引起线路故障的原因

引起线路故障的原因

引起线路故障的原因

一.外力破坏这

这种破坏主要来自村民私自操作变压器、盗窃分子在线路上盗窃电力设备或盗割电线,发生以上现象,有可能使裸金属直接搭接在运行的裸导线上,造成相间短路故障跳闸。车辆撞击杆也是重要的外力破坏因素,电杆被撞后很容易引起线路跳闸,这种现象主要发生在市区、县城或集镇等人口密集地区,在这些地区电杆密度较大,车辆较多,电杆被撞的几率也较大。异物导电也是引起线路跳闸的外部因素。当铁丝等被投掷到线路上,立即造成线路跳闸。

二.树障是引起线路跳闸的一个重要原,尤其在大风大雨天的动作跳因闸,重合成功的,有可能就是树障引起的。树障清理一直是供电企业线路运行的一个难题,清理树障的难度主要是难砍伐、难修剪、与树主矛盾大,随清随种的现象比较严重。

高压线路单相接地故障分析

高压线路单相接地故障分析 一、高压线路接地故障的确定 1、接到值班调度员关于高压线路接地通知时,要询问清楚是哪条线路哪相接地,各相接地电压数值是多少,变化情况如何(数值是不断变化还是比较稳定),以便于对接地情况进一步分析。 2、排除变电所(发电厂)绝缘监视装置本身故障。 如果是一相对地电压为零值,另两相对地电压正常,这可能是绝缘监视装置本身故障引起。如果是一相对地电压为零或很低,另两相电压升高,或一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这都表明是高压线路接地或一相断相。 3、排除高压用户内部高压接地故障。 ⑴向高压用户说明接地线路名称,接地相名称,责成高压用户对高压设备进行详细巡察,以查明是否有接地故障。 ⑵电缆进户的高压用户可用钳型电流表测全电缆电流。如等于零值或接近零值,则此高压用户无接地可能,如测电缆三相电流之和接近高压系统接地电流,则说明接地故障点在该用户内部。 ⑶对负荷性质不甚重要又极为可疑用户,可要求其暂停电1分钟(核准时间),用验电器检验开关电源三相电压,就可以确定该用户内部是否有接地故障。 ⑷要将高压线路缺相与接地故障很好区别。 高压线路上的跌落式熔断器熔断一相或高压发生断线,被断开的线路又较长,绝缘监视装置中的三相对地电压表也会发生指示数值不平衡,且类似接地情况。 如果三相对地电压表指示数值虽然不平衡,但又无明显的接地特征时,应当设法与该线路末端用户联系,如果用户三相电压正常,说明没发生高压断相而是接地所引起。 二、高压线路接地状态分析 1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高3倍,这是金属性直接接地。 ⑴如果在雷雨时发生,可能是绝缘子被击穿,避雷器因受潮绝缘被击穿,或导线被击断电源侧落在比较潮湿的地面上引起的。 ⑵如果在有风天发生此类接地,可能是金属物被刮到高压带电体上;也可能是仍在高压设备上的金属物被风刮成接地;也有可能是避雷器、变压器,跌落式熔断器引线被刮断形成稳定性接地。 ⑶如果是在良好的天气里发生,可能是外力破坏扔金属物或吊车等撞断一相高压线落在接地较良好的物件上,也有可能是高压电缆击穿接地。 2、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到3倍。这是属于非金 属性接地特征。有以下几种可能: ⑴如果在雷雨天发生,可能是一相导线被击断电源侧落在不太潮湿的地面上;如伴有大风,也有可能是比较潮湿的树枝搭在导线与横担之间形成接地。 ⑵配变变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地。 3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属性接地和高压断相特征。 ⑴高压断一相但电源侧没落地,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线的两相通过负载与已接地导线相连,构成非金属性直接接地。没断相对地电压降低,断线相对地电压反而升高。 ⑵高压断线没落地或落在导电性能不好的物体上,或者装在线路上的高压熔断器熔断一相。假如被断开线路较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使三相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其它两相相对较低。

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

线路故障的处理

线路故障的处理 1 线路两侧开关跳闸后,对线路强送电的规定: 1. 开关跳闸后,现场必须检查开关的外部和线路保护动作情况,确认开关无异常,判断保护动作情况无异常,可指令对线路强送一次。 若系统急需恢复该线路运行,而现场不能及时汇报开关间隔的检查结果和保护的动作信息时,经调度中心领导批准,可不待保护和开关间隔检查结果,对线路强送一次。 2. 当强送不成功,对继电保护动作有疑问,且现场反映无冲击等故障现象时,经调度中心领导或总工程师批准,可退出该保护,再强送一次。 3. 线路跳闸后强送不成功,有条件时,可用发电机组对线路进行零起升压,当零起升压不成功或测量绝缘不良时,应立即通知有关单位抢修。当不具备零起升压条件,且系统特别需要该线路运行时,可经调度中心领导批准选择适当的开关再强送一次,但强送前应详细检查开关。 2 线路跳闸后进行强送电,应按以下原则处理: 1. 全电缆线路正常情况下重合闸退出,故障跳闸后,不强送。 2. 电缆与架空线混合线路正常情况下重合闸投入,故障跳闸后,如重合不成功,不强送。 3. 试运行线路、已发现有明显故障或缺陷的线路不得强送电。 4. 单侧充电且不作为备用电源的线路一般不宜强送电,若需要强送电,应经调度中心领导同意。 5. 有带电作业工作的线路,应先终止带电作业工作,待确认现场工作人员撤离后,才能强送电。 6. 串联有变压器的线路,应切除变压器后才能强送电。 3 对线路强送电作如下规定: 1. 合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的一端进行强送。 2. 强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直接接地。 3. 强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内,否则,应调整至允许值后再强送。 4对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因台风等恶劣天气引起线路间歇性故障连续跳闸,一般情况下按设备维护单位的规定,当开关连续跳闸若干次后,将开关暂时退出运行,待天气好转后再投入运行。对于电网重要线路,危及电网安全运行时,值班调度员可以恢复开关运行。 5线路跳闸后,无论是否恢复送电,值班调度员均应及时通知该线路维护单位进行巡线,并说明故障信息、线路状态。线路维护单位应及时向值班调度员汇报巡线结果。 6 线路跳闸未进行强送或强送不成功,待线路维护单位巡线消除故障点后,可以对线路试送电。 7输电线路潮流超过各类稳定和继电保护整定限值时,应迅速降至限值以内,一般可采用如下方法: 1. 增加该输电线路受端电源的出力。 2. 降低该输电线路送端电源的出力。 3. 改变系统结线,强迫潮流重新分配(但应考虑系统继电保护是否匹配)。 4. 对该输电线路受端进行限电。

线路故障分析(张)

线路故障分析 1. 一条两侧均有电源的220kV线路如图2-53所示,k点发生A相单相接 地短路。两侧电源及线路阻抗的标么值均已标注在图中,设正负序电抗相等,基准电压为230kV,基准容量为100MVA。 (1)计算出短路点的全电流(有名值)。 (2)计算流经M、N侧零序电流(有名值)。 (3)已知M侧电压互感器二次绕组在开关场经氧化锌阀片接地,事故后检查发现其击穿电压经多次击穿后下降为40V。根据录波图(图2-54)试对波形进行分析。 提示:根据有关文献提供的数据,接地电流可在变电站两点之间产生的横向电压降最大为10V/kA(有效值)。 (4)根据WXB-11微机保护打印报告(见表2-1)分析高频保护动作行为。

图2-53 双电源系统接线及参数图 图2-54 故障录波图 表2-1 WXB-11微机保护报告 TIME I A I B I C3I0U A U B U C

-5 2.7-2.50.70.281.5-76.5-7.1 -4 3.0-1.6-0.90.090.1-40.1-49.8 -3 2.7-0.2-2.10.275.5 5.6-79.5 -2 1.9 1.2-2.50.240.050.5-88.3 -10.7 2.3-2.30.2-6.381.5-73.2 0-1.2 2.8-1.4-0.4-3078.2-72.0 续表TIME I A I B I C3I0U A U B U C 1-10.1 2.1-0.9-9.6-4082.1-68.2 2-27.40.1-0.7-28.5-50.186.3-50.6 3-42.3-2.3-0.2-45.8-65.290.5-40.7 4-49.8-4.30.0-54.8-48.192.3-37.2 5-45.8-5.50.0-53.0-65.285.512.8 6-31.2-4.30.0-37.3-65.355.357.8 7-10.7-1.80.0-15.3-56.4 5.684.5 89.80.9-0.47.1-32.3-46.290.5 925.4 3.0-0.525.1-0.1-85.171.5 1033.4 4.4-0.635.032.2-102.132.1 1128.10.70.029.354.1-94.4-15.2答:(1)根据单相接地故障的边界条件画出复合序网络图,正序、负序、零序综合阻抗串联。(图略) M侧正序、负序阻抗为

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_2

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

1.光缆线路故障排查和故障定位方法及措施 1.1光缆线路故障的分类 根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。 (1)光缆全断 如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理; 故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理; 故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。 (2)光缆中的部分束管中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 (3)单束管中的部分光纤中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 1.2造成光缆线路故障的原因分析 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1.2.1外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆。 (2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。 (3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。 1.2.2自然灾害原因造成的线路故障 鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击。 1.2.3光纤自身原因造成的线路故障 (1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。 (2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光

中低压配电系统单相接地故障及其保护分析

中低压配电系统单相接地故障及其保护分析 1 概述 中低压配电系统故障分为相间短路和单相接地,相间短路又分为三相短路和两相短路。相间短路称为金属短路或永久性短路,短路电流比较大,危害也大,继电保护必须可靠、迅速而有选择性将故障切除。单相接地故障的故障电流随配电系统中性点接地方式不同有很大差别。电源中性点不接地以及经大电阻或消弧线圈接地的配电系统,发生单相接地故障后,由于没有形成回路,接地故障电流为对地电容电流一般比较小,可继续运行一定时间,但应有报警,以便及时查找故障。电源中性点直接接地的配电系统发生单相接地故障后,接地相经过大地与电源中性点形成回路,故障电流为短路电流就比较大,继电保护应可靠、迅速而有选择性将故障切除。 电源中性点不接地以及经大电阻或消弧线圈接地的配电系统,接地故障[Earth fault]是指相线和电气装置的外露导电部分,以及大地间的短路,它属于单相对地故障,它和相线与中性线的单相短路无论在危害后果与保护措施上都十分不同。绝缘损坏或损伤是较常见的接地故障,此时为非金属性短路,短路电流随绝缘损坏程度不同差别比较大,故障电流相差也比较大。这就给继电保护选择与整定造成较大困难。绝缘损坏往往会带来人身电击伤害和火灾,因此必须采取一定措施限制故障电压升高和其作用时间,防范人体与危险电压的接触,并且要求电器装置的接地要合理可靠,并应有接地故障保护。

2 电源中性点不直接接地配电系统的单相接地故障与保护 2.1电源中性点不直接接地配电系统单相接地故障分析 我国目前6~10kV与35kV配电系统为小电流接地系统,其电源中性点有不接地、经大电阻或消弧线圈接地三种方式。正常运行时三相对地电容电流大小相等,相位各落后于相电压90度,电容电流分布与相量图。见图1。 图1中性点不接地系统单相接地电容电流分布与相量图 当发生单相接地故障时,电源中性点对地电位升高为相电压,故障相电位接近或等于地电位,其它两相对地为升高为线电压,其值为相电压的3 倍。各相之间的电压大小和相位均无变化,仍然对称,这是电源中性点不接地配电系统发生单相接地之后仍可运行一段时间的主要原因,一般规定为1到2小时。 由图1可知发生单相接地后三相电压计算公式为: Ua =Ea-Ea =0 Ub =Eb-Ea =3 Ea e-j150 Uc =Ec-Ea =3 Ea e+j150 电容电流分布见图2,向量图见图3。

家庭电路故障分析

家庭电路故障分析 1、小明把台灯插头插入插座,当他闭合台灯开关时,室内其他电灯全部熄灭,检查发现保险丝熔断,造成这一故障的原因可能是: A 、 开关短路; B 、插头短路; C 、插座短路; D 、灯座短路。 2、小明刚把台灯插头插入插座,还未闭合台灯开关,室内其他电灯全部熄灭,检查发现保险丝熔断,造成这一故障的原因可能是: A 、开关短路; B 、插头短路; C 、插座短路; D 、灯座短路。 3、 家庭电路中保险丝被烧断,可能原因是: A 、电路中同时使用的用电器总功率过大; B 、电路中出现短路; C 、电路中某盏开关短路; D 、保险丝选用太细。 4、家庭电路中装有符合规格的保险丝,如果电路发生短路,请你想象一下,发生的现象是下列哪一个: A 、灯泡熄灭; B 、灯泡发暗; C 、灯泡被烧坏; D 、灯泡特别亮。 5、王强同学家中保险丝熔断后,正确的做法是: A 、断开电闸,更换一根相同规格的保险丝,再闭合电闸; B 、断开电闸,更换额定电流更大的保险丝,再闭合电闸; C 、断开电闸,用铜丝或铁丝替代保险丝,以免被再次烧断,再闭合电闸; D 、断开电闸,排除故障,再更换保险丝,最后闭合电闸。 6、空气开关跳闸后,复位时又立即跳起,这可能是: A 、电路中有短路现象; B 、电路中出现开路现象; C 、电路中总功率过大; D 、空气开关的额定电流过小。 7、小明家新安装了一盏电灯,当开关闭合时,发现电灯不亮,空气开关跳闸,其原因可能是: A 、开关接触不良; B 、开关内部短路; C 、灯泡灯丝断了; D 、 灯头内部短路。 8、如图是新安装的照明电路,已知两个并联灯泡的灯头接线存在一处故障。 小明学电工的检修方法,在保险丝处接入一个“220V 40W ”的灯泡。当 只闭合开关S 、S1时,L0和L1都呈现暗红色;当只闭合开关S 、S2时, L0正常发光,L2不发光,由此可以确定: A 、L1灯头断路; B 、L1灯头短路; C 、L2灯头断路; D 、L2灯头短 路。 9、小强学习了家庭电路的知识后,回家安装了一盏电灯,闭合开关后发现电灯 不亮,他用测电笔检测,图中的a 、b 、c 、d 、e 、f 处均为检测点,根据他的 检测结果判断: (1)a 、b 、c 、d 、e 处测电笔氖管都发光,可能故障 是: ; (2)a 处测电笔氖管发光b 、c 、d 、e 、f 处氖管都不发光,可能故障是: ; (3)a 、b 处氖管发光,c 、d 、e 、f 处氖管不发光,可能故障是: ; (4)a 、b 、c 、d 处氖管发光,e 、f 处氖管不发光,可能故障 是: 。 10、某居民家中的部分电路如图所示,开始电路正常。将电饭煲的插头插入三 孔插座后,正在烧水的电热壶突然不能工作,但是电灯仍然正常工作。拔出 电饭煲的插头,电热水壶仍然不能工作。 把测电笔分别插入插座的左右插孔,

10kV线路常见故障

10kV线路常见故障原因分析及治理措施 一、10kV线路常见故障 1. 短路故障 短路故障:一是线路瞬时性短路故障(断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障、雷电闪络短路故障等。引起线路短路故障的因素很多,如外力破坏、自然因素、运行维护不当、设计安装不当、设备本体故障、用户原因等多种因素。 1.单相接地故障 10kV小电流接地系统单相接地是10kV配电系统最常见的故障,多发生在大雾、阴雨天气。多由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线等诸多因素引起。单相接地也可能会产生谐振过电压,危及变电站设备的绝缘,严重者将会使变电设备绝缘击穿,造成影响较大的电网事故。 单相接地故障具有以下特征: (1)当发生一相不完全接地时,故障相的电压降低,非故障相的电压升高,大于相电压,但达不到线电压,绝缘监察装置发接地信号。 (2)如果发生完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。

二、10kV线路故障跳闸的原因分析 1.线路巡视不到位,隐患、缺陷处理不及时。主要表现为一些绝缘子、金具等带病运行,线路绝缘水平降低未及时发现,存在薄弱环节。 2.自然灾害等不可抗力,主要以风灾、覆冰、雷雨等恶劣气象因素为主。雷击过电压,主要有直击雷和感应雷过电压,感应雷过电压占80%以上,在旷野直击雷概率稍高。近年来,10kV线路绝缘化率逐年提高,绝缘导线在带来安全、防污染、解决树线矛盾等诸多优势的同时存在着一个严重的缺陷,就是架空绝缘线遭受雷害容易发生雷击断线事故(架空裸线雷击时,引起闪络事故,在工频续流的电磁力作用下,电弧会沿着导线滑移,电弧移动中释放能量,且在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前,断路器动作跳闸切断电弧,而架空绝缘线的绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,电荷集中在击穿点放电,在断路器动作之前烧断导线,所以绝缘导线的雷击断线事故率明显高于裸导线。断线事故点大多发生在绝缘支持点500mm以内,或者在耐张和支出搭头处)。目前,仍有部分区域对绝缘线路的防雷不重视,对于绝缘导线的防雷措施不够到位,雷雨季节雷击造成的断线事故时有发生。 3.变电站出线开关及线路分段开关保护定值整定不合理。每年春季,工业用电户增容集中,线路负荷增长比较快,如果变电站出线开关定值不及时调整,极易造成线路过负荷

电路故障类型及原因分析

电路故障类型及原因分析 ——山西省新绛县席村学校 申新会 一、 短路与断路现象分析 电路故障类型,主要有两种,短路和断路。 短路,又分为电源短路和用电器短路两种。 1、电源短路,指导线不经过用电器而直接接到了电源 的两极上。导致电路中电流过大,从而烧坏电源。这种情况 是绝对不允许的。 电源短路,如右图两种情况,一种是开关闭合,导线直接接到电源两极上;另一种是开关闭合,电流表直接接到了电源两极上。 2、用电器短路,指的是串联的多个用电器中的一个或多个(当然不是全部)在电路中不起作用,这种情况是由于接线的原因或者电路发生故障引起的。这种情况一般不会造成较大的破坏。 用电器短路,从实验的角度给学生做如图所示的实验,学生观察到: 闭合开关,灯泡L 1、L 2发光,当用一根导线并接到A 、B 两点之间,灯泡L 2熄灭,灯泡L 1变亮。事实告诉同学们,此时灯泡L 2中没有电流流过, 电流从电源正极流到A 点后,只经过导线流到B 点,再流过L 1,回到电 源负极。 将这一现象上升到理论就是:从同一起点A 到同一终点B ,如果存在 多条可能的通路,但其中有一条是导线,则电流只流经导线,不通过其他 任一通路。这种现象表现出了自然界“最经济的原理”。 断路,指电路断开的情况,可能是由于接触问题或者电流过大把用电器烧毁引起的。 二、电路故障模拟实验 如图所示,灯泡L 1和灯泡L 2串联在电路中,为了帮助同学们理解故障 原因,分别做以下四个模拟实验: 实验一:模拟灯L 1短路的情形,取一根导线并接到L 1的两端,闭合开 关,观察到灯L 2发光,且亮度变亮,电流表示数变大,电压表无示数(被短路); 实验二:模拟灯L 1断路的情形,将灯L 1从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 2熄灭,电流表无示数,电压表示数变大,为电源电压; 实验三:模拟灯L 2短路的情形,取一根导线并接到L 2的两端,闭合开关,观察到灯L 1亮度变亮,电流表示数变大,电压表示数变大; 实验四:模拟灯L 2断路的情形,将灯L 2从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 1熄灭,电流表无示数,电压表也无示数。 三、判断故障的方法: 使用电压表、电流表、小灯泡、导线等都可以判断故障所在,以下举例说明。 方法一、电压表检测法 例1. 在电学实验中,遇到断路时,常用电压表来检测。某同学连接了如图1所 示的电路,闭合开关S 后,发现灯不亮,为检查电路故障,他用电压表进行测 量,结果是U V U U U V ae ab bd de ====3003,,,,则此电路的故障可能 是( ) A. 开关S 接触不良 B. 小灯泡灯丝断了 C. d 、e 间出现断路 D. e 、f 间出现断路 L2L1

低压线路故障分析及运行维护管理 王超

低压线路故障分析及运行维护管理王超 发表时间:2019-04-17T16:13:42.803Z 来源:《基层建设》2019年第3期作者:王超 [导读] 摘要:我国经济发展及人民生活对电力的依赖可以说不言而喻,各行各业对电力需求量的日益增加,也为输电工作带来了很大的挑战。 成都地铁运营有限公司四川省成都市 610000 摘要:我国经济发展及人民生活对电力的依赖可以说不言而喻,各行各业对电力需求量的日益增加,也为输电工作带来了很大的挑战。低压线路通常直接与各类不同的电气设备相连,这些设备通常差异较大,这就需要我们对低压线路进行合理有效的管理维护,让这些电气设备相互协调、规划统一,保证线路供电的稳定性和安全性。并且原有的检修管理模式落后,检修存在着盲目、过剩、落后、不及时等问题,实在难以适应目前社会对电力的要求。 关键词:低压线路;故障分析;运行维护;管理 导言:低压线路作为电力系统重要的组成部分,关系到电力系统安全运行和质量。为此,必须要加强对低压线路的维护管理,并定时进行故障排除,才能确保其正常运行,推进电力事业可持续发展,为国民经济的建设奠定扎实的基础。 1 低压线路中常见的故障原因 1.1 由线路本身原因造成的运行故障。在日常生活中人们运用网络来进行工作生活的情况越来越多,使用的电量也逐渐增加,因此低压线路出现故障的情况也与日俱增,线路的超负荷是线路运行出现故障的主要原因。在使用低压线时经常会出现线路断线老化、连接点发热、出现火花,线路的使用寿命短,这都是线路长期负荷造成的。还有很多用户在设计线路时过于随意,使线路过长或截面小都会导致供电负荷,使其运行当中发生故障的几率变大。 1.2 由雷击造成低压线路的运行故障。生活中我们常见的低压线路多数都建在空旷地区,周围没有高大的建筑物遮挡,都是以架空的形式建设的,空旷地区的线路往往途径距离很长,还有很多多雨地区也设有沿路较长的低压线路。当到多雨的季节时,出现雷雨天气这些低压线路容易遭到雷击,极易发生故障,会造成低压线路的绝缘子爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁现象,使其低压线路不能正常的运行,影响到人们正常的工作和生活。 1.3过载故障 随着经济的发展,家用电器数量不断攀升,用电量也随之上涨,很多家庭用电设备线路没有具体规划设计,如果线路使用过长,截面过窄,很容易造成供电的超负荷运行,简单来说,过载故障就是指线路实际承受的负荷超过了线路所允许的最大值,导致线路瘫痪,电流通过线路传输时会产生一部分热量正常使用时一般会自行散热,过载情况就是超负荷的电流产生过剩的热量,线路温度过高,使绝缘体提前老化。低压线路主要与用电家庭建立直接关联,老化的绝缘体持续工作很容易发生自燃,十分影响配电线路乃至人身安全。 1.4接地故障 接地故障就是电线受到破坏,接地线没能起到电线与地面绝缘的效果,导致配电线路的接地故障。对地电流泄露通常分正常电流泄漏和接地故障电流泄漏。因为接地线与故障电线会产生放电现象,会致使线路温度整体上升,导致电气设备的可靠性受到影响。 1.5设备自身、线路敷设因素 设备在使用很长一段时间后,部件逐渐老化,功能受损,加之未能得到及时的维修和保养之后,非常容易出现问题,引起低压线路故障,发生停电,影响正常的生活、生产供电。此外,若电缆敷设的过程中发生损伤,则会加大后期的负荷,容易导致电缆烧坏。对于这类因素可采取以下措施来排除故障:(1)积极完善应急处置预案,积极分析查找故障原因,制定相应的抢救措施。对故障点进行隔离,采用带电合环技术,对于那些具有合环转电基础的线路均实行合环转电,降低故障区域恢复供电的时间。对于重要的住宅和区域要留有发电车的接口,当电网转供无法满足要求的时候,可立即使用发电车供电。故障抢修过程中,增强通讯设备,确保各类抢修设备的完全,提高抢修的专业化程度,在抢修现场实施配置 3G 网络系统,通过视频传输把施工现场情况传输到监控中心,由监控中心对施工现场进行远程指挥,提高抢修的效率,缩短故障时间,快速恢复供电。(2)线路敷设之前,必须要严格进行科学合理的规划,保证建立在和负荷水平相互适应的网架结构,避免增加后期线路负荷而导致线路烧坏。可通过采取低压线路区域的供电模式,依据电源的实际位置,科学分布线路上的负荷,对线路进行划分,这样可在很大程度上避免发生过负荷现象。 2低压线路常见故障的运行维护管理方法 2.1 网架结构进行科学规划 第一,对低压线路进行科学的规划,负荷水平的匹配,使其线路和设备不会出现超负荷现象而导致线路运行出现故障情况。可采用科学的方法,低压线路区域器供电、电源位置分部科学,足以承受相应电路负荷,将线路分割区域,分别对相应区域进行供电运行,减少负荷压力减少故障发生。这样可使电路维护工作效率提高,不会出现跨区的情况。第二,要对低压线路运行的情况十分熟悉,有些长期运输供电的电路需要经常对其做好维护工作,由于他们长期的输送电,比较容易出现电路老化,超负荷运行等状况,一经发现要及时做好维护更换,保证低压线路的正常运行,保证供电质量。第三,要根据实际情况做出有效的线路维护,家用电器不断增加,用电的需求不断增多,要做到根据不同区域需求更换低压线路的建设,保证居民用电顺畅、供电充足。 2.2 提高低压线路的防雷设备 由于发生雷击事件的原因是线路中的绝缘子上,因此对线路上绝缘子的耐雷水平要求极高,绝缘子的耐雷水平要达到要求,防止出现遭到雷击时发生闪络引起线路故障。低压线路的接地网的电阻值要在规定值的范围,当季节、气温以及地理位置不同是要制定不同的检测维修方案,定期的对接地网进行检测维护的工作。而后低压线路的正常运行受天气影响及时通过气象部门了解天气预报,提前防范保证人身安全,减少损失。最后,国内外生产的新型技术和设备可以提升防雷的水平,可以引进其技术设备。 2.3低压线路短路的故障处理 配电线路的短路保护系统的选择和设置应该综合考虑一些问题,包括低压配电线路的绝缘材料需要拥有较高的耐热属性,基于前文中原理的讨论,这方面有着较高的要求;还需要选择能够降低出现短路故障点额可能性的装置。针对一些长线路尾端电流较小的情况,往往需要采用电子脱扣器的断路器,从而避免尾端电流过小装置无法断路的情况,从而进行有效的线路保护。引进常见有效的熔断器保护,它能够进行反时限发热,一旦线路过载温度过高,溶体就比较容易做出反应迅速熔断从而切断线路,避免进一步损坏电气设备。

中考电路故障分析专题

中考电路故障分析专题 1.如下左图所示电路中,电源电压保持不变,闭合电键后S后,电路正常工作,过了一会儿,电流表的示数变大,且电压表与电流表的比值不变,则下列判断中正确的是() A.电阻R断路,灯L变暗B、电阻R短路,灯L变亮 C.灯L断路,电压表的示数变小D、灯L短路,电压表的示数变大 2.如下中图所示的电路中,电流电压保持不变,闭合电键S,电路正常工作,过了一会儿,一个电表的示数变大,另一个电表的示数变小,则下列判断中正确的是() A.电阻R一定断路B、电阻R一定短路 C.灯L的亮度可能不变D、灯L可能变亮 3.如上右图所示电路中,电源电压不变,闭合电键S,电路正常工作一段时间后,发现两个电压表的示数相等,则() A.灯L一定熄灭B、灯L可能变亮C、电阻R一定断路D、电阻R可能短路 4.如下左图所示的电路中,当电键S闭合时,发现电压表的示数为0,则下列故障中不可能是()A.L1灯丝断了B、L2灯丝断了C、灯L1短路D、电压表接线断开 5.如下中图所示电路中,电源电压为6伏。当电键S闭合时,只有一只灯泡发光,且电压表V的示数为6伏,产生这一现象的原因可能是() A.灯L1短路B、灯L2短路C、灯L1断路D、灯L2断路 6.如下右图所示电路中,电源电压不变,闭合电键S后,灯L1、L2都发光。一段时间后,其中一灯突然熄灭,而电流表、电压表的示数都不变,则产生这一现象的原因可能是() A.灯L1短路B、灯L2短路C、灯L1断路D、灯L2断路 7.如下左图所示电路中,电源电压不变,闭合电键S,电路正常工作,一段时间后,发现其中一个电压表示数变大,则() A.灯L可能变亮B、灯L亮度可能不变 C.电阻R可能断路D、电阻R可能短路 8.如下中图所示的电路中,电源电压不变,闭合电键S,电压表、电流表均有示数。将滑动变阻器的滑片P向左移动时,一会儿发现电压表和电流表示数的比值变小,则下列判断中正确的是()A.电阻R1短路,电压表的示数变小B、电阻R1断路,电流表的示数变大 C.滑动变阻器短路,电压表的示数变小D、滑动变阻器断路,电流表的示数变小

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

低压配电线路故障原因分析及应对措施

低压配电线路故障原因分析及应对措施 发表时间:2019-01-18T12:32:20.003Z 来源:《河南电力》2018年15期作者:李应斌[导读] 电能技术的不断发展,推动着世界的不断进步,也为人民的生活提供了方便以及保障 李应斌 (佛山南海供电局大沥供电所)摘要:电能技术的不断发展,推动着世界的不断进步,也为人民的生活提供了方便以及保障,电能是通过配电线路进行传递的,而电力系统中的一个十分重要的组成部分就是低压配电线路,然而大多数配电线路和电力设备都运行于露天环境之中,受外界环境影响非常之大,这就导致了配电网运行可靠性的相对薄弱,在实际运行中难以避免故障跳闸事故的发生。本文结合实例针对低压配电线路的故障做出 一定分析,并且在此基础上提出相应的解决措施。 关键词:低压配电线路;故障原因;对策;分析 1案例概况 某沿海地区电局低压配电网共有275回公用馈线,其中架空线长度938km,电缆长度507km。现状共有1024台公用配电变压器,总容量为1307.423MVA,低压线路总线长度4796.717km。配电网柱上开关1019只,公用电缆分接箱814只。某沿海地区低压配电网线路概况如表1所示: 2该地区配电网线路故障情况该地区低压配电线路情况相对复杂,运行超过5年线路约占总线路的三分之一,同时,线路的二次保护不完善,保护条件较差。此外,由于其电缆率低,导致受外界影响很大,容易发生故障跳闸事故。下文通过对该地区低压配电网近一年的故障情况类型进行收集,统计结果如下图1、2所示。 图1 某地区低压配电网线路2017年故障情况统计表图2 某地区低压配电网线路2017年故障情况统计图 3配电网线路故障原因分析 3.1线路接地及开关跳闸 对于这种故障而言主要是比较常见的故障,通常该故障主要是出现在了春季梅雨季等,然而除了继电保护误动作和线下树木的接触会出现这种故障问题,绝缘子存在问题也会导致线路出现接地和开关跳闸的问题出现,并且对于这种问题来说在对低压配电线路进行日常巡查的过程中,也是没有办法可以做到及时的发现,除非是瓷裙存在着十分明显的破损,不然的情况下因为表面放电闪络导致问题的出现也是难以进行发现的。如果低压配电线路存在着上述的问题,那么对于正常供电也是存在着较为严重的影响。 3.2低压配电线路短路

10KV配电线路故障原因分析及防范措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV配电线路故障原因分析及 防范措施(最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

10KV配电线路故障原因分析及防范措施 (最新版) 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的