文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静压桩专项施工方案

静压桩专项施工方案

静压桩专项施工方案
静压桩专项施工方案

深圳大学土木工程实验室工程静压桩专项施工方案

施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

编制:编制时间:2008-12-31审核:审核时间:

审批:审批时间:

目录

第一章、工程概况 (2)

第二章、编制依据 (3)

第三章、施工布置及施工准备工作 (4)

第四章、主要施工方法和技术要求 (6)

第五章、安全文明施工措施 (11)

第六章、保证质量的技术组织措施 (14)

第七章、施工工期及保障措施 (16)

第八章、应急预案 (17)

附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况

一、工程简介

1、工程名称:深圳大学土木工程实验室工程

2、工程位置:深圳市南山区深圳大学东南角

3、建设单位:深圳大学

4、设计单位:机械工业部深圳设计研究院

5、勘察单位:深圳市勘察测绘院

二、工程概况

1、本工程建筑面积约为13800平方米,地上五层,地下一层,楼高21.5米,分结构试验大厅(21×48米),办公、设备等辅助用房,是一座集科研、教学、办公等多功能的科教综合楼。

2、本工程采用400AB型PHC 桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN(部分桩设计注明按700KN,有效桩长约9m);终压力值为2200KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。

3、有效桩长小于24m的桩要求桩尖进入强风化岩层不少于1m,送桩深度不超过2m;有效桩长大于24m的桩,以桩长及终压力为控制指标。

4、除设计单独注明的9m有效桩长的桩外,其他的桩有效桩长约为15~24m。

三、工程地质、水文状况

1、地质状况

经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:人工填土(Q ml)、第四系全新统海积层(Q4m)、第四系中更新统残积层(Q el)、燕山期侵入岩(γ35)等地层。

(1)人工填土层厚1.70~11.60m,在场地内普遍分布。

(2)第四系全新统海积层按岩性及力学性质划分为二层:A、淤泥质粘土,层厚0.70~8.10m;B、砾砂,层厚0.40~1.10m。

(3)第四系中更新统残积层厚6.70~16.80m,为砾质粘土。

燕山期侵入岩,根据风化程度分为四个层(带):A、全风化层,层厚2.00~9.80m,一般厚度大于 5.0m,层顶标高-19.05~-3.91m;B、强风化层,层厚9.30~33.30m,一般厚度大于15.0m,层顶板标高-27.42~-5.59m;C、中等风化层,层厚0.5~6.2m,层顶板标高-52.76~-34.03m;D、微风化岩,层顶板标高-41.25~-39.37m。

2、水文条件

根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,本工程地下水主要赋存于第四系全新统海积砾砂层中,属孔隙潜水类型,另基岩中赋存有一定量的裂隙水。地下水主要靠大气降水补给并与海水有一定水力联系,水位因降雨及季节变化而异。地下水埋深较浅,水位标高3.52~6.91m。地下水对砼结构无腐蚀性。

第二章编制依据

编制依据

1、《岩土工程勘察报告》;

2、深圳大学土木工程实验室工程设计施工图及相关设计文件;

3、《建筑桩基技术规范》(JGJ—94—94);

4、广东省标准《预应力混凝土管桩技术规程》;

5、施工合同及有关文件。

第三章施工布置及施工准备工作

一、现场布置

在工程前期准备阶段,应完成临时道路的修筑,接通临时水、电,平整桩基础施工场地,保证现场排水畅通。

1、场地平整和临时道路修筑

场地必须平整,临时施工道路及排水可满足桩机及管桩材料的进场要求。

2、施工临时用水、用电施工

在桩基础施工前,现场临时用水、用电均以接通。

二、人员组成

1、管理人员

根据本工程的规模及质量、进度要求等,确定项目管理人员名单如下:

项目经理(廖荟)

项目副经理(李冠伟)技术负责人(赵献春)测量员(潘超)

施工员(吴世忠)

质量员(杨锋)

全权负责工程的施工

负责桩基施工管理与协调

主要负责技术方面和施工技术交底

测量放线,标高、轴线复核

细部放线,标高、轴线复核,施工记录

主要负责施工质量检查和控制

安全员(宋黎)主要负责施工安全

资料员(胡小勇)负责施工资料的采集、整理、汇编

2、施工人员

三、施工准备工作

1、技术准备

(1)在桩基础试桩前,技术人员对设计施工图进行了详细的阅读并进行了相关工程量计算。

(2)按照规范要求,本公司编制了《深圳大学土木工程实验室工程预应力管桩基础施工组织设计》,对建筑物的PHC桩进行了编号,设计了打桩路线图,并根据《岩土工程勘察报告》和方格网测量成果进行了桩长试配。

(3)在试桩前按照施工规范和设计文件的要求编制试桩技术交底和安全技术交底,相关管理人员和操作人员应认真解读并签字确认。

(4)根据《岩土工程勘察报告》,在场地内选择不少于5个点进行试开挖,查看土层分布及地下水水位情况。根据试挖的情况确认:

a、本工程地下水主要是赋存于地表的孔隙潜水,水位标高约在-1.00m~-3.50m;

b、地下土质分布极不均匀,场地北侧在地表以下约0.5m即为淤泥质土;场地南侧地表以下约5m范围内主要为建筑垃圾,5m以下基本为粘土回填,含水率大,不能作为施工车道的持力层;

c、地下建筑垃圾包含较多的混凝土块,对静压桩施工影响较大,发生断桩的可能性较大。

2、施工测量准备

项目部测量员在试桩前根据设计图和建设单位提供的坐标、高程进行相关内业计算,测放建筑物轴线和桩位。

3、机械设备准备

在施工准备阶段,向建设单位工程师和监理工程师提供PHC桩生产厂家的资质证明文件及PHC桩的质保资料,积极配合监理工程师的考察计划,确定管桩供应商并签署相关合同文件。

第四章、主要施工方法和技术要求

一、施工测量

1、桩位测设及复测

桩位测设采用NTS352全站仪测量。施测前测量工程师应根据现场测量平面控制网计算出每一根桩的方位角和距离,施测时直接定桩中心点。

桩位测设完成后,应按相关规定进行复测,复测采用全站仪测量。测量时先定建筑各轴线位置及必要的控制线,再根据轴线位置关系用钢尺量出每一根桩的中心位置,并与测设的桩中心位置相复核,偏差大于规范规定的应重新测量。

用全站仪测设桩位和复测不得由一个人进行。

2、标高测量

压桩施工的标高测量主要指桩中心自然地面标高测量和送桩阶段的标高测量。标高控制应根据已经通过监理工程师复核的高程控制网引出标高到施测现场,并进行测量作业。

3、测量误差要求

桩基础测量误差不得大于《工程测量规范》及设计文件允许的偏差范围。

二、施工工艺流程

三、试验桩施工

设计和规范要求必须进行试验桩施压。试验桩的数量和位置由监理工程师根据规范要求、《岩土工程勘察报告》及设计结构施工图确认。

试验桩的施工应同结构桩一致,其目的是为正式施压管桩积累必要的技术参数,为桩基础工程施工质量控制提供依据。在试验桩施压完成后,必须进行终压力值、压桩深度、焊接工艺参数等技术数据的计算、整理和总结,对施工工艺进行分析和总结,并作为正式施工的重要依据。

四、压桩

1、桩机就位

静压桩机应按设计好的行走路线就位和施压,桩机就位后应进行整平。若局部地基土松软不能满足打桩机正常工作的需要,应对地基进行处理。

2、吊桩、植桩

采用压桩机自带的钢丝绳将预先堆放在施工场地外围的管桩拖至桩机附近,再进行起吊并用夹具夹紧。

管桩被夹具抱紧后,应仔细清除入土端钢板上附着的泥沙、油渍,将其搽拭干净并保持干燥,焊接桩尖。

桩尖焊接完成并自然冷却到规范允许的温度,经监理工程师检验合格后进行植桩。植桩的要点是将桩尖对准桩位中心,用经纬仪从相互垂直的两个方向检查桩身垂直度,满足要求后使桩身入土。

3、压桩

在压桩、接桩过程中,必须对桩身垂直度和端面的平整度进行严格控制,保证首节桩垂直度偏差不大于0.5%,压桩机调至水平。严禁各桩在施工过程中移位,每根桩应一次连续压到底。接桩送桩过程中不得无故停歇,尽量缩短休歇的时间。

4、接桩

第一节桩压入地面后,上端距地面800~1000mm时应停止沉桩,起吊第二节桩准备接桩。第二节桩起吊后,应先清除桩底焊接钢板上的泥土、油污,再与第一节桩对接。第二节桩经人工微调与第一节桩完全吻合后由电焊工施焊;为减少焊接时间,一般采用2台电焊机同时施焊。本工程采用高性能CO2自动熔断机焊接。在焊缝温度冷却至规范允许范围后才可进行第二节桩的施压。

五、送桩

送桩采用专用送桩器配合施工。送桩时严格控制送桩深度,保证桩顶标高符合设计要求。送桩时,连续满载复压不少于3次,终压力值应满足设计要求,并由专人记录终压力值。

六、主要技术措施和质量要求

1、原材料验收和检验

①钢筋混凝土预制桩质量,应符合《建筑桩基技术规程》(JGJ94-94)的规定,桩的表面应平整、密实,制作允许偏差符合下表的规定。

大缺棱掉角、露主筋等缺陷。

③材料的出厂合格证和试验、检验报告,混凝土试验配合比通知单,混凝土试件强度等级测试值报告,焊条的型号、性能等均应符合规范要求。

2、测量技术措施和要求

①桩位测量及高程测量误差不得大于《工程测量规范》及广东省《预应力砼管桩基础技术规程》的相关规定。

②植桩时桩身的垂直度最大允许偏差为1‰。

③接桩时,上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲失高不得大于1‰桩长。

3、压桩、送桩技术措施和要求

①混凝土预制桩的混凝土强度等级达到设计强度等级100%,才能运输和施工作业。

②利用桩机附带的起重设备进行吊桩时,应有专人负责指挥,吊点的选择应合适,防止在拖动管桩及吊桩过程中损伤桩身或造成管桩断裂。

③采用焊接接桩时,应先沿桩身周围点焊固定,然后对称焊接,并确保焊缝质量和设计尺寸。上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢。焊接时应采取措施,减少焊区焊缝变形。焊缝应连续焊满。

④沉桩的作业空间必须处理好架空线路的障碍物和地下埋设的隐蔽(管线路及构筑物)物,予以处理。

⑤压桩机安装就位,试车合格后,方可进行施工作业。

⑥桩堆放的地面应坚实、平整,并应按桩的型号、规格分别堆放,以保证起吊、运输方便。

⑦同一根桩应连续施压完成,不得无故中途停止施工。

⑧压桩允许偏差应符合下表和设计文件的规定:

2、斜桩倾斜度的偏差,不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系指桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角)。

3、对高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,预留伸入承台梁的桩内主筋长度(不小于

30d),将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土,并调直预留的主筋,保持主筋表面洁净。对已截割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和桩头钢筋加以保护,如钢筋有锈蚀必须处理。

4、设计要求的允许偏差大于上表要求时应执行设计规定。

第五章、安全文明施工措施

一、安全生产目标

1、杜绝一切大小事故,通过优化施工方案,严密组织管理,保证无安全事故。

2、无死亡、无重伤、无火灾、无坍塌、无中毒事故。

3、安全达标,创建文明工地。

二、保障体系

(一)安全组织机构

1、组织机构

项目部设安全管理小组,小组组长由项目经理担任,为安全生产第一责任人。设立专职安全员,负责安全制度、安全措施的制订、贯彻,落实和执行情况的检查,发现漏洞,及时整改。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,防患于未然。同时,压桩机的机长为该机的兼职安全员,形成“上面有人抓,中间有人管,下面有人干”,健全的安全保证体系。

施工安全组织机构图

2、安全管理方法

根据“全员管理、安全第一”的原则,本工程实行专管与群管相结合的安全管理方法,专管由安全管理机构负责,群管则通过建立安全责任制来实施,安全施工责任制中,明确规定工程各级领导职能部门,专业施工队伍,施工班组和生产工人在施工生产中的安全责任,从而使安全管理工作既有章可循,又能落实到施工生产的每一道工序和环节,杜绝漏洞。

制定完善的安全生产规章制度,包括安全教育制度,安全技术交底制度,安全生产责任制,安全生产检查制度和安全奖罚制度等,根据各专项工程制定安全施工组织设计,包括安全用电、机械设备、交通维护、人员管理、技术措施等,确保措施完善,管理到位。

(二)、安全生产规章

①所有员工都必须参加由安全员做的安全培训,安全培训的内容报监理工程师批准,所有工人须经“三级安全教育”后,方可入岗安排工作,安全培训合格后再颁发工作卡和上岗证。

②现场施工员和专职安全员必须就每一分项工程在施工中可能发生的危险和防护措施对作业人员进行安全技术交底。

③施工班组长,在每日分配工作时,要向班组职工同时进行安全生产注意事项,安全意识教育。

④专职(兼职)安全员在施工现场发现职工违章作业时,除及时制止外,需对违

章操作的职工进行遵章守纪和按安全操作规程操作的再教育工作。

⑤项目部及班组领导,在召开生产工作会议时,必须针对当前安全生产方针政策和安全生产情况进行安全教育,并做到逢会必讲安全生产。

⑥各施工现场要按现场管理规定,张贴安全生产宣传标语及安全警示牌等,以强化职工安全生产意识。

⑦压桩机的操作、指挥人员、电焊工均应持证上岗。

三、强化安全教育

①开工或施工前,项目部经理、技术负责人等必须针对工程特点和安全技术措施要求,组织所有施工人员进行工程施工技术及安全生产技术等交底工作。

②施工过程中的技术交底必须要有安全措施交底说明,列为工程资料存档,所下达的安全技术交底,必须一式四份送施工班组长。班组长应于每日上班前,在安排生产任务的同时,要结合技术交底要求,向操作工人交代当日生产应注意的安全事项及有关安全防护要求。

③安全技术交底内容:

A、应遵守的安全操作规程要求及有关生产安全法规。

B、采取的安全防护设施、安全装置应符合验收使用规定。

C、操作者操作时的具体安全要求及注意事项。

D、一般性和关键性项目,在操作时必须遵守的安全管理要求。

四、桩基础工程安全保障措施

1、安全用电

①施工用电的布置和使用必须执行“施工现场临时用电安全技术规范”和“用电检查评分表”的要求。

②施工现场所有配电箱,均要安装漏电保护装置,电箱进出线,电源开关,保险装置安装必须符合安全规范,老化、破皮、不合格的电缆、电线一律不准使用,所有临时供电线路必须架设在绝缘子上。

③工地动力用电及照明电线路的设计必须经电气工程师审定,由专业电工进行安装,并经安全验收合格后方能使用。

④电动设备必须接零并根据地形安装必要的防雷装置,电工和机械工必须持证上岗,并配备必要的防护工具。严禁非专业电工安装、移动、搭设供电线路,严禁工人无证操作机械。

⑤坚持电工巡回检查制度,规定动力用电必须全天候值班检查,照明用电每周检查一次。

⑥电缆按规定应该架空(或埋地)的应该架空(或埋地)。

⑦机械操作、指挥、人员及电焊工的安全防护用品应按安全操作规程正确配备。

2、机械设备

①操作人员应取得相应的操作证书,经核定合格后,才能上岗,并应请专业维修人员定期进行维修检查,在使用前应作好检查工作。

②牵引、起重钢丝绳等索具及其保险装置应定期进行检查,不满足安全要求的应该及时更换。

③夹具等的固定装置应有效。

④机械行走应符合压桩机安全操作规程的规定。

⑤机械维修应按规定要求断电。

3、人员安全及安全围护

①压桩施工过程中,除操作人员、指挥人员、现场测量及监控人员外,其他无关人员应远离压桩作业范围。

②压桩作业区应用安全绳围成封闭形,任何人不得随意破坏围护。

第六章、保证质量的技术组织措施

一、确定质量控制目标

总目标:本工程的施工质量定为合格等级。

二、制定严格的技术质量管理制度

1、严格按照设计要求和施工技术规范的规定,精心组织该工程的施工。在施工准备阶段,认真组织学习会审施工图纸。做好施工坐标控制点的核查和施工前的测量放线工作。

2、建立技术交底制度,将设计要求、质量标准、施工方法准确地传递到施工生产第一线。

3、制定严格的测量控制措施,保证施工测量控制点精度和施工放线的施测符合技术规范和有关标准的要求。

4、强化质量检验制度,加强工序质量控制,坚持实行班组自检,施工员专检,专职质检员复检(或抽检)的“三检”制度。

5、坚持隐蔽工程的验收签证制度(桩基础隐蔽工程指接桩焊接),所有隐蔽工程覆盖前必须经监理工程师验收合格批准覆盖后才进行,并及时办理监理工程师合格签证手续。

6、严把材料(含成品、半成品)质量关,搞好工程质量关键环节。

7、坚持重要工序质检员跟班作业制度。

8、实行技术资料的及时归档制度,分工专人收集,全部施工技术资料,包括各种材料的出厂合格证、质量检验报告单、各工序隐蔽工程的验收单、开工报告、施工记录、施工日志等,并及时整理归档。

9、加强宣传质量管理教育,树立质量第一的观念。

三、质量保证措施

根据本合同工程的实际情况及工程特点,采取积极有效的质量保证措施,确保质量方针和质量目标的实现;同时编制单项工序的质量保证措施,使施工全过程均处于受控状态。

1、施工准备阶段的质量控制

(1)坚持图纸学习与会审,领会设计意图,提出修改意见,避免产生技术事故和工程质量问题;

(2)不断完善和优化施工组织设计,使施工方案科学合理,措施详实、可行、可靠;

(3)严格执行技术交底制度。

2、施工阶段质量控制

(1)严格按设计施工图进行测量放线,做到准确无误,请监理工程师复验签字确认。桩位放线允许偏差不超过1cm。

(2)运至现场的管桩,生产厂家必须随车提供出厂合格证明及质检报告等相关文件,并经现场验收合格后方可用于施工。

(3)试桩作业前,静压桩机应提前进场并及时向监理工程师申报静压桩机进场报验,静压桩机及其附属的油压表等资料齐全,符合规范要求。静压桩机安装后立即进行调试和保养,以保证施工的连续性。

(4)预制管桩在拖动时应注意钢丝绳捆绑的位置合理,防止桩身受损;在吊桩时应缓缓起吊,防止桩身折断;

(5)管桩在堆放和运输时,支点应在距两端0.21L(L:桩长)处设置,堆放层数不超过3层,堆放场地必须平整坚实。

(6)焊剂、焊药应保持干燥并按规定进行烘培;桩尖的质量应符合相关要求。

(7)压桩过程中应有专人监控桩身的垂直度。

(8)在沉桩至接近设计深度时,应注意观察,根据试桩参数,以标高和桩压力严格控制沉桩标高。

(9)压桩过程中,桩架应稳固,桩帽和桩身保持在同一垂直轴线上,保证不出现斜压的现象。

(10)压桩时,如沉桩发生突然变化,应注意保持桩处于轴心受压状态。如有偏移应及时调整,以免发生桩顶破碎或断桩。若发生移位、桩顶破碎、桩身裂缝等现象,应停止施工,及时与监理工程师、设计人员协商后才能继续施工,并分析原因,制订相应措施。在施工中如出现桩的挤偏、隆起、挤断现象,应采取跳桩顺序施工,并调整压桩速度。

(11)由于地下回填土搀杂大量混凝土块等建筑垃圾,在植桩、沉桩时若遇异常阻碍,应根据障碍物深度制定相应措施。一般深度在6米以内的,可采取挖土机开挖;深度超过6米的,必须报设计单位处理。凡须开挖处理的,必须通知监理工程师和建设单位现场工程师到场确认,并办理相应签证。

(12)当桩下沉至接近设计标高时,不应过早停止施压,否则在补压时常回发生停止下沉或难以下沉的现象。

(13)送桩时应如实记录终压力值,确定满足要求的经现场监理工程师确认后进行下一根桩的施工。

(14)压桩作业中,应根据现场测量平面控制网和高程控制网对已施工完成的管桩进行位移和高程监控,并做好相应记录。若发现已施工的管桩有较大位移,应及时调整压桩线路,并报监理工程师审核;若发现有管桩上浮,应立即停止施工作业,并向监理工程师通报,请地质勘察单位和设计院会审处理。

第七章、施工工期及保障措施

一、工期目标

桩基础计划施工工期为20天(未包含桩基检测时间)。其中:试桩1天,压桩作业19天。

二、工期保障措施

桩基础工程工期保证的关键在于保证机械设备的完好率,提高机械使用率,以及确保施工质量,避免补桩和二次检测。

为确保本工程的桩基础分项工程施工进度,特制定如下技术组织措施:

1、按施工组织总设计的要求成立桩基础质量管理小组,组长为项目经理,副组长为质检员,成员包括施工员、压桩机机长等。

2、按照公司和项目经理部质量管理制度、条例及桩基础施工作业指导书的规定进行质量管理小组各成员职责划分,明确各成员的管理职责,从制度上保证工程施工质量。

3、项目部质量、物资、设备、施工、机电等各部门应严格从施工原材料的“收、发、储、运、用”各环节保证工程材料的合格性和正确使用;在程序上严密配合,减少环节中间时间的损耗。

4、机械进场应保证完好,经试机能立即投入使用。

5、机械操作人员应严格按操作规程对施工机械进行例行检查和保养,并填写机械维修保养记录。

6、打桩过程中项目部派专人负责跟班作业,严格控制管桩的垂直度和接桩质量,避免因桩身垂直度偏差过大导致桩身裂缝、断裂。

7、做好试验桩施工的技术参数的统计、分析,并以此为依据对拟定桩基础施工的工艺参数、施工方法作出适当调整。

8、及时通报监理工程师,做好接桩和送桩的复查,减少中间环节耗费的时间。

9、每一单位工程的桩基础施工完成后,及时向监理工程师申报桩基础检测,并提前做好检测准备工作。

10、单位工程的桩基础检测报告未出来前,禁止拆卸压桩机械及机械退场,随时作好补桩的准备。

11、静压桩作业基本在3月份完成,不考虑雨季施工措施。

第八章、应急预案

由于静压桩机自重大、现场部分场地地表约0.5米下即为淤泥质土,压桩机行走及作业时可能会发生下陷。若发生上述情况,按以下应急措施施工:

1、试桩作业时,压桩机应行走至埋深较浅的淤泥质土区域进行试行走和作业,以查看该区域内土质承载能力。

2、若发生桩机下陷,应立即将桩机从该区域行走至安全区域。

3、采用挖土机对发生桩机下陷的区域进行试开挖,确定须进行地基处理的范围。

4、在确定区域的地面上回填0.5~0.8米厚砖渣、40~80碎石等,并用20吨振动压路机碾压4~6遍。

5、将压桩机行走至回填后的地表上,进行试行走。当确定可满足桩机行走要求后,才可进行静压桩作业;若地基承载力仍不能满足桩机行走要求,应增加回填砖渣(碎石)的厚度直至能满足桩机行走。

附图桩位平面布置及压桩施工线路图

方桩静压工程施工组织设计方案

大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段 室外附属工程-球场、道路先法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师校核人职务(称)主任工程师审核人职务(称)高级工程师批准人职务(称)总工程师批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 1.2编制依据 (1)《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:梅山保税港区市场开发 设计单位:市建筑设计研究院 监理单位:宁大工程建设监理 施工单位:市建设集团股份 2.1工程总体概况 大学梅山校区配套道路工程位于市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 2.2工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先法预应力方桩PS-A250(150)-10、先法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

-、工程概况----------------------------- 1 二、施工部暑--------------------------- 1 三、工程地质情况-------------------------- 1 四、施工准备工作计划---------------------- 3 五、静力压机施工机理---------------------- 4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法--------------- 4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------- 5 八、施工进度计划------------------------- 8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径①400mn高强砼预应力管桩,桩长约为25米, 单桩承载力设计值分别为1600KN桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业 赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东 莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80?7.10m,平均5.85m。

静压桩施工方案49937

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章工程地质及水文地质条件 (2) 第四章施工准备 (3) 第五章施工资源计划 (5) (一)人力资源计划 (5) (二)主要施工机具的配置及进场计划 (6) KR-500 (6) (三)预制构件、半成品及主要材料进场计划 (6) 第六章施工方案及技术措施 (7) (一)桩材的现场验收 (7) (二)施工测量及桩位控制 (7) (三)打桩顺序 (8) (四)验收的方法及允许偏差 (8) (五)打桩施工质量标准及管理 (9) 第七章施工中质量隐患及解决办法 (15) 第八章质量保证体系及措施 (15) (一)质量保证体系 (15) (二)质量保证措施 (16) 第九章工期保证措施 (17)

(一)工期保证措施 (17) 第十章安全、消防及文明施工保证措施 (18) (一)安全管理体系 (18) (二)安全管理措施 (18) (三)文明施工措施 (20) 第十一章环境保护措施 (21) 第十二章冬、雨季施工措施 (22) 第十三章成品保护方案及措施 (23) 第一章工程概况 1、项目名称:临湘工业园区标准化厂房建设PPP项目(滨江产业区)8#、9#中厂房,18#~23#小厂房; 2、建设单位:湖南临湘富园投资开发有限公司; 3、设计单位: 中衡设计集团股份有限公司; 4、施工单位:湖南省第八工程有限公司; 5、监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 6、勘测单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院; 7、预应力管桩型:每栋厂房各根桩,桩型:PHC 400 AB 95-12; 8、厂房面积:三标厂房面积约为76000㎡,层数均为4F/5F; 9、施工工艺和方法:静压法施工。 第二章编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009);

静压方桩方案

一、预制混凝土方桩 预制方桩的设计要求、质量目标 1)本工程以终压力峰值(单桩竖向承载力标准值的倍)为终压控制条件,且压桩在峰值下复压3~5次,桩的总沉降量(贯入度)少于25mm。 2)钻孔桩长不能满足设计要求时,应在打(压)桩施工前于该桩处预先钻孔,钻孔孔径不大于D-50,采用螺旋钻机成孔,孔深满足达到设计深度。 3)施工允许误差 ①上下桩节中心线偏差<2mm,节点弯曲矢高不得大于%桩长,且不大于20mm。 ②桩位施放误差<20mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的%。施工工艺流程

沉桩顺序安排 1.3.1 按总进度计划,采用分区分块先内后外,从中间往四周施压的顺序沉桩施工。 1.3.2 根据工程地质条件,在同一区域内采用先压长桩后压短桩的顺序。 测量放样 1.4.1 选用J2经纬仪、S3水准仪、全站仪及50m钢卷尺等。 1.4.2 测量网的布设:接到复核业主提供的坐标控制点,用全站仪布

设测量网。网点全部用混凝土加以保护并加以围档防护。控制网的精度要满足设计和规范。 1.4.3 桩位测放 桩位测放必须符合设计和规范要求,实际操作从严控制: (1)控制桩及轴线的测放误差小于5mm。 (2)桩位的测放误差小于5mm。 (3)标高的测放误差控制在±5mm内。 (4)桩垂直度的偏差控制在%内。 1.4.4 测量技术要求 (1)现场由测量技术人员主持测放工作,每天复核一次,保证样桩位测放的精度。 (2)桩位测放后,必须进行测量复核验收,办理书面验收手续存档。 (3)加强中间环节的验收,当每根桩最后一节桩打至地面时,应进行桩位位移的测定,做好记录,作为竣工验收的参考依据。 (4)根据设计要求执行静力压桩的终压控制条件,并采用水准仪跟踪控制送桩深度至桩顶标高,做好数据记录。 (5)桩身垂直度的控制,用两台经纬仪控制桩的垂直度。 (6)现场设置水准点,不宜少于2个,用于检查桩顶的入土深度。方桩质量控制 1.5.1 严格按设计要求及有关施工验收规范、标准对桩制作质量进行验收。

预制方桩施工方案

4. 4预制方桩专项施工方案 一、设计要求及相关技术参数 1、设计范围: 2、桩长:均为25m 4、布置形式:横向桩间距为3.2m。 5、砼采用C60砼。 6、水泥品牌及强度等级:采用C35防水钢筋混凝土,抗渗等级P10 二、施工组织机构及机械配置 1施工组织机构 为完成本工程任务,项目部在现场设专门的组织机构,各部门认真履行自己的义务和岗位职责,负责组织现场施工,按期优质完成本工程任务。呈贡新城东外环中路工程及其上部道路工程预制方桩施工组织管理机构图

土方施工队 2机械设备配置 根据现场施工条件,为确保本工程的进度和质量,施工机械进场前进行 检验,检查机械设备的运转情况、合格证、检验报告以及人员操作证是否有 效,并形成检验记录,成立一个施工队负责DWHK1+900+DWHK2+预制方桩 的施工。 三、预制管桩(方桩)施工方法 预制管桩采用600X 600预制实心方桩,砼采用C6Q 1、施工工艺流程 场地平整-测量放线、定桩位-桩机安装就位-预应力砼管桩吊放就位—试桩—管桩施打—接桩—管桩施打—送桩一收锤验收—截桩头—测量复核桩位—桩基检测—桩基竣工验收。 2、施工方法及要求 (1)管桩的吊运及堆放 ①管桩进场应作出检查,其规格、批号、制作日期应符合所属的验收批号内 容。桩尖采用钢板焊成十字型构件。 ②管桩在吊运过程中轻吊轻放,避免剧烈碰撞。 ③管桩按不同规格、长度及施工顺序分别堆放。 (2)管桩施打 ①打桩前准备工作: a.认真检查打桩设备各部分的性能,以保证其正常运作; b.根据施工图绘制整个工程的桩位编号图:根据地质资料和设计要求

推算每条桩的预计长度,合理的节长,尽可能减少接桩,避免超长过多; c .由专职测量人员测定桩位,其偏差不得大于20mm d.在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下到上的顺序标明桩的长度,以便观测桩的入土深度及记录每米沉桩锤击数。 e.预应力管桩按设计人员要求进行试桩。 ②施打要求 a.第一节管桩起吊就位前在己定桩位上做一个辅圆位置标记,使插桩时能在已定桩位上。插入地面时的垂直度偏差不得大于0.5%,并用长条水准尺或三角吊线锤在正面和侧面交叉垂直校正,必要时,宜拔出重插。 b.开始打桩时可用锤重加一定的冲压力,将预制桩压入一定深度后再按正常方法施打。采用重锤轻击,落距1.8?2.1m,连续施打,减少中间间隔时间,且尽可能避免在接近设计深度时接桩。 c.管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜 率超过0.8%时,应找出原因并设法用桩架稍微移动进行纠正,当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。 d.打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班 监理人员或业主代表验证签名后方可作为有效施工记录。 ③接桩采用手工满焊焊接,应符合有关焊接规范规定。 a.当管桩需要接长时,其入土部分桩段的桩头直高出地面0.5?1.0m。 b.接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不大于2mm c .管桩对接前,上下端节表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。 d.钢板宜用低碳钢,焊机应用直流焊机,焊条宜用E43,焊接电源应适

静压桩专项施工方案

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂 建设工程 静压桩专项施工方案 施工单位:广东省基础工程集团有限公司

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 2、工程位置:汕头市潮阳区和平镇东南 3、建设单位:广东广业集团有限公司 4、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 5、勘察单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 二、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 污水厂厂区:新建日处理污水 1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积1333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 配套管网:主管总长度8.76km,采用DN1000、DN1400钢筋混凝土管,埋深4.0~7.5m,顶管施工工艺;支管总长度35.76km,采用HDPE中空壁缠绕管,管径DN1000,钢筋混凝土管,管径DN1000、DN1200,埋深1.8~3.1m,明挖施工工艺,局部钢板桩支护。 工程建安费总额约为 5.05亿元,其中污水厂厂区约为0.95亿元,配套管网约为 4.10亿元,计划竣工日期为2019年6月中旬。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况 根据本工程岩土工程勘查报告揭露情况,本工程场地地基土按成因类型可分为杂填土、粉质粘土、淤泥、中砂、粗砂等地层。总体上看,场地土层较为均匀,岩层地质条件较复杂。 厂区地基土按从上至下的顺序分述如下。 1、杂填土层(Q4m 层号①) 厚度0.3~1.5m,土性为杂填土,杂色,稍压实,干~湿,由砂土、粘性土组成。表层含有大量的植物根须。 2、粉质黏土层(Q4m 层号②)

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

目录 一、工程概况-----------------------------------------1 二、施工部暑-----------------------------------------1 三、工程地质情况-------------------------------------1 四、施工准备工作计划---------------------------------3 五、静力压机施工机理---------------------------------4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法---------------------4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------------5 八、施工进度计划-------------------------------------8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径Φ400mm高强砼预应力管桩,桩长约为25米,单桩承载力设计值分别为1600KN。桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m。 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80~7.10m,平均5.85m。 2、耕植层:耕土,灰黑色,稍湿,松软,含植物植系、残体杂质等,不均匀混

静压桩专项施工方案

静压桩专项施工方案 静压桩专项施工方案编制原则 1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设的各项程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,合理安排施工程序及施工顺序。 3、从实际出发,作好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工。 4、采用先进的施工技术,科学地确定施工方案;严格控制施工质量,确保施工安全;努力缩短工期,提高劳动生产力。 静压桩施工流程: 平整场地→桩位放线→桩机就位→桩机调整(在此之前完成管桩的检验和运输工作)→吊桩定位(桩尖焊接)→垂直检查→试压桩→静压桩→接桩焊接→再静压桩→施压管桩完毕。 静压桩施工方法 准备工作 (1)施压管桩前必须处理施工现场架空(高压线)和地下障碍物,架空高压线距离压桩机不得小于10米;场地表面应平整,排水应畅通,并满足施(压)桩机所需要的地面承载力。 (2)静压桩机运入施工现场安装就位后,应认真检查桩机设备各部位的质量和性能,施工前机械设备试行运转正常,并做好定期对机械设备维修和保养的安排。 (3)测定桩位,确定施压管桩顺序。根据现场地质勘察报告,桩基平

面尺寸、桩的密集程度及深度,桩机移动方便等决定施(压)桩顺序,对群桩基础先由中间向外方向施压的方式设定。桩机行走详见桩机行走线路图。 (4)由专职测量员测量出施工现场的施压桩位,测放桩位偏差不得大于20mm;并在场地醒目位置设置水准点,数量不宜少于3个;(5)记录员要认真做好有效长度、有关数据的记录准备,要准确做好施工记录。 试压管桩的规定: 根据本工程的地质情况显示,桩长入土深度相差较大,有部分桩的持力层埋深较浅,在正式施工前,较深的持力层区域,先进行试桩,以检测单桩承载力是否达到设计要求。如达不到要求,则进行设计修改,如达到设计要求,则按照设计施工图进行施工。具体选试桩桩位由设计单位、建设单位确定。试压管桩应符合以下要求: (1)工程桩施工前应根据地质情况选取1根桩作试压桩,以取得正式施压桩所需要的有关控制数据,尤其是需要送桩的贯入度控制值;(2)试压管桩的规格、长度及地质条件应具有代表性; (3)试压管桩应选在地质勘探技术孔的附近; 3、静压桩机施压管桩作业的施工要点 (1)静压桩机应按设计及有关规定配备桩机型号、桩机重量,以符合满足施压管桩的要求。 (2)施工过程中反复核对轴线和桩位,桩机就位施压前,施工人员要

静压预制方桩施工方案

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF,最小压桩速度:0.8M/MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向3.6M,横向0.6M。 每次回转角度:80 行走速度:前进4.1M/MIN,后退7.2M/MIN 3、升降行程 1.1M 4、适应桩型: 方桩:0.25X0.25、0.3X0.3、0.5X0.5M2 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA 额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V 50HZ 额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T 最大部件48.5T 8、外形尺寸: 工作长X工作宽X运输重=12MX8.4MX2.94M 9.边桩距离:4.2M

如备置压边桩装置,边桩距离1.8M 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩60FT.M 最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用

静压预制方桩施工方案

静压预制方桩施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力,最小压桩速度:MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向,横向。 每次回转角度:80 行走速度:前进MIN,后退MIN 3、升降行程 4、适应桩型: 方桩:、、 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V50HZ额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T最大部件 8、外形尺寸:工作长X工作宽X运输重 9.边桩距离: 如备置压边桩装置,边桩距离 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩

最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白灰根据桩径围护桩位。 轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。 四、施工方法 1、场内运输道路铺设要平整,方桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。 2、施工工艺. 测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

方桩静压施工方案

宁波大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段室外附属工程-球场、道路先张法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师 校核人职务(称)主任工程师 审核人职务(称)高级工程师 批准人职务(称)总工程师 批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规范》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:宁波梅山保税港区市场开发有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宁波宁大工程建设监理有限公司 施工单位:宁波市建设集团股份有限公司 工程总体概况 宁波大学梅山校区配套道路工程位于宁波市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先张法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先张法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先张法预应力方桩PS-A250(150)-10、先张法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压桩施工方案

广西中烟工业公司 本部扩建工程研发中心大楼项目工程 静压桩施工方案 编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目项目部编制日期:2007年6月20日

施工组织设计(方案)会签表 名称:广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目静压桩施工方案编号:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 2.1、工程概况 (4) 2.2、基桩特点 (4) 2.3、工程地质条件 (4) 三、工程质量目标 (5) 四、施工部署 (5) 4.1、施工前准备 (5) 4.2、现场准备 (6) 五、施工操作工 (7) 5.1、工艺流程 (7) 5.2、施工工艺 (7) 六、质量标准 (10) 6.1、质量标准 (10) 6.2、施工质量控制 (11) 6.3、质量检验与评定程序 (12) 七、施工注意事项 (12) 7.1、作业注意事项 (12) 7.2、工程质量常见通病 (12) 7.3、雨季施工措施 (13) 八、成品保护 (13) 九、职业健康、安全、环境、文明施工措施 (14) 9.1、职业健康 (14) 9.2、安全施工措施 (14) 9.3、环境、文明施工措施 (15) 十、附件 (16) 附件1、静压桩桩位平面位置的允许偏差 (16) 附件2、管桩外观质量规范表 (17) 附件3、基桩施工静力压桩技术资料检查表 (18)

一、编制依据 本施工方案编制依据如下: 1、南宁地矿地质工程勘察院勘察提供的《广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼岩土工程详细勘察报告》。 2、中国轻工业南宁设计工程有限公司设计的《研发中心大楼建设工程基桩平面布置图》。 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94。 4、《先张法预应力管桩》GB13476-99。 5、《预应力混凝土管桩》03SG409。 6、《预应力混凝土管桩静压施工规程》DB45/T36-2002。 7、《建筑地基基础基础施工质量验收规范》GB50202-2002。 8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 9、《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95。 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-83。 12、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86。 切实贯彻执行国家现行工程建设标准强制性条文、国家施工及验收规范、操作规程和制度,精心施工,确保本工程质量等级标准和合同工期达到投标文件要求。严格执行施工程序,发挥我公司的技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保工程按期交付业主使用。 根据本工程建筑结构特点,充分发挥我公司整体实力,本工程使用目前先进的ZYZ680液压静力压桩机,减轻劳动强度,提高生产效率,加快施工进度。结合实际情况,合理安排施工工序。采用系统工程、目标管理等现代管理方法,统筹安排施工作业,合理安排机械、材料、劳动力进退场,加强管理,确保工程顺利完成。 二、工程概况 2.1工程概况 广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼拟建场地位于在南宁市北湖南路28号内,南面为北湖路东二里,西面为原办公楼,本工程属于扩建工程。施工场地比较平坦,标高在74.73~75.79m之间。研发中心大楼占地面积约1821.11㎡,总建筑面积为20606.29㎡,钢框架结构,建筑高度54.15m。其中地下一层,建筑面积1602.1㎡,地上十四层,建筑面积19004.19㎡。基础采用预应力混凝土管桩,桩承台基础,单桩竖向承载力特征值为1300KN。本工

静压桩专项施工方案.doc

江西宜春德和沁园三期工程静压桩专项施工方案 施工单位:福建省第五建筑工程公司 编制:编制时间: 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 2、工程位置:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 3、建设单位:江西德和实业集团有限公司 4、设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 5、勘察单位:深圳市勘察测绘院 二、工程概况 1.建筑物概况:本工程包括11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼及2层地下室。建筑功能(具体见表2-1) 表2-1建筑功能 序号工程名称建筑功能 1 11#楼1- 32层为塔式住宅 2 12楼1-22层为塔式住宅 3 13楼1- 32层为塔式住宅 4 14楼1-22层为塔式住宅 5 15楼1层商铺、2-3层为宿舍楼 6 地下室平时为地下汽车 2.建筑规模:建筑占地面积22000m2;总建筑面积120247.01 m2,其中地下建筑面积16590m2,地上总建筑面积76660.71 m2,架空建筑面积2245.22 m2; (1)11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 (2)12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 (3)15#楼建筑面积4744.70 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 2、本工程采用400AB型PHC 桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN(部分桩设计注明按700KN,有效桩长约9m);终压力值为2200KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。 3、有效桩长小于24m的桩要求桩尖进入强风化岩层不少于1m,送桩深度不超过2m;有效桩长大于24m的桩,以桩长及终压力为控制指标。 4、除设计单独注明的9m有效桩长的桩外,其他的桩有效桩长约为15~24m。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况

(整理)预应力静压管桩专项施工方案

目录 一、工程概况...................................................................................................... - 1 - 二、地质情况概述.............................................................................................. - 1 - 三、工程施工特点.............................................................................................. - 2 - 四、工程质量控制标准...................................................................................... - 3 - 五、工程施工方法.............................................................................................. - 3 - 六、对周围建筑物的防护措施.......................................................................... - 4 - 七、施工设备计划.............................................................................................. - 5 - 八、施工进度综合计划及工期保证措施 ......................................................... - 5 - 九、压桩工艺技术及质量保证措施................................................................ - 6 - 十、施工人员组织管理.................................................................................... - 10 - 十一、安全生产管理措施............................................................................... - 11 - 十二、文明施工管理措施................................................................................ - 13 -

预制方桩施工方案最新版

城典排涝站预制方桩专项施工方案 一、地形地貌 城典排涝站位于杨巷镇,周围为鱼塘,各孔口高程为吴淞高程系统,以场地附近一水泥路面上已知BM点(6.55米吴淞高程)向各点引测,用水准仪向各孔引测,地貌单元属太湖流域冲积平原地貌形态。 二、工程地质条件 根据勘探资料,场地勘察深度20米以内的土体可分成4个工程地质层,自上而下,依次为: 1)、素填土:杂色,表层主要为粘性素填土和耕植土,夹少许碎石、砖块和生活垃圾等,下部为软塑状粘性土,松软状态,全场分布,层厚1.0~1.6M,层底标高为3.5~4.28M; 2)、淤泥质粉质粘土:呈流塑状态,全场分布,层厚8.9~9.2M,层底标高为-5.4~-4.90M; 3)、粉质粘土:呈可+塑状态,全场分布,层厚1.0~1.6,层底标高为-7.2~-7.02M; 4)、粉质粘土:呈硬塑状态,全场分布,本次钻探未钻穿该层,最大钻进深度为4.6米; 三、地下水情况 施工区域有影响的浅部地下水主要为(1)层表土(弱透水)上层滞水,主要受大气降水和地表渗流补给,以蒸发及下渗方式排泄,深部弱孔隙承压水主要以层间及径流的方式补给、排泄。其他土层均为微~弱透水,属相对隔水层。

四、设计要求及相关技术参数 1、设计范围:城典排涝站上下游挡墙、连接段、出水池、泵室、进水池 2、桩长:9米长59根,8米长262根。 4、布置形式:纵横向各桩中心间距均为1.0m,站身底板及进水池侧翼墙标高为1.5米,出水池及出水涵为2.6米。 5、砼采用C30砼。 五、施工组织机构及机械配置 1 施工组织机构 为完成本工程任务,项目部在现场设专门的组织机构,各部门认真履行自己的义务和岗位职责,负责组织现场施工,按期优质完成本工程任务。 2 机械设备配置 根据现场施工条件,为确保本工程的进度和质量,施工机械进场前进行检验,检查机械设备的运转情况、合格证、检验报告以及人员操作证是否有

2014静压桩基础施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:真美花园二期GD2202002□□口 致:广州市城市建设工程监理有限公司(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了 _______ 真美花园二期_工程施工组织设计 (方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附:静压桩基础施工方案 承包单位(章)广西建工集团第一建筑工程有限责任公司项目经 理 日期________________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师_____________________ 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构______________________ 总监理工程师_______________________ 日期

静压桩基础施工方案 工程名称:真美花园二期 工程地点:顺德北滘镇工业大道中发西路五号 施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

桩基础施工方案 第一节工程概况 一、工程概况 真美花园二期位于佛山市顺德北滘镇工业大道中发西路五号,。本工程采用①500预制管桩,单桩承载力特征值RA= 1800KN抗拔承载550KM据地质资料及图纸设计要求,设计有效桩长约为28至35Mo 第一节静力压桩 一、(一)施工准备 (1)、钢筋混凝土预应力管桩为①500质量必须符合设计要求的 施工规范规定,并应有出厂合格证明,还应根据地质资料、初 步确定桩段的级别配计划数量。 (2)、钢筋混凝土预制桩:应达到设计强度的100%才能压桩。 (3)、预应力钢筋混凝土管桩接桩时:使用的焊条牌号、性能 必须符合设计要求和规定,并应有出厂证明,一般宜使用J422焊条。 (二)、施工条件 1、应有工程地质资料、桩基础施工平面图、桩基础施工组织 方案。 2、桩基轴线各标高均已测定完毕,并经过检查办理了复核签

静压预应力混凝土管桩基础施工方案

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 一、基本概况...................................................... . (3) 二、场地工程地质及水文地质情况 (3) 第三章施工前的准备工作 (6) 一、材料准备 (6) 二、技术准备 (6) 第四章施工工艺 (8) 一、场地条件 (8) 二、施工工艺流程 (8) 三、施工步骤 (10) 第五章进度计划与资源配置 (16) 一、施工进度计划 (16) 二、资源配置 (17) 第六章桩机行走路线图 (18) 第七章工程质量管理体系及控制措施 (18) 一、一般规定 (18) 二、质量管理体系 (19) 三、质量保证体系及控制措施 (20) 第八章安全生产及文明施工措施 (23) 一、安全生产保证措施 (23) 二、文明施工保证措施 (25) 第九章环境保护措施 (26) 一、环境保护管理目标及要求 (26) 二、粉尘污染及噪音控制措施 (27)

第十章试桩方案 (28) 一、桩基础设计方案 (28) 二、试验目的 (28) 三、试桩桩数 (28) 四、试桩的位置 (28) 五、试桩要点 (28) 第十一章附件 一、油压与压桩压力对照表 二、桩机施工行走路线图 三、桩基编号图

第一章编制依据 1、业主招标文件对本招标工程施工组织设计的编制要求; 2、业主提供的施工图纸、工程量清单; 3、《静压预制混凝土桩基础技术规程》(DBJ15-2012) 4、《地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《广州市建设工程地基基础检测技术规定》 7、《先张法预应力管桩》(GB13476-2009); 8、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014); 9、广东省《建筑地基基础检测规范》(DBJ-15-60-2008); 10、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 11、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 12、国家、地方执行的施工规范; 13、根据本招标工程特点、施工现场勘察的实际情况、施工环境、施工条件和场地的交通运输条件的分析,结合我公司的现有施工技术力量和施工经验。 第二章工程概况 一、基本概况 拟建A1审判法庭及配套用房建筑面积38058.2平方米,地上九层,地下一层,±0.00标高为20.40m,基坑底板标高为15.30m,局部15.00m,A2信访用房建筑面积291.2平方米,1层,±0.00标高为19.50m;A3安检用房建筑面积291.2平方米,1层,±0.00标高为19.50;采用钢筋砼框架结构,地基基础采用预应力管桩,设计地基为乙级,管桩区域为桩基编号图的1/1轴~13轴交 Q轴~F轴,管桩总数为351根。 二、场地工程地质及水文地质情况 本工程根据xx市工程勘察院提供的《xx市xx审判法庭及配套用房工程场地岩土工程勘察报告》报告资料。该报告显示,勘探区范围内地下水主要赋存于砂层 3孔隙中及风化花岗岩⑤、⑥网状风化空隙中。砂层②3中地下水为孔隙水,具微承压性,属强透水,富水性中等,受大气降水及地下水侧向补给并

预制钢筋混凝土桩施工方案

1、对静压桩施工的要求 1)静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。 2)要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 3)检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。 4)压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。! 5)启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。 6)当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。 7)当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。

8)压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。 9)沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。 2、静压桩施工工艺流程 静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→检查验收→转移桩机。 3、静压桩施工准备 , 1)施工前,场地要达到“三通一平”要求,使施工桩机设备能顺利进入施工现场。 2)熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。 3)做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。

4)边桩与周围建筑物的安全距离应大于4米以上,压桩区域内的场地边桩轴线外5米范围用压路机压实。 5)为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。 4、静压桩的验收、起吊、搬动、堆放 1)预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。 2)预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端(L为预制桩长,在10米3)预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定: ! 表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部桩表面积的%,并不得过分集中;砼的收缩裂缝深度不得大于20毫米,宽度不得大于毫米,横向裂缝长度不得超过边长的1/2;桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。

相关文档
相关文档 最新文档