文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下工程施工及工程检测监测监理细则()

地下工程施工及工程检测监测监理细则()

地下工程施工及工程检测监测监理细则()
地下工程施工及工程检测监测监理细则()

地下工程施工及工程检测监测监理细则

编制人:

审批人:

上海同济工程项目管理公司项目监理部

2010年11月

目录

一、工程概况1

二、监理范围与目标5

三、监理依据6

四、监理工作程序中的流程8

五、工程进度控制的监理措施23

六、工程质量控制的监理措施25

七、监理岗位职责及监理工作制度32

八、地下连续墙工程质量控制要点41

九、立柱桩监理控制要点55

十、工程进度控制的监理工作要点67

十一、检测监测监理工作控制措要点70

十二、土方开挖监理控制要点86

一、项目概况

工程名称:黄浦区204地块开发项目(外滩SOHO)工程

建设单位:上海鼎鼎房地产开发有限公司

设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司

施工单位:上海市基础施工有限公司

工程建设地点:黄浦区中山东一路、新开河路204号街坊地块

工程建设规模:地块用面积22462平方米,总建筑面积191133平方米,地上建筑面积为114224平方米,地下四层建筑面积76909平方米;由四座塔楼及商业裙楼组成,其中3幢办公楼(15~17层)、1幢金融办公楼(29层),商业裙楼(3~6层);整体设置四层地下室。

主要用途金融、办公等

工期:36个月

工程性质:民用

1结构与基坑概况

(1) 本工程由四座塔楼及商业裙楼组成,整体设置四层地下室,采用桩筏基础。

(2) 基坑规模:基坑面积约为20000m2,周长约为620米。

(3) 基坑开挖深度:本工程±0.000=+4.200,现场场地相对标高约-0.400(绝对标高+3.800),地下室基础底板面结构相对标高-18.500,C楼基础底板厚2700mm,AB楼、D楼、E楼基础底板厚1500mm,裙楼基础底板厚度1200mm。考虑基底设置200mm厚素砼垫层,基坑开挖深度详

见以下开挖信息表。

2 、环境概况

鼎鼎外滩项目位于上海黄浦区外滩204 地块,处在人民路、永安路、新永安路、中山东二路共同围合的地块。基地位于黄浦区繁华地段,四周以道路和历史建筑为主。道路下有较多的地下管线、基地红线距离周边道路、地下管线均较近。此外,基坑北侧为多层居民住宅,基坑东北角为历史建筑工业基金会大楼,基地南侧人民路下为人民路过江隧道和大直径污水管线,基地东侧中山东二路下为外滩通道。周边环境极为复杂,保护要求极高。

基地北侧规划中的地铁14号线,距离本工程地下室外墙最近处约9.4m,地铁埋深在25m以上。该规划线的动工时间尚未确定,预计该地铁区间隧道在本工程地下结构完工后建设,本工程基坑施工对地铁14号线不会产生影响。

3地质

1. 场地范围内涉及到基坑工程的地下水有潜水、承压水二种类型。

2. 潜水主要补给来源为大气降水,水位埋深随季节变化而变化,一般为0.3m~1.5m。本场地潜水与黄浦江无水力联系。

二、监理范围及目标

监理范围:施工图中的建筑安装工程及附属设施等工程的施工监理;

监理目标:一次验收合格率100%。

三、监理依据

业主与承包商签订的工程建设合同;

我公司与业主签订的施工委托监理合同;

国家、上海市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定;

本工程施工设计图纸、工程建设计划及其它文件;

现行的工程建设规范和质量检验评定标准;

其它有关的文件及要求。

建设工程委托监理合同

已批准的监理规划

经总监审批通过的有关基坑围护结构、土方开挖及支撑的施工方案

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)

《安全生产许可证条例》

《建设工程施工安全监理工作守则(试行)》

国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规

行业安全生产规范性文件、安全技术标准

有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准

《建设工程监理规范》GB50319-2000

《上海市深基坑工程管理规定》沪建交〔2006〕105号

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001)

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《关于实施建筑工程安全监理的指导意见》

《关于实行建设工程安全监理制度的通知》

工程建设标准强制性条文

鼎鼎外滩项目基坑支护设计评审方案

鼎鼎外滩项目基坑支护设计图纸

鼎鼎外滩项目岩土工程勘察报告(详勘)

鼎鼎外滩项目围护及桩基工程招标文件

上海市《工程建设地方标准强制性条文》

《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《钢筋混凝土用热轧浇带助钢筋》GB1499-98

《上海市钻孔灌注桩施工规程》DBJ08-202-92

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50300-2001

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

《工程测量规范》GB50026-2007

《基坑工程施工监测规范》DG/TJ08-2001-2006,J10884-2006 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002

《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)

隧道工程施工监理细则

隧道工程施工监理实施细则 1、工程概况 1.1全线设置枫香溪隧道(K8+460~K8+820)1座/360米,为单洞短隧道,该隧道为短隧道,隧道起讫桩号为K8+460~K8+820,全长360m,最大埋深约48m。隧道平面线形位于直线上,隧道建筑限界尺寸为:2×0.75米(人行道)+2×0.25米(侧向宽度)+2×3.5米(行车道),净宽9米。隧道纵坡坡度为-2.3%下坡。进口端隧道轴线与等高线坡面斜交,出口位于一凹槽中,受线形控制,边仰坡较高,进、出口洞门均采用端墙式洞门。 2、监理依据 2.1设计文件、设计施工图、岩土工程勘察报告等 2.2《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 2.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2.4《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2.5《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.6《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-96) 2.7《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.8《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 2.9《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB 5024-2002) 2.10《公路工程地质勘查规范》(JTJ 064-98) 2.11《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.12《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003) 2.13《公路隧道施工技术细则》(JTG F60-2009) 2.14《公路工程岩石试验规范》(JTG E41-2005)

2.15《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)2.16《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》3、隧道工程质量控制程序 3.1仰坡、边坡质量监理工作流程如图3-1所示

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

《试验监理细则》word版

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监 理 实 施 细 则 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月

成昆铁路米易至攀枝花段监理2标 成品及半成品材料 试验及检测 监理实施细则 批准 北京瑞特工程建设监理公司成昆铁路监理项目部 二〇一三年一十二月 目录

一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、监理试验工作范围及重点 (2) 四、监理工作控制要点、目标及监控手段 (17) 五、监理工作方法与措施 (45) 六、旁站监理部位和工序 (51) 七、监理工作流程 (51) 八、试验表格 (52) 一.编制依据 《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007 )

●《铁混凝土工程施工技术指南》铁建设{2010}241号●《铁路混凝土结构耐久性设计规定》(TB10005-2010) ●《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)●《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012) ●《铁路混凝土钢筋机械连接技术暂行规定》 ●《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ●《混凝土外加剂》(GB8076-2008) ●《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425-2003) ●《水泥砂浆强度试验方法》(GB/T 17671-2005) ●《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006) ●本工程的设计图纸等 二.编制目的 为控制宁安铁路MPZQJL-2标的施工质量,规范监理对施工单位自检检测试验的质量控制工作和监理工程师的抽检检测试验工作,依据工程施工承建合同(以下简称“合同”或“合同文件”),以国家或铁道部颁现行有关施工技术、工程质量评定和验收、工程试验等方面的规程规范、技术标准和客运专线工程质量管理以及宁安铁路有限责任公司的有关规定等要求制定本细则。

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则 本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。 一.工程概况 河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B座采用框架剪力墙结构。 外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。 内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m以下设计采用页岩砖,60mm厚隔墙均采用页岩砖砌筑。 以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。 二.监理依据 1.监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。 2.建设工程监理规范GB50319—2000。 3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号2000—95)。 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。 5.有关图集和文件。 三.监理的目标和控制要点 1.控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。 2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等 搭缝、错缝:现场旁站 门窗洞口位置:尺量检查 预埋件和预埋管:现场检查 四.基本要求 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰 的材料。

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

防火安全监理细则(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火安全监理细则(通用版)

防火安全监理细则(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期

更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。 (7)施工现场要建立健全的防火检查制度,发现火险隐患必须立即消除,一时难以消除的隐患要定人员定项目定措施限期整改。 (8)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。 3、木工间防火 (1)严禁吸烟,并设置安全的吸烟场所。 (2)每天下班前做好落手清洁工作。刨花、木屑必须堆放在安全场所,定期处理,以免火灾事故发生。 (3)电源装置及开关保险应符合要求。严禁用铜、铁丝代替保险丝。 (4)严禁明火作业,特殊情况应报有关方面同意,并采取有效灭火措施,并落实专人监护,方可作业。 (5)按照有关规定配备消防器材,加强维护保养,并保持消防道路的畅通。 4、危险品仓库的防火

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指标 (3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石材 (15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25)

5.1.1取样规则与试验频率 (25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准 (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试验 (37) 6、工艺试验 (39) 6.1填方试验路段 (40) 6.1.1试验准备 (40) 6.1.2现场试验 (40) 6.1.3试验总结 (40) 6.2水下灌注桩 (40) 6.2.1泥浆指标试验 (40) 6.2.2钢导管灌注混凝土试验 (41) 6.3钢筋连接 (42) 6.3.1焊接接头 (42) 6.3.2机械接头 (44) 6.3.3预应力张拉设备检验 (45) 7、路基施工现场检测 (45) 7.1压实度检测 (45) 7.1.1检测方法及频率 (45) 7.1.2压实度检测结果评定 (46) 7.2弯沉检测 (46) 7.2.1仪器和设备 (46) 7.2.2检测部位及频率 (47) 7.2.3弯沉结果评定 (47)

砌体施工监理细则

乐山万达广场 砌体施工监理细则 (首开区) 编制: 审批: 重庆赛迪工程咨询有限公司 乐山万达广场项目监理部 二0 一五年六月

目录 第 1章工程概况 (1) 1.1 工程总体概况 (1) 1.2 二次结构概况 (1) 第 2章编制依据 (7) 第 3章监理工作流程 (8) 第 4章监理工作要点 (9) 4.1 监理工作目标 (9) 4.2 监理工作的控制要点 (9) 第 5章监理工作方法及措施 (11) 5.1 监理工作的方法 (11) 5.2 监理工作的措施 (12) 第 6章安全风险分析与防范 (17) 6.1 脚手架 (17) 6.2 高处作业 (17) 6.3 临边作业 (17) 6.4 交叉作业 (18)

第1章工程概况 1.1 工程总体概况 乐山万达广场位于乐山市城北王河社区规划中的中通路、南通路和已建的通江路三路交界地块,地块呈长方形,由南北两个地块组成。场地东侧及东南侧隔通江路相望正建和已建的嘉州春天和蓝湾半岛楼盘,穿越整个乐山新城的竹公溪(王河)在场地南侧从西向东缓缓流过。项目属乐山城市规划中“北拓”的核心地段,地理环境位置优越,交通十分便利。项目地块占地面积约277亩,总规划地上建筑面积为62.86万讥该项目住宅采用框剪结构,首开商铺为2层,无地下室,框架结构,基础型式采用独立基础。 1.2 二次结构概况 1.2.1 本工程二次结构选材 1、外墙:a、临接室外土壤的外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、出屋面井道的墙、水电设备用房外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;c、其他外墙采用200厚页岩多孔砖砌筑; 2、内隔墙:a、临卫生间及卫生间隔墙、水电设备用房隔墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、其他内隔墙采用200厚页岩空心砖砌筑。 3、地坪以下埋在土中的墙体采用 MU1页岩实心砖、电梯井、卫生间及电、水管道井、设备用房采用强度不小于MU页岩多孔砖,其他采用MU3.5页岩空心砖,地坪以下埋在土中的墙体采用M冰泥砂浆砌筑,其他墙体采用 M5昆合砂浆砌筑。 4、砖容重:a、页岩空心砖8.5KN/m3; b、页岩多孔砖14.5KN/m3; c、页岩实心砖 19.0KN/m3; 5、土0.000标高以上填充墙采用M5昆合砂浆砌筑,临接室外土壤的墙体,女儿墙等填充墙体采用M冰泥砂浆砌筑; 1.2.2 二次结构构造措施概况 1 、墙体均应砌至结构板底部,斜砖抵紧; 2、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为100mr宽;门窗洞口距结构柱(墙)边w 100mr时,用C25细石混凝土后浇,不配钢筋。 3、填充墙沿钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500mr设2? 6.5 (墙厚大于240mm 时设3? 6.5 ),拉筋伸入墙内的长度:非抗震设计时不应小于 500mm七度设防时应沿不小于五分之1且不小于700mm八度设防延墙全长设置。

电梯工程施工监理细则

电梯工程监理实施细则 工程名称:和静县金融大厦建设项目 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 新疆卓越工程项目管理有限公司 二0一五年八月二十六日

一、工程概况 工程名称:和静县金融大厦建设项目 工程地址:和静县城 建设单位:新疆博康房地产开发有限公司 监理单位:新疆卓越工程项目管理有限公司 设计单位:新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 地勘单位:巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 施工单位:新疆双雄建设(集团)有限责任公司 建筑面积:总建筑面积15076.6平方米,地下2919.8平方米,地上12156.8平方米 层数:地下一层,地上十一层 结构形式:框架剪力墙结构 结构类别:丙类 建筑高度:46.95米 抗震设防烈度:7度 使用年限:50年 建筑类别:二类 耐火等级:地上二级,地下一级 防水等级:屋面II级,地下室一级 质量要求:合格 计划开竣工日期:2015年月日至2015年月日,总工期天 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同及有关文件

2、建设单位与监理单位签订的协议、合同及有关文件 3、电梯制造商提供的电梯安装技术要求及相关图纸 4、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 5、《电梯安装验收规范》GB10060-2011 6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 7、《电梯试验方法》GB/T10059-2009 三、监理工作流程 四、 1、电梯的电气、机械装置组装和安装质量均符合要求,确

保安全可靠; 2、电梯的各安全装置动作灵活、正确,满足电梯安全运行要求; 3、电梯的平层、层门开启,楼层召唤,楼层指示等均准确无误,声光信号清晰、正确; 4、电梯的运行试验、超载试验均符合质量要求。 五、质量预控措施 (1)建设工程所用的电梯必须是具有国家质量监督检验总局颁发生产许可证的厂家生产的,有合格证的产品。进口电梯必须通过国家商检局检验。安装单位进场施工前需向工程所在地质量技术监督局告知,并取得质量技术监督部门许可后方可进场施工。 (2)严格对安装企业进行资质审查 1)安装企业必须持有国家质量监督检验总局颁发的电梯安装许可证,安装企业还应持有电梯安装营业执照,严格按规定的营业范围承揽工程; 2)安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责; 3)电梯安装队伍必须实行专业化。安装人员都要经过严格的培训,取得国家质量技术监督部门颁发的特种人员作业证书才能上岗,并注意其证书的有效期; 4)电梯设备开箱检查其规格、型号、外形、外观应与图纸相符,完好无变形、无损坏;零部件规格符合图纸要求,数量

施工现场临时水、电、消防监理实施细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。 新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

原材料检验监理实施细则

1原材料检验监理实施细则 一、总则、 本细则专为水利水电混凝土工程的原材料质量检验而制定。细则制定的依据为: (1)建设方与承建单位签订的合同中有关的技术性条款。 (2)本工程的设计文件、设计图纸、技术要求、设计变更。 (3)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—92)。 (4)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)。 (5)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)。 (6)《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013—91)。 (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—91)。 (8)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86)。 本细则与上述规定有矛盾之处,以上述依据为准。 二、承建单位检测实验室的设置与检测试验 (1)监理单位应检查承建单位检测实验室是否具备与所承建的工程相适应,并满足合同文件和技术规范、规程、标准要求的检测手段和资质。它可以是承建单位自身的试验室,也可以是承建单位委托并报监理部认可的具有相应工程检测手段和资质的专业机构。承建单位要配备有较丰富工程实践经验的专业检测工程师。 (2)所有检测人员均需通过培训和考核上岗,同时具有相关部门颁发的上岗证。 (3)监理单位应监督承建单位在接到承建合同项目开工通知后42天内,将其检测实验室建立与设置规划一式四份报送审批,其内容应包括:检测试验室设置计划、资质文件、检测试验人员情况、仪器设备情况、各类试验表格、实验室工作规程和其他需要说明的问题。 (4)承建单位主要检测任务包括:进场原材料的检验、施工准备阶段的试验、施工过程中的检测试验、检测资料记录和整理,以及配合和协助监理工程师进行对照检测、试验和抽检工作,并尽可能为监理工程师的检测工作提供方便。 三、水泥检验 (1)用于本工程的水泥,其品种、标号必须符合招标文件要求。 (2)不同品种、编号水泥进场后,须有出厂合格证或质保书,承建单位应在有监理人员在场的情况下进行抽检。 (3)承建单位须将其出厂合格证或质保书以及有关试验资料报送监理部,经审查合格后方可进行施工。 (4)水泥常规试验项目包括安定性、强度、凝结时间,当工程对水泥有特殊要求时,监理工程师有权要求增加试验项目。 (5)技术要求。 1)安定性(按GB1346—89进行)用沸煮法检验必须合格。 2)强度:(按GB177—85进行)各标号水泥的各龄期强度不得低于附表中数值。 3)凝结时间:(按GB1346—89进行)普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h。 (6)检验规则。 1)取样规则。 ①散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,且一批总重量不超过500t,随机从不少于三个车罐中抽取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg。

施工现场消防安全监理细则定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。 5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工;

2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站; 5、针对工地现场可能出现的防火安全问题,通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制,防止安全事故发生。 6、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 7、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 8、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 9、如果发生事故后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 10、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 11、参及召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位做好恢复工作,尽快作出书面调查报告,并做好笔记。(二)消防安全技术措施、管理措施 1、焊接、气割施工 1)工作前必须检查线路、断路开关、漏电保护器等正常完好,

试验检测监理实施细则(定稿).

监理文件注意保密项目编号:C C S I-B J-S-06-34 文件编号: C C S I H Z W-X Z-04 杭州湾跨海大桥混凝土结构表面防腐涂装工程试验与检测 监理实施细则

目录 1、项目概述 (2 2、试验检测依据 (2 3、检测人员、检测设备、检测项目 (3 4、岗位职责 (5 5、涂装材料的质量控制 (6 6、试验检测设备仪器的控制 (8 7、涂装质量检验控制 (10 8、试验检测流程与涂层检测 (13 9、试验室管理制度 (15 10、附录 (19 1、项目概述 本细则明确了监理项目部试验检测各级人员的质量管理职责、工作权限和实施要求,旨在确保工程项目的质量、安全生产管理。为了确保杭州湾跨海大桥混凝土表面涂装工程质量得以保证。全体试验检测人员应严格执行《试验检测监理实施细则》的各项规定,确实保证工程质量。 2、试验检测依据 01.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95; 02.《杭州湾跨海大桥工程监理规程》(2003年;

03.《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTJ275-2000; 04.《中国建筑色卡CBCC》(GSB/16-1517.1-2002; 05.《涂料粘度测定法》(GB/T1723-1993; 06.《涂料固体含量测定法》(GB1725-1979; 07.《色漆和清漆—密度的测定》(GB6750-1986; 08.《涂料细度测定法》(GB1724-1979; 09.《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》(GB1728-1979; 10.《漆膜附着力测定法》(GB1720-1979; 11.《漆膜柔韧性测定法》(GB/T1731-1993; 12.《漆膜硬度测定法—摆杆阻尼试验》(GB/T1730-1993; 13.《漆膜耐冲击测定法》(GB/T1732-1993; 14.《漆膜耐磨性测定法》(GB1768-1979; 15.《色漆和清漆—人工气候老化和人工辐射暴露》(GB/T1865-1997; 16.《交联型氟树脂涂料》(HG/T3792-2005; 17.《高压无气喷涂典型工艺》(JB/T9188-1999; 18.《色漆和清漆漆膜厚度的测定》(GB/T13452.2-1992; 19.《涂料灰分测定法》(GB1747-1979; 20.《红外光谱分析方法通则》(GB/T6040-2002; 21.《化学试剂气相色谱法通则》(GB9722-1988;

土方工程施工监理细则

编号:JLXZ- 130902 土方工程 施工监理实施细则 工程名称:凤庆县东城小区二期2013年保障性住房 建设单位:凤庆县城乡建设投资开发有限公司 勘察单位:昆明五华区勘测设计院 设计单位:昆明民用建筑设计研究院有限公司 施工单位:临沧市东昊建筑有限责任公司 监理单位:云南国开建设监理咨询有限公司 专业监理工程师: 总监: 日期:2013年11月12日

目录 一、工程概况 (3) 二、土方开挖 (3) 2.1、工艺流程 (3) 2.2、监理工作程序 (3) 三、质量标准与检验方法 (3) 四、监理控制要点 (5) 五、土方开挖注意事项 (6) 六、土方回填监理要点 (9) 七、土方运输 (9) 八、土方工程施工安全规定 (9)

一、工程概况 本细则用于凤庆县东城小区二期2013年保障性住房基础工程的土方开挖、回填、运输。该项目位于凤庆县东城小区,为住宅楼,总建筑面积5863.6m2;建筑总高度:17.25米;建筑层数为地上五层;设计使用年限为50年;建筑耐火等级Ⅱ级;层面防水等级Ⅱ级;建筑结构形式为框架体系;抗震设防烈度8度;建筑±0.000相当于职高校内地坪上0.75米,基础采用柱下独立基础,持力层为○2层含粘性土砾砂,持力层地基承载力特征值取用为220KPa。基础开挖进入持力层深度不小于0.25m,不满足要求的采用6:4级配砂碎石拌合料换填至设计标高。 二、土方开挖 2.1工艺流程: 放线(基坑支护)→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖墙坑底面至设计标高并验槽→挖基底周边排水沟、基底找平。 2.2 监理工作程序(见附表:土方工程质量监理程序) 三、质量标准与检验方法 3.1保证项目 3.1.1柱基、基坑和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰 动。检验方法:观察检查和检查验槽记录。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

建筑消防系统安装监理细则(正式版)

建筑消防系统安装监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防系统安装监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅, 地下负一层为商业, 负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2, 其中地上274630 m2, 地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作, 确保工程施工质量, 特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池, 其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S), 储存于地下室消防水池, 有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池, 有效容积为612m3。屋面设消防水箱, 储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个, 设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱, 内带DN65龙带长25米, 喷

试验监理实施细则(一)

试验监理工作内容 一、试验室人员、仪器设备履约情况的监理内容:(应符合投标承诺,应满足工程需要) 1、试验人员数量、人员资质、实际操作能力,应知应会能力应满足工程需要。 2、桥涵期、路面期试验设备的到位率、完好率。 3、试验室内部管理应高效,分工应明确。(高效的评判标准:①进场原材料应及时按频率进行检测。②各种标准试验、配合比试验应提前完成,不能出现施工等试验数据的情况。③现场检测试验应及时进行。④试验室、材料部、施工现场三者之间的沟通应及时、畅通。⑤试验室应该及时提供各种准确、可靠的试验数据,确实起到指导施工的作用。) 4、仪器设备的使用、维护、保养记录应该健全,各种试验设备应能保持正常运转,确保满足工程试验的需要。 5、试验室主任应具备和总监处、监理处以及施工单位材料部、施工现场的沟通能力。 二、土工部分: 1、项目部试验室主任及负责土工试验的试验员,应了解、掌握土工试验所要求的试验项目、自检频率、质量标准以及试验数据的整理。 2、取样时应提前通知监理,试验时应有监理旁站,试验结束后,应及时整理报告并报送监理签认。 3、原地表清表后,应按每500m取样一次,进行击实、含水量、颗粒分析、CBR值、有机质含量等试验(取样应具有代表性)。 4、每个取土场应按取土深度和取土面积进行分区试验,应明确每 一分区的土将按填筑路基的哪一段、哪一层次,应在试验报告或试验记录中注明。 5、取土场每一分区应按每5000m2一次的频率完成击实、含水 量、颗粒分析、CBR值、有机制含量等试验,并及时完成报告,交监理签认。 6、土工布、土工格栅的使用应提前报监理处认可,取样试验合格 后方可进场。 7、关于路基压实度检测 ①若用核子仪:应经过标定且相关系数满足要求。 ②若用灌砂法:标准砂应保持干燥,量砂的密度及锥体的质量应经

二次结构监理细则

苏地2015-WG-19地块工程 编号:A.0.4 苏B.1.4 监理实施细则 (二次结构) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、监理范围和目标 (3) 三、监理依据 (3) 四、监理控制要点 (4) 五、监理工作方法及措施 (11) 六、工程验收 (12) 一、工程概况 工程名称:苏地-2015-WG-19号地块展示区

建设地点:苏州市劳动路与胥台路交叉口 建设单位:苏州仁安置业有限公司 监理单位:苏州建筑工程监理有限公司 建筑面积:建筑总面积为221745.14m2,结构类型为框剪结构,地上24-26层,地下2层。砌体均为非承重的填充墙,地下工程采用85水泥实心砖;外墙采用200MM宽的砂加气混凝土砌块,强度等级均为A5.0;内墙采用200MM,100MM宽的灰加气混凝土砌块,强度等级均为A3.5。采用专用Mb5.0粘结剂砌筑。 二、监理范围和目标 2.1范围:本细则使用于蒸压加气混凝土砌块工程的施工监理。 2.2目标:优良。 三、监理依据 为了保证砌体工程施工质量,必须全面执行国家现行有关标准,如以下标准: 3.1《蒸压加气混凝土砌块规范》GB11968 3.2《蒸压加气砼建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008 3.3《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203—2015) 3.4建筑工程承包合同 3.5施工图纸

四、监理控制要点 4.1事前控制要点 4.1.1熟悉和掌握监理合同、承包合同、设计图纸、变更通知及有关的规定、规范等资料。 4.1.2组织图纸会审,并督促施工单位在施工前向施工人员作好技术交底。 4.1.3审核施工单位编制的施工方案,确保其技术措施、质量控制措施及工艺流程满足有关规范和设计要求,其施工方法要满足投资控制的要求。 4.1.4监理工程师审查工程承建商的质保体系是否完善,施工人员和质安人员是否具备上岗证。 4.1.5监理工程师将审查所选砌块的品种、强度是否符合设计及有关政府部门的要求。 4.1.6使用材料的控制要点: (1)砌块材料进场时,工程承建商要向监理单位申报,并提供产品合格证和产品性能检测报告。监理工程师检查砌块的外观质量和力学性能是否符合有关规范要求,严禁使用国家明令淘汰的材料。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆臵高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。(2)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。(3)当

相关文档