地下防水混凝土工程

常见质量问题及防治措施(1)

问题1:防水砼施工缝渗漏水

现象:施工缝处砼松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。

原因分析:

(1)施工缝留的位置不当,如把施工缝留在砼底板上或在墙上留垂直施工缝。

(2)施工缝砼面没有凿毛,残渣没有冲洗干净,新旧砼结合不牢。

(3)在支模和绑扎钢筋过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除,浇筑上层砼后,在新旧砼之间形成夹层。

(4)浇筑上层砼时,没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆,上下层砼不能牢固粘结。

(5)施工缝未做企口或没有安装止水带。

(6)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。

(7)砼墙体单薄,钢筋过密,振捣困难,砼不密实。

(8)没有采用补偿收缩砼,造成接搓部位产生收缩裂缝。

预防措施:

(1)防水砼结构设计,其钢筋布置和墙体厚度,应考虑方便施工,易于保证施工质量。

(2)防水砼应连续浇筑,少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定:

1)底板、顶板不宜留施工缝,底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。

2)墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板表面不小于300mm 的墙体上。当墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。拱墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下 150~300mm 处,先拱后墙的施工缝可留在起拱线处,但必须加强防水措施。

3)承受动力作用的设备基础,不应留置施工缝。

(3)墙体不宜留凹口缝,因难于清理。此外在平口缝的迎水面外贴防水止水带,外涂抹防水涂料和砂浆等做法,亦甚可取。金属止水带一般用 2~2.5mm 薄钢板制成,接头应满焊,不得有缝隙。固定后墙体暗柱处,常在止水带上割洞扎箍筋,封模前应补焊。B W 止水条为5000mm×30mm×20mm 的长条柔软固体,7d 的膨胀率应不大于最终膨胀率的 60%,浸入水中,最大膨胀倍率为 150%~300%。试验证明可堵塞 1.5MPa 压力水的渗漏。应用 B W 止水条时,须将砼粘贴面凿平,清扫干净后,抹一层水泥浆找平压光带,利用材料本身的粘性,直接粘贴于砼表面,接头部位钉钢钉固定。冬季每隔 1m 钉钉一颗。

(4)认真清理施工缝,凿掉表面浮粒,用钢丝刷或剁斧将老砼面打毛,并用压力水冲洗干净,但不得有积水。冬季为避免余水结冰,应用压缩空气清扫。

(5)砼应采用补偿收缩砼,即在砼中按水泥重量掺入UEA 或 WG-HEA 微膨胀剂。其掺量一般为水泥重量的 l0%。

(6)浇筑上层砼前,木模润湿后,先在施工缝处浇一层与砼灰砂比相同的水泥砂浆,增强新旧砼粘结。

(7)高于 2m 的墙体,宜用串筒或振动溜管下料。

(8)施工缝处砼要仔细振捣,保证砼的密实度。

治理方法:

(1)根据施工缝渗漏水情况和水压大小,采用促凝胶浆或氰凝 (丙凝)灌浆堵漏。

(2)对于不渗漏水的施工缝出现缺陷,可沿缝剔成V 形槽,遇有松散部位,须将松散石子剔除,刷洗干净后,用高强度等级水泥素浆打底,抹 1:2 水泥砂浆找平压实。

问题2:防水砼裂缝渗漏水

现象:砼表面有不规则的收缩裂缝,且贯通于砼结构,有渗漏水现象。

原因:

(1)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周。

(2)部分桩基、筏板没有设置在可靠的持力层上,基础产生不均匀沉降。

(3)大体积砼结构浇筑后水泥的水化热很大,由于砼体积大,聚集在内部的水泥水化热不散发,因此,砼的内部温度显著升高,但砼表面散热快,这样就形成较大的温差,表面拉应力增大。此时,砼龄期很短,抗拉强度很低,当温差产生的表面拉应力超过砼的极限抗拉强度,砼就会在表面产生裂缝。这种裂缝,多发生在砼浇筑后的升温阶段。砼浇筑后,逐渐散热收缩,加上砼硬化过程中内部拌合水逐渐水化和蒸发,以及胶质体胶凝作用,使砼硬化时(即降温时)产生收缩。当砼收缩时,受到基底或结构本身的约束,就会产生很大的收缩应力(即拉应力)。此时,当收缩应力超过砼极限抗拉强度,就会在砼中产生收缩裂缝。此种收缩裂缝,有时会贯穿全截面而成为有害的结构性裂缝。砼收缩时,由于表面裂缝处截面削弱,且易应力集中,助长了收缩裂缝的开展,因此,地下压力水从裂缝中渗漏出来。

(4)大体积防水砼施工中,没有采取积极有效的防裂措施,把防水砼等同于一般砼,造成开裂。

(5)产生裂缝的原因是多方面的,但砼质量优劣,却是关键所在。由于一些砼生产企业片面追求经济效益,目前商品砼供应存在如下质量问题。

1)厂家为保证砼的强度等级,偏向于加大水泥用量。如 C40、C 45 砼采用52.5 级硅酸盐水泥用量都在400kg以上。这样,因水泥浆过剩,为收缩裂缝提供了可能。

2)为防止泵送堵管过分强调大坍落度砼。事实证明,和易性良好的砼,现场泵送前测定 15~16cm 坍落度不仅可泵性良好,且不堵管,更有良好的可振捣性,使砼构件能获得高密实度。可是,一般现场实测坍落度为 21~22cm 的C40、C45 砼和易性差,由于水分大,振捣时浆水飞溅,楼板不能下棒,只能趟平,这样的砼不但达不到高密实度,而且还会影响其耐久性。

3)砼的最短搅拌时间不按规范规定,甚至物料入机(强制搅拌机)边进料边出料,砂、石、水分离,无和易性和稠度可言。所掺的外加剂,也因搅拌不透不均匀而失去应有的作用。这样的砼既易堵管,且砼的强度和微膨胀不能均匀产生,无力抵抗早期和中、后期砼的收缩应力而导致穿透性裂缝的产生。

4)不按现场操作环境实际需要的坍落度及时调整加水量,晴、阴、雨和冰雪天,加水量几乎一个样。有些工地管理人员视而不见,增加了砼开裂的可能性。

预防措施:

(1)设计方面:

1)设计中应充分考虑地下水作用的最不利情况,即地下水、地表水和毛细管水对结构的作用以及由于人为因素而引起的周围水文地质变化的影响。桩基、

筏基必须支撑在可靠的持力层上,使结构具有足够的强度、刚度,以抑制地基基础局部下沉。

2)结构设计中,应根据地下工程确定的几何尺寸,地基土和桩基情况,验算整浇砼由于温差砼收缩所产生的总温度应力是否超过当时基础砼极限抗拉强度,并采取相应的砼强度和抗渗。等级,合理配置钢筋,提高砼的瞬时极限拉伸值,使大体积砼具有足够的抗裂能力而不出现裂缝。

3)根据结构断面形状、荷载、埋深,基础的强度,采用结构自防水砼,即补偿收缩砼。般在砼中内掺 WG-HEA 或 UEA 膨胀剂,补偿砼的限制收缩,抵消砼结构在收缩中产生的拉应力,控制温差,使结构不裂。

4)以膨胀加强带取代后浇缝,即在结构收缩应力最大的地方多掺入HEA或UEA,产生相应较大的膨胀来补偿结构的收缩。加强带的位置一般设在结构后浇带上,宽为 2m。带之间适当增加温度钢筋 10%~15%,能实现连续超长防水结构,其后浇缝设置可延长至 100m 以上。对于温度影响大,墙薄、面大,养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,只需适当增加水平构造钢筋和加强钢筋。特别重要的防水建筑,增加外防水层,即构造自防水与建筑防水相结合,双防双保险。地下工程底板采用现代高效预应力砼,对消除结构砼裂缝,有其独特的效果。

5)根据结构设计,合理设置后浇带和变形缝。

6)设计图中,应着重绘制加强带、后浇带、变形缝和施工缝等构造详图,便于施工。

(2)施工方面

1)计算基础底板浇筑砼 3d 后,内部砼的实际最高温升,砼入模温度,两者之和,即为基础底板内部砼的最高温度。根据天气预报 3d 的自然平均温度

并测量砼表面的温度,得出内部最高温度与砼表面温度之差。当砼内外最大温差小于 25℃时,砼就不会产生表面裂缝。施工前为测得砼体内外温差,在承台底板内设置一定数量的 PN 结,作温度传感器,使用 PN128 型遥感温度巡测仪进行测温。当条件不具备时,也可在测点处埋设钢管,在管内上下位置用温度计进行施测,作好测温记录,以掌握实际温度场的变化。测温一般从砼浇筑 12h 开始,温升阶段1~3d,每2h 测温一次;降温阶段4~6d,每 1h 测温一次。7d 以后,每天测温一次,测温至少要 14d。通过测温掌握各个砼区段的温差。当砼升至持续高温,再逐渐降温,直到内外温差达到控制温度值以下时,可撤除保温措施。测温证明:砼浇筑24h,其内部温度急剧攀升,3d 达到峰值,7d 以后开始下降。

2)为减少砼内部的水化热,防水砼用的水泥,宜优先选用强度等级为42.5 级的矿渣硅酸盐水泥,内掺适量超细粉煤灰和高效减水剂,可减少水泥用量,提高砼的可泵性,但应注意延长搅拌时间。

3)严格控制砂石含泥量,并通过精心级配,提高砼的抗拉强度。

4)基础底板和围护墙可采用 240~370mm 厚的砖模,砼浇筑后,砖模不拆即回填土。采用钢模或木模时,在模外挂草帘或麻袋浇水,并于28d 后拆模,有条件的建筑,拆模后立即回填土。砼表面覆盖双层草袋或麻袋浇水养护;或在砼表面用砖做浅水池,池内放 30cm 深的水等,可减少砼内外温差,砼能得到充分养护。

5)基础底板采用预应力砼,利用预应力筋张拉后的弹性回缩,消除结构裂缝。

6)防水泥凝土必须使用同一品种水泥。当有若干个商品供应站供应同一施工区段时,应由主包供应站运送同一配合比所使用之原材料,按同一配合比用

料拌制砼。泵送砼配合比,砂率 38%~145%,输送高度 60~100m 时,坍落度 160~180mm,100m 以上时 180~230mm。

7)砼采用分层浇筑,泵送砼每层厚度300~500mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆。

8)供应商品砼采取投、招标,其质量指标,以合同条款固定下来,施工时应加强现场监控力度,专人检测砼的坍落度和搅拌时间。

9)防水砼及补偿收缩砼的养护,严重影响结构的抗渗性,特别是早期养护更为敏感。因此应及时纠正“不覆盖养护”的错误倾向。一般养护要注意:

①防水砼和 HEA 补偿收缩砼终凝后(浇筑后 4~6h),应立即覆盖双层草帘或麻袋养护,3d 内每 3h 浇水一次,3d 以后,每天 4h 浇水一次,浇水湿润时间不少于 14 昼夜。

②不宜采用电热养护,因电热养护属“干热养护”,砼易产生干缩裂缝,也难以控制砼内外温差,容易产生温度裂缝,降低砼的抗渗性。

③不宜采用蒸汽养护,蒸汽养护会使砼内部毛细管在蒸汽压力作用下扩张,导致砼结构抗渗性下降。

④防水砼不应过早拆模,一般达到 70%强度等级时,才能拆除,避免砼表面裂缝。

⑤冬期施工,防水泥凝土的原材料可采用预热法,水和骨料的人机温度,应分别控制在60℃和 40℃,砼的出机温度不宜大于 35℃。

⑥防水砼冬期宜采用蓄热法养护。当采用暖棚养护法时,棚内应保持一定湿度,防止砼早期脱水。

治理方法:

(1)根据裂缝渗漏水量和水压大小,采取促凝胶浆或氰凝、丙凝灌浆堵漏。

(2)对不渗漏的裂缝,可直接用灰浆处理。

(3)对于结构出现的环形裂缝,应按变形缝的方法处理。

建筑防水工程施工的质量控制措施(word版)

建筑防水工程施工的质量控制 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑防水工程施工的质量控制措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 引言 建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中, 变形频繁, 雨水冲刷严 重或外力损害, 会较早地出现局部损坏, 导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此, 在防水工程设计和施工中, 对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层, 以提高防水层的整体设防能力, 延长整个防水层的使用寿命。 1 影响防水工程质量的因素 1.1 材料方面的因素防水材料的质量好坏, 是能否搞好防水工程的基础。而目前国内的防水材料的品种、规格较多, 产品质量各异, 而目前国内的防水材料市场又比较混乱, 不少劣质防水材料充斥市场, 如将不合格的防水材料 使用到防水工程上, 必将严重降低防水工程质量。 以纸胎油毡和防水涂料质量情况来分析, 可以看出:①石油沥青纸胎油毡中的原纸质量下降。50年代的原纸中废旧布浆含量较多, 并含有一定数量的粗毛, 而现在多用废纸和草浆, 使油毡的拉伸强度降低, 延伸率减小, 含水率增加, 质量下降。②原纸密实度增加, 吸油率降低。浸油率由140%~160%下降到115%以上, 由于沥青浸不透原纸, 易造成油毡脱层、腐烂。③石油沥青质量不好。60年代以后, 使用了含蜡量、含硫量较多的国产石油沥青生产油毡, 导致油毡老化性能差, 易流淌和脆裂, 且沥青中的石蜡具有迁移性, 易使油毡防水层逐渐失

河南亿诚建筑防水保温工程有限公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告 河南亿诚建筑防水保温工程有限公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:河南亿诚建筑防水保温工程有限公司统一社会信用代码:91411500MA46CM4Q3H 工商注册号:/组织机构代码:MA46CM4Q3 法定代表人:李永兵成立日期:2019-03-05 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态:存续 注册资本:2000万人民币 注册地址:河南省信阳市平桥区平桥街道长江地产凤凰小区门面房4-5号 营业期限:2019-03-05 至 / 营业范围:防水、防腐、保温工程,防水材料销售,防水技术研发及服务。 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 11 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)

2.2 中标/投标情况(近一年) 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布(近一年) 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名(近一年) 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.5 合作甲方前五名(近一年) 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 三、股东及出资信息 序号股东持股比例认缴出资额 1李永兵60.00%1200万 2刘春荣40.00%800万 四、风险信息 4.1 经营异常() 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.2 股权出资() 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.3 动产抵押() 截止2019年11月30日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.4 税务信息()

【AAA】建筑工程施工质量缺陷案例及事故案例分析.doc

建筑工程施工质量缺陷案例及事故案例分析 ======单选题部分====== ? 1.在主体结构工程施工中,当现场出现结构板双层双向钢筋的上层钢筋下陷的问题时,我们的处理建议是(C) o A地下室顶板上需堆载施工时,必须明确设计使用荷载,均匀堆放施工材料,避免超载施工 o B在浇捣柱砼前,柱钢筋未作定位,钢筋无法与上层柱筋对齐,产生弯折 o C加强钢筋工程的阶段性验收及砼施工旁站控制 o D地下室后浇带大梁梁底无保护层,严重违反规范要求,影响梁使用寿命 ? 2.室内墙地面饰面工程施工时,现场出现内墙大面空鼓裂纹问题的原因是() o A商品砼坍落度过大,面层收缩形成裂纹 o B内墙粉刷砂浆配合比失控,强度很底,黄砂含泥量高且为细砂 o C外墙干挂石材收口于铝合金窗顶处,雨水渗入干挂石材空腔内流向窗顶部位,从窗顶薄弱处渗入室内 o D因房屋交付时,室内为毛坯,阳台进行地砖施工,室内外高度接近一致,阳、露台地砖为干粉砂浆铺贴,当雨水飘落到地面后从砖缝渗入干粉砂浆层,且阳、露台多为内坡,渗入雨水在干粉层内于墙根部位形成积水,积水沿砖墙渗入室内。 ? 3.以下不属于混凝土配合比直接决定的是() o A强度 o B和易性 o C经济性 o D坍落度 ? 4.碱骨料反应是混凝土原材料中的水泥、外加剂、混合材和水中的碱(Na2O或K2O)与()中的活性成分反应,在混凝土浇筑成型后若干午(数年至二、三十年)逐渐反应,反应生成物吸水膨胀使混凝土产生内部应力,膨胀开裂、导致混凝土失去设计性能 o A原料 o B骨料 o C水泥 o D水 ======多选题部分====== ? 5.以下属于外墙面工程施工时出现的现场问题的是() o A阳台外边梁上在进行室内装修后收口不合理,影响外观 o B屋面露台防水未施工,墙面石材施工已完成,施工程序颠倒,墙根与屋面露台防水无法施工 o C门厅前正面自由落水不合理 o D窗顶装饰线两边出现大小头现象 ? 6.预留预埋应按设计图纸要求事先翻样制作,并注明(),在浇筑混凝土前对模板的加固进行检查,保证拆模后预留预埋位置的准确,浇筑后及时复测,出现偏差及时调整 o A位置 o B标高 o C尺寸 o D形状

安全质量分析汇报材料

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 安全质量分析汇报材料 安全质量分析汇报材料一、近期各级检查发现的问题 3 月份以来,我项目部分别接受了铁道部质检站、西安铁路局建设管理处、建设指挥部 3 次检查,共检查 21 个工点,其中隧道 17 个,既有线施工工点 4 个;发现问题 55 个,其中隧道工程 52 个,既有线施工 3 个。 主要问题如下: 1、共性问题: ①、锚杆数量不足,锚杆未安设垫板;②、喷射混凝土厚度不足;③、二衬防排水,尤其是中埋式止水带安装不规范;④、仰拱连接钢筋长度、间距不符合要求。 2、其他主要问题: ①、超前小导管数量不足。 ②、中下导开挖进尺过大,钢架底脚悬空,③、拱架连接板螺栓安装不规范;④、网片未按要求搭接;⑤、避车洞开挖未设置横担梁⑥、防水板预留长度不足,挂点布设不规范;⑦、防水板台车、二衬台车防溜措施不到位;⑧、个别隧道洞内通风效果差;⑨、围岩量测点设置不规范,部分布设在钢拱架上。 ⑩、洞内积水较多,文明施工较差。 二、整改落实情况针对各级检查发现的问题,我项目部积极整改,认真落实,并及时进行了回复。 但仍有个别问题,如锚杆数量、喷射混凝土厚度、止水带安装质 1/ 3

量等在个别隧道未得到彻底整改。 三、原因分析 1、安全、质量意识薄弱项目部、工区管理人员安全质量意识淡薄,对当前各级要求的新标准、新规范认识不足,导致作业队在日常施工中养成了粗放式习惯,在各级检查中问题不断。 2、现场监控不到位、管理力度不足项目部在管理体系上将施工现场安全质量问题的检查多集中在项目部层上,未能将工区、技术人员进行全面调动起来,在问题整改过程中工区管理人员力度不足,个别人员本着老好人思想,落实上级检查发现问题时相互推诿,落实不彻底,形成相同问题屡禁不止,反复发生。 3、存在应付检查、落实整改不彻底个别管理人员及作业队面对上级检查不能正确对待,片面认为领导检查是走形式、走过程,面对整改问题认为是吹毛求疵,无中生有,故意刁难。 同时由于项目部、工区管理人员未能对整改问题进行全面整改监控及细致复查,形成拖延整改就可逃避整改现象,致使个别问题长期出现,久拖不决。 四、下一步安全质量工作安排 1、提高认识,牢固树立安全、质量无小事的思想,在今后的各项安全、质量检查中通过领导分工,严格把关,坚决克服好人主义、形势主义。 充分利用各项检查活动的开展增强广大施工人员的安全、质量意识,提高了安全生产和自我保护技能,促进了各项施工生产任务的完成。 2、制定行之有效的安全、质量责任包保制度,通过奖罚制度将

(完整版)屋面施工常见问题及处理方法

屋面施工常见问题及处理方法 一、屋面找平层 1.找坡不准、排水不畅 现象:找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。 防治措施: (1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。 (2)天沟、檐沟的纵向度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管内径不应小于75mm;1根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200mm2。 (3)屋面找平屋施工时,应严格按设计坡度拉线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。 (4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。 (5)在防水层施工前,应将屋面垃圾与落叶等杂物清扫平净。 2.找平层起砂、起皮 现象:找平面层施工后,屋面表面出现不同颜色和分布不均的砂粒,用手一搓,砂子就会分层浮起;用手击拍,表面水泥胶浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用木锤敲击,有时

还会听到空鼓的哑声;找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。 预防措施: (1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。 (2)在松散材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~ 35mm,混凝土强度等级应大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向Φb4@200mm的钢筋网片。 (3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.25~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含水量不应大于5%。当采用细砂骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。 (4)水泥砂浆摊铺前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。摊铺时应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。 (5)水泥砂浆宜用机械搅拌,并要严格控制水灰比(一般为0.6~0.65),砂浆稠度为70~80mm,搅拌时间不得少于1.5min。搅拌后的水泥砂浆宜达到“手捏成团、落地开花”的操作要求,并应做到随拌随用。 (6)做好水泥砂浆的摊铺和压实工作。推荐采用木靠尺刮平,木抹子初压,并在初凝收水前再用铁抹子二次压实和收光的操作工艺。

建筑防水施工常见问题及解决办法

1、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。 原因分析: 天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。 预控措施或方法: 沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于1%,沟底阴角要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条,防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。见下图做法。 1—防水层;2—附加层;3—密封材料;4—干铺卷材 2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。 原因分析: 1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严。 2)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入; 3)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂。 预控措施或方法: 砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。

3、存在问题:屋面水落口处渗漏。 原因分析: 1)返坡; 2)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理; 3)防水层和附加层做法不正确。 预控措施或方法: 1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度; 2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固; 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处,应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。见下图 4、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水。 原因分析:

屋面防水工程施工质量问题及控制措施

屋面防水工程施工质量问题及控制措施 在建筑工程快速发展的形势下,对于工程的质量有了越来越高的要求,施工技术对于工程的质量有直接的影响。在房屋建筑中,屋面防水工程十分重要,如果因为屋面漏水将会对建筑结构的稳定性造成极大的影响,所以要加强屋面防水工程的施工技术,提高屋面防水的质量。文章对于建筑工程中,屋面防水工程中出现的问题进行了分析,然后提出了防治措施,为提高屋面防水质量打下了坚实的基础。 标签:屋面防水工程;施工质量;防水材料;预防措施 前言 建筑业在快速发展的同时,施工技术也在不断的进步,随着科学技术的发展,施工技术也在不断的创新,在施工工艺上有所提升,对工程的质量有重要的提升。在房屋建筑中,屋面防水工程对整个工程的质量有重要的影响。如果屋面施工技术不规范,导致屋面漏水,将会影响到建筑结构的稳定性,对建筑的质量有重要的影响,所以对屋面防水工程施工中,要严格按照施工规范执行,使用符合标准的施工材料,不断的完善施工技术,提高工程质量。 1 屋面防水工程质量问题分析 1.1 结构方面的原因 由于屋面处于整个建筑的顶部位置,所以在对其进行设计的时候可能不没有考虑到位置因素,只是对建筑本身给予重视。在建筑建成以后,如果因为地基的施工质量不高,所以会发生不均匀沉降,对建筑结构的稳定性有所影响,在屋面受到不均匀沉降所带来的结构变化时,会发生变形,加之受到外界因素的影响,会使屋面发生裂缝,导致漏水。 1.2 设计方面问题 在对屋面进行设计之前,要对建筑施工当地的地理环境、气候条件进行详细的调查了解,从而制定出符合建筑结构的屋面设计。但是有些设计单位大多将精力放到了地基和楼体设计中,而对于屋面却没有给予过多的关注,导致对屋面的设计成了薄弱环节。由于设计单位的不重视,造成了屋面的设计不达标,在投入使用后容易出现漏水现象,严重影响到工程的质量。 1.3 施工质量问题 施工阶段是整个工程最为重要的阶段,所有的程序都是在这个阶段完成的,是对设计阶段的真正实践。在施工中的每一个环节,都会对工程质量有重要的影响,所以要慎重对待。在施工之前,要对施工人员进行技术交底,强化质量意识。

建筑防水项目可行性分析报告(模板参考范文)

建筑防水项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

建筑防水项目可行性分析报告说明 该建筑防水项目计划总投资18700.64万元,其中:固定资产投资15437.97万元,占项目总投资的82.55%;流动资金3262.67万元,占项目 总投资的17.45%。 达产年营业收入24193.00万元,总成本费用19239.13万元,税金及 附加314.72万元,利润总额4953.87万元,利税总额5951.88万元,税后 净利润3715.40万元,达产年纳税总额2236.48万元;达产年投资利润率26.49%,投资利税率31.83%,投资回报率19.87%,全部投资回收期6.53年,提供就业职位416个。 提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设 施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工 程及安全卫生、消防工程等。 ...... 主要内容:项目总论、项目建设及必要性、产业研究分析、投资建设 方案、选址分析、工程设计可行性分析、工艺方案说明、环境影响说明、 安全经营规范、项目风险应对说明、项目节能说明、计划安排、项目投资 计划方案、项目经营效益分析、总结说明等。

第一章项目总论 一、项目概况 (一)项目名称 建筑防水项目 (二)项目选址 某循环经济产业园 (三)项目用地规模 项目总用地面积58182.41平方米(折合约87.23亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度176.98万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积58182.41平方米,建筑物基底占地面积34682.53平方米,总建筑面积69818.89平方米,其中:规划建设主体工程49331.90平方米,项目规划绿化面积5200.85平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费7459.61万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量732863.56千瓦时,折合90.07吨标准煤。

建筑防水工程质量常见问题的预防及控制

建筑防水工程质量问题的分析及预防省工程建设质量管理协会培训 胡骏 中国建筑防水学会·省防水行业协会 2015年7月20日

一、防水材料推广、限制和淘汰产品技术 1. 国家“十二五”重点发展的产品和应用技术 ⑴优先发展高性能的弹性体改性沥青防水卷材、可焊接的高分子防水卷材、高分子自粘胶膜防水卷材;有序发展自粘聚合物改性沥青防水卷材。 ⑵重视发展高性能、多功能聚氨酯防水涂料和自愈性聚合物水泥防水涂料。 ⑶积极发展高性能的硅酮建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶和丁基橡胶防水密封胶粘带。 ⑷加快发展屋面外露用阻燃型防水卷材和防水涂料。 ⑸改善与提高刚性防水材料和堵漏材料性能。 ⑹鼓励开发具有保温、隔热、阻燃、降噪、阻根等功能复合型防水材料。 ⑺开展工程防水应用技术基础研究,探索现代工程防水体系理论。 ⑻推动实现防水施工机械化、配件产业化、工程系统化。 ⑼发展单层屋面系统、种植屋面系统、轻型屋面系统、通风屋面系统、防水保温一体化屋面系统、太阳能光伏一体化屋面系统及建筑外墙和地下空间防水系统。 ⑽发展房屋建筑和工程建设等领域的防水系统技术。 2、省建设厅技术公告

二、防水材料分类

三、防水工程质量问题原因分析 1、市场与政策相关方面的问题 1.1 招投标 工程承包施工采用招投标的形式,在出发点及方式上是无可非议的,也是国际上通用的一种方式,通过竞标选择优秀的企业,以获得优质的产品质量和合理的工程造价。但在实际操作过程中,由于多种因素,招投标的过程更侧重于比拼哪一家造价最低,特别是政府工程,更是直接标榜最低价中标的惯例。我们完全可以想象,除了特殊案例,一般不存在既是最低造价,又是最优品质的情况。而施工单位为了保证正常利益,有时可能只是保证不亏本,过低的标价必然会造成偷工减料情况发生。最低价中标从表面上阻止了招投标过程中的腐败问题,却给工程质量问题埋下了不利的种子。在我们这个对质量品质要求越来越高的社会中,将价格放在首位的最低价中标方法,与社会的高质量发展是相违背的。这些问题实际上已经逐渐被多数人认识,但要求整个社会像发达国家一样,注重质量地位甚于注重经济利益的观念,将还有很长的路要走。 1.2 造价定额 建筑工程预算定额是针对整个工程全部项目的,他的发展趋势是宜粗不宜细,尽可能简化。对整体工程而言,各分项工程间存在着有亏有盈的情况,可以进行总体平衡。当防水工程的预算定额较低时,总承包方不可能对专业分包进行补贴,反而同样要从分包企业获取利润。所以,用较低的防水工程定额让专业防水企业施工,必然会造成不正

地下室防水工程质量问题处理

地下室防水工程质量问题处理 一、防水混凝土施工缝渗漏水 1、现象 施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。2、原因分析 1)、施工缝留的位置不当。 2)、在支模和绑钢筋过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。 3)、在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结。 4)、钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。 5)、下料方法不当,骨料集中于施工缝处。 6)、浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。 3、治理 1)、根据渗漏、水压大水情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。2)、不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。 二、防水混凝土裂缝渗漏水 1、现象 混凝土表面有不规则的收缩裂缝且贯通于混凝土结构,有渗漏水现

2、原因分析 1)、混凝土搅拌不均匀,或水泥品种混用,收缩不一产生裂缝。2)、设计中,对土的侧压力及水压作用考虑不周,结构缺乏足够的刚度。 3)、由于设计或施工等原因产生局部断裂或环形裂缝。 3、治理 1)、采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。 2)、对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。 3)、对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。 三、管道穿墙(地)部位渗漏水 1、现象 常温管道、热力管道以及电缆等穿墙(地)时与混凝土脱离,产生裂缝漏水。 2、原因分析 1)、穿墙(地)管道周围混凝土浇筑困难,振捣不密实。 2)没有认真清除穿墙(地)管道表面锈蚀层,致使穿墙(地)管道不能与混凝土粘结严密。 3)、穿墙(地)管道接头不严或用有缝管,水渗入管内后,又从管内流出。 4)在施工或使用中穿墙(地)管道受振动松动,与混凝土间产生缝

工程质量事故典型案例

工程质量事故典型案例 21:04:022010-09-13小发布时间:复制链接打印大中 RSS 我们收集了一些典型的工程质量事故案例。这些案例涉及基本建设程序、工程地质勘 察、工程设计、工程施工、材料供应以及质量检测等各方面。现列举一部分,供大家参考 学习。 砼麻面 现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。 原因分析: 1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。 2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。 3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。 4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。 预防措施:模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充 分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模 板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层 砼均匀振捣至气泡排除为止。 处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗, 充分湿润后用水泥砂浆或1∶2水泥砂浆抹刷。 蜂窝 现象:蜂窝是指混凝土表面无水泥浆形成有蜂窝状的窟窿,骨料间有空隙存在,露石子深 度大于5mm,但小于保护层厚度的缺陷。砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因分析: 1、砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。 2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。 3、未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。 4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未振 捣又下料。 5、模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。 预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。采用电子自动 计量。砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间符合规定。砼自由倾落高度一般不得 超过2m。如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得 超过振动器作用部分长度的 1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作倍。振捣器至模板的距离1倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的 1.5用半径的.不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm。砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气

工程安全评估分析报告

工程安全评估分析报告文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

工程安全评估报告 第一章工程概况 工程名称:东莞市东坑威亚五金塑料厂厂房一 工程地点:东莞市东坑镇凤大村 建设单位:东莞市东坑威亚五金塑料厂 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 东莞市东坑威亚五金塑料厂厂房一工程位于东莞市东坑镇内,总建筑面积约为9862.85m2。本工程由1栋4层厂房组成,建筑高度为24.7m。结构体系为框架混凝土结构体系,结构使用年限为50年,耐火等级为二级,六度抗震设防,抗震设防类别为丙类;屋面防水等级为一级。桩基础为预应力管桩。 二、工程安全评定依据 1、《建设施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《施工现场临进用电安全技术规范》JGJ46-2005; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《施工升降机安全规则》GB10055-96; 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 6、《建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范》JGJ30-2001。 三、施工单位对安全的控制及监理的监督。 1、安全管理:监理工程师平时主要检查施工单位项目部安全教育,施工人员特种作业人员的持证上岗情况,技术交底,安全检查执行情况,施工人员是否安全操作规程施工。通过安全管理目标和施工单位的配合,截止目前本工程无安全事故发生。

2、文明施工:项目监理部主要从以下几方面对项目部的文明施工情况进行监督管理:工地现场围档,施工作业区的封闭管理,施工现场情况,材料堆放情况,临时住宿情况,消防、治安管理情况,施工现场的标牌,生活设施情况。通过检查、督促各个方面都满足文明施工的标准和要求。 3、脚手架:监理项目部对脚手架工程十分重视,编写了详细的有针对性的施工方案,由企业相关负责人审核和审批,我监理部总监理工程师对脚手架专项施工方案进行了审批,同时检查方案的执行情况,脚手架搭设后,施工单位对脚手架组织了全面的检查、验收工作。监理项目部对脚手架的搭设、拆除进行了检查,经综合评定,符合规范要求。 4、模板:项目部编写了有针对性的专项施工方案,并由企业相关负责人审核和审批,由总监理工程师审批。项目监理部平时检查模板的支撑体系、模板的拆除情况,均符合规范要求。 5、“三宝”、“四口”临边防护:项目监理部平时主要检查,施工人员的安全帽、安全带的配戴情况,安全网的持立是否到位,是否存在破漏情况,“四口”及临边防护是否及时、全面到位。 6、施工临时用电:项目部编写了有针对性的专项施工方案,并由企业相关负责人审核和审批,同时报审监理工程师。监理工程师按规范的要求平时检查施工临时用电的使用情况。 7、物料提升机:项目部编写了有针对性的专项施工方案,并由企业相关负责人审核和审批,同时报审监理工程师。施工过程中,项目部按方案的要求执行物料提升机安装。物料提升机安装后到有关部门进行登记。监理工程师监督检查项目部对物料提升机的

屋面工程常见问题分析及对策

屋面常见质量问题分析及对策 造成屋面工程质量问题的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑屋面防水工程质量的重要因素。要提高屋面工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强管理维护,对屋面工程进行综合治理。以下就屋面工程中常见质量问题进行探讨和分析: 1、防水材料质量问题 分析: 目前,我国建筑领域使用的防水材料以中低档的沥青防水卷材为主,尤其是SBS、APP等高聚物改性沥青防水卷材在市场中占有较大份额,其中包含从德国、西班牙、意大利等国引进的少量生产线,国产生产线几千条,能够满足市场需求,但这些材料中却包含了少量的假冒产品,其中用废胶粉改性的防水卷材尤为突出,给防水工程质量带来了极大危害,也冲击了优质防水材料在市场上推广。 高档防水材料如三元乙丙防水卷材目前在我国还没有形成气候,市场占有率也不高,这主要与高分子防水材料胶粘剂不过关及价格高有关。 我国目前也有质量检测制度,但要求并不严格、完善,致使一些假冒伪劣产品流入市场,严重降低了防水工程质量。 对策: 建筑工程施工单位在防水材料采购时,应确实有效的对所购材料质量进行监控,加强自检和送检制度,防止劣质的防水材料混入我公司施工的工程,确保工程质量。 公司在项目选购防水材料后,可组织相应部门对其选择的材料进行不定期的抽查,除通过实验室对其进行常规物理性能检测外,避免因业主和施工单位片面追求低成本给假冒伪劣产品有可乘之机.。通过抽检,可确认一批质量可靠的防水材料,对产品技术指标先进且具有良好耐久性、可靠性和稳定性的优质防水材料,通过适当形式向公司项目公布和推荐。 2、女儿墙裂缝问题 分析 在公司后期对屋面工程维修中,不少房屋女儿墙发生倒向弯曲及裂缝现象,主要表现为:混凝土女儿墙产生竖向裂缝、砖墙女儿墙产生横向裂缝。女儿墙的

建筑防水工程质量的问题分析

建筑防水工程质量的问题分析 建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。本文针对这些薄弱部位对防水工程质量影响的分析,提出了一些具体的防治措施。 标签:防水工程质量因素防治措施 建筑防水工程质量低劣,是造成防水工程渗漏的直接原因,据权威机构调查,全国每年有2.4亿m2的油毡和27万吨沥青用于修补屋面防水层,全国每年用于建筑防水工程的维修费用在12亿元以上。造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强管理维护,对防水工程进行综合治理。 一、影响防水工程质量的因素 1、材料方面的因素防水材料的质量好坏,是能否搞好防水工程的基础。而目前国内的防水材料的品种、规格较多,产品质量各异,而目前国内的防水材料市场又比较混乱,不少劣质防水材料充斥市场,如将不合格的防水材料使用到防水工程上,必将严重降低防水工程质量。 以纸胎油毡和防水涂料质量情况来分析,可以看出: (1)石油沥青纸胎油毡中的原纸质量下降。50年代的原纸中废旧布浆含量较多,并含有一定数量的粗毛,而现在多用废纸和草浆,使油毡的拉伸强度降低,延伸率减小,含水率增加,质量下降。 (2)原纸密实度增加,吸油率降低。浸油率由140%~160%下降到115%以上,由于沥青浸不透原纸,易造成油毡脱层、腐烂。 (3)石油沥青质量不好。60年代以后,使用了含蜡量、含硫量较多的国产石油沥青生产油毡,导致油毡老化性能差,易流淌和脆裂,且沥青中的石蜡具有迁移性,易使油毡防水层逐渐失去粘结力,造成防水层翘边、脱落。 (4)防水涂料质量低。尤其是一些生产防水涂料的乡镇企业技术力量薄弱,生产设备落后,操作工艺原始,使用的原材料杂乱无控,多数产品质量低劣。据有关部门对3个生产塑料油膏的厂家进行抽查,只有一个厂家生产的塑料油膏是合格的,合格率仅占14.3%。如将这些不合格的防水材料应用到防水工程上,必然会严重降低防水工程的质量。

建筑工程质量事故分析与处理复习题学生用

《建筑工程质量事故分析与处理》复习题 项目1 建筑工程质量缺陷和事故 一、单项选择题。 1、事故按照其发生的主要原因进行分类,其中包括()。 A 偶然事故 B 突发事故 C 自然事故 D 一般事故 2、事故可以按照其产生的不同后果进行分类,其中不包括()。 A 伤亡事故 B 人为事故 C 物质损失事故 D 险肇事故 3、事故按照出现的时期进行分类,其中不包括()。 A 准备期事故 B 策划期事故 C 实施期事故 D 使用期事故 4、根据质量事故对建筑物的损害程度对建筑事故进行分类,其中不包括()。 A 一般建筑事故 B 较大建筑事故 C 重大建筑事故 D 特别重大建筑事故 5、国家建设行政主管部门规定建筑工程重大事故分为()个等级。 A 一 B 二 C 三 D 四 6、具备下列条件()为一级重大事故。 A 死亡15人 B 死亡20人 C 死亡25人 D 死亡30以上 7、具备下列条件()为一级重大事故。 A 直接经济损失100万元以上 B 直接经济损失200万元以上 C 直接经济损失300万元以上 D 直接经济损失400万元以上 8、具备下列条件()为二级重大事故。 A 死亡5人以上,20人以下 B 死亡10人以上,29人以下 C 直接经济损失100万元以上,不满150万元 D直接经济损失100万元以上,不满200万元 9、具备下列条件()为三级重大事故。 A 死亡3人以上,15人以下 B 重伤10人以上,不满20人 C 重伤20人以上D直接经济损失50万元以上,不满150万元 10、具备下列条件()为四级重大事故。 A重伤3人以上,10人以下 B 重伤3人以上,15人以下 C 死亡3人以下D直接经济损失10万元以上,不满30万元 二、填空题。 1、建筑工程中的缺陷按照严重程度不同,可分为三类:、 和。 2、事故按照其发生的主要原因,可以分为和。 3、事故按照其产生的不同后果,可以分为、和。

建筑防水施工常见22个问题及解决办法

建筑防水施工常见22个问题及解决办法

1、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。 原因分析: 天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。 预控措施或方法: 沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于1%,沟底阴角要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条,防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。见下图做法。 1—防水层;2—附加层;3—密封材料;4—干铺卷材 2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。 原因分析: 1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严。 2)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入; 3)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂。 预控措施或方法: 砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。

3、存在问题:屋面水落口处渗漏。 原因分析: 1)返坡; 2)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理; 3)防水层和附加层做法不正确。 预控措施或方法: 1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度; 2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固; 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处,应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。见下图 4、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水。 原因分析:

屋面防水常见渗漏问题防治QC

北京市密云区***项目 QC小组成果报告 课题名称:屋面防水常见渗漏问题防治 小组名称:***项目QC小组 报告人:*** ***第五项目部 日期:2019年11月20日

一、课题简介 本工程为******项目之子项。位于北京市密云县******。山外住宅总建筑面积28865平方米,地上28665平方米,地下200平方米;共设有29栋联排住宅(1#~29#楼)和1栋配套公建(30#楼)。主要基础类型为筏板基础。结构形式为框架-剪力墙结构。 目前,本工程处于后期装饰装修阶段。 二、小组概况 2.1 小组概况 表 1 小组概况表 小组名称*********第五项目部密云项目QC小组 注册号课题类型现场管理型课题名称屋面防水常见渗漏问题防治 小组成立时间2018.12 活动时间2018.12—2019.10 小组人数10人出勤频率平均1次/周平均年龄30岁出勤率100% 培训情况系列知识培训72学时 制表时间:2019年11月20日制表人:*** 2.2 小组分工 表2 小组分工表

序号姓名年龄学历职称小组职务小组分工1 ***30 本科工程师组长全面负责 2 ***48 大专工程师副组长具体组织与 实施 3 ***28 本科工程师副组长施工现场管理控制 4 ***27 大专助理工程师副组长施工现场管理控制 5 ***41 大专助理工程师组员质量分析、现场施工 6 ***58 大专助理工程师组员质量分析、现场施工 7 ***25 本科助理工程师组员质量分析、现场施工 8 ***25 本科助理工程师组员质量分析、现场施工 9 ***23 大专助理工程师组员质量分析、现场施工 10 ***27 大专助理工程师组员质量分析、现场施工 制表时间:2019年11月20日制表人:*** 三、选题理由 四、现状调查 课题确定后,小组成员首先对工程现场实际情况进行了调查,并向涉及屋面施工的各个施工班组进行咨询,最后总结出调查数据。 在现场实际调查中,对现场所有楼栋进行检查,每栋楼随机选取10-15个,共选取800

质量分析会word版

天元二公司×年×月至×年×月不合格情况统 计分析 天元二公司×项目部 2017年5月

根据二公司×项目部收集×年至×年×月之前的不合格品信息,并对不合格品的分布进行了统计分析,形成了不合格台帐,并制定了纠正及预防措施。 一、统计时间:2017年×月 二、参加分析人员:×××××××× 三、统计记录人员:×× 四、统计情况概况: 2016.4~2017.4,二公司×项目部共接收到不合格品整改报告5份。 五、不合格品的整理、统计: 其问题分布情况见下表: 年至2017年月整改项质量问题统计表 制表人:刘峰制表时间:2017. 主要存在问题如下: 基础、主体结构主要存在问题: 1、现场梁板钢筋绑扎固定措施不到位,保护层未踮起,梁模板内垃圾清理不彻底,局部钢筋搭接、锚固长度不够,钢筋焊接质量较差,直螺纹接头连接不规范露丝过长等。 2、模板工程中主要存在支撑体系不安方案要求施工,后浇带未独立支撑,扫地杆设臵偏少,立杆间距不均匀,底部未设臵垫木,大头丝外露长度过长,超过600mm高梁未采用对拉螺栓等。 3、地下室外墙局部有裂纹、现浇板局部裂缝有渗水;混凝土现浇结构局部不密实、有漏筋,框架梁底及柱墙接茬、楼梯间夹渣未清理,框架柱错台。 4、现浇楼梯混凝土表面找平太差,尤其剪力墙根部,新旧混凝土接茬处处理粗糙,外剪力墙接茬处漏浆普遍。

5、混凝土结构成品保护不到位,缺角掉楞。现场养护措施较差,养护措施不到位,构造柱凿毛、清理不彻底,四周出现烂根、漏振现象。 造成以上不合格品出现的原因的分析: 1、项目班组施工人员工作责任心不强,对质量的意识不强,技术交底工作不到位,不按规范要求施工,作业时随意性大。 2、作业人员专业技术掌握不够,专业水平参差不齐。 3、项目技术人员监督检查力度不够,没能及时发现存在的质量问题,或者没能得到及时整改。 4、项目部技术人员对一些工序的要求在技术交底时不够细化,要求不严,对工程质量没能引起高度的重视。 5、项目部对一些专业性较强(木工班、混凝土班、瓦工班)的工种培训力度不够。 处臵方法汇总为: 1、钢筋工程常见质量通病及防治措施: (一)箍筋间距不一致 1.现象 按图纸上标注的箍筋间距绑扎梁的钢筋骨架,最后发现末一个间距与其他间距不一致,或实际所用箍筋数量与钢筋材料表上的数量不符。 2.原因分析 图纸上所注间距为近似值,按近似值绑扎,则间距或根数有出入。 3.预防措施 根据构件配筋情况,预先算好箍筋实际分布间距,供绑扎钢筋骨架时作为依据。有时也可以按图纸要求的间距,从梁的中心线向两端画线。 (二)绑扎搭接接头松脱 1.现象: 在钢筋骨架搬运过程中或振捣混凝土时,发现绑扎搭接接头松脱。 2.原因分析 搭接处没有扎牢,或搬运时碰撞、压弯接头处。 3.预防措施 钢筋搭接处应用铁丝扎紧。扎接部位在搭接部分的中心和两端,共三处。

建筑防水现场施工常见22个问题及解决办法

精心整理、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。1 原因分析:天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。预控措施或方法:%,沟底阴角1沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于的卷材条,防水卷材必须铺到天200mm要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为沟外邦顶面。见下图做法。—干铺卷材3—密封材料;41—防水层;2—附加层;2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。原因分析:1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂预控措施或方法砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴水。见下图做法、存在问题:屋面水落口处渗漏原因分析)返坡)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理)防水层和附加层做法不正确预控措施或方法)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固凹槽,嵌填密封材料。见下,20m范围内坡度不应小5,水落口与基层接触处,应留20m)水落口周围直500m、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水原因分析)屋面变形缝构造做法未按设计要求施工)屋面变形缝预制砼压顶板接缝处未用密封材料嵌缝或因抹灰开裂)金属压顶板搭接处焊缝开焊预控措施或方法)屋面变形缝应按设计要求认真施工,同时满足变形及膨胀的要求,见下图)预制砼压顶板每块接缝处做好嵌填密封膏,抹灰时做好泛水找坡)采用镀锌钢板压顶时,接缝处应卷边搭接或焊接牢固。当变形缝与女儿墙相交处,金属板要交圈、存在问题:伸出屋面管道根部渗漏原因分析20m凹槽嵌填密封材料)出屋面管道根部与找平层未20)防水附加层做法不细)卷材防水上部收头未加套箍,卷材老化开裂剥离预控措施或方法20m 凹槽,并用密封材料填塞密实20)伸出屋面管道周围的找平层应抹成圆锥台,管道与找平层间应)250m)管根卷材附加层必须严格按工艺要施工,两层附加层,其中一层的一半剪成条状与基层粘贴,另一半卷上管根部(高度大100m,另一附加层压在锯齿上将缝隙遮挡搭接不少)防水卷材收头必须加金属套箍箍紧,并用密封材料封严,见下图。 精心整理 6、存在问题:层面卷材起鼓。 原因分析: 1)卷材防水层粘结不实; 2)在卷材防水层中粘结不实的部位,有水分和气体。水分来源于找平层,现浇找坡层和保温层中含水量过高,当其受阳光照射后体积膨胀而造成卷材鼓泡。 预控措施或方法: 1)防水层铺贴前,基层应干净、干燥; 2)基层干燥有困难时,应采用排气措施。其主要做法: a.利用找坡、找平层设置的分格缝作为排汽道,作排汽道时,分格缝适当加宽为30mm,排汽管在分格缝交叉处及找坡最高点,排气口宜设在通风道或女儿墙处,铺设卷材时,分格缝处增一层附加层,宽度宜为100mm,一般将附加层卷材折起,一半与基层点粘,另一半空铺,这样可充分发挥卷材的抗拉性,延长使用寿命,然后再大面积铺设防水卷材。 b.排汽道纵横贯通,设置间距宜为6m,并与排气孔相通,排汽孔处应做好防水处理。见下图。 7、存在问题:屋面卷材防水层接缝处漏水。 原因分析 )防水卷材铺贴方向或搭接方向不正确 )防水卷材短边和相邻两幅卷材长、短边接搭宽度不符合要求 )高分子防水卷材搭接部位未采用接缝专用胶粘剂粘合和材料性相溶的密封材料封严 预控措施或方法 )卷材铺贴方向应按屋面坡度的大小进行铺贴 a屋面坡度小3时,卷材宜平行屋脊铺贴 b屋面坡度3%~15时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴 c屋面坡度大15或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴d上下层卷材不得相互垂直铺贴