文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室防水工程质量问题处理

地下室防水工程质量问题处理

地下室防水工程质量问题处理
地下室防水工程质量问题处理

地下室防水工程质量问题处理

一、防水混凝土施工缝渗漏水

1、现象

施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。2、原因分析

1)、施工缝留的位置不当。

2)、在支模和绑钢筋过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。

3)、在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结。

4)、钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。

5)、下料方法不当,骨料集中于施工缝处。

6)、浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。

3、治理

1)、根据渗漏、水压大水情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。2)、不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。

二、防水混凝土裂缝渗漏水

1、现象

混凝土表面有不规则的收缩裂缝且贯通于混凝土结构,有渗漏水现

2、原因分析

1)、混凝土搅拌不均匀,或水泥品种混用,收缩不一产生裂缝。2)、设计中,对土的侧压力及水压作用考虑不周,结构缺乏足够的刚度。

3)、由于设计或施工等原因产生局部断裂或环形裂缝。

3、治理

1)、采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。

2)、对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。

3)、对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。

三、管道穿墙(地)部位渗漏水

1、现象

常温管道、热力管道以及电缆等穿墙(地)时与混凝土脱离,产生裂缝漏水。

2、原因分析

1)、穿墙(地)管道周围混凝土浇筑困难,振捣不密实。

2)没有认真清除穿墙(地)管道表面锈蚀层,致使穿墙(地)管道不能与混凝土粘结严密。

3)、穿墙(地)管道接头不严或用有缝管,水渗入管内后,又从管内流出。

4)在施工或使用中穿墙(地)管道受振动松动,与混凝土间产生缝

5)热力管道穿墙部位构造处理不当,致使管道在温差作用下,因往

返伸缩变形而与结构脱离,产生裂缝。

3、治理

1)、对于水压较小的常温管道穿墙(地)渗漏水采用直接堵漏法处理:

沿裂缝剔入成八字形边坡沟槽,采用水泥胶浆将沟槽挤压密实,达到

强度后,表面做防水层。

2)对于水压较大的常温管道穿墙(地)渗漏水采用直接堵漏法处理:

沿裂缝剔入成八字形边坡沟槽,挤压水泥胶浆同时留设线孔或钉孔,

使漏水顺孔眼流出。经检查无渗漏后,沿沟槽抹素浆、砂浆各一道。

待其有强度后再按1)堵塞漏水孔眼,最后再把整条裂缝做好防水层。3)、热力管道穿内墙部位出现渗漏水时,可将穿管孔眼剔大,采用埋

设预制半圆混凝土套管进行处理。

4)、热力管道穿内墙部位出现渗漏水,修复时需将地下水位降至管道标高以下,用设置胶止水套的方法处理。

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术修正

浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术 关键词:高层建筑;地下室防水工程;防水混凝土;细部防水工程 一、概述 近年来,随着国家建设的需要,高层建筑的地下室工程正迅猛发展。但由于地下室多采用钢筋混凝土结构,如地下混凝土结构长期渗水,其不仅会使混凝土中的钙大量流失;同时还会使混凝土中的钢筋锈蚀,从而破坏了地下混凝土结构的整体性,进而影响了主体结构的稳定性和使用寿命。因此,为了提高高层建筑物结构主体的使用寿命,本文将谈谈高层建筑地下室防水工程施工技术。 二、防水混凝土的施工 1、严格把好混凝土原材料质量关,保证原材料质量保证混凝土配比原材料符合质量要求。 2、为缩短混凝土浇灌时间,混凝土应集中拌制,如配备多台搅拌机,连续拌制作业,不停浇灌,快速施工,保证混凝土整体性。 3、混凝土配合比优化 为了减少混凝土收缩、增强混凝土本身抵抗收缩应力的能力,实验室应根据混凝土的设计强度和抗渗等级要求,结合材料的品种,进行混凝土配合比优化,混凝土的水灰比不宜大于0.5。如尽可能地降低水灰比,在混凝土中掺入适量的粉煤灰、高效减水剂及水泥用量8%的复合膨胀防水剂等,以提高混凝土的抗渗和抗压能力,采用混凝土泵运输时,混凝土坍落度宜控制在12 cm~16 cm,并合理选择泵送剂或高效减水剂。 在墙体浇筑方面,重点是以下几个方面:

(1)底板混凝土浇筑:针对底板混凝土量大,厚度尺寸大,浇灌时易形成施工缝,因此应从底板一端两侧同时浇筑;浇筑间隔时间应严格控制在水泥初凝时间内;为减少面层混凝土的收缩量,应采用二次振捣工艺;在混凝土振捣密实后,应对底板表面进行找平、抹实、压光等3次抹压;初凝后铺上塑料薄膜盖上草袋,进行不少与14 d的保温养护,防水混凝土不宜过早拆模,拆模时混凝土表面温度与周围外界温度不得超过15 ℃左右,以防混凝土干缩和温差引起裂缝。 (2)外墙混凝土浇筑:地下室墙体分层浇筑500 mm~600 mm为一步,各层间隔时间不超过水泥的初凝时间;所有的钢筋均按设计要求设置垫块,保证钢筋的保护层;为了防止外墙混凝土干缩和温差引起裂缝,在混凝土初凝后,墙顶盖上草袋加强养护,养护14 d 后将外墙模板拆除。 三、SBS改性沥青防水卷材的施工 1、铺贴前的准备工作 在铺贴卷材前,将混凝土垫层表面和永久保护墙表面的渣土浮浆、杂物清理干净,特别是凹凸不平处要抹平,使其表面平整;测试垫层混凝土的干燥率,控制在小于10 %时再施工,确保垫层不得潮湿;含水率较大时采用液化气喷枪吹火烘干。不得潮湿;一般现场检查方法可用 1 m2的卷材平铺基层上,2 h后检查接触面,无结露即可。 2、涂刷基层处理剂(胶粘剂) 涂刷胶粘剂时要均匀一致,不能反复涂刷,不能空白,其厚度2 mm左右。3、防水卷材铺贴要求 防水卷材施工随混凝土垫层施工流水段进行,且遵循先附加层后立面,再平面的施工工序;平、立面处应交叉接缝接,缝应在底平面距立面不小于600 mm 处;

泡沫混凝土常见质量问题分析及对策

泡沫混凝土常见质量问题分析及对策 发表时间:2014-09-30T10:47:00.403Z 来源:《工程管理前沿》2014年第9期供稿作者:徐超 [导读] 保温隔热性能好由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,因此具有良好的热工性能。 徐超(天津金隅混凝土有限公司 301700) 摘要:泡沫混凝土是一种可应用于多种场合的轻质保温类建筑材料。随着国内外对泡沫混凝土的应用越来越广泛,使得对其展开的研究也越来越深入。本文介绍了泡沫混凝土及其良好的性能,分析了泡沫混凝土常见质量问题,并提出了相应的对策。 关键词:泡沫混凝土;质量问题;对策一、泡沫混凝土及其良好的性能泡沫混凝土是用物理方法将泡沫剂水溶液制成泡沫,再将泡沫加入到由水泥、骨料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中,经混合搅拌、浇筑成型、自然或蒸汽养护制成的多孔混凝土。其中含有大量封闭孔隙,因而表现出良好的物理力学性能和使用功能,主要体现在以下几个方面:(一)轻质泡沫混凝土的密度小,密度等级一般为 300~1800kg/m3,常用泡沫混凝土的密度等级为300~1200kg/m3,近年来,密度为160kg/m3 的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小,在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%~40%。 因此,在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。 (二)保温隔热性能好由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,因此具有良好的热工性能,即良好的保温隔热性能,这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300~1200kg/m3 范围的泡沫混凝土,导热系数在0.08~0.30w/(m? K)之间。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的节能效果。 (三)隔音性能好泡沫混凝土属多孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。 (四)防火性能好泡沫混凝土是无机材料,不会燃烧,从而具有良好的耐火性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。 (五)其他性能泡沫混凝土还具有施工过程中可泵性好,防水能力强,冲击能量吸收性能好,可大量利用工业废渣,价格低廉等优点。 二、泡沫混凝土常见质量问题分析及对策(一)抗压强度较低泡沫混凝土强度偏低,体积密度为800~850kg/m3 的泡沫混凝土的抗压强度严重偏低,一般低于2.0MPa,有的甚至不足1.0MPa。造成泡沫混凝土强度偏低的因素有:(1)水灰比过低,浆体材料流动性不足,将引起气泡分布不均,从而降低混凝土的强度。 (2)泡沫混凝土的配合比没有根据试验而是仅靠经验确定。 (3)外加剂用量不当。 发泡剂引入大量气孔赋予其普通混凝土所没有的轻质、隔音、保温、高流动性等功能是泡沫混凝土制备的基础;但从结构和力学的角度看,同时也引起结构致密性大大降低,从而降低了泡沫混凝土的强度。水泥强度激发剂主要在水泥混合材的场合采用,可以减轻泡沫混凝土早期强度降低的程度。但是,使用激发剂往往会降低泡沫混凝土的最终强度。减水剂的价格比较贵而且有些减水剂与发泡剂在某些性能方面有相反的作用,减水剂的种类和添加量的不当就会造成强度的降低。 提高泡沫混凝土强度的措施有:(1)配制泡沫混凝土的水泥强度等级,一般不应低于32.5MPa,水泥用量一般不宜少于250kg/m3。 (2)用以配制泡沫剂的骨胶或皮胶要求透明,不得含有脂肪杂质,无坏臭味或发霉现象。使用时,应测定比黏度及含水率,松香要求洁净透明,软化温度不低于65℃,不含松油脂和其他油脂杂质,在干燥状态时不发黏,且不呈现浊红色,使用时应测定皂化值。碱的纯度应在85%以上,使用时应予测定。 (3)常用的松香泡沫剂是用一定量的松香、碱和胶,加水熬制而成的。为了获得质量可靠的泡沫剂,各种材料的用量应通过计算确定,并按一定要求进行配制。 (4)通过试验确定水泥用量和水料比,这是满足泡沫混凝土表观密度和抗压强度两个技术指标的重要参数。 (5)用于配制泡沫凝土的泡沫剂的质量,必须满足以下指标要求。即:1h 后泡沫的沉陷距≤10mm;1h 后的泌水量≤80mL;泡沫的倍数≥20。 (6)严格计量工作,不允许用体积比来代替质量比。骨料、水泥的称量误差应符合国家标准规定,泡沫剂的称量误差不得大于±2%。不得随便加大用水量或增加泡沫剂用量,严格执行通过试验确定的配合比。泡沫剂在存放期间要妥善保管,防止雨水或杂物侵入,使用前应再进行核查,确认可行后才能用于工程。 (7)由于泡沫剂种类不同、性能不同、掺量不同和搅拌机械不同,其搅拌时间不相同,为防止泡沫出现过多损失和破坏泡沫结构,搅拌时间必须通过试验确定。 (8)如果受表观密度的限制,无法进一步增大水泥用量和改变水料比时,可以采用较高一级强度等级的水泥配制泡沫混凝土。 (9)采用适宜的配合比进行试验,以确定用于工程的配合比。 (二)收缩裂缝问题收缩值是衡量建筑材料特别是非烧结建材制品质量的重要性能指标。材料的收缩值大,将导致构筑体在使用过程中开裂,直接影响其使用及推广。泡沫混凝土与蒸压加气混凝土虽然同属于多孔混凝土范畴,性能也有很多相同、相近之处,但由于泡沫混凝土一般采用自然养护或低温蒸汽养护制成,与高温蒸压养护制成的加气混凝土相比,其收缩值大,应用于墙体时应慎重。生产企业在生产中一定要对材料的收缩值严格控制,在应用中要对所建墙体进行长期观察、记录和分析,以确定其质量、热工性能、耐久性等,为其不足寻找改进良方。 (三)容重问题目前泡沫混凝土的容重一般都在300~1200kg/m3,这相对普通混凝土已经有明显的优势。但在一些实际生产生活中,容重低于500kg/m3 的泡沫混凝土一般较难搅拌成型,因为引入泡沫多,在浆体中的分散性较差,而且容重过低又将会影响泡沫混凝土的强度。如何使得低容重泡沫混凝土易成型,而且容重能达到300kg/m3 甚至更低。 在研究制备低容重泡沫混凝土的同时,对水泥浆体与泡沫结合的和易性研究很有必要。 牛宁民研制的轻质发泡剂混凝土保温隔热性良好,容重较高密度硫铝酸盐泡沫混凝土减轻50%。koinuma 等利用烃类表面活性剂和蛋白质研制发泡剂,同样制得轻质泡沫混凝土,并且具有较好的耐久力。

地下室及泳池防水施工工艺

浅谈地下室及游泳池防水施工工艺 钱金旺(扬中奥体中心项目经理部) 摘要:地下室、游泳池防水是本工程的重点,防水的质量直接关系到工程整体质量,根据不同防水材料的性能特点灵活使用,将它们有机结合,起到综合防水的作用。并对具体的施工方法进行了阐述。 关键词:地下室、泳池、防水 1.工程简介 扬中奥体中心游泳馆工程位于江苏省扬中市三茅镇,建筑面积17007.85平米,框架结构,包括比赛池、热身池及儿童戏水池。比赛池四周均为封闭的管廊,板顶标高-3.30m;泳池底板标高为-3.00m。泳池防水是该工程的重点、难点之一,防水质量的好坏直接关系到该工程的整体质量。整个地下室为筏板和剪力墙结构,筏板底及剪力墙外均为卷材防水,筏板及剪力墙混凝土标号为C35,抗渗标号为P6。 1.1 跳仓法施工 游泳馆整个地下室采用跳仓法施工,取消后浇带,间隔浇筑,相邻板块之间留设施工缝。1.1.1后浇带施工方法存在的问题 (1)本工程筏板基础原设计的后浇带贯穿建筑基础,因基础设较密集的双向配筋,后浇带停留较长时间,其两侧钢筋生锈、混凝土面后期凿毛、钢筋除锈均难清理干净,致使新老混凝土的黏结强度很难保证,后期收缩较大,极易产生“一缝变两缝”的现象。

(2)整个地下筏板及侧墙后浇带需保留45d-60d才能封闭,封闭前后浇带会出现漏水,漏泥及掉入杂物等现象,直接影响整个地下室其它工序施工,工期较长。 1.1.2跳仓法施工的优点 (1)仓间施工缝清理简易,混凝土结合有保证。利用仓间混凝土的浇筑时间间隔短,施工缝处混凝土强度较低,后浇仓的钢筋尚未绑扎完成之前,垃圾杂物较少,易于边施工边清理,这就有利于仓体间混凝土的结合。 (2)可将本工程原设计后浇带分割成的“大块”重新细分为较小的跳仓法“小块”,而“小块”“停滞”一定时间可释放本身的大部分早期温升收缩变形,减少约束,即先“放”;经过一定的时间后,再合拢连成整体,剩余的降温及收缩作用将由混凝土的抗拉强度来抵抗,即后“抗”,做到“抗放兼施,先放后抗”,最后“以抗为主”的原则控制裂缝。 (3)跳仓法施工方法是以“缝”代“带”,其关键是“跳仓”间隔浇筑。底板,楼板及侧墙钢筋,模板,混凝土均可“小块”分仓流水施工,流水节拍缩短从而可缩短工期。泳池周边地下室底板按后浇带分区,如图1所示:

常见混凝土质量问题及处理

目前,钢筋混凝土已成为我国主要的结构材料,所以在施工中,钢筋混凝土的质量已成为影响结构安全和耐久性的重要问题。 造成结构质量问题的原因有多方面,归纳起来有以下几个方面即: (1)材料原因,如选用的水、水泥、砂、石、外加剂、钢筋、焊条等不当,或质量不符合要求等。 (2)、设计原因,如设计安全度不足,荷载选用不当,结构布局与构造不合理,计算有误等。 (3)、施工中的原因,如配料不准,搅拌不匀,运送时间过久,浇筑不符合规,振捣不实,模板变形,跑浆,过早拆模等。 (4)、环境的原因,如冻害、高温、高热、腐蚀介质作用,自然风化等。 通过多年施工中积累总结的经验,笔者认为,其中因施工中的原因造成的工程质量问题较为突出,比较典型,为此,恳与广仁共同探讨其控制,检测与修补加固的方法。 一、易发生的质量问题 下面分述钢筋混凝土工程质量问题的现象产生的原因及其控制途径 (1)、结构表面损伤,缺楞掉角。产生的原因是:①模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。②模板表面不平,翘曲变形;③振捣不良,边角处未振实;④拆模时间过早,混凝土强度不够;⑤拆模不规。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;⑥拆模后结构被碰撞等。 (2)、麻面、蜂窝、露筋、孔洞,部不密实。产生的原因是:①模板拼缝不严,板缝处跑浆; ②模板未涂隔离剂;③模板表面未清理干净;④振捣不密实、漏振;⑤混凝土配合比设计不当或现场计量有误;⑥混凝土搅拌不匀,和易性不好。⑦一次投料过多,没有分层捣实。⑧底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋紧贴模板;⑨拆模时撬坏混凝土保护层;⑩钢筋混凝土节点处,由于钢筋密集,混凝土的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细;11预留孔洞的下方因有模板阻隔,振捣不好等。 (3)、在梁、板、墙、柱等结构的接缝处和施工缝处产生烂根、烂脖、烂肚。产生的原因是: ①施工缝的位置留得不当,不好振捣;②模板安装完毕后,接岔处清理不干净;③对施工缝的老混凝土表面未作处理,或处理不当,形成冷缝;④接缝处模板拼缝不严,跑浆等。(4)、结构发生裂缝,产生的原因是:①模板及其支撑不牢,产生变形或局部沉降;②拆模不当,引起开裂;③养护不好引起裂缝;④混凝土和易性不好,浇筑后产生分层,产生裂缝; ⑤大面积现浇混凝土由于收缩温度产生裂缝。 (5)、混凝土冻害;产生的原因是:①混凝土凝结后,尚未取得足够的强度时受冻,产生胀裂;②混凝土密实性差,孔隙多而大,吸水后气温下降达到负温时,水变成冰,体积膨胀,使混凝土破坏;③混凝土抗冻性能未达到设计要求,产生破坏等。 二、质量检测方法 钢筋混凝土质量检测可以分成三个部分。①外观检查。对于混凝土外表产生的质量问题,可以用这种方法检查,如尺寸的偏差、蜂窝麻面,表面损伤、缺楞掉角、裂缝、冻害等。②预留试快检测。这种方法有一定的误差,如预留试快的取样不当,试块与结构没有同条件养护,试块的振捣方法与结构的施工方法相差甚大,则试块就没有代表性。③在结构本体上进行检测。这种检测容有:混凝土的强度和缺陷、钢筋的配置情况和锈蚀情况和结构的承载能力等。前者称为非破损或局部破损检测,是处理钢筋混凝土结构质量问题的常用手段,其测试结果可作为判断结构安全问题的重要依据。后者称为破损检验,是在非破损检测尚无法确定其承载能力时使用,或对新结构需要分解其受力性能时使用。几种常用比较成熟的非破损检测方法和适用围。 1、回弹法(表面硬度法) 是一种测量混凝土表面硬度的方法,混凝土强度与硬度有密切关系。回弹仪是用冲击动能测

(完整版)屋面施工常见问题及处理方法

屋面施工常见问题及处理方法 一、屋面找平层 1.找坡不准、排水不畅 现象:找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。 防治措施: (1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。 (2)天沟、檐沟的纵向度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管内径不应小于75mm;1根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200mm2。 (3)屋面找平屋施工时,应严格按设计坡度拉线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。 (4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。 (5)在防水层施工前,应将屋面垃圾与落叶等杂物清扫平净。 2.找平层起砂、起皮 现象:找平面层施工后,屋面表面出现不同颜色和分布不均的砂粒,用手一搓,砂子就会分层浮起;用手击拍,表面水泥胶浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用木锤敲击,有时

还会听到空鼓的哑声;找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。 预防措施: (1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。 (2)在松散材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~ 35mm,混凝土强度等级应大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向Φb4@200mm的钢筋网片。 (3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.25~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含水量不应大于5%。当采用细砂骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。 (4)水泥砂浆摊铺前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。摊铺时应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。 (5)水泥砂浆宜用机械搅拌,并要严格控制水灰比(一般为0.6~0.65),砂浆稠度为70~80mm,搅拌时间不得少于1.5min。搅拌后的水泥砂浆宜达到“手捏成团、落地开花”的操作要求,并应做到随拌随用。 (6)做好水泥砂浆的摊铺和压实工作。推荐采用木靠尺刮平,木抹子初压,并在初凝收水前再用铁抹子二次压实和收光的操作工艺。

建筑防水施工常见问题及解决办法

1、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。 原因分析: 天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。 预控措施或方法: 沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于1%,沟底阴角要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条,防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。见下图做法。 1—防水层;2—附加层;3—密封材料;4—干铺卷材 2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。 原因分析: 1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严。 2)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入; 3)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂。 预控措施或方法: 砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。

3、存在问题:屋面水落口处渗漏。 原因分析: 1)返坡; 2)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理; 3)防水层和附加层做法不正确。 预控措施或方法: 1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度; 2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固; 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处,应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。见下图 4、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水。 原因分析:

屋面防水工程施工质量问题及控制措施

屋面防水工程施工质量问题及控制措施 在建筑工程快速发展的形势下,对于工程的质量有了越来越高的要求,施工技术对于工程的质量有直接的影响。在房屋建筑中,屋面防水工程十分重要,如果因为屋面漏水将会对建筑结构的稳定性造成极大的影响,所以要加强屋面防水工程的施工技术,提高屋面防水的质量。文章对于建筑工程中,屋面防水工程中出现的问题进行了分析,然后提出了防治措施,为提高屋面防水质量打下了坚实的基础。 标签:屋面防水工程;施工质量;防水材料;预防措施 前言 建筑业在快速发展的同时,施工技术也在不断的进步,随着科学技术的发展,施工技术也在不断的创新,在施工工艺上有所提升,对工程的质量有重要的提升。在房屋建筑中,屋面防水工程对整个工程的质量有重要的影响。如果屋面施工技术不规范,导致屋面漏水,将会影响到建筑结构的稳定性,对建筑的质量有重要的影响,所以对屋面防水工程施工中,要严格按照施工规范执行,使用符合标准的施工材料,不断的完善施工技术,提高工程质量。 1 屋面防水工程质量问题分析 1.1 结构方面的原因 由于屋面处于整个建筑的顶部位置,所以在对其进行设计的时候可能不没有考虑到位置因素,只是对建筑本身给予重视。在建筑建成以后,如果因为地基的施工质量不高,所以会发生不均匀沉降,对建筑结构的稳定性有所影响,在屋面受到不均匀沉降所带来的结构变化时,会发生变形,加之受到外界因素的影响,会使屋面发生裂缝,导致漏水。 1.2 设计方面问题 在对屋面进行设计之前,要对建筑施工当地的地理环境、气候条件进行详细的调查了解,从而制定出符合建筑结构的屋面设计。但是有些设计单位大多将精力放到了地基和楼体设计中,而对于屋面却没有给予过多的关注,导致对屋面的设计成了薄弱环节。由于设计单位的不重视,造成了屋面的设计不达标,在投入使用后容易出现漏水现象,严重影响到工程的质量。 1.3 施工质量问题 施工阶段是整个工程最为重要的阶段,所有的程序都是在这个阶段完成的,是对设计阶段的真正实践。在施工中的每一个环节,都会对工程质量有重要的影响,所以要慎重对待。在施工之前,要对施工人员进行技术交底,强化质量意识。

浅谈关于地下室防水施工

浅谈关于地下室防水施工 经济和社会的不断发展,使得我国的基础建筑工程在不断的增多。在进行建筑工程建设中,地下室的防水工程是非常重要的。地下室的防水性对整个施工工程的质量影响是非常大的。地下室在施工结束以后要长期处于水的包围下,而且地下水的来源和成分是非常复杂的。在水中经常是会存在着很多的有害物质,因此在对地下室进行防水施工的时候不仅仅包括防渗,还包括对施工结构的保护。 标签:地下室工程;防水;施工技术 在现在的建筑工程进行施工的时候,为了使建筑工程在使用的时候可以有更大的空间,进行地下室的施工是非常必要的。地下室在使用的时候,可以发挥很大的作用,但是,在进行地下室施工的时候,经常会出现防水问题。由于地下室所处的位置,决定了在施工完成以后它要面临着地下水的包围,而且对于地下水的来源是非常难进行控制的。为了更好的确保地下室的施工质量,对其防水性能一定要进行提高,而且不仅仅是防水性能,对施工结构也要进行严格的控制。 1 地下室外墙后浇带处理 在进行地下室外墙的施工时,要对外墙进行后浇带的施工处理。这样做的目的是为了保证在进行回填的时候,地下室的外墙不会遭到破坏。在进行回填以前,可以进行挡土墙的砌筑,同时设置好后浇带的盖板。在进行外墙后浇带施工的时候,可以选择钢筋混凝土进行浇筑,同时对防水层也要进行很好的保护。 2 变形缝处防水处理措施 在地下室施工工程中,经常会出现变形缝的情况,对于出现的变形缝要进行及时的处理,不然对整个工程的质量影响都是非常大的。在变形缝两侧进行施工的时候,可以在混凝土浇筑的时候,分两次进行,这样对变形缝处理更加好。在进行施工的时候,可以在变形缝的位置进行止水带设置,然后使用沥青进行固定,接着进行混凝土的浇筑,在混凝土的强度达到一定的要求以后,在进行另外一侧混凝土的浇筑。在施工中,一定要将混凝土和止水带牢固的结合在一起,在进行混凝土拌合的时候,一定要对混合料的质量进行严格的控制,同时在混凝土进行浇筑的时候,一定要确保混凝土不会出现漏振的情况,在进行混凝土拆模的时候,一定要确保止水带没有受到破坏。 在将止水带放置在混凝土中,一定要确保混凝土中的气泡都被赶出來,而且在进行振捣棒插入的时候,一定要避免振捣棒和止水带进行接触。在进行地下室外墙施工的时候,如果有热力管道流经外墙,一定要避免因为温度的变化,导致管道出现涨缩变形的情况。在地下室的外墙进行管道的铺设一定要保证施工的质量,要做到认真粘贴。 3 地下室防水混凝土工程

建筑防水工程质量常见问题的预防及控制

建筑防水工程质量问题的分析及预防省工程建设质量管理协会培训 胡骏 中国建筑防水学会·省防水行业协会 2015年7月20日

一、防水材料推广、限制和淘汰产品技术 1. 国家“十二五”重点发展的产品和应用技术 ⑴优先发展高性能的弹性体改性沥青防水卷材、可焊接的高分子防水卷材、高分子自粘胶膜防水卷材;有序发展自粘聚合物改性沥青防水卷材。 ⑵重视发展高性能、多功能聚氨酯防水涂料和自愈性聚合物水泥防水涂料。 ⑶积极发展高性能的硅酮建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶和丁基橡胶防水密封胶粘带。 ⑷加快发展屋面外露用阻燃型防水卷材和防水涂料。 ⑸改善与提高刚性防水材料和堵漏材料性能。 ⑹鼓励开发具有保温、隔热、阻燃、降噪、阻根等功能复合型防水材料。 ⑺开展工程防水应用技术基础研究,探索现代工程防水体系理论。 ⑻推动实现防水施工机械化、配件产业化、工程系统化。 ⑼发展单层屋面系统、种植屋面系统、轻型屋面系统、通风屋面系统、防水保温一体化屋面系统、太阳能光伏一体化屋面系统及建筑外墙和地下空间防水系统。 ⑽发展房屋建筑和工程建设等领域的防水系统技术。 2、省建设厅技术公告

二、防水材料分类

三、防水工程质量问题原因分析 1、市场与政策相关方面的问题 1.1 招投标 工程承包施工采用招投标的形式,在出发点及方式上是无可非议的,也是国际上通用的一种方式,通过竞标选择优秀的企业,以获得优质的产品质量和合理的工程造价。但在实际操作过程中,由于多种因素,招投标的过程更侧重于比拼哪一家造价最低,特别是政府工程,更是直接标榜最低价中标的惯例。我们完全可以想象,除了特殊案例,一般不存在既是最低造价,又是最优品质的情况。而施工单位为了保证正常利益,有时可能只是保证不亏本,过低的标价必然会造成偷工减料情况发生。最低价中标从表面上阻止了招投标过程中的腐败问题,却给工程质量问题埋下了不利的种子。在我们这个对质量品质要求越来越高的社会中,将价格放在首位的最低价中标方法,与社会的高质量发展是相违背的。这些问题实际上已经逐渐被多数人认识,但要求整个社会像发达国家一样,注重质量地位甚于注重经济利益的观念,将还有很长的路要走。 1.2 造价定额 建筑工程预算定额是针对整个工程全部项目的,他的发展趋势是宜粗不宜细,尽可能简化。对整体工程而言,各分项工程间存在着有亏有盈的情况,可以进行总体平衡。当防水工程的预算定额较低时,总承包方不可能对专业分包进行补贴,反而同样要从分包企业获取利润。所以,用较低的防水工程定额让专业防水企业施工,必然会造成不正

地下室设计规范

地下室设计规范整理 目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则

2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造 地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房, 如地下商场、歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m, 地下室范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度:

地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电 机室放在地下一层外,其余均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我们具体讲两种情况的地下室,即人防地下室,无人防地下室。 1、人防地下室 人防地下室除需考虑与普通地下室功能相同的条件外,还应考虑人防的荷载,人防主出入口的位置,以及重力管线的走向等。对于平时是汽车库,战时为人防的地下室空间分配基本尺度见下图。 ①覆土层厚度的控制

地下室防水工程质量问题处理

地下室防水工程质量问题处理 一、防水混凝土施工缝渗漏水 1、现象 施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。2、原因分析 1)、施工缝留的位置不当。 2)、在支模和绑钢筋过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。 3)、在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结。 4)、钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。 5)、下料方法不当,骨料集中于施工缝处。 6)、浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。 3、治理 1)、根据渗漏、水压大水情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。2)、不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。 二、防水混凝土裂缝渗漏水 1、现象 混凝土表面有不规则的收缩裂缝且贯通于混凝土结构,有渗漏水现

2、原因分析 1)、混凝土搅拌不均匀,或水泥品种混用,收缩不一产生裂缝。2)、设计中,对土的侧压力及水压作用考虑不周,结构缺乏足够的刚度。 3)、由于设计或施工等原因产生局部断裂或环形裂缝。 3、治理 1)、采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。 2)、对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。 3)、对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。 三、管道穿墙(地)部位渗漏水 1、现象 常温管道、热力管道以及电缆等穿墙(地)时与混凝土脱离,产生裂缝漏水。 2、原因分析 1)、穿墙(地)管道周围混凝土浇筑困难,振捣不密实。 2)没有认真清除穿墙(地)管道表面锈蚀层,致使穿墙(地)管道不能与混凝土粘结严密。 3)、穿墙(地)管道接头不严或用有缝管,水渗入管内后,又从管内流出。 4)在施工或使用中穿墙(地)管道受振动松动,与混凝土间产生缝

浅析地下室防水的施工要点

浅析地下室防水的施工要点 熊楠 [摘要] 文章通过分析地下室防水施工时应注意的要点,为地下室等地下建(构)筑物防水的施工提供了参考。 [关键词] 地下室防水施工 随着我国经济建设的高速发展,城市高层建筑越来越多。高层建筑的地下室除了满足基础结构设计的需要,还担负着一些重要的建筑功能,如设备用房、停车场、人防工程等。目前,地下室的防水一般采用两种方法相结合,即混凝土结构自防水和外防水。地下室的防水在满足地下室使用功能的同时对建筑物的结构安全性有着举足轻重的影响,因此地下室的防水在建筑中显得尤为重要,而地下室防水的施工方法又是决定防水成功与否的关键。 一、地下室外防水 兰州市区地下水位普遍较高,高层建筑的地下室设计一般均考虑外防水。外防水主要用料为SBS防水卷材、氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材、聚氨脂防水涂料等。这几种材料的施工方法不尽相同,但有一个共同的特点就是:基层必须干燥,同时施工时不得有雨、雪、明水等。下面对几种材料在地下室不同部位的施工进行对比分析:1、底板防水的施工 地下室底板从大面可分为底面和侧面。对于底面,需要在垫层上

直接铺贴防水层,由于基坑降水的效果很难达到预定的目的,垫层上总会有潮湿或明水存在,这对防水层施工带来一定的困难。因此,这部分的防水完全可采取空铺的方法进行,且不宜采用聚氨脂防水涂料。空铺卷材时应注意:①、基层一定要干净,而且基层要处理平滑,不得有局部凸起或凹陷,否则在上部荷载的作用下易引起防水层局部破裂,从而影响防水效果。②、无论是热熔施工,还是冷贴施工,在保证卷材搭接长度的同时,必须将搭接部位满粘。该处的粘结质量是底板防水的重要环节,必须逐个检查。③、因底板上一般有多个集水坑,集水坑内的防水是防水施工的难点,也是薄弱环节,因此,在集水坑内施工,一定要确保接缝质量、搭接长度及附加层的质量。④、防水保护层厚度设计一般选用5cm厚的C20细石混凝土,通过实践认为,最好选用不小于8cm的细石混凝土。因为5cm厚混凝土的均质性不如8cm厚的好,如果5cm厚细石混凝土内出现粒径较大的石子时,此处的防水层在上部荷载作用下易受到破坏。此外,浇筑该混凝土保护层时,应特别注意保护好已施工完垫层上的防水层。 2、侧墙防水层的施工 地下室侧墙防水层一定要采取满粘的方法施工,防水层可选用聚氨脂防水涂料。侧墙防水层施工,应注意以下几点:①、底板外侧防水层一般的施工方法是将底板外侧的防水保护墙先砌后粉刷,将防水层直接反粘在防水保护墙上,此墙可当作基础底板的外摸板。这种做法应特别注意三点:A、保护墙和底板相交处要抹成圆弧形,且在此处须增设附加层。B、粘贴防水层时,必须待基层干燥。C、超出保护墙

常见的混凝土的质量问题及处理

目前,钢筋混凝土已成为我国主要的结构材料,所以在施工中,钢筋混凝土的质量已成为影响结构安全和耐久性的重要问题。 造成结构质量问题的原因有多方面,归纳起来有以下几个方面即: (1)材料原因,如选用的水、水泥、砂、石、外加剂、钢筋、焊条等不当,或质量不符合要求等。 (2)、设计原因,如设计安全度不足,荷载选用不当,结构布局与构造不合理,计算有误等。 (3)、施工中的原因,如配料不准,搅拌不匀,运送时间过久,浇筑不符合规范,振捣不实,模板变形,跑浆,过早拆模等。 (4)、环境的原因,如冻害、高温、高热、腐蚀介质作用,自然风化等。 通过多年施工中积累总结的经验,笔者认为,其中因施工中的原因造成的工程质量问题较为突出,比较典型,为此,恳与广大同仁共同探讨其控制,检测与修补加固的方法。 一、易发生的质量问题 下面分述钢筋混凝土工程质量问题的现象产生的原因及其控制途径 (1)、结构表面损伤,缺楞掉角。产生的原因是:①模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。②模板表面不平,翘曲变形;③振捣不良,边角处未振实;④拆模时间过早,混凝土强度不够;⑤拆模不规范。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;⑥拆模后结构被碰撞等。 (2)、麻面、蜂窝、露筋、孔洞,内部不密实。产生的原因是:①模板拼缝不严,板缝处跑浆;②模板未涂隔离剂;③模板表面未清理干净;④振捣不密实、漏振;⑤混凝土配合比设计不当或现场计量有误;⑥混凝土搅拌不匀,和易性不好。⑦一次投料过多,没有分层捣实。 ⑧底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋紧贴模板;⑨拆模时撬坏混凝土保护层;⑩钢筋混凝土节点处,由于钢筋密集,混凝土的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细;11预留孔洞的下方因有模板阻隔,振捣不好等。 (3)、在梁、板、墙、柱等结构的接缝处和施工缝处产生烂根、烂脖、烂肚。产生的原因是: ①施工缝的位置留得不当,不好振捣;②模板安装完毕后,接岔处清理不干净;③对施工缝的老混凝土表面未作处理,或处理不当,形成冷缝;④接缝处模板拼缝不严,跑浆等。(4)、结构发生裂缝,产生的原因是:①模板及其支撑不牢,产生变形或局部沉降;②拆模不当,引起开裂;③养护不好引起裂缝;④混凝土和易性不好,浇筑后产生分层,产生裂缝; ⑤大面积现浇混凝土由于收缩温度产生裂缝。 (5)、混凝土冻害;产生的原因是:①混凝土凝结后,尚未取得足够的强度时受冻,产生胀裂;②混凝土密实性差,孔隙多而大,吸水后气温下降达到负温时,水变成冰,体积膨胀,使混凝土破坏;③混凝土抗冻性能未达到设计要求,产生破坏等。 二、质量检测方法 钢筋混凝土质量检测可以分成三个部分。①外观检查。对于混凝土外表产生的质量问题,可以用这种方法检查,如尺寸的偏差、蜂窝麻面,表面损伤、缺楞掉角、裂缝、冻害等。②预留试快检测。这种方法有一定的误差,如预留试快的取样不当,试块与结构没有同条件养护,试块的振捣方法与结构的施工方法相差甚大,则试块就没有代表性。③在结构本体上进行检测。这种检测内容有:混凝土的强度和缺陷、钢筋的配置情况和锈蚀情况和结构的承载能力等。前者称为非破损或局部破损检测,是处理钢筋混凝土结构质量问题的常用手段,其测试结果可作为判断结构安全问题的重要依据。后者称为破损检验,是在非破损检测尚无法确定其承载能力时使用,或对新结构需要分解其受力性能时使用。几种常用比较成熟的非破损检测方法和适用范围。 1、回弹法(表面硬度法) 是一种测量混凝土表面硬度的方法,混凝土强度与硬度有密切关系。回弹仪是用冲击动能测

屋面工程常见问题分析及对策

屋面常见质量问题分析及对策 造成屋面工程质量问题的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑屋面防水工程质量的重要因素。要提高屋面工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强管理维护,对屋面工程进行综合治理。以下就屋面工程中常见质量问题进行探讨和分析: 1、防水材料质量问题 分析: 目前,我国建筑领域使用的防水材料以中低档的沥青防水卷材为主,尤其是SBS、APP等高聚物改性沥青防水卷材在市场中占有较大份额,其中包含从德国、西班牙、意大利等国引进的少量生产线,国产生产线几千条,能够满足市场需求,但这些材料中却包含了少量的假冒产品,其中用废胶粉改性的防水卷材尤为突出,给防水工程质量带来了极大危害,也冲击了优质防水材料在市场上推广。 高档防水材料如三元乙丙防水卷材目前在我国还没有形成气候,市场占有率也不高,这主要与高分子防水材料胶粘剂不过关及价格高有关。 我国目前也有质量检测制度,但要求并不严格、完善,致使一些假冒伪劣产品流入市场,严重降低了防水工程质量。 对策: 建筑工程施工单位在防水材料采购时,应确实有效的对所购材料质量进行监控,加强自检和送检制度,防止劣质的防水材料混入我公司施工的工程,确保工程质量。 公司在项目选购防水材料后,可组织相应部门对其选择的材料进行不定期的抽查,除通过实验室对其进行常规物理性能检测外,避免因业主和施工单位片面追求低成本给假冒伪劣产品有可乘之机.。通过抽检,可确认一批质量可靠的防水材料,对产品技术指标先进且具有良好耐久性、可靠性和稳定性的优质防水材料,通过适当形式向公司项目公布和推荐。 2、女儿墙裂缝问题 分析 在公司后期对屋面工程维修中,不少房屋女儿墙发生倒向弯曲及裂缝现象,主要表现为:混凝土女儿墙产生竖向裂缝、砖墙女儿墙产生横向裂缝。女儿墙的

地下室底板及侧壁防水的质量控制

目录 (1)加强对地下室防水得重视 (2)监理应采取得控制措施: (3)底板下部防水施工前各细部处理要求 (4)结构自防砼施工: (5)重视外防水 (6)附加防水得必要 (7)地下室顶板 (8)施工缝 (9)后浇带 (10)止水环 地下室底板及侧壁防水得施工质量控制 (1)、加强对地下室防水得重视:由于地下室得主体结构(主要就是底板与外墙)长期埋在潮湿得土中或浸在地下水中,时时刻刻受到地下水得侵蚀渗透,如果在防水环节上出现纰漏,将直接影响到使用功能,乃至建筑物得使用寿命。 ①从设计上、构造上考虑:结构自防、内外附加防水、防排并举、刚柔结合;设计方应在采用复合防水,多道设防等多种防水方案中,迭择一最佳得适合方案。要明确抗渗等级与防水构造得详细做法,并要对防水材料与施工方法得提出具体要求, ②从施工上考虑:选择一支技术水平高,素质好得防水工程施工队伍;做好图纸会审工作;加强节点(施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓等等)控制;采用高效防水材料;运用防水新工艺;保证材料质量;严格按照图纸、规范、标准图集施工;保证各

道工序质量; (2)监理应采取得控制措施: ①对防水施工队伍进行严格审查:重点就是资质、业绩、施工能力、施工经验、信誉、人员组成、质保体系与对保修得承诺等 ②对施工方案严格审核:重点:施工工艺、方法;质量保证措施;新材料得使用;节点得处理; ③对防水材料质量严格控制,经过监理确认得材料方可使用:采用性能好,质量可靠得新型防水材料就是提高防水工程质量得保证。监理工程师在工程施工前应收集各种防水材料性能及使用情况资料,参加调研,参与选择施工方便、性能优良得防水材料。防水材料进入现场,监理工程师必须检查就是否符合设计要求,检查出厂合格证及准用证,还需经抽样送试合格后方可使用; ④对重要得节点、工序、环节得施工,监理实施全过程旁站;并要求施工方派专人进行工序把关验收;监理也要跟踪进行工序质量监控。每道工序经过验收合格后,方可转入下道工序。 ⑤施工前列出质量预控点,施工中加强跟踪检查,增加检查次数; ⑥在地下室埋得较深,地下水位又较高,抗渗性能要求又高得情况下,应建议设计选用多层复合防水措施,在作好结构防水得前提下,又在底板下面与外墙外面做多层柔性防水,并在紧靠地下室外墙周围分层夯填粘土,能起到良好得防水抗渗效果,再在地下室地面及墙内侧做层柔性防水,防水效果会理想。 ⑦监理要控制好地下混凝土墙板结构模板拆除时间,否则拆除过早一就是极易造成混凝土结构墙面因温差应力形成贯穿性裂缝,成为渗水通道。二就是拆模过早,砼强度过低,螺栓杆易松动,形成了渗透通道 ⑧监控好防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后得竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂得方法进行养护。 ⑨穿墙螺栓止水处理:混凝土墙板结构施工时,需要采用对拉螺栓对模板进行固定,但在地下室墙板施工时采用,极易形成渗水点,破坏混凝土结构自防水得效果。采用加焊止水环片得螺栓,混凝土浇筑完毕,模板拆除后在对拉螺栓根部剔凿20mm左右得缺口,气焊烧断螺栓端杆,并用油漆防腐,再用防水砂浆封堵抹平缺口,消除漏点达到防水目得。 ⑩对每个部位得浇筑顺序、浇筑时间、组织安排要严格控制,原则上要少留施工缝;提高砼得振捣质量;延长砼得初凝时间;加强箱下、管下、止水板处、深井(电梯井、集水井、蓄水井)处等不易振捣密实处得振捣;并加强对混凝土得养护; (3)底板下部防水施工前各细部处理要求 ①做好地下降水与排水措施。沿地下室外侧挡土墙脚周边应设置低于梁沟底垫层得排水沟:降水井要按照设计要求布置,并能正常工作,降水深度达到把地下水位降至工程底部最

建筑防水工程质量的问题分析

建筑防水工程质量的问题分析 建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。本文针对这些薄弱部位对防水工程质量影响的分析,提出了一些具体的防治措施。 标签:防水工程质量因素防治措施 建筑防水工程质量低劣,是造成防水工程渗漏的直接原因,据权威机构调查,全国每年有2.4亿m2的油毡和27万吨沥青用于修补屋面防水层,全国每年用于建筑防水工程的维修费用在12亿元以上。造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强管理维护,对防水工程进行综合治理。 一、影响防水工程质量的因素 1、材料方面的因素防水材料的质量好坏,是能否搞好防水工程的基础。而目前国内的防水材料的品种、规格较多,产品质量各异,而目前国内的防水材料市场又比较混乱,不少劣质防水材料充斥市场,如将不合格的防水材料使用到防水工程上,必将严重降低防水工程质量。 以纸胎油毡和防水涂料质量情况来分析,可以看出: (1)石油沥青纸胎油毡中的原纸质量下降。50年代的原纸中废旧布浆含量较多,并含有一定数量的粗毛,而现在多用废纸和草浆,使油毡的拉伸强度降低,延伸率减小,含水率增加,质量下降。 (2)原纸密实度增加,吸油率降低。浸油率由140%~160%下降到115%以上,由于沥青浸不透原纸,易造成油毡脱层、腐烂。 (3)石油沥青质量不好。60年代以后,使用了含蜡量、含硫量较多的国产石油沥青生产油毡,导致油毡老化性能差,易流淌和脆裂,且沥青中的石蜡具有迁移性,易使油毡防水层逐渐失去粘结力,造成防水层翘边、脱落。 (4)防水涂料质量低。尤其是一些生产防水涂料的乡镇企业技术力量薄弱,生产设备落后,操作工艺原始,使用的原材料杂乱无控,多数产品质量低劣。据有关部门对3个生产塑料油膏的厂家进行抽查,只有一个厂家生产的塑料油膏是合格的,合格率仅占14.3%。如将这些不合格的防水材料应用到防水工程上,必然会严重降低防水工程的质量。

相关文档