文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电池恒功率计算方法

电池恒功率计算方法

电池恒功率计算方法

UPS电池数量要求

UPS主机部分采用SYPX350K N+1 UPS 一套,电池为12V-230Ah 蓄电池,需要的延时时间是在304KW负载下60分钟的长延时时间。根据电池恒功率放电计算如下:

? ?每节电池的恒功率放电值为: 304KW×1000/46(每组电池数量)*6(12V电池内含6粒2V电池)*(逆变器效率)=1147W ;

MGE 12V-230Ah蓄电池的60分钟长延时放电功率为294W;

? ?因此单台UPS 60分钟长延时需要1147W/294W=4组,单台UPS需要12V-230Ah蓄电池184节。

恒功率放电

FM 系列-恒功率放电对照表(瓦特25oC)

UPS蓄电池的选择与维护 1、引言 计算机已在各行各业得到广泛应用。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素——电源质量的可靠性应当成为中小企业首要考虑的问题。伴随着计算机的诞生而出现的UPS(Uninterrupted Power Supply)现已被广大计算机用户所接受。UPS主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。目前,UPS正在被广泛地应用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业 控制等行业。 不少电气工程人员在配置电源时,往往比较注重不间断电源(UPS)主机的性能,忽视了对UPS配套蓄电池的选择。不恰当的配套蓄电池选择往往会造成UPS后备时间不足、电池不能放电等事故,严重影响UPS的质 量。 2、UPS的工作原理及种类 UPS的工作原理 UPS电源一般是由常用电源和备用电源通过转换开关组合而成,它们之间由逻辑电路进行控制,以保证在电网正常或停电状态下,整个系统都能可靠地工作。当市电正常时,UPS相当于一台交流稳压电源,它将市电稳压后再供给计算机,与此同时,它还向UPS内蓄电池充电。当市电突然中断时,UPS立刻转为逆变

工作状态,小容量的UPS一般能持续供电5~20 min,所以能保证计算机系统的正常退出,使软硬件不受 损失。图1为电源UPS原理图。 UPS的种类 UPS的分类方法多种多样,按功率大小可以分为大中小三种功率容量;按输出波形可以分为方波、梯形波或者正弦波;按输入输出方式可以分为单相入单相出、三相入单相出或三相入三相出;按工作原理还可以分为动态UPS和静态UPS两大类。动态不间断电源是依靠惯性飞轮存储的动能来维持负载电能供应的连续性的,这种不间断电源具有笨重、噪声大、效率低、切换时间长等缺点,已被静态不间断电源所取代。静态UPS以蓄电池组为储能工具,市电正常时交流市电经整流后变为直流电并将电能存储在蓄电池组中,当市电中断时再由逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电来维持向负载供电。根据工作方式的不同,静态UPS又可分为后备式UPS、在线式UPS、在线互动式UPS和Delta变换型UPS四种类型,下面分别加 以介绍。 (1)后备式UPS 后备式UPS主要由充电器、蓄电池、逆变器和变压器抽头调压式稳压电源四部分组成。后备式UPS的工作原理如图2所示。后备式UPS具有电路简单、成本低、可靠性高的优点,但是其输出电压稳定精度差,市电掉电时负载供电有一段时间的中断。另外受切换电流和动作时间的限制,输出功率一般较小,一般后备式正弦波输出UPS,容量在2kVA以下,后备式方波输出UPS容量在lkvA以下。 (2)在线互动式UPS 在线互动式UPS,与在线式UPS相比,它省去了整流器和充电器,而由一个身兼二职的逆变器/充电器模块 配以蓄电池组构成,其原理框图如图3所示。 在线互动式UPS具有效率高(可达98%以上)、结构简单、成本低、可靠性高的优点,但是它大部分时间由市电直接给负载供电,输出电压质量差,市电掉电时交流旁路开关存在断开时间,导致UPS输出存在一定 时间的电能中断。

电池计算公式

估算法 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcos巾/ (n*E临界*N) 注:P T UPS电源的标称输出功率 cos ? T UPS电源的输出功率因数 n T UPS逆变器的效率 E临界T蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V , 2V电池约为 1.75V ) N T每组电池的数量 2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量=I最大/C 计算出电池的标称容量。 3、由于使用E临界一一电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的标称容 量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的实际容量可按下面公式计算:实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.75

5、修正 UPS 系统实际电池容量计算方法: 实际电池容量( AH )=功率*功率因数 *0.75/ UPS 逆变器的效率 /蓄电池组的临界放电电压/ 每组电池的数量 /放电速率 例如: 本方案 UPS 系统后备时间所需电池容量计算: 3KVA UPS 系统单机满负载后备时间为 8 小时。 注:功率 =3KVA ;功率因数 =0.8 ;UPS 逆变器的效率 =0.9 ;蓄电池组的临界放电电压 =10.5 ;每组电池的数量 =4; 8 小时放电速率 =0.12C ; ?本方案3KVAUPS 满载延时8小时所需电池容量 =3000 >0.8 >0.75电9 H0.5詔弋.12疋 396.83AH 综合上述计算,本方案配置的实际电池容量选定为400AH ,即4组共计16节12V100AH 电池。 采用恒功率法 (查表法) 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。 该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功等于后者稍大于负荷消耗功。即: W 负荷w K*Pnc , P 负荷w P(W) 首先计算在后备时间内,每个 2v 单体电池至少应向 UPS 提供的功率 Pnc。 计算公式: 已知 P (W) ={P (VA) *Pf}/ n;Pnc=P (W) / (N*n*K ) 所以:Pnc={P (VA) *Pf}/ (n*N*n*K )

电池恒功率计算书 3.25

恒功率法蓄电池配置计算书 一、恒功率法介绍 该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于后者稍大于负荷消耗功率 (W负荷≤W电池);在电池计算中,采用恒功率计算法,计算结果较为准确。 (1)关键参数 (2)计算步骤 1)先算出电池组提供的总功率:P W=P VA*PF /η 2)每个cell需要提供的功率:P nc=P W/(N*n) 3)根据P nc查表 适当调节电池节数和组数来满足2)和3)的要求。我们可以在厂家提供的V min下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于P nc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于P nc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。 二、UPS产品电池配置计算 附:KELONG 6-GFM系列蓄电池恒功率放电数据表

(2)科华KR33160后备时间15分钟电池配置 P(VA)=160000VA,Pf = 0.9,η=0.95,N=6,n=38 P(W)=(160000×0.9)÷0.95=151579 Pnc=151579÷(38×6)=665W≈331×2 查表可知,KELONG 6-GFM-120蓄电池每单格降到1.75V时的瓦特数为331,配置12V120AH电池2组共76节(每组38节)满足后备时间15分钟要求。 (3)科华KR33250-M后备时间15分钟电池配置 P(VA)=250000VA,Pf = 0.9,η=0.95,N=6,n=40 P(W)=(250000×0.9)÷0.95=236842 Pnc= 236842÷(40×6)=987W<512×2 查表可知,KELONG 6-GFM-200蓄电池每单格降到1.75V时的瓦特数为512,配置12V200AH电池2组共80节(每组40节)后备时间可达15分钟以上。

电池计算方法

一。概述: 正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的正常运行至关重要。电池容量选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。 蓄电池容量(ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间指点终止电压时,可提供的恒定电流(A)与持续放电时间(h)的乘积。在确定了UPS的品牌和后备时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。 二。UPS后备蓄电池容量计算方法介绍: 1.恒功率法(查表法) 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。 计算步骤: P(W)={P(VA)*Pf}/η Pnc=P(W)/(N*n) 我们可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。 2.估算法 这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最大电流: Imax 电池组提供最大电流 Umin 电池组的最底电压 Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin) 可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n= Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。 中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下, 3.电源法 该计算方法是国家性息产业部为通信行业电池容量选择而规定方法。 I 电池组电流 Q 电池组容量 K 电池保险系数 T 电池放电时间 H 电池放电系数 A 电池温度系数 I=(P(VA)*Pf)/μUmin

双登GFM产品恒功率恒电流表

GFM Series Constant power (Watt) discharge data table (25℃) 放电时间(min)/Discharge time(min) 型号 终压/V 15 30 45 60 90 120 180 240 300 480 600 1.85 185 159 132 124 69 70.2 43.1 35.1 29.5 23.5 18.8 1.80 207 168 145 138 88 77.8 49.5 39.9 33.5 24.0 19.5 1.75 234 189 161 152 102 84.4 50.9 41.0 34.5 24.2 19.8 1.70 258 206 182 163 113 89.7 5 2.9 42.7 35.9 25.1 20.5 1.67 266 211 188 166 115 91.1 54.0 4 3.5 36.6 25.6 21.0 GFM-100 1.65 272 214 191 168 116 9 2.3 54.5 44.0 36.9 25.9 21.2 1.85 389 304 239 189 144 108 92.7 74.8 60.3 45.7 36.9 1.80 416 326 279 232 182 136 99.4 80.1 67.4 48.2 39.1 1.75 482 339 312 253 189 139 10 2.3 82.5 69.3 48.6 39.7 1.70 532 378 344 264 196 145 106.4 85.8 72.1 50.5 41.3 1.67 549 387 351 269 200 149 108.5 87.5 7 3.5 51.6 42.1 GFM-200 1.65 560 393 355 272 202 159 109.6 88.4 74.2 5 2.1 42.5 1.85 593 396 321 296 219 193 139 112 90.4 68.6 55.2 1.80 650 437 370 355 284 213 149 120 101 72.2 58.6 1.75 749 497 414 376 305 218 153 123 104 73.1 59.7 1.70 831 539 454 391 311 225 156 125 106 74.6 60.9 1.67 857 553 465 399 318 232 158 127 107 75.3 61.5 GFM-300 1.65 875 560 470 403 321 233 159 128 108 76.1 6 2.1 1.85 735 581 402 406 273 249 186 151 122 90.5 7 3.9 1.80 807 651 473 449 302 273 199 160 135 96.0 78.1 1.75 855 674 509 470 327 278 204 164 139 97.3 79.6 1.70 977 704 574 494 335 281 208 167 142 99.4 81.3 1.67 1007 721 587 505 342 286 211 169 144 100.5 8 2.2 GFM-400 1.65 1027 731 593 511 346 293 213 171 145 101.7 83.2 1.85 961 759 597 503 332 310 232 187 151 114 9 2.1 1.80 1016 823 613 562 368 339 249 200 168 120 97.6 1.75 1082 836 626 577 402 347 255 205 173 122 99.5 1.70 1232 863 693 605 409 351 260 209 176 124 101 1.67 1271 882 715 618 418 358 263 212 179 126 103 GFM-500 1.65 1295 916 736 625 423 363 267 215 181 128 104 1.85 986 911 752 592 493 386 278 224 181 137 110 1.80 1097 998 840 683 539 411 313 240 202 144 117 1.75 1243 1141 971 762 578 421 321 246 208 146 119 1.70 1396 1240 1081 815 591 428 328 251 212 149 122 1.67 1439 1271 1106 833 620 436 348 254 215 151 123 GFM-600 1.65 1466 1288 1117 842 628 440 352 257 217 153 124

电池放电参数

恒功率放电数据(6V,12V系列) 以分钟(小时)计放电时间的瓦特值 以小时计放电时间---放电至1.85V/单体的瓦特值:W/Cell 电池型号 4 5 6 8 10 12 20 MAL 12-26 10.7 8.8 6.9 5.5 4.5 3.9 2.6 MAL 12-28 11.0 9.1 7.2 5.7 4.7 4.0 2.7 MAL 12-33 11.3 9.5 8.2 6.6 5.5 4.8 3.2 MAL 12-44 14.7 12.1 10.4 8.3 7.0 6.0 3.9 MAL 12-55 19.1 15.8 13.5 10.7 8.8 7.6 5.1 MAL 12-70J 24.0 19.7 16.9 13.2 11.0 9.4 6.3 MAL 12-70 24.5 20.1 17.2 13.5 11.3 9.6 6.4 MAL 12-80 28.4 23.6 20.1 15.6 12.8 11.0 7.3 MAL 12-90 32.6 26.6 22.7 17.6 14.6 12.6 8.3 MAL 12-100 35.6 29.4 25.1 19.9 16.4 14.1 9.2 MAL 12-110 38.5 31.5 27.4 21.9 17.9 15.4 10.3 MAL 12-120 43.1 35.3 30.2 24.1 20.0 17.2 11.2 MAL 12-135 48.5 39.7 33.6 26.7 22.1 19.0 12.4 MAL 12-150 53.3 43.9 37.7 29.8 24.7 21.1 13.9 MAL 12-160 61.2 50.4 43.1 34.0 28.1 24.0 15.4 MAL 12-200 72.0 59.1 50.6 39.6 33.1 28.4 18.6 MAL 12-230 82.7 68.6 59.3 46.3 38.6 33.1 21.5 MAL 6-110 39.2 32.2 28.0 22.3 18.3 15.7 10.5 MAL 6-160 63.7 52.4 44.8 35.3 29.2 24.9 16.0 MAL 6-200 72.0 59.1 50.6 39.6 33.1 28.4 18.6 以分钟计放电时间---放电至1.80V/单体的瓦特值(W/Cell) 电池型号 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 MAL 12-26 149 109 86.3 70.9 53.7 39.5 31.6 22.9 18.3 13.6 MAL 12-28 153 111 88.5 72.8 55.1 40.6 32.4 23.5 18.8 14.0 MAL 12-33 197 146 110 92.5 68.9 50.5 40.0 27.9 21.3 14.7 MAL 12-44 234 192 153 125 92.2 66.7 53.3 37.5 29.2 19.8 MAL 12-55 288 243 192 151 108 81.4 65.5 46.0 35.6 25.1 MAL 12-70J 335 278 225 186 139 108 86.5 60.4 46.4 32.0 MAL 12-70 342 284 230 190 142 110 88.2 61.6 47.3 32.6 MAL 12-80 357 299 248 209 158 124 101 71.2 54.6 37.1 MAL 12-90 432 365 297 249 183 135 109 78.8 61.4 43.0 MAL 12-100 506 390 313 261 196 149 121 85.5 66.5 46.5 MAL 12-110 543 431 341 284 208 158 130 93.3 75.0 49.3 MAL 12-120 579 472 370 307 220 167 139 101 83.4 52.1 MAL 12-135 583 442 381 335 272 213 173 125 96.8 65.9

蓄电池充放电维护方案..

蓄电池充放电维护 一、蓄电池充放电维护的概论 二、IEEE1188之相关规定 三、中国移动公司电源维护规程 四、蓄电池维护方案

一、蓄电池充放电维护的概论 1、电源维护的必要性 在电力和通信企业中,各种通信设备必须有交流或直流电源供给,方能完成通信工作。 蓄电池可以将电能转换为化学能而储存起来,在用电时再将化学能转变为电能,是一种供电方便、安全可靠的直流电源。它具有较稳定的电压和较大的容量;蓄电池可与整流模块并联浮充供电,也可以作为市电中断时的备用电源,它不受市电突然中断影响,因此,一直在通信系统得到了十分广泛的应用。如:浮充供电、事故照明、信号指示、摇控、油机发电机组和汽车等的起动点火等都离不开蓄电池。因此,作为储能装置的各种蓄电池在通信电源系统中是直流供电系统的重要组成部分,蓄电池在电信企业中的重要性越加显明。 蓄电池使用得好坏,对于能否保证通信的安全可靠关系极大,而且对于蓄电池的使用寿命有直接影响。维护蓄电池要保证使它经常处于良好可靠的状态,在任何情况下应保证供电不中断。 对蓄电池运行和维护的基本要求是:要使蓄电池经常处于充分充满的状态,而又不产生过充电,在单独向主机供电时,应放出额定容量的80%以上。 阀控式密封蓄电池因为有突出的特点已被广泛应用,但在制造和运行中也还存在着一些值得注意的问题,应时刻牢记它决不是"免维护"电池。为此,在1994年2月22日,原邮电部电信总局(1994)108号文下发各省,指出目前装有安全阀的阴极吸收式密封铅酸蓄电池,不是"免维护"蓄电池(称为阀控式密封蓄电池),不要被"免维护"所误导。 2、充放电维护的必要性 对于蓄电池维护,最常用的方法就是放电试验,采取用实际负载进行蓄电池的核对放电维护存在着一些风险性,并且一次放电试验的时间很长,维护人员的劳动强度很大,容易造成疲劳工作降低工作质量. 建议采用先进的智能放电仪表进行每年一次的核对放电试验,由于智能仪表简单易操作,有各方面的安全自动保护功能和高测试精度,所以可大大降低维护人员的劳动强度,提高工作质量. 在铅酸蓄电池的使用中,如果蓄电池组长时间处于浮充或闲置等相对静止状态,蓄电池极板上活性物质的活性就会下降,使容量逐渐降低,从而影响蓄电池的寿命,所以保持

电池计算方法

答:电池放电恒功率计算方法的计算思路是当市电停电后将负载的功率全部分摊到电池(一般按每单格来核算)来承担。计算公式: W = (P L*2)÷(Vf*η) (watts/cell) 其中: W为所需电池提供的每格功率数,单位为watts/cell; P L为负载功率,单位为瓦(watts),按功率因素0.8; Vf为电池组额定电压(艾默生UL33系列为360V); η为电池逆变效率(艾默生UL33系列为 94%); 计算得出电池2V单体放电功率=(48000×2)÷(360×0.94)=283.7W,本项目后备时间要求不小于60分钟,查询艾默生U系列电池恒功率放电数据表,UH12V370/A (12V/100AH)电池在60分钟(终止电压1.67V)的放电功率为131 W,则配置2组共60节UH12V370/A电池可满足系统的后备时间要求。注意:此配置比标配负余量≈7%;可根据项目的实际情况调整配置数据。 若后备时间在大于90分钟,可采用恒电流放电算法。以60KVA后备3小时为例:根据UPS电池容量选择公式: C= (P L×T)÷(Vf×η×K) 其中: C为需要配置的蓄电池容量(Ah) P L为负载功率,单位为瓦(watts),按功率因素0.8; T为UPS需要的后备时间,h(小时) Vf为电池组额定电压(艾默生UL33系列为360V); η为电池逆变效率(艾默生UL33系列为 94%); K为蓄电池放电系数;(T<3h,K=0.6;T=3~5h,K=0.8; T=5~10h,K=0.85;T>10h,K=1) 本项目后备时间要求不小于3小时,由上述公式可得: C=(48000×3)÷(360×0.94×0.8)=532(Ah) 则配置3组H6V740/A(6V200Ah)电池可满足系统的后备时间要求。

电池术语及解析

电池术语及解析 1 范围 本标准规定了锂离子蓄电池的类型、零部件、电性能和制造过程的技术术语。 本标准适用于锂离子蓄电池设计研发、工艺制造过程中的技术术语。 2 基本术语及电池类型 原电池(一次电池)primary battery只能放电一次的电池。不能再次充电,必须在充电电流方面进行限制。 可充电电池(二次电池)secondary battery 能够依据生产商指定的规则进行多次充放电的电池。 电芯cell 基本的电化学的单元,能将化学能、内能、光能、原子能等形式的能直接转化为电能的装置。包含电极、电解液、容器、端子、,可作为电池、电池组的一个部件使用。 电池battery电芯通过一定的连接方式的组合,可直接使用或作为一个部件使用。 锂离子电池lithium ion battery一般指正极中使用的是金属类复合氧化物(金属:Co、Mn、Ni等)、负极中使用的是嵌锂材料(石墨、硬碳等)、有机体系作为电解液使用,充放电是锂离子在正极和负极之间进行往复嵌入和脱出运动,实现化学能和电能的转化。 方型锂离子电芯prismatic lithium ion cell外形为方形的锂离子电芯。一般外壳为铝、镀镍钢等。 圆型锂离子电芯cylindrical lithium ion cell外形为圆柱形的锂离子电

芯。 液态软包装锂离子电芯advanced lithium ion cell指使用铝塑包装膜作为外壳的电芯,采用热封的方式进行密封。电解质为液态形式。聚合物锂离子电芯polymer lithium ion cell指使用铝塑包装膜作为外壳的电芯,采用热封的方式进行密封。电解质采用胶态gel或固态形式。 3 零部件术语 活性物质active material正、负极中参加成流反应的物质,放电时,能通过化学反应产生电能的材料。 正极cathode电位(电势)高的一端。放电时,电子从外部电路流入电位较高的电极,此时除称之为正极外,由于发生还原反应,也可以成为阴极:而在充电时,发生的是氧化反应,而成为阳极。 负极anode电位(电势)低的一端。放电时,电子从外部电路流出电位较低的电极,此时除称为负极外,由于发生氧化反应,而可以称为阳极positive electrode;而在充电时,发生的是还原反应,而成为阴极negative electrode。 隔膜separator由离子可渗透性材料构成的、在两极间形成电绝缘的部件。一般材质为PP、PE或两者的复合物。 电解液electrolyte含有可电离离子,具有离子导电性的介质,可以是液体、固体或胶体。 外壳can or pouch方型和圆型的电芯壳统称为can,聚合物和软包装电芯壳统称为pouch。

蓄电池基础知识

先谈谈UPS蓄电池的选择 1 蓄电池容量(Ah)的选择 蓄电池容量(Ah)是指在标准环境温度下,每2V电池单体在给定时间至1.80V终止电压时,可提供的恒定电流值(A)与持续放电时间(h)的乘积。给定持续放电时间为10h的容量称为10h率容量,用符号C10来表示。蓄电池容量可用20h率、10h率、8h率、5h率、3h 率、1h率、0.5h率等多种方法表示,一般采用C10作为蓄电池的额定容量来标称蓄电池。额定容量是蓄电池的主要参数,不少工程人员就认为,两种品牌相同额定容量的蓄电池可以在同一套UPS系统中替代使用。这种观点是有偏颇的,因为两种蓄电池具有相同额定容量,只表示它们的10h放电性能一致,但在10min、30min、lh、3h等时间内可提供的恒功率值和恒电流值则可能差异较大,而UPS后备时间通常不到10h,所以UPS配用蓄电池时,考察其在后备时间内的放电性能就尤为重要。 在已知UPS主机一些基本参数和确定蓄电池品牌后,我们就可以根据这一蓄电池品牌样本资料中提供的恒功率放电数据表或恒流放电曲线,通过功率定型法或电流定型法来计算确定蓄电池的容量和型号。

(1)功率定型法 这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数表可以快速准确地选出蓄电池型号。首先计算在后备时间内,每个2V的蓄电池至少应向UPS提供的恒功率: P=Scosφ/(ηN·K)(1) 式中:S---UPS标称输出功率;cosφ---UPS输出功率因数;η---逆变器效率;N---在UPS中以12V电池计算时所需的串联电池个数,由UPS正常工作电压确定;K---系数,厂家提供的电池恒功率放电数据表,一般是以2V单元电池为计算基准的,12V/节电池相当于6个2V单元串联,此时取K=6;如果电池厂家提供的电池恒功率放电数据表是以12V单元电池为计算基准的,则K=1。然后确定蓄电池的放电终止电压UT: UT=Umin/(N*6)(2) 式中:Umin ---UPS最低工作电压 我们可以在厂家提供的UT下的恒功率放电参数表中,找出等于或稍大于P的功率值,这一功率值所对应的型号即能满足UPS系统

电池计算公式

一、估算法 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界*N) 注:P → UPS电源的标称输出功率 cosф→ UPS电源的输出功率因数 η→ UPS逆变器的效率 E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.75V) N →每组电池的数量 2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量= I最大/C 计算出电池的标称容量。 3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的标称容量偏大的局面。按 目前的使用经验,实际电池组的实际容量可按下面公式计算: 实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.75 4、时间与放电速率C表: 5、修正UPS系统实际电池容量计算方法: 实际电池容量(AH)=功率*功率因数*0.75/ UPS逆变器的效率/蓄电池组的临界放电电压/每组电池的数量/放电速率 例如: 本方案UPS系统后备时间所需电池容量计算: 3KVA UPS系统单机满负载后备时间为8小时。 注:功率=3KVA;功率因数=0.8;UPS逆变器的效率=0.9;蓄电池组的临界放电电压=10.5;每组电池的数量=4;8小时放电速率=0.12C; ●本方案3KVAUPS满载延时8小时所需电池容量=3000×0.8×0.75÷0.9÷10.5÷4÷0.12≈396.83AH

综合上述计算,本方案配置的实际电池容量选定为400AH,即4组共计16节12V100AH电池。 二、恒功率法 采用恒功率法(查表法)这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。 该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功等于后者稍大于负荷消耗功。即: W负荷≤ K*Pnc ,P负荷≤ P(W) 首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的功率Pnc。 计算公式: 已知P(W)={P(VA)*Pf}/η; Pnc=P(W)/(N*n*K) 所以:Pnc={P(VA)*Pf}/(η*N*n*K) 公式说明: 我们可以在电池厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。 本项目所选用的电池,按照招标要求,采用阀控式密封免维护铅酸蓄电池。 参数表如下: 例如: 本项目实际需求所对应的电池组配置如下: 规格型号:HP400-400KVA 采用恒功率放电法,UPS按照本期功率容量配置400KVA满载15分钟放电计算电池容量,以单体在25℃和1.75V终止电压条件下的放电功率进行电池配备。 ●输出功率因数为0.9; ●单体电池终止电压为1.75; ●逆变器效率0.95; 计算步骤:

恒功率放电

FM 系列-恒功率放电对照表(瓦特 25oC)

UPS蓄电池的选择与维护 1、引言 计算机已在各行各业得到广泛应用。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素——电源质量的可靠性应当成为中小企业首要考虑的问题。伴随着计算机的诞生而出现的UPS(Uninterrupted Power Supply)现已被广大计算机用户所接受。UPS主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。目前,UPS正在被广泛地应用于计算机、交通、银行、证券、通信、医 疗、工业控制等行业。

不少电气工程人员在配置电源时,往往比较注重不间断电源(UPS)主机的性能,忽视了对UPS配套蓄电池的选择。不恰当的配套蓄电池选择往往会造成UPS后备时间不足、电池不能放电等事故,严重影响UPS 的质量。 2、UPS的工作原理及种类 2.1 UPS的工作原理 UPS电源一般是由常用电源和备用电源通过转换开关组合而成,它们之间由逻辑电路进行控制,以保证在电网正常或停电状态下,整个系统都能可靠地工作。当市电正常时,UPS相当于一台交流稳压电源,它将市电稳压后再供给计算机,与此同时,它还向UPS内蓄电池充电。当市电突然中断时,UPS立刻转为逆变工作状态,小容量的UPS一般能持续供电5~20 min,所以能保证计算机系统的正常退出,使软硬件不 受损失。图1为电源UPS原理图。 2.2 UPS的种类 UPS的分类方法多种多样,按功率大小可以分为大中小三种功率容量;按输出波形可以分为方波、梯形波或者正弦波;按输入输出方式可以分为单相入单相出、三相入单相出或三相入三相出;按工作原理还可以分为动态UPS和静态UPS两大类。动态不间断电源是依靠惯性飞轮存储的动能来维持负载电能供应的连续性的,这种不间断电源具有笨重、噪声大、效率低、切换时间长等缺点,已被静态不间断电源所取代。静态UPS以蓄电池组为储能工具,市电正常时交流市电经整流后变为直流电并将电能存储在蓄电池组中,当市电中断时再由逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电来维持向负载供电。根据工作方式的不同,静态UPS又可分为后备式UPS、在线式UPS、在线互动式UPS和Delta变换型UPS四种类型,下 面分别加以介绍。 (1)后备式UPS 后备式UPS主要由充电器、蓄电池、逆变器和变压器抽头调压式稳压电源四部分组成。后备式UPS的工作原理如图2所示。后备式UPS具有电路简单、成本低、可靠性高的优点,但是其输出电压稳定精度差,市电掉电时负载供电有一段时间的中断。另外受切换电流和动作时间的限制,输出功率一般较小,一般后备式正弦波输出UPS,容量在2kVA以下,后备式方波输出UPS容量在lkvA以下。

蓄电池恒功率放电计算电池配置方案

蓄电池恒功率放电计算电池配置方案 (如何通过恒功率放电来计算蓄电池的配置及备用时间) 1.艾默科电池AM12-65 (12V-65AH)恒功率放电表 2.艾默科电池AM12-120 (12V-120AH)恒功率放电表 3.蓄电池恒功率放电计算公式及参数说明 l放电恒功率计算公式:W=(P·cosΦ) / (ηN·6·并联组数) l12V蓄电池的单体电池放电截止电压:1.80V; l UPS输出功率因数cosΦ:0.8 l UPS逆变效率η:0.95 l N:单组蓄电池数量,6表示12V电池为6个单体 4.山特3KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明 W=(3000VA*0.8) / (0.95*8*6*2组) =2400/91.2 =26.3W 当3KVA UPS满载时,配2组12V电池并联,其放电功率为26.3W

在科士达6-FM-65(12V-65AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,25.41W时可以恒功率放电4小时 因此可以判定:当3KVA UPS满载时,配2组65AH电池(16只)并联可以放电约4小时。 5.山特6KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明 W=(6000VA*0.8) / (0.95*16*6*1组) =4800/91.2 =52.63W 当6KVA UPS满载时,配1组12V电池,其放电功率为52.63W 在科士达6-FM-120(12V-120AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,50.48W时可以恒功率放电4小时 因此可以判定:当6KVA UPS满载时,配1组120AH电池(16只)可以放电约4小时。 6.山特10KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明 W=(10000VA*0.8) / (0.95*16*6*2组) =8000/182.4 =43.86W 当10KVA UPS满载时,配2组12V电池,其放电功率为43.86W 在科士达6-FM-120(12V-120AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,50.48W时可以恒功率放电4小时 因此可以判定:当10KVA UPS满载时,配2组120AH电池(32只)可以放电4小时以上。

为什么用恒功率法计算UPS电池容量-恒功率计算法介绍

恒功率计算思路 计算思想:UPS系统供电系统(包括所有负载和UPS本身)所需要的功率等于蓄电池所能提供的功率。 据此计算:每个电池单格所需要提供的功率为: W/Cell=P*Cosφ*负载率/(VDC*0.5*?) P:UPS视在功率,单位VA(W) Cosφ:UPS输出功率因数 VDC:UPS直流电压, VDC*0.5:每组电池中2V电池单格的总数 ?:UPS逆变器效率 查对用恒功率放电表,比较选择电池型号 为什么用恒功率计算法计算UPS电池容量? UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。 行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。 1.市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。 2.行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池后备时间一样吗? 综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。