文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旧楼改造外墙保温冬季施工方案

旧楼改造外墙保温冬季施工方案

旧楼改造外墙保温冬季施工方案
旧楼改造外墙保温冬季施工方案

济宁市任城区梦园南区住宅

建筑外墙节能改造

冬期施工方案

工程名称:济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项建设单位:济宁市任城区住房和城乡建设局

监理单位:山东恒信监理公司

施工单位:山东正恒工程有限公司

编制日期:2015/12/5

目录

一、编制依据及原则-----------------------------------------------------3

二、施工工艺--------------------------------------------------3

三、施工组织管理职责------------------------------------------3

四、施工质量保证措施----------------------------------------5五、质量标准------------------------------------------------6

六、冬季施工措---------------------------------------------7

七、冬期施工安全保证措施-----------------------------------8

随着天气变冷,这段时间也正是质量问题高发期。为确保施工质量,减少返工,保证济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造工程一标段的施工工期。特制定本外墙保温冬季施工方案。

一、编制依据及原则

1、编制依据

济宁市属寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据建筑施工图中《济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项》,结合现行国家、行业和地方有关规程、规范《外墙外保温工程技术规程》GB/T 7106-2008、《建筑技能改造技术规程》JGJ/T 129-2012 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB550300-2001)及《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)有关规定,结合我市多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工技术方案。

冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续5d低于5。C或最低气温低于-3。C时,即进入冬期施工。根据当地多年气象资料,济宁市从11月中旬至3月中旬为冬施期。1月份气温最低。

2、编制原则

确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。

二、施工工艺

1.基面处理:

1.1障碍物的清除

旧楼上的突出障碍物要提前进行清除,如护栏、晾衣架等防碍保温施工的物件。

1.2旧涂料墙面的处理

(1)乳胶漆外墙保温做法(位置、颜色详立面图)

a.基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b.用粘结砂浆粘贴50mm厚B1级聚苯板(≥18kg/m3),辅以8mm*102mm(变更为8mm*125mm)保温钉固定(保温钉每平方米不少于8个)

c.5mm厚抗裂砂浆复合140g/m2耐碱网格布一道

d.刮柔性耐水腻子两遍

e.刷底漆一遍

f.弹性乳胶漆面层二遍

(2)一体板外墙保温做法(位置、颜色详立面图)

a.基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b.用粘结砂浆粘贴仿石聚苯保温一体板,辅以专用锚栓固定。

注:一体板保温层为B1级聚苯板(≥18kg/m3),总厚度55mm,应保证完工后与乳胶漆外墙平齐;板件拼缝、收头节点做法以及专用锚栓规格、数量等应满足一体板厂家相关技术要求.(3)首层挑阳台直接接触室外的砼底板保温做法

a.基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b.用粘结砂浆粘贴65mm厚B1级聚苯板(≥18kg/m3),辅以8mm*102mm(变更为8mm*125mm)保温钉固定(保温钉每平方米不少于8个)

c.5mm厚抗裂砂浆复合140g/m2耐碱网格布一道

d.刮柔性耐水腻子两遍

e.刷底漆一遍

f.刷白色弹性乳胶漆面层二遍

(4)窗户四周窗口及女儿墙内侧做法如下

a.基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b.25厚胶粉聚苯颗粒保温层。

c.5mm厚抗裂砂浆复合140g/m2耐碱网格布一道

d.刮柔性耐水腻子两遍

e.刷底漆一遍

f.弹性乳胶漆面层二遍

三、施工组织管理职责

(1)项目经负责组织技术负责人、施工员、质检员、安全员每天进行安全质量巡视责任到人。

(2)技术负责人负责监督文件和资料控制、检查和试验状态及设备控制、质量记录控制、内部质量审核、纠正预防措施等要素的具体实施。

(3)施工员认真进行施工自查、互查。对违反技术质量操作规程的作业应及时制止、纠正。并按质量控制流程图实施。

(4)质检员独立、客观开展质检工作,对质量检验不合格有权责令整改。

(5)安全员应每天巡视工程中存在的安全隐患。

四、施工质量保证措施

3.1施工顺序从下至上,从左至右。

3.2聚笨板铺装前,要检查尺寸与方正是否合格,是否有破损等,确保EPS板满足工艺要求。

3.3聚笨板要错缝铺装,错缝宽度不小于100mm。

3.4网格布采用搭接方式铺装,水平搭接100mm,垂直搭接100mm。网格布施工粘贴前必须抹一遍抹面砂浆,严禁干挂网。

3.5要严格遵守施工工序的时间间隔。

3.6在聚笨板上施涂粘合砂浆。使用点框法时,应确保粘合腻子的涂抹面积超过聚氨酯板面积的60%。板四周均匀涂抹上一层粘合砂浆,涂抹宽度为50mm,厚度为10mm,并在板的一边留出50 mm宽的排气孔。中间部分点粘直径100mm,10mm厚,中心距离200mm

3.7为保证施工质量,加长锚固钉。由图纸原设计的Ф8*102mm规格的锚固钉变更为Ф8*125mm 规格的锚固钉。

五、质量标准

1.保证项目

1.1聚氨酯板、网格布的规格和各项技术指标,保温粘合剂、保温抹面砂浆必须符合有关

国家标准和规程的要求。

检验方法:检查出厂合格证或进行复检。

1.2聚氨酯板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。

检查数量:按楼每20米长抽查一处(每处3延长米),但不少于3处。

检查方法:观察和用手推拉检查。

1.3粘合腻子与聚氨酯板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

检查数量:同5.1.2。

检查方法:用小锤轻击和观察检查。检查施工记录。

2基本项目

2.1每块聚氨酯板与墙面的粘接总面积大于或等于60%。

检查数量:按楼每20米长抽查一处,但不少于3处,每处检查不少于2块。

检验方法:尺量检查取其平均值。

注:检验应在粘结剂凝结前进行。

2.2EPS板碰头缝不抹粘合剂。

检查数量:同5.1.2。

检查方法:观察检查。

2.3网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、皱折、翘曲、外漏等现象,搭接宽度

左右不得小于100mm,上下不得小于100mm。

检查数量:同5.1.2。

检查方法:观察及尺量检查。

3允许偏差项目

3.1聚氨酯板粘贴的允许偏差应符合下表的规定。

3.2保温墙面层允许偏差及检查方法应符合下表的规定。

六、冬季施工措施

1、现阶段温度变化非常大,施工时应随时关注天气预报(气温变化),若出现降温和雨雪天气时,应停止施工。若白天温度高,早九点至下午三点前进行抹面施工,早九点前及下午三点后进行粘贴保温板施工。

2、现阶段施工时,还应注意:

(1)由于气温较低聚合物胶浆中的胶粉溶解速度可能会降低,在调制聚合物胶浆时,要适当延长搅拌时间,胶灰比应在规定范围内使用,不要将材料搅拌过稀,否则会加长凝固时间;

(2)网格布禁止用水浸泡,防止出现网格布被冻坏;

(3)抹面施工时尽量选取中午时间施工,减少温度波动的影响;

(4)因气温降低,粘结砂浆凝固时间长。保温板粘贴后及时用锚固钉固定,防止脱落。

3、在施工时按照先施工北立面、山墙,最后进行南立面(冬天关照时间相对长)的施工顺序。

4、注意工地所用材料的储存条件:所有的液体料或膏状料贮存温度不应低于5。C,应置于室内并覆盖棉毡等提高贮存温度。所有粉体材料应与干燥处贮存。

5、如果温度突然骤降,各工程要停工,材料员尽量做好材料计划,避免剩余材料过多;施工现场条件比较差对于贮存材料非常不利。

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

外墙保温冬季施工方案 -

清华控股创新基地 暨科创慧谷(青岛)孵化器一期工程C、D区 编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团 科创青岛科技园项目经理部 二〇一四年十二月

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、冬季施工现况 (2) 四、方案概述 (2) 1、冬期施工概述: (2) 2、具体工艺组成: (2) 五、施工前准备 (3) 1、材料准备: (3) 2、施工人员的准备: (3) 3、气候条件及时掌握: (4) 六、施工工艺 (4) 七、冬施保证措施 (5) 八、冬季施工安全教育及培训 (5) 九、现场安全管理 (5) 十、成品保护 (7) 十一、安全生产施工组织设计 (7)

外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。 工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、18.3m五栋、17.9m 三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。

建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化器为戊类.多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑层数面积,建筑层数及高度:(详见下表):

冬季施工保温防冻措施实用版

YF-ED-J4917 可按资料类型定义编号 冬季施工保温防冻措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

冬季施工保温防冻措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。

如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。 (3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

外墙外保温冬季施工方案80941

临夏奥体中心(体育场)保温 冬 季 施 工 方 案 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 临夏体育场建设项目部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程内容 (4) 四、方案概述 (4) 五、施工前的准备工作 (5) 六、施工工艺 (5) 1、基层处理: (5) 2、放线、铺板设置 (6) 3、粘贴TPS板 (6) 4、锚固螺栓固定 (6) 七、冬施保证措施 (7) 八、冬季施工安全教育及培训 (7) 九、现场安全管理 (8) 十、成品保护 (8) 十一、安全生产施工组织设计 (9)

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》 JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:临夏体育场建设项目 建设单位:临夏市体育局 监理单位:甘肃省建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司 工程地址:临夏市南滨河路东侧 临夏体育场建设项目位于临夏市南滨河东路东侧。本工程占地108亩,共设坐席19912个,其中普通观众座席17502个,残疾人座席41个,设22个疏散口,每个净宽3.0m。周边由东、南、西、北、四个看台组成,中心为比赛场,平面呈"椭圆形",建筑总面积37175平方米。工程概算投资2.53亿元。本工程观众席上空为钢桁架金属铅板及膜结构屋盖系统,屋顶高低起伏,造型优美。西看台4层高18.95m,南、北看台2层8.950m,东看台3层13.720m。

冬季施工保温方案

冬季砼施工保温方案 1.气象条件 气象站实测资料统计,多年平均气温9.3℃~9.6℃,极端最底气温-23.0℃,最高气温36.5℃。多年平均降水量614㎜~631㎜,多年平均风速2.1m/s~3.1m/s,多年平均日照时数2416h~2517h,多年平均蒸发量1448㎜,多年平均相对湿度62%~64%,最大冻土深度74㎝。 2.进入低温季节施工的条件 根据《混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001),日平均气温连续5天稳定在5℃以下或最低气温连续5天稳定在-3℃以下时,即为低温季节施工。3. 低温季节施工的措施 因工期延误,道路工程需要在冬季施工,为确保冬季砼、沥青砼施工质量,我部将采取以下措施进行保温。 3.1建立组织机构 项目部成立以项目经理为组长的温控领导小组,组员由各部室负责人及各作业队长组成,明确责任,重抓落实,确保冬季砼施工的质量。 温控领导小组组长:叶晓明 副组长:郭京涛熊高 技术总负责:曹大春 成员:李辉王莎黄林 3.2保温范围 道路结构层沥青砼施工保温。保温措施分为以下几个环节:沥青砼拌合保温措施、水平运输保温措施、摊铺保温措施及养护等几个方面的措施。3.2.1沥青砼拌合站保温措施 ○1施工前合理调整配合比,添加外加剂如防冻剂,提高砼的抗冻性能。 ○2砼骨料(砂、小石、中石、大石)骨料若因雨雪天气影响,表层有结冰时,采用机械人工配合清除,保证进入拌和机的骨料无冰块、结块现象; ○3对搅拌用水使用锅炉加热,使水温保持在20~60℃内;若拌合用水加热超过60℃时,应改变加料顺序,将骨料与水先拌合,再加入水泥,以免假凝,同时应延长拌合时间50%; ○4外加剂(防冻剂、减水剂等)用热水制作成溶剂,并根据拌合用量在

外墙保温专项施工方案13151

中贸国际商城一期外墙保温工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章)

编制日期:年月日 第一章编制依据 1、《围护结构保温构造图集》(新05J/T105) 3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97) 3、《外墙外保温施工构造—1》02J201-1 4、《外墙外保温施工技术规程》 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、施工图纸设计要求 7、建设单位变更通知单及技术交底 8、建筑装饰及验收规范 9、建筑工程施工现场管理规定 10、公司质量安全管理制度以及技术文件。 第二章工程概况 中贸国际商城一期工程位于辽宁省沈阳市法库县金牛街与龙山东路交汇处,共有建筑单 m,分别为框架二层、框架四层以及四层加地下室一层结构,体34栋,总建筑面积65437.062 由法库中贸置业有限公司投资建设,北京中环世纪工程设计有限责任公司负责设计,巨匠建设集团有限公司承建,浙江宏大监理有限公司负责监制,辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院进行勘探的一个大型工程项目。 该地区进入采暖期后室外平均温度在-30℃,混凝土构件直接暴露于该温度下极大地降低了该工程的使用年限,为了提倡节能环保的设计理念以及良好的居住环境,该工程外墙采用苯板保温节能工艺施工。 第三章作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求。 2、外脚手架搭设完毕,并满足施工要求。 3、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕。

4、聚苯板保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。 第四章主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板: 发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯膨胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃—80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

地下室冬季施工保温措施

地下室冬季施工保温措施 该工程的地下室装修工程施工正处在冬季施工期隆冬季节,按照本地区历年的气温状态分析,每年当地的冬季最低气温将达到零下28度左右,为保证施工正常进行,保证工期,在这种寒冷的气候条件下,如果不对地下室采取切实可行的保温措施,施工无法正常进行。 因此采取措施对地下室装饰工程进行冬季保温,在讨论制定保温取暖方案之时提出三套方案。 方案一:电热取暖保温,在地下室周边每隔一定距离安装一组金属棒都通上电流,供其发出电热能量来取暖保温。 方案二:安装暖气保温,在地下室周边墙上每隔一定距离安装一组暖气片,烧锅炉通暖气取暖保温。 方案三:在地下室搭砌焦炭炉子,靠焦炭炉生火散热取暖保温。 对以上三种方案进行反复讨论酝酿认为:第一种方案施工比较便当,但是用电量特别大,很不经济,第二种方案是安装暖气片施工较麻烦。第三种方案是施工简单而且造价低与前两种方案相比较是相当经济,认为第三种方案可行,决定采用。 焦炭炉布置数量: 地下室建筑面积为20000多平方米,根据实际情况设20个焦炭炉,在地下室底板上面平均布置20个焦炭炉。 地下室温度测试: 地下室周边墙上平均距离设置温度计20个,温度控制范围限制满足施工要求,如果影响施工和材料使用要求,采取快速生火措施,提高温度,每天室外气温的升降情况和室内温度的测试情况灵敏掌握是否生火,用以避免不必要的资源浪费。 安全生产和文明施工管理:

地下室设20个焦炭炉子取暖保温,为防止个人在地下室工作时煤气中毒,在制定措施时留意制定了安全生产措施。在贯彻执行过程中认真落实“安全第一,预防为主”的方针,做到安全为了生产,生产必须安全,达到了事前控制。 1、坚持通风:指定专人每天定时开门和打开天井部位的局部口,每天必须做到及时排除地下室的有毒气体,换上新鲜空气。 2、经常巡查:要求管理干部在巡查的同时,必须认真检查地下室的通风情况和二氧化碳的含量情况,如若有异常情况,必须迅速通知个人撤离地下室于此同时安排人员打开门换新鲜空气。 3、制度约束:焦炭炉设置处周边严禁有易燃物品,每个焦炭炉附近设置2个泡沫灭火器。严格要求工人禁止在地下室休息,工人在生火添煤达到正常火势后,方可允许工人到地下室工作,工人在巡查炉火燃烧情况时必须两人一块行走,若发现异常情况应立即通知工地管理人员,以便采取应急措施。通过经常性地坚持采取切实可行的措施,在冬季地下室生火取暖施工中,达到了安全生产的良好效果。 4、文明施工:要求当班工人每天必须及时算帐炉渣,并用手推车把炉渣运到指定的堆放地点,坚持做到工完场清文明施工。

外墙保温专项施工方案

旧城风貌改造提升工程(二期)项目外墙保温专项施工方案 编制单位:四川省第四建筑工程公司 编制日期:二○一八年四月

目录 第一章工程概况、质量目标、编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、质量目标 (2) 三、编制依据 (2) 第二章施工程序、质量控制方法.......................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、质量控制方法及措施 (3) 三、工程质量控制保证体系 (6) 第三章分部分项工程施工方案 (10) 一、墙体保温工程质量的事前控制 (10) 二、墙体保温工程质量的事中控制 (11) 第三章安全文明生产及环保措施 (24) 第三章成品保护 (25)

第一章:工程概况、质量目标、编制依据 一、工程概况 本工程位于四川省成都市高新区芦葭镇,由派出所、活动中心两栋组成,建设总用地面积10930.87㎡,总建筑面积3258.47㎡. 活动中心建筑面积:1746.67㎡,建筑高度12.7m,地上3层;派出所建筑面积:1511.80㎡,建筑高度11.65m,地上3层。 工程名称:旧城风貌改造提升工程(二期)项目 工程地址:成都市高新区芦葭镇 结构形式:框架结构 建设单位:成都高投置业有限公司; 设计单位:四川省建筑设计研究院; 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司; 总承包单位:四川省建筑设计研究院; 施工单位:四川省第四建筑工程公司; 质量监督单位:成都市高新区建设工程质量安全监督站; 保温材料供应单位: 二、质量目标: (1)建筑外墙保温工程确保优质工程质量目标。 (2)建筑外墙保温施工做到方案编制完整、具备可操作性施工操作依据,便于工序检查。 (3)外墙保温检验批均100%符合合格质量的规定;主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (4)外墙保温所含的检验批的质量验收技术资料完整。 (5)观感质量验收符合要求。 三、编制依据 1. 旧城风貌改造提升工程(二期)项目派出所、活动中心工程施工图纸及设计变更。 2. 四川省和国家现行标准图集。 3. 四川省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4. 施工图纸会审记录

外墙外保温冬季施工方案

*******楼保温、涂料 冬 季 施 工 方 案 编制: 复核: 审批: **************************有限公司 2011年11月25日

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:*******************楼。 建设单位:**********房地产开发有限责任公司 总包单位:************建设集团有限公司 监理单位:**********建设管理有限公司 施工单位:************有限公司 工程地址:**市**路以东,**路以北区域 ***********楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时)。 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅),05YJ3-1 A型,其保温层(聚苯板)厚度为45mm,容重20公斤/立方,导热系数 (W/m.k) ≤0.042,阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。

外墙保温冬季施工方案2篇

外墙保温冬季施工方案2篇 Winter construction scheme of external wall thermal insulatio n 汇报人:JinTai College

外墙保温冬季施工方案2篇 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处 理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特 点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑 修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:外墙保温冬季施工方案 2、篇章2:外墙保温冬季施工方案 篇章1:外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。

工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地 下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、 18.3m五栋、17.9m三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。 建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底 板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化 器为戊类. 多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑 层数面积,建筑层数。 三、冬季施工现况

外墙保温专项施工方案

恒大城项目一期工程 (8#~15#楼、影城、幼儿园、地下车库及配套用房)外墙保温专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 分包单位: 总包单位: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、质量控制与验收 (9) 五、安全及文明施工措施 (10) 六、成品保护措施 (11) 七、注意事项 (11)

一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ46-2005 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.5、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 1.6、《公共建筑节能设计标准》(寒冷地区)GB50189-2015 1.7、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011 1.8.《12系列建筑标准设计图集-外墙外保温》12YJ3-1 1.9、图纸及相关设计变更 1.10、本工程组织设计 二、工程概况 1、本工程位于焦作山阳区碧莲路与文汇路交叉口紧邻焦作一中。一期工程包括8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼;幼儿园、综合楼、大门、恒大影城、地下室及相关商业配套,住宅建筑面积142385.79m2,商业建筑面积3490.74m2,综合楼建筑面积991.67m2,幼儿园建筑面积3357m2,恒大影城建筑面积 8924.45m2,合计建筑面积159178m2(不含地库)。 2、8#、9#、10#、11#、13#楼为28层,总高度89.45,14#、15#楼为23层,总高度74.4米,12#楼为22层,总高度为71.45米,恒大影城为2层,幼儿园为3层。 3、该工程建设单位为焦作御景置业有限公司,监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,总承包施工单位为江苏南通三建集团股份有限公司。 三、施工工艺 3.1基本条件 1)、主体已验收合格,抹灰墙面达到平整、阴阳角方正平直的要求。 2)、外墙门窗要求安装完毕并调整妥当。

外墙外保温冬季施工方案

******* 楼保温、涂料 季 施 工 方 案 制:_________________________ 核:_________________________ 批:_________________________ ************************** 有限公司

******* 楼保温、涂料2011年11月25日

、编制依据 工程主要应用的规范: 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)。 外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T28-2003) 合成树脂乳液外墙涂料》 (GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:******************* 楼。 建设单位:********** 房地产开发有限责任公司 总包单位:************ 建设集团有限公司 监理单位:********** 建设管理有限公司 施工单位:************ 有限公司 工程地址:** 市** 路以东,** 路以北区域 *********** 楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建 筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库 和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时) 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅) ,05YJ3-1 A 型,其保 温层(聚苯板)厚度为45mm容重20公斤/立方,导热系数(W/m.k) < 0.042 , 阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。 建筑耐火等级:建筑为一类高层居住建筑,耐火等级地上为一级、地下为一级,设计使用年限50 年。

外墙保温施工专项方案

xxx 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案 x xxxx部2017年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、质量及工期目标 (3) 四、施工组织机构 (3) 五、工程材料性能指标 (4) 六、施工前准备工作 (5) 七、保温施工条件 (6) 八、基面要求及检查 (7) 九、施工工艺流程及要点 (8) 十、质量保证措施 (22) 十一、工程的验收 (24) 十二、成品保护 (26) 十三、安全文明施工措施 (26) 十四、应急预案措施 (35) 第1 页共39页

外墙保温专项施工方案一、工程概况 外墙保温体系:聚合聚苯板外墙外保温系统 二、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《外墙保温建筑构造》(10J121) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程饰面砖粘接强度检测标准》(JGJ110) 《镀锌电焊网》(QB/T 3897)

三、质量及工期目标 质量目标:优级 工期目标:主体验收后进行外墙保温施工 四、施工组织机构 对于该工程施工的项目管理,我公司将根据本工程的规模和特点,选派具有丰富项目施工经验和类似工程施工成功经验的项目经理全面负责该工程的施工管理工作。同时选择技术、管理水平高,责任心强的团结、进取、讲究实效的施工技术管理人员组成墙体内保温工程施工项目部,在公司统一指挥下展开工作,接受公司各职能部门的指导监督,确保工程施工管理目标的实现。 组织机构图

冬季外墙保温施工方案

米苏阳光2#、3#楼外墙保温冬季施 工方案 编制: 复核: 审批:

编制单位:河北通顺建筑工程有限责任公司 日期:2016年11月12日 一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T28-2003 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T8755-2001 《溶剂型外墙涂料》GB/T8757-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况

工程名称:沧州调味品厂区改造米苏阳光项目2#、3#住宅楼 建设地点:沧州市区 建设单位:河北博杰房地产开发有限公司 建筑面积:39794.49平方米 设计设计使用年限:50年 层数及高度:2#住宅楼地下2层地上25层建筑高度74.2米 3#住宅楼地下2层地上18层建筑高度54.9米 防火建筑设计分类和耐火等级:2#住宅楼一类高层居住建筑,耐火等级为一级。3#住宅楼二类高层居住建筑,耐火等级为地上二级,地下一级。 屋面防水等级:1级 地下防水等级:一级 抗震设防烈度:7度 主要结构类型:剪力墙 三、工程内容 根据施工规范规定:连续5天平均气温低于5摄氏度并且当日最低气温于0摄氏度时进入冬季施工。依据气象资料显示:沧州从11月15日到第二年3月15日进入冬季施工。现将预案如下: 四、方案概述 外墙外保温是由专用粘接胶浆、保温板、锚固件、耐碱

外墙保温冬期施工技术措施

编号:AQ-JS-04378 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外墙保温冬期施工技术措施Construction technical measures of external wall insulation in winter

外墙保温冬期施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着天气变冷,为确保郧西县中医院住院大楼外墙保温质量,人民生命财产安全,特制定方案。 一、编制依据及原则 1、编制依据 郧西县冬季属较寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)有关规定,结合我县多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工方案。 冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工。 2、编制原则 确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。

二、冬季施工措施 A、施工准备 (一)材料 1、水泥:强度等级Pc32.5R普通硅酸盐水泥,技术性能应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007)的规定。 2、中砂:细度模数应符合现行国家行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)的规定,筛除大于2.5mm颗粒,含泥量少于3%。 3、界面处理剂:强度等级32.5水泥:中砂:界面剂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。 4、胶粉料应满足以下性能要求: 项目 单位 指标 初凝时间

冬季施工外围封堵及保温方案

冬季施工外围封堵及保温方案为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划任务的顺利完成,工程2014年12月25日胜利竣工。根据通辽现在气候条件,为了确保室内具备供暖及空调运行条件,我项目部针对施工现场影响冷封闭的部位,进行了逐一排查并针对性的做如下封闭处理: 一、门厅 门厅处沿A轴方向齐梁内侧整体采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板竖向整体封闭严密,中间位置做聚苯乙烯泡沫保温板活动门保证施工出入。2014年11月4日封闭施工完。二、一层东侧卷帘门(4个) 卷帘门位置沿14轴方向齐梁内侧采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板整体竖向封闭严密,中间位置做聚苯乙烯泡沫保温板活动门保证施工出入。2014年11月4日封闭施工完。 三、物料提升机口(2层、3层、4层) 物料提升机口处沿H轴方向齐梁内侧整体采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板竖向封闭严密,正对物料提升机口处做聚苯乙烯泡沫保温板活动门保证施工出入,下班后将门上锁以保证安全。2014年11月3日封闭施工完。 四、四层东西两侧休息厅 沿2轴方向齐梁西侧和沿12轴方向齐梁东侧整体采用聚苯乙烯泡沫保温彩钢板竖向封闭严密。2014年11月3

日封闭施工完。 五、除北侧外所有窗洞口及幕墙透风缝 在温度不低于-10℃时,采用一层防风密目编制塑料布加一层阻燃帆布的做法将洞口封闭严密,若温度低于-10℃ 时外幕墙还未封闭施工完,则采用在一层防风密目编制塑 料布加一层阻燃帆布基础上再加一层棉帘的做法进行封闭。 2014年11月3日封闭施工完。 六、幕墙开启扇 幕墙开启扇洞口使用4mm厚挤塑板拆割成洞口大小,外包棉毡进行封堵,四周使用胶带进行粘贴以保证牢固、严密。2014年11月4日封闭施工完。 七、每个房间、走廊、实验室、生产线等均挂温度计一个,安排专人每4小时测温一次,并做好测温记录。 八、应急预案 为了防止意外突然降温,冻坏空调风机盘管等设备,保证室内施工温度,项目部成立了封闭应急小组:组长:姚荣辉,副组长:曹文广、贾升广,组员:张志凌、王鹏权、高成武及施工作业人员。 采备一定数量的电暖器、电热毯和大功率加热设备根据天气情况和室内温度情况进行加温。天气若突然降温,在有风机盘管和设备的房间使用电暖器和大功率加热设备(面积较大的房间)进行保温,风机盘管设备上使用电热毯围护进行保温。

外墙保温施工方案46188

商丘市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:商丘市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规范GB50411—2007(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4)EN13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6)国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前,对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标1抹面胶浆的性能指标2试验项目原强度标准拉伸强度(KPa)(与岩棉)耐水侵水48h,干燥2h侵水48h,干燥7d耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶粘剂制配粘贴岩棉 板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保

温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线 等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布条;3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆;3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂4.1在岩棉板表面上用条粘法涂抹粘结剂;4.2应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。4.3用不锈钢抹子在板边抹出50mm 宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于140mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm。4.4为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板5.1已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;5.2竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm;5.3在墙角处两侧岩棉板应

相关文档