1、黄楝树隧道概况

黄楝树隧道位于淅川县西簧乡低山区,与209国道相邻,交通便利。隧道总体走向呈南北向曲线布置。隧道大埋深约117米,采用小净距(测设线间距:进口中24.87米,出口中16.92米),其中左线起始桩号为K29+730~K30+252,长522米;右线起始桩号为RK29+745~RK30+265,长520米。

设计时速80km/h ,采用灯光照明,自然通风,设置1处人行橫通道,属中隧道。 隧道左线平面位于R=1785的圆曲线上,纵坡为-0.360%/850;隧道右线平面位于R=1520的圆曲线上,纵坡为-0.356%/864.893。

进口左右线洞门均采用端墙式洞门,出口左右线洞门采用端墙式洞门。

隧道以Ⅳ、Ⅴ级围岩为主,Ⅳ、Ⅴ级围岩受地质构造影响严重,节理(裂隙)发育,隧道施工过程中,极易沿软弱构造面产生整体滑动、坍塌、洞内冒顶,因而隧道工程施工是本标段的关键工程项目。 2、隧道工程总体施工方案

隧道采用“新奥法”原理组织各工序的施工(见图2-1施工方案框图)。施工遵循“早进晚出”的原则“短进尺、强支护、少扰动、弱爆破、勤观测、早封闭”的施工原则,紧凑施工工序。

图2-1隧道施工方案框图

施 工 准 备 图纸审核、放样测量

模板台车安装

洞身开挖、出渣

洞 口 工 程

超前支护、加固 量 测 初 期 支 护

拱墙衬砌 仰拱及铺底 反馈施工设计

洞内附属 洞 内 装 饰 清 理

施工进洞前先作好洞顶截水沟等排水设施,防止地表水渗入开挖面影响明洞边坡和成洞面的稳定,按照设计要求做好仰坡的开挖,仰坡加固及防护。隧道洞口段土质或易坍塌的软弱围岩地段,采用辅助施工方进行超前支护,尽可能较少对岩体的扰动。

洞口明洞段采用明挖法施工,洞口段Ⅴ、Ⅳ级围采用台阶分部法开挖施工,洞身段Ⅴ级围岩采用超短台阶法开挖、Ⅳ级围岩采用短台阶法开挖,Ⅲ级围岩根据地质及地段情况采用台阶法或全断面开挖,先行洞开挖面距后行洞开挖面不小于40m,采用自制凿岩台架配合气腿凿岩机打眼,拱部采用光面爆破边墙采用预裂爆破技术,以最大限度保护围岩稳定性,减少超挖量,提高初期支护的承载力。初期支护:Ⅴ级围岩段采用工字钢拱架挂钢筋网喷锚联合支护,Ⅳ级围采用格栅钢拱架挂钢筋网喷锚联合支护,Ⅲ级围岩采用喷锚支护。喷混凝土采用湿喷工艺,风钻打眼,人工安装锚杆,小导管注浆加固围岩。

施工中由测量组负责按照图纸及规范要求做好洞口浅埋段地表下沉观测、洞内监控量测工作。隧道防排水采用防、排、堵、截相结合的综合治理措施。下坡施工,洞内50m 或100m设置集水井,抽水机抽水。

采用无轨运输,正洞、行车横洞使用侧翻装机及挖掘机装渣,人行横道用小型装载机装渣,全部采用自卸汽车运渣。

软弱围岩地段二次衬砌紧跟开挖,一般地段按监测信息尽早衬砌,按仰拱、铺底先行,拱墙紧跟的顺序施工。

隧道通风采用压入式集中送风,每个掘进洞口安装135*2Kw轴流通风机1台,横通道及开挖面设置14KW局扇。

二次衬砌仰拱和仰拱回填在初期支护落底后及时进行,二次衬砌采用整体式模板台车支模,黄楝树隧道口设一座50m3/h砼的拌和站,由砼运输车运至现场,二衬砼用输送泵进行灌注,插入式振捣配合附着式振动设备振捣。另设砼配料机,用于初期支护及临时支护的砼供应。

施工机械设备按照“技术先进、满足需求、性能可靠、适当备用”的原则进行配置,主要机械有凿岩台车、侧卸装载机、挖掘机、装载机、自卸汽车和衬砌台车等。

3、洞口与明洞工程施工

1)隧道洞口段施工

洞口明洞段采用明挖法进行施工(见图3-1),待边、仰坡防护结束随即进行洞口明洞施工,洞口明洞段采用分层小切口开挖进洞,然后进行混凝土套拱和大管棚的施工(或

图3-1洞门与明洞施工流程图

者采用超前小导管或砂浆锚杆等超前支护方式进行预支护),确保安全后再进行暗洞开挖。同时在施工过程中尽量避免过高的仰坡开挖。开挖前根据施工安排,把开挖区地表原有草皮铲取,移植保存,以便今后复植。为确保施工顺利,在进行暗洞施工前对洞口衬砌外的边仰坡进行锚喷(网)加固。洞口采用挖掘机、推土机等机械化分段或分段分层开挖,机械开挖不到的部位采用人工开挖,或辅以浅孔爆破,再行挖掘。

洞门完成后,按设计对两侧边坡进行回填,两侧用M7.5浆砌片石回填,并回填土石至原地面线,回填土石按规范要求夯填密实。填筑应由下而上分层进行。

洞门基础开挖应注意安全防护,地基承载力必须经试验满足要求,应做好防水、排水工作,防止基底被水浸泡。基坑废渣、杂物等必须清除干净。

隧道明洞回填和洞门施工完成后,应及时做好洞口边坡及仰坡的地表恢复。

洞门附近的截水沟和墙顶排水沟应与路堑排水系统连接完好。

洞口工程应与洞口相邻工程统筹安排,施工宜避开雨季及严寒季节。

合理安排施工的先后顺序,对于桥梁,应先施工远离隧道的桥台及其他墩的下部构造。待隧道进洞后进行近洞口处桥台施工,以减少相互影响。

隧道开挖,禁止将弃渣弃于桥位处,影响桥台施工和其它桥墩质量。

隧道弃渣只能用于桥台的台背回填和锥护坡填筑,不得在桥梁其他位置随意堆放。桥台施工完毕,尽快进行锥坡填筑和台背回填,为隧道施工开辟场地。

洞口施工前,应先检查边、仰坡以上的山坡稳定情况,清除悬石、处理危石。施工期间实施不间断监测和防护。

结合现场地形,洞口边、仰坡应及早做好坡面防护,确保洞口稳定。坡顶、坡脚宜绿化处理,以防止仰坡范围内地表水下渗和减少对坡面的冲刷。

洞顶排水沟槽应加强养护、整治,确保水流畅通,若岩层裂隙多,地表水有可能渗漏到隧道内时,应用浆砌片石或混凝土铺砌沟底,浆砌片石应用砂浆抹面。

洞顶边、仰坡周围的排水系统宜在雨季前及边、仰坡开挖前完成。

(1)施工前的准备工作

洞口开挖前在仰坡坡口外沿隧道横断方向布设地面沉降观测点,以便检测各种施工措施的可靠性(地面沉降观测点的布设及检测数据处理见监控量测);其次在仰边坡刷坡顶外按设计要求作双向截水沟,以拦截地表水,防止流水冲刷洞门造成危害。

①洞口截排水、边、仰坡处理

洞口截排水:为了把地表水排出隧道范围之外,设计文件对隧道进口设计了M7.5浆砌片石的坡顶截水沟。截水沟采用矩形结构,沟底、沟邦的厚度均为30cm,沟深60cm,截水沟上口净宽60cm,底宽60cm。具体工艺如下:

截水沟设在边仰坡开挖线5m范围之外,截水沟施工前,先进行场地清理,再按施工图纸进行开挖放样,并测定截水沟中心线桩及相应的检查恢复桩。截水沟应在明洞开挖及仰坡开挖前施工完毕。

A截水沟布设要顺应原地貌的地势,修整平缓顺直,上游进口与原地面衔接紧密,满足截流坡面水的要求,不出现溢水或渗漏,下游出水口引入路基截水沟;

B截水沟基坑采用人工配合机械开挖,应保证截水沟的几何尺寸满足设计要求;

C截水沟所用的材料必须符合规范要求,砌体砂浆配合比必须准确,砂浆采用拌和站集中拌合。

D截水沟开挖后应及时铺砌,防止地表水流沿沟下渗,防造成坡体坍塌。

E砌体应挂线施工、分层分段砌筑,砌缝内砂浆均匀饱满,勾缝密实、圆滑、无脱落。砌筑工作缝表面应清扫干净,浇水湿润。砌体内侧及沟底应平顺,沟底高程及顶面高程纵坡必须平顺,无波浪形,保证美观。

F砌筑好的片石砌体应洒水养护,养护不得少于7d。

②洞口边仰坡防护施工(图7-19)

图7-19 边、仰坡施工

进口的地质情况属于Ⅴ级,按照设计尺寸进行边仰坡施工,坡面采用喷锚挂网进行防护,边仰坡采用长3.5m的φ22的砂浆锚杆,1.2m×1.2m的梅花型布置,挂钢筋网φ6mm@20×20cm,喷射砼采用C20号,厚度为10cm。具体施工工艺如下:

A施工准备

施工前先根据边仰坡测量放样确定防护范围,然后用脚手架、竹排等架设施工平台,施工平台要保证稳定、可靠,平台的高度根据边仰坡的高度及施工操作方便而定,另外在原地面合适的地段左右线各平整20m2左右的场地,并进行适当的硬化,以放置喷射机及堆料的要求。

B砂浆锚杆的施工

锚杆采用风枪钻孔,钻孔时应使钻杆大致垂直岩层结构层面,施工中应保证孔的顺直,钻孔完成后进行吹眼,清除钻孔内的钻渣,然后用水泥沙浆填满孔眼,再安装锚杆,最后封住孔口。

C钢筋网

钢筋网在钢花管及锚杆安装完毕后布设,施工时应严格按照设计间距先在加工场地制作好钢筋网片,并对钢筋网片进行除锈处理,然后用安全绳将网片吊至工作面安设钢筋网,钢筋网应点焊在锚杆头上,使钢筋网在喷射砼时不易晃动。

D喷射砼

在喷射砼施工前,应根据《砼锚喷支护技术规范》的规定及施工前所做的标准配合比进行施工,力求达到强度的前提下回弹量最小,施工中应严格按照施工规范及施工经验控制好砼的施工质量。

喷射砼施工注意事项:

a喷射砼前,对边仰坡坡面上的松动岩石及松土进行清理,并用高压风清理坡面上的其它杂物,另应使坡面有一定的湿度;

b喷嘴与受喷面保持垂直,同时与受喷面保持0.6-1m的间距;

c为了保证砼的喷射厚度和减少砼的回弹率,施工时,应分层喷射砼,并在坡面上打入控制厚度的标记钢筋。喷射砼的回弹物一律作废品处理,所有回弹砼清出施工现场,严禁重复使用回弹砼;

d对喷射完毕的砼进行定期养生。

2)明洞施工

洞口段采用明挖法施工,本标段隧道左右线洞口防护及开挖将整体进行,避免相互影响造成的安全事故。明洞采用“套拱法”施工,在隧道明洞衬砌轮廓线外,立模浇注C25的混凝土套拱,以确保洞口段岩体的稳定,套拱内预埋Φ133导向钢管,作为超前管棚时做导向用。

(1)明挖施工

隧道洞口段围岩为Ⅴ级,为减少对隧道围岩的扰动,保证施工安全,明洞部分采用明挖法施工,风镐配合机械开挖,辅以浅孔小台阶爆破,边仰坡开挖采用预留光爆层施工,局部松动爆破配合机械开挖。洞口每开挖一步后立即初喷、安设锚杆、挂网,然后复喷至设计厚度。

明洞土石方施工要注意以下问题:

①按设计要求进行边坡、仰坡放线,尽量减少对洞口地层的扰动。

②进洞前完成仰坡,山坡危石应及时处理不留后患。

③排水系统应结合当地条件尽早完成,地表水不得冲刷坡面。

④结合地层稳定程度、洞门施工季节和隧道施工方法,开挖洞门处土石方。

⑤明洞边墙基础地基承载力应满足设计要求,深基础开挖应注意核查地质条件,如基底松软,应采取措施增加基底承载力。

⑥偏压和单压明洞的外边墙基底,在垂直路线方向应按设计要求挖成一定坡度的向内斜坡,以提高基底的抗滑力。

⑦禁止超挖回填虚土,超挖部分与基础混凝土同时浇筑。

(2)明洞衬砌

明洞浇注混凝土前应复测中线、高程和模板的外轮廓尺寸(考虑预留沉降),确保衬砌不侵入设计轮廓线。

明洞混凝土的灌注应设挡头板、外模和支架,明洞墙、拱混凝土应整体浇注。

拱圈混凝土强度应达到混凝土设计强度等级的100%,且拱顶回填土高度达到0.7m 时,方可拆除明洞拱架。

(3)明洞防排水

明洞支架拆除后应及时施作防水层及排水设施,保证排水畅通。

明洞施工应和隧道的排水侧沟的出水口及洞顶的截、排水设施统筹考虑,即明洞施工完成后,洞内的排水应形成顺畅的出水口,洞顶排水系统达到完善、畅通。

墙后的排水设施与填土同时完成,保证出水口通畅。

明洞衬砌外按设计要求设置防水材料应全断面铺设平整,然后回填土。拱圈背部用砂浆涂抹平整,铺设EVA防水卷材+无纺布,敷设时粘贴紧密,相互搭接错缝,搭接长度不小于100mm,并向隧道内拱背延伸不小于0.5m与暗洞防水板焊接成一体,再涂抹2cm厚水泥砂浆。

(4)明洞回填

明洞回填应在明洞外防水层施做完成且混凝土强度达到设计强度后进行。

侧墙回填应两侧对称进行,石质地层中岩壁与墙背空隙不大时用与墙身同级混凝土回填;空隙较大时用片石混凝土或浆砌片石回填密实。土质地层,将墙背坡面挖成台阶状,明洞边墙墙背回填采用M7.5浆砌片石。

拱部回填采用碎石土,两侧对称分层夯实,每层厚度不大于0.2m,两侧回填土面的高差不大于0.5m。回填至与拱顶齐平后,顶层回填50cm厚夯实粘土,以利于隔水。

采用机械回填时,须在人工夯填超过拱顶1.0m以上后进行。

4、超前大管棚支护施工

1)施工工艺(超前大管棚施工工艺框图见图4-1)

2)技术措施及施工注意事项

①套拱施工

套拱施工用土模作内模,人工修整成型,并用砂浆抹面。套拱2m长,套拱厚600mm,采用C25砼,内埋设I20a工字钢及φ108孔口管,固定钢筋与孔口管采用双面焊接,焊

接长度大于5d。套拱基础承载力必须达到0.45Mpa。套拱兼作长管棚导向墙并在洞口段衬砌外轮廓线以外施作,沿开挖线外10cm以50cm间距将孔口管牢固焊接在I20a工字钢上,防止浇筑砼时产生位移。套拱砼浇完后及时进行养护。施工中特别注意:A套拱基础必须稳定,保证地基承载力达到设计要求。保证管棚施工过程中套拱不偏移、不下沉,必要时增加一些临时支撑。并对拱顶进行监控量测,对量测数据及时上报,保证管棚施工安全。

B砼套拱作为大管棚导向墙必须在明洞外轮廓以外施作,需严格放放线、定位测量,保证开挖施工净空,二衬(明洞)净空及厚度。

C孔口管作为大管棚导向管,它安设的平面位置、倾角、外插角的准确度直接影响管棚质量。焊接固定它前需用全站仪以坐标法在工字钢架上定出其平面位置,用水准尺配合坡度孔口管倾角,用前后差距法测定孔口管外插角。孔口管外插角,用测量仪器,量测钢管钻进的偏斜度。孔口管牢固焊接在工字钢上,防止浇筑砼时产生位移。

②钻机就位

A钻机平台利用自行设计、加工的全断面开挖台架。它是一系列型钢(工字钢、槽钢、角钢及钢管)拼焊成骨架,铺设钢筋网片作支撑平面,在平整场地上一次加工好的。然后整体拖拉到套拱前支垫牢固、稳定,防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移等影响钻孔质量。

B移动转机平台至钻孔位,调整钻机高度,将钻杆放入套拱孔口管中,用经纬仪、挂线、砖杆导向结合方法,反复调整,精确核定钻机位置,确保钻机钻杆轴线与孔口管轴线相吻合。

③钻孔

A钻孔由两台钻机由高孔位向低孔位对称进行,可缩短移动钻机时间,便于钻机定位。为了能顺利安装管棚钢管,钻头直径选用φ125mm。

B钻机定位经仪器量测,钻杆杆方向和角度满足设计要求后方可开钻,钻孔开始时选用低档,待成孔1.0m厚适当加压,退出接钻杆,继续钻进。

C钻孔过程始终注意钻杆角度变化,保证钻机不移位。每钻进5m用仪器复核钻孔角度是否正确,以确保钻孔方向。钻孔偏斜度过大。用特殊钻头等适合修正各种偏斜的方法进行修正。如:向下偏斜,在偏斜部分填充水泥浆,等水泥砂浆凝固后再从偏斜开始处继续钻进。向上偏斜,采用特殊合金钻头进行再次钻进。

D岩质较好时,可以一次成孔。

E钻机施工过程要经常用测斜仪测定位置,根据钻机工作时间、状态及时判断成孔质量,及时处理钻机施工过程中出现的坍孔、卡钻事故。

F钻机施工过程中确保动力器,扶正器、合金钻头按同心圆钻进。随时对转机的动力器、扶正器、合金钻头进行检查。

G认真作好钻进过程原始记录,对每一个孔要记录转孔时间、成孔时间,及时对孔口岩屑进行地质判断、描述,以此作为洞身开挖的超前地质预报。

④清孔验孔

钻孔完毕后先用地质岩芯钻杆配合钻头(125mm)进行来回扫孔,清除浮渣至孔底,确保孔径、孔深符合要求、防止堵孔;再用高压风从孔底向孔口清理钻渣;最后用经纬仪、测斜仪等检测验收孔深,孔倾角和外插角。

⑤安装管棚钢管

A下料管棚钢管前预先按设计每个钻孔的钢管进行配管和编号,以保证同一断面上管接头不超过50%,相邻钢管接头前后至少错开1m。为综合利用钢管整料(即长度为9m整),基于管节长度下为3m、6m。并分别予以奇偶数编号,奇偶数不同的管长相差3m(若奇数B已下料好的管棚钢管分节钢管在专用管床上加工好外丝扣,棚管四周钻φ16出浆孔(靠暗洞口3.05m的范围棚管不钻孔);为便于入孔,首节钢管管头焊成圆锥形。

C大管棚钢管分节安装采用厚壁管箍工艺,上满丝扣,丝扣长度不应小于150mm,相邻孔间管节奇偶错开,前期靠人工送管,当阻力增大,人力无法送进时,用10t以上卷扬机配合滑轮组多方向反压顶进,顶进中始终保证反压合力方向与孔轴线一致。

⑥孔口密封处理

注浆前在每根管棚尾部用钢板焊封管口,在钢板上穿孔安装两通接头。

⑦注浆

用双液注浆泵先单液浆、再双液浆,先稀后浓的原则注浆。注浆量由压力控制,初压0.5~l.0MPa,终压为2.0MPa,持续5min结束.注浆量一般为钻孔圆柱体的1.5倍,若注浆量超限,仍未达到压力要求,调整浆液继续注浆,直至符合注浆质量标准,确保钻孔周围岩体与钢管周围孔隙均被浆液充填,方可终止注浆。注浆结束后管内用M30水泥砂浆填充密实。

如遇易塌方及围岩破碎且富水地段,在钢管内先放置钢筋笼,再向管内注入水泥、

水玻璃浆液,以达到补强。

图4-1超前大管棚施工工艺框图

管长度为3m。则偶数管长为6m)。

B已下料好的管棚钢管分节钢管在专用管床上加工好外丝扣,棚管四周钻φ16出浆孔(靠暗洞口3.05m的范围棚管不钻孔);为便于入孔,首节钢管管头焊成圆锥形。

C大管棚钢管分节安装采用厚壁管箍工艺,上满丝扣,丝扣长度不应小于150mm,相邻孔间管节奇偶错开,前期靠人工送管,当阻力增大,人力无法送进时,用10t以上卷扬机配合滑轮组多方向反压顶进,顶进中始终保证反压合力方向与孔轴线一致。

⑥孔口密封处理

注浆前在每根管棚尾部用钢板焊封管口,在钢板上穿孔安装两通接头。

⑦注浆

用双液注浆泵先单液浆、再双液浆,先稀后浓的原则注浆。注浆量由压力控制,初压0.5~l.0MPa,终压为2.0MPa,持续5min结束.注浆量一般为钻孔圆柱体的1.5倍,若注浆量超限,仍未达到压力要求,调整浆液继续注浆,直至符合注浆质量标准,确保钻孔周围岩体与钢管周围孔隙均被浆液充填,方可终止注浆。注浆结束后管内用M30水泥砂浆填充密实。

如遇易塌方及围岩破碎且富水地段,在钢管内先放置钢筋笼,再向管内注入水泥、水玻璃浆液,以达到补强。

5、超前导管支护施工

1)超前小导管施工工序框图(图5-1)

图5-1 超前小导管施工工序框图

2)超前小导管施工工艺 (1)超前小导管施工

在钻孔前,先喷砼将开挖面封闭,以防漏浆。为了保证小导管钻眼时的施工安全,以及为了便于钻眼及控制小导管的仰角,应在一个循环的开挖及初期支护完毕后进行钻孔。初期支护喷射砼时应注意预留出靠近岩面的那榀拱架(该拱架根据小导管的环向布置根数及间距相应在拱架上开孔)不要被砼覆盖;钻孔时应使用孔眼较管径大20 mm 以上,用台车钻杆钻孔并按设计控制钻杆仰角,孔钻好后,进行吹眼,后再将钻杆换钎尾,将导管贯入孔中,外露20 cm ,以便连接注浆管,并将小导管周围空隙封堵严实。

为了保证顺利装管,小导管入岩端应做成锥形,当钢管入岩困难时,可在管端插入事先做好的简单推进工具,然后用风枪送入。为了保证小导管注浆浆液向围岩扩散,应在小导管管壁周围钻设φ8花眼,花眼间距15cm ,交错布置;为了防止漏浆,小导管管尾50cm 范围内不钻设花眼,并应在管端做好止浆阀。

超前钢管实测项目

项次

检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 1 长度(mm ) 不小于设计 尺量:检查10% 2 孔位(mm ) ±50 尺量:检查10% 3 钻孔深度(mm )

±50

尺量:检查10% 4

孔径(mm )

大于钢管直径+20

尺量:检查10%

施工准备 小导管、注浆材料试验 喷混凝土封闭开挖 钻孔、清孔 打入小导管、封孔口 退套管、插入管棚钢管

注 浆 综合检查

下一根小导管

图5-2小导管注浆工艺图

注浆:小导管注浆采用压力—流量双条件控制,使用KBY50/70型或性能类似的注浆泵,其注浆压力及注浆量与岩石裂隙、土壤渗透系数等有关,根据现场试验而定。浆液材料初步拟定为水泥浆,水灰比W/C=0.5~1.0,注浆压力一般控制在0.5~1.0Mpa,必要时在孔口设止浆塞。注浆材料、注浆方式及注浆压力在实际操作时将根据现场实际暴露的围岩情况进行调整。注浆完成后管内用M30水泥砂浆紧密填充。

(2)注意事项

①小导管应从钢架腹部穿过,尾端与钢架焊接,外插角和间距应符合设计。

②钻孔、安装后,合理封堵管口,使其能承受规定的最大注浆压力。

③注浆前,应对开挖面及5m范围内的坑道喷射厚为50~100mm混凝土或用模筑混凝土封闭,以防止注浆作业时,发生孔口跑浆现象。

④注浆压力应为0.5~1.0MPa,注浆按由下至上的顺序施工,浆液先稀后浓,注浆量先大后小。

⑤注浆标准:以终压控制为主,注浆量校核。当注浆压力为0.7~1.0MPa,持续15min 即可终止。

6、超前锚杆施工

超前锚杆设置在洞身Ⅳ级围岩段,锚杆采用长3.5m的20MnSiΦ22药卷锚杆,锚杆环向间距40cm,外倾角约10°~25°,施工时应根据岩体节里面产状确定锚杆的最佳方向。利用人力配合台架风钻打眼,填锚固剂、人力安设锚杆,待终凝后按要求抽样进行锚杆抗拔试验。锚杆预先在洞外按要求加工制作,施工时保证锚杆钻孔位置及孔深。锚杆应保持不小于1.0m的搭接长度,尾部应焊接在系统锚杆尾部,以增强共同支护能力。

其施工工艺见初期支护锚杆施工。

7、洞身开挖

针对隧道洞口的围岩状况、开挖时容易坍塌的特点,左右洞均采用弧形导坑预留核心土法。左、右幅洞口均为长管棚支护,然后是超前小导管支护进洞。

1)隧道洞身段施工

本标段隧道暗洞衬砌结构按新奥法原理,采用复合式支护结构形式。根据设计要求,本标段隧道各级围岩的衬砌结构形式主要有Ⅴ级围岩、Ⅳ级围岩和Ⅲ级围岩三种结构形式。

具体各级围岩下的施工方法见下表所示:

(1)Ⅲ级围岩施工方案

①施工方法

全断面一次开挖成形,其施工步骤见图7-23

图7-23全断面施工工序横断面及纵断面示意图

a)横断面b)纵断面

②施工顺序说明

A全断面开挖;B初期支护;C全断面二次衬砌。

③施工要求

循环进尺宜控制在3~4m;采用大型机械配套作业。

(2)Ⅳ级围岩施工方案

①采用台阶法施工应符合下列规定:

A上台阶高度宜为2.5m,装渣机械紧跟开挖面。

B控制上台阶钢架下沉和变形,做好锁脚锚杆。

C岩体不稳定时应缩短进尺,先施工边墙支护,后开挖中间岩体;左右错开或拉中槽后再开挖边墙。

②施工方法

先开挖上半断面,待开挖至一定长度后,再开挖下半断面,上、下半断面同时并进。其施工步骤见图7-24。

③施工顺序说明

A上台阶开挖;B上台阶初期支护;C下台阶开挖;D下台阶初期支护;E全断面二次衬砌。

④施工要求

A台阶不宜多分层,上下台阶之间的距离尽可能满足机具正常作业,并减少翻渣工作

图7-24台阶法施工工序横断面及纵断面示意图

a)横断面b)纵断面

量;当顶部围岩破碎,需支护紧跟时,可适当延长台阶长度。

B 施工亦应先护后挖,宜采用超前锚杆或超前小钢管辅助施工措施。开挖应尽量采用微震光面爆破技术。

C初期支护应紧跟开挖面;上台阶施工时,钢架底脚宜设锁脚锚杆和纵向槽钢托梁,控制其下沉和变形。下台阶在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。

D隧道两侧的沟槽及铺底部分应和下台阶一次开挖成型。

E台阶分界线不得超过起拱线,台阶长度不得大于隧道开挖宽度的1.5倍,下台阶马口落底长度不大于2榀钢拱架的长度;应一次落底,并尽快封闭成环。

F台阶长度不宜过长,应尽快安排仰拱闭合,改善初期支护受力条件。

(3)Ⅴ级围岩施工方案

①施工方法

先开挖上部导坑成环形,并进行初期支护,再分部开挖剩余部分,施工步骤图7-25。

②施工顺序说明

A上弧形导坑开挖;B拱部初期支护;C预留核心土开挖;D下台阶中部开挖;E下台阶侧壁部开挖;F仰拱超前浇筑;G全断面二次衬砌。

③施工要求

A环形开挖预留核心土法,将开挖断面分为上、中、下及底部四个部分逐级掘进施工,

每循环开挖进尺控制在0.5~1m之间,核心土面积应不小于整个断面面积的50%。上

图7-25环形开挖预留核心土法施工工序横断面及纵断面示意图

a)横断面b)纵断面

部宜超前中部3~5m,中部超前下部3~5m,下部超前底部l0m左右。为方便机械作业,上部开挖高度控制在4.5m左右,中部台阶高度也控制在4.5m左右,下部台阶控制在3.5m 左右。

B 核心土与下台阶开挖应在上台阶支护完成、喷射混凝土强度达到设计强度的70%后进行。为防止上台阶初期支护下沉、变形,其底部宜加设槽钢托梁,托梁与钢架连为一体,钢架底部应按要求设置锁脚锚杆,并与纵向槽钢焊接,锚杆布设俯角宜为450。

C 每一台阶开挖完成后,及时喷射4cm厚混凝土对围岩进行封闭,安装钢架和锁脚锚杆,分层复喷混凝土到设计厚度,必要时各台阶设临时仰拱加强支护,完成一个开挖循环。

D 对土质的隧道应以核心土为基础设立3根临时钢架竖撑以支撑拱顶和拱腰,核心土根据围岩量测结果适当滞后开挖。

(4)Ⅴ级围岩浅埋段施工工序

① CD法是在软弱围岩大跨度隧道中先分部开挖隧道的一侧,并施作中隔壁,然后再分部开挖另一侧的施工方法。其施工步骤见图7-26。

②施工顺序说明

A先行导坑上部开挖;B先行导坑上部初期支护;C先行导坑中部开挖;D先行导坑中部初期支护;E先行导坑下部开挖;F先行导坑下部初期支护;G后行导坑上部开挖;H 后行导坑上部初期支护;I后行导坑中部开挖;J后行导坑中部初期支护;K后行导坑下部开挖;L后行导坑下部初期支护;M仰拱超前浇筑;N全断面二次衬砌。

③施工要求

A上部导坑的开挖循环进尺控制为1榀钢架间距(0.75~0.8m),下部导坑的开挖进

图7-26中隔壁法(CD法)施工工序横断面及纵断面示意图

a)横断面b)纵断面

尺可依据地质情况适当加大。

B中隔壁法或交叉中隔壁法施工时,初期支护完成后方可进行下一分部开挖,地质较差时,每个台阶底部均应按设计要求设临时钢架或临时仰拱;各部开挖时,周边轮廓应尽量圆顺;应在先开挖侧喷射混凝土强度达到设计要求后再进行另一侧开挖;左右两侧导坑开挖工作面的纵向间距不宜小于15m;当开挖形成全断面时,应及时完成全断面初期支护闭合。

C导坑开挖孔径及台阶高度可根据施工机具、人员等安排进行适当调整。应配备适合导坑开挖的小型机械设备,提高导坑开挖效率。

D拱顶下沉7d内增量在2mm以下,可以拆除中隔壁,中隔壁拆除应滞后于仰拱,一次拆除长度应根据量测数据慎重确定,拆除后应立即施作二次衬砌。

2)洞身开挖(钻爆施工)

本项目隧道(分离式隧道)施工时,为减少对围岩的扰动,采用光面爆破或预裂爆破技术,并根据不同的围岩级别进行相应的施工方法。(具体的总体施工步骤见本章节的相关内容)

设计原则:采用光面爆破技术,根据地质条件、开挖断面、开挖进尺、爆破器材等条件编制爆破设计。

钻爆参数选择:通过爆破试验确定爆破参数,试验时参照表;

光面爆破参数表

岩石种类周边眼间距E(cm) 周边眼最小抵抗线W(cm)相对距E/W 周边眼装药参数(kg/m)硬岩40~50 60~80 0.7~1.0 0.30~0.35

中硬岩40~50 60~80 0.7~1.0 0.2~0.30

软岩35~50 45~60 0.5~0.8 0.07~0.12

放样布眼:清理掌子面,利用全站仪测量画出开挖轮廓线,用红油漆标出主要炮眼位置(周边眼、掏槽眼、辅助眼、底眼),其误差不大于5cm,开挖台阶在15cm范围内,钻眼时,眼底应落在同一垂直面上;掏槽眼钻孔精度要高,误差在3cm之内,控制炮眼间距、深度和角度,严禁炮眼打穿、相交;辅助眼均匀分布,为便于排水,孔眼可稍斜,最大不超过轮廓线10 cm。钻眼过程中经常检查炮眼方向,及时校正,不符合要求的予以废除。

装药:爆破用炸药选用乳化炸药,装药前,先用高压风吹扫,药串和起爆药卷按要求加工好,盘好脚线,分段号存放在箱内,按照钻爆设计的装药量和装药结构组织装药,确保炮孔装药作业按爆破设计有序地进行;装药作业分片、分组进行,并按规定捣实堵塞炮泥,堵塞长度不小于30 cm。

爆破:洞外采用毫秒延时导爆管联接,火雷管起爆。起爆网络为复式网络,以保证起爆的可靠性和准确性,连接时,导爆管不能打结、拉细和破损漏气,各炮眼雷管段数与钻爆设计相同,引爆使用火雷管,雷管用黑胶布包扎在离一簇导爆管自由端10 cm以上处,网络接好后,由专人负责检查。爆破后即开通风机或自然通风排烟,一般30~60分钟,安排专职人员进行排险,排除作业面危石和其他隐患。隧道上台阶开挖后立即初喷一层混凝土封闭开挖面,之后进行上台阶喷锚支护,同时进行下台阶喷锚支护,将上步循环完成的上台阶的初期支护与下台阶的初期支护连接起来,形成完整的初期支护体系。

开挖爆破后,对围岩地质状况进行观察记录,分析确定围岩级别和岩层走向,根据围岩实际情况,修改完善开挖、支护设计,预测围岩变化趋势,为采取预防措施提供依据。

(1)Ⅴ级围岩钻爆设计

Ⅴ级围岩开挖方案为预留核心土开挖法,为减少爆破对围岩的扰动,采用弱震动爆破控制,不设周边孔,而是在掏槽眼和辅助眼爆破后,人工配合机械找平周边轮廓;掏槽眼采用双斜形,装药系数取n=0.25,装药量250g/m眼,眼深取1.2m;辅助眼一般横向间距为80cm,纵向间距为100cm,装药集中度200g/m,装药量200g/眼,眼深1.0m。爆破参

高速公路工程施工方案

高速公路工程施工方案 (一)路基工程 1、路堤填筑 (1)施工方案:本标分成两大路段,部署两个土石方工程队,配置相应施工机械,分别自K83+000向标段起、终点以300~500m为一区段展开连续均衡施工。 (2)施工方法:优化配备挖掘机、自卸汽车、推土机与平地机、压路机(以重型为主,辅以一定的中、轻型)按“四区段、八流程”组成装、运、卸、铺、平、压、检一条龙机械化施工。四区段即:填土区段、平整区段、碾压区段、检测区段;八流程即:测量放线、基底处理、分层填筑、摊铺整平、碾压夯实、检查签证、路面整修、边坡整修。填筑采取横断面全宽、水平分层、由低到高的填筑方法,分层压实厚度≯40cm。 (3)施工工艺:见表5 (4)路堤填筑技术措施要点:利用挖方段或借土场填料不得含有腐植土、树根、草泥或其它有害杂质;不同土质的填料分层填筑,且尽量减少层数,每种填料总层厚≮0.5m,填至路床顶面最后一层的压实厚度≮100mm。路堤两侧超填30cm以保证边缘压实度。路堤基底未经监理工程师验收,不得开始填筑;下一层填土未经监理工程师检验合格,上一层填土不得进行。分段作业时,两个相邻段交接处不在同一时间填筑时,先填段按1:1坡度分层留台阶以利搭接;如两段同时施工,分层相互交叠衔接,搭接长度≮2m。用透水性较小的土填筑路堤时,应控制含水量在最佳压实含水量±2%范围内;当填筑路堤下层时,其顶部做成4%的双向横坡;如填筑上层,不要覆盖在由透水性好的土所填筑的路堤边坡上。 部分路段存在弱膨胀土或膨胀性土,针对其特性,按以下原则施工:①“分段、连续、快速”进行,雨季尽量避免施工,春秋抓住大好时节集中抢填;填筑部分及时碾压;压实部分及时回填封闭,以防由于天气变化造成填层的开裂。②施工前及时施作排水系统。③适当提高压实标准,加速填层的固结。④路基填筑完成边坡整修后立即施作防护,将坡面封闭起来,防止水浸破坏。⑤充分认识天气预报的重要性,根据天气特点及时调整工序。

市政人行道施工方案

人行道施工方案 一、编制说明 (一)编制依据 1.塔子山壹号景观工程东大街东延线市政人行道施工图 2.国家现行设计规范、施工规范及验收标准; 3.通过对施工现场的踏勘、施工调查所获取的资料; 4.本单位现有技术能力、机械设备、施工管理水平及多年来参加高速公路、城市道路等各级道路工程建设所积累的施工经验。 (二)编制原则 1.本施工方案是在保证质量、工期、安全的前提下编制的; 2.综合考虑各种因素,在工期安排、人员设备等方面留有余地,选择最佳的施工方法; 3.针对本合同段的施工特点,着重考虑相应的施工方案和措施; 4、树立“质量第一,顾客至上”的思想,确保该合同段工程质量达到优良级标准。 5、加大投入,合理调配,科学管理,保证本工程按期完成。 二、工程概况 成都市锦江区三圣乡花果村8、9组东大街东线上,长约130米,人行道宽度3米。,人行道结构自下而上依次:为素土夯实、石灰稳定土、水泥砂浆、花岗石面层。 三、工期安排 1、工程于2012年5月1日开工,2012年6月 3日竣工,工期34天。 2、为确保工期,我单位将在保证工程质量的前提下加大施工投入,采取先进的施工工艺,按照以下分阶段进行控制。 2.1、5月1底完成清基、基槽开挖。 2.2、5月20日前完成人行道块料铺设工作和路缘石的安装工作。

2.3、6月3日为竣工整理阶段。 四、工程组织机构 我单位成立工程项目经理部,实行项目经理责任制,全面履行本合同。项目经理部下设专业施工队,分工负责所承担的土方、路面等各项工程,施工组织机构详见本合同工程组织机构框图。 五、施工准备 1.施工人员、设备进场:我单位将发扬能够吃苦耐劳敢打硬仗的作风,强化施工组织管理,按施工计划进行施工,调集我单位优秀的施工队伍和精良的机械装备,在业主规定的期限内,以最快的方式提前进场,严格履行合同,分兵同时展开各项施工准备工作。 2.生产、办公及生活临时建筑:根据本工程施工特点,结合现场考察情况,拟在沿线附近布设生产及生活临时设施。仓库、车间、职工宿舍采用活动板房。 3.施工用电:配备足量发电机组。 4.施工用水:施工用水采用河道取水。 5.施工便道及施工场地:在现有路面上布设施工场地程中使用的原有道路加强保护。对于施工过程中使用的原有道路加强保护。 6.工地通讯:项目经理部配移动电话,各施工队配对讲机。 7.筑路材料 砂料:采用广汉优质砂。 石灰:采用成都附近加工的石灰。 水泥:选用质量稳定可靠的峨眉生产的水泥。 六、土方工程施工 1.施工力量配备 根据设计图纸、工期要求、取土场分布及其可取土量情况,按计划投入施工队 2.施工前准备工作 2.1路基填筑前,原地面的树根、杂草应清除干净。

工程施工便道及临时围护专项施工方案

x x x x x x x x x x x x x x道路工程施工便道与施工围栏 专项施工方案

目录 1、编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程主要数量 (1) 2.3、施工工期 (3) 3、组织机构 0 3.1组织机构 0 3.2任务划分 (2) 4、劳动力、施工机具安排计划 (2) 4.1、施工班组:(共35人) (2) 4、2、施工机具安排: (2) 5、施工方案 (3) 5.1、锚筋加固混凝土施工便道 (3) 5.2、碎石面层施工便道 (6) 5.3、普通混凝土面层施工便道 (8) 5.4、现场施工围栏 (9) 6、安全保障及养护工程 (13) 6.1、安全保障 (13) 6.2、交通安全管理 (13) 6.3、施工养护工程 (14) 7、应急预案 (14) 7.1 风险源的分析 (14) 7.2防坍塌及高空坠落应急预案 (15)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 道道路路工工程程 施施工工便便道道与与施施工工围围栏栏专专项项施施工工方方案案 1、编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1 根据xxxxxxxxxxxxxx 所提供的施工设计图; 1.1.2现场考察和勘察所取得的资料; 1.2编制原则 1.2.1在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的施工方案,以满足施工车辆通行、施工安全为第一要素,并符合相关的规范要求。 2、工程概况 2.1工程概况 xxxxxxxxxxxxxx 道路工程两侧一般为陡峭的山坡,场地地势变化大,高差范围10-40m 。A 段道路从K0+000 到K3+460总长3470米。B 段道路K0+000到K1+160总长1174米。本区间道路施工的特点是地质情况复杂、边坡高、周边建筑物多、建(构)筑物的安全重要性系数高,有铁路、自来水公司、正在施工的安置房、学校、民房等。特别是铁路和自来水厂的安全问题,对道路施工安全要求极高,交叉作业要求有严谨科学的施工组织,特编制本设计。 2.2工程主要数量 2.2.1、施工便道主要工程数量表 主要工程数量表(一)

隧道出口便道施工方案[优秀工程方案]

凤凰山隧道TJ-04合同段牛鼻山隧道出口便 道施工方案 1.工程概况 本项目是广惠高速的延伸,凤凰山隧道工程将在广州市区与广惠高速公路之间形成车流快速集散干道.TJ04合同段右线全长2.045千米,起于YK6+098.8,终于YK8+143.5;左线全长 2.15千米,起于ZK6+094.8,终于ZK8+244.5.其中牛鼻山隧道为上、下行分离的六车道高速公路隧道,设计速度 100千米/h,路基宽33.5米.隧道起点位于天鹿南路黄陂村,终点位于沙垯村附近,穿越一低山,相对高差约170米,山坡较陡峻,山顶地势较平缓.根据隧道洞口地形地质条件,隧道进出口均采用端墙式洞门.设置2处行人横洞、1处行车横洞,左右线各设一处紧急停车带. 路基路面主要工程内容包括土石方268781.2米3,排水圬工2662.7米3,防护圬工6912.376米3;水泥砼面板405米2. 2.牛鼻山隧道出口便道 凤凰山隧道工程TJ-04合同段牛鼻山隧道出口从广汕路拐进194乡道沿黄麻村既有村道至牛鼻山隧道出口位置,由于既有村道部分区段比较狭窄,需要加宽,经测量需要加宽段共16处.新建便道以最大7.4%的的纵坡从黄麻村既有便道(既有便道混凝土路面与土路的交接处)一直到牛鼻山隧道出口.最小路面宽度为3.5米,新建便道共设置三处,错车道长度为20米,宽度为5.5米.新建便道路面采用C25钢筋砼浇筑施工,最小浇筑厚度为35厘米,钢筋采用φ10钢筋,钢筋网格间距为25*25厘米,道路一侧设置排水沟与局部设置涵管进行引排水流.新建便道总长度为1.41千米.

新建便道与搅拌站、钢筋加工场、隧道出口连接处均采用C25混凝土硬化施工. 3.混凝土拌合站出入口 混凝土拌合站出入口与新建便道成T接道口,为确保道口出入车辆安全,应设置警示牌与要求车辆限速行驶. 4.编制依据 《广东省高速公路施工标准化管理指南》 《公路路基施工技术规范》 JTG F10-2006 5、便道施工计划 牛鼻山隧道新建便道计划于~进行土石方开挖;~进行路面混凝土硬化;~进行既有村道的拓宽与硬化施工.~进行排水系统修建施工. 6.主要工程数量表

高速公路冬季施工安全专项施工方案

冬季施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段合同文件、两阶段 施工图设计。 (2)《公路隧道施工技术细则》JTG/TF60-2009 (3)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009 (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 (6)河北省高速公路管理局、河北省高速公路邢汾筹建处下发的关于本项目的有关文件.标准。 (7)河北省交通建设监理咨询有限公司、四川国际工程监理有限公司下发的关于本项目的有关文件、标准。 (8)《公路工程施工安全技术规范》 (9)本公司以往公路工程施工中积累的经验资料 (10)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段招标、投标文件 (11)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 二、工程概况 XFLJ-11合同段起点位于小戈寥北与XFLJ-10合同段相接,起点桩号为K59+240,路线向西经过吕家沟、赵家沟等地,在牛豆台村南与XFLJ-12合同段相接,终点桩号为K62+270,本合同段全长3.03Km。

主线挖方30.9m3,填方34.6m3,桥梁508.5m/2座,涵洞4座,通道1座,隧道3147m/2座(单洞),其中吕家沟隧道左线长1320m,右线长1240m;赵家沟隧道左线长252m,右线长335m。隧道形式都为分离式三车道隧道。主要工程内容为标段内的路基、桥梁、涵洞、隧道、排水及防护工程等。 三、冬季施工的特点 当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即是冬季施工。进入冬季施工阶段,天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:于学辉 副组长:胡旭天刘林华王玉臣 组员:单连国闵怀林席钊勇申文发 王会祥雒永泉李天民陈洪涛 2、现场准备 ①根据实际的施工情况准备防滑、防寒劳动保护用品。 ②对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③当采用较多的大功率的电加热设备时,提前核对变压器容量,

市政工程道路施工方案[最新]

目录第一部分:施工组织设计 第一篇编制说明和依据9 第二篇工程概况9 第三篇施工进度计划10 第四篇施工平面图布置10 第五篇施工部署12 一、施工准备12 二、项目管理机构13 三、施工力量组织15 四、施工作业班次15 五、建立现场协调会制度15 第六篇主要施工方法及技术措施16 一、道路施工测量2021、道路工程21 (一)、设计概况21 1. 主要技术标准22 2. 道路横断面设计22 3. 路面结构设计22 (1) 机动车道: 22 (2) 非机动车道及人行道23 (二)、施工要求23 (三)、施工方法24 1. 路基土方工程24 (1) 施工准备24 (2) 土方路堑开挖25 (3) 填方路基施工26 2. 水泥稳定石粉渣底基层、基层28 (1) 准备工作28 (2) 施工要点29 (3) 操作方法30 3. 混凝土路面31 4. 人行道40 5. 沿线设施施工41

三、给水管道工程42 (一)、设计概况42 (二)、施工方法42 1. 管沟开挖: 43 2. 给水管道基础: 43 3. 管道安装方法;43 4. 管道试验47 5. 管道回填48 四、排水管道工程48 (一)、设计概况48 (二)、施工要求49 (三)、施工方法50 (四)、排水管道的闭水试验52 (五)、工艺和安全要求53 五、电缆沟工程56 (一)、设计概况56 (二)、施工要求56 (三)、施工方法57 1. 施工条件57 2. 测量放线: 57 3. 沟槽开挖: 57 4. 基底处理: 58 5. 墙体砌筑: 58 (1) 施工准备: 58 (2) 拌制砂浆59 (3) 操作工艺59 6. 内外壁抹灰60 (1) 基层处理60 (2) 做灰饼(打墩): 60 (3) 基层施工60 (4) 抹底灰60 (5) 装饰面层61 (6) 质量保证措施: 61

施工便道施工方案

河北省曲港高速公路 便道施工方案 编制: 审核: 审批: 中建路桥集团有限公司曲港高速公路一分部 年月日

第一章编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1曲港高速公路两阶段设计图纸; 1.1.2曲港高速公路设计总说明及设计指导意见; 1.1.3曲港高速公路施工总价承包招标文件; 1.1.4曲港高速公路实施性施工组织; 1.1.5《河北省高速公路施工标准化管理指南》; 1.1.6《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 1.1.7《公路工程施工安全技术规范》(JTJ076-95); 1.1.8现场踏勘及调查了解的施工环境、条件等。 1.2编制原则 1.2.1在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的施工方案,以满足施工车辆通行和少占农田为第一要素,并符合相关的设计规范要求。 1.2.2以“予人方便,自己方便”的原则,处理好与当地居民的关系,搞好交通疏导工作。 第二章工程概况 2.1设计线路 曲阳至黄骅港高速公路(以下简称“曲港高速”)是河北省“东出西联”的高速通道之一。曲港高速公路曲阳至肃宁段位于保定市南部地区,路线总体为东西走向,起自保定市曲阳县境内京昆高速公路,与规划的涞曲高速公路顺接;终于沧州市肃宁县境内大广高速公路,与规划的曲港高速公路二期工程(肃宁至黄骅港段)顺接。路线途径曲阳县、唐县、定州市、安国市、博野县、蠡县、肃宁县7个县市。路线全长91.750KM,设特大桥4100m/3座,小桥66m/3座,互通式立交8座,分离式立交4121.13m/26座,服务区2处,停车区1处,匝道收费站5处,养护工区2处,监控通信分中心1处。其中一分部起点K79+465.421,终点K87+600,总长8.13公里。东旺互通及主线路基主要为填方路基,其中主线有ZK75+390.8南水北调特大桥1座;大桥2座;涵洞8座;通道桥3座。东旺互通有拼宽桥2座;跨线桥4座;通道桥4座;涵洞14座。 2.2便道概述 曲港高速一分部便道起点位于K79+465处右侧,由京昆高速李东旺村通道下穿并入主线

高速公路便道施工方案

江南高速公路2标四分部施工便道实施方案 一、工程概况 本项目起于途经松滋市南海、新江口、王家桥三个乡镇,跨越S254省道、S322省道,本分部线路在K84+860与S254省道交叉,K92+980处与S322省道交叉,从以上交叉点切入沿主线大小里程新修贯通便道,新修便道16km。 二、便道建设标准 路基段新修或扩建便道路面宽度4.5米,在路基段尽量利用红线征地打通便道,便道放坡50cm,边沟1m宽。旱地(填方段)便道下部填筑50cm素土,顶面填筑50cm开山石,面层为5cm瓜米石。挖方段底层填筑30cm泥结石。在穿越鱼塘区时,下部采用1.5m素土填筑,顶面填筑0.5m厚开山石及5cm瓜米石。穿越水田区时,下部采用0.5m素土填筑,顶面填筑0.3m厚开山石及5cm瓜米石(详见便道断面图及工程数量表)。料源取自洈水镇与刘家场。 三、施工部署 1、施工工期部署 (1)首先从K92+800与S322省道交叉处,沿线路往小里程方向修建便道至新河大桥台尾K86+088处,开工日期:2011年8月1日,完工日期:2011年8月20日。 (2)从S254省道与主线K84+900交叉处沿线路小里程方向修建便道至K81+000处。开工日期:2011年7月28日,完工日期:2011年8月15日。 (2)S322沿线路大里程方向修建便道至K97+000处。开工日期:2011年8月1日,完工日期:2011年8月15日。 2、施工人员组织机构 投入施工主要人员一缆表

3、拟投入施工机械设备 投入施工主要机械设备一览表 四、各段便道施工概述 (一)K81+000-K84+850段 此段便道从S254省道与主线K84+850交叉处沿线路小里程方向修建至K81+000。大里程至新河河堤处。 (二)K84+870-K92+000段 从K92+800与S322省道交叉处,沿线路往小里程方向修建便道至新河大桥0#台。 (三)K92+000-K97+000 从K92+800与S322省道交叉处,沿线路大里程方向修建便道至K97+000. 五、质量保证措施

(完整版)高速公路安全专项施工方案

目录 一、概述 (3) 二、安全目标 (4) 1、编制依据 (4) 2、危险因素及应对措施 (5) 2.1、重大危险源 (5) 2.2、危险性分析 (5) 2.2.1、施工人员的危险性 (6) 2.2.2、施工作业环境的危险性 (6) 2.2.3、施工设备材料的危险性 (6) 2.2.4、施工管理的危险性 (7) 3、危险源防护措施 (7) 三临时工程 (8) 1、施工便道 (8) 2、施工用水 (8) 3、施工用电 (8) 四、桥梁工程 (11) (一)、桥涵模板工程施工安全 (11) 1、模板作业 (11) 2、模板拆除 (11) 3、模板施工安全防护 (12) (二)、桩基施工安全事项 (13) 1、冲击钻孔桩施工 (13) 2、人工挖孔桩施工 (15) (三)、空心薄壁高墩、盖梁安全施工方案 (19) 1、施工方案 (19) 2、桥梁墩台、盖梁施工作业安全措施 (19) (四)、预应力张拉安全施工方案 (21) (五)、预制梁安装作业 (22)

2、安装过程安全措施 (22) (六)、现浇箱梁施工安全 (23) 1、安全施工准备 (23) 2、施工过程安全 (24) (七)、桥面系施工 (26) 五、隧道工程 (26) (一)、洞口、开挖、凿孔及爆破施工 (26) (二)洞内运输安全作业要点 (28) 1、对运输车辆和人员要求 (28) 2、装碴 (28) 3、洞内运输 (28) (三)、支护、衬砌作业中的安全要点 (29) 1、支护 (29) 2、衬砌 (30) 1、供风 (30) (四)、通风、防尘、照明、防火及防辐射施工中的安全要点 (31) 2、通风与防尘 (31) 3、施工照明及用电 (32) 4、辐射预防 (33) (五)、隧道施工的各项安全措施 (33) 六、高边坡开挖及不良地质防护措施 (35) 七、文明施工和安全技术对策 (36) (一)、安全文明施工 (36) 1、现场设置平面布置 (36) 2、材料、设备存放保管 (36) (二)、消防工作 (36) 1、消防器材的日常管理制度 (36) 2、材料仓库防火管理制度 (37) 3、木工作业棚(场)防火管理制度 (37)

(完整版)小区市政道路施工方案

施工方案

一、编制说明和依据 二、工程概况 三、施工进度计划 四、施工部署 五、施工力量组织 六、主要施工方法及技术措施 七、施工要点 八、工期保证措施

一、编制说明和依据 1、国家和行业现行的施工及验收规范。 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)工程测量规范(GB50026-93) (3)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) (4)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001) 二、工程概况 本工程为某某某工程,本工程设计道路面积7200平方米,停车位954平方米;包含设计道路区域内部分管道回填工程。 三、施工进度计划 本工程工期为30日历天。 四、施工部署 一)、施工准备 确保本工程优质、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。

1、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 2、做好技术交底工作,在工程开工前,公司工程师组织安全科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计,雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 3、认真做好材料的计划采购准备工作,编制各项材料计划,对多种材料的采购制定完善的管理方法,同时加强防盗管理。 五、施工力量组织 根据工期要求配备足够的施工力量,合理分工,科学管理,具体配备如下: 1、土方施工队:主要负责管道回填、道路挖填工程的施工。 2、路面施工队:主要道路基层、路牙石施工、路面工程和停车位草坪砖的施工。 3、管道施工队:主要负责道路收水井及管道的施工。

便道专项施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.便道技术标准 (2) 3.工期安排 (2) 4.资源配置 (2) 5.主要工程数量 (3) 6.布置原则 (4) 7.施工方案 (5) 7.1便道路基挖方施工 (5) 7.2便道路基填方施工 (6) 7.3便道路面施工方案 (7) 7.4便道加宽施工方案 (7) 8.质量保证措施 (7) 8.1质量保证体系 (7) 8.2工序管理制度 (7) 8.3质量责任制 (8) 9.安全保证体系 (8) 10.施工环保措施 (8) 11.施工水保措施 (9) 12.便道保通措施 (9) 12.1 基本原则 (9) 12.2 组织管理措施 (9) 12.3 保通设备配置 (10) 13便道平面布置图 (10)

施工便道专项方案 1.工程概况 本标段为五标,线下工程起止里程为DK29+689.59~DK32+817.34(=BYDK10+000)~BYDK7+500,共6.361km。阳大铁路全线铺轨67.57km铺轨公里,根据全线长轨条焊接基地的设置情况及钢轨的来源方向,全线在新阳泉站设置一处铺轨基地。全线特大桥一座2288.46m,公路桥一座35m,互通桥一座40m,隧道一座1240m,涵洞4座,路基2050 m。 2.便道技术标准 (1)路基宽度≥4.5m(单车道); (2)最大纵坡≤10%; (3)最小曲线半径≥15m; (4)路面结构为泥结石路面及混凝土路面两种结构形式; (5)错车道设置满足通视要求且距离宜控制在200m-300m,设置错车道路段的路基宽度≥6m。 (6)设计行车速度15Km/h。 3.工期安排 (1)控制性工程的施工便道工期:2015年12月1日~2015年12月7日; (2)非控制性工程施工便道工期:2013年12月8日~2016年1月30日。 4.资源配置 表1 便道机械设备配置表

临时便道施工方案

G56杭州瑞丽高速公路宣威至曲靖段G60连接线 临时便道施工方案 编制: 复核: 批准: 中交云南宣曲高速公路路桥技术2标 二0一五年七月

目录 一、工程概况 (1) 二、地形与地质构造 (1) 三、编制依据 (1) 四、编制原则 (2) 五、技术标准 (2) 六、便道平面总体布置 (3) 七、施工准备 (5) 八、计划工期: (7) 九、具体施工方案 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、修筑便道 (7) 3、排水涵管施工 (10) 十、安全保证措施 (11) 1、安全方针 (11)

2、安全目标 (11) 3、安全保障体系及职责 (12) 4、具体措施 (14) 十一、环保措施 (15) 十二、应急救援措施 (17) 十三、文明措施 (18)

一、工程概况 宣曲高速G60连接线为宣曲、昆曲和曲靖绕城高速公路连接线,位于曲靖市沾益县城北,西起沟岩上互通立交(K1+100),东至大龙潭互通立交(K10+140),路基宽33.5m,在K2+740处设置沾益互通,沾益互通A匝道下穿主线,其余匝道 与主线不交叉。 大龙潭互通(K10+140-K11+190)设置于G60连接线和曲昆高速公路之间互通立交工程,分二期实施,第一期工程为G60连接线与昆曲高速公路互通,二期工 程为曲靖绕城高速与昆曲高速公路互通。 施工起止桩号,左幅K8+630- K11+293.853,左幅长2663.853m,右幅K8+630- K11+294.272,右幅长2664.272m,位于曲靖市沾益县境内,起于西平街道办,终于金龙街道办,沿途经过西平街道办和金龙街道办2个街道办。主线为双向六车道高速公路,整体式路基宽33.5m,设计时速100公里/小时,匝道路基宽 10.5 m。包含 路基、涵洞、桥梁、互通式立交、挡土墙、改路及路基边坡防护等工程。 二、地形与地质构造 本项目总体为东西走向,沿途经金龙镇、西平镇两个乡镇。项目沿线山地、丘陵、盆地、河谷交错分布、高低相间,山区路段存在集中升、降坡,地形对路 线克服高差影响较大;沿线植被茂密。路线所经区域主要分布堆残积(Qdl+el)层和河谷地段的第四系冲洪积层(Qel+pl),其下主要为二叠系下統茅口组(Plm)岩层和二叠系下統梁山组(Pll)岩层,破残积层岩性为粉质粘土,局部为粘土,多呈硬塑状态,含少量碎石和砂砾。 三、编制依据 1.宣曲高速公路招标文件,施工图纸。

高速公路隧道专项施工方案(专业版)

隧道专项施工方案 1、XX隧道概况 XX隧道位于淅川县西簧乡低山区,与209国道相邻,交通便利。隧道总体走向呈南北向曲线布置。隧道大埋深约117米,采用小净距(测设线间距:进口中24.87米,出口中16.92米),其中左线起始桩号为K29+730~K30+252,长522米;右线起始桩号为RK29+745~RK30+265,长520米。 设计时速80km/h,采用灯光照明,自然通风,设置1处人行橫通道,属中隧道。 隧道左线平面位于R=1785的圆曲线上,纵坡为-0.360%/850;隧道右线平面位于R=1520的圆曲线上,纵坡为-0.356%/864.893。 进口左右线洞门均采用端墙式洞门,出口左右线洞门采用端墙式洞门。 隧道以Ⅳ、Ⅴ级围岩为主,Ⅳ、Ⅴ级围岩受地质构造影响严重,节理(裂隙)发育,隧道施工过程中,极易沿软弱构造面产生整体滑动、坍塌、洞内冒顶,因而隧道工程施工是本标段的关键工程项目。 2、隧道工程总体施工方案 隧道采用“新奥法”原理组织各工序的施工(见图2-1施工方案框图)。施工遵循“早进晚出”的原则“短进尺、强支护、少扰动、弱爆破、勤观测、早封闭”的施工原则,紧凑施工工序。

图2-1隧道施工方案框图 施工进洞前先作好洞顶截水沟等排水设施,防止地表水渗入开挖面影响明洞边坡和成洞面的稳定,按照设计要求做好仰坡的开挖,仰坡加固及防护。隧道洞口段土质或易坍塌的软弱围岩地段,采用辅助施工方进行超前支护,尽可能较少对岩体的扰动。 洞口明洞段采用明挖法施工,洞口段Ⅴ、Ⅳ级围采用台阶分部法开挖施工,洞身段Ⅴ级围岩采用超短台阶法开挖、Ⅳ级围岩采用短台阶法开挖,Ⅲ级围岩根据地质及地段情况采用台阶法或全断面开挖,先行洞开挖面距后行洞开挖面不小于40m,采用自制凿岩台架配合气腿凿岩机打眼,拱部采用光面爆破边墙采用预裂爆破技术,以最大限度保护围岩稳定性,减少超挖量,提高初期支护的承载力。初期支护:Ⅴ级围岩段采用工字钢拱架挂钢筋网喷锚联合支护,Ⅳ级围采用格栅钢拱架挂钢筋网喷锚联合支护,Ⅲ级围岩采用喷锚支护。喷混凝土采用湿喷工艺,风钻打眼,人工安装锚杆,小导管注浆加固围岩。 施工中由测量组负责按照图纸及规范要求做好洞口浅埋段地表下沉观测、洞内监控量测工作。隧道防排水采用防、排、堵、截相结合的综合治理措施。下坡施工,洞内50m或100m设置集水井,抽水机抽水。 采用无轨运输,正洞、行车横洞使用侧翻装机及挖掘机装渣,人行横道用小型装载机装渣,全部采用自卸汽车运渣。 软弱围岩地段二次衬砌紧跟开挖,一般地段按监测信息尽早衬砌,按仰拱、铺底先行,拱墙紧跟的顺序施工。

市政道路临时便道施工方案

中国建筑第五工程局有限公司 临时便道施 工方案 项目名称:武金堤路(三环线?江国路)工程 编制单位: 编制人员: 编制日期: 、编制依据及规范标准

(一)编制依据 1、武金堤路设计图纸及设计技术文件; 2、施工组织设计; 3、施工调查资料; 4、现行施工设计标准; 5、现行施工安全技术标准。 (二)规范标准 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 二、工程概况本工程位于武汉市洪山区原武金堤路旁,南起三环线南辅道以南(对应 桩号 KO+380),北至江国路,与江国路车行道边线顺接(对应桩号4+232),设计中线全长4240米,实施全长3852米,红线宽40?50米,主干道标准,60km/h车速。为满足本工程施工要求,需修临时便道约4千米。采用挖除表层松土,回填建渣,压路机压实的施工方法进行修筑。 三、施工原则 (一)尽量少征用土地、坚持少破坏植被和不破坏植被的原则,保护好生态环境。 (二)施工前把各方面手续落实到位,避免和当地百姓发生冲突; (三)尽量做到挖填平衡; (四)施工便道坚持“安全适用、经济合理、便于维护”的原则。 四、施工方案我们根据设计图纸并结合现场实际与现场具体情况,为确保安全和工 期、质 量控制,注重环保工作等有效开展,制定以下施工方案。 (一)平面布置 1、本工程根据施工需要及现场地形地貌可修筑便道的情况,拟紧邻规划范围内侧布设施工临时便道,各施工段便道出入口与原武金堤各匝道口相接,便道修筑宽度为5m 并根据需要设置错车平台。具体详附图。 2、施工道路与工业厂房及住宅楼主要出入口处设置便民道路,其中福汉木业公司片区、武汉市玻璃钢厂片区、启德幼儿园必须设置便民道路经现有武金堤

便道专项安全施工方案

便道专项安全施工方案 一、工程概况:洛阳至栾川高速公路是河南省高速公路网规划中的重要干线,二期嵩县至栾川段全长 66、538公里,起点位于嵩县纸房乡高村,终点位于栾川。我集团公司承建的嵩县至栾川段土建No、1标起讫桩号为K61+800~K71+950,全长 10、15公里,位于嵩县纸房乡和何村乡境内。全线地处山岭区,主要工程量有挖方152万方、填方100万方;特大桥1座,大桥13座,天桥4座,涵洞8道,通道6道。桥涵结构物具体为K68+826栗子坪伊河特大桥(上部结构形式95+170+95连续刚构),K62+751纸房大桥(825m预应力箱梁)、K64+017吕沟口大桥(640m预应力T梁)、K64+290下窑大桥(425m预应力箱梁)、K65+393牌家岭Ⅰ号大桥(840m预应力T梁)、K66+003牌家岭Ⅱ号大桥(650m预应力T梁)、K66+623三道沟大桥(540m预应力T梁)、K67+238岭后大桥(640m预应力T梁)、K68+334五道沟门大桥(1050m预应力T梁)、K69+617古岭大桥(950m预应力T 梁)、K70+163古山岭大桥(750m预应力T梁)、K70+503前瓜岭大桥(625m预应力箱梁)、K70+895八里滩大桥(540m预应力T梁)、K71+552俩沟大桥(1440m 预应力T梁),天桥分别为K67+800王家岭天桥、K69+295胡岭天桥、K69+928古山沟天桥、K70+699前瓜岭天桥。涵洞通道桩号分别为:K62+0 44、K62+405、K62+9 87、K63+1 10、K63+2 58、K63+401、K63+6 26、K64+5 14、K64+7 17、K64+9 87、K65+6 55、K66+3 40、K69+0 67、K69+225。施工地形处于山岭地区线路较长、施工点多,为了满足施工要求,确保工程顺利进行,特制定此方案。

成渝高速项目临时便道施工规划方案.docx

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 成渝高速入城段(三环路- 绕城高速)改造工程 临时便道施工方案 编制单位: 编制人: 日期:

1编制说明 编制范围 本专项方案编制范围为成渝高速入城段( 三环线- 绕城高速) 改造工程项目成渝高速:设计起点 CYK0-060,设计终点:CYK4+180;左辅道:设计起点:ZGJK0+000,设计终点: ZGJK3+;右辅道:设计起点: YDMK0+000,设计终点: YDMK3+;快速公交:左 幅设计起点: BRTZK0+,右幅设计起点: BRTYK0+,设计终点: BRTK2+,三环路:设 计起点: SHK0+000;设计终点: SHK1+;东洪路:设计起点: DHK0+060,设计终点:DHK0+;洪河大道:设计起点:HHK0+000,设计终点:HHK1+;玉石一路:设计起点:YSK0+000,设计终点: YSK0+640范围内的施工便道。 编制依据 (1)成渝高速入城段 ( 三环线 - 绕城高速 ) 改造工程项目施工设计图。 (2)进场后现场考察和勘察所取得的资料 (3)施工现场的地形、地貌及周边环境情况 (4)总体施工组织设计。 编制原则 结合初步施工设计图纸,以及划定的红、绿线范围,依据标准化施工指南, 本着方便、高效、经济、合理的原则,采取合理的施工方案,确保施工车辆的正 常运行,并保证机械车辆在雨季时能够正常施工,对施工影响降到最低度。 2工程概况 拟建场地位于成都市成华区成渝立交、洪河大道北段沿成渝高速至收费站,地 理环境十分优越,交通便利。场地地形有所起伏,成渝立交桥梁勘探点地面标高为~,相对高差。洪河大道立交桥梁勘探点地面标高为~,相对高差。东洪路下穿 隧道勘探点地面标高为~,相对高差;玉石一路下穿隧道勘探点地面标高为~,相 对高差;快速公交车道下穿位于市政道路上,地面高差小于,场地紧靠 成渝高速两侧,西侧为现有三环路成渝立交,东侧为成渝高速绕城收费站。交通 发达,区域优势明显。 3气候条件 成都市属亚热带湿润气候区,四季分明,总的气候特点是春早、夏热、秋雨、 冬暖。日照少,无霜期长,降水丰沛而集中。 主要气象要素:多年平均气温15~17℃,极端最高气温℃,极端最低气温 -5 ℃。多年平均降水量947mm,历年最大年降水量为 1200~,其中尤为 6~9 月 份最集中,冬春季节12~3 月降水量最少。各月平均相对湿度在70~ 84%之间, 多年平均相对湿度为82%,相对湿度最小在冬季。多年平均蒸发量为800~,以7~8 月最大。雾天一般出现在冬~春季,秋季偶有出现,雾多发于凌晨,中午 后消散, 5~ 10 月一般无雾。最大风速s( NE向),极大风速 s。 平原区内地表有两大水系:东北面的沱江水系、东南面的岷江水系。拟改建

穿越高速公路顶管专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工作内容及范围 (1) 四、主要施工准备 (1) 五、施工步骤方法 (4) 六、技术措施 (8) 七、施工质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护措施及文明施工 (11) 十、应急方案 (12) 十一、安全评估分析 (14) 附:顶管平面图及剖面图

一、编制依据 1.XX(电缆电气)设计图纸; 2.XX(电缆土建)设计图纸; 3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》; 5. 顶管施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法; 6.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 7.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 8.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 9.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98。 二、工程概况 本工程为XX线路工程,建设单位是XX,设计单位是XX,监理单位是XX,施工单位是XX。其施工路径由XX至XX,线路路径总长度XX米,路径坐标点XX 路段需穿过XX高速公路XX处。根据设计要求,线路通过XX高速,考虑安全因素,决定采用顶管穿越高速公路的方法敷设电缆,顶管采用4*MPP-D200*15管、1*MPP-D110*11管,穿越跨度约为140米,深度为12米。 三、工作内容及范围 工作地段为XX高速公路XX两侧30米以外建立工作井,并进行顶管施工。顶管为电力电缆线路保护管,在穿越路段管上距公路砼基12米,管材选用MPP 管,管径MPP-D200、MPP-D110,顶管长度约为140m。 主要工作量: MPP-D200×4+ MPP-D110×1孔每孔长约140m 工作井:5.66m×1.25m×1.60m 一座 接收井:4.617m×1.25m×1.60m 一座 计划工期,从进场日期起30个工日。 四、主要施工准备 1、施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我公司成立定向钻穿越施工项目部,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图

市政道路专项施工方案

市政道路专项施工方案 ●市政路基土石方施工专项方案 1、适用范围 适用于本公司承建的市政工程土石方路基施工。 2、参照文件 《市政工程施工技术规程汇编》 3、施工前的准备 土石方工程开工前,应根据市规划部门批准的用地图,实测收购边线桩、核实图内房屋、各种供电和通讯线路、地下管线、坟墓、树木、农田等。 开工前必须作好以下各项拆迁准备工作: 一、对于各种地上、地下障碍物的拆迁,应在施工前与有关部门协商,并签订 协议书; 二、对有碍施工的房屋,均应在开工前拆迁完毕;对沿线未拆迁的房屋,应考 虑不因施工而影 响其稳固,必要时适当加固处理; 三、用地范围内树木、坟墓等,施工前会同有关单位清点数目,造册存查,并 协商砍伐或迁移 办法; 四、路基填土高度小于1.5m时,应挖除树根,并认真将树坑夯实填平。一般 采用机械施工的 路堑及取土坑,应将所有树根予以挖除。填土高度大于1.5m时,树根可酌情处理。 4、实施步骤 4.1测量工作 路基工程开工前应进行下列测量工作: 4.1.1恢复定线测量 在地面上进行中线测量前,应由设计、勘测部门向施工单位交桩,并办理交接桩手续,

如原测 桩有遗失或倾斜时,应补钉校正;转角点桩及方向桩应在线外设栓点并作好标志。直线部分每隔500~1000m应加设方向桩。 沿中线作水平测量以复核地面标高及原有水准基点标高时,应先认真复核水准基点,如发现水准基点高程有疑问时,除及时向设计单位查询外,为使施工不受影响,可采用每两个水准点为一环进行闭合测量,先确定两点的高程差。此两水准点的允许闭合差应在±12√L(㎜)以内(L 为两点间水平距离,以公里计)。 注: 1.设栓点时应选择不妨碍施工及拆迁的地点;并应根据地形情况,土方填挖大小,分别应用顺切线延长量距法或十字线交点法进行栓点,量距时应使用钢尺。 2.根据施工要求,城区道路每隔200~300m;山区公路每隔500m设一临时水准点。在桥位附近及填土高度超过5m处,均应加设临时水准点。 4.1.2填挖方施工测量:每一地段开工前应根据设计图纸放线,测设线路中心线桩、两侧边 线桩、各主要工程建筑物的位置桩。施工中应经常检查,对遗失或位置移动者随时补钉校正。 注: 1.应按设计横断面计算填土坡脚位置或挖方坡顶位置,测设坡脚或坡顶桩。 2.每隔25m或50m以及地形变化较大处,均应测设中线、边线桩,并设置填挖高程标 志,小量 填挖地段在木桩上标明填挖高度。 3.用机械挖土时,在机械行进的前方应设立明显的标杆;路基边线桩也不得短于50㎝。 4.测定取土坑时,应在内外坑边钉桩,桩上标明挖土深度,待挖至坑底20~30㎝时,用水平测量定出设计纵坡后,再继续挖掘。 4.2排水 4.2.1基坑(槽)低于地下水位时,应编制排水方案。在方案中应明确指出采用各种不同排 水方法的具体桩号及水的出路等。并应与当地有关部门取得联系。 4.2.2排水方案应保证附近建筑物的安全和基底土壤天然结构不受扰动。 4.2.3明沟排水的断面及纵坡应根据地形、地质及有关资料决定,以保证排水通畅。

施工便道专项施工方案

施工便道专项施工方案 工程名称:东莞市滨海湾新区兴海路(原中南路)市 政工程总承包项目 技术负责人:董荔苇 编制人:颜展翔 编制日期: 2019年7月1日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工艺及施工方法 (3) 3.1、便道平面位置 (3) 3.2、便道填筑方式...........................................................................错误!未定义书签。 四、质量保证体系及保证措施 (4) 4.1、质量保证体系 (4) 4.2、组织上的保证措施 (6) 4.3、制度保证措施 (6) 五、安全保证体系及保证措施 (7) 5.1安全管理机构 (7) 5.2安全管理方针目标 (7) 5.3安全管理制度 (7) 5.4安全保证措施 (10) 六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (11) 6.1 环境保护、水土保持保证体系 (11) 6.2 环境保护保证措施 (12) 6.3 水土保持保证措施 (13) 七、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 (16) 7.1文明施工保证体系及措施 (16) 八、事故应急预案 (18) 8.1 人员溺水事故应急预案 (18) 8.2 吊车倾覆事故应急预案 (19) 8.3、工期控制 (20) 附件:兴海路施工便道示意图

一、编制依据 (1)城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016年版); (1)《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012); (2)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010); (3)《城市道路基设计设计规程》(CJJ194-2013); (4)《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); (5)《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009); (6)《无障碍设计规范》(GB 50763-2012); (7)《城市桥梁设计规范》(CJJ11—2011); (8)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); (9)《公路路线设计规范》(JTG D20-2017); (10)《公路路基设计规范》(JTG D30-2015); (11)《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017); (12)《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017); (13)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版); (14)国家现行的市政工程设计有关的规范、技术标准及规定。 二、工程概况 1、项目研究区域为滨海湾新区交椅湾板块,项目工程对象为东莞市滨海湾新区兴海路(原中南路)。 东莞市滨海湾新区兴海路(原中南路)市政工程:项目呈南北走向,起点接滨海湾大道,沿线先与东湾大道交叉,下穿现状广深沿江高速后,跨越规划长安新河,终点至规划海堤路(沿海公路),道路定线长约1.577公里,规划红线宽度为50米,设计车速60km/h,道路等级均为城市主干道,双向六车道。 主要涉及专业内容包括道路工程(含软基处理)、交通工程、桥梁工程、给排水工程(雨水、污水、消防给水工程)、电力工程(电力、电信),不含照明及绿化工程,其中兴海路与规划长安新河处新建景观跨河桥一座,桥跨布置为1×90=90米(兴海路跨河桥前期方案由广东省交通规划院编制,我院进行下阶段初步设计、施工图设计,桥跨布置暂参考工可成果)。 2、总体思路 (1)根据城市总体规划和路网规划,充分理解本项目在整个交通路网中的地位、作用及项目自身的特点,树立超前的规划设计理念。 (2)本项目设计体现“以人为本、安全第一”和“可持续发展”的设计理念,使设计具有前瞻性、系统性、先进性、安全性和经济性。设计中积极采用现代交通设计理念和新技术、新材料、新工艺,提高项目的科技含量,降低工程造价,减少综合运营成本,使项目的经济效益最大化。 (3)根据项目所在区域软土深厚的特点,结合我院类似的软基处理经验,对软基处理进行施工条件、实施难度、工程造价、工后沉降要求、施工工期等多方面综合比较,选择最佳方案。 (4)妥善处理工程建设中的近、远期关系,做到近期满足使用功能要求,远期保留实施条件,处理好近远期的方案衔接关系,尽量避免废弃工程,避免重复投资。 (5)本项目主要为道路沿线新型工业业用地服务,道路设计应与片区内的道路有良好的衔接,使道路和地下管线协调、配套和完整。充分考虑各种管线的设计,认真研究和分析道路沿线给、雨、污水系统及电力、电信规划,设

相关文档
相关文档 最新文档