电工技术比武试题

班组:姓名:分数:

一、填空题(每题2分,共30分)

1、在自动控制系统的调速范围和静差率一定的情况下,开环系统若满足不了其要求,则必须采用(闭环)控制系统,因为闭环系统可以减少(转速降)。

2、在有环流可逆系统中,若一组晶闸管整流电路处于(整流)状态,则另一组晶闸管整流电路必然处于(逆变)状态。

3、防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷电一般采用(避雷器)和(放电间隙)。

4、接地电阻包括(接地导线的电阻)、(接地体本身电阻)、(接地体与大地间的接触电阻)和(大地电阻)四部分。

5、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。

6、导线和电缆截面的选择应满足允许温升、(电压损失)、(机械强度)和(热稳定性)等要求。

7、为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关与断路器之间加装(联锁装置),这种装置由(电器联锁)和(机械联锁)两种。

8、电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止一次绝缘(击穿),二次串入(高压)威胁(人身)安全,(损坏)设备。

9、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会(产生出气体)这一特点设置的,轻瓦斯保护应动作于(信号),重瓦斯保护应动作于(跳闸)。

10、一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y0联接,其中Y表示(高压)绕组作Y联接,但无(中线),Y0表示(低压)绕组作Y0联接,并有(中线)。

11、判断母线发热的方法有(变色漆)(试温蜡片)、(半导体)测温计、(红外线)测温仪四种。

12、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压(升高)。

13、热继电器是电动机的保护元件主要作用(过载)保护。

14、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位(超前于)电流90度。

15、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和(工作许可人)三者不得互相兼任。

二、选择题(每题1分,共20分)

1、变压器二次电流增加时, 一次侧电流(C )。

A.减少

B.不变

C.随之增加

2、变压器绕组和铁芯在运行中会发热, 其发热的主要原因是( C )。

A.电流

B.电压

C.铁损和铜损

3、金属导体的电阻,随着温度的升高而(B )。

A.稳定不变B.增大C.减少

4、要将电流表扩大量程应该( B )。

A.串联电阻B.并联电阻

5、HL-25串芯型电流互感器,当被测导线在电流互感器的孔中直接穿过时,其变比为600/5A,若被测导线在孔中绕了三次,则此时的变比应为(C )。

A.600/5A

B.300/5A

C.200/5A

6、下述变压器保护装置中,当变压器外部发生短路时,首先动作的是(A ),不应动作的是(D)。

A.过流保护

B.过负荷保护

C.瓦斯保护

D.差动保护

7、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(C )。

A.限制通过跳闸线圈的电流

B.补偿灯泡的额定电压

C.防止因灯座短路造成断路器误跳闸

8、线路或设备停电检修时,临时接地应使用(A )。

A.截面不小于25平方毫米的多股软铜线

B.截面不小于1.5平方毫米的铜芯绝缘导线

C.截面不小于6平方毫米的铜芯线

9、两个电容量均为10Uf的电容器,并联在电压为10伏的电路中,现将电路的电压升高到20伏,则此电容器的电容量将(C )。

A.增大一倍

B.减少一倍

C.不变

10、三相电动机,正反向起动与停止控制电路中,当一个接触器的触头熔焊与另一个接触器吸合时,将发生短路,能够防止这种短路的保护环节是(A)。

A.接触器联锁

B.复合按钮联锁

C.行程开关联锁

14、零序电流只有在系统(B )才会出现。

A.相间故障时

B.接地故障或非全相运行时

C.振荡时

15、在运行的配电盘上检验仪表,当断开电压回路时,必须(B )以防止电压不致被电压互感器变换到其高压侧。

A.断开二次回路

B.取下二次回路的保护器

C.断开互感器两侧保险

16、小容量调速系统为稳定输出,转速应采用(A )。

A.转速负反馈

B.电流截止负反馈

C.转速正反馈

17、同步电动机磁极表面(转子磁极表面)的笼型绕组是为了(C )设置的。

A.改善功率因数

B.增加电磁转矩

C.启动

18、若发现变压器的油温较平时相同负荷和相同冷却条件下高出(B )时,应考虑变压器内部易发生故障。

A.5℃

B.15℃

C.10℃

D.20℃

19、电力系统发生短路会引起(B )。

A.电流增大,电压不变

B.电流增加,电压降低

C.电压升高,电流增大

D.电压升高,电流减少

20、决定三相异步电动机转速的因素是(B )。

A.电压、电流、磁通

B.绕组磁极对数和电流频率以及转差率大小

C.电动机负荷

三、判断题(每题1分,共10分)

1、涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用涂有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。(√)

2、一般在小接地电流系统发生单项接地故障时,保护装置动作,断路器

跳闸。(×)

3、中性点不接地系统的配电变压器保护电流一般采用三相完全星星接线,以提高灵敏度。(√)

4、电抗器三相垂直排列安装时,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反。(√)

5、起重机械(如桥式吊车)用的异步电动机大多采用绕线型异步电动机,主要是因为绕线型异步电动机的转矩较大。(×)

6、变压器的额定功率,是指当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(×)

7、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出10℃时,应考虑变压器内发生了故障。(√)

8、交流电气设备铭牌所标的电压和电流值,都是最大值。(×)

9、对于直流电路,电容元件相当于短路。( × )

10、几个阻值不同的串联电阻,通过电流相同,且承受同一个电压。(×)

三、简答题(每题10分,共30分)

1、何谓工作接地与保护接地?

为了使电力系统以及电气设备安全可靠的运行,将系统中的某一点或经某一些设备直接或间接接地,称为工作接地。为了保证人身安全,把正常情况下不带电的金属外壳和电气故障情况下可能出现危险的对地电压的金属部分与接地装置可靠的连接,这种接地称为保护接地

2、三相异步电动机常见的电气故障和机械故障有哪些?

电气故障有:(1)缺相运行;(2)接线错误;(3)绕线短路;(4)绕组开路;(5)绕组接地。

机械故障有:(1)定子和转子相擦;(2)转动部分不灵或被异物卡住;(3)润滑不良或轴承损坏。

3.在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

(1)防止电压互严格感器二次侧短路和接地,应使用绝缘工具,戴手套。(2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。

(3)按临时负荷应装设专用刀闸和熔断器。

四.设计题(10分)

利用延时断开继电器、开关、灯泡及电铃各一个设计一个电路图,要求按开关闭合时灯常亮、电铃持续响铃1分钟即关闭。(10分)

五、补充题(15分)

利用PLC控制一台异步电动机的正反转。

要求:黄按钮按下:电机正转。

①若在此之前电机没有工作,则电机正转启动,并保持电机正转;

②若在此之前电机反转,则将电机切换到正转状态,并保持电机正转;

③若在此之前电机的已经是正转,则电机的转动状态不变。

电机正转状态一直保持到有篮按钮或红按钮按下为止。

蓝按钮按下:电机反转。

①若在此之前电机没有工作,则电机反转启动,并保持电机反转;

②若在此之前电机正转,则将电机切换到反转状态,并保持电机反转;

③若在此之前电机的已经是反转,则电机的转动状态不变。

电机反转状态一直保持到有黄按钮或红按钮按下为止。

红按钮按下:电机停止。注:电机不可以同时进行正转和反转,否则会损坏系统。

PLC控制电动机正反转外部接线图

(1)写出电机正反转控制PLC的I/O点分配表(5分)

⑵写出电机正反转的控制程序梯形图(10分)

电工技术比武试题和答案

电工技术比武试题 班组:姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共30分) 1、在自动控制系统的调速范围和静差率一定的情况下,开环系统若满足不了其要求,则必须采用(闭环)控制系统,因为闭环系统可以减少(转速降)。 2、在有环流可逆系统中,若一组晶闸管整流电路处于(整流)状态,则另一组晶闸管整流电路必然处于(逆变)状态。 3、防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷电一般采用(避雷器)和(放电间隙)。 4、接地电阻包括(接地导线的电阻)、(接地体本身电阻)、(接地体与大地间的接触电阻)和(大地电阻)四部分。 5、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。 6、导线和电缆截面的选择应满足允许温升、(电压损失)、(机械强度)和(热稳定性)等要求。 7、为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关与断路器之间加装(联锁装置),这种装置由(电器联锁)和(机械联锁)两种。 8、电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止一次绝缘(击穿),二次串入(高

压)威胁(人身)安全,(损坏)设备。 9、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会(产生出气体)这一特点设置的,轻瓦斯保护应动作于(信号),重瓦斯保护应动作于(跳闸)。 10、一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y 联接,其中Y表示(高 压)绕组作Y联接,但无(中线),Y 0表示(低压)绕组作Y 联接,并有(中线)。 11、判断母线发热的方法有(变色漆)(试温蜡片)、(半导体)测温计、(红外线)测温仪四种。 12、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压(升高)。 13、热继电器是电动机的保护元件主要作用(过载)保护。 14、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位(超前于)电流90度。 15、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和(工作许可人)三者不得互相兼任。 二、选择题(每题1分,共20分) 1、变压器二次电流增加时, 一次侧电流(C )。 A.减少 B.不变 C.随之增加 2、变压器绕组和铁芯在运行中会发热, 其发热的主要原因是( C )。 A.电流 B.电压 C.铁损和铜损

电工实际操作比武试题

电工技术比赛评分规则及实操要求 实际操作比赛项目 1、电缆、导线的识别及导线的连接:对给定电缆、导线进行材料、型号、截面积等项目的识别;对导线安全载流量口试;按要求作单股铜线或多股铜线的连接。时间为20 分钟。 2、按给定电路进行硬线配盘:按给定电路、给定量的硬导线,布置电器元件,进行规范化配盘,通电后能完成对电动机的控制(电动机的单向、双向运行控制线路、时间控制线路、顺序控制线路等)。时间为180 分钟。 一、比赛项目分值及时间要求以基本理论知识和实际操作技能合计作为总成绩,满分为100 分。其中: 1、基本理论知识成绩占30%,满分为100分,比赛时间为90分钟。 2、电缆、导线的识别及导线的连接成绩占10%,满分为100分,比赛时间为20 分钟。 3、按给定电路进行硬线配盘成绩占60%,满分为100分,比赛时间为180 分钟。 二、比赛技术要求 (一)导线连接 用独股导线作直线型(一字型)、T型连接、多股铜芯导线的直线连接,双股线的对接 导线的绝缘恢复(二层)。 (二)导线和电缆的识别 正确判断截面积为0.75?4mm勺常用导线的型号、截面积以及允许通过的额定电流值。 正确判断截面积为50m&以下的常用电力电缆的型号和电缆的基本结构。

注:附标准见后 三、按给定电路进行硬线配盘 图一控制线路功能: 1、SB2控制电动机M1正转起动后,SB3才能控制电动机M2起动。 2、电动机M2起动10秒后,电动机M1自行转为反转运行。 3、SB1控制电动机M1和电动机M2同时停止。 图二控制线路功能: 1、SB1控制电动机M1工作起动后,SB2才能控制电动机M2起动。 2、SB3控制M2停止 3、SB4控制电动机M1和电动机M2同时停止 注:附评分标准见后 四、工具: 参赛选手自备平头螺丝刀(100mm 75mn各一把)、十字螺丝刀(100mm 75mm各一把)、老虎钳、尖嘴钳、斜嘴钳、活动板手、剥线钳、电笔、电工刀、万用表及绝缘鞋、工作服等劳动防护用品。 五、评分标准 导线判断与连接评分标准

电工技能大赛试题及答案

井下电工竞赛试题(共100分) 姓名得分 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量、、以及和 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___ _连接和______连接。 3、井下电气三大保护是指保护,保护,保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 M Ω;660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得,二次侧接线不准。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。 8、电缆常见的故障有:、及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为级,对属于级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的。 11、矿用电缆主要有、、三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有____________、____________、__________和____________。 14、电压保护包括_____________和________________。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有、和三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过,在立井井筒内不得超过。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是( )。 A、0.1s B、0.2s C、0.3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接地。 A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击 5、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( ). A,发热量较大 B,发热量较小 C,没有明显差别

维修电工技术比武理论试题 A卷 答案

维修电工技术比武理论试题(A卷答案) 一、判断题(每题1分,共20分) 1、变压器短路试验的目的是为了测定其短路损耗、短路阻抗和阻抗电压。(√) 2、电动势是用来衡量电源量值大小的物理量。(×) 3、多人操作设备吊装时,为了确保安全,应有两人指挥。 ( × ) 4、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻前,必须先切断电源,再将被测设备进行充分的放电处理(√) 5、纯电感在直流电路中相当于短路。 ( √ ) 6 、习惯上规定电流的方向就是电子移动的方向。(×) 7 、电容器是一个储能元件,电感器也是一个储能元件。 ( √ ) 8 、电路中的电压是一个绝对值,它不随参考点的改变而改变。 (√ ) 9 、三极管放大的实质是将低电压放大成高电压。 (× ) 10 、线圈通过的电流越大,所产生的磁场就越强。(√) 11 、晶体管的门极(控制极)仅在触发晶闸管导通时起作用。 (√ ) 12 、晶体三极管的发射结处于正向偏置时,三极管就导通。 ( × ) 13 、当变压器二次电流增大时,一次电流也会相应增大。 (√ ) 14 、正弦交流电的三要素是:最大值、频率和周期。 ( × ) 15、当电源电压下降时,同步电动机的转速会降低。 (× ) 16 、线圈中的磁通量越大,产生的感应电动势也越大。 (× ) 17 、由于反接制动消耗能量大,不经济,所以适用于不经常启动和制动的场合。(√) 18 、欠电压继电器和零压继电器的动作电压是相同的。 (× ) 19 、“与”门的逻辑功能可记为:输入全l出1,输入全0出0。(×) 20 、白炽灯有较多的能量损耗,其发光效率较低。 ( √ ) 二、选择题(每题1分,共20分) 1、用戴维南定理分析电路“入端电阻”时,应将内部的电动势( B )处理。 A.作开路 B.作短路 C.不进行 D.可作任意 2 、与参考点有关的物理量是( C )。 A.电流 B.电压 C.电位 D.电动势 3、在纯电阻电路中,下列各式中正确的是( C )。 =U/R B.Im=Um/R C.I=U/R D.I=Um/R 4 、将一段均匀的阻值为R的导线均匀拉长到原来的两倍,其阻值为(D )。 A. 1/4R B. 1/2 R C.2 R D.4R 5 、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则该元件是( C )。 A.电阻 B.电感 C.电容 D.电动势 6 、当通电导体与磁力线之间的夹角为( D )时.导体受到的电磁力最大, A. 0° B.45° C .60° D.90° 7 、在正弦交流电路中,流过纯电容的电流与它两端电压在相位上是( B )。 A.同相 B超前90° C.滞后90° D.反相 8 、感应磁通的方向总是与原磁通( C )。 A.方向相同 B.方向相反 C.变化的方向相反 D.方向无关 9 、测量1Ω以下的电阻,如果要求精度高,应选用( D )。 A.万用表R×1 Ω挡 B.毫伏表及电流表 C.单臂电桥 D.双臂电桥 10 、我国使用的工频交流电频率为( B )。 11 、电路能形成自激振荡的主要原因是在电路中( B )。 A.引入了负反馈 B.引入了正反馈 C.电感线圈起作用 D.供电电压正常 12 、应该用钢丝钳的( D )来切断较硬的金属线材。 A.钳口 B.齿口 C.刀口 D.铡口 13 、晶体三极管作开关使用时,通常都是采用( A )接法。 A.共发射极 B.共基极 C.共集电极 14 、用万用表欧姆挡测量晶体二极管极性和好坏时,应把欧姆挡拨在( A )处。 A. R×100Ω或R×10 Ω B.R×1 Ω C.R×1K Ω D.R×10KΩ 15 、三相异步电动机回馈制动时,其转差率为( A )。 A.s<0 B. s=0 C. s=1 D. s>1 16 、理想双绕组变压器的变压比等于一、二次侧的( D )。 A.电压之比 B.电动势之比 C.匝数之比 D.三种都对 17、三相异步电动机增大转子电阻,则其最大转矩( C )。 A.增大 B.城小 C.不变 D.不一定 18、异步电动机的绕组节距采用最多的是(C )。 A.长节距 B.整节距 C.短节距 D.变节距 19 、对交流电器而言,若操作频率过高会导致( B )。 A.铁心过热 B.线圈过热 C.触头过热 D.触头烧毛 20 、发生电火警在未确认切断电源时,灭火严禁使用( C )。 A.四氯化碳灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.酸碱泡沫灭火器 D干粉灭火器 三、简答题(每题5分,共30分) 1、供电系统的三相四线制中,只要有了中性线就能保证各负载相电压对称吗?为什么?答:在三相四线制不对称星形负载中,有了中性线也不能确保中性点不位移,

电工技术比武试题 答案改

电工技术比武试题 姓名:部门:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分 监考人:评卷人:总得分: 一、填空题(每题1分,20分): 1、电工学中规定__正_电荷运动的方向为电流的方向, 这个方向与自由电子的实际运动方向相反。 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括停电 验电放电装设接地线装设遮拦悬挂警告牌、、、和 3、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于 0.5 MΩ, Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于 2 MΩ。 4、电流对人体伤害的类型分为点击和 电伤。按通过人体工频交流电的大小划分,触电电 流可分为感知电流、摆脱电流(危险电流)、 和致命电流三级。 5、三相电动机接线分△和 y 两种接 法。三相交流负载△接法中,线电压= 相电压,线电流 = √3 相电流。y接法中。线电压= √3 相电压,线电 流= 相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压=380 V,相电压= 220 V,都是指有效值值。 6、钳形电流表的主要优点是不切断电路测量电 流,兆欧表的作用是测量左 绝缘电阻。万用表电阻档应从右向读 数,如表针指在刻度18.5位置,用1 kΩ档时,被测电阻值 为 18.5 kΩ。 7、短路保护用的熔断器的图形符号是, 文字符号是 FU 。 8、交流电三要素是最大值角频率、初相 角、。交流电的有效值等于最大值的 ___2/2___倍; 9、我国规定的安全色为____、__ _、_ __和__ _四种。 对比色为__ __和_ __两种。红蓝黄绿黑 白 10、人体触电的形式一般有单相触电 触电和两相(跨步电压)电压触

电等几种。 11、笼式异步电动机由定子和转子 两部分组成。三相异步电动机直接起动时电流是运行电流的5~7倍,是使电网电压瞬间下降的主要原因之一。 12、低压电气设备保护接地电阻允许值一般情况下的为_10____欧姆。 13、基本电气安全用具主要有和,工作人员使用基本安全用具时还要穿戴必要的辅助安全用具,如、等。绝缘棒绝缘夹钳绝缘手套和绝缘靴绝缘垫(绝缘台) 14、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 15自动空气开关集______和______于一身,除能完成______和______电路外,尚能对电路或电器设备发生的______、 ______及_____等进行保护。控制多种保护接通断开短路过载欠压 , 16、三相五线制在用绝缘导线布线时,保护专用线应用 色线。三相四线制系统中,中性线的作用是使Y连接的不对称负载上的电压保持。黄/绿双相对称(平衡) 17、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压___。(升高) 18、电气火灾与爆炸的直接原因是__ ______、__ ______两类电气线路和设备过热电火花、电弧和静电放电。 19、万用表测量在路电阻时不能测试,而测量电流、电压时应测试。电压表使用时要与被测电路。电压、电流表标尺端标“DC”为测电压和电流时用,标“AC”标记是测电压和电流时用。带电带电并联直流交流 20、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位电流90度。(超前) 二、选择题(每题1分,计20分) 1、1、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为( d )。 A、12V以下 B、24V以下 C、36V以下 D、48V以下 2、电流互感器运行时,(d )。 A、接近空载状态,二次侧不准开路 B、接近空载状态,二次侧不准短路 C、接近短路状态,二次侧不准短路 D、接近短路状态,二次侧不准开路 3、标有"220V 40W"的灯泡,其中220V是指交流电压的

电工技能竞赛考试试题(含答案)

电工技能竞赛试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(每空2分,共30分) 1. 电流产生磁场,其方向用(右手螺旋定则)来确定,其强弱决定于通过导体电流和周围介质的状况。 2.可控硅原件一般采用哪两种保护措施(过流保护)和(过电压保护)。 3.三相交流电与三相负载按一定的接线方式连接,所组成的电路称为(三相交流电路)。 4. 变压器调压方式有(无激磁调压)和(有载调压)两种。 5. 异步电动机在空载时的功率因数通常小于(0.2)。 6. 短路是指供电线路中不同相的导体不经过负载而直接发生(金属性端接)或者(一相导体对地短接)。 7. 变压器并列运行的条件(变压器的接线组别相同)、(变压器的变比相同)和变压器的短路电压相等。 8.设备事故按停机时间长短、影响产量的多少或损失大小、性质严重程度,分为(一般设备事故)、(重大设备事故)和(特大设备事故)三类。 9. 设备事故造成经济损失在20万元级以上的是(特大设备事故)事故。 二、选择题(每题2分,共24分) 1. 市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是( D )的观念。 A、树立职业理想 B、强化职业责任 C、干一行爱一行 D、多转行多受锻炼 2. 职业道德通过( A ),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 3.变频器与电动机之间一般(B)接入接触器。 (A)允许(B)不允许(C)需要(D)不需要 4. 人体( B )是最危险的触电形式。A、单相触电 B、两相触电 C、接触电压触电 D、跨步电压触电 5. 一般规定正电荷移动的方向为( B )的方向。 A、电动势 B、电流 C、电压 D、电位 6.串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 7. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。 A. 75 B. 85 C. 95 D. 105 8.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 9. 维修电工以( A ),安装接线图和平面布置最为重要. A、电气原理图 B、电气设备图 C、电气安装图 D、电气组装图 10. 线路的设备停电检修时,临时性接地线应使用( B )。 A.截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线 B.截面不小于25平方毫米多股裸软铜线 C.截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线 D.截面不小于25平方毫米的铝芯导线 11. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用来( D )定子绕组上的启动电压。 A、提高 B、减少 C、加强 D、降低 12. 钻夹头的松紧必须用专用( D ),不准用锤子或其它物品敲打。 A、工具 B、扳子 C、钳子 D、钥匙 三、判断题(每题2分,共12分) 1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬时值遵循欧姆定律。(√)2.触电者没有其他致命外伤,呼吸停止,心脏停止跳动,则认为触电者已经死亡,可停止施救。(×) 3.在厂房内敷设电缆时,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。电缆线路如

2008电工技术比武试题答案

焊装车间第四届技术比武(电工)考试题 一、填空题:(每空1分计35分) 变频器的公用是将频率固定的(交流电)变换成频率连续可调的(三相交流电源)。 1、电机制动分为(机械制动)、(电气制动)两种。 3、晶闸管的三个电极分别是(门极)(阳极)(阴极)。 4、电阻焊焊接的工艺过程分(加压)、(焊接)、(保持)、(休止)。 5、三相异步电动机直接启动电流是电动机额定电流的(4-7)倍。 6、IGBT的中文全称是(绝缘栅双极型晶体管)。 7、功率因数是指(有功功率)功率和(视在功率)功率的比值。 8、型号为HL4006D激光焊设备,功率是(4KW),激光腔有(8)个,光路有(6)条。 9、十进制524换算成二进制是(1000001100 ),十六进制是(20C ),BCD码(0101 0010 0100 ) 10、直流电机调速分为(串电阻)、(弱磁)、(调压)。 11、S7功能块中变量分为(输入)、(输出)、(静态)、(临时)。 12、脉宽调制PWM的特点是在改变(输出频率)的同时,也在改变(输出电压)的脉冲占空比。 13、TMP的目标:(零停台)、(零缺陷)、(零事故)。 14、测量中等阻值电阻,最方便的是用(万用表)测量,若需要进行精密测量,则可选用(直流单 臂电桥). 二、判断题:(正确的划V,错误的划X。每空1分计10分) 1、交-交变频是把工频交流电变成直流电,然后在把直流电逆变成所需频率的交流电( X ) 2、在S7顺序块执行过程中,只能按照顺序块编制好的顺序执行。(X) 3、电流互感器在运行中,二次绕组决不能开路,否则会感应出很高的电压,造成人员和设损坏。 ( V ) 4、串励电动机的机械特性是硬特性。( X ) 5、用万用表欧姆档测量电阻时,应选则合适的量程档,应使指针尽量接近高阻值一端,测量结 果比较准确。(X ) 6、三相笼型异步电动机运行时,若电源电压下降,则定子电流减小。( X) 7、在SCA涂胶设备中,APC3000控制胶枪和涂胶泵机打开和关闭。( X ) 8、交流接触器线圈上的电压过低,会造成线圈过热烧毁。( V ) 9、电焊机的工作电压一般在30V左右,因此,焊接线接触人体不会发生危险。(X ) 10、触电急救时,胸部按压速度要均匀,每分钟按压次数为90次( X ) 三、选择题:(每空1分计12分) 1.已知理想变压器的一次绕组匝数为160匝,二次绕组匝数为40匝,则接在二次绕组上的1kΩ电阻等效到一次侧后,其阻值为__B__. A.4kΩ B.16kΩ C.8kΩ D.1kΩ 2. 60W/220V的交流白炽灯串联二极管后,接入220V交流电源,其消耗的电功率为___B___.

物业公司电工安全技能竞赛初赛题

XXX物业公司电工安全技能比赛初赛试卷单位:姓名分数 一、判断题(正确填√,错误填×)20分,每题1分。 1、电气工作人员应熟悉电气安全规程,并经考试合格,取得操作证后,才允许上岗。 ( ) 2、发现电气设备着火,应立即通知110。( ) 3、保护接零必须有避雷装置配合() 4、低压带电作业断开导线时,应先断开零线,后断开相线。() 5、降压启动一般有Y/△降压起动、自耦降压启动和延边三角形降压启动三种 方法。( ) 6、一只1OΩ的电阻和一只5Ω的电阻串联,电流为5A,则串联电路的总电压为75V。( ) 7、户外照明灯具一般不应低于2.5米。( ) 8、雷电时禁止在室外变电所进户线上进行检修作业。( ) 9、移动弧焊机必须在停电后进行。( ) 10、在中性点不接地的供电系统中,I类工具应采取保护接地。() 11、使用电动工具,移动对应手握工具的机体,严禁拉着电缆搬动工具。( ) 12、合上开关电动机不启动,应先检查线路是否有断线,熔丝是否有熔断。 ( ) 13、凡是移动式电器用的插座,单相要用三眼插座,三相要用四眼插座。( ) 14、仓库的电源开关应安装在仓库外,以保证安全。( ) 15、并联电路的总电压等于各并联支路的电压之和。() 16、测量电流对,应将电流表并联在被测电路两端。( ) 17、低压带电作业时严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。( ) 18、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。( ) 19、工厂发生的电气事故分为人身事故和设备事故两大类。( ) 20、金属制作的栅栏应妥善接地。( ) 二、单项选择题 20分,每题1分。 1、电容器具有( )作用。 A、隔直阻交 B、隔交阻直 C、隔直隔交 D、阻交阻直 2、若发现触电者心跳停止、但能够呼吸,应立即采取( )。 A、胸外按压 B、口对口人工呼吸 C、口对鼻人工呼吸 D、通畅气道 3、交流弧焊机外壳应当( ) 、接零 D、与大地绝缘 C、涂漆 B、屏蔽A. 4、在接零保护中,工作接地的电阻值一般()。 A、不大于1Ω B、不大于4Ω C、不小于4Ω D、不小于20 Ω

电工技能比武题库

电工操作证模拟试题 一、单选题(每题1分) 1.钳形电流表上读出的交流电流电流值时电流的( D )。 A. 最大值 B. 瞬时值 C. 平均值 D. 有效值 2.一个电水壶的功率为2KW,它在30分钟内耗电( C )度。 A. 6 B. 3 C. 1 D. 2 3.BV是(D )导线。 A. 铝芯塑料线 B. 铜芯橡皮线 C. 铝芯橡皮线 D. 铜芯塑料线 4.临时装设的电气设备必须(C )。 A. 用绝缘物把设备支承起来 B. 把金属外壳接零 C. 把金属外壳接地 D. 屏蔽起 5.电力电容器上所标的功率单位为( C )。 A. KVA B. KW C. KVar D. 6.在中性点不接地的低压系统中( B )是电网运行的主要安全措施。 A. 保护接零 B. 保护接地 C. 重复接地 D. 电气隔离 7.手提照明灯的安全电压为( C )。 A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V 8.万用表上读出的交流电压是电压的( C )。 A. 最大值 B. 平均值 C. 有效值 D. 瞬时值 9.配电线路上,熔体的额定电流应( A )线路的长期容许负荷电流。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 接近 10.在220/380伏接地电网中,若有一台设备采用接地保护,当该设备发生碰壳时, 所有接零设备的外壳电压为( B )伏。 A. 0 B. 110 C. 220 D. 380 11.避雷器应与被保护的设备( A )。 A. 并联 B. 串联 C. Υ接 D. Δ接 12.电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地。 A. 工作 B. 保护 C. 重复 D. 防雷 13.用钳形电流表测量三相电路的电流时,钳口可套入( A )被测导线。 A. 一根 B. 二根 C. 三根 D. 以上都不对 14.在使用电度表时,其负载电压超过电度表的量程,须采用( D )将电压降低。 A. 串联一个电阻 B. 电流互感器 C. 并联一个电阻 D. 电压互感器 15.路灯的各回路应有保护装置,每一灯具宜设单独( C )。 A. 拉线开关 B. 墙边开关 C. 熔断器 D. 电度表 16.当变压器的变比K小于1时,变压器为( A )变压器。 A. 升压 B. 降压 C. 隔离 D. 双圈 17.配电盘的二次线路绝缘电阻不应低于( A )兆欧。 A. 1 B. C. D. 2 18.每次更换或加大熔断器的熔体时,都应考虑( A )。 A. 线路的安装容量 B. 熔断丝的大小 C. 线路的漏电电流 D. 线路的工作电压 19.配电变压器高压侧一般都选择( D )作为防雷保护装置。 A. 避雷针 B. 避雷带 C. 跌落式熔断器 D. 避雷器

市技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试题 带答案

技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试题 一、选择题: 1、在下左图中,A 、B 间有4个电阻串联,且R 2=R 4,电压表V 1示数为8V ,V 2示数为12V , 则AB 之间电压U AB 应是( )。 A 、6V B 、20V C 、24V D 、无法确定 2、如上右图所示电路,C 1 = C 2 = C 3 = 3uF ,求S 1、S 2合上前后的电路总电容C 之比为 A 、1/3 B 、9/1 C 、1/9 D 、3/1 3、用电压表测得电路端电压为0V ,这说明( )。 A 、外电路断路 B 、外电路短路 C 、外电路上电流比较小 D 、电源内电阻为0 4、灯泡中的灯丝断了,将灯丝搭接起来再用,以下判断正确的是( )。 1)、比原来更亮 2)、搭接处容易烧断,其他地方不易烧断 3)、比原来更暗 4)、搭接处易烧断,其他地方容易烧断 A 、1)2) B 、2)4) C 、2)3) D 、1) 5、有两个电容器C1=30uF ,耐压16V ;C2=50uF ,耐压16V ,若将它们串联接到32V 电压 上,则( ) A 、C1被击穿,C2正常 B 、两个电容都能正常工作 C 、两个电容器都被击穿 D 、C2被击穿,C1正常 6、在一电路中测得Uab=-5V ,说明a 点的电位比b 点的电位( )。 A 、高 B 、低 C 、一样 D 、无法确定 7、对同一导体而言,R=U/I 的物理意义是( ) A 、加在导体两端的电压越大,则电阻越大; B 、导体中的电流越小,则电阻越大; C 、导体的电阻与电压成正比,与电流成反比; D 、导体的电阻等于两端电压与通过的 电流的比。 8、某直流电路以某点为参考点,测得a 点电位V a 为9V ,b 点电位V b 为-9V ,那么在计算 过程中,( )。 A .改变计算路径,V a 、V b 不再是9V ,-9V B .参考点改变,a 、b 两点电位不变 C .即使参考点,计算路径都改变,a 、b 两点的电位也不会改变 D .若参考点移到b 点,则V b 为0V ,V a 将为18V 。 9、在对称的三相电路中,负载作三角形联接时,线电流和相电流的关系是( )。 A 、线电流是相电流3倍 B 、相等 C 、线电流是相电流1/3倍 D 、线电流是相电 流3倍 10、电路如图所示,属电感性电路的是( ) A 、R=4Ω,X L =1Ω, X C =2Ω B 、 R=4Ω,X L =0Ω,X C =0Ω C 、 R=4Ω,X L =3Ω,X C =2Ω D 、 R=4Ω,X L =3Ω,X C =3Ω 11、如图右电路所示,已知R1=5Ω,R2=10Ω,可变电阻RP 的阻值在0~25 ΩR Xc X L

2019年电工技术比武试题和答案

2019年电工技术比武试题和答案 电工技术比武试题 班组:姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共30分) 1、在自动控制系统的调速范围和静差率一定的情况下,开环系统若满足不了其要求,则必须采用(闭环)控制系统,因为闭环系统可以减少(转速降)。 2、在有环流可逆系统中,若一组晶闸管整流电路处于(整流)状态,则另一组晶闸 管整流电路必然处于(逆变)状态。 3、防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷电一般采 用(避雷器)和(放电间隙)。 4、接地电阻包括(接地导线的电阻)、(接地体本身电阻)、(接地体与大地间的 接触电阻)和(大地电阻)四部分。 5、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。 6、导线和电缆截面的选择应满足允许温升、(电压损失)、(机械强度)和(热 稳定性)等要求。 7、为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关与断路器之间加装(联锁装置),这种 装置由(电器联锁)和(机械联锁)两种。 8、电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止一次绝缘(击穿),二次串入(高压)威胁(人身)安全,(损坏)设备。 9、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会(产生出气体)这一特点设置的,轻瓦斯保 护应动作于(信号),重瓦斯保护应动作于(跳闸)。 10、一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y0联接,其中Y表 示(高压)绕组作Y联接,但无(中线),Y0表示(低压)绕组作Y0联接, 并有(中线)。 11、判断母线发热的方法有(变色漆)(试温蜡片)、(半导体)测温计、(红外 线)测温仪四种。 12、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压(升高)。

电工技能竞赛实操题库

试卷编号:1101 令狐采学 电工实操试题 考题名称:电工安全技术A 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

注:考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:1102 电工实操试题 考题名称:电工安全技术B 姓名:准考证号码:考核日期:年月日

考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

四、移动 设备检查 (15 分) 手电钻或电焊机使用前安全 检查(由考评员指定)(15分) 每错误一项扣5分 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 注:1、导线连接标准:连接方法正确,接触紧密,外表美观,露铜不超过2mm ; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:附1102 试卷编号:1103 电工实操试题 考题名称:电工安全技术C 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟 开考时间:时分 交卷时间:时分 监考人: 评卷人: 总得分: 一、电气控制线路的连接(60分) 得分 考核项目 评分标准 得分 扣分记录 及备注 考评员 签字 1、选择和检查 未进行选择和检查元件者不得分 SB KM SB 1 KM V 1 W 1 KM U 1 W 1 FU 1 FU 2 QF

注:1、停、送电操作项目考核板由考点单位根据要求制作; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。

2016年电工技术比武大赛试题-(1)

2016年电工技术比武大赛试题-(1)

2016年电工技术比武大赛试题 项目一、ABB变频器控制线接线、调试。 1、考核内容 根据提供的电机参数熟练掌握ABB变频器参数的设置及控制方式,按照要求完成电机的调速运行。 2、考试要求 (1)启停方式为三线控制。 (2)转向、转速给定方式为控制盘给定。 (3)内部继电器控制指示灯(红色为停止,绿色为运行) (4)根据给定的数据修改电机参数。(功率、额定电流、额定转速、额定电压) (5)做到工完、料净、场地清。 3、接线原理图

4、本次比武的评分方式为打分制,总分100分,严格按照电气操作的规范性及合理性由评分小组进行打分,详见下表: 项目名称ABB变频器控制线接线、调试 考试时间40分钟得分100 考试项目1、接线2、参数调试 工具材料设备场地 工具:剥线钳、尖嘴钳、6mm一字螺丝刀、6mm十字螺丝刀、3mm 十字螺丝刀

材料:1.5mm 2导线若干、控制线一根、控制盘一个 设备:安装板一块(断路器、复合按钮、指示灯、接线端子)ABB变频器一台、异步电动机一台 场地:电修部 评分标准序号项目名称评分细则 1 时间要求 1、要求40分钟内完成 2、每提前1分钟完成加1分 3、每延迟1分钟完成扣2分 2 接线、调试 1、参数设置错误,没项扣10分。 2、接线错误每处扣5分。 3、接线不牢固、不规范每处扣5分。 4、现场收拾不干净扣5分。 项目二、电机星三角启动控制线路配盘安装 1、考核内容 根据提供的图纸及元器件,分析电路功能,合理安排电路分配线路,使回路正常运行。 2、考试要求 (1)配线合理、横平、竖直、层次分明、整齐美观。 (2)接线正确、牢固 (3)导线绝缘层不能有损伤。

电工技能大赛试题及答案

共享知识分享快乐 井下电工竞赛试题(共100分) 姓名_____________ 得分___________________________________________ 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量_________、_________ 、_______ 以及__________ 和________ 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___亠连接和 ______ 连接。 3、井下电气三大保护是指__________ 保护, ___________ 保护,__________ 保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于_JM Q; 660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于_M @ 5、电流互感器二次回路不得___________,二次侧接线不准_________ 。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其________ 电流,又超过了________ 。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有__________ 、________ 、__________ 和____________ 保护功能。 8、电缆常见的故障有:_________ 、_______ 及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为_______ 级,对属于 _级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的_______ 。 11、矿用电缆主要有 _____ 、_________ 、________ 三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的 ______ 功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有 ______________ 、 ____________ 、___________ 和____________ 。 14、电压保护包括 ____________ 和__________________ 。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有 __________ 、 ______ 和______ 三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过___________ ,在立井井筒内不得超过_______ 。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是()。 A 0.1s B 、0.2s C 、0.3s D 、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接 地。 A、24V B 、36V C 、127V D 、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。

电工技术比武竞赛方案

电工技能竞赛技术方案 一、竞赛方式 技能竞赛包括理论知识考试和实际操作考试两部分。理论知识考试和实际操作考试各占50%计入综合成绩确定最后名次。 二、参赛条件 (一)参赛选手必须持有国家颁发的电工特种作业操作证。 (二)维修电工竞赛技术文件的制定,是以《冶金职业技能标准》和《职业技能鉴定》为依据。高级工技能题量占50%。技师及其以上技能题量占50%。 三、竞赛内容 (一)理论考试部分 理论知识考试采用闭卷笔试方式,满分100分,考试时间90分钟。 考试内容包括: 1.基础知识 1.1.电路和磁路知识 1.1.1.交、直流电路的分析和计算方法; 1.1. 2.磁场的基本性质及磁路与磁路定律的内容,以及电磁感应、自感系数的概念。 1.2.仪器仪表知识 1.2.1.普通信号发生器和通用示波器的应用原理、接线、操作方法和保

养知识; 1.2.2.万用表、摇表、电度表、互感器的使用知识和保养知识。 2.专业知识 2.1.电子电路知识 2.1.1.模拟电路(放大、正弦波振荡、集成运算放大、稳压电源电路)基础知识及其应用知识; 2.1.2.数字电路(集成门电路、触发器、多谐振荡器、计数器、寄存器及数字显示电路)基础及其应用知识; 2.1. 3.晶闸管电路(单相各种形式可控整流电路及逆变器电路)基础及应用知识; 2.1.4.电力半导体器件,如MOSFET(电力场效应管)、GTR(电力晶体管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等特点及在逆变器、斩波器中应用的基本知识。 2.2.电机及拖动基础知识 2.2.1.变压器、交直流电机相关知识; 2.2.2.特种电机(测速发电机、伺服电动机、自整角机、步进电动机、力矩电动机、电磁调速异步电动机)的原理构造、特性和接线方法; 2.2. 3.串级调速、变频调速、软启动器、直流电动机调速的原理、特点及适用场合。 3.相关知识 3.1.自动控制技术知识 3.1.1.自动控制的基本概念;

变配电工技术比武试题库完整

2016年变配电工技术比武题库 一、填空题 1、1#、2#主变均为50MVA的有载调压变压器,电压为110/10.5KV。 2、操作任务开始执行前应征求地调或生产调度意见是否同意。 3、故障判断应首先根据后台报警指示和设备的现象,判断事故原因。 4、常见的电缆故障有相间短路、单相接地和断相等故障。 5、触电对人体的伤害有电击和电伤两种。 6、电气设备有运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 7、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 8、我国的工频频率是50赫兹。 9、电气照明系统图中N表示零线线,L表示火线线。 10、PE表示地线,PEN表示中性线。 11、有功功率的单位是瓦,字母表示是W 。 12、发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。 13、故障判断应首先根据后台报警指示和设备的现象,判断事故原因。 14、停用备用电源自投装置时应先停直流,后停交流。 15、交流UPS电源由三个基本单元组成,分别是整流器、蓄电池和逆变器。。 16、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kv时0.7m ,110kv时1.5 m 。 17、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 18、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。 19、全部工作结束,工作许可人和工作负责人双方到现场交待、验收后,并在工作票上

签字盖章,即为工作终结。 20、带电设备着火时应使用干粉、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 21、短路种类有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相短路接地。 22、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是±10%。 23、停用备用电源自投装置时应先停直流,后停交流。 24、工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。 25、触电的方式有单相触电、两相触电和跨步电压触电三种。 26、高压电气设备接地时,室内不得接近故障点4 米以内,室外不准接近故障点8 米以内。 27、防止静电的措施:接地、泄漏法、静电中和、工艺控制 28、变压器按冷却介质分:油浸式变压器、干式变压器。 29、干式变压器冷却方式主要有自冷和风冷两种。 30、发电机是由定子、转子、端盖、机座及轴承等部件构成。 31、变压器合闸送电前,必须先将其保护装置投入,并检查工作正常。 32、变压器的运行电压一般不应高于额定电压的105%。 33、拉合高低压熔断器.必须使用绝缘工具,不许赤手摘高压熔断器。 34、放电时需用有限流电阻的专用放电棒,放电人员应戴绝缘手套。经重复放电验电后方可开始工作。 35、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端。 36、电工在施工前,工作负责人要向全体工作人员宣读工作票,讲清工作内容、工作程序和有关注意事项。 37、工作负责人在得到已停电的通知后,指令安全负责人进行验电,在确认线路已停电无误后,立即下令在作业区两端装设短路接地线,经(安全负责人)检查合格后,通知工作

维修电工技能竞赛理论考试题库有答案

维修电工技能竞赛理论考试题库 一?填空题 1?导线并联时的电阻为2.5Q,串联时的电阻为10Q,则两条导线分别是5Q 和5 Qo ?C2,将它们并联使用, 2?两电容器的总容量分别是 Cl 总容量为£_±空 3?三相对称负载做星形连接时,常采用三相四线制。 4.三相输电线,端线与中线间的电压称相电压。 5?设一段导线电阻值为2R,若将导线的直径增大一倍,长度不变, 则电阻为0.5R。 6.自动往返控制线路属于正反转控制线路。 7.三相异步电动机的机械特性是指转矩与转速的关系。 8.根据我国客车车体配线绝缘标准规定,交流配线两线间及各线与大地间的绝缘电阻值应大于1M Q o 9?漏电保护器绝缘电阻不低于1.5M Qo 10.1KV以上的电气设备和1KV以下的中性点不接地系统中的电气设备均应采用保护接地。 11.单相设备接在三相线路中,其中最大负荷相的设备容量不超过三相平均容量的15%,则可认为该三相线路负荷是平衡的。 12?—般架空导线不能像一般导线那么选,要特别注意机械强度问题。13.交流电磁铁的行程吸合前的气隙增大时,其电流增大,吸力不变^_

14.电动机空载试验时,其任一相的空载电流与三相空载电流平均值 的偏差不得大于10%。 联接,其中15?—般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/ Y o 丫表示高压绕组做Y联接,但无中线。 16?当采用移动电刷位置的方法来改善换向条件,减小电刷与换向器 间的火花时,对直流电动机应顺电机旋转方向来移动电刷。 17.常见的基本偏置电路有固定偏置、电压负反馈偏置、电流负反馈偏置3种。 18.触发电路必须具备同步电压形成、移相、触_____ 3个基本环节。 19.异步电动机在负载不变时,假定转速偏低,则转差偏大,转子受到的电磁转矩变大,迫使转速升高,结果使转速稳定。 20直流发电机的电磁转矩是制动转矩,其方向与电枢旋转方向相—21.直流电动机的制动常采用能耗制动、反接制动和回馈制动等3种方式。 22.电动机的启动特性由启动电流、启动转矩、启动时间、启动的可 靠性、启动时绕组的损耗和发热等因素决定的。 23.变压器大修进行器身测试时,应用2500V兆欧表测试绕组之间及对地的绝缘电阻和吸收比。 24.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的电容^以