文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器铁芯及夹件接地电流测试报告

变压器铁芯及夹件接地电流测试报告

变压器铁芯及夹件接地电流测试报告
变压器铁芯及夹件接地电流测试报告

变压器铁芯及夹件接地电流测试报告

神木汇能电厂电气专业

2014年3月10日

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

变压器铁芯与夹件接地电流测试报告

铁芯及夹件绝缘试验记录表

工作负责人:工作人员:审核:批准:

铁芯及夹件绝缘试验记录表

铁芯及夹件绝缘试验记录表

工作负责人:工作人员:审核:批准:

铁芯及夹件绝缘试验记录表

铁芯及夹件绝缘试验记录表

铁芯及夹件绝缘试验记录表

工作负责人:工作人员:审核:批准:

单相接地电容电流试验施工安全措施.docx

单相接地电容电流试验施工安全措施 安全技术措施 措施名称:单相接地电容电流试验施工安全措施编制单位:保运区 持用单位:保运区 编制日期:XXX年X月X日

审批记录 主持人:措施名称:单相接地电容电流试验施工安全措施 签名日期 编制人 施工单位 区负责人 安监处 安全生产信息中心 审批单位 机电科 机电副总 总工程师 审批意见

单相接地电容电流试验施工安全措施 一、概述 根据《煤矿安全规程》第 453 条规定:矿井 6000V及以上高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,生产矿井不超过 20A,新建矿井不超 过 10A。位确保我矿供电系统符合本要求,计划对 35K 变电所进行单相接地电容电流试验。为保证试验安全高效进行,特编此安全技术措施。 二、施工组织 施工时间: 2017 年月日 施工地点: 35KV变电所 施工负责人: 安全责任人: 三、施工前准备 1、认真组织参加施工的所有人员学习本安全技术措施,了解施工步骤 及施工中应注意的安全事项; 2、准备好个人工具及劳保用品,验电笔,绝缘手套,绝缘靴; 3、在 6KV两段母线上各准备一台备用开关柜; 4、确认母联柜处于断开位置,6KV两段母线处于分列运行状态。 四、施工步骤 1、施工负责人与各重要车间、变电所和各局扇司机联系好,确保人员 已全部到位,汇报矿安全生产信息中心,申请开始进行试验; 2、对 6KVⅠ回路进行测试,选用柜号为6137 柜。将断路器摇至实验位置,经放电、验电完毕后,将实验设备接到开关柜负荷侧 A 相。

3、将 6137 柜断路器摇至工作位置,按照试验人员要求,将断路器合闸,试验进行 5s 左右,断开断路器。 4、实验完毕后,将6137 柜断路器摇至实验位置,放电、验电,拆除连接线,确认无误后,将开关柜恢复至实验前状态。 5、对 6KVⅡ回路进行测试,选用柜号为6236 柜。将断路器摇至实验位置,经放电、验电完毕后,将实验设备接到开关柜负荷侧 A 相。 6、将 6236 柜断路器摇至工作位置,按照试验人员要求,将断路器合闸,试验进行 5s 左右,断开断路器。 7、实验完毕后,将6236 柜断路器摇至实验位置,放电、验电,拆除连接线,确认无误后,将开关柜恢复至实验前状态。 五、安全注意事项 1、施工前向施工人员详细贯彻本措施。 2、指定专人联系、专人指挥。 3、施工期间,各重要车间及采区变电所、局扇位置必须设专人看护, 确保实验期间出现掉电能够及时送电。 4、严格执行两票制度。 5、本措施未尽事项参照《煤矿安全规程》。

电容电流估算方法

1.1.1 电容电流估算方法 1.1.1.1 6~10kV 电网单相接地电流的计算 在中性点不接地的6~10kV 电网中,电网每相对地存在着分布电容和分布绝缘电阻,在计算接地电流时,可以把它们用集中参数来表示,如图8所示。当电网某相发生单相经电阻接地时(电阻为零便为直接接地),在接地点有一接地电流流过,下面分析一下接地电流的计算。 图8 6~10kV 供电系统 A U 、B U 、C U ——电网各相电源电压;A U ' 、B U ' 、C U ' ——电网各相对地电压; C ——电网每相对地电容;R ——电网每相对地绝缘电阻;E R ——接地电阻 当电网某相(如图8中的A 相)经电阻E R 接地时,按照对称分量法的原理, 可以将故障点处的三相电流、电压分解成正序电流(1A I 、1B I 、1C I )、电压(1A U 、1 B U 、1 C U );负序电流(2A I 、2B I 、2C I )、电压(2A U 、2B U 、2C U )和零序电流0I 、零序电压0U 。可以求出流过电阻E R 的电流E I 和各序电流之间]的关系为: E A A I I I I 3 1021=== (31) 由(31)式得出复合序网如图9所示。 C U

图 9 单相接地故障的复合序网 图9中1Z 、2Z 、0Z 分别表示电网的正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗,由于1Z 、2Z 是电网线路和变压器的漏抗与电网对地阻抗的并联,很小,均可忽略,0Z 是电网线路阻抗与电网对地阻抗的串联,有:1Z =2Z ≈0,0Z ≈Z = C j R ω+1 1。 根据对称分量的原理,故障点处的对地电压: ?????++='++='++='0 21021021U U U U U U U U U U U U C C C B B B A A A (32) 可以得出: ???????======0 22211 1C B A C C B B A A U U U U U U U U U (33) 所以在故障点存在有正序电压和零序电压,负序电压接近于零。 下面分析计算一下零序电压和零序电流以及接地电流。根据前面的分析我们知道:流过每相对地电容和对地绝缘电阻及流过接地电阻的电流分别为: E R 3

变压器的铁芯为什么要接地

变压器的铁芯为什么要接地

变压器的铁芯为什么要接地? 电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。 瓦斯保护的保护范围是什么? 范围包括: 1)变压器内部的多相短路。 2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。 3)铁芯故障。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固 主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别? 1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。 2、差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。 3、保护范围不同: A差动保护:1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。 2)单相严重的匝间短路。 3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。 B瓦斯保护:1)变压器内部多相短路。 2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路。 3)铁芯故障(发热烧损)。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 主变冷却器故障如何处理? 1、当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号,主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度,停用该套保护 2、运行中发生I、II段工作电源切换失败时,“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换,如是KM1、KM2故障,不能强励磁。 3、当冷却器回路其中任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?

变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司发布

Q/ CSG XXXXX.X-2013 目次 前言...................................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (1) 5 试验项目及要求 (2) 6 检验规则 (3) 7 标志、包装、运输、储存 (4) I

Q/ CSG XXXXX.X-2013 II 前言 为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测 技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人: 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自XXXX年XX月XX日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。

Q/ CSG XXXXX.X-2013 变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范 1范围 本标准规定了变压器铁芯接地电流在线监测装置的范围、术语、使用条件、技术要求、试验、备品备件、标志、包装、运输、贮存要求等,可作为产品的研制、生产、检验和现场测试的依据。 本标准适用于110kV及以上电压等级的变压器铁芯接地电流在线监测装置的生产、检测、使用和维修。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 DL 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1变压器铁芯接地电流在线监测装置 安装在高压设备附近,用于变压器铁芯接地电流特征量连续实时监测的装置。一般由传感器、数据采集和处理模块、通讯控制模块等组成。 4技术要求 4.1通用技术要求 变压器铁芯接地电流在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应满足《变电设备在线监测装置通用技术规范》。 4.2接入安全性要求 1

电容电流测试报告

XZZNDQAQ-2014-019 某某煤矿集团西风井35kV变电所6kV电网单相接地电容电流测试报告 徐州智能电气安全研究所 二〇一四年四月

编写:审核:审批:

1. 测量方案 1.1. 测量原理 电网对地电容电流常用的测量方法有:单相直接接地测量法、单相经电阻接地测量法、附加电容测量法和注入法等。其中单相直接接地测量法属于直接测量方法,其它属于间接测量方法。本次测试采用单相经电阻接地测量法,该方法有简单、易实施、测试过程安全、测量精度高、测试时间短、对电网冲击小等优点,并且适用于中性点非有效接地系统各种中性点接地形式,具体原理如下。 R 图1-1 中性点不接地电网绝缘参数测量模型 上图为中性点不接地电网的绝缘参数测量模型,C 、r 分别为各相对地电容和绝缘电阻。考虑到试验的安全性,采用电网单相经电阻接地的方法,电网的一相经接地电阻和电流表接地。接地电阻R 根据电网类型一般在500~1000Ω范围选取,接地电流控制在几安培范围,测量必要的参数,即可求出电网单相直接接地时的接地电流。 电网单相接地电流是电网对地总的零序电流之和,理论推导可知,不管是直接接地,还是经过电阻接地,电网对地总的零序电流(接地电流)是同零序电压成正比关系。因此,测量出电网单相经电阻接地时的零序电压,就能得到单相电网直接接地的电流。其计算公式是: 2 02 l E R U I I U (1-1) 式中:I E 为电网单相直接接地电流 U l2为电压互感器二次线电压 U 02为电网单相经电阻接地时的二次零序电压 I R 为电网单相经电阻接地的电流 因此,只要测得电网的二次线电压、零序电压、单相经电阻接地时电阻流过

接地电容电流

摘要:随着城市电网的发展,变电站10kV出线中电缆所占比重越来越高,导致10kV系统的电容电流越来越大,远远超过了规程规定的10A(10kV为架空线和电缆线混合的系统)。因此需要在10kV中压电网中采用中性点谐振接地(经消弧线圈接地)方式。理想的消弧线圈能实时监测电网电容电流的大小,在正常运行时电抗值很大,相当于中性点不接地系统,在发生单相接地故障时能在极短时间内自动调节电抗值完全补偿电容电流,使接地点残流的基波无功分量为零。自动跟踪补偿消弧装置基本能实现上述功能,技术现已相当成熟,能将接地故障电流限制在允许范围内,保证系统的可靠运行及人身和设备的安全。 [关键词]:中压电网中性点谐振接地方式 一、引言 对10kV中压电网而言,设备的绝缘裕度受经济因素的制约作用较小,工频电压升高的不良影响较低,相反限制单相接地故障电流及其一系列危害显得尤为重要,加之接地继电保护选择性难题的攻克(之前为了检出和清除故障线路曾采用低电阻接地方式),现国内10kV中压电网多采用中性点非有效接地方式。其包括如下几种方式:1、中性点不接地方式; 2、中性点经高电阻接地方式; 3、中性点谐振接地(经消弧线圈接地)方式。 所谓中性点不接地方式,实际系统是经过一定数值容抗接地的。当系统发生一点接地时,保护不跳闸,仅发出接地信号,可带故障运行1-2小时(前提是系统接地故障电流不大 于10A)。因接地系数(零序阻抗与正序阻抗比值)k小于0,△U=-U相可能高于相 电压,非故障相的工频电压升高将会略高于线电压,约为1.05U线。另外,中性点不接地系统还具有中性点不稳定的特点,当单相接地电弧自行熄灭后,容易导致电压互感器的铁芯饱和激发中性点不稳定过电压,引起电压互感器烧毁与高压熔丝熔断等事故。 如采用中性点经高电阻接地方式:可限制电弧接地过电压;限制单相接地电弧熄灭后激起的中性点不稳定过电压。但如系统发生单相接地故障时的故障电流超过10A,接地电弧不能自行熄灭,将引起电弧接地过电压,所以中性点经高电阻接地方式有一定局限性,只适合用于规模较小的10kV电网中。 随着城市的发展,对环境要求的提高,蜘蛛网式满天横飞的架空线路影响了城市的美观,城市的各大街道纷纷将架空线路改为电缆入地。而每公里电缆的电容电流远大于同等长度的架空线路。以10kV线路为例: 架空线路的电容电流计算(按水泥杆、有避雷线计算) Ic=3.7U线l×10-3=3.7×10×1×10-3=0.037A(1)式 电缆线路的电容电流计算 Ic(u)=[(95+1.44S)/2200+0.23S]U线(2)式 其中S为电缆心线截面积(mm2) 以截面积为300的10kV电缆为例,每公里电容电流为2.32A。 10kV线路每公里电缆的电容电流约为架空线路的63倍,10kV出线中电缆比重的增大势必引起电容电流的增大,从而导致接地电弧无法熄灭,严重影响系统的可靠性,影响人身及设备的安全。我国电力行业标准DL\T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中明确规定:3-10kV不直接连接发电机且由架空线路构成的系统,当单相接地故障电容电流超过10A又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式。 中性点经消弧线圈接地方式与前两种小电流接地方式相比,单相接地故障电流明显减小,非故障相的工频电压升高降低,且不存在中性点不稳定过电压的情况,基本运行特性明显优越。

第十八章_接地电流检测技术

第十八章接地电流检测技术(冀北公司) 在电力系统中,接地是用来保护人身及电力、电子设备安全的重要措施。通常我们将接地分为工作接地、系统接地、防雷接地、保护接地,用他们来保护不同的对象。对于大型高压电气设备,如变压器、电力电缆、避雷器等设备因其内部结构设计或运行要求,也通过接地实现设备正常运行的要求,这几种接地形式从目的上来说是没有什么区别的,均是通过接地导体将过电压产生的过电流通过接地装置导入大地,从而实现保护的目的,而通过接地装置流入大地的电流会因设备运行状态的改变而发生改变,所以对于接地电流的测量可以直接或间接地反映设备运行状况。接地电流测试方法简单,但是却因设备种类不同,测试数据反映的意义大不相同,本章只针对变压器铁芯及电缆护层的接地电流测试进行介绍。 第一节变压器铁芯接地电流检测技术 一、变压器铁芯接地电流检测概述 变压器铁心是变压器内部传递、变换电磁能量的主要部件,正常运行的变压器铁心必须接地,并且只能一点接地,对变压器的故障统计分析表明,铁心故障在变压器总故障中已占到了第三位,其中大部分是铁心多点接地引起,经检查证实的240台变压器故障中46台是由于铁心多点接地问题造成的。当铁心两点或多点接地时,在铁心内部会感应出环流,该电流可达数十甚至上百安培,会引起铁心局部过热,严重时会造成铁心局部烧损,还可能使接地片熔断,导致铁心电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁到变压器的可靠运行。目前,对于运行中变压器铁心多点接地故障的预防主要是通过对铁心接地电流的定期检测进行的,变压器铁心接地电流的检测对于变压器的安全运行具有非常重要的意义。 例如,某型号为SFPS-120000/220的变压器,油中溶解气体分析结果表明H2和总烃高,且气体增长速率与变压器运行负荷的关系不密切,测试铁心接地电流已达16A。经停电检查发现,内部铁心接地连片过长而跨接铁心,将铁心短接近1/10,造成铁心多点接地,接地连片烧断3/4。该隐患如未及时发现和消除,接地连片烧断后可能导致铁心失去地电位,从而造成严重的故障。 二、变压器铁心接地电流检测基本原理 (一)变压器铁心接地基本知识 1.铁心 铁心是变压器的主要部件之一,它构成了变压器的主磁路。变压器是依据电磁感应原理来工作的,一、二次绕组之间并没有电的直接联系,只有通过铁心形成磁的联系。利用变压器铁心可获得强磁场,增强一、二次绕组间的电磁联系,减少励磁电流。为了提高导磁系数和降低铁心涡流损耗,铁心用表面涂漆的硅钢片叠成。电工硅钢片很薄,变压器上目前一般用厚度为0.23~0.35mm的硅钢片。铁心是变压器内部电磁能量转换的媒介,把一次电路的电能转为磁能,又由此磁能转变为二次电路的电能。 在结构上,夹紧装置使铁心成为一个机械上完整的结构,而且在其上面套有带绝缘的绕组,支持着引线,并几乎安装了变压器内部的所有部件。 铁心有两大基本结构形式,即壳式和心式。它们的主要区别在于铁心与绕组的相对位置,即绕组被铁心包围时称为壳式;铁心被绕组包围时称为心式。 2.铁心的接地形式 变压器在运行中,铁心以及固定铁心的金属结构、零件、部件等,均处在强电场中,在电场作用下,它具有较高的对地电位。如果铁心不接地,它与接地的部件、油箱等之间就

单相接地电容电流

自动化论坛: 单相接地电容电流的计算方法 单相接地电容电流的计算 4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种: (1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。 Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV) C ━单相对地电容(F) 一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。 (2)根据经验公式,计算电容电流 Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV) L ━电缆长度(km) 4.2 架空线电容电流的计算有以下两种: (1)根据单相对地电容,计算电容电流 Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV) C ━单相对地电容(F) 一般架空线单位电容为5-6 pF/m。 (2)根据经验公式,计算电容电流 Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━电网线电压(kV) L ━架空线长度(km) 2.7━系数,适用于无架空地线的线路 3.3━系数,适用于有架空地线的线路 关于单相接地电容电流计算 单相接地电容电流我所知道估算公式: 对架空线:Ic=UL / 350 对电缆:Ic=UL / 10 我想请问的是L是指的架空线长度还是架空线距离?比如是三相的L是不是为距离X 3 另请问有没有更详细的计算方法? 工业与民用配电设计手册上对L的定义是线路的长度,单位km,这里的长度与楼主说的距离是同一个概念,也就是说L是指架空线或电缆的距离,三相不需要再用距离乘以3 更详细的单相接地电容电流计算公式见附件,摘自工业与民用配电设计手册152页 描述:没有文件说明 附件:( 189 K)单相接地电容电流计算.pdf下载次数(27) 首先应该明确为什么要算这个电容电流,一般计算单相接地电容电流首先要了解,中性点接地系统的分类,什么样的系统才要计算单相接地电容电流,相关国家规定是怎样规定的,算出这个电流怎样进行相关的补偿,选用什么装置进行补偿,补偿的分类是欠补偿,还是过补

变压器铁芯接地电流

铁芯多点接地故障处理探讨 (一)临时应急处理。 运行中发现变压器铁芯多点接地故障后,为保证设备的安全,均需停电进行吊罩检查和处理。但对于系统暂不允许停役检查的,可采用在外引铁芯接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障的进一步恶化。 如上面讲到的莆美变220KV#1主变,由于当时系统用电紧张,暂不具备停役吊罩处理的条件,我们就采用了串接电阻的临时措施。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行了测量,分别为7.2A和25.5V,为使环流限制在500mA以下,串接了750Ω的电阻。串接电阻后,测得的色谱数据列于表2。对表2数据进行观察,自2000年11月15日串接电阻后,直至12月16日,总烃含量有所上升,这是由于故障点气体还未完全扩散所致。随着时间的推移,总烃数据就开始下降。对2001年5月7日的数据进行热点温度估算为746℃左右,发热点温度已有所下降。可知,串接电阻后,故障已得到有效控制。(二)吊罩检查。 吊开钟罩,对变压器铁芯可能接地的部位进行重点检查,是目前国内用得较为普遍的处理方法。为了减少变压器器身在空气中的暴露时间,使检查工作有的放矢,一般在解开铁芯与夹件等连接片后,进行如下检查试验: a.测量空心螺杆对铁芯的绝缘; b.检查各间隙、槽部有无螺帽、硅钢片废料等金属物; c.对铁芯底部看不到的地方用铁丝进行清理; d.对各间隙进行油冲洗或氮气冲吹清理。 对于杂物引起的接地故障,一般进行上述检查后,均能发现故障点,并消除接地故障。2001年5月18日,在对莆美变220KV#1主变大修时,用直接检查法查找铁芯多点接地故障处。钟罩吊开之后,先用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,其阻值仍为零。由于铁芯夹件绝缘电阻良好,说明故障点就在下节油箱与铁芯之间。因为该台变压器为槽式油箱结构,在现场不可能把铁芯从油箱中吊出,所以只能沿油箱长、短轴各个方向仔细查找故障点。由于油箱与夹件过小,只好采用小镜片反光照射及手措、拉刮等方法来查找故障点。经过反复查找,在变压器下节油箱中的隐蔽处发现有一金属小钢线挂在铁芯与下节油箱之间,金属小钢线有烧焦的痕迹。取出该金属小钢线后,再摇绝缘,铁芯对地绝缘电阻达到7500ΜΩ,可见,接地故障已削除。 (三)电容放电冲击排除法。 对于那些由铁芯毛刺、铁锈和焊渣的积聚引起的接地故障,吊罩直接检查处理往往无法取得明显效果,因要消除故障需要烧掉毛刺,这时,可用电容放电冲击法,其方法是:备一50μF左右的电容,用输出电压大约为600-1000V的直流电压发生器对电容充电,等电容器完全充电后,利用电容器对变压器故障点放电,此时变压器四周要有专人颁布在各个可疑点处,仔细倾听异常响声和是否有异物冒烟。当电容器对铁芯接地引线放电时,若有听到响声,并发现青烟逸出,这就证明该处为变压器铁芯多点接地故障处。如此反复进行几次,再用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,当放电后测得的绝缘电阻值明显合格时,即证明该变压器的多点接地故障已处理好。采用上述方法处理铁芯多点接地,应当注意加电压的仪表、设备及人身的安全。 (四)五、几点体会 (一)变压器铁芯的接地故障,会造成铁芯的局部过热。此时,从变压器油色谱分析判断,为“高于700高温范围的过热性故障”,并同时具有铁芯对地电阻为零或很低及铁芯接地回路有环流等特征。 (二)在变压器铁芯接地回路串接限流电阻作为应急措施是可行的。但应注

10~35kV电网单相接地电容电流的新测试法

10~35kV电网单相接地电容电流的新测试法程治盐城供电局(224002) 一、测试电容电流的必要性 10~35kV电网中性点一般采用不直接接地的方式。若发生单相接地电 容电流过大时,故障点的电弧不易熄灭,可能产生间歇性弧光过电压而损坏设备。故《过电压保护设计技术规程》规定,对35kV电网若接地电弧线圈,以抑制单相接地弧光过电压的产生。接地电容电流是选择消弧线圈补偿电流的唯一依据。现介绍一种分相接入电容法来测接地电容电流,供参考。 二、分相接入电容测试法原理 不接地系统中的每条线路,对地都存在着分布电容,并用集中电容c0代替,由于三相电路对称,对地电容基本相等,故三相线路可视为对称电路,2即 c=c=c=c;E=Eq=Ea,E=U现将外加电容c接入A相上,利用等值电ABC0ABcAφcf 源定理,可将其转化成由等值电势和等值内阻串联的简单电路。为求c上f的电压,可将c作为负荷,将其余部分作为电源画出其等值电路图(见图1)。 f 1.先计算等效电源内阻抗Z。 将U、U、U短接,由于电压恒定,即相当于电源内阻抗为零,显然从ABC?c两端(H)看进去,其Z为: fO0 后的电压U’。C断开后,三相电容组成一个对称的星形2.求断开ctHOf

负载,则电容器中性点O’和电源中性点O重合,故开路电压U’=E=U。HOAφ由于开路电压和内阻均已求出,利用等值电源定理画出其等值电路(见图 2)。 3.计算系统电容电流 由于外加电容c接入后,流过此电容的电流即可测出,同时由于三相不对f 称,在P开口三角处即可测出中性点位移电压U’的大小。从图2可看出,此TOO电路相当于c与3c和电源E串联电路,此时流过c的电流为: f0f 由于流过c、3c的电流同相,故U’与U’同相见图3: f0OOAO 由于知道了3c两端的电压,知道了流过c的电流:故 0f

两相接地短路电流的计算

目录 1?前言........................................................................... ?仁1.1短路电流的危害 ............................................................... 1.. 1.2短路电流的限制措施 .......................................................... 1. 1.3短路计算的作用 .............................................................. 2.. 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 ....................................................... 9. 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例............................................................ 1.4 4. 结果分析....................................................................... 1.8. 5. 心得体会 (19) 6. 参考文献....................................................................... 20.

采用外接电容法测量10千伏系统单相接地电容电流方法

采用外接电容法测量10千伏系统单相接地电容电流方法 发表时间:2016-12-13T14:47:05.813Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:侯保清 [导读] 近几年,随着国家对农网建设投资力度的不断加大,每个县域的配网10KV系统的建设得到了持续有力的发展。 (国网河南方城县供电公司河南方城 473200) 摘要:近几年,随着国家对农网建设投资力度的不断加大,每个县域的配网10KV系统的建设得到了持续有力的发展,使得县域10KV 配网运行也越来可靠坚强。但是,在配网网架变得越来越坚强的同时,10KV系统的容性电流也变得越来越大,若不及时掌握自身区域内 10KV系统在正常运行方式下,电容电流的大小,为变电站是否需要安装消弧线圈提供准确依据,则为变电站发生接地点弧光过电压,发生设备烧毁事故埋下隐患。因此,定期测量10KV配网容性电流,找出一种简单、可靠的容性电流测量方法,对提高配电网安全稳定运行有着十分重要的意义。经过多方试验,采用外接电容测量10千伏系统单相接地电容电流方法十分可行。 关键词:电容、电流、测量、设备 一、测试环境和人员要求: 在计划对10KV配网系统进行容性电流测试时,应选择在天晴晴朗,微风或无风,湿度不大于80%情况下时进行,同时,测试人员要求:现场总指挥一名,工作负责人一名,测试人员一名,数据记录一人,接线配合人员2到3人。 二、所备测试设备: 额定电压为11千伏,容量为3微发电容器2到3只;交流电流表一个,量程为5A,10A和20A,精度不大于0.5级;数字千伏表一个(可选),量程为20千伏或100千伏,精度不大于0.5级;数字万用表一个。 三、测试原理: 采用外接电容法测量单相接地电容电流。 在任一相加上已知电容Cf,测量加偏置电容前后的电压即可计算出系统电容电流。 Ic=If? (A) 式中:If=ω?Uφ′?Cf 即流过偏值电容的电流,单位A。 UΦ为加上偏值电容前的相电压,单位V; UΦ′为加上偏值电容后的相电压,单位V; Cf 为施加的偏置电容,单位为F(法拉),1微发(μF)=10-6法拉(F)。 外加电容采用2--4台电容量为3.2μF,容量为30kvar电容器并联。相电压通过阻容分压器测量,If通过串联在电容器回路中的电流表测量。在测量中为了减少误差,可以采用三相轮流加压的办法来测量系统电容电流。原理图见下: 外加1μF的电容器时,流过电容器的电流为: If=ω?Uφ?Cf =2*3.14*50*(104/1.732)*1*10-6=3.14/1.732=1.813(A) 四、实施测试前准备工作: 1、确认天气良好,符合测试要求,系统无接地,所有出线全部正常运行。 2、对所选择的电容器进行高压试验,极对外壳绝缘电阻;交流耐压(30千伏1分钟)试验完好;电容量与名牌相符;充放电正常。 3、电流表精度正确,指针或数字显示完好。 4、数字电压表完好,显示正确,无异常。 五、实施测试步骤: 1、选取最近运行过或正在运行中的电容器组,进行该接线,作为测试部位;断开该组电容器(如1号电容器),并放电做安全措施; 2、选取该组电容器任意一相(如A相)中若干个电容器,进行串联或并联接线改造,使得其通过相电压时流过的电流在10A左右。将交流电流表串接在改接好的电容器接地极与地之间,要求确保接线牢固,电流表的接地端必须可靠接地,并经反复确认,电流表应放置在围栏内侧,并方便读数的位置;电容器高压接线端要直接接在乙刀闸上,或短接该相串联电抗器;数字高压电压表并接于电容器和地之间(可选),退出该组电容器的所有保护。 3、断开变电站10KV母联100开关,用数字万用表测量两段母线电压互感器各相电压,并换算成系统一次相电压,分别记录为UA1:UB1:UC1和UA2:UB2:UC2。 4、测试人员离开测试现场10米以上距离,确保现场没有人员后,合上该组电容器的开关,站内设备无异常后,用数字万用表测量各相电压,记录并换算成一次相电压,分别记录为U/A1:U/B1:U/C1和U/A2:U/B2:U/C2;读取电流表数据If1(A);记录数据后,断开该组电容器开关,并做安全措施。 5、利用公式Ic=If? (A)进行计算,就得到该组电容器所在母线上的电容电流(注意单位换算),在确认测试数据于估测数据基本一致或确认测试正确后,再进行下一步测试。。 6、合上100开关,用数字万用表测量两段母线电压互感器各相电压,并换算成系统一次相电压,分别记录为UA10:UB10:UC10和UA20:UB20:UC20。 7、测试人员离开测试现场10米以上距离,确保现场没有人员后,合上该组电容器的开关,站内设备无异常后,用数字万用表测量各

单相接地电容电流的计算.

1 前言前言前言前言众所周知10kV中性点不接地系统(小电流接地系统具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员可在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。 2 单相接地电容电流的危害单相接地电容电流的危害单相接地电容电流的危害单相接地电容电流的危害当电网发展到一定规模,10kV出线总长度增加,对地电容较大时,单相接地电流就不容忽视。当单相接地电流超出允许值,接地电弧不易熄灭,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。单相接地电容电流过大的危害主要体现在五个方面:1弧光接地过电压危害当电容电流过大,接地点电弧不能自行熄灭,出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3-5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,可使用电设备、电缆、变压器变压器变压器变压器等绝缘老化,缩短使用寿命,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。2造成接地点热破坏及接地网电压升高单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入接地网后由于接地电阻的原因,使整个接地电网电压升高,危害人身安全。3交流杂散电流危害电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃可燃气体、煤尘爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管,气管等金属设施。4接地电弧还会直接引起火灾,甚至直接引起可燃气体、煤尘爆炸。5配电网对地电容电流增大后,架空线路尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。 3 单相接地电容电流的补偿原则单相接地电容电流的补偿原则单相接地电容电流的补偿原则单相接地电容电流的补偿原则我国的相关电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。

10KV电网单相接地电容电流1

山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司 35kv变电站10KV母线单相接地电容电流测试报告中性点不接地系统的优点是单相接地电流较小,单相电流不形成短路回路,电力系统安全运行规章规定可继续运行1~2小时。但是,长时间接地运行,极易形成俩相接地短路,弧光接地还会引起全系统过电压。特别是矿井电网,因其大部分为电缆供电,若单相接地电流较大,加之井下环境恶劣,故障多,高压电缆经常发生单相漏电或单相接地故障,且过大的单相接地电流经常引起电缆放炮和击穿现象,影响正常生产,并给矿井和人身安全带来严重后果。因此,正确测量、了解电网单相接地电流情况,对保证矿井安全运行极为重要。 1 单相接地电流及其分量的测量方法 电网单相对地绝缘参数的常用测量方法有:附加电源测量法,交流伏安法,中性点位移电压法,谐振测量法。其中第一种方法所测的是测量频率下的绝缘参数,只可间接地反映工频下的绝缘参数;而后三种方法是采用电网工作电源进行测量,反映了电网的实际绝缘参数。中性点位移电压法也称间接测量法,是目前测量小电流接地系统单相接地电容电流的常用方法。其一般作法是在电网一相与地之间接入一个附加电容,实测流过此电容的电流与中性点位移电压,通过计算来求得电网单相接地电容电流。但由于电容的充电效应,在人为接地的瞬间,相当于在电网中产生了一个金属性接地故障,这显然不利于安全。因此,有必要研究一种更加安全可靠地新方法,即单相经电

阻接地的间接测量方法。 图1 中性点不接地电网绝缘参数测量模型 图1为一中性点不接地电网的绝缘参数测量模型,C 、r 分别为各相对地电容和绝缘电阻。考虑到实验的安全性,采用电网单相经电阻接地的方法,电网的任何一相(如A 相)经附加电阻R 和电流表A 接地。接地电阻R 选用500—1000 Ω,接地电流可控制在几安培,并通过理论计算,求出电网单相直接接地时的电流。 我们知道,电网单相接地电流是电网对地总的零序电流之和,不管是直接接地,还是经过电阻接地,电网对地总的零序电流(接地电流)是同零序电压成正比关系。因此,测量出电网单相经电阻接地时的零序电压,就能得到单相电网直接接地的电流。其计算公式是: R E I U I ?=02 100 (1)

接地电容电流分析

中性点不接地系统电容电流 中性点不接地的运行方式,电力系统的中性点不与大地相接。我国3~66kV系统,特别是3~10kV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流Ico.A、Ico.B、Ico.C也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。 当系统出现单相接地故障时(假设C相接地),故障电流Id(在下图中实际就是Ic)没有返回电源的通路,只能通过另外两非故障相(如A、B相)的对地电容返回电源。I=U/Xc=ωCU,而C∝S/d,即与电容极板面积成正比、而与极板距离成反比。所以线路对地电容,特别是架空线路对地电容很小,容抗很大,所以Id很小,按照规范,不得大于20A,同时作为此系统(如10KV系统)负载工作的10KV变电所(10/0.38KV),其保护接地电阻按规范不得大于4Ω(交流电气装置的接地设计技术规范,DL/T 621),所以低压系统对地电位升高有限(一般不超80V,保护接地电阻做重复接地时不超50V)。 此时C相对地电压为0,而A相对地电压 而B相相对地电压,同时U'a、U'b相差60度。 由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3倍,即1.732倍),相位差60度。 C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般

两相接地短路电流地计算

目录 1.前言 (1) 1.1短路电流的危害 (1) 1.2短路电流的限制措施 (1) 1.3短路计算的作用 (2) 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 (9) 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例 (14) 4.结果分析 (18) 5.心得体会 (19) 6.参考文献 (20)

1.前言 电能作为我们日常生活中运用最多的一种能源,不仅有无气体无噪音污染,便于大范围的传送和方便变换,易于控制,损耗小,效率高等特点。 电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接接地的电网中,以一相对地的短路故障为最多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供电回路阻抗的减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的电流大大增加,可能超过回路的额定电流许多倍。短路电流的大小取决于短路点距电源的电气距离,例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。 1.1短路电流的危害 短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。 1.2短路电流的限制措施 为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。主要措施如下: 一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。 二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。

变压器铁芯接地电流异常误判的原因分析_岳彩鹏

安全生产 Safety 34R U R A L E L E C T R I F I C A T I O N 2016年第08期 总第351期 变压器铁芯接地电流异常误判的原因分析 (国网山东省电力公司聊城供电公司,山东 聊城 252000) 岳彩鹏,高春燕,孙圣凯 变压器铁芯接地电流带电检测可以简单有效地判断变压器铁芯的运行状况,从而为检修人员做出相应的决策提供重要依据。但是如果由于非主变铁芯本身的问题而是由于其他原因导致铁芯接地电流测量超标,从而造成误判的话,将会给检修工作带来较大的影响。 1 事故经过 2015年10月21日,试验人员在220 kV 某变电站进行带电测试时,发现#1、#2主变压器铁芯接地电流为181.8 mA 和125.4 mA ,测试位置均在泄露电流传感器下方,超出了《国网山东省电力公司变电设备带电检测工作实施细则》中规定的铁芯接地电流小于100 mA 要求。 试验人员怀疑测试用的钳形电流表有问题,遂在保护室调出了铁芯接地电流在线监测数据,数据显示#1、#2主变的铁芯接地电流分别为191、121 mA, 同样超出规定值。由此可以判定采用的钳形电流表无问题,试验人员又在泄露电流传感器上方进行测试,#1、#2主变的铁芯接地电流分别为0.9、0.8 mA 。 2 原因分析 泄露电流传感器下口的铁芯接地电流测试数据与在线 监测系统数据较吻合,说明泄露电流传感器是正常的。试验人员仔细检查了泄露电流传感器的安装,发现变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器紧紧地贴在一起,在接地引线扁铁与传感器接触部位,传感器表面的绝缘漆已磨损,露出金属部分。 由于接地线扁铁和穿心传感器金属部位接触,将钳形电流表钳在传感器下端测试时,测试电流包括接地扁铁中电流I 1和穿心传感器线圈中感应电流I 2,I 2数值较大,导致现场测试电流超标。于是试验人员用纸和矿泉水瓶盖将变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器隔开后进行测试,测试数据为1.9 mA 和0.8 mA ,符合规程要求。确定铁芯接地电流在线监测数据超标是由泄露电流传感器与将铁芯接地扁铁贴在一起所致。 3 现场处理情况 针对接地引下线扁铁宽度大,容易与穿心传感器摩擦使传感器表面的绝缘漆磨损,导致接地扁铁与传感器裸露金属接触,造成线圈中产生感应电流,引起测试值偏大这一现象,检修人员通过旁路接地,将接地扁铁穿过穿心传感器部分改造成圆形接地棒,彻底解决了接地引下线扁铁与穿心传感器摩擦的问题。 改造后,用钳形电流表测试,不管钳在穿心传感器的上部与下部,数据均一致。 4 整改建议 在发现类似问题时,将表计放置在穿心传感器线圈上部,消除传感器外壳感应电流的影响,必要的话对接地引下线扁铁进行改造。 铁芯接地电流在线监测数据在一定程度上可反映设备状况,应加强对在线监测装置进行及时的维护检查。 (责任编辑:刘艳玲) 摘要:介绍了一起由于泄漏电流传感器与铁芯扁铁结构配合不当,导致不同测试位置泄露电流不一样,从而引起相关人员错误认为铁芯接地电流严重超标的事例,对异常原因进行了分析,并提出了相关建议,如将表计放置在穿心传感器线圈上部以消除传感器外壳感应电流的影响,加强对在线监测装置进行及时的维护检查。 关键词:铁芯接地电流;泄露电流传感器;接地扁铁;钳形电流表中图分类号:TM561 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2016)08-0034-01 DOI:10.13882/https://www.wendangku.net/doc/84802844.html,ki.ncdqh.2016.08.014

相关文档
相关文档 最新文档