文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绩溪抽水蓄能电站设计

绩溪抽水蓄能电站设计

绩溪抽水蓄能电站设计
绩溪抽水蓄能电站设计

一、总平图编制原则

绩溪抽水蓄能电站总平图编制遵循“功能台理分区、永临结合”的原则。总平面布置时根据生产、生活、防火、环保、安全等要求,结台地形、地质、气象等自然条件,因地制宜台理

地布置区域建筑物和构筑物、绿化及美化设施,各建筑物(构筑物、设施)总面积指标不超出概算批准指标和新源公司《抽水蓄能电站工程现场生产附属(辅助、建筑、生话文化福利设施

及永临结合工程设置标准》(新源基建【2012】296号)的有关规定。

二、总平图布置

1、总平面图包含电站枢纽建筑、生产附属(辅助)建筑、生活文化福利设施、电站永久

管线(电缆和给排水}走向等。主要管理分区包括上水库管理匡、下水库管理区、仓储区、500kv 开关站管理区、业主营地管理区等。

2、枢纽建筑分别为:上水库、输水系统、地下厂房及其辅助洞室、地面开关站、下水库、溢洪道及导流泄放洞。

3、生产附属(辅助)建筑、生活文化福利设施按其功能可划分为:办公区、生产附属建筑、生活区、仓储区等。办公区主要建筑有办公楼(含培训楼、水工数据监测用房)及中控楼(含档案室)、停车棚等;生产附属(辅助)建筑包括上、下水库管理用房、观测房、消防站、供水系统、车库及门卫室等;生活文化区主要建筑有职工公寓、食堂、职工文体活动中心、内

部招待所(结台承包商营地作为永临结合建筑)、监理及设代人员办公楼、试验室、生活及消

防用水泵房、污水处理站、室外体育健身设施等;仓储区土要建筑有棚库、封闭仓库、露天堆

场、恒温仓库危险品库等。

4、电站电缆通道设置遵循“保证功能、经济合理、便于施工和运维”的原则进行,利用

现存拟征迁10kv架空线进行必要改造作为上库施工供电通道并做上库永久备用供电通道,同

时根据地形条件采用电缆沟与电缆桥架以及利用部分公路隧道管沟结台方式形成上库水久供

电通道并作为公路隧洞照明、引水上平洞施工支洞供电通道。

5、电站永久供水利用施工期供水泵房和部分管线以及新建部分管线进行,上库生活及消防用水由深井泵取水,利用施工期高位水池输送至上库管理房、配电房及门卫室;下库生活及

消防用水利用施工期下水库取水泵房、施工期水池并新建供水管线至下库管理房、配电房及门

卫室、业主营地、35kV中心变及开关站。

6、电站场内排水利用道路排水沟排至上、下水库内。地下洞室群排水通过抽排至排水洞,自流至洞外。业土营地排取采用雨污分离,雨水通过窨井、排水埋管至下水库,污水通过埋管

至污水处理站,经处理后通过洒水、浇花等回用。

7、为便于工程区的省理,利用地形条件,在上水库和下水库右岸、业主营地征地边线内设置围栏,形成封闭的管理区。在500KV开关站、35KV中心变、危险品库、仓储区设置围墙。

当前抽水蓄能电站建设的认识与建议

当前抽水蓄能电站建设的认识与建议 一、抽水蓄能电站的作用 抽水蓄能电站是电力系统中具有调峰、填谷、调频、调相和事故备用等多种功能的特殊电源,有时也称二次电源,其运行灵活、反应快速。承担着电网调节和保障电力系统稳定运行重要任务。 二、抽水蓄能电站发展简况 世界首座抽水蓄能电站建设至今有一百多年,较具规模的开发则始于20世纪50年代,1960年全世界抽水蓄能电站装机容量342万千瓦,占总装机容量的0.62%。至1990年,全世界抽水蓄能装机容量增至8688万千瓦,已占总装机容量的3.15%,此期间的抽水蓄能电站建设多在欧美及日本发达国家进行。当前世界抽水蓄能占总装机比例平均在3%左右,部分发达国家的抽水蓄能机组占总装机的比重已超过10%,其中法国占18.7%,奥地利占16.2%,意大利占11%,日本也达到10%。 我国抽水蓄能电站建设起步较晚,但发展很快。截至2008年,我国已建成抽水蓄能电站20座,在建的11座,装机容量达到1091万千瓦,占全国总装机容量的1.35%。在建的11座抽水蓄能电站2010年左右陆续投入运行后,我国抽

蓄电站装机容量将达2171万千瓦,规模上位居世界第三。占比仍达不到3%,低于世界平均水平。 三、我国至2020年抽水蓄能电站发展预测 抽水蓄能电站的发展受诸多因素影响,是经济发展到一定水平的产物。随着可再生能源如核电、风电、太阳能发电的快速发展,电力负荷的峰谷差也将迅速增加,具有良好调峰填谷性能的抽水蓄能电站尚存广阔的发展空间。据国家电网公司预测,至2020年,我国新能源发电装机达2.9亿千瓦,约占总装机的17%,其中核电8600万千瓦,风电1.5亿千瓦,太阳能2000万千瓦,生物质能3000万千瓦。至2008年底,新能源总装机还不到2000万千瓦,仅占总装机的2.2%左右,新能源建设任重道远。 在风电、核电等清洁能源高速发展的同时,也对我国电网的系统安全、稳定运行提出了更高要求。我国核电一般为带基荷运行,不参与调峰,风电具有随机性、间歇性和反调峰性等特点。电力系统中的核电、风电、太阳能的并网规模较大时,电网系统的调峰压力大大增加,甚至会影响系统的安全稳定运行。我国目前的电力系统调峰仍主要依靠煤电,由于受煤电深度调峰能力和经济性的限制,系统调峰手段非常有限。在相当长时期内,在电力调峰技术重大突破前,抽水蓄能电站是解决电网调峰、保障系统安全稳定的主要有效手段之一。抽水蓄能电站是电力系统最可靠、最经济、寿命

我国抽水蓄能电站概况简介

目录 宝泉抽水蓄能电站 (3) 概况 (3) 工程建设 (3) 湖北白莲河抽水蓄能电站 (3) 简介 (3) 枢纽布置 (4) 丹东蒲石河抽水蓄能电站 (4) 电站概况 (4) 电站枢纽 (5) 上下水库 (5) 响水涧蓄能电站 (5) 广州抽水蓄能电站 (6) 简介 (6) 枢纽布置 (6) 水泵水轮机特性 (7) 工程相关信息 (7) 惠州抽水蓄能电站 (9) 电站概况 (9) 工程意义 (9) 枢纽布置及水工建筑物 (10) 机组参数 (10) 天荒坪抽水蓄能电站 (11) 简介 (11) 构成 (12) 桐柏抽水蓄能电站 (12) 河北张河湾抽水蓄能电站 (13) 简介 (13) 工程概况 (13) 清远抽水蓄能电站 (14) 概述 (14) 效益 (14) 仙居抽水蓄能电站 (15) 概述 (15) 地理位置 (15) 装机容量 (15) 功能 (15) 开工建设 (15) 泰安抽水蓄能电站 (16) 电站概述 (16) 上水库 (16) 下水库 (16) 电站建设 (17)

电站效益 (17) 阳江抽水蓄能电站 (17) 概述 (17) 枢纽 (18) 建设 (18)

宝泉抽水蓄能电站 概况 宝泉抽水蓄能站位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上2.4km的峪河上。电站与新乡市、焦作市和郑州市的直线距离分别为45km、30km和80km,对外交通十分便利。电站装机容量120万kW,年发电量20.10亿kW·h,年抽水耗电量26.42亿kW·h,综合效率0.76。电站建成后,在电网中主要担任调峰、填谷任务,同时还兼有事故备用、调频、调相等功能。 工程建设 电站的主要建筑物包括上下水库大坝、引水道、地下厂房洞群系统及地面开关站等。 上水库位于宝泉水库峪河左岸支流东沟内,距宝泉村约1km,引水道进/出水口位于水库左岸,距大坝左坝头约200m。 下水库比较了峡口下库方案和宝泉下库方案,选定了宝泉水库作为宝泉抽水蓄能电站的下水库,下水库进/出水口位于宝泉水库左岸,距宝泉水库大坝约1km。输水道在上水库进/出水口后转了一个35.8゜的角度后直达下水库。 上水库档水建筑物为混凝土面板堆石坝,下水库是利用峪河上已建成的宝泉水库,但要对大坝加高、加固。原宝泉水库大坝为浆砌石重力坝。档水坝段坝顶高程252.1m,溢流堰堰顶高程244.0m,总库容4458万m,工程等别为三等,规模为中型,大坝按3级建筑物设计。加高后堰顶高程为257.5m,堰顶上再加设2.5m橡胶坝。大坝加高后基本维持原总体布置不变,即坝轴线不变,坝顶高程268.0m,坝顶长为535.5m,其中:左岸挡水坝坝长277.0m,右岸档水坝段长197.5m。其工程等别提高为一等,规模为大(1)型,大坝按一级建筑物设计。 宝泉抽水蓄能电站引水道主洞直径为 6.5m,上游调压井前、后段及尾水段洞径均为6.5m,岔管段洞径为4.5m;上水库正常蓄水位为788.6m,下水库死水位220.0m,最大毛水头为568.6m;上水库死水位为758.0m,下水库正常蓄水位为260.0m,电站最小毛水头为498m;上水库总库容为827万m,发电库容620万m;下水库总库容6750万m,灌溉兴利库容3575万m,扩大兴利库容515万m;防洪标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,最大泄量分别为3530m3/s和6760m3/s。 湖北白莲河抽水蓄能电站 简介 湖北白莲河抽水蓄能电站工程位于黄冈市罗田县境内,离武汉市公里距离为

抽水蓄能电站建设项目设计管理研究

抽水蓄能电站建设项目设计管理研究 发表时间:2018-08-13T14:31:13.530Z 来源:《基层建设》2018年第20期作者:张宁宁 [导读] 摘要:抽水蓄能电站工程是重大基础设施"一般由上水库'下水库'输水系统'地下厂房洞室群'开关站'现场办公楼等部分组成"占地范围广且构筑物分散,采取必要措施提高治安防范能力'保障电站设施安全运行'保护人员生命财产安全"是每个电站建设与运行管理单位的重要职责。 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司北京 100024 摘要:抽水蓄能电站工程是重大基础设施"一般由上水库'下水库'输水系统'地下厂房洞室群'开关站'现场办公楼等部分组成"占地范围广且构筑物分散,采取必要措施提高治安防范能力'保障电站设施安全运行'保护人员生命财产安全"是每个电站建设与运行管理单位的重要职责。尤其近年来"随着国际形势的变化"全世界反恐'安全防范形势日益严峻"如何全面'高效'经济的保护防范对象的安全"变得日益重要。本文将分析抽水蓄能电站建设项目设计管理。 关键词:抽水蓄能电站;发展定位;前景展望;规划 1抽水蓄能电站设计管理框架构建 在抽水蓄能电站工程建设的全过程内,按时间划分可将工程各阶段分为前期、基建期和生产运维期,其中前期包括决策立项、预可研、可研、项目核准,基建期涵盖了招标设计、施工图设计、施工、竣工验收阶段,生产运维期则是从投产使用一直延续到工程报废。在工程的全过程内,设计承包商主要参与工程前期和基建期,而业主则贯穿了工程的整个过程,从前期决策立项到工程报废。随着工程所处的建设阶段不同,业主的主管部门也不同,工程前期业主设计管理的主管部门是计划部门、基建期的主管部门是工程部门,生产运维期主管部门是运维检修部门。在项目前期向基建期、基建期向生产运维期的过渡时期,主管部门交接时业主内部会涉及到管理界面。为了保持项目进程的衔接良好,在招标设计阶段,基建人员需要提前介入,基建期生产运维人员也要提前介入。基建人员和生产运维人员的提前介入有利于及早从工程建设、生产运维的需求上提出他们的设计要求,使设计成果能够同时满足基建和生产运维的需要,实现设计在全过程周期内综合设计。同时相关人员的提前介入为项目顺利过渡到下一时期,实现主管部门的无缝衔接奠定了管理基础。可构建出涵盖工程前期、基建期、生产运维期项目全过程,参建各方(业主、设计、施工单位、各供货商)参与、界面管理、沟通管理、信息管理、评价与激励全方位多角度抽水蓄能电站业主方的设计管理理论及应用体系 2建设抽水蓄能电站的必要性 抽水蓄能电站是世界公认的可靠调峰电源,启动迅速、爬坡卸荷速度快、运行灵活可靠,既能削峰又可填谷,能很好地适应电力系统负荷变化,改善火电、核电机组运行条件,提高电网经济效益,同时也可作为调频、调相、紧急事故备用电源,提高供电可靠性。结合各电网及能源资源特点,建设一定规模的抽水蓄能电站,在满足电力增长要求的同时,可优化电源结构,缓解系统调峰矛盾,增加风电和光伏发电消纳能力,提高电力系统安全稳定性和运行经济性;配合风电、太阳能发电外送,可提高输电系统稳定性,增加新能源外送能力。 3抽水蓄能电站建设项目设计管理 3.1设计总包管理模式 设计总包管理模式,即“业主设计管理+设计总包单位”的组织机构,业主通过招标选择一家综合实为强、相关设计经验丰富的设计承包商负责整个项目的设计任务,并负责设计管理,业主仅与设计总包单位有合同关系,与设计分包单位不存在合同关系。这种模式的优点是业主可将大量设计管理工作转移给设计总包单位,不用处理众多的设计问题,只需要与设计总包单位建立联系即可;缺点是这种模式对设计承包商综合能力要求较高,符合承担大型项目综合设计任务要求的设计承包商相对较少,并且业主对设计总包单位的依赖性较强,自身管理权限被弱化的同时承担较高的风险。 3.2总体设计咨询管理模式 总体设计咨询管理模式,即“业主设计管理+总体设计咨询+专业设计群公司”的组织结构。业主与设计分包单位和总体设计咨询都有合同关系,总体设计咨询单位与设计分包单位存在协调关系,这种管理模式要求业主具备相当的设计管理能力,直接参与各专业设计承包商的合同管理;总体咨询单位主要负责就业主设计管理中存在的问题进行专业指导;专业设计承包商负责完成合同约定的设计任务。该模式下,业主设计管控能为较强,但设计管理工作任务也相对较重,同时,各专业设计承包商协调工作量较大,容易造成专业交叉、设计碰撞等问题。对于我国当前抽水蓄能电站建设项目而言,设计垄断现象较为严重,无法形成符合市场的竞争机制,以上两种设计管理模式都不能很好地约束设计承包商。为提高业主设计管理水平,增强设计承包商服务意识,提高设计成果质量,提出整合两种模式,尝试“业主设计管理、专业咨询+部分设计总包、专业设计群”的管理组织结构。这样来,一方面业主可直接管控设计承包商,并保证管理水准,另一方面部分设计管理任务由总包单位承担,可减少合同协调;同时专业设计承包商的加入,可提高各设计承包商的竞争意识,对设计承包商的服务质量有积极的促进作用。 3.3入侵报警系统组成 人侵报警系统一般由四部分组成:前端探测器、传输设备、处理/控制/管理设备和显示/记录设备。抽水蓄能电站的前端探测器可在现场办公楼、开关站、地面调压井的围墙周界设周界报警,在公共走廊、财务室、重要办公室、机房等设双鉴移动探测器,用于探测非法人侵行为,探测器将人侵信号传给报警主机。对于开关站、地面调压井等距离较远的位置,可分别配置报警主机,前端探测器和报警主机之间采用总线连接。报警主机接收信息数据后,立即传给报警灯,发出声响,并与视频进行联动。报警主机就近接人安防系统的接人交换机,利用安防局域网络,接人安防中心。所有事件通过网络上传至安防中心进行联网。安防中心应能远程控制报警主机以收取报警灯发出的信号,并迅速识别其在电子地图上的对应位置,分析情况,与视频联动进行视频复核,做出相应反应。 3.4设计变更协调 抽水蓄能电站的建设过程中很难避免设计变更,为了规范设计变更的流程,业主应建立一套完整规范的工程设计变更审批流程;设计承包商采用发函形式提出重大设计变更时,经研究论证和设计承包商内部审查通过后上报业主,业主内部审查通过后并经相关管理部口批复后,组织设计承包商出具设计变更文件并转发监理单位实施变更;设计承包商提出一般设计变更时,由业主组织分级审批,依据变更设计管理的审批流程进行审批,并将批复结果转发相关单位。必要时,业主应及时组织设计、监理、施工等方参与的专题会议,就变更问题进行意见交流,设计承包商按照时间要求将变更后的初步设计成果提交至业主,批准后,督促设计承包商完成设汁变更图纸的供图、设计

抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系研究

抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系研究 发表时间:2019-11-27T10:15:47.357Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:杨溢 [导读] 摘要:抽水蓄能电站的主要作用是调峰填谷,为我国电源长期发展、改善电能质量提供了帮助,有利于优化调整电源结构,使得跨区送电具有安全性。 湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司 摘要:抽水蓄能电站的主要作用是调峰填谷,为我国电源长期发展、改善电能质量提供了帮助,有利于优化调整电源结构,使得跨区送电具有安全性。因此,必须要认识到抽水蓄能电站工程建设施工的重要性,把握施工中可能存在的安全风险,并建立安全管理体系。 关键字:抽水蓄能电站;工程建设施工;安全风险管理 近年来,经济发展使得社会用电负荷快速增长,所以必须要进行能源缓解,大力发展抽水蓄能电站。目前我国抽水蓄能电站建设进入高峰期,但是在抽水蓄能电站的建设施工过程中,必须要重视其中的风险,做好安全监管,保证施工质量。 一、抽水蓄能电站工程建设施工中的安全风险 抽水蓄能电站工程建设施工中有下库工程、引水工程、地下厂房工程和上水库工程四个工程。在评估施工建设的安全性时必须要结合这四个工程开展,与其工程施工特点相结合。在进行施工安全风险辨识时,施工依据就是工程施工的整体规划和施工图纸,施工单位还要与历史资料和以往的施工经验结合起来,这样对危险源的划分才更加科学,需要与危险源的审查结果和相应的程度评价进行,并对相应的风险识别结果表进行编制。在实际施工时,施工单位需要落实安全风险管理工作,结合抽水蓄能水电站建设的独特属性制定生产工艺条件的复杂程度、设备本质的安全情况、施工设备的使用情况等安全管理措施,所以必须要在施工建设工作开始前进行[1]。同时施工单位要重点管理施工人员的技术能力、检测事故的技术能力和施工现场的整体环境,不断细化安全施工管理工作,提高工作中施工安全风险管理的针对性。 二、抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系 (一)强化业主管理职能 目前我国蓄能电站工程中的建设管理体系的核心是“项目法人制”,施工过程中工程建设周期长、涉及面广、不确定因素多、风险大,所以抽水蓄能电站必须要进行目标定位,业主必须要组织落实政策处理,做好资金的筹措、工程与采购招标等工作。业主也要对包括质量、安全和环境管理体系的导入、施工组织总设计的编制、施工总平面布置的规划与控制等在内的项目总体管理策划进行负责。因此,要不断强化工程建设过程中业主对项目的计划、组织、管理和协调的宏观控制职能,发挥业主在工程实施全过程中的安全文明施工控制作用,保证抽水蓄能电站工程的安全文明施工[2]。 (二)健全管理体系 在抽水蓄能电站项目开工前,结合工程特点和管理重点,要促进三合一项目管理体系的形成,将导入质量、职业健康安全和环境管理体系纳入进来,并制定统一的抽水蓄能电站工程质量安全管理计划。企业也要做好组织评审,定期进行体系内外部的评审,评价分析工程施工中的危险源和环境因素,就每一个影响因素发生的频率和危险程度来制定管理措施。同时也要制定相应的管理方案,进行重大危险源、重大质量和环境影响因素的管理,做好技术、管理、责任人、完成时间和费用等内容的统筹,并在完成管理方案后进行效果评审。对于超标准洪水、火灾等不可预见的危险源,要提前制定应急预案,通过组织演习来对其有效性和适用性进行检验。在工程的进展和管理方案评审结案过程中,需要同时辨识、评价和管理后续施工项目的危险源和环境影响因素。在标准化管理过程中,也要强化传统的安全管理,注重其分包管理,并建立安全资格预审和年检制度,对于不合格承包商要拒绝其进场。而且也要实行安全一票否决制,如果施工作业出现严重违章,且不听劝告,就要责令其整改完毕后复工,在年度安全文明施工考核范围中也要进行重点考察,这样才可以发挥安全生产的重要性和安全监察部门的作用。施工过程中也要规范其安全管理行为,实时动态监控重要的工程现场或危险的工作面,安装多个工业电视监控装置。而且安全检查中进行整改和复检闭环很有必要,工程的安全施工离不开规范化和制度化的安全管理活动[3]。区域安全管理也有利于提高其安全监察的效率,要结合施工区域进行施工现场划分,指定每个区域的负责单位、部门和安监责任人,为区域内的安全工作的日常检查提供保障。在统一区域检查和管理性检查的基础上,安全绩效的过程监测也得到了强化。 (三)进行安全目标分解 抽水蓄能电站工程建设施工中存在很多危险源和不确定的因素,安全管理受到水电承包商的综合经济实力和管理水平参差不齐的影响难度较大。因此,要根据其工程施工阶段、年度和单位分解成量化的控制目标来确定其危险源和环境因素。这一过程中需要实施安全管理的风险抵押金制度,通过安全管理风险抵押合同、爆炸物品管理责任状和电力承发包工程安全管理等协议的签订来确定责任。工程的建设施工考核要设立安全文明施工奖励基金,并结合设计、监理和承包商的年度安全管理情况和目标指标完成情况进行,提高其积极性。更重要的是强化参建各方的安全管理意识,提前制定统一的安全设施标准,这样安全技术措施才可以更好的落实。施工过程中要进行安全检查、专业性检查、日常例行安全巡查和隐患的整改闭环等手段的规范,并提前制定重大危险源的管理方案和应急预案,为安全总体目标的实现提供保障。 (四)转变观念和意识 抽水蓄能电站工程建设施工中要改变传统的观念和意识,在招标文件中就要对安全目标、安全管理制度、重大的危险因素及其管理要求、卫生设施要求和标准、生产生活临建标准等详细要求进行明确,增加安全文明施工的评分权重,保证承包商的管理层也重视安全文明施工管理要求。在承包商进点后,全体人员的安全文明管理交底工作需要由管理方安监工程师进行,班组长以上的施工人员到工程学习取经进行分批分阶段地组织,使得施工现场整齐划一,真正改变水电人的管理观念。同时也要定期举办专业技能,将工程施工、安全和环保专家邀请到工地就危险因素的控制与防范进行讲解,让施工人员在事故案例分析中增加自我保护意识,不断强化全员的安全防范意识和环境保护意识。目前抽水蓄能电站工程中的承包商安监力量比较薄弱,电力培训中心就要积极开展相关安全员培训,在壮大安监队伍的基础上,提高其安监水平。通过安全风险管理体系构建来创建安全文明施工样板单位工程,促进项目内部参建单位之间良性竞争环境的形成。 结语 抽水蓄能电站工程建设施工中必须要加强施工现场施工建设环节的管理,特别是电站建设的安全风险管理,因为抽水蓄能电站具有特殊性。因此,要结合抽水蓄能电站工程建设施工中的安全风险进行探索,通过强化业主管理职能,健全管理体系,进行安全目标分解,转

安徽响水涧抽水蓄能电站上水库施工组织设计

第1章工程总说明 1.1 工程概述 1.1.1 工程简介 安徽响水涧抽水蓄能电站位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇境内,距繁昌县城约25km,距芜湖市约45km,电站装机容量1000MW(4×250MW),为日调节纯抽水蓄能电站,电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、开关站和下水库等建筑物组成。电站属大(2)型二等工程,主要建筑物按2级建筑物设计。 本标段为安徽响水涧抽水蓄能电站上水库土建工程(招标编号:SGXY-2007-109082(XSJ/C1)),上水库位于浮山东部的响水涧沟源坳地,由主坝、南副坝、北副坝和库周山岭围成。本标段包括上水库主坝、南副坝、北副坝、库盆、引水系统等项目的土建施工。主、副坝均为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶长分别为520m、353m和174m,最大坝高分别为88.0m、62.0m和53.5m。 主体工程量:明挖土方833.95万m3,明挖石方453.72万m3,石方洞挖3.69万m3,土方填筑12.98万m3,石方填筑408.56万m3,混凝土和钢筋混凝土12.05万m3,钢筋6766t,金属结构927t,帷幕灌浆4.24万m,固结灌浆2.76万m。 1.1.2水文气象和工程地质 1.1. 2.1水文气象 本工程所在地处于亚热带湿润季风气候区北缘,气候温和湿润,雨量适中,四季分明。全年有三个明显降雨期,4至5月春雨,6至7月梅雨,9至10月秋雨。响水涧站址多年平均年降水量为1215.5mm,降水量多集中在4至7月,占全年降水量的51.4%,全年平均降水日数为145.3天。多年平均气温为15.8℃,极端最高气温为40.3℃,极端最低气温为-16.7℃。多年平均风速为2.2m/s,全年最多风向为NE。 上水库建于响水涧沟源山坳中,集水面积为 1.12km2,流域洪水由暴雨形成,暴雨均发生在4月至9月,以6月至7月梅雨期最多。下库区的泊口河总集水面积为28.71km2,而下库小庄以上的集水面积为14.13km2。下水库区多年平均流量为0.275m3/s,最大年平均流量为0.506

苏辙在绩溪_陈文苑

2011年6月皖西学院学报Jun.,2011第27卷第3期Jo urnal o f West Anhui U niv er sity Vo l.27NO.3 苏辙在绩溪 陈文苑1,陈东升2 (1.黄山学院,安徽黄山254041;2.青阳县九华中学,安徽青阳242800) 摘要:宋代诗人苏辙中年时期曾来安徽绩溪为官,与绩溪结下了一段美好的情缘。在绩溪期间苏辙政绩卓著,视民如子,深受人们的爱戴。然而,长期负病也让他心烦意乱,在生活上备受煎熬,时而感到生命无常、世事艰辛。在绩溪这段时间,苏辙除了在政治上究心吏事、勤政恤民外,还在闲暇时间里游赏了绩溪名胜景点,留下了一些描摹绩溪景色的诗篇。另外,他还拜访了当地一位著名的道姑与其争辩论道。苏辙在绩溪虽仅有半年,但在绩溪产生的影响却弥久不减。 关键词:苏辙;绩溪;县令 中图分类号:K244文献标识码:A文章编号:1009-9735(2011)03-0101-03 苏辙一生任职多处,游赏四方,与安徽绩溪也有着不解之缘。元丰二年(1079),兄苏轼因谤讪新政的罪名被捕后又被贬。苏辙因上书为兄辩解而被牵连,被贬为筠州酒税。在任职了五余年后,调任绩溪县令。 一、/仲卿意向桐乡好,身后烹尝亦此间0 任职之前,面对这即将到来的绩溪县官,苏辙内心较为复杂。/它年贫富随天与,何日身心听我闲0 (5将移绩溪令6)、/无限青山不容隐,却看黄卷自怜贫0(5初到绩溪偶成小诗6),政治受挫、生活偃蹇似乎让诗人已厌倦了官宦生活,挥之不去的退隐之意时刻萦绕在他的脑海。绩溪地处山区,城小人稀,地理位置又极为不便,对于这座县城,诗人曾言到/坐看酒垆今五年,恩移岩邑稍西还0、/指点县城如手大,门前五柳正摇春0,/岩邑0、/如手大0等正是作者对县城的客观描述,也反映了诗人出任前无奈的心情。即便心情如此复杂,但是这毕竟是他进士及第27年来第一次任地方长官,虽然这仅是一个职位低微的县令,虽然他本人不无感慨地表示说:/行年五十治丘民,初学催科愧庙神0,但苏辙的内心还是充满了期待,在5将移绩溪令6中诗人说到:/仲卿意向桐乡好,身后烹尝亦此间0,这里化用了汉吏朱邑的典故。据5汉书#循吏传6载:/朱邑,字仲卿。庐江舒桐乡啬夫,廉平不苛,以爱利为行,,所部吏民爱敬焉,,及死,其子葬之桐乡西郭外,民果共为邑起冢立祠,岁时祠祭,至今不绝。0作者誓以朱邑为榜样,勉励自己,希望能像朱邑在桐乡一样在绩溪造福百姓,受人民爱戴。 苏辙原本就是一位忧国忧民、勤于政事的循吏,平生抱负即以兼济天下、造福大众为己任。在绩溪任职期内,他努力践行着来前的诺言,勤政爱民,简政崇实,还亲率随员为民众康泰祷告,祈盼风调雨顺、百姓安康。5绩溪谒城隍文6和5祭灵惠汪公文6两篇祝文正是此时撰写的,一篇是向上天祈福,一篇是向绩溪乡土伟人、被尊为徽州地方神的汪华求愿。两篇文章陈辞恳切、心诚意真,为百姓祈求福祉之心感人肺腑! /笑杀华阳穷县令,床头酒尽只嚬眉0(5次韵江法曹山间小酌6),绩溪古名华阳,这里作者虽自嘲穷困,但体恤民隐、仁民爱民之心依旧不变。5江东诸县括民马6一文中曾记载苏辙不畏权贵,勇敢缓减了压在乡民头上供应战马的任务。朝廷勒令郡县供应战马,但江南本不产马,马是稀缺之物,小县不过十余匹,而许多县邑借此大做文章,苛刻百姓,不切实际搜刮名马,/诸县括民马,吏缘为奸0[1](P24)。有马之家/为之骚然0[1](P24)。苏辙深察民情,体恤民困,制止了诸乡保正副这些奸臣滑吏害民扰民的行径,用自己的务实避免了这场闹剧在绩溪的发生。最终,/邑人幸矣!0[1](P24) 苏辙对临行前信誓旦旦的承诺没有食言,他尽力履行了一个地方官的责任。/抚兹百里兮曾何异于九 101 *收稿日期:2011-03-21 作者简介:陈文苑(1982-),男,安徽六安人,黄山学院旅游学院讲师,硕士,研究方向:旅游文学、宋代文学;陈东升(1981-),男,安徽池州人,青阳县九华中学语文教师,研究方向:文学。

1福建省高峰抽水蓄能电站简介

1.福建省高峰抽水蓄能电站简介 1.1 前言 高峰季调节抽水蓄能电站位于福建省邵武市晒口镇附近,距邵武市区约15km,距220kV固县变约12km。电站装机容量200MW,下水库拟在富屯溪干流安家渡村下游建低堰形成,正常蓄水位174.0m,形成调节库容137.6万m3,上水库拟利用高峰农场所在的两相邻高山盆地筑坝连通形成,水库正常蓄水位500m,调节库容为13896万m3。 根据水规总院的安排,在福建省计委、电力局和地方政府的大力支持下,华东勘测设计研究院于1991年开始进行福建省抽水蓄能电站普查工作,并于1993年2月提出《福建省抽水蓄能电站普查报告》,当时针对福建省水电比重大、调节性能差、枯水期出力不足及丰水期弃水电量大等特点,选择并推荐了邵武高峰、泰宁开善、永泰梧桐等3处季调节抽水蓄能电站站址,其中邵武高峰站址:①下库富屯溪截雨面积大,丰水期有充沛水量可供抽水;②上水库库容大,水头较高,电站蓄能电量较多;③下游有已建的千岭、沙溪口、水口等梯级水电站,高峰电站的建成相当于为这些电站增加了一个库容较大的上游龙头水库,减少了这些电站的汛期弃水,增加了这些电站的保证出力和枯水期发电量。由于具有以上等优点,高峰电站成为季调节抽水蓄能电站的首选站址。1993年9月福建省电力局与华东勘测设计研究院共同对高峰站址进行了复勘,于1993年12月提出的《福建省抽水蓄能电站复勘报告》中选择推荐高峰季调节抽水蓄能电站站址为进一步

工作研究对象。 1996年5月,福建省电力局委托我院开展高峰抽水蓄能电站的专题研究工作,重点论证福建省建设季调节抽水蓄能电站的必要性及高峰电站的建设规模和效益,进行初步的工程枢纽布置、投资估算及初步经济评价。我院在承接任务后,即组织专业人员进行现场查勘和调研收资工作,并委托福建省测绘局航测大队完成工程区25km2的1/5000航测地形图,地质专业于1996年9月进行了地质查勘外业工作,水库专业于1 996年1 0月进行了水库调查外业工作。同时设计内业方面加紧做了大量工作,在福建省电力局计划处,水调中心和邵武市地方有关部门的大力帮助和密切配合下,已完成专题研究阶段各项工作并正提出专题研究报告。现将本工程主要情况简述如下,仅供参考。 1.2工程建设必要性 1.2.1 电网及水电弃水现状 截止1995年底,福建省全网水火电总装机容量6358MW,其中水电装机容量3881Mw,占全网总装机容量的61%,火电装机容量2477Mw,占全网总装机容量的39%。福建省目前电源结构不合理,全网水电中,装机100MW及以上的只有水口、沙溪口、古田、安砂、池潭等5处,其余多为25MW以下的小水电。现有水电调节性能差,除古田具有年调节性能、池潭具有不完全年调节、安砂具有季调节、水口具有不完全季调节性能外,其余大多为调节性能差的或径流式水电站,电量受天制约因素大,丰水期、枯水期出力严重不均,在目前

抽水蓄能电站规划设计研究

抽水蓄能电站规划设计研究 摘要:对抽水蓄能电站在电力系统中具有调峰填谷的独特运行特性进行了分析, 从抽水蓄能电站的选址、关键技术的引进和抽水蓄能电站的建设与环境三方面出发,给出抽水蓄能电站科学合理的规划建议。 关键词:抽水蓄能电站规划设计关键技术环境 0 引言 近二十多年来,我国经济和社会有了快速发展,电力负荷迅速增长,峰谷差 不断加大,用户对供电的要求也越来越高。抽水蓄能电站作为我国电源结构中一 种新型电源,以其调峰填谷的独特运行特性,在电力系统中发挥着调节负荷、促 进电力系统节能和维护电网安全稳定运行的功能。抽水蓄能电站将成为水电建设 的主流。因此,科学合理的规划这一有效的、不可或缺的抽水蓄能电站势在必行。 1 抽水蓄能电站选址规划 抽水蓄能电站的运行原理是利用电力负荷低谷时的电能把水抽至上水库,将 水能转化为电能,在电力负荷高峰时期再放水至下库发电,将水能转化为电能, 它将电网负荷低谷时的多余电能转变为电网高峰时期的高价电能,从而起到电网 调峰的作用。因此,建设抽水蓄能电站的关键是选好站址。 抽水蓄能电站的站址规划是在负荷中心的周围地区寻找可能开发的站址。其 可选面不象常规水电站那样只能沿着河流寻找合适的站址,它的可选面比较宽。 一般要求上、下池之间的落差愈高愈好。选址时首先要开展普查工作,调查所给 区域内所有可开发的抽水蓄能电站站址的基本建设条件,弄清所在电网的负荷水平、负荷特性和电源结构,调峰电源的缺口,以及对调频、调相、事故备用等动 态功能的需求。通过比较从中选出建设条件较好的站址,然后进行规划阶段勘测 设计工作,通过理论推正和实际考察来确定一期开发工程的实施。针对抽水蓄能 电站的特点,大多选址是在已有水库的地方寻找山头建设上池,其中上池用于蓄水,以原有水库作为下池。部分站址也可选择已有水库附近的谷地建设下池,以 原有水库作为上池。大多是汛期抽水,枯水期发电。因此,站址选对了可大量节 约建设资金。例如广州抽水蓄能电站(简称广蓄电站)是一个纯抽水蓄能电站,其 位于广东省从化县吕田镇,距广州市90km。上水库位于召大水上游的陈禾洞小 溪上,下水库位于九曲水上游的小杉盆地。广蓄电站承担广东电网的调峰、填谷、调相、事故备用要求的任务和西电东送电量不均匀性的调节作用。该站址的自然 条件较好,无论是上、下库成库条件还是落差,都比较理想,选择的合理科学, 其电站装机可达到240万kW。考虑到电力系统的需求,广蓄电站分两期建设。一、二期工程装机120万kW,年发电量分别为23.8、25.089亿kW·h。广蓄电站 的上、下水库容量,可供8台机组满负荷发电约6h,抽水约7h。经多年运行, 循环效率可达76%。 2 关键技术的引进规划 在抽水蓄能电站关键技术方面,对高悬水库基础的渗流场进行分析,提出渗 流控制标准和相应的渗流控制措施。一般防渗漏规划设计,可行方案有3种:①上游坝面喷混凝土;喷混凝土方案造价适中,施工便利,但要在实验过后准确把 握其有效性。②坝体灌浆;灌浆方案造价最低,但耐久性、可靠性不如钢筋混凝土面板。③上游坝面增设钢筋混凝土面板防渗;钢筋混凝土面板方案造价最高,但防渗及加固效果最好,耐久性强,坝体实际承受的扬压力最小。 抽水蓄能电站的关键设备是水泵、水轮、电动发电机组。抽水蓄能电站的机

我国抽水蓄能电站存在的问题及前景展望

我国抽水蓄能电站存在的问题及前景展望 摘要:抽水蓄能电站在电网中承担着调峰、填谷、调频、调相、事故备用、配 合风电储能等工程任务,抽水蓄能电站建设和调度运行,有利于更好地利用新能源,有利于提升电力系统综合效益。在对我国当前抽水蓄能电站现状情况总结的 基础上,分析了我国抽水蓄能电站面临的挑战,从投资主体、电价机制、生态环保、调峰手段等角度,分析了我国抽水蓄能电站的发展前景。 关键词:抽水蓄能电站;问题;发展前景 1国内抽水蓄能电站存在的问题 1.1 开发需求与站址资源间的协调 我国抽水蓄能电站站址资源分布不均,部分地区面临调峰需求大但站址资源 少的矛盾。在目前调峰手段多元化的新形势下,抽水蓄能电站选址可进一步研究 具有投资小、建设周期短、节省站址资源等优点的混合抽水蓄能电站;此外,可 研究废弃露天矿坑、矿洞新型抽水蓄能电站,实现废弃资源利用,达到社会、环 境和经济综合效益最大化。我国各地正在积极开展生态保护红线划定工作,部分 地区抽水蓄能电站规划选点及前期工作中所面临的生态保护红线影响更加突出。 新形势下,对于蓄能电站还未建成且调峰需求较大的地区,抽水蓄能电站的选址 和建设应更加重视对生态保护红线的研究,协调好开发与保护的关系;对于蓄能 电站布局受生态保护红线影响较大的区域,应适时调整选址思路及规划站点布局。 1.2 综合利用开发模式的完善 新形势下,抽水蓄能电站选址思路正在不断拓展,以寻求适合我国电网分布 及需求的新型抽水蓄能电站建设方式,如混合抽水蓄能、海水抽水蓄能、废弃矿 洞抽水蓄能等。目前,我国混合抽水蓄能、海水抽水蓄能、废弃矿洞抽水蓄能等 电站建设和研究尚处于起步阶段。仅混合抽水蓄能试点建成白山、潘家口等电站。从实际运行情况看,混合抽水蓄能电站具有投资小、建设周期短、节省站址资源 等优点,可成为常规抽水蓄能电站的有益补充。海水抽水蓄能、废弃矿洞抽水蓄 能等新型抽水蓄能电站虽有广阔的发展前景,但在技术方面、效益量化等方面仍 需不断完善。 1.3 电力系统调节能力的提升 随着技术创新不断进步,国家出台了相关政策,鼓励火电机组灵活性改造、 电化学储能电站建设等提升电力系统调节能力。由于调峰手段的多元化,火电机 组灵活性运行、电化学储能等技术发展将对未来抽水蓄能发展产生一定影响。火 电灵活性改造由于缺乏配套政策和市场机制,实际改造进度与规划目标仍有较大 差距,抽水蓄能电站仍有建设空间;电化学储能由于经济性和安全性的制约,仍 无法实现大规模推广,一定时期内无法取代抽水蓄能电站。 2国内抽水蓄能发展前景分析 2.1 蓄能需求空间较大 随着国家对风电、太阳能、核电等新能源的大力开发,为配合新能源消纳以 及核电并网运行,对电网调节能力提出了更高要求。另外,随着我国城镇化水平、工业化水平、电能替代水平的提升,电力系统中调节性电源建设需求仍会增加。 因此,具有良好调节性能的抽水蓄能电站仍有很大发展空间。目前,全国运行、 在建和待开发抽水蓄能规模约为 1.3 亿 kW,现有抽水蓄能规划资源基本能够满足项目开发需求。但由于生态红线的影响,新一轮抽水蓄能电站选点规划能够成立 站点有限,远期蓄能规划资源储备乏力。

福建仙游抽水蓄能电站工程概况

福建仙游抽水蓄能电站工程概况 仙游抽水蓄能电站位于福建省莆田市仙游县西苑乡,距县城约33km。为周调节的抽水蓄能电站。电站安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组,总装机容量为1200MW(4×300MW)。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站和下水库等建筑物组成。 上水库工程主要包括主坝、湾尾副坝、虎歧隔副坝、库盆、拦渣坝及环库公路等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程747.6m,坝轴线长337.24m,最大坝高72.6m;虎歧隔副坝坝轴线长70m,最大坝高14m,为分区土石坝;湾尾副坝坝顶全长27m,最大坝高3m,亦为分区土石坝。 输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、2条引水洞、4条引水支管、4条尾水支管、2个尾水调压井、2条尾水洞和下库进/出水口等组成。其中单条输水隧洞总长约2254m(指1#输水系统长度,下同);单条引水隧洞总长约1103m,衬砌内径6.5m,上斜井段上、下高差270.11m,倾角50°,单条斜长约381m(包括上、下弯段);下斜井段高差219.40m,倾角502,单条斜长318m(包括上、下弯段);单条尾水隧洞总长约1105m,衬砌内径7.0m,其中927m长尾水洞纵

坡为7.7%。 地下厂房系统主要由主/副厂房洞、进厂交通洞、母线洞、主变洞、主变运输洞、尾闸洞、出线斜井、通风兼安全洞及排水廊道等洞室群组成,另有开关站、中控楼等地面建筑物。主/副厂房洞尺寸为162.0m×24.0m×53.3m(长×宽×高),厂内安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮机发电机组;主变洞尺寸为135.0m×19.5m×22.0m(长×宽×高)。厂房区域的围岩为晶屑凝灰熔岩与花岗斑岩,岩石新鲜、坚硬、完整,无大的断层破碎带通过,围岩类别为II类,工程地质条件较好。 下库坝址位于西苑乡半岭村上游1km处溪口溪峡谷中,河谷呈“V”字型,主要包括大坝、溢洪道、导流放水洞及库盆等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程299.9m,坝轴线长276.97m,最大坝高74.9m。溢洪道位于右岸,在右岸坝肩位置开挖而成。导流放水洞布置在左坝头山体内,利用前期导流隧洞改建而成。 本工程主体工程施工开始至第一台机组投产的工期为54个月(包括三个月施工准备期),总工期66个月。

抽水蓄能电站施工用电设计导则(试行)

附件3 Q/GDW46国网新源控股有限公司企业标准 Q/GDW46XXXXXXX 抽水蓄能电站施工供电设计导则 (试行) 2012-XX-XX 发布2012-XX-XX 实施国网新源控股有限公司发布

目次 目次 (1) 前言 (1) 1. 范围 (2) 2. 规范性引用文件 (2) 3. 术语和定义 (2) 4. 总则 (2) 5. 施工用电负荷 (3) 6. 施工供电电源 (3) 7. 35kV~110kV/10kV变电站(施工变电站) (3) 8. 配电网络 (4) 附录A (5) 施工用电负荷需要系数法计算 (5) 附录B (7) 各电压等级的合理输送距离及容量 (7)

前言 目前在常规水电工程建设中实施的《水电水利工程施工压缩空气、供水、供电系统设计导则》(DL/T 5124-2001),虽能基本适用于抽水蓄能电站工程,但基于抽水蓄能电站工程的特殊性,DL/T 5124-2001标准尚不能完全覆盖,有必要在此基础上进行修改、补充和完善,故特制定本导则。 本导则由国网新源控股有限公司标准化委员会提出并解释; 本导则由国网新源控股有限公司科技信息部归口; 本导则起草单位:国网新源控股有限公司基建部; 本导则主要起草人:姜成海罗成宗项荣华丁光徐文仙赵政费伯军包俊游志刚赵志文付强王新宇曹军靳永卫毛学志张腾超常子阳; 本导则首次发布。

抽水蓄能电站施工供电设计导则 1. 范围 1.1 本导则规定了抽水蓄能电站工程施工供电设计应遵循的设计原则、设计程序、设计方法和要求。 1.2 本导则适用于抽水蓄能电站工程可行性研究阶段、招标设计阶段的施工供电设计,其它设计阶段可参照执行。 2. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB50059 35~110kV变电所设计规范 GB50173 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50260 电力设施抗震设计规范 DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T 5124 水电水利工程施工压缩空气、供水、供电系统设计导则 DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程 DL/T 5397 水电工程施工组织设计规范 SL 303 水利水电工程施工组织设计规范 工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 3. 术语和定义 3.1 35kV~110kV/10kV变电站 作为施工用电的供电中心,进线电源为地方电网,经电力变压器变压后向施工变供电。 3.2 开闭所 作为施工用电的供电中心,进线电源为地方电网,所内只有开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。 3.3 施工变 在施工点附近建立的10kV/0.4kV施工变,进线电源来自施工变电站或开闭所,电力变压器变压后直接向用电设备供电。施工变包括变压器、开关或熔断器、用电计量设备等。 3.4 施工供电专用线路 从地方电网变电站到施工变电站(开闭所)的供电线路,专用于电站的施工用电。 3.5 施工用电线路 从施工变电站(开闭所)向施工现场供电的线路。 3.6 配电箱 从××号施工变接出的配电装置。 4. 总则 4.1 为规范抽水蓄能电站工程施工用电的设计原则和技术要求,以保障人身安全、供电可靠、经济合理和维护方便,确保设计质量,特制订本导则。 4.2 抽水蓄能电站工程施工供电设计的主要任务是:施工用电负荷确定、电源选择、供电方式选定、变电所(或开闭所)所址选择、主要设备选择及主线路布置设计等。 4.3 施工供电范围包括:施工机械、照明、供风、供水、通风、排水等施工用电,砂石混凝土生产、修配厂及其它施工工厂设施的生产用电,生活基地的生活用电等。不得将附近居民的生活用电和其他与施工无关企业的用电接入施工用电的供电范围。 4.4 供电系统设计除应执行本导则外,还应符合DL/T 5397及现行国家和行业有关标准。

关于抽水蓄能电站的几点认识—邓建

关于抽水蓄能电站的几点认识 邓建 摘要抽水蓄能电站的建设已有近百年的历史,但在近三四十年才出现具有近代工程意义上的大容量抽水蓄能电站,这是现代电网发展的必然产物。电网愈大,调峰填谷问题、提高水火电站利用率和减少系统能耗问题以及提高供电质量和安全可靠度问题都愈趋重要,大容量抽水蓄能电站正好可以起到调峰填谷作用、提高火(核)水电站设备利用率和担负调频调相旋转备用以改善电网供电质量,并提高电网的灵活性和可靠性,从而成为电网中不可或缺的组成部分。 我国水电资源丰富,居世界首位,但不仅开发程度低,而且资源分布集中在西南、西北地区,华北、华东、广东、东北的水电资源相对缺乏,而这些地区都是我国工农业最发达地区。随着经济的进一步发展,特别是生活用电水平的提高,电力负荷的发展将很快,峰谷差不断增大,核电的投入将使调峰填谷问题更为突出,抽水蓄能电站的发展也就成为必然选择。伴随而来的经济效益、社会效益以及未来的发展方向也越来越受到人们的关注。 关键词必要性作用经济效益发展方向 一、建设抽水蓄能电站的必要性 改革开放初期,为了解决较长时期的全国性严重缺电问题,国家采取了一系列行之有效的重大措施加快电力工业发展,集中力量建设了一批能够多产电量的电厂,尤其是燃煤电厂,来满足国民经济发展和人民生活用电的需要。在这种情况下,只要有电用就满足了,对用电负荷的要求和电能的质量要求就难以顾及了。进入80年代后期,电力工业突飞猛进地发展,全国性的缺电状况得到了缓解,甚至出现了供大于求的情况,电力市场已由卖方市场转变为买方市场,当然也就取消了限制用电的规定,不仅如此,而且开始研究如何开拓电力市场,如何改善电网的运行条件,如何调峰填谷,如何运行才能更经济等问题了。 尽管缺电状况得以缓解,但存在的普遍问题是负荷高峰时仍然缺电,造成高峰负荷时发生低周波运行,甚至拉闸限电。为了解决高峰缺电问题,最初的认识和想法是:①进一步发展电源,多建一些能够多产电量的燃煤电厂,同时对在运行的火电机组进行技术改造即安装多功能燃烧器,以提高火电机组的调峰能力,来满足高峰用电的需要。但这样做既不客观又不经济,因为高峰负荷时段的持续时间相对较短,为此建设的燃煤电厂的年运行时数必然很低,还可能造成低谷时段高周波运行,窝电现象严重,电力系统势必损失巨大,而且污染严

相关文档