文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直插盘销式模板支架施工方案

直插盘销式模板支架施工方案

直插盘销式模板支架施工方案
直插盘销式模板支架施工方案

恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房

直插盘销式模板支架

施工方案

编制单位:恩施州鸿宇建设工程有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:二0一五年月日

目录

第一章工程概况及编制依据 (2)

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (3)

三、施工平面布置图(后附) (3)

四、施工要求 (3)

五、技术保证条件 (3)

第二章施工计划 (4)

一、施工进度计划 (4)

二、材料与设备计划 (4)

第三章施工工艺技术 (5)

一、技术参数 (5)

二、工艺流程 (6)

三、施工方法 (7)

四、检查验收 (13)

第四章施工安全保证措施 (14)

一、组织保障 (14)

二、技术措施 (16)

三、监测监控 (19)

四、应急预案 (21)

第五章劳动力计划 (24)

一、专职安全生产管理人员 (24)

二、所需劳动力安排 (24)

第六章计算书及相关图纸 (24)

墙模板(非组合式钢模板)计算书 (24)

板模板(直插盘销式)计算书 (31)

梁模板(直插盘销式)计算书 (39)

梁侧模板计算书 (48)

第一章工程概况及编制依据

一、工程概况:

1、恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房由恩施市舞阳坝街道办事处金子初级中学兴建,湖北省建筑设计院设计,由恩施州鸿宇建设工程有限公司承建。湖北中南勘察基础工程有限公司进行现场勘查,恩施星城工程建设监理有限责任公司现场监理,本工程为框架结构,建筑总面积1908.71㎡,总层数为4层,基础为独立柱基,高度为13.800米。耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度,合理使用年限为50年。

2、本工程设计为柱下独立基础,持力层为第3层中风化泥质粉砂岩。

二、编制依据

《木结构设计规范》GB 50005-2003

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014)(山东省地方标准)关于直插盘销式模板支架体系安全应用问题的评审意见

危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文]

三、施工要求

1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。

2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。

3、模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

四、技术保证条件

1、安全网络

第二章施工计划

一、施工进度计划

基础分部40天,主体分部70天,装饰装修分部70天。

二、材料与设备计划

1、木材的选用

(1) 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

(2) 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定。

(3) 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计规

范》GB 50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。

(4) 结合我地区的现状,本工程所用的木方均采用杉木木材作为主要承重构件的支撑小梁。

(5) 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的标准进行。

(6) 施工现场制作的木构件,其木材含水率均不大于15%。

3、胶合模板板材的选用

(1) 胶合模板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于12mm,并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。

(2) 各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。

(3) 胶合模板应采选用强度好且符合环境保护的要求板材。

(4) 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外,还应保证外观尺寸合格。

第三章施工工艺技术

一、工艺流程

楼梯模板应根据设计标高放样,并找好平台标高,其施工步骤应为:安装平台梁及平台与基础模板→安装楼梯斜梁或楼梯底模板并完成楼梯支撑体系→安装楼梯外帮侧板→安装踏步模板。

板直插盘销

搭支架→ 测水平→摆主梁→ 调整楼板模标高及起拱→ 铺模板→ 清理、刷油→ 检查模板标高、平整度、支撑牢固情况。

梁直插盘销

弹梁轴线并复核→ 搭支模架→调整托梁→摆主梁→ 安放梁底模并固定→ 梁底起拱→ 扎梁筋→ 安侧模→ 侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→ 复核梁模尺寸、标高、位置→ 与相邻模板连固。

二、施工方法

1、柱模板搭设完毕经验收合格后,先浇捣柱砼,然后再绑扎梁板钢筋,梁板支模架与浇好并有足够强度的柱和原已做好的主体结构拉结牢固。经有关部门对钢筋和模板支架验收合格后方可浇捣梁板砼。

2、浇筑时按梁中间向两端对称推进浇捣,由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的留设位置。搭设本方案提及的架子开始至砼施工完毕具备要求的强度前,该施工层下2层支顶不允许拆除。

3、根据本公司当前模板工程工艺水平,结合设计要求和现场条件,决定采用墙模板、直插盘销式钢管架作为本模板工程的支撑体系。

4、一般规定

(1) 保证结构和构件各部分形状尺寸,相互位置的正确。

(2) 具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受施工中所产生的荷载。

(3) 不同支架立柱不得混用。

(4) 构造简单,装板方便,并便于钢筋的绑扎、安装,浇筑混凝土等要求。

(5) 多层支撑时,上下二层的支点应在同一垂直线上,并应设底座和垫板。

(6) 现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。

(7) 当支架立柱成一定角度倾斜,或其支架立柱的顶表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

(8) 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。示意图如下

(9) 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横向水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的距离,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆。

(10)所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

(11)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用?48×3.0mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1000mm,并应采用不少于2个旋转扣件分别在离杆端不小于150mm处进行固定。

(12) 支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。

6、立柱及其他杆件

(1)直插盘销式

1) 立柱平面布置图(详见附图)

2) 立柱需接长时,支架首层立柱应采用不同的长度交错布置,底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于等于350mm,严禁施工中拆除扫地杆,立柱应配置可调底座或固定支座,如下图:

首层立柱布置示意

3) 立柱上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m。

7、剪刀撑

(1)直插盘销式

1) 当立柱间距大于1.5m时,应在拐角处设置通高专用斜杆,中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑;

专用斜杆

钢管剪刀撑

2) 当立柱间距小于或等于1.5m时,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑;中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑,其间距应小于或等于4.5m;

3) 剪刀撑的斜杆与地面夹角应在45~60之间,斜杆应每步与立杆扣接。

4) 当模板支撑架高度大于4.8m时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。示意图同上。

8、周边拉结

1) 竖向结构(柱)与水平结构分开浇筑,以便利用其与支撑架体连接,形成可靠整体;

2)当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周全外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点;

3) 用抱柱的方式(如连墙件),如下图,以提高整体稳定性和提高抵抗侧向变形的能力。

三、检查验收

1、不满足要求的相关材料一律不得使用,采用问责式制度,相关人员签字。

2、施工过程中加强管理,加大检查力度,将隐患消灭在初始状态,避免遗留安全隐患和加固时人力、物力大量耗费。确保一次验收通过。

3、砼结构观感质量符合相关验收标准,少量的缺陷修补完善。

4、预埋件和预留孔洞的允许偏差如下表:

5、现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法如下表:

第四章施工安全保证措施

一、组织保障

1、安全保证体系

2、环境保护体系

二、技术措施

1、准备工作

(1) 模板拼装

模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。

(2) 模板的基准定位工作:

1) 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正;

2) 标高测量,利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置;

3) 竖向模板的支设应根据模板支设图;

4) 已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用;

5) 支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。

2、模板支设

(1) 基础及地下工程模板:

1)地面以下支模应先检查土壁的稳定情况,当有裂纹及塌方迹象时,应采取安全防范措施后,方可下人作业。当深度超过2m时,操作人员应扶梯上下;

2) 距基槽(坑)上口边缘1m内不得堆放模板。向基槽(坑)内运料应使用起重机、溜槽或绳索;运下的模板严禁立放在基槽(坑)土壁上;

3)斜支撑与侧模的夹角不应小于45°,支在土壁上的斜支撑应加设垫板,底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若采用分层支模时,其上下模板应经就位校正并支撑稳固后,方可进行上一层模板的安装;

4) 在有斜支撑的位置,应在两侧模间采用水平撑连成整体。

(2) 楼梯模板

1) 梯模施工前,根据实际斜度放样,先安平台梁及基础模板,然后安梯外帮侧板。外帮板先在其内侧弹楼梯底板厚度线,划出踏步侧板位置线,钉好固定踏步侧板的档木,在现场装钉侧板,梯高度要均匀一致,特别注意最下一步及最上一步的高度,必须考虑楼地面层的粉刷厚度;

2) 楼梯模板支撑用钢管架支设牢固;

3) 模板搭设后应组织验收工作,认真填写验收单,内容要数量化,验收合格后方可进入下道工序,并做好验收记录存档工作。

(3) 柱模板

1) 主要方法:基础面或楼面上弹纵横轴线和四周边线,并做好检查复核工作,柱、墙根部清理干净。柱、梁接槎部位此处加垫海棉,柱子阳角接缝处必须加垫海棉条,为了保证柱子的截面尺寸,设置双钢管柱箍。支撑杆与楼板支架连接;

2)角柱模板的支撑:预埋件置于砼板中,柱身同一标高处设置不少于2根斜撑,如下图。

(4) 梁、板模板

1) 梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋分项提供施工面;

2) 所有跨度≥4m的梁必须起拱0.2%,防止挠度过大,梁模板上口应有锁口杆拉紧,防止上口变形;

3) 所有≥2mm板缝必须用胶带纸封贴;

4) 梁模板铺排从梁两端往中间退,嵌木安排在梁中,梁的清扫口设在梁端;

5) 梁高≥300的梁侧模板底部的压条不得使用九合板,用方木固定钢管顶、夹牢;梁高<300的梁如用模板压条,则其抗剪强度必须能满足,浇砼时不能挤崩掉。

3、模板拆除

(1) 拆模板前先进行针对性的安全技术交底,并做好记录,交底双方履行签字手续。模板拆除前必须办理拆除模板审批手续,经技术负责人、监理审批签字后方可拆除。

(2) 支拆模板时,2米以上高处作业设置可靠的立足点,并有相应的安全防护措施。拆模顺序应遵循先支后拆,后支先拆,从上往下的原则。

(3) 模板拆除前必须有混凝土强度报告,强度达到规定要求后方可拆模。

表3.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求

1) 侧模在混凝土强度能保证构件表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除;

2)底模拆除梁长>8米,混凝土强度达到100%;≤8米混凝土强度达到75%;悬臂构件达到100%后方可拆除;

3)板底模≤2米,混凝土强度达到50%;>2米、≤8米混凝土强度达到75%;>8米,混凝土强度达到100%方可拆除。

(4) 柱模拆除,先拆除拉杆再卸掉柱箍,然后用撬棍轻轻撬动模板使模板与混凝土脱离,然后一块块往下传递到地面。

(5) 墙模板拆除,先拆除穿墙螺栓,再拆水平撑和斜撑,再用撬棍轻轻撬动模板,

使模板离开墙体,然后一块块往下传递,不得直接往下抛。

(6) 楼板、梁模拆除,应先拆除楼板底模,再拆除侧模,楼板模板拆除应先拆除水平拉杆,然后拆除板模板支柱,每排留1~2根支柱暂不拆,操作人员应站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支柱使木档自由坠落,再用钩子将模板钩下。等该段的模板全部脱落后,集中运出集中堆放,木模的堆放高度不超过2米。楼层较高,支模采用双层排架时,先拆除上层排架,使木档和模板落在底层排架上,上层模板全部运出后再拆底层排架,有穿墙螺栓的应先拆除穿墙螺杆,再拆除梁侧模和底模。

(7) 当立柱的水平拉杆超过2层时,应首先拆除2层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时,应和拆除立柱同时进行。

(8) 当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用连梁底板向旁侧拉倒的拆除方法。

三、监测监控

1、监测措施

(1) 监测控制

采用经纬仪、水准仪对支撑体系进行监测,主要监测体系的水平、垂直位置是否有偏移。

(2) 监测点设置

观测点可采取在临边位置的支撑基础面(梁或板)及柱、墙上埋设倒“L”形直径12钢筋头。

(3) 监测措施

混凝土浇筑过程中,派专人检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。

(4) 仪器设备配置

(5) 监测说明

班组每日进行安全检查,项目部进行安全周检查,公司进行安全月检查,模板工程日常检查重点部位:

1) 杆件的设置和连接,连墙件、支撑,剪刀撑等构件是否符合要求;

2) 连墙件是否松动;

3) 架体是否有不均匀沉降,垂直度偏差;

4) 施工过程中是否有超载现象;

5) 安全防护措施是否符合规范要求;

6) 支架与杆件是否有变形现象;

(6) 监测频率

在浇筑混凝土过程中应实时监测,一般监测频率不宜超过20~30分钟一次,在混凝土实凝前后及混凝土终凝前至混凝土7天龄期应实施实时监测,终凝后的监测频率为每天一次。

1) 本工程立柱监测预警值为10mm,立柱垂直偏差在24mm以内;

2) 监测数据超过预警值时必须立即停止浇筑混凝土,疏散人员,并及时进行加固处理。

四、应急预案

1、目的

提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案。

2、应急领导小组及其职责

应急领导小组由组长、副组长、成员等构成。

(1) 领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。

(2) 当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。

(3) 负责准备所需要的应急物资和应急设备。

(4) 及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告。

3、应急反应预案

(1) 事故报告程序

事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救。

(2) 事故报告

事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时,应立即向上级领导汇报,并在1小时内向上级主管部门作出书面报告。

(3) 现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有:模板坍塌、机具伤人、火灾事故、触电事故、高空坠落、落物伤人等事故。

1、模板坍塌事故发生时的处置措施:

1)尽量使用人工挖掘、搬运坍塌的材料,及时抢救被掩埋伤员脱离危险区。

2)进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

3)对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

4)事故发生后应立即报告项目部应急救援领导小组。应急救援领导小组在第一时间到达后立即组织应急救援队抢救现场伤员,清理坍塌现场,并做好警戒,禁止无关人员进入事故现场,以免造成二次伤害。

5)应急救援队负责消除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等,将昏迷伤员舌头拉出,以防窒息。

6)组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生。并将其转移至

盘销式脚手架方案 1

盘销式钢管模板支架 专项施工方案 目录 编制依据 (2) 工程概况 (3) 施工计划 (4) 施工工艺技术 (4) 施工安全保证措施 (17) 劳动力计划 (23) 计算书及相关图纸 (23) 应急救援预案 (23)

编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 12、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 14、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 15、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 16、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 17、《租赁模板脚手架维修保养技术规范》(GB50829-2013) 18、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 19、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254 号)参考山东省地方标准《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37 5008-2014)

建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范部分内容

6构造要求 6.1一般规定 6.1.1模板支架设计应根据施工图纸进行统筹布置,不同开间的支架应进行可靠连接。 6.1.2模板支架支撑高度(H)不大于3m且楼板厚度(D)不大于200mm 且梁截面面积(S L)不大于0.2㎡时,可采用无剪刀撑框架式支撑结构;如超出此规定,应采用有剪刀撑框架式支撑结构;当高度(H)大于8m或楼板厚度(D)大于400mm或梁截面面积(S L)大于0.4㎡时,专项方案应进行专家论证。 6.1.3当有稳固既有结构时,模板支架应与稳固既有结构可靠连接,应符合下列规定: 1竖向连接间隔不应超过2步,宜优先布置在有水平剪刀撑的水平杆层; 2水平方向连接间隔不宜大于8m; 3当遇柱时,宜采用扣件式钢管抱柱拉结,拉结点应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

6.1.4侧向无可靠连接的模板支架高宽比不应大于3.当高宽比大于3且四周不具备拉结条件时,应采取扩大架体下部尺寸或其他构造措施。 6.1.5模板支架的地基应符合下列规定: 1搭设场地应坚实、平整;应有排水措施,防止产生不均匀沉降;地基承载力应满足受力要求; 2立杆支架底部应设置木垫板,木垫板厚度应一致且不得小于50mm、宽度不小于200mm、长度不小于2跨。 6.1.6立杆布置应符合下列规定: 1立杆间距不得大于1.5m; 2立杆接头应采用带专用外套管的立杆对接,外套管开口朝下; 3立杆的插接接头宜交错布置,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内。 6.1.7水平杆布置应符合下列规定: 1模板支架水平杆必须按步纵横向通长满布设置,不得缺失; 2模板支架应设置纵向和横向扫地杆,底步水平杆作为扫地杆距地高度(h1)不应超过550mm; 3水平杆的步距不得大于1.8m。 6.1.8可调托的设置应符合下列规定: 1可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度(h2)严禁超过650mm; 2可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm,插入立杆的长度不应小于200mm; 3可调托撑上的主楞梁应居中,其间隙每边不大于2mm。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

轮扣式模板方案(修改)

轮扣式模板支撑施工方案 工程效果图 工程名称:盛世城北区一期项目 项目经理:潘光龙、刘召叶 编制人:李强林、王家业 编制日期:二零一七年五月一日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.模板工程安装基本概况 (4) 4.施工工艺流程 (7) 5.模板施工技术要求 (9) 6.安全注意事项 (16) 7.应急预案 (18) 8.模板工程设计计算 (22)

1.编制依据 1.1《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《山东省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 1.2《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 1.3《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002(2011版)); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.5《混凝土结构工程施工工艺标准》(DBJ/T 61-31-2005); 1.6《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 1.7《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 1.8《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 1.10《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014); 1.10《建筑施工手册》第五版; 1.11设计院设计的本工程施工图纸; 1.12本工程的施工组织设计等。 2.工程概况 2.1建设各方主体: 工程名称:盛世城北区一期项目 建设单位:山东桂华锦鸿置业有限公司 设计单位:山东卓远建筑设计有限公司 监理单位:中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 施工单位:日照市方兴建筑工程有限公司 2.2工程基本情况

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号: 致:上海高程工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板(9 米高)工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 本方案经专家论证,根据专家的意见对方案进行了修改和完善。 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部 2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位.......................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

高大模板支架专项施工方案

高大模板支架专项 施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、临时用电布置 (7) 七、支模架构造要求及措施 (7) 八、支模架的搭设及拆除 (8) 九、支撑体系检查和验收 (9) 十、安全管理与维护 (12) 十一、项目部组成及操作班子配置 (13) 十二、质量保证措施 (14) 十三、安全管理 (15) 十四、模板支护应急措施 (16) 十五、计算书 (17) 十六、附图........................ . (56) 附图一健身馆檐口标高处梁配筋图 附图二健身馆坡屋面梁配筋图 附图三教堂坡屋面梁配筋图 附图四健身馆模板支撑架平面布置图 附图五健身馆模板支撑架剖面图(A-A剖面)

附图六健身馆模板支撑架剖面图(B-B剖面) 附图七教堂模板支撑架平面布置图 附图八教堂模板支撑架剖面图(C-C剖面) 附图九教堂模板支撑架剖面图(D-D剖面) 附图十 400×1600梁支架示意图 附图十一 300×1300梁支架示意图 附图十二 200×700梁支架示意图 附图十三柱子与支架连接示意图 十七附件 1、脚手架施工人员上岗证复印件 2、电工施工人员上岗证复印件 高大模板支架专项施工方案一、工程概况 工程名称:玫瑰园项目爱琴岛工程 建设单位:梧州国海置业有限公司 设计单位:梧州市建筑设计院 监理单位:桂林华泰工程监理有限公司 勘察单位:贺州市勘察测绘研究院有限公司 施工总承包单位:浙江海天建设集团有限公司

玫瑰园项目爱琴岛工程位于梧州市玫瑰湖内。 本工程由文化馆、健身房、教堂、书吧1、书吧2、书吧3组成,框架结构。总建筑面积3800㎡,其中文化馆地上二层,建筑面积1216.61㎡,建筑檐口高度9.2m;健身馆地上一层,建筑面积888.76㎡,建筑檐口高度8.8m;教堂地上一层,建筑面积232.04㎡,建筑檐口高度9.95m;书吧1地上一层,建筑面积463.8㎡,建筑高度9.25m;书吧2地上一层,建筑面积483.85㎡,建筑高度10.65m;书吧3地上一层,建筑面积403.14㎡,建筑高度9.45m。天然基础,框架结构,混凝土强度等级:基础为C25,柱、梁、板为C30。 本工程健身馆为超高、超宽、超重支模架,支模架搭设高度为13.6m,最大跨度为21.2m,梁最大截面尺寸为400×1600mm,其它梁截面尺寸有:200×1300、200×1500、300×1300、200×350、200×450mm,基础地梁完成后,分三次浇捣,第一次5.8m标高处四周梁浇捣,第二次檐口标高(9.4m)处梁浇捣完成后,再搭设上面模板架子支模板;教堂为超高支模架部位,支模架搭设高度为15.3m。 为了确保施工的安全特编制本高大模板支架专项施工方案。 二、编制依据 1、梧州玫瑰园项目爱琴岛工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ; 3、《建筑结构荷载规范》 GB50009- ; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- ;

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

盘扣直插式脚手架转租合同

盘扣直插式脚手架租赁合同 合同编号:承租人(以下简称甲方): 出租人(以下简称乙方): 甲方选定乙方作为架料租赁商。根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求,双方经过友好协商,本着诚实守信、平等互利的原则,达成如下条款: 一、租赁概况 至乙方仓库。 3、租赁期限:盘扣18 个月,超出18个月按实际租用时间计算 4、租赁数量:暂定盘扣500 吨。实际供应总量上下浮动在5%以内,按发货数量为准。 二、供货方式 1、甲方租用乙方盘扣架料,供货时间从2014年4 月12 日始至2014年4 月20 日止;盘扣原材料进场开始加工至2014年5月10日起按实际发生数量计算租金,货物租期满后经双方协商后续签合同。 2、合同签订后,甲方应提前三十天将供货计划以书面形式告知乙方,以便乙方安排备货。 3、供货地点:乙方的出租物,甲方原则上用于郑州市辖区,最远不得超过河南省辖区。 4、供货方式: 4.1发货:按甲方实际所收到盘扣脚手架货物规格及过磅重量为准。 4.2所有租赁物产权属乙方拥有。甲方必须合理使用乙方的物品并负责看管及维修和保养,对于损坏或丢失的物品,甲方按市场价格赔偿给乙方。 4.3退货时乙方只收回属于乙方的物品,所退物品质量因甲方原因造成有问题时,乙方有权拒收。 4.4发货、退货时甲、乙双方都要派人现场清点数量及做好过磅记录,确认数量质量,签好送、退货单,该送、退货单为本租赁合同附件,具有同等法律效力。 5、送货时运费由乙方负责,退货时运费由甲方负责。 6、包装方式及标准:乙方应采用通用的或足以充分保障货物不破损且易于搬运的方式进行包装。 7、收货人约定:甲方指定货物签收人员为。 8、送货人约定:乙方指定货物签收人员为 9、甲、乙双方如更换签收人员,以书面通知对方签字为准。 10、乙方有权随时对租赁物进行检查,甲方应提供便利条件和准确信息,以便乙方对自己的出租物进行监管。 三、质量要求及验收交付方法、标准

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

模板支架专项施工方案

一、编制说明及依据 1.1 编制说明 钢筋砼结构工程施工过程中,模板及支撑体系的设计及施工关系到现浇砼结构工程质量及施工安全,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)的通知,以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;均编制专项施工方案并报审,以确工程质量和施工安全。本工程搭设高度及相关参数均未达到以上数值,不属于危险性较大的分部分项工程。针对*****经济适用房二期二标段工程地下室、上部结构主楼模板和支架编制本方案。 1.2 编制依据 1、*****经济适用房二期二标段工程设计图纸、施工合同及相关资料; 2、国家现行施工验收规范、标准及江苏省和南京市有关施工规定: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001、J84-2001) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162--2008) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社

3、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境和自然条件等综合因素的分析; 4、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 二、工程概况 本工程为框架剪力墙结构,地下包括负一层、夹层,地上三十四层,施工过程中模板支架需要搭设三十六层,支架基础均位于混凝土结构层上。 地下室底板标高-6.35m、-6.30m,地下室顶板板面标高为-2.40m、-3.05m;顶板厚度200mm、250mm、300mm,02栋顶板厚度为410mm;梁最大截面尺寸550×900mm,梁底模板支设高度为3.05m。 夹层顶板标高-0.05m、,楼板厚度120mm、150mm、180mm、200mm,梁最大截面尺寸为500×1100mm,梁底模板支设高度为4.73m。 二层顶板标高11.500m、12.000m,板厚分别有260mm、120mm、300mm,梁最大截面尺寸为700×1300mm,梁底模板支设高度为4.634m。 本工程支撑架采用扣件式钢管脚手架搭设。 三、材料选择及技术质量要求 3.1 材料选择 A、梁: 面板采用15mm 木胶合面板,40×90木方(内楞)现场拼制,40×90木方(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。梁底采用40×90木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.0钢管。 B、板:面板采用15mm 木胶合面板,板底采用40mm×90mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂)

宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度 9 米) 专 项 施 工 方 案 ( (通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司 宝丰联改扩建工程项目部 2012年 8 月 2 日

目录 一、编制依据 (6) 二、工程概况 (6) 三、总体设计及施工部署 (6) (一)、总体筹划 (6) (二)、安全领导小组 (6) 四、材料选择 (7) (一)、梁模板(扣件钢管架) (7) (二)、板模板(扣件钢管高架) (7) 五、搭设参数及施工工艺 (7) (一)、模板安装的一般要求 (7) (二)、模板定位 ................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (8) (五)、模板支架搭设参数 ................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (10) 六、模板拆除技术措施 (12) 七、劳动力及施工器具配置 (13) 八、施工管理 (13) (一)、材料管理 (14) (二)、过程管理 (14) (三)、验收管理 (15) (四)、混凝土浇捣管理 (16) 九、重大危险源识别及安全管理措施 (16) (一)、重大危险源辨识 (16) (二)、安全管理措施 (18) 十、环境保护措施 (18) 十一、监测措施 (19) 十二、板模板设计计算 (21) 一、参数信息 (21) 二、模板面板计算 (23) 三、模板支撑方木的计算 (25) 四、木方支撑钢管计算 (26) 五、扣件抗滑移的计算 (270) 六、模板支架立杆荷载设计值(轴力) (27) 七、立杆的稳定性计算 (28) 八、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求 (28) 十三、梁模板设计计算 (29) 一、参数信息 (31) 二、梁侧模板荷载计算 (33) 三、梁侧模板面板的计算 (35) 四、梁侧模板支撑的计算 (36) 五、梁底模板计算 (40) 六、梁底支撑的计算 (42)

直插盘销式模板支架施工方案

恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房 直插盘销式模板支架施工 方案 编制单位:恩施州鸿宇建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二0一五年月日

目录 第一章工程概况及编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工平面布置图(后附) (3) 四、施工要求 (3) 五、技术保证条件 (3) 第二章施工计划 (4) 一、施工进度计划 (4) 二、材料与设备计划 (4) 第三章施工工艺技术 (5) 一、技术参数 (5) 二、工艺流程 (6) 三、施工方法 (7) 四、检查验收 (13) 第四章施工安全保证措施 (14) 一、组织保障 (14) 二、技术措施 (16) 三、监测监控 (19) 四、应急预案 (21) 第五章劳动力计划 (24) 一、专职安全生产管理人员 (24) 二、所需劳动力安排 (24) 第六章计算书及相关图纸 (24) 墙模板(非组合式钢模板)计算书 (24) 板模板(直插盘销式)计算书 (31) 梁模板(直插盘销式)计算书 (39) 梁侧模板计算书 (48) 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况: 1、恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房由恩施市舞阳坝街道办事处金子初

级中学兴建,湖北省建筑设计院设计,由恩施州鸿宇建设工程有限公司承建。湖北中南勘察基础工程有限公司进行现场勘查,恩施星城工程建设监理有限责任公司现场监理,本工程为框架结构,建筑总面积1908.71㎡,总层数为4层,基础为独立柱基,高度为13.800米。耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度,合理使用年限为50年。 2、本工程设计为柱下独立基础,持力层为第3层中风化泥质粉砂岩。 二、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014)(山东省地方标准)关于直插盘销式模板支架体系安全应用问题的评审意见 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3、模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。 四、技术保证条件 1、安全网络

模板支架专项施工设计方案

模板支架专项施工方案

目录 一、编制依据-------------------------------------------------------------------- 2 二、工程概况-------------------------------------------------------------------- 2 三、总体设计及施工部署---------------------------------------------------------- 2 四、材料选择-------------------------------------------------------------------- 3 (一)梁模板(扣件钢管架)---------------------------------------------------- 3 (二)柱模板---------------------------------------------------------------- 3 (三)板模板(扣件钢管高架)-------------------------------------------------- 4 五、搭设参数及施工工艺---------------------------------------------------------- 4 其他模板支架--------------------------------------------------------------- 10 六、模板拆除技术措施----------------------------------------------------------- 12 七、劳动力及施工器具配置------------------------------------------------------- 13 八、施工管理------------------------------------------------------------------- 14 九、重大危险源识别及安全管理措施----------------------------------------------- 17 十、环境保护措施--------------------------------------------------------------- 18 十一、监测措施----------------------------------------------------------------- 20 十二、节点详图----------------------------------------------------------------- 21 十三、设计计算----------------------------------------------------------------- 21

模板支撑专项施工方案

模板支撑专项施工方案 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本项目为建始县思源实验学校(建始二中)建设项目,位于建始县长梁乡龙苑社区一组,北邻建始民高校区,南邻建始职业技术学校校区,东邻下坝盛竹河,西邻209国道,校区规划总用地面积71000㎡,总建筑面积30430.72㎡,其中1#、2#教学楼建筑面积4911.8㎡,建筑高度19.8m,建筑层数5层;科技楼建筑面积4002.32㎡,建筑高度15.9m,建筑层数4层;报告厅、风雨操场建筑面积2127.96㎡,建筑高度10.6m,建筑层数1层、局部2层;学生食堂建筑面积3337.27㎡,建筑高度13.8m,建筑层数3层;1#、2#学生宿舍建筑面积12852.52㎡,建筑高度22.8m,建筑层数6层;教师周转房建筑面积1887.89㎡,建筑高度13.8m,建筑层数4层。 第三节方案选择及技术要求 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合相关检查标准要求,要符合文明标准化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用钢管架模板方案 (如下图)。

超重、超高模板支撑架专项施工方案

浙江长兴农村合作银行 超高、超重模板支撑架专项施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 宁波建工集团有限公司 2010年9日

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) (一)支撑形式选择及搭设参数 (3) (二)架体基础 (5) (三)水平拉接的布置与构造 (6) (四)剪刀撑布置 (6) (五)支撑架施工荷载取值 (6) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、支模架的构造要求及措施 (7) 七、支模架的搭设及拆除 (8) 八、支撑体系检查和验收 (9) 九、安全管理与维护 (10) 十、质量保证措施 (11) 十一、应急预案 (12) 十二、支撑架施工安全防护领导小组 (13) 十三、管理体系及项目部组成 (13) 十四、模板及支撑架计算书 (15) (一)120厚楼板模板扣件钢管支撑架计算书(高9.6m) (15) (二)120厚楼板模板扣件钢管支撑架计算书(高10.25m) (21) (三)350×800梁模板扣件钢管支撑架计算书(高9.6m) (27) (四)500×1600梁模板扣件钢管支撑架计算书(高10.3m,采用顶托) (35) (五)500×2000梁模板扣件钢管高支撑架计算书(高15m,采用顶托) (47) 十五、附图 (59)

超高、超重模板支撑架专项施工方案 一、工程概况. 1、工程名称:浙江长兴农村合作银行 建设单位:浙江长兴农村合作银行 设计单位:浙江省建工建筑设计院有限公司 监理单位:长兴宏泰建设监理有限公司 施工单位:宁波建工集团有限公司 2、工程位置 : 本工程位于浙江省长兴县南太湖经济开发区。 3、工程简介:本工程的室内设计标高±0.00相对于绝对标高5.400。总建筑面积为约3㎡,本工程为整体地下室一层。±0.00以上为两个单体组成,地上二十三层框架—核心筒剪力墙结构,东面为地上五层框架结构。 二、编制依据 1、浙江长兴农村合作银行工程建筑、结构等施工图纸、会审纪要、联系单。 2、主要规范和规程 2.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版 2.2 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.3 浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006 2.4 《砼模板用胶合板》(GB/T17658-1999) 2.5 《钢管脚手架扣件》(GB15831) 2.6 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.7 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.8 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.9 省、市现行的有关安全生产和文明施工规定 2.10 企业标准

模板及支撑专项施工方案

顺庆区新荆溪小学新建项目模板安装 专 项 施 工 方 案 施工单位:省宏城建筑工程有限责任公司

一、工程概况 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,因此本工程选用综合楼层高4.5米、 梁模板选取最不利梁KL1(5) 350x650mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的120mm厚的楼板进行验 算。 二、编制依据 2.1、国家有关建筑施工规及工程设计施工图 2.2、工程施工组织设计及进度计划 2.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2.5、《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规》JGJ166-2008 三、模板支撑架搭设构造要求 3.1、地面处理 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。

在混凝土层上根据需要安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设垫木。为尽量减少地基变形的影响,施工场地外,事先安排好排水设施,备好排水设备,环工地四周做排水坡,低点形成集水坑。排水系统直接接入甲方原有厂房排水系统或市政管网系统。 不得在未经处理的起伏不定、软硬不一的地面上直接搭设脚手架。当场地有遇有坑槽时,立杆下到槽底或在槽上架设底梁。 3.2、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准扣件架管,本支撑架使用Φ48 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立、横杆最大长度900-3000㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 (4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.3、搭设要求 (1)、立杆间距为1.1米,歩距1.8米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中在每四排横向立杆和每三排纵向立杆各设置设置一组通高剪刀撑或专用斜杆。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ130-2001》第6.3.6条的规定。 3.3、搭设要求 (1)、立杆间距为1.1米,歩距1.8米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中在每四排横向立杆和每三排纵向立杆各设置设置一组通高剪刀撑或专用斜杆。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。

相关文档