文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水管道隐蔽工程验收记录

给水管道隐蔽工程验收记录

给水管道隐蔽工程验收记录

验收日期:XXXX年XX月XX日

工程名称:给水管道隐蔽工程

建设单位:XXX有限公司

施工单位:XXX建筑工程有限公司

监理单位:XXX监理有限公司

验收人员:XXX、XXX、XXX

验收内容:

1. 给水管道的埋深符合规范要求,无明显变形和破损。

2. 管道材料符合设计要求,并经过检测合格。

3. 管道支架固定牢固,无松动或变形现象。

4. 管道弯头、三通等连接处焊缝牢固,无漏气漏水现象。

5. 管道沿线阀门、消火栓、补偿器等配件齐全、安装正确。

6. 管道穿越墙体、地面等构筑物的部位设置防水套管和防止振动措施,符合规范要求。

7. 隐蔽工程验收记录、图纸、材料检测报告、质量证明等资料齐全、真实有效。

以上验收内容经过全面检查,均符合相关规范要求,现予以通过。

给水管道工程隐蔽验收记录

给水管道工程隐蔽验收记录 本文记录了两个给水管道工程的隐蔽验收记录。第一个工程是在省特种设备安全监督检验与操作培训实验基地进行的给水管道及配件安装分项工程,采用了薄壁不锈钢管,管径小于DN100时采用环压式连接,大于DN100时采用沟槽连接。给 水立管穿楼板处设有套管。管道安装后进行水压试验,并在运行前进行冲洗、消毒。隐蔽部位为三层吊顶内,包含了多条不同管径的给水管道,安装平整牢固,间距符合规范要求。经检查,符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 第二个工程是在XXX进行的给水管道及配件安装分项工程。同样采用了薄壁不锈钢管,管径小于DN100时采用环压 式连接,大于DN100时采用沟槽连接。给水立管穿楼板处也 设有套管。管道安装后进行水压试验,并在运行前进行冲洗、消毒。隐蔽部位为十七层吊顶内,包含了一条DN40管径的给水管道,安装平整牢固,间距符合规范要求。经检查,符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

本文记录了给水管道工程的隐蔽验收情况。根据规范要求,冷水管道采用薄壁不锈钢管,并进行水压试验和冲洗、消毒。管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB中第 3.3.8条的规定。 隐蔽部位为二十一层吊顶内薄壁不锈钢管给水主管管道安装。给水管道采用环压式连接,DN40-30米,水平给水管道泄水坡度为2‰-5‰。经检查,管道的材质、规格、连接方式、 安装位置、坡向坡度、阀门安装、支、吊架的设置、管道的水压试验等均符合设计及规范要求。 验收人认为,本次隐蔽验收符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 经检查,本次给水管道工程的材质、规格、连接方式、安装位置、坡向坡度、阀门安装、支、吊架设置及水压试验等均符合设计及规范要求。隐蔽部位为二十三层吊顶内薄壁不锈钢管给水主管管道安装,管道采用环压式连接,DN50-10米, DN40-25米,DN25-26米,水平给水管道泄水坡度为2‰-5‰。按设计要求进行强度及严密性水压试验和冲洗、消毒,管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB中第3.3.8条的

给水隐蔽工程验收记录(大全)(两篇)

给水隐蔽工程验收记录(大全)(二)引言概述: 隐蔽工程是建设项目中的一项重要工程,其中给水隐蔽工程是保障建筑物供水系统正常运行的关键环节。为了确保给水隐蔽工程的质量,验收工作是必不可少的环节。本文将从基础设施、材料设备、工程结构、安装质量和工程安全等五个大点展开,详细阐述给水隐蔽工程验收的相关内容。 正文内容: 一、基础设施 1.测量验收点位的准确性:确保测量点位准确可靠,能够满足给水设备的安装要求。 2.基坑土方工程的合理开挖与夯实:核实基坑开挖是否符合设计要求,土方夯实是否达到规定的标准。 二、材料设备 1.验收给水管道:检查给水管道的材质、直径、芯层和外观等是否符合设计和规范要求。 2.确认阀门的安装位置和数量:核实阀门的种类、规格、安装位置和数量与设计图纸相符。

3.检查水泵设备:验证水泵设备的型号、容量、电机功率等是否符合设计要求。 4.验证给水设备的配件:检验给水设备的配件是否完备,配件的材质和质量是否符合规定。 三、工程结构 1.检查给水间隔砖墙施工:确保砌筑砖墙的垂直度、水平度、强度和槽洞的规范。 2.确认水箱隔墙施工:核实水箱隔墙的材料、尺寸和施工工艺是否符合规定。 3.验收楼板、墙面和地面施工:检查楼板、墙面和地面的水平度、垂直度、平整度和防水措施等是否满足要求。 四、安装质量 1.水管连接和焊接质量验收:检查给水管道的连接方法和焊接质量,确保连接牢固、无渗漏。 2.检测管道压力:进行给水管道压力试验,验证管道的耐压性能和密封性能是否符合要求。 3.水泵安装质量验收:核实水泵设备的安装位置、固定方式和管道连接质量等是否符合要求。 五、工程安全

室内给水管道隐蔽工程验收记录

室内给水管道隐蔽工程验收记录室内给水管道隐蔽工程验收记录 为了确保室内给水供应系统的质量和安全性,我们对该工程进行 了全面的隐蔽工程验收。下面是相关记录,旨在提供一份生动、全面 且有指导意义的文章。 1. 工程概述 本次隐蔽工程为室内给水管道系统,包括主管道、支管道、连接 管件等。工程覆盖楼层为整栋建筑物的各个层,以满足正常的居住和 使用需求。 2. 验收人员 本次隐蔽工程验收的参与人员包括建筑工程师、给水系统设计师、施工队领导和监理工程师。通过集思广益、互相配合,我们致力于确 保验收结果准确、可靠。 3. 验收内容 验收的主要内容包括对管道铺设情况、连接方式、材料质量、管 道保护措施等方面的检查。 4. 验收过程 4.1 现场勘查:验收人员首先对管道系统的布局和设计进行了详 细勘查,确保管道的定位和铺设符合设计要求。

4.2 材料检查:我们对所使用的管材、管件、密封胶、焊接材料 等检查。确保使用的材料符合相关国家标准和质量要求。 4.3 管道铺设:我们检查了管道的铺设情况、弯头、连接件等的 焊接情况和牢固程度。同时,我们也对悬挂装置和管道支撑进行了检查。 4.4 管道保护:针对管道系统的保护,我们检查了防腐保温层、 防水层和防火措施等。特别是与电气系统、强弱电线路的穿越问题进 行了细致检查。 5. 验收结果 在对室内给水管道隐蔽工程进行细致检查后,我们得出了以下的 验收结果: - 管道铺设符合设计要求,布局合理、管道位置准确。 - 管材、管件、密封胶、焊接材料等均符合相关国家标准和质量 要求。 - 管道焊接强度良好,连接处无渗漏现象。 - 管道保护措施完善,防腐保温层、防水层和防火措施完好无损。 - 管道系统与电气系统、强弱电线路的穿越合理,保证了安全性。 6. 验收结论

水电给排水隐蔽工程验收记录范例

水电给排水隐蔽工程验收记录范例 2007年10月3日分部(子分部) 给排水及采暖(室内排水系统)分项工程名称工程名称 隐蔽项目一、二层外墙钢挂石材内隐蔽日期 室内雨水管道安装 1.管道的坐标、标高。 2.管道的规格。 隐蔽 3.管道各接口的连接。 内容 4.管道的支架。 5.管道的灌水、通水试验。 1.管道的坐标、标高符合要求。 2.室内雨水管道管材采用U-PVC排水塑料管及配件,胶粘管件连接;规格符合 设计要求,均为合格产品。 3.管道各接口的连接紧密,无渗漏。 4.管道的支架符合设计及规范要求。 5.管道的灌水试验未发现渗漏,通水试验畅通。

隐蔽项目的各项隐蔽内容经检查已做完,且符合设计及规范要求。 符合设计要求和规范规定;同意隐蔽。 施工单位对隐蔽工程进行了检查,验收结论为合格。 监理单位对隐蔽工程进行了检查,验收结论为合格。 质检员对隐蔽工程进行了检查,验收结论为合格。 施工单位、监理单位、质检员均同意隐蔽。 在2007年9月24日,XXX分部(子分部)进行了给排 水及采暖(室内热水系统)分项工程的隐蔽项目RHL6-2’系统绝热保温层内隐蔽。在此过程中,进行了室内热水管道的安装。 在管道安装过程中,需要注意以下几点: 1.管道的坐标和标高需要符合要求。 2.管道的规格应该符合设计要求,采用合格的产品。 3.管道各接口的连接应该紧密,无渗漏。 4.管道的支架应该符合设计和规范要求。 5.管道需要进行灌水和通水试验,确保没有渗漏和畅通。

经过检查,室内热水管道的安装符合设计和规范要求,隐蔽项目的各项内容也已经完成。因此,同意隐蔽。 在此过程中,施工单位、质检员、监理单位和监理工程师都参与了检查和验收工作。最终的结论是,室内热水管道的安装符合要求。 需要注意的是,以上内容经过了小幅度的改写,删除了明显有问题的段落,并修正了格式错误。

室外给排水管道隐蔽验收记录

室外给排水管道隐蔽验收记录 概述 本文档是用于记录室外给排水管道的隐蔽验收情况。室外给排水管道工程是在 建筑物建成之后进行的,而且管道被埋在地下,不易进行日常检查和维护,因此隐蔽验收至关重要。隐蔽验收是指在管道内尚未完全关闭之前,对管道进行安装、穿线、固定、波形管直管段是否垂直、水平位置是否准确、防水和防潮等工作的检查。在本文档中,我们将记录室外给排水管道隐蔽验收的相关信息。 前置工作 在进行室外给排水管道隐蔽验收之前,需要完成以下工作: •安装管道前,做好管道铺设的相应准备工作。例如,进行好土方开挖、回填和压实。 •对所有的管道材料和配件的检测,确保它们满足所需要的质量标准。 •在进行管道铺设前,进行周边环境的检查。例如,查看周边地面是否平整,确保周围区域没有其他因素影响到管道安装。 隐蔽验收内容 在进行室外给排水管道的隐蔽验收时,应当对以下内容进行检查: ① 管道铺设 应检查管道线路是否符合设计的要求。对于排水管道的斜度,应根据设计图纸,确保不低于1%,以便确保排水畅通。同时,应检查管道在实际铺设过程中,是否 按照设计图纸严格控制,保证管道斜度的准确。 ② 管道接口 应对管道接口进行检查。每个接口上都应该安装垫片,以便确保密封性。在接 口处,管道应保证无凹凸不平等问题,同时应确保管道的套接长度不小于0.1m, 并且每个管道接口都应该用于管道接口密封材料融合,确保接头连接密封可靠。 ③ 管道支架 应检查管道支架的设计和施工是否符合要求。每个支架应该紧密贴合管道,并 能够承受管道本身以及其中流经的水重量。如果支架较长,应适当加强支架接头的强度,保证支架的连续稳定性。

给排水雨水管隐蔽工程验收记录

给排水雨水管隐蔽工程验收记录 一、项目背景 给排水雨水管隐蔽工程验收记录是在给排水工程竣工阶段进行的一项重要工作。通过验收记录的编写和归档,旨在对整个给排水雨水管隐蔽工程的施工质量进行评估和记录,为后续保修和日常维护工作提供参考依据。本文将详细介绍给排水雨水管隐蔽工程验收的内容和步骤。 二、验收对象 本次验收的对象是给排水雨水管道的隐蔽工程。主要包括水源地、冷、热水、生活、消防、循环水管道等。验收内容主要包括管道的材料、安装质量、施工工艺及验收步骤。 三、验收内容和步骤 1. 材料验收 材料验收应根据设计文件和施工图纸,对给排水雨水管道所使用的材料进行检查。包括管道、管件、密封材料等。验收时应查看

材料的质量合格证、执行标准、检验报告等相关资料。对于有损坏或瑕疵的材料,应予以退货,并记录在验收记录中。 2. 安装质量验收 安装质量验收是对给排水雨水管道的安装工艺和细节进行检查和评估。验收人员应仔细查看管道的连接方式和焊接质量,确保连接牢固、无渗漏。对于焊接部位的质量问题,应要求施工方进行排查和整改。同时,还需要检查管道的坡度和水平度,确保符合设计要求。 3. 施工工艺验收 施工工艺验收主要是对给排水雨水管道的施工过程和工艺要求进行检查。包括开挖、支架安装、埋设管道、回填等。验收人员应根据施工图纸和设计要求,检查施工质量和施工过程中的注意事项是否符合规定。同时,还需要对管道的标识和防腐处理进行检查。 四、验收结果记录 在给排水雨水管隐蔽工程验收过程中,验收人员应详细记录每一步的验收结果。包括已通过验收的部分、发现的问题及整改情况

等。记录时应注明时间、地点、人员等相关信息。若发现问题,应 指明问题的性质、位置和程度,并要求施工方进行整改。整改完成后,验收人员需要重新进行检查,确保问题得到解决。 五、验收报告和归档 根据给排水雨水管隐蔽工程验收记录,验收人员需编写一份验 收报告。报告应包括验收的整体情况、存在的问题及整改情况、验 收结论等内容。验收报告应交由主管部门进行审查并存档。归档后 的报告将作为日常维护和保修的参考,为以后的工作提供重要依据。 六、总结 给排水雨水管隐蔽工程验收记录是确保给排水工程施工质量的 重要环节。本文介绍了该验收记录的内容和步骤,包括材料验收、 安装质量验收、施工工艺验收等。通过全面的验收工作,可以为后 续的维修和日常保养提供重要依据和指导。同时,通过验收报告的 归档,也有利于对工程质量的长期监督和管理。

室外给排水管道隐蔽验收记录

室外给排水管道隐蔽验收记录 日期:xxxx年xx月xx日项目名称:xxxx 监理单位:xxxx 施工单位:xxxx 一、项目概况 为确保室外给排水管道施工质量符合相关工程标准要求,特进行本次 隐蔽验收。本次验收范围包括室外给排水管道铺设、固定与连接等工程环节。验收过程中按照施工图纸、设计要求以及相关技术标准进行查验。 二、验收内容和方法 1.施工图纸和材料清单的核对,确认管道的规格、型号和数量符合设 计要求; 2.检查管道的安装位置、坡度等参数是否符合设计要求,并对管道的 固定和夹持进行检查; 3.检查管道连接是否牢固,管道接口是否符合要求,并进行泄漏检测; 4.对管道的截流阀、闸阀、检查井等附件进行检查,确保其安装正确、操作灵活; 5.对室外排水井或深坑进行检查,检查井盖是否牢固,井内是否有漏 水或渗水情况。 三、验收过程 1.对施工图纸和材料清单进行核对,确认没有误差;

2.检查管道铺设情况,测量管道位置、坡度等参数,并对管道进行固定和连接; 3.对管道接口进行泄漏检测,使用试压设备对管道进行试压,并观察是否有明显的泄漏现象; 4.对截流阀、闸阀、检查井等附件进行检查,确认安装是否正确,并进行操作测试; 5.对室外排水井或深坑进行检查,检查井盖是否牢固,井内是否有漏水或渗水情况。 四、验收结果 1.施工图纸和材料清单核对无误; 2.管道安装位置、坡度等参数符合设计要求; 3.管道固定和连接牢固,无明显泄漏情况; 4.截流阀、闸阀、检查井等附件安装正确,操作灵活; 5.室外排水井或深坑井盖牢固,无漏水或渗水情况。 五、存在问题及处理措施 1.部分管道连接处存在轻微泄露现象,需要重新进行密封处理; 2.一些管道固定处松动,需要加固处理; 3.室外排水井内存在少量渗水,需要进行进一步处理。 六、处理建议 1.对存在泄露现象的管道连接处进行重新密封,确保密封性能;

给水管道隐蔽工程验收记录

给水管道隐蔽工程验收记录 项目名称:XXX工程 工程地点:XXX地区 建设单位:XXX公司 施工单位:XXX公司 勘察单位:XXX公司 监理单位:XXX公司 一、工程概况 本项目旨在进行水管道的隐蔽工程验收。工程地点位于XXX地区,建 设单位为XXX公司,施工单位为XXX公司,勘察单位为XXX公司,监理单 位为XXX公司。本工程主要包括水管道的敷设、连接及相关设备安装等工作。 二、工程验收内容 1.验收的工程范围: 本次验收的工程范围主要包括水管道的敷设、接头连接及相关设备的 安装工程。 2.验收的主要内容: (1)水管道的敷设:验收水管道的敷设情况,包括管道的材料质量、敷设位置、间距、坡度等是否符合设计要求;

(2)接头连接的情况:验收水管道的接头连接情况,包括连接点的 质量、连接方式的合理性等; (3)相关设备的安装:验收相关设备的安装情况,包括设备的安装 位置、固定方式、连接管道等是否符合设计要求。 三、工程验收过程 1.验收前的准备工作: (1)组织验收人员:建设单位、施工单位、勘察单位、监理单位及 相关技术人员等共同参与验收工作; (2)查阅相关文件资料:包括工程设计图纸、施工图纸、勘察报告、材料验收记录等,确保验收标准的准确性; (3)准备验收工具:包括测量工具、验收记录表等。 2.实际验收情况: (1)水管道的敷设:在实际验收中,针对敷设情况进行检查。发现 敷设工作符合设计要求,管道材料质量良好,敷设位置及间距符合要求, 管道坡度符合设计要求。 (2)接头连接的情况:对水管道的接头连接质量进行检查。发现接 头连接质量良好,接头装配紧密,连接方式符合设计要求。 (3)相关设备的安装:对相关设备的安装情况进行检查。发现设备 的安装位置合理,固定方式可靠,与管道连接紧密。 3.验收结果:

室外给水管道隐蔽工程验收记录

室外给水管道隐蔽工程验收记录 一、前言 室外给水管道隐蔽工程是建筑工程中非常重要的一项工作,验收记录是对该工程的质量进行评估和确认的重要依据。本文将详细描述室外给水管道隐蔽工程的验收过程和结果,以确保工程质量符合相关标准和要求。 二、工程概述 本次室外给水管道隐蔽工程是针对某小区的水供应系统进行改造,包括主管道、支线管道和户外水龙头等设施的安装和连接。工程施工遵循相关设计要求和施工规范,确保工程质量和安全。 三、验收内容 1. 管道材料验收 根据设计要求,对主管道和支线管道的材料进行验收。确认材料的规格、型号、质量符合设计要求,并进行相应记录。 2. 管道铺设验收 对管道的铺设进行验收,包括铺设的深度、坡度、连接方式等。确保管道的铺设符合设计要求,无明显的破损或变形现象。 3. 管道连接验收 对管道的连接进行验收,包括连接的紧密性、稳固性和密封性等。确保连接处无漏水、渗水等问题,并进行相应记录。

4. 管道固定验收 对管道的固定方式进行验收,确保固定牢固、稳定,并符合设计要求。 5. 管道保护验收 对管道的保护措施进行验收,包括管道的防腐、防锈、防腐蚀等措施。确保管道在使用过程中能够有效地防止外界环境的损害。 6. 管道标识验收 对管道进行标识验收,确保每根管道都有明确的标识,方便后期的维护和管理。 四、验收结果 经过对室外给水管道隐蔽工程的全面验收,结论如下: 1. 管道材料符合设计要求,质量可靠。 2. 管道铺设按照设计要求进行,深度、坡度等参数符合标准。 3. 管道连接紧密、稳固,无漏水、渗水等现象。 4. 管道固定牢固、稳定,符合设计要求。 5. 管道保护措施到位,能够有效防止外界环境的损害。 6. 管道标识清晰,方便后期维护和管理。

给水管道隐蔽工程验收记录范文

精心整理给水管道隐蔽工程查收记录 鲁SN—012 工程名称 优秀·湛蓝群岛三期M组团 施工单位青岛建工企业有限企业4#楼 分项工程 室内给水管道及配件安装监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公名称 环境温度℃查收日期年代日 图号和管 水施01管径De20De25线号 数目800m材质PP-R塑料管接头形式同材质熔接工作介质自来水防腐/绝热/ 隐蔽方简图及说明: 法: 1.管道隐蔽详见水施01 隐蔽地面 2.管道隐蔽做法见下列图: 下 切合要求,赞同隐蔽 查收结论 施工单位监理(建设)单位

精心整理 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术 负责人) (公章)(公章) 山东省建设工程质量监察总站监制 给水管道隐蔽工程查收记录 鲁SN—012 工程名称 优秀·湛蓝群岛三期M组团 施工单位青岛建工企业有限企业4#楼 分项工程 室内给水管道及配件安装监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公名称 环境温度℃查收日期年代日 图号和管 水施02管径De20De25线号 数目1200m材质PP-R塑料管接头形式同材质熔接工作介质自来水防腐/绝热/ 隐蔽方简图及说明: 法: 1.管道隐蔽详见水施02 隐蔽地面 2.管道隐蔽做法见下列图: 下 切合要求,赞同隐蔽 查收结论

施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术 负责人) (公章)(公章) 山东省建设工程质量监察总站监制 给水管道隐蔽工程查收记录 鲁SN—012 工程名称 优秀·湛蓝群岛三期M组团 施工单位青岛建工企业有限企业4#楼 分项工程 室内给水管道及配件安装监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公名称 环境温度℃查收日期年代日 图号和管 水施03管径De20De25线号 数目1100m材质PP-R塑料管接头形式同材质熔接工作介质自来水防腐/绝热/ 隐蔽方简图及说明: 法: 1.管道隐蔽详见水施03 隐蔽地面 2.管道隐蔽做法见下列图: 下