文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表试题库讲解

热工仪表试题库讲解

热工仪表试题库讲解
热工仪表试题库讲解

热工仪表试题库

一、填空题:

1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。

2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。

3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检

变送器允许误差的1/4 。

4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。

5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。

6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。

7、A/D转换器的输入量一般都为电压。

8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得

超过±0.1℃

9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。

10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。

11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。

12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。

13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。

14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。

15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理

论依据是中间温度定律。

16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。

17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。

18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。

19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。

20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。

21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。

22、仪表的精确度用允许误差来表示。

23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。

24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。

25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时

流束充满管道。

26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。

27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。

28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差,

使仪表的指示偏大。

29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。

30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。

31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。

32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽

轮机调节阀的动作比较平稳。

33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。

34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

35、火焰的频率信号更能区分不同类型的火焰。

36、计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在无特殊要求时,接地电阻一般不大于2?。

37、设计接流装置时,为了使流量系数稳定不变,应设定最小流量雷诺数。

38、在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是孔板>喷嘴。

39、流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的出口后一定距离处收缩到最小。

40、氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度为850℃左右。

41、对差压变送器进行范围试验时,要求差压为量程的125% 。

42、对使用中的气动压力变送器进行检定时,其中无需检定的项目为密封性。

43、电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,

指针将打到终端。

44、对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封10 min,才能进

行密封性检查。

45、压力表检定时,当示值达到测量上限后,需切断压力源,耐压 3 min 。

46、铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温度,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为2R 。

47、对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的1/n 倍来计算对应的被测

温度的。

48、检定三线制热电阻,用直流电位差计测定电阻值时须采用两次换线测量方法,其目的是消

除内引线电阻的影响。

49、孔板入口边缘不尖锐和孔板弯曲对流量示值造成的影响分别是可能偏低或偏高。

50、电子计算机用屏蔽控制电缆的额定电压为300/500V 。

51、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的1/3 。

52、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为400~600℃,仪表的允许基本误差是±1℃。

53、弹簧管压力表量程偏大时则应将示值调整螺钉向内移。

54、热电偶输出电压与热电偶两端温度和电极材料有关。

55、氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递氧离子的性质。

56、差压式流量计中节流装置输出差压与被测流量的关系是差压与流量的平方成正比。

57、就地压力表应安装缓冲管,其位置应安装在二次门后。

58、工作用镍铬—镍硅热电偶,采用铜—铜镍补偿导线来进行冷端延伸。

59、用K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度号的补偿导线,造成的误差将会使指

示偏大。

60、测温范围在1000℃左右时,测量精度最高的温度计是铂铑10—铂热电偶。

二、判断题:

1、压力表的示值检定点应均匀分布于盘面上。(×)

2、检定工业用Ⅱ级热电偶时,采用的标准热电偶必须是一等铂铑10-铂热电偶。(×)

3、数据的各位同时发送或接收的通讯方式称为并行通讯。(√)

4、孔板、喷嘴、云母水位计都是根据节流原理来测量的。(×)

5、电子平衡电桥用的感温元件是热电偶。(×)

6、用毕托管测得的差压是动压力。(√)

7、所谓给水全过程调节系统是指在机组起停过程和正常运行的全过程都实现自动调节的

给水调节系统。(√)

8、差压式流量计是通过流体流动过程中产生的差压来测量的,这种差压只能是由流体流通截面改

变引起流速变化而产生的。(×)

9、电子电位差计的测量精度,主要取决于通过测量桥路的滑线电阻中电流的精确度

10、可编程序控制器PlC只具备逻辑判断功能和数据通信功能。(×)

11、集散系统中的通信都是按一定的控制方式在高速数据通道上传递的。(√)

12、比较大的集散系统中,为了提高集散系统的功能,常把几种网络结构合理运用于一个系统中,

充分利用各网络的优点。(√)

13、在集散控制系统的运行人员操作站上可进行系统组态、修改工作。(×)

14、热电偶丝越细,热端接合点越小,则热惯性越大。(×)

15、热电阻测温不需要进行冷端补偿。(√)

16、与热电偶温度计相比,热电阻温度计能测更高的温度。(×)

17、电厂中,汽轮机的一些重要的位移测量,传感器多采用差动变压器。(√)

18、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器采用的功率信号是功率指今了信号,这样可使

汽轮机调节义阀的动作比较平稳。(×)

19、差压流量计导压管路,阀门组成系统中,当负压侧管路或阀门泄露时,仪表指示将偏低。(×)

20、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量(√)

21、在敷设补偿导线作为热电偶引线时,若遇有电力线,两者应平行走线,避免交叉。(×)

22、流量表、水位计以及差压变送器的导管一般应装排污阀门,以保持连接导管的清洁和畅通。(√)

23、为了防止线路之间的相互干扰,电源线和信号线不得穿同一个管,但补偿导线和连锁报警线可

以穿在一起。(×)

24、长颈喷嘴适用于高雷诺数的流体流量测量。(×)

25、远传式压力表除就地指示外还能将被测压力值远传到另一个弹性压力表,以达到两地

指示的目的。(×)

26、使用冷端补偿器必须与热电偶相配套,不同型号的热电偶所使用的冷端补偿器不同。(√)

27、检定三线制热电阻,用直流电位差计测定电阻值时须采用两次换线测量方法,其目的是消除内

引线电阻的影响。(√)

28、火电厂主蒸汽流量测量节流件一般选用喷嘴,给水流量测量节流件一般选用孔板。(√)

29、使用氧化锆一次元件测量含氧量,要求二次仪表的输入阻抗不应太小。(√)

30、用一支同性质的热电偶对另一支热电偶进行冷端补偿,两支热电偶应反极性串联。(√)

31、带微处理机的锅炉汽包水位计,通过对差压信号进行温度压力校正以求得较为准确的水位值。

(√)32、工业上用热电阻测温时一般采用三线制连接,这主要是为了消除环境温度对测量结果的影响。

(×)33、在测量带有腐蚀性的介质的压力时,隔离容器内所加液体只要与介质的密度不同就可以使用。

(×)

34、测量管道流量时,不仅要有合格的节流元件,而且其前后直管段要符合要求。(√)

35、电触点式水位计能用于测量连续水位,且电触点水位计的电极数越多,测量的精确度越高。

(×)

36、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×)

37、用节流装置配差压式流量计测量过热蒸汽流量时,若过热蒸汽压力为设计值,而温度偏低时,

流量示值将偏高。(×)

38、孔板入口边缘不尖锐,会造成流量指示偏高。(×)

39、对于双室平衡容器,汽包压力降低,将造成差压计指示水位偏低,而且在汽包低水位时偏低程

度更加严重。(√)40、单、双室平衡容器中汽包工作压力变化对水位的误差特性基本相同,只是误差程度不同。

(×)

41、在法兰取压装置中,取压孔中心线与管道中心线允许有不大于3°的夹角。(×)

42、用节流装置配差压式流量计测量过热蒸汽流量时,若过热蒸汽温度为设计值,而压力偏低时,

43、分布式数据采集系统的前端只有信号采集和传输功能,而无预处理功能。(×)

44、FSSS系统的安全联锁功能在机组运行过程中可超越运行人员和过程控制系统的作用。(√)

45、对工业用热电偶的检定,应按照使用温度点选定检定点温度。(×)

46、测量上限大于0.25MPa的变送器,传压介质一般为液体。(√)

47、当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装缓冲装置。(×)

48、判断K型热电偶正负极时,可根据亲磁情况判别,不亲磁为正极,亲磁为负极。(√)

49、测量流体压力时,要求取压管口与工质流速方向垂直,并与设备平齐。(√)

50、热电偶补偿导线及热电偶冷端补偿器,在测温中所起的作用是一样的,都是对热电偶冷端温度

进行补偿。(×)

51、相同条件下,椭圆形弹簧管越扁宽,则它的管端位移越大,仪表的灵敏度也越高。(√)

52、热电偶在使用过程中,由于过热或与被测介质发生化学作用等造成的损坏,其损坏程度可以热

电偶的颜色上加以辨别。(√)

53、烟气中含氧量越高,氧化锆传感器输出的氧浓度差电压越大。(√)

54、电子电位差计常用的感温元件是热电偶。(√)

55、压力变送器是根据力平衡原理来测量的。(×)

56、热电偶测温时的热电势与热电极长度无关,但跟热电极粗细有关。(√)

57、热电偶的热电特性是由组成热电偶的热电极材料决定的与热电偶的两端温度无关。(√)

58、热电偶的热电势与热电偶两端温度间的函数关系是线性的。(×)

59、孔板、喷嘴、云母水位计都是根据节流原理来测量的。(×)

60、现场用压力表的精度等级是按照被测压力最大值所要求的相对误差来选择的。(×)

三、问答题:

1、简述集散控制系统中数据采集系统(DCS)一般由哪几部分组成?

答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)。④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站。

2、简述智能仪表硬件和软件的基本组成部分?

答:智能仪表的硬件部分包括:主机电路、过程输入输出通道、人机联系部件和接口电路以及串行或并行数据通信接口等。

智能仪表的软件包括监控程序、中断处理程序以及实现各种算法的功能模块。

3、简述热电偶的测温原理?

答:当任意两种不同的导体(或者半导体)构成闭合回路,如果两点处于不同的温度,则回路中就会产生电动势,即产生了热电效应。这个电动势与两点所处的温度存在一定的函数关系。当固定其中一点温度时,则电动势与另一点温度存在单值函数关系。热电偶就是利用这个原理测温的。

4、简述节流式流量计的工作原理?

答:节流式流量计的工作原理,是在管道内装入节流件,流体流过节流件时流束被收缩,于是在节流件前后产生差压。对于一定型式和尺寸的节流件,一定的取压位置和前后直段情况以及流体参数条件下,节流件前后产生的差压随被测流量变化而变化,两者之间具有确定的关系。因此,可通过测量节流前后的差压来推知流量。

5、DEH控制系统有何主要功能?

答:DEH控制系统主要以下功能:①自动启动功能;②负荷自动控制;③手动控制;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

6、锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是什么?

答:锅炉跟随汽轮机控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时, 通过汽轮机主控制器,先改变主蒸汽调节阀的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使发电机输出功率迅速满足负荷要求指令的要求,调节阀开度改变后,锅炉出口的主蒸汽压力随即变化。

7、汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是什么?

答:汽轮机跟随锅炉控制方式的基本原理是:当负荷要求指令变化时,通过锅炉主控制器,首先改变进入锅炉的燃烧率(通过锅炉的其他控制系统相应改变送风量、引风量、给水量等),待燃烧率改变后引起蒸汽量、蒸汽压力相应变化后,再通过汽轮机主控制器去改变蒸汽调节阀门的开度,改变进入汽轮机的蒸汽流量,使机组输出功率变化以适应改变了的负荷要求指令。

8、汽轮机本体监视一般包括哪些内容?

答:汽轮机本体监视一般包括:转速、轴向位移、汽缸、热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承温度、推力瓦温度、轴承振动等监视。

9、简述标准节流装置的选型原则?

答:节流装置选型,应综合考虑流体条件、管道条件、压损和运行准确度等要求。具体有:①必须满足测量准确度要求;②压力损失不应超过规定要求;③前后直管段应满足规定要求;④在满足测量精度的条件下,尽可能选择结构简单、价格便宜的节流装置;⑤要考虑安装地点流体对节流装置的磨损和脏污条件;⑥要求现场安装方便。

10、简述热电阻在使用中应注意的事项?

答:①为了减小环境温度对线路电阻的影响,工业上常采用三线制连接,也可以采用四线制连接。

②热电阻引入显示仪表的线路电阻必须符合规定值,否则将产生系统误差。③热电阻工作电流应小于规定值(工业用时为6mA),否则将因过大电流造成自热效应,产生附加误差。④热电阻分度号必须与显示仪表调校时分度号相同。

11、如何对差压变送器进行静压影响的检定?

答:①将差压变送器高、低压力容器连通后通大气,并测量输出下限值;②引入静压力,从大气压力缓慢改变到工作压力,稳定3min后,测量输出下限值,并计算其对大气压力时输出下限值的差值;③具有输入量程可调的变送器,除有特殊规定外,应在最小量程上进行静压影响的检定,检定后应恢复到原来的量程。

12、简述工作用水银温度计的零点检定方法?

答:①零点的获得:将蒸馏水冰或自来水冰破碎成雪花状,放入冰点槽内。注入适量的蒸馏水或自来水后,用干净的玻璃棒搅拌冰压紧使冰面发乌。用二等标准水银温度计进行校准,稳定后使用。

②零点检定时温度计要垂直插入冰点槽中,距离器壁不得小于20mm,待示值稳定后方可读数。

13、简述变送器绝缘强度的检定方法及其要求?

答:在环境温度为15~35℃,相对湿度为45%~75%时,变送器各端子之间施加下列频率为50Hz 的正弦交流电压,1min后,应无击穿和飞弧现象。检定时的要求如下:输出端子—接地端子:500V。电源端子—接地端子:1000V。电源端子—输出端子:1000V。

14、对屏蔽导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么?

答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地不构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。

15、热电偶有哪4个基本定律?

答:(1)均质导体定律;(2)中间导体定律;(3)参考电极定律;(4)中间温度定律。

16、简述弹簧管式压力表的工作原理?

答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。

17、简述差压式流量测量装置原理?

答:工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。

18、简述热电偶的中间导体定律?

答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶热电动势,这就是热电偶的中间导体定律

19、热电偶产生热电势的条件是什么?

答:热电偶产生热电势的条件是:

(1)必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;

(2)热电偶测量端和参考端之间必须有温差。

20、工业上常用的热电阻有哪两种?它们的分度号是什么?常用的测量范围是多少?其0℃的标称电阻值R(0℃)是多少?其准确度等级分为哪两种?

答:工业上常用的热电阻有哪两种,为铜热电阻和铂热电阻。

铜热电阻的测温范围为:—50~150℃,铂热电阻的测温范围为:—200~850℃。铜热电阻的分度号为Cu50和Cu100,其0℃的标称电阻值R(0℃)分别为50?和100?。铂热电阻的分度号为Pt100和 Pt10,其0℃的标称电阻值R(0℃)分别为100?和10?。其准确度等级分为A级和B级两种。

21、如何选择标准压力表的量程和精度?

答:标准压力表量程选择:在静载符合条件下,仪表正常允许使用的压力范围不应超过测量上限的3/4。标准压力表允许使用的压力范围不应超过测量上限的2/3,也就是标准表的测量上限应比被检表的测量上限值高1/3。所以

标准表的测量上限值=被检表测量上限值+1/3×被检表测量上限值=被检表测量上限值×(1+1/3)。标准压力表精度的选择:标准表基本误差的绝对值不应超过被检压力表基本误差绝对值的1/3。根据这一原则,可用下面的等式求得标准压力表的精度:

标准表精度≥1/3×被检表精度×(被检表测量上限/标准表测量上限)。

22、详述对压力变送器的外观要求有哪些?

答:(1)变送器的铭牌应完整,清晰,应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,

高、低压容室就有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月;(2)变送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠;(3)新制造的变送器的外壳,零件表面涂覆层应光洁、完好,无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑,残渣等杂物,使用中和修理后的变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。

23、请写出压力变送器示值检定的具体步骤。

答:检定时,从下限值开始平稳地输入压力信号到各检定点,读取并记录输出值直至上限,然后反方向平稳地改变压力信号到各检定点,读取并记录输出值直至下限。以这样上、下行程的检定作为1次循环,有疑义及仲裁时需进行了3次循环的检定。在检定过程中不允许调零点和量程,不允许轻敲或振动变送器,在接近检定点时,输入压力信号应足够慢,须避免过冲现象。上限值只在上行程时检定,下限值只在下行程时检定。

24、DDZ--Ⅱ型差变送器和差压流量变送器一般应检定哪些哪些项目?

答:DDZ--Ⅱ型差变送器和差压流量变送器一般应检定的项目有:(1)外观检查;(2)密封性检查;(3)基本误差检定;(4)回程误差检定;(5)静压影响检定;(6)输出开路影响检定;(7)输出交流分量检定;

(8)电源电压变化影响检定;(9)恒流性能检查;(10)过范围影响检定;(11)绝缘电阻检定;(12)绝缘强度检定;(13)小信号切除性能试验。

25、电动压力变送器检定项目有哪些?

答:电动压力变送器检定项目有:外观、密封性、基本误差、回程误差、静压影响、输出开路影响、输出交流分量、绝缘电阻、绝缘强度。

26、热电偶在检定前为什么要清洗和退火?清洗和退火的方法和作用是什么?

答:热电偶检定之前进行清洗是为了消除热电偶表面的污染,改善热电性能和延长使用寿命。退火是为了消除热电极内应力,改善金相组织和提高热电偶的稳定性。

清洗分为酸洗和硼砂洗。酸洗可消除热电极表面的有机物和一般金属杂质及氧化物。硼砂清洗是利用硼砂的还原性,消除电极表面难溶于酸的金属杂质及氧化物。

退火分为空气退火和炉内退火。空气退火是为了热电偶纵向受热均匀,电极表面上附着的低熔点金属和杂质得到了挥发。空气退火的缺点就是热电极径向受热温度不均匀,降温时冷却速度太快,不易获得均匀组织,结果产生内应力;炉内退火可弥补热电极径向受热不均匀,能消除内应力,提高热电性能的稳定性。

27、电阻温度计的测温原理和铂热电阻温度计测量的优缺点是什么?

答:电阻温度计的测温原理是基于金属导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性来测量温度的。当被测介质的温度发生变化时,温度计的电阻值也相应的变化。从而可测定介质的温度。

铂电阻温度计测温的优点是:测温精度高、稳定性好、测温范围广,便于远距离测量、控制和记录等。

缺点是:热惯性较大,难以测量点温度和瞬变温度。

28、用来制作热电偶的材料应具备什么条件?

答:用来制作热电偶的材料应具备下列条件:(1)用作热电偶的材料在感温后,应有较高的热电势和热电势率,并且此热电势与温度之间成线性关系或近似线性的单值函数关系;(2)能在较宽的温度范围内和各种条件下应用;(3)材料的导电率高,电阻温度系数几热容量小;(4)热电性能稳定,便于加工和复制;(5)材料成分均匀,有刚性,价格便宜。

29、弹簧管式压力表由哪些零部件组成?并说明其传动机构中各零部件的作用?

答:弹簧管式压力表主要由带有螺纹接头的支持器、弹簧管、拉杆、调节螺钉、扇形齿轮、小齿轮、游丝、指针、上下夹板、表盘、表壳、罩壳等组成。

传动机构中的各零部件的作用:

拉杆的作用是将弹簧管自由端的位移传给扇形齿轮;

扇形齿轮的作用是将线位移转换成角位移,并传给小齿轮;

小齿轮的作用是带动同轴的指针转动,在刻度盘上指示出被测压力值;

游丝的作用是使扇形齿轮和小齿轮保持单向齿廓接触,消除两齿轮接触间隙,以减少来回差;调整螺钉即改变调整螺钉的位置,用以改变传动比的目的;

上下夹板即用以将上述部件固定在一起,组成一套传动机构。

30、试叙述热电偶的结构?

答:热电偶是有两种不同的导体(或半导体)A电极和B电极构成的。

将A、B电极的一端焊接在一起称为测量端(或工作端),另一端称为参考端(或自由端)。使用时,将热电偶A、B两电极套上即绝缘又耐热的套管,将测量端置于被测介质中,参考端接至电测仪器上。

31、标准节流装置由哪几部分组成?

答:标准节流装置的组成是:①标准节流件及其取压装置;②节流件上游侧第一个阻力件和第二个阻力件;③下游侧第一个阻力件;④所有主件及附件之间的直管段。

32、电子电位差计的工作原理是什么?

答:电子电位差计是用补偿法测量电压。电子电位差计采用不平衡电桥线路。热电偶输出的直流电势与测量桥路中的电压比较,比较后的差值电压经放大器放大后输出足够大的电压,以驱动可逆电机,可逆电机带动滑线电阻的滑动触点移动,改变滑线电阻的电阻值,使测量桥路输出电压与热电势相等(大小相等方向相反)。当被测温度变化时热电势变化,桥路又输出新的不平衡电压,再经过放大驱动可逆电机转动,改变滑动触点的位置,直到达到新的平衡为止。在滑动触点移动的同时,与之相连的指针和记录笔沿着有温度分度的标尺和记录纸运动。滑动触点的每一个平衡位置对应着一定的温度值,因此能自动指示和记录出相应的温度来。

33、叙述温度变送器的工作原理及其用途?

答:温度变送器的工作原理是:热电偶(或热电阻)的信号输入仪表后,经输入桥路转换成直流毫伏信号,该信号与负反馈信号比较后,经放大器调制放大到足够大,放大后的信号由输出变压器输出到检波放大器,滤去交流信号后输出一个随输入温度信号变化的0~10mA的统一信号。

温度变送器可与各类热电偶、热电阻配合使用,将温度或温差信号转换成统一的毫安信号,温度变送器再与调节器及执行器配合,可组成温度或温差的自动调节系统。

34、大型燃煤机组在哪些工况下,锅炉发生MFT(主燃料快速切断)动作?

答:①全部送风机跳闸;②全部引风机跳闸;③炉膛压力过低;④炉膛压力过高;⑤锅炉送风量过少;⑥全炉膛火焰丧失;⑦主燃料丧失。

以上7条为保护炉膛安全,防止炉膛爆炸的基本条件,另外根据各台机组的保护要求,还设置以下工况:给水流量过低、汽包水位过低、炉水循环不良、主汽温度过高、主汽压力过高、汽机跳闸且旁路故障、控制电源失去等。

35、测量过程中,产生误差的因素有哪几种,分别解释?

答:产生误差的因素有:①测量装置误差;②环境误差;③方法误差;④人员误差。

测量装置误差:①标准器误差:是指提供标准量值的标准器具,它们本身体现出来的量值,都不可避免地含有误差;②仪器误差:凡是用来直接或间接将被测量或测量单位比较的设备,称为仪器或仪表,而仪器或仪表本身都具有误差;③附件误差:由于附件存在误差,促使整套装置带来误差。

环境误差:由于各种环境因素与要求的标准状态下不一致而引起的测量装置和测量本身的变化而造成的误差。

方法误差:由于采用近似的测量方法而造成的误差。

人员误差:由于测量者受分辨能力的限制,因工作疲劳引起的视觉器官的变化,还有个习惯引起的读数误差,以及精神上的因素产生的一时疏忽等引起的误差。

36、按误差的性质,误差可分为哪3大类?含义是什么?

答:误差按其性质,误差可分为:①系统误差;②偶然误差(或随机误差);③粗大误差。

系统误差:是指在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。

偶然误差:是指在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差。

粗大误差:是指明显歪曲测量结果的误差。如测量时对错了标志、读错了数以及在测量时因操作不小心而引起的过失性误差等。

37、试述可编程序控制器的基本结构及歌部分的作用。

答:可编程序控制器由中央处理器、存储器、输入/输出组件、编程器和电源组成。

中央处理器:处理和运行用户程序、对外部输入信号作出正确的逻辑判断,并将结果输出以控制生产机械按即定程序工作。另外还对其内部工作进行自检和协调各部分工作。

存储器:存储系统管理、监控程序、功能模块和用户程序。

输入/输出组件:输入组件将外部信号转换成CPU能接受的信号。输出组件将CPU输出的处理结果转换成现场需要的号输出,驱动执行机构。

编程器:用以输入、检查、修改、调试用户程序也可用来监视PLC的工作。

电源部件:将工业用电转换成供PLC内部电路工作需要的直流电源。

38、微机数据采集系统有哪些主要功能?

答:数据采集系统主要功能有:①CRT屏幕显示:包括模拟图、棒形图、曲线图、相关图、组成显示、组成控制;②制表打印:包括定时制表、随机打印;

③在线性能计算:二次参数计算、定时进行经济指标计算、操作指导、汽轮机寿命消耗计算和管理。

工程师站可用作运行参数的设置和修改,各种应用软件、生产管理和试验分析等软件的离线开发。

39、工作中使用行灯时,必须注意哪些事项?

答:⑴行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱内部,行灯电压不准超过21V;

⑵行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在汽鼓、燃烧室及凝汽器等的内部;

⑶携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头;

⑷行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。

40、简述压力变送器的检定环境条件,以及对工作介质的要求?

答:⑴环境温度为20±5℃,每10min变化不大于1℃;相对湿度为45%~75%。

⑵变送器所处环境应无影响输出稳定的机械震动。

⑶电动变送器周围除地磁场外,应无影响变送器正常工作的外磁场。

测量上限不大于0.25MPa的变送器,传压介质为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体;测量上限大于0.25MPa的变送器,传压介质一般为液体。

41、现场安装压力仪表应注意的主要问题?

答:⑴取压管口应与被测介质的流动方向垂直,与设备(管道)内壁平齐,不应有凸出物和毛刺,以保证正确测量被测介质的静压。

⑵防止仪表的敏感元件与高温或腐蚀介质直接接触。如测量高温蒸汽压力时,在压力表前须加装灰尘捕集器;测量腐蚀性介质时,压力表前应加装隔离容器。

⑶压力仪表与取压管连接的丝扣不得缠麻,应加垫片。高压表应用特制金属垫片。

⑷对于压力取出口的位置,测量气体介质时一般在工艺管道的上部;测量蒸汽压力时应在管道的两侧;测量液体压力时应在管道的下部。

⑸取压点与压力表之间的距离应尽可能短,信号管路在取压口处应装有隔离阀。信号管路的敷设应有一定的坡度,测量液体或蒸汽压力时,信号管路的最高处应有排气装置;测量气体压力时,信号管路的最低处应有排水装置。

42、简述节流装置测量流量的原理以及采用标准节流装置测量流量时必须满足的条件?

答:节流装置的测量原理是基于流体流动的节流原理。若在圆形管道中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔,而孔径比管道直径小的阻挡件,则当流体流过此阻挡件时,流速增加,静压力减小,在阻挡件前后产生静压差,这个静压差与流量之间有一定的函数关系,测出该压差,即可得出流体的流量,这就是节流装置的测量原理。

标准节流装置测量流量时必须满足的条件:

⑴流体充满管道,作连续稳定流动,流体应是单相、均匀的流体,在到达节流件之前,流体的流线与管道轴线平行,没有旋转体;

⑵被测流体流过的管道应具有圆截面,直径不小于50mm;

⑶标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,节流件前后一定距离内不得有其他局部阻力件。

15、设计标准节流装置应具备哪些已知条件?

答:须已知的条件有:⑴被测流体名称;⑵被测流体的最大值、常用流量、最小流量;⑶工作压力(表压);⑷工作温度;⑸允许压力损失;⑹管道内径;⑺节流件形式及取压方式;⑻管道材料;

⑼节流件材料;⑽要求采用的差压计或差压变松器型号及其差压沙上限。

43、使用热电偶时,为什么要使用补偿导线?

答:在使用热电偶测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定,由于热电偶一般做得比较短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短,这样,热电偶的参考端离被测对象很近,使参考端温度较高且波动很大,所以应该用较长的热电偶,把参考端延伸到温度比较稳定的地方。这种方法对于价格便宜的热电偶还比较可行,对于贵金属很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端温度常在100℃以下,此时若能找到一种在此温度范围内与热电偶具有相同热电特性的补偿导线,则可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设,所以在使用热电偶时要连接补偿导线。

44、试说明氧化锆氧量计的使用要求及条件?

答:⑴取样点及取样装置的选择。测氧的取样点必须是高温烟气,而且要确保烟样被抽到氧化锆探头处保持至少600℃,而且希望达到设计工作温度。如果采用定温电炉的氧化锆探头,可适用于低温烟道处测氧。取样点的烟气含氧量必须有变化,不应取自死区烟道的烟样。取样装置应保证烟样

的流速至少在10~15m/s。取样装置应便于烟流量和空气流量的调节和监视。

⑵与氧化锆传感器联用的显示仪应进行使用前标度误差的校验,确保其准确可靠。

⑶氧化锆传感器应在热态条件下检查氧化锆管于氧化铝接头处的严密性。此处的粘结缝如果有泄露,则回造成指示偏低。

⑷用于锅炉风量控制系统中被调量的氧化锆传感器,其测量电路应进行非线性校正和烟温自动补偿。

⑸氧化锆传感器在安装前应进行实氧校验,确保其精度可靠。氧化锆传感器

⑹引起氧化锆测量的各项误差因素尚须在使用中检查、校正。

1、45、热工控制回路应如何进行现场检查?

答:弹簧管式压力表的示值误差随压力的增加不成比例的变化。这种误差叫非线性误差。改变拉杆和扇形齿轮之间的夹角,可以调整非线性误差。调小拉杆和扇形齿轮之间的夹角,指针在前半部分走得快,指针在后半部分走得慢。调大拉杆和扇形齿轮之间的夹角,指针在前半部分走得慢,指针在后半部分走得快。拉杆和扇形齿轮之间的夹角的调整可通过转动机芯来达到。

非线性误差的具体调整,要视误差的情况而确定。通常情况下应先将仪表的非线性误差调成线性误差,然后再调整线性误差。为此,一般情况下拉杆和扇形齿轮的夹角,与调整螺钉的位置配合进行。

46、试叙述弹簧管式一般压力表测压时,量程和准确度等级选取的一般原则?

答;弹簧管式一般压力表,通常是用在现场长期测量工艺过程介质的压力。因此,选择压力表时既要满足测量的准确度要求,又要安全可靠、经济耐用。当被测压力接近压力表的测量上限时,虽然测量误差小,但仪表长期处于测量上限压力下工作,将会缩短使用寿命。当被测压力在压力表测量上限值的1/3以下时,虽然压力表的使用寿命长,但测量误差较大。为了兼顾压力表的使用寿命和具有足够的测量准确性,通常在测量较稳定的压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的2/3处。测量脉动压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的1/2处。一般情况下被测压力值不应小于压力表测量上限的1/3。至于压力表的准确度等级,只要能满足工艺过程对测量的要求即可,不必选用过高的准确度等级。

47、如果补偿导线选错或极性接反,对测量结果回带来什么影响?

答:因为各种型号的补偿导线,其热电特性不一样,在同一温度下,补偿电动势的大小也不一样,如果补偿导线选错或极性接反,不仅不能起到补偿作用,反而回抵消部分热电势。例如,使用铂铑10—铂热电偶时,错用了镍铬镍硅热电偶的补偿导线,若极性接正确,将造成过补偿,使仪表指示偏高;若极性接反,则造成欠补偿,使仪表指示偏低。同样若补偿导线选对了,但极性接反了,同样回造成欠补偿,使仪表指示偏低。所以补偿导线选错或极性接反,会造成错误的测量结果,给生产带来损失。

48、叙述节流装置的测量原理。

答:充满管道的流体流经管道内的节流装置,流束将在节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称压差)。流体流量愈大,在节流件前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来衡量流体流过节流装置时流量大小,这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续方程为基础的。

49、对就地接线箱的安装有哪些质量要求?

答:端子箱的安装质量要求有以下4条:

⑴端子箱周围的温度应不大于45℃,否则另选地点重装;

⑵端子箱的位置到个测点的距离要适中,安装高度便于接线和检查,又不能影响通行和主设备维修;

⑶端子箱应密封,所有进出线应具有明显而不退色的编号,其外壳上应具有写上编号、名称和用途的标志牌;

⑷热电偶测量系统的冷端补偿器,一般应装在端子箱内,使热电偶的冷端和补偿器处在相同的环境温度中。

50、汽包电触点水位计电极更换时,应做好哪些安全上和技术上的工作?

答:①首先应开好工作票;

②将与汽包水位高、低有关的热工保护信号强制好;

③隔离电触点水位计测量筒水侧和汽侧的一、二次阀;

④打开排污阀,放掉测量筒内的压力;

⑤带测量筒完全冷却后,方可拆卸电极;

⑥新电极更换好后,投用时应缓慢开放二次阀和一次阀,防止应力对电极的损害;

⑦工作结束后,要及时恢复强制信号,终结工作票。

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

热工简答题题库

热工简答题题库-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

1.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响??答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。?(2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 2.什么是系统误差?什么是随机误差??答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差;?随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方 3. 简述生产测量误差的原因。 答:造成测量误差的原因有:(1)测量方法引起的误差;(2)测量工具、仪器引起的误差;?(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;?(5) 被测对象本身变化所引起的误差。 4.请解释仪表的阻尼时间定义。 答:从向仪表加入一个相当于仪表量程50%的阶跃信号开始,至指针在新的平衡位置左右晃动不超过标尺弧长的1%范围时刻的一段时间。 5.简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。 答:A/D转换器能将模拟量转换成模拟量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。 6.简述热电阻的测温原理。?答:绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成感温元件,用来测量温度。7.热电偶有哪4个基本定律? 答:(1)均质导体定律;(3)参考电极定律(2)中间导体定律; (4)中间温度定律 8.简述热电偶的中间导体定律。?答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。 9.热电偶产生热电势的条件是什么? 答:热电偶产生热电势的条件是:(1) 必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;?(2) 热电偶测量端和参比端之间必须有温差。 10. 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两种?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;?非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式。 11. 简述弹簧管式压力表的工作原理。?答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。 12. 简述差压式流量测量装置原理。?答:其工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压力差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。 13.动圈表中张丝的作用是什么??答:张丝有三个作用:①产生反作用力矩;②支撑动圈;③引入电流。 14. 目前最常用的差压变送器有哪3种? 答:目前最常用的差压变送器有:力平衡式压力变送器;扩散硅式压力变压器;电容式压力变送器。 15.双金属温度计的测温原理是什么??答:双金属温度计利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的。 16.简述双金属温度计的组成结构。?答:双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支承双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件置于保护套管内,其一端固定在套管底部,另一端接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。 17. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些??答:自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。?组成自动调节系统的最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

热工测试技术试题及答案

一、填空 1.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精确度越高 B.测量精确度越低 C.测量精确度越不能确定 D.仪表的线性度越好 2.造成测压仪表静态变差的因素是( B ) A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.温度特性 3.请指出下列误差属于系统误差的是( C ) A.测量系统突发故障造成的误差 B.读书错误造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 4.用光学温度计测量物体温度,其示值( B ) A.不受测量距离的影响 B.是被测物体的亮度温度 C.不受被测物体表面光谱发射率的影响 D.不受反射光影响 5.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精度越高 B.测量精度越低 C.测量精度不确定 D.仪表的线性度越好 6.表征仪表读书精密性的指标是( C ) A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 7.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是( D ) A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 8.热电阻测温采用“三线制”接法其目的在于( C ) A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成附加误差 D.使工作电流为定值 9.标准节流件的直径比β越小,则( D )

A.流量测量越准确 B.流量的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流量的压力损失越小 10.涡流流量输出______信号 ( B ) A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 11. 将被测压差差换成电信号的设备是( C ) A.平衡容器 B.脉冲管路 C.压差变送器 D.显示器 12.过失误差处理方法通常为( B ) A.示值修正法 B.直接别除法 C.参数校正法 D.不处理 13.欲用多根热电偶测量某房间内平均温度,一般采用什么的热电偶布置方式( A ) A.并联 B.反接 C.串联 D.以上都不对 14.下列关于热电偶均质导体定律下列说法错误的( D ) A.热电极必须采用均质材料 B.只能用两种不同材料的均质导体构成热电偶 C.热电势与热电极温度分布无关 D.热电势与热电极的截面积有关 15.热力学温度的符号是 B A.K B.T C.t D.℃ 16.准确度最高的热电偶是 ( A ) A.S型 B.K型 C.J型 D.E型 17.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用( C ) A镍铬一镍硅热电偶 B.充气压力式温度计 C.铂热电阻 D.铜—铜镍热电偶 一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) 18.有一铂铑 10 Y , E (250℃,0℃)为z,则 ( C ) A.X=Y=z B.X=Y≠z C. X≠Y≠z D.X≠Y=z 19.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的 ( C ) A.1.5倍 B.1倍 C. 2倍 D.2.5倍

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

大学《热工检测仪表》试题及答案

一、单选题 1、使用23型直流单臂电桥测电阻时,选用万用表估测一下,如果是5Ω,选比 率臂时可选(A)。 A、0.001档 B、0.01档 C、0.1档 D、1档 2、电力系统中,作为监视某一回路电流的电流表,其量程应约为该回路的C。 A.、所有设备额定电流之和; B.计算电流; C.计算电流的1.5倍; D.可能出现的最大负荷电流 3、电度表是用来计量B。 A.功率; B.电能; C.UI(或√3UI); D.√3UI 4、电度表配用电流互感器其测量精度等极是(B) A、0.2级 B、0.5级 C、1级 D、3级 2、摇二次回路绝缘电阻,应选用下列额定电压的兆欧表______(B) A、1000V B、500V C、2500V D、230V 3、电度计量二次回路的安装要求______(C) A、采用0.1级一套线圈 B、采用0.2级一套线圈 C、采用0.5级一套线圈 D、采用1.5级一套线圈 4、扩大交流电流量程方法______(B) A、加分流器 B、加互感器 C、加电阻 D、加电感线 5、兆欧表测量10kV/0.4kV变压器的绝缘电阻时,选其电压等级为______(C) A、500V B、10000V C、2500V D、100V 6、三相四线有功电度表型号是______(A)

A、DT型 B、DS型 C、FF型 D、DD型 7、判断某时刻负荷的视在功率可观察_____(C) A.电压表; B.电流表; C.瓦特表; D.cosφ 8、判断某负荷的有功功率可观察_____(D) A.电流表; B.电度表; C.瓦特表; D.cosφ 9、当某段时间内的有功电量和无功电量相等时,其平均功率因数为____(B) A.0.80; B.0.71; C.0.67; D.0.50 10、三相三线有功电能表型号为_____(B) A.DT型; B.DS型; C.FF型; D.DD型 11、ID5-var型三相无功功率表的型号是_____(D) A.1T1-V; B.1T1-V; C.1D1-cosφ; D.1D5-Var 12、1D1-cosφ型功率因数表是_____(A) A.电动系; B.铁磁电动系; C.感应系; D.磁电系 13、万用表可测量电阻范围是_____(C) A.绝缘电阻; B.接地电阻; C.一般电阻; D.微小电阻 14、钳形电流表用于测量500V以下负荷电流,其准确度通常为_____(C) A.0.5级; B.1级; C.1.5级; D.5.0级 15、测量绝缘电阻的兆欧表是_____(B) A.电磁式; B.磁电式; C.电动式; D.感应式 二、判断题

热工仪表检修题库

热工仪表检修 选择题 1.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。 2.下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 (A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。 3.一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。 (A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。 4.热电偶测温原理是基于( C )。 (A)热阻效应;(B)热磁效应;(C)热电效应;(D)热压效应 5.可编程序控制器的简称为( D )。 (A)DCS;(B)BMS;(C)CRT;(D)PLC 6.调节系统最重要的品质指标是( A )。 (A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)可靠性 7.非接触式测量轴承振动的探头是利用( B)原理工作的。 (A)差动感应;(B)涡流效应;(C)差动磁效;(D)电磁感应 8.当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装( A )。 (A)隔离装置;(B)冷却装置;(C)缓冲装置;(D)平衡装置 9.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度为( C )左右。 (A)300℃;(B)500℃;(C)850℃;(D)1200℃。 10.弹簧管压力表的零位由( A )方法调整。 (A)重新上指针;(B)示值调整螺钉;(C)调游丝松紧程度;(D)转动机芯 11.分度号为Cu50热电阻在0℃时的电阻值为( C )。 (A)0Ω;(B)53Ω;(C)50Ω;(D)100Ω。 12.标准节流装置适用于( B )。 (A)截面形状任意的管道,单相流体且充满管道;(B)截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道;(C)截面形状任意的管道,任何流体且充满管道;(D)截面形状为圆形的管道,单相流体不一定充满管道。 13.下列不属于FSSS系统的安全功能是( C )。 (A)主燃料跳闸(MFT);(B)快速减负荷;(C)送引风机启、停;(D)制粉系统启、停

热工测量及仪表题库

综合题 一、用K分度热电偶测温时,热端浊度为t℃时测得热电势E(t,t0)=16.395毫伏,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。 已知K分度热电偶在50℃时的热电势值为2.022毫伏,450℃时的热电势值为18.531毫伏,448.7时的热电势值为18.417毫伏。 答案:E(t,0℃)=E(t,t0)+E(t0, 0℃)=16.395+2.022=18.417(毫伏) 所以热端的实际温度为448.7℃。 答:热端的实际温度为448.7℃。 难度:3 知识点:温度测量部分 二、检定一只测量范围为0—10MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确度等级应为多少? 答案:检定一般压力表时,作为标准器的精密压力表的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/3,其测量上限值一般应比被检表的测量上限值大1/3为好。为此: 精密表的测量上限应为 10×(1+1/3)=13.3MPa 根据弹簧管式精密压力表的产品系列,可选用0~16MPa的精密压力表。 被检表允许基本误差的绝对值为: 10×1.5/100=o.15MPa 则精密表的允许基本误差的绝对值应不大于0.05MPa 设精密表的准确度级别为a,则a应为a≤0.05×100/16=0.3125 答:可选用0.25级精密压力表 难度:3 知识点:压力测量部分 三、现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

(550+50)×2.0%=12, 12÷500×100%=2.4%; (1000-0)×1.5%=15, 15÷500×100%=3%; 所以准确度2.0级量程范围-50~550℃的测温仪表最合适。 难度:2 知识点:基本知识部分 四、欲测量60mV电压,要求测量误差不大于0.4%,现有两块电压表,一块量程为0-75mV,0.2级毫伏表,一块量程为0~300mV,0.1级毫伏表,问应选用哪一块毫伏表,并说明理由。 答案:量程为0--75mV,0.2级毫伏表的允许误差 △1=75×0.2%=0.15mV 量程为0~300mV,0.1级毫伏表的允许误差 △2=300×0.1%=0.3mV 而根据题意测量60mV电压的误差要求不大于 △=60×0.4%=0.24mV 答:应选用75mV,0.2级毫伏表。 难度:3 知识点:基本知识部分 五、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa? 答案:因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix 则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4) 得Ix=13.6mA 量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则 (Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4) 得Px=1.9MPa 答:原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

东南大学热工测量原理及仪表选择题题库

东南大学《热工测量原理及仪表》选择题题库 Part 1 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)在每小题列出的四个选项中只有 一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.表征仪表读数精密性的指标是( ) A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 2.对于与热电偶配套的动圈表,下列叙述正确的是( ) A.对于标准化热电偶,动圈表是通用的 B.动圈表必须与其相同型号的热电偶相配 C.动圈表的量程一般不能调整 D.动圈表测量的起始温度为0℃ 3.配热电阻的电子平衡电桥的测量线路中要求每根导线电阻阻值为( ) A.2.5Ω B.5Ω C.10Ω D.15Ω 4.用金属材料制作测温热电阻下列说法正确的是( ) A.金属材料的密度越大对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 5.在热力试验中,常用来测量微小正压、负压和差压的压力计是( ) A.U型管压力计 B.单管式压力计 C.斜管式压力计 D.弹性式压力计 6.扩散硅压力变送器测量线路中,电阻R f是电路的负反馈电阻,其作用是( ) A.进一步减小非线性误差 B.获得变送器的线性输出 C.调整仪表的满刻度输出 D.有利环境温度补偿 7.标准节流件的直径比β越小,则( ) A.流量测量越准确 B.流体的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流体的压力损失越大 8.涡轮流量计输出( )信号。 A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 9.将被测差压转换成电信号的设备是( ) A.平衡容器 B.脉冲管路 C.差压变送器 D.显示器 10.当高频涡流传感器靠近铁磁物体时( ) A.线圈的振荡频率增加 B.线圈的电阻减小 C.线圈的电感增大 D.线圈的电感减小 二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的五个选项中有二 至五个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。 11.疏失误差处理方法有( )

热工试题及答案

热工测量及仪表 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.仪表的灵敏度越高则【】 A.测量精确度越高 B.测量精确度越低 C.测量精确度不能确定 D.仪表的线性度越好 2.下列标准化热电偶线性度最好的是【】 A.镍铬—铜镍(E型)热电偶性 B.镍铬—镍硅(K型)热电偶 C.铂铑30—铂铑6(B型)热电偶 D.铜—铜镍(I型)热电偶 3.双积分式A/D转换器A/D转换过程中【】 A.积分电阻R与积分电容C的乘积越小,A/D转换速度越快 B.积分电阻R与积分电容C的乘积越大,A/D转换速度越快 C.积分电阻R与积分电容C乘积的大小同A/D转换速度无关 D.时钟脉冲频率越高,A/D转换速度越快 4.热电阻测温常采用“三线制”接法,其目的在于【】 A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成的附加误差 D.使工作电流为定值 5.非接触测温方法的物理学基础是【】 A.法接弟电磁感应定律 B.维恩位移定律 C.普朗克定律 D.基尔霍夫定律 6.取压管路中必须装有一次针形阀门的目的是【】 A.仪表投用、停止、更换时使用 B.运行中取压管路有故障时用以切断压力 C.隔离弹性元件免受介质高温加热 D.便于加装密封填片 7.标准节流装置的C值和a值,通过下列哪种方式确定【】 A.理论计算 B.实验 C.节流件开孔直径 D.流体密度 8.电接点水位计测量汽包水位是基于下列物理现象【】 A.饱和水密度与饱和蒸汽密度相差很大 B.饱和水温度与饱和蒸汽温度相差很大 C.饱和水的折射率与饱和蒸汽的折射率相差很大 D.饱和水的电导率与饱和蒸汽电导率相差很大 9.对于平衡容器式差压水位计,当汽包压力不变,汽包水位升高时,其输出差压【】 A.升高 B.降低 C.不变 D.不能确定 10.高频涡流传感器测量振动和轴向位移时要求其检测线圈必须【】 A.绕制在非金属骨架上 B.绕制在磁性材料上 C.采用无感绕法 D.是平面线圈 二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。 11.请指出下列误差属于系统误差的是【】 A.测量系统突发故障造成的误差 B.测量仪表指针零点偏移造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 读数错误造成的误差 12.造成测压仪表静态变差和动态误差的因素是【】 A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.弹性后效 E.温度特性 13.热电偶均质导体定律表明【】 热电极必须采用均质材料 热电势与热电极温度分布有关

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。