消防水池的有效容积为:

V a =(Q p -Q b )×t

式中:V a ——消防水池的有效容积(m 3

);

Q p ——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m 3/h );

Q b ——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m 3/h );

t ——火灾延续时间(h )。

大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。

[计算举例]消防水池的有效容积计算

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m ,建筑面积12000m 2,占地面积4000m 2,建筑体积72000m 3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m 。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m 3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请计算消防水池的有效容积。

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m 2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min ·m 2,作用面积200m 2。

根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s ;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。

故:

消防水池的有效容积=室外45L/s ×3h+室内25L/s ×3h+自喷16L/min ·m 2×200m 2×2h=486+270+383m m 3=1140m 3。