火力发电厂干式贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!III 本导则是根据中国电力工程顾问集团公司文件《关于下达2006年度中国电力工程顾问集团公司新开科技项目计划的通知》(电顾科技[2005]43 号)的安排编写的。本导则是中国电力工程顾问集团公司及所属各单位企业内部应用的企业标准。本导则旨在对火力发电厂干式贮灰场设计工作做出有关指导性规定,使其逐步规范化。本导则在总结国内各种类型的干灰场设计和运行的经验基础上,并参照国外经验,为提高我国干灰场设计技术水平,促进干灰场技术的发展而编制。本导则由中国电力工程顾问集团公司提出并归口。本导则委托中国电力工程顾问集团东北电力设计院负责解释。本导则主要起草单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院。本导则主要起草人:陈德智石金龙马超PDF文件使用试用版本创建www. 火力发电厂干式贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!本导则适用于火力发电厂山谷、平原和滩涂灰场(江、河、湖、海滩等)的干式贮灰场(以下简称干灰场)及石膏堆放场的设计。城市热电厂的事故备用干灰场可参照使用。干灰场的设计除执行本导则外,尚应符合现行的规程、规范及有关规定。PDF 文件使用试用版本创建www. 火力发电厂干式

贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!规范性引用文件下列标准中所包含的条文,通过本导则的引用而成为本导则的条文。本标准出版时,所示标准均为有效。所有的标准均都会被修改或修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB50210-1994 防洪标准GB50286-98 堤防工程设计规范GB50290-98 土工合成材料应用技术规范GBJ22-87 厂矿道路设计规范GB/T17630~17642-1998 土工合成材料DL 5000-2000 火力发电厂设计技术规程DL5073-2000 水工建筑物抗震设计规范DL/T5339-2006 火力发电厂水工设计规范DL/T5045-2006 火力发电厂灰渣筑坝设计规范DL/T5097-1999 火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程DL/T5129-2001 碾压式土石坝施工规范SDJ 280-90 电力建设施工及验收技术规范(水工结构工程篇)SL/T231-98 聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范SL60-94 土石坝安全检测技术规范SL237-1999 土工试验规程SL274-2001 碾压式土石坝设计规范JTJ213-98 海港水文规范JTJ298-98 防波堤设计与施工规范PDF 文件使用试用版本创建www. 火力发电厂干式贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!术语和定

义 3.1 ashdam 山谷灰场中用以贮灰挡水的水工建筑物。ashembankment 平原及滩涂灰场中用以贮灰挡水的水(海)工建筑物。石膏坝gypsum dam 山谷灰场中用以贮存石膏并挡水的水工建筑物。石膏堤gypsum embankment 平原及滩涂灰场中用以贮存石膏并挡水的水(海)工建筑物。灰渣永久边坡ash permanent slope 挡灰坝(堤)顶标高以上由灰渣经碾压堆筑而成的属于整个灰场坝体组成部分的非临时边坡,。坝体dam body 由挡灰坝及灰渣永久边坡组成的灰坝整体。堆灰高度ash storage height 贮灰场内存放干灰渣的高度。PDF 文件使用试用版本创建www. 火力发电厂干式贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!采用干灰场的原则(1)与厂内干式除灰工艺系统相协调,厂外设置干灰场;(2)为满足环保要求,设置干灰场;(3)设置干灰场有利于综合利用,特别是城市热电厂设置的事故备用干灰场,。(4)节水要求,特别在缺水地区采用干灰场,达到节水目的;(5)从经济角度分析,在一定运输距离内,干灰场比湿灰场更具有经济性,特别是平原灰场;(6)运行安全要求,当灰分中CaO 的含量很高时,若采用水力贮灰,则灰管结垢严重,给电厂运行管理带来困难;选择干灰场的原则4.2.1 贮灰场选择应本着节约耕地的原则,不占、少占或缓占耕地、果园和树林,避免迁移居民。宜选用山谷、洼地、荒地、滩地、塌陷区和废矿坑等。4.2.2 贮灰场选择应满足环境保护

的要求。按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的规定:应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧,场界距居民集中区500m以外;应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。4.2.3 贮灰场选择应创造贮灰场经济运行的条件:场址宜尽量靠近厂区。4.2.4 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。贮灰场征地应按国家有关规定和当地的具体情况办干灰场的容积4.3.1 贮灰年限规定在规划阶段灰场的总容积应达到能存放按电厂规划容量计算的20年左右的灰渣量(电厂如采用石灰脱硫,应计入石膏量,下同)的要求。贮灰场应分期、分块建设,初期征地宜能存放按本期容量及按设计煤种计算的10年左右的灰渣量。PDF 文件使用试用版本创建www. 火力发电厂干式贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!当灰渣综合利用条件较好时,设计灰渣总量宜按扣除确实落实的综合利用量进行灰场容积规划和征地面积的设计。但对于新建工程考虑的综合利用量最多不超过灰渣总量的50%进行规划设计。灰场堤坝应按电厂规划容量统一规划,分期分块建设。初期干灰场的贮灰容积不应少于3年按本期容量、设计煤种计算的灰渣量。热电联产项目的热电厂应按灰渣综合利用可能中断的最长持续时间内所排出的灰渣量选定周转或事故备用灰渣堆场,其存量不宜超过6 个月的热电厂最大排灰渣量。在寒冷地区不宜超过1 4.3.2贮灰容积计算贮灰场容积应按下式计算:ef—

贮灰场有效容积,m U—每年实际综合利用的灰渣量(平均),kg/a,对于新建工程考虑的综合利用量最多不超过灰渣总量的50% η—贮灰场有效容积利用系数,一般取0.95~1.0。PDF 文件使用试用版本创建www. 火力发电厂干式贮灰场设计导则Q/DG2-S04-2005 中国电力工程顾问集团公司技术标准本文件的知识产权为中国电力工程顾问集团公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任!山谷干灰场的设计特点山谷灰场一般不占或少占农田,动迁居民少,而且能获得较大的贮灰容积,因此国内选用山谷灰场较为普遍。然而山谷灰场往往山洪历时短、流量大,因此山谷干灰场设计上必须重视洪水问题,对洪水应采取妥善措施,以确保灰场的安全运行,同时,须防止洪水带走粉煤灰,以保护环境。山谷干灰场的工程设计应结合具体工程的实际情况,依据地形条件和洪水特点,充分论证设置下游挡灰坝、上游拦洪坝、山坡截洪沟、灰场内排水排渗等构筑物的适宜性,并应统一考虑,综合布置,力求安全、经济合理。挡灰坝的设计原则5.2.1 根据国内外干灰场的运行经验,为便于灰场初期运行,均在山谷干灰场下游修建初期挡灰坝。其功能一是可防止运行期间雨水、洪水夹带灰渣四处漫延,污染环境;二是可作为后期灰渣筑坝的支托,增强灰渣永久边坡的稳定。

5.2.2 山谷干灰场下游初期修筑挡灰坝的结构形式应根据坝址处地形、地质条件确定。初期挡灰坝坝体结构宜采用当地建筑材料,并通过技术经济比较,选定安全、经济、合理的坝型。5.2.3 初期修筑挡灰坝的高度按贮存一次设计洪水总量,并预留不小于0.5m 安全加

高确定。当采用自下而上堆灰方式时,设计洪水标准取重现期为10 年;当采用自上而下堆灰方式时,设计洪水标准取重现期为30 年;并且其高度应不小于3.0m。5.2.4 山谷干灰场灰坝设计标准应根据各使用期(不同堆灰高度、容积)灰场的级别,综合考虑容积、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害等因素,参照湿式贮灰场设计标准分阶段确定设计标准,见表5.2.4-1。同时,应进行灰场分期建设直至最终坝高的全面规划,并使各期灰坝的安全性满足设计级别提高后的要求。表5.2.4-1 山谷湿灰场灰坝设计标准坝顶安全加高设计校核正常运行条件非常运行条件正常运行条件H>

火力发电厂2018贮灰场运行管理

火力发电厂贮灰场运行管理 一、前言 燃煤火力发电厂的贮灰场是为了保护环境、减少污染而建造的。贮灰场根据其设计运行方式分为水力贮灰场和干式贮灰场。贮灰场是为贮存粉煤灰而运行建造的贮存运行场地,灰场中的初期坝大部分都采用碾压式堆石坝建成,而后期的粉煤灰子坝,采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成。 贮灰场工程是整个电厂水工建筑的重要组成部分。该工程的运行质量及进 度将直接影响工程的进展,要求在锅炉点火前使灰场具备贮灰条件,且工程必须按设计要求进行验收。 随着近年来粉煤灰综合利用的开展以及干灰场的建设,水力贮灰场所需库容和利用年限将逐步减小,但贮灰场仍是整个工程不可或缺的一部分。下面就贮灰场运行步骤、有关构筑物运行概况、质量要求和注意事项以及运行管理方面等情况进行论述。 二、运行准备阶段 2.1灰场运行前必须具备下列文件及竣工资料:灰场运行蓝图、说明书、验收评 价资料、竣工报告、环境评审资料及安全评价资料,库区或坝址的地形测量资料、工程地质资料、沉降观测资料及水文气象资料,有关部门同意在灰场征购土地的批文等;征购土地手续;灰坝库区内必须拆迁的项目,应按有关合同规定拆迁完毕;与运行分包单位签定粉煤灰综合处置合同,与监理单位签订工程监理合同等。 2.2灰场运行前应进行运行图设计交底和运行图技术会审等工作。 2.3编制和审核灰场粉煤灰综合处置规程。粉煤灰综合处置规程是运行单位

组织灰场运行的总体运行部署,运行方必须遵守和贯彻国家的有关法令、法规、 规程和各项技术政策。粉煤灰综合处置规程的编制内容、深度及编审办法,应按电力建设运行技术管理制度的有关规定办理,其主要内容应包括:运行综合进度;运行总平面布置;运行方案、劳动力和运行机具;保证灰场运行质量、安全、降 低成本的措施;运行期的防汛方案和措施;运行现场平面、高程控制网的确定。 运行准备工作做得越充分细致,越能保证顺利运行,在具备了上述运行基本条件后,灰场才能逐步开始运行。 三、各级子坝材料 各级子坝采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成,在子坝施工前,必须要求 运行施工方,对粉煤灰进行见证取样,到有专业检测资质的试验室,进行粉煤灰击实度检验,依据检测的结果,对粉煤灰进行有措施的配比工作。 3.1库区料场复查。运行单位进入现场后,应对设计提供的料场勘查报告和调查 试验资料进行认真核查,对设计文件中选定的每个料场储量与质量在可能范围内 取样复核。 3.2库区料场规划。料场的使用规划,应根据灰坝坝型、料场地形、运行分期 和导流渡汛方式等具体运行条件,并按照运行方便、降低费用、保证质量及筑坝材料在运行期间使用均衡的原则进行规划。 3.3粉煤灰运输。粉煤灰原料必须符合图纸设计要求,必须采取和制定具体可行 的技术管理措施。 每个库区使用前应根据粉煤灰综合处置规程进行场地布置,规划为灰库区、 渣库区。具体工作有:划定库区的边界并埋设界标,砍伐树木并清除树根,清除

华润浙江苍南发电厂贮灰场设计方案

华润浙江苍南发电厂贮灰场设计方案 1灰渣量 本工程本期容量2×1000MW机组设计煤种年灰渣量及脱硫石膏量为70.55×104t/a,校核煤种年灰渣量及脱硫石膏量为81.39×104t/a。2除灰方式 本工程的贮灰场与厂址较近,外部除灰方式,结合当地的资源情况及减少灰水对环境污染考虑,拟采用灰渣混除调湿灰汽车运输方案,即渣经脱水、粉煤灰经加水调湿(灰调湿至不飞扬为度)后用汽车输送至灰场堆放,再经推土机推平、压路机碾压,达到设计标高后复土还田或作为今后其他建设用地。 3贮灰场 3.1贮灰场选择和布置方案 苍南县人多地少,从地形图及现场踏勘的情况看,厂址附近山谷一般均为村庄,基本不具备建山谷或平原灰库的条件,而厂址北侧有大片滩涂,因此,本工程贮灰场按滩涂灰场考虑。 厂址北侧巴艚港以北江南海涂可围垦面积很大,贮灰场拟考虑设在江南海涂围垦区。苍南县正在对江南海涂进行围垦开发,已完成《围垦工程可研报告》、《初步设计》、《海域使用论证》,均已通过了专家评审,省围垦局已批准立项,目前简易公路和开山运输码头已动工,围垦总面积约2900公顷,分成3个区块,堤线总长20.96km,苍南县海涂围垦工程指挥部已同意划出200公顷给电厂作为灰场租用,填满后收回并重新划出200公顷供电厂使用。本工程拟从江南海涂围垦工程靠近电厂侧租用围垦场地作为贮灰场,规划预留堆灰面积为200公顷,容积1280×104m3,能满足电厂规划贮灰20年以上的要求。 本工程近期贮灰场拟设在江南围垦工程围垦区东南角(环境影响报告已通过专家评审),设分隔堤与其他围区分隔,由于本工程综合利用情况较好,初期围合面积按60公顷考虑,近期贮灰场西南侧为老堤,东北侧为大巴艚堤,在贮灰场西北侧及东北侧设2条分隔堤,分隔堤总长为约1600m,现有滩面平均标高为1.9m(85国家高程,下同),由于

燃煤发电厂贮灰场安全评估导则

燃煤发电厂贮灰场安全评估导则 国家能源局 2016年9月

目次 前言 ............................................................................................. I 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4评估单位和时限 (2) 5评估程序 (3) 6评估要求 (4) 7安全等级确定 (5) 8评估报告编制 (7) 9评估报告格式 (9) 附录A燃煤发电厂湿式贮灰场安全评估表 (11) 附录B燃煤发电厂干式贮灰场安全评估表 (17) 附录C封面样式 (24) 附录D著录项首页样式 (25) 附录E著录项次页样式 (26)

前言 为了加强电力安全监督管理,规范燃煤发电厂贮灰场安全评估工作,提高贮灰场运行安全水平,国家能源局认真总结燃煤发电厂湿式和干式贮灰场安全评估经验,依据有关规章制度和标准规范,充分吸收各派出机构、有关电力企业和科研机构意见,组织东北能源监管局、辽宁省安全科学研究院等单位编制了《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》。 本导则主要起草人:电力安全监管司黄学农、苑舜、毕湘薇、吴茂林、李然;东北能源监管局戴俊良、吴大明、代方涛、黄显颐、苗冬子、周敬国;辽宁省安全科学研究院赵小兵、于立友、张新法、齐磊、郝崑、李蓉华、郭洋、郝银贵、白彩军、孙明伟、王新、马伟良、季超俦、刘绍中、何文安、李春雷、李月、吕亚萍、杨有兴和陈会军。

1 总则 1.0.1 为规范燃煤发电厂贮灰场安全评估工作,提高贮灰场运行安全水平,依据《电力安全生产监督管理办法》(国家发展和改革委员会令第21号)等规章制度和标准规范,制定本导则。 1.0.2 本导则适用于运行及闭库后的燃煤发电厂湿式贮灰场和干式贮灰场安全评估工作。 2 规范性引用文件 本导则引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本导则。 GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB 50660 大中型火力发电厂设计规范 GB/T 50297 电力工程基本术语标准 DL/T 5339 火力发电厂水工设计规范 DL/T 5045 火力发电厂灰渣筑坝设计规范 DL/T 5488 火力发电厂干式贮灰场设计规程 AQ 8001 安全评价通则 电监安全〔2013〕3号燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定3 术语和定义 3.0.1 湿式贮灰场 用以贮存水力除灰沉积灰渣及除灰水的场地,简称湿灰场。3.0.2 干式贮灰场 用以贮存干灰渣及脱硫副产品等的堆放场,简称干灰场。

贮灰场运行管理制度

贮灰场运行管理制 度

**发电厂企业标准 贮灰场运行管理制度 总则 一、本制度包括**电厂贮灰场设施管理及运行制度。特殊情况下的灰场运行方式由厂部直接指挥。 二、本制度的编制依据是:《电力工业技术管理规定》(试行)、《火力发电厂设计技术规程》(SDJ1-84)、《火电厂环境保护设计规定(试行)》(DLGJ102-91)以及我厂十多年贮灰场的建设、治理和运行管理的经验教训。 三、本制度的适用范围: (1)仅限我厂#1、#2灰场设施管理及运行。 (2)本制度主要规范二灰场运行,与一灰场相关部分会另加说明。 四、**电厂下列单位及人员必须通晓本制度: (1)有关责任部门:生技部环保部门有关人员、发电部分管领导、值长、正副锅炉运行班长、灰渣泵房值班人员。 (2)正、副总工程师。 (3)生产技术部正副主任、环境保护及有关专业工程师。 第一章贮灰场运行 第一节运行指标 灰场外排水指标:

CODCr≤150mg/l;SS浓度≤200mg/l; pH:6.0—9.0; 氟化物≤10mg/1;硫化物≤1.0mg/l。 其它有害物质含量执行《污水综合排放标准》GB8978一1996中二级标准渗透水指标,对地下水体及土壤无污染,对大气及周围地面无飞灰污染。 第二节主要设备规范 1、一灰场:一灰场又名挂膀山灰场,地处我厂西南6公里远处。总面积为0.69Km2,设计库容为745万立方米,设计使用年限为,自1984年投用至今,己过了使用年限。该灰场原先共五座坝,即#1—#5坝,1996年我厂对一灰场实施了充分利用库容工程后,#4、#5坝由于贮满而被废弃,当前尚有#1、 2、3坝仍在使用。设计堆灰高程自96年中至98年初施工完毕,已达到73米。当前处于应急备用状态。 2、二灰场:地处我厂南面3公里处,总面积 1.0645Km2,总设计库容1500万立方米,分两期工程实施。1998年3月一期工程投用,建成六座坝,即#1、2、 3、5、7、9坝,设计堆灰高程为60.0米,使用年限为6年,对应库容为510.2万立方米。自#7坝进水,#2坝出水。 3、排水系统(二灰场):排水系统由排水斜槽、消力井、D1200排水涵管、消力池和D800排水涵管组成。 排水斜槽由宽×深为2×l000mm×1500mm的双孔组成,长72.8米,斜槽设盖板,随着水位的上升逐渐向上加盖板。消力井长

东北区域燃煤发电厂贮灰场安全现状评价规定实用版

YF-ED-J6579 可按资料类型定义编号 东北区域燃煤发电厂贮灰场安全现状评价规定实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

东北区域燃煤发电厂贮灰场安全现状评价规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为贯彻落实国家安全生产监督管 理总局、国家电力监管委员会《关于两起电厂 灰渣库事故的通报》要求,有效实施东北区域 电力安全监管,保障发电企业安全运行,维护 社会稳定,依据《中华人民共和国安全生产 法》、《国务院电力监管条例》、《国家电监 会电力安全生产监管办法》、《火力发电厂设 计技术规程》、《火力发电厂水工设计规 范》、《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》,参

照《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全技术规程》等相关法律、法规,结合东北区域发电厂贮灰场建设、运行和管理实际,制定本规定。 第二条全面开展东北区域燃煤发电厂贮灰场安全现状评价是落实国家安全生产监督管理总局、国家电力监管委员会关于贮灰场运行管理的要求,有效排查贮灰场存在的危险、有害因素,对贮灰场运行进行安全风险评价,及时消除和控制生产隐患,是促进贮灰场安全稳定运行的重要途径。 第三条贮灰场安全现状评价是国家电监会东北监管局(以下简称东北电监局)本着“行业依法安全监管”的原则,组织开展的专项安全现状评价工作。

燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规范

燃煤发电企业贮灰场安全监督管理规定 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为加强燃煤发电企业贮灰场安全监督和管理,预防和减少贮灰场安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》和国家有关法规、规章,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内电力监管机构监管范围内的燃煤发电企业贮灰场(以下简称贮灰场)的建设、运行、闭库和闭库后的安全监督管理,适用本规定。国家法律法规另有规定的,从其规定。 第三条燃煤发电企业(以下简称企业)是贮灰场安全生产的责任主体,应当遵守国家有关法律法规和相关标准,加强贮灰场安全管理,确保贮灰场安全。 第四条电力监管机构依法对贮灰场实施安全监督管理,实行分级负责、属地监管原则。 国家电力监管委员会(以下简称电监会)负责贮灰场安全监督管理。 电监会派出机构(以下简称派出机构)负责辖区内贮灰场安全监督管理。

第二章安全管理 第五条贮灰场坚持全过程安全管理,从贮灰场建设至闭库后,都应加强监督管理,确保安全。 第六条工程建设阶段应当做好贮灰场安全设施的建设,贮灰场安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第七条贮灰场的勘察、设计、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担。 第八条贮灰场工程设计应当对贮灰场及灰坝稳定性、防洪能力、排洪设施和安全监测设施等方面的可靠性进行充分论证。 第九条贮灰场场址应当由设计单位根据贮灰场库容、坝高、周边地形条件、水文地质、气象、下游居民区和重要工业构筑物等情况,经科学论证后,合理确定。 第十条贮灰场施工应当执行有关法律法规和相关标准的规定,严格按照设计施工,确保工程质量,并做好施工技术资料的管理和归档。 第十一条贮灰场施工中需要对设计进行局部修改的,应当经原设计单位同意;对涉及贮灰场场址、类别、灰坝坝型等重大设计变更的,应当报原审批部门批准。 第十二条生产运行的贮灰场,未经技术论证和电力监管机构的批准,任何单位和个人不得对下列事项进行变更:

火力发电厂干式贮灰场设计规程

为了规范火电厂干灰仓设计中要遵循的基本原理和标准,以及干灰仓的建设和运行管理的基本要求,制定了本规范。1. O. 2本规范适用于火力发电厂谷地,平原和海滩的干灰堆场设计。1. O. 3火力发电厂干灰堆场的设计不仅应符合本规范,还应符合现行国家标准。干灰处置区干灰处置区是用于存储干灰和脱硫副产物的堆放场。2. O. 2湿灰处理场,用于存储水力灰处理中沉积的灰和水的站点,称为湿灰场。2. O. 3坝体由一次除灰坝(堤防)和后来的堆积坝组成。 2.0.4灰渣坝在山谷的干灰场中建造的水力结构,用于储存灰渣和保水。2.0.5初级灰渣在初期建造的水力(海洋)结构堤防中储存灰烬并在平原和海滩的干灰场中保水。2.0.6后期的上灰渣坝是在初始灰渣坝(堤坝)的最高标高之上的次坝高度升高或永久性灰渣坡度形成的坝体。2.0.7干灰场的坝体由沙子,砾石,土壤或灰烬组成,它们以分等级的方式堆放在次坝的初始除灰坝(堤防)的最高高度之上。 2.0.8永久灰渣坡度一种非临时性坡度,是通过将灰烬和矿渣碾压并堆积在初始除灰坝(堤坝)的最高海拔之上而形成的,这是整个干灰场坝体的组成部分。干灰场的建设规模和要求 3.1.1干灰场的选址应符合以下规定:1.干灰场的选址应根据节约耕地的原则,不得占用。,减少或减慢耕地,果园和森林的占用,以避免居民迁移。2.在山谷,洼地,荒地,废矿坑和稳定的塌陷区应建干灰场。3.干灰场应避开受自然滑坡和泥石流影响的区域,并应避开活动断层,断层断裂带和喀斯特溶洞区域。 4.干灰堆场的选址应符合环境保护的有关要求,并满足以下要求:1)干灰堆场应位于工业区和居民区主风的顺风侧,并

且场地边界应距居民区边界500 m。2)禁止在自然保护区,风景名胜区及其他需要特殊保护的地区选择干灰场。3)干灰场应避开地下水的主要补给区和饮用水源的含水层。4)遵守其他环境保护法规。5,干灰场选址应考虑以下灰场经济运行条件:1)应选择大体积,大洪水量,小坝体工程量的地形。2)场地应靠近植物区,山谷干灰场不应位于植物区的上游。3)在场地内或附近应有足够的筑坝材料。4)现场应具有良好的地质和防渗条件。

火电厂储灰场管理制度及措施

储灰场管理制度及措施汇编 批准: 审定: 审核: 编制: 二○○九年八月

目录 1、储灰场管理制度 (2) 2、防止灰场扬尘管理制度 (5) 3、防止灰场扬尘的措施 (14) 4、储灰场安全保护措施 (15) 5、储灰场巡回检查制度 (16) 6、储灰场防洪、防汛措施 (18) 7、灰场防冻措施 (19)

储灰场管理制度 2、巡回检查制度: (1)每班要检查堤坝上排灰管是否漏泄,支架是否正常,灰管出口处有无冲刷堤坝现象,对泄漏管路应及时报请厂部处理。 (2)每班要检查堤坝外表有无湿片,管涌、坍坡、裂缝、冲刷、风蚀等异常情况,要及时报告并做处理。 (3)每日应检查溢流井排放情况及灰场水位。 (5)灰场的交通道路应畅通,并预备必要的工器具。 (6)灰场值班员对灰场运行情况应做好记录。 3、日常管理: (1)灰管运行中要备用管路,并宜于在坝前排灰。 (2)溢流井周围水深应>500mm,为保证溢流水质合格,要及时堵眼或下闸板。 (3)分层筑坝的灰场,在初级坝运行时,坝前水深可按设计规定控制,但蓄水过程中注意检查坝体有无异常情况。 4、防洪、防汛等应急管理 (1)当灰坝发生险情,威胁坝体安全时,应立即报告上级采取降低水位、增大排量并做好下游安排工作。险情严重时,可停止灰场的运行,以免扩大灾害。 (2)有地震预报时,要考虑及时采取降低水位,扩大滩长度的安全措施,或采取灰场分割轮换运行的措施。 (3)雨季汛期应做好防洪抢险的一切准备,对坝体和排水系统应加强检查,暴风雨期间,值班员应昼夜巡回检查。 (4)灰场运行终期阶段、使用完毕后应覆土造田并保持溢流水系统的完

火电厂储灰场管理制度及措施汇编

储灰场管理制度及措施汇编 批准: 审定: 审核: 编制: 二OO九年八月

1、储灰场管理制度???????????? 2 2、防止灰场扬尘管理制度?? ?? ? ? ? ? ? 5 3、防止灰场扬尘的措施???????????14 4、储灰场安全保护措施???????????15 5、储灰场巡回检查制度??????????16 6、储灰场防洪、防汛措施??????????18 7、灰场防冻措施??????????????19 储灰场管理制度 一、总则为了保证贮灰场的运行安全和环境保护,特制定本制度。我厂的下列单位及人员必须通晓本制度: 1、生产厂长、总工、付总工程师 2、安监部长及专业工程师 3、生产部长、环境保护及有关专业工程师 4、检修部、除灰车间 5、值长 6、除灰车间正、付主任、专工、安全员、检修班长 7、灰场、灰渣泵房值班员 二、运行中灰场的检查维护 1、排放指标:

(1)对大气及周围地面:无飞灰污染。 (2)渗透水指标:对地下水体及土壤无污染。 2、巡回检查制度: (1)每班要检查堤坝上排灰管是否漏泄,支架是否正常,灰管出口处有无冲刷堤坝现象,对泄漏管路应及时报请厂部处理。 (2)每班要检查堤坝外表有无湿片,管涌、坍坡、裂缝、冲刷、风蚀等异常情况,要及时报告并做处理。 (3)每日应检查溢流井排放情况及灰场水位。 (4)灰场有作业时,要严格执行工作票制度。发电厂贮灰场安全管理现状

湖南省燃煤发电厂贮灰场安全现状 评价细则 (2009年版) 国家电力监管委员会长沙电监办 第一章贮灰场安全现状评价项目分为综合项目和必备项目。 第一条综合项目 综合项目包含:安全管理、运行维护、设计施工监理、灰坝技术状况、输排灰及灰水回收系统、排渗排水排洪系统、防洪及安全渡汛、环保,共8项。贮灰场安全现状评价综合项目内容及评价标准按附录1《贮灰场安全现状评价综合项目表》进行。 第二条必备项目 必备项目包含:防洪能力、排水设施、坝体稳定、渗透稳定、综合项目单项得分率,共5项。必备项目是确定贮灰场安全等级的依据。 第二章安全等级 第三条贮灰场安全程度的结论应根据贮灰场防洪能力和坝体稳定性以及各安全现状评价项目全面评分确定。贮灰场安全等级分为正常灰场、病态灰场、险情灰场、危急灰场四级。 第四条正常灰场 贮灰场具备下列各安全现状评价项目为正常灰场: 1、防洪能力:按照灰坝设计级别所规定的洪水标准,在限制贮灰标高以上有足够的防洪容积和安全超高。 2、排水设施:排水系统(含排洪系统)设施,应符合《火力发电厂水工设计规范》,运行工况正常。 3、坝体稳定:坝体结构完整、沉降稳定、未发现裂缝和滑移现象、抗滑稳定安全系数大于1。 4、渗透稳定:运行干滩长度、浸润线位置符合设计要求,坝脚渗流水量平稳、水

质清澈,坝体外坡无溢出点。 5、综合项目单项得分率均在80%及以上。 第五条病态灰场 贮灰场有下列工况之一的为病态灰场: 1、防洪能力:调洪容积不满足设计规定,采取防洪措施后可满足要求。 2、排水设施:排水构建物出现裂缝、钢筋腐蚀、管接头漏泥状况。 3、坝体稳定:坝体整体外坡陡于设计值,雨水冲蚀严重形成较大冲沟。坝体抗滑安全系数小于0.90倍设计值。 4、渗透稳定:坝体浸润线位置超标,有高位出溢点,坡面出现湿片。 5、综合项目单项得分率均在75%及以上。 第六条险情灰场 贮灰场有下列工况之一的为险情灰场: 1、防洪能力:调洪容积不满足设计规定,采取防洪措施后基本满足要求。 2、排水设施:排水系统部分堵塞或坍塌,排水不畅。 3、坝体稳定:坝体出现裂缝坍塌现象,出现浅层滑坡现象。坝体抗滑安全系数小 于0.85倍设计值。 4、渗透稳定:坝坡有大面积渗流,出现流土变形。坝脚出现较大管涌,水质浑浊。 5、综合项目单项得分率有一项小于75%。 第七条危急灰场 贮灰场有下列工况之一的为危急灰场: 1、防洪能力:调洪容积不满足设计规定,采取防洪措施也不满足要求,有洪水漫 顶危险。 2、排水设施:排水系统部分堵塞或坍塌,丧失排水能力。 3、坝体稳定:坝体出现严重裂缝坍塌和滑坡现象,有垮坝危险。坝体抗滑安全系 数小于0.80倍设计值。 4、渗透稳定:坝坡出现严重管涌流土现象,形成渗流破坏,威胁坝体安全。 5、综合项目单项得分率有一项小于75%。 附录1:

某火力发电厂贮灰场的设计

某火力发电厂贮灰场的设计 【摘要】首先对某火力发电厂贮灰场条件进行介绍,然后提出了贮灰场设计方案——灰场平面布置、坝型选择、环保措施、灰场运行管理。 【关键词】贮灰场设计环保运行 1 场条件 1.1 灰场地形地貌 灰场地貌由丘陵及U形丘谷组成,距电厂北约600m,交通运输较为方便。灰场南、西面为山地丘陵,东面为进厂道路,北面有一个开口建灰坝。灰坝坝址左岸山体顶高25.58m,右岸进厂道路路面高20.0m,西、北面山体顶高76.8m。将灰堆至20m标高后按1:3.5的坡度将灰堆至49.0m标高,当堆灰标高为49.0m 时,灰场容积约107.3hm3。按2×600MW机组计算,在不考虑综合利用的情况下,贮灰年限约 2.5年。灰场内无拆迁。 1.2 灰场的岩土工程条件 1.2.1 地层岩性 根据《广东省区域地质图》及勘测成果,灰场的主要地层岩石为上覆第四系人工堆积的填土、冲洪积沉积层和下伏早白垩纪中细粒二长花岗岩(γ52(3))。上覆第四系的地层主要以人工填土、淤泥质粘土、砂土层及粘性土为主,其下为风化土层;下伏基岩为早白垩纪中细粒二长花岗岩(γ52(3))。场地岩土分层见表1: 1.2.2 坝肩稳定性分析 根据钻孔资料,在坝址上部覆盖土层自上而下为冲洪积松散状的粗砂层②、冲淤积淤泥质土③、冲洪积稍密状的粗砂④、可塑状粉质粘土⑤、中密状粗砂⑥、坡积粉质粘土⑦、残积砾质粘性土⑧,下伏为全风化~强风化花岗岩⑨。 坝址上部覆盖土层中的松散状的粗砂层②和稍密状的粗砂④层,在地震效应作用下,存在严重的砂土液化现象。冲淤积淤泥质土③为软弱土层,属可发生震陷的土层;这些土层在外部条件(附加应力、地震效应等)发生改变时,会发生严重砂土液化、软土挤出而塌陷等情况,因此这些土层为不稳定的软弱土层,对坝基的稳定性影响较大,坝基的稳定性较差。 因上部软弱土层对坝基的稳定性带来威胁,建议筑坝时应将其清除或人工处理,以确保坝基稳定。

电厂粉煤灰储灰场工程施工组织设计方案

目录 第一章工程总体概述第2页第一节工程概况第2页第二节施工程序总体设想和施工部署第3页第三节编制依据的标准规和文件第8页第四节施工现场平面布置和临时设施第9页第二章施工进度计划和保证措施第13页第三章劳动力投入计划及保证措施第16页第四章机械设备和办公检测设备投入计划第18页第五章主要施工方案第19页第一节测量放线第19页第二节库区挖填土方整平第20页第三节灰坝地基强夯处理第22页第四节灰坝填筑和库区底面碾压第26页第五节土工膜铺装第30页第六节土工布铺装第31页第七节泥结碎石路面施工第31页第八节石砌体排水沟和灰坝护坡施工第35页第六章质量保证措施第38页第七章安全生产、职业健康和环境保护第45页第一部分安全生产第45页第二部分文明施工和环境保护第76页第八章雨季施工安全措施第81页附图-1 项目组织机构第84页附表-1 拟投入的主要施工机械设备表第85页附表-2 拟配备本工程的办公设备、试验和检测仪器设备表第86页附表-3 劳动力计划表第87页附表-4 施工进度计划第88页附表-5 施工现场平面布置图第89页

第一章工程总体概述 第一节工程概况 工程名称:电力公司新建储灰场二期工程施工 招标单位:电力公司 工程地址:电力公司A厂西南方向约8KM 设计单位:大北电力 计划工期:60日历天 质量目标:合格 工程概况和主要工程围: 一、工程概况 电力公司新建储灰场二期工程将要建设的储灰场位于煤矿的排土场上。煤矿排土场地层主要为露天矿挖煤剥离的碎石土,属于新近堆积的回填土,填土的年代从 1982 年至现在,大约 30 年左右,形成了堆积高度平均约15米的台体,台体周边自然底面标高630米。排土场岩性的主要成分为白垩系地层的泥岩、砂岩和含煤系地层的煤矸石、劣质煤以及第四系的粘性土、砂类土。 本期灰场建成后灰场外台面和坝储灰场库区地面标高为630米,最大坝高为5m(标高900米),堆灰高度 20.0m,堆顶标高为 920.0m 时,灰场总容积约为260.55×104m3。 因为灰场场址位于煤矿的排土场上,位置较高,为了保证灰场坝体安全,坝体距离排土场边坡应具有一定的安全距离,保证灰坝稳定,因此本期灰场要求灰坝坝脚位于场地整平形成的台体上,距离台面线不小于 70m,三面围筑,与一期灰坝合围,形成贮灰空间,具体布置见灰场设计平面图。 二、主要工程围 根据设计电力公司新建储灰场二期工程施工谈判文件和设计文件,经分析归纳,本工程的主要工程围包括: 1.测量放线和土方平衡计算。 2.修筑施工道路(可根据施工需要伴随着施工进度逐步完成)。 3.场地整平形成建筑坝基的台体:根据场地平整施工图,利用场地推挖的土方

电厂灰场管理办法

为合理利用灰场,防止对大气、土壤及地下水质产生污染,保证灰场安全、持续运行,特制定本管理办法。 2 适用围 本管理制度适用于××××发电灰场的管理。 3 规性引用文件: 《××××公司设备检修管理办法》 《××××重大事故预防措施》 4 职责 4.1运行部职责 4.1.1运行部负责规划灰场灰、渣及石膏的有序堆放,指导并监督灰场管理单位对灰、渣及石膏进行碾压、喷水等工作。 4.1.2运行部负责指导并监督灰场管理单位安全、正确地使用灰场各设备、设施,保证灰场的安全运行。 4.2设备部职责 设备部负责指导并监督灰场各设备、设施的维护及检修工作,保证各设备、设施完好。 4.3灰场管理单位职责 4.3.1在运行部及设备部指导下,按照要求进行灰场管理,知道灰、渣及石膏运送车辆在规定地点堆放。 4.3.2进行灰、渣、石膏的碾压、喷水工作。 4.3.3负责对灰场道路及截洪沟、集水井等设施的检查、维护。 4.3.4负责灰场设备的正常运行。 4.4粉煤灰销售公司职责

服从设备部、运行部及灰场管理单位的监督、指导,合理使用灰场,在规定位置堆、取灰渣。 5 管理容与方法 5.1灰场设施检查容与方法: 5.1.1贮灰场值班员应受过专门训练,其职责是监视灰场的正常运行和一切设施的完整。 5.1.2贮灰场运行值班人员白班至少巡视检查2—3次,夜班早晚至少各巡视检查一次,并作好记录。 5.1.3如发现有异常情况要立即报告电厂主管部门并加强监视和及时采取措施处理。 5.1.4检查堤坝外表有无湿片,明显沉降、变形、管涌、坍坡、裂缝、冲刷、风蚀等破坏情况或破坏预兆,发现异常情况,要及时报告并做处理。 5.1.5检查坝肩各处渗水、坝基坝体渗透水有无明显变化和渗透水有无混浊现象。 5.1.6土坝坝坡有无渗透湿片或渗透水径流等破坏现象。 5.1.7灰坝的沉降变形、浸润线等观测标志及设施是否完好无损。 5.1.8每日检查堤坝护坡是否完整。 5.1.9每日应检查集水井是否有堵塞情况情况及灰场积水情况。 5.1.10监视坝前存灰标高,在灰场达到限制灰标高时,必须及时加高或停止使用。 5.1.11坝体沉降及水平位移观测 5.1.11.1贮灰场要设专人负责观测工作,并要经过必要的培训,有一定的专业知识,确保观测质量,满足国家和电力工业测量和设计要求的有关标准的要求。 5.1.11.2对坝体的沉降、水平位移观测点,应一月测量一次。

灵石电厂贮灰场闭库稳定性分析岩土工程勘察报告

灵石电厂贮灰场闭库稳定性分析岩土工程勘察报告

山西天石电力有限公司 灵石电厂贮灰场闭库稳定性分析岩土工程勘察报告 山西冶金岩土工程勘察总公司 2008年11月

山西天石电力有限公司灵石电厂 贮灰场闭库稳定性分析岩土工程勘察报告报告提交单位:山西冶金岩土工程勘察总公司 总经理:崔文志 总工程师:经明 项目负责: 技术负责: 报告编写: 校核: 审核: 审定:

目录 第一章概述 (1) 1.1 项目由来 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 编制目的和任务 (2) 1.4地理位置 (2) 1.5工作方法、完成工作量及质量评述 (2) 第二章尾矿库基本情况 (3) 2.1. 企业概况 (3) 2.2 尾矿库设计情况 (3) 2.3 尾矿坝现状与运行情况 (3) 2.4尾矿库等别及构筑物级别 (4) 第三章岩土工程勘察 (4) 3.1勘察工作概述 (4) 3.2坝体岩土工程地质条件 (7) 3.3主要物理力学指标 (8) 3.4不良地质作用 (10) 3.5地震效应 (10) 第四章坝体稳定性分析 (11) 4.1 计算方法 (11) 4.2 计算剖面及参数确定 (11) 4.3 计算工况及荷载组合 (12)

4.4 坝坡稳定性计算 (12) 第五章结论及建议 (13) 5.1 结论 (13) 5.2 建议 (14) 附图表: 1、勘探点平面布置图1张 2、工程地质剖面图3张 3、尾矿堆积坝稳定性分析剖面图(计算书)6张 4、物理力学指标统计表1份 5、土工试验成果总表1份

第一章概述 1.1 项目由来 环境保护是我国的一项基本国策,电力又是关系国民经济全局的重要基础产业,更是关乎千家万户安居乐业的基本保障,电力发展和国民经济整体发展息息相关。而废弃物堆场是配合电厂生产不可缺少的重要设施,同时也是企业安全管理最大的危险源。废弃物堆场一旦失事,将给生态环境及下游人民生命财产造成巨大损失。山西天石电力有限公司为一矸石发电厂,年发电能力500万KW(2*250万KW),年排放粉煤灰、矸石渣10.0万m3.集广粉煤灰堆场于二零零二年启用,二零零六年停用,共堆积粉煤灰约40万m3。为评价其安全性,山西天石电力有限公司决定对堆积坝稳定性进行评价。山西冶金岩土工程勘察总公司是经省安监局认可,专门从事废弃物堆积场稳定性分析的单位之一,具有工程勘察综合类甲级资质。受山西天石电力有限公司委托对灵石天石电厂工业贮灰堆场进行闭库稳定性分析。 1.2 编制依据 1.2.1 国家地方政府和主管部门有关安全法规 1.2.1.1 《中华人民共和国矿山安全法》 1.2.1.2《尾矿库安全监督管理规定》﹙国家安全生产监督管理总局2006年6月1日﹚。 1.2.1.3《山西省尾矿库坝体稳定性分析基本要求》山西省安全生产监督管理局文件(晋安监督一字〔2008〕147号)。 1.2.2 采用主要技术规范、规程、标准 《岩土工程勘察规范》﹙GB50021-2001﹚。 《岩土工程勘察技术规范》﹙YS5002-2004﹚。 《尾矿库安全技术规程》(2006-2005)。 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002)

电厂灰场管理办法

灰场管理制度 1 目的为合理利用灰场,防止对大气、土壤及地下水质产生污染,保证灰场安全、持续运行,特制定本管理办法。 2 适用范围 本管理制度适用于XXXX发电有限公司灰场的管理。 3 规范性引用文件: 《XXXX公司设备检修管理办法》 《XXXX重大事故预防措施》 4 职责 4.1 运行部职责 4.1.1 运行部负责规划灰场灰、渣及石膏的有序堆放,指导并监督灰场管理单位对灰、渣及石膏进行碾压、喷水等工作。 4.1.2 运行部负责指导并监督灰场管理单位安全、正确地使用灰场各设备、设施,保证灰场的安全运行。 4.2 设备部职责设备部负责指导并监督灰场各设备、设施的维护及检修工作,保 证各设 备、设施完好。 4.3 灰场管理单位职责 4.3.1 在运行部及设备部指导下,按照要求进行灰场管理,知道灰、渣及石膏运送车辆在规定地点堆放。 4.3.2 进行灰、渣、石膏的碾压、喷水工作。 4.3.3 负责对灰场道路及截洪沟、集水井等设施的检查、维护。 4.3.4 负责灰场设备的正常运行。 4.4 粉煤灰销售公司职责 服从设备部、运行部及灰场管理单位的监督、指导,合理使用灰场,在规定

位置堆、取灰渣。 5 管理内容与方法 5.1 灰场设施检查内容与方法: 5.1.1 贮灰场值班员应受过专门训练,其职责是监视灰场的正常运行和一切设施的完整。 5.1.2 贮灰场运行值班人员白班至少巡视检查2—3次,夜班早晚至少各巡视检查一次,并作好记录。 5.1.3 如发现有异常情况要立即报告电厂主管部门并加强监视和及时采取措施处理。 5.1.4 检查堤坝外表有无湿片,明显沉降、变形、管涌、坍坡、裂缝、冲刷、风蚀等破坏情况或破坏预兆,发现异常情况,要及时报告并做处理。 5.1.5 检查坝肩各处渗水、坝基坝体渗透水有无明显变化和渗透水有无混浊现象。 5.1.6 土坝坝坡有无渗透湿片或渗透水径流等破坏现象。 5.1.7 灰坝的沉降变形、浸润线等观测标志及设施是否完好无损。 5.1.8 每日检查堤坝护坡是否完整。 5.1.9 每日应检查集水井是否有堵塞情况情况及灰场积水情况。 5.1.10 监视坝前存灰标高,在灰场达到限制灰标高时,必须及时加高或停止使用。 5.1.11 坝体沉降及水平位移观测 5.1.11.1 贮灰场要设专人负责观测工作,并要经过必要的培训,有一定的专业知识,确保观测质量,满足国家和电力工业测量和设计要求的有关标准的要求。 5.1.11.2 对坝体的沉降、水平位移观测点,应一月测量一次。 5.1.11.3 洪水期、地震后或发现有塌坡等现象时,应增加测次 5.1.11.4 依据观测数据,计算坝体沉降量水平位移,当坝体沉降和位移基本稳定时,可减少测次。 5.1.11.5 发现坝体有裂缝或滑坡预兆等情况,应立即处理。

燃煤发电厂贮灰场安全现状评价管理规定范本

工作行为规范系列 燃煤发电厂贮灰场安全现 状评价规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66048 燃煤发电厂贮灰场安全现状评价规 疋 Regulati ons on Evaluati on of Safety Status of Ash Storage Yard in Coal Fired Power Pla nts 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章总则 第一条为贯彻落实国家安全生产监督管理总局、国家电力监管委员会《关于两起电厂灰渣库事故的通报》要求,有效实施东北区域电力安全监管,保障发电企业安全运行,维护社会稳定,依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院 电力监管条例》、《国家电监会电力安全生产监管办法》、《火 力发电厂设计技术规程》、《火力发电厂水工设计规范》、《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》,参照《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全技术规程》等相关法律、法规,结合东北区域发电厂贮灰场建设、运行和管理实际,制定本规定。 第二条全面开展东北区域燃煤发电厂贮灰场安全现状评价是落实国家

安全生产监督管理总局、国家电力监管委员会关于贮灰场运行管理的要求,有效排查贮灰场存在的危险、有害因素,对贮灰场运行进行安全风险评价,及时消除和控制生产隐患,是促进贮灰场安全稳定运行的重要途径。 第三条贮灰场安全现状评价是国家电监会东北监管局 (以下简称东北电监局)本着“行业依法安全监管”的原则,组织开展的专项安全现状评价工作。 第二章评价适用范围及时限规定 第四条东北区域燃煤发电厂贮灰场安全现状评价适用 范围: 辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区东部地区内 的燃煤发电厂湿式贮灰场,山谷干式贮灰场可参照执行。 第五条贮灰场安全现状评价时限规定: 符合本规定第四条的发电厂,一般情况下每3年进行 次贮灰场安全现状评价。 第六条符合本规定第四条规定的发电厂应按本规定,并 结合本单位实际,认真组织开展自查自评自改工作,积极主动委托安全评价机构进行贮灰场安全现状评价。

火力发电厂山谷型干贮灰场设计

火力发电厂山谷型干贮灰场设计 简介:对火力发电厂山谷型干贮灰场进行不同布置方案的技术经济比较,选择最优的布置方案,并对布灰、排水、防渗等进行设计。关键字:火力发电厂干贮灰场排洪系统堆灰作业1概述火力发电厂工程除灰渣系统采用灰、渣分除,粗、细灰分排方式。其中,除渣方式采用刮板捞渣机机械输送,由汽车外运供综合利用或运到灰场堆放;除灰方式采用正压浓相气力除灰系统,干灰集中至灰库,干灰调湿后由汽车运至灰场贮放。电厂初期灰场征地按能贮放电厂本期机组容量10年左右灰渣量征地,灰场规划按能贮放电厂规划容量20年左右灰渣量设计。为方便运灰,电厂至灰场需改、扩建一条运灰道路。2灰场布置设计方案技术经济比较根据山谷型干贮灰场特点,从布灰及排水系统出发设计考虑了以下两种灰场设计方案:方案一:在灰场运行初期在灰场出口修建初期堆石棱体,并在灰场运行之前修建石膏隔离堤、场外截洪沟和场内排水系统(石膏隔离堤位于灰场尾部)。场内排水系统设计为在灰场运行初期时灰渣场内积水通过灰渣场内排水竖井排向场外;石膏场内积水通过石膏场内排水竖井排向场外。场外排水系统设计为在灰场东面最终堆灰标高以上沿设置截洪沟。在灰场投入运行后利用干灰场作业机具合理布灰、碾压,以初期堆石棱体为坡脚,形成边坡约1:4的干灰场灰渣永久坝坡并分期逐级加高至灰场最终堆灰标高;灰渣和石膏分开堆入,在运行时在石膏隔离堤处用灰渣碾压放坡成坝,保证隔离堤处灰渣和石膏同步上升堆放。方案二:灰场运行初期在灰场出口修建初期堆石棱体,并在灰场运行之前修建石膏隔离堤、场外截洪沟和场内排水系统。灰场运行为从灰场尾部分层分块碾压堆灰,逐步向灰场坝前推进,堆放顺序为从下至上,从后向前(即从灰场南面向北面堆石棱体逐步推进堆放),碾压边坡为1:4,运行至终期时在灰场初期堆石堆体处形成永久坡面。初期灰场堆放顶标高为至10年堆放标高(为保证10年堆放标高堆灰平台形成后灰场有一定的调洪能力,应适时加高灰渣子坝高度)。在运行堆灰过程中应保证初期灰场堆灰10年堆放标高的灰面坡向灰场尾部的排水斜槽,使灰面上雨水通过排水斜槽排向场外;碾压堆灰坡面上来水顺坡面流至棱体前通过场内排水竖井排向场外;当初期灰场运行至尾期时,封闭场内排水竖井,此时10年堆放标高灰面平台上汇水流向排水斜槽排向场外,碾压堆灰坡面上汇水流至澄清池后排向场外。初期灰场使用完后,应在10年堆放标高灰面与山坡脚相交处设置排水沟,并使10年堆放标高灰面平台从中间坡向两侧山坡脚排水沟,使灰面汇水通过排水沟排向澄清池然后排向场外;然后再从灰场尾部按前面所述堆方式分层分块、逐步向灰场坝前推进堆入灰渣。石膏场内汇水通过石膏场内排水竖井排出场外。 2.1两个方案经济比较三个方案初期主要建设工程量比较如下表(只比较不同项): 方案项目方案一方案二排水竖井C30钢筋砼1537m31057m3连接井C30钢筋砼/78m3排水斜槽C30钢筋砼/210m3排水卧管C30钢筋砼 4520m37030m3排水系统C15素砼量2951615排水系统开挖量25800m341410所列项初期投资费用570万元842万元注:本表初期投资费用仅为直接费用,只作方案经济比较,不作技经依据从以上比较可以得出:从初期建(构)筑物投资来说方案一最省,方案二次之,且方案二由于排水复杂,碾压要求高,因此后期运行维护费用高,所以从经济角度出发方案一最优。 2.2三个方案技术性比较方案一具有布灰设计合理、排水顺暢,石膏和灰