文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 负荷开关熔断器组合电器的各项参数

负荷开关熔断器组合电器的各项参数

负荷开关熔断器组合电器的各项参数
负荷开关熔断器组合电器的各项参数

?负荷开关熔断器组合电器的各项参数

?额定电压:12 KV

?额定频率:50Hz

?额定电流:630A

?额定热稳定电流:20KA/3s

?额定动稳定电流:50KA

?额定短路关合电流:50KA

?熔断器短路开断电流:31.5KA/50KA

?1min工频耐压:相间对地42KV,断口48KV ?雷电冲击耐压:相间对地75KV,断口85KV ?额定转移电流:1700A

?电气寿命:200次

?机械寿命:5000次

?二次回路1min工频耐压:2KV

简述变压器保护用熔断器的选择(高压侧)

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间 变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。

综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。 二、转移电流与负荷开关的开断能力熔断器应对变压器的短路故障进行保护,特别是最严重的低压侧短路故障保护,变压器阻抗电压按UK=4.5%(630KVA及以上为5%),变压器低压侧故障时,高压侧可能产生的最大故障电流IK可由下式求得: 有关转移电流在相关标准和文选中均有详细论述,我们公司生关的负荷开关中,熔断器撞击脱扣器触发负荷开关的分闸时间为T0=60ms,引入熔断器的时间—电流特性曲线,纵坐标中以T=0.9 T0作一水平线分别求出熔断器各规格曲线的电流值,即为熔断器熔断时首开相的电流值ISK,负荷开关二相开断的转移电流值IZ可由下式求得:IZ=0.87 ISK

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

高压熔断器

RN3系列户内高压限流熔断器 RN3-10/0.5A、RN3-10/1A、RN3-10/2A、RN3-10/3A、RN3-10/5A、RN3-10/7.5A、RN3-10/10A、RN3-10/15A、RN3-10/20A、RN3-10/30A、RN3-10/50A、RN3-10/75A、RN3-10/100A、RN3-10/150A、RN3-10/200A、RN3-6/0.5A、RN3-6/1A、RN3-6/2A、RN3-6/3A、RN3-6/5A、RN3-6/7.5A、RN3-6/10A、RN3-6/15A、RN3-6/20A、RN3-6/30A、RN3-6/50A、RN3-6/75A、RN3-6/100A、RN3-6/150A、RN3-6/200A户内高压限流熔断器 XRNT系列高压熔断器 一、用途 S型变压器保护用高分断能力高压限流熔断器适用于交流50HZ,额定电压3.6~40.5KV,额定电流至200A的电力系统中,作为变压器及其他电力设备的过载或短路保护用,也可与负荷开关、真空接触器等配合使用。本高压熔断器符合国家GB15166.2标准和国际电工委IEC282-1标准以及德国DIN标准。 二、型号含义 三、结构特点 1、分断能力高,开断电流可达63KV。 2、功耗小、升温低。 3、动作特别快,安一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作快,例如额定电流100A的熔断体,通以1000A预期电流,弧前时间不超0.1S。 4、安-秒特性误差小于±10%。 5、配有弹簧式撞击器,该撞击器具有接触面大,压强小等有点。因此,在推动开关联动锁动作时,不会产生将开关与撞针接触面打碎或击穿的情况发生。 6、规格标准化。 7、有较大的限流作用。 8、产品性能符合GB15166.2国家标准及IEC60282-1国际标准。 9、能可靠开断最小开断电流至额定开断电流之间的任何故障电流。另外,还可根据用户需求,生产各类非标准产品。

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime

注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.

高压熔断器说明书(1)

RW12-12系列 户外高压跌落式熔断器 产 品 使 用 说 明 书 河南亚丰电瓷电器有限公司

1主要用途及适用范围 熔断器是一种当电流超过规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化而开断电路的开关装置。跌落式熔断器是动作后载熔件自动跌落,形成端口的熔断器。RW、HRW、PRWG及HPRWG系列跌落式熔断器适用于交流50HZ系统电压10KV~35KV的电力系统中,用于输电线路和电力变压器的短路和过负荷保护。 2使用环境 2.1环境温度:-40℃~+40℃; 2.2相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; 2.3海拔高度不超过34m/s; 2.5安装地点应无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。 3产品型号和名称 □□□□□□□□ 额定电流:A 其它标志:F-带有负荷开断装置 B-带有避雷器 额定电压:KV 设计序号 保护对象:T-保护变压器用M-保护电动机用 C-保护电容器用P-保护电压互感器用 安装场所:N-户内W-户外 产品名称:R-瓷绝缘熔断器 HR-复合绝缘熔断器 结构特征:X-限流式 P-喷射式 例:HRW11-12/100 12KV系统用11型户外交流高压复合绝缘跌落式熔断器,额定电流为100A 4产品结构及原理 跌落式熔断器主要由绝缘支架和熔丝管两部分组成,绝缘支架两端安装静触头,熔丝管两端安装动触头,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管(或环氧玻璃布管)组成。带负荷开断装置跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧室罩,用以分、合负载电流。 跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧,形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,在管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭,熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。 带复合开端装置跌落式熔断器需要开断负荷时,绝缘杆拉开动触头,此时辅助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩中消逝能量,同时灭护罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。 5技术参数

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 目录 中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 (1) 高压限流熔断器的合理选用与等效替换 (3) 高压限流熔断器的性能特点 (3) SF6负荷开关+熔断器组合电器的性能特点 (3) 高压限流熔断器选用应考虑的问题 (4) 高压限流熔断器等效替换应考虑的问题 (6) 电容器组保护配置及整定计算方案实例 (8) 引言 (8) 1电容器运行中的应注意的问题 (8) 2电容器组的保护配里方案 (9) 3电容器组的保护整定计算方案 (11) 4结论 (13) 电容器组熔断器保护配置分析 (14) 1.引言 (14) 2.熔断器误动问题分析 (14) 2.1熔断器温升超标 (14) 2.2我国熔断器温升超标原因 (15) 2.3我国熔断器可靠系数 (16) 2.4现行熔断器时间-电流特性存在的起始熔化电流现状 (17) 3.正确选择熔断器额定电流 (18) 3.1熔断器特性 (18) 3.2熔丝额定电流( I)选定 (18) nf 4.结论 (19) 限流熔断器的配合 (20) 1概述 (20) 2环网柜中的负荷开关+熔断器的必要性 (20) 3负荷开关与熔断器的配合 (21) 一种新型的真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路) (25) 高压真空接触器电气控制回路的优化设计 (30) 1问题的出现及其原因分析 (30) 2解决方案 (34)

3结束语 (36) 高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用 (38) 1高压真空接触器 (38) 1.1真空接触器的形式 (38) 1.2真空接触器的开断原理 (38) 1.3真空接触器的动作原理 (39) 1.4真空接触器的额定参数 (39) 1.5真空接触器主要优点 (40) 1.6接触器用真空灭弧室 (40) 2高压限流熔断器 (40) 2.1额定电压选择 (40) 2.2额定电流选择 (41) 2.3电动机的保护和熔断器的选择 (41) 2.4变压器的保护和熔断器的选择 (43) 2.5电容器组的保护和熔断器的选择 (43) 3F-C回路的应用实例 (45) 4结论 (46) F—C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算 (47) 1影响F-C回路中高压限流熔断器参数的因素 (47) 1.1外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影响 (47) 1.2真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满足安全运行的基本条 件 (48) 2保护电动机用高压限流熔断器参数选择及计算 (48) 2.1高压熔断器参数选择原则 (48) 2.2参数计算 (50) 电力电容器的保护与管理的研究 (55) 一、电力电容器的保护 (55) 二、运行中的电容器的维护和保养 (56) 三、电容器在运行中的故障处理 (57) 四、处理故障电容器应注意的安全事项 (57)

高压熔断器

4.3高压熔断器(2版草稿,伍赛虎原创,欢迎继续批评指正) 高压熔断器是利用过载或短路电流将熔体熔断后,再依靠灭弧介质熄灭电弧以开断电路的电器。高压熔断器的主要功能是短路时对电路中的设备进行保护,有时也可做过负荷保护,通常由熔体、熔管、灭弧介质、触点、支柱绝缘子和底座组成。常用的熔体为铜、银的丝或片。常用的灭弧介质有空气、钢纸和 石英砂等。 熔断器按使用场合分为户内型和户外型两种 户外式高压熔断器以跌开式熔断器为主,主要型号有RW10-10,RW11F-10,RW11F-35等,广泛适用于3-35KV,额定电流1-200A的场合,可以做线路或变压器的过载和短路保护。一般采用杆上安装,其工作原理是当熔体通过过负荷或者短路电流时,熔丝迅速熔断,形成电弧,纤维质消弧管由于电弧燃烧而分解出大量气体,使管内压力巨增,形成强烈的纵向吹弧。熔丝熔断后,熔管的上触头因失去张力而下翻,使锁紧机构释放熔管,在熔管自重及触头弹力的作用下,熔管跌开,造成明显的断点。户外式高压熔 断器的外形见图 户内型高压熔断器以RN系列为主。其型号意义见图 高压熔断器XRN□-12(□□L*J),额定电压(kV)12,额定电流(A)6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、 63、71、75、80、100、125 1、分断能力高:额定开断电流为31.5kA-50kA 2、功率损耗小:有较低的温升,当熔断器工作于全封闭绝缘子装置中间,该特点更为显著。 3、电弧电压低:在分断过程中电弧电压较低。 4、特性曲线误差小:时间—电流特性曲线误差小于±10%。 5、规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会IEC标准R10、R20系列。 6、可配撞击器,与熔体并联的撞击器,能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内动作,并以足够的能量给出信号,使其它电器动作,或提供连锁。符合德国DIN标准的熔断器撞击器输出能量为3~5焦 耳。 7、有很大的限流作用,这样在选择被保护元件导体时,只需按限制电流数值而不按全部短路电流 数值设计,可节省导电材料及其它材料用量。 户内高压限流式熔断器可以作为变压器、电动机、电压互感器以及其它电力设备过载与短路保护用,也可与负荷开关、真空接触器配合使用,在此给出XRNT3-12以及XRNP1-12采用支柱绝缘子安装的典型 示意图, 表

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

高压熔断器的应用和原理

高压熔断器的应用和原理 是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。 用途主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。 工程原理其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。工程原理其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。 型式的选择 在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一

类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MV A 型中RW10-35/0.5~1-2000MV A为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2按工作电压选择 (1)一般条件: U e≥Uwe 式中:

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

主要高压电气设备安全要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A16032 主要高压电气设备安全要求标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主要高压电气设备安全要求标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。 一、高压熔断器 高压熔断器是指:交流电力线路和电力设备短路保护的保护器件。 在高压熔断器中,户内广泛采用RN型管式熔断器,户外广泛采用RW型跌落式熔断器。 1.RN型户内高压管式熔断器 户内高压管式熔断器型号标示为RN,R表示熔

断器,N表示户内型。 RN1和RN2是普通型熔断器、RN3和RN4是带有片状熔体的熔断器、RN5和RN6是改进型熔断器。其中,RN2、RN4、RN6是用于保护电压互感器的熔断器。 RN2—10型熔断器的额定电压为10kV;额定电流为0.5A;最大开断电流(有效值)约为50kA;熔管电阻为(100±7)Ω。当流过0.6~1.8A的电流时,1min内熔断。 RN3—10型熔断器的额定电压为10kV;额定电流有50A、75A和220A等三种规格;50A规格的可装有额定电流2、3、5、7.5、10、15、20、30、40及50A的熔丝;75A规格的装有额定电流75A的熔丝;200A规格的可装有额定电流100A和150A的熔丝。最小开断电流约为熔丝额定电流的

简述变压器保护用熔断器的选择高压侧定稿版

简述变压器保护用熔断器的选择高压侧 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间

变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。 综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。

断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、开关柜

1.1 定义 (3) 1.2断路器分类 (3) 1.3 内部附件内部附件 (4) 1.3.1 辅助触头 (4) 1.3.2 报警触头 (4) 1.3.3 分励脱扣器 (5) 1.3.4 欠电压脱扣器 (5) 1.4 外部附件 (5) 1.4.1 断路器电动操作机构 (5) 1.4.2 转动操作手柄 (6) 1.4.3 手柄闭锁装置 (6) 1.5 接线方式 (6) 1.6 基本参数特性 (7) 1.6.1 断路器的基本特性有 (7) 1.6.2 额定运行短路分断能力(Ics) (8) 1.6.3 断路器自由脱扣 (8) 1.7 接线方式 (9) 1.8 控制回路 (9) 1.9 发展状况 (10) 2 隔离开关 (11) 2.1 定义 (11) 2.2 基本介绍 (11) 2.3 主要作用 (11) 2.4 特点 (12) 2.5 应用 (13) 2.6 类型 (13) 2.6.1 低压隔离开关 (13) 2.6.3 高压隔离开关 (14) 2.6.4 高压断路器 (14) 2.7 隔离功能 (15) 2.7.1 隔离开关的选择 (15) 2.7.2 隔离开关的配置 (15) 2.7.3 隔离开关选型 (16) 2.8 改进 (16) 2.9 维护 (17) 2.10 使用过程常见问题 (17) 3 负荷开关 (19) 3.1 定义 (19) 3.3 开关分类 (19) 3.3.1 高压负荷开关 (20) 3.3.2 工作原理 (20) 3.3.3 低压负荷开关 (20) 3.4 主要技术参数 (21)

4.1 定义 (22) 4.2 基本介绍 (22) 4.2.1 简介 (22) 4.3 工作原理 (23) 4.4 特点 (23) 4.5 选择 (23) 4.5.1 分类 (23) 4.5.2 低压管装熔断器分类 (25) 4.6 熔体额定电流的选择 (26) 4.7 熔断器的安秒特性 (27) 4.8 熔断器的级间配合 (28) 4.9 注意事项 (28) 4.10 与断路器的区别 (29) 5 开关柜 (30) 5.1五防 (30) 5.2 开关柜常见分类 (30) 5.2.1 按照电压等级分类 (30) 5.2.2 按照电压波形分类 (30) 5.2.3 按照内部结构分类 (31) 5.2.4 按照用途分类 (31) 5.3 开关柜送电操作程序 (31) 5.3.1 送电操作 (31) 5.3.2 停电(检修)操作 (31) 5.4 开关柜型号及用途 (31) 5.4.1 GGD系列: (31) 5.4.2 GCK系列 (32) 5.4.3 GCS系列: (32) 5.4.4 MNS系列: (33) 5.5.5 MCS系列: (34) 5.6 各种型号开关柜的区别 (35) 5.6.1 GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别 (35) 5.6.2 各种型号开关柜优缺点 (35) 5.7开关柜绝缘缺陷及对策 (37) 5.7.1 常见缺陷及原因 (37) 5.7.2 两点建议 (38) 6 负荷开关、隔离开关和断路器的区别 (38)

F_C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算

F—C回路中高压限流 熔断器参数的选择及动热稳定验算武汉钢铁(集团)公司(武汉430080) 张铁军 梁修礼 李毓豪 刘巧珍 【摘 要】 介绍F—C回路中高压限流熔断器参数的计算方法,并验算其动、热稳定。 1 影响F—C回路中高压限流熔断器参数的因素 F—C回路主要由高压限流熔断器(简称高压熔断器)和高压真空接触器组成。前者的作用是回路发生短路故障时以熔断其内部熔片切断故障电流,达到保护系统、回路设备及器件的目的;后者的作用是实现生产工艺对被控对象的操作要求,当回路出现过载电流时,由配套的PT、CT及继电保护装置等配合真空接触器分断过载电流,此时高压熔断器不动作。当系统处于启动状态时,依靠调整继电保护的整定值及合理选择高压熔断器动作电流参数来避开启动电流。 应引起重视的是,对于启动时间长及电机在一定时间内连续启动次数过多的负载会因为熔片温升过高造成熔断。如连续出现过载电流或堵转的话,高压熔断器内的熔片温度升高,会使其应力发生变化而造成熔断。所以选择高压熔断器时须注意以下几点并注重参数配合即可满足安全运行要求。 1.1 外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影 响 1.1.1 安装场所对参数的影响 (1)把高压熔断器安装在一个三相密封的箱内,这时熔断器额定电流必须减少15%使用,当额定电流小于20A时可不考虑降容; (2)把高压熔断器单支封闭在一个绝缘树脂浇注的筒内,这时高压熔断器额定电流应降低25%使用,才能保证不使高压熔断器过热而损坏,对于额定电流小于20A时仍可不考虑降容; (3)对于三相安装在封闭的柜体中,由于三相高压熔断器温升之间的相互干扰,熔断器额定电流一般应降容10%使用即可,额定电流小于20A时仍可不考虑降容; (4)有时为了增大高压熔断器电流等级,常采用2只并联使用。这时同样要考虑温度影响,一般降容10~20%使用。 1.1.2 环境温度对参数的影响 按IEC标准规定,高压熔断器可在环境温度-25~+40℃之间的范围内正常工作,当温度低于-25℃时,高压熔断器的机械性能受到影响,而当温度高于+40℃时,每升高1℃,高压熔断器额定电流应降低1%使用。 1.2 真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满 足安全运行的基本条件 (1)真空接触器本身的机械特性要好,可靠性高,动热稳定参数符合系统要求; (2)高压熔断器的I2t特性与真空接触器动稳定特性相匹配; (3)高压熔断器的撞击器动作特性与真空接触器动作特性相匹配; (4)与之配套的继电保护系统应可靠。 2 保护电动机用高压限流熔断器  参数选择及计算 2.1 高压熔断器参数选择原则〔1〕 对于高压电动机保护,通常是由几种电器共同完成的,高压熔断器是一种很重要的保护电器,根据IEC644,我们推荐使用下列一组曲线来保护电动机,如图1所示。图上表示了保护装置与被保护装置电动机的曲线之间的关系图,它组成了一个典型的应用曲线。下面讨论各曲线之间的关系,并以此来指导设计。 (1)首先用高压熔断器安—秒特性曲线10s对应的电流值除以一个适当系数K所得到的电流坐标应位于电动机启动电流点A的右侧。

纯电动汽车高压熔断器计算及选型

一、概述 现阶段动力电池能量密度越来越高,单体电芯容量越来越大,各高压部件一旦出现短路现象而无相应的保护措施,轻则部件损坏,重则引起火灾(尤其动力电池),后果将不堪设想,所以各高压部件回路的保护至关重要,本文将阐述纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。电动汽车电气拓扑图如图一所示。 图一电动汽车电气拓扑图 二、熔断器选型 2.1 熔断器分类 1)按动作特性主要分为: 普通熔断器(gG/gL)、快速熔断器部分范围保护(aR)、快速熔断器全范围保护(gR)、Time-delay型及特殊熔断器; 2)按照外形形状主要分为: a、英标熔断器 英式熔断器壳体采用陶瓷材质,圆柱管体,具有体积小、浪湧耐受性能強、性价比高、弧电压小、功耗低等特点,一般小于100A的熔断器推荐采用英式系列熔断器。英标BS88熔断器样式如图二所示。 图二英标BS88熔断器

b、美标熔断器 美式熔断器系列的产品,两端触刀为一体式,熔体直接一次性焊接,可抗强冲击及振动,具备高阻燃、高绝缘性能,弧电压小,功耗低,此系列为电动汽车的优选,一般大于100A的熔断器推荐采用美标系列以增加可靠性。美标熔断器样式如图三所示。 图三美标熔断器 c、欧标熔断器 欧标方形熔断器壳体采用陶瓷材质,该产品具有运行温度低、功率损耗小、焦耳积分值小等特点,适用于要求结构紧凑、性能优越、大功率应用场合,尤其在手动维修开关(MSD)中大量使用。欧标方形熔断器样式如图四所示。 图四欧标方形熔断器 d、法标熔断器 法标熔断器具有循环性能强、体积小、构造独特等特点,模块化底座方便安装,结构紧凑,适用于占用空间小的PDU、BDU、小型交流驱动器以及其它小功率应用。法标圆形熔断器样式如图五所示。 图五法标圆形熔断器

负荷开关的正确选用

配网中负荷开关的正确选用 负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。由于负荷开关使用方便,价格合理,因此负荷开关在10 kV配网系统中得到广泛的使用。在设计中合理选用负荷开关,对保障电网的安全、可靠运行有着重要意义。 1 负荷开关与熔断器的正确配合 负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器允许的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。 应该指出,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40 kA)之间,任何电流均能可靠断开,但其价格贵。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不能保证其开断,但熔件会熔断,其内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,开断此电流,如选用600 A的负荷开关,则 可可靠开断。 负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。

高压熔断器

高压熔断器 4.3高压熔断器(2版草稿,伍赛虎原创,欢迎继续批评指正) 高压熔断器是利用过载或短路电流将熔体熔断后,再依靠灭弧介质熄灭电弧以开断电路的电器。高压熔断器的主要功能是短路时对电路中的设备进行保护,有时也可做过负荷保护,通常由熔体、熔管、灭弧介质、触点、支柱绝缘子和底座组成。常用的熔体为铜、银的丝或片。常用的灭弧介质有空气、钢纸和石英砂等。 4.3.1熔断器的型号和分类 熔断器按使用场合分为户内型和户外型两种 户外式高压熔断器以跌开式熔断器为主,主要型号有RW10-10,RW11F-10,RW11F-35等,广泛适用于3-35KV,额定电流1-200A的场合,可以做线路或变压器的过载和短路保护。一般采用杆上安装,其工作原理是当熔体通过过负荷或者短路电流时,熔丝迅速熔断,形成电弧,纤维质消弧管由于电弧燃烧而分解出大量气体,使管内压力巨增,形成强烈的纵向吹弧。熔丝熔断后,熔管的上触头因失去张力而下翻,使锁紧机构释放熔管,在熔管自重及触头弹力的作用下,熔管跌开,造成明显的断点。户外式高压熔

断器的外形见图4.3.1. 户内型高压熔断器以RN系列为主。其型号意义见图4.3.2和4.3.3。 高压熔断器XRN?-12(??L*J),额定电压(kV)12,额定电流(A)6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、 63、71、75、80、100、125 4.3.2户内限流式熔断器的主要特点 1、分断能力高:额定开断电流为31.5kA-50kA 2、功率损耗小:有较低的温升,当熔断器工作于全封闭绝缘子装置中间,该特点更为显著。 3、电弧电压低:在分断过程中电弧电压较低。 4、特性曲线误差小:时间—电流特性曲线误差小于?10%。 5、规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会IEC标准R10、R20系列。 6、可配撞击器,与熔体并联的撞击器,能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内动作,并以足够的

HRW12-12-200型户外交流高压跌落式熔断器资料

HRW12-12/200A 高压跌落熔断器技术条件 XXXX有限公司

设计文件名称技术条件 XXXX 有限公司 产品型号、名称HRW12-12/200A高压跌落熔断器 共7页第1页1 主题内容及适用范围: 本技术条件规定了HRW12-12/200A高压跌落熔断器的适用条件、额定值、设计与结构、型式试验和出厂试验等方面的要求。 本技术条件适用于额定电压12kV,额定频率为50Hz的户外交流高压跌落式熔断器。 本技术条件符合IEC标准“IEC出版物282-2高压熔断器第二部分:喷射式及类似熔断器”的有关规定。 2 引用标准: GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T15166.3-2008《交流高压熔断器喷射式熔断器》 GB/T15166.4-1994《交流高压熔断器通用试验方法》 GB772-87《高压绝缘子瓷件技术条件》 GB3309-89《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第1部分:一般试验要求 DL/T640-1997《户外交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件》 3 正常使用条件: 3.1 大气条件:周围空气温度:-40℃~40℃ 相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。周围空气应不受腐蚀性气体、水蒸气等明显污染。风速不超过35m/s。 3.2 海拔高度:不大于1000m 3.3 使用场地:无经常的剧烈震动。 4 额定值: 4.1 额定电压:12kV 4.2 额定电流:200A

设计文件名称技术条件 产品型号、名称HRW12-12/200A高压跌落熔断器 共7 页第2页4.3 额定频率:50Hz 4.4 额定开断电流:12kA 4.5 机械寿命(CO):≧200 4.6 额定绝缘水平: 表1 额定电压(kV)额定冲击耐受电压(kV)额定1min工频耐受电压(kV) 对地、相间断口间 干试湿试 对地、相间断口间对地、相间断口间 12 75 85 42 49 30 36 5 设计结构与技术要求: 5.1主要结构 HRW12-12型户外交流高压熔断器由复合绝缘子、上、下静触头、熔管、熔体、固定支架组成,上静触头、下静触头、固定支架安装在复合绝缘子上,熔体装在熔管内,熔管由产气材料和绝缘套管组成,熔管与上静触头、下静触头连接并可摘下。 5.2 温升 熔断器除熔体外的零件、材料及介质的最高允许温度和允许温升按GB15166.3表2规定。 5.3接地 熔断器的金属安装支架有供接地用的端子,接触面应是防锈金属面,并有不小于M12的紧固件。 5.4接线端子 采用带有凹槽或眼形接线的端子,能夹紧GB/T15166.4表2规定的硬导线或软导线。

负荷开关与熔断器的配合在配电变压器过流保护中的应用

负荷开关与熔断器的配合在配电变压器过流保护中的应用【摘要】负荷开关与熔断器的配合是现阶段进行配电变压器过流保护的一个重要措施。论文主要首先论述了选择熔断器的基本原理和条件,再通过阐述配电变压器中的过流保护中负荷开关与熔断器配合的特点、性能等,进一步探究了负荷开关与熔断器的配合在配电变压器过流保护中的应用。 【关键词】负荷开关;熔断器;配电变压器;过流保护 在配电网中,变压器是主要设备,其应用数量大,使用面积广。变压器的安全运行有影响系统可靠性的作用,在进行配电变压器的过流保护时,主要有以下两种措施:第一,利用断路器进行过流保护;第二,利用负荷开关与熔断器的配合进行变压器过流保护。第二种措施因其成本较低且结构简单,在过流保护中效果明显。 一、选择熔断器的基本原理和条件 在进行配电变压器过流保护中,与断电器相比,熔断器有着显著的优势。经过系列的短路试验表明,当配电变压器内部出现问题,须在20ms时间内排除短路故障,否则就可能引起干式变压器的严重故障。由于断路器的开断时间是由继电保护动作、断路器固有动作及燃弧的时间构成,所以需耗费60ms时间,而熔断器则只需10ms 则可达到短路故障切除目的。 在进行过流保护的熔断器的选择问题上,大致应遵循两个基本原则:

第一,电网系统的工作电压和熔断器额定电压必须符合,即当工作电压比熔电器的额定电压较低时,不适宜进行熔断器的使用,例如,熔断器的额定电压为15kv,则不可以在10kv的线路上进行使用。 第二,在对熔体进行选择时,应确保电源的过流保护和熔断器之间、熔断器及其负荷间的动作选择,例如,熔体的额定电流是按in=kigmax的式子进行选择(k在1.5至2内,igmax则为配电变压器的最大工作电流)。 二、配电变压器过流保护中负荷开关与熔断器的配合 (一)负荷开关与熔断器的配合在变压器保护中的特点 负荷开关与熔断器配合的分工为:由负荷开关承担其正常工作电流的开断、关合以及在其额定范围内的开断电流的过载,另外负荷开关还会承担转移电流的关合任务,熔断器的主要任务则是进行配电变压器高压的过载保护以及短路保护。 在负荷开关与熔断器的配合下,处于正常情况或者即使发生了电路故障,也能对电流过载进行保护。当负荷开关及熔断器结合,配电变压器只要触发了熔断器三个触发器中的任何一个,其串联性质就会使负荷开关的相应部位自动分闸。另外其优点还在于制作简单、价格公道,在对负荷开关、熔断器的参数进行合理配置后,可自行达到可靠的要求。 (二) 负荷开关与熔断器的配合在变压器保护中的优势

相关文档