文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大学城施工组织设计

大学城施工组织设计

大学城施工组织设计
大学城施工组织设计

第一节工程概况编制依据

一、工程概况

浙江科技学院安吉校区市政配套工程位于中德路北侧,康山大道东侧,学子街西侧,德望路南侧,整个校区用地面积约33.4公顷,校区主入口位于中德路,校区次入口同学子街相关,校区内共设有5条主路:一号路(桩号K0+000-K0+594.096);二号路(桩号K0+000-K0+348.337);三号路(桩号K0+000-K0+407.744);四号路(桩号K0+000-K0+122.789);内环路(桩号K0+000-K2+215.240);道路总长为3688.206米。

道路工程

车行道:4cm(细粒式沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+25cm (水泥稳定碎石基层)+30cm(宕渣)=65cm;

主、次入广场:8cm花岗岩面层铺装+2cm M10砂浆卧底+25cm(水泥稳定碎石基层+30cm(宕渣)=65cm;

停车坪:8cm(植草砖)+3cm(砂垫层)+10cm级配砂碎石垫层(80%中碎石,20%中粗砂)+25cm(水泥稳定碎石基层)+30cm(宕渣)-76cm;

人行道:6cm花岗岩面砖+2cm M10水泥砂浆+15cmC20混凝土基础+15cm 级配碎石垫层=38cm;

道路总宽度为4—16米,道路宽度为≥5.0米时,采用1.5%双向横坡;宽度为<5.0米时,采用1.5%单向横坡,坡向雨水口一侧。道路最大纵坡为2.8%,最小纵坡为0.3%,最短坡长为60米。

沥青面层允许弯沉为0.05cm,压实度为95%。基础允许弯沉为0.07cm,要求基层7天抗压强度≥2.5MPa,压实度为96%。土基顶面允许弯沉为

0.33cm,塘渣顶面允许弯沉为0.23cm;花岗岩材质要求:干燥压缩强度≥

60MPa,弯拉强度≥8MPa,吸水率≤1.0%,体积容度≥2.5g/cm3,防滑等级R3。人行道基层采用C20水泥混凝土,7d抗压强度不小于10MPa,28d抗压强度不小于15MPa,28d抗弯拉强度不小于2.5MPa,基层要求每5—6m需设置无传力杆的缩缝,宜在混凝土硬结后锯切形成,缩缝宽宜为3—8mm,深度宜在4—

5cm;切缝完成后需用封缝料灌满进行封缝。

给、排水工程

排水管:雨水篦连接管D225和雨污水主管道≤D500采用HDPE双壁波纹管,D600~D800采用承插式Ⅱ钢筋混凝土管(离心制作工艺)。接口采用“O”型橡胶圈接口,钢筋砼管道须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》(GB/T 1836-2009)。管材供商均需要通过IS09000质量体系认证。

雨水口按05S518边沟式雨水口。雨水口连接管管径均为D225,坡度

i=0.01。埋深为0.7M,若检查井底深小于0.7M按井底标高接入。

雨水检查井:D300管道除出户井采用700*700砖砌检查井;其余均采用1100*1100砖砌检查井;D400-D600管道均采用1100*1100砖砌检查井;D800

管道采用1100*1250砖砌检查井。D1000管道采用1100*1500砖砌检查井;

D1200管道采用1100*1750砖砌检查井。

污水采用污废合流,D300污水管道采用D1000收口式砖砌检查井。

检查井井盖及雨水篦一般采用钢钎维井盖,座落于铺装上的检查井盖需

按相应铺装材质,等级标准采用B级,破坏荷载不小于210KN。

给水管:管径>DN80时采用球墨铸铁管,柔性胶圈连接。其余采用钢塑

复合管,丝扣连接。室外消防管采用球墨铸铁管。

阀门:DN≤50采用截止阀,DN>50采用闸阀。给水管和消防管采用闸阀

或双向式蝶阀。

各管线埋深不足时,采用60厚C20素砼板,在管顶上方5cm处铺设,两

侧各宽出管侧150cm,板底到开挖的沟槽底面采用砂石回填,密实度≥95%,

砂石各50%,石子粒径15-25mm,砂为中粗砂。

给水管道:全线位于回填土土层,则在回填土地段做300mm厚灰土垫层;

排水管道:HDPE双壁波纹管基础:当管基坐落于粉质粘土层时,采用

100厚中粗砂基础;当管基座落于道路填方层及素填土中,采用反开挖施工,即先施工道路填方,按道路要求碾压密实后,填方管顶上500mm然后再开完

沟槽,铺垫中粗砂15mm基础;当管基坐落淤泥质粉质土层时,管道砂基础以

下换填30cm级配碎石再施工管道基础。钢筋混凝土管基础:一般采用135°

C25钢筋砼基础,每缝井外第一节管道接口处及以后每隔约20m处设施工伸缩缝,缝宽20mm,内填沥青木屑板;当管基坐落于宕渣换填土区域,管顶覆土

小于4.0米时,采用反开挖施工。

质量目标:合格(按现行的国家统一验收评定标准执行)。

二、编制依据:

1、根据浙江科技学院安吉校区市政配套工程施工合同等。

2、由城市建设研究院设计的浙江科技学院安吉校区市政配套工程的施工

图文件。

3、国家颁发现行的施工规范、规程和验收标准。

(1)、城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008);

(2)、市政排水管道质量检验评定标准(GB50268—2008);

(3)、市政工程施工手册;

第二节确保工期的具体措施

1.工期组织管理措施

按项目法组织施工,成立高效运行的项目经理部。项目经理部主要施工

人员和管理人员均由参加过市政工程施工的人员组成,以充分利用丰富的施工经验组织施工。

项目经理部设施工调度室,全面负责施工的统筹、协调和控制工作,抓好工序衔接和关键工序。

根据网络图计划编制“月、旬、周”的作业计划,并根据实施过程中的完成情况,及时与计划对比,并采取措施修正调整,实行动态管理。对实际过程中出现的进度滞后及时分析查找原因,做到“以日保周、以周保旬、以旬保月”,确保网络计划的实现。

严格执行工地计划会制度,工地每天由工程技术部召开各作业班组计划会,落实当日计划完成情况及确定第二天工作计划。每周组织召开周进度计划会,项目经理参加,落实当周计划完成情况及确定下周工作计划,重大问题及时报我公司组织协调实施。

根据总体目标和实施进度、施工难度、外部因素等特点,提前预测有可能发生的工序间交叉配合比不到位的现象,采取有效措施,抓住重点,攻克难点,优化资源组合,合理调配劳动力及机械设备等生产因素。

精心组织、周密安排,保证材料设备提前到位,避免施工待料,保证施工机械机具完好率。并设专人对机械设备进行维修保养,成立机修班。特别是挖掘机、搅拌站等主要设备,避免因机械设备、材料原因造成窝工或工期延误。

主动加强与建设单位、监理、设计单位的联系,并征求意见,确保质量和工期。为此,成立由一名项目经理为组长的协调领导小组,与各相关部门签订确保施工进度和施工安全的协议书。同时,加强与政府及有关部门的联系与协调,为施工创造良好的外部环境。

2. 雨期、炎热季节和夜间施工的工期保证措施

施工期间,及时组织、调集足够的施工生产人员,保证施工期间劳动力充足,满足施工的三班作业要求,在节假日期间正常施工。

做好雨期施工的管理和安排,随时保持与气象部门的联系,提前做好抵御暴雨、强风等灾害性天气的各种措施,抢晴天、战雨天,最大限度的减小气候因素对雨期的影响。施工现场储存足量的施工材料和防雨物品。

对材料、设备、加工场地设置防雨设施,保证雨期的正常施工。及时检测调整混凝土的配合比,对新浇灌的混凝土及时采取覆盖措施。

雨期施工期间,安排专人及时疏导排水沟及排水设施,保证排水畅通。

炎热季节施工时,应尽量避开高温、日晒,合理调整作息时间,混凝土的浇灌应调整浇灌时间,由专人进行混凝土的检测和养护。

做好施工人员的防水降温工作,加强生活后勤的保障,确保施工人员的饮食卫生及正常的休息,保证施工人员的出勤率和出工率。

建立夜间值班制度,做好周密的组织和技术交底,配备足够的物资,保证夜间施工的顺利进行。

夜间施工必须配置足够的照明设置。

加强夜间施工的工序检查,确保施工过程的全程监控。

夜间由管理人员值班领导带班。

二、主要工序的工期保证措施

(1)施工准备工期保证措施

进场后,首先在短时间内完成施工区域的临时工程的建设以及施工所需用水、用电、通信设施的建设,并进行调试,达到能够使用的程度。

按照总体施工部署调遣足够数量的机械设备,保证各作业面的机械配备,切实保证人力、物资及相关设备满足施工需要。并保证在施工期间进行施工机械的维修、保养工作,保证施工机械的零配件的供应。

(2)主体施工工期保证措施

详细了解现场实际情况与设计方案、意图,反复研究论证,制定能确保

工期的最佳方案,并严格按照其执行,如遇特殊情况,及时研究论证调整。

主体施工分段流水,合理组织安排是施工进度得以保证的关键,在施工

组织安排时,相互协调、各自负责,减少相互之间的干扰。主体施工是此工

程的关键线路,增强人力、物力及机械设备的投入,特别是要配备足够的脚

手架、模板等周转材料,确保计划工期的完成。

施工组织安排时充分考虑均衡生产,使劳动力、机械、材料、资金等资

源配置最优化。合理安排混凝土浇灌时间,尽量避开交通高峰期,以减少交

通阻滞对混凝土施工的影响。施工过程中加强施工监测,采取有效措施确保

施工安全,以稳求进度。

(3)节假日保证工期的措施

节假日前,做好组织动员工作,安排好施工项目。

提前与各个材料供应商协商,保证节假日期间砂、石、钢材、水泥等原

材料的供应,最少储备20d 的用料。

提前储备各种易损机械配件,保证机械正常运转。

劳动力平常轮换休假,保证节假日出勤率不低于90%,同时进行“保勤”,以确保工程所需的劳动力。

(4)特殊情况下的赶工措施

此工程将严格按照施工计划安排,均衡组织生产,但若因重大设计变更、自然灾害或其他一些因素影响了计划工期,采取如下措施调整和追赶工期,

确保总工期的实现。

挖掘潜力,优化施工方案。

加大人力、物力、机械和资金的投入。

工程主体进度落后时,除组织好劳动力、运输等工作外,加大人力投入,增加设备投入等措施赶工。

结构在总体安排中是关键工序,影响进度的主要原因是劳动力和周转材料不足所致,应增加劳动力和周转材料以赶进度。

备用一定的资金,以便在赶工期间资金有充分保障,才能保证赶工措施的实现。

第三节施工总平面布置

一、施工用电:

大学城内2#楼配电箱接入,并配一台5千瓦的发电机一台。

二、施工用水:

大学城内3#楼水管接入。

三、拌和场:

现场设一个砼拌和场,砼拌和场采用固定,砼运输采用机动车辆运输至浇筑现场。拌和场设置350计量式拌和机2台,砂浆机1台。

拌和场地面结构30cm塘渣垫层和15cm厚C25砼层表面硬化,工程砼采用自拌砼。

沥青砼采用商品沥青混凝土

第四节施工进度计划

本工程工期在2013年11月21日开工,至2014年8月18日竣工,施工工期为271日历天。

为确保工程在计划工期内完成,根据本工程特点,经现场多次踏勘后,本工程的项目部技术人员对整个工程的施工方案和进度计划进行分析讨论。现已组织施工队做好施工准备,配备好施工工作人员,落实好施工机具以便及时进场施工。

工程开工后在多个作业面展开施工,在施工过程中,我们将注重科学管理,采用确实可行的施工方案,各个施工班组在项目部的统一指挥下,合理安排各道工序的施工,积极组织立体交叉流水作业。突出重点,按期保质完成,力争提前竣工完成。

第五节工程测量

一、检查、复核控制桩

查对复核建设单位所交付的道路中线位置、水准基点等控制桩和有关测量资料,如有控制桩不足、不妥、位置移动或精度与要求不符,均须进行补测、加固,并将校测结果通知建设单位及监理单位。

二、水准点控制桩、引测布置

对建设单位所交付的控制桩进行加桩控制,由二级相互检查核对,所加控制桩均应稳固可靠,水准点每隔100m应引测一个,引测控制点应为永久性点和建筑物上,并报请监理工程师复核。

三、使用测量仪器

(1)RTS632B全站仪 1台

(2)DSZ3水准仪 1台

(3)NAL-132水准仪 2台

(4)50M钢卷尺 2把

(5)其他测量附属设备

四、施工测量

⑴管道开工前,根据设计图纸标注对管道进行定位,定位置桩,并加以保护。

⑵在土方开挖前,完成地上、地下测量工作后将测量记录并整理所有资料,标注在有关的图纸上。每段测量完成后,测量成果及整理好的资料应及时交项目监理审查:

①测量交桩复测,测量导线和临时水准点。

②测定设计管线中心线及附属构筑物的位置(即施工放线工作,起、终点及控制井位)。

③核对接入原有管道上、下游接头处的高程。

④测量有关地面、地下管道的平面位置及高程。

⑶沿线遇有地上未拆迁物的固定线路控制桩点可沿垂直方向平移到路面之外,做辅助基线,原则上以不防碍施工和拆迁,不影响挖填土方、设计管线施工和路基施工为原则。

⑷复测原地面纵横断面高程与设计图进行比较,计算并核实土方工程数量。

⑸在施工过程中,对所有导线点、水准点、加密导线点和临时水准点定期进行复测,平面控制点每月复测,进行坐标平差,高程控制点每15天复核一次。

⑹道路施工时每50m设置一组中心桩,每100m测设一临时水准点,道路沿线作业段每20m设一组边桩,并按设计道路路基横断面放出周边坡脚线。绘制路基填筑、路面结构横断面高程下返数草图,向施工队交底,以便于路基、路面施工掌握高程。

⑺严格执行测量复核制度,提前做好内业,认真进行测量交底,实测复测工作,所有测量资料和记录使用专用表格,及时、真实地进行填写,且编号按序保存,作为竣工文件。

五、竣工测量

⑴依据施工结果,修改原设计图,重新标注施工实际数据。

⑵与设计有出入的图纸,应根据实际施工资料,重新绘制图纸。

⑶一切地下管线位置、高程与原图不符者,竣工图纸应按施工结果,予以修正。

六、质量标准(允许偏差)

⑴水准点闭合差±12 L(L开方)mm,式中L为水准点之间的水平距离,单位为公里。

⑵导线方位角,闭合差±40秒(秒开方),秒为测站数。

⑶直接丈量测距的允许偏差见表。

序号固定测桩间距离(m)允许偏差

1<2001/5000

2200--5001/10000

3>5001/20000

图为施工放样

第六节给排水工程施工方案和技术措施排水工程

一、施工步骤:

管道线路测量定位

1、测量前先复核水准点,符合规范要求。

2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。

3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。

4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。

5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。

6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。

沟槽开挖

1、管道槽底部的开挖宽度为:

B=D1+2b1

式中B—管道槽底部的开槽宽度(㎜);

D1—管道结构的外缘宽度(㎜),如D600管D1=910mm。

b1—管道一侧的工作面宽度(㎜)

槽下有地下水时管道一侧应加宽,一般为400㎜。

各种管径的开挖宽度根据上式计算得出。

2、按施工图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,撒好灰线。

3、采用机械挖槽时,应向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并与测量人员配合,及时量测槽底高程和宽度及放坡,防止超挖及放陡坡。

4、机械挖槽,应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时应在设计槽底高程以上保留20㎝左右一层不挖,用人工清底(机挖人清)。

5、人工清挖槽时,应认真控制高程和宽度,并保护槽底土壤结构不受破坏。

堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。

a.HDPE波纹管

雨水篦连接管D225和雨污水主管道≤D500采用HDPE双壁波纹,所需专用设备由厂家配套供应,管材供货商均需要通过IS09000质量体系认证。材料进场,经检验合格后,方可入场。主要检验材料是否与合格证上所标材质、规格、型号等是否相符。出厂证明书应含有下列内容:工程名称及编号,生产厂名称,产品规格,生产日期,产品出厂检验证明书。

产品的起吊必须用柔性绳索,起吊时必须采用双点起吊,严禁单点

起吊。产品起吊及装卸时,应轻起轻放,严禁抛掷。在运输和装卸过程中应不受到剧烈的撞击。

材料现场贮存,应按类型、规格、等级分类堆放,层与层之间应垫木隔开。要求场地应平整,堆放处应远离热源,不宜长期露天存放。现场作好材料标示。

管道安装:

管沟经验收合格后,管道基础采用10cm厚中粗砂基础,中砂粗基础应水撼密实。

基础完成后,方可开始下管,准备安装。安装前先用白灰撒出管子的中心线,测量好管口承插点,以便于管子下沟时,尽量一次性到位。避免二次搬运等。

管子就位后,在承口内壁涂抹黄油作润滑油,在插口处先安装上橡胶圈,两管轴线对齐后,人工进行对齐连接。同时可采用手动葫芦进行拉结,确保接口紧密。

对管段或带有接头连接好的管段施加该管压力等级1.5倍的水内压,保持2分钟,管体及连接部位应不渗漏为合格。

管子安装后,及时进行回填夯实。管段回填时,可先填管子中间部分,管口处待管段试压完成并合格后,再行回填夯实。

b.钢筋砼管

D600-D800采用承插式Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作工艺),接口

采用“O”型橡胶圈接口,钢筋砼管道须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》(GB/T 1836-2009)。材料进场,经检验合格后,方可入场。主要检验材料是否与合格证上所标材质、规格、型号等是否相符。出厂证明书应含有下列内容:工程名称及编号,生产厂名称,产品规格,生产日期,产品出厂检验证明书。

管道平基

开挖完成并报监理验槽合格后,重新放线定位,采用经纬仪控制管道中心线;用水准仪直接架在沟底侧量,每10米一个测点,控制高程,钉设中心桩及高程控制桩,核准后及时支模浇筑砼垫层。待砼垫层强度达到合格后,浇筑砼基础。

管道安装:

砼基础达强度大于 5.0N/mm2后,方可开始下管,准备安装。安装前先用白灰撒出管子的中心线,测量好管口承插点,以便于管子下沟时,尽量一次性到位。避免二次搬运等。

管子就位后,在承口内壁涂抹黄油作润滑油,在插口处先安装上橡胶圈,两管轴线对齐后,人工进行对齐连接。同时可采用手动葫芦进行拉结,确保接口紧密。

闭水试验

管道安装完毕,回填之前应进行闭水试验,试验按给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268—2008)方法进行,验收标准按给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268—2008)执行。具体做法如下:

1)胸腔填砂全部完成后即可进行闭水试验。

2)闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管道内顶水位由于井室限制<2m(但不得<0.5m时,其允许渗水量可按:水位<2m的允许渗水量=√H/2×允许渗水量,H为上游管内顶至试验水位的高度(单位为m)。

3)闭水试验应在管道与检查井灌满水经过24小时后再进行,

4)对渗水量的测量时间≮30min。

实测渗水量按下式计算q=W/T·L。

q―实测渗水量(L/min·m)

W―补水量(L)

T―观测时间(min)

L―试验段长度(m)

允许渗水量D=400,20m3/d·km、D=500,22m3/d·km。

管道土方回填

由于管线工程完成后即进行道路工程施工,所以回填质量是把握整体工程质量的关键,是施工的重点。管线结构验收合格后方可进行回填施工,且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。

HDPE双壁波纹管沟槽回填:在管道两侧及管顶以上50cm范围内应均匀回填中粗砂(粒径大于0.25mm的颗粒含量点全重50%),洒水震实夯平,其干重度要求≥16KN/m3,道路范围内管顶50cm以上直至道路结构层范围内采用细石屑(粒径大于2mm的部分不应超过45%)回填,并

且应符合道路工程设计要求。

钢筋混凝土管沟槽回填:在管道两侧及管顶以上50cm范围内应均匀回填细石屑(粒径大于2mm的部分不应超过45%)回填,道路范围内管顶50cm以上直至道路结构层范围内采用细石屑(粒径大于2mm的部分不应超过45%)回填,并且应符合道路工程设计要求。

检查井回填:道路下砖砌井四周采用砾石砂回填,其宽度不小于40cm,井筒周边500mm周围以内不得采用机械回填,在压实时沿井室中心对称填筑及夯实不得漏夯,压实后应于井壁紧贴。

沟槽回填土须对称、均匀、分层夯实到规定密实度要求,塑料管管道胸腔两侧回填压实度≥95%,管顶以上500mm压实度为(85±2)%。钢筋砼管胸腔两侧压实度不低于90%,严禁单侧填高,管顶以上500mm内不低于85%。

1、为了保证回填土的质量,在现场办公区设土工试验室,以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。

2、回填土的含水量必须符合要求,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌石灰粉的措施,以达到回填土的最佳含水量。

3、为了避免井室周围下沉的质量通病,在回填施工中应采用双填法进行施工,即井室周围必须与管道回填同时进行。

4、管顶以上0.5m范围内用人工夯填,每层压实厚度不大于15cm。

管顶1.5m以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。

5、回填土高度至路床以下15cm为止,待该施工段全部管线工程完成后,集中对该部分进行回填压实处理,以保证路基的整体性和稳定性。

6、回填前清除槽内杂物、排除积水。

7、沟槽两侧须同时回填,且两侧高差不得超过30㎝,管顶以上50㎝范围内应特别注意夯实设备的选用,以防止对管道结构造成损坏。

8、回填土每层虚铺厚度为20~25㎝。

9、回填土中不得有碎砖、石块。

10、分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。

11、每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。

检查井砌筑:

(1)、砌筑所用砂砖、水泥等砌筑材料必须有材质合格证,砂宜用中砂,含泥量不超过5%,墙体砌筑时严禁干砖上墙,所用砖必须提前一天浇水润湿,砌筑采用“三一”挤浆法,即“一铲灰,一块砖、一挤浆”的操作方法,水平灰缝的厚度控制在8-12 毫米之间,竖缝应砂浆饱满。

(2)、排砖应整齐对称,均匀一致,盘角操作按铺、送、夹、靠、吊五字诀要求进行。

(3)、砂浆应随拌随用,严禁使用隔夜砂浆,落地灰应随砌随清,碎砖等垃圾集中下运,做到工完场清。

(4)、预埋木砖和铁件,应事先作防腐处理,木砖木纹应与钉子方向垂直,水头埋设向外,按事先标记埋设牢固。

(5)、井壁抹灰施工

内壁抹灰前二天应将墙面扫清,用水洗刷干净,并用铁皮将所有灰缝刮一下,要求凹进1~1.5cm。

在抹第一层底层砂浆时,应用铁板用力将砂浆挤入砖缝内,增加砂浆与砖壁的粘结力,底层灰不宜太厚。

给水工程

一、安装程序

材料验收

1、全部管子应进行外观检查,其表面应无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、

凿痕等现象。

2、各种材质与规格的管子应按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、

弯曲度等,均应符合材料标准的规定。

3、全部阀门应做外观检查,检查项目包括:

(A) 阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设

计要求。

(B) 外部和可见的表面,螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象,铸造阀体

应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等。

4、该批阀门到现场后,应根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型

号按比例进行抽查强度试验和严密性试验。

材料的存放

1、根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均应分开堆放,

碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭

状况,小型管件和阀门要放在货架上。

2、所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、

数量等内容。

管道、阀门安装

1、安装原则

管道安装顺序本着分片区、分系统,先大直径后小直径,先下层后上层,先难后易,先上管廊后连设备,与设备相连接的管道原则上是从里向外配,

以减少焊接应力对设备安装精度的影响,室内与室外管线的碰口应留在室外。

2、安装要求

(A) 管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管

道安装的内容进行复核。

(B) 与传动设备连接的管道,安装前内部要处理干净,焊接固定管口一

般应远离设备,以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的影响。

(C) 管道与设备连接前,应防止强力相对,在自由状态下检查法兰的平

行度和同轴度。

(D) 安全阀应垂直安装,在投入试运行时,要及时调校安全阀。安全阀

的最终调校在系统上进行,开启和回座压力要符合设计文件的规定。

(E) 阀门安装前,按设计文件核对其型号,并按介质流向确定其安装方

某道路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 一、编制说明 (一)编制依据 1、施工现场踏堪及调查情况 2、我单位现有的技术水平及可调动的施工队伍和机械设备 3、我单位近年来积累的施工经验、科研成果。 4、《公路桥涵施工技术规范》JTJ 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工与验收规范》GB 5、设计文件 (二)编制原则 1、确保工期的原则 根据工期要求编制本桥的施工计划,并以此为前提配备机械设备、劳动力、材料等,确保工期目标的实现。 2、优化施工方案的原则 严格按照工程工期的要求,结合本工程的实际情况,优化施工方案。积极推进技术与管理创新,确保工程质量和施工安全,努力降低工程成本。 3、均衡生产,突出重点的原则 根据工程特点点,在合理安排工期,搞好工序衔接。在施工组织上优先安排,在现场管理,施工技术和物资材料供应方面重点保障,科学组织施工。 4、统筹兼顾,因地制宜,合理安排,灵活机动的原则。 结合施工实际,合理安排施工工序和施工现场,优化施工方案,正确处理施工建设与环境保护的关系,减少施工对当地环境以及周围群众生活的影响,

保护好生态环境,搞好安全文明施工,不占或少占耕地。 5、确保施工安全的原则 制定切实可行的安全技术方案和工艺安全措施,定人定岗定职责,确保施工安全和人身安全,做到万无一失。 二、工程概况及其特点 (一)工程位臵及简况 太公二路的道路等级为城市主干路,本工程起点为青岛路,终点为碧海路,道路长度2083.968米。路面结构设计年限为15年。道路横断面宽40米,由中线向外侧依次为:7米车行道+5米绿化带+3米非机动车道+1.2米绿化带+3米人行道+0.8米外侧绿化带。路面结构自上而下依次为:4cm细粒沥青混凝土、5cm中粒沥青混凝土、32cm 水泥稳定碎石(两层)、18cm水泥稳定土,非机动车道结构自上而下依次为:4cm彩色强固透水混凝土面层、14cm强固透水混凝土素色层、20cm级配碎石垫层。排水管道采用混凝土管道,新建雨水管道位于绿化带下;现状雨水管道改为污水管道。 (二)工程特点 本工程工期要求7月1日完工,工期紧任务重,需要投入较多的人力和机械加班加点确保工程顺利竣工。 三、施工管理方案 (一)施工管理目标 1、施工管理安全目标 建立安全保证制度,认真落实,消灭由于施工原因引起的一切安全事故,杜绝人员伤亡事故。 2、质量管理目标 根据设计要求,依照国家、建设部及山东省现行的技术标准、规范、规程等,高起点、高标准、严要求,采取有力措施,确保一次验收合格,

某公司标准厂房工程施工组织设计

第一部分编制说明 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、山东伯恩有限公司标准厂房工程颁发的标准厂房工程招标文件”。 2、XXXXXXXXXXXXX设计的标准厂房建筑、结构、给排水、电气施工图。 3、现行国家有关规范、标准和规程。 4、江苏省及南京市有关文件及规定。 5、现场实际情况。 第二部分工程施工的特点和难点 一、在施工中:土方开挖、外墙砖墙、柱梁、屋面钢结构、门窗、水电、消防等分项工程较多,在施工各个阶段都要有专业施工技术上和管理上的协调配合措施。 二、基础承台为大体积混凝土施工须采取行之有效的施工方法和措施,以防混凝土出现施工冷缝和温度裂缝。 三、本工程为单层建筑面积较大的建筑物,垂直度及轴线控制也是测量放线的一个重点。 四、工期比较紧,施工对整个工程的施工进度做好统筹规划,并应认真做好各种预留、预埋工作,同时还应会同甲方与监理单位,加强对现场的管理和调度。 八、本工程总工期为150天。 第三部分施工部署 山东伯恩有限公司标准厂房工程,施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司拟将其列为重点工程,公司给予高度重视,决心在以往建筑施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作,继续推行项目法施工,实施ISO9002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下各项目标: 一、工期:确保150天内完成招标规定的全部工程项目。 二、质量:单位工程质量力争达到优良标准,分部工程全部合格良。 三、安全:按江苏省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。 四、文明施工:严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准。 第一章施工准备 一、技术准备 1、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照,发现问题,提前与建设单位、设计单位协商,参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。 2、编制施工图预算,根据施工图纸,计算分部分项工程量,按规定套用施工定额,计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数,以便做进度计划和供应计划,更好地控制成本,减少消耗。

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

报价及施工方案

钱江新城万象城?悦府项目(防火封堵工程) 报 价 文 件 杭州鼎泰建设有限公司

2010年11 月30日 目录 1、报价说明 ------------------------- 3 2、工程造价 ------------------------- 4 3、防火封堵施工方案--------------- 5-11

、报价说明 报 各材料用量根据国家有关高层建筑 消防验收 规范要求及现场实际情况进行计算 报 价 。 二、 1#、2#、 3#楼主楼部分竖向井道电缆防火封堵各材料用量比为: 防火包:有机堵料:无机堵料约为:10%: 价 料密度为 1300kg/m 3; 有机堵料密度为 200 文 防火板面积按封堵洞口尺寸进行计算,并按 15%计取损耗。 三、 地下室穿防火分区部分封堵材料用量比为: 文 件 防火包:有机堵料约为: 60%: 40(%体积比),其中有机堵料密度为 2000kg/m 3。 防火板面积按封堵洞口尺寸每边 + 1 00双面计件算,并按 15%计取损耗。 四、 主楼部分防火板采用8mn 厚,地下室部分防火板均采用 5mn 厚。 五、 本工程材料单价按浙江省造价信息 2010年 1 0月份信息价计取。 六、本报价不含地下室穿墙部分工程量。 浙江鼎泰建设有限公司 2010年 11月 30日 浙江鼎泰建设有限公司 2010年 11月 30日 1 1 杭州鼎泰建设有限公司 、 封堵洞口尺寸根据现场实际进行测量。 70%(体积比),其中无机堵

2010 年11 月30 日

1、工程造价 三、防火封堵施工方案 一、 工程概况: 本工程位于杭州市 钱江新城庆春东路与钱江路交叉口 ,总共为 3 幢高层,每幢楼均为 44 层,封堵区域为所有强、弱电井竖井及地下室穿防火分区桥架封堵。我公司按照设计要求和 以往施工过的类似工程的施工经验,结合相关图集、规范和本工程的特点和难点,以及业主 对工期和工程的一些特殊要求,本着 2010 杭州鼎泰建设有限公司 年11月30日

市政道路施工组织设计案例

市政道路施工组织设计目录 第一部分:施工组织设计 第一篇编制说明和依据 9 第二篇工程概况 9 第三篇施工进度计划 10 第四篇施工平面图布置 10 第五篇施工部署 12 一、施工准备 12 二、项目管理机构 13 三、施工力量组织 15 四、施工作业班次 15 五、建立现场协调会制度 15 第六篇主要施工方法及技术措施 16 一、道路施工测量 20 二、道路工程 21 (一)、设计概况 21 1. 主要技术标准 22 2. 道路横断面设计 22 3. 路面结构设计 22 (1) 机动车道: 22 (2) 非机动车道及人行道 23 (二)、施工要求 23

(三)、施工方法 24 1. 路基土方工程 24 (1) 施工准备 24 (2) 土方路堑开挖 25 (3) 填方路基施工 26 2. 水泥稳定石粉渣底基层、基层 28 (1) 准备工作 28 (2) 施工要点 29 (3) 操作方法 30 3. 混凝土路面 31 4. 人行道 40 5. 沿线设施施工 41 三、给水管道工程 42 (一)、设计概况 42 (二)、施工方法 42 1. 管沟开挖: 43 2. 给水管道基础: 43 3. 管道安装方法; 43 4. 管道试验 47 5. 管道回填 48 四、排水管道工程 48 (一)、设计概况 48 (二)、施工要求 49 (三)、施工方法 50

(四)、排水管道的闭水试验 52 (五)、工艺和安全要求 53 五、电缆沟工程 56 (一)、设计概况 56 (二)、施工要求 56 (三)、施工方法 57 1. 施工条件 57 2. 测量放线: 57 3. 沟槽开挖: 57 4. 基底处理: 58 5. 墙体砌筑: 58 (1) 施工准备: 58 (2) 拌制砂浆 59 (3) 操作工艺 59 6. 内外壁抹灰 60 (1) 基层处理 60 (2) 做灰饼(打墩): 60 (3) 基层施工 60 (4) 抹底灰 60 (5) 装饰面层 61 (6) 质量保证措施: 61 7. 盖板预制及安装 61 (1) 构件预制 61 (2) 构件安装 62

某公司设备安装施工组织设计

XXXXX发展有限公司安装、电气施工组织设计 目录 第一章工程概况 第二章编制说明及依据 第三章施工部署及平面布置 第四章主要施工方案及技术措施 一、设备安装施工方案及技术措施 二、管道安装施工方案及技术措施 三、管道支架、钢结构制作安装方案及技术措施 四、电气工程施工方案及技术措施 第五章施工工期、施工进度计划及保证 第六章质量目标、质量保障措施及承诺 第七章项目班子组成情况 第八章施工机具装备和劳动力安排计划及保障措施 第九章安全生产及文明施工保障措施 第十章环保、消防、降噪音等文明施工措施 第十一章焊接工艺阐述 第十二章竣工验收及其它

第一章工程概况 第二章编制说明及编制依据 一、编制说明 a)、本施工方案是针对*******发展有限公司发酵车间设备、管道和 电气线路安装工程而编制的。 b)、在编制施工方案及主要施工措施时结合了我公司同类工程施工 经验,重点阐述主要分项工程施工工艺及方法。 二、编制依据。 1、公司质量、安全、环境管理体系程序文件、施工工艺规程、操 作规程、作业指导书等。 4、《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235-97 5、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 6、《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 7、《工业管路的基本识别及识别符号》GB7231-87 9、《石油化工钢制通用阀门选用、检测及验收》SH3064-94 10、《化工企业静电接地设计规范》HG/T20675-1990 11、《机械设备安装工程及验收规范》TJ231-75 12、《建筑安装工程质量检验评定标准容器工程》TJ306-77

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

室外管网施工方案

华润置地·西安万象城一期项目 室 外 管 网 施 工 方 案 目录 目录 .................................................................................... - 1 - 一、编制说明及工程概况................................................................. - 2 - 1、编制说明.......................................................................... - 2 - 2、工程概况.......................................................................... - 3 - 3、组织架构.......................................................................... - 4 - 二、施工方案........................................................................... - 4 - 1、测量放线........................................................................... - 4 - 2、土方开挖............................................................................ - 4 - 3管道基础施工......................................................................... - 6 - 4、管道安装............................................................................ - 6 - 5、检查井安装.......................................................................... - 7 - 7、管道闭水试验........................................................................ - 9 - 8、土方回填夯实........................................................................ - 9 - 三、施工管理及措施.................................................................... - 10 - 1、进度管理措施..................................................................... - 10 - 2、质量管理措施..................................................................... - 11 - 3、物资检验措施..................................................................... - 12 - 4、工程检验验收..................................................................... - 12 - 5、安全生产措施..................................................................... - 12 - 6、应急措施......................................................................... - 12 -

市政道路施工组织设计42140

城市道路施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、施工工期、进度控制措施(含管线配套) 四、工程质量、安全、文明生产措施 五、季节性施工措施 六、主要机具使用计划 七、劳动力需用计划 八、主要材料使用计划表 九、施工平面布置及交通组织 十、建议与要求 一、工程概况 (一)工程概述 -----路是---市总体路网规划中的一条东西主干道,西起---路,东至---路,是----地区的主干道之一,全长约10.5km。该路规划路幅一般路段红线宽度为86.0m,其路幅组成为:8.0m(绿化带)+6.5m(人行道)+7.5m(非机动车+公交车混合车道)+3.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+10.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+3.0m(绿化带)+7.5m(非机动车道+公交车混合车道)+6.5m(人行道)+8.0m(绿化带)=86.0m。本项目工程起点---路(桩号K1+706.69),终点为---前路(桩号为K3+431.53),全长为1724.84m。 ---路由---市建筑设计院设计,---市城市建设投资开发公司委托---投资有限公司承建,由----工程监理咨询有限公司进行全程监理。该路设计功能齐全,设施完善,道路、排水、地下信道、绿化、亮化、交通等设施一应俱全。 ---路的建设为二环线以南地区的东西向交通快速疏散创造了较好的条件,且将对---市南部地区的整体开发建设发挥重大的促进作用。 (二)工程设计 ---路按城市Ⅰ级主干道设计,设计车速为KM/h,设计荷载—构筑物:城—A级;路面BZZ-100。 本工程段位于---新趾和---大院南侧,从西至东分别与---路、---、---路相交,纵断面坡度较缓,分别为1.01%和0.00%。 路面采用沥青混凝土,其结构为:表面层为4CM 厚细粒式沥青混凝土[AC-13],中面层为5CM厚中粒式混凝土[AC-20(Ι)],下面层为6CM厚粗粒式沥青混凝土[AC-25(Ι)],上基层为20cm 厚水泥稳定碎石,下基层为20cm 厚水泥稳定砂砾,面层与基层之间设透层。其中表面层和中面层采用SBS改性沥青,下面层采用重交沥青AH-70。 侧平石及锁石除中央绿化带部位为混凝土材质外,均为麻石,人行道铺彩砖。 排水采用雨污合流体制,自上游西向下游东排放。管材采用钢筋混凝土Ι级管,最小管径为300mm,最大管径为2400mm。 (三)主要工程量

某公司安装工程施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷工程特点 (2) 第3卷工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 (2) 第4卷施工部署 (3) 第5卷主要施工方法及质量控制点设置 (6) 第6卷技术组织 (15) 第7卷施工成品保护措施 (16) 第8卷安全消防措施 (17) 第9卷现场文明施工管理措施 (17) 第10卷降低成本措施 (18)

工程概况 1、建筑概况 1.1某发展股份有限公司引进改造工程位于某开发区。 1.2本工程设计单位为中国某设计院。 2、安装工程概况 2.1采暖通风空调系统 2.1.1采暖:本工程采暖热媒为95/70度热水,由热交换站提供。高区采暖系统总热负荷420KW(含伴热),阻力损失12600PA;低区采暖系统热负荷350KW,阻力损失11600PA(含二期塔辅住区);散热器选用高频焊翅片管散热器,采暖管道采用焊接钢管,管径D>40mm焊接,D≤32mm丝接。 2.1.2通风:通风分两部分:1、为包装间厂房顶部通风,2、为二、三层综合厂房通风。车间通风系统排风量为40000M3/H,按每小时 3.5次换气设计,设屋顶风机5台,根据需要开闭。本系统主要设备为新型的轴流风机,夏季最大换气能力为5次/时。 2.2电气系统 2.2.1照明电源引自车间变电所,电源电压380/220V,由照明屏分支电缆引至照明箱。照明、插座导线均选用BV-500 2.5MM2+型电线,穿SC20,沿墙板、板暗敷。 2.2.2干燥炉内风机房、进风间和加热间电线全部采用BTTQ-500 4MM2型铜心护套防火电缆,沿墙板、板暗敷。干燥炉内壁装灯具为嵌入密闭式,防潮,防高温型。 2.2.3从电话组线箱至电话出线盒的导线均选用HPV-2×0.5型软线穿SC20钢管沿地面、墙面暗敷。 2.2.4防雷和接地:本工程按二级防雷要求设置防雷设施,采取在屋顶周遍女儿墙上安装避雷带,引下线利用柱内主筋,利用基础钢筋网作为极地极。接地电阻小于2欧。为防侧雷击,30米以上每层在建筑物外墙皮内装设12钢筋一周,30米以上门窗及面积较大金属饰物等与就近接地钢筋网相焊连。低压系统采用TN-S系统,中心线N与PE 线在低压配电系严格分开。各电气装置外露导电部分及设备金属外壳、给排水管、采暖通风管等进楼时均做等电位连接。 工程特点 该工程质量要求高,设施齐全,技术先进。土建、安装必须统筹安排,协调配合,优质、高效地完成安装任务,保证建筑设施使用的可靠性,安全性,使建筑、装饰、安装三者整体美观、协调。 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GBJ242-82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50243-97 《通风与空调工程施工及验收规范》 TJ-231(五)-78 《机械设备安装工程施工及验收规范》

XX工程施工组织设计

XXX工程 施 工 组 织 设 计 ... 有限公司二O XX年九月

目录 第一章编制说明 一、编制依据第二章概况工程 一、建筑概况 二、结构概况 三、建设单位工期要求第三章施工前期准备工作 一、现场准备 二、技术准备 三、材料准备 四、人员组织 第四章施工流程及进度计划一、施工流程 二、施工安排 第五章主要分项施工方案一、基础放线二、基础土方开挖 三、钢筋加工与绑扎 四、支模工程 五、钢结构螺栓安装 六、混凝土施工 七、钢结构加工制作与施工 八、雨季施工措施第六章施工安全保障第七章文明施工措施

第一章编制说明 一、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 第二章工程概况 一、建筑概况 本工程为XXX工程,位于青阳县城区,建筑总面积为404.5貳,结构形式为排架结构,屋面防水等级为二级,建筑耐火等级为二级,使用年限25年。 二、结构概况 本工程采用柱下独立基础基础的埋深为-2.4米,垫层采用C10,基础承台砼采用C30,圈梁、过梁、构造柱、梁、楼板砼采用C25, 土0.00以下墙体采用MU10页岩实心 烧结普通砖,土0.00以上采用墙体采用轻质砌块,钢筋采用热轧带肋HRB400预埋螺 栓采用Q235,钢结构构件采用Q345B钢,檩条、支撑、拉条均采用Q235B钢。 第三章施工前期准备 一、现场准备 1 、重点是由业主移交的平面坐标,水准控制点引测,复核相关移交手续。 2、临时设施准备,主要包括临时水电,围墙、道路、库房、大门、钢筋加工棚、木工棚、厕所等 3、场地准备,设置好场地给排水系统,临时用电系统,布置好道路。二、技术准备 1 、施工前均要将安全文明施工方案,现场总平面图等相关资料及时上报上级单位,并按照审批意见予以实施。 2、组织专业工长、班组长、技术员仔细阅读施工图纸,参加图纸会审,熟悉设计意图及相关文件,开展各类工序的放样、计算工作,确保施工所要的几何参数,制定试验计划。 3、根据分部、分项工程内容,计算工程量做好工料分析,据此编制施工计划。 三、材料准备 1 、根据各个时期的进度要求,对材料的需要量进行分析,对材料的名称、规格、使用时间、数量进行统计汇总,编制采购计划,确定存放场地和组织运输。 2、对所需要的材料均需提前三天上报材料员以便采购。四、人员组织、机械配备 1 、依据本工程基础工程量及工程进度要求,计划配置技术员 2 人,施工员1 人,安全员1 人,工长1 人,钢筋工5 人,木工5 人,瓦工6 人,力工10 人,混凝土浇注5 人,水电工 3 人。 2、计划设备配置挖掘机2台,电焊机2台,钢筋切断机1 台,调直机1 台,套丝机1 台,挖掘机1 辆,水泵4 个。

万象城施工组织设计B区(doc 70页)

华润置地万象城B区 地库及裙楼精装修分包工程 (B、G标段) 施 工 组 织 设 计

北京优高雅装饰工程有限公司 成都分公司 二零一一年五月 施工组织目录 一、编制说明 (5) 1-1、编制范围 (5) 1-2、编制依据 (5) 1-3、编制要点 (7) 二、工程概况 (8) 三、施工总方案 (9) 3-1、管理目标 (9) 3-2、施工准备 (9) 3-3、施工规划 (17) 3-4、施工管理流程 (18) 四、施工总平面图 (20) 五、施工进度及保证措施 (23) 5-1、施工部署 (23) 5-2、施工进度横道图及网络图 (25) 5-3、施工保证措施 (27) 5-4、工程落后的处理措施 (31) 5-5、突发事件处理措施 (31) 六、主要分项工程施工工艺及技术保证措施 (34) 6-1、天花工程 (34) 6-2、墙面工程 (36) 6-3、地面工程 (38) 6-4、其他工程 (39) 七、质量控制措施 (41)

7-1、施工前的质量控制 (41) 7-2、施工材料的质量控制 (42) 7-3、施工质量的动态控制 (45) 7-4、工程完成后的质量控制 (45) 八、质量保证细则 (48) 九、安全文明施工保障措施 (49) 9-1、安全文明生产方针的意义 (50) 9-2、安全管理措施 (51) 9-3、临时用电管理措施 (59) 9-4、消防管理措施 (60) 9-5、夜间施工保证措施 (61) 十、材料采购及控制措施 (62) 10-1、材料采购原则 (62) 10-2、材料采购控制措施 (62) 十一、施工协调配合 (64) 11-1、与土建配合 (64) 11-2、与业主、监理工程师配合 (64) 11-3、与设计单位配 (65) 11-4、与施工单位配 (65) 十二、成品保护措施 (66) 12-1、材料进场阶段 (67) 12-2、半成品施工阶段 (67) 12-3、成品保护阶段 (68) 12-4、工程收尾阶 (68) 十三、降低成本、节约资源措施 (69) 13-1、施工管理措施 (69) 13-2、机械管理措施 (69) 13-3、材料管理措施 (69) 13-4、与纵横各专业公司联营 (70)

道路工程施工组织设计方案

目录 一、施工组织设计 (1) (一)编制说明及编制原则 (2) (二)工程概况 (3) (三)施工准备 (4) (四)主要施工工艺及方法 (6) (五)质量目标及保证措施 (10) (六)安全生产目标及保证措施 (13) (七)进度计划保证措施 (14) (八)雨季施工安排及施工技术措施 (15) (九)文明施工及环境保护 (16) (十)工程进度形象表 (18)

(一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、依据山东力克碳素股份有限公司150kt焙烧项目(二期)路面施工工程招标文件。 2、现场考察的实际情况。 3、《市政工程施工规范》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《市政工程施工及验收规范》。 6、本工程的特点、工期要求及本单位的技术水平和设备配套等情况。 二、编制原则 根据招标文件要求及工程特点,确定编制原则为:精心组织、科学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。 2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有

效,做到均衡生产,以确保工程施工总工期。 3、优化方案,减少投入 充分考虑本标段工程施工环境和工程特点,充分比选、优化,从工期、投入和施工干扰方面综合考虑,做到方案合理,切实提高工作效率,降低工程造价。 4、注重环保和文明施工,创文明、绿色工地 严格执行相关法律、法规,保护环境、保护文物,争创文明工地;合理规划施工用地,力求施工全过程对环境破坏最小,制定较周密的环境保护措施。 5、充分考虑各种施工界面的协调,处理好各种关系 注意搞好与设计、监理工程师及相关各承包商间的协调关系;为工程的顺利实施创造好的条件;注意搞好与工程所处政府及居民之间的协调关系,避免扰民和民扰事件的发生。 (二)工程概况 1、工程概况: 山东力克碳素股份有限公司150kt焙烧项目(二期)路面施工工程,工程起点为东三路与新建项目连接线交叉口,向东约400米的中心路面、部分环路及过路涵管。路幅为16.1*380米中心路面。道路结构为:素土夯实,压实度≥93%,300厚3:7灰土分两步夯实,300

某新建公司施工组织设计

目录 一.工程概况…………………………………………P1 二.施工组织机构……………………………………P1 三.施工准备…………………………………………P2 四.施工方案…………………………………………P4 五.施工总品面布置图………………………………P6 六.劳动力用量………………………………………P6 七.施工部署…………………………………………P7八质量保证措施和防止质量通病措施………… P10九.主要机械设备及架材……………………………P13

十.施工工期…………………………………………P13 十一.雨季施工措施…………………………………P13 十二.安全文明施工…………………………………P14 一、工程概况 本工程为山西汾西新峪煤业有限责任公司多功能广场新 建工程及办公楼广场、工村住宅区大门新建工程和办公区入 口大门工程,位于山西汾西矿业集团新峪煤业公司矿区。新 峪公司位于山西省孝义市兑镇镇,距孝义市城区约25公里。 距介休市城区约40公里,交通极为便利。多功能广场新建, 拟对文化宫、招待所原广场进行亮化、美化、绿化、硬化等 修建工程:内含场区及道路硬化、铺设防滑地砖,利用原心 街公园修建亭、廊、设置休闲场所、安装休闲座椅,设置体 育、文化活动场地,种植、绿化部分场地,铺设各种给排水 管路及供电线路、安装塔灯。办公楼广场、工村住宅区大门 及门房新建,采用钢筋混凝土结构,进行装潢,办公区入口 大门工程,大门采用圆柱、弧形单梁结构。本建筑外形细部 讲究、流线的弧形设计造型和棱角分明的外形、突出建筑的

典雅、宏伟和现代化信息、但同时也给建筑施工提出了较高的技术要求。 二、施工组织机构 三、施工准备 1、技术准备工作: (1)项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 (2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

道路施工组织设计

一、编制依据 1、建设单位提供的公路施工概况参数及有关的标准图集。 2、建设单位组织踏堪现场所了解的情况 3、现行的国家有关技术标准和施工验收规范,以及上海市市政工程 管理局颁发的《施工技术操作规程》、《市政工程质量检验评定标准》 和《公路工程施工及验收规程》。 4 我们施工同类型工程项目的施工技术和施工经验。 二、工程概况及特点 1、工程概况 新疆富蕴广汇能源有限公司煤炭综合开发利用项目公路全长工 10936m,其中道路共139386m2, 人行道共52109m2 ,绿化共43208m2, 施工包括道路、排水、绿化和路灯四个部分,共分八条路进行施工。 其中1 号路为生活区大道,道路全长1371 米,为客车道;2 号路为 厂区道路,全长4613 米,为承重道路;3 号路为办公区到厂区道路, 全长1128 米,为客车道; 4 号路为生活区到厂区便道,全长1128 米,为客车道;5/6/7 号路全长各为613 米,为小车道、人行道;8 号路全长857 米,为小车道、人行道。公路按照等级共分三个等级: 其中2 号公路为二级公路,结构层为30cm厚碎石垫层+20cm厚水稳 层+粗粒式沥青路面9cm+细粒式沥青路面3cm;1、3、4 号为三级公路,结构层为30cm厚碎石垫层+20cm厚水稳层+粗粒式沥青路面6cm+ 细粒式沥青路面3cm;5、6、7、8 号为四级公路,结构层为30cm厚碎石垫层+20cm 厚水稳层+粗粒式沥青路面5cm+细粒式沥青路面 3cm;

本次招标的路段(三标段)为:k2+890~k3+350 里程桩号,总长460m (工程平面示意见附图一)。道路路幅30m,横断面布置为2m(人行道)+3.5m(非机动车道)+0.5m(机非分隔带)+8m(车行道)+2m (中央分隔带)+8m(车行道)+0.5m(机非分隔带)+3.5m(非机动车道)+2m(人行道)。机动车道结构层为:15cm砾石砂垫层、40cm 粉煤灰三渣基层、9cm粗粒式沥青砼面层、3cm细粒式沥青砼面层;非机动车道结构层为:15cm砾石砂垫层、25cm粉煤灰三渣基层、6cm 粗粒式沥青砼面层、3cm细粒式沥青砼面层。(道路横断面结构见附 图二) 本标段雨水排水主管道为φ1200mm、φ1400mm两种,管道接口为平口式钢筋砼管柔性接口;与其衔接的真陈路、纬三路雨水排水 管道为φ1000、φ600 两种,接口为企口式钢筋砼管柔性接口;道路 路面排水支管为φ300 一种,管道接口为承插式砼管柔性接口。污水 管道为φ450、φ300 承插式砼管,管道接口为承插式砼管柔性接口。 雨水主管道埋设深度 3.80m~6.97m,雨水窨井27#井挖土深度为7.27m。污水管道埋深度 1.75m~5.34m。基础均采用135°沟管基座,C20砼。φ600、φ1200、φ1400管道为钢筋砼管基础,管顶500 以下回填黄砂,管顶500 以上素土回填;φ300、φ450、φ600 管道为 素砼管,管沟素土回填。 2、工程特点 由于本标段工程是大修工程,因此本工程的施工范围内有一条老 路,其道路结构为:15cm 砾石砂垫层、35cm 粉煤灰三渣基层、5cm 粗粒式沥青砼面层、3cm细粒式沥青砼面层。在施工排水管道时,大部分老路可以作为车辆通行便道。在施工路床时全部破除,并修筑

某建设公司施工组织设计教材

编制说明 一、编制原则 1、坚持贯彻公司“环保安康、建时代精品,诚信守法、筑苏中丰碑”的管理方针。 2、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。严格遵照工程建设标准强制性条文和现行施工验收规范组织施工。 3、将网络计划等工程管理技术和软件运用到工程管理中。 4、充分利用现有施工机械和设备,扩大机械施工范围,提高机械化作业程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 5、科学地规划施工现场,优化现场平面布置,减少物资的二次搬运和人工运距。 6、始终坚持“安全第一,预防为主”的原则,加强安全管理,不断提高文明施工水平,促步实现施工现场的美化要求。 7、本施工组织设计根据项目施工管理纲要进行编写。 8、本施工组织设计不包括安装工程部分的施工组织设计,安装工程部分将根据安装图进行单独编写。 9、由于万盛理想国A1#楼万盛理想国A2#楼两栋建筑物地上结构基本相似,只是地下结构部分存在部分差异,且两栋建筑物形成流水施工,所以本施工组织设计针对两栋建筑物进行编写。 二、编制依据 1、建设单位与我公司签订合同的约定要求。 2、建设单位提供的万盛理想国A1#、A2#楼施工图等设计文件及长春市的有关管理要求。 3、我公司对施工现场的勘查情况记录,及施工现场的交通、地形、环境、特征,长春地区的季节变化和气候特点。 4、吉林省现行的工程预算和费用定额,现行的政策性文件和造价信息。 5、本公司《质量手册》、《质量管理制度》、《作业指导书》等相

关管理文件。 6、本公司历年来在类似工程施工中积累的技术资料和施工经验。 7、本工程所在地的市场特点,长春地区的材料分供商和工程、劳务分包方有关情况。 8、我公司拟投入该工程的技术装备的能力。 9、《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《砼外加剂应用技术规范》(GBJ119-88) 《土方工程施工及验收规范》(GBJ20-83) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《普通砼配合比设计技术规定》(JGJ55-81) 《建筑砂浆基本性能实验方法》(JGJ70-90) 《钢筋砼用钢筋》(GB1499-91) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《设置钢置砼构造柱多层砖房抗震技术规范》(JGJT13-94) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-9616、GBJ243-82) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 《组合钢模板技术规范》(GBJ214-98) 《给排水构造物施工及验收规范》(BJ141-90) 《建筑机械使用安全技术规程》(JBJ33-86) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气安装质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

排水工程施工组织设计

目录 第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量、安全、环境目标 第二章施工部署和施工准备 一、施工组织机构 二、施工进度计划 三、施工前准备工作 四、施工管理 第三章主要施工方案和施工工艺 一、测量放线 二、管沟土方 三、管道安装 四、砌筑检查井 五、回填 第四章质量保证措施 第五章安全保证措施 第六章文明施工与环境保护

第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.宁夏建筑设计研究院有限公司设计的将台乡人工湿地污水处系统、集污管道工程施工图; 2.《室外排水设计规范》(DB50014-2006); 3.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90) 4.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5.《建筑工程施工质量验收标准》 6. 《工程测量规范》(GB50026-93); 7. 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 8. 《污水排放标准》(GB8978-1996); 9. 《人工湿水污水处理技术导则》(RISN-TG006-2009); 10.《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004); 11.《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003); 12.《生活垃圾卫生填埋防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007); 13.《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007);

1.施工合同 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,详细分析了各种影响施工的因素和本工程的施工工艺特点,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的排水工程施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 二、工程概况 1、工程范围: 本工程施工图由宁夏建筑设计研究院有限公司设计,本工程为西吉县将台乡2011年农村环境连片整治工程,排水管材为d300~d400II 级钢筋砼管,承插口钢筋砼管采用橡胶密封圈接口。 2、主要工程内容: 本工程为将台乡街道排水工程共计1102米,热工湿地污水处理系统1套,3m3垃圾池15个,3m3垃圾箱32个。 三、工程质量、安全、环境目标 1.工程质量目标: 我公司要充分发挥自身企业的优势,严格按照ISO9001-2000质量管理体系质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,严格遵照设计图纸、国家现行施工规范、规程及行业标准,组织施工和检查评定工程质量,与建设、工程设计、监理监督单位密切配合,认真履行我们的职责与承诺,确保本工程全部达到合格工程,具体目标值如下:

相关文档