文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开利水源热泵相关知识

开利水源热泵相关知识

开利水源热泵相关知识
开利水源热泵相关知识

开利水源热泵相关知识

开利螺杆06N压缩机接线上的六个接线柱都是什么做什么的为什么事六个

答:星接角接问题,这样可以让压缩机的电压变化不大的启动。横着数一排三个是星接线法,另一徘是角接线法。

1、我现在使用的是开利30HXC800A HP2水源热泵机组,井水走冷凝器,进水14度出水控制在多少比较合适? 相应的吸排起压力应该是多少呢?

现在机器经常报警68,69,70,17故障.

察看故障列表为低油压,刚刚接触中央空调,很迷茫啊

答:手头上没有它的手册,这4个故障代码不只是一种故障吧。您是在制冷循环还是制热循环呢?

该型号机组是采用的是小型半封闭卧式螺杆压缩机,没有油泵,压缩机的油循环动力(油压差)是建立在压缩机吸、排气压差上的,吸排气压差约等于蒸发压力、冷凝压力差值,制冷剂饱和状态下冷凝/蒸发压力与温度是一一对应的。所以冷凝水温、冷冻水温对油压会产生直接影响。

吸排气压差至少要2.2bar以上才行(约等于30PSI,PSI=磅/平方英寸),3bar 以上比较安全。油过滤器如果较脏,就要更大的压差。目标水温怎么选,通常您可以这样算:冷却水出水温度加2℃,所得温度查制冷剂温压特性表(30HXC 用的是R134a),减0.1,得到近似排气压力,同样的,冷冻水那一侧也这样算,但是是冷冻水出水温度减1℃。冷冻水温是根据您的使用要求来的,通常您只能尽量去满足,而无法去更改,所以只能去控制冷却水那一侧。

如果在走制冷循环,那么冷却水14℃出水温度太低了,如果冷冻水要求温度不太低,就容易导致吸排气压差过小,油压过低,同时,由于排气压力过低,会导致压缩机排气流速低、排气过热度小(排温也低),导致油分离效果差,机组容易跑油(油都去了蒸发器等管路里),引起热交换差、压缩机缺油等现象,若蒸发器热交换过差,液态制冷剂随油沫涌入压缩机,会使排温过低引起恶性循环。

所以尽量控制压差大于3bar,。(1 bar ≈ 1kg/c㎡,相差5%大概)

我使用的是水源热泵,现在井水作为冷却水在冷凝器里面走,冷冻水产生的冷量供给空调使用,地下井水提上来的温度大概在14度左右,现在机组经常报的6 8、69、70、71故障是同一个故障,解释为压缩机油压低,冷冻水温度最低在7度,现在请问我冷凝压力应该控制在多少合适?

我这台电脑没有装制冷剂温压特性表软件,查了压焓图粗略看了一下,还有根据经验数据。冷冻水出水温度控制在7℃是标准的空调工况。因为机组用的是R1

34a制冷剂,算蒸发温度5℃,对应蒸发压力大约为3.5bara(表压则为2.5bar g),加上3bar安全压力,6.5bara(5.5barg)那么对应的温度大约在24-25℃左右也即冷凝温度。尽量控制机组冷凝压力在这个水平以上应该就可以安全运行了(当然前提是有循环上没有别的障碍了,比如油过滤器堵了、油加热器坏了等等,过滤器堵比较好理解,加热器坏一样会导致报低油压)。冷却水出水温度在标准流量时大概高个2℃,也即27℃左右,如果4℃传热温差,那么进水温度在23℃。但是进水温度您一般无法改变,只能调节流量,使水泵变频或调小阀门,以降低冷却水流量,这时候进出水温差会增大,您需要自己观察,同时保持冷凝压力在安全水平以上。

还有一点需要注意的是,为了避免油循环差,尽量避免压缩机在低负载状态下长时间运行。尽量满载运行。比如两台75%负载运行,不如用1台压缩机,然后调低出水温度,充分利用冷却水温低的工况优势。您是四台压缩机的机组,那么观察下压缩机的加卸载情况,将压缩机启停改为手动状态,选一个合理的工况点和满载工作台数,这样就能运行得更稳定,更节能,自己试试吧,会蛮有意思的:)

水源热泵技术介绍及工作原理

水源热泵技术介绍及工作原理 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵中央空调系统是由末端系统,水源热泵中央空调主机系统和水源热泵水系统三部分组成。冬季为用户供热时,水源热泵中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中满足用户供热需求。夏季为用户供冷时,水源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以满足用户制冷需求。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵的特点及优势 属于可再生能源利用技术 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说水源热泵是一种清洁的可再生能源的技术。 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

麦克维尔水源热泵-整体

MWH008C MWH008CR MWH010C MWH010CR MWH013C MWH013CR MWH015C MWH015CR MWH020C MWH020CR W W m3/h 2500 -420 2330 2820 420 3000 -530 2860 3380 530 3730 -660 220V~/50Hz Pa ( ) mm 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 3510 4400 660 4400 -800 4270 5280 800 5800 -1050 5800 6600 1050
875x520x373
875x520x373
875x520x373
875x520x373
1236x651x436
m3/h kPa inch
0.54 2
0.52 2
0.64 2
0.63 2
0.80 2 G3/4
0.79 2
0.96 7
0.96 7
1.32 12
1.32 12
W W A A mm
600 -3.00 --
610 640 3.05 3.21
730 -3.65 --
700 760 3.50 3.80
960 -4.82 -19 R22
960 990 4.82 4.96
1120 -5.57 --
1200 1170 5.98 5.84
1680 -8.13 --
1680 1700 8.13 8.23
kg dB(A) kg
0.50 33 53
0.50 33 55
0.50 36 55
0.55 36 57
0.65 38 56
0.75 38 58
0.65 42 58
0.80 42 60
1.30 45 88
1.30 45 90
MWH025C MWH025CR MWH028C MWH028CR MWH030C MWH030CR MWH040C MWH040CR MWH050C MWH050CR W W m /h
3
6800 -1250
6800 7500 1250
8130 -1650
8130 9740 1650
8930 -1700 220V~/50Hz
8930 10380 1700
12400 -2100
11890 12620 2100
12640 -2300
12640 14050 2300
380V/3N~/50Hz 30 50 50 80 80
Pa ( ) mm
30
30
30
30
30
1236x651x436
1242x744x365
1242x744x365
1300x794x434
1300x790x500
m3/h kPa inch
1.54 13
1.54 13
1.80 10
1.82 10 G3/4
2.00 11
2.00 11
2.64 23
2.63 23
2.82 16 G1
2.82 16
W W A A mm
1950 -9.67 --
1950 1950 9.67 9.67
2070 -10.31 --
2190 2090 10.81 10.34
2390 -11.88 -19 R22
2440 2240 12.00 11.14
3050 -15.21 --
3040 2810 15.10 14.00
3380 -8.14 --
3390 3270 8.14 8.12
kg dB(A) kg
1.35 46 93
1.35 46 95
0.55x2 47 109
0.70x2 47 112
0.70x2 47 111
0.75x2 47 114
0.90x2 45 132
0.85x2 45 135
1.85 45 157
1.70 45 160
10

水泵启动操作规程.pdf

动力车间水泵房启动操作规程 目录 一、水泵启动操作运行安全事项 二、水泵启动前检查项目 三、水泵启动操作步骤 四、水泵倒泵周期及倒泵操作程序 五、停泵操作 六、水泵的紧急停车 七、紧急停车的操作 八、水泵电动机电流、电压运行要求 九、运行期间的检查与维护 十、停泵期间的维护 十一、常见故障及其排除方法

一、水泵运行安全操作注意事项及要求 1、岗位人员在工作前必须按规定穿戴好劳动保护用品,班前、班中严禁饮 酒; 2、检查设备时要仔细小心谨慎,衣服领口、袖口要扎紧,女同志的头发也 要盘起来,不能留披肩发,防止衣服或发头被运转部分挂住; 3、擦运转设备不准带手套,严禁擦转动部位; 4、擦拭电器设备时,不准用湿布,不准用鸡毛掸子掸打; 5、在发生危及设备和人身安全等事故需要紧急停车情况下,岗位人员可先 行处理,及时做好记录并尽快通知厂值班领导; 6、运行人员不准触摸带电部位,检查低压设备主电路各部线头发热时,必 须由电工执行;严禁站在潮湿的地方检查电源; 7、机房和配电室、禁止吹凉衣物和堆放杂物; 8、作业期间值班人员不得离岗位做与工作无关的其他事情; 9、水泵进出水阀门手轮都应该标有明确的开关方向,压力表每半年或一年 检查一次; 10、泵站集水池、吸水池值班人员要警惕,严防杂物及人落入水池内,池内 严禁人员洗衣物及游泳;开启水池闸阀时,要注意安全; 11、安全防护用品应放在固定的地方; 12、电机启动时,如出现冒烟、冒火应立即停止启动; 13、水泵在正常运行中,岗位人员应严格按照水泵技术操作规程执行; 14、运行、停运设备要挂上明显的指示牌,防止误操作; 15、防洪泵、排水泵、污水泵应保持备用状态,确保随时使用; 16、一切机电设备专人管理,分工负责,有权制止闲散人员随意入室或动用 设备;

水源热泵冷水机组的特点及原理

水源热泵冷水机组的特点及原理 水源热泵冷水机组凭借经济实用、环保、应用范围广等各方面优点,在生活中被广泛使用着。很多地区都将该系统运用在了建筑的配套设施之中,它符合可再生能源技术要求,响应了可持续发展的战略理念。小编现在为大家介绍下什么是水源热泵冷水机组?它与空调有什么区别? 一、什么是水源热泵冷水机组 “水源热泵”型冷水机组又称为冷暖型冷水机组,冷暖型机组可在夏季向空调系统提供冷冻水源。而在冬季可向空调系统提供空调热水水源,或直接向室内提供冷风和热风。冷水机组的热泵工作原理是利用冷水机组的蒸发器从环境中取热,经过压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,冷水机组的冷凝器则向用户排热,制出所需要的热水。 二、水源热泵冷水机组与空调之间的区别 传统设计的空调系统中较多采用的是冷水机供冷、锅炉供热的方式,或者采用溴化锂机组同时提供冷水和热水。利用锅炉作为热源,存在着环境污染和运行费用高的问题,降低能源消耗;而冷水机组以热泵方式运行来供热和提供热水,使得不仅采用电力这种清洁能源,而且提高了冷水机组的综合能效比,降低了能耗。 地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量"取"出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中"提取"热能,送到建筑物中采暖。 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出 20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。

水源热泵工作原理及特点.

热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源改是我们周围的介质——空气、河水、海水,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是一致的;在小型空调器中,为了充分发挥它的效能,在夏季空调降温或在冬季取暖,都是使用同一套设备来完成的。在冬季取暖时,将空温器中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作,见图2一17。 热泵工作原理图 [1] 由图2—17中可看出,在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用,制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用,吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。上海冰箱厂生产的CKT 一3A 型窗式空调器,就是一种热泵式空调器。在图2—17的热泵循环中,从低温热源(室外空气或循环水,其温度均高于蒸发温度to 中取得Q 。kcal/h的热量,消耗了机械功ALkcal/h,而向高温热源(室内取暖系统供应了Qlkcal/h的热量,这些热量之间的关系是符合热力学第一定律的,即Q1=Q0十AL kcal/h

水源热泵操作规程

水源热泵机组设备操作规程 1、水源热泵机组设备启动前首先检查补水系统是否能够正常工作,补水设备包括软水器、软水箱、补 水泵及水源热泵机机组上的水流开关、温度探头、阀门等电接点压力表,以上设备能够正常工作方可启动水源热泵机组。 2、确定热源侧供水系统正常:开启联合泵站P115水泵系统,使水源热泵机组蒸发器端水循环系统正常 (观察水流开关是否动作)。 3、确定采暖侧水循环系统正常:开启补水泵给采暖系统管路注水,并开启顶层排气阀门,使水源热泵 机组冷凝器端及管路系统注满水,且系统压力达到0.24—0.30MPa,确定正常后启动采暖侧循环水泵。 4、检查水源热泵机组冷凝器端和蒸发器端循环水泵系统是否正常(观察水流开关是否动作),确定正常 后启动水源热泵机组(暂运行两台机组)。 5、运行人员应随时察看热源侧供水温度,其工作温度应在15℃--30℃范围内;采暖侧水循环的供回水 温度,其工作温度应在50℃--45℃范围内。 6、随时巡查各运行设备运行情况是否正常,运行设备压力表、温度计、发现问题应马上报告有关人员 进行解决。 7、每班检查一次循环水泵的润滑油情况,保持油箱油位正常。 8、随时查看软化储水箱内的水位是否正常,应保持水位在水箱的2/3以上。 9、每两小时记录主机的运行情况和制热供回水温度及压力情况。 10、交班人员应向接班人员交代清楚当班的运行情况,并附有值班记录,如有故障未处理完毕,交班人 员不得离开。 11、水源热泵机组巡检路线:水源-----阀门 -----热水主机-----循环泵------补水泵-----配电盘---- 末端设备。 12、为保证水源热泵机组及辅机正常运行,运行人员每班按巡检路线至少进行一次巡回检查。 13、检查热水机组运行是否正常,各受压元件可见部位是否有异常现象。 14、检查循环泵、补水泵运行情况,电动机与轴承的温度、震动与噪音是否超限,电机和主机接线盒有无 发热现象,排除不正常漏水现象。 15、检查各设备润滑部位,润滑油箱是否油位正常,是否泄漏,润滑脂加注情况。 16、检查各阀门开关位置是否正常,各阀门管道有无漏水现象。 17、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入巡检记录表里。 18、循环水泵每运行一个月替换使用,定期检查,非供冷、供暖期间拆装检查。 19、建立健全供暖体系年度保养制度,在每个供暖前或结束后: ①对整个系统做一次全面的检查,判断整个管路系统继续运行的可靠性。 ②检查所有阀门的防腐防锈保护是否完好,必要时做油漆涂刷养护。 ③更换维修已经腐蚀以及老化得密封件和不能继续使用的阀门等。

水源热泵工作原理

水源热泵工作原理 地下水井系统,即水源热泵。它以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量,将地表水中不可直接利用的低品味热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。水源热泵是利用太阳能和地热能来制冷、供热,应该说其属热泵中“地源热泵”的一种。经过严格测试及不同地区热泵的应用实例测算,。水源热泵制热的性能系数在3.1–4.7之间,制冷的性能系数在3.5–6.7之间。 地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。 水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中,通常水源热泵水泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw 以上的热量或冷量。水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。 水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统中水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统,水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。 提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。冬季时,以地下水为“热源”,源源不断的将7℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约4℃以上的热量,使其降至3℃再注回地下,水在地下渗流过程中又吸收地下热量,温度又升至7℃以上,然后又被提升上来,如此不断循环,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度称为空调供暖(国家标准45℃)的最佳温度,;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,

水源热泵与地源热泵优缺点的比较

水源热泵与地源热泵优缺点的比较 一、水源热泵深井技术介绍 1、水源热泵原理 地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表20M以下的浅表层地下水可常年维持在该地区年平均温度左右,是理想的天然冷热源。水源热泵系统正是利用地下水的特性而工作的一种新型节能空调。在水源热泵的水井系统中,水源热泵一般成井深度为50米到300米,因为此部分地下水主要由地表水补给,且不适宜饮用,故用于水源热泵中央空调是极佳选择水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。 为用户供热时,水源中央空调系统从水源中中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。 1.1系统原理图:制热工况为例(制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系统),系统原理见下图:

分类:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。 开式系统也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回地下。. 水源热泵原理图:

深井回灌开式环路

地下水平式封闭环路 2.水源热泵优点 2.1高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,。4~6,实际运行为7理论计算可达到. 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温

生产岗位安全操作规程

第一条、目的为保证生产员工按章操作,使生产作业安全文明,特制定本规程 第二条、范围本公司生产作业岗位 第三条、内容 一、公司招用生产员工,先进行“三级”安全培训和岗位操作安全培训,考核合格后方可上岗操作。 二、生产安全操作规程 1、裁床车间 1)裁床车间的生产操作机器是裁断机、电剪,操作手是公司危险系数最高的岗位,操作手分主、副手,主机手负责操作机器,副手负责装裁片。 2)裁断机操作规程 ①上岗操作前,主机手先检查裁断机的电路、防护装置、冲头、双制开关、机油等是否正常运行,确定正常后才可开机进行操作,发现问题必须及时通知机修工进行维修,严禁机器带病作业; ②裁断机必须使用双制开关(双手用开关),严禁做用单制开关或变相单制开关; ③严禁操作手用手扶置刀模放在机器压板下操作,或者在机器压板下用手拿出刀模。在操作过程中,只允许主机手一人操作和放置刀模,并由主机手负责开启运程开关。严禁主、副机手两人同时操作,或者一人放置刀模,一人启动运程开关的违章行为。开机器

时刀模放稳,防止刀模不稳而弹出伤人。严禁没进行岗位安全操作培训过的副手代替主机手进行操作; ④操作手向外拉布料时,拉板式机必须拉出拉板才可向外拉布料,摇摆机或油压机必须将冲头平移,保证手不在冲头垂直下方才可拉出布料; ⑤从裁床机身后向机内输送布料时,必须先切断总电源开关,确保机器处于完全静止的状态才可以输送; ⑥严禁边操作边送料或拉料; ⑦在操作过程中,发现机器运转有异常响声时,应立即切断电源停止操作,并及时向主管汇报情况。待机修确定无问题后,方可正常使用; ⑧下班时,必须切断一切电源开关,确定机器在完全静止的情况下,方可离开岗位。3)电剪操作规程 ①上岗操作前,操作手先检查电剪的电路、防护装置、刀片等是否正常运行,确定正常后才可进行操作; ②电剪操作时,要小心翼翼地平稳向前推动机器,严禁用手在刀片前按布。当机器出现故障或刀片夹布时,必须关机进行检查维修和清理。 ③当机器不工作时,必须关掉电源,放下压脚架,并收放好。 2、车缝车间

高温水源热泵在工业废水中的应用

摘要:针对目前传统方式供暖的现状,介绍了一种全新的工业余热水、高温水源热泵的供暖方案。在比较了各种常规的供暖模式的经济及环保效益的同时,为低温地热水、地热尾水及其它各种温度在30~60℃之间的中低品位余热水资源提供了一种高效、合理的利用途径。用高温水源热泵机组对各类中低品位的余热资源进行余热回收,应用于我国北方城市的冬季供暖是热电联产供暖方式的必要、有力的补充。有关部门应给予重视及大力推广。关键词:高温水源热泵;供暖;工业余热水;节能;环保中图分类号:文献标识码:文章编号:一、我国能源现状、环境及高温水源热泵供暖解决环境污染和能源危机问题是当今全人类的共同课题。在发达国家中,供热和空调的能耗可占到社会总能耗25-30%;我国的能源消耗因能源利用方式不同、利用效率水平低及节能建筑推广慢等因素,建筑耗能的比例则更高。随着经济的发展和人民生活水平的提高,公共建筑和住宅的供热和空调已成为普遍的需求。我国的能源结构主要依*矿物燃料,并且是以煤炭为主,燃煤所造成的大气污染是严重的。1998年我国大气排放中co2为6~7亿吨(其中85%是由燃煤排放形成),so2的排放为1593万吨(其中90%是由燃煤排放形成),排放的工业烟尘为1175万吨(其中73%是由燃煤排放形成),其中co2为温室效应的元凶,so2、nox等有害气体和大气中的总悬浮颗粒物是大气环境污染的主要成因,1999年中国环境状况公报中统计了338座城市中的137座城市超过了国家空气质量二级标准,占统计城市的40.5%。环境污染问题已成为我国可持续发展的重要制约因素。根据国家环保局计算,中国环境问题所造成的经济损失占国家生产总值的10%左右。环境问题已日益成为各国政府和公众关注的焦点。我国的供热已经历了一家一户的小煤炉到燃煤锅炉的转变,现在又进一步禁止在城镇建设中小型燃煤锅炉房,体现了政府对保护大气环境的高度重视。因此,除了热电联产集中供热的型式以外,急需发展其他的替代供热方式。随着可持续发展和人们环保意识的提高,环保和节能已成为建筑能耗的首要问题。从可持续发展的角度看,利用可再生能源及提高能源利用效率是降低建筑能耗的根本途径。我国能源紧缺,一次能源及各种余热资源利用水平较低,特别是对于30℃~60℃温度段上的余热资源的能量利用水平和效率更低。为实现可持续发展目标,国家制定了“十五能源发展战略规划”:要求调整能源结构,减少燃煤造成的污染,大力发展新能源可再生能源的利用技术,其中提到要开发这种中低品位余热资源利用的热泵技术,以充分利用余热资源及有效地保护环境。北京市科委立项,清华大学热能系和北京清源世纪科技有限公司共同研制开发出的qyhp系列的高温水源热泵机组,采用了高温环保工质htr01,解决了以往热泵传统工质高温工况下工作压力过高的技术瓶颈,保证了设备在高温工况下运行的安全可*。qyhp系列高温水源热泵可将各类30-60℃的余热水直接利用,经热泵机组进行能量提升将温度升到70-90℃,适用于各种供暖方式,解决了高寒地区的余热热泵供暖以及用高温水源热泵取代燃煤锅炉仍可利用暖气片热水式热力循环系统的采暖改造问题。被利用后的余热水排水温度最低可低于10℃,符合环保的要求。制热工况cop可达到3.5以上,也就是说,花费一份代价,可以得到3.5倍以上的热量。用高温水源热泵机组对各类中低品位的余热资源进行余热回收,没有燃烧过程,不排放废水、废气、废物,利用的是各种余热资源属于可再生能源,符合可持续发展及环保的要求,与传统的各种矿物燃料锅炉及电锅炉相比,节能及环境效益十分明显,更具有良好的经济运行性(见表一)。高温水源热泵在办公楼、宾馆、医院、饭店、别墅、住宅小区等建筑的采暖和空调的实际工程项目中正日益得到广泛的应用,同时随着节能、环保意识的提高及工作的展开,高温水源热泵也正在逐步应用于工业余热水的回收利用,回收后的能量用于冬季供暖或生产工艺,并逐渐应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等各行业。用高温水源热泵机组对各类中低品位的余热资源进行余热回收,应用于我国北方城市的冬季供暖,是热电联产供暖方式的必要、有力的补充。有关部门及业内人士理应给予高度重视,同时国家亦应制定相应的政策大力推广。二、项目简介河南郑州某厂,其铸造车间因工艺需要对工业炉进行炉体冷却,产生大量的40-45℃的工业炉冷却循环水,

物业工程部作业指导书 体系文件

工程质量目标 客户对工程有效投诉少于5次/年员工上岗合格率100% 报修及时率95%以上 设备完好率95%以上

目录1 组织框架 2岗位职责 2.1总工程师职责 2.2暖通工程师职责 2.3弱电工程师职责 2.4强电工程师职责 2.5给排水工程师职责 2.6综合维修工岗位职责 2.7配电运行工岗位职责 2.8维修电工岗位职责 2.9空调运行工岗位职责 2.10弱电工岗位职责 2.11水工岗位职责 2.12中水站运行工岗位职责 3工程各岗任职资格 3.1总工程师任职资格 3.2各专业工程师任职资格 3.3各专业工程员工任职资格 4电梯的相关规定 4.1电梯使用安全规定 4.2电梯紧急故障处理规程 5配电系统的相关规定

5.1配电室交接班制度 5.2配电室设备巡视检查制度 5.3倒闸安全操作制度 5.4电工安全操作规程 5.5电气设备安全巡检制度 5.6电气设备维修管理制度 5.7高压变电室安全操作规程 5.8 高压变电室岗位责任制度 5.9高压变电室运行管理规定 5.10临时用电管理规定 5.11配电室门禁制度 5.12配电工作监护制度 5.13停电限电管理制度 5.14直流屏蓄电池维修保养制度 5.15工作票、操作票管理制度 6暖通系统相关规定 6.1空调机组设备巡视检查制度 6.2空调、新风机组安全管理制度 6.3燃气减压站巡视检查制度 6.4直燃机房管理制度 6.5直燃机房交接班制度 6.6直燃机房门禁制度 7给排水系统相关规定

7.1泵房管理制度 7.2消防水设备管理制度 7.3大厦用水、节水制度 8机房管理制度 8.1机房管理制度 8.2机房卫生管理制度 8.3机房安全防火制度 9设备保养制度 9.1工程大中修管理制度 9.2设备保养规程 9.3设备设施保养细则 9.4设备维护保养管理制度 9.5设备维修管理制度 10工具管理规定 10.1安全管理规定 10.2配电室安全用具的保管及使用规定 10.3电动工具安全操作规程 10.4手持电动工具的使用规定 10.5工具管理规定 11二次装修管理 11.1 二次装修管理规定 11.2 二次装修管理协议书 11.3 装修承诺书

水源热泵设备选型

水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制 冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。 五、循环水管设计 ⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。 ⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。 ⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下

污水源热泵工作原理及效益分析

污水源热本调研报告 所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。 城市污水源热泵空调技术能实现冬季供暖、夏季空调、全年生活热水供应(很廉价的热水供应方案)、夏季部分免费生活热水供应。城市污水热泵空调是一项高新技术,具有节能、环保及经济效益,符合经济与社会的可持续性发展战略。城市污水源热泵机组以污水为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能(1份),将所取得的能量(大于4份)供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。 1、污水源热泵的工作原理 污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。 污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种

方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。 2、污水源热泵系统的特点: (1)环保效益显著 城市污水源热泵是利用了污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。 (2)高效节能 冬季,污水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季污水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 (3)运行稳定可靠 污水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 此热泵系统可供暖、空调,生活热水供应(夏季免费)等。一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)投资运行费用低

中央空调机组安全操作规程

水源热泵中央空调机组安全操作规程 水源热泵中央空调机组安全操作规程,1、机组应专人操作、维护和保养,建立操作维护保养记录,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,保证空调循环水稳定在设置温度,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性,水源热泵中央空调机组安全操作规程1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。3、运行制 水源热泵中央空调机组安全操作规程 1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。 2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。 3、运行制冷/制热循环前,应确认转换阀门的状态是否正确,阀门开关是否到位,并注意检查阀门密闭性。 4、开机前检查电源是否缺相,电压是否平衡。水路及制冷管路有无渗水渗油。机组高压、低压压力是否在正常范围。井水、循环水、热水压力是否正常。 5、运行前严格确认水泵控制柜各水泵手自动状态,必须等到水泵正常运行后,蒸发器和冷凝循环水达到正常流量压缩机才能运行,否则可能造成机组严重损坏。 6、发现高压、低压压力保护动作,压缩机过载、过流、过热、机内开关保护动作,电源故障保护动作,水流开关保护动作,系统水温过低/过高保护动作,传感器故障等,都要立即停机,在故障未排除前不得强行开机运行,更不能擅自改动设备中的各种保护的设定值。 7、主机运行过程中严禁断开电源,防止对设备造成伤害。 8、每次停启的间隔为5~15分钟,且每小时的启动次数不得超过4次。多台机组并联运行时,应合理调整每台机组控制温度、启动时间,保证空调循环水稳定在设置温度,减少对电网冲击,实现合理化运行。 9、每月对配电箱所有压线螺丝紧固一遍,防止发生故障损坏电器元 件。 10、定期检查各保护开关性能,如:水流开关,电源保护器,高低压开关,油位油压差开关等。 11、定期对各压力表检查调校,保证数据准确。 12、定期对机组、水泵、其他设备做绝缘测试。 13、应经常检查各温度传感器是否脱落,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性。 14、断电时间超过8小时以上,必须让油加热器预热8~24小时后方能开机运行(环境温度越低预热时间越长,冬季需24小时)。 15、每月检查并清洗水侧过滤管芯;检查管道中是否有空气以保持良好的换热效果和水质。 16、定期对机房内设备做保养维护,如:压缩机换油,水泵润滑,设备防锈,电线电缆检查,螺栓紧固,防震处理,清洁除尘等。

水源热泵使用说明书

恒力华 水源热泵机组 使 用 说 明 书 泰安市恒星制冷设备有限公司咨询电话0538-*******、6950867

前言 多谢惠购本公司产品。为了能充分发挥本机的功能和特点,请在使用前仔细阅读本说明书,并放于方便位置,以供日后参考之用。 主要产品 水源热泵机组 风冷整体工业冷水机 风冷分体工业冷水机 水冷工业冷水机 工业除湿机 防尘空调 玻璃钢冷却塔 螺杆机组 水源热泵机组安装使用说明书 一、水源热泵机组安装说明书 1.机组搬运 机组搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中注意不要损坏机组,吊装时应用软性帆布带吊装。 2.机组的安装 2-1 安装机组时要合理布置周围空间,四周要保持必要的距离(800mm)以利于机组的热交换功能和维修保养。 2-2 按照公认的配置管道系统设计及施工,合理设计和安装冷冻水及井水系统,接驳管的口径绝对不能小于本机机组的口径,管路

较长时应选用较大管径,以充分发挥本机性能。 2-3 机组应水平放置。 2-4 冷冻水管通过试漏后,要包保温层,避免冷(热)量散失及管路过冷产生凝结水。 2-5 在井水管路中,必须安装旋流除沙器,并定时清理,以保证冷却系统正常运作。 *建议使用井水水质PH值6.3-8.5。 3.电源连接 3-1 如该机组采用三相四线时,电源线(R S T)接电源相线,(N)接零线,(PE)接地线。 *切勿将零线接于电源相线,否则会烧坏机组。 3-2 在给机组连接主电源时,电线要经电控箱上的穿线孔连在箱内接线端子上,保证连接紧固。 3-3 机组配电要求:(1)主电源电压380V±10% 频率50HZ±2% (2)主电源电压220V±10% 频率50HZ±2% 3-4 主电源电压波动超过规定范围时,请勿启动机组,否则视为操作不当。 3-5 冷冻水水泵及井水水泵等需要连锁时,可正确连接在机组控制电路中。 3-6 本机组设有电流过载保护,逆缺相保护,压缩机排气端高压保

高温水源热泵研究与发展趋势

高温水源热泵研究与发展趋势 简介:本文介绍了高温水源热泵的概念和工作原理,并详细介绍了高温水源热泵的工质研究和近年来高温水源热泵在国内外的研究现状与发展趋势,包括高温制冷剂的研究以及高温热泵系统性能的研究并讨论了高温水源热泵的应用情况以及在我国发展的趋势。 关键字:高温水源热泵工质节能环保 1前言 随着能源和环境问题的日益突出,如何高效地使用能源、回收各种余热和减小对环境的污染成为人们关注的焦点。水源热泵就是一种用来解决能源和环境方面问题的极为有效的技术。 热泵是以消耗一部分高质能(机械能、电能等)或高温位能为代价,通过热力循环,把热能由低温物体转移到高温物体的能量利用系统。高温水源热泵是高温热泵的一类,它利用各类工业和生活废水中的余热来制取70℃~90℃高温热水,可以直接用于供暖和普通工业加热。从美国ASHRAE对北美地区的调查来看高温热泵应用于工业的前景是非常乐观的[1](见下表1)。图1是工业用的高温热泵在主要发达国家中的应用比例。 表1各工业部门所须的温度范围[2] 行业需求温度℃<—183>183食品烟草纤维工业木材工业纸浆加工化学工业橡胶制品皮革制品陶瓷工业由于高温热泵有良好应用前景,使其成为近年国际热泵研

究的一个基本方向。在日本的超级热泵项目,美国IEA热泵中心和IIR热泵发展计划及欧洲的大型热泵研究计划中,高温热泵均是其中的重点研究内容之一[3]。 2高温水源热泵工质的研究 目前高温热泵的研究主要针对的是高温水源热泵,大量研究工作集中在适宜工质的选择和进一步提高系统制热效率方面。相对于常温热泵,高温热泵很难找到一种很适用的工质。对于高温工质的选择有两种趋势,一种是使用自然工质(C02、NH 3及碳氢化合物等),另一种是使用HCFC、HFC、HFE及它们的混合物。自然工质一般压力较高或者循环进入超临界区,有些还具有较高的爆炸性危险,因此相应的系统一般都有特殊的要求,因此目前大多数研究倾向于人造工质的选择。高温热泵对工质的要求主要有以下几个方面[4]: (1)冷凝压力在以下,以使目前大多数系统部件可以承受; (2)蒸发压力在以上,以免在系统中形成负压; (3)容积制冷量一般应大于/cm3,以免系统体积过于庞大: (4)油溶性好、化学性质稳定: (5)对环境危害小,无毒、不可燃; (6)具有高的COP。 南非等国对高温热泵工质的研究

水源热泵空调系统简介

水源热泵空调系统简介 一、背景 环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表50m以下的深井水可常年维持在该地区年平均温度左右,是一种理想的天然冷热源。 二、水源热泵简介 水源中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、可再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在地下50~100米相对稳定的水体温度下高效、稳定、经济的运行。水源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,以满足用户制冷需求。 用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。 水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道

配件和电器控制系统等组成。 水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。 制冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管道和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到制冷的目的。(反之则为供热工况) 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效途径。 三、水源热泵中央空调系统的工作原理图 在上图中,供水井的地下水通过潜水泵进入机组并进行能量提取后回灌入回水井,构成井水循环系统。机组提取地下水中的低位能量并将其聚变为高位能量,然后输送给冷暖水循环系统(用户末端)。整个系统仅消耗电能,无任何污染。由于地下水循环使用.因此也不会造成地层沉降。主机占地面积比传统方式大大减少,可放置在地下室等空间。

相关文档