文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河北某城镇给水管网初步设计

河北某城镇给水管网初步设计

河北某城镇给水管网初步设计
河北某城镇给水管网初步设计

目录

前言 (2)

第一章给水管网课程设计任务书 (2)

1.1设计题目 (2)

1.2设计原始资料 (2)

1.3设计任务与步骤 (3)

1.4 课程设计成果的基本要求 (3)

第二章给水管网设计计算 (4)

2.1用水量计算 (4)

2.2供水系统方案选择 (6)

2.3管网定线 (6)

2.4绘制城市最高日用水量变化曲线 (6)

第三章清水池容积计算 (7)

3.1清水池容积,水塔容积计算 (8)

3.2管段设计流量计算 (9)

3.3水泵扬程计算和水塔高度计算 (11)

第四章管网平差 (12)

4.1最高用水时管网平差计算 (12)

4.2消防时管网核算 (13)

4.3最大转输时的校核 (16)

4.4事故工况校核 (18)

小结 (21)

参考文献 (21)

前言

有人把城市与城市给水比喻为人体和血液的关系;而给水管网就像人体的血管一样。无论过去、现在还是将来,这种彼此互相依存的关系是不会改变的。给水管网是伴随城市的发展不断延伸、扩展、变化的。研究探讨给水管网工程技术,对给水事业、城市建设,乃至人类社会都是非常必要和有益的。

给排水专业是我校的传统专业,在课程设置、教学管理以及教学各环节的执行方面均较为完善、合理;在长期的教学实践中,我们逐步认识到课程设计的改革与强化是当前教学工作发展的必然趋势,是培养学生综合的工程技术能力的重要实践环节。

以下是本人这次的给水排水管网设计--河北某城镇给水管网初步设计的计算资料

及成果,再次感谢王老师的指导,如有错误望指正。

第一章给水管网课程设计任务书

1.1 设计题目:河北某城镇给水管网初步设计

1.2 设计原始资料:

1.图纸: 1:5000 城市平面图,

2.地形地貌:地势较平坦,地形标高如图。

3.工程水文地质:

1)工程地质良好,适宜于工程建设;2)地下水位深度2-3m;3)土壤冰冻深度0.7m。

4.气象资料:

1)风向:冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为西南风;

2)气温:年平均气温12.70C;夏季平均气温260C,冬季平均气温-30C。

5.用水资料:

规划人口 11.4万人,给水普及率100%;城市综合生活用水每小时用水量占最高日用水量百分比如表1所示。

其他用水:城市浇洒道路面积为50万平方米,用水量定额采用1.5L/(次.m2),每天浇洒一次;大面积绿化面积为84万平方米,用水量定额采用2.0L/(次.m2);未预见水量按最高用水量的20%计。

基础数据见附表

表1 城市最高日各小时用水量

1.3 设计任务与步骤

根据所给原始资料,进行城市给水管网工程的规划及给水管网的扩大初步设计。设计任务与步骤如下:

根据城市的特点,选定用水量标准,确定给水管网的设计流量,根据城市的地形特点,按照管网的布置原则确定方案;

根据布置的管线,确定供水区域的比流量、节点流量和管段流量,在此基础上进行流量分配;

进行管网平差计算,直至闭合差满足规定的精度要求,在此基础上确定控制点,计算从控制点到二级泵站的水头损失、确定二级泵站的水泵扬程;若设置水塔,确定水塔高度;

消防时、最不利管段发生事故时、最大转输时(无对峙水塔或高地则不作此工况)的校核,若不满足要求,应说明必须采取的措施;

根据平差结果确定各个节点的自由水头;

就设计中需要说明的主要问题和计算结果写出设计计算说明书。

设计成果包括设计说明书一份、管网平差、校核结果图和管网平面布置图。

1.4 课程设计成果的基本要求:

1)课程设计图纸应基本达到技术设计深度,较好地表达设计意图;图纸布局合理、正确清晰,符合制图标准及有关规定;

2)设计计算说明书应包括与设计有关的阐述说明和计算内容,应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献,正文宋体小四号字,1.5倍行距。内容系统完整,计算正确,文理通畅,草图和表格不得徒手草绘,图中各符号应有文字说明,线条清晰,大小适宜,书写完整,装订整齐。

第二章给水管网设计计算

2.1用水量计算

基本数据:

由本工程为河北某城镇给水管网设计,人口数11.4万,查《室外排水设计规范》可知该城市位二分区,为中小城市。

从设计规范查出:

居民综合生活用水定额采用200L/cap.d,给水普及率100%;

城市浇洒道路面积为50万平方米,用水量定额采用1.5L/(次.m2),每天浇洒一次;大面积绿化面积为84万平方米,用水量定额采用2.0L/(次.m2);未预见水量按最高用水量的20%计;

工厂职工生活用水量:

工业区Ⅰ总人数为3400人,其中热车间人数1400人;

工业区Ⅱ总人数为5100人,其中热车间人数1800人;

一般车间每人每班25L,热车间每人每班35L计算,

淋浴用水:一般车间每人每班40L,热车间每人每班60L计算;

2. 1. 1城市最高日综合生活用水量Q1 :

Q1=qNf /1000

Q1―—城市最高综合生活用水,m3/d;q――城市综合用水量定额,L/(cap.d);N——城市设计年限内计划用水人口数;f――城市自来水普及率,采用f=100%

所以:Q1 =200×11.4×104×100%/1000=22800 m3/d

2. 1. 2 工业区的生产用水量计算

工业区Ⅰ生产用水量为每日6000立方米;工业区Ⅱ生产用水量为每日8200立方米

则工业区总的生产用水量为:

2Q =6000+8200=14200 m 3

/d

2. 1. 3工业企区职工的用生活用水和淋浴用水

工厂职工生活用水量:一般车间每人每班25L ,热车间每人每班35L 计算, 淋浴用水:一般车间每人每班40L ,热车间每人每班60L 计算; 工业区Ⅰ总人数为3400人,其中热车间人数1400人; 工业区Ⅱ总人数为5100人,其中热车间人数1800人; 1) 工业区的生活用水量计算

工业区Ⅰ生活用水量:(35×1400+25×2000)/1000=99 m 3/d 工业区Ⅱ生活用水量:(35×1800+25×3300)/1000=145.5 m 3/d 总生活用水量:99+145.5=244.5 m 3/d 2)工业区的淋浴用水量计算

工业区Ⅰ淋浴用水量:(60×1400+40×2000)/1000=164 m 3/d 工业区Ⅱ淋浴用水量:(60×1800+40×3300)/1000=240 m 3/d 总淋浴用水量:164+240=404 m 3/d

Q3=244.5+404=648.5 m 3/d

2. 1. 4浇洒道路和绿化用水量计算

城市浇洒道路面积为50万平方米,用水量定额采用1.5L/(次.m 2),每天浇洒一次。 浇洒道路用水量:a Q =500000×1.5×1/1000 =750 m 3/d

城市大面积绿化用水量定额q=2.0L/(次.m 2),

b Q =qNn/1000,

=2.0×840000×1/1000

=1680 m 3/d (n 代表次数,N 代表绿化用水面积)

4Q =a Q +b Q =750+1680 =2430 m 3/d

2. 1. 5未预见用水量的计算

最高日的用水量包括居民的生活用水;工业用水;浇洒道路和绿化用水,按最高日用水量的20%算。则未预见用水总量:5Q =(1Q +2Q +3Q +4Q )×0.20

=(22800+14200+648.5+2430)×0.20

=8015.7m 3/d

2. 1 .6最高日设计流量Qd :

Q d

=(1Q +2Q +3Q +4Q +5Q )

=22800+14200+648.5+2430+8015.7 =48094.2 m 3/d

2. 1. 7城市最高日最高时用水量Qh K h =5.15%/4.17%=1.235

Q h =K h ×Qd /24(K h =1.235) =1.235×48094.2 /24

=2474.85 m 3/h = 687.46 L/S

2. 1. 8消防时用水量:

根据《建筑设计防火规范》该城市消防用水量定额为45L/s ,同时火灾次数为2次。 城市消防用水量为:Q 6 =q 6×f 6=2×45=90L/s=324 m 3/h

2.2供水系统方案选择

(1)选定水源位置和净水厂位置

水源造在河流的上游,以保证供水水质,管网中水流流向整体与河流流向一致,净水厂在主水源附近见附图1,水塔暂定在平面图上左下角 (2)选定供水方案

选择单水源供水,不分区供水方式

2.3管网定线

根据选定的给水系统方案,进行管网定线和输水管定线 干管布置图见附图1

各节点编号,管段编号标于图中,节点地面标高由图中读出,管段各长度由图中读出(比例尺为1:5000)

2.4绘制城市最高日用水量变化曲线

(1)一、二级泵站的供水曲线:

根据该城市的用水量变化情况,一级泵站一天工作24小时平均供水;二级泵站按两级设计:从前一日22点到清晨6点为一级,6点到22点为一级 从前一日22点到清晨6点:

5Q =(3.42+3.02+2.80+2.81+2.93+3.06+3.13+3.78)/8=3.12% 6点到22点 : 5Q =(100%-3.12%×8)/16=4.69% 城市最高日用水量变化曲线如下

第三章 清水池容积计算

3.1清水池容积,水塔容积计算

表—1 清水池与水塔调节容积计算表

0.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24

7

(1)清水池容积设计

清水池中除了贮存调节用水量以外,还存放消防用水量和给水处理系统生产用水量,因此,清水池容积为:W =1

W

+2W +3W +4W

1

W

清水池调节容积 1

W

=1k d

Q

=8.37%×48094.2 =4025.48 m3,取1

W

=4100 m3

2W 消防贮备用水量,按2小时室外消防用水量计算 2W =2× Q 6 =2×324 =648 m3. 水厂自用水量调节容积按最高日用水设计用水量的6%计算, 3W =6%×48094.2 =2885.65 m3,取3W =2900 m3. 清水池的安全储量4W 可按以上三部分容积和的1/6计算。 故清水池的有效容积为 W

=(1+1/6)(1

W

+2W +3W )

=(1+1/6)(4100+648+2900) =8922.67m3

考虑部分安全调节容积,取清水池有效容积为9000 m3。 采用两座钢筋混凝土水池,每座池子有效容积为4500 m3。 (2)水塔容积设计

水塔除了贮存调节用水量外,还需贮存室内消防用水量,因此水套设计有效容积为:

W =1

W

+2W

1

W

水塔调节容积(m3):1

W =1.89%×48094.2 =908.98 m3,取1

W

=910 m3

室内消防贮水量,按10分钟室内消防用水量计算 2W =(1/6)×324=54 m3

W =1

W

+2W =910+54=964 m3

3.2管段设计流量计算

(1)比流量计算按配水长度分配计算

qmi=ql*lmi =

∑∑-mi

ni

h l

q Q =(687.46 -171.86)/7608=0.06777

表—2 最高时管段沿线流量分配与节点设计流量计算表

(2)初拟管径:表—3 给水管网设计数据

(3)表—4给水管网设计节点数据

(4)设计工况水力分析计算结果:

为了满足水力分析前提条件,将管段[1]暂时删除,将管段流量并到节点(2)上,同时假定节点(11)为控制点,其节点水头等于服务水头,即H7=89.50m,水力分析按第五章论述的方法进行,采用哈代----克洛斯法平差,允许各环水头闭合差均小于0.50m,,使用海曾---威廉公式计算水头损失,Cw=110,计算结果见表

表—5 设计工况水力分析计算结果

(5)确定控制点

在水力分析时,假定节点(11)为控制点,经水力分析后,比较节点水头与服务水头,或比较节点自由水压与要求自由水压,满足要求。

3.3水泵扬程计算和水塔高度计算:

(1). 水泵扬程: hp1=(H2-H1)+

l q D C w ??852

.187

.41852.1)2

(67.10 = (105.57-63.00) +

390)262098.0(60.011067.10852

.187

.4852.1??

=42.57+0.95=43.52m

泵内损失: hpml=8.0×81

.9222

?=1.63

所以水泵扬程为:Hp=43.52+1.63=45.15 按两台泵并联工作考虑,单台泵流量为

Qp=1/2×620.98L/S=310.49L/S=11417.38t/h 查水泵样本选用14SA-10型水泵3台,两用一备。

(2)水塔高度:Ht j =Hj-Z j =95.55m-70.12m=25.43m

第四章管网平差

4.1最高用水时管网平差计算

用哈代—克洛斯法进行多定压节点给水管网水力分析,必须先设虚节点和虚管段,将多定压节点问题转换为单定点节点问题,用哈代—克洛斯法进行平差计算,见表3,经过两次平差,各环水头闭合差均小于0.5m,最后计算管网流速,节点水头等,见表4,计算结果同时用图表示,如图1所示。

表6---哈代克洛斯法---管网平差计算

4.2消防时管网核算

(1)考虑同时两处火灾,灭火用水量为45L/S×2=90L/S。将消防流量加在最不利控制点和较远点上,本设计选在(7)、(11)节点上,每个节点加上45L/S消防流量,相应的清水池和水塔供水量均增加45L/S,各节点流量不变,各管段流量重新分配,然后按原来的管径和管长进行消防校核。

表7---消防校核---管网平差计算

经过2次校正后,各环的闭合差小于0.5m,满足要求

(2)消防校核时要求水压为10m,消防工况校核一般采用水头校核法,按其确定各节点流量,通过水力分析,得到各节点水头,判断各灭火节点水头是否满足消防服务水头,见表8和表9。由表可知各灭火节点水头满足消防服务水头。水厂泵站到控制点的水头损失取1-3-5-7-11和1-2-4-9-13-14

两条线的平均值,吸水管和泵房内的水头损失取2m,安全水头取2m,则消防时水泵扬程为

H2=10+0.5*(6.65+1.36+4.11+1,92+5.27+5.62+6.65+3.61+1.82+3.21+3.0 4+6.54)+2+2+(65.50-63.00)=41.40<p H =45.15 满足要求经过核算,按最高用水时确定的水泵扬程满足消防时的要求,不用专设消防泵。

表—8消防校核给水管网设计节点数据

表—9 消防校核工况水力分析计算结果

4.3水塔转输工况校核

从用水量变化曲线中查得最大转输发生在21-22点,此时用水量为最高时用水量的4.04%,水塔进水量为最高日用水量的4.69%-4.04%=0.65%。清水池节点流量不变,其他转输点按下列公式计算:

最大转输工况各节点流量=[(最大转输日流量-集中流量)/(最大时转输流量-集中流量)]×最高时工况各节点流量

水塔节点流量等于清水池节点流量减去其他节点流量的总合。

平差见下表

表10 ---水塔转输工况校核平差

(2)比较各节点水头与服务水头,节点水头全部高于服务水头,满足要求,见表11 表—11 水塔转输工况水力分析计算结果

管段或节

点编号

10 11 12 13 14 15

管段流量(l/s) 47.20 15.08 15.67

22.7510.08

53.71

管内流速

(m/s)

0.70.60.90.50 0.40 0.80

管段压降(m)2.12 0.63 0.23

0.840.77

5.71

节点水头

( m)

92.3689.598.68---- ----- ----

地面标高

(m)

67.76 65.50 71.12 ----- ---- -----

自由水压

()

24.60 24.00 27.56 ----- ------ ------

4.4事故工况校核

(1)设管段[2]损坏,在事故工况下,保证70%以上的用水量事故工况各节点流量=事故工况供水比例×最高时工况各节点流量。计算:q2=0.7×36.60=25.62L/S 其余各节点流量计算类似各节点流量见下图,并进行事故平差校核。

表12---事故工况校核平差

(2)比较各节点水头与服务水头,节点水头全部高于服务水头,满足要求,见表10表—13 事故工况水力分析计算结果

(完整版)室外管网设计说明

1. 设计说明: 1.1 设计依据: 1.1.1 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 1.1.2 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 1.1.3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 1.1.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.1.6 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 1.1.7 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 1.1.8 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 1.2 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位 为卓达辽宁 1.3 设计范围: 1.3.1 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给 水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 1.4 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 1.4.1 给水系统: 1.4.1.1 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土 1.35m。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足 使用要求,太湖路市政绝对水压0.20MPa,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂 前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为0.35MPa;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负 责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 1.4.3 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 1.4.4 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年;区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 2.1 市政接管经标高确认: 2.1.1 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与 设计标高无误 差后,再进行施工。 2.1.2 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计 院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 2.2 管材及接口: 2.2.1 埋地给水管采用PE100管(公称压力 1.25MPa),采用热熔连接,过路部分增加钢套管, 延出道路两侧各0.5m。 2.2.2 埋地消防给水管采用PE100管(公称压力 1.60MPa),热熔连接;连接室外消火栓支管,

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

农村给水管网规划设计

农村给水管网规划设计 第一节给水管网的布置 农村给水管网是由大大小小的给水管道组成的,根据给水管网在整个给水系统中的作用,可将它分为输水管和配水管网两部分。 一、输水管 从水源到水厂或从水厂到配水管网的管线,因沿线一般不接用户管,主要起转输水量的作用,所以叫做输水管。有时,从配水管网接到个别大用水户去的管线,因沿线一般也不接用水管,所以,此管线也叫做输水管。 对输水管线选择与布置的要求如下: (1)应能保证供水不间断,尽量做到线路最短,土石方工程量最小,工程造价低,施工维护方便,少占或不占农田。 (2)管线走向,有条件时最好沿现有道路或规划道路敷设。 (3)输水管应尽量避免穿越河谷、重要铁路、沼泽、工程地质不良的地段,以及洪水淹没地区。 (4)选择线路时,应充分利用地形,优先考虑重力流输水或部分重力流输水。 (5)输水管线的条数(即单线或双线),应根据给水系统的重要性、输水量大小、分期建设的安排等因素,全面考虑确定。当允许间断供水或水源不只一个时,一般可以设一条输水管线;当不允许间断

供水时,一般应设两条,或者设一条输水管,同时修建有相当容量的安全贮水池,以备输水管线发生故障时供水。 (6)当采用两条输水管线时,为避免输水管线因某段损坏而使输水量减少过多,要求在管线之间设连通管相互联系。连通管直径可以与输水管相同或比输水管小20~30%,以保证在任何一段输水管发生事故时,仍能通过70%的设计流量。连通管的间距可按表1采用。在输水管和连通管上装设必要的闸门,以缩小发生事故时的断水范围。当供水可靠性要求较低时,闸门数可以适当减少,闸门应安放在闸门井内。 连通管间距 (7)在输水管线的最高点上,一般应安装排气阀(管内无水时,能自动打开;管内有水时能自动关闭),以便及时排除管内空气,或在输水管放空时引入空气。在输水管线的低洼处,应设置泄水阀及泄水管,泄水管接至河道或地势低洼处。 二、配水管网 配水管网就是将输水管线送来的水,配给农村用户的管道系统。在配水管网中,各管线所起的作用不相同,因而其管径也就各异,由此可将管线分为干管、分配管(或称配水管)、接户管(或称进户管)三类。其中:

城市给水管网设计说明

目录 (1) 第一章设计说明 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计概况 (2) 第二章给水管网设计计算 (4) 2.1用水量计算 (4) 2.2清水池容积计算 (6) 2.3沿线流量和节点流量计算 (8) 第三章管网平差 (10) 3.1管网平差计算 (10) 3.2水泵扬程及泵机组选定 (10) 3.3等水压线图 (11) 3.4管网造价概算 (11) 附表一 (12) 附表二 (12) 附表三 (13) 附表四 (13) 附表五 (14) 附表六 (14) 附图一 (15)

一、设计说明 1.前言 设计项目性质:本给水管网设计为M市给水管网初步设计,设计水平年为2012年。主要服务对象为该县城镇人口生活用水和工业生产用水及职工生活用水,兼负消防功能,不考虑农业用水。该县城最高日用水量为29000m3,最高日最高时用水量为1982m3,流量550.46L/s,最大用水加消防流量为620.46L/s。 2.设计概况 (1)城市概况:该二区城市人口数为8.6万人,人口密度:239人/公顷,供水普及率100%。城区内建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面下1.2m。城市用水由水厂提供。综合生用水定额为160L/cap·d,主导风向是西北风。 表1.工业企业生产、生活用水资料: 企业名生产用水职工生活用水 日用水量 m3/d 逐时变 化 班制 冷车间 人数 热车间 人数 每班淋浴 人数 污染 程度 企业甲3200 均匀三班(8点起始) 1000 800 1600 一般 企业乙3200 均匀二班(8点起始) 800 700 1500 一般 表2.城市用水量变化曲线及时变化系数 时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%) 0~1 1.04 8~9 6.21 16~17 4.52 1~2 0.95 9~10 6.12 17~18 4.93 2~3 1.2 10~11 5.58 18~19 5.14 3~4 1.65 11~12 5.48 19~20 5.66 4~5 3.41 12~13 4.97 20~21 5.8 5~6 6.84 13~14 4.81 21~22 4.91 6~7 6.84 14~15 4.11 22~23 3.05 7~8 6.84 15~16 4.18 23~24 1.65 (3)给水系统选择

给水管网设计.

目录 一、给水系统的布置 1、给水系统的给水布置 2、给水管网布置形式 3、二级泵房供水方式 二、给水管网定线 三、设计用水量 1、最高日设计用水量 2、最高日用水量变化情况 3、最高日最高时设计用水量 4、计算二泵房、水塔、管网设计流量 5、计算清水池设计容积和水塔设计容积 四、管材的选择 五、管网水力计算 六、校核水力计算

给水管网课程设计 一、给水系统的布置 (1)给水系统的给水布置 给水系统有统一给水系统,分系统给水系统(包括分质给水系统、分区给水系统及分压给水系统),多水源给水系统和分地区给水系统。本设计城市规模较小,地形较为平坦,其工业用水在总供水量所占比例较小,且城市内工厂位置分散,用水量少,故可采用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,即使其供水有统一的水质和水压。鉴于城市规模小,且管道铺设所需距离较长,本设计选择单水源给水系统。从设计施工费用等方面考虑,单水源统一给水系统的投资也相对较小,较为经济。综上所诉,本设计采用单水源统一给水系统。 (2)给水管网布置形式 城市给水官网的基本布置形式主要有环状与树枝状两种。树状网的供水安全性较差,当管中某一段管线损坏时,在该管段以后的所有管线就会断水。而且,由于枝状网的末端,因用水量已经很小,管中的水流缓慢,因此水质容易变坏,环状网是管线连接成环状,某一管段损坏时,可以关闭附近的阀门是和其余管线隔开,以进行检修,其余管线仍能够正常工作,断水的地区可以缩小,从而保证供水的安全可靠性。另外,还可以大大减小因水锤作用产生的危害,在树状网中,则往往一次而是管线损坏。但是其造价明显比树状网为高。一般大中城市采用环状管网,而供水安全性要求较低的小城镇则可以猜用树状管网。但是,为了提高城镇供水的安全可靠性以及保证远期经济的发展,本实例仍然采用环状网,并且是有水塔的环状网给水管网。 (3)二级泵房供水方式 综合考虑居民用水情况以及具体地形情况,拟在管网末端设置对置水塔,由于水塔可调节水泵供水和用水之间的流量差,二泵站的供水量可以与用水量不相等,即水泵可以采用分级供水的办法,分级供水的原则是:(1)泵站各级供水线尽量接近用水线,以减小水塔的调节容积,分级输一般不多于三级:(2)分级供水时,应注意每级能否选到合适的水泵,以及水泵机组的合理搭配,尽可能满足今后和一段时间内用水量增长的需要。依据以上原则,本设计采用二泵房分二级供水。

给水工程初步设计文件编制深度

给水工程初步设计文件编制深度 一、给水工程初步设计说明书 1.工程总体概况 包括项目名称、项目业主、项目地点、报告编制单位、主要结论及主要设计参数等。 2.项目概述 2.1设计依据 2.1.1设计委托书(或设计合同)。 2.1.2上级行政主管部门批准的可行性研究报告的批文、选址意见书、地灾评估报告等批文,包括批准机关、文号、日期等。 2.1.3水资源评价报告及取水许可证。 2.1.4工程地质初步勘察报告。 2.1.5采用的主要规范和标准。 2.2主要设计资料 资料名称、来源、编制单位及日期(应包括水源利用、用电协议、卫生防疫部门的同意书等)。 2.3城市概况 2.3.1城市或区域现状、总体规划等。 2.3.2自然条件包括地形、地貌、气象、水文、工程地质、水文地质、地震等有关情况。 2.4现有供水设施概况

现有水源、水厂、管网等设施及利用情况、供水能力、实际供水量、水质、水压、生活用水量标准、普及率及存在的问题。 2.5城市供水规划 包括分片供水区规划及应急供水规划方案。 3.设计内容 3.1总体设计 3.1.1工程范围,包括设计范围和服务范围。 3.1.2设计年限 3.1.3工程规模 近、远期用水量,选用的生活用水量标准,工业用水量标准,重复利用量,日变化系数、时变化系数等。确定取水工程、加压泵站、输水管(渠)、净水厂规模。 3.1.4水质及水压要求 生活用水及工业用水的水质要求。生活用水、工业用水及消防的水压要求。 3.1.5水源选择 根据可研报告对水源的论证,说明所选水源的水质及不同保证率时的水量、水位情况。 3.1.6给水系统 根据自然条件、总体规划、建设周期,结合现有给水设施,提出方案进行比较,从技术、经济及能耗、主要材料等全面权衡,论证方案的合理性和先进性,择优选择推荐方案,列出方案的系统示意图。

城市给水管网设计计算说明书要点

华侨大学化工学院 课程论文 某城市给水管网的设计 课程名称给水排水 姓名 学号 专业2007级环境工程 成绩 指导教师 华侨大学化工学院印制 2010 年06 月25 日

目录 第一章设计用水量 (3) 1.1用水量的计算 (3) 1.2管网布置图 (4) 1.3 节点流量计算 (4) 第二章管网水力计算 (5) 1.1 初始流量分配 (6) 1.3事故流量校正 (9) 1.2消防流量校正 (12) 第三章水泵的选取 (15) 第四章设计总结 (15) 4.1 设计补充 (16) 4.2 设计总结 (16)

第一章设计用水量 一、用水量的计算 : 1、最高日居民生活用水量Q 1 城区规划人口近期为9.7万,按居民生活用水定额属于中小城二区来计算,最高日用水量定额在100~160L/cap.d,选用Q=130L/cap.d,自来水普及率为1。 故一天的用水量为Q1=qNf=130×9.7×104×1=12610m3/d 。 : 2、企业用水量Q 2 企业内人员生活用水量和淋浴用水量可按:生活用水,冷车间采用每人每班25L,热车间采用每人每班35L;淋浴用水,冷车间采用每人每班40L,热车间采用每人每班60L。 企业甲: 冷车间生活用水量为:3000×25=75000L=75m3/d 冷车间淋浴用水量为:700×40×3=84000L=84m3/d 热车间生活用水量为:2700×35=94500L=94.5m3/d 热车间生活用水量为:900×60×3=162000L=162m3/d 则企业甲用水量为75+84+94.5+162=415.5m3/d 企业乙: 冷车间生活用水量为:1800×25=45000L=45m3/d 冷车间淋浴用水量为:800×40×2=64000L=64m3/d 热车间生活用水量为:1400×35=49000L=49m3/d 热车间生活用水量为:700×60×2=84000L=84m3/d 则乙车间用水量为:45+64+49+84=242m3/d 则企业用水量Q =415.5+242=657.5m3/d 2 : 3、道路浇洒和绿化用水量Q 3 ⑴、道路浇洒用水量: 道路面积为678050m2 道路浇洒用水量定额为1~1.5L/(m2·次),取1.2L/(m2·次)。每天浇洒2~3次,取3次 则道路浇洒用水量为687075×1.2×3=2473470L=2473.47m3/d ⑵绿化用数量 绿化面积为城市规划总面积的1.3%,城市规划区域总面积为3598300m2,

给水管网设计课程设计要点

给水管网课程设计 青阳镇给水管网课程设计 学生姓名陈兰 学院名称环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师程斌 2012年10月31日

给水工程的任务是向城镇居民、工矿企业、机关、学校、公共服务部门及各类保障城市发展和安全的用水个人和单位供应充足的水量和安全的水质,包括居民家庭生活和卫生用水、工矿企业生产和生活用水、冷却用水、机关和学校生活用水、城市道路喷洒用水、绿化浇灌用水、消防以及水体环境景观用水等等。 此次设计为苏北地区青阳镇给水管网系统设计,主要设计以下内容。 (1)用水量计算 (2)供水方案选择 (3)管网定线 (4)清水池、水塔相关计算 (5)流量、管径的计算 (6)泵站扬程与水塔高度的设计 (7)管网设计校核 给水工程必须满足各类用户或单位部门对水量、水质和水压对的需求。要求能用确定管网的布置形式,管线的选择,管径的选择,流量的分配及校核,确保管线的合理布置及使用。

1设计资料及任务 (1) 1.1设计原始资料 (1) 1.1.1地形地貌 (1) 1.1.2气象资料 (1) 1.1.3工程水文地质情况 (1) 1.1.4图纸资料 (1) 1.1.5用水资料 (1) 1.2设计任务 (2) 2设计说明书 (2) 2.1设计方案的流程及考虑细则 (2) 2.1.1管网及输水管的定线 (2) 2.1.2输水管径的确定 (2) 2.1.3管网管径平差计算 (2) 2.1.4节点水压计算 (3) 2.1.5管网消防校核计算 (3) 3设计计算书 (3) 3.1设计用水量计算 (3) 3.1.1最高日设计用水量 (3) 3.2供水方案选择 (4) 3.2.1选定水源及位置和净水厂位置 (4) 3.2.2选定供水系统方案 (4) 3.3.管网定线 (4) 3.4设计用水量变化规律的确定 (4) 3.5泵站供水流量设计 (5) 3.5.1供水设计原则 (5) 3.5.2具体要求 (5) 3.5.3二级供水 (5) 3.5.4根据用水量变化曲线确定清水池和水塔的容积 (6) 4 管网布置及水力计算 (7) 4.1管段布线,并确定节点和管道编号 (7) 4.1.1 节点设计流量分配计算 (7) 4.1.2节点设计相关计算 (8) 4.1.3节点设计流量计算 (9) 4.1.4给水管网设计数据计算 (9) 4.1.5平差计算 (10) 4.1.6设计工况水力分析计算结果 (11) 4.1.7 二级泵站流量、扬程及水塔高度设计 (11) 4.2 消防工况校核 (12) 4.2.1设计工况水力分析计算结果 (12) 4.2.2设计工况水力分析计算结果 (13) 5 结语 (14) 参考文献 (15) 附图 (16)

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

市政管网设计规范[资料]

市政管网设计规范[资料] 市政管网设计规范 1.给水管材:采用HDPE管。 2.给水闸阀安装见省标图集苏S01-2004-14。水表井安装见省标图集苏S01-2004-31。 3.室外消防栓安装见国标图集 01S201。 4.水压试验:给水管安装完毕后,需按照验收规范要求做1.4MPa水压试验。 5.给水管道如果与排水或其他大管径的自流管道交叉相碰时,上弯通过;给水管道如果与电线管交叉相碰时,下弯通过。 6.给水管道一般采用开挖埋设,管基础碰到软土地基需另做处理外,一般在管底设20cm中砂或石屑找平层。管道安装完毕,位于硬地下的水管管坑两侧回填中砂或石屑,并用水冲实。在绿地下的水管管坑两侧及管面回填土应分层夯实,密实度应不小于93%。执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 7.排水管材:雨,污水管采用HDPE管。 8.雨,污水管道基础及回填参见苏S01-2004-77。 9.雨、污水管道在检查井内宜采用管顶平接法。 10.管道在车行道下时,管顶覆土厚度不得小于0.8M,否则应采取防止管道受压破损的技术。 11.雨水检查井做法参见苏S01-2004-140。 12.污水检查井做法参见苏S01-2004-91。 13.施工完毕应按规范要求做闭水试验。 14.按<<给水排水管道工程施工及验收规范>>有关标准的规定执行。 15.原则上有压管线避让无压管线.有压小口径管线避让有压大口径管线。 给水管线在车行道下埋深为 1.0~1.3米。煤气管线在车行道下埋深为 1.0~1.1米。电力管线在车行道下埋深为 0.8~1.0米。

电信管线在车行道下埋深为 0.8~1.0米。 有线电视管线在车行道下埋深为 0.8~1.0米。 给水管线在非车行道下及庭院中埋深为 0.6~0.8米。 煤气管线在非车行道下及庭院中埋深为 0.6~0.8米。 电力管线在非车行道下及庭院中埋深为 0.6~0.8米。 电信管线在非车行道下及庭院中埋深为 0.6~0.8米。 有线电视管线在非车行道下及庭院中埋深为 0.6~0.8米。 管线穿越道路时,埋深不能满足要求或有专门要求处,在专业设计时 应明确埋设防护套管。 16.雨污水管道坡度 污水管De160 i=0.007 雨水管De200 i=0.005 De200 i=0.007(化粪池前) De300 i=0.004 De200 i=0.005(化粪池后) De400 i=0.003 De300 i=0.004 De500 i=0.002 De400 i=0.003 De600 i=0.0015 De500 i=0.002 De700 i=0.001 De600 i=0.0015 De700 i=0.001 17.给水:本工程由解放南路及盐城路上市政给水管引入。 排水:本工程实行雨污分流体制。雨、污水就近排入解放南路、盐城路、长存路上市政雨、污水管。 煤气:本工程由解放南路、盐城路、长存路上市政煤气管引入。 供电:本工程由解放南路上市政供电管引入。电信,有线电视:本工程由解放南路上市政电信,有线电视管引入。

给排水初步设计说明(最新规范)2015

第六章给排水设计 一、设计依据 1、建设方关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。 2、建设方提供的本工程周围城市市政管道概况资料。 3、国家现行的设计规范、规程。 1)、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 2)、《室外给水设计规范》GB50013-2006(2011年版) 3)、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版) 4)、《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997 5)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 7)、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 8)、《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 9)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10)、《节水型生活用水洁具》CJ164-2002 11)、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 12)、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 4、本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图 和设计资料。 二、工程概况 详见建筑说明。 三、设计范围 1、本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 2、本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计与施工。 四、室外给水排水工程 ㈠、室外给水工程设计 1、水源 本工程区域设计DN150的一个给水环网,区域环网分别从一路和二路分别引入DN150和DN200两根引入管,接入管处安装水表、阀门和倒流防止器。可以保证本单体的生活水源。市政给水管网压力为0.35MPa(相对于绝对标高31.40m)。 2、用水量 1)生活用水量:最高日205.26m3,最大小时29.04m3,平均小时24.83m3。 2)主要用水项目及其用水量,详表1-1。

最新版水厂给水管网工程施工组织设计方案

最新水厂给水管网工程施工组织设计方案

一. 编制说明 1.编制依据 《**水厂给水管网工程招标文件》 《第三自来水厂工程初步设计图》和有关文件、图集。 2.参考规范 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)》 《给水排水管道工程工及验收规施范(BG50268—97)》 《建筑安装工人安全技术操作规程》 《混凝土结构工程施工及验收规范(GBJ204—83》 《建筑工程手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(BGJ202—83)》 《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准(BGJ43—82》 《砖石工程施工及验收规范(BGJ203—83)》 二. 工程概况 1. 概况 气象资料:市地处低纬高原季风气候区,主体为南亚热带气候。 热区面积达2.85万平方公里,居全省首位。各地年平均气温在 15.3~20.2℃之间。年平均降水量为1102~2779毫米。全区气 候温和,雨量充沛。 水文条件:市位于云贵高原西南边缘,属横断山脉南段延伸余脉山地。地势北高南低,山川自西向东南逶迤倾斜,群山起伏,

谷坝镶嵌,沟壑纵横,地形复杂。水系北窄南宽,由北往南,河谷加宽,帚状扩大。全区最高点为无量山主峰猫头山,海拔3370米;最低点为江城李仙江出境处,海拔317米。 地质:市在全球构造中的位置,从晚近时期造山带的动力场看,它处于特提斯一喜马拉雅构造域与滨太平洋构造域的交接部位; 从地史发展的构造格局看,它处于欧亚陆块南缘和冈瓦讷陆块相碰撞的地域。区内地层出露校全,岩浆活动较强,地质构造较复杂,变质岩较发育。 工程名称: 业主名称: 项目编号:LYGS—ZLSC—4 工程地点: 开竣工日期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 工期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 本次招标范围:取水工程;给水管网工程,包括输水管铺设,管材、阀门及管件采购与安装。 2.施工条件 施工用水:现场解决 施工用电:现场解决 施工便道:充分利用现有道路,如无现有便道,在允许的条件下开设施工便道。条件不允许就采用人工机械配合处理。三.施工布置 1.布置原则

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

城市给水管网课程设计

城市给水管网课程 设计

[键入文档标题] [键入文档副标题] 给排水0902班 U200916331 [键入作者姓名] 2011/12/17 指导老师:任拥政、王宗平

目录 1 总论 ................................ 错误!未定义书签。 1.1 项目名称、地点及主管单位....... 错误!未定义书签。 1.2 编制依据....................... 错误!未定义书签。 1.3 编制范围及编制目的............. 错误!未定义书签。 1.3.1 编制范围.................. 错误!未定义书签。 1.3.2 编制目的.................. 错误!未定义书签。 1.4编制原则 (5) 1.5 采用的主要规范和标准 (6) 1.6城市概况及自然条件 (7) 1.6.1 城市概况 (7) 1.6.2 自然条件 (8) 1.7给水工程现状 (10) 2.工程总体方案 (11) 2.1城市总体规划概要 (11) 2.2工程服务范围 (11) 2.3给水管道布置和水力计算 (12) 2.3.1需水量计算 (12) 2.3.2给水管道布置和水力计算 (14) 2.3.3管网校核 (21) 2.3.4水泵选取 (27)

2.3.5水头计算及平面图绘制 (29) 2.3.6管材选取及工程施工 (32) 3设计感想心得 (34) 4参考文献 (34)

1 总论 1.1 项目名称、地点及主管单位 项目名称:宜都市城市给水工程 项目地点:宜都市陆城镇 主管单位:宜都市建设局 业主单位:宜都市供水总公司 项目法人代表:廖晓路 1.2 编制依据 (1)湖北省发展计划委员会文件,鄂计投资[]231号《省计委关于宜都市城市污水处理工程项目建议书的批复》 (2)宜都市规划建筑设计院,《宜都市城市污水处理工程项目建议书》 (3)宜都市建设局与宜昌市工程咨询公司《关于宜都市城市污水处理工程可行性研究的编制协议书》 (4)中共宜都市委、宜都市人民政府《关于加快小城镇建设的决定》 (5)宜都市城建设局《宜都市陆城镇城市建设发展规划》 (6)湖北省城市规划设计研究院《宜都市城市总体规划(修编)

给水排水管网初步设计书要点

湖北工程学院 给排水管网设计书初步设计 康晨 2014-11-15

目录 第一部分原始资料 1.2 资料分析 (2) 第二部分给水设计 1 水厂和水源选址 (4) 2 给水管网定线说明 (4) 2.1本给水管网图纸特别说明 (4) 3 基础数据计算说明 (4) 4 清水池的计算 (5) 5 给水管网平差计算 (6) 6 给水管网的设计水泵扬程 (10) 7 给水管网的消防校核 (10) 8 给水管网的事故校核 (10) 第三部分污水设计 1 污水厂的选址和排入污水管网的水质要求说明 (15) 2 污水管道排布敷设说明 (15) 3 本污水管网的特别说明 (16) 4 基础数据计算 (16) 5.污水管网的设计流量计算表说明 (17) 第四部分雨水设计 1 管道敷设说明 (19) 2 本雨水设计特别说明 (19) 3 雨水管网基础计算 (20) 4 雨水管网计算表及内容说明 (21) 第五部分附表 (22) 第六部分设计总结 (24)

一、设计原始资料 (1)城区平面图1张(电子版) (2)城区及人口情况:该城区为广东省某大城市的一个城区,位于珠江的下游。设计人口数为15万。城区生活用水的最小要求服务水头为40m。 (3)火车站污水量为320 m3/d,均匀排出。 (4)城区工业企业分布及用水量情况见表1。 表1 表2 居住区用水量百分数

(5)城市自然状况 ①城区土壤种类为粘质土。地下水水位深度为15m。年降水量为936mm。 城市最高温度为42℃,最低温度为0.5℃,年平均温度为20.4℃。夏季主导风向为南风,冬季主导风向为北风和东北风。 ②城区中各类地面与屋面的比例(%)见表2。 表1.2 ①河流历史最高洪水位为90m,97%保证率的枯水位为80m;常水位为85m。最大流量为3500m3/s,97%保证率的枯水期流量为120m3/s,多年平均流量为680m3/s。流速为1.5~5.2m/s。最低水位时河宽64m。河水水温最高为30℃,最低为2℃。 ②设计暴雨强度公式为:2154(1+0.55lgP)(t+8)0.68 t=t1+mt2m=2 t1=10min 1.2资料分析 本管网设计的地点是广东省某大城市的一个城区,设计人口为15万人。城区生活的最小要求服务水头为40m。根据所给的地形图,该城区地形自北向南形成自然坡降,地形比较平坦。由于中部有一条铁路,把城区分成两部分,在管网设计方面只应该穿越一次铁路。

给水管网设计说明书

给水管网课程设计 给水管网课程设计任务书 ——M市给水管网初步设计 姓名:冀思扬 学号:2009001890 专业班级:给排水0902 指导老师:李红艳 设计日期:2012-6

给水管网设计说明书 一、设计题目:M市给水管网初步设计 二、原始资料: 1、条件图:1:5000城市平面图 2、城区总人口10.1万人,分区:二。 3、城市居住房屋中的室内卫生设备情况:有给水、排水和淋浴设备 4、城市中房屋的平均层数为5层 5、工业用水情况:城市中有两个工业企业,其位置见城市平面图 (1)企业甲,生产用水量3100m3/d; (2)企业乙,生产用水量3600m3/d 6、工程地质及水文地质: 城市土壤种类:轻质压粘土;地下水位深度6.0米;冰冻线深度1.2米。 7、水源取自城市河流的上游。 8、附录:城市用水量变化曲线 三、工程概述: M 市总人口数为10.1万人,根据该区1:5000城区平面图,得出该市街区面积为298.57ha,道路面积70.13ha,绿化面积为街区面积的15%,则为298.57*15%=44.79ha。城市居住房屋中室内卫生设备有给水、排水和淋浴设备。城市中房屋的平均层数为5层。城区中有两个工业企业,其位子见城市平面图,企业甲生产用水量4000m3/d;企业乙生产用水量3800 m3/d。城市土壤种类:轻质压粘土;地下水位深度6.0m;冰冻线深度1.2m。城市中有一条自西向东的河流,水源取自河流的上游。 四、设计步骤 1、用水量计算

(1)确定用水量标准,计算城市最高日用水量 城市总用水量计算时,应包括设计年限内该给水系统所供应的全部用水:居民区综合生活用水,工业企业生产用水和职工生活用水,消防用水,浇洒道路和绿地用水以及未预见水量和管网漏失水量。 取综合生活用水定额220L/cap.d,工业企业职工生活用水冷车间为 25L/cap.班,热车间为35 L/cap.班,淋浴用水为40L/cap.班,热车间为 60 L/cap.班。浇洒道路用水量为1.5L/m2,每天浇洒道路一次,绿地用水 采用1.5L/(d.m2)。未预见水量和管网漏失水量取最高日用水量的20%。 A、居民区综合生活用水为: Q 1 =q*N=220*10.1*10000/1000=22220m3/d B、工业企业生产用水和职工生活用水: 企业甲职工生活用水:q 1 =[2700*25+2100*35+2100*60+(3*1500-2100)*40]/1000 =363m3/d 企业乙职工生活用 水:q 2 =[2400*25+2200*35+2200*60+(2300*2-2200)*40]/1000 =365m3/d Q 2 = 3100+3600+363+365=7428 m3/d C 浇洒道路和绿地用水: Q 3 =70.13*1.5*10000/1000+44.79*1.5*10000/1000=1723.8 m3/d D未预见水量和管网漏失水量: Q 4 =20%*(22220+7428+1723.8)=6274.36 m3/d 由上可以得到城市最高日用水量为: Q d =Q 1 +Q 2 +Q 3 +Q 4 =22220+7428+1723.8+6274.36=37646.16 m3/d 计算城市最高日最高时用水量 Q h =1000*K h *Q d /(24*3600)= 1000*1.23*37646.16 /(24*3600)=535.93L/s (3) 计算消防时用水量 城市室外消防用水Q量可按同时同时发生火灾的次数和一次灭火的用水量确定,查表得到同一时间内火灾次数为2次,一次灭火用水量35L/s,着火时间按两小时计算。 Q=35*2=70 L/s 2、给水系统方案选择 方案一 下游排污口多,为避免水源受到污染,将水厂设在河流上游,为了保证供水可靠性,城市管网采用环状网供水。

给水设计说明书

第一章设计资料 一、城市平面图一张,比例1:5000; 二、城市总人口:10.4万人;用水人口:100%; 三、城市平均房屋层数:5层; 四、工业企业情况,具体位置见平面图: 1、甲工厂: 生产用水量:1000吨/天 工作时间:第一班(0-8);第二班(8-16);第三班(16-24)热车间人数:5400人/天;一般车间人数:3600人/天 热车间淋浴人数:4860人/天;一般车间淋浴人数:360人/天 2、乙工厂: 生产用水量:500吨/天 工作时间:第一班(8-16);第二班(16-24) 热车间人数:5000人/天;一般车间人数:3000人/天 热车间淋浴人数:4500人/天;一般车间淋浴人数:300人/天五、该城市居住区每小时综合生活用水量变化曲线如下表:

六、该城市位于二区 七、投资偿还期:t=5年,折减系数:m=5.33,折旧系数:4%,重现期:P=3.6% 第二章设计要求 一、根据所给资料,确定取水建筑和净水建筑的地点。 二、分析全程用水量和一天内流量的变化情况。 三、计算界限流量和经济因素。 四、确定城市主要供水方向,并进行管网定线。 五、初步分配流量确定管径。 六、进行管网平差。 七、按平差结果确定水泵扬程。 八、消防校核和事故时,水泵流量扬程是否满足要求。 九、绘制管网平面图。 十、整理报告,装订成册,报告力求文字通畅,字迹清晰。 第三章用水量计算 一、居住区最高日生活用水量Q1 按居住条件,由课本附表1查得最高日生活用水量标准为150-240L/人·d,这里取200 L/人·d, 则Q1=200×0.001×104000×100%=20800L/人·d

相关文档