文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地极安装标准

接地极安装标准

接地极安装标准
接地极安装标准

附件2、

接地极安装检查标准

一、井下如下地点应装设局部接地极:采区变电所(包括移动变电站和移动变压器);装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备;低压配电点或装有3 台以上电气设备的地点;无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别装设1个局部接地极;照明综保和煤电钻综保必须同时装设局部接地极和辅助接地极,且两者之间的距离不得低于5m具有漏电保护的电气开关(有试验功能),必须按要求敷设局部接地极和辅助接地极。

二、井下主接地极应用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于0.75m2、

厚度不得小于5mm局部接地极用两根长度不得小于1m直径不小于22mm勺镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn!勺透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。两管之间相距

5m以上,垂直埋深不得小于0.75m;如接地极周围比较干燥,应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1 。

三、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Q,每一

移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护用的接地芯线和

接地连接导线的电阻值,不得超过1Q;连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50口註同线,或截面不小于100mm勺镀锌铁线,或

2

厚度不小于4mm截面不小于100mrrt勺扁钢;电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm 截面不小于50mm勺扁钢;高压金属连接器必须安装接地极,冷缩管连接器、环氧树脂连接器不需要安装接地极,新安装设备接地保护不满足要求不得通

电使用。

四、内、外接地螺栓勺直径必须符合下列规定:

1、当导电芯线截面不大于35mm寸,应与接地螺栓直径相同;

2、当导电芯线截面大于35mm寸,应不小于连接导线芯线截面之半的螺栓直径,但至少等于连接35m^芯线的螺栓直径;

3、外接线螺栓勺规格,必须符合下列规定:

(1)功率大于10KW设备,不小于M 12;

(2)功率为5KW至10KW的设备,不小于M 10;

(3)功率为250W至5KW的设备,不小于M 8;

(4)功率不大于250W且电流不大于5A的设备,不小于M 6;

( 5)本质安全型设备和仪器仪表类,外接地螺栓压紧接地芯线即可。

五、接地螺栓应采用不锈蚀材料制成,或进行热镀锌等防锈处理。

六、接地线与电气设备或接地母线应用线爪连接,接点处应防腐处理,不应锈蚀。

七、接地电阻要定期测定(每季度一次),对阻值超标的要查明原因并立即整改,做好记录备查;

八、凡有值班人员的机电硐室和有专职司机的电气设备,交接班时必须由值班人员和专职司机对保护接地进行一次表面检查,其它设

备的保护接地,则由维护人员每周至少进行一次表面检查。

九、每年至少要将主接地极和局部接地极从水仓或水沟中提出来详细检查一次,主接地极应是一个检查、一个工作,不能同时提出,以免影响安全,如矿井水含酸性较大时,应适应增加检查次数。

十、使用中锈蚀的接地扁铁,必须将锈除净并用银粉漆粉刷。

接地线的深度要求

接地线的xx要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92中华人民共和国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函 (1987)78号、建设部 (88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部 1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位: 能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。第一章总则第 1." 0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。第 1." 0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。第 1." 0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第

1." 0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。第 1." 0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。第 1." 0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。第二章电气装置的接地第一节一般规定第 2." 1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。第 2." 1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。第 2." 1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配

中国南方电网有限责任公司小电流接地选线装置技术规范

南方电网生〔2012〕32号附件 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

前言 为规范南方电网中低压配电网小电流接地选线装置的技术条件和基本要求,指导和规范小电流接地选线装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理,保证选线装置安全、准确、可靠的运行,特制定本技术规范。 本技术规范以中华人民共和国电力行业相关标准为基础,参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术规范与规定,综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求,是南方电网规范小电流接地选线装置的技术性指导文件。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:广西电网公司、广西电网公司电力科学研究院 本规范主要起草人:俞小勇、谢雄威、罗俊平、高立克、李克文、覃剑、吴远利、孙广慧。 本规范主要审查人:佀蜀明、薛武、何朝阳、马辉、余新、戴宇、胡玉岚、麦洪、陈太展、巩俊强、王炼、桂国军、陈勇。 本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

GB50169-92_接地装置施工及验收规范

附录C-4 GB50169-92 接地装置施工及验收规范 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。, 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。· 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:· 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。. 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为1iOV及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。 六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。 七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。 第2.1.3条需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。 三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于lm。 四、三线制直流回路的中性线宜直接接地。 第2.1.4条接地线不应作其他用途。 第二节接地装置的选择 第2.2.1条交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体。

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

接地安装规范

接地装置安装 4.1.1 主控项目应符合下列规定: 1 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 2 接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3 在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的下列一种或多种方法如下: 1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ·m的5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。 2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。 3)将接地体敷设成水平网格。 4 当工程设计文件对第一类防雷建筑物接地装置设计为独立接地时,独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第4.2.1条的规定。 4.1.2 一般项目应符合下列规定: 1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。 2 可采取下列方法降低接地电阻:

1)将垂直接地体深埋到低电阻率的土壤中或扩大接地体与土壤的接触面积。 2)置换成低电阻率的土壤。 3)采用降阻剂或新型接地材料。 4)在永冻土地区和采用深孔(井)技术的降阻方法,应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中第3.2.10条~第3.2.12条的规定。 5)采用多根导体外引,外引长度不应大于现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第5.4.6条的规定。 3当接地装置仅用于防雷保护,且当地土壤电阻率较高,难以达到设计要求的接地电阻值时,可采用现行国家标准《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T21714.3-2008中第5.4.2条的规定。 4接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合下列规定:1)导体为钢材时,焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符合表4.1.2的规定。 表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法 2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接,熔接

接地网施工方法

接地网施工方法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主要施工方法 1.施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤。1.2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2.施工方法 2.1主接地网施工 ①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线,用于电缆沟的扁钢必须先调直20/00再焊接。 ③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度,焊接高度同扁钢厚度,具体搭接方法及尺寸见图纸《防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ④接地网距离建筑物宜不少于1.5m。接地网干线应连成闭合体,其转弯处做成圆弧形,圆弧半径要不小于均压带间距的一半。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接,搭接方法及尺寸见《全地防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ⑥横穿电缆沟的接地网干线,要求敷设在电缆沟下,而不要穿越电沟内,以防止沟内积水后严重腐蚀扁钢。 ⑦扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。 ⑧焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。 ⑨焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑩扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。 2.2垂直接地极施工 1.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为 2.5m的φ50钢管垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击钢管,否则容易造成钢管弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出150mm与水平接地体焊接。 2 垂直接地极与水平接地体的连接方式:水平接地体与垂直接地极采用焊接连接,并使用-30扁钢做抱箍固定。接地体之间的连接应牢固,无虚焊.如下图所示。 2. 3阴极保护系统的施工 1.检验阳极表面是否有油污、油漆等杂物,有则一定清除干净;电缆绝缘皮是否完好,接头是否牢靠。 2.阳极坑的开挖:坑的大小、深度应能保证阳极能够水平放置且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网的距离在0.5—1.0m范围内。

GB50169-92电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日

第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。 第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。

接地网安装标准(1)

接地网安装标准 一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。 二、接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。 三、为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其 长度的两倍,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。 四、接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。 五、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时 应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。 六、接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。 七、电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接, 不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。

八、敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾 等。 九、明敷接地线的安装应符合下列要求: (一)便于检查; (二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修; (三)支持件间的距离在水平直线部分一般为1—1.5米,垂直部分为1.5—2米,转弯部分为0.5米。 (四)接地线应按水平或垂直敷设,但亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线段上不应有高低起伏及弯等情况。 (五)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。 十、明敷的接地线表面应涂黑漆。如因建筑物的设计要求,需涂其他 颜色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15毫米的两条黑带,其间距为150毫米。中性点接于接地网的明设接地导线,应涂以紫色带黑色条纹。 十一、在接地线引向建筑物内的入口处,一般应标以黑色记号“”。 在检修用临时接地点处,应刷白色底漆后标以黑色记号“”。十二、在进行检修工作时,需临时接地的地方(如配电间隔、母线分段处、 引出线室等)均应引入接地干线,并设有专供连接临时接地线使用的接地板和 螺栓。

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1 适用范围 热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2 设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 (4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a) 扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; c) 扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)

后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。 (5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a) 建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c) 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m。(7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位

变配电室接地装置安装施工工艺标准

变配电室接地装置安装施工工艺标准 版本:第1版 文件编号:JI-JS-QB0602-06-2004 1 范围 本工艺标准适用于变配电室接地装置安装工程。 2 施工准备 2.1材料准备: 2.1.1 材料进场须查验: (1)技术文件:按批查验产品合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书。 (2)外观检查: 1) 镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼。 2) 电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑等现象。 3) 接地模板应完好无损。 (3)检测: 对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 2.1.2主要材料: 使用时镀锌钢材时,采用冷镀锌还是热镀锌材料,应符合设计要求。 (1)接地模板、镀锌扁钢、角钢、圆钢、钢管、铜质板材、铜质导线等; (2)镀锌铁丝、镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈等。 2.1.3其它材料: (1)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、黄油漆、绿油漆、水泥、砂子等。 (2)塑料膨胀管、膨胀螺栓、焊锡、焊锡膏、砂纸等。 2.2 作业条件: 2.2.1 施工管理人员、作业工人已到位,责任明确。

2.2.2 施工图纸完善,施工方案已经编制并通过审定,施工技术已作交底。 2.2.3 机械设备及工序要求: (1)主要机具: 1) 钢卷尺、手锤、铁锹、十字铁镐、大锤、夯桶、钢锯条、锉刀、工具袋; 2) 电锤、电焊机、电焊工具、常用电工工具等。 (2)工序要求: 1) 建筑物基础接地体工序要求: a 底板钢筋敷设完成。 b 主板筋与柱筋连接处已绑扎完。 c 桩基内钢筋与柱筋连接已绑完。 2) 人工接地体安装工序要求: a 按设计位置沟槽开挖完成。 b 接地极预制完毕、接地干线等已运到现场。 3) 接地模块安装工序要求: a 模块坑开挖完成。 b 接地干线已找出,引线准备就绪。 4)接地干线工序要求: a 支架安装完毕。 b 保护管已预埋。 c 土建抹灰完毕。 3 施工操作工艺 3.1 建筑物基础接地体安装工艺流程: 备料 → 接地焊接 → 查验、隐蔽

接地线的埋设深度要求

接地线的埋设深度要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-92中华人民国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92,经中华人民国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》编制组根据国家计委关于编制标准、规条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规的治理单位:能源部电力建设研究所(良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国有关部门和单位执行本规时使用。 第一章总则 第1.0.1条本条简要地阐明了本规编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。 第1.0.2条本条明确了规的适用围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。

第1.0.5条本规容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规》(GBJ65-83)和1985年版《联电气装置安装法规》规定而修订。 第2.1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规》也正在修订,为同设计规协调一致,现规定要作相适应的修订。 第2.1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的距离,根据我国水电厂的经验,不宜过大。否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。注:考虑高压直流输电已自成系统,直流电力网将有专用规,本条只适用于一般直流系统。

接地装置安装施工方案

————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在~ 之间。光伏发电场地理位置示意图见图。 项目地 图项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为 30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号)

4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)() 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务

接 地 装 置标准

接地装置 一、目的: 规范接地装置的安装工艺,提高接地装置的安装工艺质量水平。 二、范围: 适用于在建火电机组接地装置施工。 三、基本要求: 需要接地的工程部位 1.电机、变压器、电器等的金属底座和外壳;(图 一) 图2.电气设备的传动装置; 3.屋内外配电装置的金属或钢筋砼构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; 4.交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通; 5.配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;配电柜(配电箱、端子箱)、保护、控制屏可开启的门应用金属挠线与金属框架跨接。 6.电缆桥架、支架、吊架和井架(竖井); 7.装有避雷线的电力线路杆塔; 8.装在配电线路杆上的电力设备; 9.承载电气设备的构架和金属外壳; 10.发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分; 11.气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体; 12.电热设备的金属外壳;

13.铠装控制电缆的金属护层; 14.互感器的二次绕组; 15.国标及相关规范需要接地的工程部位; 16.计算机系统的接地应符制造厂家的接地工艺要求。 17.消防系统的接地应符合消防部门的有关工艺规定。 18.易燃油、可燃油、天然气和氢气等贮罐。装卸油台、铁路轨道、管道、鹤管套筒及油槽车等防静电接地的接地位置,接地线、接地极布置方式等应符合下列要求: a)铁路轨道、管道及金属桥台,应在其首端、末端、分支处以及每隔50m 处设防静电接地,鹤管应在两端接地。 b)场区内的铁路轨道应在两处用绝缘装置与 外部轨道隔离。两处绝缘装置间的距离应大于一 列火车的长度。 c)净距小于100mm的平行或交叉管道,应每 隔20m金属线跨接。 d)不能保持良好电气接触的阀门、法兰、 弯头等管道连接处也应跨接。跨接线可采用直径 不小于8mm的圆钢。(见图二) 图e)油槽车应设防静电临时接地卡。 f)易燃油、可燃油和天然气浮动式贮管顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于两处。跨接线可用截面不小于25mm的钢绞线或软铜线。 g)浮动式电气测量的铠装电缆应埋入地中,长度不宜小于50m。 h)金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间应保证可靠的电气接地。 19.电动起吊设施的轨道。 四、工艺质量标准 1.镀锌材料外观应无脱落,表面镀锌层厚度均匀、光滑,材料顺直、无扭曲变形,无弯折起皮,采用热镀锌工艺(或按设计要求),材料长度应尽量整齐划一,无边角、短材。 2.接地材料不准采用气割方式,应采用锯割工艺。

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1适用范围热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2 )主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。(4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a)扁钢为其宽度的2 倍(且至少有3 个棱边焊接); b)圆钢为其直径的6 倍; c)扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6 倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。

(5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a)建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m 处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m 时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m 。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m (7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位 置留有接地端子。在建筑物外墙避雷带引下线应采用明敷的方式,其要求如下:

接地装置安装工艺标准

接地装置安装工艺标准 1 适用范围 本工艺适用于建筑物的防雷接地体及接地干线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1主材:钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应采用热镀锌。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材:有镀锌铅丝、螺栓、垫圈、支架,电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、塑料管、油漆(红与白)、防腐漆、银粉、黑色油漆等。 2.2 主要机具: 电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具、手锤、钢锯、压力案、铁锹、铁镐、大锤、桶,线坠、卷尺、紧线器等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件:按设计位置清理好场地;基础底板筋与柱筋连接处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎好。 2.3.2 接地干线作业条件:支架安装完;保护管已预埋;土建抹灰完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1人工接地体安装:接地体加工→挖沟→安装接地体→接地体间的扁钢敷设→核验接地体。 3.1.2自然基础接地体安装:基础或工程桩及承台自然接地体→接地体钢筋连接及色标→核验接地体。 3.1.3 接地干线安装: 1) 室外接地干线敷设:接地干线制作→挖沟、埋设。 2) 室内明敷:预留孔与埋设支持件→支持件固定→接地干线安装。 3.2 人工接地体安装 3.2.1 接地体加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管了歪斜,也可加工成扁尖形,遇土质很硬时,可加工工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m, 角钢的一端应加工成尖头形状。 3.2.2 挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m、宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。

接地线标准

接地线标准 相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。 相线为16mm2--35mm2的,地线截面最小为16mm2。 相线为35mm2以上的,地线截面最小为相线截面的一半。 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等 五项国家标准的通知 建标〔1992〕911号 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB80170-92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92为强制性国家标准,自一九九三年七月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部

一九九二年十二月十六日 修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分三章和二个附录。这次修订的主要内容有:增加新型设备的接地规定,接地干线涂色标志采用IEC标准同国标一致,对接地装置施工防腐问题、焊接质量要求作了修订,对土壤腐蚀性分级定量和化学降阻剂使用上作了规定。 本规范执行过程中,如发现有欠妥之处,请将意见和有关资料直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码102401),以便今后修订时参考。 能源部 1990年12月 第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。 第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,

接地网技术安全交底

接地网技术安全交底

作者: 日期:

技术安全交底记录 交底内容: 、施工工艺总体要求 接地装置的金属构件应热镀锌防腐, 水平接地网采用60mm X6mm 镀锌扁钢,主要 设备接地引下线采用双边80mm X8mm 镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 主接地网外缘具围墙的距离为1m ,距建设物的距离不小于1.5m 。 避雷针的集中接地装置与主接地网的地下连接点,至主变压器,电缆沟与主接地网 接地装置焊接时必须采用 搭接焊,扁钢搭接长度》2倍宽度。且最少三面焊接,焊渣 及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。 所有设备支架和架构柱的接地引下线,应就近连接至主接地网, 支柱绝缘子及35kV 母线桥支架每支应有一根引下线,具它设备每相均应有两根与主接地网不同地点连 接的接地引下线。220kV 架构为构架式结构,架构接地引下线为每个架构柱两侧上 各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接。有架构避雷针的架构接地引下线 为在人字架构柱两侧各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接,出现门型的 接地引下线,在距保护帽上 0.3m 处应有明显的可拆接点(采用螺栓连接),以便于 工程名称 山西静乐康家会(150MWV 升压站建安工程 施工单位 山西鹏跃送变电工程有限公司 交底部位 220KV 升压站 接地网工程 1. 施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2. 3. 接地网敷设采取以水平接地体为主的人工接地网,埋设深度为 1m 。 4. 5. 的地下连接点,沿接地体的长度不得小于 15m 。 6. 7.

测量变电所的接地电阻,接地点的具体位置见土建图纸。 屋内有电缆沟的接地可通过沟内扁钢与屋外接地网连接。 11. 独立避雷针法兰需跨接。 12. 室内有电气设备埋管,埋件、支架、电缆桥及金属外壳应与接地干线以最短的路径 可靠焊接。 13. 明敷的接地线表面应涂 15-100mm 宽度相等(搭接面宽度)的绿色和黄 色相间的条 纹。 14. 接地线沿墙水平敷设时离地面距离为 300mm ,支架件水平部分间距为1m ,垂直部 分间距为2m 。 15. 室内接地干线采用暗敷,并在适当处设置接地端子。 16. 每个继电器小室屏蔽网采用 3点或以上的多点接地。在每个接地点使用二块热镀锌 扁钢(-50*5,L > 100mm )将屏蔽网夹紧,夹紧方式可采用螺栓连接,并从其中任 一块扁钢一根热镀锌扁钢(-50*5 )与主接地网可靠连接。 17. 屋顶上设备金属外壳,电缆金属外皮和建设物金属构件等均应可靠接地,接地线采 用暗敷。 18. 设备基础开挖时若破坏主接地网,则需在施工完成后恢复。 19. 凡本站内地下埋设的各种金属管道(如上水管,排水管),连接好完时均可作为交流 电力设备的接地装置,并于主接地网相连。 20.现场施工时,地下所有焊接部位,焊接完后应涂刷沥青,地上部分扁钢与扁紫铜连 8. 防火墙及架构爬梯均需接地。 9. 设备围栏应接地,栅栏门铰链处采用扁钢连接。 10.

相关文档