文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊车抗倾覆验算

吊车抗倾覆验算

吊车抗倾覆验算
吊车抗倾覆验算

吊车抗倾覆说明与验算

起吊前先进行抗倾覆验算,及汽车的稳定力矩大于倾覆力矩。根据现场的情况,选取吊物最重、作业半径最大的情况,即70吨汽车吊龙门吊横梁,横梁重量约21吨,作业半径12米。

查《起重吊设计规范》的:KgMg+KqMq+KwMw≥0;

中Kg-自重加权系数,取1;Kg-提升荷载加权系数,取1.15;Kw-风动荷载加权系数,取1;Mg、Mq、Mw分别为汽车吊自重、升起荷载、风动荷载对倾覆边的力矩,N*M;

汽车吊工作时的受力简图

考虑最不利状况,风动荷载作用于吊物端,倾覆边为吊车自重力矩的力臂最短边。图中:G为汽车吊自重,取70吨;Q为吊物重量,取21吨;W风动荷载(按吊物的20%考虑),汽车吊重心至支脚倾覆支点的距离,支腿全伸6.6米,故a取3.3米;L为吊物作用于倾覆边的力臂,汽车吊工作半径,最大取R 取10米。

KgMg+KqMq+KwMw

=1×G×a-1.15×Q×(R-a)-1×0.2×Q×h

=70000×3.3-1.15×21000×(10-3.3)-0.2×21000×(2+0.2+0.95/2)

=57960N*M>0

故稳定性满足要求。

塔吊计算书

QTZ80塔吊格构基础设计计算书 基本参数 1、塔吊基本参数 塔吊型号:QTZ80; 塔吊自重Gt:490kN; 最大起重荷载Q:60kN; 塔吊起升高度H:40.50m; 塔身宽度B: 1.6m; 2、格构柱基本参数 格构柱计算长度lo:5.9m;格构柱缀件类型:缀板; 格构柱缀件节间长度a1:0.6m;格构柱分肢材料类型:L160x14; 格构柱基础缀件节间长度a2:0.6m;格构柱钢板缀件参数:宽420mm,厚10mm; 格构柱截面宽度b1:0.50m;格构柱基础缀件材料类型:L160x14; 3、基础参数 桩中心距a:2.8m;桩直径d:0.9m; 桩入土深度l:18.5m;桩型与工艺:泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩; 桩混凝土等级:C30;桩钢筋型号:HRB400; 桩钢筋直径:25mm; 承台宽度Bc:4.6m;承台厚度h:1.35m; 承台混凝土等级为:C35;承台钢筋等级:HRB400; 承台钢筋直径:25;承台保护层厚度:100mm; 承台箍筋间距:200mm; 4、塔吊计算状态参数 地面粗糙类别:B类田野乡村;风荷载高度变化系数:2.09; 主弦杆材料:角钢/方钢;主弦杆宽度c:140mm; 非工作状态: 所处城市:福建莆田市,基本风压ω0:0.70 kN/m2;

额定起重力矩Me:800kN·m;基础所受水平力P:74kN;塔吊倾覆力矩M:1712kN·m; 工作状态: 所处城市:福建莆田市,基本风压ω0:0.7 kN/m2, 额定起重力矩Me:800kN·m;基础所受水平力P:18.9kN;塔吊倾覆力矩M:1718kN·m; 非工作状态下荷载计算 一、塔吊受力计算 1、塔吊竖向力计算 承台自重:G c=25×Bc×Bc×h=25×4.60×4.60×1.35=714.15kN; 作用在基础上的垂直力:F k=Gt+Gc=490.00+714.15=1204.15kN; 2、塔吊倾覆力矩 总的最大弯矩值M kmax=1712.00kN·m; 3、塔吊水平力计算 挡风系数计算: φ = (3B+2b+(4B2+b2)1/2)c/Bb 挡风系数Φ=0.46; 水平力:V k=ω×B×H×Φ+P=0.70×1.60×40.50×0.46+74.00=94.87kN;4、每根格构柱的受力计算

塔吊的稳定性验算

塔吊的稳定性验算 塔吊抗倾覆稳定性校核应遵照GB3811—83“起重机设计规范”中的有关规定进行。 1.无风、静载稳定性校核 验算工况是:起重臂处于最大幅度位置(对于小车变幅起重臂小车位于最大幅度),起重臂指向下坡方向,无风,起重机静置并负有额定载荷, 塔式起重机无风静载工况下抗倾覆稳定性按下式验算: 0.95M K——K L M L——M D≥0 式中M K——由塔吊自重及压重产生的稳定力矩; M L——塔吊负载对倾覆边的力矩; K L——载荷系数,查GB3811—83,取为1.4; M D——由坡度因素而产生的倾覆力矩。 2.有风、动载稳定性校核 验算工况是,起重臂处于最大幅度位置(对于小车变幅臂架,小车位于最大幅度),风从平衡臂吹向起重臂,塔式起重机负有额定荷载并正在工作中。 塔吊有风动载工况下的抗倾覆稳定性按下式验算: 0.95M K——K L M L——M W——M D≥0 式中M K——由塔吊重及压重产生的稳定力矩;

K L——载荷系数,查GB3811—83,取为1.15; M L——由起重机额定载荷产生的倾覆力矩; M W——由作用于塔吊各部的风荷及作用于荷载迎风面的风荷所产生的倾覆力矩; M D——由工作机构工作、起、制动以及风荷动力作用、坡度因素而产生的倾覆力矩。 3.突然卸载(或吊具脱落)稳定性校核 验算工况是,起重臂仰起处于最小幅度(对于小车变幅起重臂,小车位于臂根处),风从起重臂吹向平衡臂,塔式起重机突然卸载或吊具突然脱落。 在此工况下,塔吊抗倾覆稳定性按下式验算 0.95M K——M O——M W——M D≥0 式中M K——由塔吊自重及压重产生的稳定力矩; M O——由于突然卸载而造成的倾覆力矩,查GB3811-83,可大 致取为0.2Q H L(Q H为额定载荷,L为幅度); M W——由作用于塔吊各部的风荷所产生的倾覆力矩; M D——由于坡度等因素而造成的倾覆力矩。 4.安装状态时稳定性校核 上回转塔吊在塔身立起后的稳定性按下式验算 P w1h≤0.95CP G 式中P w1——工作状态最大风力(N);

塔吊计算书

附塔机基础及平衡重和塔吊计算书 ○1基础计算书 一、参数信息 塔吊型号:QTZ80,塔吊起升高度H:50.00m,塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:1.60m, 自重G:600kN,基础承台厚度hc:1.00m,最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度Bc:5.50m,混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB400, 基础底面配筋直径:25mm 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=600kN; 塔吊最大起重荷载:Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k =G+Q=600+60=660kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax =960kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k /(F k +G k )≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k ──作用在基础上的弯矩; F k ──作用在基础上的垂直载荷; G k ──混凝土基础重力,G k =25×5.5×5.5×1=756.25kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=960/(660+756.25)=0.678m < 5.5/3=1.833m;基础抗倾覆稳定性满足要求!

四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算。 计算简图: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: e=0.678m < 5.5/6=0.917m 地面压应力计算: P k =(F k +G k )/A P kmax =(F k +G k )/A + M k /W 式中:F k ──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F k =660kN ; G k ──基础自重,G k =756.25kN ; Bc ──基础底面的宽度,取Bc=5.5m ; M k ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M k = 960kN ·m ; W ──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc 3=0.118×5.53=19.632m 3; 不考虑附着基础设计值: P k =(660+756.25)/5.52=46.818kPa P kmax =(660+756.25)/5.52+960/19.632=95.717kPa ; P kmin =(660+756.25)/5.52-960/19.632=0kPa ; 实际计算取的地基承载力设计值为:f a =160.000kPa ; 地基承载力特征值f a 大于压力标准值P k =46.818kPa ,满足要求!

起重机计算说明书

2/1615) 8.06.0(1328762101501.296267cm N x =+?=τ 主梁在水平面内受水平惯性力和风力引起的剪应力一般较小,可略去不计 对于单主梁箱形门式起重机,其主梁截面除承受自由弯曲应力 外,还了在受约束弯曲应力、约束扭转正应力(以增大15%的自由弯曲应力计入)和剪应力。此外,主梁截面还了在受纯扭转剪应力,现验算如下: ①弯心的位置发中图8-32所示,主梁截面弯心位置: cm b Q Q Q e 87.387.906 .08.06.00212=?+=?+= 图8-32 主梁截面弯心计算简图 小车各部分重量如下: G 1=4509kg ——小车上机械部分重量; G 2=16322kg ——吊重及吊钩组重量; G 3=2490kg ——小车架及防雨罩重量。 ②外扭矩 Mn=G 1l 1+G 2l 2+G 3l 3 =[(4509×122)+(16322×130)+(2490×155)]×9.8=299674.98N ·m ③ 主腹板上的剪应力 e=38.87cm Mn=299674.98N ·m τ1=1369.37N/c ㎡ τ2=1641N/c ㎡

2)支腿平面内的支腿内力计算τ1= 1 2Q Mn π 式中π=b0h0=90.7×150.8=13677.56c㎡ τ1= 8.0 56 . 13677 2 29967498 ? ? =1369.37N/c㎡≤[τ] 盖板厚度与主腹板厚度相同 ④副腹板上剪应力 τ2= 6.0 56 . 13677 2 26933999 2 2 ? ? = Ωδ Mn =1641N/c㎡≤[τ] 计算支腿内力时,可分别取门架平面和支腿平面的门架作为平面刚架进行计算,门架平面的刚架为一次超静定结构,支腿平面的刚架为静定结构。 ①由主梁均布自重产生的内力(图8-33)由[1]表11-4可知, 有县臂时的侧推力为: ② 图8-33 支腿由自重引起的内力图

塔吊基础承载力验算

塔吊天然基础计算书 一、参数信息 塔吊型号:JL5613,塔吊起升高度H=80.00m, 塔吊倾覆力矩M=1930kN.m,混凝土强度等级:C35, 塔身宽度B=1.5m,起重:6T 自重F1=800kN,基础承台厚度h=1.6m, 最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.00m, 钢筋级别:三级钢。 二、塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式: 式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F=860.00kN; G──基础自重 G=25.0×5×5×1.6=1000.00kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.000m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.833m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1930.00kN.m; e──偏心矩,e=M / (F + G)=1.0376 m,故e>承台宽度/6=0.833 m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a= Bc / 2 - M / (F + G)=1.4624m。 经过计算得到: 有附着的压力设计值P=(860.000+1000.00)/5.0002=74.4kPa; 偏心矩较大时压力设计值Pkmax=2×(860.000+1000.00)/(3×5.000×1.462 4)=169.584kPa。 三、地基承载力验算 依据设计强风化泥质粉砂岩地基承载力特征值fak=500kPa.

浅谈起重机抗倾覆稳定性分析

浅谈起重机抗倾覆稳定性分析 【摘要】起重机械是现代工业、农业等领域不可缺少的设备,而起重机抗倾覆稳定性是起重机安全工作的重要条件之一,因此要提高起重机的抗倾覆稳定性,保证其安全运行。本文通过力矩不等式法和安全系数法对其进行分析,为起重机的抗倾覆稳定性贡献一份力量。 【关键词】起重机抗倾覆;稳定性;不等式;安全系数 前言 在起重机使用的几十年里,起重机倾覆事故时有发生,起重机抗倾覆问题作为起重机基本性能的安全要求突显其重要性,为了更大程度地确保起重机作业时的安全性,防止事故的发生,必须要求起重机有足够的抗倾覆稳定性,这也是起重机设计的基本要求。 1起重机的发展现状 我国从上个世纪五十年代引进苏联技术生产出第一台起重机以来,起重机的自主生产已有五十多年的历史。从发展阶段来看,前三十年属于缓慢起步阶段,近二十年为快速发展阶段,未来十年将会是起重机行业的技术革命阶段。在上个世纪八十年代初,我国成立了起重机械行业协会,做了切合实际的发展规划,编写了国家标准及行业标准,使起重机械的研发有章可循,这是我国起重机械发展的转折点,从此进入了高速发展时期。截止到2014年底,我国已有了上千家起重机械生产厂家,年生产各类起重机械几十万台,年产值两千多亿,从业人员已达三十多万人,生产各种规模起重机械达上百种。在今后的一段时期里,起重机械仍将处于稳健发展时期。产品将向着超大型化、智能化、高可靠性发展,在安全性方面将最大程度的降低起重机事故率,降低事故造成的经济损失和死亡率。 2起重机抗倾覆稳定性简介 起重机的抗倾覆稳定性指起重机在自重和外载荷作用下抵抗翻倒的能力,它是影响起重机安全性能最重要的参数,也是起重机安全运行的基础。起重机抗倾覆稳定性能始终贯穿起重机的设计生产安装试验的全过程,它决定着起重机的倾覆风险,控制着起重机的安全性能。起重机抗倾覆稳定性不足,会发生倾覆事故,造成重大的人身和设备事故,所以保证起重机具有足够的抗倾覆稳定性,是设计和制造工作中最基本的要求之一。影响起重机抗倾覆稳定性的因素主要包括载荷的作用性质和现场作业条件。 3起重机抗倾覆稳定性分析的必要性 起重机抗倾覆稳定性是起重机安全工作的重要条件之一,通过刚性稳定性承载能力设计计算可以保证其整体抗稳定性,对于室外工作的起重机,还需要计算

塔吊基础承载力及稳定性计算书

塔吊基础承载力及稳定性计算书 一、工程概况 嘉兴市清华长三角研究院创业大厦工地拟采用QTZ63型塔吊。工地南侧塔吊高度为120M,北侧塔吊高度为40M。 根据使用说明书中提供的数据:QTZ63型塔吊最大起重矩为630KNM,塔机自重38T。当采用5×5M×1.350M基础时,基础顶面所受弯矩M=1252.4KNM,基础所受垂直荷载N1=473KN,基础砼重N2=800KN,受力情况见图(A)、(B) 根据对基础地耐力要求,若采用浅基大板基础(即5×5M×1.350M 砼基础),地耐力应不低于140KPa,而本工程塔基所处土层③层提供的地耐力为70KPa,不满足,因此考虑采用桩基础。为此需对桩基支承的大板基础进行桩基强度验算及抗倾覆稳定性计算。 计算依据:《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94国标) 《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003省标)二、塔吊基础设计参数: 塔吊基础剖面见图(C) 塔吊桩基础采用直径600㎜的钻孔灌注桩的有效长度为16.55M,桩穿越如下土层(按J7钻孔):③a(厚1.18M)、③(厚6.80)、 ③b(厚4.50)和⑤2-1(厚4.7M)。钻孔桩配筋:主筋Ф14Ф16, 箍筋Ф10@300,采用C30砼。 根据地质报告(浙江省工程勘察院《浙江清华长三角研究院院区北区创业大厦岩土工程勘察报告》),桩基所穿越土层的力学参数, Ra=U∑ψsia q sia L i+A q pa =0.6×3.14(1×12×1.18+1×7×6.80+1×14×4.50+1×27×4.07)+3.14×0.32×2000 =442.08+565.2 =1007.28KN

塔吊基础计算书

天然基础计算书 123工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 塔吊型号:QTZ50,塔吊起升高度H:32.00m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:4.45m, 自重G:357.7kN,基础承台厚度hc:1.35m, 最大起重荷载Q:50kN,基础承台宽度Bc:5.50m, 混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB335, 基础底面配筋直径:18mm 地基承载力特征值f ak:140kPa, 基础宽度修正系数ηb:0.15,基础埋深修正系数ηd:1.4, 基础底面以下土重度γ:20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3。 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=357.7kN; 塔吊最大起重荷载:Q=50kN; 作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=357.7+50=407.7kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=1335kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=1335/(407.7+1020.938)=0.934m < 5.5/3=1.833m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:

起重机杆长计算

起重机得选择 起重机得选择包括起重机类型得选择、起重机型号得选择与起重机数量得确定。?1,起重机类型得选择 起重机类型应综合考虑下列诸点进行选择:?(1)结构得跨度、高度、构件重量与吊装工程量等; (2)施工现场条件;?(3)本企业与本地区现有起重设备状况; (4)工期要求; (5)施工成本要求。?一般情况下,吊装工程量较大得普通单层装配式结构宜选用履带式起重机,因履带式起重机对路面要求不太高,变幅、行驶方便,可以负荷行驶。汽车式起重机对路面得破坏性小,开赴吊装地点迅速、方便,适宜选用于吊装位于市区或工程量较小得装配式结构。位于偏僻地区得吊装工程,或路途遥远,或道路状况不佳,则选用独脚拔杆或人字拔杆、桅杆式起重机等简易起重机械,往往可提早开工,能满足进度要求,且成本低。?对于多层装配式结构由于上层构件安装高度高,常选用大起重量履带起重机或普通塔式起重机(轨道式或固定式)。对于高层或超高层装配式结构,则需选用附着式塔式起重机或内爬升式塔式起重机。内爬升式塔式起重机得优点就是自重轻,不随建筑物高度得增加而接高塔身,机械多安装在结构中央,需吊装得构件距塔身近,因而可选用较小规格得起重机;其缺点就是施工荷载(含塔机自重、风荷载、起吊构件重等)需建造中得结构负担,工程结束后,需另设机械设备进行拆除,立塔部位得构件须在塔机爬升或拆除后补装。附着式塔式起重机安装在建筑物外侧,可避免内爬升式塔式起重机得上述缺点,但起吊作业中需安装许多距塔身较远得构件,工作幅度大,要求选用较大规格得起重机,同时占用场地多,需随建筑物得升高安装附着杆,且起重机得塔身接高也较复杂。 2.起重机型号得选择?选择起重机得原则就是:所选起重机得三个工作参数,即起重量Q、起重高度H与工作幅度(回转半径)R均必须满足结构吊装要求。 当前,塔式起重机多采用水平臂小车变幅装置,故根据上述须满足结构吊装要求得三个工作参数与各种塔式起重机得起重性能很容易确定其型号。 下面,以履带起重机为例(汽车起重机、轮胎起重机类似)叙述起重机型号得选择方法: (1)起重量计算?1)单机吊装起重量按下列公式计算: Q≥Q1+Q2 (14-45) 式中 Q——起重机得起重量(T);Q1——构件重量(T);Q2——索具重量(T)。?2) 双机抬吊起重量按公式(14-46)计算:?K(Q 主+Q 副 )≥Q1+ Q2(14-46)?式中 Q主——主机起重量;Q副——副机起重量;K——起重量降低系数,一般取0、8;?Q 1 、Q2——含义与公式(14-45)相同。 (2)起重高度计算(图14-125)?起重机得起重高度按公式(14-47)计算:? H≥H1+H2+H3+H4 (14-47)?式中 H——起重机得起重高度(M),停机面至吊钩得距离; H1——安装支座表面高度(M),停机面至安装支座表面得距离; H2——安装间隙,视具体情况而定,一般取0、3~0.5M;?H3——绑扎点至构件起吊后底面得距离(M); H4——索具高度(M),绑扎点至吊钩得距离,视具体情况而定。 ?起重高度计算图?(3)起重臂(吊杆)长度计算 1)起重臂不跨越其她构件得长度计算 起重机吊装单层厂房得柱子与屋架时,起重臂一般不跨越其她构件,此时,起重臂长度按公式(14-48)计算(图14-12

塔吊最远起重计算

塔吊稳定性验算 塔吊稳定性验算可分为有荷载时和无荷载时两种状态。 一、塔吊最远起重状态下稳定性验算 塔吊有荷载时,计算简图: 塔吊有荷载时,稳定安全系数可按下式验算: K 1 ----塔吊有荷载时稳定安全系数,允许稳定安全系数最小取1.15; G----起重机自重力(包括配重,压重),G=771.00(kN); c----起重机重心至旋转中心的距离,c=0.50(m); h 0----起重机重心至支承平面距离, h =55.00(m); b----起重机旋转中心至倾覆边缘的距离,b=2.50(m); Q----最大工作荷载,Q=10.00(kN); g----重力加速度(m/s2),取g=9.81; v----起升速度,v=0.50(m/s); t----制动时间,t=3.00(s); a----起重机旋转中心至悬挂物重心的水平距离,a=50.00(m);

W 1----作用在起重机上的风力,W 1 =5.00(kN); W 2----作用在荷载上的风力,W 2 =1.00(kN); P 1----自W1作用线至倾覆点的垂直距离,P 1 =70.00(m); P 2----自W2作用线至倾覆点的垂直距离,P 2 =2.50m); h----吊杆端部至支承平面的垂直距离,h=108.50(m); n----起重机的旋转速度,n=0.80(r/min); H----吊杆端部到重物最低位置时的重心距离,H=106.00(m); α----起重机的倾斜角(轨道或道路的坡度),α=0.00(度)。 经过计算得到: K 1 =1/[10.00×(50.00-2.50)]×{771.00×[0.50-55.00×sin0.00+2.50]-[10.00×0.50×(50.00-2.50)/(9.81×3.00)]-5.00×70.00-1.00×2.50-[(10.00×0.802×50.00×108.50)/(900-106.00×0.802)]} =4.02 "塔吊最远荷载1T时,稳定安全系数满足要求!" 二、塔吊无荷载时稳定性验算 塔吊无荷载时,计算简图: 塔吊无荷载时,稳定安全系数可按下式验算:

附:塔吊基础地基承载力及抗倾覆计算

附:塔吊基础地基承载力及抗倾覆计算。 1、基础外型: 基础边长(b)为5000×5000,基础厚度h值1350mm 。 2、荷载: a:砼体积及自重F G(KN)。 F G=1.2×γ×v=1.2×25×(5×5×1.35)=1012.5KN b:F v作用于基础顶面的竖向力设计值F v(KN)。 按TC5013说明书: F v=1.2×113.2=135.8t=1358KN c:F h作用于基础顶面的水平力设计值F h(KN), 根据TC5013说明书:P2=7.74t,F h=1.2×P2=9.3t=93KN d:M作用于基础顶面的力矩设计值(KN·m) 根据TC5013说明书:M1=216.5t·m, 所以设计值M=1.2×216.5=259.8t·m=2598KN·m 3、基础地基承载力验算: 整体式基础承受基础底面压力应符合:P≤f P——基础底面处的平均压力设计值 f——基础承载力设计值,由于塔吊基础底位于-7.8m处,根据工程地质勘察报告f=150kpa P=(F v+F G)/A=(1012.5+1358)/(5×5)=94.82 KN/m2=94.82 kpa ∴P1.4 ∴抗倾覆验算满足要求。

起重机抗倾覆稳定性分析

【摘要】进入21世纪以来,在经济和技术发展的推动下,为我国相关行业的发展带来了极大的推动作用,在很多施工建设中离不开起重机设备的支撑。如何确保起重机装置的稳定运行,就需要高度关注起重机的抗倾覆性。在工程施工中,起重机装置发挥着重要的作用,在不断提升了建筑施工机械化水平之后,将越来越高的要求抛向了起重机的安全性和稳定性。所以,必须要对其抗倾覆稳定进行着重的分析与谈探究。 【关键词】起重机抗颠覆稳定性 1 分析稳定性的重要性 在吊装时,明确的给出起重机的额定载荷:通常在坚实的支撑表面上设置所列额定值,在要求的范围之内控制起重机的水平偏差,这样起重机不会因为支撑物不稳定而歪斜和摇晃。为了确保起重机在施工的时候可靠、安全,需要认真的分析其支撑面的受力情况。 2 起重机的构成与参数分析 2.1 机械构成 以履带式起重机为例进行论述。首先,动臂结构。多节的组装桁结构即动臂,对节数进行调节后,臂的长度可以被改变,在转台前部设置安装其端部,通过钢丝变幅滑轮组支撑悬挂其顶端,这样其倾斜角就可以被改变。可以将副臂加在动臂的顶端,动臂和副臂会构成一个夹角。主、幅卷扬系统是起升机结构的主要构成,在动臂吊重时主要会应用到主卷扬系统,副臂吊重主要由副卷扬系统完成。其次,底盘。行走机构与行走装置是底盘的主要构成部分,起重机的左右转弯和向前行走主要是由前者来进行掌控的,由导向轮、支撑轮、履带轮、托链轮、履带架和驱动轮一同构成了行走装置,通过水平轴、链条传动和垂直轴来带动动力装置运行,从而将支撑轮与导向轮带动起来,确保机器主体可以顺着履带行走。 2.2 分析技术参数 起重力矩和起重量是履带式起重机的主要技术参数。其中在进行选择的时候,工作半径、起吊高度和起重量在其中发挥着重要的作用。而且经常被称之为可以进行起重的三个重要因素。这三个要素彼此间也是互相牵制、互相影响的。 2.3 分析及计算受力情况 {gb+lbcosa)+qr-gbxo}cosp=mf 总垂直荷载: gb+c1+q=p 侧向力矩: sinp{gb(a+lbcosa)―g1xo}=ms 履带下面的压力在垂直很在下可以这样计算: 前方力矩的压力影响可以用一根横梁来模拟:能够将此式子得出来: 这样在履带中心的前方力矩上会作用这样的压力: 叠加p1和p2,一旦p1比p2要大,这样叠加到一起的压力就会构成梯形,一旦p1比p2小,这样叠加到一起的压力就会构成三角形, 当呈现出梯形的压力图时,这样p1+p2为履带前面的压力,p1-p2为后面的压力。当呈现出三角形的压力图时,pmax为最大压力,并且,顺着履带底部长度l压力三角形不断的发挥着自己的作用。这样力矩mf和垂直荷载p必然会出现在其中。 3 计算与分析稳定性 很多起重机的纵向稳定性要比横向强,因此,一般只按照纵向对起重机的稳定性进行计算分析。当具备k≥1.4的稳定系数条件时,就可以说具备稳定的吊装。 ro{f1+n/2+m/2}/m1+m2+m3+m4≥1.4 其中,作用倾覆边缘的力矩用m1表示,因为惯性力所生成过的倾覆力矩由m2表示,离

2021年塔吊抗倾覆验算

一,工程概况 欧阳光明(2021.03.07) 夏威夷·碧水春城工程位于长沙天心区桂花坪。为地下二层,主楼12层,框剪力墙结构,长约180米,宽约65米,建筑面积约1040平方米。 二、塔吊选型: 该工程面积大,作业面宽,给塔吊选型定位带来了一定难度。根椐生产厂家产品规格、型号以及工程的特点和现场的实际情况,本工程采用QTZ63系列D5610型塔吊3台,负责施工现场材料、设备的垂直和水平运输,此型号的塔吊性能可靠、安全且操作方便,系建设部长沙建机研究设计院设计,湖南南方建筑机械总厂制造。本标段布置三台。基本能覆盖整个施工面,满足高度、幅度。 三、塔吊平面位置的确定 塔吊位置确定原则:塔吊能旋转3600;覆盖最大使用面积;施工现场尽量无盲区;不影响周边建筑;与塔吊间无碰触、安全。 1、布置要求: 确保安全生产、质量可靠、运行方便,垂直运输用料,成品和半成品在起吊幅度和旋转半径范围内覆盖最大工作面,并略有余地,达到最佳的使用效率和最好的经济效益,经方案比较、研究决定。2、基座位置: 2#塔吊D5610塔吊基座中心点设置在(2-A)轴南3.6m交(2-21)轴东 3.3m,南 3.6m。基座平行于(2-A)轴线。(详见平面位置

附图)。中心点坐标位置:X=88055.728,Y=49579.670。塔吊基座置于已剥露的地质为强风化岩,承载力特征值fak为400Kpa。 3#塔吊T5610塔吊设置在(I-21)轴东 4.0m交(I-X)轴北4.0m。塔吊中心坐标X=88126.581,Y=49660.627。(详见平面位置附图)。基座地质为粘土,承载力特征值fak为240Kpa(原始土)。 1#塔吊T5610塔吊设置基坑北边边坡台阶上,位于(I-Y3)轴线北 5.5m交(I—13)轴线东 4.0m。原始地质为粉质粘土,fak为240Kpa。塔吊工作时本设计不考虑其地耐力。 3、按以上位置安装,可利用1#栋与2#栋之间地下室外顶场地做地上主楼施工用场,配合1#栋材料加工场吊运材料。但必须对如下内容进行施工处理: 12#、3#塔吊须安装在地下室,其塔吊需穿过地下室顶板及地下室底板,必将增加地下室底板和顶板预留洞口防水和第二次处理预留楼板洞口施工增加费用。具体施工措施:防水采用镀锌4㎜厚铁板作止水带,砼按后浇带方法要求施工,底板筋加密一倍并焊接。22#、3#塔吊基础与地下室底板防水有影响,塔基顶面标高比钢筋砼底板下置0.45m,不与地下室底板相碰。底板施工时四边伸进塔吊基座 1.0米,做止水带,塔吊基座台面四周铺4㎜厚油膏1米宽,其他均按地下室底板防水要求施工。 3增加塔吊安装临时道路,从基坑南向基坑中挖斜向坡道至2台塔吊位置。基坑场内采用干铺狗头石300mm厚,上铺150mm厚碎砖碴,机械辗压实压平,坑底临时道路宽度5m,总长度190m。

塔吊稳定性计算计算书新

塔吊稳定性计算书计算依据: 1、《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《建筑安全检查标准》JGJ59-2011 4、《建筑施工计算手册》(江正荣编著) 一、塔吊有荷载时稳定性验算 塔吊有荷载时,计算简图: 稳定性计算有荷载塔吊有荷载时,稳定安全系数可按下式验算:

式中K1──塔吊有荷载时稳定安全系数,允许稳定安全系数最小取1.15; G──塔吊自重力(包括配重,压重),G=380.00(kN); c──塔吊重心至旋转中心的距离,c=0.00(m); h o──塔吊重心至支承平面距离, h o=6.00(m); b──塔吊旋转中心至倾覆边缘的距离,b=3.00(m); Q──最大工作荷载,Q=60.00(kN); g──重力加速度(m/s2),取9.81; v──起升速度,v=0.60(m/s); t──制动时间,t=20.00(s); a──塔吊旋转中心至悬挂物重心的水平距离,a=13.54(m); W1──作用在塔吊上的风力,W1=4.00(kN); W2──作用在荷载上的风力,W2=0.30(kN); P1──自W1作用线至倾覆点的垂直距离,P1=8.00(m); P2──自W2作用线至倾覆点的垂直距离,P2=2.00(m); h──吊杆端部至支承平面的垂直距离,h=37.20m(m); n──塔吊的旋转速度,n=0.62(r/min); H──吊杆端部到重物最低位置时的重心距离,H=35.20(m); α──塔吊的倾斜角(轨道或道路的坡度),α=0.00(度)。 经过计算得到K1=1.727; 由于K1≥1.15,所以当塔吊有荷载时,稳定安全系数满足要求! 二、塔吊无荷载时稳定性验算 塔吊无荷载时,计算简图:

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计

塔式起重机抗倾覆计算 及基础设计 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计 一、基础的设置:根据塔式起重机说明书基础设置要求的技术参数及对地基的要求 选用基础设计图,基础尺寸采用××,基础砼标号为C35(7天和28天期龄各一组), 要有砼检测报告,基础表面砼平整度要求≤1/1000,塔式起重机预埋螺栓材料选用40Cr 钢,承重板高出基础砼面5~8㎜左右,要有排水设施。 二、塔式起重机抗倾覆计算 ①、塔式起重机的地基为天然地基,必须稳妥可靠,在表面上平整夯实,夯实后的 基础的承压能力不小于200kPa,基础的总重量不得小于80T,砼标号不得小于 C35,砼的捣 制应密实,塔式起重机采用预埋螺栓固定式。 ②、参数信息:塔吊型号:QTZ5510,塔吊起升高度H:,塔身宽度B:,自重F K :453kN,基础承台厚度h:,最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度b:,混凝土强度等级:C35。 ③、塔式起重机在安装附着前,处于非工作状况时为最不利工况,按此工况进行设计计算。塔式起重机受力分析图如下: 根据《塔式起重机说明书》,作用在塔吊底座荷载标准值为:M K =1654kn·m, F K = 530KN,Fv K =,砼基础重量G K = 835KN ④、塔式起重机抗倾覆稳定性验算: 为防止塔机倾覆需满足下列条件: 式中e----- 偏心距,即地基反力的合力至基础中心的距离; M K ------ 相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值; Fv K ------相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载; F K -------塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值; h ---------基础的高度(h=); G K ----------基础自重; b---------矩形基础底面的短边长度。(b= 将上述塔式起重机各项数值M K 、Fv K 、F K 、h、G K 、b代入式①得: e =< b/3= 偏心距满足要求,抗倾覆满足要求。 三、塔式起重机地基承载力验算:根据岩土工程详细勘察报告资料,1#塔吊基础底板处承载力特征值为372Kpa。取塔式起重机基础底土层的承载力标准值为372Kpa,根据《TCT5613塔式起重机使用说明书》,采用塔式起重机基础:长×

起重机数据及公式

一、有关数据 1、起重机用钢丝绳的强度一般为1400~1700N/mm2之间 2、园弧齿轮传动效率可达0.99~0.995 3、减速器的轴承温度不应超过80℃ 4、减速机用50-150号工业齿轮油灌注式飞溅润滑 5、起重量在Q≥0.7 Q 额 属于重载起升 6、吊钩的扭转变形不得超过10度 7、摇表(兆欧表)在使用过程中手摇的速度为120转/分 8、调整CJ12-100/3接触器的触头,动静触头的距离为9-11毫米 9、在集中运行高速大车机构中,一般要求传动轴在每米长度的径向跳动不大于0.5毫米。 10、作为升降载客电梯,应采用特号钢丝绳 11、桥式起重机用钢丝绳作起升机构常采用 Ⅰ号钢绳 12、正转接触器的文字代号是KMF 13、ZSC表示是立式减速器 14、运行机构中齿轮磨损达原厚度的25% 时应报废 15、制动器与闸衬的接触面积不应小于75% 16、联接轨道用的鱼尾板联接螺栓最少应不 少于4个 17、集电器的瓷瓶绝缘电阻不得少于1 兆欧 18、当滑轮轮槽的底部直径减少达绳径的 50%时应报废 19、齿轮联轴器的间隙以4毫米为合格 20、起重量在Q≥0.7 Q 额 属于重载起升 21、使用凸轮控制器轻载起升操作,控制器 在每挡停留时间为1秒 22、吊钩的扭转变形不得超过10度 23、摇表(兆欧表)在使用过程中手摇的速度 为120转/分 24、调整CJ12-100/3接触器的触头,动静 触头的距离为9-11毫米 25、调整CJ12-400/3接触器触头断开距离 为13-15毫米 26、桥式起重机用钢丝绳作起升机构常采用 Ⅰ号钢绳 27、用作司索绳,张紧绳等次要场合,应选

60塔吊基础计算书1

QTZ63塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc ×Bc×D) =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=(612.96+4012.50)/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(612.96+4012.50)/(3×5.00×2.31)=267.06kPa (四)地基基础承载力验算 地基承载力设计值为:fa=270.00kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=227.35kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=267.06kPa,满足要求!据安徽省建设工程勘察设计院《岩土工程勘察报告》,Ⅰ#塔吊参227号孔,Ⅱ#塔吊参243号孔,Ⅲ#塔吊参212号孔,Ⅳ#塔吊参193号孔,Ⅵ#塔吊参118号孔,Ⅶ#塔吊参108号孔。 (五)受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下: 式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.95; ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa;

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计 一、基础的设置:根据塔式起重机说明书基础设置要求的技术参数及对地基的要求 选用基础设计图,基础尺寸采用5.5m ×5.5m ×1.2m ,基础砼标号为C35(7天和28天 期龄各一组),要有砼检测报告,基础表面砼平整度要求≤1/1000,塔式起重机预埋螺 栓材料选用40Cr 钢,承重板高出基础砼面5~8㎜左右,要有排水设施。 二、塔式起重机抗倾覆计算 ①、塔式起重机的地基为天然地基,必须稳妥可靠,在表面上平整夯实,夯实后的 基础的承压能力不小于200kPa ,基础的总重量不得小于80T ,砼 标 号 不 得 小 于 C35,砼的捣 制应密实,塔式起重机采用预埋螺栓固定式。 ②、参数信息:塔吊型号:QTZ5510,塔吊起升高度H :37.50m ,塔身宽度B :1.7m , 自重F K :453kN ,基础承台厚度h :1.2m ,最大起重荷载Q :60kN ,基础承台宽度b :5.50m , 混凝土强度等级:C35。 ③、塔式起重机在安装附着前,处于非工作状况时为最不利工况,按此工况进行设计 计算。塔式起重机受力分析图如下: 根据《塔式起重机说明书》,作用在塔吊底座荷载标准值为:M K =1654kn ·m , F K = 530KN ,Fv K =74.9KN ,砼基础重量 G K = 835KN ④、塔式起重机抗倾覆稳定性验算: 为防止塔机倾覆需满足下列条件: 式中e----- 偏心距,即地基反力的合力至基础中心的距离; M K ------ 相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值; Fv K ------相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷 载; F K -------塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值; h ---------基础的高度(h=1.2m ); G K ----------基础自重; b---------矩形基础底面的短边长度。(b=5.5m) 将上述塔式起重机各项数值M K 、Fv K 、F K 、h 、G K 、b 代入式①得: e =1.28< b/3=1.83m 偏心距满足要求,抗倾覆满足要求。 三、塔式起重机地基承载力验算:根据岩土工程详细勘察报告资料,1#塔吊 基础底板处承载力特征值为372Kpa 。取塔式起重机基础底土层的承载力标准值为 372Kpa ,根据《TCT5613塔式起重机使用说明书》,采用塔式起重机基础:长× 宽×高=5500×5500×1200的形式,塔吊采用预埋螺栓固定式,塔式起重机对地 面压应力为170Kpa <372Kpa 满足要求,直接按说明的大样图施工,不再做另外

这种塔吊如何计算抗倾覆和竖向承载力

这种塔吊如何计算抗倾覆和竖向承载力 我那边在重庆有个工程 原来是回填土(回填约3年)最深位置约20米,到持力层泥岩位置大概约23米,现在塔吊基础准备用单桩(人工挖孔),桩径为1600mm,塔吊承台准备做4.5米X4.5米X1.4米,现在工头想省钱,想把塔吊桩不挖到持力层,大概挖个12米左右(还在回填土上),下面换填2米左右的片石和沙,直接利用侧壁的摩擦力和底部换填的端承力支持塔机的竖向承载力,这种情况塔机的抗倾覆和竖向承载力怎么验算呀,除了要验算倾覆和竖向力外是否还需要验算软弱下卧层或其他的配筋什么的,如要又需怎么验算呢,谢谢各位帮忙,具体参数如下: (备注:我那边是7层的房子,我塔吊高度只要35的独立高度就可以了) 工作状态: 基础所受垂直力545KN 基础所受水平力23KN 基础所受倾覆力矩126T.M 基础所受抗扭力16.1T。M 非工作状态: 基础所受垂直力463KN 基础所受水平力69KN 基础所受倾覆力矩135T.M 基础所受抗扭力0 塔吊型号:QTZ63, 塔吊自重(包括压重)G: 545kN, 最大起重荷载Q: 60.000 kN 塔吊倾覆力距M: 1350.000 kN.m 塔吊起升高度H: 101.000 m(这个是否只填35米) 塔身宽度B: 1.600 m 桩顶面水平力H0: 23.000 kN 混凝土的弹性模量Ec:28000.000 N/mm2 地基土水平抗力系数m:10.000 MN/m4 混凝土强度: C25 钢筋级别: II级钢 桩直径d: 1.600 m 保护层厚度: 100.000 mm

关键词搜索:塔吊计算 塔吊拟按照35m高验算: 塔吊自重F=545kN 倾覆力矩M=126T.M=1260KN.M 基础自重G=4.5*4.5*1.4*24=680.4kn 地基承载力验算: P=(F+G)/A=(545+680.4)/4.5*45=60.5kPa <地基承载力kPa,才符合要求 e=M/(F+G)=1260/545+680.4=1.028m>b/6=0.75m,不符合要求 Wx=C3/3=10.73 m3 e=P+M/Wx=60.5+1260/10.73=177.93kPa<1.2地基承载力kPa,才符合要求。 结论:地基承载力不知道,偏心距不符合要求。 以上仅是个人观点,我才刚毕业,算错了,大家别见笑啊,期待高手解答。 这里我用品茗软件算了一下,但我那个好像是盗版的,(备注:我是发稿人,不知道怎么回复)各位大侠参考下,在这里我不理解,就是为什么我那个软件算的会没有承台的,加上承台后又该怎么验算抗倾覆和竖向力呢,还有里面是验算完只要构造配筋,是不是就按塔吊说明书里面的配筋就可以了呢,谢谢 单桩基础计算书 我的工程工程;属于框架结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0.00m;标准层层高:0.00m ;总建筑面积:0.00平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某堪察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 一. 参数信息 塔吊型号:QTZ63, 塔吊自重(包括压重)G: 545.000 kN, 最大起重荷载Q: 60.000 kN 塔吊倾覆力距M: 1350.000 kN.m 塔吊起升高度H: 101.000 m 塔身宽度B: 1.600 m 桩顶面水平力H0: 23.000 kN 混凝土的弹性模量Ec:28000.000 N/mm2 地基土水平抗力系数m:10.000 MN/m4 混凝土强度: C25 钢筋级别: II级钢

相关文档