文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机吊装方案

发电机吊装方案

发电机吊装方案
发电机吊装方案

第一章工程概况

发电机组机组的运输,吊装,机组安装,机组、机房隔声降噪(包括柴油发电机房的防火隔声门及机组本体的消声装置的采购、机房整体吸音工程)安装施工,排风、防雷接地施工、调试、尾气处理等;

第二章编制依据:

1.设备外形尺寸和重量(机组尺寸长6358X宽2286X高2342 重量16910kg)

2.工地现场查勘

3.汽车起重机随机性能数据表

4.设备资料

第三章吊装方案

(一)吊装负荷计算及吊车的选择

1.负荷计算

设备重量16910kg,吊钩重量515kg,吊索重量约50kg

吊装重量Q=设备重量+吊钩重量+吊索重量=16910+515+50=17475kg

计算荷载Q J=K1K2Q=1.1*1.0*17475=19225kg

2.吊装高度

本次作业由地面吊装至地下室,吊装高度足够。

3.吊车可停靠最近位置

根据现场条件,吊车可停靠在天井东边的硬度化路面,及天井北边至楼梯间之间通道上;

1)吊车可停靠在天井北部,吊车的支腿可直接支撑在天井的混凝土墙体上。

吊车中心线至天井可停放位置中心为5米。由于结构的载荷限制不能停放吊车。

2)吊车安装在东侧马路,东门附近。(详见附图)

4.查130T吊车的性能参数表:

吊车的工作幅度控制在16米以内;臂长34.88米;

吊车在此状态下的起重量为21吨。

选用130T吊车的满足要求。

(二)索具及吊点的选择

1.设备卸车吊装中将使用4根吊索,每根吊索的承载负荷都应大于设备重量的

50%。因此本次吊装中将使用4根6米长承载为10吨的高强度吊装带作为主吊索。

2.设备吊装中吊点的位置

根据以往的经验,设备卸车吊装时,所需用的吊点都会有明显标注且完全能够承载设备吊装的负荷。因此作业时严格按照标注吊点的位置系挂吊索具。

3.设备搬运中的牵引力

设备搬运过程中的牵引工作由2台10吨手拉葫芦来完成牵引工作。卷设备搬运时吊装口和室内的地面已经硬化和平整。因此手拉葫芦的牵引力完全可以满足设备移动的需要。

(三)设备吊装程序

设备吊装就位总体分以下几个部分:

1.设备验收

2.吊装索具的准备

3.设备的卸车

4.设备吊装到机房入口

5.设备在机房的入口处盘路到机房

6.设备上基础就位

(四)详细吊装步骤

1.汽车起重机进场后头西尾东方向停靠在吊入口东侧,并做好准备工作。

2.起重工将吊装需使用的吊索具准备好,并仔细检查吊索具。

3.指挥运输设备车辆进场,并倒车进入卸车位置,车辆尾部紧靠吊车停靠。然

后车辆上解除固定设备的捆绑物。

4.起重工将吊索具与设备吊点连接好,并用卸扣调整吊索长度以适应设备偏重。

5.在现场指挥人员的指挥下,吊车起钩将设备吊离车箱10厘米处暂停。

6.指挥人员检查吊车、索具及设备受力后的状态,确认无疑后运输车辆开离现

场。

7.指挥吊车缓慢的下钩,当设备的底部离地面20厘米时停止下钩。

8.吊车转动扒台,将设备对准入口方位。

9.起重工在设备下方垫入滚轮组,吊车下钩,使设备落在滚轮组上。

10.将手拉葫芦的链条和设备连接牢固。

11.拉紧手拉葫芦,使设备不能溜动,解除所有的吊索具。

12.拉到手拉葫芦,将设备拉入,并适当调整滚轮组的角度防止撞柱,直至设备

移入基础附近。

13.设备到达基础后,用千斤顶配合滚杠将设备滚运到基础上。

14.根据设计要求,对设备的位置做精确调整,在检查无误后,将设备落在减振

垫上。

汽车起重机工况及载荷

主臂起重量表(配重30吨,支腿全伸,全方位作业) (单位:吨)

工作幅度(mm)

臂长(m)

13 17.4 21.8 26.13 30.5 34.88 39.3 43.6 48

3 130

3.5 122 80 76.5

4 122 80 75.8 60

4.5 103 80 73 60 53

5 9

6 78 72 60 53 35

6 83 73.2 71 56 53 35 33

7 65 65 62.5 52 48 35 33 25

8 56 56 58 50 44 35 31.5 25 20

9 43 45 48 45 41 34 29 24.5 20

10 40 41 41 40 39 32 28.8 23.3 20 12 32 31.5 31 31 30 26.5 22 19 14 25 25 25 25 25.5 24.5 21 18 16 20 20 20 21 20 20 16.3 18 16.6 16.5 16.5 17.3 18 16.3 15.8 20 14 14 14.5 15.5 13 14 22 11.7 11.8 12.3 13 11.2 11.2 24 9.8 10.5 11.5 10 10 26 8.1 9.2 10 8.2 9 28 6.7 7.7 8.5 7.6 8 30 6.5 7.3 7.3 7.5 32 5.5 6.3 7 7 34 4.5 5.4 6 6.5 36 4.5 5.2 5.7 38 4.4 5 40 4.3 42 3.7

3.2

第四章组织机构

(一)安全管理体系

(二)安全职责

1项目经理

(1)对本标段工程安全生产的组织和实施负责,为安全生产第一责任人。

(2)组织审批安全技术措施、计划,贯彻实施组织并参加定期和不定期安全生产大检查,确保安全生产万无一失。

(3)组织对事故隐患进行认真仔细调查研究,及时组织整改并制定防范措施。(4)负责组织召开安全生产交接班会。

2总工程师

(1)对本标段工程的安全生产负有技术、教育方面的直接责任。

(2)认真组织编制和审查施工组织设计及施工方案,采用新技术、新工艺、()(3)新设备时要贯彻“安全第一、预防为主”的思想,安全措施渗透到施工(4)

组织设计和施工方案各个环节中,使施工组织方案成为科学全面指导施工的依据,并检查执行情况。

(5)负责项目经理部安全培训计划的制定和实施。

(6)负责编制提高改善劳动条件实施措施,并付诸实施。

参加安全生产大检查,参加安全交接班会,对发现的事故隐患提出改进措施。

3项目副经理

(1)对本标段工程劳动保护及安全生产负具体领导责任。

(2)负责组织对全员进行上岗前的安全生产教育和遵纪手法教育。

(3)负责组织安排安全生产保障制度、安全生产保障措施及安全生产计划的实施,并督促检查落实。

(4)定期组织研究和解决安全生产中存在的问题,并制定解决的措施。

(5)组织安全生产大检查,参加安全交接班会和事故分析研究会,负责组织编写事故分析调查及事故处理报告。

4工程部及安全工程师

(1)对本标段工程的安全管理制度、安全管理措施和特殊过程安全生产措施的落实、检查工作负主要责任。

(2)负责进行本标段工程沿线施工现场施工生产安全的检查,对存在安全隐患的部位和违反安全操作规程的行为有权处置,并按安全处罚条例给施工作业队和个人予以处罚。并负责检查改正情况。

(3)在施工生产全过程中负责组织和实施对参建管理人员及职工进行的安全培训和考核,填写培训表并签认,考核试卷存档备查。

(4)参加本标段工程的施工组织设计的编制工作,负责施工方案安全技术措施的审批工作,并在实际工作中积极检查各项措施实施情况。

(5)负责安全生产状况报告、事故调查处理意见等安全部门文件的编制工作。5作业队安全主管

(1)贯彻执行项目经理部制定的安全生产管理制度和安全管理措施,对所管辖施工现场的安全管理负全责。

(2)加强对本施工队施工区域的安全检查,发现存在的不安全隐患和违反操作规程的行为及时制止,并在需要时及时向上级领导汇报。

(3)定期或不定期组织召开本施工队安全专题会议,总结前期安全生产工作,分

析不稳定因素,布置近期安全生产工作。

(4)关键工序及易出安全事故的工序必须亲临现场指挥,严格执行各种安全操作规程。

落实监督班前安全交底制度的执行。

6施工安全员

(1)认真执行安全生产规章制度,对班组施工人员的安全生产和健康负责。(2)经常组织班组人员学习操作规程,督促穿戴好个人防护用品,不断提高施工人员的个人自我保护能力。

(3)认真落实班前安全交底制度,工中检查、工后讲评,不违章指挥。

认真收集施工过程中的各种原始资料,全面提高班组管理水平。

(二)劳动力安排

(三)主要机具、索具和辅料

(四)吊装时间安排

发电机组5日晚到达北京,将车辆停放在工地东门外。在东门外设置警戒标志。6日设备开箱检验,吊装就为完成。

第五章安全措施

1.吊装作业前应组织有关部门,人员根据施工方案的要求共同进行全面检查,

其主要内容有:

①施工的机械设备,中小机具,索具,吊具的配置与方案是否一致,性能是否良好,合格。

②施工现场是否符合吊装的要求。

③待吊装的设备其吊点、位置、角度是否符合吊装的要求。

④施工用电、用油、消防、保卫、救护、生活供应是否保证、落实。

⑤人员分工、指挥、信号、联络是否畅通无阻,天气情况是否允许。

经检查无误方可下达起吊命令。如需隔日操作应组织人员现场保卫。隔日操作前,仍需对本岗位进行检查,无误后通知指挥待令操作。

2.吊装构件之前,应查明构件重量和就位高度是否在起重机性能允许范围内,严禁违章作业; 起重作业中要做到“五不吊” :指挥手势或信号不清不吊;重量,重心不明不吊;超载荷不吊;视线不明不吊;捆绑不牢或挂钩方法不对不吊。

3.工作时升钩或吊杆要稳、避免紧急刹车,起重物在高空时,严禁调整刹车。

4.起重司机工作时应精神集中,服从信号工的指挥,停止作业时应关闭起动装置,吊钩不得悬挂物品。

5.滚动运输时,相反方向要设有制动装置。千斤顶应垫木板防滑,几台同时顶落设备时应合理布置受力点以免设备变形或损坏,操作时协调一致。每台千斤顶不得超过其额定起重量。

6.起重作业前严格检查全部钢丝绳。符合报废标准的不得进入施工现场。按规定折减破断拉力的旧钢丝绳不能在重要部位的吊装中使用。

7.吊装指挥联络信号不能采用单一方式,指挥及各重要岗位应及时保持无线电联系。试吊前应预习操演,熟练无误才能吊装。

8.吊装步骤及安全措施

①起重工将吊装需使用的吊索具准备好,并仔细检查吊索具。

②指挥运输设备车辆进场,并倒车进入卸车位置,车辆尾部紧靠吊车停靠。然后车辆上解除固定设备的捆绑物。

③起重工将吊索具与设备吊点连接好,并用卸扣调整吊索长度以适应设备偏重。

④在现场指挥人员的指挥下,正式起吊前应进行试吊。试吊高度为100毫米,试吊时间控制在10分钟左右。试吊时检查机、吊、索具及机身水平和支腿的受力变位情况,有否沉陷并衡量实际荷重及施工人员操作、指挥的熟练程度,指挥联络信号传递情况,确无问题才能正式吊装。

⑤指挥人员检查吊车、索具及设备受力后的状态,确认无疑后运输车辆开离现场。

⑥指挥吊车缓慢的下钩,当设备的底部离地面20厘米时停止下钩。

⑦吊车转动扒台,将设备对准入口方位。

⑧起重工在设备下方垫入滚轮组,吊车下钩,使设备落在滚轮组上。

⑨将手拉葫芦的链条和设备连接牢固。拉紧手拉葫芦,使设备不能溜动,解除所有的吊索具。

⑩拉到手拉葫芦,将设备拉入,并适当调整滚轮组的角度防止撞柱,直至设备移入基础附近。设备到达基础后,用千斤顶配合滚杠将设备滚运到基础上。

第六章紧急措施

1.成立应急领导小组:

组长:佟震

副组长:刘学录

组员:王兴志刘金来高英富张回子

2.应急领导小组职责分工:

(一)、组长:

1、全面领导应急准备及应急救援工作。

2、主动向应急领导小组提供危险源现场基本情况、对周边环境的可能影响情况、事故发生后果和其它的一些可能发生的情况等。

3、向应急领导小组提供技术资料和咨询,以便做好事故应急救援准备。

4、及时通报危险源或现场的危险物质的变化情况,以利于及时修改、补充和更新事故应急救援计划。

5、加强安全生产教育培训,提高管理、作业人员的防范意识,确保本单位所有在事故应急救援中需发挥作用的人员和部门明确他们在本单位应急预案中的职责。

6、指定应急情况协调负责人,具体负责应急小组联络;

7、负责维持事故现场秩序;定期组织本单位事故应急预案的演练。

(二)、副组长:

1、领导制定事故应急预案并负责组织实施;

2、负责事故现场指挥;

3、负责和事故的主管部门联系,通报事故现场的态势;

4、确保参与事故应急救援的各单位和组织熟悉各自的职责和任务,并能顺利完成任务。

(三)、应急小组成员:

①在现场指挥的统一领导下,具体安排组织事故应急预案的组织和实施;按照应急预案迅速开展抢险救灾工作,力争将损失降到最低程度;根据事故发生状态,部署应急预案的实施工作,对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施;

②根据预案实施过程中存在的问题和危险源的变化,及时对预案进行调整、修订、补充和完善;确保让所有参与应急预案的组织和人员知道他们应尽的职责;指派专人和项目经常保持联系,使事故应急预案不断得到更新和完善;

③根据事故发生灾害情况,发现有危及周边单位和人员的险情时,立即组织进行人员和物资疏散工作;由各项目紧急调用各类物资、设备、人员和占用场地,事故救援工作结束后应及时归还;

④配合上级部门进行事故调查处理工作,做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作;

(四)、部门职责分工:

①安保部:负责生产安全事故的主要救援组织和事故现场秩序维护,负责与集团公司等上级主管部门联络,负责事故调查、处理情况的汇报;

②办公室:负责行政后勤保障工作;

③工程部:负责应急设备设施调运、抢险救援人员调配,协助组织现场救援;

④技术部:协助现场救援,参与事故原因分析、应急救援计划编制;

⑤财务部:提供应急情况下物资和资金保证;

3.应急措施

⑴一旦发生事故,现场人员要进行紧急抢救,并立即书面通知项目领导及上级有关主管部门。

⑵遇有重伤人员由现场目击者根据伤员的不同伤势分别采用人工呼吸、心脏按摩、外伤急救、止血、包扎直至护送医院等急救措施。

⑶立即拔打“120”进行紧急呼救,同时迅速弄清事故和现场情况,采用相应措施,防止伤害进一步扩大。

⑷当现场危险或伤害将进一步扩大时,要及时稳妥地安排伤员脱离危险区,并请医生立即检查伤情进行救护。

⑸事故发生后,必须严格按国家建设部颁发的有关文件规定进行程序报告。

⑹成立现场事故调查领导小组,查清事故原因及事故责任。

⑺对事故责任者和其他施工人员进行教育,召开各种形式的事故分析会,组织有关人员参观事故现场,了解事故经过及原因,使大家受到教育。

4.对物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等事故常见的伤害

(一)胸部外伤:

胸部损伤以直接暴力撞击胸部,造成胸部开放伤和闭合伤。其中以发生肋骨折、气胸和血胸等多见。

心脏区有外伤时,要注意心包出血及心包填塞症。常见原因为刀伤、钝器、火器伤和车祸所致。同时,胸部外伤常合并腹腔脏器等身体其他部位的损伤。这些严重损伤都威胁生命,应紧急处理后,送有关医院诊治抢救。

急救措施

①胸部开放伤要立即包扎封闭(不要用敷料填塞胸腔伤口,以防滑入)。

②清除呼吸道的血液和粘液;必要时在条件许可下进行紧急气管插管或切开术。

③多根肋骨骨折有明显的胸壁反常呼吸运动时,用厚敷料或急救包压在伤处,外加胶布绷带固定。

④有明显呼吸困难者,检查发现气管偏于一侧,应想到对侧有张力性气胸,立即在伤侧前胸壁锁骨中浅第二肋间穿刺排气。为安全送医院,可保留穿刺针头,用止血钳固定于胸壁上,并在针头上连接单相引流管或橡皮指套加剪缺口,持续

排气。

⑤胸部外伤送医院急救时应取30°的半坐体位,并用衣被将伤员上身垫高,有休克者可同时将下肢抬高,切不可头低脚高位。

(二)骨折:

骨折中最常见的是四肢某一部位的骨折。如果摔倒或受其它外伤以后,四肢的某个部位疼痛剧烈、发生畸形或活动受限,就要想到可能是发生了骨折。尤其是老年人,四肢受外伤更容易发生骨折。家里万一出现了骨折病人,应做紧急处理,然后送医院抢救。

急救措施

①骨折发生后,应当迅速使用夹板固定患处。如果不固定,让骨折部位乱动,有可能操作神经血管,造成麻痹。但是,骨折时,由于局部有内出血而不断肿胀,所以不应固定过紧,不然会压迫血管引起淤血。

②固定方法可以用木板附在患肢一侧,在木板和肢体之间垫上棉花或毛巾等松软物品,再用带子绑好。松紧要适度。木板要长出骨折部位上下两个关节,做超过关节固定,这样才能彻底固定患肢。如果家中没有木板可用树枝、擀面杖、雨伞、报纸卷等物品代替。

③皮肤有破口的开放性骨折,由于出血严重,可用干净消毒纱布压迫,在纱布外面再用夹板。压迫止不住血时,可用止血带,并在止血带上标明止血的时间。

④大腿骨折时,内出血可达1000毫升(人体总血量大约4000毫升)。包扎固定过紧也能引起神经麻痹,铸成不可挽回的后果。当用夹板、绷带固定后,每隔30分钟用手指插进去查看一下,以确认是否松紧适当。

(三)、触电:

对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸、心跳停止的病人,病情都非常危重,这时应一面进行抢救,一面紧急联系,就近送病人去医院进一步治疗;在转送病人去医院途中,抢救工作不能中断。

①关掉电闸,切断电源,然后施救。无法关断电源时,可以用木棒、竹杆等将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子

套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者,不能因救人心切而忘了自身安全。

②若伤者神志清醒,呼吸心跳均自主,应让伤者就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。

③伤者丧失意识时要立即叫救护车,并尝试唤醒伤者。呼吸停止,心搏存在者,就地平卧解松衣扣,通畅气道,立即口对口人工呼吸。心搏停止,呼吸存在者,应立即作胸外心脏按压。

④若发现其心跳呼吸已经停止,应立即进行口对口人工呼吸和胸外心脏按摩等复苏措施(少数已证实被电死者除外),一般抢救时间不得少于60-90分钟。直到使触电者恢复呼吸、心跳,或确诊已无生还希望时为止。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次。如现场抢救仅有1人,用15:2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸,即先作胸外心脏按压15次,再口对口人工呼吸2次,如此交替进行,抢救一定要坚持到底。

注意:

①处理电击伤时,应注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下,常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。

②现场抢救中,不要随意移动伤员,若确需移动时,抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院,除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外,应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压,在医院医务人员未接替前救治不能中止。

③对电灼伤的伤口或创面不要用油膏或不干净的敷料包敷,而用干净的敷料包扎,或送医院后待医生处理。

④碰到闪电打雷时,要迅速躲避。在无处躲避时,要将手表、眼镜等金属物品摘掉,找低洼处伏倒躲避。

附图

吊车和发电机组的停车位示意图

发电机的落地点

目录

第一章工程概况 (1)

第二章编制依据: (1)

第三章吊装方案 (2)

第四章组织机构 (5)

第五章安全措施 (8)

第六章紧急措施 (9)

附图 (14)

柴油发电机组吊装方案

柴油发电机组吊装方案一、工程概况 柴油发电机的重量(1500KVA)为13204kg,长宽高分别为5054、2085,2332。650 KVA 重量为644 1 kg ,长宽高分别为4485、 1 749 ,1987。 二、工地的准备工作: 1、机具的准备: 80T 汽车吊一辆 10T 吊链4 个 滚杠20 根(每根2.5 米) 滑子 6 个 钢丝绳80 米 挂钩千斤4 个 大绳50 米 卡子35 个 以及撬杠,方木等用具。 2、现场机具设备安排:

(1 )准备6 个碘钨灯,电压在36V 以下供柴油发电机房施工照明用,在柴油发电机室附近设一个专用闸箱。 (2)认真落实检察柴油发电机组的水平及垂直运输通道是否符合要求。 (3)确定好吊装锚点的位置设置。 三、设备吊装: 1、柴油发电机组的吊装可由室外直接吊入地下一层锅炉机房,经锅炉房水平运至柴油发电机房吊装深度距地平为-9.8 米。 2、在设备吊装下方放方木、滚杠若干,使其和柴油发电机的基础座找平。 3、柴油发电机吊入后,可用吊链及滚杠拉至柴油发电机房基础位。 四、设备吊装注意事项 1、搬运时应对土建地面、墙及门等注意保护,必要时可加胶皮,木板等进行保护。 2、请注意不要将设备损坏,因柜上指示灯,开关等全部为明装,不要把撬棍等物直接撬在易碎的部位。 3、拆箱及搬运过程中,必须有厂家人员参加开箱检验。小组应认真清点并做好开箱纪录,零散备件应注意保管,发现问题及时汇报。 五、设备吊装安全措施:1、严格遵守国务院、部委、北京市

以及总公司所颁发的各项安全生产各项法规与文件。 2、各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》,遵守各项安全规章制度。 3、进入本工程进行安装的所有施工人员,在进场前必须进行安全教育,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 4、各级领导及施工员在任何情况下不违章指挥,在安排生产的同时,必须保证安全,有可靠的措施并已经解决落实。 5、施工人员进行安装施工时,严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程者,任何人有权予以制止。施工人员发现有不安全因素应立即停止工作,向施工员、安全员报告,在采取相应措施,并经施工员、安全员确认已消除后,方可继续安装施工。 6、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》,以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 7、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底、提出要求和措施,并严格执行,经常督促检查。 8、坚持班前讲话制度,认真开展各项安全活动,提高安全知识与安全意识,按要求作好安全日志。

水轮机发电机定子吊装(A级)

梧州桂江电力有限公司 水轮机发电机定子吊装 1定子吊出前准备工作 1.1定子引出线已拆除。 1.2流道盖板已拆除。 1.3冷却水系统相关部件已拆除。 1.4冷却风机已拆除。 1.5受油器及其支架已拆除,操作油管已往下游侧拔出。 1.6发电机滑环已拆出。 1.7灯泡头已拆出并吊至流道内放置。 1.8在流道内搭设检修平台。 2定子吊出技术措施。 2.1在定子法兰上游侧安装十字加强支架。 2.2按图纸要求安装专用工具。 2.3松出定子法兰与管形座法兰联接销钉及螺栓。 2.4利用桥机将定子往上游侧平移,直至与转子完全脱开后吊至安装间用枕木垫子放水平。 3定子吊入技术措施。 3.1定子吊入安装前应具备的条件。 3.1.1转子已检修完毕。 3.1.2管型座上游侧法兰面的平面度偏差不大于0.1mm/m,用刀形样板平尺检查无高点、毛刺。 3.1.3检查定子法兰面应符合要求,并将密封盘根粘于密封槽上。

3.1.4安装用于定子吊装的十字加强支架。 3.2定子翻身。 3.2.1安装定子翻身摇台,将定子翻身后拆除翻身摇台。 3.2.2定子起吊翻身前,在X、Y方向各挂一根钢琴线,其交叉高度30~50mm,起吊定子,离开地面30~50mm,测量各变形值。并作出记录,观察有无有害变形,起吊时派专人监护桥机;提升定子500~800mm,再下降至地面约100mm左右,升降三次,以考验桥机各部件的可靠性。 3.2.3检查并清扫定子两法兰面密封槽。 4定子套装。 4.1检查完毕后将定子提升至超过行走障碍物,行走至发电机竖井上方后,缓慢下降使其落在安装小车上。 4.2上、下、左、右微量找正,利用桥机安装小车及手拉葫芦将转子慢慢往下游靠,缓慢水平移动定子,进行定子套转子工作。 4.3定子套转子时,在上游侧上、下、左、右每个间隔2个磁极插入约2mm厚、长度适宜的软木条或环氧板,进行导向监护,并保护端部绝缘,直至定子完全套入转子为止。 5定子与管型座连接。 5.1在组合螺钉拧紧前,用专用工具测量气隙,使气隙沿周向均匀。气隙测量工具长度应超过磁极长度的1/3。若符合要求则拧紧全部组合螺钉。 5.2检查组合缝间隙应符合设计要求,不得渗水。 6安全措施。 6.1进入生产现场工作人员应穿工作服,佩戴安全帽。 6.2吊装时应检查吊具、钢丝绳是否有无损坏,起吊强度应满足要求,检查吊

汽车吊吊装方案

目录 1、工程概况 2、吊装设备选用 3、平面布置及场地情况 4、汽车起重机主要承担内容 5、吊点设置 6、吊装作业时人机配合 7、起吊技术安全要求 8、施工安全技术措施 9、引用标准 10、环境保护

上海轨道交通11号线南段野生动物园站 B A U装饰造型混凝土板外墙装饰工程 汽车吊吊装方案 1工程概况 1.1 工程名称:上海轨道交通11号线南段野生动物园站。 1.2 本工程位于:上海市浦东新区南六公路 1.3为加快施工进度,上海轨道交通11号线南段野生动物园站BAU装饰造型混凝土板外墙装饰工程,吊装BAU板增加2台25吨汽车吊进行吊装施工作业,每台汽车吊的吊装各由一人统一指挥。 2吊装设备选用 1、选用2台25t汽车吊进行吊装作业。汽车吊型号为JQZ25V。 2、汽车吊整机重量为31t,臂长最大起升高度为39m,最大额定起重量为25t。本工程臂长最大起升高度为20m(建筑物高度为12m,板最高为3.65m,吊绳长度为两米),作业半径为8m,最大起重量为2.28t。 3、施工时四支腿间距为5.36×6.1m,单只支腿对地面压力为4t(最不利工况),汽车吊作业位置均为混凝土地面,在汽车吊支腿下铺设木枕或路基箱(用200mm 黄砂找平),地面承载能力满足要求。 3平面布置及场地情况 3.1 见平面布置图01。 3.2 见立面布置图02。 4 汽车起重机主要承担内容: 1、送货BAU板块的卸车、转运,装卸量共220块。 2、设备房东、西、北3个立面及槽形板块的安装,吊装量共220块,最大槽形板3.65米*1.8米,最重槽形板的重量为417公斤。 5 吊点设置:

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

发电机转子吊装方案

发电机转子吊装方案 一.概况 发电机转子总长4350mm,重量4790kg,转子直径最大处Ф 645mm,转子中间部位直径Ф622mm。发电机定子直径Ф 656mm,定子拆除两端密封端盖长度为1340mm,定子重量 10900kg。 二.吊装前的准备工作 1.场地准备 转子吊装前,汽轮机房内现场环境必须清理干净,地面必须全 部回填且抹平;门窗必须封闭好。 2.工机具的准备 转子吊装采用两根5t吊装带,吊装带长度5m,定子吊装采用1 对22mm钢丝绳,绳长6米;定子吊点采用设备两侧的吊耳, 转子吊点选在转子两端轴颈Ф260mm处;制作转子支架,支架 采用槽钢制作,支架上面放置道木。 3.设备的准备 转子吊装前,定子底部基础板调整完毕,螺栓紧固好,发电机 后轴承座调整完毕,轴承内部清洗干净;汽轮机汽缸内部清理 干净,汽轮机转子清理干净,汽轮机转子吊装就位且检测完毕,汽轮机转子两端轴承盖紧固到位。发电机定子拆除两端密封端 盖,定子内部及密封端盖清理干净,无灰尘杂物。 三.转子吊装

1.首先吊走发电机后轴承座,在距发电机转子前轴承座中心2000位置放置转子支架。 2.采用吊装带将转子吊起将其放置到前端轴承座及转子支架上,将转子水平及中心调整好,连接连轴器螺栓。 3.吊起定子从后端穿入转子,到达支架位置时,其后轴已经露出定子,将后轴承座装入支撑住转子,然后撤出前端放置的转子支架。

4.将定子继续向前穿入,直到就位。 5.调整定转子间气隙。 6.合格后立即安装定子两端密封端盖并调整好。 四.施工安全 1.起吊重物必须有专人指挥,持证上岗,吊装区域应设置警戒区域,拉设警戒绳,设专人监护。 2.起重区域内清走无关人员,所用工机具及绳扣应无破损且满足负荷要求。 3.合理选择吊点,防止倾翻,确定好吊物重量及重心,不得超负荷作业,棱角处加垫,防止切断钢丝绳,吊点应牢固防滑 脱,指令明确,起吊平稳,禁止斜拉斜拽,对周围环境进行 确认,摘挂钢丝绳确认好,设备摆放平稳,支垫牢固。 4.高空作业必须系好安全带,交叉作业时一定要做好确认协调。注意临边孔洞,要加以遮盖,平台周边拉设安全绳。

定子吊装方案

目录1、工程概况:

新疆神火4×350MW动力站工程,3#机组选用东方电机股份有限公司生产的QFSN-350-2-20型汽轮发电机,其运输外形尺寸为××,除去底板、端盖、氢气冷却器及出线装置等附件外,起运输重量为202t,净起吊重量196t。 本次安装采用方案是:定子由制造厂经铁路加公路运达现场后,直接运至汽机房,从汽机房A排16#—17#柱之间拖进至定子横向中心线与A排柱轴心距离为13m位置,采用汽机房布置的两台80t桥吊主钩及外加8台20t滑轮,250t主钩,定子吊装扁担作为主要起吊工具。利用250吨履带吊车的一只250吨大钩作为转向钩使发电机定子转动90°。将定子摆正后拆去250t 大钩,重新拴挂定子吊装钢丝绳,两台吊车同时起吊,待吊起至高过主机平台200mm左右以后两台吊车同时向3#机组发电机基础行车,到达安装位置后,将定子回落至基础上并进行初步找正工作。 2、编制依据: 2.1.《80t/20t行车技术图纸》厂家资料 2.2.《电力建设及施工验收规范》(汽机篇)DL5001—92 东方电机厂提供的的发电机说明书及设计图纸 3、作业条件: 3.1.发电机定子出线罩以提前存放完毕; 3.2.吊装用具准备齐全(包括扁担、绳索、吊钩等); 3.3.土建结构具备承载条件; 3.4.汽轮发电机基础施工完毕并验收合格; 3.5.发电机台板就位找正,验收合格; 3.6.桥吊梁灌浆结束,砼强度达到设计条件; 3.7.汽机间房架安装结束; 3.8.汽机间已封闭; 3.9.汽机房桥吊负荷试验合格,具备承载条件; 3.10.吊发电机定子临时措施安装结束; 3.11.由相关部门对汽机主厂房内A列柱与B列柱强度进行核算,应满足吊装 条件。 4、劳动力组织及施工计划:

发电机吊装方案

第一章工程概况 发电机组机组的运输,吊装,机组安装,机组、机房隔声降噪(包括柴油发电机房的防火隔声门及机组本体的消声装置的采购、机房整体吸音工程)安装施工,排风、防雷接地施工、调试、尾气处理等; 第二章编制依据: 1.设备外形尺寸和重量(机组尺寸长6358X宽2286X高2342 重量16910kg) 2.工地现场查勘 3.汽车起重机随机性能数据表 4.设备资料

第三章吊装方案 (一)吊装负荷计算及吊车的选择 1.负荷计算 设备重量16910kg,吊钩重量515kg,吊索重量约50kg 吊装重量Q=设备重量+吊钩重量+吊索重量=16910+515+50=17475kg 计算荷载Q J=K1K2Q=1.1*1.0*17475=19225kg 2.吊装高度 本次作业由地面吊装至地下室,吊装高度足够。 3.吊车可停靠最近位置 根据现场条件,吊车可停靠在天井东边的硬度化路面,及天井北边至楼梯间之间通道上; 1)吊车可停靠在天井北部,吊车的支腿可直接支撑在天井的混凝土墙体上。 吊车中心线至天井可停放位置中心为5米。由于结构的载荷限制不能停放吊车。 2)吊车安装在东侧马路,东门附近。(详见附图) 4.查130T吊车的性能参数表: 吊车的工作幅度控制在16米以内;臂长34.88米; 吊车在此状态下的起重量为21吨。 选用130T吊车的满足要求。 (二)索具及吊点的选择 1.设备卸车吊装中将使用4根吊索,每根吊索的承载负荷都应大于设备重量的 50%。因此本次吊装中将使用4根6米长承载为10吨的高强度吊装带作为主吊索。 2.设备吊装中吊点的位置 根据以往的经验,设备卸车吊装时,所需用的吊点都会有明显标注且完全能够承载设备吊装的负荷。因此作业时严格按照标注吊点的位置系挂吊索具。 3.设备搬运中的牵引力

专项方案包含的主要内容

专项方案包含的主要内容 第一章综合说明 1、编制说明。 2、编制依据。 3、施工范围。 4、编制原则。 第二章施工项目经理部资源配置 第三章施工部署及现场总平面布置 1、技术准备工作。 2、现场准备工作。 3、照相和录像准备工作。 4、总体施工原则。 5、装修施工现场总平面布置 6、临水临电方案。 第四章工程主要施工方案。结构及装修、水电的施工方案(省略)。 第五章施工进度计划及保证措施 1、施工进度计划及保证措施。 2、施工进度计划。 3、计划保证措施。 第六章质量标准、目标及保证措施 1、质量标准、目标。 2、质量保证措施。 第七章施工安全防护措施 1、安全生产目标与保证体系。 2、安全施工管理制度。 3、施工安全与防护。 第八章文明施工、环保措施 1、环境保护责任目标。 2、材料运输及运输遗撒的控制。 3、车辆管理措施。 4、食物中毒管理措施。 5、机械设备油泄漏及废弃物处置的管理措施。 第九章劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 第十章消防、节水节能措施 第十一章成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施 第十二章现场综合治理措施 1、安全保卫管理措施。 2、生产安全应急预防案。 第十三章与其他相关方的协调、配合措施 1、与建设单位。 2、与监理单位。 3、与设计单位。 第十四章工程交付、服务、保修 1、保修服务标准、原则。 2、工程服务及保修。 3、服务质量保证措施。

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点 加强基坑支护专项施工方案审查,对工程的质量、进度、安全都是十分重要的。基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点如下: 一、基坑支护专项施工方案的主要内容 1、工程概况 工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。 2、基坑支护设计概述 基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求 3、编制依据 4、基坑工程的难点、重点和关键点 5、施工组织管理机构、人员配置及职责 6、资源配置计划 机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置 7、总体施工部署 施工准备工作、总体施工顺序(各工序交叉施工顺序)、施工进度计划、施工进度计划实施的风险及预防措施分析 8、施工方法及技术措施 各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。 9、基坑支护监测 10、危险源辨识及应急措施 11、工程质量保证措施 质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施

经典柴油发电机安装方案

经典柴油发电机安装方案

目录 一、工程概况:......................................... 错误!未定义书签。 二、临时用电部署......................................... 错误!未定义书签。 2.1 供电方式...................................... 错误!未定义书签。 2. 2 施工现场配电线路:......................... 错误!未定义书签。 2. 3 施工现场配电箱和开关箱:................... 错误!未定义书签。 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (5) 4.1发电机安装工艺流程: (5) 4.2 发电机基础 (5) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。 三、施工用电负荷计算:楼层电箱 现场施工主要机械设备 用电设备一览表

同时满载运营,所以考虑到需要系数K x换算,选用需要系数K x=0.60,所有机械设备效率(η)0.86,功率因数(cosф)0.7,则需要用电总容量为: S=K x×(ΣP/η?cosф)=0.6×(1246.4/0.86?0.85)=872KVA 因此,现场选配备一台200kw一台300kw和一台400kw的柴油发 电机。现场用电在高峰期应再增加一台400kw的发电机组。 四、发电机组的安装 4.1发电机安装工艺流程: 施工准备基础验收主机吊装就位排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装机组 接线机组调试试运行验收 4.2 发电机基础 根据安装施工图,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。根据土建提供的建筑轴线位置,标高的水平线,分别检

常用发电机定子吊装工艺

火电厂发电机定子常用吊装工艺 xxxx特种吊装工程有限公司xxx 一、火电厂发电机定子简介 火力发电厂目前是国内最常见的发电形式,用以将燃料的化学能转化为热能,再将热能转变为动能,最后将动能转化为电能输出。 发电机定子是全系统的核心设备之一,也是电厂设备最重件,用以将汽轮机转子转动的机械能转化为电能输出,目前国内建设的主流火力发电机定子额定功率主要为300MW(重约170t-200t)、600MW(重约300t-320t)、1000MW(重约440t)。按结构形式分,可分为整体式和内、外定子组合式。 发电机定子均布置在汽机房内的运转层平台上,其轴心线与汽轮机轴心线重合,随着发电机组容量的不同和布局的不同,机座高度也不相同。 二、火电厂发电机定子常用吊装工艺简介 一)大型吊车吊装就位法 1.单车吊装就位 对于装机容量较小或发电机机座相对较底的火力发电厂可以考虑采用单台大型吊车将发电机定子直接吊装就位。 A.陈塘庄二热 天津陈塘庄热电厂二期工程规模为135MW机组,发电机定子是由济南发电设备厂制造,定子外形尺寸为6560×3600×2660mm,重量为132t,定子用板车运输抵达现场。定子横向布置,就位于汽机房内9m层运转平台上。其就位中心线距A列中心线10345mm。

由于设备到货较晚,设备进场时汽机房框架结构已全部完成,A列外的出线小间框架和变压器基础已完成,变压器就位。原施工计划是在A列外出线小间位置用钢结构搭设一平台,平台上表面与汽机房9m层运转平台等高,将两个滑道布置在钢平台和汽机运转平台上,设备到货后租用450t 级汽车吊一台,将定子吊至A列外的滑道上,用卷扬机滑轮组将定子拖移到就位位置,用千斤顶顶起定子,天车配合撤去滑道,再用千斤顶配合定 子降标高就位。

吊装方案编制的主要依据

有关参数、技术要求等;施工现场情况,包括场地、 施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等);进度计划;资源计划(包括人力、机具、材料等);安全技术措施;风险评估与应急预案等。 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在lOOkN 及以上的起重吊装工程;起重量300kN 及以上起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经施工企业技术负责人审批。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织 杆)偏心过大、机械故障等。预防措施为:严格机械检查;严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实基础, 生产效率高,焊接质量好,形成保护条件,主要适用于平位置(俯位)焊接。(3)埋弧焊剂的成分主要是Mn0、Si02等金属及非金属氧化物,难以焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。(4)只适用于长缝的焊接。(5)不适合焊接薄板。 设备开箱检查→基础放线(埋设中心标板与基准点)→设备基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。 安装精度调整与检测:(1)精度调整与检测是机械设备安装工程中关键的一环,直接影响到设备的安装质量。(2)精度调整应根据设备安装的技术要求(按照规范或设备技术文件规定)和精度检测结果,调整设备自身和相互位置状态,例如,设备的中心位置、水平度、垂直度,平行度等。(3)精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度等(4) 所有位置精度项和部分形状精度项,涉 、高压试验应国家规范、当地供电部门的规定及产品技术要求。2、试验内容:母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。3、过电流继电器、时间继电器、信号继电器等调整,机械连锁调整。4、用 500V 兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于 0.5M Ω 。二次回路如有电子元件时,该部位的检查不准使用兆欧表测试,应使用万用表测试回路是否接通。5. 分别模拟试验,控制、连锁、操作、信号和继管道组成量不得低于国家现行标准的规定。(2)管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。(3)合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并作好标记。合金钢阀门的内件材质应进行抽查,每批(同制造厂、同规格、 同型号、同时到货)抽查数量不得少于1个。(4)设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料和晶间腐蚀试验的不锈钢管子及管件,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,其指标不得低于设计文件的规定。(5)管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆和损坏,其色标或标记应明显、清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支承件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。 工业管道安装一般规定1.检查各部件的质量情况,不符合要求的及时处理,防止把不合格的部件用于系统。2.不锈钢管道吊装时应使用尼龙吊装带,禁止用钢丝绳直接吊装不锈钢管段。3.连接各部件、法兰、阀门,焊接并经检查合格。4.管道使用的阀门、仪表等,安装前根据设计要求进行强度和密封试验,调试合格。不合格的产品严禁安装。符合安装要 求的产品应附有合格证书。5.管道安装前,应按图纸进行测量放线,确认现场实际与图纸无误后再进行安装。6.管道安装时,应对照管道预制分段图进行。对留有调整段的,应按现场实际进行测量,根据实测尺寸切割所需的调整尺寸。7.管段切割及坡口加工时,不锈钢管应使用专用工具,不可与碳钢管混用。8.管段安装前应检查管道内部清洁度。如发现管内有脏物,应先进行吹扫或用其他方法将管内清理干净,方可对管段进行组对、焊接。9.管道安装要填 .管道试压前,应全及支架等的质量,必须符合设计要求及有关技术规范的规定。检查管道零件是否齐全,螺栓等紧固件是否已经紧固,焊缝质量,支架安装情况等。对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于lOMPa 的管道,在压力试验前,资料已经建设单位复查,如:管道组成件质量证明书;管道组成件的检验或试验记录;管子加工记录;焊接检验及热处理记录;设计修改及材料代用文件。2.试压前,待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离,待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。盲板处应有标记,并作记录,以便试压后拆除;系统内的阀门应开启;系统的最高点位置应设置放气阀,最低点应设置排液阀。3.管道在试压前,试验范围内的管道安装工程和焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热,管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。埋地敷设的管道,试压前不得埋土,以便试压时进行检查;水压试验前应检查管道支架的情况,若管架设计按空管计算管架强度及跨距时,则应增加临时支柱,避免管道和支架因受额外荷重而变形损坏。4.试验时应安装不少于两块经校验合格的压力表,并应具有铅封。压力表的满刻度应为被测最大压力值的1.5~2倍,压力表的精度等级不应低于1.5级,它们应直立安装在便于观测的位置。位差较大的系统,压力表的位置应考虑试 .炉子中心测量记录。2.隐蔽工程的验收合格证明。3.炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明。4.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。5.可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明。6.炉内托砖板和锚固件等的位置、 尺寸及焊接质量的检查合格证明。7.上道工序成果.按工程承包范围提2.所有电气交接试验已完成,并取得书面试验报告,报告的结论为合格可以受电。3.按工程所在地供电管理部门规定,对高、低压变配电所经供电部门检查符合要求,结论为可以受电。并对电力进线供电计量仪表进行检定且合格。4.通电试运行的计划或方案或作业指导书等技术文件已获批准,并经监理单位确认。5.包括消防设施在内的安全防范技术措施已落实到位,并制订了防范用的应急预案。6 .参与通电试运行的人员已确定,并经组织分工,试运行前安全.通风与空调工程交工前,在已具备生产试运行的条件下,由建设单位负责,设计、施工单位配合,进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。2.综合效能试验测定与调整的项 目,由建设单位根据生产试运行的条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定,一般以适用为准完成消防工程合竣工验收条件。2单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。3.施工单位已委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得检测资料。4 建设单位应正式向当地公安消防机构捉交申请验收报告并送交有关技术资料。.建设工程消3.消防产品质量合格证明文件;4.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;5.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件; 6.施工、工程监理、 .消防工程在施工单位 安装结束后,以施工单位为主,必要时会同建设单位、设计单位和设备供应商,对固定灭火系统进行自检性质的调试检验,鉴定固定灭火系统的功能是否符合设计预期要求,发现安装缺陷,及时整改,为向公安消防机构申报消防验收做好准备。2.自动消防没施工程竣工后,建筑消防设施施工安装单位必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,取得建筑消防设施技术测试报告后,方可验收。 3.系统调试的方案制定者,要经消防专业考试合格;系统调试的作业操作者,要经专门培训考核合格;系统调试使用的仪器、仪表和设备要符合规范要求,处于完好状工程所在的直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。 电梯安装施工过程中,电梯安装单位应当遵守 施工现场的安全生产要求,落实现场安全防护措施,服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管 .安装许可证和安数。2.审批手续齐全的施工方案。3.施工现场作业人员持有的特种设备作业证。4.施工过程记录和自检报告,要求其检查和试验项目齐全、内容完整。5.变更设计证明文件(如安装中变更设计时),能说明由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序。6.安 装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章得业主认可确认。1.总体建设计划要告知各参建的分包单位,各分包单位按总体汁划编制各自承担的单位工程或单项工程的总进度计划或年度施工进度计划,编制的计划要符合承包合同的约定的工期目标要求。并报总承包单位审核确认。2 .总承包单位要及时评审各分包单位上报的各种施工进度计划,评审的依据是上报的计划是否符合总体建设目标要求,如有异议要通知上报的分包单位澄清或修订,如无异议要 定并合理;工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确;工程结构和技术简单,风险小;投标期相对宽裕,承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量,分析招标文件,拟订施工计划;合同条件中双方的权利和义务十分清楚,合同完备。本工程招标图纸粗略,投标期短,地形和地质条件复杂,所使用的合同条件和规范是承包商所不熟悉的。因此,不宜采用固定总价合同方式。 B 方投标风险意识较差。直到工程施工中才发现缺少设备基础安装图纸,从而发现漏报了设备基础价格,B 方的预算员认为A 方在招标文件中漏发了基础图不能说明是A 方问题。B 方应该在接到招标文件后对招标文件的完整性进行审查,将图纸和图纸目录进行校对,如果发现缺少,应要求A 方补充,同时向业主提出索赔。 A 方在招标文件中没有提出合同条件,而在确定承包商中标后才提出合同条件,这是不合理行为。本工程采用承包商不熟悉的英文合同文本、英国规范,并未在招标文件中明确规定,造成承包商投标文件编 协议书(包括补充协议);(2)(4)专用合同条款;(5)通用合同条款; (6)有关的标准、规范及技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书等。发包人在编制招标文件时,可以根据具体情况规定优先顺 .总承包合同约定的或业主指定的分包项目;不属于主体工程,总承包单位考虑分包施工更有利于

柴油发电机组及高压配电安装施工组织方案

施工组织方案 GD3010105 柴油发电机组安装工程本工程方案包括:□专业承包施工组织设计方案 □专业施工方案(含专业承包方的检测、调试方案) □设备及主要材料进场抽检复验的第三方检测方案 □工程实体质量的第三方检测方案 □ 所属单位(子单位)工程名称: ************************发电机组及环保安装工程 工程地址:*****

目录一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 (二)编制依据 二、施工组织机构说明 (一)项目组织机构的设置 (二)施工机构职能 (三)项目各部门职责 三、施工准备 (一)施工技术准备 (二)物资条件准备 (三)劳动力准备 (四)现场准备 四、施工部署及协调 (一)施工总体部署 (二)施工组织架构表 (三)施工计划进度表 (四)施工协调 五、主要分部分项工程施工技术方案 六、安全操作规程 七、工程竣工验收

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1工程名称:************************发电机组及环保安装工程。 2工程地点:*****。 3工程规模:工程结构形式为框架结构。 4工程招标内容及范围:本次招标范围为发电机房环保工程等施工图纸范围内的所有内容。具体内容如下: 4-1发电机组机械安装; 4-2机房环保工程安装;机房内吸声天花安装,机房进、排风消声系统安装。 4-3门窗工程:进、排风口安装百页窗,门体为专业隔声门。 4-4电气工程安装:发电机房内照明、通风系统安装。 4-5电柜安装:高压柜开关柜、电阻柜、并机柜等就位安装,高压电缆、线槽敷设安装。 5工期要求:2014年10月31日前完工。 6工程质量目标:我公司承诺************************发电机组及环保安装工程一次验收通过并达到国家现行规范要求的优良标准。 (二)编制依据 ----招标文件、施工图纸及答疑记录 ----建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》 ----中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评标准 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB3096-93《城市区域环境噪声标准》二类标准 BG4427-2001《大气污梁物排放标准》(林格曼黑度<1级) 二、施工组织机构说明 (一)项目组织机构的设置 为确保优质、高速、安全、文明地完成************************发电机组及环保安装工程的建设任务,将由我公司成立************************发电机组及环保安装工程项目经理小组承担该工程的施工。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,设项目经理一名、电

发电机定子吊装

内蒙古东源科技4×50MW热电机组工程 汽轮机定子吊装方案 编制: 审核: 批准: 周口机电安装有限公司东源热电项目部 2013年07月26日

目录 1. 作业内容概况 (2) 2.作业范围及主要工程量 (2) 3.编制依据 (2) 4.作业准备 (2) 5.作业须具备的技术条件 (3) 6.作业程序及作业方法 (4) 7. 作业的质量措施 (8) 8. 本作业的安全环境目标 (9) 9.定子吊装注意事项 (9) 10.环境保护措施 (10) 11.主要材料、机具计划 (10)

1. 作业内容概况 内蒙古东源科技4×50MW热电机组工程发电机定子由山东济南发电设备厂生产制造,定子长5630mm,宽3510mm,高3155mm,总重74T。该发电机定子布置在汽机主厂房A列和B列之间,吊装时在标高8000mm平台进行。 2.作业范围及主要工程量 2.1作业范围及工程量 2.2汽轮机发电机定子吊装。 3.编制依据 3.1 定子装配图 3.2 定子外型及安装图 3.3《起重与运输》; 3.4《起重技术与安全》; 3.5《电力建设安全工作规程》 DL 5009,1-2002; 3.6吊钩桥式起重机总图 4.作业准备 4.1 作业主要责任人、职责及应具备的条件 4.2作业主要责任人:项目经理、专业工程师、班长、技术员 4.3项目经理的职责: 贯彻执行上级有关安全健康与环境保护的措施与规定,组织编制本工地安全健康与环境保护措施,经批准后组织实施。在计划、布置、检查施工时,把安全文明施工工作贯穿到每个施工环节,在确保安全的前提下组织施工。负责组织对跨班组重要施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实并签证确认。对重要的施工项目,应亲临现场监督施工。

双机抬吊吊装方案教学内容

第一章工程概况 1、工程概况 该工程位于攀成钢105烧结厂旁边,新建的210m2烧结通廊安装。为了确保施工安全和工程质量、进度,根据国家规范和有关图纸资料编制此施工方案。 2、工程特点 本工程施工地点在新建210m2烧结厂区域内,具体为铺-2通廊、铺-4通廊钢结构的安装。皮带通廊安装过程中,针对高空作业,采取有效措施。 3、编制依据 ◆通廊设计图纸及有关技术文件 ◆钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) ◆建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) ◆工业安装工程质量检验评定统一标准(GB50252-94) ◆钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-88) 第二章施工准备 1、施工技术交底 通廊安装前由技术员对施工班组进行技术交底,并指导施工班组学习该工程的有关技术资料,以施工方案为准施工,采取相应措施,确保安装施工的顺利进行,使设备尽快投入正常使用。

2、施工安全交底 根据项目的特点,组织学习安全规程及规章制度,施工前对施工人员进行全面的安全技术交底。施工班组每天要坚持开班前安全会。 3、人员准备 针对工程施工内容、工期节点要求,分析施工班组施工特点,确定施工范围和任务,对班组有针对性地进行技术培训。 4、机具、材料准备 对计划投入的施工机具进行全面的检查和维修,杜绝带病施工;检测仪器及时送检,保证在规定的检验周期内使用;根据需要进行施工机具和检测仪器采购。 拟定材料供应采购计划,确保材料按需、按时供应。 5、管理制度 制定工程技术、质量、安全、消防保卫、材料、机具设备、现场文明施工等管理制度。 6、施工临设布置 施工现场场地由建设单位指定,施工用水、电、气:由甲方指定接点接入,并配置电表等计量装置。 施工场地临设布置: 施工现场围栏(安全隔离栏)

柴油发电机安装工艺

柴油发电机安装工艺 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

柴油发电机安装工艺 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程柴油发电机的安装。 2 引用标准 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 3 材料设备要求 柴油发电机规格、型号应符合设计要求。 各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 除发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 4 主要机具 手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 测量器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、试电笔、电子点温计、核相仪。 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 5 作业条件 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。

发电机安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完毕。 发电机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 柴油发电机施工图纸和技术资料齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全技术交底。 6 操作工艺 工艺流程: 基础制作:根据设计要求和产品技术文件的要求确定柴油发电机在混凝土基础的标高、几何尺寸,在基础上预留机组地脚螺栓孔,发电机进场后,按实际安装孔距埋入地脚螺栓。基础的混凝土强度等级必须符合设计要求。 开箱检查 设备开箱检查由建设单位、监理工程师、施工单位和设备生产厂家共同进行,并做好检查记录。 按照设备装箱单,施工图纸及设备技术文件核对柴油发电机及附件、备件及专用工具是否齐全。 柴油发电机及其辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。 柴油发电机的容量、规格、型号必须符合设计要求,并具有出厂合格证和出厂技术文件。

汽轮机发电机吊装方案

汽轮机、发电机组吊装方案 一、编制说明 1、编制目标:为了使汽轮机与发电机组的安装能够正确地,有程序地进行,以充分保证起重工作的安全和更好的完成本次吊装任务,根据现场实际情况编制此吊装方案。 2、编制重点:汽轮机、发电机组的吊装。 3、方案的适用范围:汽轮机与发电机组 4、编制依据 a)工程施工兰图(274ⅡL2) b)《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—98)c)《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46—88)d)《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》(GBJ46—88)e)《吊车性能表》 二、平面布置图及资源配备 1、平面布置图见附图1 2、施工机具配备见附表1 3、施工人员配备见附表2 三、工程概况 1、工程简介: 江铜翁福化工有限责任公司40万吨/年硫酸装置发电厂房汽轮机位于发电厂房+平台上②线至③线之间,B列至C列之间。发电机位于②线至③线之间,C列至D列之间。发电机单重约38t,汽轮机

单重约53t。 2、现场环境:发电厂房+平台上②线至③线之间,B列至C列之间。发电机位于②线至③线之间,C列至D列之间。 3、吊装条件:两台吊车抬吊。 4、吊车的选用及吊车的性能 吊车性能及各项参数 70t吊车: 回转半径起吊重量起吊高度 130t吊车: 回转半径起吊重量 41t 起吊高度吊车配重30t 5、吊车占位及设备进场路线和顺序 a)吊装示意图见附图2 b)设备进场路线和顺序见附图3 四、主要吊装方法 1、汽轮机的吊装 (1)吊装顺序 (2)汽轮机转运 汽轮机现在放置在汽修厂院内,离发电厂房大约有100m的距离。

钢丝绳受力分析图 由于汽轮机体积大,单重比较重。现场用130t 吊车无法转移,经过多方讨论采用拖车转运。用70t 吊车将汽轮机吊至60t 拖车上,直接转运至发电厂房外吊装位置。 汽轮机单重53t 、发电机组单重38t ,故在选用钢丝绳时只要能吊起汽轮机的就能适应发电机组的吊装。所以此处只对汽轮机吊装用的索具和卸扣进行校核与选用。 钢丝绳的选用: G=mg=60×103× =594KN T= 5657 4594 6000 = T= K P 得P=TK 其中P 为钢丝绳的破断力,K 为安全系数一般取6 P=×6=945KN 查相关资料选用σs =1670MPa 6×37+1 φ44mm 的钢丝绳进行汽轮机的吊装。 卸扣的选用:

相关文档