灭火系统

SDE的基本情况:SDE气体灭火剂及灭火系统由昆山宁华公司于1991年开始研制,并于1997年研制成功的一种新型气体灭火产品,灭火剂在常温常压下以固体形态储存,工作时经电子气化启动器激活催化剂启动灭火剂,并立即气化,气态组分约为CO2占35%、N2占25%、气态水占39%,雾化金属氧化物占1.2%。因不含F、Cl、Br、I等卤族元素,故对臭氧层破坏指数ODP=0,且温室效应潜能值GWP≤0.35。是目前国内唯一拥有自主知识产权的一个气体灭火新产品,尚未得到广泛的推广和应用。SDE灭火剂及灭火系统的优点:SDE灭火剂灭火迅速、在被保护物上不留残留物。毒性指标中,可观察到有害作用的最低浓度LOAEL=17.5(%),未观察到有害作用的最高浓度NOAEL=15(%),均在SDE有效灭火浓度8-14.16%以上,产品经中国预防医学科学院毒理学家王淑洁教授分析后认为:SDE气体产物特性明显,可以认为"SDE综合气体是低毒的安全的产品。" SDE 的电气绝缘性试验:将SDE惰性气体喷入设有电动机、计算机、收音机线路板、配电盘的密闭空间内,设备的工作电压为

220V-240V。试验结果为:在喷放SDE气体的过程中,电阻的读数明显下降,但设备仍能正常工作;当将气体通过排烟系统排出后,随着设备变得干燥,电阻值又逐渐恢复正常值。在电视机的高压包没有卸压(20KV)时,重复上述试验,电视机同样能正常工作。

灭火药剂

SDE是一种新的灭火剂,有保存安全:低压、常温、无毒。它可以节省管路的管径,费用低。生成物中成分为CO2(35%)、N2(26%)、H2O(39%),利用物理窒息灭火和降温灭火。

SDE自动灭火系统,适应范围广,可迅速扑灭A、B、C类及电气火灾,适用于以下场所的消防保护:电信、移动机房、高层建筑的重点防火部位、电子计算机房、发电机房、高低压配电房,银行金库、档案室、图书馆、博物馆、数据储藏间、电器老化间、微波载波室、电子产品、喷漆生产线、石油化工储存装置(罐、柜)、浸渍槽、轧机、印刷机、发电机油浸槽、变压器、液压设备、烘干设备、除尘设备、炊事灶具、纸库、贵重木材库、食品库、皮毛储存库及船舶的机舱和货舱等。不适用于扑灭以下火灾:硝化纤维、火药等含强氧化剂的化学性火灾;活泼金属、可自燃的物质。

SDE灭火剂的主要原料:

天然碳素材料+气体催化剂+气化速率稳定剂+氧化反应降温剂+其它物质

气体产物:

SDE灭火剂-----→ CO2(35%)+N2(25%)+H2O(38%-39%)+雾化金属氧化物(1%-2%)

灭火原理:

以物理、化学、水雾降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式:以物理性降低空气中氧气浓度、"窒息灭火"为主要方式;切断火焰反应链进行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度,抑制链式燃烧反应进行的"化学灭火"方式也存在;低温气态水反复吸热,降低燃烧物温度,对于扑救A类深位火灾效果尤其显著。

气体灭火系统简介

灭火系统简介 ●灭火特点 1)保护环境。IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由 大气层中的氮气(N 2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO 2 )三种气体 以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。 2)保护生命安全。IG-541混合气体是一种无色透明的气体,喷放时 不会形成浓雾而影响视野,利于逃生,且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,便于火灾发生后能及时扑救,减少损失。 3)保护财产安全。IG-541混合气体以压缩气体的形式储存,喷放时 温度变化很小,不会对保护设备构成伤害。 ●灭火机理 通过降低防护区内的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至 12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,如计算机房、控制室、变压器、油浸开关、电路断路器、泵和电动机等。 IG-541混合气体灭火系统可广泛应用于电子计算机房、广播通讯机房和电子设备密集等灭火场所,同时也可用于油类仓库以及图书

馆、文物档案库等场所。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZI系列IG-541混合气体自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的检测,各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的QHSB06-2000《IG-541混合气体灭火系统》的标准要求。 ●产品型式 本公司投放市场的IG-541混合气体自动灭火系统有单元独立系统和组合分配系统两种型式。 单元独立系统主要部件及管网示意图见图1。 组合分配系统主要部件及管网示意图见图2。

气体灭火系统分类和组成

安全管理编号:LX-FS-A41328 气体灭火系统分类和组成 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气体灭火系统分类和组成 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍 七氟丙烷(HFC-227ea)柜式灭火装置 将七氟丙烷(HFC-227ea)贮存装置和喷头等部件组装成套的预制灭火装置,可直接放置于被保护的房间内。七氟丙烷柜式灭火装置具有无需另设气瓶间、无需安装管网、可移动、占地少、方便安装使用等特点,广泛应用于发电机房、通讯基站、主机房等面积较小的场所。

*注:适用于通讯机房和电子计算机房等防护区、灭火设计浓度8%。 七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统 1.概述: 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。 2.适用范围: 七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、

液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。 按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。 3.产品特点: 储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构,密封圈选用优质材料精加工而成,密封效果理想。 电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧,驱动电流小,动作灵活可靠。 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构,防止在运输过程误动作。 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关,可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动,安全可靠。 规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格,悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L 五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,完全能满足各种设计方案的要求。 系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练,方便维修、检查和操作。 工艺成熟,质量保证。产品投产多年、工艺成熟,ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险,为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

分析目前常用的消防灭火系统及适用场合

分析目前常用的消防灭火系统及适用场合 一、室内消火栓系统 1、组成 作为最常用的灭火设施,室内消火栓系统通常由高位消防水箱、供水管网、消火栓箱、消防水泵、水泵接合器、消防水池、稳压装置、消防水带、水枪等组成。 2、参数 (1)水压 室内消火栓给水系统应有一定的水压,保证消火栓的水枪射流有一定的充实水柱长度,以满足扑救火灾的要求。 各类建筑物对水枪充实水柱长度的要求应符合下列规定: ①低层建筑。一般不应小于7m;但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房,不应小于10m;高架库房内,不应小于13m。 ②高层民用建筑。建筑高度超过100m时,不应小于13m;建筑高度小于或等于100m时,不应小于10m。 ③高层工业建筑内,不应小于13m。

④人防工程内,不应小于10m。 ⑤停车库、修车库内,不应小于10m。 (2)水枪 水枪是灭火的主要工具。室内消火栓一般采用直流式水枪。水枪喷嘴口径一般为13、16、19mm。喷嘴口径13mm的水枪配用50mm的水带。喷嘴口径16mm的水枪配用50mm或65mm的水带,喷嘴口径19mm 的水枪配用65mm的水带。 低层建筑室内消火栓设备,应根据消防流量和充实水柱长度要求,选择水枪的规格。一般情况下,每支水枪最小流量不小于2.5L/s的建筑内,可选用口径16mm(个别情况下,根据流量计算,也可采用口径13mm)的水枪;每支水枪最小流量不小于5L/s的建筑物内,宜选用口径19mm 水枪。 高层建筑室内消火栓设备,应配备喷嘴口径不小于19mm的水枪。 (3)水带 室内消火栓设备一般采用直径为50mm和65mm的麻质或胶里水带。每个消火栓处配备水带一条,水带长度可为15、20、25或30m四种。 高层建筑室内消火栓,配备的水带长度不应超过25mm。

气体灭火资料

1 前言 ●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统! 该系统到交付使用已经历了下列程序: 1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规 范和广东省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷 (HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》要求进行工程设计。 2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七 氟丙烷自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体 灭火系统—物理性能和系统设计》国际标准的指标和要求组织生产 和检验。 3、与火灾自动报警系统和灭火控制系统组成完整的自动灭火系统。 4、具备气体灭火系统施工资质单位按设计要求进行施工。 5、灭火系统安装工程检验测试合格。 6、系统安装工程竣工验收合格。 ●以上每一程序均有书面资料,使用单位应妥善保存,管理人员应熟 悉这些资料,并认真阅读说明书。 ●一个好的产品需要有一个好的用户,有一个好的维护和保养。贵单 位在维护保养中有困难,本公司将为您提供满意的服务。 2灭火系统简介

●灭火特点 1)保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值 (ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 2)保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%, 而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ●灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统分类和组成 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式。管网起点计算压力:高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力为0,全球温室效应潜能值很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01灭火系统、IG100灭火系统、IG55灭火系统、IG541灭火

几种常见气体灭火系统的比较分析示范文本

几种常见气体灭火系统的比较分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

几种常见气体灭火系统的比较分析示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全球范 围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型洁净气体 灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重视,目前使用 的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM-200)和烟烙尽 (INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气体灭火剂应用已有 近一百年的历史,而七氟丙烷和烟烙尽是近年来新开发出 的产品,下面谨就这三种系统的各项性能及其优缺点作一 分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性能以 外,还要求具备良好的环保特性。评价一种气体灭火剂环

保特性的好坏,主要有三个指标,即该气体物质臭氧消耗潜能值(ODP),对全球温室效应的影响指标(GWP)及其在大气中存留的时间。 在上述三种气体灭火剂中,环保特性最好的首推烟烙尽气体,因为组成该种气体的主要成分来源于大气本身,其ODP值和GWP值都为零,当然也不存在气体在大气中存流时间问题。 七氟丙烷气体的ODP值也为零,但GWP值为2050(哈龙1301的GWP值为5800),在大气中的存留时间为30-40年,这说明七氟丙烷气体虽然对臭氧层无影响,但对全球温室效应的影响比较大。从环保特性上讲,它还算不上一种好的洁净气体灭火剂。 二氧化碳气体的ODP值同样为零,GWP值也不高(仅为1),但目前造成的全球温室效应,使气候变暖的最主要原因却是人类大量使用石油、煤炭等所产生的二氧化碳气

无管网式气体灭火系统设计

目录 一 .装置简介???????????? ???????????????1 二 .产品特点???????????????????????????1 三 .灭火机理???? ???????????????????????2 四 .适用范围???????????????????????????2 五 .装置的控制方式、工作原理及动作控制流程图???????????2 六 .装置的主要技术性能指标???????????? ????????6 七 .柜式装置结构示意图、实体照片及外形尺寸???? ????????7 八 .装置主要部件的技术性能指标??????????????????9 九 .装置的设计??????????????????????????16 十 .装置的检查和维护???????????????????????22十一.注意事项???????????????????????????24

一、装置简介 柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效 无管网灭火装置。当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区,因此灭火效率高、速度快。同时该装置具有如下特点: 1、保护环境:装置使用的七氟丙烷灭火剂是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值( ODP )为零,在 ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、 电绝缘性能好、灭火效率高等特点,是哈龙灭火剂的理想替代物。在常温、常压条件下 能全部挥发,灭火后无残留物。 2 、保护生命安全:七氟丙烷灭火剂能观察到不良反应的浓度(LOAEL)值为10.5%,而一般七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度为10% 以下,因此对人体基本无害。 3、保护财产安全:装置喷放时温度变化很小,不会对被保护设备构成伤害。喷放 灭火后能全部挥发,无残留物,不会污损被保护设备。 4、装置的灭火剂储瓶和启动气体储瓶置于柜体内,具有外形美观、轻便、可移动、 安装简便灵活、占地面积小、维修方便等特点。 由于上述优良的性能,柜式七氟丙烷气体灭火装置已经在各类建设项目中得到了广 泛应用。 二、产品特点

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类: 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统、热气溶胶灭火系统 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统就是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳就是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息与冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)与低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5、17MPa,低压系统应取2、07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀 造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温与制冷手段被控制在-18℃~-20℃ 之间。典型的低压储存装置就是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301与卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,就是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统就是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成具有灭火 性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶与其她热气溶胶。

管网式七氟丙烷气体灭火系统的使用维护方法

1.七氟丙烷气体灭火系统的详细介绍

1.6.灭火系统主要部件 1.6.1容器 1.储存灭火剂容器 混合气体储存容器为高压焊接钢瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。结构见图4。 技术参数: 型号:JP-70,JP-90 材料:16MnR 公称工作压力:5.0MPa 钢瓶容积:70L,90L 钢瓶重量:71.6kg,83.6kg 充装介质:七氟丙烷 最大充装压力:2.5MPa(20℃) 4.2MPa(20℃) 高度:930mm,1135mm 直径:Φ362mm 图4 灭火剂容器 2.储存启动气体容器 启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N2。结构见图5。 技术参数: 材料:45 工作压力:15MPa 试验压力:22.5MPa 充装介质:N2 最大充装压力:6MPa(20℃) 高度:200mm 直径:Φ81mm 图5 启动气体容器 1.6.2容器阀

1. 灭火剂容器阀 灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图6。 技术参数: 型号:HRF32/2.5,HRF32/4.2 工作压力:2.5 MPa ,4.2MPa(20℃) 强度试验压力:5.1 MPa ,7.95MPa 公称通径:32mm 手动开启力:≤150N 手动开启行程:≤300mm 气动开启力:≤1.0MPa 安全泄压装置动作压力:4.25±0.21MPa 6.63±0.33MPa 检漏装置:七氟丙烷专用压力显示器 图6 灭火剂容器阀 2. 启动气体容器阀 启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图7。 技术参数: 型号:ECF6/6 工作压力:6MPa (20℃) 强度试验压力:9.9MPa 公称通径:6mm 检漏装置:压力显示器 图7 启动气体容器阀 1.6.3单向阀 1. 灭火剂管路单向阀

各种灭火系统灭火使用范围

一、不同灭火剂的作用原理 泡沫:阻隔作用,冷却作用,稀释作用; 二氧化碳:窒息+冷却; 七氟丙烷:化学抑制+冷却+窒息; 气体灭火系统(IG541灭火系统):物理灭火——窒息(直接降低氧浓度) 干粉:化学抑制+隔离+冷却与窒息 二、各种灭火系统使用范围 1)二氧化碳 二氧化碳灭火系统适用范围 1、灭火前可切断气源的气体火灾 2、液体火灾;石蜡、沥青等可熔化固体火灾 3、固体表面火灾 4、棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾 5、电气火灾 二氧化碳灭火系统不适用范围 1、硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾 2、钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾 3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾 2)七氟丙烷 七氟丙烷灭火系统适用范围

1、灭火前可切断气源的气体火灾 2、液体火灾;石蜡、沥青等可熔化固体火灾 3、固体表面火灾 4、电气火灾 七氟丙烷灭火系统不适用范围 1、硝化纤维、硝酸钠等含氧化剂的化学制品及混合物火灾; 2、钾、钠镁、钛、锆等活泼金属火灾 3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺 3)其他气体灭火系统(IG541等) 其他气体灭火系统适用范围 1、电气火灾 2、固体表面火灾 3、液体火灾 4、灭火前能切断气源的气体火灾 其他气体灭火系统不适用范围 1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾 2、钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾 3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾; 4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾 5、可燃固体物质的深位火灾。 4)干粉灭火系统

干粉适用范围 1、灭火前可切断气源的气体火灾 2、易燃、可燃液体和可熔化固体火灾 3、可燃固体表面火灾 4、带电设备火灾 不适用范围 1、火灾中产生含氧的化学物质。如硝酸纡维 2、不适用范围可燃金属及其氢化物,如钠、钾、镁等 3、可燃固体深位火灾

气体灭火系统分类和组成

编号:SY-AQ-01433 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 气体灭火系统分类和组成Classification and composition of gas fire extinguishing system

气体灭火系统分类和组成 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。

七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。

气体灭火系统简介

气体灭火系统简介 第一节基本术语 1. 全淹没灭火系统 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 2. 局部应用灭火系统 向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂,并持续一定时间的灭火系统。 3. 防护区 能满足全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的封闭空间。 4. 组合分配系统 用一套灭火剂储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。 5. 灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积百分比。 6. 设计浓度 由灭火浓度乘以1.7得到的用于工程设计的浓度。 13. 高压二氧化碳灭火系统 指在5.7MPa、20℃的条件下储存,随着温度的上升而压力急剧上升(当温度上升到49℃,压力达到15MPa)随温度下降,压力急剧下降(下降到0℃时,压力在4MPa左右)。充装率在百分之六十至六十五之间的灭火系统。 14. 低压二氧化碳灭火系统 指在2.0±0.2MPa、-18℃的条件下储存,装量系数在百分之九十至九十五之间的灭火系统。 19. GWP值 GWP值是指温室效应潜能值,以CO2历年值为基准。 20. ALT值 ALT值是指在大气中存活寿命,潜在危险指标。 21. ODP值 ODP值是指臭氧消耗潜能值,以CFC11为基准。 22. NOAEL值 NOAEL值是指未观察到不良反应的浓度。 第二节气体灭火系统概述 气体灭火系统最早出现于19世纪,美国将高压二氧化碳用于灭火,20世纪处,美国开发成功了卤代烷灭火系统。气体灭火系统在世界各国得到广泛的应用。气体灭火系统一般包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、惰性气体灭火系统、氟化烃灭火系统、混合气体灭火系统和烟雾灭火系统。通常采用冷却、窒息、隔离、化学抑制方法中的一种或多种方法扑救不宜用水灭火的场合或设备的火灾。 第三章二氧化碳灭火系统 第一节概述 一、二氧化碳的基本特性 二氧化碳是无色、无味、绝缘性能好(不会使电器火灾中带电物出现击穿等现象)的惰性气体,其性能稳定,可长期储存。不会与其它气体发生化学反应。

几种常见气体灭火系统的比较分析(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 几种常见气体灭火系统的比较分 析(通用版)

几种常见气体灭火系统的比较分析(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全球范围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型洁净气体灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重视,目前使用的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM-200)和烟烙尽(INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气体灭火剂应用已有近一百年的历史,而七氟丙烷和烟烙尽是近年来新开发出的产品,下面谨就这三种系统的各项性能及其优缺点作一分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性能以外,还要求具备良好的环保特性。评价一种气体灭火剂环保特性的好坏,主要有三个指标,即该气体物质臭氧消耗潜能值(ODP),对全球温室效应的影响指标(GWP)及其在大气中存留的时间。 在上述三种气体灭火剂中,环保特性最好的首推烟烙尽气体,因为组成该种气体的主要成分来源于大气本身,其ODP值和GWP值都为零,当然也不存在气体在大气中存流时间问题。

气体灭火系统分类和组成

编号:SM-ZD-13822 气体灭火系统分类和组成Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

气体灭火系统分类和组成 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。几种常见气体灭火系统的比较分析标准范本

解决方案编号:LX-FS-A50808 几种常见气体灭火系统的比较分析 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

几种常见气体灭火系统的比较分析 标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性

几种常见气体灭火系统的比较分析正式样本

文件编号:TP-AR-L9993 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 几种常见气体灭火系统 的比较分析正式样本

几种常见气体灭火系统的比较分析 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全 球范围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型 洁净气体灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重 视,目前使用的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM- 200)和烟烙尽(INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气 体灭火剂应用已有近一百年的历史,而七氟丙烷和烟 烙尽是近年来新开发出的产品,下面谨就这三种系统 的各项性能及其优缺点作一分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性

能以外,还要求具备良好的环保特性。 二氧化碳气体的ODP值同样为零,GWP值也不高(仅为1),但目前造成的全球温室效应,使气候变暖

气体灭火系统分类和组成

——方案计划参考范本——气体灭火系统分类和组成 ______年______月______日 ____________________部门

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放 装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降 低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体 灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。 二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭 火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃ 低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压 力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的 充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨 胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被 控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个 密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制 冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。

2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于 卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与 卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭 火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧 化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭 火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化 学反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶 胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶和其他热气溶胶。 (二)按系统的结构特点分类 1.无管网灭火系统 无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷 放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称 预制灭火系统。该系统又分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装 置两种类型,其适应于较小的、无特殊要求的防护区。 图3-6-1 柜式气体灭火装置

气体灭火系统分类和组成通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD646 气体灭火系统分类和组成通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

气体灭火系统分类和组成通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取 5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温

几种气体灭火系统的比较

几种气体灭火系统的比较 公用 王伟瑜 气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有二氧化碳、卤代烷(1211、1301)以及近几年从国外引进的FM200和INERGEN 等。 1、卤代烷 (1211、1301) 卤代烷灭火剂问世于20世纪初,始用于飞机及船舶。70年代初,美国防火协会(NFPA)先后制定并通过了1301灭火系统和1211灭火系统的正式标准,从而促使1211和1301在世界范围的迅速推广。我国卤代烷的引进和研究始于1964年,但系统的应用研究和相关规范标准的制定到80年代才开始, 卤代烷灭火剂是以卤素原子取代一些低级烷烃类化合物中的部分或全部氢原子后所生成的具有一定灭火能力的化合物的总称,又称Halon(哈龙)灭火剂。它作为一种清洁灭火剂曾得以大力推广,广泛应用于各种电力电子设备房,70年代发现卤代烷为破坏大气臭氧层的元凶之一。1991年通过了《蒙特利尔议定书(修正案)》,各发达国家已全面停止使用卤代烷,我国也将于2005和2010年分别对1211和1301灭火剂全面禁用。 表2 常用灭火剂性能一览表 170.03 44

系统分类有管网/无 性,但短时 胶体颗粒极易粘 附设备,难清洗 导率增加 ---

注: (1) 灭火浓度:灭火浓度是指在101.325kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种可燃物质火灾所需灭火剂与该灭火剂和空气混合气体的体积百分比。 (2) NOAEL(无毒性反映的最高浓度):可观察到的,在生理上或毒物反映上产生影响的最高体积浓度。 (3) NFPA2001:即清洁灭火剂灭火系统标准,系由卤代烷替代物防护方案委员会(美国)所编制,并由美国标准协会发布,以上的FM200和INERGEN均在可选替代物之列,其主要防护对象为电气.电子、通信设施、易燃可燃液体气体以及其它价值高的财产。 2、二氧化碳 二氧化碳(CO2)是地球大气成分之一,用作灭火剂始于19世纪,已有100多年的历史,在我国也有《二氧化碳灭火系统设计规范》,它在常温常压下是一种无色、无味、不导电、化学上呈中性、无腐蚀的气体,在我国有关建筑设计防火规范中规定可用于档案室、电力电子设备房等大量部位。其灭火机理主要是稀释氧气,起窒息作用,亦有一定的冷却效果。但近年来对其应用于有人电子设备房也受到质疑,主要原因是它对人体的致死浓度为20%,而最低灭火浓度却为34%(电子机房设计浓度≥40%)。尽管采取延时10s~60s(不应超过30s)来疏散防护区人员等措施,但仍有意外可能,国内亦有致死致残的事例。另外,其喷射时有较强烈的冷冻效应,房内物品结霜,空气冷凝出现浓雾,实际上是CO2酸雾。此过程非常短暂,对电子设备无大碍,但对磁记录设备是有影响的。再一个争议是因为CO2属三原子分子结构,造成地球“温室效应”,这一点倒是不必担心,因为消防用的CO2均取自工业副产品。据此,CO2在经常有人的设备机房的推广值得慎重,但由于其良好的灭火性能和极低廉的药剂价格,是值得在其它必要场所大力推广的。 3、FM200