建筑专业:

1、现浇钢筋混凝土和混凝土结构、构件均应在施工、安装时一次

完成。

2、人防门均应在施工、安装时一次完成。

3、钢筋混凝土结构处预埋、预留管均应在施工、安装时一次完成。

4、转换措施中采用预制构件时,其预埋件、预留孔(槽)等应在

施工、安装时一次完成。

5、防化值班室、防化器材室房间应在施工中砌筑到位。

结构专业:

1.受力钢筋的混凝土最小保护层厚度见07FG01第55页,其中地下迎水面处保护层厚度不小于50mm。钢筋的搭接与锚固要求见07FG01第56页,钢筋接头位置及接头区段内受力钢筋接头面积的数量及接头质量应符合<<混凝土结构设计规范>>(GB 50010-2010)的有关规定。

2.需要封堵的设备管井,板内钢筋预留(不得断开并应采取可靠的防锈措施),待设备管件安装完成后再行浇注混凝土。

3.人防地下室顶板,楼梯平台板等双面配筋的水平板的上下两层钢筋网之间均设马镫筋(梅花形布置)。

4. 对于配有双面钢筋的构件(如墙,板等)除注明外,均应加支撑钢筋;对于墙可用S型,采用6钢筋间距不大于500mm梅花形设置,以保证两层钢筋网的间距和位置,详见(附图2)。

5. 防护密闭门门框,密闭门门框,活门门框及内外封堵的预埋件应先就位调整准确后再浇混凝土.防护密闭门门框墙外通道内顶板上正前方应预埋吊环钢筋,吊环钢筋的直径及构造形式详见结构设计总说明。

6.若防护密闭门门框上有凸出墙面的上档梁,上档梁长度应为该防护密闭门门框墙总长度。

7. 地下室临战转换措施中的预埋件应在施工中预埋,预制砼构件也应在施工中预制好,并且平时做好维护、保养。

8. 所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。

9. 施工前必须与各工种图纸相核对,各种预留孔洞、预埋件、预埋套管、栏杆扶手等均应按各专业图纸预留,并由各专业配合施工,不得遗漏,不得事后凿洞。

10. 本工程施工、检验、验收须遵守国家和本地区的各项法规,隐蔽工程必须做好检查和记录。

11. 底板浇筑混凝土应连续进行,外墙水平施工缝大样见附图1。

12. 人防无关的管道不允许穿越人防围护结构,不得已穿过顶板且DN ≤150mm的给水、采暖、空调、冷媒管道,须通知设计人员,并按规范要求采取防护密闭措施.

13. 施工中发现异常情况应及时通知设计人员协商解决,不得擅自处理。

14. 未经技术鉴定或设计许可,不得擅自改变结构的用途和使用环境.

15. 本套图纸未经蓝图审查通过和由甲方组织的设计院设计人员技术交底之前,不得进行施工。

16. 当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应通知设计人员,由设计人员决定是否可行。

17. 预埋铁件:各类预埋铁件均为Q235钢,焊条采用E43焊条.埋件的锚筋宜采用HPB300级钢、HRB335级钢和HRB400级钢,严禁采用冷加工钢筋.

18. 人防口部须一次浇筑,后浇带不得穿人防口部。

设备专业:

一、电气专业:

1.防化值班室及内部预埋管线要求平时施工到位;

2.各个人防出入口及防护单元间的连通口,防爆波电缆井处的

预留套管要求平时施工到位;

3.平时战时桥架穿人防墙改为穿镀锌钢管做防护密闭或密闭处

理时,其管材要求平时施工到位;

4.人员掩蔽部的音响信号线及三种通风方式的管线、人防地下

室内战时其它暗敷设的线路,平时施工到位,临战转换期间

线缆施工到位;

5.人防地下室内战时照明管线平时施工到位;

6.防爆呼叫门铃平时施工到位;

7.甲类防空地下室移动电站柴油发电机组及其它附属设备及管

线(电站内人防电源总箱及由人防电源总箱引至各防护单元

的电缆线路,电站内通风,给排水设备和管线,各种动力配电箱,

信号联络箱,电缆,桥架等)平时施工到位;柴油发电机组平时

不安装。

二、通风专业:

1.人防工程应把滤毒通风系统的油网滤尘器和过滤吸收器及相

关管道与人防工程建设同步安装,一次到位;最好以当地质

监站要求为准安装(各地要求不一样)。

2.战时通风预埋管应采用3mm带密闭肋厚钢板一次浇筑成型。

人防工程的气密测量管(参见07FK02第60页A型做法)应

是施工到位,滤毒通风的工程战时进风出入口的测压管应施

工到位,防化值班室及内部预埋管线应施工到位。

3.甲类人防工程的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、

配套工程的柴油电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其

他附属设备及管线均应安装到位。

4.平时风管穿越人防外墙,应做好预埋角钢,方便战时封堵,

做法详见建施图集“通风口双向受力板封堵”做法。

5.平时采暖管道穿越人防外墙,在人防区内部设置不小于

1.0MP铜芯或不锈钢闸阀,穿越人防区与人防区之间,在两

侧设置阀门。

6.过滤吸收器中心位置的顶板下设吊钩,用于其安装、维修和更

换。

7.平时风管不允许穿越人防口部房间。

三、给排水专业:

1.集水坑、染毒水池、防爆地漏、排水管平时安装、与底板施

工同步完成;口部(密闭通道、防毒通道、口外集水坑等)

的集水坑摇泵在临战转换期内安装。

2.二等人员、物资库的战时给水引入管平时施工至防护单元内

第一个阀门处即可,其余临战转换期内安装,套管必须预留。

3.若战时给水从地下二层、三层、四层侧墙引入,可调整穿顶

板到地下一层再从地下一层侧墙穿出去,若上下几层为不同

的防护单元,穿管时按第4条执行。

4.凡进出防空地下室及穿越防护单元外墙的给排水管道,均在

其内侧加设公称压力不小于1MPa的防护阀门(铜芯/不锈钢

芯闸阀或截止阀,不要使用防爆波阀);穿越各防护单元之间

的管道,均应在各防护单元两侧加公称压力不小于1MPa的

防护阀门,临战前关闭;安装时阀门的近端面与侧墙的距离

为200mm,阀门应设明显的启闭标志。平时有压管道穿越人

防区必须按照此项要求执行,若平时要求阀门公称压力大于

1Mpa,则执行平时公称压力要求。密闭套管、阀门设置具体

可参07FS02,管径小于150的可使用A型密闭套管,等于

150使用C型或E型。

5.地面上主楼重力排水管道不允许穿人防顶板,给水、采暖、

空调冷媒管穿人防顶板时其公称直径不大于150mm。

6.平时有压干管不得穿越人防口部的密闭通道、防毒通道、虑

毒室、扩散室、竖井,若有此类情况需绕开。与防空地下室无关管道不宜进入防空地下室,可敷设于防空地下室上覆土层或非人防区。

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防技术交底书..

佛山市人民防空工程 质量监督技术交底书 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 防护设备生产安装单位: 交底人员: 交底日期:年月日 佛山市人防工程质量监督站 佛山市人防工程质量监督技术交底书

一、各参建单位责任和义务 (一)建设单位 1、建设单位应根据佛山市人防工程质量监督站“质量监督申请办理程序”要求提供相应资料,经审查合格后凭《佛山市人防工程质量监督通知书》和区人防办核发的《佛山市人防工程开工通知书》组织人防工程项目开工。 2、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得以任何理由要求设计单位或者施工单位违反法律、法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。由建设单位自行采购的材料、设备必须满足设计文件及有关规范的要求。 3、建设单位应按建设程序组织或委托监理单位做好图纸会审、技术交底、隐蔽验收、分部验收、单位工程验收和竣工验收等工作。 (二)勘察、设计单位 1、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程,必须对工程的勘察、设计质量负责,严格执行工程设计强制性标准; 2、设计单位应参加图纸会审,做好设计交底工作,及时办理设计变更,参加工程重要部位的隐蔽验收工作,对工程质量问题提出处理意见,重大设计变更应报原审批机关批准后方可修改,并且按照规定提交人防工程质量检查报告 (三)人防地下室施工单位 1、施工单位对工程项目施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责。 2、施工单位必须按照经审查合格的施工图纸和施工技术标准施

工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。按照工程设计要求、施工标准和合同规定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。 3、施工单位必须建立、健全施工质量保证体系,项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套,并具有相应的资格及上岗证书。施工过程做好隐蔽工程验收签证和记录,在自检合格后通知相关单位和工程质量监督机构进行隐蔽验收,并按规定提交人防工程质量竣工报告。 (四)人防设备生产安装单位 1、人防设备生产单位所生产的防护设备与其生产许可证相符,防护设备生产和安装人员有相应资质及上岗证书; 2、人防设备生产安装单位应按经审查合格的图纸严格施工,产品质量和安装符合现行国家有关标准和规定的要求,在施工过程中发现设计图纸有差错或与实际情况不符的,应及时提出意见; 3、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备,竣工验收前应安装到位。人防设备生产安装单位应协助建设单位做好人防工程开工、隐蔽验收、竣工验收及相关资料整理工作,并按规定提交人防工程质量评估报告。 (五)监理单位 1、监理单位应派经过人防专业培训的监理人员承担人防地下室监理业务,项目监理机构专业人员配套,责任落实。 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,并对

人防地下室技术交底(设计交底)

广州东华职业学院A-12实验楼、图书馆项目人防地下室 设计技术交底 本工程位于广州市白云区太和镇,防空地下室位于本项目的地下二层。人防建筑面积3971平方米, 共设二个防护单元、八个抗爆单元。平时功能为汽车库,战时功能为核6常6级二等人员掩蔽所。本工程施工图设计图纸已于2015年5月27日通过人防审图中心审查。 作为平战结合人防工程,相比一般民用建筑,防空地下室具有一定的特点,应在工程施工中给予充分重视。 一、防空地下室的特点 1、防护密闭性要求 2、兼顾平时、战时功能 3、平战转换的要求 因平时、战时使用功能的不同而预留的临战时施工安装项目,要求施工单位、监理单位重视该部分内容并熟悉掌握设计图纸。 4、多专业协作设计 为分别满足平战功能,设计中有平时建筑、结构、给排水、通风、电气专业及战时建筑、结构、给排水、通风、电气专业,所有专业既相互独立又紧密联系,各有侧重点。 二、人防各专业设计范围 (一)人防建筑专业设计范围 1、人防平时平面图:平时施工的平面图。含防护单元的范围; 人防口部的定位及编号;各临战封堵口、车道口、连通口的位置及编

号;人防门的位置及编号等 2、人防战时平面图:临战时施工的平面图。含各战时功能用房的布置;各战时功能用房开设的门窗定位及编号;临战构筑的抗爆隔墙定位等。 3、各人防口部详图 4、人防区内各设备孔井的防护密闭钢筋混凝土墙的定位 5、人防防护设备平时安装表及平战功能转换内容 6、临战时安装门窗表 (二)人防结构专业设计 1、人防区内各类防护密闭墙体的设计,包括人防临空墙、门框墙、密闭墙和防护单元隔墙等,具体详我公司结构墙体平面布置图及大样。 2、人防区内顶板、底板、主要出入口楼梯的设计 (三)人防设备专业设计 战时功能通风、给排水和电气专业设计。 三、施工中应注意的一些问题 (一)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺 1、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。(1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (3)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径, 双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,

人防工程电气配管专业技术交底

人防工程电气配管技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施2002-11 工程名称:厦航长沙基地A地块一期工程施工单位:湖南省建筑工程集团总公司编号:03 项目 技术负责人: 项目 专业施工员: 项目专业 质量检查员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址: 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 建筑电气:电线导管、电缆导管和线槽敷设人防工程导管暗敷设 2、交底执行标准名称及编号: 《建筑电气安装工程施工验收规范》GB 50303-2002 《防空地下室电气设计示例》07FD01~02 3、交底内容摘要: 4、管路,桥架、电缆在穿越人防区临空墙、密闭墙、密闭隔墙的时候要加装密闭盒,作密 闭措施,具体做法参照图集07FD02《防空地下室电气设备安装》。具体做法: ①暗敷设线管在穿越人防及非人防区的时候具体做法图: (1.1) 施工单位技术交底人签字:施工班组接收人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要

施2002-11 工程名称:厦航长沙基地A地块一期工程施工单位:湖南省建筑工程集团总公司编号:03 项目 技术负责人: 项目 专业施工员: 项目专业 质量检查员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址: (1.2) 施工单位技术交底人签字:施工班组接收人签字: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要

06地下室人防工程技术交底

技术交底记录

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注 1、基础及底板配筋详见民用建筑设计,侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见人防设计施工图纸)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见 《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm 以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 5、临战封堵门、悬活门、密闭门等门槛严格按照人防设计图进行制作安装,临战门预留 沟槽应按照设计要求设置。

四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见人防设计图及《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件 等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位,严格按照民用设计后浇带位置留设和后浇带大样图施 工。 5、战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见人防设计图及《07FS02》及《07FD02》)

人防工程电气配管技术交底大全

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求;

⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、

省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防工程电气配管技术交底大全

施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水 平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

人防工程技术交底解析

人防工程技术交底 河南锦豪实业有限公司 依据 1、国家和省市有关工程建设的法律、法规及规范等; 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国人民防空法》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程质量管理条例》

《建筑工程安全生产管理条例》 《建筑工程监理规范》 《人民防空工程建设监理暂行规定》 2、建设单位监理委托合同 3、建设单位与承包单位签订的工程承包合同 4、政府批准的建设计划、规划文件 5、设计文件(施工图、设计联系单、图纸会审记录) 6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工质量验收规范。主要 有: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-200) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)

《建筑工程文件归档整理规范》(GB50328-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JBJ18-84) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 7、有关的图集和材料标准 8、该工程有关合同、文件及技术资料 9、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件 10、经审批的施工组织方案 基本概念 1、人民防空工程:战时防备敌人空中袭击,有效地遮蔽人员、物资, 保护人民生命和财产安全,保存战争潜力的重要场所,是实施人民防空最重要的物质基础 2、人防工程对各种武器破坏因素的防护性能主要有以下几个方面:(1)对核武器地面冲击波的防护 (2)对化学武器、生物武器和放射性沾染的防护 (3)对早期核辐射、光辐射的防护 (4)对火灾的工程防护 (5)对常规武器的防护 (6)对核电磁脉冲和核爆地震动的防护

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防工程技术交底

南召县天富生活广场人防地下室人防工程技术交底工程项目概况: 本工程位于南召县产业聚集区人民路与龙盘路交叉口,总建筑面积约112500m2,住宅为剪力墙结构。其中人防部分约8849m2。人防地下室工程为附建式乙类人防地下室。位于地下一层。平时为小汽车停车库,战时为放空专业队员掩蔽部1000m2。放空专业队装备掩蔽部4000m2。二等人员掩蔽部3800m2。 地下室共分为四个防护单元。防护单元一和防护单元二有三个出入口,一个主要出入口和两个次要出入口,四个抗暴单元,防护单元三有两个出入口一个主要出入口,一个次要出入口,两个抗暴单元,防护单元四有两个出入口,一个主要出入口,两个次要出入口,两个防爆单元。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 防护密闭门、密闭门、防爆波活门竣工前必须安装完毕。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规范要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。

人防机电预留预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 1、给排水工程预埋 1)给排水、消防、喷淋等管道穿越临空墙、密闭墙、外墙及顶板时,应预埋防水套管。在临空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。与人防工程无关的管道不宜穿过人防防护结构,当因条件限制需穿过人防工程时,只允许给 水、采暖空调冷却管道穿过,且其公称直径不大于150mm上部建筑污水、 煤气管不得进入人防工程内。 2)管道穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙、临空墙及防护单元之间的防护 密闭隔墙时设置防护密闭套管,根据国标07FS02 B型规范制作安装;管道 穿越防火墙时,要求用不燃材料紧密填实。 L.:an____

3 2 山」 3 1M 6 T0O Z / 7 7 7\ 10S 2、通风安装工程预埋 1 )供平时使用的风管穿越临空墙、 密闭墙时,应在洞口四周预埋钢板 以便临战封堵;供战时使用的风管穿越临空墙、密闭墙时,应在墙上预埋密 2 )战时进、排风风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管的管径、厚 4 )密闭翼环采用厚度不小于 5mm 宽度不小于50mm 的钢板,密闭穿墙短 管两端伸出墙面的长度不小于 100mm 度应符合要求。 并应在土建施工时一次预埋到位。 闭短管。 3 )穿过防护密闭墙的通风管,应采取可靠的防护密闭措施(如下图) , ? 9 ft 1 1 1 2 1 0236-A 3 1 卿: 1熾管扣扌鋤拜接尼蜒能恃摊里再jfr 厅与崟曽 妥聂,

: 1一幵理督件広變楼,#应肉刷扛丹障皆总竟it i 広慢土 建柿工 时一兢楼彝在细肉. Ntf 理薈忘徑宜与折蛙儀皆普吏点密闭覺门,理压自菊 井丸活门姑桂普直径相一 3JMT?*时直知野序阳舶.普通专进 兰.存二;号密丄話的戛釁垢应丢瓦皤盘 爆让寿址? 4 [型用壬曲瑞总螯;|]爭用于一嗥接営” 风管穿密闻墙做法详图 ■At nran 申甘港就方 心黏咬时 I K ? ]扣L 短求円苒■狂底 ? 3、电气安装工程预埋 1) 底板 A. 底板钢筋应形成接地网、防护密闭门框应接地,各种配电箱内电气接 地应直接从接地网引入。 B. 电气管线从非人防区引入人防区或防护单元之间应作防护密闭措施。 C .有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采用厚壁管, 在密闭段区域内的管材采用热镀锌钢管。 2) 墙板 A .电缆桥架、母线槽在穿越临空墙、密闭墙、临战封堵处时,应在墙内 预埋套管,套管中设密闭肋,应保证每根套管只穿一根电缆,并在套管处做 好密闭处理。当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管 两端各焊一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体焊牢,且不得露出墙 ]]亀 L ± OklSd :HCM 呐MO ■3NIDZ -G Q fimra} 215 J15 HI 550 Q?D *1画 Ml 50 MCO X400 0NW 3N1O" Q (ram) - 196

人防工程技术交底稿

人防工程技术交底稿 施工员、监理员、相关安装人员,手头应该有《人防工程施工及验收规范——GB50134——2004》、配套的人防图集 一、预埋件: 1、当管道穿过防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管;当管道穿过密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。密闭短管应采用壁厚大于3mm的钢管;密闭翼环应采用壁厚大于3mm的钢板制作,翼高宜为30—50mm,翼环和短管的结合部应满焊;密闭翼环应位于墙体厚度中间,并应和周围的结构筋焊牢;密闭穿墙短管两端应伸出墙面,长度要求是:电缆、电线穿墙短管宜为30—50mm,给排水穿墙短管因大于50mm,通风穿墙短管大于100mm。 2、密闭穿墙短管做套管是:套管与管道之间,应采用密封材料填充密实,并应在管口两端做密闭处理,在朝向爆炸冲击波的一端加装防护抗力片;抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作,抗力片上槽口宽度应与管线外径相同,两块抗力片的槽口必须对插。 3、预埋件应除锈并刷防锈漆,其安装的位置应准确,并与主体结构连接牢固。如:人防门框、战时封堵口的钢板或角钢,都要和主体结构拉结。 4、预埋件的材质、规格、型号、位置等必须符合设计的要求。封堵口的钢板或角钢形成的封堵眠应该平整,封堵口应预留封堵槽。 5、金属构件不得露天堆放。

6、人防结构中,不允许出现PVC管材,隐蔽在结构中的强电、弱电套管应采用镀锌钢管,下水管应采用镀锌钢管。 7、防空地下室的各种动力配电箱、控制箱,不得在人防结构墙体上嵌墙安装,应采用挂墙明装。 二、模板安装及砼浇注: 1、临空墙、门框墙的模板安装时,起固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。(由于施工企业可能对人防工程不够熟悉,我们建议,地下室部分全部不要采用支模螺栓套管或混凝土构件,以免出现疏漏。施工企业千万不要为了节省模板或节省工时而采用PVC套管,因为已经有不少的前车之鉴。)模板安装的时候应该满足穿墙短管露出墙面一定长度的要求。 2、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。(本条规定是为了提高工程的防护密闭性能。要特别注意人防门的门槛下面,这部位浇筑比较困难。) 3、后浇带处理:应做好防锈处理,后浇带对防空地下室整体强度影响比较大。 4、门框墙应连续浇筑,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、空洞、漏筋。 永嘉县人防办 2007年4月10日

人防工程监理技术交底大全

2018年4月4日日上午,在监理单位***主持下,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位在万载人防应急救援指挥中心项目部进行了设计技术交底,建设单位项目负责人***,设计单位***、** 施工单位***,设备厂家***,监理单位***对施工等方面提出了详细、具体的要求,总结归纳有以下几点: 工程概况 人防地下车库建筑面积为1712 m2,战时功能为一等人员掩蔽所乙级,平时为汽车库。共有1个防护单元,共设有3个出入口,其中1号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为核6级、常5级, 防化等级为乙级。抗震设防烈度为6度,本人防地下室为附建式甲类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。地下室防水以结构自防水为主,外包防水为辅。 人防工程施工要点 1.防水施工 1.1在进行防水施工之前对使用的防水材料要进行二次送检,符合要求才能使用。

12基础垫层平整,阴阳角要做成圆弧形或45度角,在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材加强层(每边宽出 250mm) 1.3.卷材搭接长度为100mm上、下2层和相邻两幅卷材的接缝应该错开1/3?1/2幅宽。立面与平面的交接处,卷材的接缝应该留在平面且接缝处距离立面不能小于600mm不得出现空鼓,翘边。 14 卷材防水层铺设完,报监理检查验收合格后方可进行下道工序—防水保护层施工,保护层50伽厚的C20细石砼。 2.人防工程的主要防护设施 人防工程与普通民用工程最大的区别,就在于人防工程通过一些特殊的防护设施、防化设备来实现战时防护,保存有生力量。主要应具备以下四类设施: 2.1防护设施 人防工程由土建防护结构(顶板、墙板、底板)、防护密闭门、临战封堵口、防爆波活门等共同组成了可以抵挡各类冲击波的外围防护,是人防工程最基本的要求。 2.2密闭设施 主要由密闭墙、密闭门、手(电)动密闭阀、防毒通道和密闭通道等组成。它的作用是阻止染毒空气进入工程内,保证清洁区内人员的安全。2.3滤毒通风设施 主要由滤尘器、滤毒器、风机和管道等设备组成。滤尘器和滤毒

人防技术交底优选稿

人防技术交底 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人防工程技术交底 建筑专业: 1、现浇钢筋混凝土和混凝土结构、构件均应在施工、安装时一次 完成。 2、人防门均应在施工、安装时一次完成。 3、钢筋混凝土结构处预埋、预留管均应在施工、安装时一次完成。 4、转换措施中采用预制构件时,其预埋件、预留孔(槽)等应在施工、安装时一次完成。 5、防化值班室、防化器材室房间应在施工中砌筑到位。 结构专业: 1.受力钢筋的混凝土最小保护层厚度见11G101,其中地下迎水面处保护层厚度不小于50mm,地下室顶部迎水面钢筋保护层为40mm。钢筋的搭接与锚固要求见11G101-1第53、55页,钢筋接头位置及接头区段内受力钢筋接头面积的数量及接头质量应符合<<混凝土结构设计规范>>的有关规定。 2.需要封堵的设备管井,板内钢筋预留(不得断开并应采取可靠的防锈措施),待设备管件安装完成后再行浇注混凝土。 3.人防地下室顶板,楼梯平台板等双面配筋的水平板的上下两层钢筋网之间均设马镫筋(梅花形布置)。

4.对于配有双面钢筋的构件(如墙,板等)除注明外,均应加支撑钢筋;对于墙可用S型,采用6钢筋间距不大于500mm梅花形设置,以保证两层钢筋网的间距和位置。 5.防护密闭门门框,密闭门门框,活门门框及内外封堵的预埋件应先就 位调整准确后再浇混凝土.防护密闭门门框墙外通道内顶板上正前方应预埋吊环钢筋,吊环钢筋的直径及构造形式详见结构设计总说明。 6.地下室临战转换措施中的预埋件应在施工中预埋,预制砼构件也应在施工中预制好,并且平时做好维护、保养。 7.所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 8.施工前必须与各工种图纸相核对,各种预留孔洞、预埋件、预埋套管、栏杆扶手等均应按各专业图纸预留,并由各专业配合施工,不得遗漏,不得事后凿洞。 9.本工程施工、检验、验收须遵守国家和本地区的各项法规,隐蔽工程必须做好检查和记录。 10.底板浇筑混凝土应连续进行,外墙水平施工缝大样见附图1。11.人防无关的管道不允许穿越人防围护结构,不得已穿过顶板且DN≤150mm的给水、采暖、空调、冷媒管道,须通知设计人员,并按规范要求采取防护密闭措施. 12.施工中发现异常情况应及时通知设计人员协商解决,不得擅自处理。 13.未经技术鉴定或设计许可,不得擅自改变结构的用途和使用环境.

人防工程技术交底

人防工程质量技术交底 会议主题;鞍山橡树湾37#楼人防地下室工程施工工艺技术交底。 会议地点;甲方会议室。 开会日期;2015年8月11日。 参加会议单位; 建设单位;华润置地鞍山有限公司 监理单位;辽宁大道建设项目管理有限公司 设计单位;辽宁省人防建筑设计研究院 勘擦单位;沈阳建材地质工程勘察院 施工单位;中天建设集团有限公司。 韩工;各位好,我是辽宁大道建设项目管理有限公司人防监理,我姓韩,首先我简单介绍一下本工程概况;项目名称为;鞍山橡树湾37#楼人防地下室,建设地点;鞍山铁东高新区千山东路北侧,东峪街东。人防工程基本概念;人防工程再战时防备敌人空中袭击,能有效的掩蔽人员物资,保护人民生命和财产安全,保存战争潜力的重要场所是实施人民防空最重要的物资基础,并且对核武器地面冲击波的防护,对化学武器,生物武器,和放射性沾染的防护,对早期核辐射,光辐射的防护,对火灾的工程防护,对常规武器的防护,对核电磁脉冲和核爆震动的防护。 本工程建筑面积3660.36平方米,(含坡道)层高3.9m,板厚300mm,钢筋混凝土墙300mm,砌体墙200mm,轴线居中,建筑结构形式为;框架结构,设计使用年限50年,抗震设防烈度为7度,耐火等级一

级,防化等级;(丙级),人防工程类别(甲类),抗力级别;防核武器6级,防常规武器6级,平时为小型车库(73辆),战时掩蔽人数2050人,分2个防护单元,8个抗爆单元,抗爆隔墙和抗爆挡墙采用砂袋堆垒,墙体断面采用梯形其最小高度1.8m,最小厚度为0.5m,第一个防护单元建筑面积;1711.66平方米,掩蔽人数1050人,第二防护单元建筑面积;1615.91平方米,掩蔽人数1000人,1#坡道为站时主要出口,与人防工程无关的任何管线不得穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管,雨水管,燃气管不得进入防空地下室,与人防工程有关的管线穿过防空地下室顶板,临空墙和门框墙时其公称直径不宜大于150mm。穿工程外围护结构的管线均需做防护密闭处理,穿工程内密闭隔墙的管线均需做密闭处理,下列各项应在工程施工安装时一次完成;现浇的钢筋混凝土和混凝土结构,构件,预埋件。战时使用的及平战两用的出入口,连通口的防护密闭门。战时使用的及平战两用的通风口防护设施。战时使用的给水引入管,排水出户管和防爆波地漏。地下室平时战时使用功能防水等级一级,抗渗等级P6,混凝土等级;垫层;C15,底板;C30P6,独立柱;C40,墙内柱;C35,外墙;C35P6,内墙门框墙;C35,顶板,梁均为;C30P6,消防水池;C30P6,楼梯坡道;C30。 下面重点讲一下人防工程施工工艺要求; 一、验槽;边坡放坡系数应符合设计要求,并做好安全防护,避免出现塌方现象,机械挖土施工中,挖致基础底部留200mm深,在用人

相关文档