人防工程与普通民用建筑物的区别就是人防工程具有预定战时防空功能,即战时应满足防冲击波、防早期核辐射、防毒剂(放射性沾染、化学武器、生物武器)等“三防”要求,人防工程在冲击波作用下受力情况比较复杂,对于防早期核辐射,人防工程的顶板、墙板及底板必需达到一定厚度,对于防毒剂,人防工程应具有一定的密闭性。故人防工程施工应严格遵照人防工程设计图纸和《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004。

1、双层配筋的底板、墙板、顶板应设置拉结筋。

⑴、拉结筋的大小应满足≥φ6,一般采用φ8或φ10。

⑵、拉结筋的间距应满足≤500,梅花形布置。

⑶、拉结筋应能拉住最外层受力钢筋,长度应为板厚减去上下保护层厚度。

⑷、拉结筋的制作,一端弯钩角度为135度,弯钩直线长度为80~100mm,另一端直的,工人放好后,用工具把直的一端弯成135度,上端用扎丝绑扎牢固。

2、人防设备:防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防爆地漏、临战封堵预埋件等必须是国家人防设备定点生产厂家的合格产品(应有生产厂家的资格证书、产品检查合格证书等)。活置式门坎的防护密闭门和密闭门的门框、防爆地漏等应在底板浇筑前安装到位。为不影响施工进度,人防设备的定购应在底板绑扎之前,建设单位与监理单位应严格检查到场人防设备的质量并检查监督人防设备供应单位对人防设备安装质量。

3、人防门及预埋件的门坎绑扎。

⑴、固定式门坎的防护密闭门和密闭门的门坎绑扎应按照图纸要求钢筋设置进行绑扎,门坎高度应为150MM+找平层厚度。

⑵、活置式门坎的防护密闭门和密闭门的门坎绑扎应参照固定式门坎配筋进行绑扎,门坎高度应为找平层厚度。

⑶、临战封堵预埋铁件的门坎亦参照固定式门坎配筋进行绑扎,门坎高度应为找平层厚度。

⑷、门坎绑扎完成后,应在四角与门框墙钢筋焊牢,若门坎过长时,应在相应部位增加支撑。

4、人防工程的临空墙、门框墙、密闭墙等的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管,内部可不采用止水螺栓。

5、人防工程在浇筑混凝土时,制作试块与普通民用建筑略有不同。

⑴、口部、防护密闭段应各制作一组试块。

⑵、每浇筑100M3混凝土应制作一组试块。

如⑶、变更水泥品种或混凝土配合比时应分别制作试块。

⑷、防水混凝土还应制作抗渗试块。

6、人防工程内的管道穿围护结构与密闭墙时,必须预埋带密闭翼环的穿墙短管。

⑴、短管壁厚:

①、给排水管、电线电缆等的密闭穿墙套管应采用壁厚>3mm的钢管。

②、通风预埋短管应采用3mm的钢板焊接,接口处应采用满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密。

⑵、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作,钢板应平整,高度应为50mm,密闭翼环与预埋短管的结合部应满焊,密闭翼环应位于墙体厚度中间,短管应与周围结构钢筋焊牢。

⑶预埋短管出墙面长度。

①、给排水、电线电缆的穿墙套管出墙面应≥50mm。

②、预埋通风短管应出墙面≥100mm(图中要接管道的预埋管)。

③、预埋短管长度计算时应考虑粉刷层厚度。

7、战时用各专业的构件、设备设施等应按照图纸要求施工到位。

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。(1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (3)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径, 双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

人防工程交底要点 (2017年修订版)

人防工程质量监督交底要点 一、人防工程质监工作的职责特征及范围 1、职责:与当地质监站是相同的职责,不同的监管范围,工程现场质量监督重点不同,互为补充,相互不能取代。 2、范围:从防空地下室底板防水施工开始到防空地下室顶板施工结束,并对该部分施工进行单项验收及备案。 二、人防工程质量监督程序、内容及方法(详质量监督方案) 1、工程开工前监督 由建设单位组织项目责任主体召开人防工程质量监督技术交底会。 2、施工过程的质量监督 施工过程中的质量监督工作主要采取关键质量控制点部位重点监督检查和不定期巡回抽查相结合的方式来开展。 (1)关键质量控制点部位的重点监督检查(防空地下室防水分部工程、底板钢筋制作及预埋、墙体钢筋制作及预埋、顶板钢筋制作及预留预埋)。 (2)巡回抽查。 (3)监督流程:上传核查通知书(提前3天通知)上传自查记录表(现场监督前)现场质监整改回复下道工序。 3、主体验收 主体施工完成后,消防、设备专业进场安装前,进行主体验收并对消防管道、设备安装再次进行质监交底,保证设备安装满足人防防护密闭要求,确保工程质量。 4、竣工验收监督 (1)竣工资料的制作 下载《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)电子版配套资料,按该规范要求及时完善和归档资料,竣工验收资料一式两份(原件、复印件各一份),竣工资料经检查齐全、完整、规范才能申报竣工验收。 (2)人防工程竣工预验收 (3)人防工程竣工验收 5、竣工备案 三、人防工程施工应注意的问题

1、人防地下室墙体、顶板钢筋混凝土不宜一次性整体浇注。 2、在同一防护单元单元内不宜设置沉降缝、伸缩缝,上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置。 3、上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇注混凝土。后浇带、施工缝的设置应避开人防口部和临战封堵位置处。 5、外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙(统称人防墙体)的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。包括临战封堵洞口上方框架结构梁、人防顶板变标高处衔接高低板面的梁或墙体。 6、人防结构中的拉结筋、箍筋、斜向加强筋,是受力筋,必须按设计图纸施工,不得任意改变断面及间距。 7、不能随意改变人防工程结构墙体的位置和布局,如确需要更改,必须按照程序由设计单位出具更改方案,再按照修改变更施工,重大设计变更需报人防施工图审查中心审查。 8、临战封堵预埋件需区分封堵类型按设计要求的方式进行预埋。 9、所有进出人防工程的平时或战时给排水管道,包括消防给水管、喷淋管、城市主供水管、集水井排水管等,均必须通过预埋的密闭套管进出工程,且在管道进、出工程位置处防护区一侧距墙或顶板不大于200mm范围内安装公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢闸阀,严禁后期二次开孔开洞;管道穿过墙、板后需先安装闸阀后才能接弯头转向。 10、人防口部防毒通道、密闭通道、(简易)洗消间、滤毒室、除尘室、扩散室等战时易染毒的房间、通道,其墙面、顶面、地面均应平整光洁,易于清洗;人防地下室进行内部装修时,人防口部的墙体和顶板建议用1:2的水泥砂浆清光,可涂刷所需颜色的油漆,不宜涂刷乳胶漆、刮瓷粉或大白浆; 11、平时水电管线、消防管道穿越人防墙体时,必须预埋密闭穿墙套管,套管的制作应满足设计及规范要求,密闭套管必须焊接密闭翼环,翼环应与套管双面满焊,翼环高度及厚度应符合规范要求,密闭套管两端伸出墙面长度应符合规范要求,给排水管道和消防管道预埋管管径≥150mm时应按设计及规范要求增设抗力片,所有穿越人防墙体的密闭套管只能单根进行预埋,不得将多根套管焊接在一块钢板上后进行预

人防工程电气配管技术交底大全

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求;

⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、

省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

水电工程施工技术交底79354

水电工程施工技术交底 一、施工准备 (一)现浇顶板内PVC管施工准备1、作业条件 (1)土建完成顶板、梁支模;(2)梁钢筋绑扎完毕; (3)现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 2、材料要求(1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有出厂合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2)外观检查管材内外壁光滑,无凸梭凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 (二)现浇顶板内PVC管施工工艺流程 划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲四、操作工艺 (三)现浇顶板内PVC管施工操作工艺 1、划定灯头盒位置

为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,如普通座灯头吸顶安装、普通吊线灯安装,灯头盒应该安装在房间的中心,而日光灯的灯头盒不能放在房问的中心。根据计算出的位置在模板上画出位置线,以免发生错误。 2、固定灯头盒 根据画出的位置线.把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。 3、敷设管路 管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种惰况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。 对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以兔给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于ф8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。

人防工程交底要点

人防工程交底要点 一、人防工程交底的依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、《人民防空工程质量监督管理规定》 3、《浙江省人民防空工程质量监督管理办法》 4、《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》 5、《人民防空工程设计规范》GB50225—2005 6、《人民防空地下室设计规范》GB50038—2005 7、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01—2002 8、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004 9、《全国民用建筑工程设计技术措施》—防空地下室(2009年) 10、与人防工程施工相关的国家建筑标准图集、设计文件和图纸等 二、参与人防工程建设的各方责任主体和有关单位应履行的职责 1、建设单位(代建单位) (1)严格执行人防工程建设程序,工程项目审批手续齐全,按规定进行了人防工程施工图专项审查; (2)实行总包的人防工程项目未肢解发包或违法分包; (3)依法必须实行监理的人防工程,应委托具有人防专业资质等级的监理单位进行监理;(4)按合同规定,由建设单位采购的建材,人防工程防护(化)设备等应符合质量要求;(5)依法组织人防工程竣工验收; (6)按规定提交了人防工程竣工验收报告和竣工备案有关资料。 2、勘察、设计单位 (1)承揽的人防工程勘察、设计业务与其资质等级范围相符,有关专业技术人员符合注册执业资格要求; (2)勘察报告、资料及设计文件完整、规范、真实、准确签发(含变更)手续合法、齐全;(3)已落实人防工程施工图专项审查意见; (4)施工前应进行设计图纸技术交底,及时解决施工中出现的设计问题,并参加有关阶段的质量验收; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽人降工程监理业务;(2)从事人防工程监理业务应符合《浙江省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理工程师负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进驻施工现场; (3)按照法律、法规、技术标准、规范以及设计文件的规定,采取现场旁站、巡视和平行检验等形式,对人防工程施工质量实施监理,并分阶段提出监理结论; (4)按照国家强制性标准或操作工艺,对人防分项或分部工程及时进行验收签认; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽人防工程监理业务;(2)从事人防工程业务应符合《浙江省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进行驻现场;

人防交底记录

人防交底记录 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

人防监理交底会议记录 时间:年月日 地点:工地办公室 参加单位及人员:详见会签表 会议记录: 1、人防工程施工质量由杭州市人防工程质量监督站负责,在验收程序上要按照要求提前做好准备工作。 2、人防设计对照图审报告进行补充完善,细部构造要落实到位。 3、各质量控制点及提前报监天数:底板浇筑前钢筋验收,墙板、顶板浇筑前钢筋验收提前3天报监;结构验收及竣工验收提前7天报监。建设单位在组织竣工验收前,提前7天以《建设单位竣工验收通知单》书面通知人防质监站。结构验收及竣工验收设计院要参加。 4、人防验收报告主要内容:人防资料的检查(采用人防资料专用表格)及人防设备的合格证,资质证书;现场实体质量检查(按人防工程施工及验收规范进行) 5、施工注意事项: (1)、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层双向钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越,双向钢筋应满扎。

(2)、根据设计规范第4.11.11条要求,底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋,长度应能拉住最外层受力钢筋,数量必须按照设计要求设置。底板钢筋的支架底脚,应垫在垫块上,不能直接支到垫层上,否则就要在支架立柱靠近下端焊上止水翼环。 (3)、人防门槛,门框墙的制作:非活置式人防门中,钢筋砼人防门槛一次翻出,建筑标高一般为150。活置式门槛(如坡道处)门框底框L100角钢要求与底板建筑地面平活门槛坡道处与建筑找平层平。 (4)、人防预埋套管、预留孔洞的位置应正确,固定可靠,孔洞周边钢筋加固处理应符合设计要求(每个角2A16,长1米)(5)、人防门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过450处。 (6)、墙面粉刷面与防护密闭门、密闭门门框平。 (7)、临战封堵凹槽设置与活门槛的做法要明白,封堵凹槽要求100×100,角钢框外露,竣工验收前预留好。 6、必须掌握: (1)、钢筋混凝土人防墙体模板、防护单元分隔处的混凝土梁模板安装时,不得采用带套管的穿墙螺栓,应采用设止水翼环的一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞。 (2)、不允许管道直接穿过人防区,不允许随便开洞打孔。当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防工程交底会议纪要

塘栖保障房项目A、B区块 人 防 工 程 交 底 会 议 纪 要 21013年7月3日

会议时间:2013年7月3日 地点:A区块工地会议室 参加单位: 杭州余杭区保障房建设有限公司 杭州市人防工程质量监督站 浙江文华建设项目管理有限公司 浙江恒驰建设有限公司 中宇建设集团股份有限公司 浙江中誉工程管理有限公司 (各单位参加人员详见会议签到表) 杭州市人防工程质量监督站姜振华主要从程序要求、设备安装、施工技术三个方面进行交底,内容如下: 一、程序要求 1、人防质量验收共分四个控制节点: (1)、人防区底板浇筑前钢筋验收:主要是防护设施预埋到位、钢筋绑扎、加筋、插筋等符合规范要求。(提前3-4天通知) (2)、人防区墙、顶板浇筑前钢筋验收:主要是封模板前各项预埋、钢筋绑扎等符合规范要求;(提前3-4天通知) (3)、人防区中间结构验收:安排在结构完工,后浇带施工完毕进行,验收时地下室已经清理干净,各分项工程质量已经达到规范要求。(提前7-10天通知) 施工单位必须在人防区中间结构验收合格后才能进行粉刷等后

续工作; (4)、人防区竣工验收:要求施工单位防护(化)设备安装调试完毕,同时主体工程竣工验收完成后。(提前15天以上通知) 2、杭州市人防工程质量监督站根据验收结果,对验收符合要求的出具人防质量监督报告,凭取得的质量监督报告向所在区人防办申请专项验收。 3、人防验收必须提前向杭州市人防工程质量监督站申请,,验收由人防质监、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、人防厂家相关人员参加。关于人防工程相关资料可以登录杭州市人防质监站、浙江省人防办网查询下载。 4、相关验收事宜由建设单位与人防部门联系确定。 二、人防设备 1、要求施工单位采购的人防设备必须是浙江省内14个定点生产厂家,过滤器为定点的4个生产厂家。具体厂家可以登录浙江省人防办门户网站查询。 2、对于临战转换五个部位可以不要做,但所对应的预埋件必须全部到位,五个部位分别是:固定电站中的发电机组、战时水箱、临战封堵构件、抗暴隔墙、战时干厕。 3、对于防化室、手摇泵设置等,如果图纸上没有体现的也必须安装施工。 三、技术方面 土建工程

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

人防工程施工交底

人防工程施工注意事项 人防工程施工主要依据: 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《防空地下室设计荷载及结构构造》(07FG01) 《钢筋混凝土防倒塌棚架》(07FG02) 《人防门框墙》(07FG04) 《防空地下室建筑构造》(07FJ02) 《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 《防空地下室移动柴油电站》(07FJ05) 《防空地下室电气设备安装》(07FD02) 《防空地下室给排水设施安装》(07FS02) 《防空地下室通风设计(2007年合订本) 》(07FK01~02) 等有关设计文件和其他施工规范。 施工图须人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场情况,具体在实际施工中的有关事项说明如下: 一、土建部分 (一)说明 1、为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2、人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 (二)钢筋砼施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。

2、钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051 ad。人防区侧墙、顶板、底板必须设“S”型拉结筋,且直径≧6,@≦500mm,梅花形布置,拉在纵筋与横筋的节点处,两侧弯钩为135°。 3、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 4、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 5、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 (三)底板施工 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋必须从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、防护门及活门门洞四角必须设加强钢筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每角216;墙厚>400mm,每角316。(作法详见《07FG04》) 4、筏板钢筋的绑扎丝应朝向网片钢筋内,不得伸向保护层内,网片钢筋采用S型拉钩。 5、战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,最好将防爆地漏与钢管接好,预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》)

人防机电预留预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 1、给排水工程预埋 1)给排水、消防、喷淋等管道穿越临空墙、密闭墙、外墙及顶板时,应预埋防水套管。在临空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。与人防工程无关的管道不宜穿过人防防护结构,当因条件限制需穿过人防工程时,只允许给 水、采暖空调冷却管道穿过,且其公称直径不大于150mm上部建筑污水、 煤气管不得进入人防工程内。 2)管道穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙、临空墙及防护单元之间的防护 密闭隔墙时设置防护密闭套管,根据国标07FS02 B型规范制作安装;管道 穿越防火墙时,要求用不燃材料紧密填实。 L.:an____

3 2 山」 3 1M 6 T0O Z / 7 7 7\ 10S 2、通风安装工程预埋 1 )供平时使用的风管穿越临空墙、 密闭墙时,应在洞口四周预埋钢板 以便临战封堵;供战时使用的风管穿越临空墙、密闭墙时,应在墙上预埋密 2 )战时进、排风风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管的管径、厚 4 )密闭翼环采用厚度不小于 5mm 宽度不小于50mm 的钢板,密闭穿墙短 管两端伸出墙面的长度不小于 100mm 度应符合要求。 并应在土建施工时一次预埋到位。 闭短管。 3 )穿过防护密闭墙的通风管,应采取可靠的防护密闭措施(如下图) , ? 9 ft 1 1 1 2 1 0236-A 3 1 卿: 1熾管扣扌鋤拜接尼蜒能恃摊里再jfr 厅与崟曽 妥聂,

: 1一幵理督件広變楼,#应肉刷扛丹障皆总竟it i 広慢土 建柿工 时一兢楼彝在细肉. Ntf 理薈忘徑宜与折蛙儀皆普吏点密闭覺门,理压自菊 井丸活门姑桂普直径相一 3JMT?*时直知野序阳舶.普通专进 兰.存二;号密丄話的戛釁垢应丢瓦皤盘 爆让寿址? 4 [型用壬曲瑞总螯;|]爭用于一嗥接営” 风管穿密闻墙做法详图 ■At nran 申甘港就方 心黏咬时 I K ? ]扣L 短求円苒■狂底 ? 3、电气安装工程预埋 1) 底板 A. 底板钢筋应形成接地网、防护密闭门框应接地,各种配电箱内电气接 地应直接从接地网引入。 B. 电气管线从非人防区引入人防区或防护单元之间应作防护密闭措施。 C .有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采用厚壁管, 在密闭段区域内的管材采用热镀锌钢管。 2) 墙板 A .电缆桥架、母线槽在穿越临空墙、密闭墙、临战封堵处时,应在墙内 预埋套管,套管中设密闭肋,应保证每根套管只穿一根电缆,并在套管处做 好密闭处理。当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管 两端各焊一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体焊牢,且不得露出墙 ]]亀 L ± OklSd :HCM 呐MO ■3NIDZ -G Q fimra} 215 J15 HI 550 Q?D *1画 Ml 50 MCO X400 0NW 3N1O" Q (ram) - 196

人防工程技术交底稿

人防工程技术交底稿 施工员、监理员、相关安装人员,手头应该有《人防工程施工及验收规范——GB50134——2004》、配套的人防图集 一、预埋件: 1、当管道穿过防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管;当管道穿过密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。密闭短管应采用壁厚大于3mm的钢管;密闭翼环应采用壁厚大于3mm的钢板制作,翼高宜为30—50mm,翼环和短管的结合部应满焊;密闭翼环应位于墙体厚度中间,并应和周围的结构筋焊牢;密闭穿墙短管两端应伸出墙面,长度要求是:电缆、电线穿墙短管宜为30—50mm,给排水穿墙短管因大于50mm,通风穿墙短管大于100mm。 2、密闭穿墙短管做套管是:套管与管道之间,应采用密封材料填充密实,并应在管口两端做密闭处理,在朝向爆炸冲击波的一端加装防护抗力片;抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作,抗力片上槽口宽度应与管线外径相同,两块抗力片的槽口必须对插。 3、预埋件应除锈并刷防锈漆,其安装的位置应准确,并与主体结构连接牢固。如:人防门框、战时封堵口的钢板或角钢,都要和主体结构拉结。 4、预埋件的材质、规格、型号、位置等必须符合设计的要求。封堵口的钢板或角钢形成的封堵眠应该平整,封堵口应预留封堵槽。 5、金属构件不得露天堆放。

6、人防结构中,不允许出现PVC管材,隐蔽在结构中的强电、弱电套管应采用镀锌钢管,下水管应采用镀锌钢管。 7、防空地下室的各种动力配电箱、控制箱,不得在人防结构墙体上嵌墙安装,应采用挂墙明装。 二、模板安装及砼浇注: 1、临空墙、门框墙的模板安装时,起固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。(由于施工企业可能对人防工程不够熟悉,我们建议,地下室部分全部不要采用支模螺栓套管或混凝土构件,以免出现疏漏。施工企业千万不要为了节省模板或节省工时而采用PVC套管,因为已经有不少的前车之鉴。)模板安装的时候应该满足穿墙短管露出墙面一定长度的要求。 2、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。(本条规定是为了提高工程的防护密闭性能。要特别注意人防门的门槛下面,这部位浇筑比较困难。) 3、后浇带处理:应做好防锈处理,后浇带对防空地下室整体强度影响比较大。 4、门框墙应连续浇筑,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、空洞、漏筋。 永嘉县人防办 2007年4月10日

人防施工交底

人防部分安装专业预埋技术交底 项目名称:**** 施工部位:****#楼地下室及车库人防部分 一、作业条件: 1、土建防水保护层浇筑完成,防水板或筏板钢筋开始绑扎。 二、材料、机械 1、防护密闭线盒、DN25镀锌钢管、热镀锌钢板、镀锌扁铁、PVC线管等。 2、DN80镀锌钢管、防护密闭套管、DN400、DN300螺旋钢管等。 三、工程做法及要求: (一)、电气部分 1、电气强弱电线管穿临空墙、防护单元隔墙、密闭隔墙及人防外墙均需加防护密闭线盒(安装方法如图1)。 (1)防护密闭线盒规格为180*150*120,使用时注意线盒安装方向,顺长安装,严禁装反。 (2)两个防护密闭线盒间用DN25镀锌钢管连接,墙中加密闭肋板,密闭肋用镀锌钢板加工,规格为230*230mm,镀锌钢管与密闭肋及密闭线盒均需双面施焊及满焊。密闭线盒电焊烧孔时孔径要适合,严禁大面积开孔破坏密闭线盒。 (3)密闭线盒靠墙一侧离墙≤300mm。 页脚内容1

(4)同方向电气回路穿墙时可共用密闭线盒,但不得超过两个回路,且强弱电不得混用同一密闭线盒。 (图1) 2、电缆及桥架穿临空墙、防护单元隔墙、密闭隔墙及人防外墙时均需预埋镀锌钢管,严禁留洞或后开洞。 (1)镀锌钢管规格参照图纸,钢管两侧需突出墙面大于50mm,钢管在墙中加密闭肋,密闭肋用镀锌钢板,钢板边长为d+200mm(d为镀锌钢管外径)的正方形,密闭肋与镀锌钢管间满焊并两面施焊。 (2)设计为多根镀锌钢管穿墙时可使用同一块镀锌钢板作为密闭肋。共用密闭肋时密闭肋边缘距钢管外壁不小于100mm。 3、预留穿线管。 页脚内容2

(1)图纸上密闭通道及人防隔墙等位置设计有预埋4—6根穿线管时,需预埋4根DN50的镀锌钢管。 (2)镀锌钢管两边需突出墙面大于50mm,且两边套丝,中间加镀锌钢板密闭肋,密闭肋做法参照电缆穿墙管。 (3)预埋穿线管在人防门上方300mm。 (3)预埋穿线钢管需与钢筋焊接加固。 4、人防门等电位连接。 (1)整个车库及人防地下室人防门需通过40*4镀锌扁铁做等电位连接。 (2)等电位扁铁在人防门槛下方预留扁铁接头,人防门安装固定后,需将扁铁焊接在人防门框下方或侧面,扁铁三面施焊并满焊。 (二)给排水专业 1、人防部分管道穿临空墙、密闭隔墙、防护单元隔墙、人防外墙及人防顶板等需加防护密闭套管。 (1)防护密闭套管分两部分,套管主体和挡板。预埋阶段只预埋套管主体,套管外固定法兰与墙面平齐。后期管道安装完填充料施工后将挡板焊接在套管外固定法兰,满焊。 (2)套管安装高度参照相关图纸标高。 2、人防用排水系统 (1)图纸设计在密闭通道及洗消间等位置设置防爆地漏的时需安装排水管道。 (2)排水管道采用DN80镀锌钢管,套丝连接。 页脚内容3