一、人防工程施工中的技术要求及注意事项

(一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。

(二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。

(三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。

(四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。

(五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。

(六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。

(七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。

(八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。

(九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。

(十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。

二、其他部分

(一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。

(二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。

三、该工程项目质量监督人员

(一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机

注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。(1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (3)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径, 双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,

人防工程监理细则

1 工程概况 2编制依据 (2) 3主要监理工作内容及工作要点 (2) 4人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5人防工程质量通病防治与控制 (7) 16 1、工程概况

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程类型和特点: 1.4 工程规模: 2. 编制依据 1.1 建设工程监理规范GB50319-2000 1.2 长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3 建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4 地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5 地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6 地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7 人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8 人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10 浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11 浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3. 主要监理工作内容及工作要点 3.1 人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2 组建人防监理项目部 3.2.1 单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2 依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项

人防工程监理细则(正式)

范文范例指导参考 宁德美福嘉园A区工程(地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 福建工大工程咨询监理有限公司 2011年7月7日 word版整理

2 1、工程概况: ........................................................................... 3 2、设计要求: ........................................................................... 5 3、监理依据: .. (5) 4、监理目标 (5) 4.1质量目标: ..................................................................................... 5 4.2进度目标: ..................................................................................... 5 4.3安全监理目标: ............................................................................. 5 5、监理准备工作 ................................................................................. 6 6、监理工作流程 ................................................................................. 6 7、施工难点及监理重点 ................................................................... 13 7.1土建部分......................................................................................... 13 7.2安装部分......................................................................................... 13 8、监理预控要点 ............................................................................... 13 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点 ................................... 14 9.1原材料的控制 ................................................................................ 14 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 . (15)

06地下室人防工程技术交底

技术交底记录

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注 1、基础及底板配筋详见民用建筑设计,侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见人防设计施工图纸)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见 《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm 以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 5、临战封堵门、悬活门、密闭门等门槛严格按照人防设计图进行制作安装,临战门预留 沟槽应按照设计要求设置。

四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见人防设计图及《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件 等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位,严格按照民用设计后浇带位置留设和后浇带大样图施 工。 5、战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见人防设计图及《07FS02》及《07FD02》)

人防工程交底要点

人防工程交底要点 一、人防工程交底的依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、《人民防空工程质量监督管理规定》 3、《省人民防空工程质量监督管理办法》 4、《省人民防空工程竣工验收备案管理办法》 5、《人民防空工程设计规》GB50225—2005 6、《人民防空地下室设计规》GB50038—2005 7、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01—2002 8、《人民防空工程施工及验收规》GB50134—2004 9、《全国民用建筑工程设计技术措施》—防空地下室(2009年) 10、与人防工程施工相关的建筑标准图集、设计文件和图纸等 二、参与人防工程建设的各方责任主体和有关单位应履行的职责 1、建设单位(代建单位) (1)严格执行人防工程建设程序,工程项目审批手续齐全,按规定进行了人防工程施工图专项审查; (2)实行总包的人防工程项目未肢解发包或违法分包; (3)依法必须实行监理的人防工程,应委托具有人防专业资质等级的监理单位进行监理;(4)按合同规定,由建设单位采购的建材,人防工程防护(化)设备等应符合质量要求;(5)依法组织人防工程竣工验收; (6)按规定提交了人防工程竣工验收报告和竣工备案有关资料。 2、勘察、设计单位 (1)承揽的人防工程勘察、设计业务与其资质等级围相符,有关专业技术人员符合注册执业资格要求; (2)勘察报告、资料及设计文件完整、规、真实、准确签发(含变更)手续合法、齐全;(3)已落实人防工程施工图专项审查意见; (4)施工前应进行设计图纸技术交底,及时解决施工中出现的设计问题,并参加有关阶段的质量验收; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的围承揽人降工程监理业务;(2)从事人防工程监理业务应符合《省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理工程师负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进驻施工现场; (3)按照法律、法规、技术标准、规以及设计文件的规定,采取现场旁站、巡视和平行检验等形式,对人防工程施工质量实施监理,并分阶段提出监理结论; (4)按照强制性标准或操作工艺,对人防分项或分部工程及时进行验收签认; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的围承揽人防工程监理业务;(2)从事人防工程业务应符合《省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进行驻现场;

工程监理交底细则

杭州丁桥R21-17、18地块经济适用房及廉租房工程 监 理 工 程 交 底 编制: 审核: 浙江建协工程咨询监理有限公司杭州丁桥R21-17、18地块 经济适用房及廉租房工程项目监理部 二○一一年八月

目录 一、工程项目概况 二、监理工作方法 三、质量控制监理交底 四、进度控制交底 五、投资控制交底 六、安全生产、文明施工交底

一、工程概况 工程名称:杭州丁桥R21-17、18地块经济适用房及廉租房工程 工程地址:杭州市江干区丁桥镇,东至规划笕华路,南至规划华丰路,西至规划G1/G3用地,北至规划R21-15地块 建设单位:杭州郡盛置业有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院 监理单位:浙江建协工程咨询监理有限公司 施工单位:浙江大华建设集团有限公司 浙江长荣建设工程有限公司 工程合同价: 17#地块136155754元 18#地块205001574元 建设工期: 510天 设计概况:R21-17、18地块总用地面积66608m2,总建筑面积166794.47m2,其中17#地块建筑面积64804.48m2,共7幢; 18#地块建筑面积101989.99m2,共11幢,建筑层数:地上13--17层,地下一层,建筑最高点49.95米。 本工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,钢筋混凝土灌注桩基础,设计抗震烈度6度,乙类建筑,耐火等级2级(地下室耐火等级1级),建筑设计使用年限50年。 屋面:刚性上人平屋面、卷材防水屋面; 墙面:干挂花岗岩、乳胶漆墙面、砂浆墙面、涂料墙面; 楼地面:细石砼楼地面、地砖楼地面、水泥砂浆楼地面; 顶棚:砂浆顶棚、涂料顶棚; 防水:屋面,防水卷材,其它,防水涂料; 节能保温:屋面采用50厚岩棉保温,墙面采用30厚无机保温砂浆。

人防工程电气配管技术交底大全

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求;

⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、

省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

人防工程交底要点 (2017年修订版)

人防工程质量监督交底要点 一、人防工程质监工作的职责特征及范围 1、职责:与当地质监站是相同的职责,不同的监管范围,工程现场质量监督重点不同,互为补充,相互不能取代。 2、范围:从防空地下室底板防水施工开始到防空地下室顶板施工结束,并对该部分施工进行单项验收及备案。 二、人防工程质量监督程序、内容及方法(详质量监督方案) 1、工程开工前监督 由建设单位组织项目责任主体召开人防工程质量监督技术交底会。 2、施工过程的质量监督 施工过程中的质量监督工作主要采取关键质量控制点部位重点监督检查和不定期巡回抽查相结合的方式来开展。 (1)关键质量控制点部位的重点监督检查(防空地下室防水分部工程、底板钢筋制作及预埋、墙体钢筋制作及预埋、顶板钢筋制作及预留预埋)。 (2)巡回抽查。 (3)监督流程:上传核查通知书(提前3天通知)上传自查记录表(现场监督前)现场质监整改回复下道工序。 3、主体验收 主体施工完成后,消防、设备专业进场安装前,进行主体验收并对消防管道、设备安装再次进行质监交底,保证设备安装满足人防防护密闭要求,确保工程质量。 4、竣工验收监督 (1)竣工资料的制作 下载《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)电子版配套资料,按该规范要求及时完善和归档资料,竣工验收资料一式两份(原件、复印件各一份),竣工资料经检查齐全、完整、规范才能申报竣工验收。 (2)人防工程竣工预验收 (3)人防工程竣工验收 5、竣工备案 三、人防工程施工应注意的问题

1、人防地下室墙体、顶板钢筋混凝土不宜一次性整体浇注。 2、在同一防护单元单元内不宜设置沉降缝、伸缩缝,上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置。 3、上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇注混凝土。后浇带、施工缝的设置应避开人防口部和临战封堵位置处。 5、外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙(统称人防墙体)的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。包括临战封堵洞口上方框架结构梁、人防顶板变标高处衔接高低板面的梁或墙体。 6、人防结构中的拉结筋、箍筋、斜向加强筋,是受力筋,必须按设计图纸施工,不得任意改变断面及间距。 7、不能随意改变人防工程结构墙体的位置和布局,如确需要更改,必须按照程序由设计单位出具更改方案,再按照修改变更施工,重大设计变更需报人防施工图审查中心审查。 8、临战封堵预埋件需区分封堵类型按设计要求的方式进行预埋。 9、所有进出人防工程的平时或战时给排水管道,包括消防给水管、喷淋管、城市主供水管、集水井排水管等,均必须通过预埋的密闭套管进出工程,且在管道进、出工程位置处防护区一侧距墙或顶板不大于200mm范围内安装公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢闸阀,严禁后期二次开孔开洞;管道穿过墙、板后需先安装闸阀后才能接弯头转向。 10、人防口部防毒通道、密闭通道、(简易)洗消间、滤毒室、除尘室、扩散室等战时易染毒的房间、通道,其墙面、顶面、地面均应平整光洁,易于清洗;人防地下室进行内部装修时,人防口部的墙体和顶板建议用1:2的水泥砂浆清光,可涂刷所需颜色的油漆,不宜涂刷乳胶漆、刮瓷粉或大白浆; 11、平时水电管线、消防管道穿越人防墙体时,必须预埋密闭穿墙套管,套管的制作应满足设计及规范要求,密闭套管必须焊接密闭翼环,翼环应与套管双面满焊,翼环高度及厚度应符合规范要求,密闭套管两端伸出墙面长度应符合规范要求,给排水管道和消防管道预埋管管径≥150mm时应按设计及规范要求增设抗力片,所有穿越人防墙体的密闭套管只能单根进行预埋,不得将多根套管焊接在一块钢板上后进行预

人防工程电气配管技术交底大全

施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水 平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

人防工程监理细则87716

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 主要监理工作内容及工作要点 (2) 4 人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5 人防工程质量通病防治与控制 (7) (16)

1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程类型和特点: 1.4工程规模: 2.编制依据 1.1建设工程监理规范GB50319-2000 1.2长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单

位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项目部。总监理工程师可以由依附项目的项目总监兼任,必要时可设总监理工程师代表。总监理工程师代表应具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格;专业监理工程师应具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格;监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书。 3.2.3专业监理工程师和监理员数量应根据工程规模、专业进行配置,以满足现场需求为原则。但至少有一名专业监理工程师驻现场参与项目的人防工程监理工作。 3.2.4工程开工前,项目监理部应以书面形式,提醒建设单位邀请当地人防质量监督站到现场进行人防工程质量监督交底。 3.2.5监理项目部主要监理人员都应参加人防质量监督站的质量、安全监督交底。 3.3参加人防工程图纸会审 3.3.1人防工程图纸会审由建设单位主持,应在工程开工前进行。 3.3.2总监理工程师、专业监理工程师应参加人防工程图纸会审。监理项目部应以书面形式提醒建设单位邀请当地人防质量监督站参加人防工程图纸会审。

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防工程交底会议纪要

塘栖保障房项目A、B区块 人 防 工 程 交 底 会 议 纪 要 21013年7月3日

会议时间:2013年7月3日 地点:A区块工地会议室 参加单位: 杭州余杭区保障房建设有限公司 杭州市人防工程质量监督站 浙江文华建设项目管理有限公司 浙江恒驰建设有限公司 中宇建设集团股份有限公司 浙江中誉工程管理有限公司 (各单位参加人员详见会议签到表) 杭州市人防工程质量监督站姜振华主要从程序要求、设备安装、施工技术三个方面进行交底,内容如下: 一、程序要求 1、人防质量验收共分四个控制节点: (1)、人防区底板浇筑前钢筋验收:主要是防护设施预埋到位、钢筋绑扎、加筋、插筋等符合规范要求。(提前3-4天通知) (2)、人防区墙、顶板浇筑前钢筋验收:主要是封模板前各项预埋、钢筋绑扎等符合规范要求;(提前3-4天通知) (3)、人防区中间结构验收:安排在结构完工,后浇带施工完毕进行,验收时地下室已经清理干净,各分项工程质量已经达到规范要求。(提前7-10天通知) 施工单位必须在人防区中间结构验收合格后才能进行粉刷等后

续工作; (4)、人防区竣工验收:要求施工单位防护(化)设备安装调试完毕,同时主体工程竣工验收完成后。(提前15天以上通知) 2、杭州市人防工程质量监督站根据验收结果,对验收符合要求的出具人防质量监督报告,凭取得的质量监督报告向所在区人防办申请专项验收。 3、人防验收必须提前向杭州市人防工程质量监督站申请,,验收由人防质监、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、人防厂家相关人员参加。关于人防工程相关资料可以登录杭州市人防质监站、浙江省人防办网查询下载。 4、相关验收事宜由建设单位与人防部门联系确定。 二、人防设备 1、要求施工单位采购的人防设备必须是浙江省内14个定点生产厂家,过滤器为定点的4个生产厂家。具体厂家可以登录浙江省人防办门户网站查询。 2、对于临战转换五个部位可以不要做,但所对应的预埋件必须全部到位,五个部位分别是:固定电站中的发电机组、战时水箱、临战封堵构件、抗暴隔墙、战时干厕。 3、对于防化室、手摇泵设置等,如果图纸上没有体现的也必须安装施工。 三、技术方面 土建工程

人防交底记录

人防交底记录 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

人防监理交底会议记录 时间:年月日 地点:工地办公室 参加单位及人员:详见会签表 会议记录: 1、人防工程施工质量由杭州市人防工程质量监督站负责,在验收程序上要按照要求提前做好准备工作。 2、人防设计对照图审报告进行补充完善,细部构造要落实到位。 3、各质量控制点及提前报监天数:底板浇筑前钢筋验收,墙板、顶板浇筑前钢筋验收提前3天报监;结构验收及竣工验收提前7天报监。建设单位在组织竣工验收前,提前7天以《建设单位竣工验收通知单》书面通知人防质监站。结构验收及竣工验收设计院要参加。 4、人防验收报告主要内容:人防资料的检查(采用人防资料专用表格)及人防设备的合格证,资质证书;现场实体质量检查(按人防工程施工及验收规范进行) 5、施工注意事项: (1)、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层双向钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越,双向钢筋应满扎。

(2)、根据设计规范第4.11.11条要求,底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋,长度应能拉住最外层受力钢筋,数量必须按照设计要求设置。底板钢筋的支架底脚,应垫在垫块上,不能直接支到垫层上,否则就要在支架立柱靠近下端焊上止水翼环。 (3)、人防门槛,门框墙的制作:非活置式人防门中,钢筋砼人防门槛一次翻出,建筑标高一般为150。活置式门槛(如坡道处)门框底框L100角钢要求与底板建筑地面平活门槛坡道处与建筑找平层平。 (4)、人防预埋套管、预留孔洞的位置应正确,固定可靠,孔洞周边钢筋加固处理应符合设计要求(每个角2A16,长1米)(5)、人防门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过450处。 (6)、墙面粉刷面与防护密闭门、密闭门门框平。 (7)、临战封堵凹槽设置与活门槛的做法要明白,封堵凹槽要求100×100,角钢框外露,竣工验收前预留好。 6、必须掌握: (1)、钢筋混凝土人防墙体模板、防护单元分隔处的混凝土梁模板安装时,不得采用带套管的穿墙螺栓,应采用设止水翼环的一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞。 (2)、不允许管道直接穿过人防区,不允许随便开洞打孔。当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

人防工程监理交底67116

监理交底书山东省三益工程建设监理有限公司

人防工程监理交底 一、监理依据 1、国家和省市有关工程建设的法律、法规及规范等: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国人民防空法》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程质量管理条例》 《建筑工程安全生产管理条例》 《建设工程监理规范》 《人民防空工程建设监理暂行规定》 2、建设单位监理委托合同。 3、建设单位与承包单位签定的工程承包合同。 4、政府批准的建设计划、规划文件。 5、设计文件(施工图、设计联系单、图纸会审记录)。 6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工质量验收规范。主要有: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《建筑工程文件归档整理规范》(GB50328-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JBJl8-2003) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 7、与人防工程有关的图集和材料标准。 8、该工程有关合同、文件及技术资料。 9、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。 10、经审批的施工组织方案。 二、强制性条文 1、凡是非人防专业设计院设计图纸及虽经人防专业设计但未经过人防审图中心审查通过的图纸不得应用工程施工。 2、由于人防工程具有极强的专业性,所以有效的人防图纸用于工程施工前必须由甲方组织由人防监理参加的图纸会审后,该图纸才能正式用工程施工。 3、防空警报器的设置要求:根据《民用建筑修建防空地下室审查意见》要求凡结建、单建式的人防工程必须在建筑物顶部预留一处

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防工程监理细则最新版模板

目录 1工程概况???????????????????????2编制依据???????????????????????3主要监理工作内容及工作要点??????????????4人防工程竣工验收监理资料移交内容???????????5人防工程质量通病防治与控制??????????????2 2 2 7 7 ?????????????16

1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程类型和特点: 1.4工程规模: 2.编制依据 1.1建设工程监理规范GB50319-2000 1.2长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准1.4地下人防工程施工质量验收规范1.5地下防水工程施工质量验收标准GB50300-2001 GB50134-2004 GB50208-2002 1.6地下防水工程施工技术规范 1.7人民防空工程质量检验评定标准1.8人防工程防护设备选用图集GB50108-2008 RFJ01-2002 RFJ01-2008 1.9防空地下室结构设计FG01-05 1.10浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单 位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质 审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总 监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发 的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,

相关文档