文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线路纵联保护基本原理

高压线路纵联保护基本原理

高压线路纵联保护基本原理
高压线路纵联保护基本原理

概述输电线的纵联保护,就是用某种通信通道(简称通道)将输电线两端或

各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在个线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有绝对的选择性。

基本原理利用比较两侧的电流相位或功率方向判断故障是否在区内按照纵联保护构成原理分类

单元式纵联保护

将输电线看作一个被保护单元如同变压器和发电机一样。

这种保护方式是从输电线的每一端采集电气量的测量值,通过通信通道传送到其他各端。在各端将这些测量值进行直接比较,以决定保护装置是否应该动作跳闸。如比较

电流相位的相位差动保护、比较电流波形(幅值和相位)的电流差动保护

非单元式保护

也是在输电线各端对某种或某几种电气量进行测量,但并下将测量值直接传送到其他各端,直接进行比较。而是传送根据这些测量值得到的对故障性质(如故障方向、故障位置等)的判断结果。如方向比较式纵联保护、距离纵联保护等

按照传送的通信信号分类

任何纵联保护都是依靠通信通道传送的某种信号来判断故障的位置是否在被保线路内。因此信号的性质和功能在很大程度上决定了保护的性能。

信号按其性质可分为三种;

闭锁信号、允许信号和跳闸信号。

这三种信号可用任一种通信通道产生和传送。

闭锁信号

以两端线路为例,所谓闭锁信号就是指:“收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件”。就是当发生外部故障时,由判定为外部故障的一端保护装置发出闭锁信号,将两端的保护闭锁。而当内部故障时,两端均不发、因而也收不到闭锁信号,保护即可动作于跳闸。

允许信号

所谓允许信号是指:“收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件”。因此,当内部故障是,两端保护应同时向对端发出允许信号,使保护装置能够动作于跳闸。而当外部故障时,则因接近故障点端判出故障在反方向而不发允许信号,对端保护不能跳闸,本端则因判出故障在反方向也不能跳闸。

跳闸信号

跳闸信号是指:“收到这种信号是保护动作于跳闸的充要条件”。实现这种保护时,实际上是利用装设在每一端的瞬时电流速断、距离I段或零序电流瞬时速断等保护,当其保护范围内部故障而动作十跳闸的同时,还向对端发出跳

闸信号,可以不经过其他监控元件而直接使对端的断路器跳闸。采用这种工作方式时,两端保护的构成比较简单,无需互相配合,但是必须要求各端发送跳闸信号保护的动作范围小于线路全长,而两端保护动作范围之和应大于线路全长。前者是为了保证动作的选择性,而后者则是为了保证两端保护动作范围有交叉,在全线上任一点故障时总有一端能发出跳闸信号。

按照信号分类

任何通信通道都能产生和传送这三种信号,但是对于不同的通道传输介质,应用这三种信号所构成的保护的性能却有很大差别。

按照所利用的信号的性质,纵联保护时分为闭锁式,允许式,直接跳闸式和解除闭锁式

按照纵联保护通道分类

按照通道分类

导引线保护

输电线载波保护(高频保护)

光纤保护

微波保护

按照各端保护原理

纵联差动保护

方向比较纵联保护

距离纵联保护

导引线通道

和被保护线路平行敷设的金属导线(导引线),用以传送被保护线路各端电气量测量值和有关信号。

这种通道一般由两根金属线构成,也可由三根金属线构成,实际上是用销装通信电线的几根芯线,将销装外皮在两端接地以减小地电位差的影响和电力线路或雷电感应引起的过电压。为减小电磁干扰,最好用良好导电材料(铝或铜)作成屏蔽层的屏蔽电线,屏蔽层在电线两端接地。

由于这些技术上和经济上的困难,导引线保护只于很短的重要输电线路,一般不超过15-20km。

高频通道

1)高频阻波器(2)

高频阻波器是一个由电感和电容构成的并联谐振回路,其参数选择得使该回路对高频设备的工作频率发生并联谐振,因此高频阻波器呈现很大的阻抗。高频阻波器串联在线路两端,从而将高频信号限制在被保护线路上传递,而不致分流到其他线路上去。

2)耦合电容器(3)

耦合电容器的作用是将低压高频设备输出的高频信号耦合到高压线路上。耦合电容器对工频呈现很大的阻抗,而对高频信号呈现的阻抗很小,高频电流能顺利传递。

3)连接滤波器(4)

连接滤波器是一个绕组匝数可以调节的变压器。在其连接高频电缆的一侧串接电容器,连接滤波器与耦合电容器共同组成高频串联谐振回路,让高频电流顺利通过。

4)高频电缆(7)

高频电缆用来连接高频收、发信机与连接滤波器。由于其工作频率高,因此通常采用单芯同轴电缆。

5)接地刀闸与放电间隙(5、6)

在检查调试高频保护时,应将接地刀闸合上,以保证人身安全。放电间隙用以防止过电压对收、发信机的伤害。

(6)高频收、发信机。

发信机部分系由继电保护装置控制,通常都是在电力系统发生故障时,保护起动之后它才发出信号,但有时也可采用长期发信.故障时停信或改变信号频率的方式。由发信机发出的信号,通过高频通道送到对端的收信机中,也可为自己的收信机所接收。高频收信机接收由木端和对端所发送的高频信号,经过比较判断之后,再动作于继电保护,使之跳闸或将其闭锁。

微波通道

微波保护只是传送的信号频率更高,通道为空间,因微波直线传递,因地理原因长距离需设中继站。微波通道的特点是通信容量大、可靠性高、运行检修独立。但技术复杂、投资大受天气影响大。

光纤通道

如图所示,光电转换部分是将频率较高的信号转换成频率更高的光波信号,以便于光纤传递,其它部分作用与高频保护相同。光纤通道特点:通信容量更大、可靠性也高、运行检修独立。但技术复杂且成本很高,保护一般为租用通信光纤一个信道。

纵联保护的通信通道选择

1.在下列条件下宜于选用导引线通道

(1)有现成的金属通信线路可用:

(2)所需的金属导引线在15km以下;

(3)被保护线路为两端线路.或者每边长度不超过

3.7km,总长度不超过11km的线路。

2.在下列条件下宜选用高频通道

(1)输电线太长,不能用导引线通道;

(2)专用于继电保护时光纤通道投资太大;

(3)除了保护信号外.不需要其他的数据传输。

纵联保护的通信信道选择

3.在下列条件下宜选用微波通道

(1)输电线载波频段不够分配,不能用于保护,

(2)通道需要连续监视;

(2)除了保护信号外需要传送其他数据和语言。

纵联保护通道选择

4、在下列条件下宜选用光纤通道

(1)被保护线路较短,小于50—1Mkm,不需要设立中继站

(2)载波通道频率不够应用;

(3)通道需要连续监视;

(4)需要传输数据和话音;

(5)有可与其他部门共用的光纤通道;

(6)两端接地网的电位差很大,不能用导引线通道;

(7)应用光纤通道在经济上有利。例如与通信或其他部门合作利用输电线的架空地线中

的光纤通道;投资小而且可靠性高。

保护平行线路横差保护

为了提高供电可靠性和增加供电容量,电网常采用平行线路对重要用户供电。所谓平行线路,是指线路长度,导电材料等都相同的两条并列连结的线路,在正常情况下,两条线路并联运行,只有在其中一条线路发生故障时,另一条线路才单独运行。这就要求保护在平行线路同时运行时能有选择地切除故障线路,保证无故障线路正常运行。

方向比较式纵联保护

方向比较式纵联保护.不论采用何种通信通道,都是基于被保护线路各端根据对故障方向的判断结果(在被保护线路方向还是在反方向)向其他各端发出相应信息。各端根据本端和其他各端对故障方向判断的结果综合判断出故障的位置,然后独立采取跳闸或不跳闸的决定。

方向比较式纵联保护需要方向元件来判断故障方向进而传送相应的通道信号,所以方向元件的性能对方向纵联保护非常重要

方向纵联保护的基本要求

外部故障时近故障侧的启动元件应比远离故障侧的跳闸准备元件的灵敏度高 外部故障时近故障侧的启动元件的动作应比远离故障侧的跳闸准备元件更快 收信机的返回应带延时,以保证对侧跳闸准备元件确已返回

功率倒向时不应失去信号

单侧电源线路发生内部故障应能动作

方向元件的要求

能反应所有类型的故障

不受负荷影响,在正常负荷状态下不启动

不对称故障时非故障相不误判方向

不受振荡影响

两相运行时仍能起保护作用

快速动作

方向纵联保护的方向元件

负序方向元件

相电压补偿方向元件

工频变化量方向元件

行波方向元件

正序故障分量方向元件

暂态能量方向元件

高频闭锁方向保护

高频闭锁方向保护是在外部故障时发出闭锁信号的一种保护。此闭锁信号由短路功率方向为负(指向被保护线路的反方向)的一端发出,这个信号被两端的收信机所接收,而将保护闭锁。

高频闭锁方向保护

这种保护工作原理是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号.而对于故障线路,两端不需要发出高频闭锁信号,这样就可以保证在内部故障并伴随高频通道破坏时(例如通道所在的相接地或断线),保护装置仍然能够正确地动作.这是它的主要优点,也是这种高频闭锁式原理得到广泛应用的主要原因。

主要缺点:安全性较差,区外故障易误动

高频允许方向保护

基本元件同闭锁式

工作逻辑同闭锁式相反

一般适合于独立于线路的通道,如光纤等

超范围允许式保护必须采用双频率,收信机仅可接收对侧发信机发出的允许信号

对通道要求高,安全性好

距离纵联保护方向纵联保护的方向元件的动作范围都必须超过线路全

长并留有相当的裕度,称为超范围整定。因为方向元件没有固定的动作范围,故所有用于方向比较式纵联保护的方向元件.都只能是超范围整定。

距离元件,它不但带有方向性,能够判断故障的方向、而且还有固定的动作范围,可以实现越范围整定.也可实现欠范围整定,构成多种组成方式。

超范围解除闭锁式距离纵联保护

在正常运行方式下发信机连续不断发出闭锁和通道监视信号。在线路内部故障时,两端超范围整定的距离II段都将发信频率切换成解除闭锁频率,解除对对端保护的闭锁,允许对端保护跳闸,因此两端保护都可跳闸。在外部故障时,靠近故障一端的距离II段不动作,闭锁信号不停,闭锁对端保护。远离故障点一端保护的作用和内部故障时相同,将闭锁信号切换成解除闭锁信号,解除对近故障点端保护的闭锁.但因该端的正向跳闸元件ZII不动,不会跳闸。

在这种方式下不需要专用于起动发信机的起动元件。可设距离I段,在近处短路时直接跳闸,同时解除对对端的闭锁。也可设距离ZIII段,作为相邻线路保护的后备。

线路保护装置运行规程

Q/CDT-EYWPC 大唐洱源风电有限责任公司企业标准 Q/CDT-EYWPC 000 0005-2010 线路保护装置运行规程 2010—10—28发布 2010—10—28实施 大唐洱源风电有限责任公司发布

前言 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实执行“两票三制”制度,防止误操作和其他不安全情况发生,确保线路保护装置正常运行,根据《中国大唐集团公司企业标准编制规则》(试行)和厂颁《企业标准编制规则》中的有关规定,特制定本规程。 本规程起草人:侯俊辉 本规程审核人:刘云和 本规程审定人:李达蔚 本规程批准人:周维宾 本规程由大唐洱源风电有限责任公司安全生产部负责解释。

目录 1 范围 (1) 2 装置配置特点、额定电气参数 (1) 3 设备的运行方式 (1) 4 线路保护装置运行的有关规定 (2) 5 设备定期巡回及机动巡回 (2) 6 保护装置使用说明 (3) 7保护装置有关操作 (3) 8保护装置异常运行和事故处理 (3)

1范围 本规程规定了短线保护基本技术要求、运行方式、设备运行的监视及检查与操作、设备故障及事故处理等内容。 本规程适用于大唐洱源风电有限责任公司。 2 装置配置特点、额定电气参数 2.1 配置特点 2.1.1 设有分相电流差动和零序电流差动继电器前线速跳功能。 2.1.2 高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。 2.1.3 通道自动监测,通信误码率在线显示,通道故障自动闭锁差动保护。 2.1.4 反应工频变化量的启动元件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统部平衡和干扰具有极强的预防能力,因而启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。 2.1.5 先进可靠的震荡闭锁功能,保证距离保护在系统震荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切触故障。 2.1.6 完善的事件报文处理,可保证最新64次动作报告,24次故障录波报告。 2.1.7 与COMTRADE兼容的故障录波。 2.1.8 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 2.1.9 灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口或以太网。 2.1.10 支持三种对时方式;秒脉冲对时、分脉冲对时、IRIGB码对时。 2.1.11 支持电力行业标准DL/T677-1999的通信规约。 2.1.12 采用高速数字信号处理芯片(DSP)与微机处理器并行工作保证了高精度的快速运算。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。 2.1.13 电路板采用表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装置可靠性。 2.1.14 装置采用整体面板,全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 2.2 额定电气参数 交流电压:100/ √3(额定电压Un) 交流电流:5A,1A (额定电流In) 频率:50hz或60 Hz; 直流电压:220 V,110 允许偏差:+15%,-20%。 直流:正常时<35 W,跳闸时<50 W; 交流电流,<1VA/相(In=5A)<0.5VA/相(In=1A) 交流电压:<1VA/相 过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S 40倍额定电流,允许1S 3 设备的运行方式 设备的运行方式种类: 作为一种补充主保护和后备保护的不足增设的具有断路器接线的简单保护,在断路器断开时主保护或后备保护投入运行,否则退出运行。

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

纵联保护原理

纵联保护原理 线路的纵联保护是指反应线路两侧电量的保护,它可以实现全线路速动。而普通的反应线路一侧电量的保护不能做到全线速动。纵联差动是直接将对侧电流的相位信息传送到本侧,本侧的电流相位信息也传送到对侧,每侧保护对两侧电流相位就行比较,从而判断出区内外故障。是属于直接比较两侧电量对纵联保护。目前电力系统中运行对这类保护有:高频相差保护、导引线差动保护、光纤纵差保护、微波电流分相差动保护。纵联方向保护:反应线路故障的测量元件为各种不同原理的方向元件,属于间接比较两侧电量的纵联保护。包括高频距离保护、高频负序方向保护、高频零序方向保护、高频突变量方向保护。 先了解一下纵联差动保护: 为实现线路全长范围内故障无时限切除所以必须采用纵联保护原理作为输电线保护。 输电线路的纵联差动保护(习惯简称纵差保护)就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向连

接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路外,从而决定是否切断被保护回路. 纵联差动保护的基本原理是基于比较被保护线路始端和末端电流的大小和相位原理构成的。 高频保护的工作原理:将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后,利用输电线路本身构成高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流的相位或功率方向的一总保护装置。安工作原理的不同可分为两大类:方向高频保护和相差高频保护。 光纤保护也是高频保护的一总原理是一样的只是高频的通道不一样一个事利用输电线路的载波构成通道一个是利用光纤的高频电缆构成光纤通道。光纤通信广泛采用PCM调制方式。这总保护发展很快现在一般的变电站全是光纤的了经济又安全。

微机线路保护模板

北華大學Beihua University 电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2

1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8

纵联差动保护原理

一、发电机相间短路的纵联差动保护 将发电机两侧变比和型号相同的电流互感器二次侧图示极性端纵向连接起来,差动继电器KD接于其差回路中,当正常运行或外部故障时,I1与I2反向流入,KD的电流 为1 1 TA I n -2 2 TA I n = 1 I'- 2 I'≈0 ,故KD不会动作。当在保护 区内K2点故障时,I1与I2 同向流入,KD的电流为: 1 1 TA I n +2 2 TA I n = 1 I'+ 2 I'=2k TA I n 当2k TA I n 大于KD的整定值时,即 1 I'-(3) max max / unb st unp i k TA I K K f I n =≠ 0 ,KD动作。这里需要指出的是:上面的讨论是在理想情况下进行的,实际上两侧的电流互感器的特性(励磁特性、饱和特性)不可能完全一致,误差也不一样,即nTA1≠nTA2,正常运行及外部故障时,2k TA I n ≥I set ,总有一定量值的电流流入KD, 此电流称为不平衡电流,用Iunb表示。通常,在发电机正常运行时,此电流很小,当外部故障时,由于短路电流的作用,TA的误差增大,再加上短路电流中非周期分量的影响,Iunb增大,一般外部短路电流越大,Iunb就可能越大,其最大值可达: .min .min.min () brk brk op ork brk op I I I K I I I > ≥≤+ 式中:Kst——同型系数,取0.5; Kunp——非周期性分量影响系数,取为1~1.5; fi ——TA的最大数值误差,取0.1。 为使KD在发电机正常运行及外部故障时不发生误动作,KD的动作值必须大于最大平衡电流Iunb.max,即Iop=KrelIunb.max (Krel为可靠系数,取1.3)。Iunb.max越大,动作值Iop就越大,这样就会使保护在发电机内部故障的灵敏度降低。此时,若出现较轻微的内部故障,或内部经比较大的过渡电阻Rg

数字式线路保护装置技术说明

PSL603G数字式线路保护装置技术说明 1.概述 1.1 应用范围 本装置为微机实现的数字式超高压成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 1.2 保护配置 PSL603G系列以及分相电流差动和零序电流差动为主体的全线速动保护,由波形识别原理构成的快速Ⅰ段保护;由三段式相间和接地距离保护及零序方向电流保护构成的后备保护。保护有分相出口,并配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的断路器实现单项重合、三相重合、综合重合闸功能。 2. 保护原理说明 2.1 保护程序整体结构如下图 所有保护CPU程序主要包括主程序、采样中断程序和故障处理程序。正常运行主程序,每隔1ms采样间隔定时执行一次采样中断程序,采样中断程序中执行启动元件,如果启动元件没有动作,返回主程序;如动作则进入故障处理程序(此时定时采样中断仍然执行),完成相应保护功能。整组复归时启动元件返回,程序进入正常运行的主程序。 主程序中进行硬件自检(包括ROM、RAM、EEPROM、开出光耦等)、交流电压断线检查、定值校验、开关位置判断、人机对话模件和CPU模件运行是否正常相互检查等。 采样中断程序中进行模拟量采集和向量计算、开关量的采集、交流电流断线判别、重合闸充电、数据同步、合闸加速判断和启动元件计算等。 故障处理程序中进行各种保护的算法计算、跳合闸判断和执行、事件记录、故障录波、保护元件的动作过程记录,最后进行故障报告的整理和记录所用定值。 2.2 启动元件和整组复归 2.2.1 启动元件 保护启动元件用于启动故障处理程序及开放保护跳闸出口继电器的负电源。各个保护模块以相电流突变量为主要的启动元件,启动门坎由突变量启动定值加上浮动门坎。在系统振荡时自动抬高突变量启动元件的门坎。零序电流启动元件、

纵联保护分类

1 纵联保护分类 仅反应线路一侧的电气量不可能区分本线末端和对侧母线(或相邻线始端)故障,只有反应线路两侧的电气量才可能区分上述2点故障,为了达到有选择性地快速切除全线故障的目的。需要将线路一侧电气量的信息传输到另一侧去,也就是说在线路两侧之间发生纵向的联系。这种保护称为输电线的纵联保护。 1.1 按使用通道分类 为了交换信息,需要利用通道。纵联保护按照所利用通道的不同类型可以分为4种(通常纵联保护也按此命名):导引线纵联保护(简称导引线保护)、电力线载波纵联保护(简称载波保护)、微波纵联保护(简称微波保护)、光纤纵联保护(简称光纤保护)。 1.2 各种传送信息通道的特点 1.2.1 导引线通道。这种通道需要铺设电缆,其投资随线路长度而增加。当线路较长(超过10 km以上)时就不经济了。导引线越长,安全性越低。导引线中传输的是电信号。在中性点接地系统中,除了雷击外,在接地故障时地中电流会引起地电位升高,也会产生感应电压,对保护装置和人身安全构成威胁,也会造成保护不正确动作。所以导引线的电缆必须有足够的绝缘水平(例如15 kV的绝缘水平),从而使投资增大。导引线直接传输交流电量,故导引线保护广泛采用差动保护原理,但导引线的参数(电阻和分布电容)直接影响保护性能,从而在技术上也限制了导线保护用于较长的线路。 1.2.2 电力线载波通道。这种通道在保护中应用最广。载波通道由高压输电线及其加工和连接设备(阻波器、结合电容器及高频收发信机)等组成。高压输电线机械强度大,十分安全可靠。但正是在线路发生故障时通道可能遭到破坏(高频信号衰减增大),为此需考虑在此情况下高频信号是否能有效传输的问题。当载波通道采用“相-地”制,在线路中点发生单相短路接地故障时衰减与正常时基本相同,但在线路两端故障时衰减显著增大。当载波通道采用“相-相”制,在单相短路接地故障时高频信号能够传输,但在三相短路时仍然不能。为此载波保护在利用高频信号时应使保护在本线路故障信号中断的情况下仍 能正确动作。 1.2.3 微波通道。微波通道与输电线没有直接的联系,输电线发生故障时不会对微波通信系统产生任何影响,因而利用微波保护的方式不受限制。微波通信是一种多路通信系统,可以提供足够的通道,彻底解决了通道拥挤的问题。微波通信具有很宽的频带,线路故障时信号不会中断,可以传送交流电的波形。采用脉冲编码调制(PCM)方式可以进一步扩大信息传输量,提高抗干扰能力,也更适合于数字保护。微波通信是理想的通信系统,但是保护专用微波通信设备是不经济的,应当与远动等在设计时兼顾起来。同时还要考虑信号 衰耗的问题。 1.2.4 光纤通道。光纤通道与微波通道有相同的优点。光纤通信也广泛采用(PCM)调制方式。当被保护线路很短时,通过光缆直接将光信号送到对侧,在每半套保护装置中都

线路保护装置的调试

项目三:线路保护装置的调试 学习内容 1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理; 2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法; 3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法; 4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。 学习目标 1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理; 2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法; 3.能对各种线路保护功能进行校验和评价; 学习指导 电力线路(输电线路)是电力系统中输电环节的重要组成部分,输电线路传输距离长,工作环境复杂,故障几率较高,因此线路保护装置就显得尤为重要。1.输电线路的故障 电力线路中输电线路的故障主要有三种,分别是接地故障,短路故障和断线故障。 (1)接地故障:一般分为单相接地故障,两相接地故障和三相接地故障,其中单相接地故障的发生率最高,约占90%以上。发生接地故障以后,电力线路短时间内表现为线路电流急剧增大,而接地相的线路迅速失压。 (2)短路故障:短路故障一般指相间短路故障,发生短路的两相线路电流均会急剧增大,线路电压也会迅速降低。 (3)断线故障:指电力线路被断开,无法完成输送电能的功能,假如出现单相断线故障,且未发生接地和短路的情况,则可能出现短线相电压升高,而非断

线两相线路电压降低等现象。 2.线路保护的配置 根据输电线路电压等级的不同,保护配置也有所不同,我们分110kV以下输电线路,110kV输电线路,110kV以上输电线路3种配置来进行说明。 (1)110kV以下输电线路保护主要以过流型保护为主,主要是检测输电线路中的电流和电压,以此作为主要判据。主要的保护功能有: 1.三段式电流保护:瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护一同构成三段式电流保护。具体应用时,可以只取其中两段其作用,也可以三者都配置,通过时限配合辅以复合电压闭锁元件和方向闭锁元件等,可以兼顾保护的选择性和速动性。部分装置的第三段过流保护还可以整定为反时限动作特性。 2.三段式零序电流保护:同三段式电流保护类似,以零序电流和零序电压为主要判据,也可以配置零序电压闭锁和零序方向闭锁。 3.过负荷电流保护:过负荷电流保护监视三相负荷电流,最大相电流超过整定值,并且持续时间超过告警延时定值发过负荷告警,也可通过控制字配置为跳闸,延时一般可以设置为反时限动作特性。 4.电压保护:分为过电压保护和低电压保护两种,监视线路电压变化(一般取线电压值为判据),电压过高或过低时动作。 5.其他保护功能还包括低周减载,低压解列和重合闸功能等。 (2)110kV输电线路保护主要距离保护为主,再辅以110kV以下输电线路保护中配置的过流保护,零序过流保护等其他元件。距离保护也称阻抗保护,是以线路电压与电流之间的比值(称为测量阻抗)作为保护动作的主要判据,当发生线路故障时,一般可表现出线路测量阻抗降低的现象。距离保护一般分为接地距离保护和相间距离保护两种,都可设置为三段式,相互配合。 (3)110kV以上侧高压或超高压输电线路保护主要以线路电流纵联差动保护为主,再辅以距离保护和零序过流保护等其他元件。线路电流纵联差动保护是将线路两侧的线路电流向量进行运算(称为差动电流),并以此作为保护动作的判据。保护数据的传输通道一般选择光纤通道或者载波通道。 3.继电保护逻辑框图 对继电保护功能进行说明,一般采用逻辑框图的方式,通常来说,继电保护

纵联保护方式比较分析

纵联保护方式比较分析 摘 要 对纵联保护进行了分类,分析了各类纵联保护的原理、技术特点和工作方式,并比较了各类纵联保护的优缺点。 关键词 纵联保护分类 工作方式 1 纵联保护分类 仅反应线路一侧的电气量不可能区分本线末端和对侧母线(或相邻线始端)故障,只有反应线路两侧的电气量才可能区分上述2点故障,为了达到有选择性地快速切除全线故障的目的。需要将线路一侧电气量的信息传输到另一侧去,也就是说在线路两侧之间发生纵向的联系。这种保护称为输电线的纵联保护。 1.1 按使用通道分类 为了交换信息,需要利用通道。纵联保护按照所利用通道的不同类型可以分为4种(通常纵联保护也按此命名):导引线纵联保护(简称导引线保护)、电力线载波纵联保护(简称载波保护)、微波纵联保护(简称微波保护)、光纤纵联保护(简称光纤保护)。 1.2 各种传送信息通道的特点 1.2.1 导引线通道。这种通道需要铺设电缆,其投资随线路长度而增加。当线路较长(超过10 km以上)时就不经济了。导引线越长,安全性越低。导引线中传输的是电信号。在中性点接地系统中,除了雷击外,在接地故障时地中电流会引起地电位升高,也会产生感应电压,对保护装置和人身安全构成威胁,也会造成保护不正确动作。所以导引线的电缆必须有足够的绝缘水平(例如15 kV的绝缘水平),从而使投资增大。导引线直接传输交流电量,故导引线保护广泛采用差动保护原理,但导引线的参数(电阻和分布电容)直接影响保护性能,从而在技术上也限制了导线保护用于较长的线路。 1.2.2 电力线载波通道。这种通道在保护中应用最广。载波通道由高压输电线及其加工和连接设备(阻波器、结合电容器及高频收发信机)等组成。高压输电线机械强度大,十分安全可靠。但正是在线路发生故障时通道可能遭到破坏(高频信号衰减增大),为此需考虑在此情况下高频信号是否能有效传输的问题。当载波通道采用“相-地”制,在线路中点发生单相短路接地故障时衰减与正常时基本相同,但在线路两端故障时衰减显著增大。当载波通道采用“相-相”制,在单相短路接地故障时高频信号能够传输,但在三相短路时仍然不能。为此载波保护在利用高频信号时应使保护在本线路故障信号中断的情况下仍能正确动作。 1.2.3 微波通道。微波通道与输电线没有直接的联系,输电线发生故障时不会对微波通信系

纵联保护原理

纵联保护原理 我们先来看一下反映一侧电气量变化的保护有什么不足? 对于反映单侧电气量变化的M侧保护来说,它无法区分是本侧线路末端故障还是下级线路始端故障。所以在保护整定上要将它瞬时段的保护范围限制在全线的70%~80%左右,也即反映单侧电气量变化的保护不能瞬时切除本线路全长内的故障。 因此,引入了纵联保护,纵联保护是综合反映线路两侧电气量变化的保护,对本线路全长范围内的故障均能瞬时切除。 为了使保护能够做到全线速动,有效的办法是让线路两端的保护都能够测量到对端保护的动作信号,再与本侧带方向的保护动作信号比较、判定,以确定是否为区内故障,若为区内故障,则瞬时跳闸。这样无论在线路的任何一处发生故障,线路两侧的保护都能瞬时动作跳闸。快速性、选择性都得到了保证。 在构成保护上,是将对侧对故障的判断量传送到本侧,本侧保护经过综合判断,来决定保护是否应该动作。有将对侧电气量转化为数字信号通过微波通道或光纤传送到本侧进行直接计算(如纵联差动保护),有将对侧对故障是否在本线路正方向的判断量通过高频(载波、微波)通道传送到本侧,本侧保护进行综合判别(如纵联方向保护、纵联距离保护等等) 一、实现纵联保护的方式: 1、闭锁式:也就是说收不到高频信号是保护动作和跳闸的必要条件。一般应用于超范围式纵联保护(所谓超范围即两侧保护的正方向保护范围均超出本线路全长);高频信号采用收发同频,即单频制。 2、允许式:也就是说收到高频信号是保护动作和跳闸的必要条件。一般应用于超范围式纵联保护(所谓欠范围即两侧保护的正方向保护范围均超过本线路全长的50%以上,但没有超出本线路全长);高频信号采用收发不同频率,即双频制。

数字式线路保护测控装置说明书样本

NZ801L数字式线路保护测控装置 一概述 NZ801L数字式线路保护测控装置是以电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于66kV及以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控, 可在开关柜就地安装, 也可组屏安装于控制室。 保护功能配置 ●三段式电压闭锁的方向相间电流保护 ●三段式零序电流保护 ●充电保护( 用于母联或分段保护) ●电流保护定时限、反时限可选 ●零序保护定时限、反时限可选 ●方向闭锁 ●电压闭锁 ●三相一次重合闸( 检同期、检无压、非同期方式可选) ●三相二次重合闸 ●过负荷告警及跳闸保护 ●合闸加速保护( 前加速、后加速、手合加速) ●低周减载、低压解列保护 ●小电流接地选线功能 ●故障滤波、事件SOE、独立的操作回路

测控功能配置 ●11路强电遥信开入采集 ●装置失电告警, 装置事故信号, 装置告警信号 ●断路器遥控分合、分合次数统计 ●模拟量遥测: Ia、Ib( 选配, 订货时须注明) 、Ic、Ua、Ub、Uc、 P、Q、COSθ、F 二保护原理说明 2.1 方向元件 2.1.1本装置的相间方向元件采用90接线方式, 按相起动, 各相电流 元件仅受表中所示相应方向元件的控制。为消除死区, 方向元件带有记 忆功能。 相间方向元件I U A IA UBC B IB UCA C IC UAB 表1 方向元件的对应关系 本装置Arg(I/U)=-30~90, 边缘稍有模糊, 误差<5。 图1-1 相间方向元件动作区域

2.1.2 本装置的零序方向元件动作区为Arg(3U0/3I0)=-180~-120及120~180, 3U0为自产, 外部3I0端子接线不需倒向。边缘误差角度<5 -° (3I0) 动作区 图1-2 零序方向元件动作区域 说明: 在现场条件不具备时, 方向动作区由软件保证能够不作校验, 但模拟量相序要作校验。 2.2 低电压元件 低电压元件在三个相电压(Ua、Ub、Uc)中的任意一个低于低压解列电压定值时动作, 开放被闭锁保护元件。利用此元件, 能够保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。 2.3 过电流元件 装置实时计算并进行三段过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间, 本装置中I段也设置了能够独立整定的延时时间。装置在执行三段过流判别时, 各段判别逻辑一致。装置在执行三段过流判别时, 各段判别逻辑一致, 其动作条件如下:

PSL 603U系列线路保护装置(智能站)说明书

国电南自 Q/GDNZ.JB011-2011 PSL 603U系列 线路保护装置(智能站) 说明书 国电南京自动化股份有限公司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

为保证安全、正确、高效地使用装置,请务必阅读以下重要信息: 1.装置的安装调试应由专业人员进行; 2.装置上电使用前请仔细阅读说明书。应遵照国家和电力行业相关规程,并参照说明书对装置进行操作、调整和测试。如有随机材料,相关部分以资料为准; 3.装置上电前,应明确连线与正确示图相一致; 4.装置应该可靠接地; 5.装置施加的额定操作电压应该与铭牌上标记的一致; 6.严禁无防护措施触摸电子器件,严禁带电插拔模件; 7.接触装置端子,要防止电触击; 8.如要拆装装置,必须保证断开所有地外部端子连接,或者切除所有输入激励量。否则,触及装置内部的带电部分,将可能造成人身伤害; 9.对装置进行测试时,应使用可靠的测试仪; 10.装置的运行参数和保护定值同样重要,应准确设定才能保证装置功能的正常运行; 11.改变当前保护定值组将不可避免地要改变装置的运行状况,在改变前应谨慎,并按规程作校验; 12.装置操作密码为:99。

●本说明书适用于智能数字化站的PSL 603U系列保护。保护的设计标准引用了国网公司Q/GDW 161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》,并全面支持Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》等规范; ●本说明书包含技术内容介绍和现场调试大纲; ●本说明书适用于PSL 603U系列线路保护装置V2.20I版本以上保护软件。 产品说明书版本修改记录表 10 9 8 7 6 5 4 V1.00I 智能站装置说明书V2.20I 2011/6 3 V2.10 国网版装置系列化V2.10G 2010/3 2 V2.00 PSL 603U线路保护装置国网标准版本说明书V2.00 2008/9 1 V1.00 PSL 600U系列线路保护装置说明书初稿。V1.00 2007/9 序号说明书版本号修改摘要软件版本号修改日期 * 技术支持:电话(025)51183086 传真(025)51183077 * 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书是否相符 * 2011年6月第1版第1次印刷 * 国电南自技术部监制

高压线路纵联保护基本原理

概述输电线的纵联保护,就是用某种通信通道(简称通道)将输电线两端或 各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在个线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有绝对的选择性。 基本原理利用比较两侧的电流相位或功率方向判断故障是否在区内按照纵联保护构成原理分类 单元式纵联保护 将输电线看作一个被保护单元如同变压器和发电机一样。 这种保护方式是从输电线的每一端采集电气量的测量值,通过通信通道传送到其他各端。在各端将这些测量值进行直接比较,以决定保护装置是否应该动作跳闸。如比较 电流相位的相位差动保护、比较电流波形(幅值和相位)的电流差动保护 非单元式保护 也是在输电线各端对某种或某几种电气量进行测量,但并下将测量值直接传送到其他各端,直接进行比较。而是传送根据这些测量值得到的对故障性质(如故障方向、故障位置等)的判断结果。如方向比较式纵联保护、距离纵联保护等 按照传送的通信信号分类 任何纵联保护都是依靠通信通道传送的某种信号来判断故障的位置是否在被保线路内。因此信号的性质和功能在很大程度上决定了保护的性能。 信号按其性质可分为三种; 闭锁信号、允许信号和跳闸信号。 这三种信号可用任一种通信通道产生和传送。 闭锁信号 以两端线路为例,所谓闭锁信号就是指:“收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件”。就是当发生外部故障时,由判定为外部故障的一端保护装置发出闭锁信号,将两端的保护闭锁。而当内部故障时,两端均不发、因而也收不到闭锁信号,保护即可动作于跳闸。 允许信号 所谓允许信号是指:“收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件”。因此,当内部故障是,两端保护应同时向对端发出允许信号,使保护装置能够动作于跳闸。而当外部故障时,则因接近故障点端判出故障在反方向而不发允许信号,对端保护不能跳闸,本端则因判出故障在反方向也不能跳闸。 跳闸信号 跳闸信号是指:“收到这种信号是保护动作于跳闸的充要条件”。实现这种保护时,实际上是利用装设在每一端的瞬时电流速断、距离I段或零序电流瞬时速断等保护,当其保护范围内部故障而动作十跳闸的同时,还向对端发出跳

MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护装置用户手册

M L P R-310H b-3X型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:W L D[K]-J Y-01-313-20052005年 https://www.wendangku.net/doc/9811827994.html, MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-312-2004 2005年6月

前言

前言 前言 1.版本说明 1.1硬件版本:V1.0 1.2软件版本:V1.1 1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004) 2.型号说明 MLPR-310Hb-3型线路保护具有A、B、C三相电流输入;MLPR-310Hb-2型线路保护具有A、C 两相电流输入。 3.引用标准 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护装置用户手册 WLD[K]-JY-01-312-2004 1.产品说明 MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护测控装置主要用于35KV及以下电压等级的线路的综合保护和测控。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件式结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。 2.功能描述 2.1电流速断保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于跳闸和信号,可选方向元件闭锁和复合电压闭锁。 2.2限时速断保护 原理同速断。 2.3过电流保护 原理同速断。 2.4复合电压闭锁元件 采用低电压和负序电压闭锁,以提高电流保护的灵敏度。当系统发生三相对称短路时,系统电压会降低;当发生不对称短路时,会产生负序电压。 2.5过负荷保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于信号。 2.6零序保护及小电流接地选线 可采用零序电压闭锁的零序电流保护,可带零序方向。 采用分散式接地选线,由各出线保护装置和后台系统组成。当某一出线接地后,后台根据上传信息可在画面上指出是哪一条出线接地,此功能适用于中性点不接地系统。 2.7低周减载 当系统的频率下降到低周频率定值以下时,低周元件启动进行判别。为防止系统发生 负荷反馈等引起装置误动,采用欠流、欠压闭锁功能。 2.8重合闸

线路纵联保护

输电线纵联保护 §4-1 输电线纵联差动保护 一、基本原理: 1.反应单侧电气量保护的缺陷: ∵无法区分本线路末端短路与相邻线路出口短路。∴无法实现全线速动。 原因:(1)电气距离接近相等。(2)继电器本身测量误差。 (3)线路参数不准确。 (4)LH、YH有误差。 (5)短路类型不同。(6)运行方式变化等。 2. 输电线路纵联差动保护: (1)输电线路的纵联保护:(P129 第二自然段)。 (2)导引线纵联差动保护: 用导引线传送电流(大小或方向),根据电流在导引线中的流动情况, 可分为环流式和均压式两种。(P131 图4-2)自学。 (注意图中隔离变压器GB的极性) 例:环流法构成了导引线纵联保护: 线路两侧装有相同变比的LH 正常或区外短路:Im1=-In1 ∴Im2=-In2 I J=Im2+In2=0 J不动 区内短路:I J=Im2+In2=(Im1+ In1)/n LH = I d/ n LH > I d z ( 同时跳两侧DL)←J动作 可见纵联差动保护的范围是两侧LH之间,理论上具有绝对选择性可实现全线速动。但它只适用于< 5~7公里的短线路。若用于长线路技术上有困难且经济上不合理。 (P136 标题2) 它在发电机、变压器、母线保护中应用得更广泛(后述) 3. 纵联保护信号传输方式: (1)辅助导引线(2)电力线载波:高频保护(3)微波:微波保护(4)光纤:光纤保护 1

2 §4-2 输电线的高频保护 一、 高频保护概述: 高频保护的定义:(P136) 分类:按照工作原理分两大类,方向高频保护和相差高频保护。 方向高频保护:比较被保护线路两侧的功率方向。 相差高频保护:比较被保护线路两侧的电流相位。 二、 高频通道的构成: 有“相-相”和“相-地”两种连接方式 ∨ “我国广泛运用” 构成示意图P137 图4-7 1. 阻波器:L 、C 并联谐振回路,谐振于载波频率。 对载波电流:Z>1000Ω——————限制在本线路。 对工频电流:Z<0.04Ω——————畅流无阻。 2.结合电容器 带通滤波器 ①通高频、阻工频 3.连接滤波器 ②阻抗匹配 4.高频电缆:将位于主控制室的高频收、发信机与户外变电站的带通滤波器连接起来。 5.高频收、发信机 三、 高频通道工作方式及高频信号的应用: 无高频电流是信号 1. 高频通道的工作方式 两种: 长期发信方式:正常运行时,始终收发信(经常有高频电流) 故障时发信方式:正常运行时,收发信机不工作。当系统故障时,发信机由启动元件启动通 道中才有高频电流(经常无高频电流) 另:改变频率也是一种信号。 2.高频信号的分类及应用 有高频电流是信号 按高频信号的应用分三类:跳闸信号、允许信号、闭锁信号 (1) 跳闸信号 (2) 允许信号 “与”门:高频信号是跳闸的必要条件 (3) 闭锁信号:

PSL 621U 系列线路保护装置

PSL 621U 系列线路保护装置 技术性能及指标 额定电气参数 名称直流电源交流电压交流电流额定频率同期电压额定电气参数 220V 或 110V(订货请注明),允许工作范围:(80%~115%)额定直流电压 100V 或者100 / 3 V (额定电压 Un) 5A 或 1A(额定电流 In,订货请注明) 50Hz(60Hz 时订货请注明) 100V 或100 / 3 V(有重合闸时使用,保护自适应) 2 倍额定电流,连续工作交流电流回路 6 过载能力交流电压回路 10 倍额定电流,允许 10s 40 倍额定电流,允许 1s 1.2 倍额定电压,连续工作 1.4 倍额定电压,允许 10s 正常时,不大于 50W 动作时,不大于 80W 不大于0.5VA/相(额定电压时)不大于 0.5VA/相(In=5A 时)不大于 0.3VA/相(In=1A 时)24V 24V 220V 或 110V直流回路 7 功率消耗交流电压回路交流电流回路通信接口模件的输入状态量电平 8 状态量电平 GPS 对时脉冲输入电平开入模件输入状态量电平主要技术性能及指标 保护主要技术指标 名称交流输入回路精确工作范围模拟量测量精度整组动作时间相电压: 0.2 V~120V 同期电压:0.2 V~120V 电流: 0.04In~40In 主要技术指标 误差:不超过±5% 差动保护:全线速动时间不大于 25ms 距离Ⅰ段 (0.7 倍整定值)动作时间:小于 25ms 相间电流突变量启动元件:整定范围 0.04A~5A 零序电流辅助启动元件:整定范围 0.04A~200A 不大于 5% 暂态超越不大于 5%的最小整定二次侧阻抗值为0.1Ω(短路残压大于 0.5V) 金属性三相故障时,不大于±2% 检同期元件角度误差:不大于±3 度启动元件暂态超越最小整定阻抗(不包括因装置外部原因造成的误差) 测距误差(不包括因装置外部原因造成的误差) 自动重合闸

线路保护装置使用说明1

1.概述 本装置主要运用于保护3KV~35KV等级并联静止补偿电容器(组)的高压开关柜, 它集测量、保护、控制、报警、通信和汉化显示等功能于一体,既可以单台独立运行,也可以联接成网,实现电网综合自动化。此装置运用了目前国际上先进的16位单片机80C196及集成电路技术,采用高精度传感器及特殊的抗干扰技术等一系列措施,加上精心的软件设计,从而使此装置无论在其功能上、还是在其电磁兼容性方面都具有很高的技术水准。 2.产品适用正常工作环境: 3.主要技术指标 3.1额定参数:

3.2输出接点: 3.3电磁兼容: 3.4 其他: 3.5 运输重量:6.5 kg 3.6 包装尺寸:H×B×L = 300×250×250(mm)4.安装及使用

4.1 本装置端子定义图见下表 4.2 保护原理: 详见《MMP—I系列智能保护装置及CK2000变电站综合保护系统》 4.3 使用说明和整定方法 本装置的人机对话工具由面板上的液晶显示器、状态显示灯、键盘组成,状态显示灯监视装置运行情况,用键盘和拨动开关对装置进行操作,通过良好的液晶汉字显示系统提供准确地信息。 4.3.1 状态指示灯

3.2 键盘和拨动开关 “设定”——当装置需进行参数设定时,请将此拨盘拨到“ON”位。 4.3.3 液晶显示器 此系列装置的显示为大屏幕液晶显示器,它以汉字、字母及图形形式,将与回路有关的电气参数、开关状态都显示出来。并可将故障出现的时间、类型和故障值;检测出的开关柜出现信号回路断线、控制回路断线等情况的报警类型显示出来。 4.3.4“设定”屏说明和整定方法 4.3.4.1 打开面板,将“设定”的开关打到“ON”位置,使系统处于编程状态。(当定参数时对其出口进行封锁)。 4.3.4.2在“主屏”通过“ ”、“ ”键的循环操作使反白框定在“设定”菜单上,按“ENT”键进入“设定”屏。 4.3.4.3 “设定”屏内有“速断”、“限时”、“过流”、“加速”、“零序”、“过压”、“欠压”七个子屏,通过“ ”、“ ”键的循环操作可选择各子屏和选定需要修改项。利用“ ”、“ ”键对所选参数进行累加或递减整定。保护动作电流值按二次电流值整定。若想切除此项功能,则需一直按着“ ”键,直到出现“No”即可。 4.3.4.4 按“ENT”键,屏幕上出现“SET OK”,此屏设定值即可被确认,当所有定值设定完后按“ESC”键即可返回到主屏状态。

继电保护原理第一次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 继电保护原理第一次作业答案 欢迎你,周永刚(FH1092DC010) 你的得分: 70.0 完成日期:2011年08月18日 11点33分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2011年09月08日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保 护越( ) ( C ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统( ) ( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 3.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路 时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ( B ) A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 4.按900接线的功率方向继电器,若I J =-I c ,则U J 应为( ) ( B ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 5.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 ( B )

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 6.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行 时需( )。 ( D ) A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 7.在中性点不接地电网中采用的有选择性零序电流保护,在接地故障时,它 是靠线路对地( )零序电流动作的。 ( B ) A.电感性 B.电容性 C.电阻性 D.暂态 8.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器 DKB ( ) ( D ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 9.距离 II 段的动作值应按分支系数K fz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ( B ) A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.反应相间短路的阻抗继电器采用00接线,则I J =I B -I A 时,U J =( )。 ( B )

相关文档
相关文档 最新文档