【摘要】为防止主变压器铁芯出现多点接地,相关的规程规定:交接、检修、例行、诊断要进行铁芯接地电流的测量。铁芯接地电流的测量多使用钳形电流表进行,但测量点的不同,会出现远远大于0.1A标准的异常情况。本文就正确的测量点作了分析和解释。

【关键词】变压器;铁芯接地电流;测量点

主变压器铁芯用与铁芯相接触的铜杆经套管引出后,再用一根扁铁:扁铁的一端与套管联结,扁铁的另一端与变电站的地网进行联结。当用扁铁与地网进行联结时,有以下几种方式:①、在扁铁的末端又联结了两根扁铁:一根扁铁与变压器的油箱铁壳联结;一根扁铁与地网联结;②、在扁铁的末端首先与变压器的油箱铁壳联结,联结后再用一根扁铁与地网进行联结;③、扁铁直接与地网进行联结。而变压器的油箱铁壳一般在对角的的两点各用一根扁铁在地网的不同点进行联结。

案例:

1、本公司110KVB变电站#1主变铁芯接地方式为:在扁铁引出线的末端又联结了两根扁铁:一根扁铁与变压器的油箱铁壳联结;一根扁铁与地网进行联结。2012年2月18日,用钳形电流表分别卡在与变压器油箱铁壳联结的扁铁和卡在与地网联结的扁铁进行铁芯接地电流的测量,电流显示异常数字为5A,严重超过测量规程。试验人员多次在该两处测量,电流均维持在5A,故相关人员在没有校验仪器的情况下,用一个正常使用的3000W的电炉,电流显示正常为14A,故初步判断该测量表计正常。随后,拆除与变压器的油箱铁壳联结的螺丝,只测与地网联结的扁铁,电流显示正常:0.1A以下。同时发现在如此大的电流作用下,拆除与变压器的油箱铁壳联结的螺丝时,并无任何火花现象,故判断铁芯接地电流并无异常。

2、本公司另一110KVD变电站#1、#2主变铁芯接地方式为:扁铁引出线的末端首先与变压器的油箱铁壳联结,联结后再用一根扁铁与地网进行联结。2013.2.13仍然用钳形电流表卡在油箱铁壳与地网联结的扁铁上进行接地电流的测量(当时未发现扁铁引出线的末端首先与变压器的油箱铁壳联结),电流显示为更加严重的数字:14A。经分析后,决定将钳形电流表卡在铁芯引出线的末端但还未与变压器的油箱铁壳联结处的扁铁上进行:电流显示正常14mA。

为何会出现,钳形电流表显示异常的情况呢?对此,笔者有以下几点思考:

一、漏磁现象使变压器外壳产生感应电流

由电磁感应现象可知,当穿过导体回路的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电动势,由其所引起的电流称为感应电流。现各种电磁器件中,常用铁磁

大型变压器铁芯接地在线监测技术的研究.

Γ 技术与管理Γ 技术与管理动力伞在高压输电线路架线施工中的应 用 ? 66#?% . ?! ? ! / ? % Ξ +? . 2 ?% 6 . ?. % ?4 % ?? δ ? 6! 7 %?? . ? 1 2 ?1 1?! ? 0 ?? % , ! ? 1 4 ? % ?! ?广东省输变电工程公司 3 4.?姜伟? ?? ( ?(5 !? ( 6! 7 %?? .? 12 ?1 1 ?! ?? . 5 4 =1. ?! ? %% ??? ( ,! Γ Ζ?. ? ( : 七?、摘困难、要 > 在高压电网建设施工中“ , 采用动力伞展放导引绳协助完成架线施工 , 这一工艺有效的解决了工期紧张。青赔大跨越施工 的 ?=1 ? .% 老大难%4 1. ” 问题 5 #! ? ( 1 ?! 。对该工艺的可行性进行了研究 1 , 以便此方法在同行业中得到更广泛的应用 1 ?? 1?! ? #? % %! ? 1 > ! 2 %! % 5 ?/ ? # ! ? .?? , 一? . % 1 5 ?? ( 6? =#% 2 ! #2 ? / ? ! ?? 1 ?? ! Χ %? %.5 ? , ? .? 12 . 4 ? 4 ? % % ! ?? ! , / δ Χ 6! 7 # =% 5 %?? % 7 % ! ?Ε , 1 4 % ? . 1 Υ Χ ? %# =+ + %? . ?% ( ? % ?% % ?一 1% % 5 , #? ( ? 2 6% ??? 2 ?% 6? ! % % ε ! .? 4 5 ?% ( ? % %? ! 1 1?? ( % ! ? 1 ?! ? %! 4 1! # %5 Χ % / % ?. / =+ 2 %.?1 ! % % / 7 ????% Τ . 5 ?? ( ?? ( %! 4 # =% 5 % 6% ? % 5 6φ 1% 1 =+ Γ 41?? ( ?% ? % Τ 6 ! Υ / ?% 5 +? . 2 ? 6. ? . % ? 4 % Γ 1 ?? / ?.1 =% % ? 14 2 2 %5 46 ? ! ? > 5 ? %? ! %Φ %? φ 5 . 66# + ? 7 ?5 % # ??? + ? 6!

变压器的铁芯为什么要接地

变压器的铁芯为什么要接地

变压器的铁芯为什么要接地? 电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。 瓦斯保护的保护范围是什么? 范围包括: 1)变压器内部的多相短路。 2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。 3)铁芯故障。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固 主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别? 1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。 2、差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。 3、保护范围不同: A差动保护:1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。 2)单相严重的匝间短路。 3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。 B瓦斯保护:1)变压器内部多相短路。 2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路。 3)铁芯故障(发热烧损)。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 主变冷却器故障如何处理? 1、当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号,主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度,停用该套保护 2、运行中发生I、II段工作电源切换失败时,“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换,如是KM1、KM2故障,不能强励磁。 3、当冷却器回路其中任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?

变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司发布

Q/ CSG XXXXX.X-2013 目次 前言...................................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (1) 5 试验项目及要求 (2) 6 检验规则 (3) 7 标志、包装、运输、储存 (4) I

Q/ CSG XXXXX.X-2013 II 前言 为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测 技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人: 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自XXXX年XX月XX日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。

Q/ CSG XXXXX.X-2013 变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范 1范围 本标准规定了变压器铁芯接地电流在线监测装置的范围、术语、使用条件、技术要求、试验、备品备件、标志、包装、运输、贮存要求等,可作为产品的研制、生产、检验和现场测试的依据。 本标准适用于110kV及以上电压等级的变压器铁芯接地电流在线监测装置的生产、检测、使用和维修。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 DL 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1变压器铁芯接地电流在线监测装置 安装在高压设备附近,用于变压器铁芯接地电流特征量连续实时监测的装置。一般由传感器、数据采集和处理模块、通讯控制模块等组成。 4技术要求 4.1通用技术要求 变压器铁芯接地电流在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应满足《变电设备在线监测装置通用技术规范》。 4.2接入安全性要求 1

第十八章_接地电流检测技术

第十八章接地电流检测技术(冀北公司) 在电力系统中,接地是用来保护人身及电力、电子设备安全的重要措施。通常我们将接地分为工作接地、系统接地、防雷接地、保护接地,用他们来保护不同的对象。对于大型高压电气设备,如变压器、电力电缆、避雷器等设备因其内部结构设计或运行要求,也通过接地实现设备正常运行的要求,这几种接地形式从目的上来说是没有什么区别的,均是通过接地导体将过电压产生的过电流通过接地装置导入大地,从而实现保护的目的,而通过接地装置流入大地的电流会因设备运行状态的改变而发生改变,所以对于接地电流的测量可以直接或间接地反映设备运行状况。接地电流测试方法简单,但是却因设备种类不同,测试数据反映的意义大不相同,本章只针对变压器铁芯及电缆护层的接地电流测试进行介绍。 第一节变压器铁芯接地电流检测技术 一、变压器铁芯接地电流检测概述 变压器铁心是变压器内部传递、变换电磁能量的主要部件,正常运行的变压器铁心必须接地,并且只能一点接地,对变压器的故障统计分析表明,铁心故障在变压器总故障中已占到了第三位,其中大部分是铁心多点接地引起,经检查证实的240台变压器故障中46台是由于铁心多点接地问题造成的。当铁心两点或多点接地时,在铁心内部会感应出环流,该电流可达数十甚至上百安培,会引起铁心局部过热,严重时会造成铁心局部烧损,还可能使接地片熔断,导致铁心电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁到变压器的可靠运行。目前,对于运行中变压器铁心多点接地故障的预防主要是通过对铁心接地电流的定期检测进行的,变压器铁心接地电流的检测对于变压器的安全运行具有非常重要的意义。 例如,某型号为SFPS-120000/220的变压器,油中溶解气体分析结果表明H2和总烃高,且气体增长速率与变压器运行负荷的关系不密切,测试铁心接地电流已达16A。经停电检查发现,内部铁心接地连片过长而跨接铁心,将铁心短接近1/10,造成铁心多点接地,接地连片烧断3/4。该隐患如未及时发现和消除,接地连片烧断后可能导致铁心失去地电位,从而造成严重的故障。 二、变压器铁心接地电流检测基本原理 (一)变压器铁心接地基本知识 1.铁心 铁心是变压器的主要部件之一,它构成了变压器的主磁路。变压器是依据电磁感应原理来工作的,一、二次绕组之间并没有电的直接联系,只有通过铁心形成磁的联系。利用变压器铁心可获得强磁场,增强一、二次绕组间的电磁联系,减少励磁电流。为了提高导磁系数和降低铁心涡流损耗,铁心用表面涂漆的硅钢片叠成。电工硅钢片很薄,变压器上目前一般用厚度为0.23~0.35mm的硅钢片。铁心是变压器内部电磁能量转换的媒介,把一次电路的电能转为磁能,又由此磁能转变为二次电路的电能。 在结构上,夹紧装置使铁心成为一个机械上完整的结构,而且在其上面套有带绝缘的绕组,支持着引线,并几乎安装了变压器内部的所有部件。 铁心有两大基本结构形式,即壳式和心式。它们的主要区别在于铁心与绕组的相对位置,即绕组被铁心包围时称为壳式;铁心被绕组包围时称为心式。 2.铁心的接地形式 变压器在运行中,铁心以及固定铁心的金属结构、零件、部件等,均处在强电场中,在电场作用下,它具有较高的对地电位。如果铁心不接地,它与接地的部件、油箱等之间就

铁心接地电流装置说明书

铁心接地电流监测装置 说 明 书 哈尔滨国力电气有限公司

1.产品简介 正常运行的变压器铁心一点接地,铁心接地电流在0-100mA之内,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁心与大地之间将形成电流回路,最大电流可达到几十安培,将会造成铁心局部过热甚至烧毁,造成一定的经济损失。引发变压器故障的原因有多种,并且变压器的故障类型也有多种,据有关统计资料表明,因铁心绝缘问题造成的故障比例占变压器各类故障的第三位。 我们公司根据各种铁心接地故障,借鉴国外先进监测技术,结合国内具体情况,有针对性的研究开发了ECM-701系列产品。 ECM-701型产品采用穿心式电流变送器,在不断开接地铜排的条件下,在线监测铁心接地电流,既可以就地显示接地电流数据,也可以通过RS485、61850等通讯规约实现数据远传。 2.产品特点 (1)安装方便,无需打断铜排安装; (2)既可以就地显示监测数据,又可以通过RS485和61850通讯规约与远方通讯:(3)可带报警功能,报警值可根据用户要求设定; (4)对外可输出4-20mA模拟量信号,供仪表及其他监测单元使用。 3.系统组成及工作原理 ECM-701铁心接地电流监测装置主要由传感器、信号传输电缆及监测处理单元三部分组成。 工作原理:铁心传感器(电流变送器)将监测的电流以4-20mA信号形式通过传输电缆传到监测单元,监测单元对信号进行处理、显示,并可以通过RS485和61850规约与远方进行数据通讯。

工作环境温度:-25℃-50℃ 供电要求:AC220V 50HZ 通讯要求:RS485或61850通 讯规约 量程:0-1A 分辨率:1mA 传感器电源:DC24V (监测单元提供) 5. 安装说明 铁心接地电流在线监测装置安装方便,只需要在铁心接地铜排合适位置预留安装支架即可。 现场安装时,从铜排连接处,将传感器固定在安装支架上,并保证铜排从中穿过而无接触。 6.注意事项 在调试、运行过程中发现异常问题,请及时联系厂家。

变压器铁芯接地电流

铁芯多点接地故障处理探讨 (一)临时应急处理。 运行中发现变压器铁芯多点接地故障后,为保证设备的安全,均需停电进行吊罩检查和处理。但对于系统暂不允许停役检查的,可采用在外引铁芯接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障的进一步恶化。 如上面讲到的莆美变220KV#1主变,由于当时系统用电紧张,暂不具备停役吊罩处理的条件,我们就采用了串接电阻的临时措施。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行了测量,分别为7.2A和25.5V,为使环流限制在500mA以下,串接了750Ω的电阻。串接电阻后,测得的色谱数据列于表2。对表2数据进行观察,自2000年11月15日串接电阻后,直至12月16日,总烃含量有所上升,这是由于故障点气体还未完全扩散所致。随着时间的推移,总烃数据就开始下降。对2001年5月7日的数据进行热点温度估算为746℃左右,发热点温度已有所下降。可知,串接电阻后,故障已得到有效控制。(二)吊罩检查。 吊开钟罩,对变压器铁芯可能接地的部位进行重点检查,是目前国内用得较为普遍的处理方法。为了减少变压器器身在空气中的暴露时间,使检查工作有的放矢,一般在解开铁芯与夹件等连接片后,进行如下检查试验: a.测量空心螺杆对铁芯的绝缘; b.检查各间隙、槽部有无螺帽、硅钢片废料等金属物; c.对铁芯底部看不到的地方用铁丝进行清理; d.对各间隙进行油冲洗或氮气冲吹清理。 对于杂物引起的接地故障,一般进行上述检查后,均能发现故障点,并消除接地故障。2001年5月18日,在对莆美变220KV#1主变大修时,用直接检查法查找铁芯多点接地故障处。钟罩吊开之后,先用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,其阻值仍为零。由于铁芯夹件绝缘电阻良好,说明故障点就在下节油箱与铁芯之间。因为该台变压器为槽式油箱结构,在现场不可能把铁芯从油箱中吊出,所以只能沿油箱长、短轴各个方向仔细查找故障点。由于油箱与夹件过小,只好采用小镜片反光照射及手措、拉刮等方法来查找故障点。经过反复查找,在变压器下节油箱中的隐蔽处发现有一金属小钢线挂在铁芯与下节油箱之间,金属小钢线有烧焦的痕迹。取出该金属小钢线后,再摇绝缘,铁芯对地绝缘电阻达到7500ΜΩ,可见,接地故障已削除。 (三)电容放电冲击排除法。 对于那些由铁芯毛刺、铁锈和焊渣的积聚引起的接地故障,吊罩直接检查处理往往无法取得明显效果,因要消除故障需要烧掉毛刺,这时,可用电容放电冲击法,其方法是:备一50μF左右的电容,用输出电压大约为600-1000V的直流电压发生器对电容充电,等电容器完全充电后,利用电容器对变压器故障点放电,此时变压器四周要有专人颁布在各个可疑点处,仔细倾听异常响声和是否有异物冒烟。当电容器对铁芯接地引线放电时,若有听到响声,并发现青烟逸出,这就证明该处为变压器铁芯多点接地故障处。如此反复进行几次,再用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,当放电后测得的绝缘电阻值明显合格时,即证明该变压器的多点接地故障已处理好。采用上述方法处理铁芯多点接地,应当注意加电压的仪表、设备及人身的安全。 (四)五、几点体会 (一)变压器铁芯的接地故障,会造成铁芯的局部过热。此时,从变压器油色谱分析判断,为“高于700高温范围的过热性故障”,并同时具有铁芯对地电阻为零或很低及铁芯接地回路有环流等特征。 (二)在变压器铁芯接地回路串接限流电阻作为应急措施是可行的。但应注

主变压器在线监测装置配置分析.

分析主变压器的油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损等五种在线监测,得出配置主变压器在线监测是安全,可靠、经济的结论。 1.前言 大型电力变压器的安全稳定运行日益受到各界的关注,尤其越来越多的大容量变压器进网运行,一旦造成变压器故障,将影响正常生产和人民的正常生活,而且大型变压器的停运和修复将带来很大的经济损失,在这种情况下实时监测变压器的绝缘数据,使变压器长期在受控状态下运行,避免造成变压器损坏,对变压器安全可靠运行具有一定现实意义。 主变压器在线监测主要包括:油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损监测。 2.变压器油色谱在线监测 变压器油中溶解气体分析是诊断充油电气设备最有效的方法之一,能够及早发现潜在性故障。由于试验室分析的取样周期较长,且脱气误差较大及耗时较多等问题,因此不能做到实时监测、及时发现潜伏性故障,很难满足安全生产和状态检修的要求。油色谱在线监测采用与实验室相同的气相色谱法。能够对变压器油中溶解故障气体进行实时持续色谱分析,可以监测预报变压器油中七种故障气体,包括氢气(H2),二氧化碳(CO2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4),乙烯(C2H4),乙烷(C2H6)和乙炔(C2H2)。 该系统目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中,并且建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器局部放电检测领域非常有效的方法。 3.变压器光纤测温在线监测 变压器寿命的终结能力最主要因素是变压器运行时的绕组温度。传统的绕组温度指示仪(WTI)是利用"热像"原理间接测量绕组温度的仪表,安装在变压器油箱顶部感测顶层油温,WTI指示的温度是基于整个

JBTA变压器铁芯接地电流在线监测系统

JBTA变压器铁芯接地电流在线监测系统 (固定安装型)使用说明书 1 概述 变压器运行时,经常出现因铁芯绝缘不良造成的故障,铁芯绝缘不良或多点接地时,形成金属性短路接地,会产生较大的放电脉冲,可由高频信号局放监测发现。有时也会出现不稳定短路接地,但绝缘两点接地故障时,便形成工频短路电流。因此利用检测接地电流工频分量来判断铁芯绝缘是否正常相当有效。注:DL/T 596-1996《电力设备预防性试验导则》中规定:铁芯绝缘正常时,接地电流不大于0.1A。 上述情况也可用在线监测铁芯接地电流量的方法,来判断其内部绝缘的劣化,可起到故障早期预报的作用。JBTA变压器铁芯接地电流在线测量系统就是采用此原理,采用电测法,在不改变原设备接线的情况下,将信号取样点选择在变压器铁芯接地引出线处,使用特制的线圈制作的高灵敏度传感器。直接测量,并显示变压器运行状态下,接地电流值。 该产品应用本公司专利技术:高压电流传感器专利号:ZL02224998.2 2 主要技术指标 2.1 测量内容:运行变压器铁芯或夹件接地电流值(A)。 2.2 仪器组成:信号采集器、智能集中器(铁芯和夹件采集数据显示, 历史数据查询、通讯(RS232)数据上传、光示信号节点控制)。 2.3 测量范围:0~1.999A、精度1级。 2.4 使用条件①户内、户外、在线测量 ②环境温度-20~60℃ ③环境湿度< 80% 2.5 测量传感器内窗:700×15 2.6 稳定工作时间3分钟 2.7 工作电源:220V AC;50Hz;功耗:10W 2.8 外型:见机箱图;重量1.9 Kg ;

2.9 安装:见安装图 3 箱内面板布置说明: (1)RS232插座。(2)电源开关。(3)液晶显示。(4)触摸键盘。 4 以上接线端子定义见7.2集中器接线说明: 主视图 箱体内面板

变压器铁芯接地电流异常误判的原因分析_岳彩鹏

安全生产 Safety 34R U R A L E L E C T R I F I C A T I O N 2016年第08期 总第351期 变压器铁芯接地电流异常误判的原因分析 (国网山东省电力公司聊城供电公司,山东 聊城 252000) 岳彩鹏,高春燕,孙圣凯 变压器铁芯接地电流带电检测可以简单有效地判断变压器铁芯的运行状况,从而为检修人员做出相应的决策提供重要依据。但是如果由于非主变铁芯本身的问题而是由于其他原因导致铁芯接地电流测量超标,从而造成误判的话,将会给检修工作带来较大的影响。 1 事故经过 2015年10月21日,试验人员在220 kV 某变电站进行带电测试时,发现#1、#2主变压器铁芯接地电流为181.8 mA 和125.4 mA ,测试位置均在泄露电流传感器下方,超出了《国网山东省电力公司变电设备带电检测工作实施细则》中规定的铁芯接地电流小于100 mA 要求。 试验人员怀疑测试用的钳形电流表有问题,遂在保护室调出了铁芯接地电流在线监测数据,数据显示#1、#2主变的铁芯接地电流分别为191、121 mA, 同样超出规定值。由此可以判定采用的钳形电流表无问题,试验人员又在泄露电流传感器上方进行测试,#1、#2主变的铁芯接地电流分别为0.9、0.8 mA 。 2 原因分析 泄露电流传感器下口的铁芯接地电流测试数据与在线 监测系统数据较吻合,说明泄露电流传感器是正常的。试验人员仔细检查了泄露电流传感器的安装,发现变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器紧紧地贴在一起,在接地引线扁铁与传感器接触部位,传感器表面的绝缘漆已磨损,露出金属部分。 由于接地线扁铁和穿心传感器金属部位接触,将钳形电流表钳在传感器下端测试时,测试电流包括接地扁铁中电流I 1和穿心传感器线圈中感应电流I 2,I 2数值较大,导致现场测试电流超标。于是试验人员用纸和矿泉水瓶盖将变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器隔开后进行测试,测试数据为1.9 mA 和0.8 mA ,符合规程要求。确定铁芯接地电流在线监测数据超标是由泄露电流传感器与将铁芯接地扁铁贴在一起所致。 3 现场处理情况 针对接地引下线扁铁宽度大,容易与穿心传感器摩擦使传感器表面的绝缘漆磨损,导致接地扁铁与传感器裸露金属接触,造成线圈中产生感应电流,引起测试值偏大这一现象,检修人员通过旁路接地,将接地扁铁穿过穿心传感器部分改造成圆形接地棒,彻底解决了接地引下线扁铁与穿心传感器摩擦的问题。 改造后,用钳形电流表测试,不管钳在穿心传感器的上部与下部,数据均一致。 4 整改建议 在发现类似问题时,将表计放置在穿心传感器线圈上部,消除传感器外壳感应电流的影响,必要的话对接地引下线扁铁进行改造。 铁芯接地电流在线监测数据在一定程度上可反映设备状况,应加强对在线监测装置进行及时的维护检查。 (责任编辑:刘艳玲) 摘要:介绍了一起由于泄漏电流传感器与铁芯扁铁结构配合不当,导致不同测试位置泄露电流不一样,从而引起相关人员错误认为铁芯接地电流严重超标的事例,对异常原因进行了分析,并提出了相关建议,如将表计放置在穿心传感器线圈上部以消除传感器外壳感应电流的影响,加强对在线监测装置进行及时的维护检查。 关键词:铁芯接地电流;泄露电流传感器;接地扁铁;钳形电流表中图分类号:TM561 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2016)08-0034-01 DOI:10.13882/https://www.wendangku.net/doc/994694036.html,ki.ncdqh.2016.08.014

变压器铁芯接地电流在线监测系统解决多点接地故障

变压器铁芯接地电流在线监测系统解决多点接地故障 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的安全是变压器可靠运行的关键。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。正常运行时,变压器铁芯需要有一点接地,避免铁芯因悬浮电位放电,其铁芯接地电流很小,约为几毫安到几十毫安,当变压器发生铁芯多点接地故障时,会产生涡流,其铁芯接地电流将增大到几安培甚至几十安培,从而会导致局部铁芯过热,引起铁芯局部过热导致绝缘油分解,还可能使接地片熔断或烧坏铁芯,导致铁芯电位悬浮,产生放电,造成轻瓦斯动作甚至重瓦斯动作跳闸,甚至损坏变压器,造成主变重大事故。通过测量变压器铁芯接地电流可直接反映出变压器的故障状态——是否存在铁芯多点接地。我国在《电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007-2004)中5.1“油浸式电力变压器”关于“铁芯及夹件绝缘电阻”的要求:“运行中铁芯接地电流一般不应大于0.1A”。因此,准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。 ?一、变压器铁芯正确接地方式 ?在变压器正常运行中,带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场,铁芯和其他金属构件就处于该电场中。高压绕组与低压绕组之间、低压绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之间都存在着寄生电容,带电绕组将过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位,通常称为悬浮电位。由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同,具有悬浮电位也不同,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。这种放电是断续的,放电两点电位相同,但放电立刻停止,然后再产生电位差,再放电。。。断续放电的结果使变压器油分解,长期下去,逐渐使变压器固体绝缘

变压器铁芯接地电流测试

变压器铁芯接地电流测试报告 变压器名称测试值(mA)温度(℃)湿度(%)测试时间测试人员220kV随1#主变 1.4 20 60 2011.3.5 李芳徐永强220kV随2#主变 1.2 20 60 2011.3.5 李芳徐永强220kV永1#主变 1.6 21 60 2011.3.6 李芳徐永强220kV永2#主变 1.0 21 60 2011.3.6 李芳徐永强110kV蒋1#主变0.9 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV蒋2#主变 1.3 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV文1#主变0.9 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV文2#主变 1.1 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV神1#主变 1.2 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV神2#主变 1.5 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV擂1#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV擂2#主变 1.1 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV前1#主变 1.7 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV前3#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV两1#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV两2#主变 1.0 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV安1#主变 1.6 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV安2#主变 1.2 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV殷1#主变 1.3 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV殷2#主变 1.7 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV小1#主变 1.0 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV洪2#主变 1.1 20 60 2011.3.9 李芳徐永强110kV唐1#主变 1.5 20 60 2011.3.9 李芳徐永强110kV唐2#主变 1.4 20 60 2011.3.9 李芳徐永强 工作负责人:李芳工作人员:徐永强审核:李廷建批准:魏富建

换流变铁芯接地电流在线监测数据异常原因及对策解析

换流变铁芯接地电流在线监测数据异常原因及对策解析 发表时间:2018-06-14T17:09:29.613Z 来源:《电力设备》2018年第5期作者:贾丙华屈清勇[导读] 摘要:随着我国电力行业的发展与人们生活质量的提升,对于电力运行的质量具有了更要的要求,电力行业为了适应时代发展的步伐,在各个项目的运行中进行了深入的研究,换流变铁芯接地电流在线监测就是电力人士多年来研究的重要课题之一。 (山东达驰电气有限公司山东菏泽 274200) 摘要:随着我国电力行业的发展与人们生活质量的提升,对于电力运行的质量具有了更要的要求,电力行业为了适应时代发展的步伐,在各个项目的运行中进行了深入的研究,换流变铁芯接地电流在线监测就是电力人士多年来研究的重要课题之一。换流变铁芯接地电流在线监测中获得的数据经常会出现一些异常的现象,笔者针对这一异常现象产生的原因进行分析,并给出了有效的改进策略,以期为国家电 网变压器铁芯接地电流在线监测装置性能检测方案提出改进意见。 关键词:换流变;铁心接地电流;检测数据异常;原因及对策在传统的变压器接地电流的巡查中,多采用人工巡查的方式,而人工巡查不但工作效率难以提高,巡查获得的信息准确率不高,不能够及时、准确地发现变压器多点接地的情况,降低了整个电力系统的运行质量。通过换流变铁芯接地电流在线监测在变压器铁芯、夹件电流检测中的应用,有效地避免了传统变压电流检测中的诸多不足,但是我国在该项目的研究中仍存在一定的不足,实际监测得到的数据存在异常现象,对此相关设计人员需要提高重视度,逐步完善设计方案,提高性能检测方案的科学合理性。 1问题分析 高岭换流站24台单相换流变在停电检修期间,安装了铁芯及夹件接地电流在线监测装置,共48台。装置安装投运后,站内运行人员在使用钳形电流表对换流变铁芯和夹件接地电流进行检测时,发现部分检测数据与在线监测数据存在较大差异。见表1和表2。 从表1和表2可以看出,部分换流变铁芯和夹件接地电流检测数据与在线监测数据相差较小,考虑到两种测量方法受到仪器性能、测量位置和电磁环境等因素的影响,属于合理范围内。但010B,011B,020B,021B,030B,040B组换流变铁芯接地电流在线监测数据,010B组换流变A相,041B组换流变A相的铁芯接地电流在线监测数据,041B组换流变B相和C相夹件接地电流在线监测数据均与钳形电流表检测数据相差较大,最大已达10余倍。因此,需要分析造成差异的原因,确定在线监测装置测量结果的真实性和有效性。 表1 表2 2现场试验及原因分析首先选择存在典型问题的030B组换流变A相和C相进行研究分析。采用霍尔传感器和交直流钳形电流表分别对030B组换流变A相和C相铁芯和夹件接地引下线的电流进行测量,结果显示铁芯和夹件接地电流中的直流分量幅值很小,忽略不计;因此,排除了直流分量对装置测量结果的影响。为了分析高次谐波对测量结果产生的影响,将在线监测装置内置的电流互感器与装置主板接口断开,采用示波器对电流互感器输出信号波形进行测量。 在测量中,将示波器设置为:X轴2ms/div,Y轴200mV/div。030B组换流变A相的铁芯接地电流含有大量高次谐波分量;采用示波器对电流波形进行频谱分析。采用同样方法分别对030B组换流变A相夹件接地电流,C相铁芯接地电流和夹件接地电流进行测量。从上述示波器电流波形测量和频谱分析结果看出,换流变铁芯和夹件接地电流除了含有基波成分外,还含有大量高次谐波,其最高频率达3kHz,且部分高次谐波分量的幅值大于基波分量幅值。对030B组换流变A相铁芯接地电流在线监测装置测量单元的原始测量数据读取时发现,装置控制器采集的256组16进制数据,大部分是0xff,这说明装置电流互感器输出端的电流信号幅值经过电流/电压转换电路,量程自动转换电路和信号调理电路后,超出了装置控制器的测量范围,进而导致装置测量结果与检测数据出现差异。电流/电压转换电路主要作用是将电流互感器输出端的电流信号转换成电压信号;量程自动转换电路主要作用是根据控制器发出的指令,自动实现切换档位,将电压输入信号幅值进行适当放大或衰减;信号调理电路主要作用是将信号幅值调至适当测量范围内,以供控制器进行采集计算。 通过对装置测量单元的工作原理和测量数据进行研究发现,装置的电流有效值最大量程为10A,而高岭换流站的换流变铁芯和夹件接地电流有效值均不大于100mA,远未达到装置的最大量程;但是装置设计的量程自动转换电路和编写的软件算法,是以电压输入信号的基波幅值作为档位切换依据,没有考虑谐波分量带来的影响;而高岭换流站高次谐波含量较大,且高次谐波的幅值也较大,与基波幅值相比,已经无法忽略。当控制器以电压输入信号基波幅值作为档位切换依据,发出放大信号指令时,电压输出信号中基波分量和高次谐波分量的幅值将同时被放大,从而造成经过信号调理电路后的电压信号幅值超出了装置控制器的测量范围,导致计算结果错误。 3整改对策 确定问题原因后,将装置量程自动转换电路的档位切换依据由电压输入信号的基波幅值改为峰值,从而使经过信号调理电路的电压信号幅值保持在控制器测量范围内;同时对装置软件算法程序重新进行了修改和调试。整改后的装置测量数据与重新检测的数据对比结果见表3和表4。表3在实际的监测中受到诸多因素的干扰,其数据结果出现异常,不具备准确性,而在线监测装置所获得的数据信息处于较为均衡的状态,表明其抗干扰能力较强。经过整改后电流监测装置在实际的应用过程中具备的优势较为突出,对于异常数据的分析能力与测量的正确率均有所提高。

接地电流检测技术

目录 第一节变压器铁心接地电流检测技术............................ 一、变压器铁心接地电流检测概述 ................................................................................ 二、变压器铁心接地电流检测基本原理 (4) 2.1变压器铁心接地基本知识 .......................................................................................... 2.2变压器铁心的接地形式 .............................................................................................. 2.3变压器铁心接地电流形成机理 .................................................................................. 2.4.变压器铁心接地电流测试设备组成及基本原理 ...................................................... 三、变压器铁心接地电流检测及诊断方法 .................................................................... 3.1现行铁心接地电流检测方法 ..................................................... 错误!未定义书签。 3.2铁心接地电流的诊断标准 .......................................................................................... 3.3铁心接地电流检测的注意事项 .................................................................................. 四、典型测试案例分析 .................................................................................................... 4.1铁心电流检测发现110kV主变铁心电流过大典型案例 .......................................... 4.2铁心接地电流检测发现多点接地典型案例 .............................................................. 第二节电缆护层接地电流检测技术............. 错误!未指定书签。 一、电缆护层接地电流检测概述 .................................................................................... 二、电缆护层接地电流检测基本原理 ............................................................................ 2.1电力电缆接地基本知识 .............................................................................................. 2.2电力电缆护层接地电流形成机理 .............................................................................. 2.3.电力电缆护层接地电流测试设备组成及基本原理 .................................................. 三、电缆护层接地电流检测检测及诊断方法 (1) 3.1电缆护层接地电流检测方法 ...................................................................................... 3.2 电缆护层接地电流的诊断标准 ................................................................................. 3.3 电缆护层接地电流检测的注意事项 (35) 四、典型测试案例分析 .................................................................................................... 4.1电缆护层接地电流检测发现110kV电缆护层保护器击穿缺陷案例 ...................... 4.2电缆护层接地电流检测发现110kV交联单心电缆护层破损缺陷案例 .................. 参考文献(自动编号)..........................................

变压器铁芯接地电流测量与特征分析

Journal of Electrical Engineering 电气工程, 2015, 3(4), 107-114 Published Online December 2015 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/994694036.html,/journal/jee https://www.wendangku.net/doc/994694036.html,/10.12677/jee.2015.34014 Measurement and Characteristic Analysis of the Core Grounding Current of Transformer Jiahui He1, Yongqin Wang1, Xin Tong1, Qiyi Zhou2 1State Grid Hubei Electric Power Research Institute, Wuhan Hubei 2State Grid Jingzhou Electric Power Supply Company, Jingzhou Hubei Received: Nov. 19th, 2015; accepted: Dec. 5th, 2015; published: Dec. 9th, 2015 Copyright ? 2015 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.wendangku.net/doc/994694036.html,/licenses/by/4.0/ Abstract In this paper, we analyze the core structure and the influence factors of the transformer. Through the study of the mechanism and circuit model of core grounding current, the harmonic component of the core is pointed out in the single-phase transformer. By selecting the typical transformer to carry out the measurement of the core, the existence of the harmonic in the core grounding current is verified, and the harmonic content is related to the structure of the transformer. At the same time, we analyze the current waveform of a transformer core with multi-point grounding trans-former. Then it is proved that the installation of resistance can limit the size of the current of the core, but does not change the content of its harmonics. Keywords Core Grounding Current, Multi-Point Grounding Fault, Harmonic 变压器铁芯接地电流测量与特征分析 贺家慧1,王永勤1,童歆1,周启义2 1国网湖北省电力公司电力科学研究院,湖北武汉 2国网荆州供电公司,湖北荆州 收稿日期:2015年11月19日;录用日期:2015年12月5日;发布日期:2015年12月9日

探析电力变压器接地电流在线监测技术与应用

探析电力变压器接地电流在线监测技术与应用 摘要:电力变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,其是否安全稳定运行将影响到供电可靠性和系统的正常运行,因此,对电力变压器运行状态进行实时在线监测具有重要意义。在电力变压器运行过程中,本文设计了一种基于GSM无线传输技术的变压器铁芯接地电流在线监测系统,能够实现对变压器铁芯接地电流的实时或定时监测和历史数据的存储,当监测到接地电流超过国家标准后发出报警信号,并根据电流的大小实现限流电阻的自动投切,最终将接地电流限制在规程要求的范围内。 关键词:变压器铁芯;接地电流;在线监测;无线通信 1 前言 1.1 电力变压器在线监测的目的 电力变压器是电力系统最主要、最昂贵的设备之一,其是否安全稳定运行将影响到供电可靠性和系统的正常运行。但电力变压器的故障率较高,这不仅会极大的影响电力系统的安全运行,同时也会给电力企业和电力用户造成很大的经济损失。因此,对电力变压器运行状态进行实时在线监测具有重要意义。在线监测技术将在电力生产中起到非常重要的作用。其优点是显而易见的,可以更加有效地使用设备,提高设备的利用率;能够降低备件的库存量以及更换部件与维修所产生的费用;有目标的进行维修,可提高维修质量,使设备运行更安全、可靠;可更加系统准确地对设备制造单位反馈设备的质量信息,以提高产品的可靠性等。 1.2 研究内容 电力变压器发生故障时,会有很多特征量表现出来,本文主要是针对接地电流进行专项研究。(1)对引起接地电流变化的原因进行分析;(2)如何实时而不失真的采集电流信号;(3)如何保证信号在传输、处理的过程中的真实可靠性;(4)信号传输方式、量程切换等处理。 2 变压器铁芯接地电流在线监测理论 2.1 铁芯接地。大中型变压器的铁芯都经过一只套管引至油箱体外部接地。这是因为电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场中,且场强各异,若铁芯不可靠接地,就会产生充放电现象,损坏其固体和油绝缘。因此铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会出现环流,这就是人们常说的铁芯多点接地故障。 2.2 在线监测系统。在变压器所处的恶劣的电磁环境中,设备要能够稳定可

相关文档
相关文档 最新文档