文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有粘结预应力监理实施细则(南医大)

有粘结预应力监理实施细则(南医大)

有粘结预应力监理实施细则(南医大)
有粘结预应力监理实施细则(南医大)

一、工程概况及结构特点

本工程中预应力大梁总计11道,位于训练馆屋面,截面尺寸为500*1500

二、材料选用

1.钢材:本工程使用强度标准值为1860N/mm2(φj15.2)的低松弛钢绞线。

2.锚具:预应力筋张拉端采用夹片式锚具,固定端采用内埋式挤压锚具。所有锚具均为一类锚具。

3.端部承压垫板:有粘结预应力体系锚垫板用OVM系列产品。

4.螺旋筋:螺旋筋按设计要求加工。

三、施工前的质量控制

(一)熟读图纸,领会设计意图

掌握设计对钢绞线、波纹管、张拉应力、锚具类型、张拉时混凝土强度和预应力损失检查等方面的有关要求。

(二)审查施工单位资质

审查施工单位的质量保证体系是否完善,管理人员数量和技术力量,机械设备情况,确保责任到人和管理到位。

(三)审查施工方案

审查施工工艺是否合理,机械设备能否满足要求,各工序施工过程的质量预控措施。

(四)审查材料的质保资料

审查材料的出厂合格证明文件。钢绞线的力学性能,锚具、夹片的硬度和静载锚固性能试验情况,外观质量及成品保护措施。

监理工程师应重点检查钢绞线的出厂证明书,进场时监理工程师应按图纸要求进行外观检查并要求见证抽样,进行拉力试验、硬度试验、组装件试验,确认合格后方能使用。对无粘结预应力筋的涂包应检查其质量应符合相应规范、规程要求。

(五)制订详细可行的监理实施细则

根据设计要求和施工方案,针对工程特点制订切实可行的监理实施细则,确定各道工序的质量控制措施,对重要工序还进行旁站监理,以确保施工质量。

四、施工工艺流程

五、施工过程的监理控制要点

施工时,监理工程师主要做好对施工工艺的控制,重点控制好下列施工过程:

(一)预应力筋定位复核

首先根据图纸中梁内预应力筋的定位原则、公式,绘制梁中预应力筋的竖向、水平两个方向的定位图。竖向定位图中的关键点尺寸为原图明确,其余每隔1.0m 的放线点根据公式作出,水平定位图需根据柱筋、锚垫板排列方式等因素绘制,并经设计院认可。

对模板面上的预应力筋轴线位置标志、标高点位置及标高数据(每1m做一标志,可采用普通调合漆)、锚具位置标志和固定端位置标志按图进行校核,并要求拆模后这些标志仍保留在混凝土板底,以免其他工种施工时对预应力筋造成破坏。

(二)梁普通钢筋绑扎

本工程预应力梁普通钢筋绑扎时,除按图纸及规范要求进行外,需特别注意以下几点:

1.由于多数预应力梁尺寸大、配筋多,为保证预应力筋位置准确,普通钢筋应严格按图施工,留出预应力孔道的位置;

2.为保证预应力张拉端锚垫板的位置准确,梁端部普通钢筋的绑扎需留出足够的空间;

3.梁中S筋、腰筋、吊筋在预应力筋穿束完毕后再扎。

(三)预应力筋铺设检查

1.波纹管规格应符合要求,不得有凹痕或破裂。要求密封良好,接头严密,不漏浆,使用前做灌水试验,检查有无渗漏现象。

2.波纹管是否按板上标志放置(为施工方便,根据运输情况,一般15m以内可先将预应力筋穿放于波纹管内卷曲运上板面安放),支撑波纹管的铁支架位置和标局是否正确,与波纹管连接是否可靠;钢绞线长度、数量是否正确,确保预应力筋的走向、标高、长度和数量符合要求。标高偏差控制标准为±5mm,水平偏差控制标准为10mm。

3.锚板的预埋位置、标高是否正确,锚板是否与预应力筋垂直,固定端标高、位置、外露钢绞线粘结长度和梨形头尺寸是台符合要求,防爆钢筋是否按图施工。

4.在每根波纹管的高点、低点且不超过15m的距离安装一根灌浆管,灌浆管要伸展到距混凝土顶面500mm以上处。要求接口严密,绑扎牢固。

(四)混凝土浇筑的质量控制

1.要求混凝土振捣密实,特别是固定端和张拉端锚板周围。

2.注意振捣棒使用过程中应避免对预应力筋及波纹套管造成损坏。

3.混凝土不得直接倾倒在预应力筋上,以免造成预应力筋错位。

4.混凝土浇筑过程中应跟班监督,注意加强预应力筋的保护,张拉端外露钢绞线应采用胶纸包扎。

(五)预应力筋张拉质量控制

当预应力梁的砼达到75%设计强度后,用专门标定的张拉设备进行张拉。张拉前应加固脚手架,以便张拉人员安全、顺利操作。质量控制要点:

1.张拉设备:采用YDC240型千斤顶或YCW150型千斤顶及高压油泵。张拉设备在使用前应先进行标定,并根据标定报告用内插法计算出张拉力所对应的油表读数,张拉时用该读数进行控制。

2.张拉控制应力:按设计要求。

3.张拉时间:一般转换梁的预应力筋张拉为分批进行,具体过程本公司将与设计院协调,按设计要求进行分批张拉。

4.张拉程序:0—0.2Np—Np—1.03Np—锚固。

5.张拉次序:按结构顺序依次张拉,即从结构一边向另一边按顺序张拉。在每榀梁中,按对称原则张拉。

6.预应力筋伸长值张拉过程实行双控管理,即以应力控制为主,并同时实施伸长值测量控制。先由设计院提供预应力筋的理论伸长值,张拉的实际伸长值应不大于理论伸长值的10%或小于5%。若发现实际伸长值超出此范围,应停止张拉,查明原因方可继续张拉。张拉时须做好现场记录。

(六)孔道灌浆

采用525#普通硅酸盐水泥,水灰比0.4,水泥浆中加12%AEA。灌浆的进浆孔设在锚具处。从一端灌入,直至各排气泌水孔出浓浆为止。

(七)模板的拆除

预应力梁底模及支撑,必须在预应力筋张拉结束,孔道灌浆强度达到设计强度20N/mm2后,方可拆除。

(八)端部预应力筋的切除

预应力筋张拉完毕后,采用砂轮切割机切断端部多余的预应力筋(要留下足

够的保护长度,不得小于30mm)。

(九)后浇砼封闭端部

用细石砼封闭端部。预应力筋张拉质量控制。

预应力预制梁板监理细则

安徽省黄塔(桃)高速公路路基工程建设项目 承包单位:安徽路港、中铁十六局四公司,中铁四局一公司合同号:HTT-01、02、03监理单位:安徽科兴交通建设工程监理有限公司 监理工程师通知 现下发预应力预制板梁施工监理细则,望严格遵照执行 附件:预应力预制板梁施工监理细则 通知人职务:签字:日期:

预应力预制板梁施工监理细则 预应力预制板梁是桥梁工程中承受荷载的主要构件,又是外露构件,因此,内在外观质 量均十分重要。为确保梁体施工质量,根据技术规范及建设办、总监办有关规定,制定预应力预制梁体施工监理实施细则? (一)后张法预应力预制梁施工监理工作流程:

(二)监理工作内容: 1、张拉设施、预制梁底板的检查认可 (1)预制场地的平整压实和排水 (2)预制梁底模制作; ①底模要求在梁重作用下不变形,尤其是两端要有足够的强度。 ②表面平整、不扭曲。 ③底模边线顺直,靠模后紧密不漏浆。 ④底模间有足够的间距。 2、施工材料的检查认可: 3、砼配合比设计对比试验核准: 4、开工申请报告的审查与批准: (1)试验工程师对砼配合比设计和材料检查认可; (2)结构工程师对施工工艺和技术方案审查; ①预应力施加过程控制。 ②预应力损失试验和施工应力计算。 ③张拉伸长量的计算。 ④管道材料认可、管道预埋、管道位置固定、坐标准确和防止管道漏浆措施 ⑤预应力筋的安装,应按设计图上提供的坐标表和要求,精确放样定位。后张法预应 力筋可在砼浇筑后穿入管道,要特别加强预应力筋的保护。 ⑥压浆方案、水泥浆配比试验、压浆、压力计算。 ⑦管道在模板安装后,应将端部盖好防止水或杂物进入。 ①养生方案。 5、预应力张拉施工旁站检查: (1 )检查梁外观和尺寸要符合设计要求; (2)油表和千斤顶应配套校验使用,并经标准计量部门标定; (3)张拉时千斤顶外侧禁止站人,以策安全;

有粘结预应力工程技术和标准

有粘结预应力工程技术和标准 一、材料准备 有粘结筋用钢绞线、夹片锚、挤压锚、承压板、螺旋筋`波纹管、马凳等。 二、机具准备 高压电动油泵、千斤顶、液压挤压机、砂轮切割机等。 三、质量要求 有粘结预应力工程质量要求请参照本书“无粘结预应力工程"章节相应部分。 四、工艺流程 加工预应力筋、锚具、承压铁板、螺旋筋、马凳→支底模、绑扎钢筋、支侧模→在侧模上弹线确定波纹管安放位置→安放波纹管→预应力筋端部承压铁板、螺旋筋安装和固定→预应力筋穿束→安放马凳及波纹管固定→设置灌浆孔/排气孔→浇筑混凝土→养护、拆侧模→张拉预应力筋→孔道灌浆→预应力筋端部锚固处理→拆底模 五、施工工艺 1、按设计进行有粘结筋下料和制束。 2、根据设计图纸中预应力筋曲线坐标,在梁的侧模上 放线标出波纹管的标高以及位置。

3、安放波纹管:与梁内非预应力筋同时进行。按预应 力筋曲线坐标与定位筋绑扎间距800mm左右。波纹 管安装定位后,应检查其固定是否牢固,接头是否 完好,管壁是否破损,如有破损应及时用胶带修补。 4、连接波纹管:波纹管每根5m,接头用大一号波纹管 连接,接头套管长300~400mm,两边各旋入150mm,接头外用防水胶带密封。 5、安装承压板和螺旋筋:波纹管安放完毕后,在张拉 端和锚固端同时安放承压板和螺旋筋,安放高度按 图纸要求控制。 6、穿束:钢绞线前套一个子弹头形的壳帽,穿束时用 人工把钢绞线柬平顺地穿人波纹管内,并检查穿出 钢绞线数量是否与穿入钢绞线数量相一致。 7、波纹管矢高定位及灌浆孔及排气孔设置。 8、经过隐蔽验收后,方可进行混凝土的浇筑。 9、采用“数层浇筑,顺向张拉"法,本层预应力筋的张

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

高大模板工程监理实施细则最新版

永兆逸家工程高大模板工程监理实施细则 编制: 审核: 重庆名威建设工程咨询有限公司 永兆逸家项目监理部 二0一六年月日

目录 一、编制目的 二、工程概况 三、主要编制依据 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点 1.审核模板工程的施工方案 2.模板支架搭设 3.模板安装 4.模板拆除 六、模板工程的质量检查与验收 1.材质要求 2.模板安装质量检查与验收 七、安全管理与日常维护 1.安全管理 2.日常维护 八、应急预案 1.目的 2.应急领导小组 3.应急领导小组职责 4.应急预案

一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 工程地址:重庆市永川区南大街环路与永峰路交叉处(大南村)建设单位:重庆永兆实业有限公司 监理单位:重庆名威建设工程咨询有限公司 设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 工程投资:总投资约 9000万元 结构形式:框架剪力墙结构 工程期限:约25个月(未包含前期及后期服务) 本项目用地位置:永川南大街大南村雀子山村民小组(G分区G-1-1地块)内二类居民用地(R2)。 建设内容及规模:建设用地面积14495.00平方米,总面积:60796.06平方米,其中地上建筑面积45437.50平方米,地下建筑面积:15358.56平方米,高层住宅2栋33层(约458户),商业3栋2/4层、地下车库2层。

T梁预制监理实施细则

郑州市陇海路快速通道 107辅道互通式立交上跨陇海铁路立交桥 T梁制监理实施细则 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 二○一七年三月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、监理工作流程 (4) 四、T梁预制各分项工程质量监控要点 (4) 1、模板及安装、拆除 (4) 3、混凝土(原材料、配合比设计、混凝土施工) (7) 4、预应力(原材料、制作和安装、张拉、压浆和封端) (10) 5、防水层 (12) 6、支座 (13) 7存梁 (14) 8、架梁 (14) 五、监理工作方法 (15) 1、审查T梁预制施工组织设计 (15) 2、原材料控制 (16) 3、机械设备控制 (16) 4、工序质量控制 (17) 5、T梁预制监理旁站、平检项目 (17) 六、监理归档资料 (18) 七、其他注意事项 (19)

一、编制依据 1、《时速160公里客货共线铁路预制后张法简支T梁(角钢支架方案),跨度: 16m、20 m 、24m、32m》图号:通桥(2005)2101—IV、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ; 2、《预制后张法预应力混凝土铁路简支T梁技术条件》 TB/T3043-2005; 3、《铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件》; 4、《铁路建设工程监理规范》 TB10402-2007; 5、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 TB10145-2003 ; 6、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010; 7、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设[2005]157号; 8、已批准的实施性施工组织设计、施工方案; 二、工程概况 本工程为郑州市陇海路快速通道-107辅道互通式立交上跨陇海铁路立交桥。 107辅道高架桥及匝道上跨陇海铁路立交桥设计为一跨50米预应力简支T梁,本工程共计3幅桥上跨陇海铁路,主线及匝道均采用50米预应力简支T梁,主线采用15片50米简支T梁跨越,两侧匝道分别采用4片50T梁跨越,共需预制预应力50米简支T梁23片。

大跨度有粘结预应力梁施工技术

2012.06 251 研究与探索 摘要:随着现代建筑的不断发展,大空间、大跨度的建筑越来越广泛用于公共建筑中,因此预应力工程也随之越来越越被广泛用于大跨度梁、板等重要构件中。本文对长泰县天铜山综合度假区A-01区块工程预应力梁的施工进行了阐述,对各工序的重点和关键点着重进行描述,使张拉获得了良好的效果。 关键词:大跨度;有粘结;预应力;张拉1 工程概况 该建筑面积为20500.7m2,建筑高度为18m,结构形式为框架结构。该工程共设4道预应力梁,跨度为15.9m等,梁预应力配筋分别为3-5Фj15.24。 本工程预应力筋采用ASTMA416-92标准270级Фj15.24低松弛高强度钢绞,Ey=1.95×105MPa,其抗拉强度标准值:fptk=1860N/mm2,预应力筋张拉控制应力:fpy=1320N/mm2,张拉控制应力限值为0.75fptk。 2 预力筋性能 钢绞线级别(N/mm2):1860标准直径(mm):15.24标准截面积(mm2):140最小拉断力(KN):260.7 伸长1%最小荷载(KN):234.6最小伸长率(%):3.53 框架梁施工要点3.1 支撑与模板 (1)模板及支撑应考虑能承受结构自重的施工荷载,要求支撑有足够的承载能力,稳定性好。 (2)底模起拱按设计要求,一般取梁跨度的1~1.5%,梁板模板的支撑在张拉前不得松动,主梁板的底模及支撑必须待张拉后拆除,支撑的拆除应从跨中向两边对称进行。 (3)支架搭设时要考虑后续张拉的工作面。3.2 钢筋绑扎 (1)原则上非预应力筋制作及绑扎时应避让预应力筋及端部锚垫板,并对非预应力钢筋宜作适当调整,以保证预应力筋位置和矢高。 (2)预应力梁中的“∫”型拉筋不得随意抬高钢绞线,同时为了便于铺设波纹管,拉筋须等预应力筋就位后方可绑扎。 (3)钢筋绑扎完毕后应随即垫好梁的保护层垫板,以便于预应力筋标高的准确定位。 3.3 预应力波纹管铺设施工 由于波纹管布设质量将直接关系着后续张拉工作是否能够顺利进行。因此,波纹管的铺设工艺是整个预应力施工的重点。 (1)端模:梁的端部模板宜采用木模,按施工图的每束预应力筋部标高在端模上相应位置开设孔洞,孔洞与锚垫板之间应紧贴,垫板孔内填塞破布或蛇皮袋等物,防止混凝土浇捣时渗浆堵塞孔道。 (2)支架:根据施工图预应力筋的中心线距梁底高度,定出波纹管支架的高度,支架采用Φ10、Φ12的钢筋固定在箍筋上,波纹管应有足够刚度及抗渗性,要紧固在钢筋上,砼施工时,要保证其畅通不变形,标高应符合规范要求。 (3)预应力筋制作:预应力筋制作工作在现场完成,下料长度按施工图结合具体锚固形式及张拉设备要求的工作长度正确丈量,下料应用砂轮机切割,不得用电弧或氧乙炔焰。 (4)预埋波纹管技术要求 ①孔道预埋严格按设计图纸坐标定位预埋,固定要牢固,确保预应力孔道预埋位置准确。波纹管控制点的设计位置偏差,应符合规定; ②预埋同时做好压浆孔或泌浆孔的预埋。做好波纹管接头密封处理,确保浇注砼时不漏浆。浇注砼时要派专人检查,避免振捣棒直接接触波纹管。 ③张拉端端部模板预留孔应按施工图中规定的位置编号和钻孔。 ④张拉端的承压板应采用可靠的措施固定在端部模板上,且应保持张拉作用线与承压板面相垂直。 (5)预埋件安装:锚垫板安装按施工图尺寸定位,并用短钢筋架立与非预应力筋电焊固定,锚垫板后钢筋网片筋应紧贴垫板,并与垫板及其它非预应力钢筋固定。 (6)穿束:穿束前应检查每根钢绞线是否被电焊烧伤,如发现应立即更换。将下好的钢铰线按长度及波纹管内束数分组编束,然后将金属波纹管套入每组预应力束中,波纹管接头处采用接头管连接,接头管约30cm长,在接头管两端用铁丝将它与波纹管扎紧,缠上塑料胶带以防漏浆。 (7)波纹管安装质量检查:波纹管安装完成后,应检查波纹管的位置、破损情况、钢绞线根数及外露长度等。若钢绞线外露长度不满足千斤顶工作长度要求,尚应作出适当的调整。钢绞线的外露部分应用塑料布或水泥袋纸包裹,防止电焊渣,固定端锚固长度应满足长度要求。 3.4 混凝土浇筑控制(1)浇筑前检查 穿束完毕由于还有诸多后续工序,因此在混凝土浇筑前尚应对锚垫板的位置、波纹管的破损情况等进行检查,若有上述情况发生,应及时予以调整和修补后方能浇筑砼。 (2)混凝土浇捣 浇筑时混凝土应均匀分散布料在梁内,防止冲击压弯波纹管或移位,混凝土应采用机械振捣,保证混凝土的密实性,尤其是钢筋密集部位及端部,但振动棒及人应避免振击踏波纹管支架,以免波纹管破损或移位,从而造成力筋偏心等质量事故。 3.5 预应力张拉(1)张拉控制应力 预应力筋两端张拉或一端张拉,采用两套设备在梁两端同步对称进行张拉或采用在梁的一端张拉,设计张拉控制应力:σcon=1320N/mm2 本文以5根钢预应力筋的预应力梁为例计算预应力筋张拉控制力: N=1320Mpa×140×10-6m2×5=924.0KN(2)张拉油压控制: 张拉程序:0→0.15σcon(量ΔL1)→0.30σcon(量ΔL2)→1.03σcon(量ΔL3) →满足锚固。 根据千厅顶标定检验报告,118#及119#千厅顶回归方程如下: 118#:y=0.75+0.02206x119#:y=0.00+0.022x根据以上回归方程,配筋为5根预应力筋的预应力梁张拉应力为0.15σcon时油表的读数为: 1320N/mm2×140mm2×5根×0.15=138600N 大跨度有粘结预应力梁施工技术 沈跃祥 福建省盛泰建设发展有限公司

预应力工程监理实施细则

S26公路东延伸新建工程JL1标 (S26-1、1D标)预应力工程 监理实施细则 建设单位:上海沪申高速公路建设发展有限公司设计单位:上海城市建设设计研究院 同济大学建筑设计研究院 施工单位:中国中铁四局(集团)有限公司 监理单位:上海浦桥工程建设管理有限公司 编制人: _______________ 审批人: 2013年04月 预应力工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程总概况 本工程位于G2 京沪高速公路与G50 沪渝高速公路之间,西起G1501上海绕城高速公路东至G15沈海高速公路,途径青浦区香花桥街道、重固镇和华新镇。 主线高架为高速公路,西起G1501公路东至G15公路,桩号范围K- 1+980?K10+624,全长,道路红线宽为60m双向6车道加硬路肩;沿线立交4座:G1501立交、赵重立交、嘉松立交、G15立交。

地面道路为二级公路,西起山周公路东至华徐公路,桩号范围 K2+?K10+,全长,双向4快2慢,设计速度60km/h。 2、1 标段工程概况 本标段主要工程内容为: 主线桥起讫点里程为NK-1+98C?K2+ (不含对应墩及伸缩缝),总长度为公里。主线桥跨油墩港为(50+80+50m预应力混凝土连续梁;跨山周公路为(30+43+30M预应力混凝土连续梁。 匝道部分共包括四条分别为:EN 匝道起讫点里程为ENK0+?ENK0+全长336m桥梁上部结构为2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计14跨,桥面宽。ES匝道起讫点里程为ESK0?ESK1+全长,桥梁上部为预制小箱梁及2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计29跨,桥面宽。NE匝道起讫点里程为NEK0?NEK1+全长,上部结构为预制小箱梁及3 跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计25跨,桥面标准部位宽。SE匝道起讫点里程为SE0+242.?SE0+全长269m上部为3?4 跨一联现浇混凝土箱梁,共计11 跨,桥面宽。匝道桥全长; 地面桥有ES匝道奚阳河桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长。NE 匝道奚阳河护管桥,桥梁跨径布置为(20++++17+佝m桥梁总长为,联络道—奚阳河桥,该桥为地面联络道跨越奚阳河的桥梁。桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长为。地面桥全长。 二、编制依据 1、S26 公路新建工程招标文件、投标文件

污水处理厂模板工程监理实施细则

南充市文峰污水处理厂二期工程一阶段 模板制安 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 时间:年月日

一、工程概况: 工程名称:南充市文峰污水处理厂二期工程一阶段 建设单位:南充国润排水有限公司 施工单位:中国机械工业建设集团有限公司 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 监督单位:南充市建设工程质量安全监督管理站 设计单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 勘察单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 工程地点:南充市嘉陵区文峰街道办事处联工村(阳雀山) 南充市文峰污水处理厂二期工程总规模为 18 万 m3/d,已设计的一期工程建设规模为 1.95 万 m3/d,文峰污水处理厂总规模为 19.95 万 m3/d。南充市文峰污水处理厂二期工程分二个阶段实施,每个阶段的规模均为 9 万 m3/d。我公司(中国机械工业建设集团有限公司)中标,承包方式为勘察设计、采购、施工总承包(简称EPC)。 污水厂建(构)筑物主要单体工程包括粗格栅间及污水提升泵房、中、细格栅渠、曝气沉砂池、AAO生化池、集配水井、二沉池、滤池、反冲洗泵房及加药间、紫外线消毒渠、配电间及出水仪表间、巴氏计量槽、鼓风机房、变配电间、污泥浓缩脱水间、乙酸钠投配间、综合楼、机修仓库、门卫、围墙、挡墙、排洪沟、排污管道建设等工程。 构(建)筑物主要的内容:

二:编写依据: 1、本工程已编制的监理规划; 2、本工程相关的设计施工图纸及设计变更; 2、本工程相关的专业设计及施工规范、规程、验收标准、标准图集等; 3、建筑工程相关施工质量验收规范; 4、施工单位编制的施工组织设计及施工方案; 5、其它相关的文件资料;

预应力混凝土监理细则

×××工程 预应力混凝土工程 监 理 实 施 细 则 编制 审批 浙江荣阳工程监理有限公司 年月日

目录 一、专业工作特点 二、监理范围和目标 三、监理工作依据 四、监理工作流程 五、监理工作质量控制目标值 六、监理工作质量控制要点 七、监理工作的方法与措施

一、专业工作特点 1、工程概况 本工程建筑面积**m2。地下*层,地上**层裙房,主楼为**层,长**米,宽**米,柱网尺寸为**,采用框剪(或框架、框筒)结构。±0.000相当于绝对标高**,建筑物总高为**m。 2、预应力混凝土结构工程概况 本工程采用后张法施工的无粘结预应力、有粘结预应力、先张法预应力结构。 无粘结预应力梁位于**,截面尺寸为**,最大跨度为**米,预应力筋采用**钢绞线,强度标准值为**MP,梁砼强度等级为**。 有粘结预应力梁位于**,截面尺寸为**,最大跨度为**米,预应力筋采用**钢绞线,强度标准值为**MP,砼强度等级为**。孔道灌浆采用***,所用水泥为***。 预应力板采用无粘结/有粘结/先张法施工,平面尺寸为**,板厚**,采用**预应力筋,强度标准值为**MP,砼强度等级为**。 二、监理范围和目标 1、监理范围 本细则针对本工程预应力混凝土结构的施工监理。 2、监理目标 合格。 三、监理工作依据 1、设计图纸、图纸审查意见、图纸会审纪要 2、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、预应力混凝土工程施工方案、施工组织设计 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224 7、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2002) 8、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2002 9、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ92-2004)(适用于无粘结) 10、《无粘接预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007(适用于无粘结) 11、《无粘结预应力钢绞线》JG161(适用于无粘结) 12、《冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程》JGJ19-92 四、监理工作流程 本分项工程监理工作控制流程见下页图

工程高大模板监理实施细则范本

工作行为规范系列 工程高大模板监理实施细 则 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15772工程高大模板监理实施细则 Detailed rules for the implementation of engineering tall formwork supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 高大模板监理实施细则 一、工程概况 工程名称:银座中心工程 工程地点:济南市经十路以北、纬十二路以西、振兴街小学以东的地块内。 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 济南市人防设计院 建筑类别:一类高层建筑 结构形式:钢筋混凝土框架-核心筒结构,基础形式为筏板基础。 抗震设防烈度:6度

结构设计标准:建筑结构安全等级二级 结构设计使用年限50年 建筑抗震设防分类丙类 本工程高大模板所在部位、所处楼层、标高情况介绍: 1、1-17~1-21轴/1-B~1-G轴(2段)处,相对标高+8.900m~+24.500m,KL5-5(3)350×900每层4条梁,L5-3(3)350×900每层9条梁,KL5-1 (3)的中间跨600×1200每层1条梁,以上梁的跨度均为18米; 2、2-2轴~2-7轴内街处(7段),相对标高+11.15m~+37.15m,KL5-15(1)600×1450跨度27.82米每层1条梁,YKL5-16(2A)600×1450跨度18米,每层1条梁; 3、2-R~2-T轴/2-9~2-12轴处(8段),相对标高+3.700m~+34.900m,KL5 (7)其中一跨600×1300每层2条梁,KL7(7)其中一跨600×1300每层 1条梁,以上梁的跨度均为18米。 二、监理依据

桥梁现浇预应力梁监理细则

桥梁现浇预应力梁工程监理细则 一、工程概况 简述该分项工程其工程规模,场地特征,梁的数量、形式等主要工程指标;进度控制、投资控制情况;应突出工程特点、难点和特殊要求。 二、范围和目标 1、范围:×××工程的施工分阶段监理。 2、目标:优良(合格)工程及其要求。 三、编写依据 1、《公路路线勘测规程》 2、《公路桥涵设计通用规范》JTJ041-89 3、《城市桥梁设计准则》CJJ11-93 4、《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-94 5、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-89 6、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90 7、设计图纸 8、合同名称、编号 四、监理控制要点 (一)事前监理控制要点与方法。 1、组织监理人员进行设计图纸、合同、标准规范、文件的学习,要求熟 悉工程项目的监理要求,监理的三控制目标。 2、组织各方进行图纸会审、施工组织设计审核,要求施工单位严格按照 审核后的设计图纸、施工组织设计进行施工。 3、要求施工单位呈报其企业资质、业绩,质保体系(包括专业技术人员 上岗证)及质保制度。对工程承包人的资历质、业绩、质保体系及能

力与制度贯彻实施的审核。 4、上部工程施工前,应对桥台、墩认真复核检验,然后放出上部构造的中线、边线、高程(注意弯道桥超高、加宽)。 5、模板支架应注意原地面承载能力,必要时做砼基础扩大承压面积。 6、所有混凝土配合比,掺加剂、预应力钢材、锚具及张拉工艺必须由监理工程师认可。施工时若有变动必须取得监理工程师同意。 (二)事中过程监理控制要点与方法 1、审批承包人申报的施工工艺,砼配合比、支架设计方案及支架的压载方案,为防止地基下陷造成支架沉落,支架的支柱宜落在桥墩台基础襟边,或现浇砂基座上。 2、审批承包申报的预应力材料、张拉机具。 (1)预应力用钢丝、钢绞线和热处理钢筋、其技术条件质量证书,包装方法及标志内容等。应分别符合国家现行标准(GB5223-85、GB5224-85、GB4463-84)的规定,预应力钢材进场后应分批验收、验收时应检验其质量证明书包装方法及标志内容是否齐全、正确;钢材表面质量及规格是否符合要求,经运动运输、存放后有无损伤,锈蚀或影响水泥粘结的油污,施工单位应复检其力学性能。 (2)锚具和夹具的类型须符合设计规定和预应力钢材张拉需要。用预应力钢材与锚夹具组合件进行张拉试验时的锚固能力,不得低于预应力钢材标准抗拉强度的90%,锚夹进场应分批进行外观检查,不得有裂纹、伤痕、锈蚀、尺寸不得超过允许偏差。 (3)张拉机具应与锚县配套使用,应在进场时进行检查和校验。千斤顶与压力表应配套校验,以确定张拉力与压力表读数之间的关系,曲线。所用压力表精度不宜低于1.5级校验千斤顶用的试验机或测力精度不得低于±2%。张拉机具应由专人使用和管理并应经常维护,定期校验张拉机具长期不使用时应在使用前全面进行校验。一般使用超过6个月或200次以及使用过程中出现不正常现象时应重新检验,弹簧测力计校验期限不宜超过2个月。

1桥梁监理细则_secret

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制目标及控制要点 四、监理工作方法及措施

桥梁工程监理实施细则 工程概况及主要内容 1、XX位于,为南北向主干道。XX北起XX路,南至G312,全长约2347米,道路红线宽50米,桥梁中心编号为K0+750.000,全桥顺着道路前进方向分为左、右两幅桥,桥跨布置均为:(3×20)米,左、右幅桥梁宽度均为23.5米,左、右两幅桥之间分隔带为4米,在两幅桥绿化带处空心板预留净距1米作为铺设管线空间。桥梁上部结构采用20米装配式先张法预应力混凝土简支空心板,下部结构桥墩采用盖梁桩柱式桥墩,桥台采用重力式桥台下接桩基。桥梁下部为下沉广场。主要设计技术指标,道路等级为城市主干道,设计时速为60KM/h。桥梁桥面宽度为:3.5m(人行道)+4.5m(非机动车道)+3.0m(绿化带)+12.0m(机动车道)+0.5m(护栏)+4.0米(分隔带)+0.5m(护栏)+12.0m(机动车道)+3.0米(绿化带)+4.5m(非机动车道)+3.5m(人行道)=51.0m。 2、抗震要求,地震基本烈度7度,设计基本地震加速度0.15g,桥梁抗震设防分类为丙类,抗震措施设防烈度为8度。桥面防水等级为I级。结构的设计使用年限50年。桥梁安全等级为一级。采用1985国家高层基准。坐标采用镇江市坐标系统。 a、钢材 (1)钢板采用《碳素结构钢》规定的Q235B钢板。 (2)预应力钢束,采用低松弛高强度钢绞线§15.20,公称直径§ 15.2mm,公称面积140.0mm2,标准强度fpk=1860Mpa,其技术

性能应符合国家标准《预应力混凝土钢绞线》(GB/T5224-2003)的规定。 (3)普通钢筋,HPB235(热轧光圆钢筋),应符合《钢筋混凝土用钢》GB1499.1-2008的规定;HRB(热轧带肋钢筋),应符合《钢 筋混凝土用钢》GB1499.2-2007的规定。 3、混凝土 C50砼用于空心板、现浇桥面铺装、铰缝、空心板封头;C40 砼用于桥墩盖梁、支座垫石、防震挡块;C30砼用于搭人行 道系、护栏、桥台台帽、牛腿背墙、耳墙、桥墩搭板;C25 砼用于桩基。沥青砼用于桥面铺装。 4、水泥,应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的规定; 细集料采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净且粒径小于5mm 的河沙,或符合规定的其他天然砂或人工砂;粗集料宜采用 质地坚硬、洁净、级配合理的碎石或卵石。 5、支座,桥墩处采用GYZ型圆板式橡胶支座,规格为d200 ×49mm,桥台处采用GYZ4型四氟滑板橡胶支座,规格为d200 ×51mm;伸缩缝,机动车道、非机动车道采用D40伸缩缝, 人行道及绿化带采用钢板伸缩缝;泄水管,在两幅桥的人行 道和绿化带路牙石内侧设置排水管道,顺桥向每隔5米设一 道PVC管,把桥面水引入下沉广场排水处。 6、桥结构设计 本桥为旱桥,跨越共享区下沉广场,全桥顺着道路前进方向

预应力梁板细则

预应力钢筋砼梁板监理实施细则 (市政工程部分) 一、本程概况及其特点: 主要针对本工程本专业本细则涉及的范围进行概述。 二、监理依据: 1、济源市市政工程监理规划。 2、济源市卢仝文化休闲产业基础设施项目监理合同,业主与承包商签定的工程承包合同。 3、设计图纸及编号。 1、公司有关规定。 2、《建设工程监理规范》GB50319—2000 6、《钢筋砼结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 7、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000 8、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/ 1—2004 9、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CTT2—90 三、预应力构件质量预控要点及措施 预制先张法预应力砼板梁 1、施工前质量预控要点及措施 (1)监理工程师应认真审阅图纸和技术规范,认真审核施工单位编制施工组织设计或施工方案,确定适用的施工工艺、措施。首先应考虑: A. 预制场地设计:浇筑预制构件的场地必须平整坚实,充分考虑 构件场内外运输装卸方便等因素,合理安排布置,并根据构件 类别、数量及其使用先后做场内布置。 B. 根据预制台座的槽长和预应力筋试验结果,计算理论伸长值。 C.现场排水系统是否符合要求场地验收后方可投入使用。 (2)根据设计图纸要求,选择符合规范和国家标准的预应力体系、预应力筋、非预应力筋和其他预应力砼材料,并抽取各项工程使用的材料进行平行试验,合格后方可使用。采购前应对生产厂家资质和产品质量进行验证,确定供应单位。 (3)张拉设备必须经规定的计量部门校验合格并出具计量证书后方可投入使用。所使用的千斤顶均应适合所采用的预应力体系。所有的压力表、测力计及其他测量预应力荷载的设备的读数精确度应在±2%以内。 (4)监理工程师应对施工单位有关人员进行技术交底。交底内容主要是预应力筋加工、预应力张拉、砼浇筑注意事项、有关验收和监理工作内容及要求,并对业内填写进行指导。 (5)采用的预应力筋的种类、直径应符合设计图纸规定,同时预应力筋(钢丝、钢绞线、冷拉钢筋和冷拉钢丝等)的技术条件、质量

有粘结预应力施工方案

**·**住宅小区 预应力施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:二〇〇八年一月

第一章编制说明 第一节编制依据 1.** **(一期)预应力工程招标文件及相关图纸; 2.现行国家建筑施工程规范、标准; 3.湖南省建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 4.《中国建筑科学研究院有粘结预应力工法》; 5.本工程特点、施工现场环境和自然环境等。

第二章工程概况及特点 第一节工程概况 ** **(一期)工程由湖南省**房地产开发有限公司投资兴建,本工程地下室顶板采用有粘结预应力体系。地下室顶板砼设计等级C40,张拉控制应力0.75fptk,设计单位为**国际工程设计研究院。 第二节工程特点 该工程预应力混凝土分包工程的主要特点是: 1.板内均采用有粘结预应力混凝土结构;锚具均采用扁锚,张拉时逐根进行张拉。 2.本工程预应力的施工需要多专业穿插、配合,必须与总承包单位及相关专业单位在工序交接、端部处理、施工顺序、施工进度等方面做好协调配合工作,以保证总体施工进度和施工安全; 3.为防止跨后浇带的有粘结预应力波纹管由于混凝土浇捣时间滞后而锈蚀,本工程采用防腐防锈的镀锌金属钢带波纹管; 4.由于预应力筋种类较多、梁柱结合部位钢筋布置密,且梁的张拉端部位采用的是板上张拉,因此预应力筋的布置以及在张拉端及固定端部位预应力锚具的排列位置应在施工时根据实际情况仔细考虑; 5.由于预应力筋的束形及位置直接影响到其受力性能,所以当普通钢筋及其它管线与预应力筋铺设位置发生冲突时,应首先考虑保证预应力筋位置的准确,并做好成品保护工作。 6.预应力的铺束工序位于进度表的关键线路上,对施工工期有直接的影响,我方将投入精良的施工力量和总承包单位密切配合保证工程质量及安全地尽快铺束完毕,张拉工序也会对模板、支撑等材料的周转产生影响,因此,我方也组织充足的施工力量精心安排组织,确保不延误工程总体进度计划。 7.根据本工程预应力材料用量比较集中,我方已制定详细的材料计划尤其是主

预应力监理细则

A.0.4 工程5#楼南京市湖西小学1— 监理实施细则 (预应力制作及安装) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章):

日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 一、适用范围及工程概况: 本细则适用于1#楼E区及E区屋面预应力粱(后张法)分项工程施工及验收的监督管理,1#楼E区屋面框架梁YL3(1)、WYKL119(1)为后张法有粘结预应力梁,梁截面为400*1200,梁跨度均为18米;F区屋面框架梁WYKL-F5(1)、WYL-1(1)为后张法有粘结预应力梁,梁跨度均为21.6米, 梁WYL-1(1)截面尺寸500*1.3,梁WYL-1(1)截面尺寸450*1450. 本工程为南京湖西小学1- 5#楼,建设用地位于南京市江宁区东山街道,地块南临文靖路,北临通湖路,东侧为湖西街,西侧为励才路,总用地面222 ,地、地上建筑面积,总建筑面积43950.58 m35903.35 m 积39944.32m2 ,本工程程±0.000相对绝对标高8047.23 m14.00(采用吴下建筑面积淞高程,92南京坐标系)1#楼分为A区、B区、C区、D区、E区、F区、G22、1#楼分为A32511.67 m区、、地下建筑面积279 mB区,地上建筑面积区、C区、D区建筑层数为五层,1#楼E区、F 区、G区为四层,2#楼地上22、2#楼建筑层数为2层,3#建筑面积3276.58 m、地下建筑面积7768.23m22、5#楼(校区标志塔)建筑面积38.30 m 楼建筑面积48.14 m楼建筑、4#2、3#楼、4#28.66m楼、5#楼建筑层

高大模板工程安全监理实施细则

A.0.4 工程 XXX、XXX及XXXX施工监理ZYZ—JL标段 监理实施 (高大模板及支撑系统安全监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

高大模板及支撑系统安全监理实施细则 一、工程概况 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程部位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 二、高大模板及支撑系统的规模和专业特点 工程规模:专业工程及其特殊性: 1.专项施工方案需要专家论证的模板及支撑系统: 8#转运房屋面顶板采用150㎜厚现浇板,局部为300厚,梁截面400*1000(800、600)。 ⑴施工总荷载大于15kN/㎡; ⑵集中线荷载大于20kN/m; 三、监理工作依据: 1.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号2.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2010 5.《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 四、监理工作流程 高大模板及支撑系统安全监理流程见图一所示。

图一、高大模板及其支撑系统安全监理工作流程

(一)专项施工方案内容和审批程序的审核 1.总包单位必须组织相关人员编制高大模板及支撑系统的专项施工方案。 2.监理工程师必须审核专项施工方案的审批程序是否满足规定,同时审核专项方案的内容是否齐全,并包括以下内容: ⑴编制说明及依据;相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 ⑵工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 ⑶施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 ⑷施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求。 ⑸施工安全保证措施: ①模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案; ②模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 ⑹劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 ⑺计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括 ①模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合; ②梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算; ③梁板下立杆稳定性计算; ④立杆基础承载力验算; ⑤支撑系统支撑层承载力验算; ⑥转换层下支撑层承载力验算等; ⑦每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 3.对于不需专家论证的专项方案,项目监理部应审核方案的针对性、科学性和可操作性,以及审批程序的符合性;项目总监理工程师对方案审核结果,签署审核意见。

连续梁预应力分项工程监理实施细则(参考Word)

新建宿州~淮安铁路工程SHZH-1标段 连续梁预应力分项工程 监理实施细则 编制: 审批: 华铁工程咨询有限责任公司宿淮铁路监理站 2011年10月01日

目录 1 工程概况及技术、专业工程特点 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 专业特点 (2) 1.3 技术、质量标准 (2) 1.4 监理工作依据 (3) 2 监理工作范围及重点 (4) 2.1 监理工作范围 (4) 2.2 监理工作重点 (5) 3 监理工作流程 (5) 4 监理工作的控制要点、目标及监控手段 (6) 4.1 监理工作监控手段及控制要点 (6) 4.2 监理工作目标值 (17) 5 监理工作方法与措施 (18) 6 巡视旁站部位和工序 (19)

1 工程概况及技术、专业工程特点 1.1 工程概况 新建宿州至淮安铁路施工监理SHZH-1标段位于苏、皖两省北部,东西连通安徽省宿州市、江苏省宿迁市以及淮安市。线路西起津浦铁路符离集车站,东至新长铁路袁北站。沿线经过地貌以黄淮、黄泛冲积平原为主,期间分布少量垄岗。冲积平原区地形平坦、开阔,地势由西北东南缓倾,地面高程一般12~28m,相对高差5~10m。沿线多为耕地、村舍,水网密布,阡陌纵横。在灵璧、泗县零星分布着孤岛状残丘。 宿淮铁路SHZH-I标段连续箱梁分布及桥跨结构型式如下: 连续箱梁: 跨京沪特大立交桥:56+56连续梁(转体) 跨泗许特大立交桥:40+64+40连续梁 新濉河特大桥:36+56+36连续梁(2联) 跨线桥: DK28+428.4跨线桥:符离集台—4#墩、4#墩—8#墩为4×25m预应力连续梁;8#墩—11#墩为(13+16+13)m连续梁;11#墩—13#墩为2×25m钢箱梁;13#墩—15#墩为(18.05+25)m预应力连续梁;15#墩—18#墩为3×25m预应力连续梁;18#墩—22#墩为4×25m预应力连续梁。 DK30+628.47跨线桥:符离集台—4#墩、4#墩—8#墩为4×25m预应力连续梁;8#墩—11#墩为3×25m预应力连续梁;11#墩—13#墩为(18.05+25)m预应力连续梁;13#墩—15#墩为2×25m钢箱梁;15#墩—17#墩为(18.05+25)m预应力连续梁;17#墩—20#墩为3×25m预应力连续梁。 DK39+719.9跨线桥:符离集台—4#墩、20#墩—24#墩为4×25m预应力连续梁;4#墩—7#墩、7#墩—10#墩、17#墩—20#墩为3×25m预应力连续梁;10#墩—13#墩为(13+20+13)m连续梁;13#墩—15#墩为2×25m钢箱梁;15#墩—17#墩为(18.05+25)m预应力连续梁。 DK65+642.25跨线桥:符离集台—3#墩、3#墩—6#墩、6#墩—9#墩为3×

关于大跨度有粘结预应力梁施工..

目录 本方案适用范围 (2) 第一章工程概况及预应力技术施工要求 (3) 一、工程概况........................................................................................ 错误!未定义书签。 二、预应力分项工程工作范围 (3) 三、本工程预应力的基本情况和设计要求 (3) 第二章施工计划 (4) 一、项目组织机构及劳动力计划 (4) 二、材料计划 (5) 三、机械设备计划 (6) 四、技术准备 (8) 第三章有粘结预应力梁施工方法 (9) 一、有粘结预应力梁施工工艺流程 (9) 二、有粘结预应力施工工艺 (9) 第四章预应力质量保证措施 (15) 一、分项工程主材检验计划 (15) 二、分项工程主控项目及检验方法 (16) 三、分项工程一般项目及检验方法 (16) 四、质量保证体系 (17) 五、质量问题的解决 (17) 第五章安全、文明施工措施 (18) 第六章施工进度保证措施 (19) 第七章土建等工种应注意的事项 (20) 第八章资料管理和归档 (22)

本方案编制依据 本方案编制依据下列内容: 1甲方提供的设计施工图纸(B版2-06、2-07、2-09、2-10、2-12、2-13、5-01、5-02、5-03、5-04、5-05、5-06) 2国家规范/行业标准 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2007) 《预应力混凝土用金属波纹管》(JG225-2007) 《预应力混凝土结构抗震设计规程》(JGJ140-2004) 《建筑工程预应力施工规程》(CECS180:2005) 《后张预应力混凝土施工手册》 本方案适用范围 本方案用于指导河南省旅游服务中心主体大厦二层、三层和四层预应力梁的施工,其它部位预应力构件或预应力技术不在本方案范围内。

相关文档
相关文档 最新文档