CXH-18
本质安全型操作台
使
用
说
明
书
执行标准: GB 3836-2000、Q/320307KAC17-2010 版本号: NO:01 版
使用本产品前请阅读使用说明书
第一章概述
CXH-18本质安全型操作台(以下简称操作台)与KXJ-128-1.5/127隔爆兼本安型可编程控制箱配合使用,本安产品不得随意与其他未经联检的设备来连接。
本产品主要用于有爆炸性混合物(甲烷混合物)和煤尘的矿井中,跑车防护装置、提升信号装置、井口操车监控装置的电气控制。
系统能够配合矿用机电设备,如矿用隔爆型磁力起动器、矿用电机软起动器、矿用变频器等设备,实现矿用本质安全型设备的起动停止操作。
一、执行标准
GB 3836-2000、Q/320307KAC17-2010 CXH-18本质安全型操作台企业标准。
二、防爆型式
防爆型式:矿用本质安全型
防爆标志:ExibI
三、型号及意义
C X H - 18
电压等级
矿用本质安全型
操作台
四、使用环境及工作条件
a)环境温度:-5℃~+40℃;
b)空气平均相对湿度:不大于95%(+25℃时)
c)大气压力:80kPa~106kPa;
d)煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物,但无破坏绝缘层的腐蚀性气体场合。
第二章结构特征、工作原理、安装调试、使用方法
一、结构特征及工作原理
1、结构特征
操作台由2mm的钢板焊接制成。主要由操作按钮面板、显示器及控制箱的固定支架组成,通过面板上的操作按钮、功能选择开关实现对操作对象的操作。
2、工作原理
工作原理请参见《操作台电气原理图》。
2.1主要功能
2.1.1在ZDC30-2.2跑车防护装置中使用时,功能示意图如图一
图一
2.1.2在KJH111矿用井口操车监控装置中使用时,功能示意图如图二
安全门开
安全门关
摇台放下
摇台抬起
前阻车器开
前阻车器关
推车机前进
推车机后退
补
推车机前进补
推车机后退后阻车器开后阻车器关 道岔左
道岔右
备 用
备 用
推车 人员操作 提升
补车 特殊操作 物料
安装 备用
维护
备 用
备 用
备 用
备 用
1#门开 备 用 备 用
2#门开3#门开4#门开全开1#门关2#门关3#门关4#门关全关复位
停止
备 用
备 用
备 用
备 用
自动 手动备用 备用 备 用备用 备用 备 用
图二
2.1.2在KXT121矿用提升信号装置中使用时,功能示意图如图三
图三
二、安装调试及使用方法
1、操作台应平稳摆放在通风良好、干燥的安全峒室内,如斜巷提升车房或上口水平的打点峒室内均可。
2、按电气原理图及接线图进行接线。
第三章 主要技术性能及参数
一、主要技术性能及参数
1. 旋转开关组数:3组,每组一路常开节点、一路常闭节点。
2. 按钮开关组数:20组,每组一路常开节点、一路常闭节点。
3. 节点容量:DC24V/0.5A (属符合GB3836.4规定的简单设备,用于经防爆检验合格的本安
电路中)。
二、外形尺寸及重量见表2
备 用
检 修
提人 提物4点
5点
自动 手动 联络
备 用
备 用
备 用
备 用
备
用急停
停车
2点
3点
备 用
备 用
备 用
备 用
备 用
调平 换层
备
用
第四章包装、运输、储存、日常维护、保养及安全警示
一、包装
1.包装贮运标志应符合GB/T 191-2008的规定。
2.包装箱外壁文字及标记至少有:
a)制造厂名称;
b)收货单位名称及地址;
c)产品型号及名称;
d)净重或毛重;
e)必要的贮运标志。
二、运输
包装后的操作台在避免雨雪直接淋袭的条件下,可适用于水运、陆运和空运等各种运输方式。
三、贮存
包装后的操作台应存放在通风良好,无腐蚀性气体的仓库内。
四、日常维护、保养
1、操作台长期不用应进行定期检查开关按钮的灵活可靠性,必要时进行重新检验方可再次使用。
2、本公司向用户提供终身维修服务,并做出以下有限保修保证:自设备安装调试正常后运行之日起,一年内在正常使用、维护下,本公司将提供保修服务。
以下情况不在保修范围内:
1)人为因素引起的损坏;
2)误用、意外,未经授权的修改或修理;
3)超过使用说明书规定的权限;
4)违反操作规程。
五、安全警示
1)该产品为矿用本质安全型,其防爆标志为ExibI,应根据《煤矿安全规程》的有关规定和产
品使用说明书中要求的工作条件安装、使用!
2)使用前应检验产品功能是否正常,动作是否灵活!
3)确定该产品的关联设备是否符合规定的要求,并正确安装!
4)不得随意改变本产品的关联设备,否则会改变产品性能造成失爆!
5)按使用说明书中的警示要求操作,不得带电维修、搬迁设备,以防发生触电和引爆事故!
6)提供的电源必须与设备的额定电压一致。
7)维修和保养时,严禁带电开盖!
8)维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的的元器件的电气参数、规格、型号,不准用电
缆接地芯线作本安控制回路。
9)本产品只能与本安电路连接。
10)设备间的连接应正确无误。
第五章开箱检查、订货须知及联系方式
一、开箱检查
a)检查包装是否完好,有无破损现象或受潮。
b)检查装箱文件、附件、装箱单是否完整、齐全。
c)检查合格证铭牌的技术参数是否符合订货要求。
二、订货须知
订货时,请务必说明:产品的规格型号、电压等级、订货的数量,供货时间。
三、联系方式
地址:山东省济宁市火炬路69号
电话:0537-*******
邮编:272100