文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 招标用板式换热器技术参数表

招标用板式换热器技术参数表

招标用板式换热器技术参数表
招标用板式换热器技术参数表

一:.空调系统用板式换热器技术参数表

余量,需增加相等于原热交换量百份之十的换热板片。热交换机组需集换热器、循环水泵的机械、电气、仪表控制为一体,从一侧水进出口法兰、二侧水进出口法兰为止的全部部件(以及外围电控柜、测温仪)由投标方提供,投标方对所提供的热交换机组及循环水泵的完整性、可靠性负责。

二.基本技术要求:

2.1设备基本参数:

2.1.1 热交换机组管道及设备公称压力一次侧≥1.6MPa、二次侧≥1.6MPa;

2.1.2 换热器一次侧的压力降:△p<0.04MPa

换热器二次侧的压力降:△p<0.05MPa

2.1.3热交换机组二次水用空调循环泵按配置要求配置;

2.1.4热交换机组应设有超温保护,当二次侧供水温度超过67℃或低于6.7℃关断一次电动调节阀,报警。

⑦机组运行离声源1m处噪音:小于75分贝。

2.2热交换机组表面的漆膜应均匀、平整,无气泡、龟裂和剥落等缺陷,控制柜内应干燥、清洁、无杂物。

2.3底座外形尺寸误差应小于5‰,设备安装螺栓孔与中心线误差应小于2mm,管道的水平偏差和垂直偏差应小于10mm。

2.4安装法兰时,法兰密封面与接管中心线平面垂直度偏差不应大于法兰外径的1%,且不大于3mm。

2.5水流方向、接管标记及机组标牌完整、正确。

2.6需提供由于一侧水入水温度变化引起的二侧水出水温度变化的温度调节曲线。

3热交换机组整体设计技术要求:

3.1热交换器

①板式换热器应符合GB/T16409之规定。板式换热器的板片材质为不低于SUS304的不锈钢,δ=0.5~0.8mm;正常运行情况下,换热器使用寿命在10年以上;密封垫材料:三元乙丙橡胶;便于拆洗,垫片正常使用寿命不小于5年。换热器二次侧接口管径按图纸要求,板间流速0.2-0.8m/s。

②热交换器设计应能满足:当事故时,一次侧压力为1.6MPa,二次侧压力为0的情况下,应保证换热器的安全。同样,二次侧压力为1.6MPa时,一次侧压力为0时,保证换热器的安全。

3.2循环水泵

①热水循环水泵耐温不低于90℃,泵的选型必须满足采暖、制冷所需的扬程、流量;水泵外壳防护等级为IP55,绝缘等级为F级。

②每组(二台)热交换机组设置同规格循环水泵3台,两用一备,一台为变频电机。水泵采用进口格兰富、威乐等同品质国际品牌产品或国内连成、凯泉等同品质国产优质产品;

④机组的循环泵都应设有止回阀。

⑤循环水泵电机启动装置为变频启动,变频器应具有各种保护,如过流、欠压、过载、短路等,能在控制器中显示报警信息。循环水泵的运行与电动调节阀的开闭要联锁,即先开循环水泵,后开电动调节阀,先关电动调节阀,后关循环水泵。变频器如果损坏能手动启动共频运行,不影响采暖、制冷。

⑥循环水泵进、出口配压力表。循环水泵出口止回阀的制造应符合国家现行标准。

⑦正常运行情况下,水泵轴承及机械密封运行寿命至少为30000小时以上。

3.3 电动调节阀

电动调节阀采用全进口德国西门子或同类国际品牌产品。

①电动调节阀具有阀位反馈信号。

②调节阀要具有停电自动关闭的功能(电开式);

③电动调节阀(供水温度)控制:

⑴供水温度控制既可就地控制也可远程控制,能根据二次侧供回水温度控制电动调节阀。

⑵能直接手动设定二次侧的供回水温度或供回水平均温度来控制电动调节阀。

3.4阀门及管材

①所有阀门其泄漏量应符合《阀门压力实验》标准的规定。在正常运行情况下,所有阀门寿命应在10年以上。

②阀门:DN125以下全部采用直柄式,DN150以上采用蜗轮式。内衬橡胶材料必须耐温150℃(三元乙丙),阀板经过防腐处理(如电镀等)并承诺二年保修期。

③止回阀安装于水平管上。

⑤换热器上安装过滤阀用于保护机组,过滤阀能除去≧1.0mm的微粒。过滤阀滤网材质为不锈钢并带有龙骨加强,装有排污阀。过滤阀前后装有检查堵塞情况的压力表。

⑥法兰、管路、管件、三通、底座、桥架、线缆可选用国产优质产品。机组内管道、阀件均采用不锈钢。

3.5 机组控制要求

①循环泵

循环泵采用变频控制。通过变频定压控制方式。

②机组控制、电器柜

⑴控制柜中所用的导线的颜色应符合GB/T2681的规定、编号应符合GB7251的规定,指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2682的规定。控制柜要强电弱电分开,避免相互干扰。控制柜设进线开关、电压、电流表等,并预留2个出线回路用于换热站检修。

⑵控制柜应保证水泵出现过热、过载、过流、短路、缺相、过压等情况时,有防护措施。

⑶控制柜应能防尘、防潮,控制柜材质为冷轧钢板,钢板表面除锈处理后采用静电喷涂,防护等级为IP54符合GB/T4942.2最新版本要求。柜体颜色由招标人指定。

⑷控制柜应有电源指示灯及开关、每台水泵工况(起、停、故障)指示灯及开关、水位指示灯。控制柜应具有手/自动切换功能且有功能标志。

⑸变频器和可编程控制器采用德国西门子、日本三菱、ABB等同类国际品牌产品。

⑹,无水停泵;

⑺主要开关、交流接触器、热继电器可选用西门子、ABB、施耐德等产品。

⑻机组控制能实现无人值守自动运行、检测和控制等功能。

3.6控制、仪表部分

①自控、仪表部分由可编程控制器等内容组成。控制系统应有日历、时钟功能。控制系统必须具备显示、现场操作功能,在现场就能通过操作键盘进行功能选取、对参数现场设定、设置报警等。

②控制器包括一次采集控制仪表和换热站现场可编程控制器,并留有远程监控接口。

③一次采集控制仪表负责采集温度、压力、流量等信号;

④换热站现场可编程控制器负责:

⑴采集显示一次采集控制仪表负责采集的信号,同时采集换热站内所有设备的运行参数,实现控制功能;控制二次水供水温度;

⑵连锁功能:二次水供水温度过高(超过67℃),或二次水供水温度过低(低于6.7℃)关闭一次水电动调节阀;异常停电或循环泵异常停止,能关闭一次水电动调节阀(同时发出报警信号),

⑶控制系统应有数据存储功能,应能按设定的时间间隔采集和存储被测参数,储存的历史数据在掉电后不应丢失;在冬、夏机组长时间停运后,有保持停电前运行参数的功能,在重新运行时,不再需要进行参数设置。实现换热站全自动无人值守。

⑤控制系统的报警功能应符合下列要求。

⑴控制器应支持数据报警和故障报警。

⑵故障和报警记录应自动保存,掉电不应丢失。

⑶发生报警时,控制显示屏上应有报警显示和在控制柜内有声或光报警,同时控制器应能自

动将报警信息上传至监控中心3.7 一次采集控制仪表:

压力传感器:三线制:0-10V;

温度变送器:两线制;

温度传感器:两线制;

三、供货范围:

3..1投标人应按下列表格如实填写

3.2投标方应用详细的图纸和文字说明供货范围,所有项目按下表单独报价,并计入投标总

板式换热器选型参数表

选择板式换热器要注意以下三个事项 1、板式换热器板型的选择板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。艾瑞德每种规格的板片,均具有至少两个板型,采用热混合技术,可以综合换热器的传热和压降,使其运行在最佳工作点。内旁通,双流道技术和不等流通截面积装配为两侧介质流量相差较大的工况提供了完美的解决方案。ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司板式换热器有AB系列、AM系列、AL系列、AP系列、AS系列等几大系列百余种板型。各种型号都有深波纹、浅波纹、大角度、小角度等,完全确保满足不同用户的需要,特殊工况可按用户需要专门设计制造。 2、流程和流道的选择流程指板式换热器内一种介质同一流动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到最佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍以平均流速进行计算。由于“U”形单流程的接管都固定在压紧板上,拆装方便。 3、压降校核在板式换热器的设计选型使,一般对压降有一定的要求,所以应对其进行校核。如果校核压降超过允许压降,需重新进行设计选型计算,直到满足工艺要求为止。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司是专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHE GASKET)、换热器板片(PHE PLATE)并提供板式

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

板式换热器的技术参数

板式换热器的技术参数 更新日期:2012-12-12 进出口管径进出口管径的大小以介质在管道内的活动速度小于3m/S为宜来确定,最大流速宜小于4m/s。现海内板式板式换热器板片厚度一股为0.5~1.0mm,考虑到厂家制造工艺、现场操纵水平及侵蚀、除垢等因素,板式换热器板片厚度宜选择0.7~0.9ram。 板式换热器软水侧压力损失 软化水进出板式换热器温度根据现有高炉软水供给的经验,软水供给温度在3 5~40℃之间时,对高炉稳产高产、安全出产最有利,同时考虑到夏季冷媒水及冷却塔的冷却能力,软化水进高炉温度在夏季最不利工况时宜小于40℃,软化水出高炉温度宜小于4 5℃,即软化水进板式换热器温度宜为4 5℃,出板式换热器温度宜为40℃。 板式换热器板片材质板式板式换热器板片材质基本上采用不锈钢、钛合金两种。 板式板式换热器数目根据中小高炉的特点,其炉体冷却软水系统采用板式板式换热器的数目宜为3台并联,每台流量为最大流量的5O%,正常运行开二备一。 冷却水进、出板式换热器温度根据夏季冷却水供水温度及冷却塔工作能力,冷却水进板式换热器温度宜小于32℃,出板式换热器温度宜小于3 7℃。 流量根据水在冷却壁的公道流速,并重点考虑高炉后期内壁耐热层减薄、传热量急剧增加的情况,按后期最大传热量来确定软化水流量。因为钛材料价格为不锈钢的4~6倍,且高炉冷却系统板式板式换热器板片材质采用不锈钢即可知足要求,为此板式板式换热器板片材质选用不锈钢。 板式换热器正常工作压力根据软水系统闭路轮回的特点,板式换热器正常工作压力最小值应为软水系统轮回水泵出口压力与高炉高位膨胀水箱水位高度之和。原有空冷器软水侧压力损失小于0.05MPa,因此板式板式换热器软水侧压力损失必需小于’0.05M Pa。 密封垫材质考虑现场实际情况及板式板式换热器工作温度、软化水成分等诸多因素,密封垫材质宜选用三元乙丙橡胶。 因为软水系统除停开空冷器、并入板武板式换热器外,其它部门不变,因此,板式板式换热器软水侧压力损失须小于原有空冷器软水侧压力损失。 板式换热器板片厚度板式换热器板片厚度与传热系数成反比关系,板片厚度越小,传热效果越好,但同时也轻易侵蚀泄漏。 ARD拥有世界上最先进的设计和生产技术以及最全面的换热器专业知识,有专门的选型软件根据用户不同工况测算出最适合的板式换热器。

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

货物需求及技术参数要求

货物需求及技术参数要求 一、货物需求、控制价 心电信息管理系统,数量:1套,控制价18万。 二、技术要求 一、系统总体要求 1、心电信息管理系统能够连接医院内不同品牌及型号的心电图机、心电工作站、动态心电图、动态血压、运动平板及其它电生理检查设备。将分布于医 院各科室的心电图机及其他电生理设备接入医院信息管理系统,实现网络传输。集中处理诊断报告,并将诊断报告发布到临床共享。 2、通过有线、无线和3G网络,使医院内部各科室的心电图检查数据、救护车通过3G网络传输的心电图检查数据、分院/社区医院及合作医院的心电图 检查数据进行数字化传输、集中诊断、处理、存储及信息共享。并为分院/社区医院及合作医院的远程会诊服务提供支持,实现区域内心电远程会诊、数据共享。 3、与医院现有HIS、PACS、EMR系统集成,实现功能上的对接。 二、系统架构要求 1、系统软件采用成熟技术,可高效、稳定运行,支持分布式应用,具有心电信息管理系统医疗器械注册证。 2、系统支持多种组网模式,心电图采集终端设备支持有线、无线、3G混联的联网传输模式。数据存储支持XML、DICOM数据格式,支持分布式数据存 储。系统具备应急功能。 3、系统支持与HIS、PACS、EMR系统无缝集成,支持HL-7标准协议,系统数据全面支持PDF、WORD、BMP/JPG、XML等数据格式,能够与医院现有系

统实现功能上的对接,实现基础数据、费用数据、电子病历数据等的共享和交互。需提供与HIS、PACS

、EMR系统接口方案并提交医院信息中心审核认可。 三、系统安全要求 1、数据的安全性:系统支持在线数据采用冗余备份,保证数据的安全性,且病人资料具有延续性和完整性,方便操作和查询统计。 2、流程安全性:具有检查申请、登记/预约、检查、报告及打印输出、归档、检查统计、科室管理等业务处理和流程管理功能。 3、用户安全性:具有权限分级管理功能,具有完整的分级权限管理系统,系统管理员可对不同的人员(医生、护士等)授予不同的权限,使用者只能做已 授权的操作,采用多级保护方式,支持对患者资料的保护功能,未经授权患者资料无法导出。 4、为保证系统安全有效运行,系统具有日志管理功能,要包括:操作闩志、错误日志、登入日志。闩志管理可对平台的各种操作,包括管理员操作记录、 接口调用、系统运行信息、居民登录、注销等行为进行日志记录。对各种操作均可查询、追溯,系统管理员和运维人员可根据这些信息监控系统运行,当系统发生错误可以根据日志分析错误原因。 四、软件功能要求 1、医生分析工作站软件 a)系统支持单一中心及多中心方案,方便医院根据医院布局及值班情况灵活安排。 b)通过账号登陆分析工作站软件,具有密码、电子签名和CA数字证书功能。 c)具备主任审核功能,并提供专家远程会诊支持,确保对疑难心电图的快速诊断。 d)具有手动、自动两种病例下载方式,诊断报告自动上传。 e)病例到达后有语音和弹出对话框提示,并自动打开分析软件。

板式换热器技术要求内容

(二)板式换热器 3设计与运行条件 3.1板式换热器型式 板式换热器采用等截面可拆卸板式换热器(水-水),换热面材质材质为GB316不锈钢。 3.2板式换热器的配置 本次招标共需配备2台可拆卸板式换热器(水-水),单台功率22.5MW,单台换热面积950㎡,换热器接管管径按设计所提管径配置,换热器按本技术规书所提面积订货。 3.3板式换热器设计参数 下表为单台22.5兆瓦板式换热器的参数

3.4热网循环水水质 板式换热器工作介质为热网循环水,水质为软化水,具体水质如下:

3.5运行方式 板式换热器并联运行。 板式换热器换热量的控制通过控制一次侧(高温介质)流量和控制二次侧(低温介质)流量来实现。 3.6设备的安装地点及标高 板式换热器安装在换热站0米层。 4技术要求 投标方提供的板式换热器设计、制造、检验与验收应满足国家相关规中的相关规定,同时应满足本技术规书术要求,如有矛盾时按较高要求执行。 4.1板式换热器性能要求 4.1.1投标方所提供的板式换热器是可拆卸板式换热器(水-水),其技术先进、经济合理,成熟可靠的产品,具有较高的运行灵活性。 4.1.2板式换热器能在最大工况点长期连续运行,能满足板式换热器不同运行工况的需要,并且预留能增加10%换热能力板片的安装空间和技术条件。 4.1.3板式换热器不宜选择单板面积太小的板片,避免板片数量过多,要求单板面积大于等于2.5㎡。 4.1.4板式换热器采用板型应使换热器流体充分湍动,防止板片表面结垢。 4.1.5板式换热器应选用阻力小的板型,保证一次侧(高温介质)压降不大于0.03MPa,二次侧(低温介质)压降不大于0.03MPa。 4.1.6板式换热器板片厚度应不小于0.7mm。 4.1.7板式换热器额定工况运行时,二次侧(低温介质)出口温度偏差不应出现负偏差。 4.1.8板片波纹形式应采用技术成熟、有成功使用业绩的波纹形式。 4.1.9板式换热器外部、部保证不泄漏,一、二次水禁止混流。

BR系列板式换热器板片参数

板式换热器板片参数 名称参数名称参数 波纹夹角90°角孔中心距1732、1447、1162、877×342 波纹节距13.44mm 板片通道截面积2132 mm2 波纹深度 3.8mm 板片换热面积 1.0,0.8,0.6,0.4 3.07t/h 板片当量直径7.6mm 下料尺寸2003、1718、1433、1148×613 角孔直径?200mm 板片外形尺寸1999、1714、1429、1144×609 名称参数名称参数 波纹夹角120°角孔中心距1358(1162/896)×285 波纹节距12mm 板片通道截面积1440mm2 波纹深度 3.2mm 板片换热面积0.65 0.55 0.45 2.07t/h 板片当量直径 6.4mm 下料尺寸1578(1385/1119)×500 角孔直径?145mm 板片外形尺寸1574(1381/1115)×497 名称参数名称参数 波纹夹角120°角孔中心距869×180 波纹节距11mm 板片通道截面积822.4 mm2 波纹深度 3.2mm 板片换热面积0.2 1.18t/h 板片当量直径 6.4mm 下料尺寸998×304 角孔直径?65mm 名称参数名称参数 波纹夹角100°角孔中心距1052×248 波纹节距13.6mm 板片通道截面积1335 mm2 波纹深度 3.7mm 板片换热面积0.35,0.28 1.9t/h 板片当量直径7.4mm 下料尺寸1215×405 角孔直径?100 名称参数名称参数 波纹夹角120°角孔中心距630×137 波纹节距10.7mm 板片通道截面积635 mm2 波纹深度 3.0mm 板片换热面积0.12 0.9t/h 板片当量直径 6.0mm 下料尺寸750×250 角孔直径?65

换热器主要参数及性能特点

换热器主要参数及性能特点 主要控制参数 板水加热器的主要控制参数为水加热器的单板换热面积、总换热面积、热水产量、换热量、传热系数K、设计压力、工作压力、热媒参数等。 性能特点 (1)换热量高,传热系数K值在3000~8000W/(m22K)范围,高于其它换热器型式。 (2)板式换热器具有很高的传热系数,就决定了它具有结构紧凑、体积小的特点,在每立方米体积内可以布置250平方米的传热面积,大大优于其它种类的换热器。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。 ARD艾瑞德拥有卓越的设计和生产技术以及全面的换热器专业知识,一直以来ARD致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,良好地运行于各行业,ARD已发展成为可拆式板式换热器领域卓越的厂家。

ARD艾瑞德同时也是板式换热器配件(换热器板片和换热器密封垫)领域专业的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、风凯/FUNKE、萨莫威孚 /Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等)的所有型号将近2000种的板式换热器板片和垫片,ARD艾瑞德实现了与各品牌板式换热器配件的完全替代。全球几十个国家的板式换热器客户正在使用ARD提供的换热器配件或接受ARD的维护服务(包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务)。 无论您身在何处,无论您有什么特殊要求,ARD都能为您提供板式换热器领域的系统解决方案。 (3)板式换热器还具有组装灵活,拆卸清洗方便的特点,可以用增减板片数量

招标参数

招标参数 一、项目概况 1、项目名称 深圳出入境检验检疫局动植中心仪器采购项目 2、项目总体要求说明 2.1投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。 2.2如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件,投标人应明确说明并提出质量保证承诺。 2.3所有设备、器材在开箱时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。 2.4所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。 2.5投标人在投标书中建议提供的设备必须给出具体的选型说明,这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中的指标。

二、各包组技术参数要求 A包:体式显微镜 一)、主要技术参数: 1、变倍比≥20:1; ★2、变倍方式:电动连续变倍; 3、支持的最小放大倍数不得大于2.3倍; 4、支持的最大放大倍数不得小于1312倍; ★5、调焦方式:电动; 6、调焦精度:350 nm; 7、具有触摸屏的控制器能够操控解剖镜所有功能,包含:电动变倍、电动调焦、电动光源开/关,并可电动调整光强度等;并可显示以下信息:当前所用物镜倍数、目镜倍数、总放大倍数、视野范围、分辨率、景深、z轴调焦位置、透射光及反射光亮度、光强的色温值等参数。支持多使用者的管理系统;可记忆多个调焦位、倍率、照明方式,方便观察条件重现; 8、体视显微镜最大可用物镜工作距离不得小于253mm,最大样本空间不得小于475mm; 9、物镜工作距离:1.0倍物镜工作距离80mm以上; 10、可根据需要扩展成3孔物镜转盘,以方便操作。 (其中不可偏离参数须在序号前加“★”) 二)、一般技术参数: 1、三目观察镜筒观察角度:观察角度≤20度; 2、目镜:10X/23,可屈光度补偿,视力修正范围+5到-5之间; 3、 1倍物镜分辨率≥430线对/毫米,最高分辨率1000线对/毫米; 4、反射光底座; 5、照明方式:冷光源,LED照明; 6、配环行光纤。 三)、配置要求: 1、变倍体 1个; 2、三目观察镜筒1个; 3、电动支架1个; 4、底座1个; 5、10x/23目镜2个; 6、目镜罩2个; 7、工作距离80 mm以上1倍物镜1个; 8、LED冷光源2套; 9、环行光纤2根;

第四章采购需求及技术参数要求

第四章采购需求及技术参数要求 ★技术要求统一备注: 下述技术指标中标注“*”号条款的参数响应情况应当提供有效的技术支持资料;其他要求只需进行响应,也可以提供有效的技术支持资料。该技术支持资料是指下列之一: ①医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准:YZB/----; ②技术白皮书(Data Sheet); ③制造商公开发布的印刷资料或法定检测机构出具的产品注册检测报告(如检测报告篇幅较多,投标人提供检测报告中含有招标文件要求的相关内容、封面以及含有检测机构相关标识的页面章节即可按招标参数顺序标注); ④产品使用说明书; ⑤其他经评委认可的资料。 备注:以上技术支持材料要求在投标文件中使用下划线或色条标识出相关内容并注明页码,外文的技术支持资料须提供中文翻译,如未做而造成评委评审失误的由投标人自行承担责任。 YAG激光治疗机(钬激光)招标参数 【一】技术条款 HO:YAG激光治疗机(钬激光)主要技术参数 1、用于粉碎泌尿系结石,泌尿系所有大小肿瘤的汽化、凝固治疗; 2、光纤终端输出平均功率:≥65W ; 3、光纤末端单脉冲能量:0.5J~4.2J; *4、激光能量输出不稳定度:≤±5% ; *5、激光输出功率的复现性:≤±5%光器工作方式:脉冲; 8、脉冲重复频率:5Hz~40Hz可调; *9、脉冲宽度:200μs~800μs,可调,宽脉宽粉末化、窄脉宽碎块化; *10、传输系统:智能光纤接头,多种规格光纤;适用光纤规格:200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm; *11、使用272μm光纤最大传输功率:≥60W; *12、使用200μm光纤最大输出功率:≥50W;

板式换热器选型计算书

目录 1、目录 1 2、选型公式 2 3、选型实例一(水-水) 3 4、选型实例二(汽-水) 4 5、选型实例三(油-水) 5 6、选型实例四(麦芽汁-水) 6 7、附表一(空调采暖,水-水)7 8、附表二(空调采暖,汽-水)8 9、附表三(卫生热水,水-水)9 10、附表四(卫生热水,汽-水)10 11、附表五(散热片采暖,水-水)11 12、附表六(散热片采暖,汽-水)12

板式换热器选型计算 1、选型公式 a 、热负荷计算公式:Q=cm Δt 其中:Q=热负荷(kcal/h )、c —介质比热(Kcal/ Kg.℃)、m —介质质量流量(Kg/h )、Δt —介质进出口温差(℃)(注:m 、Δt 、c 为同侧参数) ※水的比热为1.0 Kcal/ Kg.℃ b 、换热面积计算公式:A=Q/K.Δt m 其中:A —换热面积(m 2)、K —传热系数(Kcal/ m 2.℃) Δt m —对数平均温差 K 值表: 介质 水—水 蒸汽-水 蒸汽--油 冷水—油 油—油 空气—油 K 2500~4500 1300~2000 700~900 500~700 175~350 25~58 注:K值按经验取值(流速越大,K值越大。水侧板间流速一般在0.2~0.8m/s 时可按上表取值,汽侧板 间流速一般在15m/s 以内时可按上表取值) Δt max -Δt min T1 Δt max Δt min Δt max 为(T1-T2’)和(T1’-T2)之较大值 Δt min 为(T1-T2’)和(T1’-T2)之较小值 T2’ T1’ c 、板间流速计算公式: q T2 A S n 其中V —板间流速(m/s )、q----体积流量(注意单位转换,m 3 /h – m 3 /s )、 A S —单通道截面积(具体见下表)、n —流道数 2、板式换热器整机技术参数表: BR0.05 BR0.1 BR0.25 BR0.3 BR0.35 BR0.5 BR0.7 BR1.0 BR1.35 最高使用压力Mpa 2.5 使用温度范围℃ -19~200 装机最大换热面积 5 15 30 65 80 120 220 350 500 最大流量m 3 /h 10 25 40 120 150 250 430 650 1730 标准接口法兰DN 25 40 65 80 100 125 150 250 350 单板换热面积m 2 0.051 0.109 0.238 0.308 0.375 0.55 0.71 1.00 1.35 平均流道截面积m 2 0.000494 0.000656 0.00098 0.00118 0.00119 0.001691 0.002035 0.0286 0.004 设备参考质量Kg 87 290 485 870 980 1800 2800 3700 7200 型号说明:BR0.3-1.0-9-E 表示波形为人字形、单板公称换热面积0.3m 2 、设计压力1.0Mpa 、垫片材质EPDM 、总换热面积为9 m 2 板式换热器。 注:以上选型计算方法适用于本公司生产的板式换热器。 选型实例一(卫生热水用:水-水) Ln Δt m = V= 型 号 设 备 参 数

板式换热器选型与计算方法

板式换热器选型与计算方法 板式换热器的选型与计算方法 板式换热器的计算方法 板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU法。在计算机没有普及的时候,各个厂家大多采用计算参数近似估算和流速-总传热系数曲线估算方法。目前,越来越多的厂家采用计算机计算,这样,板式换热器的工艺计算变得快捷、方便、准确。以下简要说明无相变时板式换热器的一般计算方法,该方法是以传热和压降准则关联式为基础的设计计算方法。 以下五个参数在板式换热器的选型计算中是必须的: 总传热量(单位:kW). 一次侧、二次侧的进出口温度 一次侧、二次侧的允许压力降 最高工作温度 最大工作压力 如果已知传热介质的流量,比热容以及进出口的温度差,总传热量即可计算得出。 温度 T1 = 热侧进口温度 T2 = 热侧出口温度 t1 = 冷侧进口温度 t2= 冷侧出口温度 热负荷 热流量衡算式反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系,在换热器保温良好,无热损失的情况下,对于稳态传热过程,其热流量衡算关系为: (热流体放出的热流量)=(冷流体吸收的热流量)

在进行热衡算时,对有、无相变化的传热过程其表达式又有所区别。 (1)无相变化传热过程 式中 Q----冷流体吸收或热流体放出的热流量,W; mh,mc-----热、冷流体的质量流量,kg/s; Cph,Cpc------热、冷流体的比定压热容,kJ/(kg·K); T1,t1 ------热、冷流体的进口温度,K; T2,t2------热、冷流体的出口温度,K。 (2)有相变化传热过程 两物流在换热过程中,其中一侧物流发生相变化,如蒸汽冷凝或液体沸腾,其热流量衡算式为: 一侧有相变化 两侧物流均发生相变化,如一侧冷凝另一侧沸腾的传热过程 式中 r,r1,r2--------物流相变热,J/kg; D,D1,D2--------相变物流量,kg/s。 对于过冷或过热物流发生相变时的热流量衡算,则应按以上方法分段进行加和计算。 对数平均温差(LMTD) 对数平均温差是换热器传热的动力,对数平均温差的大小直接关系到换热器传热难易程度.在某些特殊情况下无法计算对数平均温差,此时用算术平均温差代替对数平均温差,介质在逆流情况和在并流情况下的对数平均温差的计算方式是不同的。在一些特殊情况下,用算术平均温差代替对数平均温差。 逆流时: 并流时:

投标产品技术参数表

投标产品技术参数表 招标编号: 序号包号货物设备名称规格型号(mm)招标文件要求投标产品技术参数 1 第一包四层板式冲孔 货架 1135*500*1550 材质采用201#优质不锈钢 板制作,层板厚度1.2mm 制作,每层采用不锈钢板 连接;每层层板满冲12大 圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管,连 可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,层板厚度 1.2mm制作,每层采用不 锈钢板连接;每层层板满 冲12大圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管, 连可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 2 第一包L型平板推车900*600*900 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm; 推手采用38*38*1.2mm不 锈钢管;配4个活动脚轮 (两定向两万向)连优质 轴承。方便实用、采用全 无缝焊接技术,产品牢固 耐用,承载能力强。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm;推手采用 38*38*1.2mm不锈钢管; 配4个活动脚轮(两定向 两万向)连优质轴承。方 便实用、采用全无缝焊接 技术,产品牢固耐用,承 载能力强。 3 第一包米面台1750*750*250 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm, 承重1000KG不变形。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm,承重1000KG不变 形。 4 第一包米面台1800*750*250 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm, 承重1000KG不变形。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm,承重1000KG不变 形。 5 第一包四层板式冲孔 货架 1135*500*1550 材质采用201#优质不锈钢 板制作,层板厚度1.2mm 制作,每层采用不锈钢板 连接;每层层板满冲12大 圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管,连 可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,层板厚度 1.2mm制作,每层采用不 锈钢板连接;每层层板满 冲12大圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管, 连可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。

货物需求及技术参数

货物需求及技术参数 技术指标 序号设备名称技术要求数量单位 1液晶工程 投影机 *显示技术有效的显示尺寸:≥0.79"(20.1毫米)x3,须采 用,BrightEra无机配向膜液晶板 *亮度≥5000ISO21118标准3LCD *分辨率1024*768(显示比例4:3) *灯泡≥275W≥4000小时长寿命(标准模式) *快速镜头位移中央镜头≥1.6倍变焦、垂直镜头位移(上)51%; 水平(左右)镜头位移33%三种镜头可选 端子"一路RGB/Y PB PR输入接口:5BNC,一路RGB输入接口:迷你 型D-sub1.5芯一路DVI-D输入接口:DVI-D24芯(单链路),支持HDCP 协议一路S视频输入一路视频输入一路RS232接口一路RJ45 网络接口一路5V电源接口、必须提供一路DVI接口 防尘系统"长效除尘器、采用单向进风口设计,四重滤网系统,由 四个褶状静电过滤网组成 整机功率整机功率≥360W待机功率≤0.3W *电源键分开为了防止吊顶误操作,遥控器上电源键的开机键和关机键 必须为分离的 垂直梯形校正自动/最大+/-30度 *ODS语言≥20种OSD语言 *数字变焦通过数字变焦可以局部放大图片。 伽玛校正采用12比特的3D伽玛校正技术,可以还原出更加精细的 灰阶层次 *画面屏蔽功能可以通过遥控器专用屏蔽键机械快门屏蔽投影画面 环保工作模式灯泡低功率模式,10分钟无信号出入即进入待机状 态 *接口前置为了安装方便机器接口必须采用前置接口 音频转换器音频输入和输出功能可以代替音频转换器功能 安全安全锁(密码)、安全(标签)、面板键锁、安全锁孔(机械)、 防盗棒(机械)不少于这五种防盗功能 重量>7.9KG专业工程投影机 商务条款: *.需要厂商针对此项目的授权原件,以保证正规行货 *.生产厂商盖章彩页或技术参数证明函,以保证所投参数的真实性。 17台 2中控1、视频3×1,音频4×1,视频带宽达100MHz 2、内置3×2VGA分配器,VGA带宽达250MHz 3、内置专业数码音量模块 4、1路RS232串口控制投影机,1路红外控制 5、三路电源管理,可控制电动屏幕、投影机电源、手提电脑电源 44个 3蓝牙音响*1、输出功率:2×20W(4Ω)27套

板式换热器选型 (2)

板式换热器选型计算书 目录 1、目录 1 2、选型公式 2 3、选型实例一(水-水) 3 4、选型实例二(汽-水) 4 5、选型实例三(油-水) 5 6、选型实例四(麦芽汁-水) 6 7、附表一(空调采暖,水-水)7 8、附表二(空调采暖,汽-水)8 9、附表三(卫生热水,水-水)9 10、附表四(卫生热水,汽-水)10 11、附表五(散热片采暖,水-水)11 12、附表六(散热片采暖,汽-水)12

板式换热器选型计算 1、选型公式 a 、热负荷计算公式:Q=cm Δt 其中:Q=热负荷(kcal/h )、c —介质比热(Kcal/ Kg.℃)、m —介质质量流量(Kg/h )、Δt —介质进出口温差(℃)(注:m 、Δt 、c 为同侧参数) ※水的比热为1.0 Kcal/ Kg.℃ b 、换热面积计算公式:A=Q/K.Δt m 其中:A —换热面积(m 2)、K —传热系数(Kcal/ m 2.℃) Δt m —对数平均温差 注:K值按经验取值(流速越大,K值越大。水侧板间流速一般在0.2~0.8m/s 时可按上表取值,汽侧板 间流速一般在15m/s 以内时可按上表取值) Δt max -Δ t min T1 Δt max Δt min Δt max 为(T1-T2’)和(T1’-T2)之较大值Δt min 为(T1-T2’)和(T1’-T2)之较小值 T2’ T1’ c 、板间流速计算公式: T2 其中V —板间流速(m/s )、q----体积流量(注意单位转换,m 3 /h – m 3 /s )、 A S —单通道截面积(具体见下表)、n —流道数 2、板式换热器整机技术参数表: 计压力1.0Mpa 、垫片材质EPDM 、总换热面积为9 m 2 板式换热器。 注:以上选型计算方法适用于本公司生产的板式换热器。 选型实例一(卫生热水用:水-水) Ln Δt m =

板式换热器选型计算

板式换热器选型计算 作者: 单位:日期:2006年7月15日

板式换热器选型计算 摘要:本文透过几个实例详细的解释了板式换热器的选型的计算方法和过程。 关键词:板式换热器选型计算 板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU法。在计算机没有普及的时候,各个厂家大多采用计算参数近似估算和流速-总传热系数曲线估算方法。目前,越来越多的厂家采用计算机计算,这样,板式换热器的工艺计算变得快捷、方便、准确。以下简要说明无相变时板式换热器的一般计算方法,该方法是以传热和压降准则关联式为基础的设计计算方法。除了设计压力和设计温度以及一次侧、二次侧的允许压力降外,以下七个参数在板式换热器的选型计算中必须提供任意五个参数:总传热量、一次侧、二次侧的进出口温度和一次侧、二次侧的流量。 1、选型的基本公式和依据 1.1选型公式 a、热负荷计算公式:Q=cmΔt 其中:Q=热负荷(KW)、c—介质比热(KJ/ Kg.℃)、m—介质质量流量(Kg/h)、Δt—介质进出口温差(℃)(注:m、Δt、c为同侧参数) ※水的比热为4.2KJ/ Kg.℃ 在进行热衡算时,对有、无相变化的传热过程其表达式又有所区别。 (1)无相变化传热过程 式中 Q----冷流体吸收或热流体放出的热流量,W; m h ,m c -----热、冷流体的质量流量,kg/s; Cp h ,Cp c ------热、冷流体的比定压热容,kJ/(kg·K); T 1,t 1 ------热、冷流体的进口温度,K; T 2,t 2 ------热、冷流体的出口温度,K。 (2)有相变化传热过程 两物流在换热过程中,其中一侧物流发生相变化,如蒸汽冷凝或液体沸腾,其热流量衡算式为:

货物技术要求及其它(1)

颚式破碎机招标文件招标编号:0684-10A TDT09153/02 第五章货物技术要求及其它 1、货物需求一览表 2、环境及公用工程条件 2.1工程、水文地质条件和当地气象资料 当地大气压: 101150Pa 绝对最高温度: 41℃ 绝对最低温度:-11.9℃ 年平均气温: 16.3℃ 最热月平均温度: 28.8℃ 最冷月平均温度: 3.1℃ 全年平均相对湿度: 74% 夏季平均相对湿度: 84% 冬季平均相对湿度: 75% 全年最大降雨量: 1780mm 全年最小降雨量: 580mm 一次最大连降暴雨量: 84.4mm 夏季主导风向:西南风 冬季主导风向:东北风 常年主导风向:西南风 夏季平均风速: 3.2m/s 冬季平均风速: 3.8m/s 年平均风速: 3.3m/s 最大风速: 24m/s 基本风压: 0.5kPa 最大积雪深度: 36cm 基本雪压: 0.5kPa 土壤冻结深度: 0.4m 地震烈度: 7度 海拔高度: 20米 2.2公用工程条件 2.2.1 生产用水水质

2.2.2电源条件 高压: 110kV,正、负电压偏差绝对值之和小于10%,50Hz±1% 中压: 10kV±7%,50Hz±1% 低压: 380三相/220V单相±10%,50Hz 频率偏差允许值:±0.5Hz 电源及电气设备电压见下表

注1:250kW至300kW交流电动机可根据工艺配置区域与高低压配电所区域配置结合考虑是否选用高压电动机。 注2:根据设备保护要求确定。 3 颚式破碎机设备要求 3.1主要技术参数 3.2 设备供货范围 为全套颚式破碎机,包括:主机、电机、全套衬板、辅机等,现场只要供给颚式破碎机所需的电源、润滑油等外部条件后,颚式破碎机即可正常工作。

设备选型—换热器

一、换热器类型的选取 1.换热器分类: (1)按照使用目的分类:冷却器、加热器、再沸器、冷凝器等; (2)按照结构分类:管壳式、板式、管式等。 2.换热器的类型选择 换热器的类型很多,每种型式都有特定的应用范围。在某一种场合下性能很好的换热器,如果换到另一种场合可能传热效果和性能会有很大的改变。 因此,针对具体情况正确地选择换热器的类型,是很重要的。换热器选型时需要考虑的因素是多方面的,主要有: 1) 热负荷及流量大小 2) 流体的性质 3) 温度、压力及允许压降的范围 4) 对清洗、维修的要求 5) 设备结构、材料、尺寸、重量 6) 价格、使用安全性和寿命 在换热器选型中,除考虑上述因素外,还应对结构强度、材料来源、制造条件、密封性、安全性等方面加以考虑。所有这些又常常是相互制约、相互影响的,通过设计的优化加以解决。针对不同的工艺条件及操作工况,我们有时使用特殊型式的换热器或特殊的换热管,以实现降低成本的目的。因此,应综合考虑工艺条件和机械设计的要求,正确选择合适的换热器型式来有效地减少工艺过程的能量消耗。对工程技术人员而言,在设计换热器时,对于型式的合理选择、经济运行和降低成本等方面应有足够的重视,必要时,还得通过计算来进行技术经济指标分析、投资和操作费用对比,从而使设计达到该具体条件下的最佳设计。3.管壳式换热器 管壳式换热器的应用范围很广,适应性很强,还具有容量大、结构简单、造价低廉、清洗方便等优点,因此它在换热器中是最主要的型式。以下内容均用于管壳式换热器 二、工艺条件的选定 1.压降 较高的压降值导致较高的流速,因此会导致较小的设备和较少的投资,但运行费用会增高,较低的允许压降值则与此相反。所以,应该在投资和运行费用之间进行一个经济技术比较。换热器的压降可以参考相关的经验数据。 允许压降必须尽可能加以利用,如果计算压降与允许压降有实质差别,则必须尝试改变设计参数。 在设计中要充分利用允许压降用;而增加一点压降会增加很大的经济性,则应再

招标技术参数

招标技术参数 一、技术功能要求 1.能测量粉末、颗粒、纤维、多孔材料等样品的表面能,无需进行样品处理 2.能测量样品表面能非均匀性。例如由于表面污染、表面修饰、晶体取向、晶格不规则性、水合、样品尺寸和形状等导致的样品表面能非均匀性。 ★3.能够精确测量固体材料的表面能,精确度达到±0.1mj/m2,重复性误差不大于±1%RSD。 ★4.能够在一次实验中支持不同浓度探针分子进行实验,蒸汽探针分子与载气的注射浓度比可以精确到1:4000。能够在实验中控制不同探针分子、流速、温度进行测试,探针分子可以选择12种,流速0-200sccm,温度达到20℃-150℃ 5.能够对检测器进行增益调节,4种增益可调。备有1倍(低增益),10倍(中增益),100倍(高增益),500倍(超高增益),精确峰面积与保留时间。 6.集成的探针分子产生与注入系统,只需将所需溶剂注入样品池即可。 7.先进的指示及状态诊断功能,如溶剂池密封、泄露探测报警、检测器点火以及系统运行状态。 ★8.采用独特分析手段,可获取等温线、BET、表面能、竞争吸附、吸附热、酸碱化学分析。可配备高级分析进行体相分析,对粘附功、内聚能、交联度、玻璃化转变、溶解度参数进行分析。 二、样品分析色谱柱 ★9.硅烷化玻璃管色谱柱,具备表面能低、均与性特点,内径可分为2mm、3mm、4mm、等。 三、样品填充装置 10.样品色谱柱振荡器 11.自动进行粉末、颗粒等样品填充 四、高精度注射系统: 12.可变的注射大小 13.宽广的浓度范围(灵敏度1:4000) ★14.盛放12种溶剂的推拉式溶剂池设计,利于精密温度控制 15.惰性电磁阀、PEEK管与全氟橡胶O型圈,确保脉冲高重复性与高精度 16.独立流量控制器,流量范围0-200sccm 五、恒温柱箱 17.快速适配柱设计 18.双样品柱设计 19.热电加热和致冷方式 20.温度范围:20℃-150℃ 21.精度±0.1℃ 六、火焰电离探测器(FID) ★22.4种增益可调:1倍(低增益),10倍(中增益),100倍(高增益),500倍(超高增益) 七、前置LED指示灯 23.方便获取系统状态信息,如数据存储、检测器点火、漏气探测等 八、软件控制系统 24.智能化基于向导实验 25.多方法变量:覆盖面积、溶剂、温度、流速 26.实时显示实验进程 27.易于设置、保存和恢复 28.多达10种方法批量运行 29.先进的系统诊断 九、数据分析系统

技术参数详细要求

序号 第三章技术参数详细要求 货物清单及技术规格(图片仅供参考) 名称规格数量备注中央台 边台 1000*1500*850 1.台面采用优质实芯理化板,厚度为13M M 双层锁边加厚至26M M板缘作圆角处理。2.框 架采用铝合金金属框架,表面经酸洗,磷化,均 匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫,化学防锈处理,耐 酸碱腐蚀,承重性能好。3.柜身(箱体)板采 用优质三聚氢氨板,PVC防水封边。4. 门板及 抽屉面板采用优质18MM厚三聚氢胺板,所有 截面采用PVC热熔胶防水圭寸边,PVC暗拉 手。5.抽屉导轨采用三级消音导轨,可将整个 抽屉抽出,伸缩自如,不反弹,承重可达50KG 不变型。6.铰链采用高强尼龙防腐蚀铰链, 性能 优于不锈钢铰链。经久耐用,使用寿命大于 50000次。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚, 承重,防滑,减震,高低可调节。 17 1000*750*850 台面采用优质实芯理化板,厚度为 13M M双层锁边加厚至26M M板缘作圆 角处理。2.框架采用铝合金金属框架, 表面经酸洗,磷化,均匀静电粉喷涂环 氧树脂粉沫,化学防锈处理,耐酸碱腐 蚀,承重性能好。3.柜身(箱体)板采 用优质三聚氢氨板,PVC防水封边。4. 门板及抽屉面板采用优质18MM厚三聚 氢胺板,所有截面采用PVC热熔胶防水 封边,PVC暗拉手。5.抽屉导轨采用三 级消音导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩 自如,不反弹,承重可达50KG不变型。 6.铰链采用高强尼龙防腐蚀铰链,性能 优于不锈钢铰链。经久耐用,使用寿命 大于50000次。7.地脚采用注塑成型不 锈钢地脚,承重,防滑,减震,高低可 调节。 35. 5

相关文档