1。使用范围及特点

本装置适合用于100MW以下发电机的主保护,具有发电机的差动保护、差流越限告警.本装置提供通信接口,可以和其他保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。

1。1基本保护配置

?二段式比率制动差动保护

?差流速断保护

?差流越限告警

1.2保护装置主要特点

?处理器采用32位浮点DSP,具有处理速度快、多级流水线操作、快速中断处

理等优点,电量采集采用14位A/D转换芯片,具有测量精度高等优点;

?中文图形液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简单;

?具有完善的自诊断和监视功能,对故障具体定位,方便调试;

?具有完整的的动作记录、录波记录,所有信息掉电保持;

?具有保护模拟量的采集功能;

?支持RS485、RS232通讯方式;

?可支持远方对时、远方参数修改、远方投退保护、传送记录信息;

?装置可以通过组合键恢复到参数的出厂默认设置;

?具有GPS对时功能,满足现场的时间要求;

?具有现地\远方打印功能,具有定值打印功能。

2.主要技术数据

2.1额定参数

1)额定频率:50Hz;

2)输入额定电流:5A;

3)电源额定电压:DC220V/AC220V。

2。2功率消耗

1)交流电流回路:功率消耗不大于0。5 VA;

2)整机电源功耗:不大于25W.

2.3过载能力

交流电流回路:2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许0.1s。

2.4工频耐压及抗干扰性能

2。4。1电磁兼容

2。4.2绝缘及耐压

2.5工作条件

1)环境温度:—5℃~+50℃;

2)相对湿度:5%~95%;

3)大气压力:86~106kPa;

4)环境介质:不允许有导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体及较严重的尘埃和霉

菌。

2.6输出接点

1)输出回路的触点容量:电压不超过250V,电流不超过0.5A,时间常数为5ms

±0。75ms,容量为30W的直流有感负荷;

2)动作速率为:1800次/h;

3)装置应能可靠动作及返回次数:1000次,并无机械损坏现象.

3。硬件结构说明

3。1机箱外观视图

1)装置正视图

武汉华工电气自动化有限责任公司

2)正视图说明如下:

①液晶显示屏

②信号指示灯(从上到下)依次为:

运行(绿色)、通讯(绿色)、报警(红色)、跳闸(红色)、故障(红色)

③功能按钮(从左到右)依次为:

复位键、复归键、返回键、→键、↑键、↓键、←键、确认键

④远方/现地切换锁

3)装置侧面及背面视图

如下依次为装置的左侧面板、上侧面板、下侧面板、右侧面板视图:

如下为装置的背面板视图:

3.2装置端子图

3.2.1模拟量端子图

MN1 MN2

3.2。2开关量输出端子图

KC2 KC1

KC3 KC4

发电机差动保护原理

5.1发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: l op 3 I op.0 ( I res 兰 l res.0 时) l op > I op.O + S (l res — res.0) ( l res > l res.0 时) 式中:l op 为差动电流,l o P.O 为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I r es.O 为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发 电机为正方向,见 图 (根据工程需要,也可将 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下 列条件认为 TA 断线: a. c. 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情 况,可选择以下方案中的一种: 5.1.1。 差动电流: 1 op 制动电流: 1 res — 式中:I T ,I N 分别为机端、 见图5.1.1。 中性点电流互感器(TA )二次侧的电流,TA 的极性 _L 氓 € % 5 TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 本侧三相电流中至少一相电流为零; b.本侧三相电流中至少一相电流不变; 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.1.1电流极性接线示意图

5.2.1故障分量负序方向(△ P2)匝间保护 该方案不需引入发电机纵向零序电压。

故障分量负序方向(△ P2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障 时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的A U2和A I2分别取自机端TV、TA,其TA极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率A P2为: △ P2 =3艮〔厶『2心?2心也21 2L J A ? 式中i I2为也I2的共轭相量,申sen。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏 角。一般取60。~80。(也|2滞后A U2的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: > E-p △》2=血e^S n 实际应用动作判据综合为: A P2 = A U2r』I ' + A U2i ”也I ' > £P (S S i、年为动作门槛) 保护逻辑框图见图521.2。 枣力, “ r ‘ 1 1 Um: I 1卄TA 图521.1故障分量负序方向保护极性图

发电机保护装置主要定值整定原则

发电机保护装置主要定值整定原则 (仅供参考) DGP-11数字发电机差动保护装置 DGP-12数字发电机后备保护装置 DGP-13数字发电机接地保护装置 北京美兰尼尔电子技术有限公司

1 DGP-11 数字发电机差动保护主要定值整定原则 纵差保护 1.1.1 差动速断保护动作电流整定 差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。一般可取3~4倍额定电流。 1.1.2 比率差动保护 1.1. 2.1 最小动作电流(I do)整定 I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡 )整定,即: 电流(I unb ·o 或I do=K k×2× I do =K k·I unb ·o 式中:K k—可靠系数,取; I unb·o—发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流; I f2n—发电机二次额定电流。 一般可取I do=(~0.3 I n),通常整定为0.2 I n。如果实测I unb 较大,则 ·o 增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二次应尽快查清I unb ·o 设备的缺陷或隐患。 发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。 1.1. 2.2 拐点电流定值(I ro)整定 定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro 可整定为: I ro=(~)I f2n 1.1. 2.3 比率制动系数(K)整定 发电机差动保护比率制动系数按下式整定: K=K k·K ap·K cc·K er 式中:K k—可靠系数,取; K ap—非周期分量系数,取; K cc—电流互感器同型系数,取; K er—电流互感器比误差,取。 在工程实用中,通常为安全可靠取K=。 1.1. 2.4 灵敏度校验 按上述原则整定的比率制动特性的差动保护,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏度一定满足要求,不必进行灵敏度校验。 横差保护

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

微机发电机差动保护装置使用说明书概论

微机发电机差动保护装置使用说明书

目录 1.使用范围及特点 (1) 1.1基本保护配置 (1) 1.2保护装置主要特点 (1) 2.主要技术数据 (1) 2.1额定参数 (1) 2.2功率消耗 (2) 2.3过载能力 (2) 2.4工频耐压及抗干扰性能 (2) 2.5工作条件 (2) 2.6输出接点 (3) 3.硬件结构说明 (3) 3.1机箱外观视图 (3) 3.2装置端子图 (5) 4.保护功能原理 (8) 4.1基本保护功能原理 (8) 4.2其他功能 (9) 5.使用操作指南 (11) 5.1前面板配置及各部件功能 (11) 5.2运行状态下的信息及各键功能 (11) 6.使用维护及故障处理 (19) 6.1装置投运前的检查 (19) 6.2故障处理 (19) 6.3标志、包装、运输、贮存 (19) 7.装置安装说明 (20) 7.1接线原理图 (20) 7.2装置接线方式图 (20) 7.3安装尺寸 (21)

1.使用范围及特点 本装置适合用于100MW以下发电机的主保护,具有发电机的差动保护、差流越限告警。本装置提供通信接口,可以和其他保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。 1.1基本保护配置 ?二段式比率制动差动保护 ?差流速断保护 ?差流越限告警 1.2保护装置主要特点 ?处理器采用32位浮点DSP,具有处理速度快、多级流水线操作、快速中断处 理等优点,电量采集采用14位A/D转换芯片,具有测量精度高等优点; ?中文图形液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简单; ?具有完善的自诊断和监视功能,对故障具体定位,方便调试; ?具有完整的的动作记录、录波记录,所有信息掉电保持; ?具有保护模拟量的采集功能; ?支持RS485、RS232通讯方式; ?可支持远方对时、远方参数修改、远方投退保护、传送记录信息; ?装置可以通过组合键恢复到参数的出厂默认设置; ?具有GPS对时功能,满足现场的时间要求; ?具有现地\远方打印功能,具有定值打印功能。 2.主要技术数据 2.1额定参数 1)额定频率:50Hz; 2)输入额定电流:5A; 3)电源额定电压:DC220V/AC220V。 武汉华工电气自动化有限责任公司 1

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

发电机说明书..

RBC800G 系列数字式发电机保护装置 一 装置简介 1.1装置概述 RBC800G 系列数字式发电机保护装置采用高性能芯片支持的通用硬件平台,维护简便;全以太网通讯方式,数据传输快速、可靠;完全中文汉化显示技术,操作简捷。 基于防水、防尘、抗振动设计,可在各种现场条件下运行。 适用于容量为50MW 及以下的火力和水力发电机保护。 1.2装置主要特点 ? 摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证 ? 保护采用14位的A/D 转换器、可选配的专用测量模块其A/D 转换精度更是高达24位,各项测量指标轻松达到 ? 配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录8至50个录波报告,记录的事件数不少于1000条 ? 可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便 ? 高精度的时钟芯片,并配置有GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 ? 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ? 高等级、品质保证的元器件选用 ? 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ? 完善的自诊断功能 ? 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ? 免调试概念设计 1.3功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表 功能 RBC801G RBC802G 差动速断 √ 比率制动式差动 √ CT 断线闭锁差动 √ CT 断线告警 √ 定子过电压保护 定子接地保护 过负荷告警 √ 反时限过流保护 √ 横差保护 √ 失磁保护 √ 转子一点接地保护 √ 转子二点接地保护 √ 复合电压过流保护 √ 反时限负序过流保护 √ PT 断线告警 √ 发电机断水(开关量) √ 发电机热工(开关量) √ 发电机励磁事故(开关量) √ 主汽门关闭(开关量) √ 其它备用非电量开入 √ √ 遥控功能压板 √ √ GPS 对时 √ √ 远方管理 √ √ 二 技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压: 220V 或110V (订货注明) 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3/100 V b) 线电压 100 V c) 交流电流 5A 或1A (订货注明)

E发电机差动保护装置技术及使用说明书

AE-6051 发电机差动保护装置技术及使用说明书

1. 概述 AE-6051 发电机差动保护装置(以下简称装置),主要适应于50MW以下发电机的差动保护,6051发电机差动保护与6052发电机后备保护一起构成发电机成套保护测控系统。 主要功能 保护功能: a) 差动速断保护 b) 比率差动保护 c) CT断线 遥测功能: 首端侧电流、尾端侧电流 遥控功能: 装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量 其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据

AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次 250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次

250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。 型式试验及标准 IEEE C37.90.1:1989 IEEE保护继电器及继电器系统抗冲击性能 (SWC)试验标准。 IEEE C37.90.2:1987 继电器系统抗电磁辐射干扰试验试用标准 IEC 68-2-30:1985 基本环境试验程序Part 2:试验,试验Db和导则:

发电机保护配置

发电机保护基本原理 发电机可能发生的故障 定子绕组相间短路 定子绕组匝间短路 定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地 励磁回路(转子绕组)接地 励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限对应的励磁电流)、失磁 发电机主要的不正常工作状态 过负荷 定子绕组过电流 定子绕组过电压 三相电流不对称 过励磁 逆功率 失步、非全相、断路器出口闪络、误上电等 发电机的主要保护和作用 纵差保护 作用:发电机及其引出线的相间短路保护 规程:1MW以上发电机,应装设纵差保护。对于发电机变压器组:当发电机与变压器间有断路器时,发电机装设单独的纵差保护;当发电机与变压器间没有断路器时,100MW及以下发电机可只装设发电机变压器组公用纵差保护;100MW及以上发电机,除发电机变压器组公用纵差保护还应装设独立纵差保护,对于200MW及以上发电机变压器组亦可装设独立变压器纵差保护。 与发变组差动区别:发变组差动需要考虑厂用分支,要考虑涌流制动、各侧平衡调节。 纵向零序电压 作用:发电机匝间短路(也能反映相间短路)。 规程:50MW以上发电机,当定子绕组为星形接线,中性点只有三个引出端子时,根据用户和制造厂的要求,也可装设专用的匝间短路保护。 定子接地 作用:定子绕组单相接地是发电机最常见的故障,由于发电机中心点不接地或经高阻接地,定子绕组单相接地并不产生大的故障电流。 常用保护方式:基波零序电压(90%)、零序电流、三次谐波零序电压(100%) 定子接地 规程:与母线直接连接的发电机:当单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成,其动作电流躲过不平衡电流和外部单相接地时发电机稳态电容电流整定,接地保护带时限动作于信号,但当消弧线圈退出运行或由于其它原因,使残余电流大于接地电流允许值时应切换为动作于停机。 发电机变压器组:对100MW以下发电机应装设保护区不小于90%的定子接地保护,对100MW及以上的发电机应装设保护区为100%的定子接地保护。保护装置带时限动作于信号必要时也可动作于停机。 励磁回路接地保护 作用:励磁回路一点接地故障对发电机并未造成危害。但若继而发生两点接地将严重危害发电机安全。 实现方法:采用乒乓式原理。 规程:1MW及以下水轮发电机,对一点接地故障宜装设定期检测装置,1MW以上水轮发电机应装设一点接地保护装置。 100MW以及汽轮发电机,对一点接地故障可采用定期检测,装置对两点接地故障应装设两点接地保护装置。 转子水内冷汽轮发电机和100MW及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路一点接地保护装置,并可装设两点接地保护装置,对旋转整流励磁的发电机宜装设一点接地故障定期检测装置。 一点接地保护带时限动作于信号两点接地保护应带时限动作于停机。 失磁保护 作用:为防大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统

科迈ComAp MRS 发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

发电机差动保护原理

发电机差动保护原理

5.1 发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: I op ≥ I op.0 ( I res ≤ I res.0 时) I op ≥ I op.0 + S(I res – I res.0) ( I res > I res.0 时) 式中:I op 为差动电流,I op.0为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I res.0为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发电机为正方向,见图5.1.1。 差动电流: N T op I I I ? ?+= 制动电流: 2 N T res I I I ??-= 式中:I T ,I N 分别为机端、中性点电流互感器(TA)二次侧的电流,TA 的极性见图5.1.1。 图5.1.1 电流极性接线示意图 (根据工程需要,也可将TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下列条件认为TA 断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零; b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情况,可选择以下方案中的一种: 5.2.1故障分量负序方向(ΔP 2) 匝间保护

该方案不需引入发电机纵向零序电压。 故障分量负序方向(ΔP 2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的2.U ?和2. I ?分别取自机端TV 、TA ,其TA 极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率?P 2为: ??????????=?-Λ?2.2223sen j e e I U R P ? 式中2Λ?I 为2??I 的共轭相量,?sen 。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏角。一般取60?~80?(2.I ?滞后2. U ?的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: P e I U R ε>?????????Λ?22' 2.22'sen j e I I ?-ΛΛ?=? 实际应用动作判据综合为: u U ε>??2 i I ε>??2 ? P 2 = ? U 2r ? ? I ’2r + ? U 2i ? ? I ’2i > εP (εu 、εi 、εP 为动作门槛) 保护逻辑框图见图5.2.1.2。 图5.2.1.1 故障分量负序方向保

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

2.3背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 2.4 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

发电机差动保护原理

发电机差动保护原理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: I op ? ( I res ? 时) I op ? + S(I res – ( I res > 时) 式中:I op 为差动电流,为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发电机为正方向,见图5.1.1。 差动电流: N T op I I I ? ?+= 制动电流: 2 N T res I I I ??-= 式中:I T ,I N 分别为机端、中性点电流互感器(TA)二次侧的电流,TA 的极性见图 5.1.1。 图5.1.1 电流极性接线示意图 (根据工程需要,也可将TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下列条件认为TA 断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零;

b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于倍的额定电流。 发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情况,可选择以下方案中的一种: 5.2.1故障分量负序方向(ΔP 2) 匝间保护 该方案不需引入发电机纵向零序电压。 故障分量负序方向(ΔP 2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的2.U ?和2. I ?分别取自机端TV 、TA ,其TA 极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率?P 2为: 式中2Λ?I 为2??I 的共轭相量,?sen 。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏角。一般取60?~80?(2.I ?滞后2.U ?的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: 实际应用动作判据综合为: ? P 2 = ? U 2r ? ? I ’2r + ? U 2i ? ? I ’2i > ?P (?u 、?i 、?P 为动作门槛) 保护逻辑框图见图5.2.1.2。 图5.2.1.1 故障分量负序方向保护极性图 图5.2.1.2 故障分量负序方向保护逻辑框图 5.2.2发电机纵向零序过电压及故障分量负序方向型匝间保护 本保护不仅作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及

发电机控制系统调试

发电机控制系统调试 The latest revision on November 22, 2020

发电机电气控制系统、调压系统、调速系统 一、调压系统 目前市场上电球主要有:英国(STAMFORD)、法国利莱森玛(LEROY-SOMER)、美国马拉松(MARATHON)、清华泰豪三波(SANBO)、英泰YTM电球。 1、电球主要工作原理(以斯坦福为例) 发电机工作时,引擎驱动发电机旋转,调压板由PMG(永磁机供给电源),AVR输出直流励磁给后机引机定子X、XX、定子产生磁场在转动的线圈(励磁机转子)中产生电流,经过桥式整流到主转子,主转子产生旋转磁场切割主定子,主定子产生三相交流电压,电压大小由AVR 控制,AVR通过比较感应主电球输出电压的半压,即380V/2,控制X.XX的励磁输出,从而控制主定子输出电压。 2、电球部件及相关参数 1)永磁机定子及转子(仅限斯坦福及马拉松电球) 定子线圈阻值在2-6Ω之间,线圈对地绝缘,转子为永久磁铁固定在主轴上。永磁机产生130-180VAC100H (马拉松电球永磁机电压较斯坦福低) Z 2)励磁机 定子绕阻一般为单线圈。直流阻值在10-30Ω之间,线圈对地绝缘转子为三相线圈,输出三相到整流二极管,二极管对于马拉松及斯坦福来说,分为三正三负。 3)主定子与主转子 主定子绝缘>5MΩ,主转子>2MΩ 电阻值主定子<0.1Ω,主转子1.0-2.0Ω 如主电球绝缘过低,需除尘、去潮等保养,如硅钢片发生击穿、烧熔现象,建议电球予以报废。 3、AVR 1)斯坦福电球使用MX321、MX341调压板(带永磁机)和SX440调压板(不带PMG) 说明:1、2为外接调压电位器,超过5米远时必须用网线连接,8、7、6(对应U、V、 W)为发电机主电半压输出,K1、K2连接励磁保险,若无励磁保险则可短接使用。 并机时电压调节: 安装并机CT。HC4、HC5、HC6根据机组大小而定,接于调压S1、S2(注:若接反负荷时电压会高于空载电压),将电压降(droop)调在相同位置,调节空机电压一致,带负载调节电压降使电流输出平衡,调节电压降后,空载电压可能会改变,这时需要再调节空载电压,然后带负载调压电压,直到空载电压及电压降调到满意为止。 2)马拉松电球 马拉松电球使用DVR2000、DVR2000E、SE350、APR125-5、SE100等调压板。 注:SE350、DVR350、APR125-56、7端子为外调压接线,一般短接起来。 COM与50、60短接根据电球的频率而定。 APR125-5CB-、CB+一般短接。 AP125-5、AVR350、SE350可以并机,但效果不好,若需要并机可用SX440代替。 DVR的调节: 取出5A保险丝,连接电源输出及PMG输出线; 起动发电机组到额定转速,调压板将做自检测并进入关断形式。 使用选择按钮(select)一步步通过每个调整,通过按“UP”(上)、“DOWN” (下),获得所需要的发光二极管指示灯的水平。 调完之后,停发电机,连接其它接线,再起动发电机就可对调压器进行最终调整。 注: 选择粗调时,每按一下UP/DOWN就会改变6VAC,选择细调时,每按一下UP/DOWN就会 改变±0.5VAC

相关文档
相关文档 最新文档