文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明配电箱安装作业指导书(标准版)

照明配电箱安装作业指导书(标准版)

照明配电箱安装作业指导书(标准版)
照明配电箱安装作业指导书(标准版)

( 安全技术 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

照明配电箱安装作业指导书(标

准版)

Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people

make mistakes

照明配电箱安装作业指导书(标准版)

1.适用范围

适用于建筑电气安装工程中的配电箱(盘)安装。

2.主要机具

2.1机械设备:电焊机等。

2.2通用和专用工具:手锤、钢锯、剥线钳、压线钳、套筒板手、活动板手、台钳、手电钻、电锤、台钻、灰浆桶等。

2.3检测装置:卷尺、铁水平尺、钢板尺、线坠、兆欧表、漏电保护器测试仪等。

3.成品保护

3.1配电箱(盘)安装后,应采取成品保护措施,避免碰坏。

3.2安装箱(盘)面板时,应注意保持墙面整洁。

3.3土建二次喷浆时,注意不要污染配电箱(盘)。

3.4箱内电器元件应在土建门窗装好并上锁后安装。

4.安全环保措施

4.1安装配电箱、盘面和器具时,应防止倾倒和坠落伤人。

4.2电焊作业时严格遵守操作规程。

4.3固体废弃物集中存放,定时清理。

4.4送电试亮前,要设置醒目警示标识,闲杂人员不得进入隔离区域,非指定人员禁止操作电器器具。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

照明作业指导书

编制内容、概述 二、编制依据 三、作业条件 四、劳动力组织 五、施工技术措施 六、安全文明施工及防护 七、职业健康危害因素及防护 八、安装施工质量要求 九、附件:工程建设标准强制性条文相关规定

1概述: 1-1工程概况: 本工程为宝鸡二电厂二期2X660MW机组烟气脱硫工程,厂址位于陕西省宝鸡市长青镇。 脱硫区域设计有电控楼、工艺楼、循环泵房等区域照明装置安装。工程包括照明管敷设,线路敷设及接线,照明箱安装,校灯检查。 1-2、主要工作内容: 1-2-1 DN20电线钢管敷设5600m。 1-2-2、BV-0.5-2.5铜芯塑料电线穿线7800m, BV-0.5-4铜芯塑料电线穿线3100m。 1-2-3、照明箱安装18只。 1-2-4、灯具安装230套。 1-2-5、开关、插座安装80只。 2、编制依据: 2-1、图纸: 根据林产工业规划设计院图号T162S-D0602、图号T162S-D0603及图号T162SD0701、T162SD0702、 T162S-D0703 图纸要求。 2-2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 2-3、《灿施工质量检验及评定标准》电气装置篇。 2-4、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 2-5、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2-6、电力建设安全工作规程(灿发电厂部分)》DL5009.1.92。 2-7、厂家灯具安装、使用、维护说明书。 2-8、电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电龙源[2002]49号。 3、作业条件 3-1>施工图纸会审:作业指导书经批准、交底;施工人员已进厂,所用电线钢管已到货,出厂检验合格并有合格证及资料,并向监理单位进行主材报审合格。 3-2>各层水平线和墙厚度线已弹好配合土建施工。 3-3>现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑筋前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 42、作业工机具

高压配电柜安全操作规程示范文本

高压配电柜安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电柜安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分” 位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即 断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即 与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。 3) 将控制开关“2"转入“合”位置。

4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

综合配电箱作业指导书(1)

综合配电箱作业指导书濮阳龙源电力集团有限公司

一、生产流程

二、综合配电箱技术标准 1、规范性引用文件 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/Z 6829剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 7251.1低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB/T 10233低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB 13955剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 15576低压成套无功功率补偿装置 GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 DL/T 375户外配电箱通用技术条件 DL/T 499农村低压电力技术规程 DL/T 614多功能电能表 DL/T 620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 2、技术参数和性能要求 2.1通用要求 2.1.1 额定工作电压:交流400V。 2.1.2 额定频率:50Hz。 2.1.3 额定绝缘电压:交流660V。 2.1.4 防护等级:不小于IP44。 2.2低压配电箱功能单元的划分和要求 2.2.1 装置功能单元划分为五个部分:计量单元、测量单元、控制保护单元、防雷保护和接地保护单元、无功补偿单元(如有)。 2.2.1.1计量单元: a)根据不同地区要求,选择不同的表计和计量方式。电能计量装置选择、安装、校验等,符合

照明工程作业指导书

西安市浐灞生态区 广运潭大道市政工程项目经理部 作业指导书 作业指导书名称:照明工程 作业指导编号: 编制:批准: 发布日期:实施日期:

目录 1.目的 (3) 2.编制依据 (3) 3.适用范围 (3) 4.施工工艺及技术要求 (3) 1.目的 明确照明工程施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指

导照明工程施工作业。 2.编制依据 2.1施工承包合同及招投标文件 2.2广运潭大道市政工程照明工程施工图。 2.3现行相关设计规范、施工规范、国家标准、市政公路施工技术规范及验收标准。 2.4现场施工调查所获得的有关资料。 2.5各种人员、机械设备及材料的配置情况。 3.适用范围 适用于广运潭大道照明工程施工。 4.施工工艺及技术要求 4.1施工准备 ⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。 ⑵检查材料质量,不合格的不让进场。 ⑶测量控制中心线和水准点。 ⑷平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。 4.2照明工程施工工艺 ⑴测量放样 根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作,并设置固定可靠的护桩。 ⑵线路敷设与接地 线路敷设

(1)基础开挖:使用锹、镐、锄等工具,按照指定位置和图纸给定尺寸挖掘,挖出的土石方堆放在规定的地方。 (2)铺设电缆保护管:将电缆沟底部平整,并清理干净。然后按要求将电缆保护管铺在电缆沟底,并保持平顺。 4.3、接地镀锌角钢敷设及焊接 先将镀锌角钢连续放入电缆沟底部的一侧。注意交接处应留5cm余量作焊接用。 有交接的地方都进行焊接,焊接处必须有5cm以上的交接,每处焊接必须满焊。 对焊接处刷防锈漆。 接地跨焊接:在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与镀锌扁钢进行焊接。 敷设电缆:将电缆盘放在放线架上,与接地极相隔10cm,转弯处其弯曲半径大于电缆外径30倍,直埋沟内不留接头,到灯杆配电板留余量大于50cm,电缆端部要及时包封,电缆头传入基础进线孔内,用线缆空孔器引至法兰盘底孔穿出。 4.4、路灯施工 施工准备:在对现场进行充分勘测后,并进行合理的施工布置,准备好施工机具、施工材料。 基础定位:按照设计放出基础位置,并划线标示。 预埋底脚螺栓、法兰及基础开挖:按照设计要求预埋好底脚螺栓、法兰,注意定位法兰高度和保持水平,然后开挖基础,直到符合要求的深

配电箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7652-46 配电箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分

配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到:

施工组织设计范本-220千伏变电站工程照明工程作业指导书

A REV 版次签名日期签名日期签名日期MODI. 修改 STATUS 状态编写AUTH审核CHKD BY批准APP,D BY 送变电工程公司 POWER TRANSMISSION&SUBSTATION ENGINEERING CO. 文件号DOCUMENT NO.GPEC/PTC/WLB/OG/020密级N 照明工程作业指导书 220千伏变电站工程

目录 1.工程概况 (3) 2.设计概述 (3) 3.塑料管、槽板敷设工程 (4) 4.管内穿线、槽板配线工程 (5) 5.电气照明器具及配电箱安装 (6) 6.质量控制 (9) 7.主要安全技术措施 (9)

一、工程概况 220kV**变电站工程位于广东省东莞市凤岗镇凤平路旁,站内东西长210m,南北宽135m。站内主要建筑物有主控楼一座,建筑面积637.1m2,配电楼二座,建筑面积合共约1548m2。本站的照明工作包括:一、配电楼、主控楼里面的各种照明、空调、抽风机、插座及检修箱等的安装施工;二、全站的户外照明及检修箱等的安装施工。三、直流事故照明的施工。 二、设计概述: 2.1电源电压、配电箱布置及电源引入方式 2.1.1全站户内外正常照明供电电源为AC380/220伏,各配电箱均有AC380/220伏电源配置。正常照明设备额定电压为AC220伏。配电箱电源进线引入方式利用电缆沟或穿管埋地引入。 2.1.2全站事故照明电源采用DC110V。 2.2导线选型及敷设方式 2.2.1电源线选用ZRVV22—0.6/1.0kV阻燃铠装电力电缆,户内配电线选用BVV—0.5kV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线。户内导线敷设方式采用线槽明敷设,户外电缆沿电缆沟或穿管埋地敷设。 2.2.2照明施工应和土建施工密切配合,预留好有关孔洞及埋管。 2.3接地接零系统 由于站用变低压侧中性点为直接接地,故本站照明系统接地、接零均采用TN系统。2.3.1从全站照明系统图中可知,负荷电源干线均采用三相四线制,所以电缆受端的配电箱应采用TN-C系统,即工做零线(N)和保护零线(PE)共用; 2.3.2当负荷端装有漏电开关或单相负荷装设双极开关时,即采用TN-S系统,即工作零线(N)和保护零线(PE)分开。 2.3.3由于本站照明接地接零采用上述两种系统,即TN-C-S系统,PE、N线部分公用、部分分开,所以在施工过程中应该特别注意,避免漏电开关误动及其它故障,在系统

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

照明安装作业指导书

照明安装施工方案报审表 工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006 填报说明: 本表一式 4 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术

方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

照明安装施工方案报审表 工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006 填报说明: 本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程 2×135MW热电机组烟气脱硝照明安装作业指导书 编制:曹志海 审核:郝朝忠 批准:汤益洪 江苏天力建设有限公司 2012年05月23日

目录 1.编制依据 2.适用范围 3.工程概况及主要工程量 4.作业人员资格及要求 5.作业所需机械、工器具 6.施工准备 7.作业程序 8.作业方法、工艺要求及质量标准 9.职业安全卫生和文明施工、环境管理措施及注意事项 10、用电强制性条文 11、施工技术记录 12、危险点及控制措施 13、环境因素辨识评价及控制措施

1、适用范围 本作业指导书适用于忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程照明系统安装。 2、编制依据 2.1《上海龙净环保科技工程有限公司设计图纸》 2.2《电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 2.3《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.4《火力发电厂和变电所照明技术规定》DLGJ56-95 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 3、工程概况及主要工程量 3.1工程概况: 本作业指导书适用于忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程照明系统由上海龙净环保科技工程有限公司设计。照明网络电压为380/220V;配套脱硝工程区域室外照明。 3.2主要工程量: 3.2.1绝缘电线 BV-500-4 mm2 800米 3.2.2绝缘电线 BV-500-2.5mm2 1500米 3.2.3稳压电源箱 2个 3.2.4室外照明配电箱 2只 3.2.5各类型灯具 38套 4作业人员的资格及要求 4.1参加作业人员必须经三级安全教育并经考试合格。 4.2参加作业人员熟悉配管、配线、照明安装的方法、工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3参加作业人员应熟悉本专业施工图纸、本作业指导书;必须参加本专业技术交底活动,并做好记录,专业技术考试应合格。 4.4参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 4.5作业人员要有良好的工艺作风,严格按照技术交底和作业指导书要求进行作业,并认

(整理)LED照明灯具生产操作规程.

一.生产工艺流程及说明 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司灯具的所有LED发光体电路部件,都按照“模块化”、“积木化”观念设计,不但简化生产工序、提高生产效率、减少原材料消耗,对物质流、信息流和能量流的规划管理也十分有益。 (一)灯体部件生产 灯体的部件生产,在灯具车间的主生产线进行。 图1 灯体部件生产流程 此工序对环境不产生有害气体和有害废料。 部分金属加工工序产生少量可回收余料。

电子焊接操作产生的松香气体采用分散到每工作台的抽风口排出车间。车间按平米密度要求配制规定数量的二氧化碳灭火器。 (二)灯具装配 图2 LED灯具装配流程 此工序在装配线完成。不产生有害气体和废料。

(三)加载老化工序 图3 LED灯具老化工序 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司生产的所有LED灯具,都要在灯具车间的“加载室”经历老化工序。老化时间 1h ≤Ta ≤4h。 此工序不产生废料和有害气体。 加载室与生产间有遮光护板,防止强光对环境的干扰; 独立的交流电源调压稳压控制柜; 单独配备二氧化碳灭火器2部; 单灯测试位有独立的带过载保护的开关。 灯具架为钢制,配有阻燃衬垫。 此工序不产生废料和有害气体。 (四)包装 在包装线完成纸盒成型,手工包装或用打包机台包装。

图4 包装工序 (五)入库 包装好的成品送入成品库。成品库外门直通装卸台。 (六)质检室 按公司制定的《产品检测规则》,由公司质检部门,对新产品和每批次产品进行抽样极限检测。进行光照强度、光照角度、环境温度、湿度、淋水浸水、风力、气压、高低频多自由度机械震动、电气绝缘、冲击电压等方面测试。测试项目和实验强度,根据灯具型号设置。 大部分极限测试,在本公司研制的“LED灯具综合测试箱”内完成,见图5。 图5 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司的LED灯具综合测

GGD配电柜作业指导书

深圳煜欣电气 GGD型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GGD型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 1.元件安装 GGD型配电柜结构架用 相离孔距 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑柜体的安装方式,用 户的进出线要求,空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。 1.2.3一次回路元件安装 A. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关安装:

柜背面 调整刀开关:开关操作杆进行旋转,调整连杆螺母,开关接点分合到位。

图2 框架开关安装

C.塑壳开关: 注:当主回路元件容量较小,数量较多,控制回路元件,采用导线制作可以考虑线槽布件。 图5 柜内接线端子安装

图8 柜门标签粘贴

3一次线配制 3.1一次线配制前期工作: 根据图纸及元件容量及进出线,确定铜母线和导线截面、母线走向、联接;依据连接和进、出线确定铜母线支撑。标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线,柜后低部安装N、PE排。 配电柜内部,母线夹安装

户内照明及开关插座安装作业指导书

户内照明及开关插座安装作业指导书 编码:PDFTJ-18

目次 1适用范围 (631) 2编写依据 (631) 3作业流程图 (631) 4安全风险辨析与预控 (631) 5作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9)

1 适用范围 本节适用于35kV及以下配网工程配电房内照明及开关、电源插座的安装。 ●2编写依据 表2编写依据 序号引用资料名称 1 GB 50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 3 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 ●3作业流程图 图3-1作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 户内照明及开关、插座安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与户内照明及开关、插座安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:PDFTJ-18-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,

确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安 全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续 使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施 1 弹线定位时,梯 子滑倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 2 冲击钻作业没有 使用个人安全防护 用具 触电 刺伤 高风险 按操作规范使用冲击钻,合理使用 个人安全防护用品 3 开关插座安装 时,工器具操作不 当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 4 线管、槽及槽配 线敷设时,工器具 操作不当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 5 灯具安装梯子滑 倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 6 灯具安装时,工 器具高空坠落 打击低风险 1. 工具装进工具袋; 2. 金具用绳索传递; 3. 施工区域临边范围安装踢脚板 7 灯具安装时,临 时施工平台坍塌 坍塌 坠落 中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 8 灯具安装时,临 时施工平台围栏设 置不规范 坠落中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 9试通电缆线破损触电高风险加强使用前及使用过程中的检查, 保护零线与工作零线不得混接,开关

低压配电柜安装作业指导书[最新]

低压配电柜安装作业指导书[最新] 配电柜安装作业指导书 1.系统简介 本工程住宅由小区变电所引四路低压电源220/380V(一路动力、三路照明)至地下一层接室,采用放射式与树干式相结合的配电方式,大容量动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。 2.使用的主要材料及材质要求 2.1成套配电柜等应根据设计要求的型号、规格选用合格产品。并有产品的合格证、生产厂家应具备与产品要求相一致的资质(质量体系认证证书、强制性产品认证(CCC)证书)。 2.2槽钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;镀锌扁钢应为热浸镀锌产品且每批均应有合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;外观检查时镀锌层覆盖完整、表面无锈斑。 2.3镀锌材料有:螺栓、螺母、机螺丝、平光垫、弹簧垫、膨胀螺栓,有合格证或镀锌质量证明书。 2.4母线应根据设计要求截面进行选择,应使用合格产品。外观检查时应包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准。 2.5其他材料如压线端子、塑料带、塑料胶布、电缆终端头套、防锈漆、灰油漆、电焊条、焊锡、焊剂等均应符合质量要求。 2.6 导线电缆的规格型号必须符合设计要求,有产品合格证。 3.主要机具

3.1吊装机具:吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 3.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机具、气焊机具、台钳、案子、锉刀、钢锯、扳手、榔头、电工刀、该锥、克丝钳、压接钳、电炉、喷灯、锡锅、锡勺等。 3.3测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、力矩扳手。 3.4 防护用具:高压绝缘靴、绝缘手套、粉末灭火器等。 3.5其他工具:桶、刷子、灰铲、工具箱、高凳等。 4.操作工艺 4.1配电柜安装的工艺流程: 基础型钢制作安装配电柜搬运吊装母线电缆压接 柜内配线校线柜盘调试试运验收 配电柜的安装要按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也适当的分解或合并进行。 4.2设备开箱检查 4.2.1设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、监理单位(建设单位)参加,并做好检查记录。 4.2.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品的合格证及使用说明书等技术资料。 4.2.3柜体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4.2.4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 4.2.5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后的保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 4.3设备搬运

照明灯安全操作规程

编号:SM-ZD-26981 照明灯安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

照明灯安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、厂内照明应由变电所、配电室供给,照明电源应独立配置,应与生产用电设备电源、仪表电源分开。 2、灯头对地距离应不小于以下规定:室外3米,生产车间2.5米,一般室内2米,在危险场所灯具的安装高度在2.2米,在无繁殖出点措施的局部照明及各种场所的手提灯使用的电压不得超过36V。 3、螺口灯头应采用具有安全护罩的胶木灯头,接线应正确。 4、密闭式电灯及150瓦以上的灯泡应采用瓷灯头,不准使用胶木灯头,灯头不能有开关和插座。 5、采用36V或12V照明,变压器一次侧应采用护套的三芯软线,长度一般不得超过2米,对于移动范围不大的局部照明,二次侧应采用0.75m㎡以上的软铜管,对于范围移动大的行灯,二次侧应须采用有护套的软线,行灯应有完整

高低压配电柜安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高低压配电柜安全技术操作规 程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高低压配电柜安全技术操作规程(新版) 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全

措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气照明作业指导书

电气照明装置安装专业作业指导书 电装分公司王少君 1目的 为了加强关键过程控制,促进照明器具安装工程施工过程质量管理,提高施工人员操作技术水平,确保照明器具安装工程施工质量,特制定本作业指导书。 2适用范围 本作业指导书适用于工业与民用建筑照明器具安装工程施工。3编制依据 GB50529-2006 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收 规范》 GB50303-2015 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 YB9239-92 《冶金电气设备安装工程质量检验评定标准》 上海市《民用建筑安装工程质量监督核验要点》 4过程控制内容 4.1 人员资格 参与本过程施工的人员需要2-3人,必须持有相应的特种作业安全操作证,能熟练操作各种电动工具。 4.2主要设备机具 4.2.1机械设备 需台钻一台、电焊机一台。 4.2.2主要工具

需冲击钻一台、吊线锤两个,水平尺、压线钳、钢丝钳各 一个。 4.3 作业条件 4.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓、吊顶内应预下吊杆。 4.3.2对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆完。 4.3.3顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰工作基本结束,地面杂物清理工作已结束。 4.4材料 使用的照明器材型号规格符合设计要求,相应产品提供合格证书,现场材料放置应合理有序,室内灯具不准露天堆放。 4.5工艺、操作要领 4.5.1 普通灯具安装 a)塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机械螺丝将塑料(木)台固定牢固。如果无预埋灯头盒,可根据灯具重量选用塑料胀管或膨胀螺丝,固定塑料(木)台。 b) 把从塑料(木)台引出的导线出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。对灯芯与灯头线的连接,宜采用安全型压线帽,用手压钳将其压紧。将压好的接头调顺,扣于灯座内,灯座应于塑料(木)的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

配电箱作业指导书.

、目的 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与要求,适用于本组织生产的各类低压配电产品

****科技有限公司 版本/状态 A1.0 /受控 3.3.3 产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合 GB/T 2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按 钮颜色》的规定,或符合原理图或接线图的规定。 3.3.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于 保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.3.5 所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符 号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.3.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、 有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 3.3.7 电器元器件装配后电气间隙和爬电距离应不小于表 1规定。 表格1 3.4 紧固件的使用 3.4.1 用以固定元器件及压线紧固螺钉应拧紧,无打滑及损坏镀层现象,并有防松措施,拧紧 后螺纹露出螺母或套扣的固定板长度 2-5牙。不接线的螺钉也应拧紧。 3.4.2 用以与壳体连接的元器件应采用爪型垫片,以保证与壳体接触良好,符合保护电路连续 性的要求。 3.5 一次绝缘软母线 3.5.1 一次绝缘软母线的选择应满足回路额定电流的要求,其绝缘等级应大于各配电装置的绝 缘等级,一般采用黑色铜芯导线。 3.5.2 软母线在配线时应拉紧, 直行线应平直齐牢,整齐美观,尽量减少重叠交叉。 3.5.3 软母线可以在硬母线平弯机上进行弯曲 ,其弯曲半径不得软母线绝缘直径的三倍 ,但导线 线芯和绝缘都不能损坏. 3.5.4 根据铜芯绝缘导线的线芯截面来选择相应的接线鼻, 独股线直接连接,不用接线鼻,4mm 2 以下的BVR 线也可以采用线头搪锡的方法而不采用接线鼻。 3.5.5 根据接线鼻的尺寸,用电工刀削去导线两头的绝缘层,误差不超过 削除绝缘层后,在导线芯表面不得有明显的划痕,以免弯曲时导线断裂,削去绝缘层后,应将线芯表 面的污物和氧化层除去,以保证接触良好。 3.5.6 将导线线芯插入接线鼻的圆管中,用压模或冷压钳压接,压接牢固,但线芯与接线鼻接 触处,不得有明显的变形,然后进行搪锡。整个导线电阻不大于同样规格长度导线电阻值的 110?120% 5°必须 1.5m m ?2mm 。 导线 文件编号 GJ-SC-WI-003

低压配电柜操作作业指导书

低压配电柜操作作业指导书 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 规范操作程序,保障安全,确保供配电系统正常工作。 2.范围 适用于XX花园管理处。 3.方法和过程控制 3.1停电倒闸操作 3.1.1严格执行电业倒闸操作规程 3.1.2按逆时针方向旋转90度断开所有负荷开关. 3.1.3按联络开关分闸按钮断开联络开关. 3.1.4按低压进线总开关分闸按钮断开电

源. 3.1.5用测试良好的验电器验电 3.1.6确认无电后,装设接地线,在低压进线总开关上悬挂"严禁合闸"标示牌. 3.2送电 3.2.1当1#变压器供电,2#变压器备用时,首先检查接地线是否拆除,2#低压进线总开关是否断开.把联络柜转换开关打至联络2#位置. 3.2.3送电时顺序与倒闸顺序相反. 3.2.4当2#变压器供电,1#变压器备用时以上同. 3.2.5两台变压器同时供电时,把联络柜上转换开关拔至停止位置,断开联络开关,挂上"严禁合闸"标示牌. 4.质量记录表格 XXWY7.5-S01-F7《电力运行记录表》 这里填写您的企业名字

隧道照明施工规范

陕西政和汉唐工程有限公司 隧道照明系统设计施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 版本: 受控状态: 颁布时间:实施时间:

1、目的及适用范围 为了使高速路隧道照明系统设计的规范化、完整化,确保施工的正确化,特制定本作业指导书。 本作业指导书为公司设计、施工高速路隧道照明系统的指导性文件。 2、技术要求 3、设计 3.1 设计规范 JT/T 609-2004 《公路隧道照明灯具》 JTJ 026.1-1999 《公路隧道通风照明设计规范》 GB 50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 JTJ 026-90 《公路隧道设计规范》 《工业与民用配电设计手册》 3.2 设计要求 附件1、附件2、附件3 4、施工规范 4.1 隧道照明灯具安装 4.1.1划线定位:按照施工图纸要求的灯具安装高度先确定灯具安装位置。测量高度时要利用已经形成的参考物作为测量基础(如已经完工或初步完工的路面,道沿等),先划出一条水平安装基准线,保证灯具安装高度水平一致,然后按照施工图的灯具距离定位灯具安装位置; 4.1.2灯具支架安装:在已经确定的位置上安装灯具支架。安装时注意灯具的型号,灯具支架的孔距和相互距离; 4.1.3 灯具安装:按照图纸要求的型号,安装灯具。灯具安装前要将灯具打开检查,保证光源、触发器、整流器、电容安装完好; 4.1.4 接线:接线时按A、B、C三相循环连接灯具,保证三相电流平衡;如图纸要求保护线缆,则灯具连接线穿保护管; 4.1.5 调试:灯具安装接线完成以后,每个回路单独进行调试,确保单个回路正常。 4.1.6 回路调试正常后,将灯具尾线固定。固定时要求方式统一,线形整齐美观; 4.1.7 系统调试。

GCS配电柜作业指导书

GCS型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GCS型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 《低压电器安装工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-03 《接地保护电路安装工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-04 《线端热缩管加工工艺》 Q/ON-OFF-GY-06 三、工艺要求 说明:1).GCS型配电柜为外购柜体:主骨架采用8MF型材,型材为20mm标准模数孔。水平主母线采用柜顶水平安装,零、地排柜下部安装。 2).抽屉柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。 3).功能单元:抽屉层模数高度160mm。分为1/2单元,、1单元、3/2单元、2单元、3 1.元件安装 GCS型配电柜分为固定分隔式安装和抽出式安装两种结构形式, 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑用户的进出线要求, 空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。

1.2.3框架开关及主开关安装 A.框架开关安装 安装时注意有外露密封罩的开关,首先确定开关深度,高度,开关在柜门外漏5mm 左、右进行定位,安装板钻孔安装。 图1 柜门密封罩安装 图2 开关固定安装 B.塑壳开关安装: 固定分隔式及抽屉式开关安装见下图:(抽屉安装之前在每个抽屉上粘贴代号进行区别)

.锅炉本体照明安装作业指导书()

锅炉本体照明安装作业指导书 文件编码:HDHDWQ2HDQ012-2013 编制人:杨晶 日期:2013年07月05日 版次:A 目录 1.工程概况及工程量 0 1.1工程概况 0 1.2工程量和工期 0 2.编制依据 0 3.作业前的条件和准备 (1) 3.2作业人员配置、资格 (1) 3.3作业工机具、材料及安全器具 (2) 4.作业程序、方法 (3) 4.1 施工工艺流程 (3) 4.2 施工方法及要求........................................... 错误!未定义书签。 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (4) 5.1 质量目标 (5) 5.2 质量控制及质量通病预防................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准及要求........................................... 错误!未定义书签。 6 作业的安全要求和环境条件 (7) 6.1 作业的安全危害因素辨识和控制 (7) 6.2 环境条件 (8) 6.3 消防管理 (9) 6.4作业指导书应急处理预案 (9) 6.5作业的安全要求和措施 (9) ※7 强制性条文 (10)

8 附录 (10) 8.1危险因素分析及控制对策表 (10) 8.2验评表格表格 (10)

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 本工程为新建工程,规划装机容量4×200MW,分二期建设。一期工程建设两套S109E(2×200MW级)燃气-蒸汽联合循环供热机组,二期工程规划扩建2套同类机组。 华电国际天津武清燃气分布式能源站拟建于天津市武清开发区三期西区北部,本工程拟采用燃气-蒸汽联合循环机组实现冷热电三联供,配套建设冷热管网,向武清开发区及部分武清城区提供采暖、蒸汽、集中制冷和生活热水。 本工程厂址位于天津市武清开发区三期工程西区的北部,东南方向距武清城区约7.5km。厂区北侧为高新道及龙凤新河,南邻七支渠和广源道,西邻宁平路,该路西侧为北欧绿色产业园用地,东侧为华电污水处理厂,东南侧为自来水厂和信义110kV变电站,污水处理厂东侧为新开路。 本工程照明安装包括:镀锌穿线管配制、管架制作安装、灯具的安装、导线穿管及二次回路接线均由中易建设有限公司负责安装。 1.2工程量和工期 计划开工日期为2013年06月30日,竣工日期为2013年08月10日。 2.编制依据