文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场砼标准养护室设置方案

现场砼标准养护室设置方案

现场砼标准养护室设置方案
现场砼标准养护室设置方案

现场砼标准养护室设置方案

1 编制目的

为加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及新版标养室管理制度要求,特制定本方案。

2 标准养护室技术要求

2.1 标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。

2.2 养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次。

2.3 室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm。

2.4 养护水必须雾化,不能用水直接冲淋试件。

2.5 现场养护室面积不小于15㎡。

现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件)后方可使用。

3 养护室具体设置方案

3.1 现场养护室结构、尺寸

混凝土标准养护室整体分为养护室、设备工具间和室外操作棚。

(1)养护室:边长3000×3000,用于放置试块放置架、空调机和雾化器等。

(2)设备工具间:边长1500×3000,放置恒温恒湿自动控制仪、办公桌及试块操作工具。

(3)室外操作间:为了便于混凝土的运入及残余混凝土的清扫,本操作间采用开放式设置,四周设钢柱,顶棚为彩钢板。可布置工作台、振动台等。工作台为120砖砌筑,上铺100厚钢筋砼盖板,抹水泥砂浆面层一道。

现场养护室平面布置图如下所示,各工地根据现场情况可作调整:

3.2 养护室内部布置

养护室三面沿墙布置(除去了有门的墙)试块放置架,中间设置1个,两个相邻放置架之间为不少于600宽走道。水雾化设备可置于试块放置架顶部,空调机挂置于墙上。在养护室两对角线方向分别设置一个温度计和湿度计

试块放置架加工:每段养护架尺寸长度沿墙长,长约2-3m,高1.7m,宽0.55m。架体四角立柱与每层边框均采用50×50角钢或Φ25钢筋焊接,每层中间横向铺设Φ10@100与边框焊接,刷防锈漆2道。试块放置架(养护架)加工图如下所示:

4 养护室设备配置及试验工具配置

设备/工具名称图例

单价备注说明

BYS-3/I II恒温恒湿

标准养护室自动控制仪(三件

套)

1

1900

1.温度控制仪误

差 ±1℃

2.控温范围 0—50℃

3.控制湿度≥90%

4.电源电

压 220V±10%

5.电源频率 50HZ

6.加热器功

率 3000W

7.最大湿温控面

积 15m2

制冷空调

1

1600

用途:配合BYS-3/Ⅲ型

自动控制仪制冷使用。

性能要求:1.5匹机,

制冷能力3250W,制热能力

4000W

塑料试模脱模气泵

1

500元用途:塑料试模的脱模。

脱模气枪

2

20元

用途:连接气泵和塑料

试模。

混凝土振动台

1

550元

用途:砂浆及混凝土试

块的振捣。

150×1

50×150混凝土塑料

试模

1

5只

20元3只为一组,共5组。

175×1

85×150塑料混凝土抗渗试模

1

2只

20元每6只为一组,共2组。

70.7*7

0.7*70.7砂浆塑料试

6

20元每只为一组,共6组。

混凝

土塌落度筒、标尺、

漏斗

2

100元

用途:检查混凝土坍落

度。

游标卡尺

1

100元用途:检查钢筋直径。

2”、3”、4”油漆刷

6

2元用途:试模涂刷脱模剂。

抹子

3

5元

用途:混凝土及砂浆的

收光、抹面。

小车、铁锨车2辆,铁锨

1把

用于试块搬运,混凝土

拌匀

毛笔、

墨汁

1套用于试块标记日期手电

1个用于照明

温湿度计、温度

计温湿度计1个

温度计至少2

测量养护室温湿度以及

气温、混凝土入模温度

手套,

雨鞋

若干起保护操作人员作用

5 养护室注意事项

(1)养护室应有明显的用电安全警示标识。

(2)养护室应有满足运送、放置、辨认试件的安全照明条件。

(3)标养室设有电闸(电闸单独控制温湿度仪和室内照明灯并联),室内照明应采用安全电压,照明灯应采用防水灯具。

(4)标养室应具有保温性能,四周应密封严实(禁止有窗户,室内应是一种阴暗潮湿的环境)。考虑到进出标养室时对室内温湿度环境的影响,必要时标养室门应设棉布帘。

(5)标养室应有给排水设施,四周有排水沟

(6)养护室试验仪器应按时效验

(7)养护室应有管理制度,操作间应有操作间工作制度

6 现场标准养护室建造流程(供参考)

6.1 施工工艺:砂夹石基础→砼垫层→安装龙骨→安装彩钢板→安装门窗→安装电气设备

6.2 基础放线:按设计图纸定位放线,每边往外扩1m撒出白线。

6.3 基础处理:基础回填砂夹石并夯实。

6.4 垫层施工:浇筑C15砼垫层200厚,并随打随磨光。

6.5 定位放线:施工员根据设计图纸放出彩板房安装定位线。

6.6 安装龙骨:骨架全部用截面为50×50mm、厚度为3mm的方钢与地脚螺栓焊接并加设地槽(骨架在四周和中间布置)。

6.7 安装彩钢板:南面高度2.4m,北面高度2.6m,屋面每边挑出300mm。

6.8 安装门窗:根据预留洞口进行安装。

6.9 电气设备安装:先铺设难燃线槽24×14mm,再安装灯具和插座。灯具采用防雾灯,插座采用防水插座。冷暖空调机,养护室面积在8-12m2,选用1.5匹机,制冷能力3250W,制热能力4000W。

附件:

标养室验收备案表

工程名称:报建备案编号:

施工单位:监理单位:

序号验收内容验收要求

1

养护室面

及密封情

养护室面积不小于15平方米,且密封好。

养护箱或者养护池满足工程量实际需要。

2恒温装置有恒温自动控制系统且能够有效稳定工作。3温控范围室内环境温度为20±2℃。

4恒温装置有恒温自动控制系统,且能够有效稳定工作。5

湿度控制

范围

相对湿度为95%以上。

6管理人员有明确的管理人员。

7管理制度有相应的管理制度。

8

温、湿度记

每天不少于2次。

施工单位自查结果:监理单位验收意见:

建筑施工现场标养室管理办法

建筑施工现场标养室设置及管理办法(试行) 第一条目的和依据 为进一步规范我司施工现场混凝土、砂浆试块制作、养护和送检管理工作,保证混凝土与砂浆试块制作的规范性、真实性、准确性和代表性,根据国家工程施工技术标准的有关规定,结合我司施工现场的实际情况,制定本办法。 除执行本办法外,尚应执行下列标准: 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 《普通混凝土力学性能试验方法标准》50081-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82 《预拌混凝土》GB/T14902-2003 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T70-2009 《混凝土试模》JG3019 《混凝土试验室用振动台》JG/T3020 《混凝土坍落度仪》JG/T 248-2009 第二条实施范围 分公司所有处于混凝土湿作业的桩基、混凝土结构、砌体结构施工阶段的在建工程,在施工现场均须按本办法设置砼、砂浆试块的标准养护室。 第三条管理要求

1.项目技术部负责日常管理,项目质检部监督检查。各项目应配置至少1名专职试验员,兼职试验员若干。 2.施工现场应建立健全检测试验管理制度。项目技术负责人应组织检查试验管理制度的执行情况。检测试验管理制度应包括以下内容: 2.1岗位职责; 2.2现场试样制取及养护管理制度; 2.3仪器设备管理制度; 2.4现场检测试验安全管理制度; 2.5检测实验报告管理制度。 2.6由项目技术负责人组织试验工作专项检查,每周不少于1次。重点检查制度执行、标养室试块制作、养护、温湿度控制、设备运行、检验试验报告、试验数据分析和统计、台账等。 3.人员、设备、环境及设施 3.1现场试验员应掌握相关标准,并经过技术培训、考核。 3.2施工现场配置的仪器、设备应建立管理台帐,按有关规定进行计量检定或校准,并保持状态完好。 3.3施工现场试验环境及设施应满足检测试验工作的要求。 现场养护室基本条件

绿化养护管理制度

绿化养护管理制度 为进一步优化育人环境,加强校园美化、绿化工作,提高校园的环境质量,特制订我校校园绿化与养护管理制度。 一、管理目标 1、搞好校园的美化绿化和花卉树木的养护管理,把学校建设成红花绿地,树木成荫,鸟语花香,景色怡人的花园式单位。 2、提高校园绿化覆盖率,努力提高绿化水平,实现园林校园绿化,力求遵循为教育教学服务的宗旨,尽量与校园文化有机结合,创设浓郁的美化与文化氛围,寓教于景,起到既美化环境,又培养人才的作用。 3、校园绿化要坚持实用、经济、美观的原则,以植物造景为主,高大落叶乔木与草坪,攀援植物相结合,做到四季常绿,三季有花。使其既美化环境又能起到降温、滞尘、减噪、增加空气湿度等作用。 4、树木、花卉、草坪定期修剪,适时养护,做到花草繁茂,树木旺盛。 二、管理办法 1、学校建立美化、绿化领导小组,以加强对校园美化、绿化工作的指导和管理。 2、学校与专业绿化养护单位签订合同,具体负责校园的绿化与养护工作。 3、学校校园的绿化要按照统一的规划和布局设计,不得随意变

更,花卉树木确需变更的需经领导小组研究批准。 4、校园内的树木、花卉任何人不得随便砍伐和损坏,砍伐或者增植新的花卉树木都必须经过领导小组批准,损坏花卉树木的必须按照有关规定重新补栽并赔偿相应的经济损失。 三、管理要求 1、花草、树木要定期修剪,科学养护,做到花草繁茂,树木旺盛。 2、花草树木要及时浇水,合理施肥,根据病虫害发生情况,适时喷洒农药、防虫、治虫,病害危害程度控制在5%以下,无药害发生。确保成活率和生长茂盛。 3、草坪要生长旺盛,平整、无杂草,高度控制在5厘米左右,无裸露地面,无叶片枯黄。 4、绿地内保持无杂草,无污物,无垃圾,水面无漂浮物,严禁乱写乱画和乱丢杂物。 5、花卉、苗木要无死枝、枯枝,无人为损害花草树木现象。 6、各种花草树木要明确其科属和生长习性,以便科学管理。 一、社区和责任区民警要定期入户访查,把办理暂住户口登记和暂住证作为一项重要工作内容,要求外来流动人口办好暂住登记和暂住证。 二、掌握暂住人口的底数和基本情况,做到底数清情况明,搞好外来流动人口循环簿登记工作。

混凝土标准养护

我对混凝土标准养护的看法 作者: 觅花查看次数: 1164 发表时间: 2008/9/4 01:06 【论坛浏览】 各国混凝土相关标准规范中都将标准养护作为检测混凝土性能的强制养护方法,并且不遗余力的研究、探索标准养护的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我国的混凝土标准养护研究工作也经历了相当长的时间,并从新确立了具备相当技术水平的标准养护方法.如: 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081对标准养护规定:“第5.2.2条:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜,然后编号、拆模.拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护.标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20㎜,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋.” 第5.2.4条:标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时). 新的标准养护方法,为与国际标准ISO接轨并保持一致,在养护要求上比旧有的标准养护更具严格性、精细性:温度要求从“20±3℃”变为“20±2℃”;相对湿度从原来的“90%” 提升为“95%”; “20±3℃的不流动水中养护”变更为“20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护”. 本文在此标准养护自身要求的适用性进行初步分析: 一. 标准养护与结构混凝土强度关系: 标准养护作为探索混凝土自身性能的诸多研究手段之一,可以说,其所规定的温、湿度条件是一种理想化的要求;实际工程中混凝土构件所处环境错综复杂,不仅受气候条件、天气状况的约束,而且更多受到施工作来的制约;如果要求混凝土构件达到标准标准养护所要求的“20±2℃的温度与95%的相对湿度”或处于“20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液”,完全是一种不现实的行为. 鉴于标准养护要求的精细度与严格性,以及混凝土构件的现实情况,我国《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2202)中提出了比较合理、适宜的“构件养护”方法: “7.4.7混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: 1.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; 2.混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; 3.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; 4.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; 5.混凝土强度达到1.2N/㎜2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架.(注:1.当日平均气温低于5℃时,不得浇水;2.采用阿嚏品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;3.混凝土表面不便浇水或使用塑料布是,宜涂刷养护剂;4.对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施.)” 作为代表构件混凝土强度的试件的养护方法,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》:“D.0.2.同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验.……等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定. D.0.3.同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 1).等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;2).同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整.” 从以上条文看,规范要求的“构件养护”(第7.4.7条)及“同条件养护”(附录D)的温、湿度,远远不能与“标准养护”所要求的湿、温度相比;可以说,二者的养护温度完全受天气状况的制约,而人为的浇水养护也远远不能满足水泥水化所需求的湿度.规范要求的“构件养护”条件基本符合工程构件所处环境的养护要求,然而这种规定却忽视了实际工程中的利益关系;规范规定的“构件养护”是我国现有工程技术水平以及现有经济

施工现场标准养护室管理制度

施工现场标准养护室管理制度 根据沪建研[2004]第261号修正《上海市建设工程施工现场标准养护室管理规定》,对金鹿公司施工现场标准养护室管理做如下规定: 一、标准养护室的房屋要求保温隔热,养护室面积不小于5平方米。 二、养护室应配置冷暖空调、电热棒等恒温装置和喷淋头,室内温度应控制在20±2℃范围,湿度大于95%。 三、在养护室养护的混凝土试块应放在架上,彼此间隔10—20mm,应避免用水直接冲淋。 四、对大型工程应配置喷淋装置,使湿度大于95%。对中、小型工程,混凝土试块可放在养护室的静水池中养护,养护水温度控制在20±2℃,与养护池相邻应砌一个与养护池体积相仿的预养水池(或水桶),作为置换水用,水温与室温相同。每两周更换—次养护池水。 五、养护室应设立水泥混合砂浆试块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度在60%~80%。 六、养护室中应配置温度计、湿度计,温、湿度由专人每天记录二次(上、下午各一次),并同时记下养护池的水温。 七、施工现场的标准养护室应有专人管理。 八、本制度根据GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》制订。

九、本规定经审议批准,发文之日执行。 附: 1、标准养护室平面布置图及说明; 2、标准养护室温湿度记录表; 3、砼早期拆模试块成型及送样记录表; 4、600℃同条件砼试块每天平均温度(累计)记录表; 5、砼/600℃同条件砼试块成型及送样记录表; 6、砂浆试块成型及送样记录表。 上海金鹿建筑实业有限公司质量部 2008年9月4日

附:施工现场标准养护室布置图及说明 图中1:喷淋头。当室内湿度偏低时,可打开喷淋,用以保证养护室的湿度。 图中2:冷暖空调。当标养室面积在5~8平方米时,可选用功率1匹的空调;当标养室面积在8~12平方米时可选用功率l.5匹的空调。现场标养室面积最小不少于5平方米。 图中3:干湿温度计。应有出厂合格证和检定合格证书。 图中4:预养水池。用以备用和更换养护池内用水,养护池水预养池蓄水量约为养护池用水量的2/3。 图中5:砂浆试块养护箱。箱的大小和层数根据试块多少设计制作。 图中6:箱内干湿温度计。应有出厂合格证和检定合格证书。

智能混凝土标准养护室

智能混凝土标准养护室 混凝土养护室是一种具备特定温度和湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块的房间。确保养护室内温度恒定在20℃±2℃,相对湿度95%RH以上。 一、混凝土养护的目的: 1、混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。 2、混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。 3、此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,影响混凝土的耐久性和整体性。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要,混凝土终凝后应立即进行养护,干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。 二、混凝土养护室的技术要求: 1、采用标准养护的试块,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度标准为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。 2、混凝土养护室内应该设有试件放置架,试件应放在支架上,试件间距至少保持10~20mm,试件表面应保持潮湿,无论采用哪种加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d。 3、每个试件都必须标有样本编号标签,如发现温度、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人及作好记录,实验人员在混凝土标准养护室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时。 三、计量检验方法:

施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法

浙江省建工集团有限责任公司 施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法 第一章总则 第一条为进一步规范集团公司建筑工程施工现场混凝土试块制作与养护管理工作,保证建设工程施工现场混凝土试块制作的规范性、真实性和准确性,确保建设工程主体结构安全,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011年版))和《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190—2010)及《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)的有关规定,结合集团公司实际,提出以下要求,请遵照执行。 第二条、集团公司区域内从事建设工程施工活动的新建、扩建、改建等建筑施工项目(除第九条外)必须在工程开工前在施工现场建立标准养护室。 第二章试验计划与人员 第三条工程开工前应由施工项目技术负责人组织有关人员编制施工检测试验计划,并报送监理单位进行审查和监督实施。施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制,并应包括:检测试验项目名称,检测试验参数,试样规格,代表批量,施工部位,计划检测试验时间等。 第四条施工现场应建立健全检测试验管理制度,应有专业试验人员,并进行技术培训、考核。

第三章标准养护室设置要求 第五条、标准养护室设置必须符合下列技术要求: 1、必须符合《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010) 及《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)要求,房屋要求保温隔热,面积不小于10平方米。 2、标准养护室内需配置温度、湿度自动控制仪、冷暖空调、喷雾装置、电热棒等恒温、恒湿装置,必须有湿度计、温度计,使室内温度满足20℃±2、湿度控制在95%以上。 3、标准养护室内应设有试件放置架,按单体、浇筑时间、砼强度分类整齐堆放,砼试件应临空放置在架子上彼此间隔应为10-20mm。试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 4、标准养护室室内应设立水泥砂浆试块、水泥混合砂浆试块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度为60﹪-80﹪。 5、标准养护室内应配置温度计、湿度计,由专人每天记录两次(上、下午各一次,格式见附表1)。 6、必须建立标准养护室管理制度并严格执行。 第四章试块制作与养护 第六条、混凝土试块制作要求: 1、混凝土试块制作留置组数严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的相关规定执行。

现场砼标准养护室设置方案

现场砼标准养护室设置方案 1 编制目的 为加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及新版标养室管理制度要求,特制定本方案。 2 标准养护室技术要求 2.1 标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。 3 养护室具体设置方案 3.1 现场养护室结构、尺寸 混凝土标准养护室整体分为养护室、设备工具间和室外操作棚。3.2 养护室内部布置 养护室三面沿墙布置(除去了有门的墙)试块放置架,中间设置1个,两个相邻放置架之间为不少于600宽走道。水雾化设备可置于试块放置架顶部,空调机挂置于墙上。在养护室两对角线方向分别设置一个温度计和湿度计 试块放置架加工:每段养护架尺寸长度沿墙长,长约2-3m,高1.7m,宽0.55m。架体四角立柱与每层边框均采用50×50角钢或Φ25钢筋焊接,每层中间横向铺设Φ10@100与边框焊接,刷防锈漆2道。试块放置架(养护架)加工图如下所示:

混凝土标准养护室设置方案

标准养护室加湿及排水设置方案 一、编辑目的 为进一步加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)的要求,特制定本方案。 二、编制依据 根据《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)标准养护室需满足以下要求: 1.养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次 2.养护室面积不小于15平方米 3.室内环境温度为20±2℃,相对湿度为95%以上 4.现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《天津市建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件一)后方可使用。 三、标准养护室技术要求 1.标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上 2.室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm 3.养护水必须雾化,不能用水直接淋刷试件 4.养护室面积不小于15㎡

四、养护室具体设置方案 1、养护室结构、尺寸 我公司混凝土标准养护室:长度均为:563cm,宽度均为:362cm,高:240cm。用红砖砌墙,屋顶用混凝土浇筑的屋面。 2、养护室内部布置 标养室放置两条长架子长:650cm,宽:60cm,每层净空:30cm,共5层,架子脚高:3cm。两条短架子长:500cm,宽:60cm,每层净空:30cm,共5层,架子脚高:3cm。架子采用角钢焊制,架子焊制完成后刷两遍防锈漆防止生锈。 长的两条两边墙放置,短的架子放置在房子之间,考虑到如果两个短架子完全靠在一起会影响的受湿不到的问题,我们采用两条短架子不完全靠一起,中间留了十公分的空间,保证受湿。在两个对称的架子上放置一个水箱和水雾化设备,用于喷雾加湿。墙壁上装了一台恒温空调及加热器用于降温升温。总控制箱装在室外。 五、排水方案: 1、因养护室常年都存在喷雾,喷雾成水的问题就出现了,就需要排水口,就特意在养护室地坪浇筑时留了一点斜面,在最低位留了一个排水孔,水顺着排水沟留入沉淀池内。 2、定期对排水槽进行清理,避免堵塞,避免积水。

标准养护室管理规定规范

标准养护室 第一条(目的和依据) 为进一步加强对建设工程施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据GB50204-92《混凝土结构工程施工验收规范》和国家工程施工验收规范的有关规定,结合本市施工现场的实际情况,特制定本规定。第二条(实施范围) 本市行政区域内所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程,在施工现场均必须按规定设置砼、砂浆试块的标准养护室。 第三条(管理部门) 建筑业管理办公室负责管理本市建设工程施工现场标准养护室工作,市与区县建设工程质量监督站负责监督检查。 第四条(实施单位) 标准养护室由桩基和结构施工单位负责建立和管理,建设、监理单位负责督促检查,质量监督站负责监督抽查。 第五条(标准养护室的技术要求) 标准养护室的设置必须符合下列技术要求: (一)房屋要求保温隔热,根据工程规模的大小确定标准养护室的面积,最小少于5平方米; (二)配置冷暖空调、电热棒等恒温装置,使室内温度控制在20±3℃范围; (三)条件的大型工程应配置喷淋装置,使室内湿度大于百分之九十。一般中小型工程可砌水池养护,但须设立体积相仿的另一预养水泥(或

水桶)作为置换水用。为节约面积,预养水池(或水桶)可设置在养护水池的上方,水温须与室温相同; (四)标准养护室室内应设立水泥混合砂浆块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制温度为百分之六十至百分之八十; (五)标准养护室中须配置温度计、湿度计,温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次),同时必须建立标准养护室的管理制度并严格执行。 第六条(试块制作要求) 砂浆、砼试块应按规范标准制作,试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等,不允许试块在终凝后用毛笔等书写。第七条(评选条件) 工程施工现场设置标准养护室作为本市文明工地及标准化工地评选的必备条件。 第八条(审批规定) 个别特殊工程不宜在施工现场设立标准养护室的,由施工企业向工程质量监督站提出书面申请,应经质量监督站批准。

混凝土标准养护室设置方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 标准养护室加湿及排水设置方案 一、编辑目的 为进一步加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)的要求,特制定本方案。 二、编制依据 根据《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)标准养护室需满足以下要求: 1.养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次 2.养护室面积不小于15平方米 3.室内环境温度为20±2℃,相对湿度为95%以上 4.现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《天津市建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件一)后方可使用。 三、标准养护室技术要求 1.标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上 2.室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm 3.养护水必须雾化,不能用水直接淋刷试件 4.养护室面积不小于15㎡ 四、养护室具体设置方案 1、养护室结构、尺寸 我公司混凝土标准养护室:长度均为:563cm,宽度均为:362cm,高:240cm。 六、其它 1、养护室注意事项 (1)养护室应有明显的用电安全警示标识 (2)养护室应有满足运送、放置、辨认试件的安全照明条件。(3)标养室设有电闸(电闸单独控制温湿度仪和室内照明灯并联),室内照明应采用安全电压,照明灯应采用防水照明 (4)标养室应具有保温性能,四周应密封严实(禁止有窗户,室内应是一种阴暗潮湿的环境),考虑到进出标养室时对室内温湿度环境的影响标养室门应设棉布帘 (5)标养室应有给排水设施,四周有排水沟 (6)养护室试验仪器应按时效验 (7)养护室应有管理制度,操作间应有操作间工作制度 (8)为方便居住环境应考虑养护室建设位置,为方便放置架的搬运安装应考虑放置架焊制地点

标养室规程

现场标养室管理制度 1、根据国家规范规定砂浆试块、混凝土试块应在标准条件下进行28天的养护,才能测定强度。 2、标准养护室安装自动控温控湿设备,保持温度20±2℃,相对湿度95%以上。 3、标养室内加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态,不能用水直接淋刷试件。每周一次清理蓄水池,保证喷淋水的清洁。 4、标养室每天由专人负责进行温度和湿度的记录,当发现温度、湿度超差时,应及时进行调整,以确保满足标养条件的要求。 5、标养试块注明试件编号、强度等级、制作日期,制作不规范或编号不符合要求的试件不能收入标养室。 6、标养室的试件必须按制模日期放置放在架子上, 100×100×100mm砼试件间距为10-20mm, 150×150×150mm砼试件间距为30-50mm。 7、进入标养室的人员应注意安全,出入关好养护室的门,以保持标养室的温湿度。 8、要经常检查标准养护室的仪表、设备、温湿度计、喷淋管、排水设施及电路等,以确保安全和正常使用。 9、遇停电、节假日应有专人值班负责记录。

混凝土振动台操作规程 1. 在运转前应检查机器是否正常,如有故障应立即断开电源查找原因。 2. 振动台在振实过程中,混凝土试件必须紧固在振动台上。按规定将试模内砼震平至翻浆为止 3. 所需振实试件应相对称地放置在台面上,使负荷平衡。 4. 在每次用毕后,及时断开电源,随即将振动台上(台面及架台)的残留水泥清除干净。 5. 振动台轴承应经常检查,并定期拆洗,更换润滑油,使轴承保持良好的润滑,延长振动台的使用寿命。 6. 振动台应有可靠的接地线,确保安全。 7. 在搬移振动台时必须断开电源,切勿摔砸。

砼试块留置取样成型及养护规定

混凝土试块留置取样成型及养护规定 一、试块留置 1、普通砼 用于检查结构构件强度的试件,应在浇筑地点随机抽取混凝土拌合物。按《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)要求,在进行普通砼施工时,应按下述规定进行混凝土拌合物的取样与试块留置: (1)取样批次的确定 ①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; ③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3,取样不得少于一次; ④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; (2)每一检验批的试件留置 ①常温季节 A、每次取样应至少留置一组标准养护试件,养护龄期为结构设计总说明中规定的 28d、60d、90d或180d; B、同条件养护试件留置数量应根据实际需要确定,供结构构件拆模、出池、吊装及 施工期间临时负荷(含外墙外装三脚架的7、5MPa试件)确定砼强度用; C、按计划留置结构实体检验用同条件养护试件; ②冬期施工 应增设不少于2组同条件养护试件。一组用于检查混凝土受冻临界强度,而另外一组或一组以上试件用于检查混凝土拆模强度或拆除支撑强度或负温转常温后强度检查等。负温转常温后强度检查试件养护时间没有具体规定,由施工单位自行确定,但不得低于对应的等效养护龄期。 ③结构长城杯工程应留置检验拆模强度用同条件养护试块 A、支撑外挂架时砼(外墙)拆模强度(≥7、5 PMa/mm2)试块,不少于2组。 B、底模拆除强度(≥A%×C设)试块,不少于2组。 C设为砼设计强度等级 A值按下表取值 构件跨度与拆模临界强度 砼试件养护方式及留置数量推荐表

现场砼标准养护室设置方案

长征片区棚户区改造工程现场砼标准养护室设置方案 编制单位:七冶建设集团长征项目部 编制人: 审批人: 审核人: 编制日期:2017 年 10 月 18 日

现场砼标准养护室设置方案 1 编制目的 为加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》以及新版标养室管理制度要求,特制定本方案。 (1)养护室:边长3000×3200,用于放置试块放置架、空调机和雾化器等。 (2)设备工具间:边长2200×3000,放置恒温恒湿自动控制仪、办公桌及试块操作工具箱。 (3)室外操作间:为了便于混凝土的运入及残余混凝土的清扫,本操作间采用开放式设置,四周设钢柱,顶棚为彩钢板。可布置工作台、振动台等。工作台为120砖砌筑,上铺100厚钢筋砼盖板,抹水泥砂浆面层一道。 现场养护室平面布置图如下所示,各工地根据现场情况可作调整:

3.2 养护室内部布置 养护室二面沿墙布置(除去了有门的墙)试块放置架,中间设置1个,两个相邻放置架之间为不少于1000宽走道。水雾化设备可置于试块放置架顶部,空调机挂置于墙上。在养护室两对角线方向分别设置一个温度计和湿度计。 试块放置架加工:每段养护架尺寸长度沿墙长,长约2-3m,高1.7m,宽0.55m。架体四角立柱与每层边框均采用50×50角钢或Φ25钢筋焊接,每层中间横向铺设Φ10@100与边框焊接,刷防锈漆2道。试块放置架(养护架)加工图如下所示:

标准养护室定期测试检查制度

标准养护室(箱)定期测试检查制度 1、标养室养护环境应为自动控制,并由专人按时检查,确保工作正常。 2、进入养护室前必须先切断温控电源,确保安全。养护室要有漏电保护装置。 3、未经许可,无关人员不得随意出入。 4、养护室温度应控制在(20±2)℃,相对湿度为95%以上。 5、水泥养护箱温度在(20±1)℃,湿度为90%以上。 6、混凝土试件在养护室中应放在养护架上,彼此间隔10~20mm,不得随意摆放。试件摆放整齐有序,表面应随时保持潮湿,并不得被水冲淋。 7、养护架可以使单层或多层,但要保证养护室进出放置试块方便,并设置标识牌能一边快速查找试块。 8、养护室温湿度记录由专人负责,每日至少测两侧,节假日轮班检测,并形成记录。 9、出入养护室必须关好保温门。养护室(箱)要求封闭性好,以保证室内温湿度恒定。 10、养护室(箱)中的试块按龄期进行试压,不得有超龄期试压现象发生,不得存在过龄期试块。 11、随时注意制冷机组的运行情况,在养护室中间部位放置温度计或干湿温度计,以便 校对。每天至少两次记录标样室(箱)内空气温度及相对湿度并填写记录表(每天二次),归档存查。 12、标养室内水槽内的水每月更换一次,每季度清扫一次,不允许在养护期间全部换水, 制冷机每年检查一次。 13、标准养护箱内每个水泥养护水槽只养护同类型试件。 14、试块摆放整齐有序,能根据编号快速查找。 15、标养室管理不到位,将给予责任人50元/次罚款。

试件标准养护制度 1.混凝土试件 混凝土试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,发现制作不标准的试块按假试块论处。发现漏做试块、做假试块的,罚款20元/组。 1)采用标准养护的试件,应在温度为(20±5)℃的环境中静置一昼夜至二昼夜后编号、拆 模。拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为(20±2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。 2)标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿, 并不得被水直接冲淋。 3)标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。 2.水泥试件 1)水泥试件成型后作好标记,并立即放入温度保持在(20±1)℃,相对湿度不低于90% 的雾室或湿箱中水平养护,养护时不应将试模放在其他试模上,直到规定的时间取出脱模。 2)水泥试件作好标识后,立即水平或竖直在(20±1)℃的水中养护,水平放置时刮平面应 朝上。 3)试件应放在不易腐烂的箅子上,并彼此保持一定的间距,让水与试体的六个面接触。 养护期间试体之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm。 4)每个养护池只养护同类型的水泥试件。 5)强度试验试体的养护龄期,从水泥加水搅拌开始计时时算起。不同龄期强度试验在 下列时间里进行: ---------24h±15min; ---------48h±30min; ---------72h±45min; ---------7d±2h; ---------≥28d±8h。

现场砼标准养护室设置方案

● 信息:1、每日制件25组试件、每月制件800组试件。 ● 要求:2、根据以上信息建设混凝土标准养护室、混凝土成型室并 合理的布置器具配置。 现场砼标准养护室设置方案 一、编制目的 为进一步提高工地现场检测试验工作效率,规范现场砼试块的养护条件,确保相应检测数据准确可靠,真实有效地反映工地现场的质量情况,更好、更方便地进行质量监督管理,为施工质量提供数据支持和指导,根据相关规范要求和现场实际需要。 根据GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》,GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》特拟定以下建设方案。 二、标准养护室技术要求 (1)标准养护室的温度控制范围为 20℃±2℃,相对湿度控制在 95%以上。 (2)养护室应配备温湿度计,每天专人记录3 次。 (3)室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为 10-20mm 。 (4)养护水必须雾化,不能用水直接冲淋试件。 (5)建设整体流程示意图 三、养护室具体设置方案 (1)、现场养护室面积根据工地砼工程量确定(每日制件25组试件、每月制件800组试件。)考虑到砼养护龄期只有28天,28天送检之后,养护面积可以周转,因此养护室设计为边长12000mm ×4500mm 。 (2)、砼试块应均匀搁置在养护架上,试块之间的间距不宜低于1~2厘米,布置详情见附图. ( 3)、养护室应有水源和220V 电源接入,养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水时,可不检验;采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时,应对其成分进行检验。水源通过雾化器进行雾化,使试件保持潮湿,不得用水直接冲淋试件。 (4)、为了保温保湿,养护室应设置吊顶,吊顶应采用防水保温材料,吊顶高度宜为2.1~2.2米。 (5)、养护室应有雾化装置和温控措施,以保证温度和湿度在规定范围内。依据规范要求,养护室温度应控制在20±2℃以内,湿度应控制在95%以上。养护室的温湿度控制建议采用能满足养护室面积要求的空调设备和全自动的雾化装置,雾化器连接清洁的水源,

养护室管理制度

养护室管理制度

养护室管理制度 1、房屋最小面积不得小于时5M2,且应保温隔热,专人管理,严禁堆放杂物。 2、室内应配置冷暖空调、电热棒等恒温装置,使室内温度控制在20±2o C范围内。 3、有条件的大型工程应配置喷淋装置,使室内湿度大于95%,一般中小型工程可砌水池养护,但须设体积相仿的另一预备水池(或水桶)作为置换水用。 4、标准养护室,室内应设立水泥混合砂浆试块立柜,立柜内宜衬海绵等保温材料,宜控制湿度为60~80%。 5、标准养护室中必须配置温度计、湿度计,温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次),同时必须建立标准养护室的管理制度并严格执行。 6、砂浆、混凝土试块应按规范标准制作,试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等,不允许试块在终凝后用毛笔等书写。 7、商品混凝土试压块制作应有混凝土供应单位、监理单位、施工单位三方签字确认。 8、养护室内必须有混凝土及砂浆试块制作登记表,表上记录试块制作时间、试验时间、强度等级、使用部位、组数及试块用途。 9、混凝土同条件试块应在浇筑部位与结构同时保养,在标养室应有一份记录同条件试块的温度记录;记录内容为最低温度、最高温度及平均温度。 10、试压块送检应有监理与试验员签字留档。 南通四建核心区项目部 二OO九年十一月

附件:预拌砼取样三方确认记录表 砼试压块制作记录 砂浆试压块制作记录 同条件温度记录 标养温度记录 预拌砼取样三方确认记录表 编号:

备注:1、本记录表一式四联,搅拌站、施工单位、监理单位、检测单位各执一联; 2、本记录表以工程部位、同强度等级、连续浇筑为单元进行记录; 3、施工单位组织各方确认,并负责在送样检测时将记录表提交检测单位; 4、检测机构收取建设工程砼试块时应验证并保存本记录表。 混凝土试压块制作记录 工程名称:楼号:

标养室管理制度42511

一、本室温度为20±2℃,相对湿度95%以上,并由专人负责检查每日的温度、湿度,每日记录两次,保证室内符合规定的温度和湿度。控制仪器的操作使用,其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。 二、试件摆放在支架上有规律,试件间距至少保持10~20㎜,试件表面保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 三、每个试件都必须标有样品编号标签。取样前必须认真核对编号,避免出错。 四、如发现温、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人,并作好记录。 五、实验人员在本室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时,易引起人体不适(尤其夏季)。 六、谢绝无关人员进入本室。

1、项目试验室均应建立标准养护室,根据最新国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)的规定,标养室温度应控制在20±2℃,相对湿度95%以上,标养室面积的大小以满足工程施工需要为准。 2、混凝土、砂浆试件允许在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护,即净水中养护,但养生池必须安装加热器和继电器,以控制水温,夏天采用循环地下水降温,养生池内的水每月应更换1次,每次只能换一半水。 3、养生池放置混凝土试件,一般应1组3块上下叠放,间距不得少于3㎝。 4、标养室应安装空调及控温、控湿装置,以保证温度、湿度在规定的范围内,试块应放在试件架上,彼此间距为1~2㎝。 5、标养室内应加装加湿装置,但必须保证喷出的水是雾化状态,不能将凉水直接浇在试件上。 6、最好能在标养室内另砌一长方形水池,高约20~30㎝,便于存放CBR和基层、底基层抗压强度试件。 7、应建立标养室温、湿度专项记录本,指定专人负责记录,每日记3次,时间为7点、14点、21点,发现温度、湿度超过控制范围时,应及时调整。 8、标养室最好安装双层门,两门不要直对,应错开1m以上,两层门距离应大于1m,进出标养室应随手关门和帘,搬运试件最好在标养室内进行,以避免因长期开门而引起标养室内的温差变化太大。 9、应保持标养室内整洁,不得堆放其他杂物。

中药材养护管理制度

一、目的:建立中药材的养护管理制度,规范中药材的养护。 二、适用范围:中药材库。 三、责任者:质量监控员、仓库保管员。 四、正文: 1.所有中药材均按物料类别分类(参照物料编码规程)及分库存放。根据公司实际情况,设普通库、阴凉库。库房须保持通风、干燥,避免日光的直接照射,温度以控制在规定范围。 2.贮存要求 2.1对中药材应按其本身的特性及不同的药用部位分类存放,如:按根茎类、花类、叶类、果实种子类等分别贮存,按植物药、动物药、矿物类药分别贮存,可以防止或减少害虫和霉菌污染,且便于发放、保管、养护。 2.2对温湿度有特殊要求的物料,按照要求存放于相应的仓库,如阴凉库。 2.3仓库内须有足够的垫板,使所有货物均放置在垫板上。仓库内须有防鸟、防鼠、防虫的设施。 3.中药材养护要求 3.1养护的原则为:以防为主,防治结合。 3.2重点养护时节:较易发生霉变、虫蛀、泛油的三伏天、雨季等。 3.3重点养护品种:易霉变、虫蛀、变色、泛油、散失气味、风化、潮解、升华、挥发、粘连、腐烂的药材。 3.4养护周期:一般品种3个月,重点品种1个月,三伏天、雨季等特殊天气可

增加养护频次。 3.5对易虫蛀的中药材须经常检查有无虫丝、蛀粉,尤其是霉雨季和高温季节。若发现有虫丝、蛀粉,须立即通知化验室取样检验,根据检验结果及时采取处理措施。 3.6对易发霉、泛油的中药材重点检查外包装是否受潮,检查要着重其下层,同时要特别注意对接近墙壁、地面易受潮部位的检查。 对于含有挥发油、芳香性中药材要尽可能密闭、并在阴凉库贮存。 对易风化、潮解的中药材检查时注意其包装是否潮湿、有无析出粉末。 4.养护方法:可以采取密闭、阴凉贮存以及及时翻包、通风、除湿、降温等措施,必要时采用符合要求的方法进行干燥,可以有效地预防生虫、发霉、变色等变质现象发生。 4.1干燥可以除去中药中过多的水分,同时可杀死霉菌、害虫及虫卵,起到防治虫、霉,久贮不变质的效果。 摊晾法:也称阴干法,即将中药置于室内摊晾,使其借温热空气的流动,吹去水分而干燥,适用于芳香性叶类、花类、果皮类中药等。 高温烘燥法:对含水量偏高的中药,可以采用热风循环烘箱加热去除水分。 石灰干燥法:凡中药容易变色、价值贵重、质量娇嫩、容易走油、溢糖而生霉虫蛀、回潮后不宜曝晒或烘干的品种(如人参、枸杞子、鹿茸等),可采用石灰箱、石灰缸或石灰吸潮袋的干燥法。 木炭干燥法:先将木炭烘干,然后用皮纸包好,夹置于易潮易霉的中药内,可以吸收侵入的水分而防霉虫。 翻垛通风法:翻垛就是将垛底中药翻到垛面,或堆成通风垛,使热气及水分散发。一般在霉雨季节或发现药材含水量较高时采用此法;并可利用电风扇、鼓风机等机械装置加速通风。 密封吸湿法:利用严密的缸、瓶、塑料袋或其他包装器材,将中药密封,使中药与外界空气隔绝,尽量减少湿气侵入药材的机会,保持中药原有的水分,以防霉变与虫蛀。加入石灰、硅胶等吸湿剂以吸潮,两者结合应用,更能增强干燥防虫霉的效果。 4.2埋藏养护方法: 石灰埋藏法:用大小适宜的缸或木箱,先用双层纸将药材包好,注明名称,然后置入用石灰恰好埋没所贮中药为度。适用于肉性和昆虫类中药。 砂子埋藏法:适用于少数完整中药。容器用缸或木箱,砂子应充分干燥后使

建设工程施工现场标准养护室管理规定

?《建设工程施工现场标准养护室管理规定》 第一条(目的和依据) 为进一步加强对建设工程施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》和国家工程施工验收规范的有关规定,结合本市施工现场的实际情况,特制定本规定。 第二条(实施范围) 本市行政区域内所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程,在施工现场均必须按规定设置砼、砂浆试块的标准养护室。 第三条(管理部门) 建设部建筑业管理办公室负责管理本市建设工程施工现场标准养护室工作,市与区县建设工程质量监督站负责监督检查。 ?第四条(实施单位) 标准养护室由桩基和结构施工单位负责建立和管理, ?建设、监理单位负责督促检查,质量监督站负责监督抽查。 ?第五条(标准养护室的技术要求) 标准养护室的设置必须符合下列技术要求: (一)房屋要求保温隔热,根据工程规模的大小确定标准养护室的面积,最小少于5平方米; (二)配置冷暖空调、电热棒等恒温装置。 ?1、养护室的温度标准为20±2℃,相对湿度标准为95%以上,室内温湿度均匀性应满足上述要求; ?2、室内应该设有试件放置架,试件放在架子上彼此间距至少保持10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d。?3、无论采用哪种加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上 ?(三)标准养护室中须配置温度计、湿度计,温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次),同时必须建立标准养护室的管理制度并严格执行。 第六条(试块制作要求) 砂浆、砼试块应按规范标准制作,试块制作后应在终凝前用铁钉刻上

相关文档
相关文档 最新文档