文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台达动环监控系统方案

台达动环监控系统方案

台达动环监控系统方案
台达动环监控系统方案

机房动力环境集中监控系统

建议方案

南京××××有限公司

2007年5月

目录

第一章设计方案说明 (2)

1.1 设计宗旨 (2)

1.2 设计依据 (3)

1.3系统技术特点 (3)

1.4系统架构说明 (4)

1.5系统性能说明 (6)

1.6 监控数据采集方式 (7)

1.7系统软件功能说明 (9)

1.8 监控对象及其监控安装 (10)

第二章系统验收与培训 (15)

2.1 调试、验收、试运行 (15)

2.2 技术培训与支撑 (17)

第一章设计方案说明

1.1 设计宗旨

随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太熟悉机房设备人员值班维护,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。

由此可见,加强动力设备、机房精密空调的维护和管理,确保设备正常运行,是各行各业计算机信息化迅猛发展的前提条件。机房动力环境集中监控系统正是顺应这种发展趋势的产物,它具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。

SuperWare动力环境集中监控系统是中达电通公司积累多年在动力领域的实践经验并针对上述问题提供的专业解决方案,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,另外丰富的事件历史记录对系统设备的管理有重要的参考,因而该系统对机房的科学管理有特殊的意义。

为便于统筹规划,可将机房内目前的各种被监控设备分为智能型和传统型两大类:

智能设备是指该设备有数据通信接口,通过该接口可将其协议转换读出数据即能达到监控目的,所以对智能设备的监控关键在于对协议的破解,正确的通信协议和解码经验是关键。目前绝大多数的开关电源、柴油发电机、机房专用空调、UPS、逆变器等大多都是智能设备,近些年来,其便于管理维护的优点越来越得到充分的体现。我们累积了多年的监控经验,已经对一百多种智能设备成功解码。

传统设备是指没有数据通信接口的设备,对这类设备的监控需要在设备上加装传感器、变换器、界面等,在不影响设备使用的同时将各种监控量转变为监控系统能接入的信号。此外对于一些机房周边的环境量如温湿度、烟雾告警、红外

告警、水浸等我们也可以把其归为传统设备。对于传统设备的监控应采取分散式采集、多级电气安全隔离等措施。

以维护具体需要和建设投资合理性为基本出发点,我们确定了本期工程的监控内容如下:

●UPS(台达)和机房专用空调:视为智能型设备,通过协议转换将其纳入监控

系统。可实现对其通讯协议所包含所有数据量的监测。

●机房环境:视为传统型设备,包括烟感、温湿度、门磁、漏水监测。

●机房配电:视为传统型设备,配电柜内配电监测。

对于上述各类智能设备,必须具备可用的监控接口板(RS232和RS485接口),且需要原厂家提供通信协议及原始测试软件。

本设计宗旨是将局机房动力环境集中监控系统建设成为稳定性高,实用性强、易于使用的综合性管理平台。

1.2 设计依据

系统技术指标符合以下标准:

(1)根据用户对集中监控项目的要求

(2)《计算机场地安全要求》

(3)《计算机站场地技术条件》GB2887-89

(4)《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

(5)《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

1.3系统技术特点

1、RT-OS实时多任务多用户操作系统下的软件开发体系:是机房动力环境监控的最佳选择。SWARE 系统软件采用组态化设计。

2、浏览器终端+近/远程类UNIX登录的多媒体人机界面。系统处理层与人机应用层分离,可以IP或Modem拨接方式实现远程终端监控接入。可保证系统主处理机RT-OS系统永不中毒,安全性极高。

3、现场采集设备采用模块化的设计,针对UPS、精密空调等智能设备监控采用专用模块进行硬件解码(不同于一般厂家的PC机软件解码技术),稳定性高、便于维护管理;高可靠性的监控模块在国内通信领域已安全可靠运行达10年之久;所有硬件设备在系统扩容时保持兼容,确实保障用户前期投资。

4、持续进行新技术的实用化研发。相序推出: SMS短消息维护管理系统、SuperEyEs数字图像监控系统等新的实用功能。

1.4系统架构说明

1、监控系统网络结构设计

根据局机房具体情况及相应技术规范要求,整个系统组网架构见下图:

机房内监控内容可分为传统设备、智能设备二大部分。

图中的UPC-48智能一体化采集器具有两个智能监控接口,最多可监控2种不同类型的智能设备;另外有24点开关量、16点模拟量、8点控制量的接入能力,

可对温湿度传感器、烟雾告警传感器的输出信号进行采集。

根据被监控设备的数量,UPC-48可作数量上的横向扩充,每个本地网络最多可配置64个UPC-48模块,完全满足今后的设备监控扩容需要。

UPC-48采集器和机房专用空调之间以RS485总线方式进行连接组网,通过RS485/232接口转换后将数据接入数据处理主机进行分析处理。

数据处理主机(工控机)采用RT-OS9000实时多任务多用户操作系统,具有定时任务切换能力,可实现对多个进程的同步并发处理,全面提升CPU的工作效率;与一般商用操作系统相比,具有处理速度快、稳定性高、防病毒能力强(可保证主机永不中毒)等优点。

监控操作终端选用普通的商用PC机,采用WindowsXP/2000操作系统,安装监控系统人机界面软件,发挥Windows操作系统强大的多媒体功能,并提供直观简单的操作模式供维护人员使用。

采用系统主机+终端的组态化设计思想, RT-OS系统实时稳定和Windows系统界面友好的优点分别在数据处理层与人机应用层得以充分的发挥。主机与终端之间以TCP/IP标准协议进行数据通讯。

2、系统组成与功能

监控中心:

设置实时监控处理主机一台(安装OS-OS9000实时多任务多用户操作系统/SWARE 5.0监控软件),多媒体监控操作终端(安装WindowsXP/BROWSE for SWARE 5.0),打印机,可供多个管理人员完成对机房动力设备运行情况的监视,通过相应权限的密码,操作人员还可以实现实时监控网上运行的UPS、机房专用空调等设备工作状态和工作数据,进行遥控、遥调等操作,视需要可查询及打印现场所有资料和故障报告。

可提供维护人员对监控数据的保存、统计,报表、曲线、运行记录等资料的生成与调阅;

监控中心可实现实时监控UPS、空调、环境等设备,可以收集、显示并记录各各监视点的设备运行状态及运行数据资料,指挥设备采集单元执行各种命令;可编辑设备管理报表,可制定时、日、月、年报表,能即时显示现场所有资料,视需要可查询及打印现场所有资料和故障报告。所有告警信息、历史数据、人员操作记录能在监控主机中贮存2年以上。

设置远程服务接口,通过主机的内置网络接口或内置MODEM可提供远程访问服务,支持远程维护与操作。

设有短信发送接口,可把告警信息已短信方式发送至维护人员或相关人员的手机上,并可从手机确认该告警,且可通过手机对所监控设备进行三遥功能,(需要增加无线MODEM及配套软件模组)

1.5系统性能说明

●可靠性

监控系统硬件平均故障时间>100000小时,整个系统的平均无故障时间>20000小时。

各种监控器材,设备均提供接地保护, 采用抗干扰特性好的铜网屏蔽和铝箔/铜网双屏蔽信号线。采用国际标准的4-20mA电流源信号可达到更准确的信号传输。并结合光电隔离技术,保证传输信号确实可靠。监控系统的上电、掉电,在线、离线都不影响被监控设备的正常运行和人工操作。

系统具有较强的容错能力,不会因用户的误操作而引起死机。对于外界的各种干扰,监控系统不产生误报警和混乱甚至死机;采用硬件WatchDog监视自动复位功能及软件自我诊断程序和诊断界面。

系统对具体设备监测与控制的信号数据皆采用CRC校验, 进行ERROR_CONTROL。接受方根据校验结果发回回应信息, 并执行后续动作,如:数据错误,要求重发; 或数据正确,接受数据-执行控制。

●可扩充性

监控系统软、硬件均采用模块化结构。采用可经由RS422/485总线相连接的分散式前端设备采集单元:通用型采集模块(RTU)、智能型采集模块(UPC-48)、电池组采集模块(BCMS)。由于监控系统使用了模块化设计,使后续扩容时变得简单容易,并应用组态化软件设定,扩容不需修改软件。构成系统的计算机只需激活通讯口即可增强外部通信能力。

●实时性

整个系统的数据响应时间不大于五秒。

●智能设备解码完整性

中达电通在国内通信行业积累了十年的机房监控实施经验,因此对于各类智能设备通信协议具有专业的解码能力,可承诺对智能设备解码100%的完整性,对UPS、机房专用空调的所有数据点(遥测、遥信、遥控)均可纳入监控平台。

●安全保障

监控系统对被控设备进行控制或参数设定时,其控制值始终保持在安全极限内;被监控设备处于任何工作状态下监控系统应能正常工作,同时监控设备本身不会产生影响被监控设备正常工作的电磁干扰;监控系统内所有部件与连线均有金属屏蔽,监控器与被监控设备均用光隔离,监控系统具有良好的电磁兼容性;监控系统能监控不同接地要求的多种设备,且任何监控点接入均不应破坏被监控设备的接地系统。

●测量精度

电量精度均优于0.5%。非电量测量精度均优于5%。

●电源

所有监控模块均采用DC-24V不间断电源,计算机设备采用AC-220V不间断电源。在市电或油机断电后仍可继续工作。

●接地

监控系统采用局(站)内接地系统。各种监控器材, 设备均提供接地保护, 采用抗干扰特性好的铜网屏蔽和铝箔/铜网双屏蔽信号线。

1.6 监控数据采集方式

●机房

采用分散式采集方法,根据实际情况,目前使用的是智能一体化监控采集器(UPC-48).

智能一体化采集器(UPC-48)

智能与通用设备合二为一的监控设备——一体化采集器UPC-48。UPC-48可实现的监控内容为:交流配电、开关电源、柜式空调、各种环境量等等。

功能:对于非智能设备的监控,具有监视、控制和测量能力,接受并执行监控主机所下达的各种命令。对于智能设备的解码,将各种智能型接口的协议码转换成为同一标准协议码。综合以上两种能力,对各种设备进行集中监控。 规格:每台UPC-48可采集24个模拟量(AI )、16个开关量(DI )、8个控制量(DO )和2个智能设备接口(RS232/RS485/RS422)。

传统采集对象:传统设备的模拟量、状态量、控制量,如——低压设备的三相交流电压、开关状态、各告警点;相控电源的输出电压;传统空调的开关控制、状态;以及环境系统的温湿度、火警、水浸、门禁监控点可通过传感器或变送器等界面输入。

智能设备监控特点:智能设备经协议转换并入集中监控网后,其监控功能完全取决于智能设备本身监控软件所能达到的功能。

解码能力:只要厂方能提供正确的监控软件(监控软件可与设备连线且监、测、控功能都能正确实现)及必要的通讯协议,该智能设备就一定能纳入集中监控网。

解码成功经验:中达电源、珠江电源、亚奥电源、塞特电源、洲际电源、

RS-485至

SS

(DO 控制界面隔离传感器4~20mA) 火警、门禁 传统油机 传统交流屏

模拟量

传 统 设 备

智能设备

开关电源 1组RS232/422/485 通讯接口可分别监

专用空调

U P C –48 智能型一体化采集器

?将RTU 、UPC+功能合二为一 ?通讯界面隔离设计,保护被监控设备

?将扩展接口有AI+DI+DO =16+24+8共48点可监控附属周

边设备

?精干的功能广泛应用在电信 行业的小型局站,如接入网、 模块局、基站… ?

新电元、侨兴电源、澳新电源、新西兰电源、青浦电源、科华电源、华为电源、卡特比勒油机、辛普森油机、十字军油机、劳斯来斯油机、康明斯油机、斯图斯空调、海洛斯空调、力博特空调、RC空调、ATLAS空调、UPS等百余种。

1.7系统软件功能说明

●用户维护操作方面:

实现多人在不同地点同时作不同的操作,提供在线帮助、事件打印、远端监控等功能。每个操作人员都有唯一的用户名和密码,并在进入系统时输入,根据密码等级的不同,操作人员具有不同的操作范围和权限,所有的重要操作如告警确认、遥控等,均记录在系统内部,且不可删除。

●系统警报管理方面:

系统提供三级警报能力,可由用户依需要自行定义警报点及警报等级。分别以三种颜色(红紫蓝)显示在相应局站的地理区域点、具体设备及相应的菜单上,并配以三种响声及颜色的闪烁、BP机自动呼叫及打印机自动打印等动作来提醒维护人员注意。自动保存设备警报及人机操作的流水记录,并能透过人机命令进行查阅和输出打印。还提供警报总缆、警报确认等功能。

●系统报表管理方面:

可由用户自行编辑修改各类设备维护及管理报表、图形及统计曲线。系统提供报表管理查询及列印功能,可查询设定的各电压、电流、功率、电能、温度及环境变量之值等。并可自动定时打印警报记录及日、星期、月、年报表及曲线等。

●系统设定方面:

由用户的自行定义修改人机介面、设备开关动作及监控画面,当动力设备增加、拆除或更换时,操作人员可自行定义该设备名称、警报等级及相关参数(不需重新编程)即可在线更改相应的数据,并纳入监控系统,另外还提供逻辑控制功能、定时控制功能。

●系统运行维护方面:

系统具远程通讯能力,系统维护员可透过IP登录或Modem拨接(不需至现场)对系统做在线更新,其数据不会因系统的更新而丢失和变更,方便用户

随时更新系统。由于系统采用模块化及开放式设计,提供维护管理功能。当用户需扩充设备时,可自行更改或经由远程维护功能提供服务而不需停机,不影响整个系统运行。

●多媒体人机介面:

监控系统使用全中文化、图象化及多媒体化的人机界面技术。在三级监控中心对监控的远端局站不仅有真实的监控对象位置图,实象图或采用与实物相似绘图或采用实拍相片,并配有相应的供电系统的电原理图,使用时非常直观、易于编辑、控制安全性高

1.8 监控对象及其监控安装

◆低压系统:低压系统以遥测三相交流电压、电流、频率、功率,遥信开关

状态,缺相,过压,欠压等,通过传感器纳入UPC48。

UPS:以智能设备为主,通过通讯协议器UPC48转换入网。主要采集三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输出电流,输出频率,蓄电池电压,蓄电池温度,同步/不同步状态,UPS/旁路供电,市电故障,整流器故障,

逆变器故障,旁路故障等。

专用空调:机房专用空调主要以智能空调为主,可通过通讯协议转换器UPC+转换入网。主要采集送风温度,送风湿度,回风温度,回风湿度,压缩机工作积时,电压过高/过低,电流过流,温湿度过高,温湿度过低,压缩机故障,压缩机运行状态,加热状态,制冷状态,风机状态,开关机,升温,降温,温湿度范围设定等

机房环境:机房环境主要侦测温湿度、水浸、烟感、门磁等。

温湿度监测:对机房内重要的区域内的温湿度进行监测。安装1个或多个温湿度传感器,传感器布1根4芯信号线至MAC箱体(箱体的位置安装在靠近监控主机的地板下)。传感器采用TH-100系列产品,其输出为标准的4-20mA电流信号,再经UPC-48采集器采集后送到监控主机进行处理。监控软件画面实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的报警上限与下限值,越限时发生告警。

烟雾告警侦测:通过UPC-48(智能型一体化采集器)采集烟感探测器的报警信号实时监测火灾警状态,当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作

报警通知。

第二章系统验收与培训

2.1 调试、验收、试运行

系统安装完成后,根据“设备采集点清单”逐点验证测试。智能型设备的验收以原设备监控系统的响应性能为基准。验证通过后,证明系统稳定可靠后,视为完工。

测试建议方案如下:

A.必须将厂商所作的系统,进行逐点测试验证,测试系统数据反应与告警, 我

们将测试的部分分为传统设备与智能设备两大类,由于传统设备是属于厂商自己本身的系统,故理论上测试时,反应速度应该是很快的。我们要求厂商制作一张测试记录表,上面包括操作终端显示数据与现场实际数值, 逐点核对。

B.传统模拟量:我们在现场使用电表量测实际数据,并作记录, 马上使用电

话联络操作终端显示数据,并同时记录在同一张表格中(为了避免因为传输延迟,影响了测试数据的正确性,测试时,动作一定要快)。另外有关系统模拟量的精确度,由于牵涉到传感器与模块A/D转换的精确度,故最直接的检测,就是要求厂商不得经过“人为校正”,此时在画面上所显示的数据就是最原始的数据,将其与现场测量值相比较,即可很清楚的了解系统测量误差。这里之所以要特别说明的原因,是因为很多系统厂家在验收之前,先行利用软件校正,如果用户无法察觉,当现场值变化的时候,画面上的数据就会产生很大的误差。

C.传统开关量:实际产生告警(记录时间并记录), 然后看操作终端是否也有

一样的告警,并且将告警出现的时间记录(一般可以查询告警记录时间、正常系统的反应速度在3-5秒)

D.对于智能设备,由于系统的反应速度,不再是单独系统厂家的事,最主要还

是牵涉到设备智能本身的速度。对于速度的测试, 我们可以先使用原设备厂商所提供的软件,先行测试反应速度,比如说告警反应时间平均测试为7秒, 那么监控系统的反应时间应该在10秒左右,超过这个时间,表示系统对于智能设备

解码技术比较差。此外,对于局内的每一项智能设备的所有数据,告警,控制,调整,都必须作全功能测试,当然测试时的反应时间也必须记录。

硬件施工验收

E.由于硬件安装的工艺,对于系统整体的稳定性非常的重要,检查的重点,在于布线是否符合安全要求。(线径大小是否合理,是否有使用信号隔离线…)

F.查询每一个机房的布线、工艺是否大致相同,这个方法为检查厂商的施工能力。

核对系统的整体功能

G.依照用户的特殊需求,要求厂商达成要求。

系统稳定度测试

H.系统能否稳定的运行,是一项非常重要的指标,系统功能再好,画面设计的多漂亮,如果经常的死机,那一切的努力终将白费。

I.系统稳定度测试:测试时间15天=360小时=21600分钟

1.测试开始,系统厂商不得进入监控中心,所有值班人员依照正常操作

方法,进行正常值班。

2.但系统发生死机无法操作时,如果系统可以自启动或监控中心人员可

以自行恢复,则记录重起一次FR,且累积记录由死机开始到恢复正常

操作之时间SRTA。

3.如果系统死机后,无法自行恢复,需要由厂商处理,由电话通知开始

到厂商完全排除故障后,累积记录时间 SDTA 纪录当机一次FD。

4.当15天试运转完毕

a.FR>10 SRTA>30分钟不合格

b.FD>4 SDTA>60 分钟不合格

5.系统可用率 MTTR= (SRTA+SDTA)/21600 <99.5% 系统不合格亦即

SRTA+SDTA<108分种方符合规定。

资料库核对

J.核对模拟量的每日历史数据是否均相同

K.核对告警讯息是否均相同

2.2 技术培训与支撑

◆培训内容:

硬件——在安装现场,对客户技术人员进行专业培训(内容包括各种监控设备的基本构造与原理、安装技术、维护技术等).

软件——使客户技术人员能够掌握SWARE的各项功能,能独立地在SWARE软件平台上对新增局、新增设备进行正确设定和软件流程编辑。

◆技术支撑:如客户未来对系统扩容或二次开发上有特殊要求,需技术支

撑,将就具体需求开设培训课程。

课程如下:

高新兴通信监控(动环监控)系统解决方案

通信监控/动环监控 系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录 1 项目背景 ............................................................ 1.1项目需求.................................................... 1.2系统架构.................................................... 2机房动环监控技术方案 ..................................................... 2.1主要业务.................................................... 2.2方案说明 (4) 2.3组网方案.................................................... 2.4各种组网说明 ................................................. 2.5功能实现.................................................... 2.5.1动力监控 ............................................... 市电监测 ..................................................................... 电源监控 ..................................................................... UPS监测...................................................................... 蓄电池监测 ................................................................... 高压开关监控.................................................................. 油机监测 ..................................................................... 2.5.2环境监控 ............................................... 温度监测 ..................................................................... 湿度监测 (11) 烟雾监测 ..................................................................... 水浸监测 ..................................................................... 红外监测 ..................................................................... 空调监控 ..................................................................... 2.5.3智能门禁 ............................................... 2.5.4远程抄表 ............................................... 多路抄表方案.................................................................. 无线一体化抄表方案............................................................ 基于动环系统扩容抄表方案...................................................... 2.5.5视频监控 ............................................... 视频监控前端设计.............................................................. 网络设计 ..................................................................... 视频与红外、门禁联动方案...................................................... 视频与灯光联动方案............................................................ 视频监控平台设计.............................................................. 视频监控存储设计.............................................................. 站点接入与视频存储扩容........................................................ 2.6监控对象及接入策略............................................. 3增值服务 .............................................................. 4机房动环监控产品介绍 ..................................................... 4.1DAM-2160I-S.................................................. 4.2DAM-2160I-U.................................................. 4.3蓄电池监测系统BASS-231I ......................................... 5中心平台介绍 ........................................................... 5.1C3M (19) 5.1.1平台软件特色功能.......................................... 5.1.2平台软件数据挖掘分析功能(部分)............................... 已经实现的分析报表 (20) 电源系统可用度分析............................................................ 开关电源设备可用度分析........................................................ 监控系统可用度分析 (21) 监控系统覆盖率分析............................................................ 市电可用度分析................................................................ 停电保障可用度分析 (21)

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

高新兴通信监控动环监控系统解决方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下:

2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下: 2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

动环监控系统运行维护方案

影响机房安全的隐患主要有:电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题,动环监控系统运行维护方案适时而生,通过对动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理来确保机房安全。 一、动环监控系统运行维护方案的介绍 动环监控系统运行维护方案与前端各智能环境设备进行实时通讯交互,通过智能监控、分析、控制,并以多样化的报警处理机制和友好的展现方式,使数据中心运维人员及时了解数据中心设备与环境的运行状况。 三、动环监控系统运行维护方案的主要功能 1、数据存储 系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方式,满足不同客户不同需求。 2、权限管理 强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。 3、故障预警

故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失。 4、报警管理 多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括微信、短信、电话、邮件、声光、语音、APP 推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。 5、能耗管理 能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。 6、报表输出 系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种图表方式进行管理。

机房动环监控系统维保保障方案(DOCX 37页)

机房动环监控系统维保保障方案(DOCX 37页)

机房动环监控系统维保保障方案 XXXX年XX月XX日

目录 维护保障方案 (4) 1维护保障服务细则 (7) 1.1故障等级分类说明 (7) 1.1.1 .................. 各级故障的定义7 1.1.2 ............ 具体故障等级划分标准8 1.1.3 ................ 技术支持服务流程11 1.1.4 .................... 电话咨询服务13 1.1.5 .................... 电话支持服务13 1.1.6 ................ 远程技术支持服务15 1.1.7 ........ 动环/视频平台故障排除服务16 1.1.8 ................ 现场技术支持服务19 1.1.9 .................... 应急响应服务23 1.1.10................... 现场培训服务32 1.2硬件支持服务 (33) 1.2.1 .................... 硬件维修服务33

1.2.2 (37) 1.2.3 ........................ 备件服务37 1.2.4 .................... 备件销售服务39 1.3个性化服务 . (41) 1.3.1 .................... 设备巡检服务41 1.3.2 ............ 系统运行情况分析服务43 2维保服务体系介绍 . (44) 2.1维保人员职务职责 (44) 2.1.1 ........................ 客户经理44 2.1.2 .................. 维保服务工程师45 2.2维保服务联系方式 .. (45) 维护保障方案 XXX公司动环及视频监控产品维护保障服务是为了满足客户高层次、全方位、个性化的 服务需求而制定的,提供的服务涵盖了技术支持服务、硬件支持服务、资料共享服务、个性化服务、第三方代理服务。

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

动环监控系统硬件维护手册(全)

目录 第一部分动环监控系统模块介绍 (3) 第一节 PESM2000S集中监控仪介绍(完全独立监控) (3) 1、PESM2000S集中监控仪接入监控内容如下: (3) 2、PESM2000S(V5.4)集中监控仪通道定义表: (3) 3、PESM2000S内部接线说明及接线参考示意如下图: (5) 第二节 PESM2000I集中监控仪介绍(简化独立监控) (6) 1、PESM2000I集中监控仪接入监控内容如下: (6)

2.电池电压数据异常维护 (20) 第六节集中监控仪与时隙插入器之间接线及维护 (20) 1.集中监控仪与时隙插入器之间接线 (20) 2.E1设备设置、链路调试检测方法 (20) 第三部分传输设备硬件接线及维护 (23) 第一节 YTD-2000ETIA E1线路时隙插入器 (23) 1.功能及特点 (23) 2.面板及拨码开关设置介绍 (23) 3.ETIA时隙设备接线及设置说明 (25) 第二节 YTD-2000ETIB E1线路时隙插入器 (25) 1.功能及特点 (25) 2.面板及拨码开关设置介绍 (26) 3.跳线器的设置 (27) 4.ETIB时隙设备接线及设置说明 (28) 第三节 NPort Express DE-211串口联网服务器 (28) 1.功能及特点 (28) 2.面板指示灯及拨码开关设置介绍 (28) 3.硬件设置及接线 (29) 第四节 TRA-10BT/E1转换器 (29) 1.功能、特点及应用 (29) 2.面板指示灯、端口及拨码开关设置 (30) 3.设备接线 (31) 4.常用组网连接 (31) 集线器HUB (31) 第四部分模块采集故障原因及处理 (32) 1.采用2M组网(使用时隙插入器ETIB传输设备) (32) 2.采用IP组网(使用DE211传输设备) (34) 3.采用PSTN组网(使用MODEM传输设备) (34) 4.采用RS-485通信组网 (36)

动环监控系统方案

动力环境监控系统方案 2008-03-11 来源:长春世纪数码技术有限公司 目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,我司成功地推出了CD-EW15T机房场地设备监控系统,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性 1 概述 1.1 系统的必要性 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。目前许多机房的管理人员不得不采用 24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,我司成功地推出了EW-15T机房场地设备监控系统,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 1.2 设计依据 计算机机房集中监控用户要求 计算机站场地技术条件 GB2887-89 计算机站场地安全要求 GB9361 1.3 设计原则 系统选型高起点: ?技术先进性:选用最新的专业厂家产品 ?系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品 ?系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便 ?技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善 ?系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展

机房动环监控系统解决方案

机房动环监控系统解决方案篇一:多机房动环监测解决方案 多机房动环监测解决方案 一、项目背景 随着信息化管理程度越来越高,许多企事业单位的计算机机房不止一个,节点分布相对较多,数据信息交互量较大。针对用户的不同的管理机制,如各机房管理人员独立管理本地机房,中心机房管理员只对各分机房的部分信息进行收集、分析和统计,从而减轻中心机房的繁琐的管理压力。 二、解决方案 针对上述存在的问题,星锋航推出多机房环境集中管理系统,实行多机房分布式集中管理,用于行业用户对不同地域的多个机房实现统一监控和无人值守管理。星锋航设备通过分散监控、集中统计的手段,实现对分布式机房设备的统一监控管理,实现了机房管理的多样化、智能化、自动化、图形化,充分保证各个机房管理的独立性,将整个单位的机房管理化繁为简、化整为零且又通过单位内部网络最终汇聚为一体。如图: 三、方案特点 本设计在各个机房都设有系统平台服务器,分布在各地的机房内部设备的实时数据上传至本地服务器进行存储、分析、统计,各机房独立管理。中心机房系统平台设立信息

接口,可接收下级各节点的报警信息等数据。 分布式管理:各地机房相对独立,形成一个完整的管理系统,用户可以查看、统计、备份本地机房监控的所有数据。 集中监控:分布在各地的多个机房各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、图像信息等进行完整地集中监控,实现了跨区域集中监控管理。高可靠性:系统采用模块化设计,充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行,即在系统运行状态下进行修改与维护。 远程管理:管理者可通过任意终端方便地远程查看各机房内设备、系统的运行状况。 日志管理:系统自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录,可供查询和事故追忆。 安全管理:系统可对管理和使用者分配不同的操作使用权限,防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。系统还增加了防火墙设置,管理更安全。 辅助分析:系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况。 报表输出:系统内嵌强大报表系统,输出基本日报表、周报表、月报表还支持用户自由订制图形化(如饼图、直方

动环监控应急方案

机房动力环境监控系统 应 急 方 案 书

目录

一.概述 1.1.必要性 随着电子商务和企业信息化的发展,计算机机房建设的数量及规模不断扩大。机房作为各单位信息交换及存储的枢纽,科学管理尤为重要。 以往用户对于机房管理的重点都集中在防黑客或非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等方面,往往忽略了机房的环境变化,可能致使产生不可预见的后果,如机房的温度、湿度过高、电力系统不稳定、机房安全措施不完善致使非核心工作人员进出机房操作,造成的隐患/故障而引发的机房事故,导致不必要的经济损失。 科学的管理计算机机房,才能保证机房内的网络和计算机等高级设备长期、可靠、稳定地运行。机房集中监控系统,是相关人员管理机房的不可缺少的重要工具。 1.2.建设目标 为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统,主要监控对象包括:精密空调、UPS、蓄电池监测、电量检测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防监测等,实现7×24×365的全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台将实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境;

系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。 1.4.监控需求 机房集中监控内容包含以下部分: UPS监测系统; 蓄电池监测系统; 供配电监测系统; 精密空调监控系统; 服务器监测系统 漏水监测系统; 温湿度监测系统; H2浓度监测及机房洁净度监测系统; 闭路监视及数字录像系统; 防盗报警系统; 门禁监控系统; 2.3.系统组成 整个系统主要由以下三个部分组成:监控主机、现场设备采集层、远程IE浏览。

机房动环监控系统维保保障方案(DOCX 37页)

机房动环监控系统维保保障方案 XXXX年XX月XX日 目录 维护保障方案 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 1维护保障服务细则................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1故障等级分类说明........................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.1各级故障的定义.................................................................. 错误!未定义书签。 1.1.2具体故障等级划分标准....................................................... 错误!未定义书签。 1.1.3技术支持服务流程.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.4电话咨询服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.5电话支持服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.6远程技术支持服务.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.7动环/视频平台故障排除服务 .............................................. 错误!未定义书签。 1.1.8现场技术支持服务.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.9应急响应服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 现场培训服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.2硬件支持服务 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1硬件维修服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.2错误!未定义书签。 1.2.3备件服务............................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.4备件销售服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.3个性化服务................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.1设备巡检服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.2系统运行情况分析服务....................................................... 错误!未定义书签。 2维保服务体系介绍................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1维保人员职务职责........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1.1客户经理............................................................................. 错误!未定义书签。 2.1.2维保服务工程师.................................................................. 错误!未定义书签。

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

动力环境监控系统操作规程

第七章动力环境监控系统操作规程 一、运行标准 1.门禁、红外、烟感、温湿度传感器 (1)电源电压: DC 40V-56V; (2)工作温度(℃):-10~40; (3)工作湿度:5 % to 95 % 非凝结; 2.摄像头: (1)电源电压: AC 198V~242V; (2)工作温度(℃):-10~40; (3)工作湿度:5 % to 95 % 非凝结; 二、操作规范 (1)动力环境监控是对通信电源空调设备、机房环境信息等实施集中监控管理,对分布的各个监控对象和系统内的各个设备进行遥测、遥控、遥调、遥信,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测并迅速准确的排除故障,从而实现通信机房的少人或无人值守,以及通信电源空调设备的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 (2)动力环境监控系统设备应放在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的机房,室内应有防静电措施及空调。

(3)动力环境监控系统应由不间断电源供电,交流电压的变化范围应在额定值的-15%~+10%内;直流电压的变化范围应在额定值的-15%~+20%内。 (4)动力环境监控系统设备应有良好的接地。 (5)定期维护保持动力环境监控系统设备的整齐和清洁。 (6)值班人员应不定时查看动力环境监控系统,发现异常,应及时查看异常原因并处理,无法自行处理的应通知相关人员。 三、维护周期 (1)每天要对环境监控设备软件和硬件进行巡查,查看软件运行、图像监控是否正常,硬件设备是否有故障。 (2)每月要对动力环境系统进行巡检,查看设备运行情况,检查各处连接线,包括电源线、网线、接地线,衔接是否良好。检查排查是否有安全隐患。

机房动环监控系统维保保障方案

机房动环监控系统维保保障方案

机房动环监控系统维保保障方案 XXXX年XX月XX日

目录 维护保障方案 (4) 1维护保障服务细则 (5) 1.1故障等级分类说明 (5) 1.1.1各级故障的定义 (6) 1.1.2具体故障等级划分标准 (6) 1.1.3技术支持服务流程 (9) 1.1.4电话咨询服务 (11) 1.1.5电话支持服务 (11) 1.1.6远程技术支持服务 (13) 1.1.7动环/视频平台故障排除服务 (14) 1.1.8现场技术支持服务 (17) 1.1.9应急响应服务 (21) 1.1.10现场培训服务 (27) 1.2硬件支持服务 (28) 1.2.1硬件维修服务 (28) 1.2.2 32 1.2.3备件服务 (32) 1.2.4备件销售服务 (34) 1.3个性化服务 (36) 1.3.1设备巡检服务 (36) 1.3.2系统运行情况分析服务 (39) 2维保服务体系介绍 (40) 2.1维保人员职务职责 (40) 2.1.1客户经理 (40) 2.1.2维保服务工程师 (40) 2.2维保服务联系方式 (40)

维护保障方案 XXX公司动环及视频监控产品维护保障服务是为了满足客户高层次、全方位、个性化的 服务需求而制定的,提供的服务涵盖了技术支持服务、硬件支持服务、资料共享服务、个性化服务、第三方代理服务。 本次动环及视频监控系统维护保障方案中,我司为XXX公司提供的具体服务组成明细如下表所示,旨在保障动环及视频监控系统设备的稳定、高效运行,充分、稳定可靠地发挥动环及视频监控系统高级维护手段作用。 表 0-1 维护保障服务项目一览表 根据客户的维护人力配置、技术水平、等具体情况,我司制定了金牌服务服务解决方案。以更好地保障网上设备的稳定、高效运行。

动力环境监控系统工程施工方案

动力环境集中监控系统 工 程 施 工 方 案

目录 第一章总则______________________________________________________ 1 第二章监控系统的工程施工__________________________________________ 2 1.一般规定 ______________________________________________________________ 2 1.1系统的工程施工应满足下列条件:____________________________________________ 2 1.2具体要求___________________________________________________________________ 6 1.3墙上模块的安装_____________________________________________________________ 6 1.4屏内模块的安装_____________________________________________________________ 7 1.5自制机架内模块安装________________________________________________________ 7 2.变送器的安装 __________________________________________________________ 7 2.1动力部分变送器的安装______________________________________________________ 7 2.2环境部分变送器的安装______________________________________________________ 10 3.特殊传感器的安装 _____________________________________________________ 11 3.1烟雾传感器的安装__________________________________________________________ 11 4.用烟雾传感器标准模板在安用烟雾传感器标准模板在安装位置上做出安装孔的标记。__________________________________________________________________ 11 5.Φ6的电锤垂直在各标记处钻入与膨胀螺栓同等深度的孔。__________________ 11 6.将Φ5的塑料膨胀螺栓塞入孔内,端头与孔平齐。___________________________ 11 7.用配套的自攻螺钉将烟雾传感器的底座固定在天花板上。 ___________________ 11 8.按照设计的线槽走向用塑料膨胀螺钉将线槽固定。 _________________________ 11 9.按照接线图接好监控模块与烟雾传感器之间连线。 _________________________ 11 9.2 门禁传感器 _______________________________________________________________ 12 9.3 积水探头的安装 ___________________________________________________________ 12 10.线路的敷设 __________________________________________________________ 14 11.供电与接地 __________________________________________________________ 16 12.系统网络的安装 ______________________________________________________ 16 13.施工工具 ____________________________________________________________ 16 14.焊接工艺 ____________________________________________________________ 16 15.导线连接工艺 ________________________________________________________ 17 16.监控模块、被监控设备及线缆的标记方法 ________________________________ 18 16.1 模块标记 ________________________________________________________________ 18 16.2 设备标记 ________________________________________________________________ 18 16.3 监控系统中缆线、线号的标记原则__________________________________________ 18第三章监控设备的采点及模块的接线_________________________________ 18 1.监控设备的采点及接线原则 _____________________________________________ 18

相关文档
相关文档 最新文档