室内新风量检测作业指南

1 编制目的

根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求,民用建筑工程验收时,对采用中央空调的工程,应进行室内新风量的检测,特制定本作业指南。

2 适用范围

适用于集中式空调系统、半集中式空调系统室内新风量检测。

应优先采用CO

2

示踪气体法检测新风量,对集中式空调系统,抽检的房间面积≥500m2时,可采用风量直接检测法检测新风量。

如能确定进入室内的空气全部为新风时,优先采用CO

2

示踪气体法检测新风量;如送入室内的空气是新风与回风混合后的空气,则应采用风量直接检测法测出总送风量后,根据实测新回风比计算出新风量。

3 术语

3.1集中式空调系统:是指系统所有空气处理设备集中设置在一个空调机房内的中央空调系统。

3.2 半集中式空调系统:是指系统除设集中空调机房外,还设有分散在空调房间的空气处理装置的中央空调系统。

第一法 CO

2

示踪气体法

4 检测依据

《公共场所室内新风量测定方法》 GB/T 18204.18-2000

5 原理

采用CO

2示踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量CO

2

示踪气体,由于室内、外空气交

换,CO

2

示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随着时间的变化的值,计算出室内的新风量,再根据室内设计人数,计算出人均新风量结果。

6 仪器和材料

6.1 轻便型CO

2

气体浓度测定仪,最低检出限≥1ppm,可连续自动测读。

6.2摇摆电扇。

6.3 CO

2

示踪气体。

7 测定步骤

7.1 室内空气总量的测定

7.1.1 用尺测量并计算出室内容积V 1(m 3)。

7.1.2 室内应无家具等物品,用尺测量并计算出室内梁、柱等凸出物的总体积V 2(m 3)。 7.1.3 计算室内空气容积,见式7.1。

12V V V =- (7.1)

式中:V ————室内空气容积,m 3; 1V ————室内容积,m 3; 2V ————室内物品容积,m 3 7.2 检测点的设置

室内CO 2浓度检测点数应按表7.2设置,当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点。

表7.2 室内CO 2浓度检测点数设置

7.3 测定的准备工作

7.3.1 按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。 7.3.2 打开电源,确认供电正常。 7.3.3 用氮气归零。 7.4 测定

7.4.1 测定环境本底CO 2浓度。

7.4.2 关闭门窗及空调系统,在室内通入适量的CO 2,按室内空气量计算,释放CO 2气体2 ~4g/m 3,同时用风扇扰动空气(约3~5min ),使CO 2示踪气体充分混合均匀。按空调的正常工作状态开启空调系统,按对角线、斜线或梅花状布点后,开启CO 2气体浓度测定仪,人员离开现场,以15min 间隔自动测定CO 2浓度,持续90min 以上,舍弃第一个测读数据,读取之后不少于5个连续测读数据。 7.5 计算

7.5.1 换气率计算

取15min 间隔的有效CO 2浓度值,不少于5次。用回归方程法计算换气率,见式7.5.1。

()()2010ln ln C C C C At -=-- (7.5.1)

式中:1C ————测量开始时CO 2示踪气体浓度,mg/m 3;

2C ————t 时间的CO 2示踪气体浓度,mg/m 3

;

A ————换气率,h -1;

0C ————环境本底CO 2浓度,mg/m 3; t ————测定时间,h 。 7.5.2 新风量计算,见式7.5.2。

Q AV = (7.5.2)

式中:Q ————新风量,m 3/h; A ————换气率,h -1; V ————室内空气容积,m 3。

注1:当房间内有2个及以上检测点时取各点的平均值作为该房间的新风量检测值。 7.6 人均新风量的计算。依据设计或规范要求,按照该房间设计人数,计算出人均新风量。

Q =Q/人数 (7.6)

第二法风量直接检测法

8 检验依据

《公共场所集中式空调通风系统卫生规范》卫生部

《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T177-2009)

《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》(JGJ/T260-2011)

《通风与空调系统性能检测规程》(DGTJ08-802-2005)中有关系统风量及风口风量检测方法。

9 原理

对由中央空调系统来保障室内空气环境的空调房间来说,室内新风补给方式有二种,一种是独立新风补给,一种是与回风混合后补给。半集中式中央空调主要采用前一种新风补给方式,集中式中央空调主要采用后一种新风补给方式。二种新风补给方式的检测方法相同,但计算方法不同,前一种可直接检测出室内新风量,后一种则需要通过实测新回风比计算出其中的新风量。

风量检测方法有二种,一种是“管内风速法”,一种是“风口风速法”。

管内风速法是通过测量某个风管截面内各测点风速或动压,计算出该截面内的平均风速或平均动压后,再计算通过该截面的风量。如果管内通过的是新风,则检测出的为新风量;如果管内通过的是新回风混合后的送风,则需要通过实测新回风比计算出其中的新风量。测试截面位置需要根据空气流动规律来选择,管内风速或动压可以用风速仪直接测得或用皮托管加微压计测得。当室内送风有不止一根送风管时,应分别检测各风管的送风量再累积计算总新风量。

风口风速法是通过测量室内全部送风口的风量后再累计出该室内总的送风量,如果各风口的送风全部为新风时,则累计结果即为该室内总新风量;如果各风口的送风量是新回风混合后的送风量,则累计结果需要通过实测新回风比计算出其中的新风量。

风口风量的检测可以采用风量罩法或风口系数法。风量罩法就是用风量罩直接在送风口处测得其送风量。风口系数法则是根据不同风口类型,先测得各测点上的瞬时风速再平均或直接测得平均风速(如果风速仪有该功能且检测人员掌握该方法时,推荐使用),再根据风口测试截面积及风口修正系数计算出该风口的送风量。风口风量检测推荐使用风量罩法,风口系数法仅限网状风口、单层百叶风口、双层百叶风口及防雨百叶风口使用。

风量检测应优先采用“管内风速法”。在送风管路受吊顶内部结构、吊顶形式影响或虽不受吊顶影响但无法选择出适宜的测试截面位置时,采用“风口风速法”。

10 仪器设备 10.1皮托管

10.1.1皮托管修正系数

皮托管有标准皮托管和S 型皮托管二种,其中S 型皮托管主要用于除尘系统管内风速的测定,通风与空调系统管内风速测定应使用标准皮托管。

皮托管的修正系数有风速修正系数v K 和风压修正系数p K ,在计算平均风速时的用法不同。

ρ

dp

v

P K V 2=或ρ

dp

p P K V 2=

皮托管修正系数应取检定或校准报告给出的系数类型及其数值。 10.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于2Pa 。 10.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1?C 。 10.2 风速计

10.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s 。

10.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1?C 。 10.3 风量罩 11 检测步骤

11.1 测试截面位置选择

管内风量的检测精度与测试截面位置的选择有很大关系。测试截面位置的选择,应远离产生涡流的局部阻力管件,选择气流比较均匀、稳定,流线比较平直的直管段上。

测试截面位置一般选择在距上游局部阻力管件大于或等于5倍管径(或矩形风管长边尺寸),并距下游局部阻力管件大于或等于2倍管径(或矩形风管长边尺寸)的位置。局部阻力管件前与后是按气流流动方向来划分的。测试截面位置选择应同时满足上述二个要求,当条件受限不能满足上述条件要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,并适当增加测点数量和测试频次。测点前直管段的长度必须大于测点后直管段的长度。 11.2 测点布置

11.2.1 矩形风管测点布置

11.2.1.1 《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T 177-2009) 附录E 的相关规定。

矩形风管测点数及布置方式应符合表1及图1-1的规定。

图1-1 矩形风管25个测点时测点布置

表1 矩形断面测点位置

注意事项:

1、当矩形截面的纵横比(长短边比)小于1.5时,横线(平行于短边)的数目和每条横线上的测点数目均不宜少于5个。当长边大于2m时,横线(平行于短边)的数目宜增加到5个以上。

2、当矩形截面的纵横比(长短边比)大于或等于1.5时,横线(平行于短边)的数目宜增加到5个以上。

3、当矩形截面的纵横比(长短边比)小于或等于1.2时,也可按等面积划分小截面,每个小截面边长宜为200~250mm。

11.2.1.2《通风与空调系统性能检测规程》(DGTJ08-802-2005)4.2.2条第一款规定 矩形断面的测点数可按等面积划分成若干个等面积的矩形小区域,每个小区域的边长200~250mm ,测点布置在每个小区域的中心(见图1-2);对于短边在250mm 及以下的矩形风管,中间增加布置两点。

11.2.1.3 矩形风管测点布置方法应用

如果矩形风管测试截面位置选择得当,且测点布置数量符合一定要求,那么测点数量增加到一定程度后对检测精度的影响就会减小。从上述二种测点布置方法来看,JGJ/T 177-2009适合大截面风管的测点布置,而DGTJ08-802-2005则适合小截面风管的测点布置。

通风管道的截面尺寸是根据其输送空气量的大小来确定的。一般新风量只占到总空气交换量的百分之十左右,如果新风独立补给,则送风管的截面尺寸要比与回风混合后补给的送风管道小得多。因此,我们建议:独立补给新风管道的测点布置参照DGTJ08-802-2005的要求,新风与回风混合后补给的送风管道的测点布置参照JGJ/T 177-2009的要求。 11.2.2 圆形风管测点布置

按直径大小将截面划分成若干个面积相等的同心圆,在各圆环的中心圆与相互垂直的两条直径的交点处设测点,中心重复计数,三个圆环的划分见示意图,计算方法如下:

m

n r

r n 21

2-= (mm) (11.2) r —风管的半径,mm ;

r n —从风管中心到第n 个测点的距离,mm ; n —从风管中心算起的圆环顺序;

m —风口截面所划分的圆环数。 图2 圆形风管3个圆环时的测点布置

表2 圆形截面测点布置

JGJ/T 177-2009附录E的相关规定适用不同截面风管的测点布置,因此不推荐使用DGTJ08-802-2005的测点布置方法。

11.2.3管壁测孔开口要求

如果管道上有预留测孔的,则优先利用预留测孔并注意核查测孔开设与规范要求是否一致。如果管道上没有预留测孔或预留测孔不满足规范要求的,则根据管道类型及其规格按下列要求在管道一侧或两侧开设测孔。

矩形风管测试断面测点孔应开在长边上,如果短边长超过了皮托管或风速仪测杆长度,则还应该在别一长边对应的位置上开孔,以保证测杆能到达测点位置测取风速。

圆形风管测试断面测点孔开在正交线两则,如果管径超过了皮托管或风速仪测杆长度,则应按正交线开四个孔,以保证测杆能到达测点位置测取风速。

测孔大小应比风速仪测杆最粗直径或皮托管直径大2mm,检测工作结束后,应用橡胶塞或软木塞封堵,风管有保温的则应恢复保温。

11.2.4风管截面尺寸测量

管道测试截面位置确定后,应先测量管道的尺寸并对照规范要求确定测点数目及各测点距离管壁的距离。 11.3 测量

管内风速法测量风量时,其风速的取得可以用风速仪直接测得或用皮托管加微压计测得动压后换算成风速,相应的可以将这二种不同的检测方法分为:风速法和风压法。 11.3.1 风速法

11.3.1.1 准备工作:调节风速仪的零点与满度。

11.3.1.2 风管内平均风速(V )的测定:将风速仪放入风管内,测定各测点风速,以全部测点风速算术平均值作为检测结果。 11.3.1.3 计算公式如下:

13600c Q V F k =??? (m 3

/h) (11.3.1)

c Q —风管实测风量,m 3/h V —风管实测平均风速,m/s F —风管测试截面断面积,m 2

1k —仪器修正系数

仪器显示风速与实际风速是否需要修正及其修正系数,应以“仪器检定后确认使用报告”为准。

11.3.2 风压法

11.3.2.1 准备工作:检查微压计显示是否正常,微压计与皮托管连接是否漏气。 11.3.2.2 动压(P d )的测量:将皮托管全压出口与微压计正压端连接,静压管出口与微压计负压端连接。将皮托管插入风管内,在各测点上使皮托管的全压测孔正对着气流方向,偏差不得超过10°,测出各点动压。逐点进行测量,每点宜进行2次以上测量,取平均值。 11.3.2.3 新风温度(t )的测量:一般情况下可在风管中心的一点测量。将水银玻璃温度计或电阻温度计插入风管中心测点处,封闭测孔,待温度稳定后读数,不能将温度计取出后再读数。

11.3.2.4 皮托管法风量(Q )的计算:

均方根法计算平均动压公式如下:

2

dp P = (11.3.2-1)

式中:1d P 、2d P …. dn P 各测点的动压值,Pa ; dp P 为测试截面的平均动压值, Pa ; n 为测试截面上测点的总个数,个。 测试截面平均风速按下式计算:

ρ

dp

v

P K V 2=或ρ

dp

p P K V 2=

(11.3.2-2)

式中:V 测试截面上的平均风速,m/s ;

v K 皮托管的风速修正系数(检定或校准证书给出的修正系数);

p K 皮托管的风压修正系数(检定或校准证书给出的修正系数); ρ 空气密度,kg/m 3,t

B

+=15.273349.0ρ;

B 大气压力,hPa(百帕) t 管内空气温度,℃ 实测风量(Q )的计算公式如下:

3600??=F V Q (m 3

/h) (11.3.2-3)

式中:Q 通过测试截面的风量,m 3/h ;

F 测试截面面积,m 2;

12 风口风速法

12.1 风口风速检测应符合下列规定:

1 当风口为格栅或网格风口时,可用叶轮式风速仪紧贴风口平面测定风速,当风口面积较大时,可用定点测量法,测点不应少于5个,计算在风口断面的平均风速,检测方法如图12.1-1;

2 当风口为散流器风口时,检测方法如图12.1-2,并对结果进行修正。

风速表

图12.1-1 各种形式风口测点布置 图12.1-2 用风速仪测定 a —较大矩形风口;b —较小矩形风口; 散流器出口平均风速 c —条缝形风口; d —圆形风口

3 当风口为条缝形风口或风口气流有偏移时,应临时安装长度为0.5~1.0m 断面尺寸与风口相同的短管进行测定。

4 风口的平均风速按下式计算:

∑=?=n

i i V n V 1

1 (m/s ) (12.1-1)

式中: V 风口测试断面上的平均风速,(m/s );

V i 第i 个测点的风速,(m/s );

n 测点总数,(个)

注:风口测点布置方法可参照DGTJ08-802-2005之4.2.2的有关要求。

5实测风量(Q )的计算公式如下:

360021????=F V K K Q (m 3

/h) (12.1-2)

式中:Q 通过测试风口的风量,m 3/h ;

K 1 风口修正系数,防雨百叶风口取0.7,双层百叶风口取0.8,单层百叶风口取0.85,网状风口取0.9,敞口风口取1.0;

K 2 仪器修正系数; F 风口测试断面面积,m 2;

12.2 风口风量的检测应符合下列规定:

12.2.1 测量仪表:风速仪或风量罩,宜采用风量罩。 12.2.2 检测方法

风速计法:可采用12.1之1和2的方法或制作辅助风管进行检测。辅助风管的截面尺

寸应与风口内截面尺寸相同,长度不小于2倍风口边长;利用辅助风管将待测风口罩住,保证无漏风;在辅助风管出口平面上,按测点不少于6点均匀布置测点;依据仪表的操作规程,用风速仪测定各点风速;以风口截面平均风速乘以风口截面积计算风口风量,风口截面平均风速为各测点风速测量值的算术平均值。

风量罩法:根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且罩

体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍;风口的面积不应小于罩体边界面积的15%,选择合适的罩体后,打开测量仪表,检查仪表正常,使仪表的各项设定满足使用要求;确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口宜位于罩体的中间位置;保证无漏风,观察仪表的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值,依据读取的风量值,考虑是否需要进行背压补偿,当风量值≤1500m 3/h 时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值;当风量值>1500 m 3/h 时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取仪表显示值即为所测的风口补偿后风量值。 13 各房间人均新风量的计算

13.1 当一个房间里有若干个送风管路供给,根据新风补给方式分别检测再累积计算。 13.2 当一根新风管路供给多个房间,能直接检测待检房间新风量的,应直接测定。 13.3 当一根新风管路供给多个房间,由于条件限制不能直接检测待检房间新风量的,根据设计图纸确定每个独立机组所控制的房间总数(个)、各房间面积(M)、控制区域总面积(M T ),再将总新风量通过计算分解到每个房间,得到每个房间的新风量(s Q )。

/s T T Q Q M M =? (13.3)

式中:s Q — 房间新风量(m 3/h)

T Q —每个独立机组的总新风量(m 3/h) M —房间面积(m 2)

T M —控制区域内房间总面积(m 2)

13.4 根据上述每个房间的新风量,依据设计或规范要求,按照功能区域内的设计人数,计算出各房间人均新风量。

Q =Q s /人数 (13.4)

式中:Q — 新风量(m 3/ h ·p ) 14 抽样 14.1 抽样规则

参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)中有代表性自然间抽样原则,结合《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2002)中风口系统风量抽样原则,随机产生抽检房间。

对于由独立新风补给的半集中式中央空调系统,抽检量不少于同一功能类型房间总数的5%,且不少于3间,当房间总数少于3间时,应全数检测。预计抽检同一功能类型房间数大于(不同风量)独立新风补给系统数时,各随机抽取的房间应覆盖全部(不同风量)新风补给系统;预计抽检同一功能类型房间数小于(不同风量)独立新风补给系统数时,随机抽取的房间应在不同(不同风量)新风补给系统中产生。如果有安装不只一个独立新风补给系统的房间时,则该房间必须是抽检对象。

对于新风与回风混合的集中式中央空调系统,抽检量不少于房间总数的5%,且不少于3间,当房间总数少于3间时,应全数检测。预计抽检房间数大于房间功能类型数时,各随机抽取的房间应覆盖全部房间功能类型;预计抽检房间数小于房间功能类型数时,随机抽取的房间应在不同房间功能类型中产生,但必须覆盖主要功能房间(主要功能房间必须是抽检对象)。例如影剧院的剧场为主要功能房间(其他功能类型有放映室、办公室、休息室等),当仅有一个剧场时,该剧场必须抽检,当有不只一个剧场时,则按上述抽样原则产生抽检对象。

14.2 抽样方法

抽样时,所有房间应按不同功能、不同新风补给类型、或相同补给类型但不同设计风量的新风补给系统来划分,汇总后产生样品集。再根据上述抽样规则随机抽取样品,随机抽取的样品须符合《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》GB/T 10111-2008中的相关要求。

14.2.1 房间的编号

所有房间应有唯一确定编号。房间的编号可按设计要求来统计,当设计未明确时,可自行编号。采用自行编号的,应在《新风量检测实施方案》中明确编号规则。

自行编号时,应结合建筑整体形状及其房间分布格局连续编号。

如果建筑外形为规则矩形,房间分布在外圈时,可按方位来编号。首先明确第一个房间的位置,再按方位由南向北,自东向西进行编号。编号可采用三段法,第一段为数字(二位数)表示楼层;第二段为英文字母表示方位:E为东、ES为东南、S为南、 WS为西南、 W 为西、WN为西北、N为北、EN为东北;第三段为数字(二位数或三位数,根据同一方位房间总数确定)表示房间顺序,某个方位有不至一个房间时,按照由东向西、由南向北的顺序连续编号。如果房间不只分布在外圈,有中圈或内圈的,编号可采用四段法编号,增加一个表

示内、中、外圈的字母段放在最后。

如果建筑外形为不规则棱形、椭圆及圆形,房间分布在外圈时,可按时钟法来编号。首先面对建筑,确定某个时间(如六点、十二点)的房间为起始房间,再顺时针连续编号。编号采用三段法,第一段为数字(二位数)表示楼层;第二段为英文字母表示房间分布位置(内、中、外圈);第三段为数字表示房间顺序。

14.2.2 房间功能统计方法

房间功能应按设计要求进行统计,当设计未明确时可按实际使用功能要求进行统计,统计时应列出所有房间。

相同功能房间的新风补给类型基本相同,但也有可能存在差异,统计时应体现房间的新风补给类型及其设计风量的差异,也即应在已统计出的房间标注出其新风补给类型及新风补给系统的设计风量。汇总时,先剔除无新风补给的房间,再将功能相同、新风补给类型相同、新风补给系统的设计风量相同的房间统计出具体数量,完成样品集构建。

14.2.3 样品产生方法

随机数的产生及利用随机数进行随机抽样的方法应符合《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》GB/T 10111-2008的相关要求。

抽样方法及生成随机数的方法有很多种,如果实际工作中仅采用其中的一种,而不是全部时,应在《新风量检测实施细则》中明确抽样及生成随机数的方法。

随机抽样产生的样品房间可以另外赋予样品编号,但应与实际房间编号有对应关系。14.3 重新抽样规定

当按上述方法抽取的样品房间,检测结果出现不合格时,应由系统安装、调试单位负责整改。复试时,应按上述方法重新抽样,不合格房间所属样品集的抽样比例要增加一倍,直至检测合格。

为避免大量出现不合格的情况,新风量检测应在通风与空调系统调试合格、通风与空调系统性能检测合格、通风与空调系统节能性能检测合格的基础上开展。

15 结果判定

15.1抽检房间新风量标准

1、该房间设计有明确新风量的,按该设计值;设计有明确各功能房间人均新风量标准及各房间设计人数的,按该房间功能及其人数计算出总新风量。

2、该房间设计未明确新风量标准,且原设计单位无法补充时,或既有建筑节能改造设计资料缺失时,按《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定(见表15.1、表15.2)进行计

算。

表15.1 公共建筑主要空间的设计新风量

2

15.2检测结果评判

通过计算检测结果与设计(标准)值的偏差来判定。判定时应按不同检测方法选择不同的允许偏差值。

示踪气体法检测房间新风量时,实测新风量大于等于设计新风量的90%为合格;

1、用CO

2

2、用管内风速法检测房间新风量时,实测(或推算)新风量大于等于设计新风量的90%为合格;

3、用风口风速法检测房间新风量时,实测或推算新风量大于等于设计新风量的85%为合

格。

室内新风量检测指南

室内新风量检测作业指南 1编制目的 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求,民用建筑工程验收时,对采用中央空调的工程,应进行室内新风量的检测,特制定本作业指南。 2适用范围 适用于集中式空调系统、半集中式空调系统室内新风量检测。 应优先采用CO 2 示踪气体法检测新风量,对集中式空调系统,抽检的房间面积≥500m2时,可采用风量直接检测法检测新风量。 如能确定进入室内的空气全部为新风时,优先采用CO 2 示踪气体法检测新风量;如送入室内的空气是新风与回风混合后的空气,则应采用风量直接检测法测出总送风量后,根据实测新回风比计算出新风量。 3术语 3.1集中式空调系统:是指系统所有空气处理设备集中设置在一个空调机房内的中央空调系统。 3.2半集中式空调系统:是指系统除设集中空调机房外,还设有分散在空调房间的空气处理装置的中央空调系统。 第一法CO 2 示踪气体法 4检测依据 《公共场所室内新风量测定方法》GB/T?18204.18-2000 5原理 采用CO 2示踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量CO 2 示踪气体,由于室内、外 空气交换,CO 2 示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随着时间的变化的值,计算出室内的新风量,再根据室内设计人数,计算出人均新风量结果。 6仪器和材料 6.1轻便型CO 2 气体浓度测定仪,最低检出限≥1ppm,可连续自动测读。 6.2摇摆电扇。 6.3CO 2 示踪气体。

7测定步骤 7.1室内空气总量的测定 7.1.1用尺测量并计算出室内容积V 1(m 3)。 7.1.2室内应无家具等物品,用尺测量并计算出室内梁、柱等凸出物的总体积V 2(m 3)。 7.1.3计算室内空气容积,见式7.1。 12V V V =-(7.1) 式中:V ————室内空气容积,m 3; 1V ————室内容积,m 3; 2V ————室内物品容积,m 3 7.2检测点的设置 室内CO 2浓度检测点数应按表7.2设置,当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点。 表7.2室内CO 2浓度检测点数设置 7.3测定的准备工作 7.3.1按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。 7.3.2打开电源,确认供电正常。 7.3.3用氮气归零。 7.4测定 7.4.1测定环境本底CO 2浓度。

新风量计算示例

新风量计算示例: 某计算机房面积S=60(M 2),净高H=3(M),人员n =10(人),若按每人所需新风量计算,取每人所需新风量q=30M3/H,则新风量Q1=n, q=10×30=300(M3/H)。 若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h)。则新风量Q2=p?s?h=5×60×3=900(M3/H)。由于Q2>Q1,故取Q2(即900M3/H)作为设备选型技术参数数据 当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。——来自洁净厂房的设计与施工。但要注意,换气次数法适合于层高小于等于4m 维持房间正压的送风量=泄漏面积×泄漏风速所需正压量=(泄漏风速/2.4)平方理论上是这样算的。。 明确计算需要按缝隙法计算,具体见洁净厂房设计规范说明,不过这种方法计算个人感觉不太可靠,风量偏小,通常还要按经验取安全系数.一般按换气次数估算,对于密封良好的房间,上面的说法同意.但对于与别的房间之间有传送带连接的房间,传送带周围是必须有常开的开孔的,这种情况下如何计算送风量或排风量使房间保持固定的正压或负压,就是另外一回 事了.请不吝赐教. 在各种有关洁净室的设计手册中,对于洁净室正压的计算都列出了复杂的计算过程。那么对于那些从事洁净室建造的工程师们而言,是否有更为快速和简单的计算方法? 在过去的30年里,洁净室技术经历了快速的发展,在汽车工业,微系统技术,生物技术,表面技术,制药医疗,半导体工业等许多工业分支中,都已开发出了适合自己的洁净室技术。无论何种洁净室技术,都有些基本的原则和要求是大家所必须都要遵循的,比如说正压控制。所有的洁净室,可以有很多不同的标准和要求,但是如果没有正压,那么一切室内环境标准和要求都没有存在的基础。 各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,在我所参加的洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,并没有比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。 简单快速的正压送风量计算法 一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种: ? 门、窗缝隙的漏风; ? 开门时的漏风; ? 风淋室、传递窗的漏风; ? 室内工艺排风。 1、缝隙漏风量计算 计算方法一: v=1.29(△P)1/2 △V=S*v △P:洁净室内外压力差(Pa) v:从缝隙处流过的风速(m/s) S:缝隙面积(m2) V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h) 例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度40m,假设缝隙宽度0.01m 门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2

新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积:S=65( m2)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q仁r K q=25X 30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2= 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长乂宽K送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数=房间体积K要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积K排风换气次数 送风量=房间体积K送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h ?人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h ? m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h ?人)] 每人所需新风量/[m3/(h 人)] 吸烟程度房间名称 新风量 推荐值最小值 交易场所85 51 非常多新闻编辑室85 51 会议室85 51 多酒吧、酒楼51 一般 办公室17 饭店 20 少商场、百货商店17 无 剧场17 医院34 每平方米地板面积新风量指标/[m3/ (h ? m2 ] 项目办公室饭店、百货商店会议室剧场、观众席公寓、住宅、 旅馆客房 走廊、入口、 大厅

推荐值新风量 最小值5 10 15 25 3 3 3 6 10 25 2 2

新风换气次数参考表 房不吸烟少量吸烟大量吸烟间 类型公寓/别墅商场计算机房体育馆病房公寓/别墅办公室餐厅 KTV/酒吧/ 宾馆 会议室 房 间 新 风 换 气 次 数 空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室 房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30 ?50 练功房/健身房60 ?80 一般办公室30 一般别墅公寓30 接待室30 ?50 壁球/网球40 高级办公室30 ?50 高级别墅公寓50 餐厅/宴会厅15 ?30 棋牌室/台球室40 ?50 会议/接待室30 ?50 商场15 ?25 咖啡厅20 ?50 游泳池50 电话总机房30 病房50 多功能厅15 ?25 游戏机房40 ?50 计算机房30 教室11 ?30 商务中心10 ?20 休闲/录像厅20 复印机房30 展览馆20 ?30 门厅/大堂10 按摩室30 实验室20 ?30 影剧院15 ?25 美容室35 更衣室30 歌厅/KTV 30 ?50 酒吧17 ?50 舞厅30 夜总会20

低应变反射波法检测细则

低应变反射波法检测 1适用范围 本细则适用于低应变反射波法检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。其有效检测桩长范围应通过现场试验确定。 2编制依据 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014。 3检测仪器设备 检测仪器设备主要为RS-1616K(S)基桩动测仪、力锤、力棒。 4受检桩种类及要求 4.1 受检桩种类 1、混凝土预制桩 2、混凝土灌注桩 4.2 受检桩要求 4.2.1受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 4.2.2桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。 4.2.3桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 5现场检测 5.1准备工作 5.1.1收集工程桩的桩型、桩长、桩径、设计桩身混凝土强度、施工记录及地质勘察报告等有关技术资料。 5.1.2检查桩顶条件和桩头处理情况 受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与设计条件基本相同。 灌注桩应凿去桩顶浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面;桩顶平面应平整干净无积水,必要时宜采用便携式砂轮机磨平;妨碍正常测试的桩顶外露主筋应割掉。 预应力管桩当法兰盘与桩身混凝土之间结合紧密时,可不进行处理,否则,应采用电锯将桩头锯平。 当桩头与承台或垫层相连时,应将桩头与混凝土承台或垫层断开。 5.1.3检查仪器设备,使测试系统各部分之间匹配良好。 5.2现场仪器设备配置(如下图):

5.3测量传感器的选择和安装 5.3.1传感器的选择 检测长桩的桩端反射信息或深部缺陷时,应选择低频性能好的传感器;检测短桩或桩的浅部缺陷时,应选择加速度传感器或宽频带的速度传感器。 5.3.2传感器的安装 1、传感器安装应采用化学粘结剂或石膏、黄油等粘贴,不应采用手扶式。安装时必须保证传感器与桩顶面垂直。 2、激振点和传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。 3、实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90度,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。 5.4激振操作 1、激振方向应沿桩轴线方向。 2、激振方式应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫。宜采用小锤(窄脉冲)获取短桩或桩的上部缺陷反射信号,宜采用大锤(宽脉冲)获取长桩或桩的下部缺陷反射信号。 5.5测试参数设定 1、时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz。 2、设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。 3、桩身波速根据本地区同类桩型的测试值初步设定。一般可按下表选择: 4、采样间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点,在保证测得完整信号的前提下,选用较高的采样频率或较小的采样时间间隔。 5、放大器增益应结合激振方式通过现场对比试验确定。 6、传感器的设定值应按计量检定结果设定。 5.6测试信号采集和筛选 1、根据桩径大小,桩心对称布置2~4个检测点;每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个,通过叠加平均提高信噪比。 2、检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。 3、不同检测点及多次实测时域信号一致性较差时,应分析原因,增加检测点数量。 4、信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统量程(避免信号波峰削波)。 5、每根被检测的基桩均应进行二次以上重复测试,当检测波形重复良好时方可存储记录。当重复性不好时应及时清理激振点,改善传感器安置条件或排除仪器故障后重新进行测试。对于异常波形,应在现场及时分析研究,排除可能存在的激振或接收条件不良因素的影响后重新测试。

室内新风量检测指南

室内新风量检测作业指南 1 编制目的 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求,民用建筑工程验收时,对采用中央空调的工程,应进行室内新风量的检测,特制定本作业指南。 2 适用范围 适用于集中式空调系统、半集中式空调系统室内新风量检测。 应优先采用CO 2 示踪气体法检测新风量,对集中式空调系统,抽检的房间面积≥500m2时,可采用风量直接检测法检测新风量。 如能确定进入室内的空气全部为新风时,优先采用CO 2 示踪气体法检测新风量;如送入室内的空气是新风与回风混合后的空气,则应采用风量直接检测法测出总送风量后,根据实测新回风比计算出新风量。 3 术语 集中式空调系统:是指系统所有空气处理设备集中设置在一个空调机房内的中央空调系统。半集中式空调系统:是指系统除设集中空调机房外,还设有分散在空调房间的空气处理装置的中央空调系统。 第一法 CO 2 示踪气体法 4 检测依据 《公共场所室内新风量测定方法》 GB/T? 5 原理 采用CO 2示踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量CO 2 示踪气体,由于室内、外空气交 换,CO 2 示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随着时间的变化的值,计算出室内的新风量,再根据室内设计人数,计算出人均新风量结果。 6 仪器和材料 轻便型CO 2 气体浓度测定仪,最低检出限≥1ppm,可连续自动测读。 摇摆电扇。 CO 2 示踪气体。 7 测定步骤

室内空气总量的测定 7.1.1 用尺测量并计算出室内容积V 1(m 3)。 7.1.2 室内应无家具等物品,用尺测量并计算出室内梁、柱等凸出物的总体积V 2(m 3)。 7.1.3 计算室内空气容积,见式。 12V V V =- () 式中:V ————室内空气容积,m 3; 1V ————室内容积,m 3; 2V ————室内物品容积,m 3 检测点的设置 室内CO 2浓度检测点数应按表设置,当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点。 表 室内CO 2浓度检测点数设置 测定的准备工作 7.3.1 按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。 7.3.2 打开电源,确认供电正常。 7.3.3 用氮气归零。 测定 7.4.1 测定环境本底CO 2浓度。

公共场所集中空调通风系统新风量检测作业指导书

风量检测作业指导书页数:第1页共6页 公共场所集中空调通风系统新风量检测 作业指导书 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:分发号:

风量检测作业指导书页数:第2页共6页 1适用范围 本细则适用于公共场所集中空调通风系统中新风量检测。 2原理 在集中空调通风系统处于正常运行或规定的工况条件下,通过测量新风管某一断面的面积及该断面的平均风速,计算出该断面的新风量。如果一套系统有多个新风管,每个新风管均要测定风量,全部新风管风量之和即为该套系统的总新风量(m3/h),根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果(m3/(h?人))。 3仪器 3.1 皮托管法 K=0.84±0.01。 3.1.1 S型皮托管 p 3.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 Pa。 3.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1℃。 3.2 风速计法 3.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s。 3.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1℃。 4检测环境条件 检测时集中空调通风系统必须在正常运转条件下。 5检测步骤 5.1 确定测量断面和测点 5.1.1 确定测量断面位置 检测断面应选在气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。下游方向距离L d大于6倍当量直径D,上游方向距离L u大于3倍当量直径D,如无法实现,也应尽量达到L d≥2D,L u≥D/2,对矩形风管,其当量直径

风量检测作业指导书页数:第3页共6页 D=2A?B/(A+B),式中A、B为边长。 5.1.2 测孔位置 5.1.2.1 在选定的测量断面上开设测孔。测孔内径应不小于Dg32。 5.1.2.2 对圆形管道,测孔的位置应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径 线上(如图1所示)。 测点 测孔 图1 圆形断面测孔的位置 5.1.2.3 对矩形管道,测孔的位置应设在包括各测定点在内的延长线上(如图 2所示)。 测孔 测点 测点 测孔 (a)长方形断面(b)正方形断面 图2 矩形断面测孔的位置 5.1.3 测点位置和数目 5.1.3.1 圆形管道 圆形风管:将风管分成适当数量的等面积同心环,测点选在各环面积中 心线与垂直的两条直径线的交点上,同心环数及测点数的确定见表1。直径小

建设工程质量检测人员(地基基础—低应变法、声波透射法).

建设工程质量检测人员(地基基础—低应变法、声波透射法) 现场操作技能考核实施细则 (2014年) 一、考核人员范围 参加2014年建筑工程质量检测人员,地基基础培训班学习并且理论考试合格人员。2012年以来,参加地基基础培训考试合格,已取得理论开始成绩合格证书,需要增加现场操作科目的人员。 二、考核目的 通过现场操作技能考核,对参考人员现场相关信息收集能力、仪器设备操作技能、分析处理结论的判断能力进行检验。 三、相关要求 1、参考人员带身份证及照片三张。 2、自备检测仪器设备。 ⑴低应变:检测仪主机、电源充电器、传感器、力锤、耦合剂、卫生纸、笔记本电脑、打印机、打印纸等。 ⑵声波透射:声波检测仪、换能器、三脚架、钢卷尺、声测管口拉线轮等。 3、所有检测数据的采集、数据分析及打印需参考人员独立完成。 四、流程:

(一)现场报到 1、应考人员到达长沙后,及时向考核组报告,以便确认其参考并安排考试。 2、考生持本人身份证进行身份信息审核后进入待考区,领取个人现场考核表并按要求在考核表上填写编号。 (二)现场采集数据(限时30分钟) 凭现场考核表、携带仪器设备,依次进入场地,老师和监考人员对仪器设备是否数据清零进行检查后,考生开始实操采集数据。 (三)进入室内数据分析、打印(限时15分钟) 独立完成分析、打印。 提交检测结果资料 1、提交实测曲线的分析。 2、结论及判据。 (四)现场基本技能提问(限时10分钟) (五)考试要求及纪律 1、考生通过身份核验进入待考区后,关闭通讯工具和移动网络工具,违者考试做零分处理。 2、考试从工作人员处领取考生编号,并按要求在考核表上填写编号,不得在考核表上填写与编号、考试内容无关的任何个人信息,如姓名、性别、单位、身份证号码等,违者考试做零分处理。

不同类型建筑新风量标准

不同类型建筑新风量标准 Revised by Jack on December 14,2020

不同类型建筑新风量标准 3/h.人) 30m3/h.人。综合考虑换气次数和最少新风量两个因素,取两者计算最大值新风量作为选型依据。,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型。 系统总送风量的30%确定新风量进行选型。 发场所,按稀释浓度所需风量确定新风量,结合换气次数进行选型。 程实际情况进行设计。

空调房间的新风量如何确定 给空调房间输送新风是改善室内空气环境的重要措施。增加新鲜空气对室内工作人员的身体健康是十分必要的。 1.全新风系统(直流、直排)新风量即空调送风量,也即新风占总风量的100%。 2.一次回风式空调系统较为多见。中、小型空调机利用循环风(一次回风)时需考虑新风的大小。新风量占总风量的百分比叫新风比。最小的新风比m〈10%,一般取值为m%=15-20%。 为保证每个空调房间有卫生要求的新风量,应按以下标准确定新风量: 1.为满足人体卫生条件需求,必须向房间供给的最小新风量Q1(具体取值方法如上表) 2在空调房间有局部排风的埸合应补偿新风,维持房间的正压,空调房间的正压新风量应能保证房间的正压值在()Pa()mmH2O,最大正压值约为49Pa(5 mmH2O毫米水柱)电子计算机房及超净空调系统的正压值比一般空调房间要大此。 维持房间正压要求所需的最小新风量Q2 3.空调房间的最小新风量为房间总送风量10%,Q3 4.为满足房间各项卫生条件所需的换气次数,即置换房间内的气体的最小新风量Q4 Q1,Q2,Q3,Q4,取最大值为空调房间的最小新风量。

产品最终检验规范

产品最终检验规范 文件编号: QD-T-02-003 文件名称:产品最终检验规范 版本号: A 编制: 审核: 批准: 制定日期: 2017-8-20 实施日期: 2017-8-25

1目的 为了进一步明确产品出厂检验标准和检测方法,提升产品品质控制手段。 2适用范围 适用于腾亚环境所有产品。 3引用标准 GB/T13914-2013 冲压件尺寸公差 GB/T 13915-2013 冲压件角度公差 GB/T 14295-2008 空气过滤器 GB/T 15055-2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差 GB/T 18801-2008 空气净化器 GB/T 1804-2008 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 21087-2007 空气-空气能量回收装置 JG/T 22-1999 一般通风用空气过滤器性能试验方法 GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由落体 GB/T 2518-2008 连续热镀锌钢板及钢带 GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 JG/T 294-2010 空气净化器污染物净化性能测定 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第一部分通用要求 GB/T 4706.45-2005 家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求 4矛盾处理 4.1本制度与上级制度有矛盾时,以上级制度为准。 4.2与原出厂检验规范冲突部分按本制度执行。 4.3未提及部分按原检验规范执行。 5质量符合性检验 5.1产品质量检查内容 5.1.1产品外观检验 a)外观要求 ?机组外表面无明显划伤、桔纹、流痕等缺陷 ?机组一级表面单面颗粒Ф≤0.4mm,数量≤2个;颗粒Ф≤0.2mm,数量≤4个,点距应大于50mm ?机组一级表面单面细划伤0.2×10mm,数量≤2个;0.2×5mm,,数量≤4个,线

01基桩低应变动力检测作业指导书

1 前言 为严格执行低应变检测规范(规程),不断提高基桩低应变检测水平,使相应技术标准的执行更具有可操作性,特按《作业指导书编写程序》(JS-JC-34)编制本作业指导书,并作为《质量手册》的一部分,与其一并颁布执行。 本作业指导书则应和相应的技术标准一同执行使用。 2 适用范围 适用于混凝土预制桩(混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩)、灌注桩(钻孔灌注桩、沉管灌注桩、树根桩)。 3 技术标准 根据客户要求,选用检测技术标准。目前主要采用下面两种标准: 上海市工程建设规范《建筑基桩检测技术规程》(DGJ08-218-2003); 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)。 4 检测目的 检测桩身结构的完整性,判定桩身是否存在缺陷、缺陷的程度及其位置。 5 检测原理 本方法的实质是将混凝土桩视为一维线弹性杆件,当桩顶受一冲击力后,其应力(应变或位移)以波动形式在桩身中传播,遇到波阻抗差异界面后,产生反射波信号,通过分析入射波和反射波的波形、相位、振幅、频率及波的到达时间等特征,达到检测桩身完整性的目的。 检测框图如下:

6 检测仪器 6.1 本公司应用于低应变动测的仪器为RSM-24FD 型或RS1616K(S)型基桩动测仪或性能类似的仪器。使用仪器为集信号放大、数据采集、显示记录和分析处理于一体的高性能仪器,由测振传感器、信号放大器、数据采集装置和显示记录等部件组成。 6.2 方法要求 6.2.1 加速度传感器频率范围宜为5Hz~2000Hz ,速度传感器频率范围宜于10Hz~1000Hz ;放大器增益宜大于60dB 且可调,频率范围宜于2Hz~5kHz ;数据采集器采样频率不小于40kHz 。传感器的频响特性应能满足不同测试对象、不同测试目的的需要。 6.2.2 检测结果难于判断时,可同时采用加速度传感器、速度传感器进行比对检测,以提高信号的可信度。 6.2.3 整个检测系统应具有可靠的防尘、防潮、防震性能,各部件间匹配良好, 整体系统误差小于5%。 6.3 仪器设备的管理执行《设施和环境管理程序》(JS-JC-19)。 6.4 检测必须使用经标定的仪器,并且检测(使用)日期必须在标定的有效日期之内。(即仪器三色管理标签为―绿色‖标签状态下的仪器。) 7 现场检测 7.1 收集资料 按《建筑基桩检测技术规程》(DGJ08-218-2003)第3.0.10的要求及基桩检测 1. 激振锤 2. 传感器 3. 工程动测仪 4. 手提式计算机(可选)

两种室内空气检测标准主要区别GB50325GBT18883

一、两个标准的介绍: 两种室内空气检测标准(GB50325、GBT18883) 目前室内空气质量标准有两个: GB/T18883《室内空气质量标准》和GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》一、两个标准的数据 18883的数据: 室内空气质量标准 ①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值; ②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。

50325的标准: 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 I Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通候车室、理发店等民用建筑工程。 二、两个标准的区别: 深度分析关于室内空气质量、室内环境污染物质检测的18883标准和50325标准的区别——颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。老百姓怎么办? 主要区别在于: (1)性质不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是推荐性标准,是自愿实施的。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001是强制性标准. (2)适用范围不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定了室内空气质量参数,适用于住宅和办公建筑物内部的室内环境质量评价。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001适用于民用建筑工程(包括土建和装修)的建筑工程质量验收。该标准中涉及的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。 (3)规定指标不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项,包括物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001中规定的参数指标共5项。(4)封闭时间不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002要求检测之前封闭12小时。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001要求:对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。 1、18883是卫生部颁布的,50325是建设部颁布的。 2、18883是一个人居环境健康的最低标准,50325是建筑工程环境污染物控制规范。 3、18883标准涉及19项指标,50325规范只涉及5项指标。 4、18883要求检测前关闭门窗12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑,即居住者一般能够保障一天有两次机会开窗通风。50325检测条件(甲醛、苯、氨、tvoc四项)是关闭门窗1小时后进行,显然,50325标准更多地考虑的是令建筑商和装修商可以比较容易地过关,室内环境污染问题只要不是太不象话就行啦,在实际房屋中对比12小时和1小时的检测,结果往往要差2~3倍,也就是说,50325检测达标的房屋,按18883检测就很可能不达标,也就不符合健康人居环境的最低标准。

洁净室检测参照标准以及相关细则

洁净室检测参照标准以及相关细则 第三方洁净室检测验收单位需要通过国家实验室认可委(CNAS)认证和计量认证(CMA),其出具的洁净室检测报告方能真实反映洁净厂房实际情况,可作为第三方公正评价的依据,同时可用于QS认证的洁净环境检测报告和GMP 认证的生产环境洁净检测报告。 检测范围:洁净室环境等级评定、工程验收检测,包括食品洁净室、保健品净化车间、化妆品洁净工程、桶装水百级灌装车间、电子产品洁净生产车间、GMP净化车间、医院手术室、动物实验室、生物安全实验室、生物安全柜、超净工作台、无尘车间、无菌车间等。 检测项目:洁净间的尘埃粒子数、沉降菌、浮游菌、压差、换气次数,风速、新风量、照度、噪声、温度、相对湿度等。 参照检测标准: 1 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 2 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002 3 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2004 4 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 5 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292-2010 6 《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010 7 《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010 注: (1)在静态条件下洁净室(区)监测的悬浮粒子数、浮游菌数或沉降菌数必须符合规定。测试方法应符合现行国家标准《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 、《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 和《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T16294 的有关规定;(2)空气洁净度100 级的洁净室(区)应对大于等于5μm 尘粒的计数多次采样,当大于等于5μm 尘粒多次出现时,可认为该测试数值是可靠的。 (3)洁净室(区)的温度和湿度,应符合下列规定:生产工艺对温度和湿度无特殊要求时,洁净室(区)温度应为18~26℃,相对湿度应为45%~65 % (4)不同空气洁净度等级的洁净室(区)之间以及洁净室(区)与非洁净室(区)之间的空气静压差不应小于5Pa,洁净室(区)与室外大气的静压差不应小于10Pa。 (5)洁净室(区)应根据生产要求提供照度,并应符合下列规定: 1)主要工作室一般照明的照度值宜为300lx。

最新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h )],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h );若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h )],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h );由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B 。 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 空调环境不同类型建筑新风量标准 宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 宾馆客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30 接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50 餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25 咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病 房 50 多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教 室 11~30 商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30 门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25 美容室 35 更衣室 30 舞厅 30 歌厅/KTV 30~50 夜总会 20 酒吧 17~50 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 公寓 /别墅 商场 计算机房 体育馆 病房 公寓 /别墅 办公室 餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数 0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3~ 3.1 1.9~ 4.7 2.1~7.8 应选用的新风热交换器台数或送排风 机台数 = 房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量

净化间新风量计算

洁净室送风量的计算 信息来源:66静电网发布时间:2008-09-24字号:小中大 关键字:洁净室送风量 洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的: QⅠ-1=KV

式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率; ηX——新风通路上过滤器的总效率。 实际工程计算中换气次数K很难用以上公式计算,一般均采用经验换气次数。在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。我国《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)中明确规定了不同级别的非单向流洁净室洁净送风量计算所需的经验换气次数,见下表:

式中:ΣQⅠ为各洁净室送风量之和。 三、系统新风量QⅢ计算 1.满足卫生要求洁净室所需的新风量Q1 (1)对于室内无明显有害气体发生的一般情况,按《洁净厂房设计规范》每人每小时新风量不得小于40m3计算:Q1-1=人数×40m3/h。 (2)对于室内有多种有害气体发生的情况: Q1-2=Qa+Qb+…+Qn Qa=La/TaQb=Lb/Tb…Qn=Ln/Tn 式中:Qa…Qn——稀释各种有害气体必需的通风量; La…Ln——各有害气体的发生量; Ta…Tn——各有害气体允许最高浓度 有害气体允许最高浓度(mg/m3)

低应变检测

基桩检测 一.低应变法检测 1 目的 根据国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003、J256-2003对低应变工程检测做必要的细化和补充。 2 主题内容与适用范围 为了确保现场低应变动力检测的正常进行,取得正确可靠的检测数据,使低尖变动力检测工作规范、有序,特制定基桩低应变检测作业指导书。 本作业指导书适用于检测各类预制桩和混凝土灌注桩的桩身质量,推定缺陷类型,性质及其部位。 3 人员职责 检测人员:负责按照低应变方法对被检样品进行检测。 复核人员:负责对检测操作是否规范以及检测结果是否准确进行复核。 室负责人:监督检测操作和结果审核,检测报告的签发。 4 引用标准规范国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、J256-2003。 5 检测原理和方法 桩基动力检测是指在桩顶施加一个动态力(动载荷),动态力可以是瞬态冲击力或稳态激振力。桩-土系统在动态力的作用下产生动态响应,采用不同功能的传感器在传感器的桩顶量测动态响应信号(如位移、速度、加速度信号),通过对信号的时域分析或传递函数分析,判断桩身结构完整性。用反射波法,对每一根被检测的单桩均应进行二次以上重复测试;对同一根基桩,三次锤击所形成的三条波形曲线在形态、振幅及相位上应基本一致,采集数据方算合格。 6 检测仪器 6.1 美国PIT基桩完整性诊断仪美国桩动力学公司(Pile Dynamics Inc)研制的PIT(Pile Integrity Tester)V型仪器。由主机、手锤、加速度传感器以及PLINK、PITPLOT 传输、分析处理软件组成。主要性能特点如下: i采用微处理器,内置16位A/D传换板;内存大; ii采样频率大于1MHz,采样频率精度小于0.01%,频响22kHz; iii采用专用的PVC力锤、宽频带高灵敏度的压力式加速度传感器以及宽频低噪声的滤波放大技术,数据采集系统分辨率高,稳定性好; iv高分辨率触摸式屏幕;可直接在屏幕上逐一分析信号,再通过RS -232串口传输到打印机,也可以使用PLINK程序将信号传输到PC机上; v使用PITPLOT软件,可对桩信号进行时域分析,具备高通、低通功能、指数放大功能,并且有特定滤波功能; vi主机质量1.6kg,体积65mm×150mm×200mm,内置可充电电池,可连续工作8h; 6.2 武汉岩海RS-1616K(S)基桩动测仪加速度计一通道,速度计一通道,低噪声前置放大器10倍。采样长度1024点,触发方式为通道触发、外触发和稳态触发,输入信号频率范围:加速度10Hz4.2Hz。浮点放大器1-64倍,采样间隔12us-32767us。 检测系统框图 7 对环境条件的要求 检测仪器应具有防尘、防潮性能,并应在-10~50℃环境条件下正常工作。在现场检测时,对仪器屏幕应采取防晒措施。当仪器长期不用时,应按要求定期通电。

室内环境检测如何布点

https://www.wendangku.net/doc/a38897758.html,/ 随着社会经济的飞速发展,人们对物质生活的需求越来越高,居住条件也有了更高的要求,装修也便成了新时代的热门话题。与此同时,甲醛等室内环境空气污染物也悄然而至,对人类的身体健康带来了很大威胁,尤其对婴儿及儿童的威胁更是严重。我国从2001年开始就制定了相应的规范,装修公司更是提出了“买装修送检测”的口号,室内装修污染对人体健康危害严重,装修后请室内环境检测公司检测治理的理念更是深入人心。 但目前国内市场上室内环境检测公司良莠不齐,其中有一些是没有经过国家质检部门认证的非正规单位。这些公司大多采用便携式甲醛检测仪,其出具的数据与正规实验室采用的分光光度法检测出的正规数据相比有一定的出入,并且如果在检测过程中采样的位置、数量的确定不规范的话,不仅对检测结果影响大,而且对于按照检测点数付费的居民来讲更加不公平。那么,室内环境检测如何布点呢?下面深圳倍通检测来分析一下: 1、采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,小于50 m3的房间应设1~3个点,50~100m3的房间应设3~5个点,100m3以上至少设5个点,在对角线上或梅花式均匀分布。 2、采样点应避开通风口,距离墙壁大于0.5m。 3、采样点高度,原则上与人的呼吸带高度一致,相对高度0.8~1.5m之间。 4、采样时间和频率,评价室内空气环境质量对人体健康的影响时,应在人们正常活动情况下采样,至少监测一天,每日早晨和傍晚各监测一次。早晨不开门窗,每次平行采样。 对建筑物的室内空气质量进行评价,应选择在无人活动时采样,至少监测一天,每日早晨和傍晚各监测一次,都不开门窗,每次平行采样。 5、预防和控制室内空气污染的主要途径如下:

低应变检测原理及方法

低应变检测原理及方法 1、检测原理 检测方法采用低应变法,混凝土桩的物理强度远大于桩周土的物理强度,在桩顶沿垂直方向激发的弹性应力波基本上是沿桩周传播的,由于桩底持力层及桩身质量缺陷位置上的波阻抗与正常混凝土波阻抗存在差异,因而: (1)通过分析缺陷反射波 a .相位变化、频率变化、多次反射性可判断桩基的缩颈、扩警、松散、夹泥、离析、断桩等质量缺陷现象。 b .振幅的大小可判断缺陷的程度。 c .桩身缺陷位置应按下式计算: 12000 x x t c =??? '/2x c f =? 其中:x ——桩身缺陷至传感器安装点的距离(m ); x t ?——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms ) ; c ——受检桩的桩身波速(m/s ),无法确定时用c m 值替代; 'f ?——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(HZ ) 。 (2)当桩长已知、桩底反射信号明确时,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中,选取不少于5根Ι类桩的桩身波速值按下式计算其平均值: 1 1n m i i c c n ==∑ 2000i L c T =? 2i c L f =?? 其中:m c ——桩身波速的平均值(m/s ); i c ——第i 根受检桩的桩身波速值(m/s ),且/5%i m m c c c -≤; L ——测点下桩身长(m ); T ?——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差(ms ); f ?——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(HZ ); n ——参加波速平均值计算的基桩数量(n ≥5)。 2、现场测试方法 ①把混凝土桩顶灌浆部分凿去凿平,使桩顶出露新鲜表面,为减少杂波干扰,此表面必须平整干净,出露的钢筋不应有较大晃动;

洁净室新风量计算

洁净室送风量的计算 时间:2011-04-20 16:42作者:洁净工程点击:次 洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的: QⅠ-1=KV 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量;

式中:ΣQⅠ为各洁净室送风量之和。 三、系统新风量QⅢ计算 1.满足卫生要求洁净室所需的新风量Q1 (1)对于室内无明显有害气体发生的一般情况,按《洁净厂房设计规范》每人每小时新风量不得小于40m3计算: Q1-1=人数×40 m3/h。 (2)对于室内有多种有害气体发生的情况: Q1-2= Qa+Qb+…+Qn Qa= La/Ta Qb= Lb/Tb … Qn= Ln/Tn 式中:Q a…Qn——稀释各种有害气体必需的通风量; La…Ln——各有害气体的发生量; Ta…Tn——各有害气体允许最高浓度 有害气体允许最高浓度(mg/ m3) 名称允许浓度名称允许浓度名称允许浓度一氧化碳30 二甲苯100 三氯乙烯30 丙酮400 甲醇50 四氯化碳25 苯40 乙醇1500 盐酸15 环乙酮50 环乙醇50 汽油350 甲苯100 二氧化硫15 乙醚500 氢氧化物 5 硝酸 5 (责任编辑:admin) 比较Q1-1和Q1-2,取最大者为卫生所需新风量 2.保持室内正压所需新风量Q2 (1)局部排风量= Q2-1; (2)通过余压阀的风量= Q2-2,可从余压阀的说明书中查得; (3)由缝隙的漏出风量= Q2-3 式中:F1——缝隙面积; E1——流量系数通常取0.3~0.5 v1——漏出风速 ΔP——室内外压差 ρ——空气重力密度常取1.2kg/ m3。 以上缝隙法公式计算繁琐,还可以采用另一种换气次数法进行计算,换气次数根据经验值估算,即当洁净室的压差值为5Pa时,压差风量相应的换气次数为1~2h-1,当洁净室的

作业指导书(基桩完整性检测)

作业指导书(基桩完整性检测) 编写: 审核: 批准: 版号: 文件编号:HDJC/SG-01-2002 生效日期:2003年1月1日

目录 1基桩低应变检测................................................................. 错误!未定义书签。 1.1前言 (4) 1.2适用范围 (9) 1.3检测依据标准 (4) 1.4检测的目的 (4) 1.5检测原理 (4) 1.6仪器设备 (5) 1.7检测准备 (6) 1.8检测技术 (6) 1.9现场检测 (7) 1.10资料整理与成果分析 (8) 1.11报告内容 (9) 2基桩钻芯法检测 (9) 2.1 引言 (9) 2.2 适用范围 (9) 2.3依据及标准 (10) 2.4检测目的 (10) 2.5检测原理 (10) 2.6仪器设备 (10) 2.7检测准备 (12) 2.8现场检测 (13) 2.9资料整理与成果分析 (15) 2.10 报告内容 (17) 3 基桩声波检测 (17) 3.1 引言 (17) 3.2 适用范围 (18) 3.3依据及标准 (18)