文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供水管网施工组织设计(完整版)

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压

供水管网改造

施工组织设计

编制:郭继明

审核: 姚烨

审批:黄振华

编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司

编制日期: 二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B、0、1

工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B、0、1-

第五版表江苏省住房与城乡建设厅监制

目录

第一章编制说明与依据1?

第二章工程概况4?

第三章工程特点与施工条件.......................................................................................................... 11第四章施工组织与管理13?

第五章?施工方案及主要技术措施 (24)

第七章施工工期及施工进度计划9?2

第八章施工进度计划保证措施93?

第九章质量目标及质量保证措施99?

第十章?文明施工及环保措施?104

第十一章安全生产施工措施措施 .............................................................................................. 109第十二章工程成本节约措施11?2

第十三章主要施工机具装备计划11?3

第十四章劳动力安排计划11?5

第十五章备案验收与回访保修................................................................................................. 116

附表1:施工临时用地计划.................................................................................................................. 118附表2:施工总进度计划.. (120)

第一章编制说明与依据

第一节编制说明

1、本施工组织设计就是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供得指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境得调配、质量要求、进度安排等方面统一部署得原则,严格按照工程招标范围与招标文件得要求进行编制。

2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们得编制原则就是“经济、合理、优质、高效”。

3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计得编制,由项目经理带领准备参加施工得有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”得编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。

第二节编制依据

1、编制依据

1、1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定;

1、2公司现有得技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件;

1、3对施工现场与周围环境实际踏勘获得得资料与数据;

1、4建设单位提供得管网《岩土工程勘察报告》

1、5相关得劳动、材料、机械定额;

1、6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发得相应得规程与文件:

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012

《工程测量规范》GB50026-2007

《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008);

《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008);

《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006);

《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006);

《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002);

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);

《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

《钢筋焊接接头实验方法标准》(JGJ/T27-2001);

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012);

《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002);

《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003);

《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011);

《混凝土结构试验方法标准》(GB50152-2012);

《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010);

《国家工程建设标准强制性条文》

第三节编制原则

1.严格遵守ISO9000质量运行体系,在施工中严把工程质量关,确保每道工序达到给水管道施工规范标准。

2.根据国家有关安全生产管理条例,结合本工程得特点,做到施工安全与社会同步,把安全防范工作落实到每一个角落。

3.以提高工程质量、经济效益、节支降耗为目得,采取行之有效得科学管理手段,严格控制支出,降低施工管理成本。

4.文明施工、爱护环境:在施工过程中,采取环境保护措施,尽量少占红线外用地;采取各种措施尽量减小工地噪声、减少粉尘污染,做到文明施工、保护环境。

5.充分体现“人民城市人民建,建好城市为人民”得宗旨,搞好文明施工,做到便民、利民、不扰民,把文明施工管理贯穿于整个工程施工得全过程。

6.我公司拥有得科技成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累得类似施工经验。

7.吴江区建设文明工地标准及当地政府在环境保护等方面得具体规定与要求以及《吴江区关于扬尘污染防治管理办法》。

第二章工程概况

第一节管线工程概况

一、吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标段:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程就是吴江区基础设施工程,它得建成将对平安村、联合村生活供水得到改善,为两个村得宜居生活水平提高起着重要得作用。

设计单位:南通市市政工程设计院有限责任公司

建设单位:吴江区华衍水务有限公司

二、本工程分两个村:(1)平安村段:平安村水源由北侧梅龙路与318国道交叉口南侧现状DN400管道接出,由南向北沿镇北路敷设,于Y405道路处于现状DN400管道对接,并继续向

南新建DN200管道,主要供给南基港以南、松桃线以东地块;松桃线以东地块供水主要由音字浜处南北向现状DN300水泥管提供,该段管道由顺吉喷水厂向南约1KM段废除新建,新建管道管径DN200。(2)联合村段,本次改造范围较分散主要分布在G318国道南北两侧、松桃线东西两侧,涉及斜路港、吴家浜白公浜、于底头、居家浜、上练村等村组。该村现状水源主要由梅堰镇自来水厂以南DN500水泥管提供,该段管道及318国道北侧DN400水泥管因老化漏损严重本次设计废除新建,松桃线以东地块支管由梅双路沿线DN400水泥干管接出。施工中支管穿越村民房前屋后改动较大,届时需与村委会、业主单位、监理单位、设计院联系改动管线位置协商解决。

三、本工程管材选择(1)入户表后dn25、入户前(dn3、dn63)管道管材采用dn25*2、3、dn32*3、0、dn63*5、8PE管,管道应符合《给水用聚乙烯(PE)管》(GB/T13663-2000)得要求,管材等级PE100级,压力等级选用1。6Mpa。管道连接采用热熔连接;DN100—D N200管道管材采用K9级T型接口球墨铸铁管,球墨铸铁管及管件应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件与附件》GB/T13295-2008,《球墨铸铁管外表面涂锌标准》IS0817-1国际标准,压力等级选用1、0Mpa。(2)DN100、DN200牵引管分别采用dn110*6、6、d n225*13、4(公称外径)PE管,管道应该符合《给水用聚乙烯(PE)管》(GB/T13663-2000)得要求,管材等级PE100级,压力等级选用1、0Mpa。DN50过河管采用钢塑管,管道应符合《钢塑复合压力管》(CJ/T183-2008),压力等级选用1、25Mpa,管道连接采用丝扣连接,≥DN100管道过河采用钢管,DN100、DN50采用D114、3*6、D159*6《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008);DN200采用D219、1*8 《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(SY/T5037—2012)。(3)表前阀门及≤DN150得阀门均采用磁控阀门,除DN50阀门采用丝扣连接外,其余采用法兰连接,其中DN150闸阀(暗杆)最大开启高度h1应小于400mm;当闸阀≤DN150时与水表同井设置;当闸阀≥DN200时闸门井与水表井分别设置,位于道路下得阀门井盖采用¢700球墨铸铁井盖,重型,承载等级C250,井盖与井座间需设橡胶垫。参见国标06M201—6—4、5,球墨铸铁井盖座应具有防盗、防震、防跳及防意外闭合装置,重量53kg,位于绿化、农田内得阀门井盖采用¢800钢纤维井盖(GB26537-2001),B125级。阀门应设置在给水管道得起点、分叉处、过河过路得两端。(4)工商业及居民水表井大样参照华衍水务通用大样图。工商业用户阀门、水表过滤器等配件利用原有;具体为:a、原户表后设有防污隔断阀得,应保留原配置。b、工商业用户DN≥80以上水表按标准配置(组图)设防污隔断阀。c、户表DN<80得工商业用户,无污染源或进户管与企业内部管网(设施)具有空气隔离措施得,可不设置防污隔断阀。居民入户水表井采用成品树脂普通型表箱,材质应符合《再生树脂复合材料检查井盖》(CJ/T121-2000)得要求,入户表箱

规格350*500*300,采用现场浇筑素混凝土基础,厚度0、1m;平面尺寸为水表箱长宽各加0、16m。水表箱置于道路或硬化场地时,其顶面应与路面或地平面齐;当置于田野或绿化地域时其箱顶面应高出自然地面2cm。水表设置应满足表前直管段长度≥10d,表后直管段长度≥5d 。(5)排气阀选用快速排气阀,排气阀应设置于管道高点处,拉管过路、过河时设置于两侧。给水管道在末端及靠近河沟处设置官帽或球铁法兰盲板,以满足管道冲洗及检修需求。DN≥200考虑冲洗排水问题,必要时,需设永久性泄水装置DN≤150设临时排水装置三通与堵管。对拟冲洗管道在便于冲洗排放得适当位置,设置永久排水三通,冲洗完成后用管堵封闭。冲洗时,接排水三通得排水通道用临时措施来实现冲洗排放。(6)给水管道在末端及靠近河沟处设置官帽或球铁法兰盲板,以满足管道冲洗及检修需求。(7)≥DN100各种弯头、管堵、三通等配件处应设置混凝土支墩,支墩处地基承载力特征值不小于80kpa,支墩后背必须就是原状土,并保证支墩与土体得紧密接触,否则应以C15混凝土填实。支墩做法参照《柔性接口给水管道支墩》(10S505)标准图(覆土深度1、0米),选用其中第七部分(pa=0、8Mpa)系列,土壤等级内摩擦角取¢=20°。支墩采用C15混凝土浇筑,其强度达到设计强度后方可进行试压。施工及试压期间必须保证支墩范围内无地下水。(8)dn32PE管在距用户住宅(或厂区)外墙30米范围内(硬化场地及道路除外),应采用混凝土包封。包封断面为0、2*0、2米,dn32管道置于轴线上。(9)管道过国道及公路时,DN200牵引管外侧需设保护钢套管,保护钢套管分别采用D406、4*8钢管,钢套管长度为道路宽两侧各加3米。钢管采用螺旋缝埋弧焊钢管,钢管质量应符合《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(SY/T5037-2012)焊接连接。钢材得规格与性能应符合《碳素结构钢》GB/T700得要求。

四、管道基础进行夯实后,压实系数为0、90,管体两侧回填土压实系数为0、95,管顶回填土压实系数为0、90。

五、阀门井、水表井砌筑参照图纸及GB/T21144-2007要求进行施工。

六、消火栓安装根据GB50974-2014规范要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1、0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。

七、管道施工及验收,按《给排水管道施工及验收规范》GB50268—2008进行,试验压力为1、0MPa,试压合格后,经水质检验合格后方可使用。

八、本工程工期300天。

九、工程质量等级:合格。

十、工程材料供应:施工方自供,施工前做好工程材料供应计划,提前送达工程施工现场,保证满足工程施工需要。

十一、工程机械设备、劳动力储备:我公司目前人力、机械设备资源储备完全达到工程施工要求,可随时投入到工程之中,满足工程施工需要。

十二、主要工程量:

平望镇联合村供水管网工程主要项目工程量表

第二节地理位置与地形地貌

吴江区位于江苏省东南部,北纬30度45分36秒-31度13分41秒,东经120度21分4秒-53分59秒。东接上海市青浦区,南连浙江省嘉兴市与桐乡市,西临太湖,北靠苏州市吴中区,东南与浙江省嘉善县毗邻,东北与昆山市接壤,西南与浙江省湖州市交界。吴江区就是全国优秀旅游城市。平安村、联合村位于吴江区318国道及松桃线道路沿线,地区为广阔得冲潮积平原。多湖群、河塘分布,系典型得水网化平原。

第三节气候条件

吴江区地处北亚热带季风气候区,四季分明,气候温与湿润、多雨,季风明显,无霜期长,日照充足,就是典型得海洋性气候。多年平均气温15.7℃,极端最高气温40.1℃(1934年6月26日),极端最低气温-12.7℃(1931年1月lO日)。多年平均降水量l128.9mm,最大年降水量1611.7mm(1962年),日最大降水量343.1mm(1962年9月6日),降水量主要集中在6~9月,约占全年降水量得50%,多年平均蒸发量1322.6mm(195l~1984年苏州气象站资料)。?

第三章工程特点与施工条件

第一节工程特点

本供水管网工程得管道埋深较浅,管道口径最大DN200,管道全线各种阀门井口多等特点,管道主要位于村庄房前屋后,沿途得大部分区域施工比较困难,部分管段机械施工比较困难。且管道大多位于村庄道路路边及道路中间,施工开挖管道给沿线居民出行带来不便,必须做到开挖后及时铺设管道回填,给居民通行方便。施工现场得安全防护围挡、交通导行就是本工程得安全文明施工重点环节。

(一) 施工便道得设置。本工程管道基本位于现有道路路肩范围内,施工便道设置不多,主要就是村路开挖后如不能及时修复需设置村民出行安全便道。施工便道必须满足雨季雨水冲刷、雨天施工车辆通行,为此施工便道得面层要用混合料等材进行覆盖处理。

(二)地下水得降水。管线所在范围地下水位高,由于开挖深度较浅开挖深度范围为丰富得孔隙型潜水含水层,沟槽开挖中会产生流砂、流土现象,因此视不同得位置采用不同得方法进行降水,全线主要采用明槽强排水得方法降低地下水,并使地下水降至设计开挖垫层面0、5m以下。

(三)过河段得管道施工。管线沿途需要经过河流,管道过河段管道工艺设计中有特殊得要求,需要用墩柱架空加厚钢管管道。桩基及墩柱施工需在雨季前施工完毕,否则将影响工期,并增加河道围堰费用。

(四)管道位置土方开挖地质变化多。为保证施工进度,我司按施工图要求及现场实际情

况,根据不同桩位点得地质条件,分别采用放坡开挖与直槽开挖技术。

(五)质量要求高。吴江区农村低压管网改造工程就是吴江区基础设施工程。它得建成将对平望镇平安村、联合村及318国道沿线松桃线道路沿线得商业区得经济腾飞起着重要得作用。工程质量要求高,必须确保达到市政合格工程。

(六)镇区段地下管线复杂。本工程梅堰镇区电力、通讯、燃气管线错综复杂,施工前必须根据建设单位提供资料进一步详细踏勘查明,并在施工中采取积极有效得保护措施,做好管线交叉处得施工组织,确保原有管线不受损坏。

(七) 施工线路长工期紧。本标段工程施工占线长,村庄分散位置分部广。招标文件要求工期为日历工期300天,工期紧任务重。

(八)安全文明施工要求高。本工程沿线经过得道路多,又属于市政府重点工程,施工备受关注。工期紧,安全生产、文明施工特别重要。

第二节施工条件

1.施工范围

本工程得施工范围为招标文件中所规定得全部内容。

2.“三通一平”

A.本工程得管线分布范围较广,有得占用村民蔬菜、苗木耕地需要建设单位协调解决村委会及村民苗木蔬菜赔偿及部分马路或临时道路占用。开工前必须先行协调,作为开始施工得基础。

B.需要建设单位协调解决在管道沿途之间选择合适位置设置材料备料场。同时租用民宅,设置指挥部,并兼做生活、办公临时设施与施工材料堆放点。

C.交接水电源头,接通水电,备料场施工现场内按施工总平面布置图布置好施工用水电得管线。管网沿途施工用电全部用发电机现场发电供施工,施工用水需用洒水车运输解决。

3、用地得征用、租用

A、需要建设单位根据施工组织中得进度计划要求,协调解决并且完成管线所有征用地得手续、完成清理苗木及赔付手续来保证施工得进度。

B、已经解决用地手续得管道部分,我司按照施工组织方案与计划分段做好施工准备。

C、需要建设单位协调解决材料备料场用地得租用。

4、现场条件

4.1、我单位将根据现场条件与施工方案立即进场完成临时设施布置,临时水电得引入。

(一)、临时用水

(1)、施工用水,因为市政工程得特殊性,工程穿越贯穿得区域距离较大,施工用水方面不

可能按照常规固定施工区域临时用水得方法布置施工用水,所以在整个施工过程中施工用水将以现场临近河道抽水与就地取水为主,现场配备5台4寸口径得潜水泵。

(2)、管道清洗试压用水,因为供水工程得特殊性,管道清洗试压用水,必须就是合格得自来水,需业主协调附近自来水或采用水车运水。

(3)、生活用水,利用租户供水管道。

(二)、临时用电

(1)、生活区临时用电由租赁户提供临时用电问题。

(2)、施工用电,从成本与工期及使用时间方面结合实际得工程情况考虑,管网施工用电全部用发电机供电,按划分得施工段配置发电机,按照计划配置3台15KW发电机。

第四章施工组织与管理

第一节施工管理机构

一、施工管理原则

(1)把本工程列为我公司吴江重点控制项目,选派本公司优秀人才组建工程管理机构,选择优秀班组进行施工。

(2)经过反复论证,建立科学合理且适合本工程得管理模式,制定与之相配套得管理制度。

(3)制定质量目标、安全生产、文明施工目标及工期目标,以目标为管理核心,建立工程管理机构。

(4)切实做好配合管理与治安管理工作。

(5)分段分区域划定临时围界,实行封闭快速式施工管理。

二、施工管理机构组织

施工管理机构得合理组织就是整体工程科学施工得先决条件,将对保证工程质量、安全生产、文明施工及施工进度等方面起到关键得作用,也就是一个工程能否顺利完成得重要保证。为确保本工程质量、安全生产、文明施工及施工达到预定目标,将采取以下组织部署。

1、工程指挥部管理机构组织

根据工程得特点、工程规模、施工难易程度及质量、安全、进度等方面得要求,建立工程指挥部。公司成立以项目经理为核心得管理班子,由技术总监一名,质安总监各一名,计划预算总监一名,财务总监一名,负责对本工程全方位宏观控制,并对本工程负全面责任。

2、项目部管理机构组织

为全面完成本工程得各项施工任务,本工程得管理方式采用项目管理得施工模式组织施工。施工现场成立项目部,项目部由高素质多层次得技术管理人员组成,项目部配备强大得施

工班子组织全面施工。项目部成员由项目经理、项目副经理、技术负责、生产负责、后勤负责、施工组、质量组、安全组、测量组、资料组、材料组、计划预算组、财会组、治安组等组成。项目部设生产与后勤两条线共八个职能部门组成,八个职能部门由技术组、施工组、质安组、测量组、材料组、计划预算组、财会组及行政保卫组组成,各职能部门既相互独立又密切配合,在施工过程中做到有机得统一,形成管理网络。

三、施工管理机构职能

1、工程指挥部管理职能

工程项目指挥部运用ISO9001:2000质量保证体系,对本工程实行全方面得检查、监督与指导,确保工程顺利进行。

(1)总指挥负责对工程指挥部管理工作得宏观控制与协调,主持工程指挥部得日常管理工作,并对工程进度进行协调控制,总指挥对本工程及建设单位负责。

(2)技术总监主要负责工程技术协调,技术难点处理,新工艺新技术推广应用等技术工作,对科技含量高、技术难度大、重要分部分项等工程制定技术攻关目标,组织有关工程技术人员进行技术攻关,并以作业指导书得形成技术文件,由项目部具体实施。

(3)质安总监应经常亲临现场对工程质量、安全生产、文明施工及施工进度作全面配合,做好监督、检查与协调等配合管理工作,质量总监对总指挥负责。

(4)计划预算总监密切配合项目部,落实对本工程得计划预算工作进行监督与审查,计划预算总监对总指挥负责。

(5)财务总监应确保工程款专款专用,确保本工程资金周转,做到不违规、不违法、并切实加强对项目部得财务管理、监督与审查。财务总监对总指挥负责。

2、工程项目部管理职能

工程项目部负责本工程施工全过程得日常管理工作,切实做好施工进度、工程技术、工程质量、安全生产、文明施工、生产任务施工、成品保护、材料采购、劳动调配、机械调配、生产现场管理、资金运转、治安保卫等一系列现场一线工作。

(1)项目经理代表法人统一领导本工程施工全过程,从施工进度、任务、质量、安全、文明、材料、机械、劳动力、资金等方面进行全面管理。项目经理对指挥部及项目部负责。

(2)项目副经理协助项目经理搞好全面管理得同时,着重协调生产与后勤两条线得配合工作,处理好生产与后勤得有关问题。

(3)技术总负责主要负责现场施工技术、制定施工方案、编制作业指导书,组织有关人员进行图纸交底、技术交底工作,处理并解决现场技术问题,做好工程变更工作,配合技术总监做好技术攻关工作等。

管道施工组织设计71294

施工组织设计 给排水工程: 施工准备 ○1、材料准备 1)内筋嵌入钢塑复合管及PP-R聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。 2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。 3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。 ○2、机具准备 1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。 2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 ○3、作业条件 1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。 ○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。 PP—R 管安装工艺 ①管道在安装施工前,应具备下列条件 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过本管道安装技术的培训。 ○2提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 ○3管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 ○4管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。 ○5施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。 ○6搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ○7管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。 ○8管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。 ○9管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于 De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5

给水管道施工组织设计

工艺流程 球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线T沟槽开挖、验槽T管道垫层 及工作坑T下管、稳管T对口T检查井施工T水压试验T沟槽回填 4. 2.1沟槽开挖 ⑴管道沟槽底部开挖宽度 ①管道沟槽底部开挖宽度按下列法确定:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm);b1—管道一侧的工作面宽度(mm);b2 —管道一侧支撑厚度,可取150mm —200mm ;b3 —现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 ②管道一侧预留工作宽度见下表 ⑵沟槽边坡的确定 沟槽开挖深度在5m以时,沟槽边坡按1:0.33开挖。 沟槽开槽采用机械为主,人工配合的式进行。开槽前向挖掘机司机、测量员、施工人员进行技术交底和安全技术交底。对地下障碍物细心核查,必要时人工挖探坑,探明各种障碍物的走向、管径、结构尺寸、高程等情况,并在施工中对现况障碍物采取必要的保护措施。 槽边堆土:不适宜回填的土应随挖随弃。可以用于回填的土,在现场允的情况下尽量在槽边堆放。堆土距槽边不小于2m,推土高度不大于1m 在适当距离留出工程材料运输通道、井点干管位置及排管的足够宽度。表层土与下层生土分开堆置,要便原土原层回填时的装卸和运输。 机械开挖时地下障碍物外沿各 1.5m必须由人工开挖,测量人员随挖

随测,设计槽底以上预留20cm由人工清槽,禁超挖。人工清槽,自检合格后,首段报甲、设计、监理、市政管理处、地质勘察部门联合验槽。如遇地基承载力不足时,请有关各协商确定处理办法。 4. 2.2验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质必须符合设计要求。 4. 2.3球墨铸铁管道施工法 423.1管道垫层及工作坑 ⑴ 管道垫层:直埋段管道铺设砂垫层,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、密实度应符合设计要求。 ⑵ 工作坑:砂垫层检查合格后,人工挖管道接口工作坑,对管工作坑每个接口设一个。 4.2.3.2 下管 ⑴管材的吊装、运输与存放 ①吊装:采用两点法吊装,平起平放。吊具与管子衬接触应垫缓冲垫, 以防钓具将衬损伤。起吊时吊绳长度要足够,吊点处绳间夹角小于60。为 宜。 ②运输:管底部要有弧形垫木,垫木与管子之间垫有橡胶垫,同时用钢丝绳将管子固定在车厢上,用紧线器或手拉倒链将钢丝绳拉紧,防止运输途中管子移动。 钢丝绳与管子之间应垫有软垫,或将捆绑用的钢丝绳套胶管,这样对管外防腐涂层起到保护作用。管子前端与车厢间垫木,防止运输途中管子前窜碰撞。 ③管材的存放:管子运到施工现场后,应将管材存放在施工便道外侧和下管吊车旋转半径围之,单根顺槽码放,管下垫150mm x 150mm的两根木。管材摆放时承插口的位置相对而放,留有间距。曲线段存放管材,平 面布置同直线段,只是管的间距不同,按管存放在曲线侧或外侧而定。 ④管材附件的保管 a、胶圈:橡胶圈应放在室(干燥、阴凉、避光处)保存,保存时应避免扭曲。从包装取出后尽快使用,未使用的一定要及时用原包装包好,防止胶圈粘土上油或其他腐蚀性溶剂等。 b、螺栓:从包装中取出的螺栓、螺母不得直接放在地上,必须放在指 定的容器中搬运保存。螺栓、螺母应轻拿轻放,禁止丢放,以免丝扣和涂层损伤。

自来水供水管线施工组织设计

鲁屯古镇自来水水管道安装工程 施 工 组 织 设 计 2016年7月

目录第一章编制依据 第二章工程概况 一、工程简介 二、工程施工条件 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 二、施工总体部署 第四章施工准备 一、技术准备 二、施工现场的准备 第五章关键施工技术、工艺 一、建立测量控制网 二、测量控制流程 三、施工方法 四、沟槽开挖及回填 五、供水管道安装 六、井室施工 第六章施工进度计划及保证措施 一、施工顺序 二、施工进度计划 第七章质量、安全保证体系及措施 一、质量保证体系及措施 二、安全保证体系及措施 第八章雨季施工安全措施 第九章文明施工及环境保护、保证措施 一、文明施工措施 二、环境卫生管理 三、噪音、污染控制 第十章管线及房屋保护方案及措施 第十一章保修服务措施

第一章编制依据 本施工组织设计编制依据如下: 一、国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 第二章工程概况 一、工程简介 工程名称:鲁屯古镇自来水水管道安装工程 承包范围:管线总长度为Φ50PE管2300米,水表阀门226个,质量标准:合格 工期要求:30日历天 二、工程施工条件 本工程各种管线交叉作业,施工时困难较多,且应特别注意安全。另外在开工前应提前做好各种地下管线的勘察工作,避免发生冲突。 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。 项目组织机构框架如下 主要管理人员资质、简历、业绩附后

二、施工总体部署 1、施工区和施工阶段划分 (1)施工区划分 本工程总体分若干小施工段进行流水作业。做到既处处开花,又不造成劳动力与机械设备的浪费。 (2)施工阶段划分 根据本工程特点,将本工程分成以下六个施工阶段。 第一阶段:施工准备。重点完成人、材、物进场,进行施工平面布置,充分做好开工前的各项准备工作,确保开工日期。 第二阶段:沟槽开挖。开挖采用机械明挖,人工配合,重点是沟槽开挖截面尺寸和标高控制。 第三阶段:供水管道铺设及管件安装。 第四阶段:管道试压和冲洗试验。 第五阶段:井室砌筑及沟槽回填。 第六阶段:路面恢复。 第四章施工准备 施工准备工作内容包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地五通(水通、电通、道路通、电话通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、机具、现场设施落实)。具体工作内容如下 一、技术准备 1、复核施工图纸

人工挖孔探明地下管线施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表

城西干道水西门隧道(K4+470-K4+550)支护桩工 程 水西门隧道(K4+470~K4+550)支护桩工程人工挖孔探明地下管线施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:南京第二道路排水工程有限责任公司 日期:2012年4月27日 水西门隧道(K4+470~K4+550)支护桩工程 人工挖孔探明地下管线施工方案 一、工程概况 城西干道水西门隧道(水西门大街交叉口以南K4+470~K4+550)支护桩工程,位于水西门大街路口以南部分,其区域内管线错综复杂,为支护桩施工带来不便。位于K4+504处为一已探明的中国移动光缆,现已知,中国移动光缆附近有埋深约6米的中国电信光缆,为确定其具体位置,现拟人工挖孔探明此处地下管线。二、施工规划 根据电信公司提供的管线信息结合此处的管线图纸,大致确定了光缆的平面位置。现拟以孔径1.3米、深约6米、24砖墙护壁的人工挖孔,探明管线具体位置及深度。 三、施工方案 施工流程: 桩位放样→井口清理及开挖→安装提升架→人工挖孔→分层开挖→24砖墙护壁→缩径开挖→24砖墙护壁→挖至管线处 1、从管线图可知,孔位大致在已知的中国移动电缆附近,故在

中国移动光缆南北向各挖一个孔。 2、此处地下深0.5米至6.1米处为粉质粘土,底部还夹有淤泥质土,不利于开挖,应分层开挖、护壁,每层高不超过1.5米。 3、挖孔采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖,遇坚硬土或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边。孔内挖出的土采用提升设备垂直运输到地面,堆积到指定地点,防止污染环境。 四、注意事项 1、应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、挂钩(保险钩)、提桶超高限位装置等,应对护壁的状况进行检查,发现问题及时采取措施。 2、挖孔人员上下孔井,必须使用安全爬梯;井下需要工具,应该用提升设备递送,禁止向井内抛掷。井孔上、下应有可靠的通话联络,如对讲机等。 3、井下操作人员连续工作时间不宜超过4h,应及时轮换。 4、现场施工人员必须佩带安全帽、安全带,安全带接绳由孔上人员负责随作业而加长,井下有人操作时,井上配合作业人员必须坚守岗位,不得擅离职守。 5、孔底如需抽水时,必须在全部井下作业人员上地面后才能进行。 6、井孔内一律采用12V 安全电压和防水带罩灯照明,井上现场可用24V 低压照明。现场用电均须安装漏电保护装置。 7、孔内应经常检查有害气体浓度,当二氧化碳浓度超过0.3%,其他有害气体超过允许浓度时,均应设置通风设备。 五、文明施工 1、加强现场文明施工和材料、机具、设备的堆码,保持场地清洁。

PPR给水管工程施工组织设计方案

给水管道施工方案 生活给水管—聚丙烯管(PP-R)为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室冷、热给水系统、空调水系统。PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材

在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 安装工艺及要求 1) 工艺流程 安装准备→材料进货检验→预制加工→干管安装→支管安装→管 道冲洗→管道试压 2) 为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3) 管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4) PP-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。 管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。 连接时,无旋转地把管端插入加热套,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要

管线保护施工组织设计

城市快速内环北线西延 (古平岗立交至定淮门桥)建设工程 管线保护专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 南京同力建设集团股份有限公司 城市快速内环北线西延(古平岗立交至定淮门桥)建设工程项目部 2015年7月20日

目录 第一章:工程概况 (1) 1.工程概况 (1) 2.认识管线保护的重要性 (2) 3.明确责任 (2) 4、调查分析 (2) 第二章:施工前准备 (3) 1.管道、电杆保护 (5) 2.电缆、军用光缆、通讯管线的保护 (5) 3. 支护方法 (6) 第三章:交通配合组织方案 (7) 第四章:保护措施 (10) 1.实施技术措施 (10)

第一章:工程概况 1.工程概况 本工程概况本项目为城市快速内环北线西延(古平岗立交至定淮门桥),是“井”字内环的八条放射性道路的重要组成部分。 目前纬三路过江通道正在施工建设,2015年底通车,作为连接内环与过江通道的重要道路,模范西路的建设迫在眉睫。本工程设计起点为定淮门大桥东岸桥台,设计终点为古平岗立交西落地点,起止桩号为K0+000-K0+765,工程全长约765m。本工程分包含道路工程、排水工程、通道工程、下穿定淮门大桥迂回道路、绿化工程,其中: (1)道路、排水工程,主要工程内容分为:拆除工程、土石方工程、道路工程、排水工程。道路等级:主线城市快速路,近期按主干路实施,主辅路不分离;一般路段宽40m。(2)通道工程包含东、西两个通道,东侧为信息职业技术学院过街通道、西侧为十四所过街通道,主要内容分为:土石方工程、围护工程、主体工程、给排水及消防工程、供电及照明工程、装饰工程。两座通道的南北出入口均采用维护结构开挖施工,主通道采用矩形顶管施工,其中: 1)东侧信息职业技术学院过街通道主通道尺寸为6.5×4.3米(外径),矩形顶管顶进长度为63m;南、北出入口维护

供水管网施工组织设计

施工组织设计综合说明 一. 编制依据及总体思路 (一).编制依据 1.工程施工设计图纸. 2.有关施工规范及验收标准. 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97 4.《城市给水工程规划规范》GB 50282-98 5.《室外给水设计规范》GB 50013-2005 6.《升活饮以水水质卫升规范》卫升部2001.9 (二).编制原则 1.根据合同工期地要求,合理安排施工进度计划,搞好工序衔接,达倒均衡升产,再保证工程质量.安全升产地前提下,尽量缩短工期. 2.科学合理配置资源,充分利以先进地科学技术和施工设备,做倒机械化作业和流水作业.标准化作业. 3.加强质量管理,做倒事先控制,争取达倒否出质量事故. 4.增强内部管理,降低工程成本,提高经济效益. (三).总体思路 1."两個确保" 第一是确保安全质量,第二是确保工期. 2.贯彻"三高" 即一要高水平优质建成本工程;二要高标准控制施工全过程,以检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;三要高效率建设本工程,各工序作业全过程控制,一次达标. 3.全过程监测,信息化施工 對各道工序进行全过程地跟踪监测,并及時将施工全过程地

各类施工信息反馈倒设计监理部门,再反馈指导施工. 二.工程概况: 本工程为工业园区供水管网,供水管管径≤200采以PE 管,管径≥200采以球墨铸铁材料.其中有跨公路施工.跨沟渠施工.跨河流施工,施工工艺较为复杂. 三.施工工期 本工程建设工期为120天 四.工程质量标准及质量要求 本工程执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97),本工程竣工验收达倒合格标准. 第一节.施工程序总体设想及施工阶段划分

管道施工组织设计

四川省通江县乡镇场镇污水处理工程(涪阳镇) 污 水 管 道 施 工 组 织 设 计 编制单位:北京桑德环境工程有限公司 编制时间:二0一五年十二月二十日

目录 1、编制依据 2、工程简介 3、图纸会审和施工放线 4、施工计划安排 5、主要施工方法及技术措施 6、工期保证措施 7、地下管网及沿途公路及其它设施保护措施 8、质量保证措施 9、安全保证措施 10、文明施工保证措施 11、环境保护措施 12、工程质量保修措施 13、降低成本措施 14、保证连续施工措施 15、农民工工资保证措施

一、编制依据 (1)设计图纸、招标文件、施工合同 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997 《市政地下工程施工及验收规程》 DGJ08―236―1999 《市政排水管道工程施工及验收规程》DBJ08―220―96 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212―1991 《建筑工程施工质量验收标准》 《建筑工程质量管理条例》 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90 二、工程简介: 本工程位于四川省巴中市通江县涪阳镇,起于涪阳镇街道上游,终于本镇新建污水处理厂。设计范围包含两段污水管。重力污水管全长1775米,管径DN300~DN600;压力污水管全长2503米,管径DN300;污水检查井61座,阀门井2座,加压站1座;设计远期污水量约3815m3/d,最大日最大时污水量约为78.876L/s。 三、图纸会审和施工放线 1、图纸会审与交底:施工单位在接到设计图纸时,要求技术负责人、施工员、资料员及造价编制人员应充分熟悉图纸,了解地形地貌和管道沿途地质结构及施工环境,以便施工有序推进和造价控制工作。对图纸不明白的之处应及时向设计部门咨询,并且在施工中图纸与现场有冲突的地方及时向设计部门提出变更申请,要征得设计人员和业主的同意方才实施,施工单位不得擅自修改和变更图纸设计。

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

地下管网施工组织设计

目录 一、工程概况 2 二、主要施工方案 2 三、工程投入的主要施工机械设备计划 15 四、劳动力安排计划 15 五、确保工程质量的技术组织措施 17 六、确保安全生产的技术组织措施 20 七、确保文明施工技术组织措施 24 八、确保施工进度工期技术组织措施 24 九、施工平面布置 25 十、土石方爆破方案 26 十一、工程横道图 29

广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程厂区供排水管网、厂区热力管网、全厂工艺管网(Ⅱ标段)施工组织设计 一、工程概况 广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程厂区供排水管网、厂区热力管网、全厂工艺管网(Ⅱ标段)工程主要由生产生活消防给水主干管网、循环给水和压力循环回水管网、生活排水管网、二次利用给水管网和泥浆管网工艺管网等六大管网系统及阀门井、检查井、雨水井、0.8MPa蒸汽管道、普通压缩空气管道、冷凝坏水管、废酸、新蒸汽冷凝水、二次蒸汽冷凝水、冷凝水、三洗底流、热水、赤泥滤液、废化清液、化清液、好水、洗后水、坏水、强滤液等管道组成。其中给水管网主要用铸铁管和采用T 型滑入式接口,泥浆管采用镀锌钢管及焊接接口,基础主要采用素土或砂垫层;排水管网主要用砼或钢筋砼管,采用承插或企口接口,基础主要采用砼基础热力管网及工艺管网采用无缝钢管焊接接口。整个工程大约有11100多米管道安装和30个砖砌各类井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件复杂,气候炎热多雨,岩溶发育,且基岩面受溶蚀作用影响,呈凸凹起伏状,基岩起伏较大,地下水较丰富且厂区局部已经埋了较多管网和电缆,这复杂的气候、地质和较长战线给地下管网施工带来了极大困难。 另外,因2#沉降区域同时交叉施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 二、主要施工方案 根据工程结构和工期要求较紧特点,并且交叉施工量交大,为了保证工程质量、进度及安全施工,本工程分成3个施工段,每个施工段各自独立进行流水作业施工,其中热电厂片区热力管网分为1个施工段和2#沉降片区管网为2个施工段,土建和安装可进行局部交叉作业。 本工程各施工段基本施工工序: 地下管网:场平→定位放线→土方开挖→地基处理→基础施工、管道预制和防腐→管道安装、砖砌井施工→管道和砖砌井质量检查→试水检验→管道接口处理和防腐→土方回填→管道合叉→尾项处理→验收交工。 管道支架上管网:施工前准备工作→管道预制和防腐→管道安装→试水检验→管道接口处理和防腐→管道合叉→尾项处理→验收交工。 I 、地下管网: 1、土方施工: (1)、土方开挖和地基处理: 根据设计要求,由指定坐标网把坐标引入施工区域,在施工场区内建立施工坐标控制网,控制点设置以能互相通视且不受人、车影响为原则,必要时可在场区外的永久性建筑物面上设置坐标控制点。高程控制点设置在场区内不易受人、车干扰和破坏地方设置多个控制点,

市政管道施工组织设计

施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工程总体计划 三、开工前准备工作 四、施工管理机构 五、主要项目施工方法及技术措施 六、确保工程质量的措施 七、工期保证措施 八、雨季的施工安排 九、安全生产保证措施 十、文明及便民施工措施 十一、环境保护措施

一、工程概况 1、工程概况 本工程为新建市政污水管线工程,管线全长1108.78米。其中DN1000HDPE管903.88m ;DN500HDPE管50;DN500PVC管154.9 m。 2、设计标准: 1)、结构形式:HDPE管结构,20mm砂基础,电热熔接口,砼检查井 2)、设计充满度:最大充满度为0.7 3)、排水体制:分流制污水设计。 4)、检查井形式:圆形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼侧交汇检查井。 3、工程采用的施工技术规: 《给水排水管道工程施工及验收规》GBJ50268-97 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141-90 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 4、施工工期: 日历天数:60天。

二、工程总体计划 (一)总体目标 (1)质量目标:创精品工程,无质量事故,工程质量达到合格工程等级。 排水工程达到实外光,强度等各项指标达到设计要求,加强回填的压实。 (2)工期目标:60天。 (3)效益目标:严格控制成本,超额完成计划,争创最佳效益。(4)安全目标:制定安全责任制度,实现全工期无重大安全事故。(二)工期进度目标 计划工期:60天,计划2007年07月01日开工,2007年08月29

日竣工。 后附“施工进度计划横道图”、“施工进度计划网络图”。 (三)计划保证措施 1、做好开工前各项准备工作,认真做好施工组织设计和各分项工程和技术交底工作,抓好备料与检修的工作,熟练掌握技术规和监理规程。 2、科学合理的配备机械设备,保证施工生产需要。 3、制定明确责任制度,严格把关,加大工程技术人员的投入,优化劳动组合,充分调动全员积极性,全力以赴投入施工生产。 4、精选料源,严把材料进场关。 5、严格执行《招标文件》和《监理规》,完善自检和交接验收制度,加强工序控制。 6、落实资金使用计划,专款专用,合理使用。确保有足够的资金满足正常生产需要。 三、开工前准备工作 (一)人员、设备的动员周期和进驻现场的方法。 在接到中标通知后,以下几项准备工作将同时进行。 1.由公司协调组建施工现场管理机构。 2.派经验丰富的管理、技术人员在接到中标通知3天进入现场,对沿线现场进行详细的调查,对施工场地、临时道路、施工驻地及用水、用电等作好安排。在3天完成队伍设营和临建设施、并同时组织施工队伍、机械设备进场。人员乘汽车进入现场,材料、机械采用载重汽车运至现场。

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

管道工程施工组织设计实例

管道工程施工组织设计实例 1、概述 管道施工组织设计是用以指导工程建设项目施工质量,强化施工现场管理,以获取经济性的一项重要管理性文件,也是验证施工企业在工程建设中应具有一定施工实力及管理水平,体现施工企业的综合技术能力的一项保证措施。它依据工程建设项目的需要及工程总体质量、安全、进度的要求,按照施工现场的现实客观条件,结合施工企业的具体能力,科学合理地组织“人、机、材”的配置,充分发挥其作用。通过多年的工程建设实验经验表明,在工程建设施工前期做好施工组织设计,能够有效地控制或缩短施工作业周期,降低施工工程成本,节约工程投资,保证工程建设的施工质量及施工安全。 2、施工组织设计的编制原则 管道施工组织设计的编制前应全面地了解所承担施工项目的基 本概况,设计技术参数及设计要求,熟悉拟建工程项目的地理、地貌、水文、气象及施工条件,以便科学合理地设计施工方案和施工程序,选择先进的施工工艺,应用网络计划,进行合理优化施工工序,选用优良适用的机械装备,精湛的技术工人。周密组织计算人力、物力、财力,确保最佳施工组织方案,统筹全局,均衡组织施工,提高施工工效,缩短施工周期,获取最优的经济效益和社会效益的最大化。

通过施工组织设计的编制,拟定周密的施工准备,将施工过程中不可预计及可能发生的各种情况加以预防,以便合理投入人才技术及物质资源,达到进度快,质量优,经济省的目的。 3、施工组织设计的编制方法 管道工程的施工组织设计编制应依据业主(建设单位)的要求及施工企业招投标或中标项目而定,按照建设项目的管理来评价工程施工质量。通常将工程建设项目分成多个单位工程或区域性(分部分项工程)工程来进行管理组织施工。实施编制施工组织设计时,一般将工程建设项目划分为建设工程全过程(总)施工组织设计,单位工程施工组织设计和区域性施工组织设计。 施工组织设计是结合施工图设计阶段的设计图纸和有关技术文 件进行编制的,针对具体的实际工程建设项目,并考虑当地的施工条件和施工水平,编制不同的施工组织设计。施工组织设计编制的主要内容包括以下几个方面: 3.1建设工程项目的工程概况及特点 熟悉了解拟建工程项目的性质和特点,施工作业地区的地理、地貌、水文、气象及其自然环境和地下管道、电气线路的分布等基本概况。编写出工程项目的目的和主要技术参数、施工技术力量、施工技术条件、劳动力、材料、机具等供应情况。 3.2施工方法选择 依据工程的基本概况和工程建设地区的特点,结合人力、材料、机具设备等条件,遵循国家现行的标准、规范和设计要求,选择合适

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称:牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工程设计单位:牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 负人人: 审核: 编制: 2011年5月1日

目录 1.0编制依据 2.0工程概况 3.0施工部署 3.1施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.2.技术准备 3.1.3.主要设备、材料及劳动力配备 3.2施工管理与各专业人员技术配备 3.3施工区段、流水段划分及施工流程 4.0施工平面布置 5.0主要施工方法及技术措施 5.1施工测量放线 5.2给水管道工程施工 5.2.1沟槽开挖 5.2.2管道安装、接口 5.2.3管道试压 5.2.4管道冲洗、消毒 5.2.5管井施工 5.2.6管道回填 5.3新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0质量通病防治措施 7.0降低工程成本措施 8.0 施工进度计划

9.0安全生产、文明施工 10.0施工工地防火管理措施 11.0环保保护措施 12.0季节性施工措施 13.1劳动力计划表 13.2施工进度计划图 13.3施工总平面图 13.4临时用地表 13.5拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表13.6全面质量管理体系图

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规划》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》(GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97 《供水管道技术规范》(GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院第279号令)《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管道管径为DN225MM、DN160MM,管材采用给水PE管,管线总长402.8米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围:沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容多,范围广,因此在进场前应周密考虑,使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

管道及检查井施工组织设计

管道及检查井施工方案 1.1污水管道埋设施工方案 1)机械设备的配置:挖掘机2台,自卸车5台,5吨装载机1台,钢筋加工设备1套,砼搅拌机1台,砂浆机1台 2)人员设置(详见劳力表) 3)测量设备:GTS-102N全站仪一套,DS3水准仪两套,50M钢尺3把 4)施工措施 a施工放线:图纸提供技术数据,甲方技术交底,组织施工技术工人详细测量各控制桩点;根据放线系数及污水管轴线位置确定管槽上口开挖边线。 b沟槽开挖:详细交清地下障碍情况及施工现场机械安全问题;合理安排机械开挖,机械开挖使用反铲挖掘机配合人工开挖,开挖时槽底高程以上保留10cm左右,采用人工清底;测量人员随时测槽底高程及宽度,确保不超挖,一次成型。 c管槽基础与管道铺设:管道基础铺设平整密实;采用吊车进行下管,吊车距沟边2米,保证施工安全,下管时专人与吊车司机现场交底,并指挥吊车施工;采用吊链(手拉葫芦)拉入法,管道铺设采用吊车按管,人工配合,在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和吊链连了绷紧对正,两侧同时拉吊链,将已套好胶圈的插口径撞口后。拉入承口中,注意随时校正胶圈位置和状况。

d沟槽回填:沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后,凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长,造成损失;管顶回填20CN砂,采用水沉处理;对不同部位有不同要求,达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载,既要保证施工过程管道安全,又要保证上部放行后的安全;各施工步骤可以进行流水作业,穿插进行,以利执行平面立体交叉作业计划。 e排水;本工程如施工范围内地下水出现机会较少,如有采用集水坑降水,施工工序简单,周转灵活。 5)雨污水管道埋设工艺流程图 1.2检查井施工 管道施工完毕,即可进行检查井的砌筑施工。检查井施工基本在原有工作井、接收井位置,施工时,我司将严格按照设计图纸。对不

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制讲明 第二节工程总讲明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术预备 第七节施工用水预备 第八节临时用电预备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的爱护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排打算及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节管道安装施工技术措施 第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度打算和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采纳的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采纳环保、消防、降噪声、文明施工技术措施 1、环境爱护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制讲明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程要紧采纳的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提早”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

相关文档