文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双排双立杆落地式脚手架方案

双排双立杆落地式脚手架方案

双排双立杆落地式脚手架方案
双排双立杆落地式脚手架方案

广德水岸阳光城三期项目

双排双立杆落地脚手架

施工方案

江苏省建工集团有限公司

JIANGSU CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD

目录

第一节、工程概况错误!未定义书签。

一、工程概况 ------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

二、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------ 3

三、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------ 3第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------ 4第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------ 5

一、材料与设备计划 --------------------------------------------------------------------- 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------- 6

一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------ 6

二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------ 6

三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------ 7

四、检查验收 ----------------------------------------------------------------------------- 12第五节、施工安全保证措施 ------------------------------------------ 错误!未定义书签。

一、组织保障 ------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

二、技术措施 ----------------------------------------------------------------------------- 14

三、监测监控 ----------------------------------------------------------------------------- 18

四、应急预案 ------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第六节、计算书及相关图纸 ---------------------------------------------------------------- 19【计算书】 -------------------------------------------------------------------------------- 19

第一节、工程概况一、工程概况

工工工工水岸阳光城三期工工工工广德县开发区滨河路与中山路交口

工工工工北侧为还迁小区,南侧为在建工程,西侧为公路,东侧为农田

工工工工工m2工总建筑面积110000工工工工工m工34.6

工工工工桩基工工工工框架剪力墙

工工工工四级工工工工工工6

工工工工18工工工工0

工工工工工工m

2.9

二、施工要求

1、脚手架的设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。

2、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊

作业人员资格上岗证。

三、技术保证条件

1、安全网络

2、脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

第二节、编制依据

1、《建筑施工脚手架实用手册》

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5、《钢结构设计规范》GB50017-2003

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)

10、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

11、本工程设计图纸

12、本工程施工组织设计

第三节、施工计划

一、材料与设备计划

1、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体

输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现

行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每根钢管的最大质量

不应大于25.8kg。新钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、

硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢

管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸室温拉伸试验方法》GB/T228

的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式

钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,应涂有防锈漆。旧钢管表面锈

蚀深度、钢管弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽

取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。

2、扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质

量符合该标准的规定后方可使用。扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试

报告和产品合格证。扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在

螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。新、旧扣件均应进行防锈处理。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。

4、脚手板

(1)脚手板用竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg;

(2)竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应符

合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ64的相关规定。

5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求:

(1)网目密度不低于2000目/100c㎡;

(2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm;

(3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀;

(4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固;

(5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷;

(6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产

许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证;

(7)做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上;

(8)颜色应满足环境效果要求,选用绿色;

6、连墙件材料采用钢管制作,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》

GB/T700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。

7、可调底座的底板和可调托座托板宜采用Q235钢板制作,厚度不应小于5mm,

允许尺寸偏差应为±0.2mm,承力面钢板长度和宽度均不应小于150mm;承力面

钢板和丝杆应采用环焊,并应设置加劲片或加劲拱度;可调托座托板应设置开

口挡板,挡板高度不应小于40mm。

8、可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不得小于6扣,螺母厚度不得小于

30mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。

第四节、施工工艺技术

一、技术参数

【扣件式脚手架】

脚手架排数双排脚手架纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上搭设高度(m) 40(双立杆20m)钢管类型Ф48×3

立杆纵距(m) 1.5 立杆横距(m) 0.95

立杆步距(m) 1.8 双立杆计算方法按双立杆受力设计挡脚板2步1设脚手板2步1设

横向斜撑5跨1设连墙件布置方式两步两跨

连墙件连接方式扣件连接地区安徽宣城

基本风压(kN/m2) 0.25 安全网全封闭

二、工艺流程

【扣件式脚手架】

场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网

三、施工方法

1、地基基础

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排,后立内排。其余按以下构造要求搭设。

本工程脚手架地基础部位应在回填土完后浇水夯实,采用强度等级不低于

C15的混凝土进行硬化,所有转角部位增设钢筋,混凝土硬化厚度15cm。硬化

完成面在-0.4,地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参

阅脚手架计算书),立杆垫板或底座面标高高于自然地坪50mm~100mm,两侧设

置排水沟,排水通畅。

垫板尺寸采用10#槽钢。

【扣件式脚手架】

1、立杆设置

(1)20m以下设置双立杆,以上部分用单立杆,立杆采用对接接头连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

(2)上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块,并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。

(3)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

(5)开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(6)立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。

立杆对接接头布置

纵、横向扫地杆构造

2、纵、横向水平杆

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。要求如下:

当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

当采用搭接时,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

(2)立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。

纵向水平杆对接接头布置

3、剪刀撑设置

(1)脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

(2)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

(3)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,采用搭接连接时,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

剪刀撑(立杆)搭接构造

(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

4、脚手板、脚手片的铺设要求

(1) 脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设脚手板,内外立杆间应满铺脚手板,无探头板。将脚手板两端与水平杆可靠固定,严防倾翻。

(2) 满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3) 脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

脚手板对接脚手板搭接

脚手板对接、搭接构造

(4)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;

5、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆内侧。

(2)选用18#铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧施工作业层必须在0.6m、1.2m高位置设置2道防护栏杆和18cm高挡脚板,栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧在0.6m、1.2m 高位置设置2道防护栏杆和18cm高挡脚板。

(5) 脚手架上门洞、出入口构造示意图:

6、连墙件

(1) 脚手架与建筑物按计算书中连墙件布置要求设拉结点。拉结点在转角范围内和顶部处加密。

(2)连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接;

(3)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

(4)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架纵横向水平杆接点处。宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;

(5)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠;

(6)当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件并用旋转扣件固定在脚脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

(7) 连墙件构造示意图:

1-垫木;2-短钢管;3-直角扣件;4-横向水平杆;5-附加钢管

脚手架刚性连墙件构造示意图

7、架体内封闭

(1)脚手架的架体内立杆距墙体净距最多为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。

(2)脚手架施工层内立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)施工层以下脚手架每隔10m以及底部用双层网兜进行封闭。

四、检查验收

1、脚手架搭设前,对进入现场的各种构配件应按下列规定进行检查验收,不合格的应及时清除出场

(1)构配件应有相应的产品标识及产品质量合格证;

(2)构配件应有相应的产品主要技术参数及产品使用说明书;

(3)当对构配件质量有疑问时,应进行质量抽检和实验。

2、脚手架下列阶段进行检查与验收,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用:

(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(3)每搭设完两层后;

(4)达到设计高度后;

(5)遇有六级强风及以上风或大雨后;冻结地区解冻后;

(6)停用超过一个月。

3、架子搭设和组装完毕,使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组,进行验收,并填写验收单。

4、验收时应具备下列文件

(1)根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件;

(2)专项施工方案及变更文件;

(3)安全技术交底文件;

(4)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

(5)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(6)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录;

(7)脚手架工程的施工验收报告。

5、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠。

(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)地基是否积水,底座是否松动;

(4)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;立杆

是否悬空;

(5)垂直度、水平度及立杆的沉降是否合格;

(6)搭设脚手架时,应有保证安全上下的爬梯或斜道,严禁攀登架体上下。

(7)扣件螺栓是否松动;

(8)架体是否超载;

(9)悬挑脚手架的悬挑支承结构及与建筑物的连接固定应符合设计和相应规范的

规定,锚固装置是否松动、脱落。

6、脚手架检查验收严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59的检查评分表进行。

7、脚手架使用期间的检查

(1)脚手架使用期间必须设专人经常检查,当其从安全维护架转换为装饰施工时,必须及时进行检查,符合要求后,必须经过项目技术负责人(项目经理)签字批准,才能使用。

(2)检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规定后,方准许继续使用。

8、脚手架必须验收检查合格后办妥脚手架验收手续,在脚手架醒目处挂上脚手架验收合格牌后,方可投入使用。

9、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

10、施工人员必须严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》。

第五节、技术措施

脚手架搭设技术措施

扣件式脚手架

1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步;如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定措施与建

筑结构拉结。

2、每搭完一步脚手架后,应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

3、立杆搭设应符合下列规定:

(1)相邻立杆的对接连接应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011第6.3.6条的规定;

(2)脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

(3)当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

4、脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定:

(4)脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设,并应采用直角扣件与立杆固定;

(5)纵向水平杆的搭设应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011第6.2.1条的规定;

(6)在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈设置,并应用直角扣件与内外角部立杆固定。

5、脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定:

(7)搭设横向水平杆应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011第6.2.2条的构造规定;

(8)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm;

(9)单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

1)设计上不允许留脚手眼的部位;

2)过梁上与过梁两端成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)宽度小于1m的窗间墙;

4)梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内;

5)砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内;其他砌体的门窗洞

口两侧300mm和转角处600mm的范围内;

6)墙体厚度小于或等于180mm;

7)独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;

8)砌筑砂浆强度等级小于或M2.5的砖墙。

6、脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条、第6.3.3条的规定。

7、脚手架连墙件安装应符合下列规定:

(10)连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装;

(11)当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采取确保

脚手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。

8、脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,不得滞后安装。

9、脚手架门洞搭设应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011第6.5节的造规定。

10、扣件安装应符合下列规定:

(12)扣件规格必须与钢管外径相同;

(13)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;

(14)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直

角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;

(15)对接扣件开口应朝上或朝内;

(16)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

11、作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:

(1)栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

(2)上栏杆上皮高度应为1.2m;

(3)挡脚板高度不应小于180mm;

(4)中栏杆应居中设置。

12、脚手板的铺设应符合下列规定:

(1)脚手架应铺满、铺稳,离墙面的距离不应大于150mm;

(2)采用对接或搭接时均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011第6.2.4条的规定;脚手板探头应用直径3.2mm镀锌钢丝固定在支承杆件上;

(3)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上,防止

滑动。

13、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通纵向水平杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。

14、外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

15、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

16、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。

17、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

18、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

19、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

20、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

21、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

22、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

脚手架拆除技术措施

扣件式脚手架

1、拆架前:

(4)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;

(5)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

(6)应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

(7)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.4条、第6.6.4条、第6.6.5条设置连墙件和横向斜撑加固。

3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆横向水平杆、纵向水平杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。

6、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的构配件应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。

11、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

12、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

13、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

14、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

安全管理

1、搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗;

2、搭设人员必须戴安全帽、系安全带,穿防滑鞋;

3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按安全技术规范规定进行检查验收,合格后方准许使用;

4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备,严禁拆除

或移动架体上安全防护措施;

5、当有六级以及六级以上大风和雾、雨、雪天气,应停止脚手架的搭设与拆除作业。雪后架上作业应有防滑措施,并扫除积雪;

6、夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业;

7、脚手架的安全检查与维护,应按相应安全技术规范进行;

8、脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底,施工层以下每隔10m应

用安全网封闭;单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网

全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。9、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处纵、横向水平杆、连墙件、交叉支撑、水平架、加固栏杆和栏杆;

10、当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚

手架采取加固措施;

11、临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施;

12、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;

13、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等。应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规定执行;

14、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人

员入内。

日常维护管理要求

1、使用完毕的脚手架架料和构件、零件要及时回收、分类整理,分类存放。堆放地点要场地平坦,排水良好,下设支垫,钢管、角钢、钢桁架和其他钢构件

最好放在室内,如果放在露天,应用毡、席加盖、扣件、螺栓及其他小零件,

应用木箱。钢筋笼或麻袋、草包等容器分类贮存,放在室内;

2、弯曲的钢管杆件要调直,损坏的构件要修复,损坏的扣件、零件要更换;

3、做好钢铁件的防锈和木制件的防腐处理,钢管外壁在湿度较大地区(相对湿度大于75%),应每年涂刷防锈漆一次;其他地区可两年涂刷一次。涂刷时涂

层不宜过厚。经彻底除锈后,涂一度红丹即可。钢管内壁可根据地区情况,每

2~4年涂刷一次,每次涂刷两遍。角钢、桁架和其他铁件可每年涂刷一次。扣件要涂油,螺栓宜镀锌防锈,使用3~5年保护层剥落后再次镀锌。没有镀锌条件的,应在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防锈。木制件应做好防腐处理,钢制件应

涂红丹及防锈涂料;

4、搬运长钢管、长角钢时,应采取措施防止弯曲。拆架应拆成单片装运,装卸时不得抛丢,防止损坏;

5、脚手架使用的扣件、螺栓、螺母、垫板、连接棒、插销等小配件极易丢失。在安装脚手架时,多余的小配件应及时收回存放,在拆卸脚手架时,散落在地

面上的小配件要及时收捡起来;

6、健全制度,加强管理,减少损耗和提高效益是脚手架管理的中心环节。比较普遍采用的管理办法有两种

(1)由架子工班(组)管理,采用谁使用、谁维护、谁管理的原则,并建立积极地奖罚制度、做到确保施工需要,用毕及时归库、及时清理和及时维修保养,减少丢失和损耗;

(2)由材料部门集中管理,实行租赁制。施工队根据施工的需要向公司材料部门租赁脚手架材料,实行按天计费和损坏赔偿制度。

三、监测监控

1、监测控制:采用经纬仪、水准仪、卷尺对架体进行监测,主要监测支架的沉降、位移和变形。

2、监测点设置:观测点设置在立杆1.2m标高处,用“+”字标出对比点,固定观测标准点在坚固基础上设置,宜采用钢钉或钢筋头在砼中预埋,柱或砼墙边监测点直接在浇筑好的砼上用钢钉钉入砼中作为固定对比观测点。监测点设置间距不超过20m。

3、监测措施:架体搭设、使用直至完全拆除过程中,派专人检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。

名称规格数量精度

电子经纬仪DT202C 1

精密水准仪 1 ±2”

全站仪一台RXT—232 1 ±2” ,最大允许误差±20”

自动安平水准仪 2 千米往返±3mm

红外线水准仪 1

激光垂直仪DZJ2 1 h/40000

对讲机 3

卷尺5m 5

检测板手 1

(1)班组每日进行安全检查,项目部进行安全周检查,公司进行安全月检查;

(2)日常检查、巡查重点部位如下:

1)杆件的设置和连接,扫地杆、连墙件、支撑,剪刀撑等构件是否符合要求;

2)连墙件是否松动;

3)架体是否有不均匀沉降,垂直度偏差;

4)施工过程中是否有超载现象;

5)安全防护措施是否符合规范要求;

6)架体与杆件是否有变形现象;

7)地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否符合要求;

8)卸荷钢丝绳受力状态,有无松动现象;

6、监测频率

(1)架体搭设期间,一般监测频率不超过3~5天/次;架体使用期间,一般监测

频率不超过10~15天/次,要求监测直至脚手架完全拆除。

(2)架体顶端水平位移预警值25mm,垂直度变化预警值20mm或沉降预警值20mm。

(3)监测数据超过预警值时必须立即停止施工,疏散人员,并及时进行加固处理。

第六节、其他未尽事宜参加落地式脚手架施工方案

第七节、计算书及相关图纸

【计算书】

扣件式脚手架计算书

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、脚手架参数

脚手架设计类型结构脚手架脚手板设计荷载(kN/m2) 3

同时施工作业层数 2 卸荷设置无

脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3

脚手架架体高度H(m) 40 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 50

立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5

立杆横距l b(m) 0.95 内立杆离建筑物距离a(m) 0.3

双立杆计算方法按双立杆受力设计双立杆计算高度H1(m) 20 双立杆受力不均匀系数K S 0.6

二、荷载设计

脚手板类型

竹串片脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2) 0.35

脚手板铺设方式2步1设密目式安全立网自重标准值

G kmw(kN/m2)

0.01

挡脚板类型竹串片挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值G kdb(kN/m) 0.14

挡脚板铺设方式2步1设每米立杆承受结构自重标准值

g k(kN/m)

0.129

横向斜撑布置方式5跨1设结构脚手架作业层数n jj 2

结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 地区安徽宁国

安全网设置全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.25

风荷载体型系数μs 1.254 风压高度变化系数μz(连墙件、单立

杆、双立杆稳定性)

1.06,0.796,0.65

风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单

立杆、双立杆稳定性)

0.332,0.25,0.204

计算简图:

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

双排双立杆脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、平面图 (1) 四、设计总体思路 (2) 五、项目组织机构 (3) 六、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 七、架体防雷构造措施 (10) 八、卸料平台 (12) 九、落地式钢管脚手架搭设、拆除 (20) 十、脚手架检查验收 (30) 十一、安全措施 (32) 十二、文明施工要求 (35) 十三、脚手架施工应急救援预案 (37) 十四、附录1脚手架计算书 (40) 附录2卸料平台稳定承载计算书 (50) 落地脚手架施工方案

一、编制依据和执行标准丶架体型式 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130―2001J) 84― 年版。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99 3、本工程施工图纸及施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 5.根据本工程特点及工期目标,2#楼采用双排双立杆扣件式落地脚手架. 二、工程概况 雄墩金泰滨城2#楼工程,位于湖南省岳阳监狱经济适用房小区内,由湖南雄墩置业有限公司开发,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,岳阳新金诚建筑有限公司施工。本工程地上18层,建筑高度54米,局部米,框架一一剪力墙结构,设防烈度为7度,设计使用年限50 年,屋面防水等级为二级。 三、平面布置图:(附后) 四、设计总体思路 1、待工程一层底板砼浇筑完成后,沿建筑物四周填土夯实,满足架体承载要求,然后浇筑C20素砼1800mm宽,150mm厚.搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工。此下部20m采用双排双立杆,20 m以上采用双排单立杆。距离结构外沿或阳台外沿米处设立内排纵杆,排距为,立杆纵距为..立杆步距..连墙件采用两步三跨..竖向间距米..横向间距米。 2、劳动力、机械设备计划 架子工:8人、塔吊QTZ5010一台、水准仪一台、经纬仪一台、50米钢尺一把、5米盒尺、小线等 五、项目组织机构图

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

双排双立杆脚手架施工方案

目录 一、.......................................... 编制依据1 二、.......................................... 工程概况1 三、.......................................... 平面图1 四、.......................................... 设计总体思路2 五、........................................... 项目组织机构3 六、.......................................... 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 .. (3) 七、................................ 架体防雷构造措施10 八、......... 卸料平台 . (12) 九、....................... 落地式钢管脚手架搭设、拆除20 十、脚手架检查验收 (30) 十一、安全措施 (32) 十二、文明施工要求 (35) 十三、脚手架施工应急救援预案 (37) 十四、附录1脚手架计算书 (40) 附录2卸料平台稳定承载计算书 (50)

落地脚手架施工方案 一、编制依据和执行标准丶架体型式 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2001J) 84—2001.2002 年版。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—99 3、本工程施工图纸及施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2002) 5、根据本工程特点及工期目标,2# 楼采用双排双立杆扣件式落地脚手 架. 二、工程概况 雄墩金泰滨城2#楼工程,位于湖南省岳阳监狱经济适用房小区内,由湖南雄墩置业有限公司开发,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,岳阳新金诚建筑有限公司施工。本工程地上18 层,建筑高度54 米,局部56.5 米,框架一一剪力墙结构,设防烈度为7 度,设计使用年限50 年,屋面防水等级为二级。 三、平面布置图:( 附后) 四、设计总体思路 1 、待工程一层底板砼浇筑完成后,沿建筑物四周填土夯实, 满足架体承载要求,然后浇筑C20素砼1800mn宽,150mm厚.搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工。此下部 20m采用双排双立杆,20 m以上采用双排单立杆。距离结构外沿或阳台

双排落地式脚手架施工方案

西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场双排落地式脚手架施工方案 编制: 核:审准:批 陕建八建集团 2011年7月18日 一、工程概况 拟建工程场地位于西安市长安区温国堡村,子午大道与学府大道十字西南角,地面标高介于439.47~441.52m之间。

工程概况见下表: 一、材料:、钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载1重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决有缝管和焊接管脚手架中于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,均可使用。的焊接钢管,质量符合、本工程采用外径φ248mm,壁厚3.5mm 。Q235-A现行国家标准(GB/T700中的级钢的规定)对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。、扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件4时,不得发生65N.M 其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到破坏。5、脚手架14竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用250mm采用宽号镀锌铁丝捆紧。4、安全网密目网,其性能要符×目(2000采用绿色100mm)宽100mm1.8m合国家规定和冲韧性试验规定。. 二、扣件式钢管外脚手架的搭设: 1、脚手架的搭设方法 本工程餐厅、风雨操场主体结构施工采用双排落地式外脚手架,架体

总高9 m(16步) 餐厅从-8.72m开始, 风雨操场从-8.72m开始搭设落地架体,搭设立 杆纵向间距1.2—1.5m,横向间距0.9~1m,大横杆步距1.6m~1.8m (外侧每步中间加腰杆)内外侧立杆在灰土地基上,并垫30㎜木板,并满设纵横扫地杆。 2、脚手架搭设注意事项: 脚手架搭设中,各杆件的间距和布置应按构造方案所规定的事项搭设,不得任意扩大间距,立杆安装要求垂直,立杆对垂直轴线的偏差不得大于100mm。相邻两根立杆的接头应错开一步,且间距不小于500mm, 以保持脚手架的整体性. 三、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1、水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 (2)纵向水平杆接长采用对接件连接,对接搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ②脚手板使用竹片串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平的支座,用直角扣件固定在杆上。 2、横向水平杆的构造应符合下列规定: )主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严1(.

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地式双排脚手架施工方案

西部工程机械产业园7#、8#楼 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:遂宁市啟明建筑工程有限公司 编制时间:二O一四年五月六日

目录 1编制依据 (1) 2施工部署 (1) 2.1组织机构 (1) 2.2劳动力准备 (1) 2.3材料准备 (1) 2.4机具准备 (2) 2.5技术准备 (2) 3脚手架构造要求 (3) 3.1总的设计尺寸 (3) 3.2纵向水平杆 (3) 3.3横向水平杆 (3) 3.4脚手板 (3) 3.5立杆 (3) 3.6连墙件 (4) 3.7剪刀撑 (4) 3.8扣件 (4) 3.9基础 (4) 3.10上人斜道 (4) 4脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 4.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 4.2脚手架的拆除施工工艺......................................................................... 错误!未定义书签。5目标和验收标准........................................................................................ 错误!未定义书签。6安全文明施工保证措施............................................................................ 错误!未定义书签。 6.1材质及其使用的安全技术措施............................................................. 错误!未定义书签。 6.2脚手架搭设的安全技术措施 (1) 6.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (1) 6.4脚手架拆除的安全技术措施 (1) 6.5文明施工要求 (2) 6.6应执行的强制性条文 (3) 7设计计算 (4) 7.1荷载传递路线 (4) 7.2横向水平杆强度计算 (4) 7.3纵向水平杆强度计算 (5) 7.4连接扣件抗滑承载力计算 (6)

双立杆钢管落地脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书一、脚手架参数 二、荷载设计 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置承载能力极限状态 q=×+G kjb ×l b /(n+1))+×G k ×l b /(n+1)=×+×(2+1))+×2×(2+1)=m 正常使用极限状态 q'=+G kjb ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=+×(2+1))+2×(2+1)=m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max ==××=·m σ=M max /W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 2、挠度验算 ν max ='l a 4/(100EI)=××15004/(100×206000×107800)= ν max =≤[ν]=min[l a /150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max ==××= 正常使用极限状态 R max '='l a =××= 四、横向水平杆验算

承载能力极限状态 由上节可知F 1=R max = q=×=m 正常使用极限状态 由上节可知F 1'=R max '= q'=m 1、抗弯验算 计算简图如下: 弯矩图(kN·m)σ=M max /W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 2、挠度验算 计算简图如下: 变形图(mm) ν max =≤[ν]=min[l b /150,10]=min[1050/150,10]=7mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max = 五、扣件抗滑承载力验算 扣件抗滑承载力验算: 纵向水平杆:R max =2=≤R c =×8= 横向水平杆:R max =≤R c =×8= 满足要求!

落地式双排脚手架施工方案

落地式双排脚手架施工方案 一.工程概况 本工程为大同市北岳房地产开发有限公司开发的尚雅名都居住小区3#楼,位于大同市红旗南街东侧。3#楼为剪力墙结构,地下二层,地上一十八层。地下二层层高3.3米,战时为核六级甲类二等人员掩蔽所,平时为丙类库房;地下一层层高3.3米,为丙类库房,1——18层为住宅部分层高2.9米。本工程总建筑面积为22487.24㎡,其中住宅建筑面积为20215.06㎡,机房建筑面积为117.72㎡地下建筑面积为2164.26㎡。建筑总高度52.5米。抗震设防烈度为7度,安全等级为二级,耐火等级为一级,使用年限为50年。本工程±0.000相当于绝对标高为1054.8m。 在基础到一层结构施工时主要采用外双排落地式钢管脚手架,脚手架搭设高度为12.00m。立杆纵距L=1.2m,步距h=1.8m,立杆横距Lb=0.85m。 二.编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 3、工程设计图纸及地质资料等 4、《建筑施工手册》(第四版) 三、脚手架布置 本工程基础到一层结构施工采用落地式外双排脚手架,沿建筑四

周封闭施工。 四.脚手架设计 外落地式双排脚手架计算见计算部分。 五.脚手架施工技术措施 一)脚手架使用的材料要求 本工程搭设的外脚手架主要以防护为主,在脚手架上堆放材料应严格控制数量,禁止超过脚手架的使用荷载。 1.脚手架钢管的尺寸采用φ48×3.5钢管。钢管有产品质量合格证,并有质量检验报告。钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬毛刺、压痕和深的划道。钢管上严禁打孔。钢管必须涂有防锈漆。 2.旧钢管锈蚀检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时,坚决报废,不得使用。 3.扣件是采用螺栓紧固的扣接连拉件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件及根据防滑要求设的非连接用的防滑扣件等几种。 a.扣件的质量要求: a)扣件采用可锻铸铁制成,新扣件有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GBl5831)的规定。 b)旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

落地式双排钢管脚手架施工专项方案

落地式双排钢管脚手架施工专项方案 2017年5月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.材料准备及要求 (1) 3.1材料投入计划 (1) 3.2材料技术要求 (1) 4.施工部署 (1) 4.1安全防护领导小组 (1) 4.2设计总体思路 (1) 4.3脚手架的部署 (1) 5.构造要求及技术措施 (1) 5.1脚手架构造 (1) 5.2脚手架搭设 (1) 5.3电梯井道架 (1) 5.4脚手架的拆除 (1) 6.脚手架搭设安全技术措施 (1) 6.1脚手架验收标准规定 (1) 6.2脚手架使用规定 (1) 6.3脚手架避雷措施 (1) 6.4脚手架安全防护 (1) 7.应急预案 (1) 7.1应急策划 (1) 7.2应急准备 (1)

7.3应急响应 (1) 7.4突发事件应急预案 (1) 8.计算书 (1) 8.1小横杆的计算 (1) 8.2大横杆的计算 (1) 8.3扣件抗滑力的计算 (1) 8.4脚手架荷载标准值 (1) 8.5立杆的稳定性计算 (1) 8.6最大搭设高度的计算 (1) 8.7连墙件的计算 (1) 8.8立杆的地基承载力计算 (1) 8.9地下室顶板承载力验算 (1)

1.工程概况 本地块由4栋32层高层住宅及其3层地下车库和临街商业及配套公建组成。占地面积24375.14m2,建筑面积117004.53m2。 对地下室及地上结构8层施工采用落地式脚手架。本工程底板面相对标高-14.2(-14.3)m,在建筑外侧及地下室后做区域脚手架位置浇筑钢筋混凝土垫层,作为落地式脚手架地基,标高随底板标高,在1#楼北侧因地形关系地面相对标高为-18.300—(-16.200),裙房首层板面标高-0.600m,塔楼结构8层顶板面标高为26.400m,地上结构脚手架落在首层板上,脚手架高结构一步,则落地式脚手架支设高度为28.8m。 2.编制依据 3.材料准备及要求 3.1材料投入计划 48×3.0

双排双立杆外脚手架施工方案

双排双立杆脚手架施工方案 一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况 工程名称:长江国际花园二期A3块 建设单位:无锡市民申房地产开发有限公司 监理单位:无锡市建苑建设监理工程有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 三、施工方案 1、本工程17#~20#楼、22~24#楼为9层建筑。脚手架搭设高度33米,自车库顶板开始至5层楼面15米高度为双排立杆,5层楼面以上共18米为单立杆。脚手架立杆纵距1.05m,步距1.8m;连墙杆二步三跨设置:脚手架距建筑物0.3m,立杆顶端高出结构檐口上皮2米,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm,对接接头扣件开口方向应向下或向内,以防雨水进入。 2、大横杆 大横杆置于小横杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,采用至少6m 且同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3,大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300,局部高差不超过5cm。 3、小横杆 每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置1 根小横杆,最大间距不超过90cm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10 cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15 cm。上下层小横杆在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。 4、纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立柱上,横

双排落地脚手架施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况 二、本工程脚手架的选型与架体构造 1、脚手架的选型 根据工程特点结合现场实际,同时遵循“安全、经济、实用”,本工程拟选用的外脚手架类型如下:地下室和一层选用落地式双排外脚手架,二层以上选用悬挑式外脚手架(每七层悬挑一次)。 2、架体构造 落地式脚手架架体构造: 在原基坑底平整完以后,夯实基土,挖好排水沟及积水井,立杆底端插钢底座,底座下部立在宽200厚50、长度不小于4000mm的垫板上。 具体结构要求: (1)内立杆离墙距离0.35—0.5米,小横杆里端离开墙面为0.15至0.20米,小横杆外端伸出水平杆距离不小于0.15米,内外立杆间距1.2米,大横杆间距1.8米,步距1.5米,连墙件沿三步三跨设置。 (2)架体必须超过施工层1.2米且在外侧1.2米处设置一道防护栏杆。外架的防护栏杆仅用于施工层,应搭接,不允许断开,每步操作层均设防护栏杆,在每层架体外侧连续设18cm高挡脚板,每层满铺脚手板。

(3)纵向水平杆设置宜设在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆宜用对接扣件连接,也可用搭接,且两根相邻纵向水平杆接头不宜设在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 纵向水平杆应做横向水平杆支座,用直角扣件固定在立杆上。 (4)横向水平杆设置:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上; (5)作业层脚手板应满铺,铺稳,离开墙面120—150mm,脚手板应设置在立跟横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应当将脚手板两端与其可靠固定,严禁做翻。脚手板对接铺平,接头处必须移两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130----150mm,脚手板搭接铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。 (6)立杆设置要求:脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采取用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆搭接除顶层顶步外,其余各层必须对接且两根立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两根相隔接头在高度方向错开的距离不宜小

落地式双排脚手架方案

航天首府15#楼 落 地 式 双 排 脚 手 架 编制人: 审核人: 审批人: 正太集团有限公司航天首府项目部

目录 一、工程概况...............................................................................................................- 1 - 二、材料准备如下.......................................................................................................- 2 - 三、纵向水平杆...........................................................................................................- 2 - 四、横向水平杆...........................................................................................................- 3 - 五、脚手板...................................................................................................................- 3 - 六、立杆.......................................................................................................................- 4 - 七、连墙件...................................................................................................................- 5 - 八、门洞处构造...........................................................................................................- 6 - 九、剪刀撑与横向斜撑...............................................................................................- 7 - 十、斜道.......................................................................................................................- 7 - 十二、地基与基础.......................................................................................................- 9 - 十三、脚手架拆除.......................................................................................................- 9 - 计算书:落地式脚手架............................................................................................ - 11 -

双排双立杆落地式脚手架方案

广德水岸阳光城三期项目 双排双立杆落地脚手架 施工方案 江苏省建工集团有限公司 JIANGSU CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD

目录 第一节、工程概况错误!未定义书签。 一、工程概况 ----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 二、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------ 3 三、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------ 3 第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 --------------------------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------- 6 一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------ 6 二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------ 6 三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------ 7 四、检查验收 ----------------------------------------------------------------------------- 12 第五节、施工安全保证措施 ---------------------------------------- 错误!未定义书签。 一、组织保障 ----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 二、技术措施 ----------------------------------------------------------------------------- 14 三、监测监控 ----------------------------------------------------------------------------- 18 四、应急预案 ----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第六节、计算书及相关图纸 ---------------------------------------------------------------- 19 【计算书】 -------------------------------------------------------------------------------- 19

综合脚手架施工方案范文

综合脚手架施工方 案

综合脚手架施工方案 综合脚手架施工方案1.编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要规范、规程 1.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130- ) 2.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4.××市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62- ) 1.3 施工组织设计 1.4 参考手册 2.工程概况

2.1工程简介 3.施工部署3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创立"文明现场"、"样板工地"的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:×××(生产副经理)--负责协调工作 副组长:×××(技术部长)--技术总部署 ×××(工程部长)--现场施工总指挥组员:×××、×××(技术员)--方案编制、技术交底 ×××(号长)--3#、4#两号现场施工协调

×××(安全员)--现场施工指挥、质量检查3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭没落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。 脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.1m、校距为 1.55m,大横杆步距为 1.80m。 4.构造要求及技术措施4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施4.1.1地基处理肥槽回填土采用2∶8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行

落地式双排外脚手架施工方案

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工部署 (1) 3.1 安全防护领导小组 (1) 3.2 设计总体思路 (1) 4. 构造要求及技术措施 (2) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (2) 4.2 脚手架出入口的构造 (4) 5. 防雷避电措施 (5) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (6) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (6) 6.2 搭设顺序 (6) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (7) 6.4 脚手架的拆除规定 (8) 7. 质量保证 (8) 8. 劳动力配备 (12) 9. 安全施工措施 (12) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (12) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (13) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (14) 11. 计算书 (16)

落地式双排外脚手架施工方案 1. 工程概况 本工程为克拉玛依西南科技园保障性住房工程K地块,建设地点在克拉玛依市西南科技园区,结构类型为砖混及框架剪力墙结构,建筑面积:34166.59平米 建设单位:克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限公司 监理单位:新疆天麒工程项目管理咨询有限公司 设计单位:新疆石油勘察设计研究院有限公司 勘察单位:新疆石油勘察设计研究院有限公司 施工单位:九冶建设有限公司 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社; 2.7 施工图纸。 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:组长:(项目经理)——负责协调工作; 副组长:(技术负责人、安全员)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(技术员)——方案编制、技术交底; (施工员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件

双排落地式脚手架施工方案

双排落地式脚手架施工 方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司 西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日 目录 双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑与地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。 2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体与墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任何材料。 3.施工准备 3.1材料性能要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235级钢的规定,应涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,禁止使用有明显变形、裂纹的钢管。 扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达

双排双立杆脚手架计算书

双排双立杆脚手架计算书 本工程采用双排单管扣件式钢管脚手架,钢管规格为48×3.5mm ;密目网规格:2300目/100cm 2 ,每目空隙面积为1.3mm 2。脚手架立于基槽回填土上,下设50×300×4000木垫板。立杆横距为1.05米,立杆纵距为1.5米,水平杆步距为 1.8米,水平横杆间距为0.75米,内立杆距墙0.3米;连墙件为两步三跨设置,连墙件采用48×3.5mm 钢管,用双直角扣件分别与脚手架和框架柱或预埋件连接。搭设高度为20m 。外侧立面采用密目安全网全封闭,在二层满铺脚手板进行防护。 基本风压为0.45KN/m 2。施工荷载Q k =3KN/m 2。木脚手板自重标准值Q p1=0.35 KN/m 2,栏木、挡脚板自重标准值Q p2=0.14 KN/m 。 本脚手架计算依据: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)(以下简称规范) 《建筑施工手册》第三版(以下简称手册) 一)纵向水平杆、横向水平杆计算 1.横向水平杆验算 (1)抗弯验算 作用于横向水平杆弯矩设计值: M=1.2GK M +1.4∑QK M 则: M max =1.28 2b Gk l q ?+1.482b Qk l q ? =8 05.1)75.034.175.035.02.1(2 ???+?? =0.478KN ?m 查规范得:

截面模量W=5.08cm 3 Q235钢抗弯强度设计值 σ =W M max =36 1008.510478.0??=94.09N/mm 2 < f=205N/mm 2 符合要求 (2)变形验算 查规范得: 弹性模量E=2.06×105 N/mm 2 惯性矩I=12.19cm 2 作用于横向水平杆线荷载设计值: q=1.2×0.35×0.75+1.4×3×0.75=3.465 N/m 则挠度为: υ =EI ql b 38454=4541019.121006.23841050465.35??????=2.18mm<150 1050=7mm 同时也小于10mm 满足要求 2.纵向水平杆计算 (1)抗弯验算 横向水平杆向内侧挑出距离为300mm ,按200mm 计算 F=2121)1(b b l a ql +=0.5×3.465×1.05×(1+05.12.0)2 =2.578KN M max 0.175Fl a =0.175×2.578×1.5=0.677KN ?m 抗弯强度 σ=W M max =36 1008.510677.0??=133.27 N/mm 2 < f=205N/mm 2 满足要求 (2)挠度验算 υ=EI Fl a 100146.13=45331019.121006.2100150010578.2146.1???????=3.97mm<150 1500=10mm

相关文档