文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 美欣达分户验收方案

美欣达分户验收方案

美欣达分户验收方案
美欣达分户验收方案

湖州美欣达仁皇山1#地块工程

编制单位:湖州美欣达房地产开发公司

浙江江南工程管理股份有限公司

日期:2007年10月12日

一、本工程基本概况

1、工程名称:湖州美欣达仁皇山1#地块工程

2、建设地点:湖州仁皇山庄1#地块,西临青铜北路,东临德清路,南临金盖山路

3、工程规模:本工程为47幢多层住宅小区,建筑总面积约10 万平方米。

4、工程类型和特点:该工程1#-44#楼为多层砖混结构,45#-47#楼为多层框架结构,本工程工程等级为三级,建筑耐火等级为二级,6度抗震设防;屋面防水等级为Ⅲ级,设计使用年限50年。窗为铝合金窗,外墙为保温砂浆保温墙面、面层为弹性外墙涂料与粘贴石材墙面相结合,室内为一般装饰。

5、本工程参建单位于下:

建设单位:湖州美欣达房地产开发有限公司

设计单位:湖州市城市规划设计研究院

监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司

施工单位:Ⅰ标段由浙江台州一建建筑公司施工,Ⅱ标段由浙江中荣建筑公司施工,Ⅲ标段由湖州中恒建筑公司施工,Ⅳ标段由湖州兴阳建筑公司施工,Ⅴ标段由湖州高峰建筑公司施工,Ⅵ标段由湖州新太建筑公司施工,Ⅶ标段由浙江越新建筑公司施工,Ⅷ标段由湖州二建建筑公司施工。

勘探单位:浙江省工程勘察院

检测单位:湖州市建设工程质量检测站检测

二、本方案编制依据

1、湖建[2007]134号文件《湖州市住宅工程质量分户检验管理暂行规定》、《湖州市市区住宅工程质量分户检验细则(试行)》

2、《建筑工程强制性条文-房屋建筑部分》

3、《建筑工程施工质量统一验收标准》 GB50300-2001

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2002

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

6、《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2002

7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

9、经审查的设计文件

10、施工合同(购房合同中关于对工程部分的承诺亦应参考)。

11、其它国家或地方对工程质量的设计及施工验收规范。

三、验收小组组成单位、人员及分工、职责

1、验收小组组成单位、人员如下;

湖州美欣达房地产开发有限公司:

浙江江南工程管理股份有限公司:曹时敏、杭永贵、化庆祥、黄兴安、李伶

Ⅰ标段-浙江台州一建建筑公司:

Ⅱ标段-浙江中荣建筑公司:

Ⅲ标段-湖州中恒建筑公司:

Ⅳ标段-湖州兴阳建筑公司:

Ⅴ标段-湖州高峰建筑公司:

Ⅵ标段-湖州新太建筑公司:

Ⅶ标段-浙江越新建筑公司:

Ⅷ标段-湖州二建建筑公司:

分包单位:

物业公司:

2、检查人员分工

1)、建筑组由万旭东负责,沈忱、徐小狗、曹时敏、杭永贵、化庆祥等参加(施工单位根据检查的标段,相应总包单位派已确定的人员参加并通知相应分包单位人员参加)。主要负责检查:楼地面、墙面、天棚面层质量;门窗安装质量;栏杆安装质量;防水工程质量;室内空间尺寸质量;公共部位的分户质量;

2)、安装组由陆可负责,蒋建伟、黄兴安等参加(施工单位根据检查的标段,相应总包单位派已确定的人员参加并通知相应分包单位人员参加)。主要检查:给排水安装工程质量;电气安装工程质量;

3)、资料组由曹时敏负责,李伶等参加(施工单位根据检查的标段,相应总包单位派已确定的人员参加并通知相应分包单位人员参加),负责资料的收集和整理工作。分户检验结果均符合要求后,建设单位按要求向质量监督站报送住宅工程质量分户检验资料。

3、检查人员职责

1)、建筑组和安装组负责人负责安排本小组人员的分工、特别应指定专人进行原始数据的记录。

2)、检验小组按照已确定检查部位和数量及编制的方案逐户进行检验。检验的操作与测量应按照国家、省有关工程施工质量验收规范、标准的规定进行。

3)、检验小组应如实填写《住宅工程质量分户检验记录表》,检验小组成员应在记录表中对检验结果签字确认。现场原始数据所有测量人员均应在原始记录单数据上签字确认,并对检查结果负责。

4)、牵涉分包工程检查项目时分包单位应派人参加分户验收,对分包工程分户验收资料,总、分包单位均应进行签认。

5)、施工单位对检查小组实施检查应做好必要的准备和配合工作。如:检查渗漏应提前24小时放水等。

四、分户验收的检测工具

五、分户验收单元的划分

室内及外墙以每户划分为一个检查单元,地下车库按每一单元楼梯划分为一个检查单元,每个单元楼梯间划分为一个检查单元。

六、验收项目、内容、数量、标准、方法

七、分户验收时间安排

1、开间、进深尺寸的测量应在墙面粉刷完成后、楼地面施工前进行检查和量测。

2、净高的测量宜在楼地面完成及天棚刮白后进行检查。

3、外墙、门窗、屋面等的渗漏情况在每次大雨后均应观察记录。

4、栏杆等应在安装完成、尚未油漆前检查。

5、其余检查项目应视具体情况进行,以不耽误竣工验收时间为宜。

八、验收结论及处理:

验收结果如合格:则通过验收,报质监站核查,并由建设单位组织竣工验收。

验收结果如不合格:则由建设单位书面责成责任主体单位进行整改处理,并对处理情况进行复查,直到达到合格标准,处理及复查情况应做好记录。

验收结果如不合格:达不到设计要求、但经原设计单位核认能够满足安全和使用功能的可予以验收。经整改处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验。

湖州美欣达房地产开发有限公司

浙江江南工程管理股份有限公司

2007年10月11日

住宅工程质量分户验收方案-2015

住宅工程质量分户验收方案 有限责任公司 年月日

一、编制依据 为了加强住宅工程质量管理,保障竣工房屋使用功能,维护业主利益,并且减少工程投诉率。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《》及国家现行有关工程质量验收标准,及上海市有关文件要求等编制的。 二、明确各方职责 (一)、建设单位: 1、建设单位是分户验收第一负责人,组织施工单位编制分户验收方案,组织进行审核确认住宅工程质量分户验收方案报监督站备案。 2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协助解决分户验收中测量、设备、人员、资金等问题。组织有关人员参加分户检查验收工作并应及时确认签字盖章。 (二)、监理单位: 1、参加施工单位编制分户验收方案; 2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目以及检查内容和数量。 3、按要求配备一定数量的监理人员。 4、同施工单位确定每户住宅和公共部位检验项目和内容。 5、参与分户验收检查评定等工作,并做好记录对不合格项目下发不合格项目处置记录,鉴暑验收意见并签名。 (三)、施工单位: 1、负责组织技术人员编制分户验收方案,主要内容有: (1)、明确各方职责 (2)、根据分户验收确定检验批项目的内容的原则,确定每户住宅和公共部位

1、分户主体结构钢筋砼,砌体设计要求: 混凝土强度等级:柱、梁、板均为C35、C30砼,二次结构为C25砼;砌体为实心烧结砖和多孔砖采用M10、M7.5专用粘结砂浆。 2、分户门、窗设计要求: 分户门为钢质防盗门。 窗为节能彩色断热铝合金型材窗,为断桥隔热中空玻璃,隔声性、气密性、水密性等级应符合相关规范要求。 3、分户地面、墙面、顶棚面层装饰设计要求: 地面面层为水泥砂浆地面,天棚及墙面为水泥砂浆和混合砂浆面层。 4、分户屋面(厨房、卫生间)防水设计要求: 本工程屋面采用铺地砖面层屋面和水泥砂浆面层屋面,防水层为两道3厚SBS防水卷材,聚酯胎I型,保温层为颜面保温板。孔洞、管线应事前预埋、 预留,严禁事后打洞,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比 较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板 端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时, 宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。坡屋面为有组织排水。 5、分户节能设计要求: 外墙采用60厚A级酚醛保温板大模内置。内墙采用聚苯颗粒砂浆保温。 6、分户采暖系统安装设计要求: 采用低温热水地板辐射供暖,采用公共立管的分户独立式系统。供水、回水立管设于户外公共空间的采暖管井内,并在管井内的进出每户的供回水支管上安装热计量装置及附件。

分户验收实施方案.docx

西安市长安区长安益园1#楼 质量分户验收方案 一、编制依据 1、西安市长安区长安益园1#楼施工图 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20012) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2012) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 8、陕建发 [2010]280 号文件《西安市住宅工程质量分户验收管理办法》 9、国家、西安市现行的相关施工验收规范 二、工程概况 工程名称:西安市长安区长安益园1#楼 建设单位:西安益园实业有限公司 施工单位:安宜建设集团有限公司 监理单位:西安航天建设监理有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 本工程位于西安市长安区南长安街与大学路交叉口西南角 (一)、设计概况 2 长安益园 1#楼建筑面积约 27210m,地上 19 层,地下 1 层,其中地上 1—3 层为商铺, 4 层及以上为住宅。耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,防水耐久年限为 十五年,抗震设防的烈度8 度,设计使用年限为50 年。 (二)、结构设计概况 地基基础设计等级为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用梁筏基础和独立 基础。主体结构 1-3 层采用全现浇钢筋混凝土框架结构,主体结构 4 层及以上采用全现 浇钢筋混凝土剪力墙结构。结构安全等级为二级,抗震等级为一级。环境类别 埋入土层的地下室为二(b)类,地上为一类。 (三)、装修设计概况 户内楼地面采用 60 厚 C15细石砼地坪;砼墙局部处理原浆砼面,砖墙采用 1:1:4 水泥石灰膏砂浆抹灰;天棚局部处理原浆砼面;电梯厅铺贴 600*600 地砖及 120 高面砖踢脚;楼梯间 1:3 水泥砂浆压光及 120 高水泥浆踢脚;外窗为塑钢窗,中空玻璃;外墙 4 层及以上采用 70 厚 B1 级 EPS聚苯板外墙外保温系统,涂料饰面,外墙 1-3 层采用40 厚 A 级酚醛保温石材一体板。三、分户验收的条件

分户验收施工方案121

I fl 通州区半壁店大街25号住宅项目III标段 分户验收施工方案 编制单位: 中天四建通州区半壁店大街25号 住宅项目in标段项目部 编制人: 审核人: 项目经理: R 期: 2008 年月

1. 工程概况 .......... 2. 验收依据 .......... 3. 建立组织机构:.... 4. 质量保证措施 ...... 分户验收内容 分户验收工具 分户验收部位的划分 分户验收表格 允许偏差.... 10.检测点布置 .. 1. 工程概况 1.1基本概况 ,4 ,5 ,6 20 20 21 21 23 25 5. & 7. & 9.

1.2建筑设计简介 1.3结构设计简介

II项目

600*900、 500*800、 600*1200、 600*800、 400*600. 500*900、 250*3800、 600*1650mm 450*400ram (仅限 A-12#) 2. 验收依据 2.1施工图纸 2.2施工规范、图集 类别 名 称 编号 砌体工程施工质暈验收规范 GB50203-2002 建筑地而工程施工及验收规范 GB50209-2002 国家 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 建筑给排水及采暧工程施工质量验收规范 GB50242-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 建筑涂饰工程施工及验收规范 JGJ29-2003 建筑内外墙涂料应用规程 DBJ/T01-42-99 地方 建筑内墙用耐水腻子应用技术规程 DBJ01-48-2000 建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温施工技术规程 DBJ/T01-58-2001 住宅建筑门窗应用技术规程 DBJ/T01-79-2004 标准 建筑工程施工质暈检验统一标准 GB50300-2001 楼板厚度 地下室 梁断面尺寸 (mm) 柱断面尺寸 160mm 110mm 、 150mm 、

分户验收专项施工方案6.28编

目录 第一章、编制依据 (3) 第二章、工程概况 (4) 第一节、工程总体概况 (4) 第二节、建筑设计概况 (4) 第三节、结构设计概况 (5) 第四节、分户概况 (5) 第三章、准备工作 (11) 一、技术准备 (11) 二、资料准备 (11) 三、分户验收的组织机构 (11) 第四章、分户检验检验批的划分及内容 (13) 第一节、分户检验检验批的规划原则 (13) 一、户内划分原则 (13) 二、公共部位划分原则 (13) 第二节、本工程的检验批划分以及检查项目 (13) 一、检验批划分 (13) 二、检查项目 (14) 第五章、分户检验填写的表格和资料的收集、整理 (16) 一、填写表格的形式 (16) 二、建筑人员资格规定 (16) 三、资料收集整理 (16) 第六章、土建分户检验项目 (17) 第一节、建筑结构外观及尺寸偏差质量分户检验 (17) 一、建筑结构外观及尺寸偏差质量分户检验 (17) 二、质量标准 (18) 三、检测内容及方法 (18) 第二节、门窗安装质量分户检验 (19) 一、铝合金门窗安装质量分户检验 (19) 二、门窗玻璃安装质量分户检验 (20) 第三节、墙面、地面和顶棚面层质量分户检验 (21) 一、墙面、顶棚耐水腻子质量分户检验 (21) 二、地面水泥混凝土面层质量分户检验 (22) 第四节、防水工程质量分户检验 (22) 一、卫生间防水质量分户检验 (22) 第七章、暖通及水电分户检验项目 (24) 第一节、给水、排水系统安装质量分户检验 (24) 一、室内给水管道及配件安装质量分户检验 (24) 二、室内排水管道及配件安装质量分户检验 (25) 第二节、室内电气工程安装质量分户检验 (26) 一、普通灯具安装质量分户检验 (26)

武汉市分户验收方案

统建锦绣中北 分 户 验 收 方 案 统建锦绣中北项目部 武汉鸿诚锦绣中北监理部 湖北中进建设锦绣中北项目部 二零一二年五月二十日

目录 一、编写依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、分户验收组织机构及人员组成 (3) 四、分户验收计划及检查工具配置 (4) 五、组织学习,统一认识,统一检查尺度 (5) 六、检查内容及要求 (6) 七、操作办法 (7) 八、验收总结 (8)

统建·锦绣中北分户验收方案 为维护广大用户的利益,通过此次分户验收,客观真实的反映工程实体质量状况,最大限度的保障竣工房屋的质量和使用功能,力争达到客户零投诉率的终级管理目标,向业主交出一份满意的答卷,本项目部依据相关规范、规程及标准要求,结合本工程特点制定分户验收方案如下: 一、编制依据 本次分户验收主要依据以下规范、规程及文件标准执行: 二、工程概况 (一)、基本情况 类别 名称 编号或文号 规 格 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2009 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 省 市 管 理 文 件 湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定 鄂建【2008】53号 湖北省保障性安居工程质量控制导则(试行) 鄂建【2011】71号 武汉市保障性安居工程质量管理手册(试行) 武城建【2012】5号 武汉市保障性安居工程质量分户验收实施细则 武城建【2012】74号 其他 设计文件、招投标文件、施工合同、施工组织设计

分户验收整改施工方案

分户验收整改施工 方案

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 2.1. 工程简介 (2) 2.2. 工程建筑构造做法 (2) 2.3. 装饰装修分项工程偏差范围 (3) 2.4. 项目部管理人员名单及职责 (4) 3. 原因分析 (4) 4. 整改方案及技术要求 (6) 4.1. 楼地面找平整改 (6) 4.1.1. 整改方案 (6) 4.1.2. 技术要求 (9) 4.2. 墙面抹灰整改 (10) 4.2.1. 整改方案 (10) 4.2.2. 技术要求 (11) 4.3. 其它工作的安排 (12) 4.3.1. 部分滴水线破损、脱落 (12) 4.3.2. 户内卫生清理 (12) 4.3.3. 楼梯踏步缺角 (12) 4.3.4. 地下室交付标准 (12) 5. 整改计划及重难点分析 (13)

6. 安全文明措施 (13) 1.编制依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50327- 3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209- 3)本工程合同文件、施工图纸和本工程抹灰基层的具体情况。 4)《华润置地 - 住宅项目第三方实测实量质量检查方案》 2.工程概况 2.1.工程简介 橡府住宅小区(Ⅱ标段)位于南昌市朝阳洲,工程西临郁台路,北接云飞路,东侧为尧章路,南侧接云居路,其中云飞路、云居路、郁台路已经具备通车条件。 本工程由1栋高层住宅建筑(18#楼)组成,地下车库整体连通。地上建筑层高为 2.90米,各部位楼板厚度,房间开间、进深详见施工图。 2.2.工程建筑构造做法

分户验收整改施工方案

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 2.1. 工程简介 (2) 2.2. 工程建筑构造做法 (2) 2.3. 装饰装修分项工程偏差范围 (3) 2.4. 项目部管理人员名单及职责 (3) 3. 原因分析 (4) 4. 整改方案及技术要求 (5) 4.1. 楼地面找平整改 (5) 4.1.1. 整改方案 (5) 4.1.2. 技术要求 (7) 4.2. 墙面抹灰整改 (8) 4.2.1. 整改方案 (8) 4.2.2. 技术要求 (9) 4.3. 其他工作的安排 (9) 4.3.1. 部分滴水线破损、脱落 (9) 4.3.2. 户内卫生清理 (9) 4.3.3. 楼梯踏步缺角 (9) 4.3.4. 地下室交付标准 (10) 5. 整改计划及重难点分析 (10) 6. 安全文明措施 (10)

1.编制依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50327-2001 3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 3)本工程合同文件、施工图纸和本工程抹灰基层的具体情况。 4)《华润置地2015-2016年度住宅项目第三方实测实量质量检查方案》 2.工程概况 2.1.工程简介 橡府住宅小区(Ⅱ标段)位于南昌市朝阳洲,工程西临郁台路,北接云飞路,东侧为尧章路,南侧接云居路,其中云飞路、云居路、郁台路已经具备通车条件。 本工程由1栋高层住宅建筑(18#楼)组成,地下车库整体连通。地上建筑层高为2.90米,各部位楼板厚度,房间开间、进深详见施工图。 2.2.工程建筑构造做法

最新住宅工程质量分户验收方案

绿地·凯旋城I地块工程 质 量 分 户 验 收 方 案 牡丹江市安装工程有限公司公司绿地·凯旋城I地块工程项目部2012年10月05日

住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:绿地地产集团牡丹江爱民置业有限公司 设计单位:牡丹江设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省飞天建设监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 本工程位于牡丹江市爱民区新平路与通乡街交口,为6+1层砖混结构,建筑面积184217.94 m2,建筑高度21.95m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB300级钢、HRB335级钢及HRB400级钢。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《黑龙江省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责 经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认:

1、分户验收领导小组 组长:苗宇(建设单位负责人) 成员:关度豪(建设单位土建工程师); 姜枫(建设单位水电负责人); 王茂发(施工单位项目经理); 李晓军(施工单位技术负责人) 贾春晖(施工单位质检员) 潘东林(监理单位项目总监) 杨明远(监理单位土建监理工程师) 李波(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通知单,通知整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。

巴南区龙洲南苑公租房五组团工程分户验收专项施工方案

巴南区龙洲南苑公租房五组团工程 分户验收专项施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁八局集团第一工程有限公司 龙洲南苑公租房五组团工程项目经理部 2014年11月15日

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、准备工作 (4) 4、分户验收的目的及内容、要求 (5) 5、分户验收检测项目及内容 (12) 6、检测户型分布、数量及检查简图 (21) 7、水电分户验收内容 (28)

1、编制依据 《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB50368-2005; 《混凝土结构工程施工质量的验收规范》GB50204-2011; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011; 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 重庆市住宅工程质量分户验收实施指南; 施工合同、招标文件、施工图纸。 2、工程概况 巴南区龙洲南苑公租房五组团工程项目,位于重庆市巴南区鱼洞镇解放村,210国道西侧地块。巴南区龙洲南苑公租房五组团工程总建筑面积204144.28m2。其中5-1#、5-2#、5-12#、5-13#楼为两层商业用房,5-11 #楼为三层幼儿园;5-3#~5-8#楼为32层一类高层住宅,5-9#~5-10#楼为24层一类高层住宅,主楼下部吊层3~6层不等,总住宅户数3539户,结构类型为框剪;地下车库为2层框架结构。住宅为高度小于100米的一类高层住宅楼,车库为I类地下停车库。防火等级为一、二级,抗震设防烈度为六度,建筑合理使用年限为五十年。其消防设备用电属一级负荷。 本工程各楼号主要功能、房屋层数、建筑高度、主要楼层层高等见下表

分户验收方案(一户一验)样本

精心整理悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 (3) (3) (3) (4) (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、内容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8)

十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8) 一、工程概况 1.1项目组成 工程名称:廊坊悦秀园 工程地址:廊坊市广阳区艺术大道与永安北路交口处 1.2 层,11 )中空 屋面为 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、廊坊市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影

响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间内一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,国家检验规范确定的检验批质量检验方案是抽样检验。国家规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量 1 2 责。 3)施工单位对建设工程的施工质量负责。 4)工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对工程施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 4.1建设单位 加强对设计和施工质量的过程控制和检验管理。督促参建各方制定相关的通病防治方案和细则。

住宅工程质量分户验收方案模板

住宅工程质量分户 验收方案

一、工程概况: 近江单元R21-B01a、R21-B01b地块农转非居民拆迁安置房项目二标段工程位于杭州市主城区,近江控规单元范围内,东北为清江路,东南为组团路,西面为衢江路,西北为秋涛路,南侧为临时停车场及近江苑住宅楼。工程由二层地下室与1、2、3、5#塔楼住宅群组成。二标段总面积为66251.76 m2(包括地下室、1、2、3、5#楼)。本工程±0.00相当于黄海高程8.05m。 本二标段工程地下室为21349.13m2。地下室为地下二层,地下二层层高为 5.7m、3.9m,地下一层层高为 3.8m。人防区设置在地下二层,为平战结合地下室,平时为汽车库,战时为核6级人防地下室二等人员掩蔽所,人防总建筑面积5654m2。 二标段工程预计开工时间为11月3日,合同工期820天,预计竣工时间为 2月27日。 各楼情况如下: 1#楼建筑面积为:7123.09m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-23层为住宅层高为2.8m,建筑高度68.3m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为74.4m; 2#楼建筑面积为:7826.63m2,1层为配套用房、社区居委会、物业经营等用房层高为4.3m,2层、3层为物业管理及经营、社区居委会等用房层高3.7m,4-25层为住宅层高为2.8m,建筑高度73.9m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为80.0m; 3#楼建筑面积为:10777.95m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-29层为住宅层高为2.8m,建筑高度85.1m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为91.9m;

1#楼分户验收施工方案

目录 1、依据编制 (2) 2、工程概况 (2) 3、分户验收的内容 (3) 4、分户验收的组织实施条件 (5) 5、分户验收责任的划分 (5) 5.1.建设单位 (5) 5.2.监理单位 (6) 5.3.施工单位 (6) 6、分户验收的组织机构及工具 (6) 7、分户验收检测点的设置和分布 (7) 8、分户验收项目内容方法 (7) 8.1.现浇结构外观尺寸偏差质量分户验收 (7) 8.2.门窗安装质量 (9) 8.3.墙面、地面和顶棚面层质量分户验收 (13) 8.4.地面隔离层质量分户验收 (19) 8.5.采暖系统安装 (21) 8.6.给水、排水系统安装质量 (25) 8.7.室内电器工程安装质量 (31) 8.8.其他分户质量验收 (38) 9、分户验收的结果及资料的整理 (40) 10、住宅质量保证书的内容和公示 (40) 11、工程标牌的制作和镶嵌 (41) 12、分户验收后的成品保护 (41)

1、依据编制 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 1.2《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 1.3《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.4《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2010) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 1.6《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 1.7《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011) 1.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.9《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.10《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 1.11《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.12《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004) 1.13《建筑内外墙涂料应用技术规程》(DBJ/T01-107-2006) 1.14《建筑工程资料管理规程》(DB11/695-2009) 1.15《住宅工程质量分户验收管理规定》({2005}999号) 1.16《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-2003) 1.17《砌体工程施工质量验收规程》(DBJ01-81-2004) 1.18《混凝土结构工程施工质量验收规程》(DBJ01-82-2005) 1.19《厨房、厕浴间防水施工技术规程》(DBJ01-105-2006) 1.20《住宅建筑门窗应用技术规范》(DBJ01-79-2004) 1.21《北京市给排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000) 1.22《建筑内墙用耐水腻子应用技术规程》(DBJ01-48-2000) 1.23《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000) 1.25本工程《施工组织设计》 1.26本工程施工图纸 2、工程概况 本工程位于北京房山区良乡高教园区,北京理工大学良乡校区东侧,城铁房山线西侧,北至高校园区三号路,南至高校园区四号路,建筑面积11262.53㎡;占地面积896.31㎡,地上18层,标准层层高2.900m,总高58.300m,地下1层,层高6.710m、基础埋深-7.050m ;全现浇混凝土剪力墙结构,工

1#、2#楼分户验收专项施工方案

分户验收专项方案 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司

分户验收专项方案 工程名称:埠上桃源A区二期2#、6#楼 工程地点:防城港市北部湾大道与灵秀路交汇处 施工单位:重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 施工单位:重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 编制人:日期:年月日审核人:日期:年月日审批人:日期:年月日 监理单位:广西城建咨询有限公司 审核人:日期:年月日 建设单位:防城港市荣城房地产开发有限公司 审核人:日期:年月日重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司

目录 §1.1工程概况 (1) §1.2逐套质量验收组织机构及专业检查组分工表 (2) 1.2.1 逐套质量验收组织机构 (2) 1.2.2 专业检查组项目逐套验收工作任务分工表 (3) §1.3逐套验收人员岗位责任制 (4) 1.3.1 项目逐套验收领导小组有关人员岗位责任制 (4) 1.3.2 项目逐套验收专业检查组有关人员岗位责任制 (5) §1.4户型设计做法表 (6) §1.5确定逐套验收检验批项目和抽查点平面图绘制计划 (18) 1.5.1 土建工程逐套验收检验批项目和抽查点平面图制计划 (18) 1.5.2 水电工程逐套验收检验批项目和内容 (19) §1.6住宅工程质量逐套验收操作基本程序和要求 (19) §1.7逐套验收质量与安全保证措施 (21) 1.7.1 住宅工程质量逐套验收质量保证措施 (21) 1.7.2 住宅工程质量逐套验收安全保证措施 (22) §1.8逐套验收质量监督措施 (22) §1.9逐套验收进度计划 (22) §1.10逐套验收测量工具准备计划 (23) 1.10.1 土建组逐套验收工具计划 (23) 1.10.2 水电组检查逐套验收工具计划 (24) §1.11工程装修部位设计要求和施工验收条件 (25) §1.12逐套验收的内容: (28) 1.12.1 室内空间尺寸 (28) 1.12.2 门窗安装质量 (28) 1.12.3 墙面、地面和顶棚面层质量 (29) 1.12.4 防水工程质量 (29) 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司

住宅工程分户验收实施方案-2

永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段住宅工程质 量分户验收实施方案 1、编制依据 1.1永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段施工图。 1.2混凝土结构施工及验收规范BG50204-2002 1.3建筑工程施工质量验收统一标准BG50300-2001 1.4江西省住宅工程质量分户验收实施指南 2、工程概况 2.1设计概况 永丰县创业苑2010年廉住房由1-3#楼组成;总建筑面积95000m2,均为一类高层住宅建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水耐久年限为十五年,抗震设防的烈度6度,设计使用年限为50年。 ±0.000=225.750绝对海拔高程。 2.2 结构设计概况 地基基础设计等级1-4#楼住宅为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用人工挖孔桩(ZHx(ZKx))、独立基础(DJx)、嵌岩基础(KJx)及墙下带形基础(TJx)。 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为二级,抗震等级为三级。环境类别埋入土层的地下室为二(a)类,地上为一类。 2.3 装修设计概况 楼地面采用30厚1:2.5瓜米石地坪;内墙采用1:2.5水泥砂浆抹灰;天棚满刮腻子;楼梯间铺贴花钢石面砖及150高面砖踢脚;外窗为铝合金窗,

中空玻璃;外墙采用聚苯颗粒外墙外保温系统,涂料饰面。 3、分户验收的条件: 一、施工单位已提交工程竣工报告,并已完成建设工程设计和施工合同约定的工作量。 二、工程所含分部(子分部)工程的质量均已验收合格。 三、工程质量控制资料完整。 四、有关安全和功能检测资料完整。 注:在施工过程中进行的分户验收项目不受以上条件约束。 4、分户验收划分原则 以单位工程每户住宅和公共部分走廊(含楼梯间、电梯间)划 分检验批。当每户检验批具备条件时,可以验收。 4.1 公共部分的验收划分 一、公共部位划分原则:因质量问题经常影住户正常使用的公共部位。 (二)公共部位的划分:走廊(含楼梯间、电梯前室)。 (三)公共部位检验批划分: 公共部分的走廊(含楼梯间、电梯前室)按每一楼层划分为一个检验批。 (四)检查数量的确定:公共部分走道和楼梯间墙面净距各抽查2个点。楼地面、墙面和顶棚质量按楼梯间、走廊划分为两个检查区域。墙体抽查2面,顶棚、地面(楼板)抽查为1块。 4.2 住宅部分的验收划分: 以每一个住户为一个检验批,进行检验,以房间为单位全数记录(异形房间不做户内净距检查)。 5、分户验收的组织和程序

住宅工程分户验收方案

分户验收方案 随着城市建设的快速发展,人们生活水平的提高,对住房的要求也越来越高,质量意识、维权意识越来越强,投资预期出现差距,未能满足消费者在观感、使用功能等方面要求。根据杭建工发〔2007〕164号,杭州市建设委员会关于印发《杭州市住宅工程质量分户检验管理暂行规定的通知》要求,遵循“谁生产谁负责”的原则,参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等国家规范和《杭州市住宅工程质量分户检验指引》确定该工程分户检验的主要内容,方法和要求。针对该工程实际情况,特编写该工程分户检验方案。 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《杭州市住宅工程质量分户检验管理暂行规定》 2.、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 3.、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 4.、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 5.、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012) 6.、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《建筑内外墙涂料应用技术规程》(DBJ/T01-42-99) 三、分户检验前的准备工作 1)建设单位组织成立分户检验小组,根据分户检验方案向参加验收人员交底; 2)准备好相关的检测仪器,如:小锤、钢尺、激光测距仪和漏电保护

相位检测器等,并保证仪器准确和正常工作,做好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水房间的蓄水准备工作; 3)标识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线。 四、分户检验成员组成: 为进一步做好该工程的分户检验收工作,检验由建设单位的项目负责人组织验收,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、质检员、施工员等参加验收。 单位参验人员姓名职务联系电话建 设单 位 设 计单 位 监 理单 位 总 包单 位 分 包单 位

住宅工程分户验收实施方案

住宅工程分户验收实施方案 (总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

宁夏住宅工程质量分户验收实 施方案 工程名称:同心清水壹号小区项目(一期) 装修类型: 方案编制: 方案审批: 编制日期: 目录 一、工程概况、 (1) 二、分户验收组织机构 (2) 三、分户验收人员岗位责任制 (3) (一)项目分户验收领导小组有关人员岗位责任制 (3) (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 (3) 四、分户验收专业检查组任务分工表 (4) (一)土建专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4) (二)给水排水及采暖专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4)

(三)电气专业检查组项目分户验收工作任务表 (4) 五、住宅工程质量分户验收操作基本程序 (4) 六、分户验收的条件与标识 (5) 七、分户验收的划分 (5) 八、分户验收检查的一般要求 (5) 九、分户验收项目、检验频率、方法及验收标准 (7) 十、分户验收测量工具准备计划 (8) 十一、分户验收质量保证措施 (9) 十二、分户验收质量监督措施 (9) 一、工程概况

二、分户验收组织机构 (

⑷负责组织本项目的分户验收的进度安排等管理工作,对未能按照进度规定完成分户验收的进度计划的,应及时进行调度和调整,确保分户验收按期完成。 ⑸负责组织分户验收方案的编写专题会议,指定专人编写分户验收方案,并负责审查、修改和审批工作。 ⑹组织分户验收方案编制人,向各分户验收检查组,进行详细交底,使检查组人员掌握本工程分户验收项目、检查内容、实测项目的检查部位、检查数量等。 ⑺负责组织本项目的分户验收的奖惩工作。对验收认真、数据准确的检查组要进行表扬和鼓励,对有弄虚作假行为的人员要进行处罚,确保分户验收不走过场,达到减少住户投诉的目的。 (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 ⑴施工单位人员要认真学习和掌握分户验收方案及施工质量标准的要求,熟记本工程涉及的分户质量验收内容、验收数量和方法,按照规范及有关规定的检查方法,对每一户的工程质量及公共部分的工程质量进行检查并如实记录,并对检查结果按照国家验收规范质量标准进行认真评定,填写表格记录,做到诚实守信,不弄虚作假,不编造数据,自觉接受项目分户验收领导小组的质量复查和监督,确保分户验收质量。 ⑵建设单位、监理单位分户验收人员按照分户验收方案中确定的检验批项目、内容、实测数量,对施工单位分户验收检查评定内容进行认真验收,并及时签署验收意见和签名,对于不合格检查内容和项目,监理单位及时下《监理工程通知单》要求施工单位限期整改返修,完成后再进行验收。 ⑶按时参加项目分户验收领导小组组织的各种会议。 ⑷负责分户验收工具的保管、使用和维护工作。 ⑸遵守分户验收工作纪律,按时上下班,在验收期间,一般不请假,确保分户验收工作正常进行。 ⑹各专业检查组长负责对各专业记录表的汇总工作,作为是否可以为住户开具分户质量验收表的依据。 ⑺监理方的验收成员要履行监理工程师的监理职责,确保分户验收的质量符合监理规范的要求。 ⑻建设方的验收成员要履行质量监督的职能,监督施工方、监理方的质量行为,确保项目分户验收各项数据的真实性。 ⑼施工方的验收成员要认真履行提供工作条件的职责,负责提供检查工具、检查表格和其他方便条件,并负责项目分户验收资料的整理工作。 四、分户验收专业土建、给排水、电气检查组任务分工表

分户验收方案

1、编制依据 1.1国家及地方相关规定 1.1.1住建部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》 1.1.2陕西省《住宅工程质量分户验收管理办法》 1.2质量标准 1.2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2.3《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.2.5《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 1.2.6《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 1.2.7《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.2.8《混凝土结构工程施工工艺标准》GB50303-2002 1.2.10《砌体结构工程施工工艺标准》DBJ/T61-31-2005 1.2.11《屋面工程施工工艺标准》DBJ/T61-30-2005 1.2.12《建筑装饰装修分项工程施工工艺标准》DBJ/T61-37-2005 1.2.13《建筑给水排水工程施工工艺标准》DBJ/T61-38-2005 1.2.14《建筑电气工程施工工艺标准》DBJ/T61-40-2005 1.3施工图纸 东岭新时代居住区7-1#楼建筑、结构、水暖、电气施工图纸; 2、工程概况 2.1工程的结构形式

本工程为地下1层,地上24层,建筑面积分别为25015.50㎡,建筑总户数为192户;建筑高度72.20m,基础为筏板基础,主体为剪力墙结构;抗震设防烈度7度,外墙采用外墙外保温,5至24层为丙烯酸乳胶漆墙面,1至4层为仿古砖墙面。该工程按初装修标准交付使用。2.2各责任主体单位 建设单位:陕西东岭房地产开发有限公司 设计单位:深圳市清华苑建筑设计有限公司 监理单位:宝鸡市建业工程监理处 施工单位:陕西秦龙建筑工程有限责任公司 2.3施工起止日期 本工程自2012年5月1日开进行施工,2013年10月31日竣工。 2.4分户验收的组织 参加本工程分户验收的单位为建设单位、监理单位、总包单位、分包单位、物业单位; 3.1验收小组成员 详见附表一 3.2各方职责 3.2.1建设单位责任: (1)组织施工单位编制分户验收方案,并由监理单位、建设单位验收。 (2)组织施工、监理单位确定分户验收项目及内容,组织、协调施工单位、监理单位分户验收工作。

工程分户验收实施计划方案

锦绣新城四期工程 工程质量分户验收实施方案 泰和建设管理 锦绣新城四期项目部

目录 第一章工程概况 4 第二章工程质量分户验收的依据及标准 6 第三章分户验收小组的组成 6 第四章工程质量分户验收的容 8 第五章分户验收的时间 9 第六章工程质量分户验收的容 9 第七章分户验收的方法和标准 10 第八章检验批验收的有关事项 10 第九章分户验收相关的资料 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 11 第二节建筑节能分户验收 13 第十一章土建部分分户验收的方法 14 第一节室空间尺寸分户验收 14 第二节塑钢门窗安装质量分户验收 15 第三节防盗门安装质量分户验收 17 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 第五节门窗套制作与安装质量分户验收 19 第六节栏杆、扶手质量分户验收 20 第七节一般抹灰质量分户验收 22 第八节水性涂料涂饰质量分户验收 23 第九节水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收 24

第十节有防水要求的地面工程质量分户验收 25 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收 27 第十二章安装部分分户验收方法 28 第一节室采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收 28 第二节室采暖管道及配件安装质量分户验收 30 第三节室给水管道及配件安装质量分户验收 34 第四节室排水管道及配件安装质量分户验收 38 第五节普通灯具安装质量分户验收 44 第六节开关、插座安装质量分户验收 46 第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收 48 第八节等电位联结质量分户验收 51

根据市建设局烟建质安[2006]32号文件印发《市住宅工程质量分户验收管理办法》(试行)的通知的要求和市建筑工程质量监督站印发关于《市住宅工程质量分户验收实施细则》、《市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于省市楚绣路南化工路东,由宏丰置业发展投资建设、省圣凯设计、泰和建设管理监理、建锟集团、市清泉建筑建材施工。本工程为经济适用房,6#楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、7#楼建筑面积16290.48平方米,10#楼建筑面积12254.08平方米,设计抗震烈度为7度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05米,10#楼建筑总高度:67.65米,标准层层高2.8米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。(5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。 (8)油漆:木材面油漆用于室木质部分,金属面油漆用于外露金属面。 (9)屋面:高层住宅的机房、设备用房、楼梯间屋面为水泥砂浆平屋面,高层住宅屋面为防滑地砖上人平屋面。 (10)给水管采用PP-R聚丙烯管,排水管采用铸铁管,消防采用热镀锌管,采暖管采用PB聚丁烯管。

工程分户验收实施方案

锦绣新城四期工程工程质量分戸验收实施方案 山东泰和建设管理有限公司 锦绣新城四期项目部 目录

1 第一章工程概况4第二章工程质量分户验收的依据及标准6第三章分户验收小组的组成6第四章工程质量分户验收的内容8第五章分户验收的时间9第六章工程质量分户验收的内容9 10 分户验收的方法和标准第七章 10 第八章检验批验收的有关事项 11 分户验收相关的资料第九章 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 13 第二节建筑节能分户验收 14 第十一章土建部分分户验收 的方法 14 第一节室内空间尺寸分户验收塑钢门窗安装质量分户验收 第二节15 17 第三节防盗门安装质量分户验收 19 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 门窗套制作与安装质量分户验收第五节

第六节栏杆、扶手质量分户验收20 22 一般抹灰质量分户验收第七节 水性涂料涂饰质量分户验收第八节23 水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收第九节24 有防水要求的地面工程质量分户验收第十节 25 2 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收27第十二章安装部分分户验收方法28第一节室内采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收28第二节室内采暖管道及配件安装质量分户验收30第三节室内给水管道及配件安装质量分户验收34第四节室内排水管道及配件安装质量分户验收38第五节普通灯具安装质量分户验收44 第六节开关、插座安装质量分户验收46第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收48第八节等电位联结质量分户验收51

根据烟台市建设局烟建质安[2006]32 号文件印发《烟台市住宅工程质量分户验收管 3 理办法》(试行)的通知的要求和烟台市建筑工程质量监督站印发关于《烟台市住宅工程质量分户验收实施细则》、《烟台市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于山东省烟台市楚绣路南化工路东,由烟台宏丰置业发展有限公司投资建设、山东省圣凯设计院设计、山东泰和建设管理有限公司监理、山东建锟集团、烟台市清泉建筑建材有限公司施工。本工程为经济适用房,6# 楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、 7#楼建筑面积16290.48 平方米,10#楼建筑面积12254.08 平方米,设计抗震烈度为7 度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50 年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05 米,10#楼建筑总高度:67.65 米,标准层层高2.8 米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体内容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)内墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。 (5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。

相关文档