文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力排管施工方案范本

电力排管施工方案范本

电力排管施工方案范本
电力排管施工方案范本

整体解决方案系列

电力排管施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25695电力排管施工方案

Construction scheme of electric power pipeline

说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

第一章工程概况

工程概况

本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路-义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路-义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为:

1、工井部分:

工井:30座

手井:21座

2、排管部分:

无碱玻璃纤维钢管35000米

聚乙烯涂塑钢管3840米

CPVC管:908米

排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm。

第二章各分部分项工程的主要施工方法

一、施工技术措施

1、电缆排管的施工技术措施

1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。

1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

1.3电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。

2、电缆井的施工技术措施

2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。

2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。

2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。

2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。

混凝土构件的制作工艺流程

钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放

本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。

二、各分项工程施工顺序

1、电缆排管的施工顺序

1.1测量放线。

1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。

1.3电缆排管的铺设。

1.4土方回填夯实、余土弃运。

2、电缆检查井的施工顺序

2.1底板基础开挖及砼浇筑。

2.2砌筑墙体及预埋铁件制安。

2.3压顶现浇。

2.4盖板的安装。

2.5土方回填夯实、余土弃运。

三、总体施工安排

本工程的主要分项工程分别为施工准备、电缆排管施工、电缆检查井施工、构件预制安装等四项工程施工。各分项工程总体施工安排如下:

1、施工准备

1.1搭建临时设施

包括办公室、会议室、管理人员宿舍、工人宿舍、仓库和食堂拌和场等。主要安排在施工准备阶段,计划5天完成,即安排在开工后第1天~第5天内完成。

1.2、余土弃置场及其施工便道的施工

安排在施工准备阶段,计划5天完成,即开工后第1天~第5天完工。

2、电缆排管施工

2、1沟槽基础施工采用机械开挖,人工配合的方法施工。

2、2电缆管群施工采用人工为主,机械辅助的方法施工。

主要安排在开工后第6天~第85天、历时80天。

3、电缆检查井施工

3.1电缆井施工安排在开工后第8天~第85天施工,历时78天。

4、竣工收尾:安排在开工后第86天~第90天进行,历时5天。

四、主要工程项目的施工方法

一、电缆排管的施工方法

1.1施工测量放样

在施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的平面控制点和水准点进行复测,按150米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差小于规范要

求。高程控制底板高程放样均采用北京光学仪器厂生产的BJDZS3型自动安平水准仪测量。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,且通视条件良好,便于控制的地方。

在按图控制轴线和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。

1.2沟槽施工

1.2.1沟槽土方开挖

沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。采用直槽形式开挖。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。

开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施

工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。

1.2.2沟槽混凝土底板施工

施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡,以便电缆沟的排水。

1.2.3电缆排管的铺设

在混凝土底板上平铺10cm厚的中砂垫层,再铺设电缆排管,并在管沟管间空隙填砂,用木棒捣实,使砂在管外壁形成圆弧状管床。排管的铺设,每段的接头要错开布置,保证连接严密,不得有砂粒渗入。管群铺设好后,每孔内穿入8#铁丝一根,以便今后穿线。依照施工要求进行逐层排管的铺设,待最上层排管铺设完后,再铺10cm厚的中砂垫层。最后采用灌水的方法将砂进一步沉降,使砂与电缆排管形成密实的整体。

1.2.4土方回填

电缆排管铺设完工后,进行土方回填,以机械为主,人工配合。分层回填,每层厚度为15cm,并进行夯实。回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

2、电缆检查井的施工技术措施

2.1底板施工

在基坑开挖成型后,先铺碎石垫层8cm厚,夯实整平。再浇筑C20混凝土厚20cm,底板周边预留部分为24cm,以便与砌墙砂浆结合外,其余部分要求收光。在混凝土浇筑完毕一至两天后,方可砌墙。

2.2墙体砌筑

电缆检查井墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑,内壁原浆勾缝。为了保证砂浆的质量,均采用机械拌和。砌砖墙做到砂浆饱满,上下错缝,层次平顺。墙体砌筑完毕后,内壁用1:2的水泥砂浆抹面2cm厚,收光后同底板混凝土一同养生。沟内壁连接井墙体外角要求收圆,以防日后破坏电缆检查井外皮。电缆支架采用L100×10热镀锌角铁,按设计

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

拉管施工方案22274

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (3) 五、拉管施工方案 (5) 六、检查井施工 (10) 七、重大事故和突发事件处置应急预案 (15) 八、其它措施及预案 (19) 九、施工质量保证措施 (20) 十、安全文明生产措施 (21)

一、编制依据 1.1《海淀区老龙口排洪沟治理工程-截污工程施工图图册》 1.2《海淀区老龙口排洪沟治理工程-沟道工程施工图图册》 1.3《海淀区老龙口排洪沟治理工程-岩土工程勘察报告》 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.5《市政排水管道工程及附属设施-06MS201》 1.6《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 1.7《水利水电工程坑探规程》(SL166-96) 1.8《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规范》(CECS122:2001) 1.9国家、北京市、行业规范及标准、 二、工程概况: 2.1、设计情况:为保证老龙口排洪沟治理后不再受到污染,在排洪沟左右两岸各新建一条截污管道,左岸截污管道起自京密引水渠涵洞出口下游45m处,由北向南,自西向东逐步向下游汇集,最终汇入清河老河道桥下游80m处原有市政污水井;右岸截污管道起自暗河桥北地铁上游130m处,由上游开始逐步向下游清河老河道桥汇集,向南敷设37m后,汇入原有市政污水井,进入清河污水处理厂。污水管采用PVC-De300双壁波纹管,穿公路、桥梁、地铁、临近建筑物处采用PE -De300拉管施工,共设污水检查井59座。根据现场实际情况,确定采用PE-De300拉管部分有:穿改建桥涵工程(左岸W31#~W34#检查井,右岸W51#~W52#检查井)、安河桥北地铁站(左岸W25#~W34#检查井,右岸W44#~W53#检查井)、石拱桥(左岸W39#~W43#检查井)和河道右岸W54~W58临近建筑物地段。 2.2、水文地质情况:地层土层:①层为人工填土层;②层为新近沉积土层; ③~④层为一般第四纪沉积土层。根据地勘结论,该场地稳定、无不良地质作用,适宜建筑;本河道施工段地下水类型为潜水,水位埋深 4.20~11.10m,水位标高为

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

拉管施工方案

拉管施工方案 1、主要工作内容 PE100管SDR11 De710 132m,PE100管SDR11 De355 109m。 2、PE拉管施工 2.1、管材采购 拟采购惠升管业有限公司的管材与江苏江特科技有限公司两家企业;管材采购前联合监理、业主有关人员进行厂内考察。 2.2、管道验收、保管 1、交货验收 管材进场前,与管材供货商、发包人或监理人共同进行管材数量及外观质量检验、检查。 1)、清点、检查、验收 管材进场必须符合管材质量标准,有产品出厂合格证、说明书,进场前专人进行管材质量检查。 管材进场后及时卸货,并会同管材供货商、业主、监理工程师进行外观尺寸、质量检查、验收,并做好验收记录。 2)、管材资料验收 (1)管材的检验报告和出厂合格证。 (2)生产厂提供与产品有关的技术文件,其中包括所用原材料牌号等。 (3)查验管材的产品合格标志。 3)、连接件资料验收 (1)橡胶套、电热熔带等质量合格证。 (2)查验连接件的产品合格标志。 2、管材装卸 1)管材装卸时,严禁管材抛落及相互撞击。 2)装卸时吊索应采用柔性软质的、较宽的尼龙吊带或绳,不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材。 3)管材的起吊宜采用两个吊点起吊,严禁穿心吊。 3、管材的运输

1)发运的管材应做好管材端口的保护。 2)大口径管材运输时,宜在管侧嵌入楔保护。 3)管材在运输车上的堆放高度应符合国家交通管理条例的规定。 4、管材堆放 1)管材存放场地应平整,堆放应整齐;管材堆放时两侧应采用木楔和木板档住,防止滑动。 2)管材堆放不宜过高,堆放层数应根据生产厂的要求执行。 3)不同直径与不同等级管材宜分类堆放。 4)管材长时间堆放时应遮盖以防止阳光直射和暴晒。 2.3、PE拉管施工方案 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 工作坑开挖尺寸根据现场实际情况确定。工作坑深度根据拉管流水面高程确定。为保证工作坑内干燥和扩孔施工,在工作坑附近设泥浆沉淀池,并在池底设泥浆泵随时将多余泥浆抽出坑外。 3、钻机就位 根据现场实际情况安置钻机。因拉管距离长,拉力较大,钻机底脚要安置在20㎝厚C15混凝土平基上,并在平基混凝土内预留∮20钢筋(地锚)和钻机焊接紧密,以防地基沉降影响钻机稳定。 4、钻液的配置 钻液的好与坏对于拉管施工的成败起到了极关键的作用。钻液具有冷却钻头、润滑钻具,更重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外,既为回拖管线提供足够的环形空间,又可减少回拖管线的重量和

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

拉管施工方案

拉管施工方案 1.拉管施工: 采取非开挖施工方案即水平钻机钻孔牵引管道的施工方法。该工程涉及面广、管径差别大、类别多,如何确保工程质量,确保施工 安全是本工程重点控制的一方面。 水平导向钻进去,它的主要特点是,可根据预先设计好的铺管线路驱动装有契形的钻杆从地面钻入,地面仪器接受由地下钻头内传送器发出的消息,控制钻头按照预定的方向绕过地下障碍物直达目的地,然后卸下钻头换装适当尺寸和特殊类型的回程扩大器,使之能够在拉回钻杆的同时将钻孔扩大至所需直径,并将需要铺装的管线同时返程牵回钻孔入口处。在整个工作中,特别的混合机组提供的钻孔混合液不断地从钻头地钻口嘴喷出,用以润滑钻头,钻杆和钻道,以提高整个工程地工作效率。水平导向钻进法示意图见下图: - 2.施工测量: 3.施工准备: 由项目总工及时组织相关技术人员认真学习图纸。 对本工程使用的测量仪器进行复核,确保精度要求。没有检验合格证或仪器超出检验时效地严禁用于本工程。 测量工必须提前熟悉施工图和现场各种高程坐标控制点,在引测使用前要仔细审核施工放线依据。 4.平面控制放线:

平面控制即放线,依据现有边线,通过甲方提供(或通过其他单位得到且各方认可)的控制点引测本工程的定位点,为保证施工各阶段控制点网,坐标及高程的准确,首先对施工现场内各控制桩加以保护。并把各控制点引测至现场外加以保护,以便竖向引测放线。同时要做闭合校核。 5.高程控制: 高程控制根据甲方提供(或通过其他单位得到且各方认可)的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并做好保护。 高程控制采用两次仪器高程前后视等距测法,保持精度。为保证设计方向、位置的正确性,控制线的传递用经纬仪进行引测,保证平面位置的准确。 6.测量工作的组织与管理: 测量工作是技术性强,责任重大的基础工作。是各施工段的先行工序。对保证工期,签定工程质量等方面都发挥着及其重要的作用。为使施工能顺利开展,特制定以下几项措施: 根据施工安排和要求制定施工测量工作进度计划。 严格执行施工测量两级复核制。即:经理部内部复核,公司复核。 施工放线、验线必须按照施组中的施测方案及有关规定进行,关键的部位,严格验线。 必须履行交接桩及放线、验线程序,并要求签字齐全,同时要严格遵守线验线后施工的原则。一级对一级负责,无验线手续不能施工。 各种测量原始记录保证有计算、校核、图标、并且写日期,签字齐全,随时备查。

(完整版)电力排管专项施工方案

电力排管专项施工方案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司 二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

拉管施工施工方案

专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 淞虎河道安乡县城区流域河系综合整治项目黑水段治理工程六标段 监理单位: 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 设计单位: 湖南省建筑设计院有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 工程地点:安乡县城区 本工程含安乡县尖垸、书院洲雨污分流改造工程,书院洲及德林一体化泵站工程,书院洲道路工程等。本方案为拉管专项施工方案。 2、施工所用管材:江西百伦国标PE管 (1、0DN300 18、7\1、0DN400 2 3、7) 3、工程量:约1600米 4、工期:2017年11月22日-2018年2月30日 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 2、《公路工程抗震规范》(JTGB02-2013); 3、《公路工程质量检查评定标准》(JTGF80/1-2004); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-2005); 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) 6、国家、行业、省市发布得有关安全文明、安全生产、环保施工等规定

三、施工步骤 四、施工次序 1、测量放线→ 2、现场场地平整→ 3、设备及材料进场→ 4、全系统联机调试→ 5、 导向孔钻进→ 6、回扩孔清孔→ 7、管线摆放→ 8、预制拖管头→ 9、边注浆边拉管; → 10、管线回拖→ 11、清场; 五、施工劳动组织 (一 )施工现场布置 (二)施工现场布置原则 施工现场得布置采取因地制宜,同时满足设计要求原则。最大程度地减低对附近居民 生活得影响,避免对沿线构筑物造成损害。

(三)施工中注意事项 (一)该工程最大得隐患在已有得地下管线。 1、在施工前采用管线探测仪进行探测,必须保证万无一失。 2、实地目测寻找井盖位置进行连线推测,弄清每根管线得起点与重点。 3、认真分析业主提供得图纸资料,找出已有地下管线得确切位置。 4、如有某一线有疑问,应主动与有关部门联系,彻底摸清要穿越地带原有地下管线,防止施工中对其造成破坏。 5、采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施得相对位置; 6、非开挖得通道,应离开地下各种管线及设施足够得安全距离; 7、通道形成得同时,应及时对施工得区域进行灌浆等措施,防止路基得沉降。 (二)严格执行安全生产制度,安全员随班到现场检查,发现不安全因素及时解决。 (三)明确分工,统一信号,专人负责电器电路,所有电器非电工人员不得随意乱动。 (四)严禁在设备运转时进行维修保养,各安全操作规程工序均应严格遵守。 (五)该工地在居民区,施工注意过往车辆行人安全。 (六)机械传动及工作区应设安全标志。 如需挖掘工作坑,则周围应设护栏,夜间设标识。严禁工作时间内喝酒及酒后作业。 必须做好各种电器得漏电保护措施,以及发电机等必须砸地极。 为了保证整个标段得施工任务顺利而安全得完成,工程施工达到无重大伤亡事故发生,我公司将严格按照电力工业部门颁布得《电力建设安全施工管理规定》与《补充规定》及国家颁发得《建筑施工安全检查评分标准》9-92《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ4等规范,安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业安全技术管理水平,确保全体施工人员得安全健康。

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

拉管施工方案(拉管)

(非开挖钻进铺管) 施 工 方 案 北京日盛达建筑企业集团 2015年10月21日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------1 二、工程名称 ---------------------------------------------------------------------------1 三、地质条件 ---------------------------------------------------------------------------1 四、编制依据 ---------------------------------------------------------------------------1 五、定向钻施工工艺流程及方法 ---------------------------------------------------1 六、钻机性能及相关配套设备 ------------------------------------------------------3 七、定向钻施工措施 ------------------------------------------------------------------3 八、管道回拖力和泥浆配比 ---------------------------------------------------------3 九、施工进度计划 ---------------------------------------------------------------------4 十、质量保证保证体系及措施 ------------------------------------------------------4 十一、文明施工现场措施---------------------------------------------------------------4 十二、施工现场安全措施---------------------------------------------------------------5 十三、人力资源计划---------------------------------------------------------------------6 十四、主要机具使用计划---------------------------------------------------------------6 十五、其他说明---------------------------------------------------------------------------6 附表一---------------------------------------------------------------------------6附表二---------------------------------------------------------------------------8附表三---------------------------------------------------------------------------9附表四---------------------------------------------------------------------------10 附表五---------------------------------------------------------------------------11

电力排管专项施工方案 (1)

电 力 排 管 专 项 施 工 方 案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:xx路(xx路-xx路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1#(含井)至11#(含井)2*6孔(ф150)xx米过路:2*4孔(ф150)100米,4孔(ф150)xx米,6孔(ф150)xx米; 工井部分: 直线井x座,三通井x座,四通井x座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,现场整体现浇。工井主筋级别为Ⅱ级钢筋,直径为Ф12~Ф22,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф6~Ф10,要求钢筋保护层厚度为3CM,施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋Ⅱ级钢筋Ф16,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф8。排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后,及时召集项目部及投标小组成员,对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一

手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。 3、管线调查 本工程为xx路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729号文件,沪建市(88)第741号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产安排。 8、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

相关文档