文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调技术措施(常用知识)

暖通空调技术措施(常用知识)

暖通空调技术措施(常用知识)
暖通空调技术措施(常用知识)

8种采暖方式优缺点比较

1、分户式家用中央空调系统

类型:有"风冷式"和"水冷式"两种。

优点:档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。

缺点:成本高,每套机组价值约数万元,每平方米铺装成本高达500元左右,运行费用高(大多走电费),多用于饭店及高档公寓,不适合大多数普通家庭使用。

2、地板辐射式采暖

类型:可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源,作为埋设在地板下的"另类散热器"。

优点:地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,十分清洁,比大部分采暖方式节能百分之二十几;能增加2%至3%的室内使用面积,便于装修与摆放家具;随意调温。缺点:不便于二次装修;维修麻烦,要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材;对层高有影响,铺装管线需要占用约8公分的空间;地板上如铺地毯将影响采暖效果;时间长了,家具可能会变形。

3、电热膜采暖系统

类型:大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。

优点:一次性投入少,使用寿命长。在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能,运行费用应在燃煤与燃气之间。各房间可自行调温。尽管争议较大,但采用电力采暖绝对是趋势。同时,北京市已要求从2005年10月起,新建商品房都要采用计量供暖。

缺点:对住宅的节能性能要求较高。不能在顶棚钻孔、钉钉子,使住户装修时受限制。4、独立式燃气(或电)采暖炉

类型:以天然气、液化石油气、煤气、电为能源,分为不同类型的分户式采暖炉。

优点:可自行设定采暖时间,分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行(防冻作用)。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数百元到1000元左右。

缺点:存在安全、污染(电采暖除外)等隐患,据说,市区高层住宅现已控制大面积使用,郊外低密度住宅使用比较适合

5、家用电锅炉

类型:分为不同进口品牌。

优点:占地面积小,安装简单,操作便利,采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。

缺点:前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。

6、新式蓄能式电暖器

类型:为电采暖炉的一种最新类型。

优点:清洁、节能、省钱。晚上十一点自动开启,散热的同时储存热量,次日七点自动断电,开始将夜里储存的热量释放出来,白天不耗电。

缺点:适用于面积不大的房间,刚开始试用,其产品质量及技术有待进一步检验。

7、数码模块组合燃气屋顶锅炉

数码模块组合燃气屋顶整装锅炉是近几年来从国外引进的高科技产品。

但这一产品仍存在安全隐患和环境污染问题,也存在着对采暖用水进行软化处理以及锅炉、管道的除垢问题,现已禁止安装于建筑物顶层。

8、水源热泵空调系统

采用水源热泵空调系统,必须设置地下补偿回水设备和集中循环水系统。

除投资规模加大外,将涉及诸如水资源、环保等多方面的复杂因素,实施的难度较大,在缺水地区,禁止使用此类设备

当然,也应有可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源,普通散热器采暖系统。

采暖期运行费用比较:

1、集中式供暖:按供暖的运行和支付费用为14-24元/平方米(地区不同,收费不同)。

2、地板辐射式采暖:一个采暖季节每平方米大约需要14元18℃情况下。

3、家用电锅炉:以100平方米居室为例,一个取暖季的基本运行费用在3000元-5000元。

4、电热膜采暖:以107平方米为例,一天用电80至100度、每度电0.2元计算,一个供暖季的费用为1920元到2400元之间。

5、家用中央空调系统:采暖季24元/平方米。

6、分户壁挂式燃气采暖:

以87平方米居室为例,炉子设定温度为60摄氏度,室温保持在20摄氏度左右时,平均1小时1个字煤气,每个字煤气按2元计算,每天使用15小时,约支付30元,一个采暖季共需支付3 600元。

7、天棚低温辐射采暖制冷系统:建筑总能耗仅相当于普通建筑的1/5,前期投入较大,节能。

采暖管过伸缩缝沉降缝处如何处理

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理

以下是引用lydhy在2005-03-05 20:29:03发表的内容:

直接使用金属软管。

套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。

通常要避免穿过建筑物的伸缩、沉降缝。不可避免时,可以从下面四个方法中进行选择:

1.用金属波纹管连接伸缩、沉降缝两端的管道;

2.用类似于方形补偿器的管件连接伸缩、沉降缝两端的管道;

3.用丝扣弯头和短管,安装成方形补偿器的组件连接伸缩、沉降缝两端的管道;

4.在建筑伸缩、沉降缝两侧设置活动支架,二支架分别固定在伸缩、沉降缝两端建筑构件上,使穿越的管道只能竖向位移,不能水平位移。

动态平衡阀是什么原理

它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。只起到水力平衡作用,不能使用于负荷调节。

动态平衡阀具有在一定的压力范围内限制空调末端设备的最大流量、自动恒定流量的特点,在大工型、复杂、空调采暖负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过成,并缩短了调试时间。特别是在异程水系统中使用平衡阀,可以容易实现水力工况平衡、满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行中末端设备可以不受其他末端的启停干扰。

空调设计中应根据冬夏供回水温差水量合理设置动态平衡阀

在四管制空调系统中用两个平衡阀是可以满足冬季及夏季不同的水量要求的,当冬、夏季节空调供热、冷水温差不同时,水流量差异很大,因此在两管制水系统中则应根据冬、夏季不同流量的要求设置平衡阀:方法一,设置可变流量型动态平衡阀,冬夏换季时转换阀门。方法二,设置两个平衡阀,阀1按冬季流量选择阀门,阀2按夏、冬季最大水量之差选择阀门,冬季阀1,夏季开两个阀,用两个阀门实现空调设备的四管制功能。方法三,采用带自控装置的动态平衡阀通过电脑设置流量。否则,由于冬季夏季空调水流量不同,而简单在空调末端上设置固定流量的动态平衡阀是不可能满足两个季节的水量平衡的。

平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。

静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。

动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。

动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。

动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。

动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根据你的需求选用(不过流量控制的要比压差的在价格上贵很多哦),他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些!

1、自力式流量控制阀

1.1自力式控制阀工作原理

孔板流量计——导阀——

主阀原理。主阀前设置一个流量孔板,导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大调小设定压差,可以调大调小设定流量。

由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流量精度达到10%,则必须阀前有10d以上的直管段,而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小,在保持流量精度的前提下,流量可调比不会超过2:1。

1.2自力式流量控制阀的适用性

自力式流量控制阀在大型管网上应用可以使流量分配工作变得简单便捷。尤其多热源管网,热源切换运行时不会对用户流量产生影响。

但对于变流量运行的管网不可采用自力式流量控制阀。在热源主动变流量的情况下,近端回路维持流量不变,而远端回路流量会严重不足。在热用户主动变流量的情况下,用户主动调小流量时,自力式流量控制阀会开大阀门,尽量维护原流量,直到全开失效为止。用户主动调大流量时,自力式流量控制阀会关小阀门,直到全闭失效为止。亦即只有自力式流量控制阀失效,用户主动的流量要求才能实现。

2、自力式压差控制阀

2.1自力式压差控制阀的应用意义

(1)自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。

(2)自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。

这两项功能有的业内人士认为散热器上的温控阀可以起作用,实际上如果让温控制阀产生这样的作用必然导致温控阀在小开度下工作,甚至于在振动工况下工作。这对温控阀是十分不利的,温控阀最初希望的作用仅限于利用自由热量,我们很多业内人士对其寄予的希望过大了。

(3)自力式压差控制阀起到隔绝用户流量变化互相干扰作用。

以下是引用huanglaowei在2005-04-19 08:34:03发表的内容:

平衡阀只有一种,就是你们说的手动平衡阀,学名水力平衡阀,作用相当于电网上的固定电阻;所谓自动平衡阀,叫做自力式流量控制阀,国外叫做自力式流量限制器,是限制最大流量的,流量少了它不管,因为没有动力,流量超了它管,能够自动关小。作用相当于电网上的限流器、保险丝。真正的自动平衡的,是自力式压差控制阀,分旁通型和串连型,它的作用相当于电网上的220V,只要220V不变,里面电器启停运转都正常。从电网上理解,水力平衡阀相当于固定电阻,自力式流量限制阀相当于限流器,自力式压差控制阀相当于控制220V的稳压器,随便你怎么动态都行。追问一句,谁会拿限流器当作控制电网电阻电压的平衡装置呢?

热水锅炉的出力如何表达?

答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW )。

(1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。

(2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。

(3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下:

60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW

3、什么是热耗指标?如何规定?

答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指

每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:

G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h

Q - 热用户设计热负荷,W

c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃

tg﹑th-设计供回水温度,℃

一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,

由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。

采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:

G=3.6Q/r + ⊿h

式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h

Q - 供热系统热负荷,W

r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg

⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg

在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。

5、系统的流速如何选定?管径如何选定?

答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:

蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。

6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?

答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。

7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?

答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气

进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。

8、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?

答:按照《城市热力网设计规范》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。

9、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少?

答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。

(1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-

3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。

(2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。

(3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。

(4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定压的一种。

蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。

(5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。

这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。缺点是:投资大,怕停电。

(6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。

这种方法的优点是显而易见的,简单、投资和运行费最少;其缺点是:适用范围窄,且水质不处理直接供热会使供热系统结垢。

(7)溢水定压形式有:定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U型管定压等。

运行中,系统的最高点必然充满水且有一定的压头余量,一般取4m左右。由于系统大都是上供下回,且供程阻力远小于回程阻力,因此,运行时,最高点的压头高于静止时压头。因此,静态定压值可适当低一些,一般为1~4m为宜。最大程度地降低定压压值,是为了充分利用蒸汽的做功能力。

10、运行中如何掌握供回水温度?我国采暖系统供回水温差通常取多少?

答:我国采暖设计沿用的规定:供水温度95℃,回水温度70℃,温差为25℃。但近年来,根据国内外供热的先进经验,供回水温度及温差有下降趋势,设计供回水温度有取80/60℃,温差20℃的。

11、什么是比摩阻?比摩阻系数通常选多少?水系统的总阻力一般在什么范围?其中站内、站外各为多少?

答:单位长度的沿程阻力称为比摩阻。一般情况下,主干线采取30~70Pa/m,支线应根据允许压降选取,一般取60~120Pa/m,不应大于300

Pa/m。一般地,在一个5万m2的供热面积系统中,供热系统总阻力20 ~25m水柱,其中用户系统阻力2~4m,外网系统阻力4~8m水柱,换热站管路系统阻力8~15m水柱。

12、热交换有哪几种形式?什么是换热系数?面式热交换器的主要热交换形式是什么?

答:热交换(或者说传热)有三种形式:导热、对流和辐射。对面式热交换器来说,换热的主要形式是对流和导热,对流换热量的计算式是:Q=αA(t2-

t1),导热换热量的计算式是:Q=(λ/δ)A(t2-

t1)。在面式热交换器中的传热元件两侧都发生对流换热,元件体内发生导热。

13、面式热交换器有哪些形式?其原理、优缺点各为何?

答:面式热交换器的主要形式有:管壳式换热器、板式换热器、热管式换热器等。它可细分成很多形式,其共同的缺点:体积大,占地大、投资大,热交换效率低(与混合式比较),寿命短;它们的优点是凝结水水质污染轻,易于回收。

14、普通的混合式热交换器有什么缺点?

答:普通的混合式热交换器,蒸汽从其侧面进入,水循环完全靠电力实现,它虽具有体积小、热效率高的优点,但存在下列缺点:

1、不节电,任何情况下都不能缺省循环水泵;

2、

不稳定,当进汽压力较低,或进水压力较高时,皆会出现剧烈的振动和噪声;

3、同样,也存在凝结水回收难的问题。

15、供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能?

答:供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。

其中

截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用"J"表示截止阀

闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用"Z"表示闸阀。

逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。在阀门型号中用"H"表示。

蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示。

安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。在某些情况下,微启式水压安

全阀经过改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用"Y"表示。

16、除污器有什么作用?常安装于系统的什么部位?

答:除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站内除污器一般较大,安装于汽动加热器

之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小,常安装于

供水管上,有的系统安装,有的系统不安装,其作用是防止杂物进入用户的散热器中。新

一代的汽动加热器自带有除污器

17、有时候发现有的用户暖气片热而有的不热,何故?如何解决?

答:这叫作系统水力失调,导致的原因较复杂,大致有如下原因:

(1)管径设计不合理,某些部位管径太细;

(2)有些部件阻力过大,如阀门无法完全开启等;

(3)系统中有杂物阻塞

(4)管道坡度方向不对等原因使系统中的空气无法排除干净;

(5)系统大量失水;

(6)系统定压过低,造成不满水运行;

(7)循环水泵流量,扬程不够;

要解决系统失调问题,首先要查明原因,然后采取相应措施

18、汽暖和水暖各有什么优缺点?

答:汽暖系统虽有投资省的优点,但能源浪费太大,据权威部门测算,汽暖比水暖多浪费

能源约30%,因此近年汽暖方式正逐步被淘汰。汽暖浪费能源主要表现在:

(1)国内疏水器质量不过关,使用寿命短,性能差,汽水一块排泄;

(2)管系散热量大,除工作温度高的原因外,保温破坏,不及时维修也是原因之一;

(3)系统泄漏严重,同样的泄漏面积,蒸汽带出的热量比水大得多。汽暖除了不经济之外,还不安全,易发生人员烫伤和水击暴管事故。很多系统运行中伴随有振动和水击声,影响

人的工作和休息。另外,汽暖房间空气干燥,让人感到不舒适。

水暖系统虽适当增加了投资,但克服了上述弊端。

减压阀使用问题

进口0.4MPa的蒸汽需减压至0.07MPa使用,按条件选取了波纹管减压阀,但却无法使用,用汽设备一停,压力就上升,成了靠安全阀才能正常工作的系统,减压阀成了孔板了

,失去了稳压作用。

若更换减压阀为活塞式减压阀,并在阀后配以平衡导管,将压力先减至0。1MPa,在

使用截止阀将系统压力调至0。07MPa,此方案可否保证减压后的压力稳定,请大虾们指点一二。

先设分汽缸,均衡来汽压力;

再用弹簧式减压阀、减压;

到用汽处部门,引入分汽缸、均压;

然后,用管道输送的用汽设备。

任何减压阀在后面用汽设备停用后,都会出现升压现象,这跟你的减压阀的选型密切相关,

1、首先,如果减压阀根据管道而不是实际的蒸汽用量来选,一般都会选的比实际需要的口径大,这样关闭时反应比较慢,同时口径大了蒸汽的泄露量也大,这就会造成关闭升

压的出现。

2、其次,减压阀的不同形式对控制精度的影响比较大,直接作用式调节精度最差,先导活塞式较好,先导薄膜式控制精度最好,当然三者的价格也是逐渐提高的。

3、最后跟你系统上的安装有关系,比如,在减压阀后很短的距离安装了电磁阀等快速切断阀,关闭后升压较高

是免不了的,或者减压阀后没有进行合理的管道口径的选择,也会对关闭升压有一定的影响。

当你注意了这些问题,应该就没有什么问题了,我们在客户的采暖系统使用的减压阀已经两年了,压力范围基本跟你的是一样的,我昨天还过去看了一下,都挺好

的,没有问题。

1。感谢你们给出的答案

2。但如果任何减压阀在后面用汽设备停用后,都会出现升压现象,那也就说减压阀并没有稳压作用,那我不如选个孔板来用不是既便宜又省事。

3。或者说用汽设备停用后有个升压范围,但为什么没有资料显示,是要凭经验判断吗?

4。有没有一个减压后又能稳压的方案呢,压力拨动在我这里是不允许的。

任何减压阀都会关闭升压,只是升压的范围不同,在部分减压的说明书中会有关闭升压曲线,但这只是符合减压阀的安装规范的情况下的曲线,具体的关闭升压跟系统情况密切相关。

另外,你说你们那不允许升压,我不是很理解,作为减压阀在阀后切断阀关闭后出现很小的升压是可以的,只要不超过安全阀的起跳压力就可以了,一般安全阀的起跳压力比减压阀设定的二次侧压力要高出0.05--

0.07MPa。而一台安装正确的减压阀关闭后的升压只有0.007MPa,如果换成精度更高的先导阀的话,关闭升压只有0.003MPa。这些在工艺系统中是完全允许的。

关于经济比摩阻的问题

在采暖设计中,利用热负荷计算出流量,确定管径时,先要假定一个经济比摩阻,通过流量和经济比摩阻来确定管径,我的问题是此时的经济比摩阻在一个什么范围之内,我看到的资料中确定经济比摩阻的方法都不相同,请问各位,经济比摩阻如何确定。

室内:60~120Pa/m

室外:30~80Pa/m

Rm=α.ΔP/∑L

还有平均比摩阻的问题牵扯到系统水力稳定性问题。在经济比摩阻的范围内,主干管应选用比摩阻值小些的(数值在下限左右),支管应选用比摩阻值大些的(数值在上限左右),这样系统水力稳定性好。应注意的是主管与支管是相对的,在一个具体的系统中又是比较明确的。另外还有管道流速问题,可按允许有噪音和有静音要求的流速进行确定,这样也牵扯到系统比摩阻的选择问题。

暖气不热的六大原因

■原因一:顶层住户把截门完全或部分关闭,造成回路不畅或中断。

■原因二:暖气系统阻塞,一些运行多年却没有得到必要维护和养护的暖气系统出现的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供暖效果。还有的小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”。

■原因三:老式的铸铁暖气造型老旧,要靠暖气罩扮靓。有些住户一到冬天就干脆打开暖气罩,尽管这样,散热效果还是大打折扣,要想从根本上热起来,最好的办法还是使

用免罩的新型暖气。

■原因四:老式的钢制串片散热器,如果使用年限长了,串片和钢管之间的间隙增大、热阻增加,散热量会降低。

■原因五:暖气年久失修,内壁会结垢,造成水流不畅,直接影响散热效果。

■原因六:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成暖气不热。

】原因七:设计自身存在缺陷

】原因八:安装原因,如PP-R管

】原因九:原上供下回系统,后该为分户供暖

】原因十:用户私拆、乱改

】原因十一:供水温度低

】原因十二:个别用户“偷水”

原因十六:房间封闭不严密,存在较大的漏风。

原因十七:窗户玻璃为单层玻璃,散热量大。

原因十八:暖气片有问题,热传递不理想。

水力失调的几种表现形式及解决方法

一、热源系统的水力失调

在以往的供热系统中,热源几乎没有发生水力失调的现象,随着供热规模的扩大,原来的热源不能满足供热的要求,一方面要用大容量的锅炉更换原来的小锅炉,一方面还要增加新的锅炉。锅炉房的锅炉由原来的1-3台增加到现在的3-

7台。由于原来的锅炉与新增的锅炉生产厂家不同、锅炉的额定发热量不同或是热媒参数不同,形成各个锅炉之间阻力各不相同的局面,使得各台锅炉在运行时通过的循环水量与其额定循环水量间存在很大差距,从而影响了锅炉的正常燃烧,影响了锅炉的出力,锅炉的运行效率低下,并成为一个重要的安却隐患。

解决上述问题的方法是要想办法使各台锅炉之间的阻力达到平衡。具体方法是:通构合理的水力计算,在每台锅炉的进出口管道上安装节流孔板、手动调节阀、平衡阀、或电动调节阀,也可安装自立式流量控制阀,同时,还要安装一条与锅炉并联的管道,用来在必要的时候进行分流。当锅炉运行时,配合流量计调节各阀门的开度位置以标定每台锅炉的流量。

自立式流量控制阀的流量控制能力最好,但其阻力过大,建议不要轻易使用。电动调节阀的调节比较灵活,但缺点是每台锅炉都要配合装配一个流量计,造价过于昂贵。平衡阀和手动调节阀的成本比较低,配合超声波流量计也可以达到比较好的平衡效果,使用的比较多。节流孔板的成本最低,但是对于孔板孔径的计算有很强的技术性而且更换麻烦。

锅炉的额定流量由下式计算:

G=860*Q/tg-th。

G:锅炉的额定流量,m3/h。

Q:锅炉的额定发热量,Mw/h。

tg、th:锅炉的额定热媒参数,°C。

二、各个单体建筑间的水力失调

各个单体建筑间的水力失调是供热系统中最为常见的一种水力失调,属于水平失调。其具体的表现形式为“近端用户热、远端用户冷”。产生这一现象的主要原因是由于每个单体建筑距离热源的距离不同,造成远端用户与近端用户的供热环路的阻力不同而引发流量不同、热量不同。

对于供热系统的水平失调,经过几十年的摸索和实践,从使用静态的节流装置如节流

暖通空调信息技术及其发展

暖通空调信息技术及其发展 暖通空调信息技术包括计算机软硬件、自动控制、人工智能、网络技术等方面,它们共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些技术本身及其发展作一个简要的回顾。从控制的角度看,空调从一开始就是对室内温湿度等参数的控制,使之达到设计要求。 以前,人们只能采用手动控制,随着电子技术的发展,人们开始在空调设备上采用自动控制,例如典型的PID控制。自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,随着计算机技术的不断发展和完善,它的可靠性不断提高,价格不断降低,从而在数据处理和工业控制方面得到了越来越广泛的应用,计算机技术用于空调系统控制已经取得了喜人的成绩。 与此同时,自动控制技术也在不断发展,出现了诸如自适应控制、最优化控制、模糊控制和神经网络控制等新的控制方法和技术,这些 控制方法已经或正在给空调技术的发展带来新的活力。七十年代以后,出现了大规模的集成电路、单片机和微型计算机,它与自动控制技术相结合,在空调技术实验室、空调设备生产车间、恒温恒湿空调房间及智能化大楼等空调领域得到了广泛的应用,并且大致经历了以下几个发展阶段:1)微机巡回检测数据处理系统

2)微机操作指导控制系统 3)微机直接数字控制系统(DDC,Direct Digital Control) (4)微机监督控制系统(SCC,Supervisory Computer Cntrol) (5)微机分布式控制系统(集散控制系统),包括三个控制级别 DDC 级、SCC级禾口MIS 级(Ma nageme nt In formation System) : 现在,空调产品及空调系统中都或多或地应用了计算机技术和自动控制技术。空调设备如果能加上计算机控制,那么它的可靠性和运行经济性就很明显,它的用户也就越多;现在,几乎所有的制冷机组都安装了计算机控制装置,以便根据负荷的变化调整冷量和水量,从而保证节能和最优化运行;计算机自动控制技术和变频技术相结合,在空调领域产生了不可忽视的影响,VAV系统和VRV系统就是在这种情况下取得飞速发展的;模糊控制家用空调器就是计算机技术和模糊控制技术相结合的产物,预计不久的将来,将出现神经网络控制空调器。 在中央空调系统中,要求根据室外气候条件的变化,调整空调房间的温湿度参数和空调设备的运行工况,因此,自动控制系统早就得到了应用,集散控制系统是一种很成功的中央空调控制系统,在现代建筑中,空调控制系统与安全保卫系统、自动办公系统、信息管理系统相结合,成为大楼智能化控制系统,这样的建筑也就称为智能化建筑,此即所谓的楼宇自动化

实现绿色建筑暖通空调设计的技术措施 薛勇

实现绿色建筑暖通空调设计的技术措施薛勇 发表时间:2018-08-13T15:15:22.670Z 来源:《建筑细部》2018年1月中作者:薛勇 [导读] 文章主要对绿色建筑暖通空调设计进行了分析,以供参考。 广州赛能机电安装有限公司广东省广州市 511483 摘要:随着能源与资源的紧缺,可持续发展成为当今人与自然和谐发展的主旋律,新兴的绿色建筑也逐渐登上历史的舞台。针对当今建筑能耗所占社会总能耗比重过大的现状,人们已经采取了技术手段,旨在采用合理的节能措施,优化系统运行机制,充分利用可再生能源,达到降低建筑能耗指标,构建健康、舒适、节能、绿色的建筑环境。基于此,文章主要对绿色建筑暖通空调设计进行了分析,以供参考关键词:绿色建筑;暖通空调;节能 引言 近年来,随着人们环保意识的增强,生态环境的恶化,人们对暖通设计中绿色理念和节能这一问题越来越关注。再加上我国政府也提出要保护生态环境,所以暖通设计中应该尽快应用绿色理念和节能技术。这不仅可以节约资源保护生态,还能为人们提供绿色健康的生活环境,进一步提升人们的环保、保护生态环境、节约资源的意识,促进我国建立环境友好型社会。 1绿色建筑暖通空调设计应遵循的原则 1.1绿色环保原则 低碳环保、节能循环是绿色建筑设计理念的本质追求,因此,在进行绿色建筑暖通空调设计时必须遵循绿色环保的原则。根据绿色环保原则的要求,绿色建筑暖通空调的选材上必须注意,不能选择对环境产生污染,不利于人与自然环境和谐共生的材料。在选材时应首先考虑对环境不会产生污染或能最大限度降低对环境污染的材料,应充分考虑材料是否便于日后维护、回收和重复使用。在设计时充分考虑暖通空调的设计是否与当前的环境相适应,不能因为暖通空调的设计而对周围的环境产生消极的影响。 1.2循环再生原则 绿色建筑的暖通空调设计必须充分考虑循环再生,传统的空调设计系统会将废物直接排掉,不仅造成资源的大量消耗,甚至对自然环境产生危害,这与“绿色”理念不相符。因此,在绿色建筑的暖通空调设计中应该注意循环再生,最大化的实现对材料资源的利用。 1.3节能原则 绿色建筑暖通空调在设计时应充分考虑各种情况,并在设计时进行前瞻性的方案预测,防止到后期因考虑不周而推倒重做。节能原则并不是一味要求节省资源,而是在满足正常需要的情况下合理使用资源。据统计我国每年仅空调这块就需要消耗巨大的能量资源,因此在进行绿色建筑的暖通空调设计时必须充分考虑节能问题,最大限度地降低成本消耗,真正实现绿色建筑暖通空调设计的可持续发展。 2绿色建筑暖通空调设计的技术措施 2.1合理选择热源 在暖通空调系统的节能设计经过中,要依据项目建筑的现实状况,对热源进行合理选择。通常状况下,中国市场常见的热源类型关键为:热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型溴化锂吸收式热水机组等。以能源的运用效率来看,普通热电站的运行效率最高,位居其次的是热泵技术。依据热泵的能源不一样,能够分为两大类,空气源热泵和地源热泵。空气源热泵分为单元式热泵空调机组、中央空调系统。以地埋管为代表的地源热泵系统,能够完成最少30%以上的节能目标:直燃型溴化锂吸收式机组,其供热效率和燃气锅炉基本相同,但是溴化锂直燃机组可实现制冷,而锅炉只能制热。 2.2运用热回收装置 在实践过程中,为了能够改善建筑室内环境,空调系统在运行时,通常都需要将一部分的空气排出,这就给空间造成一定的散热影响。因此,针对新风,需要重新对投入能量进行计算,通过热回收装置的设置,解决回收空调系统多热问题。并且通过科学运用实现能量二次利用,使机组运行负荷减小,推动其节能性与经济性的提高。现阶段,暖通空调系统的热回收装置能够使用的有热泵系统、热回收环、热管换热器、转轮式换热器,在对暖通空调系统实施冷凝热回收设计以后,能够把热水供应系统与制冷机组相结合,运用回收热量加热生活用水,为人们的日常用水供应方便,节约热水的电能消耗。 2.3储冷技术 在绿色建筑暖通空调系统中,储冷技术的应用能够将储存的冷量转化为能量,在实现能源节约的基础上,还有效的减少了空调的使用费用,具有较好的经济性和环保性。在暖通空调系统储冷技术转化模式中,由于夜间耗电量较少,进入制冷模式后可以将冷水或是冰利用冷量方式进行存储,在白天耗电量多的时候对存储的冷量进行释放,既达到经济效果,同时还实现了节能环保护目的。而且储冷技术在夜间人们用电量少时候进入正常的制冷模式,在白天用电高峰期内减少用电,可以有效提高用电效率,并进一步对城市用电压力进行缓解,确保了电力资源的最大效率的利用。 2.4地源热泵技术 近年来随着地源热泵技术的不断应用,该技术越来越成熟,将其进行实践应用,有效缓解了北方城市季节变化过程中太阳能稀缺的问题,而且具有较好的制冷功能。在地源热泵技术应用过程中,其不会对环境带来较大的影响。利用地源热泵技术在冬季太阳能资源较少的时段来进行取热散热工作。在南方地区不审查员以利用冷却塔与地源热泵有效结合,利用冷却塔来对地源热泵的制冷负担起到一定缓解的作用,并利用夜晚带走土壤中的热量,全面提高地源热泵的工作效率,实现建筑内温度的降低。 2.5变频技术的应用 变频技术在暖通空调中应用的十分普遍,其一般是用在绿色环保和电能节约的技术上。在暖通空调设计中应用变频技术,不但可以提升暖通空调节能的效率,还可以提升暖通设备的环保性能。另外,变频技术之所以产生,是由于建筑室内的环境发生了变化因而建筑室内在设计上的需求也发生了变化,使得变频技术根据室内环境的变化而进行相应的改变。室内环境发生变化的主要方面有:第一,太阳的光照强度会发生变化。当太阳的光照强度增强的时候,变频技术就可以使空调中的冷水调节机降低热量的输出;而当太阳的光照强度降低的时候,其就会增多热量的输出。第二,人为造成的变化。在建筑室内的人数变少的时候,可以通过变频技术对暖通空调的调节风机做出智

2010注册设备工程师(暖通空调)专业基础

2010年度全国勘察设计注册暖通工程师 执业资格考试试卷 基础考试 (下) 住房和城乡建设部执业资格注册中心命制人力资源和社会保障部人事考试中心印制 二〇一〇年九月

分,每题的备选项中只有一个最符合题意。。) 单项选择题(共60题,每题2分,每题的备选项中只有一个最符合题意 1.热力学系统的平衡状态是指: A.系统内部作用力的合力为零,内部均匀一致 B.所以广义作用力的合力为零 C.无任何不平衡势差,系统参数到处均匀一致且不随时间变化 2. A.沿原路径逆向进行,系统和环境都恢复初态而不留下任何影响 0.1MPa,温度123℃,钢瓶体积0.3m^3,则计算该钢瓶质量的计算式m=0.15X10^6X0.3/(123X8314)中 A.一处错误 B.两处错误 C.三处错误 D.无错误 5.理想气体初态V1=1.5立方,P1=0.2MPa,终态V2=0.5立方,P2=1.0MPa,求

多变指数 A.1.46 B.1.35 C.1.25 D.1.10 6.根据卡诺循环得出热效率Ntc=1-(T2/T1),下列结果中不能由卡诺循环得出的是 A.热效率Ntc小于1 D.热源温差大则作功量多 7.饱和湿空气的露点温度td,湿球温度 A.td

暖通专业技术措施(CCDA) 2011.4.13

民 用 建筑 工程 设计暖通专业技术措施2010

前言 为了更好的贯彻落实国家的《建设工程质量管理条例》等现行法律、法规和各专业的设计规范、标准,进一步提高我公司工程设计机电各专业的设计质量和设计效率,我们组织编写了《CCDI民用建筑工程设计机电各专业技术措施》,供全公司机电各专业设计人员使用。 在本《技术措施》的编写中,我们遵循以下原则: 本《技术措施》内容不求全、不求多、不求大;凡在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版)中已有的内容,原则上不在本《技术措施》中抄录;力求写出CCDI的设计经验和设计特点。 因此,可以将本《技术措施》看作为《全国民用建筑工程设计技术措施》的补充,在工程设计中,二者应同时使用。 我们希望全公司机电各专业设计人员认真总结、不断积累设计经验,也注意对本《技术措施》提出批评意见,以便今后不断修订和更新。 《技术措施》暖通专业分册的编写、审查人员为(按姓氏笔画): 丁瑞星毛红卫牛晓阳平川卢仲炜朱宛中陈萍沈锡骞苏艳辉赵磊彭洲程新红蔡敬琅 术部 二0一0年十二月

目录 1会展类建筑 ............................................................................................................................... - 1 - 1.1室内设计参数 (1) 1.2采暖 (1) 1.3通风与防排烟 (1) 1.4空调 (1) 1.5冷热源 (2) 2商业类建筑 ............................................................................................................................... - 3 - 2.1室内设计参数 (3) 2.2采暖 (3) 2.3通风与防排烟 (3) 2.4空调 (3) 2.5冷热源 (4) 3办公类建筑 ............................................................................................................................... - 5 - 3.1室内设计参数 (5) 3.2采暖 (5) 3.3通风与防排烟 (5) 3.4空调 (5) 3.5冷热源 (6) 4酒店类建筑 ............................................................................................................................... - 7 - 4.1室内设计参数 (7) 4.2采暖 (7) 4.3通风与防排烟 (8) 4.4空调 (8) 4.5冷热源 (8) 5铁路站房类建筑...................................................................................................................... - 11 - 5.1一般规定 (11) 5.2设计参数 (11) 5.3采暖 (13) 5.4通风与防排烟 (16) 5.5空调 (17) 5.6冷热源 (22) 5.7管线综合与设备布置 (23) 6学校类建筑 ............................................................................................................................. - 26 - 6.1一般规定 (26) 6.2采暖 (26) 6.3通风 (26) 6.4声学 (27)

全国民用建筑工程技术措施暖通空调动力2003

暖通空调·动力 全国民用建筑工程设计技术措施2003年2月第一版目录 1 基本规定 1.1 总则 1.2 室内、外空气计算参数 一.室外空气计算参数 二.室内空气计算参数 1.3 采暖、通风、空气调节方案设计估算指标 2 采暖与供热 2.1 采暖建筑围护结构热工性能要求 2.2 采暖负荷计算 2.3 散热器 2.4 室内散热器采暖 2.5 热风采暖与空气幕 2.6 地板辐射采暖 2.7 热水采暖系统水力计算 2.8 室内采暖管道及其他 2.9 室外供热管道 3 空气调节 3.1 一般规定和围护结构建筑热工要求 3.2 负荷计算 3.3 系统设计 3.4 送风量和气流组织 3.5 空气处理 4 通风与防火 4.1 防火排烟 4.2 厨房通风 4.3 洗衣房通风 4.4 汽车库通风 4.5 电气及设备用房通风 4.6 卫生间通风及其他 4.7 通风机及风道系统 5 消声与减振 5.1 一般规定 5.2 噪声及振动标准 5.3 设备噪声及隔声处理 5.4 风道系统的消声设计 5.5 减振设计 6 制冷装置 6.1 一般规定 6.2 制冷机房、制冷机及其辅助设备的布置原则 6.3 制冷管道的施工设计 6.4 制冷机控制及安全保护 6.5 蓄冷系统的设计

6.6 溴化锂吸收式制冷 6.7 空调水系统 7 控制与监测 7.1 一般规定 7.2 传感器、调节阀和执行器 7.3 冷、热源及空调水系统的控制与监测 7.4 空调机组的控制与监测 7.5 空调系统末端装置的控制与监测 7.6 采暖通风系统控制 7.7 防火及防排烟系统的控制 7.8 中央监控管理系统 8 锅炉房和热交换站设计 8.1 民用锅炉房设计概述 8.2 锅炉房工艺布置和锅炉选型 8.3 锅炉房的土建、电气、采暖、通风及给排水设计要求 8.4 锅炉房烟风系统设计 8.5 蒸汽锅炉房汽水系统设计 8.6 热水锅炉房系统设计 8.7 锅炉水处理 8.8 锅炉房运煤、除渣和烟气净化系统设计 8.9 锅炉房燃油系统设计 8.10 锅炉房燃气系统设计 8.11 常压热水锅炉、真空相变锅炉及模块化锅炉房设计 8.12 电锅炉房设计 8.13 锅炉房的热工监测和热工控制 8.14 热交换站 9 燃气供应 9.1 总则 9.2 燃气供应方式的确定 9.3 燃气计算流量的确定 9.4 燃气管道水力计算 9.5 室外燃气管道设计 9.6 室内燃气管道设计 9.7 调压装置的选择与设计 9.8 计量装置的选择及布置 9.9 液化石油气供应 9.10 用气设备的设置要求 9.11 排烟设施的设计要求 9.12 燃气的安全监控设施

暖通空调与动力专业基础真题2014年及答案解析

暖通空调与动力专业基础真题2014年及答案解析 (1/60)单项选择题 第1题 如果由工质和环境组成的系统,只在系统内发生热量和质量交换关系,而与外界没有任何其他关系或影响时,该系统称为______。 A.孤立系统 B.开口系统 C.刚体系统 D.闭口系统 下一题 (2/60)单项选择题 第2题 压力的常用国际单位表达中不正确的是______。 A.N/m2 B.kPa C.MPa D.bar 上一题下一题 (3/60)单项选择题 第3题 由热力学第一定律,开口系能量方程为δq=dh-δw,闭口系能量方程为δq=du-δw,经过循环后,可得出相同结果形式∮δq=∮δw,正确的解释是______。 A.两系统热力过程相同 B.同样热量下可以作出相同数量的功 C.结果形式相同但内涵不同 D.除去q和w,其余参数含义相同 上一题下一题 (4/60)单项选择题 第4题 实际气体分子间有作用力和分子有体积,因此同一气体,在同样温度和体积下,若压力不太高,分别采用理想气体状态方程式计算得到的压力p理和实际气体状态方程式计算、得到的压力p实之间关系为______。 A.p实≈p理 B.p实>p理 C.p实<p理 D.不确定 上一题下一题 (5/60)单项选择题 第5题 某热力过程中,氮气初态为v1=1.2m3/kg和p1=0.1MPa,终态为v2=0.4m3/kg和p2=0.6MPa,该过程的多变比热容cn为______。 A.271J/(kg·K) B.297J/(kg·K)

C.445J/(kg·K) D.742J/(kg·K) 上一题下一题 (6/60)单项选择题 第6题 进行逆卡诺循环制热时,其供热系数ε'c将随着冷热源温差的减小而______。 A.减小 B.增大 C.不变 D.不确定 上一题下一题 (7/60)单项选择题 第7题 确定湿空气的热力状态需要的独立参数个数为______。 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 上一题下一题 (8/60)单项选择题 第8题 对于喷管内理想气体的一维定熵流动,流速c、压力p、比焓h及比体积v的变化,正确的是______。 A.dc>0,dp>0,dh<0,dv>0 B.dc>0,dp<0,dh<0,dv<0 C.dc>0,dp<0,dh>0,dv>0 D.dc>0,dp<0,dh<0,dv>0 上一题下一题 (9/60)单项选择题 第9题 组成蒸汽朗肯动力循环基本过程的是______。 A.等温加热,绝热膨胀,定温凝结,定熵压缩 B.等温加热,绝热膨胀,定温凝结,绝热压缩 C.定压加热,绝热膨胀,定温凝结,定温压缩 D.定压加热,绝热膨胀,定压凝结,定熵压缩 上一题下一题 (10/60)单项选择题 第10题 关于孤立系统熵增原理,下述说法中错误的是______。 A.孤立系统中进行过程dSiso>0 B.自发过程一定是不可逆过程 C.孤立系统中所有过程一定都是不可逆过程 D.当S达到最大值Smax时系统达到平衡 上一题下一题

我国暖通空调发展现状及发展方向研究

我国暖通空调发展现状及发展方向研究 针对我国暖通空调这一基础设施近年来的发展现状进行研究,阐述了该项建设取得的重要成果以及在发展道路上的挑战。根据当前国家发展的大形势下,提出了暖通空调的机遇及发展方向。 标签:暖通空调;发展现状;发展前景 doi:10.19311/https://www.wendangku.net/doc/a77876271.html,ki.1672-3198.2017.19.103 近年来,我国的经济实力得到巨大提高,国民经济也上升迅速,为了寻求更加舒适的工作生活环境,大多工作、生活建筑采用中央空调来改善室内环境。在中央空调给人们带来舒适环境的同时,也大量消耗了能源。据统计,用于控制室内温湿度的暖通空调能耗占据整个建筑能耗的50%~60%,由此可知,暖通空调的能耗是实现色绿节能生活所面临的一大问题。所以,关于中央空调的设计、施工以及使用,我国颁布了很多相关制度。然而,我国的经济发展还在健步如飞,中央空调的市场还在不断扩大,加上现有技术的制约,中央空调的能源消耗量还是居高不下。而制约我国暖通空调技术的具体原因有以下两点:(1)暖通空调负荷计算不准确。由于人们对暖通空调缺乏全面的认识,导致人们产生了比较片面的思想,多数人认为暖通空调的存在就是在夏天降低室内的温度,让人们享受舒适的室内环境,更有甚者认为暖通空调制冷越好,其设计越好的理念。从专业角度来解析空调,其实就是空气调节,在合理的负荷条件下调整室内的温度和湿度。而现在许多建筑内安装的暖通空调的负荷都存在设计计算问题,远远高于建筑实际需要的负荷,浪费空调设备和投资,没有合理的选择适合建筑的暖通空调设备,增加了运行成本,缺乏空调自我控制方面的设计,只是使用者在进行简单的人为操作。(2)缺少暖通空调专业设计人员。暖通空调在我国是新兴的建筑设施,但是对于其广泛的应用率来说,暖通空调的设计人员是相对缺乏的,这就导致由较少的设计人员进行大量的暖通设计。为了满足市场要求,设计人员往往会缩短设计周期,由此带来的问题就是设计人员问题考虑不全面,设计计算不准确,从而造成严重的能源浪费。而由于开发商在暖通专业上的认识不足,也就无法对设计人员的设计进行校核和约束。我国的人口基数大,但是能源相对短缺,人均能源占有量更是远低于全球人均能源占有量。我国紧张的房源市场带来了大量的建筑开发,这就更加导致了设计人员设计得不合理,浪費了大量资源,污染环境,阻碍了国家经济发展,与国家倡导的建设资源节约型社会的理念相背驰。 1 暖通空调技术行业现状分析 随着国民经济的不断调高,人们对生活、工作环境的要求也越来越严格。作为服务于人民的不可或缺的行业,暖通专业现下的重点应该是围绕节能展开工作与技术开发。然而,我国暖通行业对于新技术的研发相当滞缓,这主要受影响于暖通行业在技术开发上的能力不足以及过高的研发成本。而传统意义上减少能耗的技术也只是在空调自身变频技术上达到的智能调节。因此,暖通专业应该及时调整自身的发展战略,以适应我国节能减排的环境保护方针和社会发展的节能要

暖通专业统一技术措施

暖通专业统一技术措施 一、地下车库 1. 设置原则: 2. 排风及送风机房面积: 二、地下需要设计空调房间 1. 设置原则: 2. 机房面积: 三、地下仅设计通风及防排烟房间 1. 设置原则: 2. 机房面积:

四、地下室设备房 1. 设置原则: 2. 机房面积: 五、机械防排烟 1、需设置防烟设施的部位: 1)防烟楼梯间及其前室(防烟楼梯间设加压送风其前室可不设); 2)消防电梯间前室或合用前室; 3)高层建筑的封闭避难层(间); 4)人民防空工程中避难走道的前室; 5)封闭楼梯间不能自然通风时按防烟楼梯考虑。 2、以上部位可开启外窗面积满足自然通风要求时,宜优先采用自然通风方式: 1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室; 2)防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台、凹廊自然通风时,该楼梯间可不设防烟设施; 室外 房间 带阳台的防烟楼梯间带凹廊的防烟楼梯间

3、采用自然通风方式的场所,其自然通风口的净面积应满足以下规定: 1)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2,合用前室不应小于3.0 m2; 2)靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0 m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8 m2。3)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,避难层(间)应设有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.0m2。 4)中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%; 5)需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%; 6)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%; 7)其他场所,宜取该场所建筑面积的2~5%; 8)建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%。 4、建筑面积大于500m2且室内净高大于6m的中庭、展览厅、观众厅、营业厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场 所采用自然排烟时,应设置与火灾自动报警系统联动或由其他电动设施控制启闭的自动排烟窗。自动排烟窗附近同时应设置便于操作的手动开启装置。 5、需设置防烟设施的部位风量风井参数 注意: 1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两 个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。 2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。 3)超过32层时,需分段设置加压送风系统。 4)风井需安装风口的墙体净宽度不小于500mm。 (一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风 说明: 1. ( ) 内数值为剪刀楼梯间合用一个风井时的面积。 2.地下室楼梯间与地上合用时风井面积应增加0.5 m2

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

民用建筑暖通空调设计技术措施 王博洋

民用建筑暖通空调设计技术措施王博洋 发表时间:2019-11-22T10:33:01.583Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:王博洋 [导读] 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。 西部机场集团建设工程(西安)有限公司西安 710075 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。使用有效性将直接影响建筑物的整体价值,这要求相关人员关注暖通空调设计,分析常见问题,不断创新设计。 关键词:民用建筑;暖通空调;设计技术措施 引言 如今我国的建筑工程正逐渐趋向超大、超高及使用功能复杂的建筑形式,这虽然节省了土地资源,给人们提供了更加舒适、安全、便利的使用空间,但是对建筑设计提出了更高要求,其中,暖通空调系统设计是民用建筑中的一项重点和难点。暖通空调系统的主要作用是为建筑室内调节温度,如果它的设计不够合理,就可能会引起空调能耗过高、噪音过大、温度调节作用不佳等问题,从而影响到人们对建筑的使用体验。 1暖通空调系统设计特性 1.1稳定性和可操作性 民用建筑通风采暖应用要求方案必须要满足具有可操作性。设计方案顺应国家与政府以及制定要求,同时满足供电、供气、供热要求,尤其是这些条件具有不稳定性。温湿度等参数要求严格稳或特殊的工艺暖通空调设计项目,综合分析设计方案,保证全年室内气象条件适应性。难以采用标准设备的特殊状态,非标准设备制定详细参数要求,参数具有可操作性。 1.2调节性和可行性 民用建筑暖通空调系统容量应按照最不利气象环境。所以,空调暖通系统应具备较强的调节性才能顺应荷载变化。较好的调节性方案经济投入较多、能耗较小,需要综合考量。同时,空调系统管理操作稳便捷与自动控制有直接关系,设计过程中的要根据具体情况、技术经济性对比。空调系统自动控制,降低系统管理的人员与人力强度,人工管理费用,但经济投入较高,对工作人员专业素养要求严格。方案设计要秉承着大型空调系统、调节控制的设备较多建议选择自动控制,自动控制尽量简化才能增强系统经济性、稳定性。 1.3稳定性 民用建筑暖通空调系统稳定性分为人为环境、防火安全、易燃易爆环境、系统设备等问题,比如:空气传染性疾病与有毒有害气体在空调系统的扩散、蔓延。暖通空调系统稳定需重视设备研制、运行控制、技术措施,比如:设计库房、煤矿等易燃易爆的通风空调系统稳定性是主要影响要素,要求制定防爆技术方案燃油燃气锅炉房设计要避免液体泄漏危险、可燃性气体安全性,要求安装可燃性气体泄漏报警系统、事故通风系统。防火安全应根据防火设计要求分析,设备安装运行问题包括制冷系统。 2民用建筑暖通空调设计技术措施 2.1采暖系统设计 采暖系统设计可以选择引入市政热源,并且根据具体的负荷来分配。在系统中,需要根据实际的情况设计热交换站,决定热交换站的数量及其供回水温度。民用建筑的采暖热水干管系统可以选择双管下供下回式,由定压站统一定压。在地下室设置热力小室,配置总热量表,以及相关配件。对于建筑内的采暖主管、采暖管井、户用热计量表等都需要进行合理的设置。 2.2通风系统设计 通风系统设计对于确保民用建筑暖通空调的安全使用意义重大,在系统中应该设置有防火分区,每个防火分区还必须设置有防烟分区,以及排烟机房。在通风系统中,排烟系统与排风系统可以兼用,排风和排烟的换气量应该根据具体的要求进行合理的设计。排烟或排风可以经由井道排到室外,在每个防火分区中还应该设置有自然补风口,通过接管至排烟或排风口连接,通风系统的送排风机可以选择变频风机。 2.3冷热源系统设计 对于一个高层民用建筑项目而言,无论是其物业管理、能耗计量,还是产权等问题,均十分复杂。为了能够良好地匹配建筑的平面布置及适应室内负荷的频繁变化,常需在建筑内设计三个相对独立的冷热源系统(图1):一个是商铺区的冷热源系统,其一般处于地下1~2层及地上2~3层,分设1~2台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉;一个是步行街与公共空间的冷热源系统,其一般处于地上2~3层,设多台离心式冷水机组、燃气锅炉,冬季还可动用冷却塔供冷系统;还有一个是餐饮区与娱乐区的冷热源系统,其一般处于地上3~4层,设多台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉。 图1 冷热源系统设计 2.4空调自控系统设计 在现代的高层民用建筑中,都是采用的智能暖通空调系统,其中的一项关键就是空调自控系统的设计。目前多采用多工况空调运行模式来进行暖通空调系统的自控,因为通过该模式可以实时控制风机和电动阀门,并且能够降低暖通空调系统的运行能耗。另外,除了建筑中应用螺杆式冷水机组的区域外,其他区域均可设计一次泵负荷侧变流量系统和冷热源侧定流量系统。在供回水总管内,应设计压差旁通装置;在回水管上,应设计电动二通阀;在新风管、排风管及回风管上,则应设计电动风阀和温湿度传感器。此外,少部分的情况下可能

注册公用设备工程师暖通空调基础考试大纲(完整)

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断 3.5 氧化还原与电化学 氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀 3.6 有机化学

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

建筑节能中暖通空调的一般技术措施

建筑节能中暖通空调的一般技术措施 摘要:随着社会经济的不断发展,各行业的生产经营水平都有了明显的改善和 提升,尤其是在建筑行业中生态环保要求和建筑设施质量要求的不断提高下建筑 工程企业更应以建筑节能为出发点进行工程项目设计才能为城市建设发展提供可 靠保障。暖通空调作为建筑节能设计中的重要一环需要建筑工程企业在此之中投 入更多的成本精力。因此,本文通过对当前建筑中暖通空调安装和耗能现状问题 进行分析,并结合建筑节能要求提出暖通空调一般技术措施,为建筑行业的发展 提升提供一定的参考和借鉴。 关键词:建筑节能;暖通空调;现状;技术措施 前言 建筑节能是建筑行业现阶段发展建设提出的重要要求,减少施工建设过程中 的能源消耗及使用更高性能、更加绿色环保的建筑材料才能实现建设生产的可持 续发展。建筑节能是一个广泛且复杂的概念既要根据建筑耗能量大小来实行相应 的节能技术措施手段,又需要对建筑节能设备进行深入的研究和开发,才能更好 地实现建筑节能的目的。而暖通空调作为建筑设备的重要组成,暖通空调系统在 城市建筑建设中有着广泛的作用发挥,通过对暖通空调非电驱动制冷技术、蓄能 技术、热泵技术等进行研究将能有助于建筑节能目标的实现进而促进社会经济效 益及环境效益的明显提升。 一、建筑工程项目中暖通空调系统的安装和耗能现状 在现阶段的建筑工程项目施工建设中由于设计人员设计不够合理容易忽视一 些节能设计细节,并且在实际建设施工过程中施工技术人员也做到完全复刻设计 图纸中的所有要求这导致建筑工程项目中暖通空调系统的节能性要求无法得到应 用落实。另一方面,暖通空调系统设计安装和使用的时间较为集中多为夏冬两季,而在春秋季节空调系统的使用则相对较少暖通空调设备及安装人员处于低效运行 状态。此外,暖通空调系统的能源消耗主要体现在冷热源、机组设备及系统能耗 三个方面,其中在冷热源上占据了整个系统能源消耗的60%%以上这对建筑节能 工作开展造成了极大的阻碍。近年来,随着现代科学技术的不断进步与发展,暖 通空调节能技术也随之得到了一定的发展和提升,在空调温差调节、热源系统优 化选择、蓄冷系统等功能的实现下建筑节能技术发展将迈向新的高度。 二、建筑节能中暖通空调的一般技术措施 2.1非电驱动制冷技术 传统的暖通空调系统主要采用电力驱动的方式进行制冷,电机机组在运转过 程中需要消耗大量的电力并且随着机组使用年限增多机组的运行效率也会逐渐降 低需要更大的电力支持才能维系起空调运转。而采取非电驱动的制冷防范,利用 燃气技术不仅能够避免用电高峰时期电力紧缺问题,同时燃气技术的环保性较高 在制冷过程中可以通过直燃型和冷热电三联供应的方式进行制冷,这将有效降低 空调使用过程中的能源消耗量。另一方面,蒸发冷却技术这一非电驱动制冷技术 也将能实现建筑节能目的,蒸发冷却技术主要是采用水作为冷却剂有效降低常规 空调中氟利昂使用对大气环境的破坏影响,同时蒸发冷却技术在制冷过程中不需 要消耗压缩功这将有效降低空调使用过程中的能源消耗。 2.2热回收技术 热回收技术主要是通过收集建筑设施内外产生的热量并进行一定的调节来达 到温度控制目的,热回收技术的应用可以有效降低暖通空调系统的能源消耗量同

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势分析

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势分析 随着科学技术发展地越来越快,人们的生活也会过多地遭受机电安装工程的剧烈影响,尤其对于暖通空调的使用而言,其不仅有助于大幅度提升人们的生活质量,还可最大程度提升其居住环境的舒适度。但是,由于此类空调的复杂性较高,所以,相关人员务必要对加强研究其新技术的应用,有效开展相关的施工工艺,进而促使此类空调的质量得以确保。因此,本文就机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势进行分析,旨在为今后的暖通空调新技术发展提供参考。 标签:机电安装工程;暖通空调新技术;发展; 如今,我国正极力倡导发展建筑工业化,而只有提升此类安装工程的施工效率、工程进度、工程质量,同时缩减施工人员的工作强度,才能切实提高其施工技术水平,确保此类安装工程的工业化道路实现长远发展。在建筑中能源耗损最大的为该项空调系统,当其处于此类安装工程中,室内后期使用过程的环境调节和系统能耗水平都将会遭受此类系统设备和管路施工效果的直接影响。因此,只有立足于此类安装工程的角度,长期对该项空调新技术的应用及发展趋势进行分析,才能持续获取最佳的施工质量,进而实现此类工程的延續性发展。 一、机电安装工程暖通空调新技术 (一)BIM技术 第一,此类技术首先运用虚拟手段优化设计,然后在有关机电构件的帮助下构建三维信息模型,该项工程总体的虚拟建造和演示须在其安装之前完成,借此全面凸显其施工效果,有利于施工方做任何决策、管理之前密切联系当前的施工情况,进而促使此类空调的安装协调与工程的其他项目中;第二,管线,每一条管线的碰撞试验中都会用到BIM软件,借此提升其调整效果,以期获得最佳的布局效果,借此也能防止碰撞点出现在实际安装过程中,提升施工效率的同时也能缩减其施工成本,有助于在工程技术的安装基础上完成施工周期;第三,三维可视化,此类软件的应用可全面凸显其总体安装效果、机电安装关系、设备空间关系等。平面图、剖面图直观、具体地展现在三维模型中[1],借此不仅能顺利开展施工前期的准备工作,还能有效避免发生相关的实际施工问题。 (二)集成式制冷机房核心技术 三维仿真技术的应用可改进此类机房的设计,借此主要实现中央空调系统的机房节能目标。工厂中汇集换热机组、水力模块、压缩机组和电气控制系统[2],然后对其进行装配,促使设备的选型配置达到最佳效果,如果产品经历工厂预制、模块运输和现场拼装过程,就需选取不同的制冷量,也可确保其选取的室内或者室外安装型具备24小时维护结构,上述方法在制冷机房的解决过程中具备新型特点,此类机房除了促使空调系统实现最优运转过程的同时达到节能目标之外,还需确保其运转过程中可同步开启此类系统的关联控制系统。借此一方面促使此

相关文档