文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程设计说明消防专篇内容

建筑工程设计说明消防专篇内容

建筑工程设计说明消防专篇内容
建筑工程设计说明消防专篇内容

建筑工程设计说明消防专篇内容

新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容:

一、土建

概况:

*1、列举设计所依据的消防技术规范。

*2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。

*3、根据建筑物的使用性质按《高规》第条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。*4、说明建筑物的耐火等级,各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。

5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。

总平面布置

*1、概述建筑物四周其他建构筑物的基本情况,四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产火灾危险性

类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。

*2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。

平面布置

*1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。

2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。

3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系

统,是否设有发光疏散指示标志等。

4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。

5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别;按汽车库的汽车疏散方式对车库分类,说明汽车库汽车疏散出口的数量及宽度,如采用电梯传送,应说明电梯数量。

*6、提供各楼层的防火分区原则,应说明各部位是否设有自动喷水灭火系统或其他自动灭火系统,每个防火分区的建筑面积;如商业营业厅、展览厅等还需明确是否设有火灾自动报警系统和采用不燃材料装修。提供每个防火分区的安全出口数量。

*7、说明各部位防烟分区的面积及防烟分隔物的情况。

安全疏散及消防电梯

*1、提供各楼层疏散人数计算公式及结果,商场应分别明确商业营业厅、仓储、为顾客服务用房等的面积并应符合《商店设计规范》的相关要求;餐厅应根据档次确定每个餐位占用的建筑面积。根据各层需疏散人数和疏散宽度指标确定各层需设置的疏散楼梯宽度。

*2、说明建筑物疏散楼梯的设置形式及数量,每个疏散楼梯、前室的疏散门的有效宽度,疏散门的选型及开启方向。应说

明各楼梯在首层是否设置直接对外出口或采取其他特殊措施;如地下层与地上层共用楼梯间,应说明楼梯间在首层的分隔措施;剪刀楼梯应明确两座防烟楼梯的分隔措施;明确各楼梯间、前室的防烟形式,采用自然排烟还是正压送风或其他特殊措施。如果设有室外疏散楼梯,应说明楼梯的宽度、扶手的高度及采取的其他防火措施。

3、提供建筑物设计消防电梯数量及分布情况,提供消防电梯的前室面积、电梯载重量、行驶速度、排水设施的排水井容量及排水泵的排水量等技术参数。

*4、提供疏散内走道的净宽,对比相关规范是否满足相关要求。说明各房间门距离安全出口、房间内任何一点至房间门的疏散距离是否符合规范要求。

其他要求

*1、提供建筑物消防供电设计负荷等级,明确保证相应负荷的措施。

*2、提供管道井的设置情况:井壁的耐火极限、管井门的选型、管井的封堵等防火措施。

*3、说明建筑物自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统的设置部位,设置机械排烟、机械防烟的部位,其他自动消防系统的设置部位。

其他需说明的情况。

电气消防设计专篇

三、电气消防设计 1、设计依据 (1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (2005年版); (2)、《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 —97; (4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。 2、消防负荷 本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。 消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。 3、应急照明 在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口”指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于 1.0IX,竖向疏散 区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0IX,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180mi n。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报 告,达到设计要求的方可投入使用。 4、火灾自动报警系统 根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇 一、建筑消防 1、设计执行主要规范 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级 本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局 (1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。 (2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区 (1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。 (2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。 (4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表:

电气消防设计专篇(2013版)

电气防火设计专篇说明 (一)设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; (二).消防电源和配电 1. 在地下一层设一变、配电房及发电机房,内设台KV A变压器及台KW 应急发电机组。 高压从市政引入一路10KV电源,采用环网供电的结线方式,在市电停电时,从市电开关辅助触点取发电机启动信号,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷的供电。 高压采用环网柜,低压采用型配电柜,变压器选用型干式环保低损耗变压器。 所有消防用电设备(消防控制室、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防电梯排水井及备用照明、疏散照明、疏散指示标志、弱电机房)均为一级负荷。 2.本建筑消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备用电由两个电源供电。且在最末端一级配电箱自动切换。 3.消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备设明显标志。 4.消防用电配电线路采用低烟无卤耐火电力电缆和电线,控制电缆采用低烟无卤耐火电缆。消防用电配电线路暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 (三).火灾自动报警和消防联动系统 1.本建筑按一级保护对象设计火灾自动报警系统。系统采用集中式报警控制系统。在首层通往室外出入口附近设置消防控制室,控制室内设火灾自动报警控制器及消防联动系统和综合手动控制台、火灾应急广播系统、消防专用电话系统。具有向城市消防远程监控中心传输这些系统信息的功能。 消防控制室接受火灾报警后,发出火灾信号和安全疏散指令,联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、电动防火门、防火卷帘、防排烟装置、电梯等设施。启动相关楼层警报装置或消防广播,强制点亮应急疏散照明。并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外,尚可在综合手动控制台上手动控制(通过硬线控制电缆)。 2.按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。 3. 按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置手动火灾报警按钮和警铃。 4. 火灾自动报警系统的传输线路采用电压等级不低于250V的铜芯电缆,控制线路采用电压等级不低于500V的铜芯电缆。各分支线路均穿钢管或PVC管暗敷。主干线路在地下室平面、裙房平面、标准层平面或楼层竖井穿钢管或用金属线槽明敷。暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm。明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

电气消防专篇

电气消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 二、供电设计 本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。 本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路 高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全 部消防负荷用电。 三、供电系统 消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。 根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压 器的0.4K母线段。 四、配电设计: 1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。 2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。 2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。 3).本工程采用TN-S保护系统。 消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。 五、火灾事故应急照明: 1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟 2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。 3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志 (GB13495)》的相关要求。 4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。 六、火灾自动报警及联动控制系统: 1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。 系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。

某医院电气消防设计专篇

(一)、设计依据 1. 建筑概况 本工程位于XXXXX医院院内。总建筑面积约XXX平方米。地下一层,地上X层。工程属于一类建筑。建筑主体高度7X米,结构形式为框剪结构。防火分类等级为一级。 2.各专业提供的设计资料; 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版 4.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 5.《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 6.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 7.《低压配电设计规范》GB50054-95; 8.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 9.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2010年版); 10.《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 11.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 12.其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。 (二)、消防设计 本工程供电电源均从室外变配电室引来,满足一、二级负荷配电;消防控制中心设置在XX一层,负责整个工程的消防联动控制。消防、喷淋泵房设置在XX病房楼地下室。 强电设计 1、本工程的消防电源均引自变配电室的工作电源和备用电源。消防电梯、火灾应急照明、防、排烟风机等消防负荷属一级负荷,采

用双路电源供电,在负荷末端配电箱处自动切换。 2、双路电源切换箱的两路电源线采用矿物绝缘电缆,并分别敷设在不同层电缆桥架上或用防火隔板隔开,应急照明配线采用阻燃导线。 3、所有消防电源及应急照明配线,穿钢管暗敷设时应在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,明敷部分则均作好防火处理。电缆桥架外刷防火涂料。 4、在走廊、楼梯间及前室、电梯间及前室、地下室等主要通道处设疏散应急照明和疏散指示标志灯,消防设备间内设应急照明。 弱电设计 1、本工程为一类民用建筑,属一级火灾报警保护对象。消防报警系统为集中报警系统,系统由火灾自动报警器、火灾广播、通讯、消防联动控制等部分组成。系统采用总线制。对防、排烟风机等重要消防设备除通过总线自动控制外,还设有手动直接控制线。 2、在消防控制中心设报警控制器及联动控制台,并外设彩色CRT 显示对建筑物进行自动监控并对消火栓灭火系统、水喷淋灭火系统、防烟排烟系统、非消防电源、电梯、消防紧急广播、消防通讯、防火卷帘、应急照明电源进行自动监视和联动控制。 消防通讯设置独立系统,在消防控制室内设主机,在各楼层设消防电话插孔,在消防设备机房内设电话分机。 在各病房、办公室、手术室、ICU、设备间、地下车库及库房、走廊、电气竖井、楼梯间及前室、电梯间及前室等处设智能型火灾探

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容 国家、省级重点工程和其他设置建筑自动消防设施的建筑工程设计应当编制消防设计专篇。该专篇包括设计依据、工程概况说明和工程项目中涉及的下列内容: (1)总平面布局如平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; (2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级; (3)建筑防火防烟分区和建筑构造; (4)安全疏散和消防电梯; (5)消防给水和自动灭火系统; (6)防烟排烟和通风空调系统的防火设计; (7)消防电源及配电; (8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; (9)火灾自动报警系统和消防控制室; (10)建筑内部装修的防火设计; (11)建筑灭火器配置; (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计; (13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。 注:对于消防用水量、水池容量、排烟量、送风量等需要计算的数据应附计算过程。

建筑工程设计说明消防专篇内容 建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火

电气消防设计说明专篇

 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。 1.5 国家现行的主要规、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规》 GB50052-2009

《低压配电设计规》 GB50054-2011 《高层民用建筑设计防火规》 GB50045-95(2005年版) 《建筑设计防火规》 GB50016-2006 《火灾自动报警系统设计规》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规》 JGJ 16-2008 《气体灭火系统设计规》 GB50370-2005等。 2、设计围 本项目设计包括红线以的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防设备、电梯监控盘、电源设备以及(其它设备)等组成。 3.1.3消防控制室可接受感烟、感温、、等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修报警阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。

建筑设计防火专篇

建筑设计防火专篇 工程名称:甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院 项目名称:门急诊综合楼 设计单位:山东省建筑设计研究院

建筑部分 1 设计依据: 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的设计任务书。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司科技发展部和职工医院关于同意白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼可行性研究报告的函。 、白银惠通地质基础工程公司编制的《岩土工程勘察报告》。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的由甘肃省测绘工程院和甘肃省基础地理信息中心于1999年8月绘制的1:1000的院区地形图。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院与我院签订的设计合同。 、经甲方及有关部门认可的方案设计、初步设计文件以及施工图设计任务书。 、遵循的规范 (1)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006(2)《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88(3)《综合医院建设标准》建标110-2008(4)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)(5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98(6)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95(2001修订版)(7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005、其他相关国家、地方法规规范。 2 工程概况: 白银市白银有色集团股份有限公司职工医院位于白银市白银区四龙路222号,南临四龙路,西临人民路,北临友好路。交通方便,

环境优美。四龙路为城市次干道,是主要人流方向。本工程为白银市白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼工程,位于医院西南侧,详建施01总平面位置图。设计合理使用年限50年,结构形式为钢筋混凝土框架结构。全楼设自动喷水灭火系统,变配电室设气体灭火系统。 3 建筑分类、耐火等级: 建筑分类:多层。 耐火等级:二级。 4 总图设计: 本工程建筑的周围设环形消防车道,消防车道宽度≥4m,车道距建筑外墙≥5m,消防车道上空4m以下范围内没有障碍物。 门急诊综合楼工程位于院区西南侧,与现有多层建筑距离大于6米,与现有高层建筑距离大于9米,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006建筑的防火间距的要求。 5 防火分区、防烟分区设计: 、建筑项目主要特征: 门急诊综合楼地下层层高4.2米,一层高4.5米,二层高4.2米,三层高4.2米,四层高4.2米,五层高4.2米。建筑高度为21.60米。 门急诊综合楼为多层,耐火等级为一级。 、建筑主要功能分布 地下一层:中西药库; 一层:门诊大厅、急救中心、儿科、输液大厅、导医挂号收费大厅、放射科、鲜花超市银行; 二层:内科门诊、外科门诊、眼耳鼻喉科、B超、ECT、血管造影、功能检查; 三层:中医理疗、脑康复、口腔、康复科、妇产科、内镜中

消防设计专篇说明(改造)930

建筑工程消防设计文件 文件编号: 项目名称****装饰改造工程 建设单位****股份有限公司 设计单位**** 日期2013年8月20日

****有限公司设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 设计负责人:

目录 一、工程设计依据 二、工程概况 三、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 四、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 五、建筑电气 六、消防给水和灭火系统 七、消防排烟 八、防火分区 九、灭火器 十、装修专业

****装修改造工程消防设计说明 一、工程设计依据: 1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--2005) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》(2008年版)JGJ16-2008 5、《自动喷水灭火系统设计规范》(2001版)GB50084-2001 6、《建筑给排水设计规范》(2003年版)GB50015-2003 7、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2003 8、甲方提供的主要设计任务书以及相关原有竣工图纸 9、已审批的方案设计图 10、现场实际情况 11、民用建筑设计通则GB50352-2005 12、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 13、城市道路和建筑物无障碍设计规范JG/J50-200 J114-2001 14、城市居住区规划设计规范GB50180-93 2002 15、民用建筑热工设计规范GB50176-93 16、建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006 二、工程概况: 本工程为****装修改造工程,项目位于****路,改造范围为****。总装修改造面积约****平方米。

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

消防设计专篇实例.

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

教学楼消防专篇

海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程 消 防 设 计 说 明 圣帝国际建筑工程设计有限公司 2010年8月

法定代表人:(盖章)或签字技术总负责人:(盖章)或签字项目总负责人:(盖章)或签字建筑负责人:(盖章)或签字结构负责人:(盖章)或签字设备负责人:(盖章)或签字电气负责人:(盖章)或签字

目录 一、建筑专业消防设计说明 (4) 二、给排水专业消防设计说明 (6) 三、电气专业消防设计说明 (8)

一、建筑专业消防设计说明: 1、工程概况及功能 海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程位于北京市海淀区厂洼街4号,北京市海淀区实验小学苏州街分校内。东侧为中国青年政治学院,西侧为厂洼街8号院,南临昆玉河支线绿化隔离带,北侧为现状住宅楼。规划总用地面积约11870㎡,其中总建设用地面积约10620㎡,腾退绿化用地面积约1250㎡。 本工程为新建教学楼,地上五层,局部四层,地下一层。总建筑面积8605㎡,其中地上建筑面积7105㎡,地下建筑面积1500㎡。建筑高度19m。地下一层为厨房及餐厅;一至三层为普通教室及办公;四层为专业教室及礼堂;五层为阅览室、书库、活动室及琴房。 2、设计依据 建筑设计防火规范(GB 50016-2006) 中小学校建筑设计规范(JGJ 99-86) 3、总平面图 新建教学楼分别与现状北楼及西配楼相互连通,连通处设甲级防火门。校园内道路结合三个出入口设消防车道,道路高度及宽度均满足4mX4m的要求,道路尽端处场地均满足12mX12m的回车场要求。 4、建筑分类与防火等级 本工程为多层公共建筑,钢筋混凝土框架剪力墙结构,承重构件耐火极限均大于2.5h,楼板为最薄120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限大于1.0h。四层局部网架屋面,钢屋架采用钢丝网抹灰粉刷做法,厚度≥30mm,耐火极限大于1.0h。本建筑地上部分耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。 5、本工程消防措施 a. 新建教学楼地下一层设两个防火分区,面积分别为900 m2、600 m2,设自动喷淋系统,两个防火分区之间设甲级防火门;地上每层为一个防火分区,最大投影面积为1556.44 m2,每层面积均不超过2500m2。 b.每个防火分区设三个人员疏散口,两个疏散口之间最远距离均小于70m,各层直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离满足规范要求。 c.各层设封闭楼梯间,楼梯间设有乙级防火门。 d.设计人数按每班40人计,单层人数最大层是四层,该层总人数为580人,疏

相关文档