文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌筑、抹灰施工方案

砌筑、抹灰施工方案

砌筑、抹灰施工方案
砌筑、抹灰施工方案

********一期

********有限公司

目录

1. 编制依据 (1)

2. 工程概况 (1)

3. 结构特征 (2)

4. 砌筑施工 (4)

5. 抹灰施工 (12)

6. 质量要求 (20)

7. 成品保护 (24)

8. 安全措施 (24)

砌筑、抹灰工程施工方案

1. 编制依据

1.1********************一期施工图纸;

1.2****************一期施工组织设计;

1.3 预拌砂浆应用技术规范 JGJ/102-2013

1.4砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011;

1.5建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012;

1.6砌体结构工程施工质量验收规范DBJ01-81-2011;

1.7住宅建筑构造11J930

1.8 墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010

2. 工程概况

工程名称:************一期主体及配套建设工程

建设地点:

建设单位:

设计单位:

勘探单位:************研究院有限公司

监理单位:***************理有限公司

施工单位:*******************限公司

公司承建*******工程包括*****************幢住宅楼及连体商业、幼儿园等社区配套总建筑面积******平方米。住宅工程地下一层,地上11#、12#、************************楼17层,层高3米。********************#楼7+1层,层高3.15米。***************#楼5+1层,层高3.3m。高层住宅设计均为一梯两户形式。住宅建筑设计为剪力墙结构,基础采用桩基(CFG桩),地基基础设计等级为乙级,建筑物抗震设防类别为丙类,设计使用年限为50年,建筑

结构安全等级为2级,工程耐火等级为2级,屋面防水为2级。

3. 结构特征

填充墙砌块、砂浆、成品墙板强度等级:

注:1.当建筑图纸对隔墙、砂浆的强度等级要求高于上表时,按建筑图纸采用;否则按上表的下限采用。2.隔墙厚度、厨卫隔墙的具体位置以建筑图纸为准。厨房油烟机安装处墙体砌块应用C15素混凝土填实,卫生间处U10水泥实心砖砌筑,砌筑高度为900mm。

3.空心砌块墙体高度≥4m、宽度≥1000的洞口侧面的墙长(沿洞口方向)≤200、且过梁无法与柱(剪力墙)连接时,该洞侧应设置构造柱以支撑过梁。

4. 砌筑工程

4.1技术准备

熟悉审查图纸,将图纸中出现的问题尽早解决;做好技术交底,交底要针对工程特点、难点以及应该重点注意的事项;确定整体工程的施工顺序和各阶段插入时间;提前做好粗装修与电气、通风、消防、给排水等各个专业之间的配合准备工作;学习规范、规程、标准的质量要求等,为工程的施工做好充分准备。

4.2材料准备

主要材料:非承重烧结煤矸石页岩空心砖具有强度高、重量轻、吸水率低、线性膨胀系数及干收缩率低,抹灰层不易开裂及脱落等特性,属新型节能环保材料,且具有良好的经济性,建设主管部门强烈推荐使用,现银川区域各项目新开楼栋均开始陆续使用。煤矸石空心砌块、拉结钢筋、膨胀螺栓、钢板等。按照设计要求的参数选用合格的砌块,进场后进行复试检验,合格后方可使用。

各种砌体材料在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,进场后按品种、规格分别堆放整齐,堆放高度不超过2m,砌块必须防止雨淋。

采用商品砂浆。

4.3机具准备

机具准备:大铲、托线板、线坠、钢卷尺、手推车、大铲、线坠、托线板、白线、灰桶、铺灰铲、砂浆吊斗及垂直运输设备灰槽、筛子等施工用具。

4.4施工顺序

施工总体原则:根据本工程特点确定砌筑工作自下而上,自中间到外围砌筑并与专业预留盒(洞)、预埋管(线)、机械设备的安装等同步配合进行。

4.5设计概况

本工程非承重的外围护墙:除钢筋混凝土墙外,采用200厚烧结煤矸石页岩空砌块,强度为≥MU5.0,容重为≤8kN/m ,专用砂浆砌筑,强度为≥M5.0。建筑物的内隔墙:除钢筋混凝土墙外,采用200(100、150)厚烧结煤矸石空心砌块,强度为≥MU5.0,容重为≤8kN/m ,专用砂浆砌筑,强度为≥M5.0。楼梯间隔墙:采用200(100)烧结煤矸石页岩空心厚砌块,强度为≥MU5.0,容重为≤8kN/m 专用砂浆砌筑。厨房、卫生间隔墙:采用200(100)厚烧结煤矸石页岩空心砌块,强度为≥MU5.0,容重为≤8kN/m ,专用砂浆砌筑,强度为≥M5.0卫生间隔墙处做200高(从相邻房间楼板结构面算起)C20素混凝土反槛宽同墙厚且与梁板一起浇筑。地下室外墙(0.0以下):外墙为300厚P6抗渗等级的自防水钢筋混凝土墙,详结施设计说明。地下室内墙、电梯井道±0.000以下):除钢筋混凝土墙外,采用200(100)厚烧结煤矸石页岩空心砌块,强度为≥MU5.0,容重为≤8kN/m ,专用砂浆砌筑,强度为≥M5.0

在管线通过较集中的部位,将后砌隔墙砌筑至管线标高的下方,待管线安装完毕再砌筑上方的隔墙;机具准备砂浆搅拌机、电焊机、大铲、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、等施工用具。

4..6施工方法

4.6.1作业条件

必须做完基础工程,办好预检隐检资料;施工人员准备到位,施工机具到位,现场平面布置已做好详尽的规划,施工流水和供需交叉衔接的施工工作已做好。与专业之间的协调配合工作已做好,专业的施工准备工作充分。放好墙身控制线和门窗洞口位置线,经验线符合设计要求。按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆。搭设好操作和卸料架子。有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。

4.6.2操作工艺

墙体放线

砌体施工前,将楼层结构面按标高找平,依据图纸放出第一皮砖块的轴线、砌体边线和洞口线。

基本要求

根据施工图纸,进行砌块排列,排列时必须考虑尽可能使用主规格的砖,主规格的砖要占到总量的80%,当遇有非整砖模数时,要考虑用半砖砌筑,在施工材料计划提出时,就必须考虑进场半砖模数的砌块。砌块排列上下错缝、内外搭砌,烧结煤矸石页岩空砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,砖孔洞垂直于受压面,严禁使用断裂砖,竖向通缝不大于2皮砖。外墙转角及纵横墙交接处同时砌筑,必须将砌块分皮咬槎,交错搭砌,砌体垂直缝与门窗洞口边线避开同缝。砌块水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度为8-12mm,大于30mm的灰缝必须用同构造柱强度等级的细石混凝土灌实。灰缝砂浆饱满,竖向灰缝饱满度不得低于80%,水平灰缝饱满度不得低于90%。

运输砂浆

将运输来的商品砂浆通过小车运送至砌筑地点,其中垂直运输通过升降机,在从地面向地下的垂直运输也采用升降机。

砌筑

砌筑要点:非承重烧结煤矸石页岩空心砖具有强度高、重量轻、吸水率低、线性膨胀系数及干收缩率低,抹灰层不易开裂及脱落等特性,属新型节能环保材料,且具有良好的经济性,建设主管部门强烈推荐使用,现银川区域各项目新开楼栋均开始陆续使用。

图集中关于空心砖产品编号:

YWK非承重页岩(保温)空心砖

M 眠砌用砖

D 斗砌用砖

P 梁柱及门窗洞口收口处配砖

X 序号

空心砖组砌方式:1、一眠一斗砌; 2、眠砌;

砌块砌筑前一天必须浇水湿润,含水率控制在10-15%。冲去浮尘,清除表面杂物。砌筑前必须清除砌块的飞边和表面污物。墙体砌筑必须采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法,。每砌一皮,校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度,同时,起步的砌块必须避免偏心,必须保持砌块底面水平,对准位置,缓慢下落,托线板挂直校正为止。施工中必须留槎的部位要留斜槎,留槎的水平投影长度不小于高度的2/3。

构造柱、圈梁混凝土浇筑

构造柱、圈梁等在混凝土浇筑前,钢筋安装已经通过验收,清除杂物,混凝土连续浇筑,构造柱等每次浇筑不超过400mm高度时振捣一次,严禁一次全高浇筑,混凝土坍落度不小于140mm,混凝土浇筑后,要有专人检查混凝土的浇筑质量情况,看是否充分浇筑密实。

勾缝

每砌一皮砖块,就位校正后,将砖块表面的舌头灰清除,保证墙体表面洁净。

4.6.3构造柱设置

当砌体填充墙长度大于5米或层高2倍时应按建施图表示的位置设置钢筋混凝土构造柱,构造柱配筋见图二(除注明外),构造柱上下端楼层处500mm高度范围内,箍筋间距加密到@100,构造柱与楼面相交处立筋采用植筋胶钻眼植筋,先期不留插筋。构造柱钢筋绑完后,应先砌墙,后浇筑混凝土,在构造柱处,墙体中应留好拉结筋,浇柱构造柱混凝土前,应将柱根处杂物清理干净,并用压力水冲洗,然后才能浇筑混凝土。

图二:

构造柱必须砌筑马牙槎,砌筑留槎先退后进,每一个马牙槎的高度不宜超过300mm,并应沿墙高每隔500mm设置2ф6拉结钢筋,拉结钢筋每边伸入墙内不宜小于600mm

图三:

4.6.4砌体墙的做法

1、砌体填充墙应沿柱(剪力墙)高每隔500~600配置2A6 墙体拉筋。拉筋伸入墙内的长度,本工程抗震构造措施采用的设防烈度为8度拉筋应沿墙全长贯通;非高层建筑的楼梯间、疏散通道隔墙拉筋沿墙全长贯通,其它墙体拉筋不应

小于墙长的1/5且不小于1000。地下一层及以下的填充墙拉筋按6度多层要求。填充墙墙顶应与梁板紧密结合。

2、墙长大于5m或超过层高2倍时应设置钢筋混凝土构造柱,高层建筑的楼梯间构造柱间距≤4m、其它≤5m。

3、宽度大于2.4m(墙厚100时为大于1.8m)或高度大于3m(墙厚100时为大于2.4m)

的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m(墙厚100者为1.5m)的独立墙体的端部,应设置构造柱。

4、窗洞高度超过2.4m时应在洞侧设置构造柱。当窗间墙宽度小于400时应按混凝土窗间墙(构造柱)施工。窗间墙纵筋取C10@200双排布置,封闭箍筋A6@200弧形窗(及弧形门联窗)高度超过2.4m时,应在洞侧设置构造柱或窗间墙。

5、超过4m(厚度b≤120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁的位置)应设置与主体结构墙柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,截面为墙厚x120(高),纵筋2C10,水平单肢拉筋A6@250。墙高度超过6m(b≤120时为墙高超过4.5m)时沿墙高宜不超过每隔2m设置一道系梁,构

造柱间距不宜超过3m。

6、填充墙与构造柱交接、与侧墙相交处、角部应设墙体拉筋见图6;拉筋伸入墙内的长度要求按1条规定。

7、抗震设防区的楼梯间和人流通道的填充墙,两侧面均应采用满铺热镀锌电焊钢丝网面层加强。钢丝直径≥1.2mm 网孔尺寸≤15x15mm,用钢钉或射钉加铁片梅花形布置(间距≤300)固定。钢丝网需连接接长时搭接长度≥150,砂浆强度等级≥M5,厚度≥20;钢网保护层厚度10~15mm。

8、砌体墙顶为自由端时设置通长压顶圈梁,并设置构造柱(间距≤3.0m、且在墙的一字型端部应设构造柱),圈梁应与构造柱或主体墙柱可靠拉结。墙高大于2.0m时,应在墙高度中部增加一道圈梁。

9、不符合设置钢筋砖(砌块)过梁条件时,洞顶应设置钢筋混凝土过梁或下挂板,见图

(1).过梁面距离梁(板)底不小于150时,采用过梁;小于150时可改为下挂板型式,下挂板应后浇。除注明外,过梁箍筋、拉筋(③号筋)采用A6@200。

过梁表(仅适用于填充墙) 对于弧形洞顶, l指水平投影长度。

注:1).A类过梁配筋适用于洞口上方轻质砌块(容重≤12.0kN/m )砌体高度≤1.2m时,否则采用B类过梁。2).上表适用于轻质墙厚≤250情况。当墙厚>250时,过梁底筋按上表增加一根同规格钢筋。

3).电梯门洞顶过梁截面按电梯厂家资料(土建结构图)确定,面筋2C10底筋2C14箍筋A6@200,电梯厂家

未明确过梁高度时取h=350;电梯门洞顶过梁应延伸到柱(剪力墙)或构造柱与其连接、整浇。

(2).带飘板的过梁(即侧面设置悬挑板),飘板净挑出长度b1≥300时,支承长度加长为a=300(加气混凝土砌块a=360)。

1).当洞侧砌体无法满足过梁的支承长度且洞侧无墙柱(构造柱或主体墙

柱)时,应在过梁支座下部设置混凝土垫块,垫块宽度同墙厚、长度300、高度(厚度)200。

2).洞侧为墙柱(含GZ)、以及洞侧与墙柱之间存在砌体但砌体长度小于

过梁支承长度)时,过梁应直接与墙柱连接,在墙柱内对应位置按过梁纵筋

规格、数量预留连接钢筋,预留筋锚入墙柱内250。

3).过梁飘板b1≥300时(b1参见图7.15-1所示)过梁纵筋(及预留筋)锚固

长度取,腰筋(如有)按受扭腰筋设置。

(3).弧形洞顶过梁沿洞顶弧形设置,按过梁表中B类过梁选取截面厚度及配筋(跨度>2.4m时底筋直径按表中分别减少2mm)。过梁支座位置(起弧处)为砌体时,按结构说明7.10.2条第1款设置混凝土垫块,过梁纵筋锚入垫块底部并水平弯折150;过梁与墙柱(含GZ)连接时,纵筋锚固长度取250。

(4). l0>4200的平顶洞口,除注明外,当h0≤600时,采用后浇下挂板,配筋见下表。

(5). l0>4200的洞口,当h0>600时,采用下挂过梁的做法,见图7.10.4。下挂柱(XGZ)对应洞顶

位置为楼板时,应在XGZ对应位置的楼板设双向附加底筋各2C14,伸入支座锚固方式同楼板底筋要求。

10、卫生间等隔墙应按防渗漏控制措施设置混凝土反槛反槛宽度与墙厚相同,其中的钢筋混凝土反槛配筋按图。

(1).卫生间隔墙处设置200高(从厅房、商铺结构面起算)素混凝土反槛。

当隔墙下的结构面低于建筑设计面层底部时,反槛高度尚应加高至从建筑

面层底部起算200。

(2).有沉箱卫生间内管道井壁设置200高(从沉箱结构面起算)素混凝土

反槛。

(3).出屋面和露台的墙体、出屋面管道砌体井壁、砌体女儿墙底部设置

不低于350高(从结构面起算)且高于建筑完成面150~250的钢筋混凝土反

槛。

(4).当建筑要求的卫生间隔墙根部反槛高度大于结构要求时,应按建筑

图纸执行。

11、当外墙窗台下为砌体填充墙时应设置窗台板间下图(祥图仅使用于b1≤150)

(1).结构图纸未注明时,板厚h、挑出宽度b1可按建筑图纸确定(但b1≤

150)。

(2).窗台板宽度当b≤280时纵筋采用2C8,b>280时纵筋采用3\8 。

(3).窗洞口宽度B≥3m 时纵筋采用3C8;B≥4m 时尚应在窗台下设置

抗裂构造柱,抗裂柱间距≤3m,抗裂柱纵筋锚固连接按LZ要求、且上端伸

入窗台板面筋位置并水平弯折15d。

(4).窗台板(不含填充墙宽度范围外的的b1部分)两端各伸入填充墙内,

与构造柱、主体墙柱连接,连接时墙柱应预留相同规格和数量的连接钢筋并锚入墙柱内200(通窗时取250)。

5.抹灰施工

5.1机具准备及材料准备

平锹、手推车、灰槽、大杠、中杠、靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、八字靠尺、阴阳角抹子、喷壶、胶皮水管、小白线、托线板、分格条等。

采用商品砂浆,外墙找平层中的水泥砂浆,其强度等级不应小于砌块强度等级且不低于M7.5级,与基层墙体的粘结强度不得小于0.6MPa。

5.2施工方法

5.2.1作业条件

室外不同材料的交接处应在找平层中附加玻纤网或热镀锌钢丝网,网宽250,丝径0.9,孔径12.7x12.7用射钉与基层锚固。室内不同材料的交接处,应在找平

层中附加玻纤网或热镀锌钢丝网,网宽250,丝径0.65,孔径15x15用射钉与基层锚固。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;所有抹面腻子不得使用石灰膏,应用专用腻子粉。所有抹灰墙面的阳角均须先作1:2水泥砂浆护角,护角高2000mm,两侧宽50mm。轻钢龙骨石膏墙基板材顶棚阳角处均应先作金属护角,然后再进行面层施工。顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

结构工程全部完成,经监督站、业主、设计、监理验收通过,达到合格标准。后砌隔墙表面的灰尘、污垢和油渍等必须清理干净,洒水润湿。抹灰前检查门窗框的位置是否准确,与墙体连接是否牢固,已经形成工序交接记录并满足下道工序施工。抹灰前结构墙上的预留孔洞提前封堵密实,将结构的局部缺陷部位修补平整。抹灰用脚手架必须双排,横竖杆要离开墙面200-250mm。

5.2.2操作工艺

1 内墙抹灰工艺流程:

基体处理――挂加强网――吊直、套方、贴灰饼、设标筋――界面处理――做护角――弹灰层控制线――抹底灰――抹面灰――养护

2 外墙抹灰工艺流程:

基体处理――挂网――挂线、贴灰饼、设标筋――界面处理――弹灰层控制线――抹底灰――弹分格缝位置――粘分格条――抹面层――起条、勾缝――养护

5.3抹灰工程操作工艺

1、在墙体砌筑完成 21 天以后、或斜砖顶砌完成 14 天后,才能开始抹灰。

2、采用干粉砂浆时,抹灰层的平均总厚度不宜大于 20mm。

3、抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。采用干粉砂浆时,砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~10mm。采用预拌或现场拌制砂浆时,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为 7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。

4、水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。

5、严禁用干水泥收干抹灰砂浆。抹灰层厚度最少不应小于 7mm。必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌和抹灰砂浆。

5.4基层处理

1、用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。

2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。

3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有 7mm 的抹灰层。

4、需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,不得直接用水管淋水。

5、在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂成拉毛面,使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。拉毛面积不小于基层表面积的 95%。同时加强拉毛质量检查验收。

若基层混凝土表面很光滑,将光滑的表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面的油污后,将碱液冲洗干净后晾干再进行拉毛处理。

5.5挂网

不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥ 35mm 的找平层应挂加强网;在混凝土结构与砌体连接处设置加强措施,在砌体与混凝土墙、柱、梁接缝处均设加强网,每边敷设宽度不低于125,直接用抹灰砂浆固定于墙面,以防温度变化及收缩不均,造成抹灰出现裂纹。挂网的材料可采用镀锌钢丝网、镀锌钢板网、(涂塑或玻璃)耐碱纤维网格布。挂网要根据设计要求进行挂设,设计无要求时可按照现行规范规进行挂设。如当地有特殊要求时满挂加强网。涂料外墙挂5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布,砖面外墙挂5厚抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网或玻璃耐碱纤维网(丝径0.9mm,孔径12.7*12.7mm),塑料锚栓双向中距500锚固80厚岩棉板.容重140kg/m3

5.6吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋

1、吊垂直:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+50cm 标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准冲筋。

2、抹灰饼、冲筋:灰饼宜做成 5cm 见方,两灰饼距离不大于 1.2~1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。当灰饼砂浆达到七成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋。大于3.5m 时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

5.7 弹灰层控制线

冲筋后在墙面弹出抹灰层控制线。如图三

5.8抹底层灰

1、一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹掺水重10%的107胶粘剂的水泥浆一道,紧跟抹一层薄水泥砂浆或混合砂浆,抹灰用力压实使砂浆挤入细小缝隙内。每遍厚度控制在 5-7mm,应分层装档、抹灰与所冲的筋抹平。然后用大杠刮平整、找直,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。

2、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒:当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm 宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用1:1:4 水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

5.9 弹分格线、粘分格条

底层砂浆抹好后,按定位图纸弹出分格线位置,应依次粘分格条。

5.10抹面层砂浆:

底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆。面层砂浆抹灰厚度控制在 5-8mm。如砌体表面干燥,需先洒水湿润,刷素水泥浆一道,紧跟抹罩面灰,刮平(与分格条或灰饼面平)并用木抹子搓毛,面层砂浆表面收水后用铁抹子压实赶光。为避免和减少抹灰层砂浆空鼓、收缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准。

5.11起条、勾缝:

待抹灰表面无明水后可将分格条起出,既整齐又美观:起条后灰层干后用素水泥膏将缝勾好。对于难起的分格条不应硬起,以防损坏棱角,应待灰层干透后再起条并补勾缝。

5.12 养护:

水泥砂浆抹灰面层初凝后应适时喷水养护,养护时间不少于5天。

5.13施工顺序及滴水线槽

1、抹灰应从上往下打底,底层砂浆抹完后,再从上往下抹面层砂浆(前一日打底,第二天罩面为宜)。应注意在抹面层以前,先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰;另外注意应先清理底层砂浆上的尘土、污垢并浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

2、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,其上面应作出流水坡度,下面应作出滴水线(槽)。流水坡度应保证坡向正确,滴水线(槽)距外表面不应小于20mm,滴水槽的宽度和深度均不应小于8mm。

5.14抹灰工程节点构造

1、滴水线槽做法说明墙面水平方向的凹凸部分(窗檐、窗台、雨篷、飘檐、阳台和女儿墙压顶、突出的水平腰线、突出的空调位)上面应做大于6%排水坡度,下面应做滴水线或滴水槽,与墙体交界处做好泛水,以避免积水。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

2、外墙抗裂控制缝做法说明做法说明:为避免造成新的空鼓、开裂,不提倡在抹灰层或保温板上开槽留缝。可在外立面设置假缝以配合立面效果呈现。外墙抗裂缝可分层设置,建议在窗洞过粱底部两侧或混凝土与砌体交界位置设置分格缝,推荐设缝后起出分格条,用素水泥膏勾缝后,用建筑密封胶填塞所留缝隙。为加强分格缝处防水构造,在外墙底层灰完成,弹线定位分格条位置后,在分格条位置上下各50mm范围,先做1.0mm厚JS防水涂膜,再粘贴分格条。分格缝间距同时应结合建筑立面效果设置,分格缝宜采用塑料、铝合金等制品设置。

3、工艺流程:抹底层灰——弹线定位——防水施工——粘贴分格条——抹面层灰——起条、勾缝——饰面层——打分格缝内密封胶

节点图:

抹灰工程施工方案

三亚海棠湾康莱德·万达希尔顿逸林度假酒店抹灰工程施工专项施工方案报审表 编号: 工程名称三亚海棠湾康莱德?万达希尔 顿逸林度假酒店 施工单位中国建筑第八工程局 版 本 第一版 编制人员: 肖兵 项目经理审核意见 签字: 年 月 日公司总工程师审批(审核)意见: 签字: 年 月 日 三亚海棠湾康莱德·万达希尔顿逸林度假酒店 抹灰工程施工专项施工方案 1工程概况 本工程分内、外墙及顶棚抹灰,抹灰用水泥为32.5R普通硅酸盐水泥,砂为中砂(河砂,严禁使用海砂)。 2编制依据 2.1建筑及结构施工图 2.2《抹灰工程质量验收规范》 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》 3适用范围 适用于KA、KB、KC及KD栋抹灰工程施工。 4施工方法 本工程吊线做灰饼后抹平的施工方法。

4.1、施工准备 4.1.1技术准备 4.1.1.1熟悉图纸,抹灰工程必须由有经验的队伍施工。 4.1.1.2对分项作业人员要做严格的技术交底和安全教育。 4.1.1.3对原材料、施工机具进行仔细检查,确认满足施工要求。 4.1.2机具准备:搅拌机、手推车、2m靠尺、抹子、灰桶、脚手架、脚手 板等。 4.1.3材料准备:32.5R普通硅酸盐水泥,有出厂证明和复试报告。中 砂,使用前过5mm孔径的筛子,进场后复试,各种物质含量指标符合设 计要求。 4.2作业条件:结构施工完毕经有关部门检验合格,抹灰前检查门框的 位置是否正确,与墙体连接是否牢固,连接处用1:3的水泥砂浆分层嵌 塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污,并洒水湿润。大面积施工前,先 做样板,经各方确认后再大面积施工。 4.3、外墙抹灰施工工艺 KA、KB、KC及KD栋别墅外墙抹灰设计为: 外墙A(涂料墙面):刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的白乳胶) 12厚1:2.5防水水泥砂浆打底扫毛或划纹道 8厚1:2.5防水水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚涂料二遍 外墙B(石材墙面):刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的白乳 胶) 15厚1:2.5防水水泥砂浆,分两次抹灰 30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 20厚石材面层(背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定) 4.3.1、基层要求: 基层表面灰蹅、污垢要清除干净,墙面凸出部分要剔平,凹进部分用1:3水泥砂浆补平,若墙面过于光滑,应剔毛或满刷一薄层掺10%801 胶的1:1水泥砂浆;检查门窗位置、缝孔是否已经处理好。砌块内外墙

抹灰工程施工方案

友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 一号研发楼 抹灰工程施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工图纸设计及规范要求 (3) 四、施工准备: (5) 五、施工方法: (6) 六、施工要点及注意事项 (8) 七、抹灰层修补 (8) 八、质量控制措施及验收标准 (9) 九、质量通病防治 (10) 十、成品保护 (14) 十一、安全、文明施工 (14)

抹灰工程施工方案 一、编制依据: 1、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工组织设计 2、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工图纸、设计变更及图纸会审记录 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《抹灰砂浆技术规程》JGJT220-2010 5、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 6、《预拌砂浆生产技术规范》SJG11-2010 7、《预拌砂浆》GB/T25181-2010 8、12YJ系列图集 二、工程概况: 1、工程名称:友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 2、工程地址:本工程位于郑州航空港经济综合实验区内,西临四港联动大道,北临志洋路 3、结构类型:本工程为友嘉(河南)精密机械产业园一期工程一号研发楼项目,包括两栋12层塔楼,及地下一层车库,塔楼建筑高度为52.4m,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为36631.12平方米,其中地上建筑面积30978.97平方米,地下建筑面积为5652.15平方米。 4、建设单位:友德(河南)精密机械有限公司 5、设计单位:机械工业第四设计研究院有限公司 6、监理单位:河南天正建设工程咨询管理有限公司 7、施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 三、施工图纸设计及规范要求 1、图纸做法: 楼层部位做法备注 地下一层汽车库、变电所等电器站房、储藏间、排风机房、 热换站、餐厅、消毒室、食库售餐区、更衣室 12YJ1内墙1B/C 消防水泵房、热水机组机房、厨房12YJ1内墙2

建筑抹灰施工方案方案

目录 目录 (1) 施工方案调整变更索引表 (2) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第四章施工方法 (6) 第五章技术质量保证措施 (9) 第六章安全技术措施 (11) 第七章成品保护措施 (12) 第八章环境保护措施 (13) 附录: (14)

施工方案调整变更索引表 第一章工程概况 1.1工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构.地下室填充墙为粘土砖,

地上为粘土多孔砖墙,墙面抹灰种类为水泥砂浆抹灰及混合砂浆抹灰; 抹灰标准为高级抹灰。 1.2现场条件 现场砌筑工程基本完成; 结构验收通过; 门框安装基本完成; 施工用电由现有闸箱接出。 现场已建砂浆搅拌站。 1.3编制依据 1.3.1x'x'x施工图 1.3.2《建筑施工手册》第三版(5) 1.3.3《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3.4《中南标-建筑配件图集合订本》(2000版) 第二章施工部署 2.1准备工作 2.1.1技术准备 1)审图: 施工前,各部门技术人员认真查阅图纸、洽商、方案和相关规范,明 确各部位墙面施工作法,找出抹灰施工中的关键点和难点、疑点,并提 出最佳处理办法,使问题在施工前得以及时解决。施工员、责任工程师等 要及时对作业层进行详细的技术交底,并施工过程中及时检查,防止返工。 2)管理人员及劳务人员培训、教育: 抹灰施工人员进场进行集体培训,提高管理、操作人员安全质量意

识。 3)技术交底: 认真执行技术交底制度。施工前,技术部向分包及各部门进行方案技术交底;责任师写出详细书面技术交底资料,并对施工队伍负责人进行交底,施工队技术负责人对施工人员进行二次交底。 4)结构验收: 结构及二次结构砌筑通过验收并完成隐蔽工程记录。 5)测量放线: 施工班组依据结构1000mm线,三层及其以上为建筑1m线,弹出窗台等部位的控制线,抹灰过程中应注意对测量标线的保护。 2.1.2劳动力、材料、机具设备准备及要求 1)人员准备: 2)材料准备:

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

抹灰施工方案(最终)

第一章:工程概况 1、工程简介 新兴产业技术创新服务平台一期工程位于哈尔滨市松北新区——哈尔滨科技创新城核心区21号路 m,本工程主塔建筑主体高度180m,为A级高度的东南侧,总工期730日历天,总建筑面积1040912 m,分别为主塔40 高层建筑;裙房建筑高度为18.90m,地下室2层。其中地上部分建筑面积766882 m、裙房3个标准层129672m,地下部分建筑面积195782m,分别为地下车库28292m、个标准层637212 m、餐厅及厨房40752m。 设备用房126742 本工程室内抹灰工程地下室部分为水泥砂浆,地上部分为混合砂浆。抹灰部位确定:地下室外墙内侧,所有卫生间、厨房及附属用房,餐厅,走廊、前室、合用前室内墙面、水井、电井内外混凝土小型空心砌块墙面、楼梯间及机房层内墙面等。其中卫生间、厨房等面砖墙面为水泥砂浆拉毛,其他部位均为水泥砂浆或者混合砂浆抹平。 2、参考规范标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《建筑施工安全检查技术标准》JGJ59-99 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 环境、职业安全健康有关的法律、法规及其他要求。 第二章:施工准备工作 1、技术准备工作 1)与建设单位(工大代建指挥部)及监理方做好沟通,确定设计施工图要求、设计说明,明确各部分做法。

2)本工程抹灰采用干粉预拌砂浆。在施工之前同混凝土搅拌站做好材料的配合比工作,现场砂浆配合比要在设计配比的基础上按现场含水率调整配合比。 3)预拌干粉砂浆必须有材料的产品合格证书、性能检测报告、进场施工记录。 4)技术交底(施工作业指导书)已完成。 2、材料要求 1)水泥 水泥采用PC32.5级普通硅酸盐水泥,要求有出厂质量证明及合格证几复试报告,确认各种质量证明文件的有效性,作为干粉预拌砂浆的质量证明文件附属文件一并上报。 2)砂 宜采用平均粒径0.35-0.5㎜的中砂,使用前过5mm孔径的筛子,使用前也必须进行复试,作为干粉预拌砂浆的质量证明文件附属文件一并上报。 3)石灰膏(石灰粉) 采用石灰膏(石灰粉)必须是经熟化好的,且其中不得其它杂质,符合规范规定要求。其质量证明文件作为干粉预拌砂浆的质量证明文件附属文件一并上报。 3、施工机具 主要机具:手推车、铁锹、筛子、水桶、灰槽、灰勺、刮杠、2m靠尺、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、捋角器、灰桶、线坠、钢卷尺、方尺、水平尺、脚手架、脚手板等。 4、作业条件 1)结构施工完毕经有关部门检验合格。 2)抹灰前检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处用砂浆分层嵌塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污,并洒水湿润。砌体与砼结构交接部位(本工程所有混凝土小型空心砌块墙体)用加强网格布加固,并涂刷素水泥浆掺界面剂。 3)将砼等表面突出部分剔平,蜂窝、麻面等部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆。然后砂浆分层抹平补齐。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头等要剔除。

抹灰施工方案(全面)

目录 抹灰工程施工方案 (1) 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、抹灰工程做法 (3) 3.1乳胶漆吸音墙面 (3) 3.2水泥砂浆墙面 (3) 3.3乳胶漆砌体墙面1 (4) 3.4乳胶漆砌体墙面2 (4) 3.5面砖饰面墙面 (4) 3.6面砖饰面内墙面 (4) 3.7面砖踢脚 (5) 3.8面砖、涂料外墙面 (5) 4、材料、机具准备及作业条件 (6) 4.1材料准备 (6) 4.2预拌砂浆 (6) 4.3机械、用具准备 (8) 4.4作业条件 (8) 5、施工方法 (9) 5.1内墙抹灰工艺流程 (9) 5.2外墙抹灰工艺流程 (9) 5.3抹灰工程操作手艺 (9) 5.4基层处理 (9) 5.5挂网 (10) 5.6吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 (10) 5.7弹灰层控制线 (11) 5.8抹灰层底 (11) 5.9抹面层砂浆 (12) 5.10养护 (12)

5.11施工顺序及滴水线槽 (12) 6、抹灰工程其它注意事项 (13) 6.1外墙抗裂控制缝 (13) 6.2施工缝后续抹灰施工 (13) 6.4外墙抹灰注意事项 (14) 6.4抹灰层修补 (14) 6.5抹灰工程节点构造 (14) 7、夏雨季施工 (15) 8、质量控制措施 (15) 8.1质量控制要点 (15) 8.2主控项目 (15) 8.3一般项目 (15) 8.4注意事项 (16) 9、墙面抹灰的质量通病及原因分析、防治措施 (17) 9.1裂纹原因分析 (17) 9.2裂纹防治措施 (17) 10、成品保护 (18) 11、安全、文明施工 (19) 1、编制依据 1.1 根据xxxxx工程施工蓝图。

一般抹灰工程施工方案

一、工程概况 本工程为成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地工程,位于崇 州市工业集中发展区内,由生产办公中心、研发中心及厂房一三栋建 筑物组成。总建筑面积约为23000㎡,其中生产办公中心及厂房一为 框架结构,研发中心为底框上部砖混结构。 二、编制依据 1、成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地设计图纸。 2、按照建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210—2001》并结 合该工程的实际情况,应用我公司的施工经验进行编制。 三、施工前的准备 按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂 具有筛分报告; 按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重 复施工; 四、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 基层处理楼板勾缝弹基准线润湿基层刷水泥浆抹中层灰抹面层灰质量检查 (二)、室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结

构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。 1)普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔~上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施

住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施 住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施 抹灰空鼓、开裂一直是施工难题和顽症之一。本工程工期特别紧,而线角特别多,施工难度大,因此装修工程提前进入。 在填充墙与框架之间及门窗框与墙体接合处,为防止开裂,接合部位先钉钢丝网覆盖,且在底层抹灰后滚一层防裂剂增加抗裂效果。 砼墙面抹灰:在基层表面涂刷一层界面剂后,再进行抹灰,抹完底灰后再用防裂剂处理。 (一)、准备工作 1. 门窗安装及抹灰予埋件与墙体内部的各种管道安装完毕,并应检查合格。 2. 红砖墙面在抹灰前应浇水湿润,以免空鼓脱落。 3. 根据图纸,进行放线抄平,并弹出基准水平线,放线抄平时应严格控制归方。 4. 检查门窗的位置、开启方向和标高、中心线是否正确。 5. 基层表面必须进行清洁,确保洁净。 (二)、施工工艺流程: 清理、浇水湿润基层→放线→做灰饼→设置标筋→头遍低灰→抹灰护角→养护→中层抹灰→养护→面层抹灰→清理(室内墙面) 室内梁、柱、天棚:基体处理→基层补修→满刮大白腻子→修补→打磨→腻子成活 (三)、抹灰层平均总厚度控制: 顶棚为15mm,内墙面为20mm-25mm (四)、每遍抹灰厚度控制:抹水泥砂浆为5-7mm,抹混合砂浆7-9mm,罩面灰经赶平压实厚不大于2mm。 (五)、材料质量控制: 1、材料采购严格执行物资采购控制程序和顾客提供产品控制程序; 2、水泥:选用早期强度较高、安定性合格的P.O32.5R水泥; 3、砂:砂中不含木屑、草棍等杂物,一般抹灰用的砂过筛,中底层采用中砂,面层采用细砂。 4、石灰膏:淋灰筛孔3×3mm过筛,储存在沉定池中充分熟化; (六)、砂浆搅拌时间: 砂浆采用机械搅拌时间不小于2min; (七)、砂浆稠度控制: 底灰为100-120mm、中灰为70-80mm、面层为100mm。 (八)、墙面抹灰施工操作控制要点: 1. 门窗口边用1:2水泥砂浆嵌填密实。 2. 检查墙面平整度,对凹凸太多的部位应剔平或用1:3水泥 砂浆补平。 3. 墙面脚手孔应堵塞严密,管道通过的墙洞、凿剃墙后安装的管道用1:3水泥砂浆堵塞。 4. 清扫墙面浮灰污物,检查门窗洞口位置尺寸。 5. 根据结构图、建筑图及材料做法确定抹灰面层与建筑轴线的位置关系,并依据楼层轴线及1m建筑标高线放出墨线。对要求严格部位(走廊、卫生间、楼梯间)为检查方便还必须放出中心控制线、踢脚线与踏步控制线。 6. 根据弹好的线确定灰饼的厚度,用1:3水泥砂浆做50mm×50mm的灰饼,间距不大于1.5m,门窗口处补做灰饼。

最终版 抹灰施工方案

目录 1、编制依据 (5) 2、工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 1、建筑名称:天津市万泉实益投资发展有限公司咸水沽镇新兴安置一区住宅楼、地 下车库。 (5) 2、建设地点:本工程位于天津津南区咸水沽镇,该地块东侧为丰收路,南侧为南环 路,北侧为南华路。 (5) 3、建筑面积:本工程总用地面积5.26公顷,总建筑面积为157200㎡,地上建筑面 积为124200㎡,地下建筑面积为33000㎡,其中住宅建筑面积为117800㎡,14、15#住宅楼建筑面积为8580㎡。 (5) 4、设计使用年限为50年。14、15#住宅楼防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一 级。屋面防水等级为二级。抗震设防烈度为七度(0.15g)。地上部分主要结构类型为剪力墙,地下部分主要结构为框架。 (5) 5、建筑层数和建筑高度:14、15#住宅楼地上部分主体二十三层,地下一层,建筑 高度为68.8m,地下车库层高度为4m。 (6) 2.2功能划分及选型 (6) 部位 (6) 做法 (6) 备注 (6) 内墙一 (6) (乳胶漆墙面) (6) 1、刷底漆一遍,乳胶漆两边 (6) 1、用于地上合用前室、走道、楼梯间、门厅、电梯机房、屋顶水箱间 (6) 2、清理抹灰基层,满刮腻子一遍 (6) 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (6) 4、15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (6) 内墙二 (6) (釉面砖墙面) (6) 1、釉面砖面层用户自理 (6) 1、用于卫生间、厨房 (6) 2、15厚1:3水泥砂浆 (6) 内墙三 (6) (自调温相变内墙) (6) 1、刷建筑胶素水泥一遍,配合比为建筑胶比水=1:4 (6) 1、用于前室中采暖空间之间的墙面 (6) 2、20厚自调温相变保温材料(保温做法参厂家标准) (6) 3、4~6厚抗裂砂浆复合耐碱网布 (6) 4、柔性腻子 (6) 5、刷底漆一遍,乳胶漆两遍 (6) 内墙四 (6)

抹灰工程施工方案73037

一、工程概况..................................................................... - 2 - 1.1编制目的 .................................................................. - 2 - 1.2设计要求 .................................................................. - 2 - 1. 编制依据 ...................................................................... - 2 - 2. 施工准备 ...................................................................... - 3 - 3.1施工准备 .................................................................. - 3 - 3.2材料准备 .................................................................. - 3 - 3.3机具准备 .................................................................. - 4 - 3. 施工程序及操作工艺........................................................... - 4 - 4.1施工程序 .................................................................. - 4 - 4.2操作工艺 .................................................................. - 4 - 4. 质量要求及质量保证措施 ...................................................... - 6 - 5.1质量要求 .................................................................. - 6 - 5.2质量保证措施.............................................................. - 7 - 5. 质量通病及预防措施........................................................... - 7 - 6. 成品保护措施.................................................................. - 8 - 7. 施工安全以及文明施工措施.................................................... - 8 -

一般抹灰施工方案

五峰土家族自治县渔洋关大丽寨保障房二期(三标段55#、56#、57#楼) 一 般 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 湖北成元建筑有限公司 2014年10月9日

目录 一、工程概况……………………………………………… 二、编制依据……………………………………………… 三、施工准备……………………………………………… 四、施工工艺……………………………………………… 五、质量标准……………………………………………… 六、成品保护……………………………………………… 七、应注意的质量要求…………………………………… 八、安全注意事项………………………………………… 九、环保措施………………………………………………

一、工程概况: 本工程为五峰县渔洋关镇大丽寨保障住房建设项目二期三标段55#、56#、57#楼。每栋楼面积为5613.45㎡,地上11层,本工程结构形式为:框剪结构,抗震等级为三级。外墙、分户墙、楼梯四周、管道进及风井四周采用240/200厚加气混凝土砌块,内隔墙采用100厚加气混凝土砌块砌筑。 建设单位:宜昌长乐城市建设投资开发有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北成元建筑有限公司 二、编制依据: 2.1 设计图纸; 2.2 图纸会审、设计变更及洽商记录; 2.3 已审批的《施工组织设计》; 2.4 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001)2011版 三、施工准备 1、材料准备: 水泥采用普通硅酸盐32.5,砂采用中粗砂,含泥量不得大于3%,且应过筛。石灰膏应充分熟化,不少于30天,不得含有未熟化的颗粒和其它杂质,应提前将灰膏捣成灰浆,掺入水泥中搅拌。界面剂用粘接力强,渗透性好的界面剂。 2、机具准备: 砂浆搅拌机,垂直运输机械,托线板,线锤,木抹子,铁抹子,2m铝合金刮尺,夹口木尺条,铁锹,阴阳角抹子,水刷子,手推车等。 3、作业条件 (1)对主体结构进行核查验收,并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前对墙体剔凿的管线槽、洞进行整修完善。 (3)抹灰用脚手架或木马凳必须搭设好并符合安全施工规范。 (4)先做出样板间,待甲方、监理认可后,确定施工工艺及操作要点,方可大面积施工。 样板墙完成后,必须经质检部门鉴定合格,甲方、监理和施工单位共同认定,方可进行大面积施工。

外墙抹灰施工方案77732

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目 外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日

目录 1. 编制依据 ...................................................................................................................................................... - 3 - 2.工程概况 ........................................................................................................................................................ - 3 -3.施工准备 ..................................................................................................................................................... - 4 - 3.1作业准备 (4) 3.2劳动力配置 (5) 3.3机械、工具配置 (6) 3.4材料配备 (6) 4.施工方法 ..................................................................................................................................................... - 7 - 4.1工艺流程 (7) 4.2操作工艺 (7) 4.3细部要求 (9) 4.4质量要求 (10) 4.5应注意的质量问题 (11) 5.质量保证措施 .......................................................................................................................................... - 13 - 5.1材料质量保证措施 (13) 5.2技术措施 (13) 6.施工进度保证措施 .................................................................................................................................. - 14 -7.安全文明施工措施 .................................................................................................................................. - 14 -8.成品保护措施 .......................................................................................................................................... - 16 -9.环境保护措施 .......................................................................................................................................... - 16 -

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

抹灰工程施工方案75730

抹灰工程施工方案 一、编制依据 1、天著湖韵花园二区一期工程项目设计施工图 2、《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2011) 3、《墙体材料应用统一技术规范》(GB50574-2010) 4、《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010) 5、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014) 6、现行的江苏省及苏州市相关施工规范、法律法规。 二、工程概况 1、建设单位:苏州工业园区建屋恒业房地产有限公司 2、设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 3、监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 4、施工单位:南通新华建筑集团有限公司 天著湖韵花园二区一期工程位于苏州工业园区中新科技城,展业路东、夷浜路北,本工程总建筑面积为112747.07m2。 三、施工准备 (一)施工技术要求 1、抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如质监、建设、设计、监理、施工单位等)共同验收,并签认。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~300mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。 3、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉;脚手眼等孔

洞填堵严实;蜂窝、凹注、缺棱角处,应填补抹平;外墙螺杆洞内侧用1:3水泥砂浆嵌实,外侧用发泡剂封堵。 4、墙体彻底浇水湿润后,进行喷浆,喷点要均匀,终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部沾满混凝土光面上,并有较高强度为止。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 5、弹好建筑+1.000m水平线。 6、墙体表面的灰尘,污垢和油渍等清除干净,洒水润湿。砖墙在抹灰前一、二天浇水湿透,每天两遍以上;混凝土墙体楼板底层前一天浇水湿润,抹灰时用毛刷淋水或喷水湿润(视天气情况现场控制)。 7、两种材料的墙体,混凝土墙体,(混凝土墙体、与砖墙体、梁与砖墙体)相接处表面抹灰前,先铺钉纤维布,并绷紧牢固,网片宽度不小于30cm。各基体的搭体宽度各为15cm以上,顶层的纤维布需满铺。 8、抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实。 9、抹灰前,检查门窗位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,若缝隙超过30mm必须用细石混凝土嵌密实。 10、抹灰前检查基本表面的平整,并在大角的两面,阳台两侧弹出抹灰层的控制线作为抹灰层厚度控制的依据。 11、抹灰前熟悉图纸,制定抹灰方案,做好抹灰的样板间,检查鉴定达到优良标准后,方可大面积展开施工。 12、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告审查完成。 13、施工技术交底(或作业指导书)已完成。 (二)材料的技术要求 1、本工程砂浆采用预拌砂浆,预拌砂浆进场时,供应方应按规定批次向需方提供质量证明文件。质量证明文件应包括产品形式检验报告和出厂检验报告等。

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

外墙抹灰专项施工方案

外墙抹灰施工方案 一、外粉施工方案: 墙面基层清理、浇水湿润→堵门窗口缝及脚手眼、孔洞→吊垂直、抹灰饼、充筋→抹底层灰、中层灰→弹线分格、嵌分格条→抹面层灰、→抹滴水线 二、基层处理、浇水湿润 将墙面上残存的砂浆刷除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。 三、堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等 堵缝工作作为一道工序安排专人负责,门窗框安装位置准确牢固,用1:3水泥砂浆将缝隙塞严,堵脚手眼和废弃的孔洞前,将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 四、吊垂直、做灰饼、充筋 从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝,横向水平线依据施工+50㎝线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,每层抹灰时以灰饼做基准充筋,以保证横平竖直。 五、抹底层灰、中层灰 抹底层灰前刷一道胶粘性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆,每层厚度控制在5~7mm。分层抹灰与充筋平时用木刮平找直,木抹搓毛,每层抹灰不宜跟的太紧,以防收缩影响质量。 六、弹线分格、嵌分格条 根据图纸要求弹线分格、粘分格条。分格条宜采用塑料装饰条制作,粘前应用水充分浸透。粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。粘分格条时竖

条粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘,出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后可抹面层灰。 七、抹面层灰 开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面向同一方向轻刷一遍,以保证面层灰颜色一致,避免出现收缩裂缝。 八、抹滴水线 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。下面做滴水线(槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小天4㎝,滴水线深度和宽度一般不小于10 mm,并应保证其流水坡度方向正确。抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。 江苏大汉建筑工程有限公司 年月日

抹灰工程施工方案 最新版

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.强制性标准: (2) 4.施工部署及准备 (2) 4.1施工部署 (2) 4.2施工准备 (3) 4.3施工做法 (4) 5 操作工艺标准: (8) 6.质量保证措施 (9) 7.成品保护: (13) 8.安全环保措施 (13)

1.编制依据 1.1《建筑工程施工工艺标准》缩印本; 1.2《建筑工程质量验收统一标准》 GB-50300-2013 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 1.4《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 1.5《建筑施工手册》第四版缩印本; 1.6浙江佳境规划建筑研究设计院有限公司设计的6-3地块住宅小区施工蓝图; 1.7本工程施工组织设计。 2.工程概况 拟建温州市汇昌河葡萄居住区6-3地块建设工程位于鹿城区南汇街道葡萄村,南侧为规划眺舟路,与9-1地块(目前场地内正在施工)一路之隔,西侧为规划甲里路,距离葡萄棚河60m左右,北侧为规划台州路,距离会昌河100m左右,东侧为规划德胜路,距离过境公路80m左右。该地块用地面积25520.6 ㎡,总建筑面积约112717.6㎡(不含5#楼)(其中地上建筑面积76769.6㎡,地下建筑面积34634㎡),分别由七栋单体组成(1# 、2#楼为31层;3#、4#、6#(地下一层)、7#楼均为28层;5#楼(暂未建,地上建筑面积约为12500.3㎡,地下建筑面积约为1375.98㎡)为30层)含2层地下。 本工程±0.000以下是240 MU10标准砖,±0.000以上外墙采用200 MU10 是非粘土烧结多孔砖,内墙采用A3.5蒸压砂加气砌块(密度等级为B06)。抹灰具体做法参见施工蓝图及设计变更单建字-01、02。 3.强制性标准: 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 4.施工部署及准备 4.1施工部署 结合本工程的实际特点,工期较紧,主体验收分2次验收。第一次先进行15层以下基础与主体验收;第二次15层以上主体验收;抹灰先从主体结构开始,在加气块砌筑完成后,及时完善施工资料,通知监理、甲方组织主体结构隐蔽验收。验收通过后马

抹灰涂料施工方案

抹灰工程 1、质量目标工程抹灰做到表层没有裂缝,各抹灰层之间及抹灰与基层之间粘结牢固。不出现脱层和空鼓现象。争取达到高级抹灰。 2、质量标准表面光滑洁净,颜色均匀,线角平直方正,无抹纹。 3、材料的选用和质量要求水泥:品种、标号做到符合设计要求,妥善保存,出厂后三个月的水泥经实验后才能使用。受潮结块的水泥过筛后使用。石灰:块状生石灰经熟化后使用,熟化时间不少于15天。其它材料也应符合规范的规定。 4、抹灰施工准备抹灰前先找好规矩,横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚、板线。石灰砂浆的墙面阳脚,用水泥砂浆抹出护角,高度不低于 1.5m。基层为砼时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气砼垫层,先刷胶水溶液一道。 5、基层用水泥砂浆面层,先将底子灰面扫毛或划出纹道,面层注意接搓,表面压光不少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。 6、墙面阳脚抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用锤线拉直,然后在墙角的另 一面顺靠尺拌上砂浆。室面墙裙。踢脚板一般比罩面灰墙面凸出3-5mm。 7、钢筋砼楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥一道;有灰线的房间, 顶棚抹灰宜在灰线抹完后进行;表面应顺平,并压光压实,不应有抹纹和气泡、接搓不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角应成一条直线。 (一)、一般规定 (1)、抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。 (2)、抹灰工程所用的砂浆配比,材料品种,应按设计要求选用。 (3)、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。 (4)、砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。 (5)、木结构与砖结构、混凝土结构等的相接处基本表面抹灰,内外墙应先铺钉金属网,并绷紧牢固,金属网与各基体的搭接宽度不应小于70mm。混凝

抹灰施工方案

青建集团股份公司施工方案烟台新天地都市广场B2工程 抹灰施工方案 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司 二○一二年八月

目录 一、工程概况......................................2 二、施工准备.......................................2 三、施工工艺.......................................4 四、质量标准....................................6 五、质量控制措施与质量通病预防措施.................7 六、成品保护措施........................8 七、安全注意事项...................................9

1 工程概况 烟台新天地都市广场B2工程位于烟台市莱山区迎春大街与双河西路交汇处,由烟台金益德投资置业有限公司投资建设,监理单位为烟台市工程建设第一监理有限公司,设计单位是山东建大建筑规划设计研究院,青建集团股份公司总承包施工。 本工程地下两层,地上7个单体组成;地下两层为地下车库与商场,负二层战时为人防物质仓库及人员隐蔽室;其中一区二区为两栋18层办公楼,三区为一栋28层住宅,四区为商场及电影院,五区为两栋29层住宅,六区从地下一层至七层为商场,本工程总建筑面积282450.7m2,±0.000绝对标高为14.20m,建筑高度最高98m。 本工程结构形式有框架剪力墙结构和框架结构,建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类)、抗震设防烈度为7度,抗震等级为一级。本工程地基基础设计等级为甲级,建筑结构的安全等级为二级,耐火等级为一级,建筑防火分类为一类,结构设计使用年限为50年。 本工程砌体材料使用加气混凝土砌块、粉煤灰砖等节能环保材料,加气混凝土砌块强度等级为A3.5密度等级为B06,粉煤灰砖强度为MU10;砌筑砂浆:-10.4m以下采用DMM10砂浆,-10.4m以上采用DMM5砂浆。屋面女儿墙采用粉煤灰砖及DMM5砂浆砌筑。根据烟台市建筑工程质量监督站要求,现场用抹灰砂浆全部采用预拌砂浆,禁止现场搅拌,主要使用预拌砂浆规格为DP5.0、DP15、DP20。 2施工准备 2.1材料 ⑴抹灰材料规格选用:

相关文档