文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调施工组织方案全

中央空调施工组织方案全

中央空调施工组织方案全
中央空调施工组织方案全

目录

施工组织设计 (6)

第一节编制说明 (6)

一、编制范围和内容 (6)

二、编制依据 (6)

三、编制原则 (6)

第二节、工程简介 (8)

一、施工简介 (8)

二、工程难点和关键点 (8)

三、工程主要内容 (9)

四、工程施工执行的技术管理标准和规范 (9)

第三节、机房系统施工方法及工艺要求 (10)

一、施工准备 (10)

二、施工机具与材料的准备 (10)

三、劳动组织准备 (11)

四、施工配合 (11)

五、孔洞、套管及埋件的预留 (13)

六、空调主机安装 (13)

七、水泵安装 (15)

八、水箱的安装 (16)

九、管道与管配件安装 (16)

十、冷却塔塔的安装 (17)

十一、阀门安装 (17)

十二、管道系统试压和清洗 (18)

十三、焊接工艺要求 (18)

十四、防腐和保温 (19)

十五、系统调试与试运行 (20)

第四节、末端系统施工方法及工艺要求 (21)

一、风系统主要施工方法 (21)

二、空调水系统主要施工方法 (23)

三、空调设备安装 (28)

四、空调系统调试 (29)

第五节、拟投入的主要施工机械设备情况 (33)

一、施工机具需用计划表 (33)

二、检测仪器需用计划表 (33)

第六节、拟投入的劳动力计划 (35)

一、主要施工人员计划 (35)

二、劳动力投入保证措施 (35)

三、人员管理 (36)

第七节计划开、竣工日期和施工进度网络图 (37)

一、施工概况 (37)

二、计划开、竣工日期和施工进度网络图 (38)

第八节施工总平面图 (39)

第九节、工程质量保证措施 (41)

一、质量体系 (41)

二、质量方针及目标 (41)

三、管理机构质量保证体系 (41)

四、施工过程中的质量保证 (42)

五、竣工后使用过程的质量保证 (43)

六、质量保证措施 (44)

七、施工依据和验收规范 (45)

第十节、安全生产保证措施 (46)

一、安全生产方针及目标 (46)

二、组织机构及职责: (46)

三、安全管理制度 (49)

四、生产保证措施 (50)

第十一节、文明施工保证措施 (52)

一、文明施工: (52)

二、安装工程成品、半成品保护措施 (55)

三、安装工程降低成本措施 (56)

第十二节、工程进度保证措施 (57)

一、工期目标 (57)

二、工期保证措施 (57)

第十三章施工技术组织措施 (60)

一、施工组织机构职责 (60)

二、项目管理制度 (62)

三、施工阶段划分 (63)

四、人员准备 (64)

五、技术准备工作 (64)

六、设备选型、主材的审定 (65)

七、施工机具准备 (66)

八、现场临时设施 (66)

第十四节、关键工序、复杂环节重点技术措施 (67)

第十五节、冬雨季施工技术措施 (67)

一、冬季施工采取如下措施 (67)

二、雨季施工采取如下措施 (69)

第十六节、减少扰民噪声基础措施 (70)

第十七节、降低环境污染技术措施 (70)

第十八节地下管线及其它地上地下设施的加固措施 (72)

一、早发现、早处理 (72)

二、地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (72)

三、地面以上的各种管线加固保护措施 (73)

四、地下横向柔性管线保护措施 (73)

五、地下横向刚性管线保护措施 (73)

六、地下纵向柔性管线保护措施 (73)

七、地下纵向刚性管线保护措施 (73)

八、施工保护措施 (74)

九、意外事故处理措施 (74)

十、管线迁移 (74)

贝莱特水冷螺杆机组简介 .................................. 错误!未定义书签。

(一) 产品适用范围.................................. 错误!未定义书签。

(二) 产品种类及规格................................ 错误!未定义书签。

(三) 设计、检验、制造标准.......................... 错误!未定义书签。

(四) 贝莱特水冷冷水机组的质量水平.................. 错误!未定义书签。

(五) 贝莱特水冷冷水机组主要技术特点................ 错误!未定义书签。

(六) 贝莱特螺杆式水冷冷水机组结构特点.............. 错误!未定义书签。

(七) 水冷冷水机组系列主要配件清单.................. 错误!未定义书签。空调机组产品简介 ........................................ 错误!未定义书签。

(一) 产品介绍...................................... 错误!未定义书签。

(二) 吊顶新风空调机组设计、制造、验收标准.......... 错误!未定义书签。

(三) 产品的质量水平................................ 错误!未定义书签。

(四) 机组的主要性能优势............................ 错误!未定义书签。

(五) 产品特点...................................... 错误!未定义书签。

(六) 空调机组系列主要配件清单...................... 错误!未定义书签。新风换气机产品简介 ...................................... 错误!未定义书签。

(一) 产品介绍...................................... 错误!未定义书签。

(二) 设计、制造、验收标准.......................... 错误!未定义书签。

(三) 产品的质量水平................................ 错误!未定义书签。

(四) 主要性能优势.................................. 错误!未定义书签。

(五) 产品命名规则.................................. 错误!未定义书签。

(六) 产品特点...................................... 错误!未定义书签。

(七) 新风换气机主要配件清单........................ 错误!未定义书签。资格标文件 .............................................. 错误!未定义书签。

一、委托代理人授权书 ................................. 错误!未定义书签。

附法人证书........................................... 错误!未定义书签。

附被授权人身份证扫描件............................... 错误!未定义书签。

二、项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书 ....... 错误!未定义书签。

三、拟派往本招标工程主要技术人员情况 ................. 错误!未定义书签。

附相关证书扫描件..................................... 错误!未定义书签。

四、公司资质证书 ..................................... 错误!未定义书签。

(一) 营业执照...................................... 错误!未定义书签。

(二) 税务登记证.................................... 错误!未定义书签。

(三) 组织机构代码.................................. 错误!未定义书签。

(四) 安全生产许可证................................ 错误!未定义书签。

(五) 机电设备安装资质专业承包一级资质.............. 错误!未定义书签。

(六) 质量管理体系认证证书.......................... 错误!未定义书签。

(七) 环境管理体系认证证书.......................... 错误!未定义书签。

(八) 职业健康安全管理体系认证证书.................. 错误!未定义书签。

(九) 项目经理建造师证书............................ 错误!未定义书签。

(十) 守合同重信用企业.............................. 错误!未定义书签。

(十一) 其他证书...................................... 错误!未定义书签。

施工组织设计

第一节编制说明

一、编制范围和内容

根据工程的难点,本技术标重点编制了本工程的施工组织和协调、施工工期及进度计划、主要施工方案及质量控制、安全文明措施等。尽量做到施工总体部署和分项工程施工组织相结合、总体上能够内容全面、重点突出本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、加工场地布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理等措施。

二、编制依据

1、招标文件、答疑文件及图纸

2、现场踏勘情况

3、现行有关国家、行业、地方及企业规范标准

三、编制原则

1、认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。推行全面质量管理,坚持质量第一。

2、严格执行工程建设程序,科学合理地设计施工程序、施工顺序。

3、坚持科技创新,积极推广使用“四新”技术。

4、认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。

5、坚持“安全第一、预防为主”、“四节一保”、“绿色施工”的原则。

6、根据本工程招标文件规定的节点工期、竣工交付使用期限,保证建设项目按时交付使用。

第二节、工程简介

一、施工简介

本工程为阳谷新世界广场中央空调安装工程,范围包含空调施工图纸范围内的空调系统、新风系统安装及相应维保。

二、工程难点和关键点

就该工程的难点和关键点而言,更重要地体现在对工程项目全方位、全过程的系统性理解和认识的方面,只有在这个基础上,才能更好地做好工程项目的系统管理工作,才能把施工组织方案的基本内容贯穿于整个施工过程中,也才能保证施工进度、施工质量、配合协作、安全文明施工等各项工作的顺利推进,使所承担的工程任务得以顺利完成。

从我们对工程难点和关键点的理解上看,主要有以下四个方面:

第一、该工程项目的难点问题,就是如何做让业主放心的工程。

业主讲究严密、谨慎的管理,也追求完美的效果,更重视整体功能的发挥,从工程策划开始直到工程竣工结束,每一个步骤、每一个环节,我们将按业主的需要全心全意为业主负责,把业主的事业当成自己的事业、业主的工程当作是自己工程。

第二、能够理解上述难点,不但要想到、在施工组织方案中写到,更重要的是要在工程中做到。业主对工程管理是严格有序的,这就要求施工单位也要跟上业主步伐,在施工管理上下功夫,任何疏漏都不能发生;这就要求我们也必须具备良好的信誉;业主讲究高质量的工程和完美的效果,这就要求我们在具体施工中把握住质量关,做出让业主放心的工程,这就要求我们干出让业主满意的工程和服务,这几个方面就是这次工程的关键点。

第三、把自己的信誉与业主的信誉捆在一起,只有这样才能维护双方的信誉,只有这样也才有更多的机会与业主合作。

第四、该工程工程时间紧、任务重。我们必须考虑到施工时间的有限。整个施工过程不能影响业主的正常活动。这就必须把时间压缩在尽可能短的时间内。作为一个成熟的施工单位,我们已具有了丰富的抢工经验。我们曾多次创造了快速施工的优秀范例。

三、工程主要内容

1、机组及配套循环泵安装

2、供冷管道系统及管配件安装

3、机房附属设备安装

4、管道与设备的除锈、防腐、刷油

5、水管与设备绝热

6、主机及系统调试

7、末端系统安装

四、工程施工执行的技术管理标准和规范

1、<<采暖通风空气调节设计规范>> GB50019-2005

2、<<公共建筑节能设计规范>> GB50243-2002

3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

4、《民用建筑隔声设计规范》 GBJll8-88

5、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

6、GB/T19001-2000(ide ISO9001-2000)质量管理体系

7、公司《质量手册》《程序文件》《作业指导书》

第三节、机房系统施工方法及工艺要求

一、施工准备

1、施工人员首先应认真熟悉、审查施工图纸,了解设计意图,认真阅读甲方提供的相关技术说明,详细了解业主对工程项目的要求。

2、审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,尺寸、标高、说明等方面是否一致。

3、审查设备图纸中施工难度大、工程复杂和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。

4、及时准确地做出施工工程预算和主要设备参数清单。

5、参加甲方组织的图纸汇审,并做好图纸汇审记录,与设计单位办理工程洽商。同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。

6、关键和有特殊要求的设备要组织技术人员进行专门研究,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求。

7、对重点项目、关键部位须分阶段编制施工方案,并报监理审批。

二、施工机具与材料的准备

1、工程项目部应组织各专业施工队伍按照工程总体进度计划及采用的施工方案安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装机具的需要量计划。

2、工程项目部技术管理人员应尽快熟悉图纸,列出设备部件明细,填写《物资采购技术要求及验收规定》申请表报材料及物资订购部门,同时工程项目部应在预算部门编制完成的施工图预算和施工预算的基础上进行材料分析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制一次性材料、设备需用量计划,报设备物资组。

3、设备物资组应根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时必须先报验,经监理批准后使用。

4、机电设备或部件及材料的采购应货比三家,主要的产品若由业主直接定货,我们将积极配合业主对厂家进行实地考察,重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺装备、产品性能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等。

三、劳动组织准备

1、本工程的设备安装工程包括空调主机、配电柜、系统水泵及其它配套设备,技术要求高,工程交叉施工。为了加强管理,我公司将成立该工程项目经理部,实施项目管理的方法对该工程各分部、分项工程的安装进行统一管理。公司将选派有扎实专业技术水平和全面管理水平,工作经验丰富,有创新精神,同时工作效率高的人员为该工程项目经理,项目经理部的其他管理人员也本着合理精干的原则进行配置。

在工程进行当中项目经理部要组织好各专业队伍的劳动力,提高劳动生产效率,施工高峰期各专业公司应设置专职的安全检查人员、质量人员、成品设备保护人员及消防人员等,组织好现场的各项管理工组织有关人员熟悉施工图纸和有关施工规范,参加图纸会审,并作好会审记录。

2、编制和完善施工组织设计(质量计划),报甲方代表或监理工程师审批。

3、办理工程开工报告的审批。

4、编制设备、材料采购计划,按施工进度计划安排供货时间。

5、与甲方代表或监理工程师联系,办理施工场地的划分和移交,必要时搭建施工临时设施。

6、申办施工用电和用水手续,并着手接通水源和电源,为施工创造条件。

7、组织人员和工、机具进场,安排好施工人员的工作和生活,确保工程顺利开工。

四、施工配合

1、施工与建设单位、监理单位的配合

(1)图纸资料及设计变更,由建设方或监理及时提供,施工与设计的有关事宜亦由建设方及监理协调。

(2)施工应接受建设方和监理在施工过程中对施工质量进行监督,材料进场验收,设备开箱检查、工程隐蔽验收、管道试压、冲洗、分项、分部工程验收,设备调试等均应请建设方及监理工程师参加和签认。

2、安装与土建的配合

(1)预留预埋(包括新开凿孔洞)的配合,预留预埋主要是指空调水系统中的各种套管预埋和风管预留孔洞等,施工人员按施工图进行预留预埋,预留中不得随意损伤建筑钢筋。如与土建结构有矛盾处,施工员应与监理工程师、土建现场负责人协商处理。

(2)设备基础及留孔的配合,设备基础应尽早浇筑,未达到强度的70%不得强行安装施工,基础位置尺寸及留孔,由土建预检,安装验收。

(3)施工用电及场地使用配合,因施工单位多,穿插作业多,对施工用电,现场交通及场地使用,应由建设方统一安排协调解决,以达到共创施工条件的目的。

(4)建筑成品保护配合,安装施工不得随意在土建墙体上打洞,如必须打洞,应与土建协商,监理同意,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免损坏和污染。

通过建设方、监理方与各施工单位协调共同商定安装成品保护,任何人不得随意扳动已安装好的管道、阀门,不得随意取走预埋件。

3、与其它安装单位(水、电和电信)的配合

(1)在施工中,遇到交叉作业,发生矛盾时,应由监理协调,相互商量,确定好施工顺序和设置,以免造成返工。

(2)由建设方或监理人员协调各方关系,在保证处理矛盾的最佳方案的原则上,以大局为重,该让步(变动)的应服从统一安排。

4、安装与装修的配合

(1)安装在吊顶上的风口,应随吊顶龙骨的设置而进行调整,以便风口的固定。

(2)凡安装在吊顶内空调设备的阀门处和接线处,由装修单位在吊顶上设检修孔,其位置由双方协商在现场确定,检修孔的大小由安装单位按规定给出范围。

(3)在装修墙面上安装开关、温控器等元件,应与装修工作配合进行。

5、安装内部各工种的配合

(1)通风空调风管与水管安装的配合,应以小管道让大管道的原则,尽早安装风管,如果风、水管道多层布置,安装应从上层至下层为先后施工顺序。

(2)水系统管道安装后,应分区、分段进行水压试验,并经建设方或监理工程师认定合格后,即进行防腐刷油和保温。

(3)设备安装与管道施工的配合,空调系统所属设备应尽早定位安装,为管道安装创造条件。

(4)设备试运转与空调调试的配合,设备试运行由电工、钳工配合进行,先单机而后系统,系统试运行时,各有关人员都要参加,对系统各部的水压,进行调整,水温及末端保温达到设计要求,不合要求的部位进行处理。

五、孔洞、套管及埋件的预留

1、较小的预留洞采用套筒在绑扎钢筋前放好,用钉子和扎丝固定。

2、较大的预留洞采用木模板制作箱盒在土建钢筋绑扎封模前固定好。

3、对于较大的孔洞模具与多根钢筋相碰时,须经土建专业技术人员核查,采取相应措施后再进行安装固定。

4、预留孔洞全部安放好后,班组进行自检,复查坐标、标高尺寸,在砼浇制中应有专人检查、看护,以免移动。

六、空调主机安装

1、本工程采用空气能水-水热泵机组。安装方法及设备安装注意事项如下:

基础检查验收→设备运输→设备就位→设备保护→现场配管安装→试验→调试

2、设备安装前,应认真熟悉施工图纸、设备说明及有关技术文件(装箱单、装箱手册等),全面检测设备性能。针对使用情况对装箱单进行复核,有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点验,办理移交手续。开箱时,对照装箱单对全部设备、零部件、附属材料及专用工具进行复核、清点,确认设备零部件、规格数量与装箱文件和施

工图纸是否相符,检查设备在运输过程中是否受到损伤,及时发现供货时可能发生的错误和损坏,各方有关负责人在开箱报告及有关技术资料上签字。

3、在土建施工完毕,现场清理干净后,按土建施工图和设备安装图对已完成的基础进行复核、检查,基础平台接触处加橡胶减震垫,沿设备底座平铺。

4、机组的底座必须采用钢筋混凝土基础,再加工字钢或槽钢支架。安装前要对基础进行认真检验。开箱检查:

(1)根据设备装箱清单说明书,合格证、检验记录和必要的装箱图及其他技术文件,核对型号,规格及全部零部件,附属材料和专用工具是否齐全。

(2)主体和零部件表面有无缺损和锈蚀等情况。设备充填的保护气体,应无泄漏,油封应完好。

(3)开箱检查完成后,填写开箱检查记录。然后对设备采取必要的保护措施,不能过早或任意拆除,以免设备受损。

5、机组在搬运中应小心轻放,保持机体垂直。吊装的重点是吊装承力点的选择,吊装器的选择,绝对不允许设备底座扭曲、变形。

6、机组吊装前,应检查吊装设备和工机具必须安全可靠,确保起吊能力。吊索的转折处于设备接触部位,采用软质材料衬垫,以免划坏设备。

7、机组安装前,先要进行基础机架验收找平,并定好纵横向中心线,以利机组吊装时准确落位。

8、机组向上吊运时,应避免撞击其他物体以免滑动,为防止外表刮伤和变形,钢索与机体接触部分须放置保护垫,同时绳索之间应加支撑件。

9、机组安装应在基础支架上加装橡胶减振垫,以减少机组运行时的振动,同时要保证机组的水平度。

10、机组安装应保证四周有足够的空间,尤其是检修门及外接管道一侧,要保证维修、操作的方便。

11、外接水管安装时,其管道规格必须符合设计和机组水流量的要求。

12、机组与外接管道连接,应装设软接头过渡,管道重量不能让机组承受。

13、机组每个进水管必须安装水过滤器,同时进、出水管道上应装设水压水温的监测仪表。

14、必须按设计或规范安装,并与控制设备连锁。

15、管道系统最高处必须安装自动排气阀,最低处应安装放水阀或排污阀。

16、机组初次投放试运行时,必须在水系统清洗完毕后,才能向机组注水。

17、机组试运行一定时间后,应进行过滤器的清扫,在投入使用后,应定期检查和清扫。

18、机组应配置符合设备运行要求的专用电源,并做好可靠的接地。

19、机组的调试,由供货厂家专业技术人员进行。安装施工队伍派出技术人员配合,以求空调系统达到最佳运行工况。

七、水泵安装

1、施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,包括基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等是否符合设计要求,基础表面是否平整、混凝土强度是否达到安装要求。

2、水泵安装前,检查水泵的名称、规格型号,核对水泵铭牌的技术参数是否符合设计要求;水泵外观应完好,无锈蚀和损坏;根据设备装箱清单,核对随箱所带的零件是否齐全,有无缺损和锈蚀。

3、对水泵进行手动盘车,盘车应灵活,没有卡塞和异常噪音等现象。

4、水泵吊装时,吊钩、索具、钢丝绳应挂在底座或泵体和电机的吊环上;不允许挂在水泵或电机的轴、轴承座或泵的进出口法兰上。

5、水泵就位在基础上,装上地脚螺栓,用平垫铁和斜垫铁对水泵进行找平找正,并拧上地脚螺栓的螺母。

6、地脚螺栓的二次灌浆时,应保持螺栓处于垂直状态,混凝土的强度应比基础高1-2级,且不低于C25,并做好地脚螺栓的保护工作。

7、外接管道重量不能由水泵承受,水泵与管道连接必须采用柔性接头过渡,把水泵运行时对建筑物与管道系统的影响减小到最低限度。

8、为了维修和使用安全需要,在水泵的进出口管路上各安装一只调节阀,在出口端安装一只压力表。

9、为了防止突然断电等产生水锤对水泵的影响,在水泵出口端需装设止回阀。

10、水泵投入试运行前,必须检测电机的绝缘电阻,试运行时要注意其转动方向是否正确,阀门全开启时是否有超负荷问题。

八、水箱的安装

1、水箱安装前对基础进行验收,测平。

2、安装前,底座内要预埋铁钩件,用槽钢做支座,支座与底座要衔接紧密。槽钢支座要均匀受力,使水箱水平放置

3、水箱安装好后用槽钢做加强支撑,避免水箱满水后膨胀变形。根据实际情况,如有必要可在箱体的周围用角钢制作抱箍进行加固。

4、水箱的坐标、标高垂直度等偏差在允许的范围内。

5、水箱就位后,按照图纸安装管道等。

九、管道与管配件安装

管道材料按不同部位分别采用PE管、不锈钢管、镀锌钢管,水系统采用定流量,二管制。

1、各种管道在安装之前应勘测管道所通过之建筑、装饰面的标高和途径是否适宜,以保证管道在安装时顺利通过。

2、管道穿越楼板和过墙处应设置套管,穿越楼板的套管,下端与楼面平齐,上端要高出楼面30-50mm,过墙套管两端与装饰面齐平,套管应与管道同心安装,其内径应比相应管径大一至两级,以保证保温管道的保温厚度,非保温管与套管之间以不燃材料填塞,管道在套管内应无焊接头及其他接口。

3、钢管采用法兰连接处,相对接的法兰间以厚度为3 mm的石棉橡胶垫圈密封。

4、空调冷(热)水管,支、吊架管卡内应设导热系数小的本垫,并作防腐处理。

5、管道支、吊架的最大跨距应不超过下表规定:

6、所有水平或垂直的风管、水管,必须设置必要的支、吊或托架。

7、循环泵进出水支管弯头下设置支座。

8、管道安装前必须清除管内污垢,杂物,以免日后堵塞设备管路。

9、管道安装直线长度超过50 m或跨越建筑物伸缩缝时,应装设膨胀节。

十、冷却塔塔的安装

冷却塔供货一般为散件,到货后由供货厂家进行组装,安装必须满足下列要求。

1、冷却塔基础尺寸必须与供货厂家提供的基础图纸相符,水平度一致。

2、冷却塔安装平稳,地脚螺栓固定牢靠。

3、冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置正确,冷却塔的风机转动灵活。

4、循环水管道的进出水管连接正确无误。

5、溢流管道从水槽的溢流口向下放坡,溢流口应稍高于冷却塔运行水槽水位。

6、冷却塔的补水量要达到设计要求。

十一、阀门安装

1、安装前,应按设计文件核对其型号、规格、质量,查对合格证。

2、进行密封性试验,并填写试验报告。

3、阀门安装时,应按介质流向确定其安装方向。

4、阀门水平安装时,手轮、阀杆一般为竖直向上,如果受空间限制不能竖直向上,也可偏斜一定角度,设置位置应以操作方便为宜。

5、阀门垂直安装时,手轮、阀杆的方向应以设置美观,操作方便、不防碍别的作业为宜。

6、管道并列安装,阀门的设置安装应排列整齐,手轮阀杆方向一致。

7、当阀门与管道法兰或螺纹方式连接时,阀门应为关闭状态,但焊接时阀门不宜关闭。

十二、管道系统试压和清洗

1、管道系统安装完毕后,保温前应进行水压测试,系统工作压力为1.0MPa,试验压力按工作压力的1.5倍执行,要求在5分钟内降压不超过20KPa为合格。

2、管道水压试验后,利用灌水流量及压力对管路进行初次冲洗,冲洗时以系统能达到最大压力和流量进行,直到出水口的水色和进水一致为合格。

3、整个系统安装完毕后,经初次冲洗,在加水之前,将所有设备的进出水阀关闭,打开所有旁通阀门,应先除去过滤器的滤网,待冲洗工作结束后再行装上。管道系统冲洗时,水流需从所有热交换设备旁通流过。系统加满水后,开动水泵进行管道清洗,运行一段时间后,清除过滤器内的杂物,反复进行数次,直到过滤器无杂物,干净为合格,然后打开系统最低点排污阀,排放管内存水和污物,关闭管网旁通阀,打开所有设备的进出阀门,进行系统充水。

4、填写好压力试验,管道清洗记录,并得到甲方代表或监理工程师的签字认可。

十三、焊接工艺要求

1、焊接施工中用的母材和焊接材料均具产品质量合格证。

2、焊接施工所用焊接设备参数适宜、稳定、调节灵活,满足焊接工艺要求和安全

运行的性能。

3、管道焊接,当管壁厚度大于4mm时应打坡口,坡口一般采V形对口,坡口的加工采用机械方式(角向砂轮磨削法)为佳。坡口尺寸和质量能得到保证,采用气割也可。

4、施焊前须将坡口表面及边缘内外不少于20mm范围的油、漆垢、锈及毛刺清理干净。

5、管道水平固定的对口及定位焊,除了应满足坡口,钝边,清洗工作等要求外,还必须满足管子轴线的对正,以免焊后中心线偏斜,并留出对口间隙,上部间隙应稍放大0.5mm—2.0mm,作为反变形量。

6、管道焊接在装搭时,管径小于或等于42mm时,只需定位一处,管径为42-76mm 时,定位焊两处,管径为76-133mm时,定位焊三处,管径更大时,可适当增加定位焊数量。

7、管道对焊时,打底焊条应采用φ2.5mm,填充层及盖面焊条应为φ3.2mm。

8、不同管径的管道焊接,如两管径相差不超过小管的15%,可将大管端部直接缩小,与小管对口焊接,如管径相差超过小管的15%,应将大管端部抽条加工成锥形,或采用异径管(大小头)过渡。

9、管道的对口焊接或弯曲部位不得焊接支管,弯曲部位不得有焊缝,接口焊缝距起弯点应不小于1个管径,且不小于100 mm,接口焊缝距支,吊架边缘应不小于50 mm。

10、焊接管道分支管,端面与主管表面间隙不得大于 2 mm,并不得将分支管插入主管的管孔中,分支管管端应加工成马鞍形。

11、管道焊接后,应将焊渣、飞溅物清理干净,焊缝表面不得有裂纹,气孔、夹渣及综合性飞溅,咬边深度不得大于0.5 mm,两侧咬边总长度应小于周长的20%,且不得超过40 mm。

12、对外观检查不合格的焊缝必须及时返修,同一焊口返修不允许超过3次。

十四、防腐和保温

1、防腐

(1)空调系统管道在水压实验合格后,应作防腐处理。

(2)水管与设备的吊支架应与管道一样进行防腐处理。明装部分必须涂刷面漆,其颜色按设计要求或与设备一致。

(3)防腐涂料和油漆必须是有效保质期内的合格产品。

(4)喷涂油漆的漆膜应均匀、无堆积、皱纹、气泡、混色及漏涂等缺陷。

(5)设备及配件油漆有损坏处,应以同色的油漆补涂。如损坏面积较大的,应重作面漆。要注意不遮盖铭牌标志。

2、保温

(1)管道及部件的保温应在水压与严密性试验合格和防腐处理后进行。

(2)空调供回水管保温采用橡塑保温材料保温,接口用阻燃密封胶带贴接。

(3)保温材料到货后,在验收时必须进行阻燃试验,合乎设计要求方可使用。

(4)管道及部件的保温。要求密实、无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当使用板材时,允许偏差5mm.

(5)阀门及其它部件的保温不得影响操作功能,水过滤器的保温要便于检查、清洗。

(6)管道转弯处的保温可按弯头制作方法放样、裁料,进行粘接。

(7)在保温管道穿越墙体和楼板时,保温层不得间断,套管中可以用松散保温材料填充饱满。

十五、系统调试与试运行

空调系统调试内容:

1、所有设备的单体试运行。

2、系统无负荷联合测定和调试。

3、系统设计负荷联合试运转。

4、冷(热)态调试

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

中央空调施工组织计划和工程进度表

3)施工组织计划

目录 一、施工工艺流程 二、大金VRV变频控制空调系统 安装技术说明及验收方案 三、质量控制措施 四、施工管理结构组织网络 五、空调安装人员组织表 六、施工安全规程 七、安全管理网络 八、质量管理网络 九、产品保护措施 十、安全防火措施 十一、文明施工措施

一、施工组织方案 1、管线安装: (1)冷媒管及信号线排放 施工内容:冷媒管及信号线安装 材料:去脂紫铜管,直通,弯头等分歧管,保温管、吊钩、包扎带等。 §管线排放的施工要求: a.冷媒管安装前须将其内壁清理干净; b.冷媒管对接或拐弯时,须用直通和弯头焊接; c.分歧管须水平或垂直排放; d.所有焊接须用充氮保护; e.保温管与冷媒管须接触紧密,信号线随冷媒管行至各室内机,包扎带须包扎严紧, 外观漂亮; f.冷媒管须横平竖直,每1.5-2m须装吊钩(指主管); g.冷媒管在安装完毕后冲氮42kg/cm2保压、24小时保证不泄漏,并保证管内无赃 物及水份。 (2)冷凝水管排放 施工内容:冷凝水管排放 材料:PVC塑料硬管,保温管、吊钩等。 §冷凝水管排放的施工要求: a.冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。 b.冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。 c.冷凝水管须以1/100的坡度排放,以保证出水畅通。 d.所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。 e.保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。 f.冷凝水管每1.5~2m左右须装吊钩。 g.冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。 (3)室内电器工程 施工内容:信号线及控制线的排放 材料:0.75~1.25mm2信号线 §室内电器工程的施工要求: a.接线端口必须连接牢固,接触良好。 b.接线必须准确、无误。 §需其他分包商配合部分: 电源线需按要求送至室内机位置并预留1m左右(详见空调安装配线要求表)。 2、室内机吊装 施工内容:室内机吊装及室内系统连接 材料:吊杆等。 §室内机吊装的施工要求:

通风空调工程施工组织设计方案.

通风空调施工方案 目录 第一章编制说明-----------------------------------------------------------------4 第一节编制说明-----------------------------------------------------------------4 第二节编制依据-----------------------------------------------------------------4 第二章建设项目概况-------------------------------------------------------------6 第三章施工部署-----------------------------------------------------------------7 第一节施工管理目标-------------------------------------------------------------7 第二节现场组织机构-------------------------------------------------------------7 第三节施工总体部署-------------------------------------------------------------9 第四节主要施工方法简介---------------------------------------------------------9 第四章施工准备----------------------------------------------------------------11 第一节施工准备内容------------------------------------------------------------11 第二节技术准备----------------------------------------------------------------11 第三节劳动力配备计划及保障措施------------------------------------------------12 第四节主要物资设备的配备及保障措施--------------------------------------------12 第五节主要施工机械、机具的配备和保障措施--------------------------------------13 第五章施工现场临时设施安排----------------------------------------------------15 第一节现场临时设施------------------------------------------------------------15 第二节临时用水、用电方案------------------------------------------------------15 第六章施工方案----------------------------------------------------------------18 第一节冷媒管(铜管)系统安装及保温-------------------------------------------18 第二节冷凝水管系统安装--------------------------------------------------------23 第三节通风系统制作安装、保温--------------------------------------------------23 第四节设备安装----------------------------------------------------------------23 第五节信号线部分安装----------------------------------------------------------30 第六节通风空调系统试运转调试--------------------------------------------------30 第七章施工总体进度计划及保证措施----------------------------------------------34 第一节施工进度计划------------------------------------------------------------34 第二节工期保证措施------------------------------------------------------------34 第八章质量保证体系及措施------------------------------------------------------38 第一节质量目标及管理原则------------------------------------------------------38 第二节建立质量管理体系和岗位责任制--------------------------------------------38 2 第三节工程质量管理控制措施----------------------------------------------------39 第四节各专业的质量控制--------------------------------------------------------44

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

最新中央空调工程施工组织计划书

中央空调工程 施工组织计划书 第一章工程概况 工程位于xx市xx路xx号,层高为xxx,建筑面积xxx㎡,空调面积xxx㎡。其中xxx。本中央空调工程夏季供冷,冬季不采暖。 本工程建设单位为:xxx 本工程设计单位为:xxx 第二章工程范围和工程内容 1、中央空调水系统的安装、调试; 2、中央空调风系统的制作、安装、调试; 3、中央空调电气和控制系统的安装、调试; 4、中央空调设备的安装、调试。 第三章施工组织机构 施工组织部署的合理与否将对工程项目的顺利实施产生重要的影响,依据我公司丰富的中央空调施工管理经验,结合本工程的实际情况;决定成立项目经理部全权负责本工程的施工管理。在项目经理部的统筹管理下实现各种资源共享、相互补充、积极主动推进本工程的顺利进行造价人才网。施工组织机构(见下图): 第四章施工准备 一、组建项目管理机构 工程是否能顺利实施和工程质量好坏取决于工程施工的组织和管理。项目经理部作为公司对工程管理的全权代表,具有完全决策权和管理权,并且要对所属的各部门和班组进行协调和管理。为此,我们将在整个公司范围内抽调本公司最优秀的管理人员组成项目部,对本工程实施管理。 项目部机构设置和人员配置详见本篇第三章《施工组织机构》。 在项目部建立后,根据公司各项管理制度制订项目部管理制度,制定各级管理人员的职责,结合本工程的实际情况,明确项目部各人的职责和行为规范。 二、图纸会审

图纸会审时会同业主、设计单位、监理及相关单位有关人员共同进行。 三、组织劳动力进场 在工程施工前,由项目部根据工程需要制定劳动力进场计划。劳动力的种类、数量、各阶段的人数参见《劳动力进场计划》。 四、施工机具和检测用具准备 五、施工材料、设备准备 施工材料设备的准备包括材料的选型、审批、订购及报验,由项目经理部负责。材料设备的准备按如下环保人才网顺序进行: 1、施工员根据施工图纸和现场情况制定《材料设备申报表》,送项目经理审批后报甲方和监理工程师确定品牌。(详见附件《材料设备申报表》) 2、材料设备进场后,由材料员进行验收,对于重要的材料由施工员、材料员、质安员联合检验,检验合格的材料设备向甲方和监理进行报验,验收合格后方可投入使用。 六、交通运输和吊装准备 设备材料进场前要充分考虑材料设备的运输路线、二次搬运路线、设备吊装的方法,同时要准备好材料设备运输、二次搬运、设备吊装的工具。 七、施工技术准备 施工技术是整个施工管理的核心,在施工前必须充分地做好技术准备。施工前的技术准备包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案准备、施工前技术交底准备。 1、设计图纸会审准备 根据工程承包的有关要求,开工前应进一步核对图纸和技术文件要求做好图纸会审。 ⑴ 熟悉施工图纸,反复阅读图纸,理解设计意图,了解系统的原理、管线走向、标高与平面位置。 ⑵ 新设备及新材料的市场状况能否满足施工要求。 ⑶ 建筑、结构与安装之间,安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用是否可行。 ⑷ 对原设计图纸不明确和需要改动的部分进行书面准备。 ⑸ 将书面准备的图纸会审意见,提交甲方、监理与设计院,进行协商处理。 2、施工依据准备 施工依据准备包括图纸准备、熟悉合同文件和相关施工验收规范的准备。 在施工前应配备一套在本工程中使用到的施工验收的标准、规程、规范。 在本工程中使用的施工验收的标准、规程、规范详见第七章第二节《质量保证措施》。 3、安全和文明施工计划准备 在施工前应制定安全和文明施工计划,明确本工程的安全生产目标和文明施工目标,安全生产和文明施工的措施与奖罚措施。 4、编制施工组织设计、施工方案 为确保工程的顺利施工,在施工前应根据现场及实际情况制定能直接指导施工的施工组织设计、施工方案和作业指导书,制定施工组织和施工方案后,呈送甲方及监理审批,经审批合格后方可指导施工。

中央空调施工组织设计16882

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于武汉市黄孝河路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用欧威尔水源热泵螺杆式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.长江水利委员会长江医院空调工程招标文件。 2.水利委员会长江勘测规划设计研究院的长江医院及血防监测中心还建工程图纸。 3.本单位《项目法管理实施细则》。 4.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

通风空调工程施工组织方案

一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 工程范围:通风系统 二、施工安装按照并执行以下规范: 1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 2.《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2000) 3.施工图 三、总说明 北会见讯问楼工程采用风机通风系统;新风系统进风管采用镀锌铁皮制作。 四、施工要点: I.通风与防排烟系统: 1.施工准备: 1)通风管道均采用镀锌钢板制作, 其厚度按照国家《通风与空调工程施工及验收规 范》GB50243-2002 及民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2000、JI0035-2000)标准来选取。 2)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料, 对工艺流程、压力、温度等技术 参数和使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚, 做到心中有数。 3)施工人员必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术要 求, 并在施工中严格执行。

4)制作风管所使用的主材, 镀锌钢材等应符合国家现行产品标准及生产厂家的企 业标准,并应有出厂合格证等有关质料证明。 2.风管制作安装: 1)风管的制作按GB50243 的规定执行。风管部件加工后应平整, 尺寸准确, 纵向 接缝错开, 咬口紧密, 宽度均匀。 2)矩形风管边长大于等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm, 其管段长 度为1.2m时, 应采取加固措施, 风管制作完成后所有孔洞和缝隙必须采取密封措施。 3)机房送回风总管、风管穿越防火分区、伸缩缝及每层支风管与垂直总风管连接 处均要设置70℃防火阀。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm, 支风管防火阀与垂直管道井的管道连接处采用1.2mm的镀锌板材制作的管道。风管法兰阀的垫料不得凸入风管内部。 4)风管与设备间的连接及风管穿过防火分区时, 须设防火软管满足系统的承压要 求。 5)风管安装前必须将风管内部擦拭干净, 施工中必须保证风管内部清洁, 严防施工 垃圾落入风管。 6)柔性软管长度宜为200-300mm, 安装时必须松紧适度, 无漏风。 7)可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m, 并不得有死弯或塌凹。 8)防火阀、排烟阀、多叶调节阀等配件必须在安装前检查其功能, 活动部件灵活有 效。安装后采取保护措施, 保证其外部美现, 阀门开启灵活, 关闭严密。 9)空调器与风机盘管等设备安装前必须验收, 如有明显外部变形的不容许安装使 用。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

中央空调项目施工计划组织(水机)

施工组织设计 本《施工组织设计》是工程施工的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、使用性及针对性。在分项工程实施前还要编制详细的施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,控制工序质量,确保本工程在拟定的工期内完成通风空调工程的全部施工内容,质量达合格工程等级。 第一章本工程拟定的施工目标 充分发挥公司优势和成熟的工程施工经验、严格管理、科学组织,确保完成如下目标: 1、工程质量目标:达到国家工程质量检验评定标准的合格等级。 2、施工工期目标:在合同工期内完成空调安装工程的所有施工任务。 3、安全施工目标:消灭责任死亡事故,多人伤亡事故和重大财产损失事故。 4、文明施工目标:达到合格标准,努力做好现场管理。 第二章空调工程施工方案 第一节空调水工程施工方法 2.1.1 施工说明及施工前的准备 施工前,在工地原规划区域按规划要求建立各施工班组工具房,架设临时用电线路,为各项工作的全面展开做准备。 2.1.2 材料及配件检验 (一)工程系统中使用的镀锌钢管,首先必须满足管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的加工要求必须做到螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度符合制造标准。非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。 (二)无缝钢管的材料品种、规格、性能应符合设计要求,资料齐全,施工过程中,严格按照施工规范要求进行。 2.1.3 系统安装 (一)冷冻(冷却)水泵安装

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

中央空调规划项目施工计划组织

目录 第一章编制说明 1.1 编制说明 1.2 工程概况 第二章施工方案及技术措施 2.1 施工总体部署 2.2 对工人素质的控制策略 第三章分项工程工艺流程 3.1 管道拆除 3.2 管道安装 3.3 中央空调末端风机盘管进行清洗 3.4 冲洗管网、打压 第四章质量安全保证措施 4.1 质量目标 4.2 质量保证体系 第五章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议5.1 施工过程控制 5.2 检验和试验 5.3 检验、测量和试验设备的控制 5.4 不合格品的控制 5.5 纠正和预防措施

5.6 搬运、贮存、防护和交付 5.7 质量记录的控制 5.8 工期保证措施第六章安全技术措施 6.1 安全目标 第七章施工现场采用环保、消防、降噪音、文明施工第八章材料供应安排 第九章拟投入本工程的主要施工设备表 第十章拟配备本工程的试验和检测仪器设备表第十一章劳动力计划表第十二章施工进度图第十三章施工总平面图第十四章临时用地表第十五章拟分包项目情况表

第一章编制说明 1.1 编制说明 1. 本工程是天津市自来水集团有限公司新老楼综合楼中央空调系统维护工程,严格遵照国家或行业有关施工规范、技术规程执行。 2. 依据招标文件要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。 3. 国家及有关部门对规范重新修订时,以新规范为准。 4. 无规范和标准时,以设计部分提出并经业主同意的标准执行。 1.2 工程概况 本工程综合办公楼共6层,1-6 层是办公用房。该大楼设有中央空调,安装有制冷设备、风机盘管及管网水循环系统。现中央空调主要存在的问题是:管网腐蚀严重,管网堵塞严重,管道支架脱落,原件已淘汰,配件难以配置,。本工程的具体方案是:对腐蚀的主管网进行拆除、多中央空调末端风机盘管进行清洗,对拆除的管网进行更换、冲洗管网、打压。

中央空调施工组织方案.doc

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不 得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

2020年(建筑暖通工程)暖通施工组织设计

(建筑暖通工程)暖通施工组 织设计

第一章工程概况及特点分析 1.1 工程简介(略) 1.2 工程相关单位(略) : 1.3 工程施工管理目标(工期、质量、环保、安全文明) 1.3.1 工程工期及施工进度管理目标: 根据招标文件要求,工程计划总工期为Xxx日历天。开工日期以现场甲方或监理的开工令为准。 中央空调安装工程安进度确保与土建、装饰、消防等相关专业施工计划同步,力争提前。 1.3.2 工程质量管理目标: 全面响应工程合同及招标文件要求,符合国家现行各项《工程施工质量验收规范》标准。 服从和配合工程总体统一协调管理,工程质量合格,各专业施工验收一次合格,观感达到“优”。 1.3.3 工程环保、安全文明施工管理目标: 严格管理,确保工程安全施工,杜绝死亡事故、多人事故、重复性事故、重大设备(机具)事故和火灾事故,严控一般轻伤事故,各级安全、文明施工检查合格率100%,无重大影响和谐稳定事件发生。 组织文明施工,加强职工教育,重视环境保护,做好工程成品保护,服从和配合工程总体统一协调管理,确保工程现场达到文明工地和标化工地管理要求。 1.4 施工组织设计编制依据 1.4.1 中润·欧洲城项目一期二批次B区1#楼中央空调安装工程招标文件、中央空调各系统技术规格说明书及补充答疑文件。 1.4.2 四川省建筑设计院设计的本工程有关施工图纸。 1.4.3 国家现行的相关施工及验收规范、质量检验评定标准,招标文件要求的其他标准,成都市建设工程质监部门的相关规定。 1.4.4 工程所在地区相关行政、市政管理部门所要求遵守的各项规定。 1.4.5 公司企业标准,公司管理制度,公司工程项目施工现场管理办法,公司GB/T9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系三合一认证管理要求。 1.4.6 公司以往同类工程的施工经验、施工工法。 1.5 工程工作范围及其专业特点 工程工作范围:

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

【强烈推荐】中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织方案 第一章工程概况

一、概述: 本项目为慧科大厦空调改造工程,位于北京西四环。改造风机盘管供冷供暖系统和新风系统,本工程为空调系统(原有空调主机及上下供回水主管)所涉及的所有设备、材料、安装工作。 二、工程特点: 1、该项目科技含量非常高,工艺要求严格,施工技术难度大;对施工的科学管理要求高; 2、重点工程责任重,必须保质保量保工期,对施工单位的综合素质、全面管理水平要求 高且严 3、工程内容:风机盘管供冷供暖系统和新风系统等所有设备及管路阀门。提供系统的安 装、调试及售后服务。加装平衡阀.储气罐,风机盘管及管道清洗。吊顶部分拆除.修复。 三、工程质量目标:市优 1、在本工程的实施中,我司将充分发挥技术及工程上的综合优势,全力调动股份公司 资源,特别是技术及人力资源,组织好包括系统规划、总体设计、软件开发、系统集成及施工管理、售后服务等方面的精干力量,根据ISO9001:2000各项要求,和业主一起做好项目建设的各项工作。 2、产品合格率100%,工程总承包合格率100%。 3、工程质量达到优良。 4、安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。

5、加强质量体系运作,为用户提供满意产品和工程。 四、工期目标 本工程的安装工期为安装进场天(风口随装修施工进度进行)。

第二章施工管理及组织机构 一、管理思想 树立创立意识,集中统一领导,坚持系统管理,增强用户观念。 1、安全施工,实施项目经理责任制、岗位技术负责制、成本核算制和现场管理规范化。 2、贯彻ISO9000系列标准,坚持全面质量管理,建立、健全、完善质量管理体系和工程 质量保证体系,并保持有效运行。 3、发扬公司精神,坚持公司质量方针,严格执行公司颁布的质量体系文件,全面履行工 程承包合同,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 二、管理目标 信守合同,严格实施质量、安全、工期、成本控制,优质、高效完成工程任务。 三、管理原则: 在公司领导下,协调和控制各管理环节间关系,保证管理工作整体功能的优化,实现管理程序化、施工专业化。 四、组织机构及各部门职责 1、组织机构框图