1隔离开关和接地开关设备状态检修试验规程

1.1隔离开关和接地开关巡检及例行试验

表31 隔离开关和接地开关巡检项目

表32 隔离开关和接地开关例行试验项目

1.1.1外观检查

检查是否有影响设备安全运行的异物;检查支柱绝缘子是否有破损、裂纹;检查传动部件、触头、高压引线、接地线等外观是否有异常。检查分、合闸位置及指示是否正确。

1.1.2红外热像检测

用红外热像仪检测开关触头等电气连接部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。判断时,应考虑检测前3小时内的负荷电流及其变化情况。测量和分析方法可参考DL/T 664、《福建电网带电设备红外检测管理规定》。

1.1.3例行检查

a)就地和远方各进行2次操作,检查传动部件是否灵活;

b)接地开关的接地连接良好;

c)检查操动机构内、外积污情况,必要时需进行清洁;

d)抽查螺栓、螺母是否有松动,是否有部件磨损或腐蚀;

e)检查支柱绝缘子表面和胶合面是否有破损、裂纹;

f)检查动、静触头的损伤、烧损和脏污情况,情况严重

时应予更换;

g)检查触指弹簧压紧力是否符合技术要求,不符合要求

的应予更换;

h)检查联锁装置功能是否正常;

i)检查辅助回路和控制回路电缆、接地线是否完好;用

1000V兆欧表测量电缆的绝缘电阻,应无显著下降;

j)检查加热器功能是否正常;

k)按设备技术文件要求对轴承等活动部件进行润滑。

1.2隔离开关和接地开关诊断性试验

表33 隔离开关和接地开关诊断性试验项目

1.2.1主回路电阻

下列情形之一,测量主回路电阻:

a)红外热像检测发现异常;

b)上一次测量结果偏大或呈明显增长趋势,且又有2年未

进行测量

c)自上次测量之后又进行了100次以上分、合闸操作;

d)对核心部件或主体进行解体性检修之后。

测量电流可取100A到额定电流之间的任一值,测量方法参考DL/T 593。

1.2.2支柱绝缘子探伤

下列情形之一,对支柱绝缘子进行超声探伤抽检:

a)有此类家族缺陷,隐患尚未消除;

b)经历了5级以上地震;

隔离开关状态检修导则

附件五: 黑龙江省电力有限公司 隔离开关状态检修导则 (试行) 黑龙江省电力有限公司 二〇〇九年四月

前言 按照国家电网公司和黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定,为规范和有效开展黑龙江省电力有限公司隔离开关状态检修工作,参照相关规程制订本导则。对于开展状态检修的单位及设备,执行本导则。 本导则由黑龙江省电力有限公司生产部提出、归口并负责解释。 本导则起草单位:黑龙江省电力有限公司黑龙江省电力科学研究院 本导则起草人:管国良、陈永辉、刘建军、刘勇军、王开成、陈海伦、金镇山、张大为、张宏伟、王欣、崔春、程学峰、李献群、孙李坚、张金昌、李双厚、费福亮、王昭滨、李建羽。 本导则自发布之日起实施。

隔离开关检修导则 1 范围 本导则适用于黑龙江省电力有限公司系统110(66)kV 及以上电压等级敞开式高压隔离开关,35kV及以下电压等级的隔离开关可参照执行 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关检修规范 国家电网公司高压开关设备运行规范 国家电网公司输变电设备状态检修管理规定(试行) Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW22-1002 输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)黑龙江省电力有限公司隔离开关状态评价导则(试行) 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定实施细则(试行) 3 总则 3.1 状态检修实施原则

最新高压隔离开关的检修

高压隔离开关的检修管理 作者:佚名来源:转载发布时间:2008-5-15 19:06:18 减小字体增大字体 轻轻一点,立刻拥有一本安全工具书!收藏本篇文章,方便以后查看高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,2005年和2004年还发生了8节500kVSOPLT型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

交流高压隔离开关检修规范

目录 第一章总则 1 第二章检修的一般规定 1 第三章检修前的准备工作 1 第四章检修前的检查和试验 1 第五章检修项目及技术要求 1 第六章隔离开关检修后的调整和试验 1 第七章检修记录及总结报告 1 第八章检修后隔离开关的投运 1 编制说明1 第一章总则 第一条为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 第三条本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

第五条500kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,35kV隔离开关的检修可参照此标准执行,各网省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。~本规范适用于国家电网公司系统的110kV 第六条引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 第二章检修的一般规定 第七条检修的分类 (一)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 (二)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

高压隔离开关规程

高压隔离开关规程 1 主题内容和适用范围 本标准规定了长潭水电厂110kV户外GW4-110型及10kV户内GN22-10型高压隔离开关的检修要求和工作规范。 本标准适用于长潭水电厂GW4-110、GWS22-10型高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 2 引用标准 Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则 GW4-110型户外交流高压隔离开关安装使用说明书 GW5系列户外高压隔离开关安全使用说明书 GN22-10系列户外高压隔离开关安装使用说明书 GJ6型电动机操作机构安装使用说明书 3 技术数据 3.1 GW4-110DWⅡ型隔离开关技术数据 额定电压110KV 最高电压126KV 额定电流1250A 额定动稳定电流(峰值)100KA 4S额定热稳定电流(有效值)40KA 接线端额定静拉力735N 定额频率50HZ 1min工频耐受电压(有效值)对地185KV 1min工频耐受电压(有效值)断口210KV 雷电冲击耐受电压(峰值)对地450KV 雷电冲击耐受电压(峰值)断口520KV 产品单极重量≈240kg 接地形式双接地 支柱绝缘子爬距3050mm 3.2 GW5-110/630型隔离开关技术数据。 额定电压110KV 额定电流630A

极限通过电流(峰值)100KA 4S热稳定电流31.5KA 配用操作机构CJ6型电动操作机构 广东省长潭水电厂2002-03-18 批准2002-03-18实施 Q/155-1-02.14-2002 3.3 GN22-10CD/3150型隔离开关技术数据 额定电压10KV 最高工作电压11.5KV 额定电流3150A 动稳定电流125KA 4S热稳定电流50KA 4 检修周期 4.1 隔离开关必须结合有关串联设备进行检修。 4.2 状态检修,出现下列故障时必须停电大小修。 a.外观检查发现瓷瓶破损或裂纹,金属部件锈蚀或裂纹。 b.回路电阻超标 c.触头或接线座过热 d.传动机构卡涩、传动部件有缺陷或拉杆变形。 e.操作时出现拒分、拒合或分合不到位现象。 f.机械特性不满足技术条件要求。 g.开关流过较大短路电流后。 5 检修工艺及质量标准 5.1 GW4-110型隔离开关检修工艺及质量标准 5.1.1 安装和调试 本开关只适用于水平安装,安装前对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。安装参照下列步骤:5.1.1.1 将单极隔离开关本体底座固定在水平的基础上,经调整使三相接地开关的转轴同一中心。 5.1.1.2 检查隔离开关中阀接触情况,单极应满足:中间触头在合闸时圆柱形触头与两排触指应同时接触,必要时调节交叉螺杆来达到;中间触头接触对称,上下差不大于5mm,合闸到终点,中间间隙调到 16-21mm,必要时在支柱根部用增减垫片来达到。但每处加垫厚度不宜大于3mm;主闸刀分—合位置转动90度,分合闸终点位置,定位螺钉与挡板的间隙调到1-3mm。

隔离开关和接地开关介绍 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 1、定义隔离开关(俗称“刀闸”) 即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(如短路)下的电流的开关设备。

接地刀闸(俗称"地刀”)是安装于一-次设备中代替接地线的一-种安全连锁机构。根据五防要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线,正常运行时地刀必须断开。 2、作用--隔离开关 1、刀闸是一-种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源; 2、在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修; 3、在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。 4、进行倒母线操作; 5、进行开关带路操作; 6、进行允许刀闸直接操作小电流的的各种项目操作; 接地开关简介接地开关是用于将回路有意接地的一种机械开关装置。接地开关在异常条件(如短路)下,可在规定时间内承载指定的额定短路电流和相应的峰值电流;

但在正常工作条件下,不要求承载额定电流。接地开关和隔离开关经常被组合成一台装置使用。 此时,隔离开关除了具有主触头外,还带有接地开关以用于在分闸后将隔离开关的一端接地。主触头和接地开关通常以这样的方式实现机械联锁,即当隔离开关闭合时接地开关不能闭合,而当接地开关闭合时主触头不能闭合。 民熔接地开关按结构形式可分为敞开式和封闭式两种。前者的导电系统暴露于大气中类似隔离开关的接地刀闸,后者的导电系统则被封闭在充SF。 或油等的绝缘介质中。接地开关需要关合短路电流,必须具备一定的短路关合能力和动、热稳定性。但它不需要开断负荷电流和短路电流,故没有灭弧装置。闸刀的下端通常经过电流互感器与接地点连接。 电流互感器可给出信号供继电保护用。各种结构形式的接地开关均有单极、双极和三极之分。单极只用于中性点接地系统,双极和三极则用于中性点不接地系统,共用一个操控机构进行操作。 2、接地开关作用接地开关按照安规的规定,电气设备检修时,必须进行接地, - -般情况是挂"接地线”但很多时候"接地线”不方便挂接,且无法实现与刀闸的连锁功能,常会发生误操作,于是将临时挂接的接地线改为固定安装的接地刀闸,作为设备检修时的接地线,保障人身安全。

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

高压隔离开关的检修管理(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压隔离开关的检修管理(标准 版)

高压隔离开关的检修管理(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV 及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

03-Z08C2006Ⅲ断路器的状态检修Z08C2007Ⅲ隔离开关的状态检修试题库

03-Z08C2006Ⅲ断路器的状态检修、Z08C2007Ⅲ隔离开关的状态检修试题库 一、单项选择题 1、模拟悬浮放电模型时,其局放放电脉冲一般出现在电源周期的(B )相限。 A、第二和第四 B、第一和第三 C、第一和第四 D、第二和第三 2、检测电力设备局部放电的目的在于反映其(C )。 A、高温缺陷 B、机械损伤缺陷 C、伴随局部放电现象的绝缘缺陷 D、变压器油整体受潮缺陷 3、传统的电测法局放检测是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同。此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量,视在放电量以单位( C )表达。 A、mV B、dB C、pC D、V 4、介质与电极之间的气隙放电,属于(A ) A、内部放电 B、表面放电 C、电晕放电 D、悬浮放电 5、高压导体存在着尖端电晕放电时,其放电脉冲一般出现在电源的(B )峰值附近。 A、正半周 B、负半周 C、第一相限 D、第三相限 6、在电场中介质有一平行于表面的场强分量,当其这个分量达到击穿场强时,则可能出现的放电为(B )。 A、内部放电 B、表面放电 C、电晕放电 D、悬浮放电 7、在电气设备电场极不均匀的情况下,导体表面附近的电场强度达到气体的击穿场强时所发生的放电为( D )。 A、悬浮电位放电 B、内部放电 C、表面放电 D、电晕放电 8、下列不属于局部放电非电测法的是(D ) A、光测法 B、声测法 C、红外热测法 D、介质损耗分析法 下面哪种传感器一般只用于离线测量(D )。 A、暂态对地电压传感器 B、超声波传感器 C、高频电流传感器 D、检测阻抗。 10、目前作为开关柜局放带电检测的巡检项目的检测方法是( A ) A、暂态地电压检测和超声波检测 B、暂态地电压检测和脉冲电流检测 C、超声波检测和超高频检测 D、脉冲电流检测和超高频检测 11、暂态地电压和超声波局部放电检测数据采用的测量单位分别是( C )。 A、dBuV/dBmV B、dBm/dBmV C、dBmV/dBuV D、dBuV/dBm 12、暂态地电压检测设备的主要技术指标不包括( D )。 A、频带范围 B、测量范围 C、重复率 D、方向性

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

变压器中性点接地装置隔离开关避雷器技术要求

3.3.变压器中性点接地装置 3.5.1.型式型号 成套组装式:主变压器中型点成套设备用于主变压器66kV中性点接地,它由中性点隔离开关、避雷器及设备支架组成。 3.5.2.主变中性点隔离开关 型式:户外单柱水平旋转开启式。 1)额定参数 额定电压 72.5kV 额定频率 50Hz 额定电流 630A 额定动稳定电流 80kA 4秒热稳定电流 31.5kA 机械寿命(没任何调整) 2000次 外绝缘爬电距离不小于3465 mm 2)操作机构 电动操作机构:交流380V,控制电压:交流220V。带电动机保护器,带遥信,电动机构除能进行远方遥控外,还能进行就地电动操作,必要时也能进行就地手动操作。除控制、指示及闭锁等通常用的辅助触点外,每组隔离开关主刀闸需提供用户使用的常开与常闭触点各12个,辅助触点的开断能力为直流220V、5A。交流250V、4A,辅助触点应为定位式。机构箱采用不锈钢材料。 3)结构要求 A.隔离开关的结构应简单,在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏和误动。其金属制件(包括闭锁元件),应能耐受氧化而不腐蚀,并能受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加应力的作用。各螺丝连接部分应防止松动,必要时在结构上应采取补偿措施。 B.在风力、重力、地震或操作机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时,隔离开关应能防止从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。 C.隔离开关上需经常润滑的部位应设有专门的润滑孔或润滑装置。 D. 隔离开关接线端子应配用平板形接线端子板,应能承受400N.m的弯矩;

端子应能承受静态机械负荷,而静态安全系数不小于 2.75,端子承受的规定荷载为: 接线端子水平纵向允许负荷≥750N 接线端子水平横向允许负荷≥500N 接线端子垂直方向允许负荷≥750N 4)机构箱 机构箱采用不锈钢,外露铁件应采取热镀锌防腐措施。 机构箱内交、直流回路保护应采用梅兰日兰CompactNS系列自动空气开关或C65N系列小型断路器。 对箱内接线端子排的要求:电源回路的端子应能压接不小于6mm2的铜导线,其他回路的端子应能压接不小于4mm2的铜导线。 机构箱内应设置湿度、温度起动的驱潮、加热装置。 3.5.3.主变中性点避雷器 型式:户外交流无间隙氧化锌避雷器(附在线监视器) 额定参数 额定电压 72kV 持续运行电压 58kV 额定频率 50Hz 标称放电电流 1.5kA 1mA 参考电压直流 103kV 工频 2kV 操作冲击残压(30/60us,500A) 174kV 雷电冲击残压(8/20us) 186kV 耐受方波冲击电流(2ms) 400A 外绝缘爬电距离不小于2248mm 外绝缘材料硅橡胶 3.5. 4.支架 设备成套厂提供成套设备支架,支架对地高度约为根据主变高度决定米,卖方提供支持支架地脚固定螺栓,支架应进行热镀锌防腐处理。每套支架上应设

高压隔离开关的检修方法与技术研究

高压隔离开关的检修方法与技术研究 发表时间:2019-07-09T15:16:04.660Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:张瑞刚[导读] 摘要:高压隔离开关主要作用是对电压起到一定的隔离作用,保证检修作业的安全性,此外,该种类开关在倒闸操作的过程中也起到了非常关键性的作用,因此受到了一些变电站工作人员的广泛认可和推广。 (国家能源集团神东煤炭公司供电中心陕西榆林市 719315)摘要:高压隔离开关主要作用是对电压起到一定的隔离作用,保证检修作业的安全性,此外,该种类开关在倒闸操作的过程中也起到了非常关键性的作用,因此受到了一些变电站工作人员的广泛认可和推广。但是由于高压隔离开关主要应用于户外,因此,在其使用过程中经常会受到一些客观因素的影响而产生一些故障问题,为了可以有效地解决这些故障,工作人员应该根据造成开关故障原因的不同制定 了相应的检修策略,这也是本文将要与大家进行分享和探讨的主要内容。 关键词:高压隔离开关;检修方法;技术 1高压隔离开关运行中的常见故障高压隔离开关是指供高压线路在无载荷情况下,对被检修的高压母线、断路器及带电的高压线路进行电气隔离的一种常用电器设备(如图1所示),其可以保障高压电器在检修作业中的安全,但是在使用过程中仍然一些问题,具体如下。 图1高压隔离开关示意图 1.1异常发热的现象 高压隔离开关的故障之一就是会产生异常发热现象,尽管高压隔离开关在触头的质量和制造工艺方面都严格要求,却还是难以避免异常发热现象的产生,尤其是用于户外的高压隔离开关,不能避免的受到自然环境因素的影响,产生这一现象的概率大大增加,这一现象如果不能采取有效的措施予以解决的话,当接触面负荷电流过大时,就会出现打火现象,从而引发安全事故。 1.2高压隔离开关分、合闸不到位 高压隔离开关发生卡涩等现象会直接导致其分、合闸不到位现象。高压隔离开关分、合闸不到位现象主要包括分、合闸定位螺钉调整时的问题,辅助开关行程调整时的问题,拉杆变形引起的引发传动不到位问题等,这些问题直接影响电力设备的正常运行。 1.3机构及传动系统引起的拒分拒合 当高压隔离开关机构箱内进水时,则其内部的连杆、拐臂和底架等部件则会出现生锈及腐蚀现象,从而导致开关出现拒分或是拒合现象。而一旦连杆、传动连接部件及闸刀等部件强度达不到标准要求时,开关在开合过程中也极易出现不到位的现象。机机传统中的轴承出现锈蚀时,极易出现卡死现象,从而导致开关出现拒合或是拒分故障。 1.4高压隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂 高压隔离开关经常会因为发生腐蚀生锈问题,造成开关运动部分出现不灵活现象,从而直接导致成分、合操作力矩增大。在这种情况下,工作人员如果要对高压隔离开关进行操作使用,就会造成部分组成构件发生变形,从而引发高压隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂。 1.5导电回路接触不良相关问题 当隔离开关固定接触部件的螺栓没有拧紧,而且接触面存在脏物,不光滑时,雨水和灰尘进入其中发生氧化反应,从而导致接触面出现电化腐蚀现象,接触电阻变大,接头部件发热,导致导电回路接触不良问题发生。针对这种情况可以将固体润滑剂涂抹在隔离开关的接触面,保证接触面的光滑度,避免接触面出现氧化。 1.6活动接触部位接触不良问题 第一,触头接触处过热。当触头部件接触点较脏及触头弹簧弹性降低时,都会导致接触不良现象发生;第二,接线座过热部分应用圆锥形流动接触结构的高压隔离开关接线座,当密封不好时,滚动触头部位容易进入雨水和灰尘,表面发生氧化及积垢,从而导致接触触头出现发热现象。 2对隔离开关常见缺陷故障的防治措施 2.1异常发热现象的防治 相关部门及工作人员要做好定期检查的工作,一旦发现高压隔离开关产生异常发热现象,及时汇报,并根据实际情况找出故障原因,采取对应措施进行处理。 2.2高压隔离开关分、合闸不到位的防治 对于定位螺钉、辅助及限位开关等器件需要定期进行查看,及时对存在的隐患进行处理。定期检查连杆受损和变形的情况,及时对其进行调整和替换。 2.3机构及传动系统引起的拒分拒合的防治 需要及时对达不到标准要求的部件进行处理及更换,做好锈蚀部件的检修和维护工作,可以利用二硫化钼润滑剂及进行防雨罩安装,从而对高压隔离开关机构及传动系统进行必要的防锈及防腐。 2.4瓷瓶断裂的防治 瓷瓶断裂故障会直接导致供电系统发生瘫痪,对设备操作人员也会造成严重影响,因此,工作人员需要对瓷瓶断裂故障进行及时处理,一方面,工作人员需要在材料采购过程中严格把关材料质量,保证绝缘子质量合格,另一方面,在设备运行前对设备进行检查,发现故障及时处理。 2.5导电回路接触不良问题的防治

隔离开关标准作业指导书

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关作业指导书 南通送变电工程有限公司 二零零九年七月

审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

1 适用范围 (4) 2 引用文件 (4) 3人员要求 (4) 4危险点分析与预控措施 (5) 5工器具及耗材准备 (6) 6 作业流程图 (8) 7安装工序及技术要求: (9)

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 1 适用范围 本作业指导书适用于GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 2 引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械) DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 扬州北辰电气设备有限公司隔离开关安装和维护说明手册 GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 3人员要求 3.1工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和《电业安全工作规程》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。 3.2现场工作人员的身体状况、精神状态良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 3.3作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 3.4特殊工种(吊车司机及起重指挥人员、电焊工)必须持有效证件上岗。 3.5新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3.6外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作负责人(监护人)安全责任: 3.7.1正确安全地组织工作;

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

高压隔离开关的检修管理(通用版)

高压隔离开关的检修管理(通 用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高压隔离开关的检修管理(通用版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV 及以上等级高压隔离开关有近16000台。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处

高压隔离开关的检修管理

管理制度参考范本咼压隔离开关的检修管理a I时'间H 卜/ / 1 / 8

 1 隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20XX年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW型, 近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16 GW1型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总 数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom 公司的产品,其中20 世纪八九十年代的产品占到了84%。 2 常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。20XX年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障, 一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质 量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,20XX年和20XX年还发生了8节 500kVSOPL型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指压紧弹簧长期受压缩,如果工作电流较大,温升超过允许值,就会使其弹性变差,恶性循环,最终造成烧损,这是造成触头发热的主要原因。此外,触头镀银层工艺差、易磨损露铜,接触面脏污,触头插入不够、螺栓锈

隔离开关维护保养规范

隔离开关维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。 1.4 工器具及备品备件 序号名称数量备注一工器具 1电工常用成套工具1套 2梅花扳手根据需要 3活扳手根据需要 4机油壶根据需要 5细锉根据需要 6手锤根据需要 二材料 1机油、汽油根据需要 2砂纸根据需要 3导电膏根据需要 4擦布根据需要 三安全防护器具 1 绝缘操作杆根据需要 2 高压验电器根据需要 3 绝缘手套、绝缘靴根据需要 2.操作 2.1日常维护保养 2.1.1 检查触头及引线接触良好,无虚接过热变色现象

2.1.2 检查瓷套是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子胶合处有无脱落迹象 2.1.3 查看操作机构和传动机构有午休时卡涩,销子连杆有无变形或脱落现象 2.1.4 冬季检查绝缘子及传动机构有无积雪结冰现象;有风天气查看有无搭挂杂

物,要及时清理 2.2 年度维护保养 2.2.1 应按预防性试验要求开展预防性试验。 2.2.2 检查及清扫瓷件表面,紧固各部螺丝,处理锈蚀部件 2.2.3 消除运行中发现的一般性缺陷 2.2.4 对操动机构进行试验应灵活可靠 2.2.5 检查接地引下线是否良好 3.操作后的检查 检查项目检查地点检查标准检查方法操动机构设备分合操作灵活、可靠,动作准确手动、目测连接部分设备连接紧固、外观完好、接线正确目测、手动 开关本体设备表体清洁,无损伤,各部件完好, 符合运行要求目测、手动 遗留物品现场工器具全部收拢并清点完备,清 洁作业面卫生目测、手动 4.风险提示 序号存在风险导致后果降低风险措施 1 触电人身伤害对检修设备做好安全措施;与带电设备保持 安全距离;工作设专人监护;避免误登误入 带电间隔 2 机械伤害人员伤害劳保穿戴整齐,使用专业工具进行维护