《建筑设计防火规范》

8 消防设施的设置

8.1 一般规定

8.1.2城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。

民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。

用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓体统。

注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

8.1.3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

1.超过5层的公共建筑;

2.超过4层的厂房或仓库;

3.其他高层建筑;

4.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下建筑(室)。

8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:

1单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3 疏散门应直通室外或安全出口。

8.1.8消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

8.2 室内消火栓系统

8.2.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;

2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;

4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

8.3 自动灭火系统

8.3.1除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的考梗、筛选部位;

2 占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;

3 占地面积大于1500㎡的木器厂房;

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

5 高层乙、丙类厂房;

6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。

8.3.2除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;

注:单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。

2 每座占地面积大于600㎡的火柴仓库;

3 邮政建筑内建筑面积大于500㎡的空邮袋库;

4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;

5 设计温度高于10℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库;

6 总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库;

7 每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;

2 二类高层公共建筑及其地半、地下室的公共活动用房、走道、

办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;

3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;

4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

8.3.4除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

2 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房门诊楼和手术部;

3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑等;

4 藏书量超过50万册的图书馆;

5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑;

6 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;

7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳池所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳池所外)。

8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设

置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。

8.3.7 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:

1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;

2 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;

3 建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;

4 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;

5 特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;

6 建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。

8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:

1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;

2 飞机发动机试验台的试车部位;

3 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。

注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

2 国家电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

6 中央及省级广播电视中心内建筑面积不小于120㎡的音像制品库房;

7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

8 其他特殊重要设备室。

注:1 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

2 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区

内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

8.3.10 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:

1 单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;

给水排水强制性条文 汇编

时间:2013-07-15?16:29:20 第二篇建筑设备 1给水和排水 水质和防回流污染 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400—2006 当采用生活饮用水补水时,应采取防止生活饮用水被污染的措施,并符合下列规定: 1 清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位,其间距不得小于倍补水管管径,严禁采用淹没式浮球阀补水; 2 向蓄水池(箱)补水时,补水管口应设在池外。 供水管道上不得装设取水龙头,并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施: 1 供水管外壁应按设计规定涂色或标识; 2 当设有取水口时,应设锁具或专门开启工具; 3 水池(箱)、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。 《建筑中水设计规范》GB 50336—2002 中水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时,必须采取严格的防止误饮、误用的措施。 中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位,其间距不得小于倍管径。严禁采用淹没式浮球阀补水。 中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施: 1 中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志; 2 水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志; 3 公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置;

4 工程验收时应逐段进行检查,防止误接。 《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006 管道直饮水系统用户端的水质必须符合国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94的规定。管道直饮水系统应进行日常供水水质检验。水质检验项目及频率应符合表的规定。 表水质检验项目及频率 检验频率日检周检年检备注 检验项目色 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 耗氧量(未采用纳滤、反渗透技术) 余氯 臭氧(适用于臭氧消毒) 二氧化氯(适用于二氧化氯消毒)细菌总数 总大肠菌群 粪大肠菌群 耗氧量(采用纳滤、反渗透技术)《饮用净水水质标准》全部项目必要时另增加检验项目以下四种情况之一,应按国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94的全部项目进行检验:1 新建、改建、扩建管道直饮水工程;

给排水识图习题

第三章给排水施工图 简算题(每题4分,每卷2题) 1. 下面排水系统图A~B点的距离为6米,排水管道坡度为则,若板底无梁,楼板的厚度为 0.15米,则A点的标高可取为___ A ___ A、 B、h-0.60 C、 D、h+ 2. 下面排水系统图A~B点的距离为8米,排水管道坡度为则,若B点前现浇楼板处有500的梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___C ___ A、 B、h-0.35 C、 D、h+ 3. 下面排水系统图A~B点的距离为4米,排水管道坡度为则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A___ A、 B、h-0.45 C、 D、h+ 4. 下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为则,若B点前现浇楼板处有400的梁,则A点的标高可取为__D___ A、 B、h-0.40 C、 D、

5. 下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为__A____ A、 B、h-0.60 C、 D、h+ 6. 下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为则,若B点前现浇楼板处有300的梁,则A点的标高可取为___ B___ A、 B、h-0.45 C、 D、h+ 7. 下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A ___ A、 B、h-0.35 C、 D、h+

8. 下面排水系统图A~B点的距离为6米,排水管道坡度为则,若B点前现浇楼板处有500的梁,则A点的标高可取为__C___ A、 B、h-0.45 C、 D、h+ 9. 下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__D___ A、 B、h-0.40 C、 D、 10. 下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为则,若B点前现浇楼板处有400的梁,则A点的标高可取为__A____ A、 B、h-0.60 C、 D、h+

给排水规范(完)

中华人民共和国国家标准 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2.0.1给水系统 通过管道及辅助的设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需求,有组织的输送 到用水地点的网络。 2.0.2 排水系统 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。 2.0.3 热水供应系统 为满足人们在生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送 热水的网络。 2.0.4 卫生器具 用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。 2.0.5 给水配件 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管 件、阀门和水嘴的统称。 2.0.7 辅助设备 建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。 2.0.8 试验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.0.10 管道配件 管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 2.0.11固定支架 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.0.12 活动支架 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.0.17 分户热计量 以住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。 2.0.20防火套管 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。 2.0.21 阻火圈 由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓 延的套圈。 3 基本规定(3.1 质量管理) 3.1.3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可施工。 3.3 施工过程质量控制 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物, 必须采用柔性防水套管。 3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

建筑给排水设计规范GB50015-2003(2009版)强制性条文

3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。3.2.3A中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。3.2.4A卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容

器注水的进水管上。 3.2.5A从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: 1单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。 3.2.5B生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施: 1贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; 2化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 3.2.5C从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 1当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上; 2不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端; 3消防(软管)卷盘; 4出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。

层民用建筑给排水设计word版

摘要 建筑给水排水工程是介绍建筑内部的给水、消防给水、排水、雨水、热水供应的基本理论、设计原理、方法,以及安装及管理方面的基本知识和技术。 本次设计的对象属于高层住宅楼,建筑总面积13214m2,自然层总数29层,总高度84.1m。此楼设有生活给水、消防、排水、雨水系统。 生活给水系统:采用分区给水方式,根据市政管网压力和楼高共分三个区,其中5层以下为低区,6-17层为中区,17-18层为高区。低区由市政给水管网直接供给,中区和高区由变频水泵集中供给。 生活消防给水系统:本楼采用消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。本建筑室内消火栓不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮。高位水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。 生活排水系统:采用污废合流,污水经化粪池处理后排至市政排水管线。关键字:生活给水系统; 生活排水系统; 生活消防给水系统; 自动喷淋系统

Abstract Water Supply and Sewer Engineering of Building introduces the basic theory,ways and knowledge of skill of installation and administration which include water supply system,drainage system,rain water system and fire preventing system. The object of this design is a high building; the total building-up area of this high building is 13214 square meters. It contains 29 floors and the height of this building is 84.1meters. It contains water supply system, fire preventing system , sewerage system,and rain water system. Water supply system: The main building is divided into two sections to supply water .The low section is from the basement to the five floor and is direct supplied by civil water supply net works of pipe;the middle section is from the six floor to the seventeen floor and the high section is from the eighteen floor to the twenty-nine floor ,they are supplied by the pump changing frequency. Fire extinguishing system: It includes fire hydrant system and automatic spray system. The building’s hydrants are not subarea in door. It combine water tank with water pump temporary high pressure water supply system. Every hydrant sets up the button to startup the hydrant’s pump directly. The perch water tank reserve 10mins water for hydrant. Hydrant pump and pipes both are installation single. Drainage system: The domestic sewages choice two pipe systems, and the black water is collected by pipeline to outdoors. The pipeline carries off domestic sewage to septic tank for treatment, and later discharge to the civil domestic drains. Key words: Water supply system; Drainage system; Fire extinguishing system; Automatic spray system

2015电气验收规范强条

建筑电气工程验收施工质量验收规范强条 3、基本规定: 3.1 一般规定 3.1.5 高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。 3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 6、电动机、电加热器及电动执行机构检查连接: 6.1 主控项目 6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 10、母线槽安装 10.1 主控项目 10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定: 1 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处; 2 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接; 3 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 11、梯架、托盘和槽盒安装 11.1主控项目 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1 梯架、托盘或槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。 2 非镀锌梯架、托盘或槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联接导体的截面积应符合设计要求。

3 镀锌梯架、托盘或槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 12、导管敷设 12.1 主控项目 12.1.2 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。 13、电缆敷设 13.1主控项目 13.1.1 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。 13.1.5 交流单芯或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 14、导管内穿线和槽盒内敷线 14.1主控项目 14.1.1 同一支流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 15、塑料护套线直敷布线 15.1主控项目 15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。 18、普通灯具安装 18.1主控项目 18.1.1 灯具固定应符合下列规定 1 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔,尼龙塞或塑料塞固定; 2 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min. 18.1.5 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截

给排水规范强条汇总(三)--施工及验收

第三篇施工及验收 §《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 3.3 施工过程质量控制 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。 4.1 一般规定 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 条文说明:目前市场上可供选择的给水系统管材种类繁多,每种管材均有自己的专用管道配件及连接方法,故强调给水管道必须采用与管材相适应的管件,以确保工程质量。为防止生活饮用水在输送中受到二次污染,也强调了生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 4.2 给水管道及配件安装 4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 条文说明:为保证水质、使用安全,强调生活饮用水管道在竣工后或交付使用前必须进行吹洗,除去杂物,使管道清洁,并经有关部门取样化验,达到国家《生活饮用水标准》才能交付使用。 4.3 室内消火栓系统安装 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 条文说明:室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层

取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可测出流量和压力(充实水柱);首层两处消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。 5.2 排水管道及配件安装 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 条文说明:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,主要是防止管道本身及管道接口渗漏。灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,主要是按施工程序确定的,安装室内排水管道一般均采取先地下后地上的施工方法。从工艺要求看,铺完管道后,经试验检查无质量问题,为保护管道不被砸碰和不影响土建及其他工序,必须进行回填。如果先隐蔽,待一层主管做完再补做灌水试验,一旦有问题,就不好查找是哪段管道或接口漏水。 §《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005 3 基本规定 3.1.2 自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。 3.2.3 喷头的现场检验应符合下列要求: 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全; 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求; 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象; 5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.OMPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。 5.2 喷头安装

民用建筑给排水设计

民用建筑给排水设计中需要注意的问题探究【摘要】建筑给排水设计中还存在许多问题,需要建设者和设计者给予足够的重视,尽最大可能的做到人性化设计,以满足住户的需求,为住户提供一个舒适的居住环境。本文作者结合多年来的工作经验,对民用建筑给排水设计中需要注意的问题进行了研究,具有重要的参考意义。 伴随城市规模的不断扩张以及功能需求的不断增多,建筑给排水系统的施工也变得日益复杂。在城市的日常生活、生产和工作中,给排水系统具有至关重要的影响和作用,并且对城市道路以及园林绿化方面也起着决定性的影响。一旦给排水系统在施工中出现问题都会为居民生活和生产活动带来极大地不便,甚至影响社会生活的正常进行。为此,作为建筑工程的重要组成部分,一定要抓住给排水施工管理要点,强化和提升给排水施工质量,满足社会需求。 一.当前建筑给排水工程施工管理中存在的问题 通常情况下,如果在建筑给排水系统施工工作中的管理上出现问题将会影响到整体的工程质量,不但影响业主的正常使用,而且维修费用很高。具体划分的话,当前给排水工程的施工管理中出现的问题和不足主要体现在如下几个方面: 1)给排水工程的施工单位在技术上有所不足。伴随我国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快,基础设施建设得到了很大程度上的加强,其中建筑项目中给排水工程的发展也取得了不俗的成绩。给排水工程方面的企业在数量有了很大的提升,许多曾经的分包企业

如今已经成为了总包企业,但是这类总包企业鉴于发展较快以及经验不足等问题的限制,使得其在技术方面有所不足,进而在掌控分包企业的过程中经常会出现各类质量问题。 2)对工程质量的管理缺少规范性。一般来说,虽然施工总包单位对工程质量进行控制,但是在实际操作中施工单位在进行给排水的施工过程中可能过度重视业主的要求,进而未能严格按章程办事。另外,鉴于制度方面或工作精力方面的束缚,虽然施工方作为主要策划人,但是在具体的施工过程中却并不一定能够对工程进行实时监督和掌控,进而也不能对工程进行全过程的质量控制,规范的去对工程质量进行管理。 3)由于当前市场竞争激烈,施工单位在投标时可能故意压低价格,中标后又要获得一定利润,因此在施工过程中材料以次充好,工序及人工能节省就节省从而导致施工质量低下等问题。 二.如何强化建筑给排水的施工管理 针对以上建筑给排水施工管理中存在的问题,我们首先要在源头上控制,在招投标的过程中,不要一味的选择报价最低的企业,应该在价格合理的范围内选择信誉、资质及业绩良好的施工单位。其次对于建筑给排水工程来讲技术是施工管理的关键,技术管理贯穿于施工的全过程,具体细分来看给排水工程应当主要从几个阶段和步骤入手: 1.准备阶段的施工技术关键点。建筑给排水工程在进行施工前一定要做好相应的准备工作,主要包含图纸制作熟悉与会审、施工组织

电气规范强条汇总2018版

目录 目录 (1) 一、电气设计主要规范 (4) 1《供配电系统设计规范》GB50052-2009 (4) 2《低压配电设计规范》GB50054-2011 (5) 3《建筑照明设计标准》GB50034-2013 (5) 4《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 (13) 5《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 (14) 6《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 (18) 7《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 (18) 8《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 (18) 9《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 (21) 10《交通建筑电气设计规范》JGJ243-2011 (22) 11《金融建筑电气设计规范》JGJ284-2012 (22) 12《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 (23) 13《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 (23) 14《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014 (24) 15《会展建筑电气设计规范》JGJ333-2014 (24) 16《20K V及以下变电所设计规范》GB50053-2013 (24) 17《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011 (26) 18《城市配电网规划设计规范》GB50613-2010 (26) 19《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) (30) 20《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 (35) 21《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007 (36) 22《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 (36) 23《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2016 (37) 24《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 (37) 25《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 (37) 26《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 (38) 27《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 (38) 28《3~110K V高压配电装置设计规范》GB50060-2008 (39) 29《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017 (41) 30《农村民居雷电防护工程技术规范》GB50952-2013 (41) 31《古建筑防雷工程技术规范》GB51017-2014 (41) 32《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 (42) 二、智能化专项设计主要规范 (43) 33《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 (43) 34《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (43) 35《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 (49)

建筑给排水规范强条汇总(一)----建筑给水排水

第一篇建筑给水排水

§《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 3.2 水质和防水质污染 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 条文说明:用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮水池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。 3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 条文说明:虹吸回流是由于供水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。背压回流是由于供水系统的下游压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水系统中。因为回流现象的产生而造成生活饮用水系统的水质劣化,称之为回流污染,也称倒流污染。 防止回流污染产生的技术措施一般可采用空气隔断、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。 3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 条文说明:已经从配水口流出的并经洗涤过的污废水,不得因生活饮用水水管产生负压而被吸回生活饮用水管道,使生活饮用水水质受到严重污染,这种事故是必须严格防止的。 3.2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3 利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热

给排水图纸识图方法

. 给排水图纸识图方法标高 - 平面图标注方式 标高 - 剖面图标注方式

. 标高 - 轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;

4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是 管道底标高。 管道管径标注 管径应以 mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称 直径 DN表示(如 DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜 以外径 D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5 等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、 耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示(如 d230、d380 等);塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN 与相应产品规格对照表。 管道管径的标注 管路编号 (1)当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过 1 根时,宜进行编号。 (2)建筑物穿越楼层的立管,其数量超过 1 根时宜进行编号。 (3)在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过 1 个时,宜进行编号。编号方法 为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

(4)当给排水机电设备的数量超过 1 台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。管路编号 给水引入(排水排出)管编号表示方法 建筑给排水施工图的主要内容 建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统 图(轴测图)、施工详图等组成。 室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

建筑给排水常用规范

建筑给排水常用规范 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

建筑给排水常用规范 1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取?10%合格率为95%或%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*;严密性试验压力=公称压力* 2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。 3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径普通冲压弯头焊接钢管无缝冲压弯头无缝钢管焊接钢管DN100公称直径无缝钢管Φ100*外径*壁厚螺旋焊管D109*外径*壁厚 4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.刚性防水套管:一般设计未要求时采用柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池 5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头 6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架(2)末端、弯头、三通(3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架) 7.固定支架与管道接触应牢靠严密。 8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。 9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。 10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。 11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:(1)楼层高度《5m,每层必须装1个(2)楼层高度>5m,每层不得少于2个(3)管卡安装高度距地,2个管卡匀称(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。 12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。

民用建筑给排水设计探讨

民用建筑给排水设计探讨 发表时间:2014-09-04T10:20:10.687Z 来源:《科学与技术》2014年第2期下供稿作者:卜玉柱 [导读] 给排水系统是民用建筑中必不可少的一个部分,它是居民日常生活的基本保障。 华中科技大学文华学院卜玉柱 给排水系统是民用建筑中必不可少的一个部分,它是居民日常生活的基本保障。在现代建筑工程中,给排水设计的水平是衡量民用建筑的重要指标。如果给排水系统设计不合理,将会对居民的生活带来极大地不便,甚至会对建筑使用寿命产生影响。因此,给排水设计是民用建筑工程中关键环节,而如何这项工作应该成为相关企业重点解决的问题。本文中,笔者将根据工作经验从民用建筑给排水设计中多个关键的技术环节就这一问题进行探讨。 一、水表和水计量方式的设计居民建筑中单独用户的水表一般为口径15 毫米或20 毫米的普通机械水表、电子远传水表或IC 卡水表,在具体的设计时要根据实际的条件选择合适的水表类型。在安装水表时,为了避免抄表打扰住户的生活和方便管理,要将水表安装在住户房屋之外。一般可以安装在住户室外楼梯间嵌墙水表箱或管道井内,对于三层以下的底层楼房也可以集中安装在底层。 目前给水计量的方式一般都是人工抄表,这种方式存在耗时耗力的缺点。如果条件允许,可以采用远程自动计量系统。 这种计量方式是利用预先在水表上安装的传感器来进行给水计量,然后将计量结果传输给远程管理中心。这样不仅节约了大量的时间和劳动力,而且也更方便住户进行查询、缴费。 二、给水管道设计在设计分析时,可以根据给水管道的敷设方式分为给水立管和给水横管。下面笔者就分别对这两种给水管道的敷设的原则和需要注意的问题进行详细的阐述。 2.1、给水立管敷设给水立管有多种敷设方式,一般根据敷设的位置分为以下三种情况:(1)将给水立管敷设在卫生间或厨房内。一般将管道明设在厨房或卫生间的墙角处,一方面不会影响住户生活,另一方面方便施工和维修。 (2)将给水立管敷设在建筑物外墙上。支管从厨房或卫生间入户,在管线布置施工上较为灵活方便,在我国南方地区使用比较广泛。(3)把给水立管铺设在管井内。该铺设方法的特点是给水立管和排水立管设置在一口管井内,一般在北方地区使用较多。 2.2、给水横管的敷设(1)给水横管明设。这种方法具有易于安装施工的优势,但缺点为不利于住户装修时进行隐蔽。该敷设方式以前应用比较广泛,但由于住户对居住条件的要求不断提高,该敷设方法目前已不常用。 (2)给水横管暗设与隔墙内。即在砌墙时按照用户的需要在墙壁上留出一定深度的凹槽用来敷设管道。并留出若干接管点,以便住户在安装时根据实际需求进行接管。这种敷设方式能很好的隐蔽给水管,节约空间,目前应用比较多。但由于该敷设方法需要给水管砌于墙体内,因此对施工质量的要求较高,且不方便维修。因此在安装时,要确保施工质量,以免因水管接口不严等技术问题而给住户的生活带来不便。 (3)给水横管敷设于结构板面下。将给水管道敷设在结构板面下的阴角处,这种方法施工安装比较方便。但在管道经过厅房时,需要对厅房进行吊顶装修以隐蔽管道,这样就使室内空间减小。 三、排水管道设计与给水管道的相同,排水管道也需要根据敷设的方式分为立管和横管来分别进行讨论。 3.1、排水立管的敷设(1)将管道敷设在建筑的外墙上。该敷设方法在排水时噪声较小,特备适合塑料管材的敷设。一般在南方地区都采用这种方法进行排水立管的敷设。由于该敷设方式需要将管道设置在墙外,因此在通过检查口清掏时会比较麻烦。一般在安装时会在上人房面上通气管高出屋顶的部分设置一个检查口,以方便管道堵塞时进行疏通。 (2)将排水立管设置于管井内。该敷设方式的使用情况和给水立管敷设在管道井内的情况相似,不同之处在于排水立管要在检查口处设置检修门以方便排水立管的疏通清理。 (3)排水立管明设于厨厕内。这种敷设方法应用最为广泛。 在敷设时要注意敷设位置,一般在侧墙阴角处,以便于用户装修时隐蔽。 3.2、排水横管的敷设(1)排水横管敷设于建筑外墙上。采用这种方式时,一般讲管道设置在建筑的背面,地漏采用侧排水式,卫生间马桶采用哪个后出水式。该敷设方式不会占用室内空间,但对卫生间的位置以及内部洁具的布置要求较高。 (2)将排水横管设置于卫生间内侧地面上。采用该敷设方式时,需在排水立管上预留接洁具的三通口,住户可以按照自己的需要来设置排水管。在装修时,也可以将排水横管隐蔽起来,但是管道的敷设高度至少为2 厘米。坐便器和地漏的排水方式与敷设在外墙上的方式相同,分别采用后出水式和侧排水式。 (3)排水横管设置于填渣层内。卫生间采用下沉式,将卫生间的结构板降低至少三厘米,形成填渣层。所以管道都敷设在填渣层内,这种敷设方式的好处在于独立性好,在维修时不会影响到其他住户。采用后排水式坐便器,地漏则采用直埋式。 四、雨水系统设计一般情况下,屋面雨水排除设计时重现期为12 个月,所以当雨水的强度大于设计强度时,屋面雨水会在在雨水管内满流而成为压力流系统。与屋面雨水不同,阳台雨水只能形成重力流,不会产生满流的现象。所以,如果上述两种雨水混合排除,当雨水管满流,会造成阳台返水的现象。 但有些时候为了使雨水系统得到简化,会采用两种雨水混合排除的方式,一般采用单向地漏作为阳台排水地漏。这种设计方案虽然简化了系统,但遭遇雨水强度较大的情况时会造成阳台雨水无法及时排除的情况。但在实际的使用时发现,在雨水管产生压力流现象的可能性很小。因此在设计时,把拐弯后的雨水管加大一号即可。 在设计雨水斗的位置时,要考虑到其排水能力将其设置在屋面较低的地方。雨水斗得排水能力,由其前面的积水深度所决定。根据我国对这一方面制定的标准,积水深度为50 毫米时的排水量即为其排水能力。 侧排水式雨水斗时近几年来使用比较广泛的一种,但它的排水能力没有得到准确的测试。但是,侧排水式雨水斗和其它形式的雨水斗排水能力的衡量方式以一样的,都是由积水深度来决定。为了保险起见,在使用时可在斗前做一个小型集水坑。 在同样的积水深度下,这种排水斗得排水能力低于国家标准,但具体数据无从获取。因此,在使用时可通过增加排水斗得数量来保证其排水能力。 五、管材的选择设计在民用建筑的给排水系统中,不同功能的水管使用不同的管材。下面笔者就分别对给水、排水、雨水三个系统管

电气规范标准强制性条文汇编

规 范 标 准 强 制 性 条 文 汇 编 (电气专业)

《住宅建筑电气设计规范》GJ242-2011 4.3.2 设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。 8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回应装设短路和过负荷保护电器,连接于手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。 10.1.1建筑高度为100m或35层以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑,应按第二类防雷建筑采取相应的防雷措施。10.11.2建筑高度为50m-100m或19层--34层的住宅建筑和年预计雷击次数大于或等于0.05且小于等于0.25的住宅建筑,应按不低于第三类防雷建筑采取相应的防雷措施。 住宅设计规范GB50096-2011 8.1.3住宅应设照明供电系统 8.1.4每套住宅应在下列系统设置如下装置 4.供电系统的电能表 8.1.7下列设施不应布置在住宅套内,应设置在公共空间内 1.配电和弱电干线(管)等 2.电气设备 3.电缆沟的检查孔 8.7.3每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关应采用可同时断开相

线和中性线的开关电气器。 8.7.4住宅套内安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.7.5住宅的共用部位应设人工照明,应采用高效节能的照明装置(光源、灯具及附件)和节能控制措施。 8.7.9当发生火警时,疏散通道和出入口处的门禁应能集中解除或能从内部徒手开启出口门。 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-2008 3.2.8一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.3.2应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 4.3.5设置在民用建筑中的变压器,应该选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器室。 4.7.3当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。 4.9.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)KV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.9.2配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:

常用结构规范强条总结

抗规 一、总则 1.0.2抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。 1.0.4抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。 三、基本规定 3.1.1 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定 其抗震设防类别及其抗震设防标准。 3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。 3.3.2建筑场地为Ⅰ类时,对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。 3.4.1建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采用。 注:形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。 3.5.2 结构体系应符合下列各项要求: (1)应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。 (2)应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 (3)应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 (4)对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。 3.7.1 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。 3.7.4框架结构的围护墙和隔墙,应估计其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。 3.9.1 抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。 3.9.2 结构材料性能指标,应符合下列最低要求: (1)砌体结构材料应符合下列规定: 1)普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5; 2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5. (2)混凝土结构材料应符合下列规定: 1) 混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20; 2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 (3)钢结构的钢材应符合下列规定: 1)钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;