文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设计专篇范文

消防设计专篇范文

消防设计专篇范文
消防设计专篇范文

建筑工程消防设计专篇

工程名称

设计单位(盖章)

年月日

编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。

2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列容,但不得减少。

3. 专篇的容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。

4. 编写时应采用规性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规。

5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。

6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发。

7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。

8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。

9. 本表的电子版可在市政务服务网中下载,网址为:https://www.wendangku.net/doc/ab4291541.html,。

目录

一.自审承诺书……………………………………………( 3 )

二.编制依据………………………………………………( 4 )

三.工程基本概况…………………………………………( 4 )

四.工艺设计 (4)

五.总平面设计……………………………………………( 7 )

六.建筑设计………………………………………………( 7 )

七.建筑构造………………………………………………( 9 )

八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 )

九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 )

十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计……………………………………………( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

办公室装修消防设计专篇文件通用样本范文

消防设计文件项目名称: 设计单位: 日期:2012年5月 14日

相关专业负责人签章

设计文件目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、改建或装修设计的面积等指标 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、 建筑材料 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明; 7、装修说明: ①. 工程概况 ②. 工程的使用功能、功能分区及平面布局: ③. 对原建筑的改建情况 ④. 各部位采用的主要装饰材料及耐火等级 ⑤. 装修设计说明及施工工艺 二、设计图纸

设计说明书 一、工程设计依据: 本项目的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准为: 1.土建建筑设计及相关专业图纸。 ①.《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005 ②.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 ③.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95 ④.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 2001版 ⑤.《办公建筑设计规范》 JGJ67-89 ⑥.《公建建筑节能设计标准》 (北京市地方标准)、DBJ01-621-2005 ⑦.《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》实施细则(北京市标准) DBJ01-603-98 ⑧.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ 50-2001 2.国家现行有关的设计规范和规定。 3.北京颐堤港一座403-407室(索易商务中心)提供的有关使用要求等。 二、建设规模和设计范围: 本项目位于室,设计总规模为㎡,设计范围为室内二次装修部分,包括装修工程设计,水、电工程改造设计,空调工程改造设计及新增消防设备的设计等。 三、改建或装修设计的面积等指标: 办公室装修项目的设计总面积为,依据土建建筑设计及相关专业图纸和国家现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

建筑消防设计专篇模板

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日

目录 一?自审承诺书............................ (3 ) 二?编制依据.................................... (4 ) 三.工程基本概况.............................. (4 ) 四.工艺设计 (4) 五?总平面设计.................................. (7 ) 六. ........................................... 建筑设计(7 ) 七. ........................................... 建筑构造(9 )八?消防给水和灭火设计......................... .(9 ) 九?防排烟设计................................ . (10 ) 十?电气设计.................................. (15 ) 十^一?燃气设计................................ (15 ) 十二.存在的问题和解决设想..................... (17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称) : 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性) , 并经过自审小组严格审查, 符合

工程建设国家消防标准。如有违反, 愿意承担相应法律责任特此承诺。 自审小组签字组长: 建筑自审员: 水专业自审员电专业自审员空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据本节应包括以下内容: 三、工程基本概况 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标使人能一目了然。如下表:

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

二次装修消防设计专篇

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规》GB50016-2006; 《建筑部装修设计防火规》GB50222-95(2001年版) 《建筑部装修防火施工及验收规》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

消防设计专篇模板

芜湖高新投资有限公司消防设计文件 公司名称:XXX 2016年7月20日

项目总负责人(签字): 项目各专业负责人:(签字):消防水电:

目录 一、工程设计依据 二、工程概况 三、消防水系统 四、火灾自动报警系统及消防应急照明 五、防排烟系统

消防设施设计说明 一、工程设计依据 1、建设单位提供满足消防要求的建筑及相关专业的原始图。 2、设计依据的主要法规和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2002; 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 二、工程概述。 1、工程名称:芜湖高新投资有限公司内装饰工程 2、工程地址:xxx 3、结构形式:钢筋混凝土结构 4、概述:本项目为芜湖高新投资有限公司内装饰工程消防设计,项目一共1层,总面积约为400m2。原建筑内消防设施齐全;本次消防设计在原始消防的基础上进行修改调整; 5、设计范围: 1)室内消火栓系统; 2)自动喷淋系统; 3)灭火器配置;

4)火灾自动报警系统; 5)应急照明系统 6)排烟系统; 三、消防水系统 1)室内消火栓给水系统 1、用水量,本工程同一时间火灾次数为1次,室内消防用水量为15L/s,火灾延续时间为2h。原大楼消火栓系统可满足要求。 2、系统组成:系统由市政供水,系统设室外地上式水泵接合器两套,本设计中采用原有消火栓系统供水由大楼原系统提供。 3、室内消火栓均采用组合式单出口消火栓箱SG24D65,箱内配SN65栓口一个,Ф19单出口水枪一支、25米长衬胶水龙带一根、MFZ/ABC5灭火器 2具,消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。 4、本设计中消火栓箱只作适当移位。,保证任一点都有两个消火栓的水枪充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。 2)自动喷水灭火系统 1、本自动喷水灭火系统按中危险级I级设计,喷水度为6L/min.m2,作用面积为160m2。原大楼喷淋系统可满足要求。 2、用水量:自喷系统设计用水量30L/s,火灾延续时间为1h。 3、系统组成:系统由原大楼屋顶消防水箱、地下消防水池、自喷加压泵2台(一备一用),湿式报警阀、水流指示器、水泵接合器、稳压设备及管网组成,系统设室外地上式水泵接合器两套。本

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防设计文件范本

消防设计文件 工程名称: 建设单位: 设计单位: 日期:

设计单位资质证书: 证书编号: 法定代表人:×××(签署或授权盖章)技术总负责人:××× 项目总负责人:××× 建筑专业负责人:××× 结构专业负责人:××× 给排水专业负责人:××× 电气专业负责人:××× 暖通专业负责人:××× (备注:此页需设计单位盖章。)

目录 1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 1.2 建设规模与设计范围 1.3 总指标 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 3、建筑设计说明 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 6、消防给排水设计说明 6.1 消防水源 6.2 消防水泵房 6.3 室外消防给水系统 6.4 室内消火栓系统 6.5 灭火设施 7、暖通设计说明 7.1 防排烟系统 7.2 暖通空调系统 8、热能动力 9、设计图纸 (备注:此目录仅供参考,可根据实际情况进行调整)

1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 1.2 建设规模与设计范围 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 1.3 总指标 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。3、建筑设计说明 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

装修设计文件-消防专篇

克莱思幼儿园装修工程 装修消防设施设计专篇 工程名称:克莱思幼儿园装修工程 建设单位:武汉经济技术开发区克莱思幼儿园有限公司设计单位:深圳市广泰建筑设计有限公司 2017年11月

设计人员名录设计单位法人代表:徐历唐签名: 项目设计总负责人:叶凡签名:设计人:(水)郭新年签名:设计人:(电)吴靖签名:设计人:(风)袁峰签名:

设计文件目录 工程设计依据 (4) 建设规模和设计范围 (4) 装修设计的面积指标 (5) 工程原已设置的主要消防设备及产品概况 (5) 工程新增的主要消防设备及产品概况 (8) 采用新增技术、新材料、新设备和新结构的情况 (9) 装修专业 (9)

装修工程设计文件 一、工程设计依据: 1.1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014年版) 1.3、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 1.4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)1.5、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50022-95)(2001年版) 1.6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)(2005年版) 1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001年版) 1.8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.9、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 1.10、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 1.11、《房屋建筑工程质量保修办法》 以及国家现行的相关规范,标准和规定。 二、建设规模和设计范围: 克莱思幼儿园装修工程位于经济技术开发区新华市场B2号。具体布置详见装修平面布置图纸;建筑物为长方形形,红线外四周都有10m宽以上规划道路

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

建筑设计防火专篇

建筑设计防火专篇 工程名称:甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院 项目名称:门急诊综合楼 设计单位:山东省建筑设计研究院

建筑部分 1 设计依据: 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的设计任务书。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司科技发展部和职工医院关于同意白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼可行性研究报告的函。 、白银惠通地质基础工程公司编制的《岩土工程勘察报告》。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的由甘肃省测绘工程院和甘肃省基础地理信息中心于1999年8月绘制的1:1000的院区地形图。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院与我院签订的设计合同。 、经甲方及有关部门认可的方案设计、初步设计文件以及施工图设计任务书。 、遵循的规范 (1)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006(2)《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88(3)《综合医院建设标准》建标110-2008(4)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)(5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98(6)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95(2001修订版)(7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005、其他相关国家、地方法规规范。 2 工程概况: 白银市白银有色集团股份有限公司职工医院位于白银市白银区四龙路222号,南临四龙路,西临人民路,北临友好路。交通方便,

环境优美。四龙路为城市次干道,是主要人流方向。本工程为白银市白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼工程,位于医院西南侧,详建施01总平面位置图。设计合理使用年限50年,结构形式为钢筋混凝土框架结构。全楼设自动喷水灭火系统,变配电室设气体灭火系统。 3 建筑分类、耐火等级: 建筑分类:多层。 耐火等级:二级。 4 总图设计: 本工程建筑的周围设环形消防车道,消防车道宽度≥4m,车道距建筑外墙≥5m,消防车道上空4m以下范围内没有障碍物。 门急诊综合楼工程位于院区西南侧,与现有多层建筑距离大于6米,与现有高层建筑距离大于9米,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006建筑的防火间距的要求。 5 防火分区、防烟分区设计: 、建筑项目主要特征: 门急诊综合楼地下层层高4.2米,一层高4.5米,二层高4.2米,三层高4.2米,四层高4.2米,五层高4.2米。建筑高度为21.60米。 门急诊综合楼为多层,耐火等级为一级。 、建筑主要功能分布 地下一层:中西药库; 一层:门诊大厅、急救中心、儿科、输液大厅、导医挂号收费大厅、放射科、鲜花超市银行; 二层:内科门诊、外科门诊、眼耳鼻喉科、B超、ECT、血管造影、功能检查; 三层:中医理疗、脑康复、口腔、康复科、妇产科、内镜中

某教育培训中心消防设计文件范本

项目名称:mmmmmm教育培训中心 消防设计文件 设计单位:mmmmm有限公司 2018年1 月16 日

设计单位名称: 设计单位法定代表人:签字(或签章)技术总负责人:签字(或签章) 项目总负责人:签字(或签章) 装饰专业负责人:签字(或签章) 机电专业负责人:签字(或签章)

设计文件目录 有限公司 2016年11月23日

一、工程设计依据: 经业主批准的平面方案设计图、实地测量及业主向设计师传达的设计意向。 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98) 《民用建筑电话通信管线设计标准》(GB213-08-92) 《民用建筑工程室内环境污染控制》(GB50325-2001)(2006年版) 国家及地方现行有关规范、标准。 二、工程概况: 1.工程名称:mmmmm教育培训中心 2.工程地址:mmmm炬路18号 3.建筑面积:249.2平方米 4.建设单位:mmmm教育培训中心 5.设计单位:mmmmm有限公司 三、建设规模和设计范围: 1.建筑规模:本工程所在区域建筑面积:249.2㎡。 2.设计范围:办公室内装修装饰改造、强弱电改造、空调改造等。 3.本次室内装修设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施。 四、装修设计的面积等指标的基本情况: 济宁常青藤教育培训中心工程位于济宁市高新区火炬路18号,此次装修工程装修面积为249.2㎡,装修层数为第2层。主要项目有:吊顶矿棉板、墙面粉刷涂料、地面铺装、强弱电布线改造等。 五、工程主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建 筑材料等情况: 1.室内消火栓:装修区域内不含消火栓改造。 2.火灾自动报警系统:本项目不包含火灾自动报警系统。

建筑消防工程消防设计专篇表格

消防设计专篇申报表 工程名称--- 12#商住楼、14#商住楼 建设单位(盖章) 设计单位(盖章)

2012年12月27 日 目录 一.编制说明及填写表格注意事项…………………………………………( 1 ) 二.工程基本概况……………………………………………………………( 2 ) 三.总平面设计………………………………………………………………( 3 ) 四.建筑设计…………………………………………………………………( 4 ) 五.结构设计…………………………………………………………………( 6 ) 六.给排水设计……………………………………………………………( 8 ) 七.电气设计………………………………………………………………( 13 ) 八.暖通设计………………………………………………………………( 16 ) 九.燃气设计………………………………………………………………( 21 )

十.动力站房设计…………………………………………………………( 22 )十一.建筑灭火器配置……………………………………………………( 24 )十二.建筑内部装修防火设计……………………………………………( 25 )

一.编制说明及填写表格注意事项 1. 本表为建筑工程在施工图阶段完成设计时由各专业设计负责人填写,供各单位消防设计自审及报送当地消防主管部门对施工图设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在进行工程项目设计时,必须执行国家消防技术标准和其他工程建设标准有关消防设计的规定。 3. 表格中填写内容应完整、具体,应符合施工图设计深度的要求及初步设计消防批复要求。 4. 填写时应采用规范性专业用语及法定计量单位。 5. 填表内容必须与施工图纸完全一致,其目的是提高消防设计自审与审批工作的效率,便于抓住要点,一目了然,表中内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 6. 本表编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 7. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发。 8. 表中“[]”处为选择填写项,根据工程实际情况采用“√”形式填写。其余应按工程实际情况,采用文字形式填写。 自审小组签字 组长:职称: 成员:职称:

消防设计专篇说明(改造)930

建筑工程消防设计文件 文件编号: 项目名称****装饰改造工程 建设单位****股份有限公司 设计单位**** 日期2013年8月20日

****有限公司设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 设计负责人:

目录 一、工程设计依据 二、工程概况 三、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 四、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 五、建筑电气 六、消防给水和灭火系统 七、消防排烟 八、防火分区 九、灭火器 十、装修专业

****装修改造工程消防设计说明 一、工程设计依据: 1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--2005) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》(2008年版)JGJ16-2008 5、《自动喷水灭火系统设计规范》(2001版)GB50084-2001 6、《建筑给排水设计规范》(2003年版)GB50015-2003 7、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2003 8、甲方提供的主要设计任务书以及相关原有竣工图纸 9、已审批的方案设计图 10、现场实际情况 11、民用建筑设计通则GB50352-2005 12、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 13、城市道路和建筑物无障碍设计规范JG/J50-200 J114-2001 14、城市居住区规划设计规范GB50180-93 2002 15、民用建筑热工设计规范GB50176-93 16、建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006 二、工程概况: 本工程为****装修改造工程,项目位于****路,改造范围为****。总装修改造面积约****平方米。

消防设计文件范本(仅供参考)

南京友鑫机械制造有限公司室内设计 消防设计文件 项目名称:南京友鑫机械制造有限公司室内设计设计单位:南京锐轩建筑设计有限公司(盖章)日期:2013年6月

设计单位相关人员: 设计单位南京锐轩建筑设计有限公司法定代表人 技术总负责人 项目总负责人 各专业负责人建筑结构给排水电气暖通

设计文件目录: 一、设计说明书 (一)、工程设计依据 (二)、建筑规模和设计范围 (三)、总指标 (四)、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 (五)、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 (六)、总平面 (七)、建筑、结构 (八)、建筑电气 (九)、消防给水和灭火设施 (十)、防烟排烟及暖通空调 (十一)、热能动力

二、设计图纸 1、设计说明书 (一)、工程设计依据 1、建设单位提供的用地红线图。 2、建设单位同意的初步设计方案。 3、建设单位所提供的各项基础资料。 4、《建设工程设计合同》(编号2013-26)。 5、《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)。 6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 7、《民用建筑水消防系统设计规范》(DGJ32/J92-2009)。 8、其他国家现行有关规范、规程及标准。 (二)、建筑规模和设计范围 本工程为南京友鑫机械制造有限公司室内设计项目,建设地点在南京市六合区中山科技园内。本工程交通便利,基地环境优美,地理地段良好,自然植被良好。本院受建设单位委托,对该工程进行施工图设计。

(三)、总指标 南京友鑫机械制造有限公司原建筑地上主体一层,地上建筑面积1836平方米,建筑高度12.65米。本工程建筑性质为单层厂房,火灾危险性类别为丁类。建筑类别为三类。地上建筑耐火等级为二级。本次装修为厂房内部装修,装修后建筑地上主体一层、内部局部二层,地上建筑面积2026平方米,建筑高度12.65米。一层建筑高度为3.400米,面积为1836平方米,二层建筑高度为3.500米,面积为190平方米,火灾危险性类别为丁类。建筑性质为单层厂房。建筑类别为三类。地上建筑耐火等级为二级。(四)、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 本工程±0.00以上外墙采用200厚混凝土空心砌块,内墙采用240厚砖墙。 (五)、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 无 (六)、总平面 本工程为南京友鑫机械制造有限公司室内设计项目,建设地点在南京市六合区中山科技园内。建筑物、构筑物防火间距、建筑退让用地边线等均满足要求。地域宽广,交通便利,基地环境优美,地理地段良好,自然植被良好。