xxxxx小区火灾自动报警系统

维修整改

编制单位:xxxxx

编制时间:xxxxxxx

xxxxx火灾自动报警系统

维修整改方案及预算

一、项目概况

xxxxx位于赫章县新城区,于2014年建成投入使用。管理单位为汉阳房开公司旗下物业管理公司。火灾自动报警系统原采用海湾安全技术有限公司生产的产品,采用GST-5000型的火灾报警控制器。由于前期消防工程施工技术和不负责等一些原因,引起多数设备已出现故障,现在系统处于非正常工作状态,存在及其严重的消防安全隐患,急需维修整改;经我公司技术员在现场实际检查和了解,小区消防系统300多个点报故障,A区主机1和3回路报回路故障,B区2和4回路报回路故障,这样的回路故障已处于摊贩状态,而且贵公司小区已经入住给维修施工带来很大的难度,我公司给出以下解决方案。

二、系统状况

三、运行状况

1、火灾报警控制器共有36个回路,但只注册了28个回路,其中A区主机1、3、

回路B区主机2、4、5回路输出电压不正常(测试电压只有到);

2、A区主机报000001和000003回路故障;B区主机报000002、000004和000005 回路故障。

3、主机显示备电故障,经测试蓄电池的电压不正常,需要更换;

4、主机显示011013消火栓动作255次;

5、现有隔离点位:030016感烟探测器;

6、电话主机报报分机故障;须更换报警设备。

7、外围报警设备(如感烟探测器、感温探测器、报警按钮等)、外围联动设备

(如声光报警器、风机等),多数功能不正常;须更换报警设备。

8、小区有3个回路线路接地和短路,需要大量时间来排除。

四、维修整改方案和程序

1、首先维修报警控制器5个回路的回路板故障,使所有回路全部注册到主机,

并检查、测试主机的其他部件是否正常。

2、维修处理A区000001和000003回路和B区000002、000004和000005回路

报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。

3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关

技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序(包括回路板有故障的5个回

路、动作255次但显示同一地址的消火栓,显示关系、联动关系及系统设置等)。

4、主机显示的故障处理完毕后,再解除主机所有隔离的点位,处理原隔离点位

的故障、火警等问题;

5、维修消防电话系统主机、分机等部件,使消防电话系统工作恢复正常;

6、更换消防主机的蓄电池,使主机备电工作恢复正常;

7、所有点位运行状态正常以后,进行所有点位报警、联动(包括手动和自动)

功能的测试。对于存在故障的报警设备(如探测器、报警按钮、模块等)及联动

设备(如水泵、风机等)明确具体的部位和故障现象,形成书面报告并报给甲方,

并进一步落实故障维修的问题。

8、系统全部恢复正常运行以后,整理竣工图及相关技术资料,并移交给甲方,

同时对甲方使用人员、维护人员进行技术培训,并可进入消防维保的阶段。

五、服务承诺

1、计划在合同签订后的二十天内,使系统整体恢复正常运行(需要维修更换的外围设备,在甲方确认维修后、设备到位后的十天内完成。)。

2、我方可在设备(主机)需维修的问题全部解决以后一次性收取维修费(详见附后的“维修费用及付款方式”)。

3、维修期间不影响甲方正常生活、工作、营业和其它设施设备。

4、维修完毕后,对原有的竣工图及技术资料进行核对、完善并提供给甲方,同时对甲方使用人员、维护人员进行技术培训。

5、帮助甲方建立设备运行、维护档案,提出合理化建议,并随时处理出现的故障,切实保障系统的正常运行和业主的消防安全,并为甲方降低系统维护和管理的成本。并可配合消防主管部门的消防测试、检查和验收。

六、维修费用及付款方式

1、维修费用预算。

2、以上设备即指探测器、报警按钮、模块等,材料即指电线、线管及电子元件

等。

3、签订合同付30%维修费用,完成以上第1、2、3、5、6项的工作,甲方即支付完成部分的维修费用50%;完成以上

4、7、8、项工作后,甲方结清完成部分的维修费用20%。

编制单位:贵州金石检测有限公司

编制时间:2016年8月19日

消防安全隐患整改措施

( 整改措施) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-044688 消防安全隐患整改措施Fire safety hidden danger rectification measures

消防安全隐患整改措施 为了切实做好消防安全管理工作,确保商场内各个租户的营业正常进行,降低发生火灾的可能性,全面掌握市场的消防安全情况。我部门对市场内的消防安全情况进行了详细了解和仔细检查。 一、存在的消防隐患 1:疏散通道被占用。市场商户在营业期间,部分销售量大的货物为了及时上货,经常将部分货物堆放在安全疏散通道上,也有一些商户以方便为出发点将自己的车辆停靠在疏散通道。另外一些商户和顾客的机动车辆不按要求停车把车辆堵在安全出口处,使疏散通道的宽度减少,出口拥堵。 2:市场内的火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防器材被遮挡和消防标志损坏。市场一些商户出于促销及营造购物氛围的需要,往往在店内装饰一些装饰物,在天花板或吊顶下悬挂宣传画,广告等,导致自动喷水灭火系统不能正常工作疏散标示标志不明显,不连续。 3:应急照明的最低照度达不到规范要求。《建规》及《高规》规定,疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx,但由于市场的悬挂物多、货架多等特殊情况,应急照明的光线被遮挡,地面照度无法达到0.5lx。 4:吸烟情况普遍存在,屡禁不止。经营户及购物者在市场内吸烟情况比较

严重,无一点防火安全意识。而且乱扔烟头,火灾隐患一触即发。 二、解决的具体对策 1:从管理和制度上着手,建立一整套完善地消防安全管理制度。市场应制定消防安全制度、消防安全操作规程,实行防火安全责任制,确定和落实每一个部门、每一个岗位的消防安全责任人。市场应正确处理好防火与防盗之间的关系,把每个安全出口落实给具体人员负责,在营业期间,必须保证安全出口的畅通。 2:加强市场的消防监督管理,严格执法,作好消防安全管理工作,避免火灾事故的发生。同时要经常开展消防检查,真正达到消除火灾隐患的目的。维护、保养好建筑消防设施,真正发挥这些设施的作用。建立完善建筑消防设施的维护、保养制度,定期请相关的专业机构对建筑消防设施进行检测和维护保养。 3:市场长期形成四项“顽症”不可能在一时根治,一次整治更不是一劳永逸的,一些不安全因素随时都有“回头”的可能,消防安全工作依然任重而道远。在巩固整治活动成果的基础上将良好的工作作风延伸到地区消防工作的方方面面;不断加大对市场检查整治力度,最大限度地消除各类火灾隐患;在治本上多下功夫,真正建立长效管理、标本兼治的消防工作模式;做好打持久战的思想准备,不把市场的消防“顽症”清除干净,决不收兵,克服困难、万众一心。 消防安全隐患整改措施 为进一步深化消防安全大排查大整治,不断加大我院消防安全管理力度,牢固树立“全民消防、生命至上”理念,切实提升综合应急救援逃生自救能力,不断增强抗御火灾的能力和水平,有效预防重特大火灾事故发生,经院委会研究决定,在全院开展火灾隐患排查整治专项行动,并结合我院实际,制定下列方案: 一、指导思想

消防维修整改方案及报价

东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改 方 案 及 预 算 编制单位:重庆通达自控工程技术有限公司 编制时间:2009年12月23日

东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改方案及预算 一、项目概况 东界龙湖花园位于重庆市渝北区龙湖西苑,于2002年建成投入使用。管理单位为重庆鑫山物业管理公司。火灾自动报警系统原采用海湾安全技术有限公司生产的产品,采用GST-5000型的火灾报警控制器。由于使用年限过长,多数设备已出现故障,现在系统处于非正常工作状态,存在及其严重的消防安全隐患,急需维修整改。 二、系统状况 三、运行状况 1、火灾报警控制器共有8个回路,但只注册了4个回路,其中第1、 2、7、8回路输出电压不正常(测试电压只有2.4V到4.3V); 2、主机报回路的回路故障; 3、主机显示备电故障,经测试蓄电池的电压不正常,需要更换; 4、主机显示消火栓动作255次; 5、现有隔离点位:感烟探测器、所有的排烟阀; 6、报警控制器的打印机缺打印纸和色带; 7、外围报警设备(如感烟探测器、感温探测器、报警按钮等)、外围联动设备(如声光报警器、风机等),多数功能不正常。 四、维修整改方案和程序

1、首先维修报警控制器4个回路的回路板故障,使所有回路全部注册到主机,并检查、测试主机的其他部件是否正常。 2、维修处理第四回路报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。 3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序(包括回路板有故障的4个回路、动作255次但显示同一地址的消火栓,显示关系、联动关系及系统设置等)。 4、主机显示的故障处理完毕后,再解除主机所有隔离的点位,处理原隔离点位的故障、火警等问题; 5、维修报警控制器打印机的打印纸、色带等部件,使打印机工作恢复正常; 6、更换消防主机的蓄电池,使主机备电工作恢复正常; 7、所有点位运行状态正常以后,进行所有点位报警、联动(包括手动和自动)功能的测试。对于存在故障的报警设备(如探测器、报警按钮、模块等)及联动设备(如水泵、风机等)明确具体的部位和故障现象,形成书面报告并报给甲方,并进一步落实故障维修的问题。 8、系统全部恢复正常运行以后,整理竣工图及相关技术资料,并移交给甲方,同时对甲方使用人员、维护人员进行技术培训,并可进入消防维保的阶段。 五、服务承诺 1、计划在合同签订后的三十天内,使系统整体恢复正常运行(需要维修更换的外围设备,在甲方确认维修后、设备到位后的十天内完成。)。 六、维修费用及付款方式 1、维修费用预算。

消防改造方案总结

范文范例学习指导 1#?6#楼 消防改造施工方案

建设单位: 施工单位: 目录1?消防改造工程简介 1.1消防改造工程概况 1.2消防改造工程施工方案编制目的 1.3消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 2.2消防通风系统 2.3消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.2消防通风系统 3.3消防水系统

4.消防改造各系统施工流程

4.1消防电系统 4.2消防通风系统 4.3室内消火栓系统 4.4室外消火栓系统 4.5自动喷水灭火系统 4.6消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施5.1消防电系统 5.2消防通风系统 5.3室内消火栓系统 5.4室外消火栓系统 5.5自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介 1.1消防改造工程概况 工程地点: 项目规模:m2,建筑面积m2,布置有 1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度71.7m。1#~6#商住楼,其中84.15m ;6# 楼地下

1.2消防改造工程施工方案编制目的

范文范例学习指导 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作 为具体施工时的方案依据。 1.3消防改造工程施工方案编制依据 1.3.1甲方提供的?6#楼消防水系统、电系统、风系统竣工图(共计8册); 1.3.2我方人员对该区域现场实地察看的情况; 133甲方物管相关人员对该区域各系统目前的现状介绍。 1.3.4国家现行有关设计、施工规范、标准 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 :1#?5#楼的1层?27层,6#楼地下3层?地下1层、地上1层?22层。 2.2消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层?地下1层、地上1层~22层。 2.3消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层?地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.1.1应急照明系统、疏散指示系统 3.1.1.1管路、线路检查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设 管、线; 3.1.1.2灯具检查测试,如有损坏或已经不能满足规范要求的灯具,则进行更

消防设施维修方案

维修**大厦消防设施方案 根据物业公司的安排集中人员维修**大厦消防设施故障,使消防设施运行可靠,提高本建筑消防能力。为了维修工作有序进行,我公司编制了维修方案。 一、基本情况 **大厦由A座和B座及两层地下室组成,建筑面积20万平方米,为超高层公共建筑,消防设施系统复杂,建筑地上为办公和商业经营场所,地下两层人防工程兼做停车库。消防喷淋和消火栓系统基本能正常运行,火灾自动报警系统正常投入运行,系统故障较多,目前主机故障数量1800多条。排查中发现施工单位遗留问题较多,模块未安装,报警线路断路或短路,联动线路未接线,消防产品编码错误、重码等问题,竣工点位图不齐全,图纸与现场编码不符;装修业主拆除报警产品不安装,装修过程中打断报警线路造成报警线路接地短路或断路时有发生,部分装修吊顶未开检修口或采用普通格栅吊顶,不能上人维修,建筑内为办公和经营性场所,业主协调难度较大,整体维修难度大。 二、编制依据 1、《建筑消防设施检测评定规程》DB52/T 426-2015 2、《建筑消防设施维保技术规范》DB52/T 1152-2016 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 5、《消火栓给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 三、准备工作 1、物业公司准备工作 a、维修物资已经采购运输到现场,紧急物资、特殊配件、物资补给、专业技术等及时供应措施已经准备完善。 b、物业配合我方的维修人员已经安排到位,配合人员负责协调进入我方不能进入的房间,带领我方维修人员进出不能进入或者需要物业人员陪同才能进入的设备房;处理不属于我方维修的故障。 c、提供完整准确的竣工资料,喷淋和消火栓系统竣工图、消防报警系统的点位图、设备说明书及技术资料等竣工资料,特别是完整且符合安装现场的消防报警点位图对维修进度影响非常大。 d、提供登高工器具(设备),我方进场时提供满足维修人员登高使用的工器具或者设备。 2、维修单位的准备工作 a、已经掌握现场消防设施故障情况。 b、维修人员已经安排到位,负责维修合同规定属于我方维修的故障范围,非我方维修的故障范围尽力排出查原因,告知物业及时安排维修。 c、维修工具已经准备到位。 d、维修材料及时报物业申购。 e、已经熟悉物业提供的竣工图和建筑基本情况。 四、维修方案(对故障较多系统编制相应方案) 1、火灾自动报警系统 a、先对消防控制室内消防报警主机、打印机、彩色图形显示终端、外控电源、消防功

消防安全隐患排查整治方案

消防安全隐患排查整治方案 按照县政府开展“2012年消防安全专项治理行动”工作的统一部署,根据上级卫生行政部门的有关要求,结合我院具体工作实际,经研究决定特制定本方案。 一、工作目标 认真贯县彻政府安全生产工作会议精神,迅速在我院开展火灾隐患排查整治专项行动,进一步落实火灾隐患治理的工作责任和整改措施,建立健全火灾隐患排查治理工作的长效机制,切实改善我院消防安全环境,确保我院无人员伤亡和火灾事故。 二、组织领导 为确保消防安全隐患排查整治工作顺利推进,成立xx镇卫生院火灾隐患排查整治行动领导小组。由院长xx同志任组长,分管副院长xx 任副组长,各科室负责人为成员。领导小组下设办公室,由xx同志兼任办公室主任,负责指导和协调专项行动。 三、隐患排查治理范围、内容 (一)排查治理内容 1、排查占用疏散、疏散楼梯或消防堵塞,安全出口是否按要求放置散指标标识; 2、排查固定消防设施和消防水源是否达到技术规范要求; 3、排查明火的管理和措施是否到位; 4、疏散通道、疏散楼梯和安全出口的位置、数量和宽度是否符合

消防技术规范要求,是否存在设置铁栅栏或封堵、占用的现象,建筑物的住宿房间外窗是否存在安装影响安全疏散和应急救援的固定金属护栏现象; 5、疏散指示标志的设置场所、位置、数量是否符合消防技术规范要求; 6、灭火器材是否完整好用; 7、电路是否符合消防技术规范要求; 8、是否落实消防安全制度,医护人员及职工消防常识掌握情况; 9、是否落实防火检查和防火巡查制度,及时发现并整改火灾隐患; 10、排查其它的安全隐患; (二)排查治理范围 1、医院的门诊住院楼; 2、药房、库房、B超心电图室、放射科、化验室、消毒供应室等重点科室; 3、氧气瓶存放处; 4、是否依法办理了消防审核、验收手续; 四、整改隐患,预防结合 根据消防工作“预防为主,防消结合”的方针,我院将预防工作做在前面。投入一定资金搞整改、除隐患,保证了消防器材的完好使用。同时指定专人对照隐患排查的范围、内容定期进行逐一排查,使预防工作做得扎实有力,确保我院消防安全,不发生一起大小火灾事故,

消防维修整改方案及报价完整版

消防维修整改方案及报 价 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改 方 案 及 预 算 编制单位:重庆通达自控工程技术有限公司 编制时间:2009年12月23日 东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改方案及预算 一、项目概况 东界龙湖花园位于重庆市渝北区龙湖西苑,于2002年建成投入使用。管理单位为。火灾自动报警系统原采用海湾安全技术有限公司生产的产品,采用GST-5000

型的火灾报警控制器。由于使用年限过长,多数设备已出现故障,现在系统处于非正常工作状态,存在及其严重的消防安全隐患,急需维修整改。 二、系统状况 三、运行状况 1、火灾报警控制器共有8个回路,但只注册了4个回路,其中第1、 2、7、8回路输出电压不正常(测试电压只有到); 2、主机报回路的回路故障; 3、主机显示备电故障,经测试蓄电池的电压不正常,需要更换; 4、主机显示消火栓动作255次; 5、现有隔离点位:感烟探测器、所有的排烟阀; 6、报警控制器的打印机缺打印纸和色带; 7、外围报警设备(如感烟探测器、感温探测器、报警按钮等)、外围联动设备(如声光报警器、风机等),多数功能不正常。 四、维修整改方案和程序 1、首先维修报警控制器4个回路的回路板故障,使所有回路全部注册到主机,并检查、测试主机的其他部件是否正常。 2、维修处理第四回路报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。 3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序(包括回路板有故障的4个回路、动作255次但显示同一地址的消火栓,显示关系、联动关系及系统设置等)。

消防系统设备更换及其维修方案

火灾报警及联动控制系统 设 备 更 换 及 维 护 方 案

目录 第一章系统慨述 第二章方案说明 第三章报警产品介绍 第四章消防各系统维修保养方法第五章方案报价

第一章系统慨述 0000大楼为全现浇构架结构,属一类建筑,主要功能为办公楼、审判厅等。内部消防设施因使用年限比较长, 大部分消防系统又缺乏专业必需的保养和维护,因此消防系统故障频频,目前该系统工作状态极不稳定,急需整改。 0000大楼按消防规范要求,设有火灾自动报警及其联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、送风排烟系统、电梯迫降及非消防用电切除系统等几大功能系统。其中火灾自动报警及其联动控制系统为各系统的枢纽及其控制中心。 根据消防规范要求,火灾报警及其联动控制系统能在火灾初期察觉并及时进行补救,以减少和避免重大火灾的发生。一类建筑的走道、门厅、办公室等场所均应设置火灾自动控制系统。并能对重要的消防控制设备进行远程自动控制。分布在各区域的感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮、消火栓按钮等均应有独立的报警编码,报警主机能对具有独立报警编码的终端设备的工作状态进行巡视和监控,消防联动主机能在接到报警主机的火灾确定信号后,自动或手动地启动排烟机、送风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯等重要消防设备,从而在最大范围内尽可能地减少或扑灭火灾,延长火灾救援时间,确保建筑物内工作人员及财产安全, 000大楼每层走道内设有一只楼层火灾显示盘(能准确显示本楼层各编码报警点的工作状态),走道、电梯前室、办公室等所有公共区域均按规范及原设计要求设置有感烟或感温探测器,走道及前室

区域设有手动报报警按钮、消火栓、消防广播、消防电话插孔。电梯前室及走道设有机械送风和排烟系统,大楼内还按规范要求设有自动喷淋系统,所有这些系统通过火灾报警系统及其联动控制系统有机地联系在一起。消防控制中心设在1层,内设置有火灾报警主机,消防控制室内设有直拨外线电话,可以直接拨打119。 000大楼原消防报警系统采用的是上海松江电子仪器厂生产的智能火灾控制产品,主机型号为JB-1501A型,立柜、非标式,主机共分有四个回路,设置火灾报警点377个,其中感烟探测器248个、感温探测器22个,手动报警按钮24个、消防栓按钮37个、其它报警点46个。控制主机联动控制对象为消防电梯台、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐、送风机、排风机等。

xxxx消防维修整改方案及报价(1)

xxxxx小区火灾自动报警系统 维修整改 方 案 及 预 算 编制单位:xxxxx 编制时间:xxxxxxx

xxxxx火灾自动报警系统 维修整改方案及预算 一、项目概况 xxxxx位于赫章县新城区,于2014年建成投入使用。 二、系统状况 三、运行状况 1、火灾报警控制器共有36个回路,但只注册了28个回路,其中A区主机1、3、回路B区主机 2、4、5回路输出电压不正常(测试电压只有到); 2、A区主机报000001和000003回路故障;B区主机报000002、000004和000005 回路故障。 3、主机显示备电故障,经测试蓄电池的电压不正常,需要更换; 4、主机显示011013消火栓动作255次;

5、现有隔离点位:030016感烟探测器; 6、电话主机报报分机故障;须更换报警设备。 7、外围报警设备(如感烟探测器、感温探测器、报警按钮等)、外围联动设备(如声光报警器、风机等),多数功能不正常;须更换报警设备。 8、小区有3个回路线路接地和短路,需要大量时间来排除。 四、维修整改方案和程序 1、首先维修报警控制器5个回路的回路板故障,使所有回路全部注册到主机,并检查、测试主机的其他部件是否正常。 2、维修处理A区000001和000003回路和B区000002、000004和000005回路报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。 3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序(包括回路板有故障的5个回路、动作255次但显示同一地址的消火栓,显示关系、联动关系及系统设置等)。 4、主机显示的故障处理完毕后,再解除主机所有隔离的点位,处理原隔离点位的故障、火警等问题; 5、维修消防电话系统主机、分机等部件,使消防电话系统工作恢复正常; 6、更换消防主机的蓄电池,使主机备电工作恢复正常; 7、所有点位运行状态正常以后,进行所有点位报警、联动(包括手动和自动)功能的测试。对于存在故障的报警设备(如探测器、报警按钮、模块等)及联动设备(如水泵、风机等)明确具体的部位和故障现象,形成书面报告并报给甲方,并进一步落实故障维修的问题。 8、系统全部恢复正常运行以后,整理竣工图及相关技术资料,并移交给甲方,同时对甲方使用人员、维护人员进行技术培训,并可进入消防维保的阶段。 五、服务承诺 1、计划在合同签订后的二十天内,使系统整体恢复正常运行(需要维修更换的外围设备,在甲方确认维修后、设备到位后的十天内完成。)。

消防系统工程改造方案最新版本

天洋西厅 B 座火灾自动报警系统 改 造 方 案 秦皇岛赛福电子工程有限公司 2015年10月8日

一、工程概况 天洋B座商住一体办公楼位于秦皇岛市海港区民族路,此处为市商业中心繁华地段,周边毗邻各种商业建筑。秦皇岛供电公司为独栋办公-商业建筑,包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统等。 大楼安装有较为完备的消防设施,但大部分设备已经安装使用10年以上,消防设施设备线路进入老化故障的高发期,目前火灾自动报警系统部分已经无法正常使用,楼内电气线路老化,火灾风险日益加大。 二、编制依据 ◆《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2008) ◆《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) ◆《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) ◆《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005修订) ◆《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) ◆《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 三、施工范围: (1)火灾自动报警及联动系统; 四、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉现场情况、组织工人进行技术交底。 (2)按现场情况及规范要施工,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培

训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。 3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。 维修主要施工器具表 五、现场存在问题 (一)火灾自动报警系统存在问题 1、现场设备问题: ◆点型感烟探测器故障点15个; ◆手动报警按钮故障点1个; ◆消火栓直启按钮3个; ◆手动盘按钮无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆多限制控制盘无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆消防应急广播无法启动;

校园消防安全隐患专项整治方案

校园消防安全隐患专项整治方案 为认真贯彻落实市委市政府、区委区政府领导重要指示和全区安全生产工作紧急会议精神,切实加强校园消防安全隐患排查整治工作,及时发现及消除各类校园消防安全隐患,维护我区教育系统的安全与稳定。结合我区教育系统安全工作实际,特制订本方案。 一、工作目标 通过本次校园消防安全隐患专项整治行动,针对各学校、幼儿园、民办培训机构消防安全方面存在的隐患和薄弱环节,及时落实整改措施,彻底消除安全隐患,确保广大师生生命及学校财产安全,维护正常的教育教学秩序。 二、工作任务及时间安排 (一)自查整改消防隐患阶段。1月10日——1月20日,各中小学、幼儿园、民办培训机构在区教育局、区消防大队、属地镇街的指导与要求下,开展了消防隐患排查自查工作,主管部门也以联合分组检查的形式进行了督查。在自查与督查过程中发现存在多处消防安全隐患,主要问题有电器线路凌乱、电线老化、线头裸露、私自乱拉电线、煤气瓶与灶台未隔离、灭火器压力不足、灭火器配置数量不够、安全疏散通道堵塞、电器开关破损等。 请各中小学、幼儿园、民办培训机构务必对本单位再一

次进行全面细致地排查,对发现的隐患立即整改,各属地街道(镇)要对辖区内幼儿园做好监督、检查,督促存在隐患的单位及时整改。一是及时配备、补充消防器材;二是尽快清理电气线路、厨房等重点部位的设施设备隐患,清除杂物;三是对无法即时整改的隐患,需要制定整改方案,限定整改期限,并将相关情况说明于春节前上报主管部门。 (二)消防安全教育进家庭阶段。各中小学、幼儿园要通过学校广播、电视、电子屏等方式加强对教师、学生的消防安全知识宣传教育;着重检查寒假期间计划开展的各类实践活动、冬令营、集体外出等活动的安全教育、应急预案、安全措施的制定情况,严防交通、消防、踩踏、人身伤害等意外事故的发生;各校(园)在寒假前后开展以“上一节消防课、布置一份假期消防作业、开展一次灭火逃生疏散演练”为内容的“三选一”活动(“三选一”材料与活动小结于2月28日前,电子稿发到安保科oa)。 (三)隐患整改验收总结阶段。2月10日——2月21日,区教育局将会同区消防大队、区安监局、属地街道(镇)等各相关部门对全区中小学、幼儿园、民办培训机构开展安全检查,验收校园消防安全的整改结果。对于未上报整改计划情况说明,且未达到消防合格标准的单位,相关执法部门将依法予以查处。 三、工作要求

消防安全整改方案

消防问题整改方案 对公司工厂进行的消防安全检查后深刻认识到目前工厂存在消防安全隐患问题及对此问题所提出的整顿方案。 一、工厂存在的消防安全隐患问题: 1?工厂人员的消防安全思想薄弱,对消防突发情况重视程度不够。 消防安全设施检查不到位,安全通道存在堵塞的情况。 2?没有安全等级网制度,不知道谁该管,怎么管没有确定安全责任人。 3?消防备用电源供应(EPS应急电源)。 4?自动化消防喷水灭火系统的建设。 消防问题的整顿方案: 针对以上的消防安全问题,开展“公司是我家,安全靠大家”的专项问题整改活动,此次整改活动,将从以下几个方面入手,切实打牢消防安全的防线。 加大消防安全培训、宣传和演练的力度,从而提高所有人 员的消防安全意识。 1. 加大全体员工的消防安全培训力度,特别是新员工入职、重点岗位人员的培训,培训要以案例分析、案例视频等内容为主,从视觉和思想上巩固员工的消防安全意识,并通过培训使全体人员必须掌握消防安全的内容,并将其运用到实际工作中。 2. 加大消防安全宣传工作,利用展板、公开栏等载体对消国防安全知识、逃生技能技能进行宣传,提高整体人员的消防安全意识,并利用早会、考核等加强员工对消防知识、技能的掌 握情况。 3. 本月利用消防联动测试,进行突发消防事件应行动预案的演练,争取全员熟练掌握引导疏散 和逃生技能;(附:《消防演习预案》)。 与公司领导层建立应急沟通机制,并制订应急行动预案 经过此次对公司工厂人员的消防安全教育,发现如发生消防突发事件,与保安室并不

能保证及时的沟通,这样的问题是非常严重也是致命的,为了确保工厂与保安室的沟通顺畅, 经过消防管理部门负责人沟通,并确定以下应急机制: 2.

安全生产和消防安全隐患排查整治工作实施方案

安全生产和消防安全隐患排查整治工作实施方案 一、排查范围 全市所有危险化学品生产经营企业,建筑施工、人员密集场所、三合一场所、高层和地下建筑、冶金、特种设备、加油站点、汽站、板材、纺织、面粉加工等重点行业,各企业安全生产、消防安全法律、法规和国家标准、规范的执行情况。 二、排查方法 此次排查由8个市级领导带队,市直有关部门主要领导为成员,分成8个督导检查组,自8月24日起至9月25日,对全市重点企业开展拉网式排查,听取单位安全生产和消防安 全工作情况汇报;查阅单位安全生产管理制度、台账等相关资料;询问有关人员;现场抽查。做到谁检查、谁负责,检查情况要做好登记并签字。 三、排查基本内容 (一)安全生产方面排查内容: 1?单位主要负责人履行《安全生产法》等法律、法规规定安全生产职责情况,单位安全生产管理机构设立、安全生产管理人员配备及履行管理职责情况。单位安全生产责任制、安 全管理制度执行情况及遵守安全生产行政许可规定情况。

2?单位安全费用提取与使用情况,职工劳动防护用品使用、应急救援器材配备情况。 3.领导带班制度、岗位操作人员持证上岗与应知应会、安全操作规程执行情况。 4?安全设施、设备的检测检验情况,日常安全隐患排查及安全评价报告中事故隐患整改 措施落实情况。 5.是否存在私自更改安全生产工艺系统情况。 6.危险化学品行业: (1)危险化学品及其它易爆易燃物品储存包装情况; (2)危险化学品生产使用环节要突出排查主要设备、重要机组、高温油泵以及压力容 器、压力管道等设备设施的定期检测和检维修情况,检修复产热紧措施落实情况;仪表联锁管理制度的制定和执行情况;仪表完好和联锁自动保护仪表投用情况、重大危险源自动监控 系统的完善和投用情况、可燃气体泄漏检测报警仪表的投用、完好以及定期检验情况;特种 设备、安全附件的定期检验情况。检维修作业中,动火、进入受限空间、破土、起重、高处、临时用电等作业安全管理制度执行情况;在生产和施工作业中,四防(即防火、防爆、防中毒、防跑料串料)安全管理制度建立健全和执行情况。生产装置正常开停车和紧急停车安全 规程的建立与执行情况,开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。消防设施、防雷、防 静电措施落实情况。安全生产责任制的建立和完善情况,是否与岗位职责相匹配:安全生产

消防维修整改方案及报价

山与城项目·运动会所消防整改工程 维修整改 方 案 及 预 算 编制单位:中安建设安装集团有限公司 编制时间:2017年11月01日 山与城项目·运动会所消防整改工程 维修整改方案及预算 一、项目概况 1、工程名称:山与城项目运动会所消防整改工程 2、工程地点: 重庆市南岸区南山 3、整改范围及实施规模:《山与城项目运动会所消防整改工程》内容包括但

不限于,室外管沟开挖、回填,室外消火栓管道及附件安装,室外消火栓安装及系统调试,室内喷淋管道安装及调试,火灾自动报警系统安装调试。火灾自动报警系统原采用海湾安全技术有限公司生产的产品,采用GST-5000型的火灾报警控制器。由于使用不当导致主机烧毁,多数设备已出现故障,现在系统处于停止工作状态,存在及其严重的消防安全隐患,急需维修整改。 4、运动会所室外管网部分敷设于水池、道路、广场及裙楼下,目前此段管网漏水严重,无法进行漏水点修复及更换,如按照原施工路线进行修复及更换,需要相当大一笔费用,及破坏性极大,所有考虑到新增管线及变更设备安装位置。 二、系统状况 三、运行状况 1、火灾报警控系统瘫痪; 2、室内消火栓瘫痪; 3、水炮系统摊贩; 4、喷淋系统瘫痪; 四、维修整改方案和程序

1、自动报警系统 1.1、首先购买主机、检测后端线路是否断路,排除断路问题,待主机到达现场再进行测试其他部件是否正常。 1.2、维修处理回路报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。 1.3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序。 1.4、主机显示的故障处理完毕后,再解除主机所有隔离的点位,处理原隔离点位的故障、火警等问题; 1.5、所有点位运行状态正常以后,进行所有点位报警、联动(包括手动和自动)功能的测试。对于存在故障的报警设备(如探测器、报警按钮、模块等)及联动设备(如水泵、风机等)明确具体的部位和故障现象,形成书面报告并报给甲方,并进一步落实故障维修的问题。 1.6、系统全部恢复正常运行以后,整理竣工图及相关技术资料,并移交给甲方,同时对甲方使用人员、维护人员进行技术培训,并可进入消防维保的阶段。 2、喷淋系统 2.1、首先拆除原管网与室外连接部位进行封堵,进行室内管网压力测试。如压力测试成功,等待连接新增湿式报警阀,如不成功,检查漏水点再进行修复。2.2、安装好湿式报警阀组,拆去部分吊顶,寻找原管网主干管,连接室内主干管管网,测试所有部位正常后进行通水实验。 2.3、恢复吊顶。 3、消火栓系统 3.1、首先拆除原管网与室外连接部位进行封堵,进行室内管网压力测试。如压力测试成功,等待连接新增主管网,如不成功,检查漏水点再进行修复。 3.2、新增主管网安装完成后,拆去部分吊顶,寻找原管网主干管,连接室内主干管管网,测试所有部位正常后进行通水实验。 3.3、恢复吊顶。 4、水炮系统 4.1、首先通知水炮设备厂家,待厂家对原安装水炮进行测试,测试成功后待变更主管接入,如有问题设备需根据厂家要求进行更换及修复。

消防系统管道改造技术方案范本

消防系统管道改造 技术方案

消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。

1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工

消防安全隐患整改措施_工作报告

消防安全隐患整改措施 消防安全隐患整改措施篇一为了切实做好消防安全管理工作,确保商场内各个租户的营业正常进行,降低发生火灾的可能性,全面掌握市场的消防安全情况。经营户及购物者在市场内吸烟情况比较严重,无一点防火安全意识。文件编号:GD/FS-5995 (解决方案范本系列) 消防安全整改方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

消防安全整改方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 对公司工厂进行的消防安全检查后深刻认识到目前工厂存在消防安全隐患问题及对此问题所提出的整顿方案。 一、工厂存在的消防安全隐患问题: 1.工厂人员的消防安全思想薄弱,对消防突发情况重视程度不够。 消防安全设施检查不到位,安全通道存在堵塞的情况。 2.没有安全等级网制度,不知道谁该管,怎么管没有确定安全责任人。 3.消防备用电源供应(EPS应急电源)。 4.自动化消防喷水灭火系统的建设。

消防问题的整顿方案: 针对以上的消防安全问题,开展“公司是我家,安全靠大家”的专项问题整改活动,此次整改活动,将从以下几个方面入手,切实打牢消防安全的防线。 一、 加大消防安全培训、宣传和演练的力度,从而提高所有人 员的消防安全意识。 1. 加大全体员工的消防安全培训力度,特别是新员工入职、重点岗位人员的培训,培训要以案例分析、案例视频等内容为主,从视觉和思想上巩固员工的消防安全意识,并通过培训使全体人员必须掌握消防安全的内容,并将其运用到实际工作中。 2.

消防系统工程改造方案

天洋西厅 B 座 火灾自动报警系统 改 造 方 案 秦皇岛赛福电子工程有限公司 2015年10月8日 一、工程概况

天洋B座商住一体办公楼位于秦皇岛市海港区民族路,此处为市商业中心繁华地段,周边毗邻各种商业建筑。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。

3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。 维修主要施工器具表 五、现场存在问题 (一)火灾自动报警系统存在问题 1、现场设备问题: ◆点型感烟探测器故障点15个; ◆手动报警按钮故障点1个; ◆消火栓直启按钮3个; ◆手动盘按钮无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆多限制控制盘无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆消防应急广播无法启动; ◆消防电话无法正常使用;

消防报警系统施工技术方案

消防报警系统施工技术方案 一、消防报警概况 本工程为二类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按二级设置。包括火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统。 本工程消控控制器设在一楼,并设有直接通往室外的出口,消防控制室的报警控制设备采用JB-3208火灾报警控制器,由火灾报警控制主机、应急广播设备、消防电话设备和电源设备等组成,系统设总线及二线消防电话,地下室电缆桥架内设感温电缆来监测动力电缆的温度变化。 二、施工依据 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 火灾报警及消防控制图集04X501 工程设计已经批准的有关图纸资料 主要设备的技术文件及相关资料 三、消防报警系统施工总体流程 消防电气系统安装准备管路敷设预埋管疏通穿铁丝穿线

探测器安装感温电缆敷设及终端盒安装报警按钮及接 线端子箱安装消防电话及广播设备安装系统调试 A、消防电气线路敷设: 1、消防电气线路配管方法及要求 (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,及建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm。 (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。(3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。(4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须及保护地线(PE 线)有可靠的电气连接。(5)明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,及管固定可采用管卡等卡紧。 2、消防系统电气布线方法及要求 (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不及其它管线交叉。(2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。(3)采用耐压,不低于交流500V的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路。(4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。(5)电线、电缆一般应采用穿金属管或金属线槽保护方式布线,且要符合防火,耐热要求。(6)信

相关文档