文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规三种人试题库

安规三种人试题库

安规三种人试题库
安规三种人试题库

一、判断题

1、依据《电力设备典型消防规程》的规定,变压器或高压电气设备

设置水喷雾系统的喷头及消防水管无需接地。(×)

2、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),在任何条件

下,高压设备都不允许单人值班。(×)

3、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),雷雨天气,

巡视高压设备应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。(√)

4、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),工作负责人

可以单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(×)

5、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),遇有雷电、

雨雪和七级以上大风时应停止室外电气设备高压试验。(√)6、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),雷、雨、雪、

雾(霾)天气需要巡视室外高压设备时,不得靠近支柱式绝缘子设备。(√)

7、依据华电《电力安全工作规程》(热力和机械部分)的规定,雷雨

天气禁止在室外高压设备附近及可能遭遇雷击的地方停留。(√)8、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),巡视配电装

置,进出高压室,不得锁门。(×)

9、通过采取个别的、日常的巡视方式来实现的安全生产检查是经常

性安全生产检查。(√)

10、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),经单位公

布允许单独巡视高压设备的人员,在巡视高压设备时,可以从事修理工作。(×)

11、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在控制盘和低压配

电盘、配电箱、电源干线上的工作,可不办理工作票。(×)12、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,已执行和作废的所

有纸质工作票、操作票应按月整理,所有工作票、操作票保存期不少于一年。(×)

13、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,一个工作负责人不

得同时办理两份及以上工作票。(√)

14、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作票的操作内容

包括操作危险点、安全措施和注意事项以及操作项目两部分。(√)15、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在二次系统的工作,

可不办理工作票。(×)

16、依据《华电国际公司操作票管理规定(试行)》,在执行操作票

时,监护人可以亲自动手操作。(×)

17、依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,电气工作,工

作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限的可以签发一张工作票。(√)

18、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在高、低压设备上

进行工作,需要全部停电或部分停电者,可不办理工作票。(×)19、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,纸质工作票必须用

钢笔或签字笔填写,一式一份,正确清楚,不得任意涂改。(×)20、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作票必须逐项执

行,严禁操作项目与检查项一并打“√”,严禁并项、倒项、越项、添项操作。(√)

二、填空题

1、电气设备分为高压和低压两种。高压:设备对地电压在(250V)

以上者。低压:设备对地电压在(250V 及以下)者。

2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不得靠

近(避雷器)和(避雷针)。

3、在运用中的高压设备上工作分为(全部停电的工作)、(部分停电

的工作)、(不停电工作)。

4、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开(隔离开关)和做

好(安全措施)以前,不得触及设备或进入遮栏,以防(突然来电)。

5、高压设备发生接地时,室内不接近故障点(4m以内),室外不接

近故障点(8m以内),进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和构架时,应戴(绝缘手套)。

6、装卸高压熔断器(保险)应戴(绝缘手套)和(护目眼镜),必要

时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

7、所有工作人员(包括工作负责人),不允许单独留在(高压室内)

和室外变电所高压设备区内。若工作需要(测量极性、回路导通试验等),且现场设备具体情况允许时,可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在其他室进行工作,但工作负责人应在事前将有关(安全注意事项)预以详尽的指示。

8、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(15min),并用检漏

仪测量SF6气体含量。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准(一人)进入从事检修工作。

9、不论高压设备带电与否,值班人员不得(单独移开)或(越过遮栏)

进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表一的安全距离。

10、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即

行断开有关设备的电源,但事后必须(立即报告上级).如发现有违反电业安全工作规程,并足以危及人身和设备安全者,应(立即制止)

11、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后

进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用(干式灭火器)、二氧化碳灭火器或(1211灭火器)灭火。对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用(泡沫式灭火器)灭火,不得已时可用干砂灭火。地面上的绝缘油着火,应用(干砂灭火)。

12、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源),

越快越好。

13、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端),必须接触良

好,拆接地线的顺序与此相反。

14、安全工器具检验合格后,对合格工器具贴上标签,标明试验日

期、试验人。对不合格的工器具进行(报废)处理,(严禁)使用。

15、进行停送电时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关(拉出推

入)前,检查断路器(开关)确在(分闸)位置。

16、两票三制中的“三制”是指(交接班制度)、(巡回检查制度)

和(设备定期轮换和试验制度)。

17、在风机完全停止以前,(禁止)进行维护工作。维护中的风机应

做好(防止转动)的安全措施:机械制动器断电、转子锁锁定,并悬挂警示牌。工作负责人在工作之前,必须对上述的安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。

18、在(雷雨)天气情况下绝不能接近风力发电机。

19、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征

得(工作票签发人)和工作许可人同意,并在工作票上增填(工作项目)。

20、验电时,必须用电压等级(合适)而且(合格)的验电器,在

检修设备进出线两侧(各相)分别验电。验电前,应先在(有电设备)上进行试验,确证验电器良好。

21、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应(指定

能胜任)的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知(工作班成员)。

22、一张工作票可以填写(一)个工作任务。

23、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备

时,不得进行(其他工作),不得(移开)或(越过遮栏)。24、高处作业应使用(工具袋),较大的工具应固定在牢固德构件上,

不准(随便乱放)。

25、事故紧急处理可不填工作票,但应履行(工作许可)手续,做

好安全措施。

26、停电拉闸操作必须按照(断路器(开关))、(负荷侧隔离开

关(刀闸))、(母线侧隔离开关(刀闸))的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

27、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围

栏,围栏上悬挂适当数量的(“止步,高压危险!”)标示牌,标示牌必须朝向围栏(里面)。

28、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告.待发令人在

行许可后,方可进行操作.不准擅自更改(操作票),不准随意解除(闭锁装置)。

三、单选题

1.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票一般由工作票签发人填写,也可由(C)填写,填写后交工作票签发人审核。

A.工作班成员B.工作许可人C.工作负责人D.专职写票人

2.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作终结后,工作许可人应将工作终结时间填入(C)及工作票登记簿内。

A.值长记录簿B.缺陷登记簿C.值班记录簿D.操作票登记簿

3.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作过程中发现操作票有问题,该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项盖(B)章,在备注栏注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。

A.终止B.已执行C.作废D.修改

4.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作完工后,工作许可人(工作负责人)在工作票上记入终结时间,双方签名后,工作许可人在终结时间上盖上(D)章。

A.已终结B.终止C.修改人D.已执行

5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,完成全部操作项目后,(B)在操作票的“ㄣ”号上盖“已执行”章。

A.班长B.监护人C.值长D.值班负责人

6.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,根据批准权限,由值长或值班负责人填写批准工作结束时间,签名后,再由(c)签名。

A.工作票签发人B.车间主任C.工作许可人D.技术人员

7.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,已执行的安全措施填写应清楚正确,不得任意涂改,如有个别错漏字需修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,并在修改处加盖(C )章。

A.已执行B.作废C.修改D.终止

8.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工期为一天之内的工作需延期时,应在批准工作结束时间(B)办理延期手续。

A.后一小时B.前两小时C.前三小时D.前四小时9.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在防火重点部位及禁止明火区动火作业,必须执行(B )制度。

A.工作票B.动火工作票C.操作票D.继电保护安全措施票

10.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,需要将高压设备停电的电气工作及热力机械工作,工作票应在开工前(C)提交值班负责人;临时工作或当日消除缺陷的工作,工作票应在开工前一小时提交值班负责人。

A.一小时B.两小时C.一天D.两天

11.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪一项不是值长应负责的工作:(A)。

A.办理工作票终结手续B.根据批准权限,填写批准工作结束时间C.根据批准权限,填写工作延期时间D.审查工作的必要性

12.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以签发(A)工作票。

A.一张B.两张C.三张D.多张

13.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,下列哪一项不是工作负责人(总工作负责人)应负责的工作:(B)。

A.填票B.工作是否必要和可能

C.向工作票签发人汇报工作任务完成情况D.随身携带工作票

14.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,填写“检修自理的安全措施”和“运行必须采取的安全措施”之前,必须进行(A),确定必需的安全措施和注意事项,再填入工作票相应栏内。

A.危险点分析B.事故预想C.安全学习D.系统学习

15.操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。

A位置、表记;B灯光、信号;C灯光、表记;D光字牌、表记。

16、任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全

者,应立即(C )。

A 、停电

B 、报告领导C、制止

17、操作转换开关规范用语是(D)。

A 投入、退出

B 拉开、合上

C 取下、装上

D 切

18、泡沫灭火器不适用于扑救(C)的火灾。

A、木材

B、汽油

C、氢气

D、柴油

19、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向(B)反

充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关(刀闸)。

A、电气元件

B、一次侧

C、低压侧

D、电气回路

20、工作人员进入SF6配电室,必须先通风(D)分钟,并用检漏仪

测量SF6气体含量。

A、5

B、8

C、10

D、15

21、检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应(C)到现场检查

安全措施确已正确执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。

A.分别

B.先后

C. 共同

22、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或

做安全措施,应填用工作票,并至少由(B)进行。

A.一人

B.两人

C.三人

D.四人

23、风电系统设备分为(B )和检修四种状态。

A、运行、旋转备用、冷备用

B、运行、热备用、冷备用

C、运行、热备用、旋转备用

D、以上都不对

24、二次回路的工作需将高压设备停电者需(C)。

A、口头命令

B、填用第二种工作票C填用第一种工作票

D.以上都不对

25、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用(B)进行急救。

A、人工呼吸法

B、心肺复苏法

C、胸外按压法

D、医疗器

26、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿(A),并不得靠近避

雷器和避雷针。

A、绝缘靴

B、绝缘手套

C、雨衣

D、绝缘鞋

27、绝缘手套的试验周期是(B )

A、3个月

B、6个月

C、12个月。

28、在雷击过后至少(C)后才可以接近风力发电机组。

A、0.2h

B、0.5h

C、1h

D、2h。

29、接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得

小于(A )mm2。

A.25

B.35

C.15

30、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)

(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;

(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。

31、测量绕组的直流电阻的目的是(C)。

A、保证设备的温升不超过上限

B、测量绝缘是否受潮

C、判断绕组是否断股或接头接触不良

D、以上都不对

32、依据《华电国际安全工作规定》,公司系统管理安全应坚持事故、

事件调查处理“四不放过”原则,下列哪一项不是“四不放过”

的内容(D)

A.事故原因没查清不放过

B.责任人员没处理不放过

C.整改措施没落实不放过

D.事故没有得到有效控制不放过

33、带电作业工具应定期进行电气试验,其试验周期为:电气试验:

预防性试验(D)一次,检查性试验(D)一次,两次试验间隔半年。

A、半年、半年

B、一年、半年

C、半年、一年

D、一年、一年

33、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经过(B)变电站专责工程师

或所长批准,并做好记录。

A、值班长;

B、监护人;

C、操作人;

D、当值值班长

四、多选题

1.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于值长应负责的工作:(ABC)。

A 审查工作的必要性B.根据批准权限,填写批准工作结束时

间C.根据批准权限,填写工作延期时间D.向新增工作班成员交待安全措施和注意事项

2.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于工作班成员应负责的工作:(AC)。

A.学习检修自理的安全措施和注意事项B.每天及每次安全日活动检查工作票C.学习安全措施后签字确认D.确认检修设备与运行设备是否已隔断

3.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票一般可以由下列哪些人员填写,填写后交工作票签发人审核:(AC)。

A.工作票签发人B.专职写票人C.工作负责人D.工作班成员

4.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,填写纸质工作票时,下列哪些内容不得涂改:(ACD)。

A.设备名称、设备编号B.工作地点

C.压板、插头D.操作“动词”

5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作负责人变更,由原工作票签发人将变更情况通知工作许可人,并在工作票“工作负责人变更”栏内填写下列哪些内容:(AB)。

A.离去和变更的工作负责人姓名B.变更日期及时间

C.变更事由D.原工作票签发人意见

6.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,经过值长或值班负责人审批的工作票办理延期手续时,由值长或值班负责人填写延期时间并签名,然后分别由下列哪些人员签名:(CD)。

A.值班员B.巡检员C.工作许可人D.工作负责人7.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在电力生产设备及系统上进行操作,必须执行下列哪些制度:(ACD)。A.危险点分析制度B.交接班制度C.操作票制度D.操作监护制度8.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于操作人应负责的工作:(ABC)。

A.接受值班负责人的操作预告B.填票C.接受操作命令D.全部操作项目完成后,在操作票上盖“已执行”章,并记录终了时间,将操作票交值班负责人

9.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在电力生产设备及系统上进行操作,必须执行下列哪些制度:(ACD)。

A.危险点分析预控制度B.交接班制度C.操作票制度

D.操作监护制度

10.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在下列哪些区域内动火作业,必须执行动火工作票制度:(BD)。

A.生产场所B.禁止明火区C.办公室D.防火重点部位

五、简答题

1、风电场定期巡视包括什么?

答:运行人员应定期对风电机组、风电场测风装置、升压站、场内高压配电线路进行巡回检查,发现缺陷及时处理,并登记在缺陷记录本上。

2、高压设备巡视的要求有哪些?

答:(1)经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。

(2)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。

(3)火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

(4)高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

(5)巡视室内设备,应随手关门。

(6)高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

3、电缆正常巡视检查项目包括什么?

答:(1)电缆沟盖板应完整无缺盖。电缆和电缆隧道内屋积水、积油、积灰、照明充足。

(2)电缆隧道及电缆沟内支架和过桥电缆支架,必须牢固,屋松动或锈蚀现象。

(3)电缆头处无火花、放电现象。

(4)无渗油现象,钢甲沥青应无脱落,电缆外表应无机械损伤,外皮接地线良好。

4、400V配电室的巡视检查包括什么?

答:(1)输出电压是否正常,三相负载是否平衡

(2)站用屏上指示灯是否显示正确

(3)站用屏是否清洁,有无杂物,有无异常响声。

(4)站用屏接头是否有发热现象,工作、联络、备用电源开关位置正确,运行或备用良好。

(5)低压配电箱、动力箱的防小动物措施有否严密可靠。

(6)室内卫生、门窗、锁具情况。

5、在运用中的高压设备上工作,分为哪三类?

答:(1)全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电或部分停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

(2)部分停电的工作,系高压设备部分停电,或室内虽全部停电。

而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

(3)不停电的工作指:

a工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。

b许可在带电设备的外壳上或导电部分上进行的工作。

6、电气设备上安全工作的技术措施和组织措施?

答:技术措施:停电、验电、装设接地线或合上接地开关(接地刀闸)、设置标志牌和装设遮拦

组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度

7、高压设备上工作必须遵守哪些规定?

答:(1)填用工作票或口头电话命令。

(2)至少应有两人在一起工作。

(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

电厂三种人安规考试题

电厂三种人安规考试复习题(电气有答案) 一、单项选择题 1、高压室的钥匙至少应有( A ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 2、倒闸操作要求操作中应认真执行监护( C )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 3、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应( C )。 A、停止作业 B、修改工作票中的安全措施 C、重新签发新的工作票 4、停电拉闸操作必须按照( A )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(A)断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关; (B)断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关 (C)负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器; 5、室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. D. 6、工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B )情况,办理新的工作票。 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 7、( B )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规: 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 8、所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A. 多人 B. 单独 C. 随意 3、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应(B )并在工作票上增填工作项目。 A、由工作负责人通过许可人 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C由工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人同意 9、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。 A、先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后 B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后 C、先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后 10、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,( A )使用一张工作票。 A、允许 B、不允许 C、必须

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

三种人试题(工作票负责人)

工作票负责人考试试题 部门:专业:姓名:分数: 一.填空题(每空1.5分,共60分) 1.为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用(操作票或工作票)。 2.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护法,特别要学会(触电急救法)、(窒息急救法)、(心肺复苏法)等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3. “三讲一落实”,指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的(安全风险),讲安全风险的(控制措施 ) ,并抓好(安全风险控制措施)的落实。 4一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业,有效时间为(48)小时 5. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为(7)天; 6.工作负责人和工作许可人不允许在检修工作开工后,单方面变动(安全措施)。 7.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人持打印工作票共同到现场对照工作票(逐项检查),确认所列安全措施完善和(正确执行)。 8. 不需要运行人员做安全措施的现场工作,须填用(工作联系单),工作联系单后附相应的(危险点分析预控卡),编号与工作联系单的编号(一致)。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行(许可、终结手续),并登录备案。 9.工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、(危险点分析)和控制措施学习、接受(安全措施)交底并在(危险点控制措施票)上签名后,方能加入工作。 10.工作票中的(设备名称)、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。 11.检修工作如有具体审批过的工作措施和工作范围,则工作票的安全措施内容不得有超过审批的措施和工作范围的内容,即不得(擅自扩大检修范围)或“搭车作业”。 12. 工作负责人、工作许可人、(消防监护人 )人检查现场的安全措施是否正确和完善,动火设备、区域是否与运行设备和易燃易爆物品可靠隔离,测定( 可燃气体含量 )或( 粉尘浓度)是否合格,配备的消防设施和采取的消防措施是否符合要求等,并在监护下作明火试验,确认无问题后方能许可动火作业。 13. 一个工作负责人不得在同一时间内担任(两个及以上)工作任务的工作负责人。 14.工作票的填写必须使用标准的(名词术语)、(设备的双重)名称。 15.检修设备试运工作由(工作负责人)提出申请,经工作许可人同意并(收回)工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员(撤离)工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。 16.试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按(安全措施)执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新(签发工作票)。 17.工作负责人变动时,应经(工作票签发人)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 18. 工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(2小时)向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理(申请延期)手续。 19.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部(安全措施)不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 20.一级动火区系指(火灾危险性)很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。在一级动火区域内作业时,动火部门负责人或技术负责人、(消防队人员)应始终在现场监护。 21.一级动火区作业过程中,应每隔(2-4小时)(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即(停止动火),未查明原因或排除险情前,不得重新动火。 二.选择题(每题1分,共15分) 1.“工作班成员”栏:工作班成员在(B)的,应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏。 A、10人以下 B、10人或10人以下 C、5人以下 2.工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 3.第一种工作票的有效期,以(C)批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4.危险点控制措施随(A)一并保存。 A工作票、操作票 B、操作票、检修作业指导书 C、工作票、检修作业指导书。 5.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行(ABC)工作必须进行危险点分析。

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

安规、两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作 业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布 指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可 进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的 应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规考试卷试题库题集及标准答案.doc

精品文档 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B 、三个C、四个 D 、一个 3 、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B 、工作票签发人 C 、工作负责人D、工作班成员 4 、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D 、所有工作人员(包括工作负责人) 5 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚, 并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B 、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6 、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B 、检修人员C、调度员 D 、任何人员 7 、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B 、第二种工作票 C 、带电作业工作票 8 、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B 、工作负责人和签发人 C 、工作负责人和工作班成员 9 、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B 、 1.5m C 、 1.9m D、 3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B 、半年 C 、一年 D 、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在() 时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D 、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过() 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、 1.0m B、1.5m C、2.0m D 、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作()

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

2018年安规考试题库

一 一、填空题(每题2分,共30分) 1.生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 3.2018年是靖煤集团确定的“主体责任落实年”。 4.公司结合安全生产实际确定2018年为“主体责任落实、夯实基础年”。 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 6.电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。 7.应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如;汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热换器以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。 8、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时。 9、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。 10、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 11.三级安全教育是指、、,员工必须经三级安全教育合格后方可上岗作业。 12.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 13.使用灭火器灭火时,喷射火焰最有效。

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

工作票三种人考试题(电气带答案解析)

工作票签发人、工作负责人(电气类)资格考试 一、填空题(每空1分,共25分) 1、工作负责人、工作许可人应持票共同到现场检查安全措施。 2、工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时由工作负责人送交运行班长。 3、工作票执行应逐渐完善标准化工作,建立标准工作票库。 4、工作票延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 5、工作负责人应认真履行其安全职责,对特殊工作应按规定指派监护人。 6、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 8、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。 9、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。 10、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。 11、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。 12、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。 13、高压验电笔的试验周期是六个月。 14、安全带的试验周期是六个月。 15、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

16、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 17、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、_安全罩上_或运行设备的_轴承_上行走和站立。 二、单项选择(每题1分,共15分) 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用(B)。 A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、热机工 作票 2、第一、二种工作票的有效时间,以(C)为限。 A、计划工作时间 B、实际工作时间 C、许可时间 3、对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 4、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用(A)严密封闭。 A、防火材料 B、绝热材料 C、水泥 5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“(A)”警示牌。 A、禁止合闸有人工作 B、禁止操作有人工作 C、禁止操作 6、电气工作人员对本规程应(B)考试一次。 A 两年 B 每年 C 半年 7、电气工作人员因故间断电气工作连续(B)以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A 两个月 B 三个月 C 半年 8、设备对地电压在( B)V以上者为高压设备。 A、380V B、250V C、220V。 9、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该( B)。 A、报告违章人员的主管领导予以制止 B、当即予以制止 C、报告专职安全人员予以制止;

电厂安规考试一试题及答案

安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5

6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?

相关文档